文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › FZW型户外高压真空负荷隔离开关.

FZW型户外高压真空负荷隔离开关.

FZW型户外高压真空负荷隔离开关.
FZW型户外高压真空负荷隔离开关.

1.概述

FZW型户外高压真空负荷隔离开关,主要用于开断负荷电流、变压器空载电流、电缆充电电流以及关合负载电流。具有分断、隔离、连结、切换等功能。与熔断器配合使用,可替代断路器作为变压器的保护组件。是城网、农网改造中的更新换代产品,特别适用于无人值守变电所。

2.特点

1.采用真空灭弧室灭弧、无爆炸危险。

2.隔离刀与三相真空灭弧室联动,分闸时有明显的隔离断口。

3.机体的零部件全部采用不锈钢材料,底架采用不锈钢材料或热镀锌处理,确保了机体在户外环境下的正常运行。

4.安装方式以单.双杆、电动操作为主,也可采用手动、远程遥控操作。

5.开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作。

6.广泛适用于农网、城网、铁路等配置线路改造。

3.工作原理

负荷开关由框架、主轴、拉杆、隔离刀、真空灭弧室以及操作

机构等组成。动作过程是经外力作用于主轴旋转来完成。

隔离开关是由安装在主轴上的弹簧过中机构进行合分闸操作,过中弹簧提供了隔离刀合闸时所需的能量,并保证了真空灭弧室在分闸时熄灭电弧而不受人为因素的影响,真空灭弧室在隔离刀的分闸过程中,由快速机构提供灭弧室的分闸速度。隔离刀的三相联动操作确保了灭弧室的分闸同期性。

4.型号含义

F Z W □- □/ □- □

额定短时耐受电流(KA)

额定电流(A)

额定电压(KV)

设计序号

户外

真空

负荷开关

5.正常使用环境条件

1.海拔高度: ≤1000米。

2.空气湿度: ±40度。

3.相对湿度: 日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。

4.无爆炸、无剧烈震动的场所。

6.技术参数

φ

300电线杆

FZW-40.5现场安装示意图

真空负荷开关

交直流两用电动操作机构电器原理图

真空负荷开关交直流两用电动操作机构电器接线图

备注: 1.JX接线端子 2.F1、F2熔断器 3.R1、R2电阻器 4.CK1、CK2行程开关 5.航空插头、指示灯 7.微动双投开关 8.C-LA3时间继电器 9.M电机 10.L电机定子线圈 11.KM1、KM2、KM3、KM4直流接触器 12.SB1、SB2、控制按钮 13.A、B交直流电源输入端 14.整流块

R1 100CK2KM4- 2

C-LA 57

58JX-9

43L C-LA 57JX-1

JX-6

JX-10

KM4

2

1KM22黑

21兰1

JX-6

1112

61082459713C-LA 57KM1-82JX-9

KM1-23KM2-23

2JX-5

JX-822JX-15JX-19

JX-15

12

JX-16JX-13JX-18

6108JX524KM1-33

12

R2 332Ω

1KM1-722

KM2-72

2Ω4CK1

1

JX-92-1

165

2

4

3M JX-1KM2-82JX-7KM31

KM1M

1

1

JX-14JX-14JX-17

JX-911

59713KM2-44-KM1-33-KM2-34-KM1-34-KM4-2 -KM2-71KM4-1 -KM1-61KM1-23-KM2-23-KM3- 2KM1-44-KM2-62-KM2-33M -R2- 2 R1- 2 -L 112

JX-24

8遥控分遥信分遥信合遥控合10119分合公共线常开常开675JX-22

JX-23

JX-20

JX-21

JX-19KM2-3411

F1220

常开常开321JX-18

JX1-17

FZW型户外高压隔离真空负荷开关外形及安装

8.调试

1.每台负荷开关出厂前均已调试好,用户在安装前原则上不需再进行

调试;

2.三相隔离刀分合不同期可调节绝缘拉杆的长度来调整;

3.改变分闸弹簧的松紧可调节真空灭弧室的分、合闸速度;

4.可在分闸状态,合闸状态下测量真空灭弧室、隔离刀的触头弹簧的

长度差来调整其触头压力;

5.调整合分闸缓冲片的数量来限制隔离刀的起始位置;

6.调节绝缘拉杆的长度可改变隔离刀的开距,确保隔离刀开距不小于

420mm。

9.维护、检修

可根据实际运行状况进行维护和检修,维护的内容:检验调整分、合闸位置、速度、行程等,检查紧固螺钉、螺母、机构传动部位,清洁绝缘表面。

10.订货须知

订货时须注明: 1.产品型号、名称、规格、数量;

2.备件的名称、规格及数量等;

3.操作方式及操作电压;

11.安装方式。(见附图)

12.电动操作机构说明

a.出厂时电动操作机构与负荷开关是安装与一体,已通过调试,

用户不需安装调试。

b.该开关配用的机构电动系统,可分为交、直流两用形式控制,

电源为220V。采用电子延时限位来控制电机,即开关分合闸到

位时,具有自动刹车功能,有效的提高了行程开关的可靠性;

c.电子刹车装置部分均按技术要求测试完成,用户只需在控制箱

的微动空气开关上,接上对应的电源,即可进行开关的分合闸

操作,绿(分)、红(合)、黑(停止)。(调试用)

d.电器原理(见附图)。

13.手动操作机构说明

a、手动操作机构手柄作为附件随机供应;

b、安装时只需将手动操作手柄安装在负荷开关的主轴

上,用螺丝固定,即可。

c、操作负荷开关时,只需拉动合或分一侧的拉环即可实

现手动和分闸。

14、注意★

1. 在运输或吊装产品时,决不允许外力作用在进出线端绝缘支柱上,否

则将会使绝缘支柱断裂,导致产品不能使用。在运输中,决不允许有强烈震动或翻滚现象。应注意在安装中要对开关进行有效接地。

2. 安装后,用电动操作机构对开关进行合、分操作,操作10次以上,合、

分闸时不能出现合、分闸不到位现象,隔离断口40.5KV要大于420mm,辅助动触头完全脱离静端触头,不带任何连接物。

高压隔离开关的安装方法.

户外型的隔离开关,露天安装时应水平安装,使带有瓷裙的支持瓷瓶确实能起到防雨作用;户内型隔离开关,在垂直安装时,静触头在上方,带有套管地可以倾斜一定角度安装。一般情况下,静触头接电源,动触头接负荷,但安装在受电柜里的隔离开关,采用电缆进线时,则电源在动触头侧,这种接法俗称“倒进火”。隔离开关两侧与母线及电缆地连接应牢固,遇有铜,铝导体接触时,应采用铜铝过渡接头,以防电化腐蚀。 隔离开关的动静触头应对准,否则合闸时就会出现旁击现象,使合闸后动静触头接触面压力不均匀,造成接触不良。 隔离开关的操作机构,传动机械应调整好,使分合闸操作能正常进行,没有抗劲现象。还要满足三相同期的要求,即分合闸时三相动触头同时动作,不同期的偏差应小于3MM。此外,处于合闸位置时,动触头要有足够的切入深度,以保证接触面积符合要求,但又不允许合过头,要求动触头距静触头底座有3至 5MM 的空隙,否则合闸过猛时将敲碎静触头的支持瓷瓶。处于拉开位置时,动静触头间要有足够的拉开距离,以便有效地隔离带电部分,这个距离应不小于 160MM,或者动触头与静触头之间拉开角度不应小于65度。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解ABB断路器、施耐德断路器的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7b16509787.html,/

看门狗用户分界负荷开关NKFZW28设计方案

新一代配网看门狗柱上分界负荷永磁开关NKFZW28 新一代配网看门狗柱上分界负荷开关NKFZW28 可选配永磁机构或弹簧机构,铜排式或电缆式进出线 与断路器性能相同 NKFZW28-12/T630-20kA(4S) 铜排进出线式性价比更优 配网看门狗分界负荷开关在10 kV馈电架空线路上的应用可大大减少无故障线路的连带性事故停电、缩小故障停电范围、缩短用户停电时间,从而提高用户的供电可靠性。 关键词:看门狗分界开关;配电;线路;应用 随着电网迅速发展,对安全供电的可靠性要求越来越高,针对电网运行中的薄弱环节电力生产部门采取有效的治理措施,千方百计减少事故停电,缩小停电范围。 10 kV馈线架空线路,由于露天架设,其安全运行直接受周围环境和气候条件的影响,存在事故率高、事故查找困难、安全可靠性差的问题。一些架空线路较长的边远山区用户,更是经常受到恶劣气候的影响不能正常用电。分界负荷开关是将负荷开关和微机保护测控,以及通讯模块融为一体的装置,可随杆架设、体积小、投资少,它的应用对提高架空线路的安全可靠性,保证电网的安全运行具有重要意义。 1. 10 kV馈电架空线路的特点 对于远近郊区供电公司来说,在所辖主网主系统中10 kV馈电出线的安全供电十分重要。但是,10 kV馈电线路特点是结构多样,事故多发,特别是在城近郊区和远郊区地区还存在大量的架空输电线路,这些架空输电线路往往都是多分支线路,安全可靠性差,遇到刮风下雨等恶劣天气,接地和短路故障频发,严重影响了电网的安全可靠供电。

1.1 线路结构复杂事故查找困难 用户专线只带一两条支线,有的线路是T接多条支线或多台变压器呈放射状;有的线路短到几十米,有的线路长达几十千米;有的架空线路穿山越岭维护困难,有的配电变压器老化严重;有的全线架空,有的是电缆架空混合线路;有些架空线路临时带有电缆用户、带有临时箱变。架空线路一旦发生故障查找困难,特别是当线路发生单相接地时,由于故障点难以确定,往往延误了事故处理,造成故障扩大,进一步发展为相间短路,或者损坏电气设备。 1.2 线路保护配置相对简单 变电站10 kV架空线路保护一般只配置过流、速断、重合闸保护,在小电阻接地系统中再配置两段零序保护。因此,为保证继电保护的选择性和灵敏性,就必须使整条线路都处在保护范围之内,要求线路末端故障时,保护应有足够的灵敏度。这样,就会由于一处故障造成全线停电,并且线路上下级保护呈阶梯性相互配合,在线路末端已经没有保护级差时间,只能失去选择性故障掉闸而致使全线掉闸。 1.3 不同的10 kV接地方式 对于消弧线圈接地系统,10 kV配电线路发生线路单相接地故障时不掉闸,只发接地信号。对于小电阻接地系统,10 kV配电线路配置零序保护,单相接地故障时掉闸。 1.4 10 kV馈线架空线路故障率高、可靠性差,10 kV馈线的故障率高,可靠性差。随着用户对安全供电的可靠性要求越来越高, 安装带有微机保护测控,以及通讯模块融为一体的用户分界开关,成为解决配电网上述问题的有效方法之一。 2. 分界负荷开关的性能和主要作用 2.1 性能及结构 一般分界负荷开关由开关本体及测控单元两大部分构成见,结构示意图1。 图1 分界负荷开关控制器示意图 我公司的分界负荷开关其主要功能:运行中自动隔离用户侧相间短路故障、自动切除用户侧接地故障,并可用于操作拉合负荷电流。 分界负荷开关带有一套外置电压互感器、一套内置电流互感器;有CPU内部处理器和通讯模块;故障跳闸时带有电压判断和故障记忆;具备跳闸闭锁功能。

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理

高压开关柜中真空负荷开关的结构和工作原理 目前,国内高压开关柜市场上最常用的负荷开关是真空负荷开关和SF6负荷开关。今天,山西开关柜厂家锦泰恒着重介绍一下真空负荷开关的结构和工作原理。 真空负荷开关是利用真空灭弧室作为灭弧装置的负荷开关,开断电流大,适宜于开关柜中频繁操作。其灭弧室较真空断路器的灭弧室简单、管径小。真空灭弧室固定在隔离刀上,真空断口与隔离断口串联。熄弧由真空灭弧室完成,主绝缘由隔离断口承担。关合时,隔离刀关合真空灭弧室快速关合;开断时,真空灭弧室先分断后隔离刀打开,通过换向装置,隔离刀继续运动至接地位置。灭弧断口与隔离断口的配合有两种结构,即联动和联锁。 1.联动式结构的负荷开关。ZFN-□-RD(□表示各种电压等级)型真空负荷开关采用联动式结构,将开断时的灭弧与绝缘功能分开,隔离刀承担绝缘功能。如图1所示,由一个操作手柄,通过特殊设计的

传动系统同时操作真空灭弧室和串联的外隔离刀,以保证这两个端口按正常程序动作。为了减小负荷开关的高度,真空灭弧室2固定在了隔离刀1上。主轴4可操作隔离操作轴3和真空灭弧室操作轴5。合闸时,轴3带动隔离刀先合,真空灭弧室在过中弹簧的作用下后合;分闸时,真空灭弧室在过中弹簧的作用下快速分闸后,隔离刀接着分开。 2.联锁式结构的负荷开关。FZN21-12D系列户内式真空负荷开关采用联锁式结构,将真空灭弧室与隔离刀两功能单元通过机械连锁保证两元件按正常程序动作。其结构如图2所示,主要由隔离开关1、真空灭弧室2、接地开关4组成。其中,真空灭弧室由弹簧机构3操动。真空灭弧室既能关合、开断各种电流,又能承受绝缘实验电压。隔离开关只在真空开关检修时打开。隔离开关与接地开关用一个操作手柄联动操作,以保证两者之间的操动机构,整台真空负荷开关具有两个操作手柄,既可以电动,也可手动。弹簧机构采用了电动弹簧过

户外柱上10kv高压隔离开关,型号,价格,厂家

户外柱上10kv高压隔离开关,型号,价格,厂家 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和 生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能 电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达 到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级 配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小 型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 结构 GW4系列隔离开关性能可靠、结构简单、安装方式灵活、维修容易、适用范围广,通用性系列性强。如配用传动箱分合闸操作更为灵活轻便、准确可靠;当附装电磁锁时,可有效地 实现隔离开关、接地开关与断路器之间的电气联锁,以防误操作。 1.隔离开关结构 本隔离开关是双柱水平回转式结构。 每组隔离开关由三个独立的单极组成,每个单极是由底座,绝缘支柱及导电部分组成。 每极隔离开关有两个绝缘支柱分别固定在底座两端的轴承座上、以连杆连结,每个绝缘 支柱可以水平旋转,转角为90°,绝缘支柱上装有软连接导电接线座、左、右触头。左、右 触头通过导电管在两个绝缘支柱中间接触。 主回路导电回路零件材质均为铜质,电流等级为630A时,导电部件表面镀锡;电流等级 为1250A以上时,导电部件触指表面镀银。 中间触头为“握手”式结构,其结构采用技术的触指刀口垫圈压紧技术,为高压力、自净式,触指接触压力长期保持不变,触指弹簧无电流通过,长期运行安全可靠。 不同电流规格产品的结构型式及底座、支柱绝缘子等部件相同,只是主导电回路稍有差别. 35KV电站高压隔离开关厂家接地开关的结构 接地开关静触头固定在隔离开关的导电管上,动触头安装在底座上的接地闸刀铝管的端部。 3.隔离开关与接地开关的机械联锁 隔离开关与接地开关的机械联锁部分是通过联锁盘来实现的,当隔离开关在合闸位置时,接地开关转动轴的扇型联锁盘限制接地开关合闸。 当接地开关在合闸位置时,接地开关联锁盘插入隔离开关的扇型联锁盘,使隔离开关不 能合闸。

GW4-12高压隔离开关

GW4系列隔离开关 中文名 GW4高压隔离开关(12KV-110kv) 简称 隔离开关 主要作用 根据运行需要,换接线路等 产品分类 按防污等级、电流、电压分 定义 用于户外线路 生产厂商 上海民熔电气有限公司 (PS:上海民熔还有其他您可能需要的相关产品资料:高压真空断路器高压隔离开关高压氧化锌避雷器高压计量箱高压电缆分支箱ZW32真空断路器智能真空断路器等相关资料,如果您有需要可登陆上海民熔官网查询或下载资料) 一、概述 GW4-101535/630-2000A型圆棒式隔离系列开关带避雷器、硅橡胶,是我厂针对原GW4开关存在的一系列问题,按现行的国家标准和国际标准改型设计而成的一种新型开关。开关本身带有接地闸刀(专利号:86208985)能有效防止“带电挂地线和带地线合闸”等误操作,操作人员也不必再另接地线。该产品其电气性能和机械性能优良,是现行10-35KV级户外开关的更新产品。 二、适用范围 开关用于三线交流50Hz电路,供有电压无负荷时分合电路之用。其基本使用条件如下:(1)海拔高度不超过3000m,环境温度不低于-40℃不高于+40℃。 (2)风速不大于35mm/S,地震烈度不超过8度。 (3)适应于大城市、工矿附近等污秽地区。 (4)不适应于有燃烧和爆炸危险、有剧烈震动和冲动、有严重腐蚀金属和绝缘材料的化学物质的场所。

三、技术参数 型号额定电压(千伏)额定电流(A)极限通过电流峰(KA)5秒稳定电流(KA) GW4-10带(W)为防污 型10 220A105 400A2010 600A5014 1000A8021.5 1600A9025 GW4-1515200A155 4010A2510 600A5014 1250A8021.5 GW4-35带(D)为接地(W)为防污型35 400A3010 600A5014 630A5615 1000A8021.5 1250A9023 2000A10445 GW4-60(D为带接地)(W为防污型)60 600A5014 1000A8021.5 GW4-110 110600A5014 GW4-110D1000A8021.5 GW4-220 220630A5014 GW4-220D1250A8021.5 三、产品用途及适用范围 1、GW4系列户外隔离开关适用于装置在户外高压配电设备线路上,供线路在有电压,无 负载时做分合操动之用。 2、隔离开关适用于: (1)海拔不超过1000米; (2)周围介质温度不高于+40℃及不低于-30℃。注:海拔高度及周围介质温度不能满足上述条件时,可按GB311-64国家标准规定要求,使用此种隔离开关。 3、隔离开关不适用于: (1)有导电起化学作用气体,蒸气作用的场所; (2)有大量尘埃聚集的场所; (3)有火灾及爆炸危险的地方; (4)有剧烈震动或冲动的场所(如在电镐、挖土机旁等)。

负荷开关分类

负荷开关分类 一、高压负荷开关分类。 ①固体产气式高压熔断器:利用开断电弧本身的能量使弧室的产气材料产生气体来吹灭电弧,其结构较为简单,适用于35千伏及以下的产品。 ②压气式高压负荷开关:利用开断过程中活塞的压气吹灭电弧,其结构也较为简单,适用于35千伏及以下产品。 ③压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹灭电弧,能开断较大的电流,其结构较为复杂,适用于60千伏及以上的产品。 ④SF6式高压负荷开关:利用SF6气体灭弧,其开断电流大,开断电容电流性能好,但结构较为复杂,适用于35千伏及以上产品。 ⑤油浸式高压负荷开关:利用电弧本身能量使电弧周围的油分解气化并冷却熄灭电弧,其结构较为简单,但重量大,适用于35千伏及以下的户外产品。 ⑥真空式高压负荷开关:利用真空介质灭弧,电寿命长,相对价格较高,适用于220千伏及以下的产品。 高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。一种压气式高压负荷开关,其工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,高压穿墙套管主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩;另一方面通过两套四连杆机构组成的传动系统,高压穿墙套管使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。在合闸过程中,高压限流熔断器分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用,利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。 低压负荷开关又称开关熔断器组。适于交流工频电路中,以手动不频繁地通断有载电路;也可用于线路的过载与短路保护。通断电路由触刀完成,过载与短路保护由熔断器完成。70年代以前所用的胶盖刀开关和铁壳开关均属于低压负荷开关。高压熔断器小容量的低压负荷开关触头分合速度与手柄操作速度有关。容量较大的低压负荷开关操作机构采用弹簧储能动作原理,分合速度与手柄操作的速度快慢无关,结构较简单,并附有可靠的机械联锁装置,盖子打开后开关不能合闸及开关合闸后盖子不能打开,可保证工作安全。

什么时候用负荷开关

什么时候用负荷开关、什么时候使用隔离开关、什么时候使用断路器1、负荷开关 负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关。从结构上看,负荷开关与隔离开关相似(在断开状态时都有可见的断开点),但它可用来开闭电路,这一点又与断路器类似。然而,断路器可以控制任何电路,而负荷开关只能开闭负荷电流,或者开断过负荷电流,所以只用于切断和接通正常情况下电路,而不能用于断开短路故障电流。但是,要求它的结构能通过短路时间的故障电流而不致损坏。由于负荷开关的灭弧装置和触头是按照切断和接通负荷电流设计的,所以负荷开关在多数情况下,应与高压熔断器配合使用,由后者来担任切断短路故障电流的任务。负荷开关的开闭频度和操作寿命往往高于断路器。 负荷开关的优点是价格较低,多用于10千伏以下的配电线路,其灭弧方式有空气、压缩空气、SF6和真空灭弧等几种。随着科学技术的不断发展,负荷开关的种类和质量都有所增加和提高。 负荷开关具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接通或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 2、隔离开关 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接通或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 3、断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、真空断路器、六氟化硫断路器等。

10kV户外高压隔离开关试验报告

工程名称:石塘镇10KV石塘变至朝南专线改造工程 实验日期:2014年12月29日、天气:晴、温度:10℃、湿度:51% 试验类型:_交接性_、安装地点:_石塘镇10KV石塘变至朝南专线_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:凤凰乡10KV麻市至塘底支线改造工程 实验日期:2014年12月30日、天气:阴、温度:8℃、湿度:55﹪试验类型:_交接性_、安装地点:___凤凰乡10KV麻市至塘底支线__ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

工程名称:东山乡黄腊洞村委凹上配电台区 实验日期:2014年12月3日、天气:晴、温度:10℃、湿度:52﹪试验类型:_交接性_、安装地点:__东山乡黄腊洞村委凹上配变_ 铭牌:华仪电气股份有限公司型号:GW9-10/400 一、隔离开关回路电阻测试:(使用HLY—Ⅲ型回路电阻测试仪) 厂家标准:≤120(μΩ) 二、绝缘电阻;(使用DMH2501高压绝缘兆欧表,2500V,100000MΩ) 三、耐压试验:(控制箱,型轻型高压试验变压器) 四、结论:可以投入运行 试验人员:试验单位:(章)

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别!

详解隔离开关、负荷开关、真空断路器作用与区别! 什么是负荷开关? 是具有简单的灭弧装置,可以带负荷分,合电路的控制电器。能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路电流。 负荷开关的作用: 1)开断和关合作用。 由于它有一定的灭弧能力,因此可用来开断和关合负荷电流和小干一定倍数(通常为3-4倍)的过载电流;也可以用来开断和关合比隔离开关允许容量更大的空载变压器,更长的空载线路,有时也用来开断和关合大容量的电容器组。 2)替代作用。 负荷开关与限流熔断器串联组合可以代替断路器使用。即由负荷开关承担开断和关合小于一定倍数的过载电流,而由限流熔断器承担开断较大的过载电流和短路电流。 3)负荷开关与限流熔断器串联组合成一体的负荷开关,在国家标准中规定称为“负荷开关-熔断器组合电器”。 熔断器可以装在负荷开关的电源侧,也可以装在负荷开关的受电侧。当不需要经常掉换熔断器时,宜采用前一种布置,以便利用负荷开关兼作隔离开关的功能,用它来隔离加在限流熔断器上的电压。 什么是隔离开关? 是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置 隔离开关的作用:

1、分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2、根据运行需要,换接线路。 3、可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4、根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 高压隔离开关按其安装方式的不同,可分为户外高压隔离开关与户内高压隔离开关。 户外高压隔离开关指能承受风、雨、雪、污秽、凝露、冰及浓霜等作用,适于安装在露台使用的高压隔离开关。 按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式隔离开关、双柱式隔离开关、三柱式隔离开关。其中单柱式隔离开关在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式隔离开关后,节约占地面积的效果更为显著。 隔离开关在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。 主要功能:带负荷分断和接通线路。 什么是真空断路器? 因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、适用于频繁操作、灭弧不用检修的优点,在配电网中应用较为普及。 真空断路器是3~10kV,50Hz三相交流系统中的户内配电装置,可供工矿企业、发电厂、变电站中作为电器设备的保护和控制之用,特别适用于要求无油化、少检修及频繁操作的使用场所,断路器可配置在中置柜、双层柜、固定柜中作为控制和保护高压电气设备用。 1)工作原理是:当动、静触头在操作机构的作用下分闸时,触头间产生电弧,触头表面在高温下挥发出蒸汽,由于触头设计为特殊形状,在电流通过时产生一磁场,电

户外高压隔离开关知识科普 (图文) 民熔

高压隔离开关 民熔户外高压隔离开关是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。 由于隔离开关的使用量大,工作可靠性要求高,所以对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。 民熔户外高压隔离开关是采用陶瓷绝缘子浇筑而成,不易老化经久耐用,民熔隔离开关的表面有抗氧化能力,加强零件的抗锈蚀能力,民熔的隔离开关是一体锁扣装置、安全可靠,放心选择。 本文将会介绍关于民熔户外高压隔离开关,感觉这篇文章对你有帮助的话,可以关注下小编 民熔户外高压隔离,其实是在分位,然后按照规定的要求,绝缘距离和明显的触点断开时都有明显的痕迹,同时,在复合位置,在正常电路能够真正承载的情况下,对异常的处理是不是我们说的短路,开关设备就是在这种情况下设计的。 其实,民荣户外高压隔离还有另一个名字,也可以叫“刀闸”。一般指高压隔离开关。那么,高压隔离开关是什么?也就是说,额定

电压在1kV以上称为隔离开关。可以说,在高压开关电器中,隔离开关是应用最广泛的一种,加上其自身的连接结构简单,工作原理清晰。因此,它的使用量相当大,同时对工作的可靠性也有要求。 此外,它对电厂的设计、变电所、建设和安全运行都有很大的影响。 隔离开关最重要的特性是灭弧能力。这种能力只能在没有闭合电路和负载电流的情况下使用。隔离开关主要用于各种电压等级。它不仅可以隔离线路和设备的电源,而且可以改变电路的连接方式。 民熔室外高压隔离的主要功能如下: 1打开后,可建立新的、可靠的绝缘间隙。简而言之,待检修的设备和线路可以与电源分开,也就是说,断开和分离的意思。这样,对于电工来说,他们的人身和设备安全就可以得到保护。 2根据后期的运行需要,可以进行开关线路的操作,这对后期的电力发展有很大的帮助。

负荷开关隔离开关断路器的区别

负荷开关隔离开关断路 器的区别 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

隔离开关、负荷开关、断路器的区别负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。 负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。 负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(小于800KVA)。 断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里。负荷开关是可以分断正常负荷电流,具有一定的灭弧能力;隔离开关不具备任何分断能力,只能在没有任何负荷电流的情况下开断,起到隔离电气的作用,他一般装在负荷开关或断路器的两端,起到检修负荷开关或断路器时隔离电气的作用;断路器具有分断事故负荷的作用,与各种继电保护配合,起到保护电气设备或线路的作用;

隔离开关是在断开位置满足隔离要求的开关,负荷开关是能分断正常负荷电流的开关。断路器是具有过载\、短路和欠电压保护的保护电器 隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。 断路器一般用在低压的照明,动力部分,可以起到自动切断电路的作用,而隔离开关是用在高压部分的,在变电所,高压进线先进隔离开关,然后接到变压器的一次侧,这样可以实现控制高压进线通、断的功能。 隔离开关是在电气线路中起到一个明显断开点的作用,就是电气隔离,用于保证电气检修时的安全。在故障时不能动作,对线路和设备没保护作用。 断路器有过载和短路保护等许多功能,可一但下端的负载有问题需要维修是,隔离开关起到电气隔离的作用。而断路器的爬电距离不够。 现在有一种带隔离功能的断路器,是将普通断路器和隔离开关的功能二合一。 带有隔离功能的断路器也可以替代隔离开关,只要你不怕钱多烧的就行,其实隔离开关一般是不能带负荷操作的。而断路器却有短路,过载保护,欠压等等保护功能。而隔离开关不只是用在高压处,低压处也有很多有用隔离开关的。为了检修,事故切除等等。 要注意的一点是,送电时要先合隔离开关后合断路器,断电时要先断断路器后断隔离开关。总之是为了不带负荷操作。所以用倒闸的顺序。 隔离开关是为检修而准备的,断路器是为保护而准备的。

新型智能户外高负荷开关说明书

1.概述 1.1主要功能及适用范围 FZW1-12/630型户外永磁高压负荷开关为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备,由开关本体和开关控制器组成。配置本厂生产的保护器后,本开关具有定时限过流保护功能,瞬时速断保护功能,合闸涌流闭锁功能,短路故障保护功能。 本负荷开关符合GB 3804-90标准。 1.2使用环境条件 a、环境温度:周围空气温度上限值不超过+40℃,且在24h的平均值不超过+35℃, 周围空气温度下限值不低于-15℃. b、海拔高度:安装地点的海拔高度不超过1000m。 c、相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 d、无火灾、爆炸、严重污秽,化学腐蚀和剧烈振动场所。 1.3型号的组成及代表意义 2.结构特点和动作原理 2.1结构特点 a.负荷开关由操作机构、导电回路、不锈钢箱体、单侧隔离开关组成,导电回 路由静导电杆、真空灭弧室、出线柱连接而成,三相隔离开关(由另一轴驱动)与开关本体串联,负荷开关和隔离开关之间有可靠的防误机械联锁装置,负荷开关处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;负荷开关处在

分闸位置时,隔离开关才能进行分、合闸操作。 b. 三相支柱采用户外环氧树脂固体绝缘+硅橡胶绝缘,具有耐高低温、耐老化等 优点。 c. 采用单稳态永磁机构,分合闸能耗低,传动输出采用三相同轴方式,三相同步 性好,分合闸传动环节少。 d. 开关设有分合闸指示,已加装手动分闸装置。 e. 二次回路端子采用防雨防水插拔结构,安全可靠。 f. 在A、C两项加装200/5或大于200/5电流互感器。 2.2动作原理 负荷开关采用高压电路和低压电路上下布置的结构,真空灭弧室的静端与静导电柱连接,真空灭弧室的动导电杆与下出线柱间用软联接连接,构成主回路。绝缘拉杆把动导电杆与驱动机构连接起来,转轴带动真空灭弧室触头执行分合动作。永磁机构之间置有钕铁硼材料,线圈通电后完成合闸,并由永磁铁实现保持,释放时由线圈产生与永磁体相反的磁场抵消后,由反力弹簧协助分闸。隔离刀由隔离刀转轴驱动隔离刀的分合,隔离刀与负荷开关之间装有机械联锁装置,保证隔离刀先于负荷开关闭合,而后于负荷开关分开,负荷开关在合闸状态,隔离刀不能动作,隔离刀转轴由另一操作手柄操动。 3.技术参数 3.1负荷开关本体主要技术参数(见表一) 3.2 隔离开关主要技术参数(见表二) 3.3开关配置保护器参数: 保护器采用单片机作为控制核心,确保了保护延时准确性,采用实时采样,定时限过流保护,能够可靠地防瞬时故障误动,具备短路闭锁、跟随跳闸功能。a.合闸涌流闭锁,躲避涌流冲击,延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。b.定时限过电流保护,用于过载故障保护,过流保护门限值为0.5A~6A,步长 0.1A可调。延时范围为40ms~3000ms,步长为10ms可调。 c.瞬时速断保护,其整定值按定时限过流保护整定值乘以一定的倍率,倍率范围为1倍~2倍,步长0.1倍可调,无延时。 d.短路故障保护,CT二次侧电流大于25A时,闭锁过流保护,等上级开关跳闸后立即跟随跳闸。例如:当选用200/5的CT时,适用于一次侧电流为20A~200A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为1000A;当选用400/5的CT时,适用于一次侧电流为40A~400A,当CT二次侧电流为25A时,一次侧电流为2000A。 e.保护CT二次侧电流为5A,开关智能保护器出厂参数设置可根据用户实际情况设置参数。 f. 当用户选用200/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为20A~200A,例如: 额定容量为315KVA的变压器,一次侧额定电流约为18.2A,过流保护门限值可设置为0.5A,其值为额定电流的1.1倍;当用户选用400/5的电流互感器时,适用于一次侧电流为40A~400A, 例如:额定容量为630KVA的变压器,

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

定义: 高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和 负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数

10kV户外架空线路柱上高压隔离开关型号及参数 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 GW9-12/630高压隔离开关是10KV线路中重要的开关设备,需与高压断路器配套使用,其主要功能是保证高压电器及装置在检修工作时起隔离电压的作用,不能用与切断、投入负荷电流和开断短路电流用,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。高压隔离开关具有明显的分段间隙,因此它主要用来隔离高压电源,保证安全检修,并能够通断一定的小电流。它没有专门的灭弧装置,因此不允许切断正常的复合电源,更不能用来切断短路电流。因隔离开关具有明显的分段间隙,因此它通常与断路器配合使用。根据隔离开关的使用场所,可以把高压隔离开关分成户内和户外两大类。在操作隔离开关时,应该注意操作顺序,停电时先拉线路侧隔离开关,送电时先合母线隔离开关,而且在操作隔离开关前,先注意检查断路器却实在断路位置后才能操作隔离开关。 使用环境 1、海拔不超过1000M; 2、环境温度上限为40℃,下限-25℃; 3、无导电或起化学作用气体和蒸汽的场所; 4、无火灾、爆炸危险、严重污秽的场所; 5、不受严重震动或冲击情况(如在电镐、挖泥机旁)的场所。 四、GW9-12高压隔离开主要结构说明 隔离天关由三个单极开关组成。每个单极隔离开关都具有相同的组成部位,包括底座、支柱及操作绝缘子、前后静触头、闸刀及弧角等。根据用户需要,带接地刀者配用CS□操动机构,不带接地发者,配用CS8-5型操动机构。产品开距大,操作简便可靠。 当线路上无断路器或断路器发生故障时,隔离开关允许在下列情况下进行分合; 对母线设备上的充电电流进行分合; 对电力变压器的空载电流进行合分(此时变压器的容量不超过750KVA)。

fzw28负荷开关说明书

FZW28-12型户外真空负荷开关 说明书 红光电气集团有限公司 目录 一、概述 (01)

二、技术参数 (01) 三、附件 (01) 四、可选项 (01) 五、结构 (01) 六、操作功能 (03) 七、装卸、运输和接线及注意事项 (03) 八、维护与检查 (06) 配电自动化开关设备柱上安装操作说明 一、概述 (10) 二、工作计划 (10) 三、安装在柱上之前的操作和检查 (11) 四、柱上安装工作 (13) 一、概述 FZW28-12型户外真空负荷开关适用于柱上安装的场合,具有手动和自动操作功能。本开关采用真空灭弧和SF6气体作对地及相间绝缘介质。本产品符合GB3804 《高压交流负荷开关》及GB11022《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》。 本说明书描述柱上真空负荷开关的结构、功能和组装方法。 警告: 严禁打开封盖! 除柱上安装螺栓和螺母外,请勿松卸、紧固所有螺栓和螺母!

二、技术参数 技术参数如表1所示。 三、附件 开关有诸如螺栓、螺母和挂板等附件,它们均附着在开关的起吊架上。 四、可选项 开关有下列部件可供选择使用。 带有联接外部设备(供电设备、信号检测设备)等的控制电缆插座。 五、结构 开关的外形图如图1所示。开关由外壳、起吊架和主电路联接部分构成。外壳由箱盖1、箱体2和机构罩3组成,并有可靠的密封结构。开关密封处有一个由防雨垫圈和“○”形密封圈组成的膜封结构,以便长期使用时保证没有水份,包括雨水进入开关内部。起吊架有四个固定在外部壳体上的活接螺栓,所以保证开关能够固定在横担上。主电路的联接采用高度可靠的模铸锥型套管,或采用环氧树脂外敷硅橡胶套管。 内部结构如图2所示。内部结构可分为主电路和操动机构两部分。主电路由开断三相电流的真空灭弧室和与之串联的隔离断口组成,从而具有更高的隔离可信度。为了提高绝缘性能,相间及相对地(壳体)之间装有绝缘隔板(云母)。开关充有作为绝缘介质的SF 气体。操作机构部分的详细情况在第6节给予完整的解释。 为了实现过流闭锁,每一相都装设了穿心式电流互感器。用户需要时,生产厂家还可以每相增加一组提供电流 信号的电流互感器,以供配电自动化系统用。 表1 主要技术参数

10kV户外单三相高压隔离开关刀闸选型介绍

10kV户外单三相高压隔离开关刀闸选型介绍 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 户外高压交流真空断路器(预付费计量)是三相交流 50Hz、额定电压12KV 的、计量保护一体化开关设备,与三相多功能表配套实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流、并具有高精度高压计量装置,实现有功电能表,无功电能表,有功需量表、功率因数、预付费表、复费率表的所有计量、结算记账功能。又可灵活预置多功能超负荷报警和自动断电、缺相报警、记录、自动抄表。以国际标准 IC 卡 RS485 接口,红外通讯、大画面液晶显示多项技术、灵活预置多种功能,以 IC 卡或手持电脑为媒介实现用户与供点部门计算机的信息传输。电力部门可根据本地具有情况自行选择一种或多种传输方式,方便电力部门实现计算机网络管理,从而适用对用户有效及时地现代科学管理需求 三、使用环境 周围空气温度;上限+40 度,下限-30 度 海拔不超过 2000m 风压不超过 700Pa(相应与风速 34m/s) 地震强度不超过 8 度 污秽等级:IV 级 日温差;不超过 25 度 相对温度;日平均不大于 95%,月平均不大于 90% 无易燃、爆炸危险、化学腐蚀性及强烈振动的场所。 四、产品特点 装有真空灭弧室的器开断性能稳定可靠,具有无燃性和爆炸为危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点; 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能。 断路器可装设二相或三相 CT,输出二相或三相电流供三段式保护或智能控制进行信息分析。 断路器的合、分闸可手动或电动操作、亦可遥控操作 操作机构密封在开关箱体内部,可以有效避免开关因长期处于户外环境下而引起机构锈蚀。 操作机构新颖、简单、动作可靠、体积小、机械寿命可达 1 万次。

高压隔离开关和高压负荷开关和高压真空断路器的区别

高压断路器:高压断路器它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 高压隔离开关:高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需与高压断路器配套使用,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,起隔离电压的作用,不能用于切断、投入负荷电流和开断短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即是说它不具有灭弧功能;按安装地点不同分为,屋内式和屋外式,按绝缘支柱数目分为,单柱式,双柱式和三柱式,各电压等级都有可选设备。 高压负荷开关:高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 区别: 1、高压负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。 2、高压隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。 3、高压负荷开关和高压隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器

不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。 4、高压隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流 5、高压断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

相关文档