机柜安装步骤及注意事项
一般机房对重一点的设备都是用角铁或槽钢做一个机架,将设备放在机架上面,这样能避免由于人在地板上走动等引起共振,而且现在市面上很多地板的承重能力都不够,所以较重的设备一般不能直接放在地板上面。另外,地板如果需要开孔出线,也要在地板的边上开孔,而不要在中间开,因为在中间开不方便以后更换地板或变动线路。
机柜在安装时应注意以下几点:
1、有了机柜相关尺寸,再检查设备的外形,确保和选择的支架搭配。一个坚固的机柜可承重达250 公斤,所有安装螺丝不得有松动,保护橡皮垫应安装牢固,所以检查一下用来拿出设备用的工具,比如,提门或手推车。好的机柜下面装有轮子,所以你只需把该装的设备装进去,再把机柜推到合适的地方即可。
2、测量一下房间的大小和机柜经过的天花板、门和电梯高度。再有,考虑到机柜里的多类设备,确保把机柜放在距离电源、网线插口、通讯插口近的地方。
3、检查打开和关闭机柜时柜门打开的角度及,标准机柜门在右边打开,门轴在左边,当然不排除相反的情况。所有的门和侧板都应很容易打开,以便于维护。安放应竖直,柜面保持水平,垂直偏差小于等于百分之一,水平偏差小于等于3mm,机柜之间缝隙小于等于1mm,机柜表面要完整,无损伤,螺丝要坚固,每平方米表面凹凸度应小于1mm。
4、当你要将设备机柜安装入一个已经存在的机柜组时,你可以把机柜挨着排成一排,这样安全、整齐。有些机柜组由于种种原因,不能再增加了,或者只能增加几种附件。最好的机柜组模型应具有充分的可扩充性,并带有所有必要的硬件,可把机柜侧板拿掉,用螺钉将机柜相互连接,排成一排。
机柜安装时步骤:
机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。常用的19 英寸(标准600mm)至于高度分别为:42U 。37U。32U 。27U. 深度为1000 mm 900cm 800mm 600mm 下面就机柜的安装举例如下:
底座制作安装:100mm×600mm× 800mm如图D-1 所示。
R7035机柜安装,如图C-1 所示。
R7035机柜的外型尺寸为:高×宽×深=2005mm×600mm×800mm。
(1)机柜底座焊接、安装
底座焊接工序:(1)常用工具的准备《笔、纸张、卷尺、插拔、电钻(钻头)、电焊机(焊条)、角磨机(砂轮片)、切割机(切割片)、锤子、刷子、防锈漆、黑漆、水平
尺、螺丝刀、手钳子、螺丝、10mm2电缆线》
2)根据场地做出机柜的准确位置
3)测量机柜、机柜位置的尺寸并做出底座草图
图D-1
4)根据草图采购角铁《4X4》、槽钢12mm以上
5)切割角铁或槽钢分别600mm,800mm个4 根,150mm~300mm 4根6)根据草图焊接,焊接中注意是否虚焊、垂直、水平。
7)焊接完成防止安全位置冷却,锤子轻轻敲击检查是否虚焊
8)摆放位置是否平稳(水平尺测试)
9)刷漆第一次防锈漆晾干,第二次刷黑漆晾干
10)位置摆放、电钻固定
11)接地制作、角铁或槽钢开眼
12)10mm2电缆接头镀锡连接
13)电缆连接机房总接地
14)焊接安装完成
1、机柜安装
房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主
要设备之一。常用的19 英寸(标准600mm) 至于高
度分别为:42U 。37U。32U 。27U. 深度为
1000 mm 900cm 800mm 600mm 下面就机柜的安
装举例如下:
R7035机柜安装,如图C-1 所示。
R7035机柜的外型尺寸为:
高×宽×深=2005mm×600mm× 800mm。
图C-1 R7035 机柜外形图2 机柜安装规划
在安装机柜之前首先对可用空间进行规
划,为了便于散热和设备维护,建议机
柜前后与墙面或其它设备的距离不应小
于1 米,机房的净高不能小于2.5
米。
图C-2 为机柜的空间规划图。
(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓
图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm)
C.3 安装前的准备工作
安装前,场地底座要准确
无误,否则会导致返工。
按照拆箱指导拆开机柜
及机柜附件包装木箱。
图C-3 在底座上安装机柜的流程
C.4 安装机柜
C.4.1 安装流程
如果机柜安装底座上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装
R7035 机柜的流程如图C-3 所示。
C.4.2 机柜就位
将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。
机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。
C.4.3 机柜水平调整
在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放
置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手
旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使
机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚
上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机
柜的底平面。图C-4 所示为机柜地脚
锁紧示意图。
1)机柜下围框(2)机柜锁紧螺母(3)机柜地脚(4)压板锁紧螺母
图C-4 机柜地脚锁紧示意图
C.4.4 安装机柜配件
1. 机柜配件安装流程机柜配件安装包括机柜门、机柜
铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5 所示。
2. 安装前确认
机柜已经固定;设备已经在机柜上安装完毕;电
缆已经安装完毕。
活动轴销在出厂前已安装在门板上,在现场安装的时候不用再装
3. 安装机柜门
机柜前后门相同,都是由左门 组成的双开门结构。如 图 C-6
(1) 机柜 图 C-6 机柜前后门示意图
机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另一方面, 机柜门可以避免设备暴露外 界,防止设备受到破坏。机 柜前后门的安装示意图如 图 C-7 所示,安装步骤如下:
(1) 将门的底部轴销与机柜
下围框的轴销孔对准,将门 的底部装上。
(2)
用手拉下门的顶部轴 销,将轴销的通孔与机柜上 门楣的轴销孔对齐。
(3) 松开手,在弹簧作用下轴
销往上复位,使门的上部轴 销插入机柜上门楣的对应孔 位,从而将门安装在机柜上。
(4) 按照上面步骤,完成其它
机柜门的安装
(1) 安装门的顶部轴销放大示意图 (2) 顶部轴销 (3) 机柜上门楣 (4) 安装门的底部轴销放大示意图 (5) 底部轴销 图 C-7 前后门安装示意图
(2) 机柜前门 (3) 机柜后门
和右门 所示。
机柜同侧左右两扇门完成安装后,它们与门楣的之间的缝隙可能不均匀, 这时需要调整两者之间的间隙。调解方法:在 图 C-7 中机柜的下围框轴销孔 和机柜门下端轴销之间增加垫片(机柜门包装中自带)。
4. 安装机柜铭牌
图 C-10 机柜门接地线安装前示意图
(1) 安装门接地线前,先确认机柜前后门已经完成安装。 (2) 旋开机柜某一扇门下部接地螺柱上的螺母。
(1) 取出机柜铭牌,如图 C-8 所示
(2)
(1) 铭牌粘贴位置 5. 安装机柜门接地线 机柜前后门安装完
成后, 需要在其下 端轴销的位置附近安装门接地线, 使 机柜前后门可靠接地。 门接地线连接 门接地点和机柜下围框上的接地螺 钉,如 图 C-10 所示。
(1) 机柜侧门 (2) 机柜侧门接 地线 (5) 机柜下围框 (6) 机柜下围框 接地
点
(3) 侧门接地点 (4) 门接地线 (7) 下围框接地 (8) 机柜接地条 线
图 C-8 机柜铭牌示意图
撕去铭牌背面的贴纸, 将铭牌粘贴在机柜前 门左侧门上部的长方 形凹块位置, 如图 C-9 所示。
(2) 前门左侧门放大示意图
图 C-9 铭牌粘贴位置示意图
(3) 将相邻的门接地线(一端与机柜下围框连接,一端悬空)的自由端套在该门的接地螺柱上。
(4) 装上螺母,然后拧紧,如图
C-11所示,完成一条门接地线的安装。
(5) 按照上面步骤的顺序,完成另外
3 扇门接地线的安装。
(1) 机柜前/ (2) 侧门接后门
地线
(6) 机柜下(7) 下围框接围
框地点
图C-11 机柜门接地线安装后示意图
对于自购机柜,机柜到机房接地的接地线要求采用标称截面积不小于6mm2
的黄绿双色多股软线,长度不能超过30m。
C.4.5 机柜安装检查
远程嘉和机柜安装完成后,请按照表C-1中的项目进行检查,要求所列项目状况正常。
表C-1 机柜安装检查表
检查要素检查结果
备注
编号项目是否免
1正确确认机柜的前后方向
2机柜前方留0.8m 的开阔空间,机柜后方留0.8m 的开阔空间
3机柜调整水平
表C-1 (8) 下围框接(9) 机柜接(10) 机柜侧地线地条门
(3) 侧门接(4) 前/ 后门(5) 门接地地点接地点线