一、单项选择题(共20题,每题一分,每题的备选项中,只有一个符合题意。)1.

下列材料中,可用于制作热电偶丝的是()。

A. 紫铜

B. 锡黄铜

C.

锰白铜

D.铍青铜

【答案】C P4

2. 下列变压器中,不属于按用途分类的是()。

A. 电力变压器

B. 油浸变压器

C. 整流变压器

D.量测变压器

【答案】B P14

3. 地下管线工程回填前,不需要测量的项目是()

A.管线起点坐标

B. 窨井位置坐标

C. 管线顶端标高

D.管线中心标高

【答案】D P17

4. 下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()

A. 应安装在压力变化的位置

B.应安装在

成分稳定的位置 C.应安装在具有生产过程化学反应的位置 D.应安装在不具有代表性的分析样品位置【答案】 C P102

5. 下列接缝形式中,不用于绝热工程金属保护层施工的是()

A. 搭接形式

B. 对接形式

C.

插接形式

D.咬接形式

【答案】B P109

6. 建筑智能化集成系统验收文件中,不包括的文件是()。

A.应用软件文档

B. 接口技术文件

C.防火墙配备文件

D.接口测试文件

【答案】C P148

7. 下列消防产品中,无须通过强制认证(3C认证)的是()。

A. 消防应急照明灯具

B. 消防排烟风机

C. 消防加压送风口

D.

防火涂料

【答案】C P155

8. 关于电梯整机验收要求的说法,错误的是()。

A. 电梯的动力电路必须有过载保护装置

B.断相保护装置应使电梯不发生危险故障

C.电梯门锁装置必须与其型式试验证书相符

D.限速器在联动试验中应使电梯主机延时制动

【答案】D P166

9. 下列工程变更中,不属于重大设计变更的是()。

A.工艺方案变化

B. 增加单项工程

C. 扩大设计规模

D. 满足用户需求

【答案】D P200

10. 下列因素中,会导致施工图纸提供不及时的因素是()。

A. 拖欠工程进度款

B. 规范标准的修订

C. 现场的管控能力

D. 新施工技术交底

【答案】B P214

11. 工程质量事故发生后,施工现场有关人员可直接向主管部门报告,报告内容中不包括的是()。

A. 事故发生的原因和事故性质

B. 事故报告单位、联系人及联系方式

C. 事故发生的简要经过,伤亡人数和初步估计的直接经济损失

D.事

故发生的时间,地点,工程项目名称,工程各参建单位名称

【答案】A P229

12. 储罐内防腐蚀涂装作业中,不存在的危险源是()。

A. 室息

B冲毒

C. 触电

D. 溜滑

【答案】C P240

13. 下列绿色施工技术中,属于节材与材料资源利用方面的是()。

A. BIM技术及工厂化预制

B. 雨水回收和利用

C. 使用太阳能临时照明灯

D. 减少土方开挖和回填

【答案】A P259

14. 在编制项目施工成本计划时,不采用的方法是()。

A. 按项目工序成本编制成本计划的方法

B.

按成本构成编制成本计划的方法 C.按工程实施阶段编制成本计划的方法

D. 按项目结构编制成本计划的方法

【答案】A P271

15. 关于30kW水泵单机试运转的说法,正确的是()

A. 连续试运转时间应为15mi n

B. 试运转的介质宜采用清水

C. 滑动轴承温度不应大于80 °C

D. 滚动轴承温度不应大于90 C

【答案】B P289

16. 关于A类计量器具的管理办法,正确的是()

A.送法定计量检定机构定期检验

B. 由所属企业计量管理部门校正

C.经检查及验证合格后可以使用

D.用检定合格仪表直接对比核准

【答案】A P321

17. 建立与管理项目临时用电安全技术档案的是主管现场的()。

A. 安全员

B. 项目负责人

C. 资料员

D. 电气技术员

【答案】D P327

18. 关于GC类压力管道安装前要求的说法,错误的是()

A. 施工方案需发包方批准

B.发电子邮件履行告知手续

C.应向省级质量技术监督部门告知

D.焊工应持有《特种设备作业人员证》

【答案】C P336

19. 下列管道中,应划分为主要分项工程的是()。

A. 空调管道

B. 氧气管道

C.

空气管道D.

采暖管道

【答案】B P338

20. 建筑安装分项工程质量验收的组织人员是()。

A. 建设单位项目负责人

B. 施工单位项目负责人

C. 施工单位技术负责人

D. 监理单位监理工程师

【答案】D P342

21. 流动式起重机特性曲线已图表化的有()。

A. 各种工况下作业范围图

B. 起升高度和工作范围图

C. 各种工况下主臂仰角图

D. 各种工况下起重能力表

E. 臂长与作业半径匹配表

【答案】ABD P25

22. 下列参数中,属于焊条电弧焊焊接过程中应控制的工艺参数有()

A. 焊接电流

B. 焊接电压

C.

焊接速度

D. 坡口尺寸

E. 焊接层

【答案】ABCE P39

23. 工业机电设备负荷联动试运转中,主要考核的内容有()。

A. 安装质量

B. 设备性能

C. 自控功能

D. 生产能力

E. 生产工艺

【答案】BDE P48

24. 绝缘油注入油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()

A.电气强度试验

B.

直流耐压试验

C. 介质损失角正切值试验

D. 局部放电试验

E. 色谱分析

【答案】ACE P51

25. 下列管道器件中,属于管道组成件的有()。

A. 过滤器

B. 密封件

C.

疏水器D.

紧固件

E. 锚固件

【答案】ABCD P68

26. 光伏发电设备安装的常用支架有()。

A. 固定支架

B. 弹簧支架

C. 可调支架

D. 抗震支架

E. 跟踪支架

【答案】ACE P88

27. 下列作业活动中,属于工业钢结构安装主要环节的有()。

A. 钢结构安装

B. 作业地面整平

C. 钢构件制作

D. 基础验收找平

E. 防腐蚀涂装

【答案】ADE P6

28. 下列分项工程中,属于建筑饮用水供应系统的有()

A管道及配件安装

B. 防腐

C. 给水设备安装

D. 绝热

E. 试验与调试

【答案】ABDE P119

29. 关于管道内导线敷设的要求,正确的有()

A导线在管内敷设可有一个接头

B线路绝缘电阻不应小于05M Q

C管内导线的总数不应多于8根

D中性线的导线绝缘层为淡蓝色

E. 同一回路导线应穿同一导管内

【答案】BCDE P129

30. 关于变风量空调系统非设计满负荷条件下联合调试的要求,正确的有()。

A. 系统总风量实测值与设计风量的偏差不应大于10%

B. 系统空气处理机组应能在设计参数范围内对风机实现变频调速

C. 空气处理机组新风量实测值与设计新风量的允许偏差为0?+10%

D. 空调冷(热)水系统、冷却水系统总流量与设计流量的偏差不应大于10%

E. 各变风量末端装置的风量调试结果与设计风量的偏差不应大于-5%?+15%

【答案】BCD P138

三、案例分析题(共4题,每题20分。)案例(一)背景资料:

某建设项目由A公司施工总承包,A公司征得业主同意,把变电所及照明工程分包给

B公司。分包合同约定,电力变压器,配电柜等设备由A公司采购:灯具、开关、插座、

管材和电线电缆等由B公司采购。

B公司项目部进场后,按公司的施工资源现状,编制了变电所及照明工程施工作业进度计划(见表1-1),工期需150天,在审批时被A公司否定,要求增加施工人员,优化变电所及照明工程作业进度计划,缩短工期。B公司项目部按A公司要求,在工作持

续时间不变的情况下,将照明线管施工的开始时间提前到3月1日,变电所和照明工

程平行施工。

在设备、材料到达施工现场后,B公司项目部依据施工图纸和施工方案,对灯具、开关及

插座的安装进行技术交底,灯具类型及安装高度(见表1-2)。在施工质量的检查中,监理

工程师发现单项三孔插座的保护接地线(PE线)在插座间串联连接(见图1),相线与中性线利用插座本体的接线端子转接供电。监理工程师要求返工,使用连接器对插座的保护接地线、相线和中性线进行分路连接,施工人员按要求整改后通过实验。

表1-1变电所及照明工程施工作业进度计划

进度计划前,

2.B 公司项

?

A dll

A

4

4

4

■I (I

*

4

=i A

v O

I I

r

411

i

ri k

4,

LA

10

解哪些内容? 写出连接的要求。

图1保护接地线在插座间串联连接示意 图问题 ---------- ]「 -------------

1.B 公司项目部编制的施工作业进度计划表 (表1-1)为什么被A 公司否定?优化后的进度 计划工期缩短为多少天?

在编制施工 程有; 中的插

I 皿糊 1

■ ■

表1-2脚灯具安装高度统 计表