文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ggd低压开关柜安装使用说明书 (1)

ggd低压开关柜安装使用说明书 (1)

ggd低压开关柜安装使用说明书 (1)
ggd低压开关柜安装使用说明书 (1)

百度文库- 让每个人平等地提升自我!

GGD低压开关柜

使

广东广特电气有限公司

目录

1、产品概述 (2)

2、结构特点 (2)

3、使用环境条件 (2)

4、开关柜主要技术参数 (2)

5、运输及存放 (3)

6、现场安装 (3)

7、现场调试 (4)

8、维护、维修 (4)

9、本厂供货时提供下列文件及附件 (5)

10、定货须知 (5)

一产品概述

GGD型交流低压配电柜是本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的低压配电柜,其广泛地应用在发电厂、变电所、厂矿企业、高层建筑等电力用户。在交流 50Hz,额定工作电压 380 V,额定电流至 3150 A 的配电系统中,作为动力照明、电容补偿及配电设备的电能转换、分配和控制中使用。

GGD符合GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备:第一部分,型式试验和部分型式试验成套设备》、IEC60439—1《低压开关设备和控制设备组件:第一部分,经过型式试验和的部分型式试验组件》、IEC60529《确定外壳的防护等级及相应标准》等标准。

二结构特点

· GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。

· GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

·柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

· GGD柜采用HD或HS系列旋转操作式刀开关,柜前操作。也可根据用户需要,选用性能更优良、技术更先进的新型电器元件,因为GGD柜具有良好的安装灵活性。

三使用环境条件

3.1 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均温度不得高于+35℃。

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔不得超过 2000M。

3.3空气清洁,大气条件相对湿度在最高温度为+40℃时不超过 50%,在较低温度时允许

有较大的相对湿度,(例如+20℃时为 90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。

3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过 5%。

3.5 污染等级3。安装场所应无有害气体、蒸汽、导电性或爆炸性尘埃。

3.6 设备应安装在无剧烈震动的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。

3.7用户有特殊要求或上述使用条件不能满足时,应和制造厂协商解决。

四开关柜主要技术参数(仅供参考)

表 1: GGD 、GGD2

项目单位数值

额定工作电压V AC380V(50Hz)

额定绝缘电压V AC380V

额定电流(水平母线) A ≤1500

额定短时耐受电流(1s)KA 30

额定峰值耐受电流KA 63

主开关分断能KA 30

防护等级IP30

五运输及存放

5.1 出厂条件:

确保所有的工作都完成后,按照相关标准进行出厂检验。结构功能符合要求时,方可进行包装或存放。

5.2 包装:

开关柜的运输必须根据运输条件的不同采取不同的包装方法。个别场合不需包装,可视情况而用彩条布或木箱包装。

5.3 起吊和运输:

开关柜有四个起吊环,选择合适的吊勾及吊绳用起重机、叉车或手动千斤顶装卸。注意保护人身安全及可能造成的财产损失,勿倒置。汽车运输。

5.4交货及中间存储:

5.4.1货到现场后,应进行如下检查:

·依照装箱单检查是否缺件或运输损坏,并向发货人或运送者出具证明;

·检查开关柜是否完好,是否受潮。最好对损坏部分进行摄影。

5.4.2最适宜的中间存储条件:(依照开关柜和元件所要求的最小条件)

·只需简单包装或不需包装;

·干燥并且通风良好的储藏室,室内温度不低于-5℃,空气质量依照相关标准规定;

·没有其他有害条件的影响;

·竖直摆放开关设备,不能堆放,确保开关柜通气性良好;

·安装运行前,定期进行必要的检查。

六现场安装

开关柜的现场安装需确保正确的安装顺序及高质量标准。包装由熟练工人打开,要求在现场有责任人进行检查指导。同时应参照产品安装使用说明书。

6.1 现场要求:

安装前需对安装场所检查,应满足相关标准的规定。安装开关柜的房间必须有照明设备和现场临时供电、门锁、房间干燥并有通风设施;准备工作如电缆沟、二次电缆管道等已准备就绪。

6.2 产品安装:

6.2.1 开关柜应在直立的情况下进入室内。

6.2.2产品的安装应参照一次系统图及系统布置位置图进行。基础槽钢和螺栓由用户自备。

将开关柜在基础上正确的位置排成一行(垂直方向安装不平度不得超过2mm,尤其在前面)并用螺栓连接在一起。当开关柜完全装配好时,可用螺钉或焊接将其和基础框架连

接在一起。

6.2.3柜体尺寸如下表2。

mm 表 3:

柜 型 高度 宽度 深 度

GCK

2200 400 600 600

800 1000

6.2.4 主母线安装时应将搭接面修理平整、处理干净、涂上中性凡士林或采取其它措施然后用螺栓紧固。用8.8级拉力的螺杆连接母排,其所需扭矩值如上表3。 6.2.5对一些偏离一般规则的扭矩值(比如接触系统和转换终端)需查阅详细的相关技术文件。

6.2.6柜体安装好后由专业人员跟据设计图纸连接二次联络线、或安装相关部件:如母线桥架等。 6.3 产品在安装完毕后投入运行前需进行如下项目的检查与试验 : · 检查柜体面漆有无脱落,柜内是否干燥,清除柜内所有杂物; · 检查螺栓有无松动,尤其是母排和接地系统中的,必要时拧紧; · 电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞或操作力过大现象;

· 主要电器元件,电路的接点、辅助接点的通断是否可靠准确、符合纸图要求。 · 仪表指示与互感器的变比及极性是否正确; · 母线连接是否良好,绝缘支撑件安装件及附件是否安装牢固可靠;

· 辅助接点是否符合要求,熔断器的熔芯规格是否正确,继电器的整定值是否符合设计要求动作是否准确;

· 用1000V 兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1M Ω。

七 现场调试

现场调试须有供电部门或其认可的有资质的专业机构进行,也可由用户提请制造商派员参与现场调试!或供电部门认可的持电工操作证的专业人员进行!

八 维护、维修

开关柜的操作和维护、维修等相关工作,应该由熟悉本开关设备并经过培训的供电部门认可的持电工操作证的专业人员进行。要严格尊守相关安全规则的规定!

本产品为不靠墙安装 ,正面操作, 双面开门维修的低压配电柜。 产品的维修通道及柜门必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作 、检查和维修。 8.1 目的

维护工作用来维持开关设备的无故障运行并可获得最长的使用寿命。维修工作由以下几个紧密有关的部分组成: · 检查 —取决于实际情况;

· 维护 —用于保持设备具体工作状况的措施;

螺丝 推荐扭矩N m

M6 9.5 M8 25 M10 45 M12 80

M16

200

·检修—用于恢复设备具体工作状况的措施。

8.2 检查与维护:

检查与维护工作应包括下列内容,但不应局限于下列内容!

8.2.1 对新送电运行开关柜应在运行一个月内停电检查一次,对所有母线联接紧固件都需重

新紧固一遍。

8.2.2 对有粉尘、纤维环境应定期检查维护。至少每三个月对开关柜停电检查、清理、维护

一次。

8.2.3 曰常的检查与维护工作应遵循供电部门相关规定。

8.2.4 检查开关的操作机构和控制机构,联锁、保护、报警和其它的装置;在正常电压下操

作,设备不出现异常情况。如:异常的声音、异味或在黑暗的情况下的弧光。

8.2.5 检查电气联接(如母排)有无过热现象(打开柜门目测),有条件的可用红外测温仪

检测。当系统显示其它损坏或过热时需及时更换部件。

8.2.6 检查所有的开关柜的附件和辅助的设备;

8.2.7 仔细清洁开关柜特别是绝缘件的表面,当发现其表面有油污、发霉、粉尘时,需用干

软布清除污染物,擦拭干净;

8.2.8 检查回路连接和接地连接的螺钉是否紧固。

8.3 维修

当发现开关柜的故障时应立即进行维修。开关、断路器、保护装置等的使用与维护请参阅相关的说明书、样本。

维修工作应该由熟悉本开关设备并持电工操作证的专业人员进行。要严格尊守相关安全规则的规定!

维修工作可聘请供电部门专业人员或制造商售后服务人员进行!

九本厂供货时提供下列文件及附件

9.1 装箱清单。

9.2 产品合格证。

9.3 使用说明书。

9.4 出厂试验报告

9.5 有关电气图纸。

9.6 柜门钥匙操作手柄及合同单规定的备品备件。

十定货须知

10.1 定货须注明产品名称、型号、数量、提供系统图,设备规格,如有特殊要求须先向本

厂说明,从便尽量满足用户要求。

10.2 本厂可代为客户设计一、二次系统方案。

相关文档