文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下连续墙液压抓斗施工工艺简介

地下连续墙液压抓斗施工工艺简介

地下连续墙液压抓斗施工工艺简介
地下连续墙液压抓斗施工工艺简介

地下连续墙液压抓斗施工工艺简介

(1)测量放样和导墙施工

定位、定标控制点。在施工场地利于保护和放样的地方设置地面导线点,根据平面交接桩记录,采用全站仪将控制点引入场地内,放样出地面导线点的平面坐标;根据高程交接桩记录,采用水准仪将高程引入施工场地内;所设控制点均应距基坑10m以上,减小施工时对控制点的影响;由于施工时会对控制点桩位产生影响,对正在使用的点应每半月复核一次,当点位变化超过允许误差后,应对原坐标或高程值进行调整。

导墙测量放样方法。根据设计图纸提供的坐标计算出地下连续墙中心线角点坐标,计算成果经内部复核无误后,采用地面导线控制点,用J2经伟仪实地放样出地下连续墙角点,并立即作好护桩。报甲方,监理进行复核;由于基坑开挖时地下连续墙在外侧土压力作用下会向内位移和变形,为确保后期基坑结构的净空符合要求,导墙中心轴线按设计要求外放50mm。

导墙施工。先进行测量放样,根据放样成果开挖沟槽,浇注素砼底模垫层,绑扎钢筋,支模,最后浇注导墙砼。

(2)开挖槽段

开挖方法。开挖槽段以“跳孔挖掘法”挖成单元施工槽段。成槽作业过程中,要求司机精心操作,即使纠偏,垂直进度到规范或设计要求。整个施工槽段挖到设计深度后,停置1个小时,再在设

计深度上沿槽段长度方向以每移动1m,下斗抓挖□一次的方法,扫清槽底部的沉渣。

挖槽土方外运。采取一边挖土一边装车外运,集中堆放在现场的临时堆土场地,待晾晒后晚上外运。

槽段质检。每槽段中各抓作业顺序注意保证成槽时二侧邻界条件的均衡性,以保证槽壁二个方向的垂直度及装置安装良好。

根据各个槽段的宽度尺寸,决定挖槽的抓数和次序,当槽段三抓成槽时,采用先两侧后中间的方法,抓斗入槽、出槽应慢速、稳定,并根据成槽机的仪表及实测的垂直度情况及时纠偏,以满足成槽精度3‰的要求。

成槽时泥浆液面控制。成槽时,派专人负责泥浆的放送,视槽内泥浆液面高度情况,随时补充槽内泥浆,确保泥浆液面高出地下水位0.5m以上,同时也不能低於导墙顶面0.3m,杜绝泥浆供应不足的情况发生。

成槽中如发现泥浆突然消失潜入地下,应不断补充比重1.3以上的泥浆,同时回填槽段直到泥浆液面稳定,再重新成槽,适当提高泥浆比重,且注意观察泥浆液面变化。

(3)清底换浆和成槽检验

清底换浆使用空气升液器,由起重机悬吊入槽,空气压缩机输送压缩空气,以泥浆反循环法吸除沉积在槽底部的土碴淤泥,并置换槽内粘度、比重或含沙量过大的泥浆,使全槽泥浆都符合清底后泥浆的质量要求。

清底开始时,令起重机悬吊空气升液器入槽,使空气升液器的喇叭口在离槽底0.5m处上下左右移动,吸除槽底部土碴淤泥。

当空气升液器在槽底部往复移动不再吸出土碴,实测槽底沉碴厚度小于10厘米时,方可停止移动空气升液器,开始置换槽底部泥浆。清底换浆是否合格,以取样试验为准,当槽内每递增5m深度及槽底处各取样点的泥浆采样试验数据都符合规定指标后,清底换浆才算合格。

在清底换浆全过程中,控制好吸浆量和补浆量的平衡,不能让泥浆溢出槽外或让浆面落低到导墙顶面以下30厘米。

成槽质量检验方法。每槽须在成槽(包括清底)完成后进行超声波测深,每幅均采用3点检测,以及时判定成槽质量情况,对成槽的垂直度,平整度进行检测,对垂直度不合要求的槽段重新进行修正;如有坍方现象发生,则对以后成槽的泥浆进行调整。

(4)钢筋笼制作安装

现场专门搭设二座钢筋笼加工台架,钢筋加工机具设备,紧凑布置其间及周边。加工平台应保证平台面水平,四个角应成直角,并在四个角点作好标志,以保证钢筋笼加工时钢筋能准确定位和钢筋笼标准横平竖直,钢筋间距符合规范和设计的要求。标准段和端头井的钢筋笼采用整体制作成型。

钢筋笼施工前先制作钢筋笼桁架,桁架在专用模具上加工,以保证每片桁架平直,桁架的高度一致,以确保钢筋笼的厚度。桁架利用钢筋笼的主筋制作,并对焊成一根相同直径的通长钢筋。

钢筋笼在平台上先安放下层水平分布筋再放下层的主筋,下层筋安放好后,再按设计位置安放桁架和上层钢筋。考虑到钢筋笼起吊时的刚度和强度的要求,根据设计图纸,每幅钢筋笼设计5排桁架。

钢筋笼的钢筋、埋设件焊接采用电焊,除主要结构连结处结点须全部焊接外,其余接头可按50%间隔焊接,基坑开挖底面以上开挖侧竖向主钢筋必须焊接(单面焊10d,d为较小直径)或对焊,其它采用45d搭接。

(5)钢筋接驳器安装与控制

钢筋接驳器根据设计图纸提供的间距,规格,主体结构各支撑的标高,地下连续墙宽度,计算出每一幅地下连续墙中每一层结构板对应位置的预埋接驳器的数量、标高、规格。

钢筋接驳器安装时基坑内侧面每一层接驳器固定于一根Ф18或Ф20的钢筋上,对应于钢筋笼顶安装时使接驳器的中心标高与设计的结构板钢筋标高相同,确保每层板的接驳器数量、规格、中心标高与设计一致。

钢筋接驳器预埋钢筋与地下连续墙外侧水平钢筋点焊固定,焊点不少于2点。导管口部位由于砼浇注时内部有砼导管上下,无法安装接驳器,施工时将该部分接驳器移至导管口两边,但必须保证每幅墙的钢筋接驳器的数量。

钢筋笼加工结束后,应将钢筋接驳器的盖子拧紧,在钢筋笼下放入槽时,应再次检查盖子是否全部盖好,如漏盖或未拧紧情况,应立即补上并拧紧。确保结构施工时每一个接驳器均能使用。

由于接驳器的安装标高是根据钢筋笼的笼顶标高来控制的,为确保接驳器的标高正确无误,钢筋笼下放时用水准仪进行跟踪测量钢筋笼的笼顶标高,下放到位后,根据实际情况及时用垫块加以调整,确保预埋接驳器的标高正确无误。钢筋接驳器的外侧用泡沫板加以保护。

(6)成墙水下混凝土灌注

成墙水下混凝土灌注。根据设计要求,应尽量采用以耐久性为目标、双掺(即掺加磨细高炉矿渣微粉及磨细II级粉煤灰)为特点、具有低水胶比(<0.45)的高性能混凝土应掺加具有补偿功能的膨胀剂,以减少干缩和温差收缩;按施工组织设计规定的位置安装砼导管,导管采用法兰盘连接式导管,导管连接处用橡胶垫圈密封防水。导管在第一次使用前,在地面先作水密封试验,试验压强不小于3Kg/cm2。导管内应放置保证砼与泥浆隔离的管塞(橡皮球胆等)。其底部应与槽底相距200mm左右,导管上口接上方形漏斗,砼漏斗应能满足砼初灌量;应在钢筋入槽后4小时内开始浇灌砼,浇灌前先检查槽深,判断有无坍孔,并计算所需砼方量;砼开始浇注时,先在导管内放置隔水球以便砼浇注时能将管内泥浆从管底排出。砼浇灌采用将砼车直接浇注的方法,初灌时保证每根导管有6方砼的备用量;砼浇注中要保持砼连续均匀下料,砼面上升速度控制在4~

5m/h,导管埋置深度控制在1.5~6.0m,在浇注过程中随时观察、测量砼面标高和导管的埋深,严防将导管口提出砼面。同时通过测量掌握砼面上升情况,推算有无坍方现象;多根砼导管进行砼浇灌时,应注意浇灌的同步进行,保持砼面呈水平状态上升,其砼面高差不得大于300mm。以防止因砼面高差过大而产生夹层现象;砼浇注时严防砼从漏斗溢出流入槽内污染泥浆,影响砼浇注质量。砼浇注面应高出设计标高30~50cm。对砼浇注过程作好详细记录,并填写报验单呈送监理。

(7)锁口管安放和顶拔

锁口管在钢筋笼下放之前安放,锁口管按设计分幅位置准确就位,锁口管下放后,再用吊机向上提升2m左右,检查是否能够松动,然后利用其自重沉入槽底土中,并将其上部固定,背后空隙用粘土回填密实。避免锁口管在砼灌注过程中移位或砼绕流下幅槽段,从而影响下幅槽段成槽施工和钢筋笼下放。

在第一车砼和以后每根导管接头部位砼现场取砼试块,放置于施工现场,用以判断砼的凝固情况,并根据砼的实际情部况决定锁口管的松动和拔出时间。

锁口管拔出前,先计算剩在槽中的锁口管底部位置,并结合砼浇灌记录,确定底部砼已达到初凝才能拔出。最后一节锁口管拔出前先用钢筋插试墙体顶部砼有硬感后才能拔出。

锁口管拔出后水平放置在硬地坪上,冲洗干净凉干后刷上脱模剂备用。

地下连续墙墙趾加固施工。地下连续墙施工的同时在地下连续墙钢筋笼放入1.5寸铁管作为墙趾注浆加固施工时的注浆孔,铁管在接近顶部点焊于钢筋笼上,中腰用园环套住保证铁管牢固固定于钢筋笼。等钢筋笼放进所挖槽中再将焊点割掉,让铁管自由下落插入槽底部的沉渣中(该铁管上部高于圈梁顶面0.3m、下部超出地下连续墙1.0m,铁管放置前须将铁管两端包起防止泥浆堵塞。)注浆浆液采用单液水泥浆。

地下连续墙内支撑施工工艺

地下连续墙内支撑施工工 艺 Ting Bao was revised on January 6, 20021

上海世博会地区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄 金大厦)项目 地下连续墙+内支撑施工考察报告 上海世博会区B02、B03地下空间工程(B03A-02中国黄金大厦)项目与2013年9月份开工,由于前期其他原因,与11月份开始地基加固,到2014年4月份地基加固结束开始开挖基坑,施工地下连续墙和内支撑。 (下部为金元宝造型,上部为帆船造型) 由于上海当地的地质条件较差,淤泥质土和流沙类似,首先要在基坑四周做地下连续墙,打混凝土旋喷挤密桩,喷射混凝土固结,待固结达开挖条件后开始挖基坑。开挖前还要把钢构柱提前打到地下,落到预先打的桩顶,此柱作为内支撑的支座。 (第一道支撑)

(内支撑支座处钢构柱) 由于建设地点为世博会地区,该项目为2010年世博会澳大利亚馆所在位置,拆除后地下仍有桩存在,就近的卢浦大桥在建引桥时,拉锁基础在此,此地区之前是一钢厂的设备间,地下设备基础众多,并且地区存在一20mX8mX7m的钢筋混凝土夹钢板油库,给施工造成很大不便,清理障碍物耗时耗资巨大。 地下连续墙+内支撑施工工艺可大致分为:地下墙施工,立柱桩施工,第一次土方开挖,第一道支撑施工,第二次土方开挖,第二道支撑施工,第三次土方开挖,第三道支撑施工,第四次土方开挖,第四道支撑施工。(因该项目靠近地铁,经地铁部门强烈要求,以及二道内支撑层高原因,此工程采用四道内支撑,上海地区其他工程一般都采用三道内支撑)浇筑基础底板,拆除第四道支撑,以此类推,现已施工到地下负二层顶部,随后将拆除第二,三道支撑。 逆作法施工技术的原理是将高层建筑地下结构自上往下逐层施工,即沿建筑物地下室四周施工连续墙或密排桩,作为地下室外墙或基坑的围护结构,同时在建筑物内部有关位置,施工楼层中间支撑桩,从而组成逆作的竖向承重体系,随之从上向下挖一层土方,一同土模浇筑一层地下室梁板结构,当达到一定强度后,即可作为围护结构的内水平支撑,以满足继续往下施工的安全要求。与此同时,由于地下室顶面结构的完成,也为上部结构施工创造了条件,所以也可以同时逐层向上进行地上结构的施工。 是基础工程在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地

SG35型液压连续墙抓斗安全操作规程

SG35型液压连续墙抓斗安全操作规程 1、开机前,操作人员要保证所有其他人员处于危险范围之 外。 2、在操作过程中,操作人员必须始终坐在驾驶室。 3、根据工作情况,穿戴合适的防护用品和保护头盔、安全 眼镜、手套等。 4、灭火器放在驾驶室内。操作和维护人员必须熟悉灭火器 的使用。为保证其在紧急情况下正常使用,有关人员需定期检查,如有必要,换成新的。 5、注意设备的液压系统是否泄漏,一旦发现泄露或部件受 损要立即更换、修理。 6、在设备维护之前要正确关闭刹车、控制器、发动机、电 池组电源开关等,保证设备不能意外滑动。 7、在斜坡上工作时,要确保机器的稳定性。 8、桅杆须远离架空线,在检查确认之前把它们都看做电 线。 9、如果接触了高压电线,操作人员必须呆在驾驶室,直到 切断电源或设备的任何一部分都不再接触电线。 10、如果接触了高压电线,警告别人不要接触机器。 11、在操作过程中避免迅速回转、过快提升、突然停止。 12、不要用该机器及其提升功能来吊人还或运人。

13、行驶路线必须避开地面和空间的障碍。 14、带抓斗行驶,要尽量让抓斗接近地面。 15、提升抓斗前,确保没有障碍。 16、不要在安全工作范围之外操作抓斗。 17、日常检查所有装备的钢丝绳,尤其是主钢丝绳。 18、钢丝绳末端附件须定期检查,若发现问题,必须及时切 除(剪短)并重新装配。 19、当抓斗自由悬挂在主钢丝绳上时,不要擅自离开不管。 20、若接触器的秤锤已被撞,但开关仍未关掉卷扬机,应立 即停止操作并关掉设备。 21、离开驾驶室前,把机器停在离开漕段安全的地方。 22、离开驾驶室前,操作人员必须注意把抓斗降至地面,把 各控制器关掉,踩上所有的刹车,关掉发动机兵去下点火钥匙。

地下连续墙施工工法

地下连续墙施工工法 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 1 前言 高层建筑多层地下室施工一样要按照平面形状、基础深度与环境要求来设计基坑的支护体系,且基坑支护的措施费用与所占工期往往达到基础工程费的一半以上。为此,对高层建筑深基坑的支护要进行多方面的研究与技术优化。目前国内深基坑结构支护多种多样,如钢板桩、列式灌注桩、挖孔桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、地下连续墙等。选择深基坑支护方案考虑的要紧是安全、经济、成效。近10年来,随着生产的进展与都市建设和改造规模的扩大,高层建筑与深基础工程越来越多,施工条件也越来越受到限制,有时难以用传统的施工方法施工,因施工会给周围临近的建筑物、道路、管线、地铁等带来危害、因而不得不寻求更有效的施工方法,地下连续墙施工工艺是有效解决上述困难的方法之一。 2 工法特点 地下连续墙具有结构刚度大、整体性、抗渗性和耐久性好的特点,可作为永久性的挡土挡水和承重结构;能适应各种复杂的施工环境和水文地质条件,可紧靠已有建筑物施工,施工时差不多无噪音、无震动,对邻近建筑物和地下管线阻碍较小;能建筑各种深度(10~50m)、宽度(45~12 0cm)和形状的地下墙。地下连续墙不仅作为围护挡土临时结构使用而且可作为地下室永久性承重外墙结构,可解决临时性基坑支护结构与永久性基础结构的“两墙合一”,节约投资。 3 适用范畴 4 工法原理 即在工程开挖土方之前,由专用的挖槽机械在泥浆护壁的情形下每次开挖一定长度(一个单元槽段)的沟槽,待开挖至设计深度并清除沉淀下来的泥渣后,将加工好的钢筋笼用起重机吊放入充满泥浆的沟槽内,用导管向沟槽内浇筑砼,随着砼的浇筑将泥浆置换出来,待砼浇至设计标高后,一个单元槽段即施工完毕。各个单元槽段之间通过专门的接头形式连接,形成连续的地下钢筋混凝土墙。

地下连续墙液压抓斗施工工艺设计简介

地下连续墙液压抓斗施工工艺简介 (1)测量放样和导墙施工 定位、定标控制点。在施工场地利于保护和放样的地设置地面导线点,根据平面交接桩记录,采用全站仪将控制点引入场地,放样出地面导线点的平面坐标;根据高程交接桩记录,采用水准仪将高程引入施工场地;所设控制点均应距基坑10m以上,减小施工时对控制点的影响;由于施工时会对控制点桩位产生影响,对正在使用的点应每半月复核一次,当点位变化超过允误差后,应对原坐标或高程值进行调整。 导墙测量放样法。根据设计图纸提供的坐标计算出地下连续墙中心线角点坐标,计算成果经部复核无误后,采用地面导线控制点,用J2经伟仪实地放样出地下连续墙角点,并立即作好护桩。报甲,监理进行复核;由于基坑开挖时地下连续墙在外侧土压力作用下会向位移和变形,为确保后期基坑结构的净空符合要求,导墙中心轴线按设计要求外放50mm。 导墙施工。先进行测量放样,根据放样成果开挖沟槽,浇注素砼底模垫层,绑扎钢筋,支模,最后浇注导墙砼。 (2)开挖槽段 开挖法。开挖槽段以“跳挖掘法”挖成单元施工槽段。成槽作业过程中,要求司机精心操作,即使纠偏,垂直进度到规或设计要求。整个施工槽段挖到设计深度后,停置1个小时,再在设计深度

上沿槽段长度向以每移动1m,下斗抓挖□一次的法,扫清槽底部的沉渣。 挖槽土外运。采取一边挖土一边装车外运,集中堆放在现场的临时堆土场地,待晾晒后晚上外运。 槽段质检。每槽段中各抓作业顺序注意保证成槽时二侧邻界条件的均衡性,以保证槽壁二个向的垂直度及装置安装良好。 根据各个槽段的宽度尺寸,决定挖槽的抓数和次序,当槽段三抓成槽时,采用先两侧后中间的法,抓斗入槽、出槽应慢速、稳定,并根据成槽机的仪表及实测的垂直度情况及时纠偏,以满足成槽精度3‰的要求。 成槽时泥浆液面控制。成槽时,派专人负责泥浆的放送,视槽泥浆液面高度情况,随时补充槽泥浆,确保泥浆液面高出地下水位0.5m以上,同时也不能低於导墙顶面0.3m,杜绝泥浆供应不足的情况发生。 成槽中如发现泥浆突然消失潜入地下,应不断补充比重1.3以上的泥浆,同时回填槽段直到泥浆液面稳定,再重新成槽,适当提高泥浆比重,且注意观察泥浆液面变化。 (3)清底换浆和成槽检验 清底换浆使用空气升液器,由起重机悬吊入槽,空气压缩机输送压缩空气,以泥浆反循环法吸除沉积在槽底部的土碴淤泥,并置换槽粘度、比重或含沙量过大的泥浆,使全槽泥浆都符合清底后泥浆的质量要求。

薄壁抓斗法成槽防渗墙施工方案

摘要:混凝土防渗墙技术已广泛用于病险水库土石坝的防渗加固,本文通过该技术在江西省鄱阳县滨田水库除险加固工程中的应用,介绍了薄壁液压抓斗法混凝土防渗墙的施工技术要点及注意事项。 关键词:薄壁液压抓斗导墙泥浆护壁塑性混凝土防渗墙 薄壁液压抓斗法新的防渗墙施工技术出现于20世纪90年代,此项技术适用于坚硬的土壤与砂砾石中成槽,成槽深度可达60米,此项技术不仅降低了工程造价,而且提高了工程施工速度,一台液压抓斗成槽平均工效为125m2/d,此项技术已在江西省鄱阳县滨田水库除险加固工程中得到了推广运用。 1、工程概况 江西省鄱阳县滨田水库于1960年4月建成投入使用,是一座以灌溉、防洪、养殖等综合利用的大(二)型水库。 水库主坝为均质土坝,坝顶高程53.2m,坝顶长723m,坝顶宽5m,最大坝高26m。水库在多年运行后主坝存在坝身渗流稳定、坝坡稳定、坝基渗漏和坝肩绕坝渗漏等问题,严重威胁坝体安全和正常效益的发挥,被水利');">水利部列为病险库。 滨田水库除险加固工程对主坝坝体防渗选用了薄壁抓斗塑性混凝土防渗墙 技术进行加固处理,由中国水利水电第六工程局承建。防渗墙轴线位于坝轴线上游0.5m处,范围0+000—0+723桩号,全长723m,孔口高层53.2m,墙体有效厚度0.35m,进入基岩2.5-6.2m,墙顶高程51.5m。塑性混凝土防渗墙深29m左右。本工程完成混凝土防渗墙19010m2,共耗时148d。 坝址区出露的地层岩性为前震旦系板溪群第二段浅变质岩及第四系松散堆 积层。坝址区构造形迹主要表现为断层和裂隙。地层概况由上而下为:⑴6~29m 厚的黏性壤土;⑵河床岩石表面呈全风化为其厚度约为2.9—5.2m,⑶强风化带岩石厚度约为3.1—8.5m,弱风化岩石厚度约7.5—13.0m,下伏微新岩石。

地下连续墙施工要点

导墙施工 导墙施工顺序:平整场地→测量定位→挖槽→浇筑垫层→绑扎钢筋→支模板→浇灌混凝土→拆模板并设置支撑→导墙外侧回填土。 导墙施工设计要点: (1) 导墙厚20 cm 、高1. 5 m , 内净距85 cm , 比地下连续墙宽度大5 cm , 为液压抓斗机施工留工作面。导墙中心线施工允许偏差±10 mm 。 (2) 为保证连续墙转角处混凝土的施工质量,在转角的一边导墙向外延长40 cm , 导墙顶部比地面高出20 cm , 以防止地面水流入槽内。 (3) 在导墙顶做槽段划分和标高标志,以此控制钢筋的安装标高。 (4) 导墙内侧拆模时,应立即在墙间加设两道支撑,外层侧回填土应对称进行,并分层夯实。 (5) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 之前,禁止任何重心型机械设备在旁边1 m 范围内行使、停置和作业,以防止导墙受压变形。 (6) 在导墙混凝土达到设计强度90 % 后,才可进行地下连续墙的施工作业。 导墙是地下连续墙施工的第一步,它的作用是挡土墙,建造地下连续墙施工测量的基准、储存泥浆,它对挖槽起重大作用。根据我们使用的情况看来主要有以下几个问题。 (1)导墙变形导致钢筋笼不能顺利下放 出现这种情况的主要原因是导墙施工完毕后没有加纵向支撑,导墙侧向稳定不足发生导墙变形。解决这个问题的措施是导墙拆模后,沿导墙纵向每隔一米设二道木支撑,将二片导墙支撑起来,导墙砼没有达到设计强度以前,禁止重型机械在导墙侧面行驶,防止导墙受压变形。 如导墙已变形,解决方法是用锁口管强行插入,撑开足够空间下放钢筋笼。 (2)导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行 这个问题在我们的施工过程中曾经碰到过,超声波测试结果显示,由于导墙本身的不垂直,造成整幅墙的垂直度不理想。 导墙的内墙面与地下连续墙的轴线不平行会造成建好的地下连续墙不符合设计要求。解决的措施主要是导墙中心线与地下连续墙轴应重合,内外导墙面的净距应等于地下连续墙的设计宽度加50mm,净距误差小于5mm,导墙内外墙面垂直。以此偏差进行控制,可以确保偏差符合设计要求。 (3)导墙开挖深度范围内均为回填土,塌方后造成导墙背侧空洞,砼方量增多 解决方法:首先是用小型挖机开挖导墙,使回填的土方量减少,其次是导墙背后填一些素土而不用杂填土。 泥浆制备和处理 施工时设置两个泥浆池,每个池尺寸20 m × 5 m ×3 m , 由370 厚加筋砖墙砌筑,内批水泥砂浆并抹光。泥浆池分4 格,其中2 格为沉淀,另2 格分别为储浆与造浆作用。 施工用的泥浆采用优质粘土与膨润土,由泥浆搅拌机搅拌制备。泥浆成分的重量配合比为水1 , 膨润土10 % , 甲基纤维素0. 05 %~0. 1 % , 烧碱0~ 0. 3 % 。新制备的泥浆在泥浆池中存放24 h , 使粘土充分水化后,再使用。 泥浆拌制与使用,每天检查不少于两次,其性能应满足施工要求。对于循环再生利用的泥浆,要适当掺加甲基纤维素和烧碱,并经过检验合格。 施工期间为避免槽壁塌方,槽内泥浆面必须高于地下水位1 m 以上,在砂层施工时应适当提高泥浆比重与粘度,增加泥浆的储备量。 泥浆处理采取机械与重力沉淀相结合的方法。从槽中置换出来的泥浆经过机械处理后流入沉淀池,

液压抓斗防渗墙

第三节液压抓斗 1 液压抓斗概念 液压抓斗法,是指用高压胶管将约30MPa的液压传送到几十米深处的抓斗斗体,以完成抓斗的启闭达到成槽造墙的一种施工方法。 液压抓斗因其抓斗的闭斗力大、挖槽能力强并设有纠偏装置,故成槽效率高、槽口尺寸能得到保证。上海宝峨机械有限公司最新生产的GB-30型地下连续墙液压抓斗,是一种能满足高效、高质量施工的深基础施工设备,它配备了MDSG机械卷管系统,电子测斜及纠偏系统及CAPO 计算机辅助功率选择等先进的系统。配备了不同类型、不同规格的液压抓斗(如30cm、40cm、60cm等),可广泛用于地下连续墙深槽的挖掘、堤坝防渗、基坑围护、施工围堰、地铁车站、隧道、码头、挡土墙、地下室、地下厂房、地下车库、地下街、地下变电站、污水处理厂、防护壁、石油和煤气地下储备槽、桥衍基础、基础方桩、城市高层建筑的基础施工、尤其适用于在城市密集建筑群区域中进行深基坑施工。设备的应用范围也限于不同规格和类型的地下连续墙槽段和钻孔灌注桩桩孔的挖掘作业。 2 施工中常用的设备 施工过程中使用的主要设备与机具见下表。

3 防渗墙施工中主要参数 混凝土防渗墙工序质量标准表

4 防渗墙施工工艺流程 根据设计图纸确定防渗墙轴线和标高→按施工组织设计要求构筑防渗墙导墙和施工平台→在导墙上标注I 、II 期槽段位置→往某个I 期槽灌注泥浆并做好开始施工的准备→按三抓完成一个槽段施工→清孔→验槽→下设接头管和孔内预埋件及浇筑导管→浇筑混凝土→按工程师指令起拔接头管和导管→判断混凝土上升面位置→结束混凝土浇筑→完成相邻另一个I 期槽段施工→完成第一个II 期槽段施工→直至完成防渗墙所有槽段的施工。防渗墙施工工艺流程图见图4.1。

地下连续墙液压抓斗工法

地下连续墙液压抓 斗工法

地下连续墙液压抓斗工法 中铁十九局集团轨道交通有限公司宁波二公司李洪文 一、前言 日本真砂工业株式会实制造的MHL型液压抓斗已在越来越多的地下工程施工中采用,在中国东部沿海的软土地区应用尤为广泛,并显示其诸多卓越的性能。其由机身内设置的特殊性倾斜感应器,液压纠偏导板等组成的纠偏装置,使操作都可随意控制挖掘机的姿势,在挖掘过程中,可随时发现随时进行前、后、左右的纠偏。地下连续墙作为深基坑工程的挡土围护结构已经广为应用,采用该工法施工的上海市轨道交通7号线场中路站地下连续墙,其槽壁挖掘垂直度达到1/1000以上,该工程无论从质量和进度上都获得了业主的好评。 二、工法特点 (一)分槽段施工,速度快:槽幅平面长度一般在3.8~7.2m,液压抓斗挖土效率高,一幅6m宽,25m深的普通地下连续墙施工可在24h内完成。 (二)成槽垂直精度高:液压抓斗上设有倾斜仪和纠偏液压推板,随时调控成槽垂直度。 (三)适应性强:能适应各种平面多边形的地下连续墙围护结构,能与导墙成90°,60°,45°等多种角度开挖(必要时还能骑导墙开挖)。 (四)对周围环境影响小:作业噪声小、无振动、无污染。能接近构筑物施工,对周围建筑物、道路交通、地下管线的影响小。 三、适用范围 (一)适用于地铁车站、地下厂房、地下车库、地下街、地下变电站、高层建筑地下室等深基坑工程及围护结构,特别适用于在城市密集建筑群区域中进行深基坑施工。还可用于防渗墙和构筑地下深基础施工。 (二)本抓斗适应于在N<40的粘性土、砂性土及其它土层中挖掘成槽。 (三)当前施工的地下连续墙最大挖掘深度为42m,宽度为60~120cm。 四、工艺原理 该工法的基本原理是在拟建地下连续墙的地面上,先构筑导墙,液压抓斗沿导墙壁挖土,并以倾斜仪测定抓斗的垂直度.然后经过操作纠偏液压推板调整液压抓斗的垂直状况,以控制成槽精度。在挖槽同时用泥浆护壁,防止壁面土体坍落。在成槽结束后,经过扫孔清孔工序,清除槽底浮土,提高墙体承载力。最后放入钢筋笼,进行水底混凝土浇筑。 五、施工工艺流程及操作要点(见下图) ]

地下连续墙施工工艺要求

地下连续墙施工工艺要求 地下连续墙施工工艺:测量放线→导墙施工→地下墙成槽→清基→钢筋笼吊放→水下砼浇注。 (1)导墙施工 导墙采用C20 钢筋砼现场浇制,断面为" " 型,尺寸见附图所示。施工注意事项:放线要正确,导墙之间距离比挖槽设备大4cm;导墙土方开挖要有排水系统;模板、钢筋符合施工规范要求;导墙在拆模后及时用木方将左右导墙之间支撑起来,并且在导墙达到强度以前禁止重型机械在旁边行走,以防导墙变形。 (2)泥浆工程 ①泥浆配合比在地下墙施工中,泥浆的优劣将直接影响地下墙成槽施工,根据地质资料和上海地区地下墙施工经验初拟以下: 陶土粉10 ~12% 纯碱0.5% CMC 0.3% 新浆指标: 粘度18 ~25s 比重1.05 ~1.07g/cm 攩3 攪 失水量<10ml/30min

泥皮厚<1mm/30min PH 值7 ~9 胶体率98 % 泥浆配合比在施工中应根据材料的性能,土质情况实际予以调整。 ②泥浆搅拌系统及拌制方法 泥浆搅拌系统由600l 高速回转的泥浆搅拌机,φ200 螺旋输送机等设备组成,工作出泥量4 立方米/ 小时,泥浆制作时应确保水压和水量。 泥浆搅拌作业棚的搭建要求与水泥库相同,严禁陶土粉受潮,地面需填高,泥浆搅拌机作业区的净空需保证5 米以上。 泥浆搅拌直接影响泥浆的质量,必须严格按照操作规程办事,即先配制1.5%CMC均匀溶液,静止5 小时,按配合比在1000l 的搅拌桶内加水,纯碱,陶土粉,搅拌3 分钟以后方能加入CMC溶液,继续搅拌数分钟,存放24 小时后方可使用。 ③泥浆循环系统 该系统布置在结构中部25× 15m,高2.5m(地下 1.2m,地上1.3m),设计容积大于700m攩3 攪,能满足两个作业区的需要,见附图示。 ④泥浆管理

地下连续墙施工工艺标准

SGBZ-0109地下连续墙施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 1、范围 本工艺适用于工业与民用建筑地下连续墙基坑工程。 地下连续墙是在地面上采用一种挖槽机械,沿着深开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖出一条狭长的深槽,清槽后,在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法灌筑水下混凝土筑成一个单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重、挡水结构。本法特点是:施工振动小,墙体刚度大,整体性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支护及进行逆作法施工,可用于各种地质条件下,包括砂性土层、粒径50mm以下的砂砾层中施工等。适用于建造建筑物的地下室、地下商场、停车场、地下油库、挡土墙、高层建筑的深基础、逆作法施工围护结构,工业建筑的深池、坑;竖井等。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1水泥 用32.5号或42.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.1.2砂 宜用粒度良好的中、粗砂,含泥量小于5%。 2.1.3石子 宜采用卵石,如使用碎石,应适当增加水泥用量及砂率,以保证坍落度及和易性的要求。其最大粒径不应大于导管内径的1/6和钢筋最小间距的1/4,且不大于40mm。含泥量小于2%。

2.1.4外加剂 可根据需要掺加减水剂、缓凝剂等外加剂,掺入量应通过试验确定。 2.1.5钢筋 按设计要求选用,应有出厂质量证明书或试验报告单,并应取试样作机械性能试验,合格后方可使用。 2.1.6泥浆材料 泥浆系由土料、水和掺合物组成。拌制泥浆使用膨润土,细度应为200~250目,膨润率5~10倍,使用前应取样进行泥浆配合比试验。如采取粘土制浆时,应进行物理、化学分析和矿物鉴定,其粘粒含量应大于50%,塑性指数大于20,含砂量小于5%,二氧化硅与三氧化铝含量的比值宜为3~4。掺合物有分散剂、增粘剂(CMC)等。外加剂的选择和配方需经试验确定,制备泥浆用水应不含杂质,pH值为7~9。 2.2主要机具设备 2.2.1成槽设备 有多头钻成槽机、抓斗式成槽机、冲击钻、砂泵或空气吸泥机(包括空压机)、轨道转盘等∥ 2.2.2混凝土浇灌机具 有混凝土搅拌机、浇灌架(包括储料斗、吊车或卷扬机)、金属导管和运输设备等。 2.2.3制浆机具 有泥浆搅拌机、泥浆泵、空压机、水泵、软轴搅拌器、旋流器、振动筛、泥浆比重秤、漏斗粘度计、秒表、量筒或量杯、失水量仪、静切力计、含砂量测定器、pH试纸等。 2.2.4槽段接头设备 有金属接头管、履带或轮胎式起重机、顶升架(包括支承架、大行程千斤顶和油泵等)或振动拔管机等。

地下连续墙液压抓斗工法

地下连续墙液压抓斗工法 地下连续墙液压抓斗工法 中铁十九局集团轨道交通有限公司宁波二公司李洪文 一、前言 日本真砂工业株式会实制造的MHL型液压抓斗已 在越来越多的地下工程施工中采用,在我国东部沿海的软土地区应用尤为广泛,并显示其诸多卓越的性能。其由机身内设置的特殊性倾斜感应器,液压纠偏导板等组成的纠偏装置,使操作都可随意控制挖掘机的姿势,在挖掘过程中,可随时发现随时进行前、后、左右的纠偏。地下连续墙作为深基坑工程的挡土围护结构已经广为应用,采用该工法施工的上海市轨道交通7号线场中路站地下连续墙,其槽壁挖掘垂直度达到1/1000以上, 该工程无论从质量和进度上都获得了业主的好评。

二、工法特点 (一)分槽段施工,速度快:槽幅平面长度一般在3. 8?7.2m,液压抓斗挖土效率高,一幅6m宽,25m 深的普通地下连续墙施工可在24h内完成。 (二)成槽垂直精度高:液压抓斗上设有倾斜仪和纠偏液压推板,随时调控成槽垂直度。 (三)适应性强:能适应各种平面多边形的地下连续墙围护结构,能与导墙成90°, 60°, 45°等多种角度开挖(必要时还能骑导墙开挖)。 (四)对周围环境影响小:作业噪声小、无振动、 无污染。能接近构筑物施工,对周围建筑物、道路交通、地下管线的影响小。 三、适用范围 (一)适用于地铁车站、地下厂房、地下车库、地下街、地下变电站、高层建筑地下室等深基坑工程及围护结构,尤其适用于在城市密集建筑群区域中进行深基坑施工。还可用于防渗墙和构筑地下深基础施工。 (二)本抓斗适应于在N<40的粘性土、砂性土及其他土层中挖掘成槽。 (三)目前施工的地下连续墙最大挖掘深度为42m 宽度为60?120cm> 四、工艺原理 该工法的基本原理是在拟建地下连续墙的地面上,先构筑导墙,液压抓斗沿导墙壁挖土,并以倾斜仪测定抓斗的垂

大坝混凝土防渗墙措施(二钻一抓)

碎石土心墙堆石坝混凝土防渗墙 1临建工程 表1-1 主要临建工程量 1.1 施工平台 导向槽采用挖设槽沟,立模现浇钢筋混凝土(C20),矩形结构形式见图1-1。 倒浆平台与导向槽相连,现浇厚度为20cm,宽度为4.5m的混凝土(C10);钻机平台宽度不小于6m,采用铺设15×15cm的方木和钢轨的形式,使冲击钻机能在钢轨上平行移动。 1.2 泥浆系统 1.泥浆配合比、拌制方法将通过施工现场试验确定。 2.泥浆采用当地优质粘土或钙基膨润土拌制,泥浆性能指标要符合《水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范》(SL174-96)中新制粘

排浆沟 1:1 卧木15×15c m 铁轨 施工道路 水管浆管 导向槽剖面图 倒渣枕木15×20c m 钢筋 钻机轨枕15×15c m 说明:1.图中尺寸均以c m 计; φ20@800 φ8@200 φ20@400 导向槽配筋图 φ20@800 φ20@400 φ8@200 45 2.导向槽配筋图的尺寸单位为m m 。 图1-1

土、膨润土泥浆性能指标和不同阶段泥浆性能测定项目的规定,施工过程中主要是密度、漏斗黏度、含砂量指标的监控。 3.由于坝轴线较长,可在坝两端各建一套泥浆系统,浆池总容量500m3,浆池结构为浆砌块石,供浆管路为ф100mm铁管,具体见图1-2。 4.如当地有符合要求的优质粘土,选用卧式双轴泥浆搅拌机制浆,不能满足要求时,可选用旋流式高速搅拌机制膨润土泥浆,新制膨润土泥浆需存放24h,经充分水化溶胀后方能使用。 5.由于本防渗墙工程所处地层主要为卵砾石层,钻渣颗粒较大,泥浆的回收净化处理采用沉淀法效果会比较好,因此槽孔废弃泥浆通过排浆沟流入沉淀池,回收净化处理后再循环使用,不但耗浆量大为降低,也降低了工程造价。 1.3 施工用水 在坝两端各建一座容量为500m3储水池,接管至各防渗墙施工点供应施工用水。 1.4 施工用电 混凝土防渗墙施工用电总容量为1000.0kVA,从业主指定变压器分别架设两趟主电缆线至防渗墙施工地段。

地下连续墙施工工艺流程

地铁站维护结构地下连续墙施工工艺 地下连续墙施工工艺流程 地下连续墙的主要施工工艺流程详见图: 图地下连续墙施工工艺流程 一.导墙测量放样 根据工程测量控制桩点,准确测量出地下连续墙的轴线和导墙样线并及时设置可靠牢固的施工控制桩点。 (1)高程测量 在围挡脚内侧布设一条闭合水准线,并与已知高程基准点联测,计划在地墙施工区域设2处高程点,以方便施工。设置的位置应选择在不易受外界影响的区域,并用红油漆作出醒目标志。 定期对连续墙上与导墙上的高程控制点进行复核。 (2)平面测量控制

根据图纸要求,放线时根据上级单位提供的现场坐标控制点,以设计图纸坐标为依据,进行测量放线并经建设单位、监理复测验收合格后,才能开始导墙施工。地下墙导线测量网应闭合。定期对现场设置的固定测量控制点进行复核。二.导墙施工 (1)导墙基槽开挖 1)导墙基槽深度约~,土质为回填土,可采用垂直开挖。为防止导墙基槽开挖时损坏不明地下管线,首先采用人工进行探槽开挖,确认无地下管线后,再采用挖掘机开挖,人工配合清底、夯填、整平。 2)遇有地下管线时,在对地下管线采取保护措施后,进行开挖,在管线外侧范围内采用人工进行开挖. 3)导墙分段施工,分段长度根据模板长度和规范要求,一般控制在30~60m,本工程分段长度控制在50m以内。 4)导墙开挖前根据测量放样成果、地下连续墙外放100mm,实地放样出导墙的开挖宽度,并洒出白灰线。 5)为及时排除坑底积水,在两端设置积水井,在一定距离设置集水坑,用抽水泵外排。 (2)墙体施工 1)导墙沟槽开挖后立即将导墙中心线引至沟槽中,验槽后,根据技术要求及时浇筑一层15cm厚C15的混凝土垫层,以此作为施工时的底模。 2)底模施工结束后安装及绑扎导墙钢筋,钢筋施工结束经“三检”合格后,填写隐蔽工程验收单,报监理验收,经验收合格后方可进行下道工序施工。 3)导墙模板采用组合钢模板,模板加固采用钢管支撑加固,上部支撑的间距不大于2米,下部支撑的间距不大于1米,模板将加固牢固,严防跑模,并保证轴线和净空的准确,砼浇注前先检查模板的垂直度和中线以及净距是否符合要求,经“三检”合格后报监理通过方可进行砼浇注。 4)砼浇注采用商品砼,溜槽入模,砼浇注时两边对称分层交替进行,严防跑模。如发生跑模,立即停止砼的浇注,重新加固模板,并纠正到设计位置后,再继续进行浇注。浇注过程中,按照规范做抗压试块和做坍落度实验,以检验混凝土质量。 5)砼的振捣采用插入式振捣器,振捣间距为左右,防止振捣不均,同时也

地下连续墙施工工艺

2 地下连续墙施工工艺 2.1 工艺流程(见图 1) 2.2 导墙施工 2.2.1 导墙的结构形式 导墙可以由以下几种材料做成: (1)木材。厚5cm的木板和10cm×10cm方木,深度1.7~2.0m。 (2)砖。75号砂浆砌100号砖,常与混凝土做成混合结构。 (3)钢筋混凝土和混凝土,深度1.0~1.5m。 (4)钢板。 (5)型钢。 (6)预制钢筋-混凝土结构。 (7)水泥土。

导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设计墙厚加余量(4~6cm),允许偏差±5mm,轴线偏差±10mm,一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整,以便架设钻机机架轨道,并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密实,以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。常见的导墙结构形式见图2。 2.2.2 导墙施工方法 (1)导墙是保证连续墙精度的首要条件,因此,在施工放线前做好技术交底,严格复合,保证定位放线准确。 (2)导墙施作时放宽40~60mm(沿中轴线向两侧,每边放宽20~30mm),是为了保证抓斗钻头及钢筋网片、锁扣管进出较为顺利。 (3)为保证连续墙既满足设计精度又不侵入车站建筑界限,同时保证内衬墙结构厚度,在放线时将连续墙中轴线向外多放120~130mm(一般连续墙内侧轮廓放宽100mm)。 (4)导墙垂直度控制在±7.5mm内,导墙内墙垂直度控制在±3mm内,导墙顶面平行,全长范围内高差控制在±5mm内,导墙轴向误差控制在±10mm之内。 (5)导墙上口高出地面100mm,以防垃圾和雨水冲入导槽内污染或者稀释泥浆。

地下连续墙液压抓斗工法

地下连续墙液压抓斗工法 中铁十九局集团轨道交通有限公司宁波二公司李洪文 一、前言 日本真砂工业株式会实制造的MHL型液压抓斗已在越来越多的地下工程施工中采用,在我国东部沿海的软土地区应用尤为广泛,并显示其诸多卓越的性能。其由机身内设置的特殊性倾斜感应器,液压纠偏导板等组成的纠偏装置,使操作都可随意控制挖掘机的姿势,在挖掘过程中,可随时发现随时进行前、后、左右的纠偏。地下连续墙作为深基坑工程的挡土围护结构已经广为应用,采用该工法施工的上海市轨道交通7号线场中路站地下连续墙,其槽壁挖掘垂直度达到1/1000以上,该工程无论从质量和进度上都获得了业主的好评。 二、工法特点 (一)分槽段施工,速度快:槽幅平面长度一般在3.8~7.2m,液压抓斗挖土效率高,一幅6m宽,25m深的普通地下连续墙施工可在24h内完成。 (二)成槽垂直精度高:液压抓斗上设有倾斜仪和纠偏液压推板,随时调控成槽垂直度。 (三)适应性强:能适应各种平面多边形的地下连续墙围护结构,能与导墙成90°,60°,45°等多种角度开挖(必要时还能骑导墙开挖)。 (四)对周围环境影响小:作业噪声小、无振动、无污染。能接近构筑物施工,对周围建筑物、道路交通、地下管线的影响小。 三、适用范围 (一)适用于地铁车站、地下厂房、地下车库、地下街、地下变电站、高层建筑地下室等深基坑工程及围护结构,尤其适用于在城市密集建筑群区域中进行深基坑施工。还可用于防渗墙和构筑地下深基础施工。 (二)本抓斗适应于在N<40的粘性土、砂性土及其他土层中挖掘成槽。 (三)目前施工的地下连续墙最大挖掘深度为42m,宽度为60~120cm。 四、工艺原理 该工法的基本原理是在拟建地下连续墙的地面上,先构筑导墙,液压抓斗沿导墙壁挖土,并以倾斜仪测定抓斗的垂直度.然后通过操作纠偏液压推板调整液压抓斗的垂直状况,以控制成槽精度。在挖槽

水库施工中液压抓斗法在混凝土防渗墙施工技术中的应用

水库施工中液压抓斗法在混凝土防渗墙施工技术中的应用 现在,科学技术水平在不断提高,社会也在不断的进步,在水库工程施工中,混凝土防渗墙施工技术也得到了广泛的应用,这种施工技术在防止渗漏方面的效果是很好的,为了更好的促进水库工程的建设,对液压抓斗法混凝土防渗墙技术进行更好的分析,能够在施工中对出现的问题进行解决,同时也能更好的明确施工的要点,对保证水库工程的质量是非常有帮助的。 标签:液压抓斗;混凝土防渗墙;施工技术 混凝土防渗施工技术在水库工程中进行应用比较晚,这种施工技术在土质相对于比较坚硬的土壤中是比较适用,因此,这种施工技术在应用的时候效果非常好,同时在施工成本方面也是非常合理,因此,这样也更好的促进了水库工程的施工进度得到提高。在水利工程中应用液压抓斗法混凝土防渗墙施工技术不但在经济效益方面能够取得很好的效果,同时在社会方面效益也是非常的明显。 1 混凝土防渗墙技术施工要点 1.1 凿孔开槽 在进行施工前,要对施工平台进行布置,在布置施工平台前要对水库坝顶到基面的绝对距离要进行掌握,对施工现场的情况要进行结合,施工平台的高度要和水库坝顶的高度保持一致。然后进行施工平台的挖掘工作,对挖掘以后的土方要进行碾压,对密实度要进行必要的要求。在进行平台建设的过程中如果遇到碎石土,这样的土质在承受能力方面是无法达到要求的,因此对于密实度不好的位置要进行土质的置换,这样能够更好的保证土体的效果,同时也是为了更好的保证液压抓斗机器可以进行很好的施工。在进行施工的时候要保证水库坝顶的宽度能够满足施工的要求,液压抓斗机器在施工的过程中要进行抓壁回转以及安全行走,这样都是要满足一定的宽度的,同时在水库的下游也要进行液压抓斗机械的布置。在水库工程施工过程中会有一定的环境污染情况出现,为了更好的保护环境,在施工过程中降低污染,在水库的下游位置可以设置与防渗墙平行的排水沟,这样能够更好的将施工中出现的废渣和废水进行排出,还要进行污水池的建设,这样能够更好的保证施工过程中产生的污染物质能够进行很好的处理。 在混凝土防渗墙施工中,导槽的位置通常是在相对于基础的位置,尽管防渗墙的标准会出现不同的情况。在施工过程中,导槽的作用是稳定泥浆液和承载一定的重力,同时也要固定混凝土防渗墙的轴线。在施工中,导槽的断面通常形状都是较固定的,在施工中可以根据施工现场的具体情况对导槽墙面的钢筋混凝土的型号进行选择。 在进行成槽施工以前,要对槽段的中心位置进行明显的标记,然后在槽段的边界可以使用石灰画出控制线,同时在成槽前也要对液压抓斗机械进行全方面的检查,这样能够更好的保证施工的效果。对机械设备进行检查能够更好的保证机

流沙地层防渗墙抓斗成槽关键技术

流沙地层防渗墙抓斗成槽关键技术 陈敦刚田小青李玉龙 摘要郑州市引黄灌溉龙湖调蓄工程位于黄河南岸,地貌单元上属于全新纪黄河泛滥冲 积平原,地形平坦开阔。地层主要以壤土、砂壤土、细砂、粉细砂、中砂为主,受黄河水 位的影响,地下水位较高。在防渗墙施工过程中,因细砂、粉细砂及中砂受地下水位影响, 施工扰动形成流沙,增加了防渗墙成槽开挖难度。本文详细介绍该工程通过对成槽护壁泥 浆改性,采取低比重、高粘度泥浆进行固壁,确保开挖成槽安全方面采取的一些主要措施, 对类似工程施工具有较好的借鉴作用。 关键词流沙地层泥浆护壁防渗墙施工技术 1 工程概况 郑州引黄灌溉龙湖调蓄工程(龙湖工程)位于河南省郑州市郑东新区,主要分为引水工程、龙湖调蓄池工程和出口控制闸工程等三大部分。龙湖调蓄池水域面积约5.6km2,正常蓄水位为85.50m,平均水深4.5m,最大水深7m。总库容为2680万m3。 龙湖调蓄池是龙湖水系的主体水域,湖体防渗工程是成湖工程的关键环节。一方面,防渗体要能有效地控制池体渗漏量,以便能够蓄水成湖;另一方面,防渗体渗透系数不能太小,以利于湖内水体与地下水相互交换,防止出现各种生态环境问题。因此要求防渗体的渗透系数应具有可控性,达到适度防渗的目的。 主湖区内地表全被第四纪松散堆积物所覆盖,地层情况主要以细砂及砂壤土为主。湖区防渗方案为垂直防渗和水平防渗相结合。垂直防渗为沿主湖区和湖心岛湖岸布设塑性砼防渗墙,进入第5层——相对隔水层。防渗墙厚度为0.4m,总长度为24.10km。防渗墙总面积为90万m2。湖湾区湖底采用天然钠基膨润土防水毯防渗。湖湾区湖底壤土铺盖与垂直防渗体紧密相连,共同组成一个防渗体,减少运行期湖区渗漏。 2 工程地质条件 试验段位于防渗墙轴线桩号外7+463.359~外7+701.739段,地层主要为第四系全新统冲积层(Q4al)和上更新统冲积层(Q3al)。根据地层成因类型、岩性及工程地质特性不同,地层划分为5层。各土层特征具体分述如下: ①层:以壤土(L)、砂壤土(SL)为主,局部地段上覆人工填土。本层一般厚度0.5~ 5.3m,浅黄色,潮湿~饱和,稍密~中密,分布不稳定,在湖区分布厚度差异较大,层厚0.70~13.1m。该层局部呈断续状分布,层底高程73.3~84.2m;局部夹有细砂(Sx)、粉细砂(Sis)及粘土(CL)薄层或透镜体。 ②层:以细砂(Sx)、粉细砂(Sis)为主,浅黄色、灰色,湿~饱和,稍密~中密

【2017年整理】地下连续墙施工机械及工法

地下连续墙施工机械及工法 地下连续墙施工法,从结构形式上可分为柱列式和壁式两大类。前者主要是通过将水泥浆及添加剂与原位置的土进行混合搅拌形成桩,并在横向上重叠搭接形成连续墙。后者则有水泥浆与原位置土搅拌形成连续墙和就地灌注混凝土形成连续墙两种。柱列式和壁式连续墙在施工中均可插人芯材,前者可根据桩径及间隔插人H型钢,后者除了H型钢外也可插人钢筋笼等。对于壁式地下连续墙来说,除H型钢及钢筋笼外,将钢制或混凝土制的板桩埋人,可进行埋人型地下连续墙的施工。 相应于各种施工法的相关施工机械,按机能分类如下: 1 柱列式地下连续墙工法(SWM工法) 该工法利用长螺旋钻孔机进行就地灌注桩的重叠搭接施工。对于单轴式长螺旋钻机,由于其回转轴刚性不足,随着施工深度的加大,桩与桩之间不能很好的重叠搭接,特别是对于以防水为目的的防渗墙效果就很差。由于这个原因,长螺旋钻孔机采用了双轴或双重钻孔的形式,用以提高施工的垂直精度。近年来为了解决上述问题,出现了利用多轴卜般为三轴)螺旋钻孔机及SMW工法进行就地灌注桩的重叠搭接施工。该工法属于机械搅拌式,用多轴长螺旋钻孔机在土层中钻孔,在钻孔的同时通过钻杆从钻头端部注人水泥浆和高压空气,在原位置上建成一段水泥墙,然后再进行第二段墙施工,使相邻的水泥墙彼此有重合段,连续施工形成连续墙。 SMW工法的不足之处在于机械的重心位置比较高,在施工中必需十分注意机械的稳定性。为了解决此问题,目前已开发出可在施工中接长钻杆的低重心机型。另外,该工法在遇到大深度硬岩基础时,可能出现重叠搭接消失的情况,因此在施工中必须同时采取随时确认桩的位置精度的方法。 目前在国际上,日本的三和机材(株)在多轴SMW工法施工机械的开发及应用方面处于领先水平。 2 原位置上混合搅拌壁式地下连续墙施工法(TRD工法) 该工法是把插人地基中的链锯式刀具跟主机连接并横向移动、挖沟及灌注凝结剂、混合搅拌原来位置上的泥土以浇筑连续墙,插人工字钢之类的芯材后,可作为地层挖掘工程中的挡土防渗或承重墙使用。此外,也用于防液化、加固地基及截断地下水等。此工法形成的连续墙与柱列式不同,它所形成的是完全连续墙,止水防渗性能特别好。另外,根据深度的不同,由于链

地下连续墙施工工艺

地下连续墙施工工艺 2.1工艺流程(见图1 ) 图1 导墙施工工艺流程图 2.2导墙施工 2.2.1导墙的结构形式 预制钢筋-混凝土结构。 导墙的位置、尺寸准确与否直接决定地下连续墙的平面位置和墙体尺寸能否满足设计要求。导墙间距应为设 计墙厚加余量(4?6cm),允许偏差土5mm轴线偏差土10mm 一般墙面倾斜度应大于1/500。到强的顶部应平整,以便架设钻机机架轨道,并作为钢筋笼、混凝土导管、结构管等得支撑面。导墙后的填土必须分层回填密 实,以免被泥浆掏刷后发生孔壁坍塌。常见的导墙结构形式见图2。

I5o| 图2常见导堆结构形式 222导墙施工方法 (1)导墙是保证连续墙精度的首要条件,因此,在施工放线前做好技术交底,严格复合,保证定位放线准确。 (2)导墙施作时放宽40?60mm(沿中轴线向两侧,每边放宽20?30mm,是为了保证抓斗钻头及钢筋网片、锁扣管进出较为顺利。 (3)为保证连续墙既满足设计精度又不侵入车站建筑界限,同时保证内衬墙结构厚度,在放线时将连续墙中轴线 向外多放120?130mm(—般连续墙内侧轮廓放宽100mm ° (4)导墙垂直度控制在土7.5m m内,导墙内墙垂直度控制在土 3mm内,导墙顶面平行,全长范围内高差控制在土 5mm内,导墙轴向误差控制在土10mm之内。 (5)导墙上口高出地面100mm以防垃圾和雨水冲入导槽内污染或者稀释泥浆。 (6 )导墙开挖土方时,如果外侧土体能保持垂直自立时,则以土壁代替外膜板,避免回填土,否则外侧设模板。混凝土强度达到设计要求后,墙背用粘土分层夯填密实,防止地表水渗入槽内,引起槽段塌方。 (7)导墙施工完成后,在槽底铺上40mm厚M5号水泥砂浆,在槽段末开挖前可做临时储浆或换浆沟用。 (8)拆模后每隔2m设上下两道木支撑,支撑采用80mn直径的圆木。抓槽之前不拆内撑,并及时回填土方,同时严禁重型机械在混凝土未达到设计强度之前靠近导墙行走,以防止导墙变形。

地下连续墙抓斗的技术发展动态

地下连续墙抓斗的技术发展动态 上海海事大学2010-01-18 关键字:浏览量:2025 地下连续墙是近些年来在重型基础工程和地下工程中迅速发展和广泛应用的一项新技术,是指用专用的挖槽(孔)设备,沿着预定深基础位置或原有地下构筑物周边,开挖出一个具有一定宽度与深度的沟槽(或孔),然后在槽(或孔)内设置钢筋笼,浇筑混凝土,筑成墙段(或孔柱),并以某种接头方式连接成一道连续的地下钢筋混凝土墙体。地下连续墙的用途十分广泛,主要用于建筑物的地下室、地铁、隧道、码头、水利防渗墙、挡土墙等。近年来,高层建筑的大量兴建以及地下室的综合开发利用,建筑基础工程规模越来越大,基础的深度也越来越深,各种先进的大型基础施工装备的应用越来越多。因此,开发研制出满足我国基础建设高速发展要求的先进的连续墙抓斗迫在眉睫。 1.地下连续墙技术现状 地下连续墙是根据作围堰及打井和石油钻井、使用泥浆护壁和水下浇注混凝土等方法综合发展起来的。地下连续墙发源于欧洲,1950年在意大利米兰首先采用了护壁泥浆地下连续墙施工,最早的地连墙工程是1950年采用抓斗施工的意大利SantMarciaDam的截水墙。20世纪50~60年代该项技术在西方发达国家及前苏联得到推广,成为地下工程和深基础施工中有效的技术,日本于1959年引进抓斗式地下连续墙设备,用于水坝围堰截水墙工程。我国在50年代中期,水电部在水库上采用冲击钻孔施工作为防渗帷幕墙。经过几十年的发展,地下连续墙技术已经相当成熟,其中在日本已经累计建成了1500万m2以上,目前地下连续墙的最大开挖深度为140m,最薄的地下连续墙厚度为20cm。目前我国还没有具有独立知识产权的连续墙施工机械,先进的施工设备还得依赖进口。 2.抓斗施工连续墙的工艺过程 连续墙施工有多种施工工艺和相应配套施工设备,其中以抓斗施工连续墙工艺应用最为广泛,其施工工艺流程为:①修建导墙。在测量放样的位置开挖相应宽度和形式导墙,根据导墙的形式浇注一定配筋率的混凝土,导墙拆模后立即回填素土并夯实,以防止导墙变形不稳定。②配制护壁泥浆。一定配比的泥浆是连续墙成槽过程中防止槽壁坍塌的主要因素,直接影响混凝土的浇注和地下连续墙的质量,泥浆的配比至关重要。③开挖槽段。开挖槽段是连续墙施工的关键工序,直接影响连续墙的垂直度精度和外观质量,按照设计要求划分单元槽,用抓斗机械开挖槽段,开挖过程中要时刻注意防止槽壁坍塌和控制垂直精度。成槽完成后要清底换浆。④制作并放置钢筋笼。根据设计要求制作一定配筋量的钢筋笼,用吊车将钢筋笼放置到槽段中。⑤浇灌混凝土。钢筋笼吊放完毕应及时浇注设计要求标号的混凝土,在浇筑过程中要控制

相关文档