文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工作票负责人试题 (电气)

工作票负责人试题 (电气)

工作票负责人试题 (电气)
工作票负责人试题 (电气)

工作票负责人试题(电气)

姓名:分数

一、填空题()

1、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。

2、危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。

3、厂内机动车辆装运整体重物时,严禁人货混载。

4、“口头上承认安全规程重要,但无人监护时往往随意作业。”这是作业性违章者的一种心理状态。

5、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所

6、凡在离地面(坠落高度基准面)2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

7、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 8 米。

8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。

9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。

10、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 毫米高的栏杆和不低于100毫米高的护板。

11、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。

12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。

13、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。

14装卸高压保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

15电气工具和用具应由专人保管,每六个月须由电气试验单位进行定期检查;二、判断题()

1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(√)

2、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。(√)

3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(√)

4、任何人发现有违反安规的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√)

5、安全生产管理要坚持安全第一、预防为主的方针(√)

6、汽轮机油系统设备在运行中可以动火。(×)

7、变压器运行、检修中应注意检查套管引出线端帽的发热情况,防止因接触不良或引线过热开焊引起套管爆炸。(√)

8、安装和检修时要彻底清理油系统杂物,并严防检修中遗留杂物堵塞管(√)

9、安全标志可以用来替代安全操作规程。(×)

10、大修机组必须彻底清理滑销系统,使其膨胀畅通。轴向膨胀和横向膨胀指示不全者应尽快完善。(√

三、选择题()

1、( A )应负责工作的安全责任。

A、工作票签发人;工作票负责人;工作许可人

B、工作票签发人;车间专工;工作许可人

C、工作票签发人;工作票负责人;运行班长

2、高压电气设备是指对地电压在( C )V及以上者。 A、250 B、500 C、1000

3、同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存( A )年。

A、一

B、两

C、三

4、开工前工作票内的全部安全措施应( B )完成。

A、两次

B、一次

C、多次

5、电焊机一次侧电源线应绝缘良好,长度一般不得大于( B )米;超长时,应架高布设。

A、1

B、3

C、5

6、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( A )Ω。严禁多台电焊机串联接地。

A、4

B、8

C、10

7、对使用中的氧气瓶和乙炔瓶应注意的问题描述最确切的是( C )

A、使用中氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得超过8米。

B、使用中氧气瓶和乙炔瓶的距离不得超过8米。

C、使用中氧气瓶和乙炔瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔瓶的距离不得小于8米。

8、高处有关规定,即( C )。

A、凡在离地面米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须扎安全带。

B、凡在离地面3米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须扎安全带。

C.离地面2米以上工作,都应视为高空作业。在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须扎安全带。

9、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂( C )标志牌。

A、“在此工作”

B、“止步,高压危险”

C、“禁止合闸,有人工作” 10、工作人员接到违反《安规》的命令时,应(B) A、无条件执行 B、拒绝执行 C、视情况而定四、简答题()

1、电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么

答::电气:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。

2、根据你所担任的工作票中“三种人”类型工作负责人,你在工作票办理中履行的安全职责是什么

答:

工作负责人(监护人):

(1)正确安全地组织工作;

(2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;

(3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交代安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都以知晓;

(4)严格执行工作票所列安全措施;

(5)督促、监护工作班成员遵守本规程、正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;(6)作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。

3、检修工作完毕后,有哪些检查与注意事项

电气专业:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场,待全体工作人员撤离工作地点后,工作负责人应先周密地检查,设备回装是否完全,接线是否恢复,现场有无遗留物件,是否清洁,接地线、接地刀闸是否出现变更等。再会同运行值班人员检查工作确已完结,办理工作票终结手续。并向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等。

4、在哪些地方工作应办理一级动火工作票

油区和油库围墙内:油管道及与油系统相连的汽水管道,油箱;制氢储氢设备及氢管道,制氢室内,氢系统10m范围内;锅炉制粉系统的粉仓内、粉仓上方明火作业有可能造成粉尘爆炸的、绞笼、细粉分离器等区域(除此之外的部位列为二级动火区域);危险品仓库及汽车加油站、液化气站内;变压器等注油设备、蓄电池室;其他需要纳入一级动火管理的部位。

工作票签发人、工作负责人考试试题及答案(线路B卷)

一、选择题(每题2分,共60分) 1.作业现场的工作人员的( C )应合格、齐备。 A.安全用具 B.个人工器具 C.劳动防护用品 D.个人防护品 2.在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( A )工作票。 A.第一种 B.第二种 C.带电 D.事故紧急抢修单 3.在10kV 跌落式熔断器上桩头有电的情况下,如必须进行工作,则应采用专用绝缘罩隔离,在下桩头加装接地线。作业人员站在低位,伸手不准超过熔断器( C ),并设专人监护。 A.上桩头 B.中间位置 C.下桩头 D.横担位置 4.一条线路分区段工作,若填用一张工作票,经( A )同意,在线路检修状态下,由工作班自行装设的接地线等安全措施可分段执行。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.工作许可人 D.专责监护人 5.导线联结网套,导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长度不准少于导线直径的 30 倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于( C )圈。 A.10 B.15 C.20 D.25 6.配电带电作业,作业人员进行换相工作转移前,应得到( D )的同意。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.工作监护人 7.现场勘察由工作票签发人或( B )组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.施工队负责人 D.工作许可人 8.一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由( D )单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。 A.运行 B.施工 C.检修 D.检修(施工) 9.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着( C )内衣。 A.绝缘 B.棉质 C.阻燃 D.透气 10.第一种工作票需办理延期手续,应在( B )尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。 A.工作时间 B.有效时间 C.检修时间 D.计划时间 11.带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与( B )联系。 A.变电值班人员 B.值班调控人员 C.工作票签发人 D.单位领导 12.多个小组工作,( C )应得到所有小组负责人工作结束的汇报后,方可向工作许可人报告。 A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作负责人 D.工作许可人 13.进行线路停电作业前,应断开线路上需要操作的( A )(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 A.各端 B.两端 C.送电端 D.任一端 14.验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时可用( A )高压发生器等确认验电器良好。 A.工频 B.高频 C.中频 D.低频 15.使用伸缩式验电器时应保证绝缘的( C )。 A.长度 B.有效 C.有效长度 D.良好 16.禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需变更,应由工作负责人征得( C )同意。 A.工作许可人 B.全体人员 C.工作票签发人 D.各小组负责人 17.在杆塔或横担接地良好的条件下装设接地时,接地线可单独或合并后接到杆塔上,但杆塔接地电阻和( B )应良好。 A.接地装置 B.接地通道 C.杆塔基础 D.土壤电阻 18. 带电作业应设( C )。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。 A.工作票签发人 B.工作负责人 C.专责监护人 D.工作许可人 19.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂"禁止合闸,线路有人工作!"或( B )的标示牌。 A.止步,高压危险! B.禁止合闸,有人工作! C.高压危险! D.有人工作! 20.在城区、( D )地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。 A.山区 B.郊区 C. 有人区域 D.人口密集区 21.解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴( A )。答案 A.绝缘手套 B.橡胶手套 C.皮手套 D.棉手套 22.带电线路导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用( C )测量。 A.皮尺 B.钢卷尺 C.测量仪或使用绝缘测量工具 D.绳索 23.在张力放线的全过程中,人员不准在牵引绳、导引绳、导线( A )通过或逗留。 A.下方 B.上方 C.内角侧 D.外角侧 24.配电设备接地电阻不合格时,应戴( C )方可接触箱体。 A.橡胶手套 B.棉手套 C.绝缘手套 D.皮手套 25.220kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于( D )m。 A.1.8 B.2.1 C.3.0 D.4.0 26.在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路( D )时才可进行。 A.上面 B.中间 C.侧面 D.下面 27.在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、( C )、转向滑车内角侧、吊臂和起

电气第一种工作票负责人、签发人试题答案

鸡西二热2013年三权考试试题 注意事项:1.答卷前将装订线内的项目填写清楚。 2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3.满分100分,考试时间90分钟。 一、填空题(每空2分,共40分) 1.所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压或部分带有电压及(一经操作)即带有电压的电气设备。 2.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行(断开)有关设备的电源,但事后必须(立即)报告上级。 3.当工作负责人填写好工作票时,应交给工作票签发人审核,由工作票签发人对(票面内容)、(危险点分析)和控制措施进行审核,确认无误后签发;实行点检定修的发电厂还应由本企业的(点检员)审核进行签发。 4.所有辅机的控制回路检修后,必须进行相关(联锁试验)。 5.低压带电作业应(设专人监护),使用有绝缘柄的工具,工作时站在(绝缘物上)进行,并戴手套和安全帽,必须穿长袖衣工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具。 6. 电力电缆(停电)工作应填用第一种工作票,不需(停电)的工作应填用第二种工作票。 7.对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场的(电气设备结线情况)和有关(安全措施)。 8.在带电设备周围严禁使用(钢卷尺)、皮卷尺和(线尺)及夹有金属丝者进行测量工作。 9.“两票”的使用和管理要做到(标准化)、规范化和(程序化)。 10. 工作票应使用统一格式,一式两份,由计算机生成或打印,用(钢笔)或圆珠笔填写与签发,不得任意涂改。工作票可以采取(电子)签名。 二、判断题:(每题3分,错“Χ”,对“√”,共30分) 1.雷雨或六级以上大风时,禁止杆上工作。( √) 2.任何工作人员发现有违反本归程,并足以危机人身和设备安全者,应立即制止。( √) 3.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。( Χ) 4.雷电时,禁止在室外变电所或室内的架空引入线上进行检修和试验。( √) 5.所有泵、风机、电机、开关、电动(气动)阀门(档板)等设备大修或解体检修后均需进行试运。( √) 6.签发工作票的同时,要签发《危险点控制措施票》,不得签发没有《危险点控制措施票》的工作票。( √) 7.工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限,确定工作负责人。( √ ) 8.所有保护、连锁回路检修后,不必进行相关联锁试验。( Χ) 9.紧急情况下的故障排除工作,如使用标准工作票,且涉及标准工作票的主要安全措施没有改变,可不经工作票签发人签发,经值长批准后即可履行工作许可手续。( √) 10.机组大、小修或临检时,按设备、系统、专业工作情况使用两张工作票。( Χ ) 三、问答题:(每题10分,共30 分) 1. 工作票负责人的安全责任是什么?(10分) 1.正确安全地组织工作; 2.结合实际进行安全思想教育; 3.督促监督工作人员遵守本规定; 4.负责检查工作票所载内容是否正确完备,现场所做安全措施是否符合现场实际; 5.工作前对工作人员交待安全措施; 6.工作班人员变动是否合适。 2.停电工作系指在哪些条件下的工作?(6分) A.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者; B.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 3.《安规》中规定,电气工作人员必须具备哪些条件?(6分) A.经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 B.具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 C.学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 4. 什么工作填用电气第一种工作票? A.高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; B.高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。 第 1 页共 1 页

电气工作票及操作票

电气工作票及操作票 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

变电站倒闸操作票

变电站第一种工作票 单位:顺河煤矿编号: 1、工作负责人(监护人)班组 2、工作班人员(不包括工作负责人) 共 人。 3、工作的变配电站名称: 4、工作任务 5、计划工作时间 自年月日时分至年月日时分6、安全措施(必要时可附页绘图说明)

*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名签发日期:年月日时 分 7、收到工作票时间:年月日时分 值班负责人签名工作负责人签名 8、确认本工作票1-7项 工作负责人签名工作许可人签名 许可开始工作时间:年月日时分 9、确认工作负责人布置的任务和本施工项目安全措施。工作班组人员签名: 10、工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 11、工作票延期:有效期延长到年月日时分 工作负责人签名工作许可人签名 12、工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。

工作负责人签名工作许可人签名 13、工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除的接地线或未拉开的接 地刀闸编号()等共 组,已汇报调度值班员。 工作许可人签名 14、备注: 1)指定专责监护人负责监护(地点及 具体工作) 2)其他事项 东方红煤矿变电站 第二种工作票 (第一联:由工作负责人收执) 单位顺河煤矿编号 1. 工作负责人(监护人)班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 等共人。 3. 工作任务 自年月日时分至年月日 时分

电气第一种工作票适用于以下工作

电气第一种工作票适用于以下工作: 1高压设备上工作需要全部停电或部分停电者; 2高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者; 3其他工作需要将高压设备停电或需要做安全措施者。 电气第二种工作票 1带电作业和在带电设备外壳上的工作; 2控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作; 3二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者; 4转动中的发电机、同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作; 5非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流; 6更换生产区域及生产相关区域照明灯泡的工作; 7在变电站、变压器区域内进行动土、植(拔)草、粉刷墙壁、屋顶修缮、搭脚手架等工作,或在配电间进行粉刷墙壁、整修地面搭脚手架等工作,不需要将高压设备停电或需要作安全措施的。工作票的执行程序 1工作票的生成2工作票的签发3工作票的送达4工作票的接收5安全措施的布置6工作许可7开始工作8工作监护9工作间断10工作延期11设备试运12工作终结 工作票实施分级管理、逐级负责的管理原则 潮州发电公司的设备部各专业要对工作票执行的全过程进行动态检查,及时纠正不安全现象,规范工作人员的作业行为;全过程是指从工作任务提出、制定方案、人员安排到危险点分析及预控措施制定、建票、接票、许可、开工、监护、验收、终结、恢复等全过程中的每一执行环节;检修设备试运的注意事项1由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员撤离工作地点,通知设备的点检员到现场验收把关,履行试运许可手续后,方可试运;2如果需要变动其他工作组的安全措施,工作许可人应同时将相关工作票全部收回,经其他工作组的工作负责人同意,并且工作成员全部撤离后,方可变动安全措施,履行试运许可手续,开始试运。试运后,应及时恢复变动安全措施;3试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票; 工作终结后工作票终结前工作负责人与许可人的所做内容 答:工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场,在检修交待本上详细记录检修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题以及有无设备变动等,管辖该设备的点检员对检修质量进行确认验收,在“点检验收人”处签名(本公司继电保护与热工专业的内部员工作为工作负责人时可不签名),工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。工作间断所需要做的内容 工作期间,工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续 工作票的静态检查内容(具有以下任一情况者为“不合格”工作票): a.未按规定签名或代签名; b.工作内容(任务)和工作地点填写不清楚; c.应采取的安全措施不齐全、不准确或所要求采取的安全措施与系统设备状况不符; d.同一工作时间内一个工作负责人同时持有两份及以上有效工作票 e.工作票签发人、工作负责人和工作许可人不符合规定要求,f使用术语不规范且含义不清楚; g.未按规定盖章;h.已终结的工作票,所拆除措施中接地线数目与装设接地线数目不同,而又未注明原因;

工作票签发人试卷(8)

07年东莞供电局配电线路第一种工作票签发人试卷(8) (独立法人单位) 一、填空题(每题2分,共40分) 1、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果要将工作地点所装的接地线拆除,次日重新验电装接地线恢复工作,均须得到 后方可进行。 2、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:带电线路导线的垂直距离可以用 或在地面用的方法测量。 3、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验,后验,先验,后验。 4、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:在撤杆工作中,拆除杆上导线前,应先 ,做好防止措施,在挖坑前应先。 5、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:挂接地线时,应先接端,后接,接地线连接要可靠,不准缠绕,拆接地线时的程序与此。 6、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:紧线、撤线前,应先检查、 及。 7、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:检修杆塔不得随意拆除 构件,如需要时,应事先作好措施。 8、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:上横担时,应检查 情况,检查时安全带应系在杆上。 9、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:所谓运用中的电气设备,系指 或及的电气设备。 10、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:严禁采用导地线的做法松线。 11、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:在杆塔上进行工作时,严禁进入 的横担,或在该侧横担上任何物件。 12、《电业安全工作规程》(电力线路部分)规定:在杆塔上工作,必须使用 和,安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从 或。

三种人试题(工作票负责人)

工作票负责人考试试题 部门:专业:姓名:分数: 一.填空题(每空1.5分,共60分) 1.为保证员工在生产活动中的人身安全,防止误操作及设备损坏事故的发生,在生产现场进行检修、处理缺陷、试验或安装等工作时,都必须使用(操作票或工作票)。 2.所有工作人员都应具备必要的安全救护知识,应学会紧急救护法,特别要学会(触电急救法)、(窒息急救法)、(心肺复苏法)等,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 3. “三讲一落实”,指班组在组织生产工作过程中,在讲工作任务的同时,要讲作业过程的(安全风险),讲安全风险的(控制措施 ) ,并抓好(安全风险控制措施)的落实。 4一级动火工作票适用于一级动火区域内的动火作业,有效时间为(48)小时 5. 二级动火工作票适用于发电厂的二级动火区域内的动火作业,有效时间为(7)天; 6.工作负责人和工作许可人不允许在检修工作开工后,单方面变动(安全措施)。 7.检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人持打印工作票共同到现场对照工作票(逐项检查),确认所列安全措施完善和(正确执行)。 8. 不需要运行人员做安全措施的现场工作,须填用(工作联系单),工作联系单后附相应的(危险点分析预控卡),编号与工作联系单的编号(一致)。工作联系单由分管该工作区域的运行值班员履行(许可、终结手续),并登录备案。 9.工作期间,如果需要增加(变更)工作班成员,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、(危险点分析)和控制措施学习、接受(安全措施)交底并在(危险点控制措施票)上签名后,方能加入工作。 10.工作票中的(设备名称)、编号、接地线位置、日期、时间、动词以及人员姓名不得改动。 11.检修工作如有具体审批过的工作措施和工作范围,则工作票的安全措施内容不得有超过审批的措施和工作范围的内容,即不得(擅自扩大检修范围)或“搭车作业”。 12. 工作负责人、工作许可人、(消防监护人 )人检查现场的安全措施是否正确和完善,动火设备、区域是否与运行设备和易燃易爆物品可靠隔离,测定( 可燃气体含量 )或( 粉尘浓度)是否合格,配备的消防设施和采取的消防措施是否符合要求等,并在监护下作明火试验,确认无问题后方能许可动火作业。 13. 一个工作负责人不得在同一时间内担任(两个及以上)工作任务的工作负责人。 14.工作票的填写必须使用标准的(名词术语)、(设备的双重)名称。 15.检修设备试运工作由(工作负责人)提出申请,经工作许可人同意并(收回)工作票,在不变动其它工作组安全措施时,进行试运工作。在试运前,工作负责人负责将全体工作班成员(撤离)工作地点,履行试运许可手续后,方可试运。 16.试运结束后尚需工作时,工作许可人和工作负责人仍应按(安全措施)执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。如需要改变原工作票安全措施,应重新(签发工作票)。 17.工作负责人变动时,应经(工作票签发人)同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。 18. 工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前(2小时)向工作许可人(班长、单元长或值长)申明理由,办理(申请延期)手续。 19.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部(安全措施)不能在工作开始前一次完成,应分别办理工作票。 20.一级动火区系指(火灾危险性)很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。在一级动火区域内作业时,动火部门负责人或技术负责人、(消防队人员)应始终在现场监护。 21.一级动火区作业过程中,应每隔(2-4小时)(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃气体和粉尘浓度是否合格,发现异常情况应立即(停止动火),未查明原因或排除险情前,不得重新动火。 二.选择题(每题1分,共15分) 1.“工作班成员”栏:工作班成员在(B)的,应将每个工作人员的姓名填入“工作班成员”栏。 A、10人以下 B、10人或10人以下 C、5人以下 2.工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前( B )办理申请延期手续。 A、一个小时 B、两个小时 C、三个小时 3.第一种工作票的有效期,以(C)批准的工作期限为准。 A、工作许可人 B、运行班长 C、值长 4.危险点控制措施随(A)一并保存。 A工作票、操作票 B、操作票、检修作业指导书 C、工作票、检修作业指导书。 5.任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行(ABC)工作必须进行危险点分析。

(全)电气工作票和操作票安全要求

电气工作票和操作票安全要求 一、电气工作票的执行 1、工作票内容应包括编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容; 2、需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作,填写电气第一种工作票,大于设备不停电时安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作及不可能触及带电设备导电部分的工作,填写第二种工作票; 3、一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票; 4、工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员的在整个作业流程中应履行各自的安全职责; 5、工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作负责人、监护人要始终在工作现场,对工作班成员进行监护; 6、在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接电线、悬挂标示牌和装设围栏等保证安全的技术措施,停电设备的各端应有明显的断开点,或应有能反映设备运行状态的电气和机械指示,不应在只经断路器断开的设备上工作,高压开关柜的手车开关应拉至试验或检修位置; 7、高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合安全距离要求;

8、装设接地线不宜单人进行,装设接地线时应先装接地端,后装接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆除接地线的顺序与此相反。 9、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸、有人工作”的指示牌,在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设“禁止合闸有人工作”的标记;工作人员与未停电设备安全全距离不足时应装设临时遮栏; 二、电气操作票的执行 1、操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式,应包括编号、操作任务、操作顺序、操作时间、以及操作人和监护人签字等; 2、操作前应根据模拟图或接线图核对说填写的操作项目,并经审核签字。 3、电气设备应具有明显的标志,包括命名、编号、设备相色等,高压电气设备应具有防止误操作闭锁功能,必要时加挂机械锁; 4、停电操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作按相反的顺序进行,不应带负荷拉隔离开关。在高压开关柜的手车开关拉至检修位置后,应确认隔离挡板已封闭。 附赠-危险化学品和易燃易爆场所消防检查重点内容

工作票签发人安全考试题

XX 电厂 工作票(动火)签发人安全考试试题 一、 填空题 (每空1分,共40分) 1、 工作票是检修人员在电力生产现场、设备、系统上进行( 检修、维护、消缺、安装、改造、调试、试验)等工作(以下统称“检修工作”)的书面依据和(安全许可证),是检修、运行人员双方( 共同持有、共同强制遵守)的书面安全约定。 2、 工作票一般由(工作票签发人 )填写,工作票签发人根据工作需要确定工作负责人。签发时向工作负责人交待清楚(工作 内容)。工作票也可由(工作 负责人)填写,填写后交工作票签发人审核,确认无误后(签 发)。 3、 签发工作票时应注意是否要求同时办理(动 火)工作票。 4、 工作票签发人应由(厂行 文公布)的人员担任;工作负责人应由车间批准,均应每年考试审批(书面 公布)一次。 5、 检修班长作为工作票签发人时,只能签发(本班 管辖)的设备、系统,且同其他班组无关的工作票。 6、 安全措施中由检修人员自己执行的,签发工作票时应在该项措施后注明(检修 自理)字样,说明该项措施由检修人员自己办理。 7、 工作票填写时,一定要做到工作内容填写详细、(清 楚),设备使用(双 重)编号,工作地点(明 确)。 8、 几个班共用一张总的工作票时,工作负责人应是(车间 专工)及以上人员,各个工作负责人的姓名填在由其(负 责)的那一项工作内容之后,并加上括号。 9、 工作负责人变更由(工作票 签发人)将变更情况通知工作许可人,并在工作票上填写离去和(变 更)的工作负责人姓名、变更日期及时间,工作票签发人、工作许可人签名。工作票签发人应将( )变更情况通知工作班全体成员。在电子票上要同时办理变更手续。 10、 需要动火作业的工作,在办理检修工作票的同时,应按照《动火安全管理标准》的规定办理(动火 工作票)。 11、 在防火重点部位及 (禁止 明火 )区动火作业,必须执行动火工作票制度。 12、 对一些重要设备,特别是复杂的保护装置上进行的工作,除执行工作票制度外,还必须同时执行热工控制系统安全措施票制度或(继电保护安全措施票 )制度。 13、 大面积停电检修工作时,包围带电设备的遮栏不得留有(出入口 ),并应在遮栏上面向外悬挂适当数量的“( 止步,高压危险 )”标志牌。 14、 在电力生产设备及系统上进行的操作项目分为(安全措施 )和( 操作措施 )两部分内容,两项内容均应通过危险点分析确定。 15、 ( 110 )kV 及以上母线和( 220 )kV 及以上主变压器进行的停、送电操作需要双人监护。 16、 全部操作项目完成后,应全面复查被操作设备的状态、( 表计 )及( 信号指示 ) 等是否正常、有无漏项等。 17、 布置需要停电的安全措施时,若工作许可人所在班组不具备相应的停电工作资格,应执行(停电申请单 )制度。 18、 在办理工作票时,工作许可人要注意对工作负责人正确说明哪些设备有压力、( 高温 )和( 爆炸危险 )、哪些设备带电、哪些设备不能触碰等。 19、 在实施具体工作任务前,必须对工作任务全过程进行分析,查找工作任务全过程可能存在的(危险点 ),制订检修自理的安全措施和(运行必须采取的安全措施 ),填入工作票。 20、 非华电系统发电企业、电力检修企业的有关人员,在各单位电气设备上及其附近(安全距离以内)、电子间、开关室、(电缆夹层内)、升压站内以及主变、高备变围栏内,在热力机械设备系统上及其附近,从事短期的或临时的(检修、施工)工作,以及升压站、(油泵房)、氢站、脱硫系统等扩建、新建、改建时从事与运用中的设备有关的安装、试验工作,工作负责人、工作票签发人必须由(发包单位)检修、维护部门有资格的人员担任。 二、 判断题(以下说法正确的,请在题后括号内划“√”号,错误的划“×”号。每小题2 分,共20分) 1、有能力正确执行、检查安全措施的独立值班人员也可担任工作许可人。 ( ) 2、一个工作负责人在同时进行两项检修任务时,必须同时填写两张工作票。 ( ) 3、所有需要将高压设备停电的工作,工作票都应在开工前一天提交值班负责人。( ) 4、受单位委托,长期(一年及以上)在本单位承担检修、维护任务的外企业的有关人员,可以担任工作票签发人、工作负责人。 ( ) 5、某项操作任务在典型操作票存有一般文档,操作人不能直接打印作为操作票使用。 ( ) 6、操作票一般一式两份,操作人一份,监护人一份。 ( ) 7、引风机检修后的启动操作,操作人可为副值班员,监护人可为正值班员。 ( ) 8、当必须使用防误闭锁钥匙时,经当值值长批准后,使用人即可到现场开启封装和进行解锁操作。 ( ) 9、为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,也可填用一份操作票,不一定分别填写操作票。 ( ) 10、检修自理的安全措施执行后,如果影响运行设备的操作,其责任主要由工作许可人和工作负责人共同承担。 ( ) 部门 姓名 工号 日期 年 月 日 …………………………………………密…………………………封…………………………线………………………………………………

电气工作票和操作票填写和使用要求规范

电气工作票和操作票填写和使用规 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。 手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写,填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符,不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求: 操作任务应根据调度指令的容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进

工作票负责人试题

工作票负责人试题(电气) 姓名:分数 一、填空题() 1、所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法,所有职工必须掌握消防器材的使用方法。 2、危险点分析工作应在办理工作票、操作票之前进行。 3、厂内机动车辆装运整体重物时,严禁人货混载。 4、“口头上承认安全规程重要,但无人监护时往往随意作业。”这是作业性违章者的一种心理状态。 5、防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所 6、凡在离地面(坠落高度基准面)2米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于 8 米。 8、发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高空坠落。 9、安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上。 10、所有升降口、大小空洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 毫米高的栏杆和不低于100毫米高的护板。 11、验电前,应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好,高压验电必须戴绝缘手套。 12、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。 13、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。 14装卸高压保险器,应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。 15电气工具和用具应由专人保管,每六个月须由电气试验单位进行定期检查; 二、判断题()1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(√) 2、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。(√) 3、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(√) 4、任何人发现有违反安规的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。(√) 5、安全生产管理要坚持安全第一、预防为主的方针(√) 6、汽轮机油系统设备在运行中可以动火。(×) 7、变压器运行、检修中应注意检查套管引出线端帽的发热情况,防止因接触不良或引线过热开焊引起套管爆炸。(√) 8、安装和检修时要彻底清理油系统杂物,并严防检修中遗留杂物堵塞管(√) 9、安全标志可以用来替代安全操作规程。(×) 10、大修机组必须彻底清理滑销系统,使其膨胀畅通。轴向膨胀和横向膨胀指示不全者应尽快完善。(√ 三、选择题() 1、( A )应负责工作的安全责任。 A、工作票签发人;工作票负责人;工作许可人 B、工作票签发人;车间专工;工作许可人 C、工作票签发人;工作票负责人;运行班长 2、高压电气设备是指对地电压在( C )V及以上者。 A、250 B、500 C、1000 3、同一变电站的操作票应事先连续编号,计算机生成的操作票应在正式出票前连续编号,操作票按编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“已执行”字样。操作票应保存( A )年。 A、一 B、两 C、三 4、开工前工作票内的全部安全措施应( B )完成。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

电气第一种工作票样本

山东魏桥铝电有限公司热电厂 电气设备检修第一种工作票工作地点保留带电部分或注意事项 (由工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(由工作许可人填写) 1. 工作负责人(监护人)总工作负责人班组工作负责人所在班组 2. 工作班人员(不包括工作负责人) 张三、李四、王五、赵六共04 人。 工作票签发人签发日期:年月日 3. 设备双重名称# 发变组 7.收到工作票时间年月日时分 4 工作任务 值班负责人签名工作负责人签名 工作地点及设备双重名称工作内容 8. 确认本工作票1~7 项工作负责人签名工作许可人签名 工作地点:# 发电机本体、# 发电机PT 小室、# 发变组大修(双重名称) 值长签名许可开始工作时间:年月日时分 # 发电机母线小室、# 发电机电缆小室、# 发 9.确认工作负责人布置的任务和工作项目安全措施 电机出线小室、# 发电机空冷室、# 发电 分项负责人签名 机刀闸小室、# 主变围栏内及110KV配电室内 分项负责人签名(非工作班成员) 10. 工作负责人变动情况 设备双重名称:# 发变组 原工作负责人离去,变更分工作负责人 5. 计划工作时间 工作票签发人年月日时分 自年月日时分至年月日时分 工作人员变动情况(增添人员姓名、变动日期及时间): 6. 安全措施(必要时可附页绘图说明) 应拉断路器、隔离开关(刀闸)已执行 工作负责人签名 应拉开开关√ 11. 工作票延期有效期延长到年月日时分 应拉开——开关至检修位置√ 工作负责人签名年月日时分 应拉开—1、—2、—3、—1P、—2P、—3P、—1、—1 刀闸√ 工作许可人签名年月日时分 应拉开主变中性点——D接地刀闸√ 12. 工作终结 全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号)已执行 材料工具已清理完毕,工作已终结。 应停电、验电确无电压后√ 工作负责人签名工作许可人签名 合上—1D、—2D、—3D及 D 接地刀闸√ 13. 工作票终结 在—- —1 刀闸上下口各挂一组接地线√ 临时遮拦。标示牌已拆除,常设遮拦以恢复。未拆除或未拉开的接地线(刀闸) ,共组,以汇报值长。 应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行

工作票签发人试题答案

工作票签发人《安规》试题 部门:姓名:得分: 公共题填空(40分,每空2分) 1、《中华人民共和国安全生产法》总则第一条:为了加强安全生产监督管理, ―减少_和_防止生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,制定本法。 2、安全生产管理,坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。 3、导致发生生产安全事故,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究责任 4、电力生产企业应按照谁主管、谁负责的原则,建立各级人员的防火责任制。 5、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、心肺复苏法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 6对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 7、根据国华《发电管理系统》的规定,每年各单位至少应对《电业安全工作规程》进行 一次检查测验,合格者方可担任相应岗位工作。 8、隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山。 9、安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 10、电力生产发生事故的四不放过是指事故原因不清不放过、应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任人和责任部门领导没有受到处理不放过。

热力和机械专业题(30分) 一、选择题(20分,每题2分) 各级领导人员都不准发出违反本规程的命令。工作人员接到违反本规程的 命令,应(b )。任何人员除自己严格执行本规程外,还应督促周围的人员遵守本规程。如发现违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即 制止。 a逐级反映b拒绝执行c停止工作 各单位可根据现场现场情况补充条文,经厂(局)主管领导(总工程师)( c )执行,但补充条文不准与本规程条文抵触。 a同意后b 签发后c批准后 3、生产厂房内应备有救药箱,存放(b )的包扎材料和必需的药品。 a应急用b消过毒c未使用 4、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(b )高栏杆和不低于100mm高的护板。如在检 修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮拦,并在检修结束时将遮拦立即装回。原有高 度1000mn的栏杆可不作改动。 allOOmm b1050mm c1150mm 5、坚决贯彻电力生产“(a )”的方针。安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则;要充分发动群众, 依靠群众;。 a安全第一b效益第一c质量第一 6所有楼梯、平台、通道、栏杆都必须保持完整,铁板必须(c )o铁板表面应有纹路以防滑跌。a符合要求b坚固耐用c铺设牢固 7、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备。例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其 他消防工具等。消防设备应定期检查和试验,保证( c )。不准将消防工具移做他用。 a完好状态b数量充足c随时可用 8、生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用b 严密封闭。 A阻火材料b防火材料c耐火材料 9、各单位领导人员应组织、教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和(c )的完整齐 全。分场、工区、变电所的领导和班、组长应负责和监督本规程的贯彻执行。 a各种工具b劳保用品c安全用具 10、任何人进入生产现场,必须(b ) a穿工作服b戴安全帽c着装合格 二、问答题(10分) 哪些工作需要填写热力机械第一种工作票?

(完整版)工作票签发人、负责人、许可人考试试题库

盐池凯迪风电场工作票签发人\负责人\许可人上岗资格考 试题库 一、填空题 1、在生产现场进行检修或安装工作时必须办理工作票,并根据检修或安装工作的不同类型选择正确的工作票。 2、工作票类型有:电气第一种工作票、电气第二种工作票、风力机工作票、动火工作票四种形式。 3、将风机箱变停电需办理电气第一种工作票;风机箱变不停电,但要在风机电气主回路上工作的,需办理电气第二种工作票;在风机液压及机械系统上工作的,需办理风力机工作票;风机全年检、半年检需办理电气第二种工作票;在重点防火区或易燃易爆区域进行动火作业时必须办理动火工作票;在备用设备上进行防腐、清扫或零星的消缺工作及在升压站范围内进行土建、绿化等工作需办理电气第二种工作票,同时应设专人监护。 4、事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停用,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)或在夜间、节假日,遇有必须进行的临时检修工作,又找不到工作票签发人时,可不用工作票,但必须经值长同意,同时必须明确工作负责人、工作许可人,并做好安全措施,设专人监护,办理工作许可后方可开工。工作许可人应将检修工作负责人、采取的具体安全措施及工作开始和结束时间、发令人等内容详细记录在运行日志中。若抢修工作时间超过4小时仍在进行的,仍需补办工作票。

5、根据检修工作内容,选取相应的工作票类别,由工作负责人进行填写。填写内容包括:工作内容、时间安排、工作班成员、安全措施等。 6、工作票应用黑色笔填写一式两份,经工作票签发人审核签发,如需35kV母线及以上设备停送电的操作应于开工前一天送交值长。 7、运行值班员接到工作票后,由运行值班员、值长共同检查工作票所填写工作项目和安全措施是否正确,如不正确,应及时返回,重新填写。安全措施与实际设备不符时,应在补充栏加以补充说明,同时将工作票记录在工作票登记本中。 8、工作票内容应认真填写不得任意涂改,填写时应使用规范的专业术语、设备名称。 9、工作负责人办理完工作许可手续后,随身携带工作票并带工作班成员进入检修工作现场。由工作负责人详细交待工作任务、各类安全措施、注意事项、邻近运行设备和带电设备、检修工期等,同时明确职责分工。确认工作班成员对工作任务、安全措施、带电部位、注意事项等不再有疑问后,方可开工。 10、工作负责人不准随意扩大工作票的工作内容。若确因工作要求改变工作内容而无需改变安全措施时,工作负责人在得到工作票签发人的同意后,向工作许可人提出申请。经值长批准后,方可在工作票上增添内容,可不重新履行工作票手续,但需工作票签发人在增添内容处签名确认。 11、工作负责人对所担任的任务确认不能按批准期限完成时,应在批

相关文档
相关文档 最新文档