文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 边坡锚杆喷浆施工方案

边坡锚杆喷浆施工方案

边坡锚杆喷浆施工方案
边坡锚杆喷浆施工方案

边坡锚杆挂网喷浆施工方案

松菓木屋度假村接待中心暨温泉会所工程1.工程概况

1.1工程概述

本项目位于南京市浦口区雨发生态园内,建筑面积为4167.1㎡,有6个单体组成,多为多层框架结构。本项目区域范围内主要为素填土、黄粘土、中等风灰岩,边坡表面作防护措施和防止冲刷措施保持稳定。对开挖高度大于2m的岩质边坡采取锚喷防护。

1.2施工内容

锚喷防护工程量为1500 m2,其主要工程内容为:测量放线,边坡修整,搭设钢管脚手架,边坡表面不稳定、松动、破碎的岩石或部分有临空面的岩层清理,放线、钻孔、清孔,锚杆制作安装,灌注M30砂浆,钢筋网片制安,预留伸缩缝、安装泄水孔,喷射砼,养护砼,拆除脚手架,下一断面施工,完工清场。

1.3工程特点及重点

由于锚孔呈20°倾角由外向内倾斜,机械钻孔时必须重复清理孔内因钻孔而产生的浑浊浆体,如清孔不到位,浆体沉淀后势必影响锚杆与M30砂浆的粘接度。在锚筋安装就位后压力灌浆时,第一次注浆完成后,必须在适当的时间间隔范围内进行二次重复灌浆,在清孔和灌浆工序质量保证的情况下方能万无一失的保证锚杆抗拔力满足设计及规范要求。

2.编制依据

2.1本工程施工图设计。

2.2《本工程工程地质勘察报告》(详细勘察)。

2.3南京市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。

3.施工组织

3.1项目部管理人员

锚喷边坡工程主要人员一览表

岗位姓名岗位职责

1 项目经理马建民

2 技术负责人王旺

3 质量负责人王学银

4 安全负责人刘云

工期:本工程施工工期为10天,开工日期2018年6月15日,完工日期2018年6月24日。

3.2劳动力需要计划

表3-1 劳动力需要计划

序号工程名称 2 4 6 8 10

1 钻工 3 3 3 3 3

2 测量工 1 1 1 1 1

3 架工 2 2 2 2 2

4 钢筋工 2 2 2 2 2

5 木工 1 1 1 1 1

6 石工 1 1 1 1 1

7 砼工 1 1 1 1 1

8 杂工 1 1 1 1 1

合计15 15 15 15 15

3.3施工机具需要量计划

表3-2 施工机具需要量计划

序号机具名称型号单位数量备注

1 混凝土喷射机PZ-7 台 1

2 空压机YW-9/7 台 4

3 钻机MGY-60型台 2

4 电焊机BX3-330 台 1

5 切割机GJ5Y-32 台 1

6 水准仪DS32 台 1

7 全站仪KTS-442RL 台 1

8 砂浆搅拌机JB-200型台 1

9 挤压式灰浆泵UBJ1.8 台 2

10 钢筋弯曲机GW40台 1

11 断钢筋GQ40台 1

12 套丝机HGS-40F台 1

13 钢筋调直机GTJ-4/14台 1

4.主要施工方案

4.1施工工艺

测量放线→边坡开挖→架子搭设→危岩清理→锚杆施工→钢筋制安→泄水孔安装→喷射混凝土→拆除支架→清理场地。

4.2施工前的准备工作

在认真阅读施工图设计,了解设计意图。在现场解决三通一平工作后,尽快快组织原材料进场,并及时对原材料进行现场见证抽样,送有资质的试验检测单位进行检测,不合格材料严禁使用。

4.3 支架搭设

为保证边坡的安全,根据本工程工期短的特点,脚手架搭设采用一次性双排加密脚手架,沿坡面搭设,立杆间距1.5m。水平杆步距为1.2m。小横杆按照竹跳板搁置长度而设,必要时适当加密,满足钻孔、锚杆安装、混凝土喷射等操作的需要。脚手架搭拆

执行相应脚手架搭拆规范。由于钻孔机械的动力荷载大,为保证施工安全,保证钻孔机械轨道平车的正常运转,对每一排钻孔机械平车轨道的水平竿增设为间距200mm,并且为了保证脚手架的刚度和稳固性,增设脚手架斜撑、剪力撑加固。在支架顶每个一步端用钢丝绳与坡顶处设置的钢管桩拉结。

4.4锚杆施工

(1)、锚杆孔测量放线

边坡开挖完成后,按设计立面图要求,将锚杆孔位置准确测量放线在坡面上,孔位误差不得超过±50mm。竖肋的具体长度可根据实际边坡高度确定,但锚杆的位置须按等分坡面的长度进行放样,其间距可适当调整。如遇既有刷方坡面不平顺或特殊困难场地时,需经设计监理单位认可,在确保坡体稳定和结构安全的前提下,适当放宽定位精度或调整锚孔定位。

(2)、钻孔设备

钻孔机具的选择,根据锚固地层的类别、锚杆孔径、锚杆深度、以及施工场地条件等来选择钻孔设备。岩层中采用直径φ50mm潜孔冲击成孔;在岩层破碎或松软饱水等易于塌缩孔和卡钻埋钻的地层中采用跟管钻进技术。

(3)、钻机就位

利用φ50mm脚手架杆搭设平台,平台用锚杆与坡面固定,钻机用三脚支架提升到平台上。锚杆孔钻进施工,搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架,根据坡面测放孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚索、锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm,高程误差不得超过±100mm,钻孔倾角和方向符合设计要求,倾角允许误差位±1.0°,方位允许误差±2.0°。锚索、锚杆与水平面的交角z不大于20°,一般在15°~20°之间。

(4)、钻进方式

钻孔要求干钻,禁止采用水钻,以确保锚杆施工不致于恶化边坡岩体的工程地质条

件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。

(5)、钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须立即停钻,及时进行固壁灌浆处理(灌浆压力0.1~0.2MPa),待水泥砂浆初凝后,重新扫孔钻进。

(6)、孔径孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚杆孔直径及深度,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径,实际钻孔深度大于设计深度0.2m以上。

(7)、锚杆孔清理

钻进达到设计深度后,不能立即停钻,要求稳钻1~2分钟,防止孔底尖灭、达不到设计孔径。钻孔孔壁不得有沉碴及水体粘滞,必须清理干净,在钻孔完成后,使用高压空气(风压0.2~0.4MPa)将孔内岩粉及水体全部清除出孔外,以免降低水泥砂浆与孔壁岩土体的粘结强度。除相对坚硬完整之岩体锚固外,不得采用高压水冲洗。若遇锚孔中有承压水流出,待水压、水量变小后方可下安锚筋与注浆,必要时在周围适当部位设置排水孔处理。如果设计要求处理锚孔内部积聚水体,一般采用灌浆封堵二次钻进等方法处理。

(8)、锚杆孔检验

锚杆孔钻造结束后,须经现场监理检验合格后,方可进行下道工序。孔径、孔深检查一般采用设计孔径、钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔,要求验孔过程中钻头平顺推进,不产生冲击或抖动,钻具验送长度满足设计锚杆孔深度,退钻要求顺畅,用高压风吹验不存明显飞溅尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和方位,全部锚孔施工分项工作合格后,即可认为锚孔钻造检验合格。

(9)、锚杆体制作及安装

钻机钻孔

锚杆孔清孔

锚杆孔检查验

锚杆制作及安装锚固注浆

自检合格后报监理核查

注浆原材料符合设计要求

自检合格后报监理审核

锚杆杆体采用Φ20螺纹钢筋,沿锚杆轴线方向每隔1.5m 设置一个对中器(定位支架),以保证锚杆有足够地保护层。锚筋尾端防腐采用刷漆、涂油等防腐措施处理。安装前,要确保每根钢筋顺直,除锈、除油污,安装锚杆体前再次认真核对锚孔编号,确认无误后再用高压风吹孔,人工缓缓将锚杆体放入孔内,用钢尺量出孔外露出的钢杆长度,计算孔内锚杆长度(误差控制在±50mm 范围内),确保锚固长度。

(10)、锚固注浆

注浆采用二次高压劈裂注浆。一次常压注浆作业从孔底开始,实际注浆量一般要大于理论的注浆量,或以锚具排气孔不再排气且孔口浆液溢出浓浆作为注浆结束的标准。如一次注不满或注浆后产生沉降,要补充注浆,直至注满为止。注浆压力不低于2.5MPa 。注浆材料宜选用水灰比0.45~0.5、灰砂比为1:1的 30号水泥砂浆。二次注浆在一次注浆形成的水泥结石体强度达到5.0Mpa 分段依次由下至上进行,注浆压力、注浆数量和注浆时间根据锚固体的体积及锚固地层情况确定。注浆结束后,将注浆管、注浆枪和注浆套管清洗干净,同时做好注浆记录。

锚杆防护工艺流程

锚杆检测并报监理检验

下道工序

4.5挂网及喷射砼

(1)钢筋网铺设方法:

a. 钢筋网在初喷射砼4~5cm以后铺挂,保护层厚度≮2cm;

b. 钢筋网随初喷面的起伏铺设,与受喷面的间隙一般≯3cm,与锚杆(锚杆安装3d后)或其它固定装置连接牢固;

c. 开喷时减小喷头至受喷面距离,并调整喷射角度,钢筋网保护层厚度≮4cm;

d. 喷射中如有脱落的石块或砼块被钢筋网卡住时,及时清除后再喷射砼。

e. 施工工艺框图

初喷砼

施工放样

铺挂钢筋网

喷射砼

钢筋网施工工艺框图

(2)喷射砼施工

先喷射4~5cm厚砼封闭岩面,挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度(喷浆厚度80mm)。

A.喷射砼配合比设计原则

根据砼强度和其它物理力学性能及喷射工艺的要求设计喷射砼配合比。

设计步骤:确定骨料的最大粒径和砂率→确定水泥用量→确定水灰比及用水量→确定砂、石用量→试喷→调整、确定施工配合比

B. 砼喷射工艺流程

喷射砼施工工艺框图

C. 喷射砼施工方法

① 喷射前先对受喷岩面进行处理,一般岩面先用高压水冲洗受喷岩面的浮尘、岩屑,岩面遇水容易潮解、泥化时,用高压风吹净岩面。喷射砼前先喷一层水泥砂浆,待终凝后再喷射砼;

② 埋设钢筋头作为控制喷射砼厚度的标志;

③ 检查机具设备和风、水、电等管线路,将湿喷机就位并试运转; a. 检查空压机,压风进入喷射机前先进行油水分离;

b. 输料管应能承受0.8MPa 以上的压力,并有良好的耐磨性能;

c. 保证作业区内具有良好通风和照明条件;

d. 喷射作业的环境温度不低于5℃。

④ 遇受喷面有涌水、渗水或潮湿的岩面时,喷射前先进行处理; a. 大股涌水时待注浆堵水后再喷射砼;

b. 小股水或裂隙渗漏水采用岩面注浆或导管引排后再喷射砼;

c. 大面积潮湿的岩面采用粘结性强的砼,如添加外加剂、掺合料等改善砼的性能。

材料制备

配 料

搅拌机

喷射机

喷射砼

人工分散

外加剂

速凝剂

高压风

高压水

⑤砼严格按施工配合比配料,速凝剂在喷射机喂料时加入。喷射砼时,由多台罐车交替运料,以满足湿喷射砼的连续供应;

⑥喷射作业

喷射操作程序:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动速凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加砼;

a. 喷射砼采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序自下而上,分段长度≯6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射;

a). 分段施工时,在前段喷射砼接头处预留斜面,斜面宽度为20~30cm,斜面上先用压力水冲洗润湿后再喷射砼;

b). 分片喷射自下而上进行;

c). 分层喷射时,后一层喷射在前一层砼终凝后进行。终凝1h后再进行喷射时,先用风水清洗喷层表面。一次喷射砼的厚度以砼不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响砼的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。;

b. 控制好喷射速度,以利于砼的挤实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响砼强度。因此在开机后注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后才开始操作,并据喷嘴出料情况调整风压;

c. 喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°,以获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距控制在1.5~2.0m。

⑦养护

喷射砼终凝2小时后及时进行养护,养护时间不小于14d。气温低于+5℃时禁止洒水养护。

⑧质量检查

检查喷射砼表面,是否有松动、开裂、下坠、滑移等现象,如有及时清除重喷。喷体达一定强度后可用锤击听声,对空鼓脱壳处及时进行处理。钻眼量测,厚度不够处补

喷。及时测定回弹率和实际配合比,对喷体试件进行力学试验,以指导下步施工。

喷射砼施工工艺框图

4.6施工注意事项

(1)、沉降缝

沉降缝按设计要求设置,缝宽2cm ,贯穿整个断面。沿缝的内、外、顶三侧面采用沥青麻絮填塞,深度不小于15cm 。

(2)、泄水孔

为保证坡面的安全,按梅花形设置Ф100PVC 管泄水孔,间距2米,外倾5%。在按装就位后用抹布口袋堵塞,待喷射混凝土完成且凝固后再取出。

4.7检查验收

本工程每道工序完工后必须按照GB50330-2013规范的规定进行检查验收。各工序经参见单位检查验收合格并签认相关手续后方可进入下道工序。

5.施工质量保证措施

5.1组织措施

喷射砼配

合比设计

清除初喷面粉尘 检查及整理开挖面

材料准备

砼拌制 砼运输

检查开挖断面尺寸,清除浮

碴,清理受喷面

初喷砼4~5cm 厚

挂钢筋网

复喷砼至设计厚度

1、针对本工程的施工特点和施工环境,工程项目部下设工程管理部、质量安全环保部、商务管理部、财务人事部、综合管理部等五个职能部门。

按项目法管理模式实施管理,在项目部内实行以ISO9001:2000质量管理体系为主导的三标一体化管理体系,强化施工统一调度指挥,各项管理工作必须围绕实现本工程的进度、质量、安全、成本等各项考核目标进行,强化并执行质量否决权制和安全否决权制,确保实现本工程各项目标计划。质量保证体系见图5-1。

.

.

评定

监理员复查

检查方法

检查标准

检查体系组织体系

施工班组质量小组

试验工作交底工作责任分工

审查设计、按图施工

项目主管领导层

工作体系

质量保证体系

5.2现场质量保证措施

1)所有进场的材料、构件、制品或半成品应有出厂合格证证,并作有见证抽查检验。严禁使用不合格的原材料及制成品。进场物资经验收合格后,建立物资台帐,作好质量记录。

2)各工程施工前,应做好技术交底,明确措施,做好验收记录。

3)严格遵守施工及验收规范等有关规程。

4)认真组织开展施工班组的质量自、互检、交接班检查、专职质检员复检、分公司质管办核检,做好质量评比,严格奖惩措施。

5)实行岗位责任制。

6)严格按规定的技术要求组织施工,并随时检查执行情况。

7)各种放线、测量工作应认真复查。

8)做好各项施工技术档案、资料保管、整理和积累工作。

9)本工程锚杆各项技术指标确保达到优良。护壁挡墙达到合格。

6.文明施工、环保措施

6.1安全文明施工措施

1)建立健全各种安全生产责任,严格执行安全施工规程。

2)经常进行安全会教育工作,配备专职安全检查人员,负责日常安全检查。

3)对各工种专业施工人员,先培训考核合格后,才允许上岗,把安全工作落实到每个人、每个工种和每个人。

4)加强对施工现场的组织、调度和管理,保证施工现场的文明有序。

5)各种机具、仪器设备及线路指派专人管理,定期检查。

6)场地内道路路基稳固,便于交通,应随时检查及时修复。

7)夜间施工必须设置照明设施。

8)施工现场边坡顶部应设置临时围墙或防护架,加强管理,避免闲杂人员进入施工场地内。

9)做好防水、防火、防盗工作。

10)搭设脚手架时,所有扣件紧固力矩应达到45~55N.m。

11)进入施工场地必须戴好安全帽,系好帽带,佩戴好胸卡。

6.2预防扬尘污染及噪音控制施工措施

6.2.1施工场地

道路、材料堆放场地及出入口进行硬化处理,设置车辆冲洗设施及沉砂井、排水沟、场内平整干净,排水畅通、集中清淤、无积水,进出车辆必须采取密闭措施。

6.2.2工完场清

每道工序作到“落手清”,建筑垃圾集中堆放,及时清运。材料和工具及时回收、维修、保养、利用、归库,做到工完、料净、场地清。

6.2.3现场施工扬尘控制措施

1)锚杆注浆及喷射砼施工阶段,主要采取淋水降尘措施。

2)施工垃圾清运,采用搭设封闭式临时专用垃圾道运输或采用容器吊运或袋装,严禁随意凌空抛撒,发生洒落及时清运,并适量洒水,减少污染。

3)水泥和其他易飞扬物、细颗粒散体材料,安排在库内存放或庶盖,运输时要防止遗洒、飞扬,卸运时采取码放措施,减少污染。

4)确定车辆出场专用大门,在出场大门处设置清洗设施,车辆经清洗出场,严防车辆带泥沙出场造成扬尘污染。

5)严禁在施工现场排放有毒烟尘和气体,不得在施工现场洗石灰、熬煎沥青,工地生活燃料符合环保有关要求,不得从建筑物高处向下流放污水、倾倒垃圾。

6.2.4废弃物管理措施

1)施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地,废弃物应分类存放,对有可能造成二次污染的废弃物须单独贮存,设置安全防范措施且有醒目标识。

2)建筑垃圾废弃物的运输确保不撒漏,运送到政府批准的渣场倾倒。

3)从事运载建筑垃圾、渣土的车辆,必须符合国家和本市的有关技术规定,并经市政环卫管理部门批准。

4)对进出建筑工地运输车辆实行登记卡和标志牌制度。所有运输车辆每次进出建筑工地,必须由施工单位在登记卡上做好纪录,登记卡由施工单位保留。登记卡内容包括进出建筑工地时间、车牌号、车辆所属单位,运输货物是否符合文明运输的要求。

5)驶出建筑工地的运输车辆,施工单位必须提供标志牌,标明驶出的建筑工地名称和联系电话,标志牌应放在挡风玻璃位置。驶入建筑工地的运输车辆,必须车身整洁,

装载车厢完好,装载的货物堆码整齐,不得污染道路环境。否则,施工单位不允许其驶入工地。

6.2.5噪声控制

(1)人为噪声的控制措施

施工现场提倡文明施工,建立健全控制人为噪声的管理制度,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。

(2)强噪声作业时间的控制

本工程应严格控制作业时间,晚间作业不超过22时,早晨作业不早于6时,特殊情况需连续作业(或夜间作业)的,应尽量采取降噪措施,事先做好周围群众的工作,并报当地县环保局办理夜间施工许可证后方可施工。

(3)强噪声机械的降噪措施

牵涉到产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业应尽量放在工厂、车间完成,减少因施工现场加工制作产生的噪声。

尽量选用低噪声或备有消声降噪的施工机械,施工现场的强噪声机械要设置封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散。

按照建筑施工噪声管理的有关规定,积极采取措施,控制施工噪声,做到施工不扰民。

7.安全保证措施

7.1组织保障

7.1.1组织机构

项目部成立现场安全施工管理组织,并成立应急小组,项目经理为第一责任人,担任组长,组员由管理骨干和各专业负责人组成。小组组成人员按各人职责和分工对施工情况进行检查,发现问题及时处理、汇报。发生较大事故时,领导小组成员要迅速到达现场指挥救援工作。

应急救援小组组长:

副组长:

组员:

7.2安全技术措施

1)本边坡工程安全等级为一级、周边环境较好、无不良地质灾害、地下无水位。施工中合理降噪、控制扬尘。

2)对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡,应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏等情况,采取自上而下、分段跳槽、及时支护的逆作法或部分逆作法施工。严禁无序大开挖、大爆破作业。

3)不应在边坡潜在塌滑区超载堆载,危急边坡稳定及安全。

4)边坡工程开挖后应及时按设计实施支护结构或采取封闭措施,避免长期裸露,降低边坡稳定性。

5)在土石方施工过程中,当发现不能辨认的液体、气体及弃物时,应立即停止作业,做好现场保护,并报有关部门处理后方可继续施工。

6)边坡开挖前,应清除边坡上方已松动的石块及可能坍塌的土体。

7)边坡施工过程中现场发现危及人身安全和公共安全的隐患时,必须立即停止作业,排除隐患后方可恢复施工。

8)边坡施工开始前,应会同有关参建单位对现场临近的建(构)筑物进行仔细的勘察,并将原有裂缝及特殊情况摄像、录像或标示等方式记录备查;对可能危及的邻房,应事先采取加固措施并及时疏散涉及人员。

9)边坡施工过程中,应设专人观察地面及建(构)筑物的变化情况,以便于发生异常情况时采取有效的处理措施。

10)边坡施工时应对周边建(构)筑物(如有地下管网)等制定切实可行的监控措施和专项保护措施。

11)高切坡及支护应严格按设计要求及规范规定进行分级、分阶、分层开挖,并按要求及时支护;严禁超挖或超深开挖、严禁不及时支护。

12)高切坡开挖过程中如出现特殊地段(包括软弱层、多岩隙层、涌水段、有管网段、附近有建筑物或构筑物段)应立即停止施工,根据现场实际情况会同建设单位、监理单位,必要时会同设计单位进行专题研究,制定相应的施工措施,按制定的措施组织实施。

13)严格遵守《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)的规定,采取切实可行的措施,杜绝施工噪声扰民;夜间施工必须严格遵守当地环保部门夜间施工管理的各项具

体规定。

14)施工现场有严格的消防制度,有明显的防火标志或用火制度,配备足够的消防器材;施工现场动火有审批手续或监控措施。

15)施工现场应设置鲜明、醒目的指示标志,确保行人、车辆有序、安全的通过。

7.3安全防护措施

1)保持作业面与电力架空线路安全距离,沿垂直方向>6m,沿水平方向>6m。

2)对电塔四周进行封闭式围护,采用深蓝色波形塑料板,高度≥1.8m。

3)在电塔显眼处挂安全警示牌,禁止攀登、高压危险等安全警示标志。

4)严禁站立或坐在电塔下休息。

5)严禁攀登电塔或在电塔下玩耍。

6)在电塔附近进行钢筋安装、锚杆作业和脚手架搭设时,必须注意其端头与高压线或电塔的安全距离,并设专职安全员监护。

7)下雨天或打雷时,不得在电塔附近作业应远离电塔。

8)天气潮湿时,不得在电塔处作业。

9)安排专人定时对电塔及电塔处基础和边坡位移情况进行监测,发现情况应立即上报。

10)不得用钢筋或钢丝绳拴在电塔上。

11)严禁在电塔上晾晒衣物。

12)严禁在电塔四周100米范围内使用存放易燃易爆物品。

8.危险源辨识及控制措施

危险源辨识及控制措施分析表

项目活动、产品或服务中的危险源控制措施

物理

性危

险因素与危害因素设备设施

缺陷

作业人员上下边坡作业面没有

设置斜道;上下人员的斜道扶手

不符合安全要求(没有设防滑条

或防护栏杆高度不够)

由架工设置1:3的斜道,两边的防护栏杆高度

为1.2m

设备开关按钮失灵

根据设备安全管理规定及时设置并在试运行

符合安全要求后方可投入使用

设备安全防护装置缺损由机电人员维修更换后,经检查符合安全要求

方可投入使用

设备老化破损

设备固定不牢按要求设置地锚或加固措施

防护缺陷作业人员没有穿防水鞋或光脚

作业;作业人员没有戴安全帽或

没有正确戴安全帽;操作机械人

员没有配戴绝缘手套或绝缘鞋

临边防护不稳定,缺少扫地杆,

部分基坑缺少防护

按照《职业健康安全管理制度》的规定进行处

理,加强安全教育及配戴防护用品的教育

边坡坍塌

按照临边防护规定设置1-1.2m;扫地离地面

10cm的保护栏杆并加固,符合安全要求后方

能投入使用

火灾

严格按标准设置截排水沟;按设计坡度开挖,

控制超欠挖;渣土堆置距离要符合安全要求潮湿场所没有使用安全电压配备消防器材,加强教育、检查,杜绝违章

电危害设备外壳没有保护接零(接地);

保护零线接触不良

由机电人员及时安装安全电压灯具,符合安全

要求后方可投入使用

漏电保护器未设或失效

按照JGJ46-2005标准,对保护接零检查符合

安全要求后,方可投入使用

机具开关箱没有拉闸上锁,作业

或维修中他人可能进行操作

机电人员及时更换,安装完毕后方能投入使用设备在使用前没有进行绝缘测

依据《职业健康安全管理制度》有关条款对相

关人员处罚并组织安全教育,加强管理力度移动电箱没有稳固、未按离地面

1.3-1.5m要求架立

机电人员在使用前对设备进行检测,符合安全

要求的投入使用

风稿、振动棒的使用

机电人员按照JGJ46-2005标准要求架设,完

成后经过检查合格方可投入使用

振动危害振动碾、空气压缩机的使用合理安排作业时间

机械设备作业过程的噪音

合理确定放置地点,尽量避免对作业人员的影

噪声危害挖掘机、车辆等机械设备对作业

人员的危害;物体打击

给操作者配发耳塞,合理安排作息时间

运动物危

害作业人员作业时间过长,容易精

力不集中、体力下降

根据实际情况,设置安全标志,配备专人监护,

设立警戒区

心理、生理危险因素与危害因素体力、听

力、视力

超过极限

心情烦躁、紧张、低落易发生安

全问题

项目部按照《劳动法》的有关规定,并按项目

工程的实际情况调整作息时间

心理异常高温作业中暑

配备防暑降温用品,根据实际情况调整工作时

中暑

班组长违章指挥或不按照方案

的有关要求进行指挥

行为性危指挥失误

作业人员违章操作,不按照安全

规程作业

依据《职业健康安全管理制度》给予处理,项

目部加强施工过程中的安全管理,加强安全教

险因

素与危害因素操作失误

育及技能培训

9.应急预案

安全事故的应急和救援措施应根据事故发生的环境、条件、发展状态和严重程度的不同,而采取相应合理的措施。因此本《事故应急与救援》是安全事故发生后,实施抢救工作和进行事故处理的指导性意见,在实施过程中应根据不同情况随机进行处理。

9.1应急程序

(1)重大事故

首先发现者或目击者应立即大声呼救并向工地当班负责人报告→条件许可紧急施救、组织疏散→报告联络有关人员(紧急时立刻报警、打求助电话)→成立指挥小组→必要时向社会发出救援请求→实施应急救援、上报有关部门、保护事故现场等→善后处理

(2)一般伤害事故

首先发现者或目击者应立即大声呼救→条件许可紧急施救→报告联络有关人员→实施应急救援、保护事故现场等→事故调查处理

9.2事故的应急救援措施基本要求

1)各有关人员接到报警救援命令后,应迅速到达事故现场。尤其是现场急救人员要在第一时间内到达事故地点,以便伤者得到及时、正确地施救。

2)事故发生后,要立即与附近医院取得联系,请求协助救护。

3)事故发生后或发现事故征兆时,应立即疏散无关人员撤离事故现场,积极采取有关措施并组织治安队人员建立警戒,不让无关人员进入事故现场,并保证事故现场的救援道路通畅,以便救援的实施。

4)当发生重特大事故,如上一级部门在事故现场建立应急指挥部,专业救援队到达事故现场后,要协助他们进行施救,并服从他们的统一指挥。

9.3事故的应急处置

1)抢救受害者,若自身力量不够,应向外部请求支援。

2)检查事故现场,消除隐患,疏散无关人员,防止再生事故。

3)设立警戒线,保护事故现场,若为抢救受害者需要移动某些物体时,必须做好现场标志。

4)立即报告。

9.4现场救援措施

1)发现隐情要立即呼救,并积极组织施救,同时向有关部门报告或报警。

2)按照应急程序处置,迅速成立指挥部门。

3)迅速与医院联系,组织医疗工作。

4)如发生坍方,判断掩埋人员位置,组织挖掘抢救。

5)如发生触电,应使触电者脱离电源,对触电者进行口、口鼻人工呼吸和胸外心脏挤压等方法进行抢救。

6)抢救过程中要对危险的地方采取措施及警戒等。

7)急救人员按照有关救护知识,立即救护抢救出来的伤员。

8)现场不具备抢救条件时,立即向社会求救。

9)分析事故的影响范围,迅速组织疏散无关人员撤离事故现场,并组织治安队员建立警戒,不让无关人员进入事故影响范围。

10)发现事故预兆后,应及时撤出桩井孔内操作人员,并召开有关人员到场作出处理。

9.5演练

本应急救援预案开工前演练一次,通过演练检查应急人员对应急预案、程序了解程度,及时发现应急工作程序和应急准备中的不足,增强应急小组及人员之间的配合和协调能力,确保预案一旦启动,能及时有序地展开救援。

9.6有关规定和要求

为能在事故发生时,迅速准确、措施得当、有条不紊的处理事故,尽可能减少事故的损失,落实好各项岗位责任制和各项措施,特规定如下的要求:

1)落实应急救援组织,救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工,本着专业对口、便于领导、便于集结和开展救援的原则,落实人员,当人员由变化时,要及时根据情况给予调整,并及时通知到有关人员,确保救援组织的落实。

2)事故发生时,如应急救援小组名单的第一负责人不再现场时,由名单的第二人

边坡支护工程锚杆支护施工方案

边坡支护工程锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ22钢筋,长度从8.2~10米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m。 3)锚杆倾角为12.5°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)喷射混凝土厚度10cm。 6)钢筋网片φ10@100mm×100mm。 7)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施:

a) 对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔; b) 在作业面上先安装钢筋网片喷射混凝土面层后,再进行钻孔并设置土钉; c) 在水平方向分小段间隔开挖; d) 先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; e) 开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。(5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

边坡挂网喷浆专项施工方案

边坡挂网喷砼施工方案 第一章工程概况 中建瀛园山艺小区8#、13#、14#楼及地下车库工程位于山东艺术学院长清校区西南侧,8#和13#楼均为地上十一层,地下一层,14#楼地上六层,半地下室及贮藏室一层,地下车库与之相连接,总建筑面积24066平方米。场地所处地貌单元为杂填土坡地,现此处边坡都处于裸露坡面。 基坑北侧开挖深度约为7.0m,基坑东侧北段开挖深度约为7.0m,基坑东侧南段开挖深度约为3.0m,基坑南侧开挖深度约为3.0m,基坑西侧开挖深度约为3.0m。基坑东侧北段7.0m深处和基坑北侧7.0m深处已按1:0.5进行了放坡处理。现将针对基坑北侧和东侧北段进行边坡挂网喷浆。 第二章边坡支护方案设计 一、设计依据 1.本工程《岩土工程勘察报告》及室外工程图纸; 2.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 3.《建筑地基与基础设计规范》(GBJ7-89)。 二、边坡支护方案的设计 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的特点边坡高度在7.0m左右,土方开挖时基坑采用1:0.5 的放坡,坡面采用插筋1000长Φ18@1500*1500mm、插入土层深900mm外露100mm,坡面横向、纵向采用Φ6@1500*1500钢筋骨架,面挂8#丝径2mm镀锌钢丝网(网

孔20*20mm)并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为60 mm,细石采用瓜米石。 第三章边坡支护方案 A、施工工艺 边坡开挖后修坡→插筋及安装钢筋骨架→面挂镀锌钢丝网→喷细石砼(养护)。 B、施工要求及技术措施 1、先检查边坡的稳定性,再清除边坡中的松土、危土。 2、在机械开挖后应辅以修整坡面使坡面平整,清除坡面上的尘土。 3、施工插筋时(钢筋骨架),应尽量垂直于坡面锤击插筋。 4、挂钢丝网时要确保有保护层。 5、喷砼面层 ①采用PM3空压机1台,HPE-6砼喷射机一台套及砼搅拌机250一台。 ②为防止土体和崩解,钢筋骨架施工完毕后必须立即挂网喷砼。 ③为控制砼的厚度,喷射砼前在边坡中钉长200mmΦ8@3000*3000mm钢筋作为控制砼保护厚度标志。 ④钢筋保护层标志安装完后,用自来水将坡面冲刷干净,湿润土层表面,使砼与土层(岩层)良好的粘结在一起。 ⑤喷射砼最大骨料不大于10 mm。 ⑥砼喷射机喷射口离坡面60~100cm,应不断调角度以确保喷射砼面层与土体密实。 ⑦喷射砼终凝2h 后,应浇水养护。 6、其详细做法参照后附图纸。

高边坡锚杆施工方案

。 求相关数据: 试坑耗砂/相关检测给出的浩砂密度=试坑体积。 试样湿重/试坑体积=试样湿密度 试样湿重-试样干重=水中 试样湿密度/含水率=试样干密度 试样干密度/最大干密度=压实度 补充:水重/试样干重=含水率 锚杆框架梁高边坡施工方案 1. 编制依据 1.1四川省雅安经石棉至泸沽高速公路土建路基工程两阶段施工图设计文件《第四篇路基、路面及排水》 1.2《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 1.3《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.4 《四川省雅安经石棉至泸沽段高速公路工程项目土建路基工程施工招标文件》技术规范 2. 工程概况 2.1工程概述 2.1.1 工程地形地质条件 本合同段为北京至昆明高速公路四川境雅安至泸沽项目石棉至泸沽段第17合同段,全长4.7Km。本项目区属亚热带季风气候为基带的山地气候,兼有高原气候的特点。石棉全年平均降水量778.3mm,降水量集中在6~9月,占全年降水量的75%,雨量集中易造成洪涝灾害。区域内地下水类型主要为第四系松散层孔隙水和基岩裂隙水。本区地貌属于构造剥蚀成因,本区桥梁段坡体多为强风化花

2.3工期要求

YK136+160~YK136+260框架锚杆(索)框架植草:2008年08月01日至2008年11月30日。 YK136+920~YK137+040 路堑墙及框架锚杆植草:2008年07月01日至2008年11月30日。 3. 设计概况 3.1 《第四篇路基、路面及排水》说明 3.1.1 边坡平台排水:路堑平台设置边坡平台排水沟,坡面设置骨架护坡时,平台排水沟可直接开口与骨架流水槽相接。 3.1.2 对边坡加固工程的施工(框架锚杆)坡面必须分段跳槽由上至下开挖,坡面开挖一级即施工坡面加固工程,完毕后方可进行下部边坡的开挖及加固防护的工程施工。岩质边坡的开挖须采用光面爆破技术并辅以人工进行,以避免边坡松动而坡坏岩层的整体和稳定性。 3.1.3 路基防护工程不论开挖工程量和开挖深度大小,均应自上而下进行分层开挖,不得乱挖超挖,并随挖随防护,防止边坡因长期暴露而坍塌,邻近坡 2~3m范围内必须采用光面爆破施工技术。 3.2 其它图纸相关说明 3.2.1 YK136+170~YK136+250右侧边坡设计图(二) (S4-10-1(2/2)) 本图框架梁形式为4×3 m,框架梁为现浇C20砼,每10~15 m设一道伸缩缝,宽2 cm,以沥青麻絮填塞。框架梁延伸至路堑开挖边界及边坡平台,延伸长度大于2 m时,边坡线外增设锚杆。 说明:上为原设计,根据变更设计,坡为分1:0.5与1:0.75两种,故框架梁形式就应分别为4×3 m与4×2.8 m。

基坑锚杆支护施工方案

龙翔嘉苑地库东侧基坑锚杆支护加固方案 一、工程概况 龙翔嘉苑地下室位于郑东新区合村并城祭城北安置区项目宗地十(B6-06-01)区域,项目基地西北临龙翼六街,东北临龙北二街,东南临龙翼七街。该工程地下室开挖深度为8.5~11.5m,场地土类别为中软场地土,基坑开挖采用一次开挖二次放坡方案,均按1:0.4放坡,侧壁首次防护采用土钉墙支护技术。 二、基坑支护加固原因及方案 由于近期雨水较多及边坡附近机械开挖土方造成基坑东侧1-G~1-K区域(护坡已施工完毕)土层裂开,部分塌方,存在极大安全隐患,土钉墙技术不能满足现场实际需要。为确保施工安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,拟采用锚杆支护方案对基坑边坡进行加固。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)填土:平均厚度 0.7m (2)粉土:平均厚度 2.33m (3)粉质粘土:平均厚度2.62m (4)粉砂:平均厚度7.85m (5)细砂:平均厚度7.87m (6)中砂:平均厚度9.37m 二、锚杆加固施工工艺 在锚杆支护加固施工时,边坡支护分上中下三层,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,外露Φ22钢筋除锈,上横梁安装6#[槽钢并固定,在坡面安装φ6.5钢筋网片, 纵横向间距250mm,面层喷射100mm厚 C20的混凝土,使土体、锚杆、横梁及喷射混凝土面层结合,加固基坑侧壁。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,为保证边坡加固有效进行,加强组织管理,根据工程需要选择具有丰富施工经验的专业公司,劳动力合

理调整,确保各阶段施工人员及时到位,在施工前由专人进行安全技术交底。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1) 四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2)

边坡锚杆喷浆施工方案完整版

边坡锚杆喷浆施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

边坡锚杆挂网喷浆施工方案 松菓木屋度假村接待中心暨温泉会所工程 1.工程概况 工程概述 本项目位于南京市浦口区雨发生态园内,建筑面积为㎡,有6个单体组成,多为多层框架结构。本项目区域范围内主要为素填土、黄粘土、中等风灰岩,边坡表面作防护措施和防止冲刷措施保持稳定。对开挖高度大于2m的岩质边坡采取锚喷防护。施工内容 锚喷防护工程量为1500 m2,其主要工程内容为:测量放线,边坡修整,搭设钢管脚手架,边坡表面不稳定、松动、破碎的岩石或部分有临空面的岩层清理,放线、钻孔、清孔,锚杆制作安装,灌注M30砂浆,钢筋网片制安,预留伸缩缝、安装泄水孔,喷射砼,养护砼,拆除脚手架,下一断面施工,完工清场。 工程特点及重点 由于锚孔呈20°倾角由外向内倾斜,机械钻孔时必须重复清理孔内因钻孔而产生的浑浊浆体,如清孔不到位,浆体沉淀后势必影响锚杆与M30砂浆的粘接度。在锚筋安装就位后压力灌浆时,第一次注浆完成后,必须在适当的时间间隔范围内进行二次重复灌浆,在清孔和灌浆工序质量保证的情况下方能万无一失的保证锚杆抗拔力满足设计及规范要求。 2.编制依据 本工程施工图设计。

《本工程工程地质勘察报告》(详细勘察)。 南京市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 3.施工组织 项目部管理人员 锚喷边坡工程主要人员一览表 工期:本工程施工工期为10天,开工日期2018年6月15日,完工日期2018年6月24日。 劳动力需要计划 表3-1 劳动力需要计划 施工机具需要量计划 表3-2 施工机具需要量计划

边坡锚杆施工方案

边坡防护工程施工技术方案 一、工程概况 (一)工程地质:拟建场区位于新华西路,其南侧为玫瑰湾住宅小区和西西里住宅小区,为河流阶地岸坡地貌。 据区域资料,拟建线路位于桑拓坪向斜西翼,根据现场调查,场区内岩层倾向278-301° ,岩层倾角10-16° o拟建场区内无区域性断裂构造通过,场区内地质构造简单。 根据地而地质调查,在场区北东侧基岩露头观测见I、II两组裂隙发育。各组裂隙特征如下: I组裂隙:产状:132° Z64° ,裂面较光滑平直,裂面见褐红色铁辛孟质侵染、无充填,裂隙宽2^5mm,间距一般0?5~2?0m,延伸长度一般2?4m,裂隙结合程度一般,属于硬性结构面。 II组裂隙:产状57。Z66-780,裂面凹凸不平,少量泥质充填,裂隙宽度3~10mm,间距0?3~l?5m,延伸长度一般0?5~2m,裂隙结合程度较差,属于硬性结构而。 (二)地层岩性:根据工程地质测绘及钻探揭露,,场地内地层 主要为第四系人工堆积层(Q讦丄)及第四系残坡积层,中部为泥炭质粘土、泥炭土、粘土等互层,下伏为志留系中统罗惹坪组 (Si“)的页、泥岩。据钻探揭露,其岩性分述如下:

①杂填土(Q严) 灰黄色为主、夹灰色、灰黑色,主要为粉质粘土夹风化泥、页岩碎、块石,粉质粘土呈可塑状;碎、块石含量约25-40%,粒径一般3-5cm不等,大者可达10-30cm>呈棱角状。稍湿-湿、结构松散- 稍密,土质不均,局部见砖头、混凝土等建筑垃圾及生活垃圾,固结差,多为近1-2年内的新近填土。 ②含碎石粉质粘土(Q4“+di) 棕黄色、褐黄色,软?可塑状,切而光滑,无摇震反应,韧性较好,干强度高,局部夹碎块石,碎块石主要为页、泥岩,粒径在1?15cm,含量约10-20%,颗粒呈次棱角状,分选性较差,部分钻孔顶部含少量植物根茎。 ③粉质粘土(Qqa-M): 灰绿及褐灰色、局部灰黑色,以粘土为主,可塑状,稍有滑腻感, 无 摇震反应,干强度较低,韧性较差,无光泽,土质结构不均、局部孔段含未分解植物碎屑及碎块。 ④页岩(Si ir) 为强风化带,灰黄色、灰色,泥质结构,页理构造,页理较发育。岩石风化裂隙发育,岩芯破碎,多呈块状、及饼状,岩芯手扮易碎,易沿层而分解,断面见铁锈色。为中风化带,灰黄色、灰色及青灰色, 泥质结构,页理构造,页理较发育岩芯较完整,多呈柱状及短柱状,少量碎块状及饼状,岩石断面新鲜,岩质较硬,手扮不易折断。 二、边坡稳定性评价

锚杆支护施工方案(1)

锚杆支护施工方案 一、施工工艺 (1)锚杆的构造要求 1)锚杆采用HRB335级Φ15钢筋,长度从3~6米。具体见计算书。 2)锚杆上下排垂直间距1m,水平间距1m,U型锚钉作法。 3)锚杆倾角为20°。 4)锚杆锚固体采用水泥砂浆,其强度等级不宜低于M10。 5)钢筋网片φ14@50X50镀锌钢丝明孔。 6)注浆压力为0.6Mpa,根据具体情况压力可适当提高。 (2)工艺流程 1)锚杆施工工艺流程:土方开挖→修整边壁→测量、放线→钻机就位→接钻杆→校正孔位→调整角度→钻孔(接钻杆)→钻至设计深度→插锚杆→压力灌浆养护→裸露主筋除锈→上横梁 2)喷射混凝土面层施工工艺流程:立面子整→焊接钢筋网片→干配混凝土料→依次打开电、风、水开关→进行喷射混凝土作业→混凝土面层养护。 (3)操作工艺 1)边坡开挖 锚杆支护应按设计规定分层、分段开挖,做到随时开挖,随时支护,随时喷混凝土,在完成上层作业面的喷射混凝土以前,不得进行下一层土的开挖。当用机械进行开挖时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动或挡土结构的破坏。为防止边坡土体发生塌陷,对于易塌的土体可采用以下措施: a)对修整后的边壁立即喷上一层薄的砂浆或混凝土,待凝结后再进行钻孔

b)在水平方向分小段间隔开挖; c)先将开挖的边壁作成斜坡,待钻孔并设置土钉后再清坡; d)开挖时沿开挖面垂直击入钢筋和钢管或注浆加固土体。 (4)钻孔与锚杆制作 1)钻孔时要保证位置正确(上下左右及角度),防止高低参差不齐和相互交错。 2)钻进时要比设计深度多钻进100~200mm,以防止孔深不够。 3)锚杆应由专人制作,接长应采用直螺纹对接,为使锚杆置于钻孔的中心,应在锚杆上每隔1500mm 设置定位器一个;钻孔完毕后应立即安插锚杆以防塌孔。 (5)注浆 1)注浆管在使用前应检查有无破裂和堵塞,接口处要牢固,防止注浆压力加大时开裂跑浆;注浆管应随锚杆同时插入,在灌浆过程中看见孔口出浆时再封闭孔口。 2)注浆前要用水引路、润湿输浆管道;灌浆后要及时清洗输浆管道、灌浆设备;灌浆后自然养护不少于7d。 (6)喷射混凝土 1)在喷射混凝土前,面层内的钢筋网片牢固固定在边坡壁上并符合规定的保护层厚度的要求。钢筋网片可用插入土中的钢筋固定,在混凝土喷射时应不出现移动。 2)钢筋网片焊接而成,网格允许偏差为10 mm;钢筋网铺设时每边的搭接长度不小于一个网格的边长。

边坡锚杆喷浆施工方案

边坡锚杆挂网喷浆施工方案 松菓木屋度假村接待中心暨温泉会所工程 1.工程概况 1.1工程概述 本项目位于南京市浦口区雨发生态园内,建筑面积为4167.1㎡,有6个单体组成,多为多层框架结构。本项目区域范围内主要为素填土、黄粘土、中等风灰岩,边坡表面作防护措施和防止冲刷措施保持稳定。对开挖高度大于2m的岩质边坡采取锚喷防护。 1.2施工内容 锚喷防护工程量为1500 m2,其主要工程内容为:测量放线,边坡修整,搭设钢管脚手架,边坡表面不稳定、松动、破碎的岩石或部分有临空面的岩层清理,放线、钻孔、清孔,锚杆制作安装,灌注M30砂浆,钢筋网片制安,预留伸缩缝、安装泄水孔,喷射砼,养护砼,拆除脚手架,下一断面施工,完工清场。 1.3工程特点及重点 由于锚孔呈20°倾角由外向内倾斜,机械钻孔时必须重复清理孔内因钻孔而产生的浑浊浆体,如清孔不到位,浆体沉淀后势必影响锚杆与M30砂浆的粘接度。在锚筋安装就位后压力灌浆时,第一次注浆完成后,必须在适当的时间间隔范围内进行二次重复灌浆,在清孔和灌浆工序质量保证的情况下方能万无一失的保证锚杆抗拔力满足设计及规范要求。 2.编制依据

2.1本工程施工图设计。 2.2《本工程工程地质勘察报告》(详细勘察)。 2.3南京市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 3.施工组织 3.1项目部管理人员 锚喷边坡工程主要人员一览表 序 岗位姓名岗位职责 号 1 项目经理马建民 2 技术负责人王旺 3 质量负责人王学银 4 安全负责人刘云 工期:本工程施工工期为10天,开工日期2018年6月15日,完工日期2018年6月24日。 3.2劳动力需要计划 表3-1 劳动力需要计划 序号工程名称 2 4 6 8 10 1 钻工 3 3 3 3 3 2 测量工 1 1 1 1 1 3 架工 2 2 2 2 2 4 钢筋工 2 2 2 2 2 5 木工 1 1 1 1 1 6 石工 1 1 1 1 1 7 砼工 1 1 1 1 1 8 杂工 1 1 1 1 1 合计15 15 15 15 15

基坑支护方案(土钉、锚杆)知识讲解

3.2基坑土方开挖 1、土方开挖原则 主体基坑土石方均采用反铲挖掘机开挖,自卸汽车运输弃土;开挖遵循“竖向分层、纵向分区,区内分段、先支后挖”的原则进行。 竖向分层:采用反铲式挖掘机开挖、直接装车卸土的倒运方式;分层开挖结合支撑的标高。 开挖至末端后,剩余的三角形土体台阶法不能施工的,采用反铲式挖掘机开挖、汽车式起重机垂直出土、自卸车运至临时存碴场再集中外运的方式。 2、整体开挖方法 土方开挖应和土钉施工密切配合,施工时应在平面上分段、竖向分层进行流水作业,每段开挖长度原则上不超过20m,竖向分层深度即为每层土钉的竖向间距。 根据基坑开挖区域的工程地质、水文地质、施工场地情况,综合考虑工期要求、施工总体安排等各种因素,确定施工方法,并配备充足的施工机械设备和劳动力,确保工期目标的实现。 主体基坑土石方采用台阶法开挖和最后部分垂直运输相结合的方式,开挖采用台阶法开挖。 采用台阶法不能满足挖掘机臂长的部分,采用接力法进行开挖,土方出基坑后用自卸汽车运至临时屯土场,集中后运至指定地点。 (1)土方开挖及出土方法。 土方采用长臂挖掘机开挖、出土,自卸车运输,当长臂挖掘机不能满足开挖深度时,需要另外增加挖掘机采取接力法进行土方开挖施工。 (2)土石方由自卸汽车运输至临时弃土场。 (3)开挖纵向刷坡,随挖随刷坡,刷坡坡度在基坑允许开挖边坡坡率以内。 (4)为确保基坑稳定,开挖至基底,并做好下翻梁沟槽后,迅速施工接地网工程,并在垫层施工完后及时地将钢筋砼底板浇筑完毕。

(5)开挖过程中设专人及时绘制地质素描图,当基底土层与设计不符时,及时通知设计、监理处理。当开挖有文物出现时,立即停止开挖,保护好现场,及时通知监理及相关部门进行处理。 (6)分段开挖两段设截水沟和排水沟,渗水及雨水及时泵抽排走。 (7)开挖过程中,按既定的监测方案对基坑及周围环境进行监测,以反馈信息指导施工。 3.3基坑支护施工方案 3.3.1锚杆支护施工方案 施工操作工艺 工艺流程 砂浆锚杆施工工艺流程图(图3.3.1) 注浆锚杆施工工艺流程图(图3.3.2) 操作步骤及方法 钻孔

边坡锚杆喷浆施工方案word精品

. 边坡锚杆挂网喷浆施工方案 松菓木屋度假村接待中心暨温泉会所工程 1.工程概况 1.1工程概述 本项目位于南京市浦口区雨发生态园内,建筑面积为4167.1㎡,有6个单体组成,多为多层框架结构。本项目区域范围内主要为素填土、黄粘土、中等风灰岩,边坡表面作防护措施和防止冲刷措施保持稳定。对开挖高度大于2m的岩质边坡采取锚喷防护。 1.2施工内容 2,其主要工程内容为:测量放线,边坡修整,搭设钢管1500 m锚喷防护工程量为脚手架,边坡表面不稳定、松动、破碎的岩石或部分有临空面的岩层清理,放线、钻孔、清孔,锚杆制作安装,灌注M30砂浆,钢筋网片制安,预留伸缩缝、安装泄水孔,喷射砼,养护砼,拆除脚手架,下一断面施工,完工清场。 1.3工程特点及重点 由于锚孔呈20°倾角由外向内倾斜,机械钻孔时必须重复清理孔内因钻孔而产生的浑浊浆体,如清孔不到位,浆体沉淀后势必影响锚杆与M30砂浆的粘接度。在锚筋安装就位后压力灌浆时,第一次注浆完成后,必须在适当的时间间隔范围内进行二次重复灌浆,在清孔和灌浆工序质量保证的情况下方能万无一失的保证锚杆抗拔力满足设计及规范要求。 2.编制依据 2.1本工程施工图设计。 2.2《本工程工程地质勘察报告》(详细勘察)。 2.3南京市《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》。 . . 3.施工组织

3.1项目部管理人员 工期:本工程施工工期为10天,开工日期2018年6月15日,完工日期2018年6月24日。 3.2劳动力需要计划 3.3施工机具需要量计划 . . 表3-2 施工机具需要量计划

4.主要施工方案 4.1施工工艺 测量放线→边坡开挖→架子搭设→危岩清理→锚杆施工→钢筋制安→泄水孔安装→喷射混凝土→拆除支架→清理场地。 4.2施工前的准备工作 在认真阅读施工图设计,了解设计意图。在现场解决三通一平工作后,尽快快组织原材料进场,并及时对原材料进行现场见证抽样,送有资质的试验检测单位进行检测,不合格材料严禁使用。 4.3 支架搭设 为保证边坡的安全,根据本工程工期短的特点,脚手架搭设采用一次性双排加密脚手架,沿坡面搭设,立杆间距1.5m。水平杆步距为1.2m。小横杆按照竹跳板搁置长度而设,必要时适当加密,满足钻孔、锚杆安装、混凝土喷射等操作的需要。脚手架搭拆. . 执行相应脚手架搭拆规范。由于钻孔机械的动力荷载大,为保证施工安全,保证钻孔机械轨道平车的正常运转,对每一排钻孔机械平车轨道的水平竿增设为间距200mm,并且为了保证脚手架的刚度和稳固性,增设脚手架斜撑、剪力撑加固。在支架顶每个一步端用钢丝绳与坡顶处设置的钢管桩拉结。

锚杆格构梁高边坡施工方案

格构梁锚杆专项施工(安全)方案 一.编制依据 1、依据施工设计图及与业主签定的《施工合同》、招投标文件及现场实际情况。 2、我国现行有关规范、标准、及其相关的部颁标准。 3、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》(DZ/T0219-2006); 4、《建筑边坡工程技术规范》(GB 50330-2002) 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB 50204-2002) 6、湖南省勘测设计院《浏大公路东风界路段山体滑坡工程地质详细勘察报告(KC10-347-39D。 7、《土层锚杆(索)技术规程(CES22:2005 二.工程概况 1.工程概述 ________________ 山体滑坡位于___ 公路(_____ 国道)K _+ 处(左侧),滑坡山体地形地貌、地质条件较复杂,相对高差较大,广泛分布三叠系煤系地层。滑坡体下方主要有 _公路(_国道)及_市XX镇XX村部分民房。滑坡前缘公路挡土墙倒塌、公路上边坡护面墙鼓裂,山坡坡体下移(剪出),前缘滑体崩落(山坡坡体),后缘出现贯通式裂缝、错台,中上部沉陷,中下部滑体隆裂,中部滑体沉裂。滑坡治理方案为先削坡,减小下滑力,再以“抗滑桩 +格构锚杆+截排水+裂缝封填+人字形骨架护坡+修复已建挡墙”治理。 1.1工程地形地质条件 根据勘察钻探揭露和现场调查,参照区域资料和附近煤田地质资料,工作区内出露地层主要为三叠系三丘田组第三段(T s sq3)及第四系残坡 积物(Q el+dl),局部分布有第四系人工填土( Q ml)层,概述如下:(1)第四系人工填土( Q ml) 主要分布于丘坡下部,系公路路基及挡墙背回填土,主要成分为碎石土及风化岩碎块,松散?稍密状,仅局部分布,且厚度小,一般0.5- 1.5m。

边坡喷浆护壁专项 施工方案

广明如意城 边 坡 喷 浆 护 壁 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间:年月日 一、工程概况 本工程拟规划建设用地总面积约81230㎡。其中,需代征城市公共用地面积约17790㎡,净用地面积约63440㎡。本项目建筑面积355330.17m2,最高层数为28层,建筑防火等级一级,建筑合理使用年限50年。所在区域为规划城市新区,距离主城区较近,交通便捷,拥有稀缺江景及大中庭绿化,片区配套日趋完善,是良好的居住用地。

二、地质气象水文情况 一)、地质情况 根据现场情况,场地覆盖地层主要人工填土,粉质粘土;粉质黏土:褐黄色,稍湿,可塑,以粘粒为主,次为粉粒,偶含圆砾,稍有光泽,韧性中等,干强度中等,该层广泛分布整个场地上部,松散卵石:褐灰色,松散,饱和,卵石含量约50%,卵石成分以闪长岩、砂岩等硬质岩为主呈中风化,磨圆度一般,呈亚圆形,一般粒径20~60mm,最大粒100mm,以中细砂、粉质黏为主充填,层厚较大。 1、素填土:为近期附近平整场地产生的弃土回填形成。结构较松散。 2、粉质粘土:场地局部地段分布。黄褐色,湿,可塑。无摇震反应,干强度中等,韧性中等,稍有光滑。 3松散卵石:褐灰色,松散,饱和,卵石含量约50%,卵石成分以闪长岩、砂岩等硬质岩为主呈中风化,磨圆度一般,呈亚圆形,一般粒径20~60mm,最大粒100mm,以中细砂、粉质黏为主充填。 二)、气象与水文 勘察区属四川盆地亚热带季风气候,气候温和,雨量充沛。据广元气象站资料,常年平均气温170C;常年最冷一月平均气温6.50C左右;常年最热8月平均气温26.50C左右;历年极端最高气温40..20C;历年极端最低气温-5.40C。常年平均降水量为950mm左右,5月~6月、9月~10月,为雨季,年日照1250小时左右。 三、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 2、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2009版) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91) 7、《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009 8、《建筑边坡技术规范》(GB50330-2002)中国建筑工业出版社;)

锚杆支护工程施工组织设计方案

锚杆支护方案 一、工程概况: 1、工程概述 工程名称:事故雨水提升设施 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、建筑及基础结构特征 (1)本工程相对标高±0.000m相当于绝对标高45.300m。 (2)根据地质勘察报告雨水提升设施工程基础各层土质情况为:上部 2.2m 为素填土层、下部为3.7m粘土层,基底下部400mm有一层铄砂层为透水层,该工程平面位置在熔铸车间东南侧。基础采用阀板基础,筏板板底相对标高由西向东依次为-7.7米,-5.5米,-3.6米,基坑开挖深度最深相对标高为-7.8米,(场地自然地坪标高为46.3米)平面尺寸为18.2米×13.2米,基础与附近建筑物平面关系见附图1。 二、施工目标 1、质量目标: 在基坑支护施工中,我们将严格执行国家、省颁布的有关施工规及技术标准,工程质量符合图纸设计要求,国家现形规标准,检验批,分项分部工程质量合格率100%,确保该工程达到优良工程标准。 2、安全目标: 1、杜绝重伤,消灭轻伤。 2、杜绝重大机电事故和非人身事故。

三、施工方案选择 根据现场平面布置图中可以看出,事故雨水提升设施工程场地十分狭小,该工程南部紧靠厂区铁艺栏杆围墙及厂外道路排水沟、西部紧贴燃气站、北部和东部靠近现场已硬化好的道路,基础土方开挖达不到放坡要求,且地下水位较浅,基础施工期间正值雨季,为了保证基础施工安全,该工程基础南面、北面及西面支护方案采取锚杆支护,降水采取管井降水。 四、施工准备及部署 1 2、施工设备 主要施工机械进场计划表

五、疏干井降水: 工程概况及降水方案选择 工程地质情况:根据地质勘察资料,土层分布由上至下主要有杂填土、粉土、粘土、粉质粘土、砾砂等组成。渗透系数和溶水量大,受季节影响地下水位拨动变幅约3m。枯水期地下水位位于41.600m,雨水期地下水位位于44.090m,平均地下水位为42.845,当地自然标高约为46.300m,基础底垫层绝对标高为37.500m。有5.245m位于地下水位以下,无法进行正常施工。 1、无压非完整井施工 (1)成孔方法采用机械回转钻孔。孔径应比井管直径大300mm,钻孔直径800mm,成孔后立即安装井管,井管采用直径500mm无砂砼滤管。 工艺流程:钻孔→清孔→安装滤管→滤管与孔间填充滤料→填碎石清洗→水泵试抽→排水 (2)一般要求: ①、井孔应垂直,孔径上下一致。

锚杆工程施工办法

欢迎阅读 隧道锚杆支护施工方案 一、施工准备 1、熟悉图纸及相关规范要求,根据地质及设计图进行注浆配合比设计及试验。 2、根据现场施工组织情况,在施工前将所需材料提前运送至现场,所有进场材料均应经过试验室检验,并满足招投标文件对原材料各项指标的要求。。。。。。。。。。 二、施工方案: 锚杆施工在初喷混凝土后及时进行,并与钢支撑、钢筋网片、喷射混凝土形成承载结构。锚杆钻孔拱部由锚杆机钻孔,其他部位可采用风动凿岩机钻孔。钻孔应圆而直,孔口岩面应整平,并使钻孔方向与岩面垂直;锚杆孔径符合设计要求。所有锚杆都必须安装垫板,当锚杆不垂直岩面时用垫片调整,垫片密贴岩面,锚杆安装后外露长度不超过100mm。 1、锚杆类型及其设置 锚杆:φ25中空注浆锚杆,长度Ⅴ级围岩时为350cm、Ⅳ级围岩时为300cm,施工范围内梅花 型布置,Ⅴ 偏土型、Ⅴ 浅 土型衬砌环向间距为80cm,纵向间距为60cm。Ⅴ型衬砌环向间距为90cm,纵 向间距为70cm。Ⅳ型衬砌环向间距为120cm,纵向间距为120cm。 2、钻孔 采用MQTB-80/2.0 气动支腿式帮锚杆钻机钻孔,按施工图设计布设孔位钻孔。由技术员在岩面用红色的油漆标出锚杆的位置,利用简易台车,锚杆钻机配合人工钻孔,为了保证孔位正确性,先用短钻杆钻孔,再换长钻杆钻孔直到设计孔深。孔眼方向垂直于岩面,钻孔直径至少应大于锚杆直径10mm。 3、安装锚杆 锚杆注浆安装前须先做好材料、机具、脚手平台和场地准备工作,注浆材料使用标号大于325#水泥,粒径小于3mm的砂子、并需过筛,水灰比为0.4~0.45m,砂浆标号C20。钻至设计深度后,清孔、安装锚杆,确认杆体通畅。 4、注浆 a、将止浆塞通过锚杆打入孔口30cm左右。 b、连接锚杆、注浆管、注浆泵。 c、注浆,直至浆液从孔口周围溢出。 d、注浆完成,卸下注浆管和锚杆接头,转入下一孔注浆。 e、注浆工程量计算

边坡挂网喷浆方案

边坡挂网喷浆方案 This manuscript was revised on November 28, 2020

富海西湖·印象 边坡挂网喷浆工程 施 工 方 案 施工单位:东营富海建筑安装有限公司(四标段) 日期:二0一三年七月 负责人(签字): 挂网喷浆施工方案 一、工程概况: 1、工程名称:富海西湖·印象边坡支护 2、场地位置:康宁路以北,滨三路以东,环城水系以西。 3、建设单位:东营富海房地产开发有限公司。 4、周边环境:四周空旷无建筑物。 5、工程地质:见富海西湖·印象B段勘察报告。 二、施工方案:

1、根据工程特点基坑采用1:0.7的放坡,坡面采用钢筋插筋1根 HRB33514@2000,L=1m挂钢丝网并喷浆,喷浆出基坑外沿0.8m。 2、水泥:水泥品种和强度等级的选择应满足工程使用要求。 3、砂子:喷射混凝土用砂应选择中砂,细度模数大于2.5。 4、石子:卵石和碎石均可,以卵石较好。集料的最大粒径不应大于 20mm。 5、喷射混凝土的抗渗等级,不应小于S6。喷射砼厚度为80mm,对地下工程变截面及轴线转折点的阳角部位,应增加50mm厚度的喷射混凝土。喷射细石砼强度为C20,配合比为水泥:砂:细石=1:2:2,水灰比不易大于0.45。 6、挂网:挂单层¢4@300×300mm的钢筋网,钢筋网搭接长度为300mm。保护层厚度不小于20mm。 7、养护:喷射混凝土终凝2h后,应喷洒养护,养护的时间不得少于 14d。 8、喷射混凝土应多次分层喷射,有利于抵抗压力水的渗透。 9、喷射混凝土的施工间隔时间不宜过长,一般应在第一层喷射混凝土终凝前后,立即喷射第二层混凝土,若间隔时间过长,应用高压水冲洗第一层喷射混凝土,并先薄薄的喷射一层水泥砂浆再喷射混凝土。 10、表面质量;喷射混凝土应密实、平整、无裂缝、脱落、漏喷、露筋、空鼓和渗漏水

边坡锚索加固施工方案

边坡锚索加固 施 工 方 案

高边坡预应力锚索加固工程施工方案 一、工程概况 设计锚索单根长度15~18m,共计10000米,该边坡为卵石土边坡,角度为45°。 二、机械设备和劳动力安排 机械设备配置: 人员配置: 三、施工方案 (一)施工程序 施工准备→测量放样→边坡修整→钻机就位→锚孔钻造→成孔检查→锚索制作安装→孔内注浆→张拉锁定→封锚。其中有两个主要环节,一是锚孔成孔,二是锚孔注浆,锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻;注浆的技术关键是如何将孔底的空气、岩(土)沉渣和地下水体排出孔外,保证注浆饱满密实。

(二)施工准备 明确施工方法、施工工艺、工艺流程、人员组织,并对参加施工人员进行岗位技术培训。配备齐全机械设备,并对张拉设备及有关机具进行标定。 (三)锚索基本试验 1、试验目的: 验证设计采用的工程锚索的性质和性能、施工工艺、设计质量、设计合理性安全储备、锚索的抗拔拉承载能力、荷载—变形、松驰和蠕变等问题,以及有关搬运、储存、安装和施工过程中抗物理性破坏的能力。 2、试验方法及要求: (1)按测量放样→钻机就位→施钻锚孔→成孔检查→锚索制作安装→孔内注浆→张拉试验的程序进行。长度18m(具体以全部锚固段深入设计锚固地层1m 以上控制),锚固段长度分别为9m、6m、3m。用作基本试验的锚孔参数、材料和施工工艺必须和工程锚索相同。锚固段注浆遇土或砂质强风化岩层且富水时须采用二次高压劈裂注浆法。试验孔位置由监理和设计代表现场确定,使试验孔可代表工程孔锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆,锚固段与自由段之间设置止浆袋,锚固段外侧应设引排气管,排气管伸入锚固段内5~10cm,其注浆方法与充满标准和工程孔相同,试验时应记录各级荷载及锚头位移等详细数据,并在工程锚索施工前及时向设计单位提交试验报告,以验证与调整设计。 (2)试验一般规定: ①在锚固浆体强度达到设计强度且锚墩砼强度达到80%后进行试验; ②锚索试验加荷设备的额定压力必须大于试验压力; ③锚索试验用反力装置在最大试验荷载作用下必须应保持足够的强度和刚度; ④锚索试验用检测设备(测力计、位移计、计时表等)在使用前应标定,并在标定合格后的有效期内使用,同时应满足设计要求的精度; ⑤基本试验时最大试验荷载不宜超过锚索承载力标准值的0.9倍; ⑥锚索基本试验加荷等级与测读锚头位移应遵守下列规定: a.首先把所有的锚筋一起拉至A×fptk的0.1~0.2倍(A为锚筋的截面积,fptk为锚筋承载力标准值),使锚筋拉直,然后按设计要求分级循环加载,每级

边坡挂网喷浆专项施工方案

金科·中央华府 西区二标段边坡挂网喷砼 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 重庆第六建设有限责任公司 目录 第一章工程概况 3 第二章编制依据及支护方案 3 一、设计依据 3 二、边坡支护方案的设计 4 第三章施工工艺及措施 4

第四章质量要求及控制措施13 第五章施工监测14 第六章施工组织措施14 第七章安全施工措施15 一工程概况 金科·茶园中央华府位于重庆市茶园经济技术开发区米兰大道41号,我司承建27~35、39号楼及其对应车库部分土建安装工程。现施工现场土石方平场工作基本完成,经现场查看发现35#楼与相邻的29#、30#、34;35#与39#之间;39#与相邻的32#、33#楼均有较大边坡,其中边坡最大高差约10米,基体均为松散回填土层及孤石等,即将开始的基础施工正处于雨季,存在严重的安全隐患,无法对边坡周边基础施工。根据现场具体情况,为确保施工过程中的安全,对上述对应边坡采取绑扎钢筋片喷浆等措施以消除该安全隐患。 建设单位:重庆金科亿佳房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑西南设计研究院有限责任公司 监理单位:重庆华兴工程咨询有限公司 施工单位:重庆第六建设有限责任公司 二编制依据及支护方案 一、设计依据 1.本工程施工图纸;

2. 《重庆金科中央华府岩土工程详细勘察报告(详细勘察)》; 3. 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号。 4. 《混凝土基层喷浆处理技术规程》JGJ/T238-2011 5.《建筑基坑支护技术规程》与《建筑地基与基础设计规范》 6.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 7.《建筑边坡工程技术规范》 二、边坡支护方案 边坡支护本工程采用挂网喷砼施工方案。 根据本工程的施工图纸山坡高度在3-10m,山坡土方开挖时采用1: 0.5 的放坡。坡面采用插筋,300长Φ16@1000*1000mm、插入土层深200mm外露80mm,坡面采用Φ8@200*200双向钢筋并喷射砼,其喷射压力为0.3~0.5mPa(砼标号为C20,细石砼配比为1:2:2),厚为80 mm,坡底(破顶)延边1000mm 处采用300*400砖砌排水沟(实心砖砌筑),沟内壁粉20厚1:2.5防水砂浆。坡顶坡底2000mm范围内喷浆封闭防止雨水沁入回填土导致滑坡。 (1)水泥:采用32.5普通硅酸盐水泥,其性能指标应符合现行的水泥标准,对每批水泥做试验检验。 (2)砂:细集料应选用中砂,细度模数大于2.5,含水率值控制在5%~7%。

锚索格构梁边坡防护施工方案

延安市小砭沟安置小区滑坡治理工程锚索格构护坡专项施工方案 编制: 审核: 审批:

二O一六年五月 目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、进度计划 (2) 四、施工方法 (2) 1、锚索格构梁施工工艺 (2) 2、锚索孔成孔施工 (3) 3、锚索制作及安装 (6) 4、注浆 (7) 5、钢筋混凝土格构梁施工 (8) 6、锚索张拉与锁定 (9) 7、封锚 (10) 五、资源配备 (10) 1、劳动力安排 (10) 2、机械安排 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、安全保证措施 (12) 八、环境保护及文明施工保证措施 (12)

一、编制依据 1、延安市小砭沟安置房滑坡治理工程施工设计图及相关资料; 2、现场勘察资料; 3、《建筑边坡工程技术规范》GB50330~2013; 4、《岩土锚杆(索)技术规程》CECS 22-2005; 5、《施工现场临时用电安全规范》JGJ46—2005; 6、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)。 二、工程概况 按照总设计说明,本工程边坡防护设计包括有锚拉式抗滑桩、混凝土拱形骨架护坡、锚索格构梁骨架护坡,混凝土格构梁骨架护坡。其中H1025—H995之间边坡采用锚索格构梁支护,锚索采用3束3股公称直径15.2mm、材料极限抗拉强度为1860MPa钢绞线,锚索间距3×3m,钻孔孔径120mm,锚索封头采用C30砼浇筑,锚索断头保护层厚度不小于35mm;格构梁采用钢筋混凝土,尺寸为400×400mm,中心线间距3×3m,混凝土标号C30,保护层厚度不小于35mm; 三、进度计划 本工程锚索格构梁边坡防护施工进度根据边坡土石方开挖进度确定,与边坡土石方、其他支护结构穿插进行施工。计划工期为2016年06月01日至2016年12月30日。 四、施工方法 1、锚索格构梁施工工艺

边坡土钉支护施工方案(设计)

目录 1、工程概况2 1.1 工程概况2 1.2 基坑支护参数如下:3 2、项目管理组织机构3 2.1 施工组织机构3 2.2 项目人员的配备3 3、施工方案及施工方法3 3.1 土方开挖方案3 3.2 基坑支护方案3 3.3 施工方法4 4 施工进度计划4 5 施工质量标准及质量保证措施4 5.1 质量标准4 5.2 质量管理保证体系4 5.3 施工材料的质量保证4 5.4 工程技术、资料的质量保证5 5.5 雨季施工保证措施5 6、施工工期保证措施5 6.1 管理保证措施5 6.2 设备及劳动力保证措施5 7 施工机械及施工人员配备5 7.1 机具、设备配备5 7.2 劳动力配置6 8 施工安全保证措施6 8.1 安全管理措施6 8.2 安全用电措施6 9 应急预案6 10 文明施工措施6 11 竣工验收7

********** 边坡土钉支护及排桩支护 专项施工方案 1、工程概况 1.1 工程概况 拟建的********** 基坑边坡支护工程,位于********** 。该工程基坑开挖深度(由地表算起) 约8.2 米。根据基坑开挖深度状况,开挖后的基坑必须进行边坡支护。根据建设方对边坡支护的具体要求,结合本工程场地岩土分布状况,在保证基坑施工期间的安全性和稳定性,又能降低工程造价的原则,我公司承担了该基坑边坡支护的施工任务。 设计依据: 《建筑基坑支护技术规程》 ( JGJ120-99) 《建筑桩基技术规范》 ( JGJ94-2008)

1.2 基坑支护参数如下: 基坑采用锚杆支护:本基坑采用1:0.5 坡比,边坡支护均采用钢筋土钉墙支护施工:共设置 五排钢筋土钉,挂网摩擦钉,L=1.00m ,拐头0.30m ,梅花布置@1000 ,单层双向钢筋网φ 6.0@1000*1000mm,喷砼厚8—10cm 强度C20。 B — C 段采用钢筋混凝土锚杆排桩支护,设一道预应力锚杆,锚杆水平间距1.5m。预应力锁定值为50KN 。桩立面挂钢筋网喷面处理,钢筋网为φ6.0@200*200mm,面层厚度为50mm,强 度等级为C20。桩平面布置见图XK-S- 02B'C段。 钢筋笼分段制作时,从任一接头至35d 的区段内有街头的受力钢筋截面面积不得大于受力钢筋总截面面积的50%。 2、项目管理组织机构 2.1 施工组织机构 本工程实行项目管理,由*** 同志任项目经理,*** 同志任项目总工,和其他人员组成项目部,对工程实行指挥。 2.2 项目人员的配备 3、施工方案及施工方法 3.1 土方开挖方案 1) .基坑土方挖运采用挖掘机挖土装车、载重汽车外运,人工修坡、清低的方式施工。 2) .开挖过程中,应与基坑支护施工相配合,采用分层分段开挖的原则,严禁超挖。 3.2 基坑支护方案 1).基坑采用锚杆支护。本基坑采用1:0.5 坡比,边坡支护均采用钢筋土钉墙支护施工: 共设置五排钢筋土钉,挂网摩擦钉14@1000mm, L=1.00m ,拐头0.30m ,梅花布置@1000mm ,单层双向钢筋网φ6.0@200×200mm,喷砼厚8—10cm 强度C20. 2) .B~C 段采用钢筋混凝土锚杆排桩支护,设一道预应力锚杆,锚杆水平间距 1.5m。预应力 锁定值为50kN 。桩立面挂钢筋网喷面处理,钢筋网为Φ6.0@200×200,面层厚度为50mm,强度等级为C20.桩平面布置见图XK-S- 02 B'C段。 钢筋混凝土灌注桩桩径600mm,桩间距1.50m,桩长13.5m。桩身强度等级为C30 ,钢筋保护层厚度不小于50mm 。

相关文档