文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气主接线专业课程设计

发电厂电气主接线专业课程设计

发电厂电气主接线专业课程设计
发电厂电气主接线专业课程设计

发电厂电气主接线专业课程设计

发电厂电气主接线课程设计

题目:

2*30

0MW

火电

厂主

接线

设计

学生姓名:

学号:

专业:

班级:

指导教师:

摘要

随着我国经济发展,对电的需求也越来越大。电作为我国经济发展最重要的一种能源,主要是可以方便、高效地转换成其它能源形式。电力工业作为一种先进的生产力,是国民经济发展中最重要的基础能源产业。而火力发电是电力工业发展中的主力军,截止2006年底,火电发电量达到48405万千瓦,越占总容量77.82%。由此可见,火力电能在我国这个发展中国家的国民经济中的重要性。

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。

本文将针对某火力发电厂的设计,主要是对电气方面进行研究。对配有2台300MW汽轮发电机的火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。通过对本次的设计设计,掌握了一些基本的设计方法,在设计过程中更加稳固了理论知识。

关键词:发电厂;火电厂;电气主接线;

目录

摘要 (2)

发电厂课程设计任务书 (4)

第一章引言 (5)

1.1研究背景及意义 (5)

1.2电气主接线的基本要求及形式 (6)

第二章电气主接线设计 (8)

2.1设计步骤 (8)

2.2设计方案 (8)

2.3方案分析 (8)

第三章厂用电设计 (10)

3.1厂用电 (10)

3.2厂用电分类 (10)

3.3厂用电设计原则 (11)

3.4厂用电源选择 (12)

3.5厂用电接线形式 (12)

第四章电气设备的选择 (13)

4.1电气设备选择的一般规则 (13)

4.2按正常工作条件选择电器 (13)

4.3按短路情况校验 (14)

4.4断路器的选择 (15)

4.5隔离开关的选择 (16)

4.6电流互感器的选择 (16)

4.7电缆的选择 (17)

第五章设计感想 (18)

发电厂课程设计任务书

设计题目:2*300MW火电厂主接线设计

设计原始资料:1、厂用电为总容量7%

2、两台主变

3、220KV 5回出线

4、110KV 7回出线

设计内容:1、对水电站电气主接线进行论述

2、选择水电站电气主接线方式,并说明

3、对主接线主要电气设备选型计算,校验计算

4、主要点短路电流计算

5、对主变保护进行论述

设计要求:1、主接线论证,方案比较

2、主接线设计正确

3、设备选型科学并有依据

4、图纸规范

5、独立完成

6、参阅相关资料

设计时间安排:1、主接线初步设计1天

2、短路电流计算1天

3、设备选择2天

4、汇制图纸书写说明书2天

第一章引言

1.1研究背景及意义

电力工业是国民经济的重要部门之一,是一种将煤、石油、天然气、水能、核能、风能等一次能源转换成电能这个二次能源的工业,作为国民经济的其他各部门的快速,稳定发展提供足够的动力,其发展水平是反映国家经济发达程度的重要标志,又和广大人民群众的日常生活有着密切的关系。电力是工业的先行,电力工业的发展必须优先于其他的工业部门,整个国民经济才能不断前进。

近几年随着我国工业的高速发展,我国电力工业超常规发展,每年装机容量超过6000万千瓦,30万千瓦、60万千瓦亚临界火电机组成为我国电网的主力机组,百万千瓦的超超临界火电机组已经在建。目前,我国30万千瓦、60万千瓦的火力发电机组,70万千瓦的水力发电机组,在国际招标中中标成功率大于90%以上。这几年电力工业之所以能飞速发展,其重要原因是,为中国电力市场提供的火力发电设备主要立足于国内生产。这一观点得到国内各发电公司以及电厂老总们的认同。今天电气制造企业的国内用户率已达到75%以上。

但是我国人均用电水平远低于发达国家,与完成其工业化进程国家的电力指标相比,我国经济发展正处于工业化进程的中后期,我国用电远低于国际水平.因此我国电力工业必须持续,稳步地大力发展,一方面要加强电源建设,搞好“西电东送”,确保电力先行,另一方面要深化电力体制改革,实施厂网分家。

本设计要求能运用电机、发电厂、变电所电气部分,高电压技术,电力系统自动化,电力系统继电保护等专业知识解决实际问题,为本次设计做了充分的知识原料准备。

1.2电气主接线的基本要求及形式

要求:

(1)保证必要的供电可靠性和电能质量

安全可靠是电力生产的首要任务,停电不仅使发电厂造成损失,而且对国民经济各部门带来的损失将更严重,往往比少发电能的损失大几十倍,至于导致人身伤亡、设备损坏、产品报废、城市生活混乱等经济损失和政治影响,更是难以估量。因此,主接线的接线形式必须保证供电可靠。

(2)具有一定的灵活性和方便性

主接线不仅正常运行时能安全可靠地供电,而且在系统故障或设备检修及故障时,也能适应调度的要求,并能灵活、简便、迅速地倒换运行方式,使停电时间最短,影响范围最小。

(3)具有经济性

在主接线设计时,在满足供电可靠的基础上,尽量使设备投资费和运行费为最少,注意节约占地面积和搬迁费用,在可能和允许条件下应采取一次设计,分期投资、投产,尽快发挥经济效益。

(4)具有发展和扩建的可能性

在设计主接线时应留有余地,不仅要考虑最终接线的实现,同时还要兼顾到分期过渡接线的可能和施工的方便。

形式:

1)单母线及其分段或带旁路的单母线接线

A 单母线:特点是整个配电装置只有一组母线,所有电源和出线都在同一组母线上。有简单、清晰、设备少、投资少、运行操作且有利于扩建等优点,但可靠性及灵活性较差。适用于出线较少、电压等级较低6~10kv的配电装置。

B 单母线分段:段数分得越多,故障是造成的停电范围越小,但使用的断路器的数量越多,且配电装置和运行也越复杂,通常以2~3段为宜。这种接线

广泛用于中、小容量发电厂和变电站的6~10kv接线中。

C 单母线带旁路接线:断路器经过长期运行和切断数次短路电流后都需要检修。为了能使采用单母线分段的配电装置检修断路器时,不至中断该回路供电,可采用单母线分段带有专用旁路断路器的旁路母线接线,这可以极大地提高供电的可靠性,但会增加爱一台旁路断路器的投资。

2)双母线及其分段或带旁路的双母线接线

A 双母线:有两组母线,一组为工作母线,一组为备用,任一电源和出线的电路都经过一台断路器和两组母线隔离开关分别与两组母线连接,提高可靠性和灵活性。便于扩建,但接线比较复杂,隔离开关数目多,增大投资。适用于A:35-60KV出线数目超过8回;B:110-220KV出线数目为5回以上。

B 双母线分段:为缩小母线故障的影响范围,用分段断路器将工作母线分段,每段用母联断路器与备用母线相连,有较高的可靠性和灵活性,但投资较多。适用于配电装置进出线总数达10-14回时,一组母线分段,配电装置进出线总数达15回以上时,两组母线分段。

C 双母线带旁路接线:双母线接线可以用母联断路器临时代替出现断路器工作,但出线数目较多时,母联断路器经常被占用,降低了工作的可靠性和灵活性,为此可以设置旁路母线。

3) 一台半断路器接线

每一路经一台断路器接至一组母线,两回路间设一联络断路器,形成一个“串”,两回路共用三台断路器。

接线特点:

A:3/2接线兼有旁路环行接线和双母线接线的优点,有高的可靠性和灵活性。

B:与双母线带旁路相比它的配电装置结构简单,占地面积小,土建投资少。 C:隔离开关仅做隔离电源用,不易产生误操作。

第二章电气主接线设计

2.1设计步骤

电气主接线的一般设计步骤如下:

(1)对设计依据和基础资料进行综合分析;

(2)选择发电机台数和容量,拟定可能采用的主接线形式;

(3)确定主变压器的台数和容量;

(4)厂用电源的引接;

(5)论证是否需要限制短路电流,并采取什么措施;

(6)对选出来的方案进行技术和经济综合比较,确定最佳主接线方案。

2.2设计方案

300MW发电机G-1,G-2采用单元接线通过双绕组的变压器与220KV母线相连,220KV电压级出线为5回,因此其供电要充分考虑其可靠性,所以我们采用双母线接线。这样一来就避免了断路器检修时,不影响对系统的供电,断路器或母线故障以及母线检修时,减少停运的回路数和停运时间,保证了可靠的供电。有原始资料可知发电机不与110KV的母线相连,且110KV电压出线为7回,故在220KV、110KV及厂用电6KV的三个等级上采用的联络变压器为三相三绕组变压器相连,110KV母线采用双母接线。

2.3方案分析

可靠性:1)接线简单,设备本身故障率少;

2)故障时,停电时间较长。

灵活性:1)运行方式相对简单,灵活性差;

2)各种电压级接线都便于扩建和发展。经济性:1)设备相对少,投资小。

电气主接线图:

第三章厂用电设计

3.1厂用电

发电厂中为了保证主要设备正常运行设置了许多辅助机械设备,它们大都是由电动机拖动的。数量多,容量大小不等,这些电动机以及运行、操作、试验、修配、照明等用电设备的总耗电量,统称为厂用电或自用电。

厂用电系统的可靠性,对发电厂乃至整个电力系统的可靠运行都有直接的影响。

任何情况下,厂用电都是最重要的负荷,必须能满足发电厂正常运行、事故处理和检修试验等的需求,尽量缩小厂用电系统发生故障时的影响范围,避免因此造成全厂停电事故。

厂用电耗电量占同一时期发电厂全部发电量的百分数,称为厂用电率。一般凝汽式火电厂厂用电率为5%~8%,热电厂为8%~10%,水电厂为0.5%~2%。

厂用电率是发电厂的一项重要经济指标。降低厂用电率即可降低发电成本,增大对系统的售电量,有着巨大的经济效益

3.2厂用电分类

(1)I 类负荷

短时停电会造成人身伤亡或设备安全,机组停运或出力降低的负荷。如火电厂中的给水泵、凝结水泵、循环水泵、吸风机、送风机、给粉机以及水电厂

中的调速器、压油泵、润滑油泵等。通常设置两套设备,互为备用,分别接到两个独立电源的母线上。要求有两个电源供电,采取自动投入方式。

(2)II类负荷

允许短时停电(几秒至几分钟),但较长时间的停电有可能损坏设备或影响机组的正常运行。如火电厂中的输煤设备、工业水泵、疏水泵、灰浆泵和化学水处理设备,水

电厂中的吊车、整流设备、漏油泵等。Ⅱ类负荷一般由两段母线供电,采用手动切换。

(3)III类负荷

允许较长时间停电而不会直接影响生产。如试验室、油处理室及中央修配厂的用电设备等。由一个电源供电。

(4)事故保安负荷

在200MW及以上机组的大容量电厂中,自动化程度较高,要求在事故停机过程中及停机后的一段时间内,仍必须保证供电,否则可能引起主要设备损坏、重要的自动控制失灵或危及人身安全的负荷,称为事故保安负荷。

(5)不间断供电负荷

在机组运行期间,以及正常或事故停机过程中,甚至在停机后的一段时间内,需要连续供电并具有恒频、恒压特性的负荷,称为不间断供电负荷。

3.3厂用电设计原则

厂用电的设计原则与主接线的设计原则基本相同,主要有:

(1)接线应保证对厂用负荷可靠和连续供电,使发电厂主机安全运转。

(2)接线应灵活的适应正常、事故、检修等各种运行方式的要求。

(3)厂用电源的对应供电性。

(4)设计还应适当注意其经济性和发展的可能性并积极慎重的采用新技术、新设备,使厂用电接线具有可行性和先进性。

(5)在设计厂用电接线时,还应对厂用电的电压等级、中性点接地方式、厂用

电源及其引线和厂用电接线形式等问题,进行分析和论证。

3.4厂用电源选择

1)厂用电电压等级的确定:厂用电供电电压等级是根据发电机的容量和额定电压、厂用电动机的额定电压及厂用网络的可靠、经济运行等诸方面因素,经技术、经济比较后确定。因为发电机的额定容量为300MW,确定厂用电电压等级采用6kV的等级。

2)厂用电系统接地方式:厂用变采用不接地方式,高压和低压都为三角电压,

当容量较小的电动机采用380V时,采用二次厂用变,将6kV变为380V,中性点直接接地;启备变采用中性点直接接地,高压侧为星型直接接地,低压侧为三角电压。

3)厂用工作电源引接方式:因为发电机与主变压器采用单元接线,高压厂用工作电源由该单元主变压器低压侧引接。

4)厂用备用电源和启动电源引接方式:采用两台启备变,独立从220kV母线引至启备变,启备变采用低压侧双绕组分裂变压器。

5)确定厂用电系统:厂用电系统采用如图方案一和方案二,厂用电在两个方案中都是一样。

3.5厂用电接线形式

300WM机组采用单独设置二段公用负荷母线,集中供全厂公用负荷用电,该公用母线段正常由启动备用变压器供电。

优点:公用负荷集中,无过渡问题,各单元机组独立性强,便于各机组厂用母线清扫。

缺点:由于公用负荷集中,并因启动备用变压器要用工作变压器作备用(若无第二台启动备用变压器作备用时),因此,启动备用变压器和工作变压器均较方案I变压器的容量大,配电装置也增多,投资较大。

第四章电气设备的选择

4.1电气设备选择的一般规则

(1)应满足正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并考虑远景发展。(2)应按当地环境条件校核。

(3)应力求技术先进和经济合理。

(4)与正个工程的建设标准应协调一致。

(5)同类设备应尽量减少品种。

(6)用新的产品均应有可靠的试验数据,并经正式鉴定合格。

4.2按正常工作条件选择电器

(1)额定电压和最高工作电压

所选用的电器允许最高工作电压不得低于所接电网的最高运行电压,即

U alm ≥U sm。

一般电器允许的最高工作电压:当额定电压在220KV及以下时为1.15U

N 额定电压是330~500KV时是1.1U N。而实际电网的最高运行电压U sm一般不会超过电网额定电压的1.1U Ns,因此在选择电器时,一般可按电器额定电压U N不低

于装置地点电网额定电压U N S的条件选择,即

U N≥U Ns

(2)额定电流

电器的额定电流I N是指在额定周围环境温度θ。下,电器的长期允许电流。

I N不应该小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流I max,即

I N ≥I max

由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的I max为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.05倍;若变压器有过负荷运行可能时,I max应按过负荷确定;母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的I max;母线分段电抗器的I max应为母线上最大一台发电机跳闸时,保证该段母线负荷所需的电流,或最大一台发电机额定电流的50%~80%;出线回路的I max除考虑正常负荷电流外,还应考虑事故时由其他回路转移过来的负荷。此外,还与电器的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电器进行种类和形式的选择。

(3)按当地环境条件校核

在选择电器时,还应考虑电器安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温,风速,温度,污秽等级,海拔高度,地震列度和覆冰厚度等环境条件超过一般电器使用条件时,应采取措施。我国目前生产的电器使用的额定环境=+40℃,如周围环境温度高于+40℃(但≤+60℃)时,其允许电温度θ

流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于+40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其最大电流不得超过额定电流的20%。

4.3按短路情况校验

(1)短路热稳定校验

短路电流通过电器时,电器各部分的温度应不超过允许值。满足热稳定

的条件为I t2 t≥Q k 式中Q k —短路电流产生的热效应

I t、t—电器允许通过的热稳定电流和时间。

(2)电动力稳定校验

电动力稳定是电器承受短路电流机械效应的能力,亦称动稳定。

满足动稳定条件为:

I es≥I sh

式中 I sh—短路冲击电流有效值;

I es—电器允许的动稳定电流的有效值;

4.4断路器的选择

断路器的选择,除满足各项技术条件和环境条件外,还应考虑到要便于安装调试和运行维护,并经济技术方面都比较后才能确定。根据目前我国断路器的生产情况,电压等级在10KV~220KV的电网一般选用少油断路器,而当少油断路器不能满

断路器。

足要求时,可以选用SF

6

(1)SF6断路器的特点:

1.灭弧能力强;介质强度高,单元灭弧室的工作电压高,开断电流大然后时间短。

2.开断电容电流或电感电流时,无重燃,过电压低。

3.电气寿命长,检修周期长,适于频繁操作。

4.操作功小,机械特性稳定,操作噪音小。

(2)选择原则:

1. I max≥1.05I N

2. U N≥U Ns

因此,220KV处断路器的额定电压取220kV,最高工作电压选用252kV,额定电流选用1600A,开断电流选用40 kA,采用LW-220;110KV处断路器的

额定电压取110KV,最高工作电压选126KV,额定电流采用1600,开断电流采用31.5KA,采用LW11-110。

4.5隔离开关的选择

采用GW7-220和GW5-110W,GW7-220额定电流为1250A,动稳定电流为80KA;GW5-110W额定电流为1600A,动稳定电流为80A。

4.6电流互感器的选择

电流互感器的选择和配置应按下列条件:

(1)型式:电流互感器的型时应根据使用环境条件和产品情况选择。对于6~20KV 屋内配电装置,可采用瓷绝缘结构和树脂浇注绝缘结构的电流互感器。对于35KV 及以上配电装置,一般采用油浸式瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。有条件时,应尽量采用套管式电流互感器。

(2)一次回路电压:U N≥U Ns

(3)一次回路电流:I1N≥I max

(4)准确等级:要先知道电流互感器二次回路所接测量仪表的类型及对准确等级的要求,并按准确等级要求高的表计来选择。

(5)二次负荷:互感器按选定准确级所规定的额定容量S2N应大于或等于二次侧所接负荷I22N Z2L,即

S2N≥I22N Z2L

Z2L=r a+r re+r L+r c

式中,r a、r re分别为二次侧回路中所接仪表和继电器的电流线圈电阻(忽略电抗);r c为接触电阻,一般可取0.1?;r L为连接导线电阻。

(6)动稳定:

内部动稳定校验式为:i es≥i sh或2I1N K es≥i sh

式中i es、K es—电流互感器的动稳定电流及动稳定电流倍数,有制造厂提供。外部动稳定校验式为

F al ≥0.5×1.73×10-7i 2sh a L

(N)

式中 F al —作用于电流互感器瓷帽端部的允许力,有制造厂提供;

L —电流互感器出现端至最近的一个母线支柱绝缘子之间的跨距; a —相间距离;

0.5—系数,表示互感器瓷套端部承受该跨上电动力的一半。

(7)热稳定:电流互感器热稳定能力常以1s 允许通过的热稳定电流I t 或一次额定电流I 1N 的倍数K t 来表示,热稳定校验式为

I 2t ≥Q k 或 (K t I 1N )2

≥Q k

4.7电缆的选择

电缆应按下列条件选择及校验

(1) 型式:应根据敷设环境及使用条件选择电缆型式。

1) 明敷 (包括架空、隧道、沟道内等)的电缆,一般选用裸钢带铠装

或塑料外护层电缆。在易受腐蚀地区应选用塑料外户层电缆。在需要使用钢带铠装电缆时,宜选用二级外户层型式。

2) 直埋敷设时,一般选用钢带铠装电缆。在潮湿或腐蚀性土壤的地区,

应带有塑料外护层。其它地区可选用黄麻外护层。

3) 三相交流系统的单芯电力电缆,要求金属外户层采用一端接地时,

在潮湿地区,外护层宜选用塑料挤包的型式。

电力电缆除充油电缆外,一般采用三芯铝芯电缆。

(2) 按额定电压选择:m ax .g U ≤n U

(3) 按最大持续工作电流选择电缆截面S :

m ax .g I ≤K y I K =1

2T T T T M M -- 上二式中 K ——温度修正系数;

M T ——电缆芯最高工作温度(℃);

1T ——对应与额定载流量的基准环境温度(℃);

2T ——实际环境温度;

y I ——对应于所选用电缆截面S 、环境温度为+25°C 时,电缆长期

允许载流量(A )。

电缆原则上不允许过负荷。在事故或紧急情况下(如转移负荷时),过负荷时间不超过2h ,其过负荷能力3kV 为10%。6~10KV 为15%。

(4) 按经济电流密度选择导体截面以及允许电压将的校检,与裸导体计

算相同。

(5) 热稳定校检:dz t C

I S S ∞=≥min

第五章 设计感想

经过自己不断的努力,这次课程设计终于完成了。几天的课程设计忙碌而充实,在其中我发现了自己的不足,基础知识不扎实。

课程设计是对我们所学知识的检测。几天的课程设计对自己来说是个挑战。从中学到了很多东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上没有学到过的知识,也学到了动手的能力。

通过这次设计,自己更加领会了发电厂的运行原理等。进一步领会电力工业建设中的政策观念和经济技术观念,以及对工程技术中的技术和经济问题,能够进行比较全面的综合分析。

再次感谢XX 老师对自己的辛勤辅导。

参考资料

[1]姚春球. 发电厂电气部分[M].北京:中国电力出版社,2007

[2] 熊信银. 发电厂电气部分[M]. 中国电力出版社,2004

[3]电力工业部电力规划设计总院. 电力系统设计手册.中国电力出版,1998

[4]张玉行.火力发电厂厂址选择与总布置.水利电力出版社, 1981

火电厂电气部分设计

发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部) 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计标准评分模板课程设计成绩评定表

发电厂电气部分 课程设计任务书 一、设计题目 火力发电厂电气主接线设计 二、设计任务 根据所提供的某火力发电厂原始资料(详见附1),完成以下设计任务: 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 3. 方案的经济比较 4. 主接线最终方案的确定 三、设计计划 本课程设计时间为一周,具体安排如下: 第1天:查阅相关材料,熟悉设计任务 第2 ~ 3天:分析原始资料,拟定主接线方案 第4天:方案的经济比较 第5 ~ 6天:绘制主接线方案图,整理设计说明书 第7天:答辩 四、设计要求 1. 设计必须按照设计计划按时完成 2. 设计成果包括设计说明书(模板及格式要求详见附2和附3)一份、主接线方案图(A3)一张 3. 答辩时本人务必到场 指导教师: 教研室主任: 时间:2013年1月13日

设计原始数据及主要内容 一、原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 10.5kV),凝汽式机组2 ? 300MW(U N = 15.75kV),厂用电率6%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷23.93MW,最小负荷18.93MW,cos?= 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷253.93MW,最小负荷203.93MW,cos?= 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MV A),500kV架空线4回,备用线1回。 二、主要内容 1. 对原始资料的分析 2. 主接线方案的拟定 (1) 10kV电压级 (2) 220kV电压级 (3) 500kV电压级 3. 方案的经济比较 (1) 计算一次投资 (2) 计算年运行费 4. 主接线最终方案的确定

火力发电厂电气主接线设计教学提纲

火力发电厂电气主接 线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时 T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

摘要 根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

目录 1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (3) 3.4主接线方案图 (3) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

火力发电厂电气主接线设计

辽宁工程技术大学 发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计成绩评定表

原始资料 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2?50MW(U N= 10.5kV),凝汽式机组2?600MW(U N = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷26.2MW,最小负荷21.2MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷256.2MW,最小负荷206.2MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2 ? 50+2 ? 600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T max = 6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校检设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置

发电厂主接线设计

目录 一、题目分析 (1) 二、电气主接线方案比较 (1) 三、短路电流计算 (4) 四、电气设备的选择 (12) 五、电气主接线图 (22)

一、题目分析 某水库电站是一座以灌溉为主,兼顾发电的季节性电站,冬、春季有三个多月因水库不放水或放水量少,电站停止运行不发电。电站设计容量为三台立式机组,总装机 2000KW ( 2 × 800KW+1 × 400KW ),装机年利用小时为 3760h ,多年平均发电量为 752 万 KW.h 。根据金塔县的用电负荷情况,该电站距城南变电所较近,因此,除厂用电外全部电能就近送至城南 35KV 变电所联入系统。 鉴于以上特点,本电站电气主接线采用三台发电机两台变压器,高压侧送电电压为35KV,一回出线。 二、电气主接线方案比较 方案一:3台发电机共用一根母线,采用单母线接线不分段; 设置一台变压器; 方案二:1、2号发电机-变压器扩大单元接线;3号发电机-变压器单元接线; 设置了2台变压器; 35KV线路采用单母线接线不分段。

电气主接线方案比较: (1)供电可靠性 方案一供电可靠性较差; 方案二供电可靠性较好。 (2)运行上的安全和灵活性 方案一母线或母线侧隔离开关故障或检修时,整个配电装置必须退出运行,而任何一个断路器检修时,其所在回路也必须退出运行,灵活性也较差; 方案二1、2号发电机-变压器扩大单元接线与3号发电机-变压器单元接线相配合,使供电可靠性大大提高,提高了运行的灵活性。 (3)接线简单、维护和检修方便 很显然方案一最简单、维护和检修方便。 (4)经济方面的比较 方案一最经济。 各种方案选用设备元件数量及供电性能列表:

火力发电厂电气部分设计

毕业设计论文 论文题目:300MW机组火力发电厂电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电用电等环节组成的电能生产与消费系统它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经过输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线反映了发电机、变压器、线路、断路器和隔离开关等有关电气设备的数量、各回路中电气设备的连接关系及发电机、变压器与输电线路、负荷间以怎样的方式连接,直接关系到电力系统的可靠性、灵活性和安全性,直接影响发电厂、变电所电气设备的选择,配电装置的布置,保护与控制方式选择和检修的安全与方便性。而且电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本次设计是针对一台300MW机组火力发电厂电气部分的设计。在本次毕业论文设计当中介绍了有关发电厂的一些电气设备如发电机、变压器、断路器、电压互感器、电流互感器和电动机等以及介绍了主变的选择和短路电流的计算条件,最后介绍防雷的重要性以及防雷的有效措施。因此,我们在电厂以后的工作当中一定要时刻保持安全和认真的态度。 本文对发电厂的主要一次设备进行了选择,并根据短路电流计算,通过电器设备的短路动稳定、热稳定性对主要设备进行了校验。在主接线设计中,我们把两种接线方式在经济性,灵活性,可靠性三个方面进行比较,最后选择双母线接线方式。 关键词:电气设备,发电机,变压器,电力系统, ABSTRACT By power、generation、substation,、transmission and distribution of electricity, electricity production and consumption system, its functio n is the nature of primary energy into electricity by electric power equipment, after losing, substation and power distribution system will be power supply to the load center. Reflects the main electrical wiring generators, transformers, lines, the number of circuit breaker and isolating switch and related electrical equipment, electrical equipment in each circuit connection relationship and generator, transformer and transmission lines, in which way the load between connections, is directly related to reli ability, flexibility and security of power system, directly affect the choice of the electrical

30MW热电厂电气主接线设计

摘要 电气主接线系统是关乎发电厂运行安全的重要一环,系统设计必须做到安全可靠、运行切换灵活、检修方便、减少投资及占地。本文对某30MW机组电气主接线和厂用分支系统进行了讨论,确定了电压等级,优选了设计方案,对主要设备、导体进行了初步选型。并作出了电气主接线系统和厂用电系统的原则性系统图。 关键词:电气主接线,厂用分支,设计方案

目录 第1章前言 (1) 1.1 电气主接线的设计、意义…………………………………………………………错误!未定义书签。 1.2 厂用电接线的设计、和意义 (1) 1.3 本文的主要工作 (2) 第2章电气主接线设计的要求及方案确定 (2) 2.1 电气主接线设计的要求 (2) 2.1.1保证必要的供电可靠性 (2) 2.1.2保证电能质量 (2) 2.1.3具有一定的灵活性和方便性 (2) 2.1.4具有一定的经济性 (3) 2.2 电气主接线方案的确定 (3) 2.2.1不分段单母线接线型式 (3) 2.2.2单母线分段接线 (3) 2.2.3 单母线分段带旁路接线 (4) 2.3 电气主接线方案的论证 (4) 第3章厂用电系统的方案选择及论证 (5) 3.1 厂用电源方案设计 (5) 3.1.1厂用电压等级的选择 (5) 3.1.2 高压厂用电接线方案 (5) 3.1.3低压厂用电接线设计 (5) 3.1.4全厂辅助系统厂用电接线 (5) 3.2 厂用电接线方案的论证 (6) 第4章主要设备选型 (6) 4.1 发电机的选择 (6) 4.2主变压器的选择 (6) 4.2.1主变压器容量的选择 (6) 4.1.2主变型式的选择 (7) 4.3 高压启动、备用变压器 (7) 4.4电抗器的选择 (8) 4.5 导体的选择 (8) 第5章结论 (9) 参考文献 (10) 致谢 (11) 附录1电气主接线图 (12) 附录2厂用电接线图 (13)

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

3×100-MW火力发电厂电气部分设计资料讲解

目录 摘要 ............................................................................................................................... - 2 -1 绪论 ............................................................................................................................... - 3 - 1.1 设计任务的内容 ................................................................................................ - 3 - 1.2 设计的目的 ........................................................................................................ - 3 - 1.3 设计的原则 ........................................................................................................ - 3 - 2 主接线方案的确定 ....................................................................................................... - 4 - 2.1 主接线方案拟定 ................................................................................................ - 4 - 2.2 主接线方案 ........................................................................................................ - 4 - 2.3 主接线方案确定 ................................................................................................ - 6 - 3 厂用电的设计 ............................................................................................................... - 7 - 3.1 厂用电源选择 .................................................................................................... - 7 -设计总结 ........................................................................................................................... - 8 -参考文献 ........................................................................................................................... - 9 -

电气主接线设计原则和设计程序

电气主接线设计原则和设计程序 4.5.1电气主接线的设计原则 电气主接线的设计是发电厂或变电站电气设计的主体。它与电力系统、电厂动能参数、基本原始资料以及电厂运行可靠性、经济性的要求等密切相关,并对电气设备选择和布置、继电保护和控制方式等都有较大的影响。因此,主接线设计,必须结合电力系统和发电厂或变电站的具体情况,全面分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,经过技术、经济比较,合理地选择主接线方案。 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 在工程设计中,经上级主管部门批准的设计任务书或委托书是必不可少的。它将根据国家经济发展及电力负荷增长率的规划,给出所设计电厂(变电站)的容量、机组台数、电压等级、出线回路数、主要负荷要求、电力系统参数和对电厂(变电站)的具体要求,以及设计的内容和范围。这些原始资料是设计的依据,必须进行详细的分析和研究,从而可以初步拟定一些主接线方案。国家方针政策、技术规范和标准是根据国家实际状况,结合电力工业的技术特点而制定的准则,设计时必须严格遵循。设计的主接线应满足供电可靠、灵活、经济、留有扩建和发展的余地。设计时,在进行论证分析阶段,更应合理地统一供电可靠性与经济性的关系,以便于使设计的主接线具有先进性和可行性。 4.5.2 电气主接线的设计程序 电气主接线的设计伴随着发电厂或变电站的整体设计进行,即按照工程基本建设程序,历经可行性研究阶段、初步设计阶段、技术设计阶段和施工设计阶段等四个阶段。在各阶段中随要求、任务的不同,其深度、广度也有所差异,但总的设计思路、方法和步骤基本相同。 电气主接线的设计步骤和内容如下: 1.对原始资料分析 (1)工程情况,包括发电厂类型(凝汽式火电厂,热电厂,或者堤坝式、引

(完整版)火电厂电气一次部分毕业设计论文

题目:火电厂电气一次部分毕业设计

学院:信息电子技术学院年级: 专业:电气工程及其自动化姓名: 学号:

摘要 发电厂是电力系统的重要组成部分,也直接影响整个电力系统的安全与运行。 在发电厂中,一次接线和二次接线都是其电气部分的重要组成部分。 本设计是电气工程及其自动化专业学生毕业前的一次综合设计,它是将本专业所学知识进行的一次系统的回顾和综合的利用。设计中将主要从理论上在电气主接线设计,短路电流计算,电气设备的选择,配电装置的布局,防雷设计,发电机、变压器和母线的继电保护等方面做详尽的论述,并与三河火力发电厂现行运行情况比较,同时,在保证设计可靠性的前提下,还要兼顾经济性和灵活性,通过计算论证该火电厂实际设计的合理性与经济性。在计算和论证的过程中,结合新编电气工程手册规范,采用CAD软件绘制了大量电气图,进一步完善了设计。 关键字主接线设计;短路电流;配电装置;电气设备选择;继电保护

Power plants is an important part of power system, and also affect the safety of the whole power system with operation. In power plant, a wiring and secondary wiring is the important part of electrical part. This design is the electrical engineering and automation of professional students before graduation design, it is a comprehensive professional knowledge learnt this a systematic review and comprehensive utilization. Design mainly from theory will in the main electrical wiring design, short-circuit current calculation, electrical equipment choice, power distribution equipment layout, lightning protection design, generator, transformer and busbar protection etc, and a detailed discussion with the current operation sanhe coal-fired power plants, meanwhile, in comparison to ensure that the design reliability premise, even give attention to two or morethings economy and flexibility, through calculation demonstrates that the practical rationality of the design of power with economy. In the process of calculation and argumentation, combined with the new electric engineering manuals, using CAD software standard drawing a lot of electrical diagrams, further improve the design. Keywords Lord wiring design; Short-circuit current; Distribution device; Electrical equipment selection; Relay protection

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析 摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。 关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式 火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。 1 选择合适的发电机 一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。 2 选择恰当的主变压器 选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]: 从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。 连接主变压器设备和发电机设备采取单元的方式,因此,在确定主变压器本身容量时,应注意遵循以下原则:主变压器本身容量=发电机最大连续容量-常用工作变压器计算负荷。

发电厂电气部分课程设计主接线设计

1 需求分析 1.1主接线设计依据 1.1.1变电所在系统中的地位 变电所在电力系统中的地位和作用是决定电气主接线的主要因素。变电所有枢纽变电所(电压等级为330~500kv)、地区变电所(电压等级为220~330kv)、一般(终端)变电所(电压等级为100kv)三类,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对其电气主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求也不同。 由原始设计参数知本设计变电所为110kv一般性变电所。 1.1.2变电所近远期发展规模 变电所电气主接线的设计,应根据5-10年电力发展规划进行。根据负荷的 大小、分布、增长速度,根据地区网络情况和潮流分布,分析各种可能的运行方式,来确定电气主接线的形式以及连接电源数和出线回数。一般装设两台主变压器。 1.1.3 负荷大小和重要性 对一级负荷,必须有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电;对二级负荷,一般要有两个电源供电,且当一个电源失去后,应保证大部分二级负荷供电;三级负荷一般只需要一个电源供电。 由原始设计参数知本设计110kv变电所一二级负荷占50%以上,所以主接线必须保证一二类负荷的可靠性。 1.1.4系统备用容量 装有2台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)主变压器事断开,其余主变压器的容量应保证70%的全部负荷,在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证一二级用户负荷。 1.2主接线基本要求 根据有关规定:变电站电气主接线应根据变电站在电力系统的地位,变电站的规划容量,负荷性质线路变压器的连接、元件总数等条件确定。并应综合考虑供电可靠性、运行灵活、操作检修方便、投资节约和便于过度或扩建等要求。 1.2.1 供电可靠性

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW 发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10.5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。 (2)110kV电压级:出线回数大于4回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,采取双母线带旁路母线接线形式,以保证其供电的可靠性和灵活性。 (3)220kV电压级:出线4回,考虑现在断路器免维护减小投资,采用双母线分段接线。通过两台三绕组变压器联系10.5kV及110kV电压,以提高可靠性。2台300MW机组与变压器组成单元接线,直 页脚内容2

火力发电厂电气主接线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (2) 3.4主接线方案图 (2) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

2×600MW火电厂电气部分设计

学业作品题目:2×600MW火电厂电气部分设计 学院:机电学院 班级:电力201301班 姓名:李超 学号:201308011107 指导老师:姜永豪 完成日期年月日

目录 摘要........................................................ III III第一章前言. (1) 1.1 电力工业的发展概况 (1) 1.2 本次课设的主要问题及应达到的技术要求 (1) 第二章电气主接线设计 (2) 2.1 对原始资料的分析 (2) 2.2 主接线方案 (3) 2.3比较并确定主接线方案 (3) 第三章变压器的选择 (5) 3.1 主变压器选择 (5) 3.2 短路电流分析计算 (6) 3.3 短路电流计算目的及规则................. 错误!未定义书签。 3.4短路等值电抗电路 (7) 3.5各短路点短路电流计算 (8) 第四章电气设备的选择 (12) 4.1电气设备选择概述 (12) 4.2电气设备选择的一般原则及校验内容 (12) 4.3 断路器和隔离开关的选择 (12) 4.4母线、电缆的选择 (16) 4.5发电机出口处电抗器选择 (17) 第五章配电装置 (12) 5.1屋内配电装置 (12) 5.2屋外配电装置 (12) 第六章防雷设计 (12) 致谢 (19) 结论 (19) 参考文献 (19)

摘要 火力发电是现在电力发展的主力军,在现在提出和谐社会,循环经济的环境中,我们在提高火电技术的方向上要着重考虑电力对环境的影响,对不可再生能源的影响,虽然现在在我国已有部分核电机组,但火电仍占领电力的大部分市场,近年电力发展滞后经济发展,全国上了许多火电厂,但火电技术必须不断提高发展,才能适应和谐社会的要求。 “十五”期间我国火电建设项目发展迅猛。2001年至2005年8月,经国家环保总局审批的火电项目达472个,装机容量达344382MW,其中2004年审批项目135个,装机容量107590MW,比上年增长207%;2005年1至8月份,审批项目213个,装机容量168546MW,同比增长420%。随着中国电力供应的逐步宽松以及国家对节能降耗的重视,中国开始加大力度调整火力发电行业的结构。 关键词:火力发电;火电厂;电气部分设计

《发电厂电气部分》含答案版

发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽-- 燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。

2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。 4、水力发电厂的基本生产过程答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设

我的火力发电厂电气部分毕业设计

我的火力发电厂电气部分毕业设计 一设计的原始资料 1 凝气式发电厂 ⑴凝气式发电机组3台:3*200MW;出口电压:15.75KV; 发电机次暂态电抗:0.125;额定功率因数:0.87。 ⑵机组年利用小时数:T max=6000小时。 ⑶厂用电率:6%。 ⑷发电机出口处主保护动作时间取0.1秒。 ⑸环境温度:最高温度40o C,年平均气温20 o C。 2 发电厂出线 220KV出线3回,两回经15KM架空在A1变电站220KV母线与系统连接,另一回经10KM架空在A2变电站220KV母线与系统连接,A1和A2两变电站220KV母线经15KM一回架空连接。正常时A1和A2断开运行。 3 电力系统情况 220KV系统容量为无穷大,选基准容量100MVA归算到A1变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2500MVA;归算到A2变电站220KV母线短路容量为(A1和A2断开)2000MVA。 二设计的任务与要求 1 设计的任务 ⑴电气主接线方案设计。 ⑵短路电流计算。 ⑶电气设备选择。 ⑷发电机电压母线选择。 2 设计要求 ⑴电气主接线方案设计应合理,主接线方案论证与比较不能少于两个方案。 ⑵短路电流及电气设备选择计算方法应正确。 ⑶主接线图形符号,线条及图签符合规,接线正确,图面布局合理,参数标注正确,图形清晰美观。 ⑷论文格式应符合要求,结构严谨,逻辑性强,层次分明,文理通顺,无错别字,要求打印,统一用A4纸。 ⑸独立完成,严禁抄袭或请人代作。 ⑹按分配时间阶段完成相应任务。

三重点研究问题 电气主接线,电气设备选择。 四设计(论文)成果要求 1 毕业设计论文说明书及计算书 装订次序: (1)毕业设计(论文)任务书(抄录原件有关容); (2)目录; (3)毕业设计(论文)正文。 正文包括方案论证(变压器选择、技术论证和经济比较)、短路计算图表、电气设备选择(高压开关电器、互感器、避雷器、母线等)及设备表、结论和体会。 (4)计算书 2 发电厂电气主接线图、短路电流计算接线及等效阻抗图、220KV开关站纵剖面图、发电厂继电保护图(要求计算机绘图[A3]各一份和手工绘图[1号图纸] 发电厂电气主接线图一份)。 3 参考文献 [1] 熊银信主编发电厂电气部分(第三版)中国电力 2004.8 [2] 西北电力电力工程电气一次设计手册水利电力 1989 [3] 西北电力电力工程电气二次设计手册水利电力 1989 [4] 珩主编电力系统稳态分析中国电力 1998 [5] 光琦主编电力系统暂态分析中国电力 2002 [6] 贺家宋从矩合编电力系统继电保护 2003 4 专业文献(汉字要求3000字以上) 四时间安排 本次设计时间共12周,各部分设计容的时间安排大致如下: 收集资料,熟悉任务 1周 方案论证比较 2周 短路电流计算 2周 电气设备选择计算 3周 计算机绘图 2周 编制设计说明书 1周 答辩 1周 总计 12周

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1、1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18、6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%与事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用与地位至关重要,但就是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10、5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV 与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1、2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。发电、供电可靠性就是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10、5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。由于两台100MW机组均接于10、5kV母线上,有较大短路电流,为选择轻型电器,应在各条电缆馈线上装设出线电抗器。 (2)110kV电压级:出线回数大于4回,为保证检修出线断路器不

相关文档