阴极保护测试桩外观:

阴极保护测试桩说明书:

测试桩又称为测试桩检测桩,阴极保护桩,电位测试桩,电流测试桩。

按材质可分为钢制测试桩、水泥测试桩、塑钢测试桩、碳钢测试桩。按使用环境可分为城网测试桩,埋地管道测试桩等。主要用于埋地管道阴极保护参数的检测,是管道管理维护中必不可少的装置,按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试,也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。

河南邦信公司根据客户要求设计出防盗、防爆测试桩和防御多功能测试桩、防爆型测试桩,采用最新工艺表面喷塑镀锌,有效防止测试桩在使用中本身的腐蚀。河南邦信公司的测试桩采用无缝焊接技术,经久耐用,美观大方,是阴极保护参数测试桩理想选择。钢管测

试桩的说明:

河南邦信公司生产的钢管测试桩主要有普通钢管测试桩、防雨型钢管测试桩。

常用尺寸如下:

测试桩类型直径长度

钢管测试桩Φ 108 1.5 米- 3 米

防雨测试桩Φ 108 1.5 米- 3 米

测试桩的分类:

1、按材质分:钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。

2、按功能分:

●电位测试桩:主要用于检测保护电位

●牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数

●电流测试桩:测量管中电流

●保护效果测试桩:连接测试片

可根据客户需求生产不同形状、不同规格产品.

阴极保护水泥测试桩生产图片:

阴极保护水泥测试桩内部接线端子图片:

阴极保护钢制电流测试桩(喷塑)图片:

阴极保护钢制电位测试桩内部测试板图片:

阴极保护钢制测试桩铭牌铝牌订做图片:

电位测试桩(防水型)图片:

常用灌注桩检测的方法

引言 桩基础作为工程建设的一种重要基础形式,被广泛地运用在房屋建筑以及路桥建设中。桩基础通常在地下或水下,具有工序繁杂、技术要求高、施工难度大等特点,很容易出现质量问题。因此,要对基桩性能作出准确判断,必须提高工程桩检测的检测质量,若基桩检测工作跟不上,就会出现大的工程质量事故。 二、灌注桩的特点 桩的分类方法有很多种,就成桩方式来看,可以分为预制桩和灌注桩。预制桩质量一般比较稳定,但在施工过程 中存在一些缺陷。而灌注桩相对于预制桩具有适应性广、可操作性强、抗震性能、工程费用较低等优点。施工中,由于地质条件、施工条件及施工人员的技术水平等原因,易发生缩颈、断桩、桩身局部夹泥、桩身砼离析、桩顶砼疏松等质量问题。因此研究怎样更有效地检测桩基质量很有意义。 三、常见的灌注桩检测方法的特点 常见的检测方法有以下几种:钻芯取样法、超声波透射法、低应变反射波法、高应变动力试桩法、静荷载试验以及自平衡法。下面就分别来介绍各种检测方法的特点。 (一)钻芯取样法。钻芯取样法可以用来检测灌注桩桩身完整性和强度。该方法检测原理简单,结果准确直观。钻出的芯样作成的试件可以进行强度试验,进一步检测桩身混凝土的质量。采样结束后,利用加入膨胀剂的不低于测试桩

标号的砼填补钻孔,既不妨碍后续施工也不影响该桩的承载能力。但钻芯法,仅能反映小部分砼的质量,检测存在盲区;同时该检测方法的检测设备庞大、费用高昂,检测效率较低,费时费工。

(二)超声波透射法。超声波透射法可以有效地检测灌注桩的完整性。其原理:超声波在缺陷砼中传播时,声波会在缺陷界面上产生反射、散射和绕射,声波信号会产生畸变。测试记录不同侧面、不同高度上的波动特征,经分析就能判断砼存在缺陷的性质、大小及空间位置。 超声波透射法检测具有检测细致准确,结果准确,检测范围可以覆盖声测管埋设到的各个截面,且不受桩长、桩径以及场地的限制等优点,被广泛地运用在大直径灌注桩的检测中。但它有如下缺点:1.超声法进行质量检测,仅能定性地判断基桩的完整性,不能定量判断缺陷大小。2.超声法检测某桩时必须预埋与桩同长的声测管,因此费用比较高。 (三)低应变反射波法。低应变反射波法也是一种桩身完整性检测方法。其原理:在桩头瞬态激振的情况下,通过波形测试,分析桩体中弹性波传播的波形变化特征来评判桩身质量。这种方法可以用于检测桩身缺陷及其在长方向的位置,判定桩身完整性类别。这种方法具有机理清楚、测试简便快捷、易于掌握、成果可靠、成本低廉的优点,但同样具有一些缺点:1. 利用这种方法进行检测,桩身必须要近似于一维弹性杆件且受现场外界干扰较大;2.检测时,当桩身有多个缺陷时,不容易测到后面缺陷反射信号;当桩身缺陷变化渐变时(如扩颈),不能判断;此外,该方法也不能对缺陷进行定量分析。 (四)高应变动测法。高应变动测法是判定单桩竖向抗压承载能力是否满足设计要求的一种检测方法。其原理:利用重锤冲击桩顶产生的瞬时冲击力,使桩周土产生塑性变形,通过安装在桩顶两侧的传感器实测桩顶力和速度的时程曲线,并用应力波理论分析确定桩身完整性和极限承载力。该检测方法能够同时测得力和速度,对截面缺损作出定量的计算,较为精确地确定桩的承载力,但

阴极保护测试桩安装与测量方法技术

阴极保护测试桩安装和测量方法技术 说 明 文 件 河南邦信防腐材料有限公司 技术部 (欢迎下载,请勿转载)

阴极保护测试桩外观: 阴极保护测试桩说明书: 测试桩又称为测试桩检测桩,阴极保护桩,电位测试桩,电流测试桩。试桩的说明: 河南邦信公司生产的钢管测试桩主要有普通钢管测试桩、防雨型钢管测试桩。 常用尺寸如下: 测试桩类型直径长度 钢管测试桩Φ 108 1.5 米- 3 米 防雨测试桩Φ 108 1.5 米- 3 米 测试桩的分类: 1、按材质分:钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。 2、按功能分: ●电位测试桩:主要用于检测保护电位 ●牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数 ●电流测试桩:测量管中电流 ●保护效果测试桩:连接测试片 可根据客户需求生产不同形状、不同规格产品.

阴极保护水泥测试桩生产图片: 阴极保护水泥测试桩内部接线端子图片:

阴极保护钢制电流测试桩(喷塑)图片: 阴极保护钢制电位测试桩内部测试板图片:

埋地钢质管道阴极保护参数测试方法

埋地钢质管道阴极保护参数测试方法 、八— 前言 本标准是根据中国石油天然气总公司(96)中油技监字第 52 号文《关于印发“一九九六年石油天然气国家标准、行业标准制修订项目计划”的通知》对《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SYJ 23-86 进行修订而成的。该标准经十年的使用证明,多数方法能够满足现场测试要求。本次修订是在广泛征求使用者意见的基础上进行的,除保留原标准中行之有效的方法外,主要的变动内容如下: 1 在“管地电位测试”一章中,增加了“断电法”和“辅助电极法” 。 2 在“牺牲阳极输出电流测试”一章中,取消了“双电流表法”。 3 在“土壤电阻率测试”一章中,增加了“不等距法” 。 4 在“管道外防腐层电阻测试”一章中,取消了“间歇电流法”。 在执行本标准过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见及有关资料寄送四川石油管理局勘察设计研究院(地址:四川省成都市小关庙后街28 号,邮政编号: 610017)。 本标准主编单位:四川石油管理局勘察设计研究院。 本标准主要起草人龚树鸣黄春蓉 1总则 1.0.1 为了统一埋地钢质管道(以下管称管道)外壁阴极保护参数的现场测试方法,使测试数据准确、可靠,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于管道外壁阴极保护参数的现场测试。 2术语 2.0.1 管地电位 pipeline-earth electrical potential 管道与其相邻土壤的电位差。 2.0.2 地表参比法 surface reference electrode method 将参比电极置放于被测管道附近地面测试管 地电位的方法。 2.0.3 近参比法 reference electrode method close to pipeline 将参比电极置放于贴近被测管道的 土壤中测试管地电位的方法。 2.0.4 远参比法 reference electrode method remote from pipeline 将参比电极置放于距被测管道 较远--地电位趋于零的地面测试管地电位的方法。 2.0.5 辅助电极法 auxiliary electrode method 测试与管道相连、有一定裸露面积并与管道材质相同试片的保护电位,模拟管道保护电位的方法。 3 基本规定 3.0.1 测试仪表必须具有满足测试要求的显示速度、准确度,同时还应具有携带方便、耗电小、适应测试环境的特点。对所用的测试仪表,必须按国家现行标准的有关规定进行校验。 3.0.2 为了提高测试的准确度,宜选用数字式仪表。 3.0.3 直流电压表选用原则: 1指针式电压表的内阻应不小于100k Q/V;数字式电压表的输入阻抗应不小于1M Q。 2 电压表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电压值,至少应具有两位有效数;当只有两位有效数时,首位数必须大于 1 。 3 电压表的准确度应不低于 2.5 级。 3.0.4 直流电流表选用原则: 1 电流表的内阻应小于被测电流回路总内阻的 5%。 2 电流表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电流值,至少应具有两位有效数;当只有两位

桩基检测方法及目的

桩基检测方法及目 的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。

4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,经过波动方程数学求解,反算桩顶的速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改进为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设

阴极保护测试桩的分类及功能介绍

河南汇龙合金材料有限公司阴极保护测试桩各种材质和规格 详 细 说 明 书 河南汇龙合金材料有限公司 电位测试桩(防水型)外观: 阴极保护测试桩说明书:

测试桩又称检测桩,管道测试桩,管道公里桩,长输管线测试桩,绝缘接头测试桩,电位测试桩,电流测试桩,碳钢测试桩等等。 按材质可分为钢制测试桩、水泥测试桩、塑钢测试桩、碳钢测试桩。按使用环境可分为城网测试桩,埋地管道测试桩等。主要用于阴极保护参数的检测,是管道管理维护中必不可少的装置,按测试功能沿线布设。测试桩可用于管道电位、电流、绝缘性能的测试,也可用于覆盖层检漏及交直流干扰的测试。 本公司根据客户要求设计出防盗、防爆测试桩和防御多功能测试桩,采用工艺表面喷塑镀锌,有效防止测试桩在使用中本身的腐蚀,本公司的测试桩采用无缝焊接技术,经久耐用,美观大方,是阴极保护参数测试桩理想选择。钢管测试桩的说明: 本公司公司生产的钢管测试桩主要有普通钢管测试桩、防雨型钢管测试桩。常用尺寸如下: 测试桩类型直径长度 钢管测试桩Φ108 1.5 米- 3 米 防雨测试桩Φ108 1.5 米- 3 米 测试桩用于阴极保护参数的检测,是管道管理维护中必不可少的装置,用于阴极保护电位、电流、绝缘性能的检测,也可用于覆盖层检漏及交、直流干扰的没试。 测试桩的分类: 1、按材质分:钢质测试桩、水泥测试桩、塑料测试桩。钢质测试桩又分为碳钢测试桩和不锈钢测试桩。

2、按功能分: ●电位测试桩:主要用于检测保护电位 ●牺牲阳极测试桩:用于连接牺牲阳极,测量牺牲阳极的性能参数●电流测试桩:测量管中电流 ●保护效果测试桩:连接测试片 阴极保护水泥测试桩图片: 内部接线端子细节图: 阴极保护钢制电流电位测试桩(喷塑)图片:

阴极保护系统中的重要参数

阴极保护系统中的重要参数 自然电位是参比电极在使用中的一个重要的采集数据,是被保护金属埋进土壤之后,在没有外部电流的影响下对大地的电位。自然电位会根据外部环境的不同而发生改变,其中影响自然电位比较多的因素有被保护金属结构的材质,结构的表面情况,周围土质的情况,土壤中含水量的多少。一般情况下有基本防腐涂层的埋地管道的自然电位在-0.40到0.70V CSE之间。如果管道所处的环境中是雨季土壤非常湿润,这时候的管道的自然电位就会偏负一点,一般取平均值为 -0.55V CSE。在特殊的环境中参比电极也应该根据环境不同而选择不同的类型,比如储罐内壁的专用参比电极,它是用在储罐内壁或者其他水介质中阴极保护电位的测量。这种专用参比电极的构造是将纯锌棒固定在一个多孔的非金属外壳中,保证电极不要和被保护设备有直接接触。储罐内壁专用参比电极的电位在套筒内,用以避免直接与器壁接触,电极电位是-1.10V CSE,电位稳定,漂移或者极化小于5%,结构保护电位应该低于+0.25V。储罐内壁专用参比电极的电极主要成分有:A1小于0.005%,Cd小于0.003%,Fe小于0.0014%,Cu小于0.002%,Pb小于0.003%,Zn为余量。最小保护电位是指在被保护金属能够完全处在可以被保护状态的时候所需要的最低的电位值。普通情况下被保护金属在电解质溶液中,参比电极极化电位达到金属阳极区的开路电位的时候就被认为是到了完全保护状态。最大保护电位,跟之前所描述的一样保护电位并不是越低越好而是有一定限度的,如果管道的保护电位过于低那么就会造成被保护管道的防腐层存在漏

点的地方出现大量的析出氢气,最终导致防腐涂层与管道的脱离,这就是常说的阴极脱离,这种情况不仅会造成管道防腐层的失效,而且还会导致大量的电能不断消耗,碱性环境会加速防腐层的老化。 氢原子的析出还有可能造成被保护管道发生氢鼓包现象最终还会引发氢脆断裂,因此一定要把电位控制在比析氢电位稍正的电位值,这个被调整出来的电位被称之为最大保护电位。如果阴极保护系统超过了最大保护电位时被称之为过保护。这里需要强调的是,判断一段管道是不是处于过保护状态,要根据管道的断电电位来判断。根据阴极保护的施工规范管道的断点电位应该控制在-0.85到-1.20V CSE之间。最小保护电流密度,最小电流密度就是指在阴极保护过程中能够使被保护金属结构的腐蚀情况减缓到最低的时候或者能够使金属结构物的腐蚀情况直接停止的时候所需要的保护电流密度。根据最常用的阴极保护施工经验和规范指出,如果一段没有做过任何保护措施的金属物质被埋在土壤中,像这种情况的最小保护电流密度一般是 10mA/m2到30mA/m2。瞬间断电电位,在检测一个阴极保护系统的瞬间断电点位时,通常情况下是通过断掉被保护金属结构的外加电源或者如果是牺牲阳极阴极保护的时候就应该是断掉与牺牲阳极材料的连接,并且在0.2到0.5秒内所取得的电位数据。因为这个时候的被保护结构没有任何外部的电流从介质中流向金属物质,所以测出来的电位数据是金属结构的实际极化电位并且不保护介质中的电压降。至于为什么要取0.2到0.5秒之间的数据,那是因为在阴极保护系统被切断的时候,被保护结构对地点为会受一些影响形成一个正向脉冲,

桩基检测方法及目的

 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,通过波动方程数学求解,反算桩顶的

速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改善为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载 2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设备安装时的几个要点: 3.1要求压板底高程与基础底面设计高程大致相同,压板下铺放纸板。3.2安放承压板或千斤顶时平置轻放,尽量一次置于桩中心; 3.3确保反力系统、加荷系统和承压板传力重心在一条垂线上,各部件牢固连接; 3.4安装观测系统的观测支架和仪表等部件时,保证各部件之间有足够的连接强度。 4)反力;本次试验采用锚桩作为反力。 5)加载和卸载 本次单桩竖向抗压静载试验按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003执行,采用慢速维持荷载法,用液压千斤顶进行加载,荷载大小由0.4级

阴极保护电位测试操作规程(资料参考)

二十三、阴极保护电位测试操作规程 一准备 工用具:便携式参比电极、数字万用表、铁锹。 二检查 1、检查确认便携式参比电极内部必须为饱和硫酸铜溶液(液体和硫酸铜固体并存),并充满容积的1/2以上。 2、检查确认数字万用表灵敏可靠。 三操作 1、测试前清理干净参比电极底端的固体和杂质,将参比电极插入管道顶部上方1M范围的地表潮湿土壤中,保持参比电极与土壤电接触良好。 2、打开数字万用表,将量程选择在直流2V电压测试档,将黑色探针接在参比电极上,红色探针接在测试桩接线柱上,读取测量数据,并记录。如发现保护电位达不到或超过允许范围时,及时向上级领导汇报。 3、对于腐蚀比较严重的地段,测试时应在管道上方距测试点1M 左右挖一安放参比电极的深坑,将参比电极置与距管壁3~5CM的土壤上,用电压表调至适当量程,测量数据。 4、测量强制电流阴极保护受辅助阳极地电场影响的管段,应将参比硫酸铜电极朝远离地电场源的地方逐次安放在地表上,第一个安放点距管道测试点不小于10米。以后逐次移动10米,用数字万用表测量电位,当相临两个安放点测试的电位差小于5mV时,参比电极不

再往远方移动,取最远处的管地电位值为该点的管道对远方大地的电位值。 5、认真记录测量数据,并按要求上报。 四注意事项 1、保护电位测试采用地表参比法。每月对沿线所有电位桩检测一次,将所测数据汇总成表,对远传数据进行校核。 2、当管道有过保护或保护不到时,应及时调整两端阴保站内仪器的电位输出,并加强沿线电位测试工作,调整仪器期间应每天测试一次,直到沿线各测试桩电位稳定在-0.85~-1.5V时为止。 3、测试过程中若发现管道上某段电位有陡降现象时,应认真观 察周围环境,查找沿管道施工或管道防腐层破坏等原因,及时向上级领导汇报,并协助处理。 阴极保护站内仪器操作规程 一操作 1、正常工作时两台恒电位仪只能开一台,另一台必须关闭,切换时先关正在使用的恒电位仪,后开另一台。 2、如检查或检修需关闭设备时,应先关闭恒电位仪,后关闭控制台,最后关闭总电源,开启时应先开启总电源,后开启控制台,最后开启恒电位仪。 3、管道阴极保护为恒电位保护,非恒电流保护,在正常工作或检测时,除非确实需要,否则严禁将工作方式开到“手动”档。 4、调节仪器保护电位时,先断开控制台后面的输出阳极,将电

灌注桩检测

取芯方法要点 1、现场取芯 2、芯样试件的截取与加工 3、芯样的抗压强度试验 结果判定 根据现场混凝土芯样特性并结合钻芯记录,按上海市工程建设规范《建筑基桩检测技术规程》(DGJ08-218-2003)表3.0.7的规定和下表所列特征对桩身进行综合分析判定。 类别缺陷程度特征 Ⅰ无缺陷混凝土芯样连续完整,表面光滑、胶结好、骨料分布均匀、呈长柱状、断口吻合。仅见少量小气孔; Ⅱ局部轻度混凝土芯样连续完整、胶结较好、骨料分布基本均匀、呈柱状、断口基本吻合。局部见蜂窝、麻面、沟槽; Ⅲ明显缺陷混凝土芯样局部胶结较差、破碎、骨料分布不均匀、多呈短柱状或块状、局部蜂窝、麻面、沟槽连续; Ⅳ严重缺陷混凝土芯样胶结差、夹泥或分层,松散,严重离析,桩长、桩底沉渣明显不满足设计或规范要求。 混凝土质量取芯检测贝港桥事故桥墩桩取芯检测桩基的检测方法,传统的有:声波透射法、钻孔取芯法、静载试验法、以及高应变法和低应变法等桩的动测方法,《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106—2003)对各种检测方法的检测目的及有关要求已作了明确规定。 钻芯法是从桩身混凝土中钻取芯样,以测定桩身混凝土的质量和强度,它具有施工周期短,对桩破坏小,取得资料全面可靠,经济效果好以及发现问题便于采取补救措施等优点。由于此法比较直观,它不仅能通过取芯观测混凝土的灌注质量、配合比、砂、石、水泥拌合均匀度,核实灌注桩桩长,而且能正确判断合检查桩底沉渣厚度、缩径、夹泥、混凝土与桩底基岩状况。若钻孔穿过桩底适当深度,还可进一步查明桩端持力层的情况,检验持力层下面是否有软弱夹层。还可探查扩底桩扩大端的实际直径等数据是否符合设计要求。但

阴极保护方案(线路)

中国石油四川石化炼化一体化工程厂外排水管线及氧化塘项目 阴极保护施工方案 文件号:JSJT/AZ/SCSH-2011- 大庆油田建设集团四川石化工程 厂外管道项目部 2011年6月

阴极保护施工方案文件号:JSJT/AZ/SCSH-2011-

目录 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程概况 (1) 3.1工程情况简介 (1) 3.2主要工程量 (1) 4、施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员、施工机具准备 (3) 5、施工方法 (3) 5.1测试桩电缆与管道的连接及电缆敷设 (2) 3 5.2带基墩测试桩安装 (5) 5 5.3带状锌阳极测试桩安装 (3) 5 5.4抗交流干扰设施安装 (3) 6、施工组织机构 (5) 7、测试、调试及验收........................................................................4 6 7.1管道自然电位测试 (6) 7.2防腐层电阻率测试 (6) 7.3验收 (56) 8、质量控制措施……………………………………………………………………5 6 9、HSE控制措施..............................................................................5 7 9.1管理目标 (7) 9.2医疗保健 (7) 9.3主要工种施工安全措施 (7) 8 9.4环境保护措施 (6)

1、编制说明 本工程线路西起彭州市四川石化公司污水处理厂,经彭州市、青白江区、广汉市至金堂县氧化塘,线路管道采取内外防腐层加阴极保护的联合保护方案。 2、编制依据 2.1中国石油四川石化炼化一体化工程厂外排水管线及氧化塘项目管道防腐线路施工技术要求护-3228/明 2.2《油气长输管道工程施工及验收规范》 GB50369-2006 2.3《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》GB/T21246-2007 3、工程概况 3.1工程情况简介 厂外排水管线途经成都和德阳两市,总体走向为:经彭州市,穿越人民渠、蒙阳河、蒋家河、成汶铁路、青白江后进入新都区,沿青白江南边敷设,进入广汉区,穿越宝成铁路、成绵高速公路后进入青白江区,最后进入金堂县,穿越中河、北河后最终到氧化塘。管线途经5个县市区,18个乡镇,线路水平长为72.81km,线路实长为75.00km。设计压力2.5MPa,管线采用Φ711,Q235B、L360螺旋缝埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管,防腐形式:外防腐层采用常温型聚乙烯三层结构外防腐层;内防腐采用无溶剂液体环氧涂层。 为保护本工程的线路管道,在污水处理厂内新建一座阴极保护站,对污水处理厂~氧化塘的线路管道进行强制电流阴极保护,氧化塘~沱江排水口管道采用牺牲阳极保护。 3.2主要工程量 线路阴极保护测试桩分为电位测试桩(Jp型)、牺牲阳极电位测试桩(Jpx型)、标定法用电流测试桩(J 型)三种。设置原则为:电位测试桩每1km里设置一个,电流测 L 试桩每5km设置一个,并取代该处电位测试桩。大、中型穿越时,在穿越管段两端分别增设电流测试桩1支。(因图纸不全,总体工作量无法统计,所能统计的工作量仅限于彭州段,具体工作量见下表)

挖孔桩基础的检测与验收 (2)

挖孔桩基础的检测与验收 一、前言 XX市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下: 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 基槽开挖至设计标高,经验槽合格后,方可进行垫层施工(7.1.6条)。 所有建筑物均应进行施工验槽(A.1.1条)。 2.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后应清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、积水,然后进行隐蔽工程验收。验收合格后,应立即封底和浇筑桩身砼(6.5.9条)。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(条)。 4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 ????每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5.《XX市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A.0.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6. XX市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5005-1998 ?采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。

阴极保护技术规范书

华能日照电厂二期扩建工程 (2×670MW)超临界燃煤发电机组阴极保护招标文件 第三卷技术规范书 华能国际山东分公司 二○○七年六月

目录 第一章总则 (1) 第二章运行环境条件 (1) 第三章规范和标准 (2) 第四章技术要求 (2) 第五章阴极保护系统的安装 (4) 第六章测试 (4) 第七章工作分工 (5) 第八章供货范围 (5) 第九章技术文件 (6) 第十章工作安排 (7) 第十一章差异 (7)

第一章总则 1.1 本规范书适用于华能日照电厂二期扩建工程的接地网阴极保护系统的设计、设备供货、安装、调试、运行维护和其它项目提出了技术的及其它的要求。 1.2 本规范书的内容没有包括所有的技术要求,也没列出那些已在有关标准及规范中充分说明了的要求,供方应保证提供符合本规范书和国标要求的优质产品。 1.3 工程概况 华能日照电厂二期扩建工程本期建设2*670MW燃煤机组,分为主厂房区(汽机房、主变压器区域、锅炉房、脱硫区域)及厂区(炉后电除尘区域、其他辅助车间、电厂升压站等),本期工程地下接地网,均采用镀锌钢材料,与老厂接地网不连接。 由于日照电厂地处海边,岩石较多,土壤电阻率较高,在接地网布置时220kV升压站、主厂房和部分辅助厂房处沿接地网敷设降阻剂,还有部分扩建辅助厂房在老厂范围内,供方的阴极保护方案对此应予以充分重视。 1.4供方的工作及供货范围 供方应设计并提供本期工程地下接地网的阴极保护系统,包括保护方案的提出、系统设计、设备材料的提供、保护系统的安装、测试,提供必要的技术文件,如维护说明等。 本期工程的厂区地下循环水管及老厂的地下接地网的阴极保护系统,不在本次招标范围内。 第二章运行环境条件 2.1 周围空气温度 多年平均气温: 2.8℃; 极端最高温度:41.4℃; 极端最低温度:-14.5℃; 2.2 累年平均日照时数2596.4小时。 2.3 气压 累年平均气压1015.1hPa

阴极保护系统调试方案

输气管道工程阴极保护系统调试方案 阴极保护系统通电前,应在所有趁热是装置出进行自然腐蚀电位的测量,并做好记录。通电后,应逐步调节通电电流,知道通电点的保护点位大道极限电位(-1.2V),电源设备应保持在此电位值,知道管道被充分极化,达到阴极保护准则的规定值(-0.85——-1.2v),并记录电源设备输出的电压、电流值。 当通电后管道电位发生正向偏移,应立刻检查极性并纠正;当对周围建、构筑物有干扰影响是,应在接近构筑物上进行同步测量;当存在交、直流干扰影响时,应对干扰阴极保护系统的有效性影响进行测量,测量应在阴极保护系统运行及断电情况下进行。在这两种情况下,应至少保持24小时的连续管地电位数据,按照阴极保护准则指标,评价阴极保护的有效性。 阴极保护站恒电位仪控制电位值的调试确定原则是:管线各处管地电位以沿线各点的断电电位处于‐0.85~‐1.2V的合理范围内,即不处于低于‐0.85V的欠保护状态,又不超过‐1.2V的过保护状态(按绝对值)。必须以断电电位来评价,不能以通电电位来判定。 为使控制电位合理,并作为今后管理的基础参数,需及时反馈管线断电电位并多次调试,才能确定合理的控制电位值。 阴极保护测试内容包括: A、阳极地床接地电阻; B、绝缘接头绝缘性能; C、阴极通电点电位(通电电位、断电电位),相对硫酸铜参比电

极; D、设备输出电流、电压。 根据管道检验规范SY/T6553‐2003《管道检验规范在用管道系统检验、修理、改造和再定级》相关规定,设备运行时,应对管道全线进行阴极保护密间隔电位测试(小间测试),测试前应使管道至少极化48小时以上,测试时的阴保站工作于通电12秒,断电3秒的状态。在测试桩处将硫酸铜参比电极安放在管顶正上方的潮湿土壤上。用直流数字式电压表,测量管道与硫酸铜参比电极之间的通、断电两种电位值,其中,持续12秒的为通电电位值,持续时间仅三秒的为断电电位值,断电电位为该测试桩处管道的阴极保护电位,通常,通电电位明显比断电电位负的更多,测试方法执行国家标准GB/T21246‐2007《埋地钢质管道阴极保护参数测量方法》。

重庆市挖孔桩基础的检测与验收

重庆市挖孔桩基础的检测与验收 一、前言 重庆市在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 3.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 每层土的试验数量不得少于六组(4.2.4条) 人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验,应视岩性检验桩底下3d或5m 深度范围内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质条件(强制性条文)。条文说明:人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收,终孔验收的重点是持力层的岩土特征。对单柱单桩的大直径嵌岩桩,终孔时应用超前钻逐孔对桩底下3d或5m深度范围内持力层进行检验,查明是否存在溶洞、破碎带和软弱夹层等,并提供岩芯抗压强度试验报告(lO.1.6条)。 4.《岩土工程勘察规范》GB50021-2001 每个场地每一主要土层的原状土试样或原位测试数据不应少于6件(组)(4.1.20条)。 对于大直径挖孔桩,应逐桩检验孔底尺寸和岩土情况(13.2.2条)。 5.《重庆市建筑地基基础设计规范》DB50/5001-1997 参加分析统计的试验单值不应少于6个,对于岩石单轴受压强度试验单值不应少于9个。当分析得出的岩土性质指标,其变异系数大于0.3时,应查明误差过大的原因,同时增加试验数据量(A.O.1条)。 同类岩石的试验数据量不得少于9个(C.0.1条)。 6.重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5oo5-1998 采集岩样的勘探孔(井)宜在平面上均匀分布(4.3.6条)。 当置信概率为0.95时,岩样量小试验数量为9个(4.4.4条)。 从上述规范中可以看出,《建筑地基基础设计规范》中单柱单桩的大直径嵌岩桩要求每孔都取样,并进行3d深度范围的检验。勘察规范中的6组或9个试验

长输管线的管道阴极保护测试桩

一种长输管线的管道阴极保护测试桩,包括桩体和基座,桩体构成测试桩的主体,基座设置在桩体底部并通过套压方式固定桩体,桩体内部设置中空的面板放置孔,在面板放置孔内设置绝缘接线面板,绝缘接线面板上设置有接线柱,穿线孔从桩体低端通入并直通到面板放置孔处,测试电缆经由穿线孔与绝缘接线面板上的接线柱相连接。测试桩能够在恶劣的环境中埋设并保护面板放置孔中的各元件正常工作,从而实现对测试桩下方对应铺设的在役管道进行实时监测,并基于管道沿线电位分布及变化的分析可以了解沿线干扰源分布及管道防腐层状况。

权利要求书 1、一种长输管线的管道阴极保护测试桩,包括桩体和基座,桩体构成测试桩的主体,基座设置在桩体的底部并套压固定桩体,其特征在于:桩体内部设置中空的面板放置孔,在面板放置孔内设置绝缘接线面板,绝缘接线面板上设置有接线柱,穿线孔从桩体底端通入并直通到面板放置孔处,测试电缆经由穿线孔与绝缘接线面板上的接线柱相连接。 2、根据权利要求1所述的长输管线的管道阴极保护测试桩,其特征在于:绝缘接线面板通过固定螺栓固定在面板放置孔中,固定螺栓与桩体相固定,固定螺栓和绝缘接线面板之间设置固定片。 3、根据权利要求1或2所述的长输管线的管道阴极保护测试桩,其特征在于:桩体外部对应面板放置孔的位置设置元件保护门,元件保护门通过元件保护门螺柱与桩体相连接并覆盖面板放置孔,元件保护门螺柱与桩体相固定。 4、根据权利要求3所述的长输管线的管道阴极保护测试桩,其特征在于:面板放置孔中还设置测试探头和控制中心,测试探头和控制中心分别与绝缘接线面板上的接线柱相连接。 5、根据权利要求4所述的长输管线的管道阴极保护测试桩,其特征在于:控制中心中包括测试管理组件、无线收发组件和电源组件。 6、根据权利要求5所述的长输管线的管道阴极保护测试桩,其特征在于:绝缘接线面板上的接线柱分为两组,每组三个;一组接线柱与测试电缆相连接,各接线柱通过测试电缆分别对应连接管道、试片和参比电极,另一组接线柱跨接两组不同的测试桩。

埋地钢质管道阴极保护参数测试方法

埋地钢质管道阴极保护参数测试方法 前言 本标准是根据中国石油天然气总公司(96)中油技监字第52号文《关于印发“一九九六年石油天然气国家标准、行业标准制修订项目计划”的通知》对《埋地钢质管道阴极保护参数测试方法》SYJ 23-86进行修订而成的。该标准经十年的使用证明,多数方法能够满足现场测试要求。本次修订是在广泛征求使用者意见的基础上进行的,除保留原标准中行之有效的方法外,主要的变动内容如下: 1在“管地电位测试”一章中,增加了“断电法”和“辅助电极法”。 2在“牺牲阳极输出电流测试”一章中,取消了“双电流表法”。 3在“土壤电阻率测试”一章中,增加了“不等距法”。 4在“管道外防腐层电阻测试”一章中,取消了“间歇电流法”。 在执行本标准过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见及有关资料寄送四川石油管理局勘察设计研究院(地址:四川省成都市小关庙后街28号,邮政编号:610017)。 本标准主编单位:四川石油管理局勘察设计研究院。 本标准主要起草人龚树鸣黄春蓉 1总则 1.0.1为了统一埋地钢质管道(以下管称管道)外壁阴极保护参数的现场测试方法,使测试数据准确、可靠,制定本标准。 1.0.2本标准适用于管道外壁阴极保护参数的现场测试。 2术语 2.0.1管地电位pipeline-earth electrical potential 管道与其相邻土壤的电位差。 2.0.2地表参比法surface reference electrode method 将参比电极置放于被测管道附近地面测试管地电位的方法。 2.0.3近参比法reference electrode method close to pipeline 将参比电极置放于贴近被测管道的土壤中测试管地电位的方法。 2.0.4远参比法reference electrode method remote from pipeline 将参比电极置放于距被测管道较远--地电位趋于零的地面测试管地电位的方法。 2.0.5辅助电极法auxiliary electrode method 测试与管道相连、有一定裸露面积并与管道材质相同试片的保护电位,模拟管道保护电位的方法。 3基本规定 3.0.1测试仪表必须具有满足测试要求的显示速度、准确度,同时还应具有携带方便、耗电小、适应测试环境的特点。对所用的测试仪表,必须按国家现行标准的有关规定进行校验。 3.0.2为了提高测试的准确度,宜选用数字式仪表。 3.0.3直流电压表选用原则: 1指针式电压表的内阻应不小于100kΩ/V;数字式电压表的输入阻抗应不小于1MΩ。 2电压表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电压值,至少应具有两位有效数;当只有两位有效数时,首位数必须大于1。 3电压表的准确度应不低于2.5级。 3.0.4直流电流表选用原则: 1电流表的内阻应小于被测电流回路总内阻的5%。 2电流表的灵敏阈(分辨率)应满足被测电流值,至少应具有两位有效数;当只有两位

(完整版)牺牲阳极式阴极保护施工工艺

牺牲阳极式阴极保护施工工艺 1、牺牲阳极式阴极保护主要施工工序流程 施工准备→依据设计图纸部署开挖阳极坑→将阳极装入填料包、填充化学填料→在阳极坑里安装阳极组、浇水→埋置测试桩及测量组元→阳极、电缆连接并做好密封→阴极保护数据测试→回填土、压实→质量验收并填写单位单项工程验收记录。 施工流程图: 2、施工准备 2.1 施工作业依据(技术资料准备): 工程施工前,项目经理部人员至少要熟练掌握以下施工技术资料: 《埋地预应力钢筒混凝土管道的阴极保护》GB/T 28725-2012 《预应力钢筒混凝土管的阴极保护》 NACE RP 0100-2000 《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008

《锌-铝-镉系合金牺牲阳极》GB/T 4950-2002 《镁合金牺牲阳极》GB/T 17731-2009 《***工程阴极保护工程招标文件》 《***工程阴极保护工程招标文件》 设计方案及图纸 2.2 阴极保护材料的准备及验收 2.2.1 材料准备 牺牲阳极组(包括锌、镁合金牺牲阳极)、电缆、测试桩、防腐涂料。 2.2.2 材料验收 材料使用前,会同业主、监理、质检人员对材料进行核对验收,合格签字后,方可使用。验收规范如下: a. 材料出厂合格证,或产品检验报告的各项指标,符合设计要求。特别是阳极化学分析报告和阳极电化学性能检测报告必须符合设计要求的相关指标,并且该报告是由国家认可的、具有材料试验检验资格的第三方验证试验机构出具。 b. 根据订货合同核对材料品种、型号、规格、颜色、数量、有效期等。 c. 外观检查。阳极的表面质量应达到下列规定。 ●缩孔的深度不得超过阳极厚度的10%。 ●冷隔深度不得超过10mm,总长度不得超过150mm。 ●非金属夹渣不得超过阳极表面的1%。 ●阳极表面不得存在以下类型的裂纹:宽度大于3mm的裂纹;纵向长度大 于阳极长度的50%的裂纹;不得存在扩展到铁芯或贯穿整个阳极的裂纹。 ●阳极表面没有毛刺、飞边等对人员安全有危害的突出物。 ●阳极工作表面应保持干净,不得沾有油漆和油污。 d. 抽检阳极纯度、化学成分情况。参照下列标准的有关条款执行: 铝纯度不低于GB/T1196-2002中A199.70A的规定。 锌纯度不低于GB/T470-1997中Zn99.99的规定。 镉纯度不低于YS/T72-1994中Cd99.99的规定。 2.3 设备准备 施工车辆、搅拌机械、浇水设备(容器及水管等)、挖掘机或人力挖掘工具、铝

阴极保护测试桩功能需求说明V

阴极保护测试桩功能需求说明 1、测试桩功能分类 阴保测试桩(下称CPTS)是阴极保护系统中必不可少的装置,主要用于阴极保护效果和运行参数的检测。现就外加强制电流保护方式的长输管线上安装智能测试桩需求功能进行阐述(牺牲阳极保护方式的管线一般较短或多用于城镇管线,智能测试桩的需求基本为4)。按使用场所不同大致分为两大类,即场站阀室特定场所的测试桩和管道线路上的测试桩。具体分类如下: 1)场站阀室特定场所:绝缘接头、牺牲阳极、汇流通电点和辅助阳极测试桩; 2)管道线路上:电位、电流、极化探头、牺牲阳极和排流测试桩。 备注:为表达需求程度,将需求划分为4级,1级最强烈,4级最弱。 2、测试桩功能需求 1)绝缘接头测试桩 其功能为用来测试绝缘装置(绝缘接头 或绝缘法兰,近年新安装的以接头居多)的 绝缘性能。一般接线板上需要连接 6 根线 缆,分别为绝缘装置两侧的管道上各引出 2 根线缆和两侧线缆连接的防雷接地锌电池。 如左图所示,接线板上共有8 个接线柱 (不同产品数量不等),其中1#、3#(编号 顺序为由左到右,由上而下,下同)接线 柱为装置阴极保护侧,由管道上引出,5# 为锌电池,3#和5#相连;2#、4#为装置非阴 极保护侧,6#为锌电池(与5#的锌电池为

一套产

品,中间由绝缘片隔离,埋设在管道附近),4#和6#相连;7#、8#为预留接线柱。 日常测试时,需要分别测量绝缘装置两侧的管地电位(下称电位),即1# 与参比电极的电位V1#、2#与参比电极的电位V2#。通过V1#和V2#的差值情况(>100mV时表明绝缘良好,<5mV时表明绝缘失效,5~100mV需要改变条件或其他方法判定)判断绝缘接头的绝缘性能。锌接地电池的开路电位有时也 需要测量,测量时3#和5#、4#和6#需要断开连接,单独测量5#、6#的相对 于参比电极的管地电位,测量完成后恢复连接。 按规范为 1 年 1 次,每个企业规定不一致,1季度、1 月都有。一般设置在集输气、调压场站或阀室(故大部分的均是防爆接线箱),人员都能到达或有人值守,安装智能测试的需求为3。 2)牺牲阳极测试桩 其功能为通过测试桩将镁阳极(或其他阳极)与需要被保护的管线连接,从而向管道提供阴极保护。对外加强制电流的阴保系统来说,牺牲阳极一般安装 在集输气场站(保护场站的埋地管线)、 阀室绝缘装置放空管一侧(保护放空管线) 和特定地段(穿跨越河流、铁路等,保护电 位不达标时补充)需要加强保护的管线段。 如下图所示,接线板上有 2 根线缆,其 中1#为管道上引出的线缆,2# 为牺牲阳极 引出的线缆(线缆数量不定,可以是 2 根管 道引出线缆,多个阳极包引出线缆,搭接方 式各不相同),平时处于搭接状态。 日常测试时,需要测量闭合状态下的电 位(即搭接状态下的管地电位)、开路