文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书
ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

资料2007-06-15 17:46:31 阅读733 评论3 字号:大中小订阅

ZSFM雨淋阀

一﹑用途:

ZSFM系列雨淋阀用于雨淋阀系统,水幕系统和水雾系统.当保护区某处发生火灾时,火灾探测系统动作时,使雨淋阀开启,大量水从开式喷头(水幕喷头﹑水雾喷头﹑普通开式喷头)中喷出,并

发出报警信号,以达到控火﹑灭火报警.

本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀,隔膜阀具有结构简单﹑性能可靠﹑可水平﹑直立安装﹑维修

方便等特点.

雨淋阀的控制有:电控制,气控制,水控制,电﹑水非互锁控制,电﹑水互锁控制,电﹑气非互

锁控制,电﹑气互锁控制.

二﹑结构参数:

三﹑系统配置图

四﹑安装

⒈只能在5℃-65℃环境中安装使用,阀体上的箭头与水流方向一致.

⒉其应安装在便于观察和易接近的地方,周围应留出0.5m的维修空间.

⒊安装前先冲洗供水管道,使其内部无污物.

⒋雨淋阀可水平﹑直立安装,但必须保持电磁阀的铁芯竖直.

⒌雨淋阀的前后分别安装与阀同通径的控制阀.

⒍压力表应方便读数,紧急启动阀﹑复位阀应在便于操作的位置.

⒎伺应状态时,警铃阀19(A)为常开,复位阀27﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11﹑紧急启动阀5

均为常闭.

五﹑调试

安装完,经过试验﹑灭火后.应按如下步骤将系统调整至伺应状态.

⒈关闭系统的供水控制阀.

⒉打开雨淋阀上的排水阀11,将系统里的余水全部排除干净.

⒊关闭阀后控制阀,关闭雨淋阀上的紧急启动阀5﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11,同时打开复位

阀27.

⒋按下控制柜中的"复位"按钮使电子探测系统复位.同时,释放电磁阀1,是其闭合.

⒌缓慢打开系统的供水控制阀,此时防复位器30有水流出;待供水压力与隔膜室压力相同时,防复位器30应停止流水,则雨淋阀已处于伺应状态了.再将系统的供水控制阀完全打开.若3分钟后仍有大量水从防复位器30或滴水阀10流出,则应立即关闭系统的供水控制阀,检查(a)防复位器中有无渣宰,(b)隔膜与阀体密封处有无杂物,(c)隔膜有无破损.然后从第一步重新开始调试.

⒍打开排水阀11﹑将余水排除干净,推动滴水阀10的推杆,确认水以排净.

⒎关闭复位阀27和排水阀11,将警铃阀19(A)及阀后控制阀打开.系统进入伺应状态.

六维修保养

维修前,必须关闭雨淋阀前后的控制阀,打开所有的排水阀,将阀体中的水排除后进行维修.

发现故障可按上表进行维修,若不能解决可联系我们.要求按下列要求进行定期检查:每天应检查一次滴水阀,若漏水应立即维修雨淋阀.每季度:(a)检查止回阀动作是否正常;(b)电磁阀启动和密封是否正常;(c)防复位器密封动作是否正常.若

有问题应立即维修.

调节阀操作说明书

气缸直行程控制阀 使用说明书 成都欧浦特控制阀门有限公司 ChengDu OPTIMUX Control Valves Co.,Ltd

一、 概述 OPGL 气缸直行程控制阀是成都欧浦特控制阀门有限公司引进美国先进技术,集多年成功的专业制造经验而生产的产品。该系列控制阀采用高刚性、大推力的气缸式执行机构,气源压力可达1.0MPa,气缸强大的推力可克服很高的介质流体压力。(OPGL 电动控制阀所配用的电动执行机构,根据用户要求确定)。自动对中心无螺纹连接卡入式阀座,使维修工作轻而易举,简单快捷。粗壮的阀杆及与其一体式的阀芯,能够承受高压差而阀芯不致脱落。另外它还综合了传统的单座控制阀、双座控制阀和笼式控制阀的优点,泄漏量小、稳定性好、允许压差高,使OPGL 气缸直行程控制阀充分显示出其独有的特点,它代表了国际九十年代末控制阀最先进的主流,我们相信广大客户在使用OPGL 气缸直行程控制阀时很快会发现其越来越多的优点。 在安装使用和维护OPGL气缸直行程控制阀前阅读本说明书将会给你很大的帮助。安装、操作或维修阀门时,使用和维修人员一定要充分地阅读安装说明,了解它的结构特点和拆装方法步骤,才能保证其安全运行。 OPGL 电动控制阀的用户请阅读本说明书和相应配套的电动执行机构的说明书。 OPGL 气缸直行程控制阀国内独家生产,具有国家发明专利的高科技产品。 二、 结构特点 1、OPGL 气缸直行程控制阀技术先进,性能卓越。具有调节、切断、切断压差大、泄漏量小等全部功能,特别适用于允许泄漏量小、而阀前后压差较大的自控系统,可同时替代薄膜式单座阀、双座阀及笼式阀。 2、标准化、模块化设计,库存备件少、维修更方便。 3、带弹簧的双作用气缸式执行机构,材质为压铸铝合金,体积小、重量轻,配双作用阀门定位器,动作灵敏、定位精度高,活塞的上部和下部同时接受纯净的压缩空气,气缸内部免受腐蚀。气源压力最高可达1.0MPa,推力大、行程速度快、使用寿命长。气源故障时弹簧可使阀门自动关闭或打开,保证了系统的安全。特殊设计的气缸卡环结构可使气关、气开方式在现场很方便地更换。同时具备了单作用执行机构和双作用执行机构的功能和优点。 4、自动调准中心插入式无螺纹连接阀座,通过阀盖和阀笼固定在阀体内,易于拆出、维修方便,控制阀可以在线检修,阀芯阀座密封面的优化设计和超精加工无需研磨就可以达到极小的泄漏量。 5、阀芯和阀杆为一体式,阀杆较传统类型阀杆粗3~4倍,可承受高压差并消除了阀芯脱落、阀杆弯曲断裂的事故隐患。 6、双顶式导向结构,阀芯与阀笼无接触,彻底消除了阀笼导向所引起的阀芯擦伤、阀笼卡死等阀门应用问题。 7、阀笼有多种设计:分别用于一般工况和高温高压差的严酷工况。如:消除气蚀型、降噪型,保护阀芯和阀体免受气蚀的损坏,大幅度降低噪音。 8、维修简单、快捷、经济,阀体不必从管线上拆下来,只需拧下阀盖法兰上的螺母,阀盖、阀芯、阀座零件就可很方便的依次取出检查,反之亦然。

预作用报警阀(雨淋阀)操作方法

、安装须知: a、雨淋阀组安装、调试、操作必需要有相应资质或有经验的技术人员进行。厂家已将阀体安装固定的管路,已全部经过2.4MPa密封试验,严禁用户自行再折卸装配. b、系统应安装于有采暖且照明良好的室内,并在周围留出约0.5m的空间以便于安装和维修。 c、雨淋阀的供水侧和系统侧必须安装控制阀门,以便进行调试和维修,安装前管道必须按施工规范经过冲洗方可安装。 d、可以垂直、水平安装雨淋阀,但注意电磁阀的安装始终应保持电磁阀的磁芯呈垂直状态。 e、复位球阀(5)和紧急手动快开阀(6)必需严谨操作。以防造成损失。

f、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)中规定,雨淋阀的入口前,必须设置过滤阀, 防止因水中有杂质造成雨淋阀渗漏或误动作. g、多台并联安装的雨淋阀组,雨淋阀控制腔的入口应设止回阀,以防止雨淋阀误动作。 五、调试,开通: 1、初装前的检查: 第一步:拆开包装箱,取出雨淋阀. 第二步:检查阀腔内及各管道口是否有渣滓。 2、调整: 当安装好或经过试验、灭火后,应将系统按如下步骤调整到伺应状态。 第一步:关闭阀前的系统供水控制阀(管网另配置)。 第二步:打开雨淋阀上的隔膜腔控制阀。 第三步:打开雨淋阀上的排水阀、警铃阀、及系统上全部辅助排水阀:将系统里的剩余水全部排除掉。 第四步:关闭雨淋阀上的紧急手动快开阀、试警铃球阀;打开复位球阀;同时关闭阀后控制阀(管网另配置)。 第五步:按下控制柜中的“复位”按钮,将电子控制系统复位,使电磁阀关闭。 第六步:供水:缓慢打开阀前的系统供水控制阀,待供水压力表和隔膜腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。(在打开过程中:防复位器将会有水从1/8的管径里流出此为正常现象,当两只压力表指示值完全稳定后,将会停止流水)在经过2、3分钟后仍有较大水流从防复位器或滴水阀中流出,则须立即关闭主供水控制阀。漏水原因可能有:1)隔膜与阀体密封处有渣滓;2)防复位器中有渣滓;3)隔膜可能损坏,须更换隔膜。待修好后仍重复此步操作(维修参考“维护保养”。)

ZSFM雨淋阀使用说明书

Z S F M型隔膜式雨淋阀 使 用 说 明 书

ZSFM型雨淋阀 ZSFM型雨淋阀采用隔膜止回的原理,在隔膜的两面通道的管路压力基本平衡时,隔膜处于关闭状态,当供水系统压力大于管网喷水系统管路压力时,隔膜能自动打开的一种单向止回阀,可和其它部件组成多种雨淋报警灭火系统,适用于医院、宾馆、商场、工厂、机场、娱乐场、图书馆、体育场、会展中心等自动喷水灭火系统。 1.主要技术参数,外形连接尺寸: 额定工作压力:~ 密封试验压力:~ 供水压力范围:~ 管网气压范围:~(干式系统) 报警性能:DN100、150 15s内报警DN200 60s内报警 报警口压力:≥ 产品标准号:~2003《自动喷水灭火系统第5部雨淋阀》 法兰标准:GB/凸面平法兰级 主要外形和连接尺寸: DN 法兰外径 D 法兰螺孔中心 D0 阀体高度 H 螺孔直径 z-d 适用螺柱宽B 长A 高L 100 215 180 305 8—18 M16×80 450 650 600 150 285 240 406 8—22 M20×85 500 760 680

200 340 295 521 12—22 M20×95 650 800 780 2.主要结构和工作原理: ZSFM型雨淋阀由体、盖、隔膜等零件和管路附件、防复位器、电磁阀、压力开关和水力警铃等部件组成,隔膜关闭时、将阀体隔成上、下两个部份,上部连接自动喷水灭火系统管网,下部与供水系统管网相接、盖与隔膜在密封后形成一个有控制压力的内腔,有管路和阀体上部供水管路相连接,当内腔压力与供水管路压力基本平衡时,隔膜处于密封状态(即伺应状态),此时,供水系统无法向管网供水,当隔膜控制室内压力下降时,隔膜自动打开供水。 3.ZSFM型雨淋阀有以下两种性能特点: 1)在自动喷水灭火管网上安装开式喷头,平时管网无水,由隔膜将供水系统隔住,一旦隔膜打开, 整个保护区的开式喷头同时喷水扑灭火灾,适用于易燃、易爆的堆栈和仓库。 2)用不同控制探测系统装置控制隔膜的开启压力,形成湿式、干式和电控三个雨淋灭火报警系统。 a.湿式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和闭式喷头组成,闭式喷头管路有水,供水系统被隔膜密封,当作为探测用的闭式喷头受火灾发生后热度爆裂时,闭式喷头喷水,管网压力下降,隔膜室内压力随之下降,隔膜自动打开供水,喷头开始喷水灭火,水力警铃和压力开关同时动作,但喷水的仅为破碎的闭式喷头所处的区域,不能大面积喷水。 b.干式控制系统: 由ZSFM雨淋阀和开式喷头以及分散在保护区的火警探测器,干式控制驱动部件是气动阀,一端与探测系统管路相连,一端与ZSFM雨淋阀的隔膜控制腔连接,平时管网的气体由气体压力维护装置进行自动维持在一定的气压,管网中无水,气压保持隔膜的密封,当探测系统发现火警时,管网气压下降,气体维护无法稳住气压,隔膜控制腔压力下降,隔膜无法密封,开始供水,开式喷头开始喷水控火和灭火。 c.电控系统: 由ZSFM型雨淋阀,开式喷头和火警电子探测器组成,当电控箱(柜)接收来自电子探测器发出的火警信号,经过联动,向安装在ZSFM雨淋阀的电磁阀发出指令,释放隔膜控制腔压力,隔膜自动开启供水,开式喷头开始喷水灭火。 根据保护区域,保护物资的需要,你可以设计出在火警发生后要整个区域全部喷水进行控火,保护和灭火的开式喷头管网,和火警区域局部喷水的闭式喷头管网,也可以根据环境温度设计成干式和湿式的控制系统,ZSFM雨淋报警阀均能为你设计服务。

多功能水泵控制阀说明书.pdf2

J745X-D 10 16 25 40 64 多功能水泵控制阀 使用说明书 安装使用时请详细阅读本说明书上海明正阀门有限公司

多功能水泵控制阀细分为: A类:双进双出型(DN400口径以上) B类:深井泵型(DN200以下带排气阀,大于或等于DN200建议加装排气阀) C类:立式安装型(带弹簧) D类:流量调节型(带调节丝杆) E类:标志杆型(带行程开关) F类:全行程数显装置型(带数显装置) 一、用途 安装在市政、建筑、钢铁、冶金、石油、化工、煤气(天然气)、食品、医药、矿山、电站、核电、水利及灌溉等领域的取水、送水、加压、潜水、污水泵房及石油、化工流体的输送系统中,融电动阀、止回阀和水锤消除器三种设备的功能于一体,能有效地提高系统安全可靠性,满足系统自动化控制要求。 二、特点 1、安全可靠性高,具有速闭、缓闭以及吸能腔三种消除水锤措施,而且动作完全联锁,不会产生误动作。 2、无需操作控制,当水泵启停时,巧妙地利用阀门前后介质的压力变化来控制动力,使阀门自动按水泵操作规程的要求进行动作。 3、无需专业调试,阀门动作不受水泵扬程及流量变化的影响,适应范围广。 4、基本无需维修,寿命长。 5、节能效果明显,利用进口端的压力进入膜片下腔支撑膜片压板及阀杆的重量,阻力损失小。 三、技术参数 1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa 2、最低动作压力:0.05MPa 3、适用介质:原水、海水、污水、油品 4、适用温度:0~80℃ 5、缓闭时间:3~120S(可调节) 6、水锤峰值:≤1.3倍水泵出口额定压力 7、水泵最高反转速度:≤1.2倍水泵额定转速 8、膜片疲劳弯曲:120万次无破损 四、结构(图一:结构示意图) 多功能水泵控制阀由主阀和外装附件组成,主阀由阀体、膜片、阀杆组件、阀盖、主阀板、缓闭阀板、膜片座等主要零件组成,外装附件主要有控制阀、过滤器、排气阀、微止回阀、其中微止回阀是特制配件,在其止回方向设有限流孔。

电动阀门智能控制器说明书

---------------------------------------------------------------------------------------------------产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后 一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关 技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确,且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可按键精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 二、主要技术指标: 1、控制精度:%~%(通过D参数可调) 2、可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ 3、可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀 (1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀 (1”闸阀),然后打开主排水阀 (2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀 (1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀 (1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀, 电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现 场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。4.机械手动开阀在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。5.雨淋阀系统试验主排水试验主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若是没有稳定的水流排出,就检查 主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读 数偏离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞

多功能水泵控制阀使用说明书模板

多功能水泵控制阀使用说明书

 三、技术参数 1、公称压力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa、10.0MPa 2、最低动作压力:0.05MPa 3、适用介质:原水、海水、污水、油品 4、适用温度:0 ~ 80℃ 5、缓闭时间:3 ~ 120S(可调节) 6、水锤峰值:≤1.3倍水泵出口额定压力 7、水泵最高反转速度:≤1.2倍水泵额定转速 8、膜片疲劳弯曲:120万次无破损 四、结构(图一:结构示意图)

雨淋阀维护操作手册(清晰整齐)

84雨淋阀维护操作手册 84.1概述 雨淋阀通常用于火灾探测系统接收到火警信号,中控系统发出控制信号后,要求喷淋系统能够以最快速度进入大面积喷淋状态的灭火设备。 注:文中所有长柄状手柄的开关状态都是手柄与管道同向为通,与管道垂直为关。 84.2维护周期:一月一次。 84.3配备工具:汗衫布若干,水桶一只,刷子一把,专用冲洗管一根。 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 废水排放阀 泄放水管阀 警铃 泡沫电磁阀 上腔压力表 上蝶阀 下蝶阀 泡沫泄放阀 泡沫阀 下腔压力表控制阀 控制腔压力表控制阀 压力继电器测试阀 手动紧急阀 EASYLOCK 泄放水管压力表 压力继电器 警铃控制阀 水力电磁阀

84.4新建路系统操作程序 84.4.1机电领班通知监控中心,报告本次作业的项目名称及作业地点。 84.4.2监控中心确认后,方可进行作业。——特殊情况,作业改期。 84.4.3.1将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的水喷淋泵开关调至手 动。 84.4.3.2将浦东浦西两个工作井内消防泵房中的泡沫泵开关调至手 动。 84.4.4进场开始作业。 84.4.4.1中控室留人进行主机操作。 84.4.4.2呼叫中控将施工侧道路交通灯转红灯。 84.4.5打开箱门检查设备状况。 84.4.5.1检查个压力表示数应正常。上腔压力表和泄放水管压力表应 为0;控制腔压力表为0.8~1;下腔压力表为0.8~1;泡沫压力表为1.1~1.3。单位:mpa 控制腔压力表 下腔压力表泡沫压力表 上腔压力表 泄放水管压力表

84.4.5.2观察阀体检应无漏水漏泡沫。 84.4.5.2.1手伸到阀体后部摸滴水阀应无水流出。 滴水 84.4.5.2.2逆时针打开泡沫泄放阀,检查泡沫电磁阀应无泄漏。 泡沫电磁阀 泡沫泄放阀 84.4.6检查完设备后对设备进行清洁养护。 84.4.6.1用消火栓箱内的专用冲洗管,刷子对阀体非电器部分进行冲

控制阀F96说明书

水处理系统用多功能控制阀 53550(F96B1) 53650(F96B3) 63550(F96A1) 63650(F96A3) 73550(F96D1) 73650(F96D3) 93550(F96C1) 93650(F96C3) 安装使用说明书 在使用本阀前请详读此说明书,并加以妥善保存以备今后参考之用。 0WRX.466.065

正式投入使用前,请填写好下面的内容,以备后查 程序型号设置(专业人员操作) 秒,可进入型号选择界面。设置型号时,须设置与控制阀体相应的型号。 软水器系统配置 罐体尺寸:直径mm,高度mm; 填装树脂体积L;盐箱容积L; 原水硬度mmol/L;进水压力MPa; 控制阀型号;编号; 排水限流圈规格;射流器型号。 进水水源情况(选择):地下水□;地下水加过滤器□; 自来水□;其它。 控制阀设定参数

●产品采购时,未作特殊说明: 63550、63650、73550、73650配套的排水限流圈为4#(钻有5个φ8.5的孔),射流器型号为4#(7804)。

目录 注意事项 (1) 一、产品概述 (2) 1、主要用途及适用范围 (2) 2、产品特点 (2) 3、使用条件 (5) 4、产品结构及技术参数 (6) 5、产品安装 (9) 二、基本设置和使用说明 (16) 1、控制面板功能及其意义 (16) 2、基本设置和使用 (17) 三、应用说明 (20) 1、工作流程 (20) 2、控制电路功能及连接 (22) A、信号输出端口 (23) B、互锁 (25) C、泄压端口 (26) D、远程控制端口 (26) E、双(多)阀,同时供水,分别再生 (26) F、双(多)阀单流量计,同时供水,顺序再生 (27) G、浮动床进水泵与软水泵 (27) 3、产品系统配置及流量特性 (28) 4、参数计算及取值 (32) 5、参数查询和设置 (34) 6、试运行 (38) 7、常见故障及其排除方法 (40) 8、组件及零部件编号 (43) 四、保修说明 (52)

雨淋阀系统操作说明

雨淋阀系统操作说明 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

 3.电气手动开阀所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场 的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养

雨淋阀系统结构、系统工作原理、维护及保养 ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口蝶阀、电磁阀、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、压力表等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式喷头,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从喷头里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷头喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按阀门上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用. ■系统结构简介 ZSFG型雨淋阀组主要由水源控制阀(蝶阀)、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水球阀、供水侧压力表、控制腔压力表等组成。 1.雨淋阀:本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在阀盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的压力表由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。

雨淋阀的安装和使用说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力表.警 铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复位锁止装 置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别组成下列系 统。 雨淋系统配工开式喷头.其特点是发现火警后,可以瞬间像下雨般喷出大量的水覆盖或隔离整个保护区,它适用于火灾危险性严重,贮存和加工易燃易摄物的建筑物和场地。 水幕系统配置水幕喷头,其特点是能将喷出水形成一定密度的水帘幕,达到阻止火势要延、防火分隔的作用,可在一些大型厂房,仓库、商场、展厅等建筑中做防火分隔。 水雾系统配工水雾喷头其特点是在一定水压下将水流喷成雾状,达到冷却,窒息等灭火目的,可用来扑救电气设备及扑灭火灾与水起化学反应的固体和闪点高于6能的可燃液体火灾。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。然后喷头感温动作喷水灭火,主要适用于害怕水害,易冰冻场所。

二、工作原理 隔膜雨淋阀采用信号蝶阀作为控制阀门,确保系统更安全可靠,它是利用隔膜运动实现阀瓣的启闭,由隔膜将阀分为压力腔和工作腔。由于上、下受水力作用面积的差异,实现密封。当发生火灾时,火灾探测器发出信号,通过火灾报警器(或消防控制中心),实现自动打开隔膜雨淋阀上的电磁阀(也可手动打开快开阀),使压力腔的水快速排出,泄压后作用于阀瓣下部的水迅速推起阀瓣进入系统管路喷水灭火。同时水流向报苦管网,使水力苦铃发出报等声,开通压力开关,给值班室发出信号或启动消防泵供水。 隔膜雨淋阀装有防复位装置,该装置已申请国家专利。其结构及原理,阀盖上装接有防复位本体、锁块等,锁芯连接在与阀体相连的阀瓣上,阀瓣随着阀开启上升,锁芯也跟着上升,上升中推锁头,升至锁头上部而被锁止住。防止了阀瓣回位。灭火后,关闭手动快开阀或电磁阀,将手轮旋转90°到复位位置,则锁芯脱离锁块使隔膜雨淋阀又能自动复位,雨淋阀随即关闭,然后再将手轮逆时针旋转90°到锁止位置,使系统又回到伺应状态。

无线控制阀操作说明书(G1707_R)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1707-R 31 32 33 无线智能控制阀 34 35 36 37 38

1 2 一、功能简介 3 4 ●电量显示/提示,时钟设置。 5 ●阀开启时间设置(1分钟-12小时)。 6 ●自定义按星期(7天)定时控制电磁阀。 7 ●四组定时时间设置。 8 ●自定义按时段(3小时-30天设置)控制电磁阀。9 ●手动/自动控制电磁阀的打开和关闭。 10 ●可选择不同口径大小电磁阀。 11 ●无操作1分钟自动关闭显示,进入休眠模式。 12 ●警告电量提示下,无法开启电磁阀或自动关闭电 13 磁阀。 14 ●远至800米的无线控制让操作更便捷,有效提高 15 工作效率 16 ●拥有便捷接的收器对接方案,与发射机完成匹配 17 操作仅需10s。 18 19 20

1 二、设备的安装与匹配 2 1.电磁阀的安装位置 3 a)请在冲洗灌溉系统后再安装本电磁阀。 4 b)请将电磁阀安装在主阀之后的位置,可在主阀与电磁阀之间5 安装过滤器,如有必要请在电磁阀进水口处安装一个可旋转6 的活接以便过滤器的安装,在电磁阀出水口位置使用用匹配7 的外丝直通与输水管道。 8 9 2.电池的安装位置 10 a)用手握住电磁阀上半部分用力向上提,把控制部分从固定圈 11 上取下。 12 b)在取下的控制部分的底部找到锁住的电磁仓,使用螺丝刀打 13 开电池仓盖。 14 c)区分好电磁仓的正负极,保证电池的正负极与仓体的标识一 15 致。 16 d)正确放置好电池,盖好仓盖,锁上螺丝。 17 3.G1707-R是一款具备无线功能的电磁阀设备,通过与G1708型号18 发射机的配合使用,可以在500米至800米的远距离围实现对电19 磁阀的远程操控。配对成功后可以在发射机上对电磁阀的运行时20 间、打开/关闭电磁阀、以及打开/关闭电磁阀系统等功能进行设21 置。具体操作方式请参考G1708遥控器的使用说明书。 22 23

雨淋阀的安装和使用说明电子教案

雨淋阀的安装和使用 说明

一、组成特点及应用范围 ZSFM隔膜雨淋阀是由信号蝶阀,单向阀,手动快开阀,电磁阀.压力 表.警铃管试验警铃球阀,过滤器,压力开关,水力警铃,放水阀、防复 位锁止装置等组成,与供水管网火灾探测器,火灾报警器及洒水喷头分别 组成下列系统。 若安装闭式洒水喷头,则成为预作用系统,发生火灾时,由火灾探测器和火灾报答器 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

来打开隔膜雨淋阀.使系统转为湿式系统。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

上海金盾ZSFG雨淋阀说明书

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 上海金盾 SHANGHAIJINDUN 上海金盾消防安全设备有限公司

ZSFG型雨淋阀装置使用与维修说明 1产品概况 雨淋阀是用于电动、机械或其它方法进行开启,使水能够自动单向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀。雨淋阀装置广泛用于雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水雾系统。雨淋阀装置通过现场火灾探测系统的控制而动作的,当保护区某处发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,联动雨淋阀开启,使大量水从开式喷头中喷出,同时发出声、光报警信号,以达到控火、灭火、报警之目的。本公司生产的ZSFG型雨淋阀装置是国内第一家按公安部标准GA125-1996——《自动喷水灭火系统雨淋报警阀的性能要求和试验方法》,通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督中心检测的产品,其防复位机构,属国内首创。 本装置可以与泡沫系统组成泡沫雨淋灭火系统,用于扑救有爆炸性燃烧危险的液体火灾。 本装置应竖直安装在高于5℃的环境,湿式控制雨淋阀不能在低于0℃和高于65℃环境中使用。 2 产品构造与作用原理: 2.1雨淋阀装置系统结构原理图(图1) 2.2 产品构造 ZSFG型雨淋阀主要由雨淋阀、水源控制阀(蝶阀)、手动紧急站、自动滴水阀、排水球阀、供水压力表、隔膜室压力表及报警管路等组成。 2.2.1 雨淋阀 ZSFG型雨淋阀阀瓣组件的开启采用杠杆机构,它具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时借助于供水系统的压力作用到隔膜室中,使隔膜推动顶杆顶住压紧扣,将阀瓣扣住,阀瓣处于关闭状态,并对系统中的水起阻隔作用。雨淋阀开启后,由于隔膜室余压的作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能复位(盖在座圈上),从而防止阀瓣重新回到关闭位置。 2.2.2 水源控制阀(蝶阀或信号蝶阀,选用件) 用来切断供水网与雨淋阀供水侧之间水路的阀门。平时处于开启位置,仅在下列情况下才能关闭:

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书

ZSFM系列雨淋阀操作使用说明书 资料2007-06-15 17:46:31 阅读733 评论3 字号:大中小订阅 ZSFM雨淋阀 一﹑用途: ZSFM系列雨淋阀用于雨淋阀系统,水幕系统和水雾系统.当保护区某处发生火灾时,火灾探测系统动作时,使雨淋阀开启,大量水从开式喷头(水幕喷头﹑水雾喷头﹑普通开式喷头)中喷出,并 发出报警信号,以达到控火﹑灭火报警. 本雨淋阀是一种直接密封式隔膜阀,隔膜阀具有结构简单﹑性能可靠﹑可水平﹑直立安装﹑维修 方便等特点. 雨淋阀的控制有:电控制,气控制,水控制,电﹑水非互锁控制,电﹑水互锁控制,电﹑气非互 锁控制,电﹑气互锁控制. 二﹑结构参数: 三﹑系统配置图

四﹑安装 ⒈只能在5℃-65℃环境中安装使用,阀体上的箭头与水流方向一致. ⒉其应安装在便于观察和易接近的地方,周围应留出0.5m的维修空间. ⒊安装前先冲洗供水管道,使其内部无污物. ⒋雨淋阀可水平﹑直立安装,但必须保持电磁阀的铁芯竖直. ⒌雨淋阀的前后分别安装与阀同通径的控制阀. ⒍压力表应方便读数,紧急启动阀﹑复位阀应在便于操作的位置. ⒎伺应状态时,警铃阀19(A)为常开,复位阀27﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11﹑紧急启动阀5 均为常闭. 五﹑调试 安装完,经过试验﹑灭火后.应按如下步骤将系统调整至伺应状态. ⒈关闭系统的供水控制阀. ⒉打开雨淋阀上的排水阀11,将系统里的余水全部排除干净. ⒊关闭阀后控制阀,关闭雨淋阀上的紧急启动阀5﹑试警铃阀19(B)﹑排水阀11,同时打开复位 阀27. ⒋按下控制柜中的"复位"按钮使电子探测系统复位.同时,释放电磁阀1,是其闭合. ⒌缓慢打开系统的供水控制阀,此时防复位器30有水流出;待供水压力与隔膜室压力相同时,防复位器30应停止流水,则雨淋阀已处于伺应状态了.再将系统的供水控制阀完全打开.若3分钟后仍有大量水从防复位器30或滴水阀10流出,则应立即关闭系统的供水控制阀,检查(a)防复位器中有无渣宰,(b)隔膜与阀体密封处有无杂物,(c)隔膜有无破损.然后从第一步重新开始调试. ⒍打开排水阀11﹑将余水排除干净,推动滴水阀10的推杆,确认水以排净. ⒎关闭复位阀27和排水阀11,将警铃阀19(A)及阀后控制阀打开.系统进入伺应状态.

FLECK9000控制阀使用说明书

FLECK9000控制阀使用说明书 FLECK9000控制阀使用说明书 美国富莱克FLECK全自动软水器以美国PENTAIR公司软化水处理技术为基础,引进其先进的富莱克FLECKFLECK自动控制系统,并融合国内优良设计和工艺而开发的具有国际先进水平的软化水处理设备。AHRH系列全自动软水器采用两美国富莱克FLECK全自动软水器以美国PENTAIR公司软化水处理技术为基础,引进其先进的富莱克FLECKFLECK自动控制系统,并融合国内优良设计和工艺而开发的具有国际先进水平的软化水处理设备。AHRH系列全自动软水器采用两种再生控制系统,分为流量型和时间型。流量型是所设定的流量控制全自动再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24小时内任意选择再生时间)。由于AHRH系列全自动软水设备控制系统技术成型、操作简便、运行可靠,使之在软化水处理方面处于国际领先地位。AHRH系列软水器全部可选用微电脑控制,使其操作更加简便,管理更容易。AHRH系列富莱克FLECK全自动软水器广泛应用于工业锅炉、热交换器、宾馆饭店、食品工业、洗衣印染、医疗卫生等行业,该产品具有自动化程

度高、交换容量大、结构紧凑、能耗低、省人工、无需日常保养等特点,将给客户带来最佳的经济运行工况。

富莱克FLECK9000/9500工作参数: 工作压力:0.2Mpa-0.6Mpa 工作温度:2-50℃ 进水硬度:≤8mmol/L 出水硬度:≤0.03mmol/L 使用电源:220V/50HZ 布置形式:单罐或多罐并联再生方式:顺流再生、可选逆流再生操作程序:自动程序控制使用树脂:强酸性苯乙烯阳离子交换树脂FLECK阀的特点:活塞式阀芯不但水力学性能超群,且坚固耐磨、耐腐蚀。整套装置用一个配有定时器的多路通伺服阀集中运作,配以微电脑调控系统,安全可靠,故障率低、科学化管理程度明显提高。微控器还具有自动调整补偿剩余水量的特定功能,使之保持运行的最佳点。 不用专设制盐系统该装置在集控阀伺中巧妙的设计了靠进 水压为动力的自吸式喷射器,按工序要求定时进行吸盐和补水。整个盐水的制备仅在交换罐近旁设一个PE材质再生箱,内置过滤搁板、净液槽并配有小巧液位控制器的再生箱即可。省去了盐池、盐泵及必要的输配管道和动力配电等装置,也省去了专用水处理间的额外投资。结构紧凑、占地少。 富莱克FLECK9000/9500使用方法:

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护(说明书全)

消防雨淋阀系统操作、安装、调试、维护说明 雨淋阀在火灾探测系统动作之前,一直对系统的水起着阻隔作用,只有膜片腔的泄压后,阀门才能打开让水进入系统侧的管路中进行灭火,同时水力警铃动作报警。 1.雨淋阀复位及水力警铃测试 1)首先,将雨淋阀下部蝶阀关闭,上部蝶阀打开。 2)关闭膜片腔供水阀(1/2”球阀),关闭手动开阀控制阀(1/2”球阀)。 3)打开雨淋阀上下腔隔离阀(1”闸阀),然后打开主排水阀(2”闸阀)放干雨淋阀后面管路中的水,放干后将雨淋阀上下腔隔离阀及主排水阀关 闭。 4)关闭雨淋阀上部蝶阀。 5)打开膜片腔供水阀(1/2”球阀)。 6)待膜片腔压力与管网压力相同时,关闭水力警铃测试阀(1/2”球阀),然后将雨淋阀下部蝶阀微微开启,确认水力警铃没有动作后将此蝶阀完 全开启。 7)打开水力警铃测试阀,测试水力警铃动作情况,然后关闭。 8)将雨淋阀上部蝶阀完全打开。 9)此时雨淋阀处于复位状态, 2.自动开阀 当系统主机接到报警信号时,且系统处于联动状态,主机就发出相应的控制信号来启动电磁阀,电磁阀被打开后,水就会从膜片室中流出,此时雨淋阀就会开启。 3.电气手动开阀 所谓电气手动开阀,就是在雨淋阀控制盘上,有一个手动开关,当有火灾发生时,可在现场的雨淋阀控制盘处,向上搬动手动开关,这时就可直接启动电磁阀,从而达到启动雨淋阀的目的。 4.机械手动开阀

在雨淋阀组的管件上,有一个带有红色的手动开阀标示牌的手动开阀控制阀(1/2”球阀)。当有火情时,先将此球阀按标示牌所示方向打开,使水直接从膜片室内流出,这时雨淋阀就会打开。 5.雨淋阀系统试验 主排水试验 主排水的试验目的是要检查系统的供水是否合适,利用静水和余水压与先前确定的读数进行比较。主排水试验就能显示出阀门是否部分的关闭或者是否在管路内有什么阻塞物,为避免再试验的时候造成事故,事先必须对排放口流出的水进行适当的处理。 主排水的试验步骤: 1)在雨淋阀和主排水都处于关闭状态时,注意纪录供水压表的读数,这就 是静水压。 2)慢慢打开主排水阀直至全开,察看是否有稳定的水自主排水管流出,若 是没有稳定的水流排出,就检查主排水管内是否有阻塞物。 3)让水流动着直至膜片室供水管上水压表的读数下降,并稳定为止,这时 纪录此读数,这就是余压。 4)关闭主排水阀 5)将静水压(第一次和较高的水压读数)和余压表的读数(第二次和较低 的压力表读数,此读数就是在主排水阀打开时测出的)与事先确定的读 数进行比较,如果读数对比较合适,就可以认为供水较好,若是读数偏 离很大,就要研究找出原因。 几种可能出现的原因: i.供水阀部分关闭或完全关闭 ii.供水总管阻塞 iii.供水管或总管漏水 6.维护保养 雨淋阀及其配件应在半年检查一次,检查是否有异物进入膜片的密封件、膜片室内。 1)膜片密封:

相关文档