文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆悬挂相关要求及标准

电缆悬挂相关要求及标准

电缆悬挂相关要求及标准
电缆悬挂相关要求及标准

大通煤业管线悬挂标准

一.电缆悬挂相关要求及标准:

1.在水平巷道或倾斜巷道中悬挂的电缆必须悬挂整齐(包括检测和信号通讯线路),成一条直线、保证不交叉、不落地,并应有适当的驰度,在承受意外重力时能自由坠落。

2.动力电缆悬挂从上往下的顺序依次为:低压电缆、高压电缆,高低压电缆按照直径大小从小到大依次排列,电缆钩排距离800--1000mm。

3.高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,低压应在上面,高、低压电缆相互的间距为100mm;高压电缆之间和低压电缆之间的距离为50mm,以便摘挂。

4.采、掘巷道内的电缆悬挂从上往下的顺序依次为:照明及信号电缆、通信及安全监测线、低压电缆、高压电缆;高低压电缆按照直径大小从小到大依次排列。同钩悬挂的小线每隔10m用塑料扎带将电缆与电缆钩绑扎到一起,防止小线自电缆钩脱落。敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂且要电缆实习定置管理,规定顺序由上到下依次为:电话线、小灵通线、通风检测线、束管检测线、低压动力电缆、高压动力电缆、巷道照明线沿巷道正中位置吊挂(分支电缆沿巷帮吊挂)。

5.电缆不应悬挂在压风管或水管上,避免遭受淋水或滴水。在电缆上严禁悬挂任何物件。如果电缆和管路在同一侧时,必须设置在管路上方,并保持不小于300mm的距离,电缆和风筒应分设在巷道两

侧。

6.过巷段:巷道内过顶电缆沿巷顶贴顶水平敷设,每根电缆采用单个U型卡子固定。主要车场、大巷巷道交叉点电缆全部加工电缆桥架水平固定。

7.井下巷道内的电缆,沿线每隔200m距离及在拐弯处、分支点以及连接不同直径电缆的接线盒两端均须悬挂电缆标示牌,电缆标志牌由动力科统一设计加工,标志牌采用黑色签字笔填写,要求字迹工整清晰,内容填写齐全并与实际相符,不得有涂改。

8.井下平行敷设多根电缆的接线盒,应互相错开,接线盒附近,电缆应留有适当余量,并加装防脱装置,在倾斜巷道内悬挂的电缆必须加装防滑装置,电缆接线盒采用铁链吊挂。

9.铺设轨道巷道及胶轮车运行巷道电缆吊挂高度以车辆碰不到为止:

1)运行矿车的铺轨巷道,最低一联电缆吊挂高度以矿车掉道不撞到电缆的高度为准;且距底板不低于1.8米。

2)运行胶轮车的巷道,最低一联电缆吊挂高度以胶轮车不撞到电缆的高度为准;且距底板不低于2.1米。

10.井下变电所内敷设电缆还应符合下列要求:

1)电缆应布置均匀,排列整齐,不交叉,能够达到横平竖直。

2)电缆穿过墙壁部分,应用套管保护,黑金属类套管必须切为两半装设,并应用黄泥严密封堵管口。

3)电缆沟内应平整清洁,不应有积水,盖板齐全、平整、结实。

如果电缆沟内渗水,应做排水沟。

4)硐室内敷设电缆时,不应破坏硐室及电缆沟的防水层,并注意不影响硐室内外的防火密封。

11.在下列地点敷设电缆时应有保护措施:

1)通过风门、防火门、电气设备隔墙等时,应有穿墙管保护。

2)沿墙引的电缆,易受砸伤部分应有护管保护,护管应事先做防腐处理。安装时要排列整齐,管口要用黄泥封堵,管子之间的连接处应密封良好,以防地下水或泥水渗入,管口应磨光滑,无毛刺。管口与电缆外皮应不承受应力,管内径不小于电缆外径的1.5倍。

3)护管或电缆沟的弯曲半径,应不小于穿入电缆的最小允许弯曲半径。

4)电缆敷设时的最小允许弯曲半径、应符合下表的规定:序号电缆类别电缆弯曲半径与电缆外径之比(不小于)1 聚氯乙烯绝缘电力电缆10D 2 交联聚氯乙烯绝缘电力电缆15D 3 橡套绝缘电力电缆6D 4 照明和控制用橡套电缆6D 5 矿用铠装电话电缆12.5D 注:D——电缆的实际外径(mm)

二、管路吊挂标准:

1、管道敷设

(一)所有掘进巷道在掘进时,必须同时铺设巷道内所需管路,管路距迎头不得超过30m。掘进时,所有管道沿底板敷设,巷道验收前,由掘进单位统一吊挂,经调度室、动力科、生产技术科验收合格后方可移交。

(二)各综采工作面机巷内均设置:压风管、供水管、排水管各一趟,其中压风管、供水管规格为DN100,排水管规格为DN125。排水管作为回采时的注氮管。

(三)各综采工作面辅助巷和回风巷内均设置:供水管一趟,管道规格为DN100。排水管及压风管各一趟,管道规格为DN125。其中,压风管作为回采时的注胶管。排水管仍用来排水。如回采时涌水量较大,一趟排水管不能满足要求时,动力科将以设计书的形式,预先通知掘进单位再增加一趟排水管。

(四)矿井主井筒和采区主要大巷内管道数量、规格、敷设方法,统一采用管托架。当管道不超过两趟时,托架用槽钢制作,利用锚杆固定在巷帮。每间隔20m,需将托架端头用链环悬挂于巷顶,以防托架端头下沉;当管道多于两趟时,需采用落地式管托架;当有设计单位的管道敷设方案时,以设计方案为准。

(五)综采工作面机巷内,不论巷道断面形式,电缆均悬挂于巷道下帮,管道均悬挂于巷道上帮。综采面回风巷及辅助巷内,不论巷道断面形式,电缆悬挂于巷道上帮,管道悬挂于巷道下帮。

(六)运行胶轮车、支架车的运输大巷,管道布置于水沟一侧,以尽量减少占用巷道有效空间。管道跨越巷道时要紧贴巷顶布置,要保证美观、规范。

(七)各巷道内管道使用4联挂钩悬挂,挂钩下端距地面0.3 m。挂钩间距为4m。挂钩由掘进单位从机电队领取。挂钩使用Ф8mm 钢丝绳悬挂于巷帮或巷顶锚杆端头,挂钩要悬挂平直、美观规范。

(八)为便于管道装车运输、安装、人员搬运,管道长度统一规定为6m, 机电队在编制材料计划时需注明每节管道长度。

二、管道附件安装

(一)主井筒内的主压风管、主供水管、主注氮管、主注胶管,均要在井口、每个水平分支处、管道末端安装闸阀。井筒内的的主压风管,要在井筒末端安装集水分离器。

(二)各采掘巷道内压风管:在巷口及管道末端均需安装闸阀,巷道内每500m安装闸阀一个。每200M安装变径三通一个,附带DN25闸阀一个。

(三)各采掘巷道内供水管:在巷口及管道末端均需安装闸阀。当供水管高差超过200m时,还需安装减压阀。巷道内的供水管,每500m安装闸阀一个。机巷内供水管每50 m安装变径三通(附带DN 25闸阀)一个,回风巷和辅助巷供水管,每100 m安装变径三通(附带DN25闸阀)一个。在巷口不易遭受意外损坏或撞击的管道上需安装压力表一个,压力表要设置表箱,以免遭受意外损坏。

(四)采掘巷道内排水管:在巷口及管道末端均需安装闸阀,每个水窝前后10m范围内安装变径三通(附带DN50闸阀)一个。

(五)管道三通及闸阀安装方向及角度需统一、规范。

(六)上述管道三通,由掘进单位根据巷道进尺从机电队领取。

(七)各巷道内供水管、压风管、注氮管,在正式生产前,由机电队负责安装超声波流量计,经动力科验收合格后移交给综采队。工作面回收完毕,由回收单位上交给机电队。移交及接收工作,均需以

书面手续为准。

三、管道标识

(一)各管道在巷道开口处,均需悬挂管道标志牌;巷道内每间隔500m及巷道转角处均需设置管道标志牌,要内容齐全准确,悬挂整齐、上下对齐。

(二)管道色标规定为:供水管绿色,压风管红色,注氮管黄色,注胶管及排水管均为蓝色。

(三)所有管路刷漆前,均需全面除尘、除垢并清洗,严禁未经清理污垢即开始涂漆。

井下电缆吊挂规范标准(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井下电缆吊挂规范标准 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9289-28 井下电缆吊挂规范标准(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。 2、电缆悬挂必须符合规程规定,做到整齐不交叉、不缠绕、不盘圈、不挤压、不落地、不粘灰积尘。 3、巷道内的电缆(电力电缆)沿线每隔200米的距离,拐弯或分支点,以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙两边都应设置注有电缆的规格型号、编号、长度、用途、负责人的标志牌,并且内容要填写正确、完整。 4、敷设在巷道内的电缆,必须采用电缆钩分钩悬挂,且要悬挂整齐,电缆钩统一使用宽底板树脂电缆钩。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安

煤矿井下电缆吊挂标准

井下电缆吊挂相关规定 1、电缆布置、走向、吊挂必须严格按照设计、图纸要求执行。 2、吊挂电缆必须采用布置镀锌6×19/9.3mm钢丝绳配合固定电缆钩方式进行吊挂电缆。钢丝绳首尾两端必须固定在有效锚杆或锚索上,选用钢丝绳卡时,应使其U形环的内侧净距比钢丝绳直径大1~3mm,太大了卡扣连接卡不紧。钢丝绳端头绳卡数目不少于3个,绳卡的间距应≥钢丝绳径的6倍,最后一个绳卡距绳头距离≥140mm。 3、钢丝绳、绳卡应配套使用,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。上钢丝绳卡时一定要将螺栓拧紧,直到绳被压扁1/3~1/4直径时为止,并在绳受力后,再将钢丝绳卡螺栓拧紧一次,以保证接头牢固可靠。 4、电缆钩必须用10号铁丝进行固定,固定时铁丝穿过电缆钩固定孔后,铁丝旋转拧固不得少于三圈;再将铁丝缠绕于已固定好的钢丝绳上,缠绕不得少于三圈,缠绕时要将每圈铁丝都吃紧,最后将铁丝的另一端固定于顶网或钢带上,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,如可借钢带固定应优先选择钢带,如无钢带可借用时,穿顶网固定应至少穿过不同两根顶网铁丝,穿过顶网后铁丝应拉紧后再进行拧固。(注:电缆钩的固定严禁使用联网丝等材料代替,必须使用10号铁丝进行固定)。 5、已固定好的钢丝绳每间隔4-6米进行一次加固,加固采用双股10号铁丝并必须穿过钢带进行固定,且铁丝旋转拧固不得少于三圈,使用双股铁丝工作段长度应一致,以保证其两根受力均匀。若巷道顶板无钢带可利用时,钢丝绳的加固为每间隔10米进行一次加固,加固采用支护锚杆、锚索、短截钢丝绳、绳卡配合进行,短截钢丝绳必须可靠固定在支护锚杆、锚索上,大包围穿过已固定好的钢丝绳后再使用绳卡进行可靠固定。短截钢丝绳、绳卡安装遵循以上第2、3条规定执行。 6、电缆吊挂总钩数达8钩(截面均小于50mm2)或5钩(其中3根截面大于70mm2或其中4根截面大于50mm2)以上时,应每间隔10米进行一次加固,加固采用铁十钩、短截钢丝绳、绳卡配合进行,且铁十钩必须可靠固定在支护锚杆、锚索或钢带上,严禁固定在顶网上;铁十钩的吊挂必

煤矿井下电气设备安装标准

电气设备安装标准 一、外部标准: 1、电气设备应上设备架,设备架离地约0.3米。 2、正确连接电气设备接地线和接地极,接地极与电气设备的距离大于5m。 3、每组电气设备两台设备间距约0.5米(两台设备喇叭嘴间距),中间连接电缆应适度(以两喇叭直线距离下垂180±30mm 左右为准)。 4、凡有电缆压线板的电器,引入引出电缆必须用压线板压紧,但不得把电缆压扁。 5、紧固件应齐全、完整、可靠。同一部分的螺母、螺栓其规格应要求一致。螺杆裸落部分一般为1-3扣。凡用螺栓连接紧的部件,其间夹有弹性物者(如密封圈和橡套电缆)不允许加弹簧垫圈。 6、喇叭嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。线嘴应平行压紧,两压紧螺丝入口之差应不大于5毫米,否则为不完好。 7、隔爆接合面紧固螺栓应加装弹簧垫,用弹簧垫圈时其规格应与螺栓保持一致,紧固程度应以将其压平为合格。 8、密封圈的分层侧在接线时,应向里;密封圈内径与电缆外径的配合为±1毫米;密封圈刀削后应整齐圆滑,不得出现锯齿状。

二、内部标准: 1、电缆护套伸入器壁的长度为5至15mm,小于5mm是失爆,大于15mm为不完好。 2、接线应整齐(不扭弯)、紧固、导电良好、无毛刺。卡爪(或平垫圈)弹簧垫(双帽齐全)使用线鼻子时可不用平垫圈,接线后,卡爪(或平垫圈)不压绝缘胶皮或其他绝缘物,芯线裸露距卡爪(或平垫圈)不大于10mm。 3、接线腔地线长度应适宜,以松开线嘴卡兰拉动电缆后,三相火线拉紧或松脱,地线不掉为宜。接地螺栓、螺母、垫圈不允许涂绝缘物。 4、接线柱螺丝、弹垫齐全和卡抓齐全,压线紧固。 5、接线腔内清洁无杂物,电源板盖好。 6、防爆面清洁无杂物,无锈迹,光滑无伤痕,必须涂凡士林。 7、当线嘴已全部压紧仍不能将密封圈压紧时,只能用一个厚度适当,不开口的金属圈来调整,不得填充其他杂物(包括再加密封圈等)。 8、其它标准参照?井下防爆电气设备检查标准五十条?(见附1)。 三、以上规定如有与《煤矿安全规程》或其它国家标准相冲突时,以国家标准为准。

井下电缆悬挂标准

井下电缆悬挂标准(试行) 一、电缆水平敷设时必须与巷道走向一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。 二、电缆改变敷设方向时,要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: A、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 B、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 三、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内不大于1.5m,在立井井筒内不得超过6m。 四、悬挂高度符合下列要求(以下高度以电缆钩最下方为准) 1、电缆悬挂高度应保证矿车掉道时不受撞击。 2、在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。 五、悬挂应有适当的弛度,一般以电缆拉直后自然垂下为宜。 六、一般规定 1、严禁用小电缆钩挂大电缆,严禁用铁丝绑扎电缆。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只许用同一类型电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且弛度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根动力电缆。 5、电缆接线盒、连接插销等电缆连接装置应单独固定牢固,不得让电缆受力,吊挂位置应高于电缆。 6、通讯和信号电缆应与电力电缆分挂在井巷的两侧,如果受条件所限:在井筒内,应敷设在距电力电缆0.3m以外的地方;在巷道内,应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 7、四小线及高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,确因条件限制,四小线可同时占用一个电缆钩。 8、电缆敷设排列:应按照四小线、高压电缆、低压电缆从上到下排列,电缆不得有交叉现象。 七、其它规定 1、电缆不得挂在风管或水管上。 2、电缆不得遭受淋水。 3、电缆上严禁悬挂任何物件。 4、电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3米以上的距离。 5、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 6、高低压电缆敷设在巷道同一侧时: A、高低压电缆之间的距离应大于100mm ; B、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 8、穿墙电缆穿管敷设,管两端必须封堵。 八、电缆标志牌 标志牌的内容

电线电缆验收要求及相关标准

电线电缆验收要求及相关标准 一、电线进场验收标准 1.验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 电线应有出厂质量证明文件: 包括:合格证(合格证有生产许可证编号和“CCC”认证标识)、检测报告、“CCC’认证证书; 电线质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 生产厂家要有企业法人营业执照。 3.验收标准: 电线绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号、额定电压和“CCC”认证标识;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩; 检测电线线径和绝缘皮厚度(用卡尺或千分尺),参考数据见附表1; 测量线皮绝缘电阻值,将电线浸在水中24小时,用750V绝缘摇表摇测,阻值大于Ω; 线芯不能松动; 检测电线长度,将电线展开拉直用皮尺量,将实际长度和标识长度对比;称重,抽检整盘线的重量,参考数据见附表1。 二、电缆进场验收标准 1.验收依据: 《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002; 《北京市建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003; 2.产品质量证明文件要求: 电缆应有出厂质量证明文件: 包括:合格证、厂家检测报告; 电缆质量证明文件应为原件,如果是复印件,复印件和原件内容一致,并加盖原件存放单位公章,注明原件存放处,并有经办人签字和时间; 生产厂家要有企业法人营业执照、生产许可证。 3.验收标准: 电缆绝缘皮标识清楚,标识间距不大于1米,要标明生产厂名、规格型号和米数;标识要字迹清晰,用浸有汽油或酒精的棉布以1m/s的速度匀速连续擦拭五次,字迹仍清晰可辩;

井下电缆吊挂规范标准(通用版)

( 岗位职责 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆吊挂规范标准(通用 版) Regular daily safety management training, and establish a system to control and improve the company's sudden accidents.

井下电缆吊挂规范标准(通用版) 1、现场电缆管理遵循“谁使用,谁负责安装、吊挂、维护”的原则,新敷设的电缆应经机电科组织验收合格后方可投入使用。运输大巷电缆钩小钩为15个,皮带大巷电缆钩小钩为9个,掘进巷电缆钩小钩为6个,大钩按所需安装。 5、电缆钩吊挂应使用膨胀螺栓固定。电缆钩吊挂应平直,严禁

用铁丝吊挂电缆。 6、电缆吊挂大巷间距为1.2m,斜巷为1m,其它巷道为1.2m。 7、电缆与风、水管要求分别布置在巷道两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且电缆要敷设在管路上方,并保持0.3米以上的距离。电缆上严禁悬挂任何物件。 8、巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,必须敷设在同一侧时,必须由机电矿长允许方可,且应敷设在电力电缆上方0.1m以上的地方。 9、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m。高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 10、电缆接线盒应使用专用接线盒吊钩,电缆要留有一定余量,接线盒吊挂高度应略高于所接电缆。 11、电缆穿过墙壁或风门时,必须设置穿墙套管保护电缆,并将两头用黄泥封堵。 12、电缆跨巷道时必须走过桥(电缆桥架)。

井下电缆悬挂安全技术措施(最新版)

井下电缆悬挂安全技术措施 (最新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0996

井下电缆悬挂安全技术措施(最新版) 1、工程简介 为了保证井下安全供电,需敷设两根高压电缆,现编制电缆敷设悬挂措施,望参加人员认真学习,施工时严格遵守。 2.1、施工人员准备 工种 人数 施工负责人 1 安全负责人 1 停送电负责人 1

参与施工人员 15 2.2、工具、材料准备 小型专用变压器(1台)、12#膨胀螺栓(300个)、电锤(1把)、2米叉梯(2架)、手锤(2把)、尼龙线(100米)、灯头线(200米)、4*25的信号线(20米)、16#钻头(2个)、胶布(1盘)、钢卷尺(1把)、电缆钩(600个)、红漆(1桶)、1寸毛刷(2把)、电工工具(3套)、8#铁丝(20公斤)、10#铁丝(20公斤) 3、具体步骤 3.1施工前对施工所用材料进行清点,并对工具进行检查。无遗漏无损坏后,方可打入井下施工现场。 3.2按电缆敷设路线划线,表明打眼位置,要求吊挂点位于腰线以上1.6米,间距1.5米一个。要求电缆要平直不出现坠肚子现象。 3.3接专用变压器并给电锤搭火。 3.4按照标好的吊挂点进行打眼作业。 3.5安装膨胀螺栓并挂电缆钩。

电缆吊挂标准

井下电缆吊挂标准及管理规定 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。一电缆敷设及吊挂原则: (一)、电缆必须吊挂。 (二)、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90°,即横平竖直。 (三)、电缆改变敷设方向时要求成90°转弯,转弯处应有适宜的圆弧。 (四)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持一米(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 (五)、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩予埋件为准) 1、主要运输巷道不低于1.6米。 2、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于1.6米。(六)、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。(七)、要求挂线打电缆吊挂眼,固定电缆钩的预埋件埋入后裸露长度不超过30mm。 (八)、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 (九)、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。 2、同一地点或同一地段挂同一根电缆只允许用同一类型的电缆钩。 3、巷道一侧挂有2根以上的电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。 4、电缆钩一钩只准挂一根电缆。 5、通讯电缆与信号电缆及电力电缆挂在同一侧。

6、电缆不得挂风筒或水管上。 7、电缆不得遭受淋水,如有淋水予以保护。 8、电缆上严禁悬挂任何物件。 9、电缆与供风管、供水管在巷道一侧吊挂时,必须敷设在管子上方并保持0.3米以上的间距。 10、盘圈或盘8字型的电缆不得带电。 11、高低压电缆敷设在同一侧时:高低压电缆之间的距离大于100mm。 12、高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。 13、电缆标志牌内容要求有型号、电压、长度、检查人、始末端名称,便于识别。 14、电缆标志牌填写时字迹清楚不潦草,并与实际相符。 15、电缆标志牌箭头指向正确,即箭头由电缆指向负荷端或受电端。 16、主要巷道内敷设的电缆每100米应标有一个标志牌。 17、拐弯处或分支点以及电缆接线盒两端、穿墙电缆的墙的两端应各有一个电缆标志牌。 18、电气设备控制线、信号、照明灯等多用途小电缆允许使用扎条捆扎固定,要求横平竖直不交叉。 19、绞车硐室内应贴顶靠帮分开吊挂,要求横平竖直不交叉。 20、横过巷道电缆(过龙门处电缆)应用电缆反卡“U”型钩分开固定吊挂。 21、严禁用金属铁丝包扎悬挂电缆。 22、无论高低压电缆都不允许有打结现象。 23、井下电缆严禁出现“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”和电缆外皮破口,若出现即为失爆。 24、井下进行巷道施工时,应由施工单位将电缆保护好,严禁损坏电缆。喷浆料或回填料不能喷到电缆上,施工完成后仍由施工单位将电缆恢复原状。 25、电缆接线盒固定加板牢固,确保不使接线盒两端的电缆受纵

电缆悬挂规定

电缆悬挂规定 1、电缆敷设首先选好路径。综合考虑如下因素: ①原则上与管路分挂巷道两侧;若现场不允许,则电缆悬挂于管路上方,与管路距离不小于300毫米。 ②动力电缆尽量避开辅运大巷、盘区辅运巷、工作面辅运巷敷设。 ③必须与瓦斯抽放管路分开,分挂巷道两侧。 2、动力电缆缆钩间距原则为1米,采面回风巷通信电缆、监控电缆缆钩间距0.5米,辅运大巷固定敷设的通信电缆、监控电缆、照明电缆缆钩间距0.8米;电缆敷设成直线。 3、高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1米,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50毫米,电缆电压等级以上低下高的原则排列,即高压电缆悬挂在最下方。 4、电缆敷设时要横平竖直,直角处按电缆型号、直径考虑弯曲半径(橡套电缆的弯曲半径是电缆直径10倍、铠装电缆的弯曲半径是电缆直径的15倍);并排敷设多种电缆时,按其中最大一种弯曲半径考虑,其它电缆按此弯曲形状弯曲。在弯曲部分两端各增加一个固定缆钩。 5、同一地点或同一地段挂统一根电缆只允许用同一类型电缆钩。 6、巷道一侧挂有2根以上电缆时,不得交叉,且驰度一致,不得错钩吊挂。若电缆改向或分支致电缆交叉时,须采取措施(如做过桥等)使电缆间距符合要求、电缆布置排列整齐。 7、电缆接线盒等电缆连接装置应单独固定,不得让电缆受力。 8、盘圈或盘“8”字形的电缆不得带电,但给采掘机组供电的电缆不受此限。 9、电缆经过硐室、联巷、跨越巷道时,要贴顶敷设,电缆间距、顺序不变。

10、穿墙电缆必须使用穿线管,穿线管布置沿巷道成一弯曲线,管间距50毫米,排布整齐,电缆敷设后必须堵口、填缝。 11、电缆破损后使用相应等级接线盒连接,不得使用冷补胶修补,特殊情况需使用冷补胶修补电缆时必须报机电部同意,并制订安全技术措施,经审批后才能实施。 12、铠装电缆头的接地线盘曲后绑扎,外观美观统一,压线螺丝采用镀锌螺丝,露头2-3丝。 13、两台以上布置的设备的进出电缆弯曲形状要求统一、美观。 14、电缆牌悬挂规定: ①电缆敷设后要及时悬挂电缆牌,悬挂位置规定如下:距设备喇叭嘴0.2米处、(进线)硐室内距墙面0.5米处、(出线)硐室外距墙面0.5米处、拐弯前1米处、拐弯后1米处、分支前1米、分支后1米处、直线部分每100米处,电缆牌成排布置时必须整齐划一、上下电缆牌在一条线上。 ②电缆牌上内容必须与实际相符。 ③电缆牌指向必须正确,即箭头由电源指向负荷端或受电端。 ④固定电缆的电缆牌必须一次性制作;非固定电缆的电缆牌上签写的内容要求字迹清楚、工整,必须是仿宋体。 ⑤使用的电缆牌必须是机电部规定的统一制式电缆牌。 ⑥电缆钩牌每3米一个进行悬挂。 15、控制、测量、信号等用途电缆: ①巷道内的通信和信号电缆应与电力电缆分挂在巷道的两侧,如果受条件所限,在巷道内应敷设在电力电缆上方0.1米以上的地方。 ②辅运大巷、盘区辅运巷等主要巷道内同时敷设通风队所属监控线缆、调度中心所属通信线缆、机电队所属照明线缆时,悬挂五层缆钩,缆钩规格为Ф40;电缆按以下顺序敷设,通信电缆挂于最上端一钩,光缆、小灵通线挂于从上往下数第二钩,人员定位线挂于从上往

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SY-AQ-08065 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆吊挂标准及管理规定 Cable hanging standards and management regulations

电缆吊挂标准及管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求;

1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。 2)、在立井井筒内不得超过6m。 3)、固定电缆钩在喷浆巷道,用M16膨胀螺丝,每组上下端头固定。 5、悬挂高度符合下列要求:(以下高度以挂电缆钩下端到地面距离为准) 1)、主要运输巷道高度不低于1.6米。 2)、掘进与回采巷道不低于1.6米,机电硐室不低于2米。 5、悬挂应有适当的驰度,一般以电缆拉直后自然下垂为宜。 7、电缆应每根分开吊挂(吊挂顺序:根据电缆截面由上而下吊挂,高压电缆悬挂在最上钩)。 8、电缆安设经过躲避硐室时,必须拐弯进硐室吊挂,硐室内拐弯处电缆钩底部靠帮固定。 二、一般规定: 1、严禁用小电缆钩挂大电缆。(并且用统一类型规格的电缆钩)。

井下电缆悬挂安全技术措施(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 井下电缆悬挂安全技术措施(通 用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

井下电缆悬挂安全技术措施(通用版) 1、工程简介 为了保证井下安全供电,需敷设两根高压电缆,现编制电缆敷设悬挂措施,望参加人员认真学习,施工时严格遵守。电缆吊挂要求及标准集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

轨道大巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距 1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补;

电缆吊挂标准及管理规定

编号:SM-ZD-42897 电缆吊挂标准及管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆吊挂标准及管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据《煤矿安全规程》及《煤矿安全生产标准化》的要求,结合我矿实际,制定井下巷道电缆敷设及吊挂标准,望有关单位认真执行。 一、电缆敷设及吊挂原则: 1、电缆必须吊挂。 2、电缆水平敷设时必须巷道整的一致,垂直方向敷设时必须与地面成90o,即横平竖直。在拱形、梯形巷道电缆组合钩下端紧贴巷道壁。 3、电缆改变敷设方向时要求成90o转弯,转弯处应有适宜的圆弧,半径符合下列要求: 1)、铠装电缆要求:弯曲半径≥20倍电缆外径 2)、橡套电缆要求:弯曲半径≥10倍电缆外径 4、电缆悬挂点的间距与固定方式符合以下要求; 1)、电缆悬挂点的间距在水平巷道或倾斜巷道内应保持1m(允许悬挂点的间距在±50mm,上下10mm范围内变动)。

井下电缆敷设管理规定

井下电缆敷设管理规定 1、井下所有掘进巷,回采巷的电缆均敷设在巷道上帮,所有斜巷的电缆均敷设在巷道水沟侧; 2、井下电缆敷设时必须使用电缆钩吊挂,电缆钩悬挂点间距为1m,同钩电缆驰度一致,电缆钩悬挂点必须保持在同一水平线上,且同一巷道内的电缆钩的规格尺寸必须保持一致;电缆吊挂高度,最下面一根电缆的钩头距轨道面的距离为1.8m;敷设的电缆距轨道水平距离不得低于600mm; 3、井下敷设的电缆、通讯信号电缆不得吊挂在风水管路上,电缆与风水管路敷设在巷道同一侧时,必须敷设在管路上方0.3m以上的位置,敷设的电缆必须与巷道内的瓦斯抽放管路分挂在巷道的两侧,井下带电电缆不得盘圈或盘“8”字形;电缆钩内电缆的排列:由上到下按照最上面的钩头为通信和信号等小电缆线,其次为高压电缆,低压电缆顺序,不得随意窜钩吊挂; 4、井下高、低压电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm; 5、井下巷道内敷设的电缆,沿线每隔200m、拐弯处、分岔处以及连接不同直径电缆的接线盒两端、穿墙电缆的墙的两边均应悬挂电缆标志牌,并注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途等项目; 6、井下敷设的通讯和信号电缆必须使用吊皮吊挂统一刷白漆(吊皮白漆每季度重新刷一次),吊皮使用上下钢绞线固定,悬挂点间距为600mm,悬挂位置在巷道内电力电缆上方并保持0.1m以上距离,吊皮悬挂点必须保持在同一水平线上,且同

一巷道内的吊皮的规格尺寸必须保持一致;7、吊挂通讯信号电缆的吊皮吊挂眼孔数无法满足现场通讯信号电缆吊挂时,多余通讯信号电缆需统一捆扎,吊挂在固定吊皮的上钢绞线上;8、井下各巷道电缆及通讯信号电缆必须保持表面清洁卫生,且每周必须进行不低于一次的电缆表面卫生清理工作;在喷浆施工段的电缆必须加设有效保护,避免被浆料覆盖;现场实际施工时开关负荷线需落地的,落地电缆必须加设套管进行有效保护;9、井下各巷道迎头综掘机随机电缆必须加设不低于30米、耙矸机随机电缆必须加设不低于15米的套管进行有效保护;10、井下各配电点电缆吊挂:吊挂电缆至开关或电机的电源线以及各种通信、信号电缆,必须从巷道内整体敷设的电缆里侧沿巷道帮部进行敷设,各种负荷线、信号监测线必须从串线下方至电缆钩敷设,杜绝交叉缠绕现象;11、井下过笼门电缆,应使用电缆钩托至巷道顶部沿弧形吊挂,过笼门通讯及信号电缆,应将通讯及信号电缆放入开口的橡胶软管内,并将橡胶软管沿巷道顶部弧形吊挂;12、岩巷开拓进尺电缆钩必须使用开叉螺栓上下固定;13、煤巷综掘进尺电缆钩使用上下钢绞线拉平敷设;14、井下皮带机头、刮板机头等处信号线必须沿拉直钢绞线吊挂;15、电缆、通讯及信号电缆必须吊挂整齐,不交叉,不落地,应有适当的弛度;16、电缆接线盒应打眼平直固定或使用横杆架设两个电缆钩间平直吊挂,两端电缆留有的弧度保持一致,并使接线盒与主线路整体保持一致;17、遇特殊情况如巷道断面不能满足上述规定时,以

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求:

1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面风巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线;

电缆悬挂标准

电缆悬挂标准: 1、电缆钩必须使用公司统一订购的电缆挂钩,凡是以后新施工的岩巷,要依据中段矿房布置个数和实际电缆敷设数量,由施工单位一次将电缆钩安装到位,电缆钩上、下孔均要固定;巷道电缆钩可采用电缆挂钩自身挂钩与统一高度绷紧的钢丝绳配套悬挂,要求电缆悬挂要横平竖直。 2、橡套电缆安装悬挂间距1.5米,允许误差±50mm;敷设高度最低电缆钩孔距巷道腰线0.8m以上,允许误差±10mm;固定电缆钩的锚杆埋入深度不小于200mm,允许误差±10mm。 3、所有电缆不允许挂在风、水管路上,不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时,必须敷设在管子上方,并保持0.3m以上的距离。 4、在巷道内通信、信号电缆与动力电缆在同一侧悬挂时,要按照通信和信号电缆在上、电力电缆在下的原则进行悬挂,其间距0.1m;高压电缆之间,低压电缆之间间距不小于50mm,高、低压电缆间距应不小于0.1m。 5、电缆穿过墙壁部分应用套管保护,并采用非燃型材料对穿墙管口进行严密封堵,墙壁两侧均要有电缆走向标志牌。 6、电缆跨越巷道时,应采用与电缆外径相适应的Ω卡式电缆支架进行固定,电缆支架间距为1m,排列整齐、圆滑过渡,严禁相互交叉。 7、电缆在敷设时,各单位应遵循先上后下的顺序进行悬挂,避免交叉;从大巷向各自工作面拐弯时,应依据现场巷道情况,顺势进行敷设,多余电缆不得在大巷内来回进行往返敷设,其它单位电缆应在此巷道口上方平直敷设悬挂。 8、各电缆使用单位应在电缆上每隔200米、有分支的地点、接线盒两端、风门墙壁两侧等处均应悬挂电缆走向标志牌,回撤时标志牌同时交回。标志牌内容包括:电缆型号、规格、编号、长度、电压等级,用途及维护责任人。

电缆悬挂标准

硫磺沟煤矿电缆悬挂标准 根据《煤矿安全规程》、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》,结合我矿实际情况,制订井下电缆悬挂标准。 一、电缆悬挂 1.电缆必须悬挂。 2.在水平巷道或倾角在30°以下的井巷中,电缆应用电缆钩悬挂,在主井井筒或倾角30°及其以上的井巷中,电缆应用电缆卡固定。 3.水平巷道或倾斜井巷中悬挂的电缆,应有适当的弛度并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击。电缆在意外受力时不坠落或坠落时不掉在轨道或运输机上。 二、电缆悬挂点的间距 1.在水平巷道或倾斜井巷内间距为1.5米,允许悬挂点的间距可在±50mm范围内变动,在硐室内不超过1.5米,允许悬挂点的间距可在±100mm 范围内变动。 2.在各种运输顺槽内间距为1.5米,允许悬挂点的间距可在±50mm范围内变动。 3.横过巷道电缆(过龙门处电缆)应使用桥架敷设,普通顺槽电缆跨拱顶时,可使用电缆挂钩。 4.井下各变电所引入或引出的电缆跨过巷道时应按一定的角度过渡,吊挂整齐,必须做到无交叉吊挂。 5.用电缆钩悬挂电缆时,各电缆钩的直径应该与悬挂电缆的直径相符

合,避免电缆钩直径过小,挤伤电缆。 6.高低压电缆在巷道同一侧敷设时应遵循高压电缆在下,低压电缆在上的原则,高压电缆之间以及低压电缆之间的距离不小于50mm,高低压电缆相互的间距不小于100mm。同电压等级的电缆悬挂时,按截面大小,由下向上敷设。 7.电缆在巷道壁凹凸明显的巷道中悬挂时,用拉钢绞线的办法在巷道两凸出点打眼固定钢绞线,再把电缆挂钩挂到钢绞线上。 8.通过风门、防火门、电气设备隔墙等敷设电缆时,应有穿墙套管保护。电气峒室套管应用黄泥严密封堵,封堵表面平整,套管整齐。五小线穿越变电所硐室门和风门时需设专用穿墙套管,穿越套管处每根小线需用阻燃塑料套管加以保护。 9.井筒和巷道内的电话电缆和监测电缆,尽量同电力电缆分挂在井筒和巷道的两侧。因受条件所限不能分挂在两侧时,在井筒中应敷设在电力电缆300mm以外的地方,在巷道内应敷 设在电力电缆的上方,并与电力电缆保持100mm以上的距离。 10.电缆不应悬挂在压风管和水管上,不得遭受淋水或滴水,不得在电缆上悬挂任何物件。电缆同压风管水管在同一侧敷设时,必须在管子上方,并保持300mm以上的距离。 11.电缆同胶皮风筒等易燃品应分挂在巷道两侧,否则相互之间应保持300mm以上的距离。 12.电力电缆的悬挂应有适当的垂度,且垂度一致。 13.不得用铁丝悬挂扎绑电缆。

井下电缆吊挂规范标准(新版)

We will conscientiously do a good job in labor protection, investigation of major safety hazards, fire rectification, training and prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 井下电缆吊挂规范标准(新版)

井下电缆吊挂规范标准(新版)导语:按照国家劳动保护、安全生产的方针、政策、法规和规定,全面落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,服务大局,认真做好劳动保护、重大安全隐患排查、消防整改、培训预防等具体工作。电缆钩吊挂应平直,严禁用铁丝吊挂电缆。

 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

电缆吊挂要求及标准

电缆吊挂要求及标准 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

轨道大巷电缆吊挂要求及标准要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、动力电缆吊挂使用塑料电缆钩,用镀锌钢绞线(截面50mm2)悬挂,钢绞线支撑点3米一处,电缆钩间距1m; 3、通讯、监测、信号电缆使用专用控制线塑料电缆钩; 4、电缆与风、水管路要求分别布置在巷道两侧; 5、电缆(包括通讯、信号电缆)严禁与瓦斯抽放管路同侧吊挂; 6、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 7、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 标准: 1、电缆吊挂平直,不交叉、不缠绕、不挤压、不落地、不盘卷、有弛度; 2、缆线全部入钩吊挂,不得有缺钩、脱钩现象; 3、电缆连接必须使用合格的连接盒;电缆清洁,不得有积尘、泥浆等附着; 4、井下在用电缆不得使用冷补; 5、电缆在峒室内外、拐弯、过硂、风门内外、连接装置两端要悬挂电缆标牌,标牌填写内容清晰,字迹工整、齐全并要求上下垂直平行一条线悬挂; 6、电缆不得遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件; 7、电缆接线盒悬挂小电牌。 工作面机巷电缆吊挂要求及标准 要求: 1、电缆敷设顺序从上至下依次为:监测电缆、信号电缆、通讯电缆、动力线; 2、电缆吊挂使用五大六小铁制电缆钩,对于架棚巷道,电缆直接绑扎在棚梁上,间距依2个棚梁间距为准,其余巷道用镀锌钢绞线(截面25mm2)悬挂,钢绞线支撑点4米一处,电缆钩间距1m; 3、电缆与风、水管路同侧,布置在煤壁侧对侧,电缆要敷设在管路上方,电缆钩最下钩底部距风水管路上表面300mm; 4、电缆穿过墙壁或风门时,必须穿管保护,并将两头采用黄泥封堵,36V以上电缆通过穿墙套管时只允许单孔单线,不得两根及以上电缆同时通过一个穿墙套管; 5、电缆跨巷道或硐室时须走桥架或贴帮沿顶吊挂(电缆钩间距600mm); 6、电缆钩由施工单位从保运二区领取。 标准:

相关文档