文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 学校【综合】楼设计说明

学校【综合】楼设计说明

学校【综合】楼设计说明
学校【综合】楼设计说明

cheng

初步设计总说明

工程名称:北海市卫生学校北海校区教学综合楼(含图书馆)初步设计

建设单位:北海市卫生学校

工程地点:北海市大学园区北海市卫生学内

北海市卫生学校总用地面积:133249平方米

用地性质: 学校用地

教学综合楼(含图书馆)占地面积:1979.01平方米

总建筑面积:10246.80平方米

拟建建筑层数:7层

拟建建筑总高度:29.9米

建筑退红线:教学综合楼(含图书馆)北面退已建教学楼和实验楼37.8米,南面与已建教学楼相连,东西两面退用地红线大于退缩要求。

设计阶段:初步设计

1、工程设计规模及范围

本工程为扩建工程,总建筑面积10246.80平方米,依照设计合同,我院承担该工程的设计范围:建筑设计;结构设计;给排水设计;空调通风设计;室内动力、照明及设备配电设计;消防设计;防雷设计;上述各工种设计预算编制。

2、主要设计依据文件

(1)甲方提供的工程项目设计任务委托书

(2)《北海市卫生学校北海校区教学综合楼(含图书馆)项目可行性研究报告》

(3)《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)

(4)《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005 )

(5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

(6)《中小学校建筑设计规范》GB50099-2011

(7)《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006

(8)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001

(9)《公共建筑节能设计标准》(DB45/T392-2007)

(10)《广西公共节能设计规范》DB45/T392-2007

(11)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

3、设计原则和标准

3.1本工程设计全面贯彻国家的有关政策和法规,严格执行各项有关设计规范和规程,最大限度满足建设单位的要求,力求使本工程结合建设用地的地理条件,因地制宜、精心设计。

3.2在设计中在造价许可的情况下尽量采用新材料,新技术,新工艺,新设备,做到节电、节水、节能。

4、工程概况

北海市卫生学校北海校区位于北海市大学园区内,校区北临80米宽的银滩大道,与龙潭水厂隔路相望;东靠40米宽的南海路,南边为北航北海学院,西边是北海中学新校址。校区占地200亩,东西约422米,南北约315米,基地地势平整,用地高程最大差约2.3米,水文、地质条件良好。北海市卫生学校于2008年由合浦校区搬迁至北海市校区,现校园已完成大部分建设,并投入使用,初具规模。

校区用地面积为133249平方米,现拟建教学综合楼占地面积为1979.01平方米,建筑面积为10246.80平方米。

5、市政公共设施条件

5.1 给水校区现已接入市政给水管网

cheng

5.2 供电校区供电由市供电局输配

5.3 排水雨水、污水分流,分别排水入市政下水管道

6、有关用地、环保的要求

6.1 用地

本工程属扩建项目,坐落在北海市卫生学校校区内,南侧与已建教学楼毗连。

6.2 环保

工程所在地冬、夏主导风向均为偏南风。建筑物周围没有特别的空气污染源及声污染影响。工程施工中产生的污染对环境保护影响甚微,根据政府部门的有关环保规定,施工单位进行施工时须进一步落实环保治理措施,并按环保部门规定进行实施。

7、工程设计的指导思想及特点

教学综合楼(含图书馆)是扩建工程,其设计应符合总体规划设计的要求。

教学综合楼(含图书馆)最大限度满足使用功能要求与现有建筑协调。同时适应南方气候,充分考虑采光通风,节地节能,使之符合适用、安全、经济、美观的建筑理念。

初步建筑设计说明

1、总体布局

拟建教学综合楼位于校区中部,为校区的核心功能区。该功能区结合主校道的扩展及完善形成相对独立的空间,同时结合校园的主轴线进行建筑平面布局,形成校园视觉空间主轴,使校园有机、有序地形成一个整体。

建筑布局上采用围合式,图书馆、普通教室及教学办公几部分功能通过连廊有机连系起来,既分又合,互不干扰,创造一个资源共享,联系便捷的现代型教学环境。

2、建筑单体

建筑作为校园整体空间形态的重点构成要素,从观念上应该是对规划思想的延续和再创造。

本次规划的建筑设计在体型上形成组合式布置,充分考虑了与一期建筑风格的吻合,在平面设计中充分考虑了各功能单体的功能要求,南北朝向,形成良好的自然通风采光,同时注重突出各单体的体形与整体规划要求的整体感相吻合,与地形的有机组合。

主面设计形成造型特点简洁开朗的教学建筑风格。规整、简洁的外型辅以灵动、活泼的处理手法,使建筑物充满亚热带气候的现代感。建筑色彩采用白色基调下加入灰色外墙涂料,与一期建筑尽可能的取及统一和谐,体现出教学生活严肃、活泼又蓬勃向上的特色。

节能设计说明

cheng 1、设计依据

(1)《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)。

(2)《公共建筑节能设计标准》(DB45/T392-2007)

(3)《广西公共节能设计规范》(DB45/T392-2007)

(4)《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB45/T7107-2002)

2、设计概况

本工程所属气候分区为夏热冬暖地区南区,建筑节能设计考虑夏季空调。层数为7层,局部4层。

3、节能措施

(1)建筑物通过合理的开窗形式,以形成良好的穿堂风,降低夏季空调能耗;

(2)缩小进深,充分利用自然采光通风;

(3)北向角度61度.

(4)围护结构其热工性能符合节能标准要求。

(5)主要节能技术措施:屋面设绝热挤塑聚苯乙烯板保温材料,墙体材料采用保温性能好的加气混凝土砌块。窗的开启面积比大于30%,窗的气密性为六级。外窗材料采用透明色玻璃。

无障碍设计说明

1 本工程严格执行《无障碍设施设计标准》GJ08-103-2003 和《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001。

2 建筑入口、大厅、通道等地面高差处应设置残疾人坡道。

3 垂直交通:电梯、楼梯均满足残疾人使用标准设置。

4 厕所:公厕均考虑无障碍厕位。

5 标志:所有无障碍设施均附设国际通用的无障碍标志牌。

6 无障碍坡道等场所设置专用照明,无障碍卫生间设置紧急求助

消防设计说明

1、设计依据

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2011年局修)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年局修)

《建筑灭火器配置规范》GBJ50140-2005

《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》DBJ15-23-1999

《火灾自动报警系统设计规范》GB20116-98

《水喷雾灭火系统设计规范》GB50219-95

地形图、红线图,有关的城市规划资料,气象及水文资料。

2 消防概述

本工程属高层二类,建筑耐火等级为二级。设有消火栓系统、自动报警系统、自动喷淋系统,一层书库部分为一个独立防火分区,其余部分与二层整体形成一个防火分区,三至七层每层独立成一个防火分区,每个防火分区均有两个或两个以上的安全出口。

本工程室内疏散楼梯均为封闭楼梯间。

3 安全出口计算

本建筑北向为主入口,疏散口宽度5.4米,东西两侧教学楼与图书馆均设

出入口满足消防疏散要求。

建筑疏散楼梯宽度按照人数最多的三层计算,三层教室9间,每间按50人计算,阶梯教室282人,总人数为732人;疏散楼梯四部,每部单跑净宽为1.89m,总疏散宽度为7.56m,按每百人疏散宽度为1m计算:732/100<7.56,符合疏散要求。

4 消防设施:本工程消防用水采用已建教学楼地下消防水池供水,经计算满足要求。

cheng

5 所有管道每层均用C20细石混凝土封堵,满足规范要求。

结构设计说明

1、项目概况

本工程包括教学综合楼1栋,7层框架结构,房屋高度为29.900米。图书馆1栋,4层框架结构,房屋高度为16.80米。

2、设计规范、规程

(1)国家现行有关规范

a、建筑结构设计统一标准(GB50068-2001)

b、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)(2006年版)

c、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)

d、建筑抗震设计规范(GB50011-2010)

e、建筑抗震设防分类标准(GB50223-2008)

f、建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)

g、砌体结构设计规范(GB50003-2001)

h、非承重混凝土小型砌块砌体工程技术规程(DBJ/T15-18-9)

i、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 2002年版

(2)建筑结构可靠度设计标准

a、本工程设计使用年限为50年

b、建筑结构安全等级为二级

(3)建筑结构抗震设防标准

a、本工程的建筑抗震设防类别属乙类建筑。

b、建筑结构安全等级及基础安全等级为二级。

c、本工程抗震基本设防烈度为6度,根据《建筑抗震设防分类标准》要求,地震作用按7度计算,构造措施按7度设防。场地类别为Ⅱ类,特征周期值为0.35S,所属设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。

(3)荷载

屋面及楼面均布活荷载标准值

荷载类别(kN/m2) 标准值(kN/m2) 荷载类别(kN/m2) 标准值(kN/m2) 不上人屋面0.5 卫生间 2.5

上人屋面 2.0 阅览室 2.0

教室 2.0 走道 2.5

会议室休息室 2.0 楼梯 3.5

餐厅 2.5 厨房 4.0

(5)结构选型

①地基基础

本工程地基基础设计等级为丙级,场地类别Ⅱ类。

基础选型:本工程采用天然地基方案,基础采用柱下独立基础。

与相连教学楼基础相距2.7米,对已建教学楼基础无影响

②屋盖及楼盖结构

本工程地下部分(包括±0.00楼板)采用主框架梁(仅在柱之间设主梁,不设次梁),地上部分采用主次梁楼盖体系。

③抗震缝、沉降缝、伸缩缝

教学楼工程平面为“工”字形,X方向总长度为95.3米,Y方向与已建教学楼相连接,均需设缝,从体型及结构安全考虑,分别在连接处转折处设150mm 变形缝。

④结构分析

本工程使用中国建筑科学研究院PK.PMCAD工程部编制的结构分析程序《多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE》(2010年9月版)进行结构分析,考虑地震作用和风荷载按两个主轴方向作用。

(6)主要建筑材料材质和强度等级

cheng

①混凝土

a、构件混凝土强度等级见下表:

构件名称及范围混凝土强度等级

基础C30

与土壤接触的地下一层梁、板C25

框架柱C30/C25

楼面梁、板及现浇楼梯C30/C25

构造柱、过梁,圈梁等C25

b、混凝土耐久性分类

处于二、a类环境部分:土壤直接接触的构件、水池、集水坑;其余部分处于一类环境。

②钢材:钢筋:直径<12, HPB300钢,直径≥12,HPB335钢

③焊条:

HPB235钢筋,Q235B钢焊接:E43系列;

HRB335钢筋焊接:E50系列;

HRB400钢筋焊接:E55系列。

④砌块和砂浆:混合砂浆强度不小于M7.5,容重为7-7.5Mu10加气混凝土。

⑤卫生间墙采用非承重加气混凝土砌块;其它围护墙、隔墙采用容重不大于

7.5kN/m 3的加气混凝土砌块。

注:以上说明不尽详细,具体参照每篇章附属专项说明。

给排水设计说明

一、设计依据

1.1 建筑专业提供的设计条件图。

1.2 甲方提供的周边市政管线资料及设计任务书。

1.3 现行设计规范

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

图书馆建筑设计规范GBJ38-99

其他国家相关规范和建筑专业提供的建筑平面、立面图

二、设计范围

建筑给水系统;建筑污水排水系统;建筑雨水系统;建筑消火栓系统;灭火器配置。

三、给水规划

1、给水规划原则

1.1给水规划应在优先满足人民生活用水的前提下逐步增加工业用水,使城市给水事业与城市经济社会发展相适应。

1.2采取积极措施保护和合理开发水资源,在保障城市发展的前提下,节约用水,在经济可能的基础上,提倡废水利用。

1.3在充分利用现状供水设施的基础上,随城市发展逐步完善供水体系,在城区范围内形成统一的供水系统。

1.4加强城市给水的统一管理,近远期结合,统一规划、统一调配水资源。

2、用水量预测及解决办法

本规划根据国家有关规范的用水指标,结合大学园区区域内建设用地的具体情况,对该区用水量作了预测:

序号用地性质用地面积(m2) 用水量指标(m3/d.ha) 用水量(m3/d)

1 居住用地9.9 100 990

cheng

2 公共服务设施0.

3 80 24

3 绿地 2.97 15 43.5

4 合计13.17

消防用水量按火灾次数1次同一时间2股水柱考虑,消火栓水量按20L/S计,火灾延续时间为3小时计,自动喷淋水量按30L/S计,火灾延续时间为1小时计,则消防总水量为432吨/次,消防用水量由一期地下室消防水池加压供给。原一期消防水池容积为400m3,经核算,该消防水池需增大容积方可满足一二期消防水量,消防水量应为432m3,将最高水位提高0.25米,可满足要求。共用屋顶消防水箱,一期屋顶消防水箱,消防水量18m3 ,满足消防要求。因该建筑为综合楼,自动喷淋系统用水量为30L\S,安装在一期地下室的喷淋泵功率不满足规范要求,现提供两个方案:方案一,增加一台型号(XBD6.9/20-100DLX/3)与已施工安装一致的喷淋泵;方案二,将原来的喷淋泵(XBD6.9/20-100DLX/3)换成型号为XBD6.8/30-37-HY的喷淋泵(两台,一用一备)。

3、消防设施用水规划

为确保火场供水的安全性,室外给水管道管径不小DN150,市政公共消火栓沿道路敷设(60米宽以下单侧布置,60米宽及以上两侧布置),间距不大于120米,距路边距离不大于2米。消火栓采用一个DN100和两个DN65的三出口地上式消火栓。由校区现状室外消火栓供给。

4、节水措施及水源保护措施:

在新区内鼓励节约用水,使用节水型卫生器具。严格执行国家及北海市有关水源特别是地下水的保护措施,禁止乱开乱采地下水及一切对水源存在污染的行为。充分利用市政给水管网压力直接供水,对需要加压供水的高层,选择供水设备时,应使水泵工作在高效区段。所有卫生器具均采用国家推广的节水型卫生器具,禁止采用淘汰产品。所有水龙头均采用新型陶瓷芯龙头,禁止采用螺旋升降式龙头。坐便器冲洗水箱容量不得超过6L,两档式便器水箱,延时水嘴、红外线节水开关等。公共卫生间宜采用红外感应水嘴、感应式冲洗阀小便器、大便器等能消除长流水的水嘴和器具。给水管材采用新型复合管材,以减少管道水头损失。卫生器具供水压力宜控制在0.2~0.3MPa,有利于节水和降低噪声。

四、雨水规划

雨水管道设计参数:

雨水流量计算公式:Q=ψqF(升/秒)

雨水暴雨强度公式:q=1625×(1+0.437×lgP)/(t+4)0.57(升/秒.公顷)

降雨历时:t=t1+mt2 (min)

主要设计参数:设计重现期P=2a;地面集水时间t1=15min;综合径流系数ψ=0.65;管道、暗渠折减系数取m=2。

五、污水规划

1、污水量预测

生活用水平均日水量为42吨/天,污水量排放系数取0.90,则污水总量为37.8吨/天。

2、污水排放规划

规划区内采用雨污分流制。生活污水需经初步处理后才能排入市区污水管道。

3、污水管道设计参数

Q = q×N×Kz / 86400 (升/秒)

本工程取定平均日综合生活用水量为400升/人?天,污水收集率为95%,本工程

cheng 每人每日平均污水量定额取定为250升/人?天。

平均日流量(l/s) 5 15 40 70 100 200 500 ≥1000

总变化系数(Kz) 2.3 2 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3

六、排水管渠设计

1、排水工程:

(1):图纸中标注标高为管底标高,标注单位为米;

(2):室外道路标高需低于现状房屋低层标高30CM 以上;

(3):检查井井底做流槽,检查井间距不大于20M,车行道下用重型铸铁井盖,非车行道下用轻型铸铁井盖;

(4):雨水口采用边沟式单篦雨水口(铸铁篦子),雨水口作成0.6米深,作法见标准图集水沟至雨水井的连接管采用de200的埋地PVC-U双壁波纹管,坡度为0.01。车行道下的连接管埋深不小于0.70米,雨水检查井作法见国标图集02S515-11;

2、管材、基础、接口

(1):管材要求:钢筋混凝土排水管性价比高,结合北海市现状市政排水管道的使用、维护情况,从实用、节约投资的角度出发,本工程排水管道管材选用技术成熟、施工经验丰富、价格便宜、货源充足的钢筋混凝土平口管。管径≤500的管道采用水泥钢丝网砂浆抹带接口,管道基础采用120°砼基础。作法见国标图集02S516-16经初步处理后才能排入市六、采用新技术、新材料说明及建议(1)检查井井盖、雨水口篦子采用重型复合材料防盗井盖、篦子。

(2)检查井内爬梯采用成品的塑钢爬梯。

电气设计说明

1、设计依据:

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GBT50311-2000;

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

2、设计范围

1、照明设计,防雷接地设计。

2、建筑等工种及业主提供的设计条件和资料。

3、火灾自动报警及消防联动控制系统。

4、电视、电话、网络、对讲系统设计。

3、照明设计

(1)电源及进线:

根据甲方的要求本工程工作电源及备用电源由校区配电房低压工作电源柜及备用电源柜引来,如校区配电房变压器及发电机容量不满足本栋楼的用电容量需要,由甲方自己增容或者另行委托设计。本设计仅预埋进线钢管。

(2)线路敷设及选型:

电力电缆在电缆桥架内敷设时,工作线路与备用线路在同一桥架敷设时应采用防火隔板间隔。配电井、平面中地下室部分线路采用防火电缆桥架敷设,此部分线路由电缆桥架引出后,采用钢管保护于顶板面明敷至电气设备。除上述部分线路外,其余线路穿保护管于顶板面明敷或楼板及墙内暗敷至配电设备。暗敷保护

cheng

层厚度不应小于30mm。所有明敷设的管线为SC热镀锌钢管,须涂防火涂料处

理。

4、建筑绿色照明节能设计要求:

(1)本工程设计依据国家最新发布的《建筑照明设计标准》GB50034-2004

版进行照明平面设计。

(2)本工程如有进行二次装修照明设计的场所,设计人员应严格执行上述国

家标准。

(3)本工程建筑照明设计节能指标具体详见下表。

照度标准值功率密

度值

显色指数备注

场所(W/m ) a、需二次装修的场所在照度满足标准值

(Lx) 国家规

范要求

标准值

Ra 的情况下,功率密度值不应大于国家规范标

办公室300 ≤11 80 准值;

阅览室300 ≤11 80 b、需二次装修的场所选用的灯具的

电子阅

览室

300 ≤11 80 显色指数Ra均应满足本表值;

≤11 80 C、本工程所选型的荧光灯均为三基会议室300 80 色荧光灯,均配高效高品质电子镇流器。

教室300 ≤11 80

(4)灯具控制采用分组控制或一灯一控方式。

5、电话系统:

(1)电话电缆由市政接口引来,进线预埋钢管。

(2)设备安装:电话接线总箱底边距地1.5米挂墙明装;

(3)线路敷设:电话干线路穿金属线槽沿墙敷设,其余线路穿阻燃硬PVC 管沿墙、楼板内暗敷。

(4)电话接线箱等金属外壳及入户套管均应可靠接地,并设SPD保护。

6、网络系统:

(1)宽带信号由室外宽带网的市政接口引来,进线预埋钢管。

(2)设备安装:网络总箱底边距地1.5m挂墙明装;楼层网络设备箱距地1.8m 暗装;网络插座底边距地0.3m暗装。

(3)线路敷设:网络干线路穿金属线槽沿墙敷设,其余线路穿阻燃硬PVC 管沿墙、楼板内暗敷

(4)宽带网络箱、配线箱等金属外壳及入户套管均应可靠接地,并设SPD 保护。进线网络箱内要求安装引入线过电压保护装置。

7、电视系统:

(1)电视信号由室外电视网的市政接口引来,进线预埋钢管。

(2)设备安装:电视前端箱底边距地1.5m挂墙明装;楼层电视设备箱距地1.8m暗装;电视插座底边距地0.3m暗装。

(3)线路敷设:电视干线路穿金属线槽沿墙敷设,其余线路穿阻燃硬PVC 管沿墙、楼板内暗敷

(4)电视前端箱箱、配线箱等金属外壳及入户套管均应可靠接地,并设SPD 保护。进线网络箱内要求安装引入线过电压保护装置。

8、防雷接地设计:

(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版),本工程年预计雷击次数为0.203次/a,大于0.06次/a,且属于人员密集的公共建筑,则本工程防雷等级为第二类防雷建筑物。本设计保护与工作共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。若实测接地电阻不满足要求则与就近建筑物接地极焊连或加打垂直接地极。

(2)接地极:

a、自然接地体:利用基础梁内主筋焊接连通,并焊接连通独立基础底部钢筋。

b、人工接地体:利用-40x4镀锌扁钢于基础槽坑外侧埋深1.0m,围绕建筑焊接连通成闭合环状,并用埋深1.0m的-40x4镀锌扁钢焊接基础圈梁内做为接地极的主筋,详见平面图。

cheng

c、接地L板:利用-25x4热镀锌扁钢焊接接地极,墙内暗敷引上入户配电箱、弱电设备箱。

d、防雷引下线:利用结构柱内≥直径16两主筋(若<直径16则用四根主筋绑扎或焊接)作为防雷引下线,上下焊接连通天面避雷带及地下接地极,带"测"字的引下线于距地0.5m处设暗装断接卡盒,具体作法详标准图集《99D501-1》有关页次。

e、避雷带:利用直径10镀锌圆钢于屋脊、屋檐上支高0.1m安装,支架间距0.8m。

f、电源进线入户处要求重复接地,所有入户金属套管要求可靠接地,所有正常情况下不带电的设备金属外壳均应接地。备金属外壳均应接地。

g、天面上任何金属管道及金属构件均应与天面避雷带可靠焊连。

h、建筑物内相应导电体均应作总等电位联结,所有金属门窗、金属栏杆均应作等电位联结,各层结构圈梁焊接拉通,并与防雷引下线可靠焊接。

i、接地极、引下线、屋面避雷带应焊为一体,不许漏焊。

j、所有防雷与接地装置均应作好防腐处理,并与土建配合作好施工。防雷设施安装详标准图集99D501-1《建筑物防雷设施安装》有关页次。

9、火灾自动报警及消防联动系统:

(1)火灾自动报警系统的保护等级按二级设置,采用集中制报警系统,消防控制进线由旧楼地下室引来。

(2)消防系统线路敷设要求:平面图中所有火灾自动报警线路及50V以下的的供电线路、控制线路采用耐火(阻燃)线。穿钢管,暗敷在楼板或墙内。所有明敷的管线,均须涂防火涂料处理。其消防中心及管井内所用线槽均为防火线槽,耐火极限不低于1.0h。所有穿过建筑物伸缩缝、沉降逢、后浇带的管线应按国家、地方标准图集中的有关作法施工。

(3)消防设备安装:楼层管井内模块接线箱、楼层显示器、火灾对讲电话底边距地1.5m壁装;手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.5m;在消火栓箱内设消火栓报警按钮,接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.8m。单个设置的控制模块靠近被控对象距地2.0m壁装或吸顶安装;就地模块箱底距地2.0m安装;火灾声光报警器底边距地2.2m安装,火灾警报扬声器吸顶安装。平面中电控箱、配电箱处切换模块数量见系统图。

投资概算

1、投资概算说明

初步设计概算总资金2083.30万元,其中:第一部分工程费用:1795.47万元第二部分其它费用:227.15万元;预备费:60.68万元。

2、资金筹措

项目资金筹措为拟申请中央专项资金1000万元,业主自筹1083.30万元。

可研执行情况说明

可研批复该项目的建设规模和内容:新建教学综合楼(含图书馆)1栋,总建筑面积10240平方米,主要建设图书馆、教室及办公室。

项目投入总资金和资金筹措:项目投入总资金为1908.3万元,其中建筑工程费为1607.6万元,工程建设其他费用209.9万元,基本预备90.8万元。项目资金筹措为拟申请中央专项资金1000万元,业主自筹868.19万元。

现设计的教学综合楼占地面积为1979.01平方米,建筑面积为10246.80平方米。主要功能有:建设图书馆、教室及办公室。

初步设计概算总资金2083.30万元,其中:第一部分工程费用:1795.47万元第二部分其它费用:227.15万元;预备费:60.68万元。

cheng 项目资金筹措为拟申请中央专项资金1000万元,业主自筹1083.30万元。

相关文档