第一章输电线路倒闸操作 课后思考题: 1. 为什么超高压线路送电要先投入并联电抗器后再合线路断路器 2. 有电源单回联络线解、并列应怎样操作 3. 双回线中任一回线停送电怎样操作 4. 线路停送电操作的顺序是什么 5. 220kV线路停送电操作时有那些注意事项 6. 电力系统操作前应考虑哪些因素 7. 架空线路在正常运行情况下,怎么防止线路的振动与舞动 8. 与发电厂直接连接的线路通常在什么情况下采用从零起升压 9. 500kV 线路高抗(无专用开关)投停操作在什么状态下进行 10. 调度员在拟定操作票前,应充分考虑那些问题 11. 为何线路停电操作时,断开断路器后,要先拉线路侧隔离开关送电时,合断路器前先合母线侧隔离开关,后合线路侧刀闸 12. 何种情况下应停用线路重合闸 第一节线路的检修任务 第二节线路操作的一般原则 一、一般原则 1. 线路停电操作顺序:断开线路两端断路器,断开线路侧隔离开关,拉开母线侧隔离开关,在线路上可能来电的各端合接地隔离开关或挂接地线。进行停电操作时,在断开断路器之后,应先断开线路侧隔离开关。因为如发生断路器实际未断开的情况,先拉线路侧隔离开关造成带负荷拉闸事故,但由于弧光短路点在断路器外侧,可由线路本身断路器保护装置动作跳闸切除故障。反之,如先断开母线侧隔离开关造成带负荷拉闸事故,则由于弧光短路点在母线侧,从而导致母线短路故障,造成母线设备全部停电。 2. 线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地隔离开关或拆除接地线,合上线路两端母线侧隔离开关及线路侧隔离开关,合上断路器。进行送电操作时,在合断路器操作之前,应先合上母线侧隔离开关。假设由于某种原因,发生断路器实际未断开的情况,那么先合上母线侧隔离开关并无异状,接着再合线路侧隔离开关时,便造成带负荷合闸事故,但由于弧光短路点在断路器外侧,可由线路本身断路器保护装置动作跳闸切除故障。反之,如后合母线侧隔离开关时,则由于造成弧光短路点在母线侧,导致母线短路故障,造成母线设备全部停电。 2. 一、二次设备停、送电操作:停电操作时,先停一次设备,后停保护、自动装置;送电操作时,先投用保护、自动装置,后投入一次设备。电气设备操作过程是事故发生率比较高的时期,要求事故时能及时断开断路器,使故障设备退出运行,因此,保护及自动装置在一次设备操作过程中要始终投用(操作过程中容易误动的保护及自动装置除外)。 二、220kV及超高压输电线路操作的主要步骤 220kV (特别是较长距离)和500kV的线路停送电时,必须考虑可能产生操作过电压和线

开关及刀闸控制及信号回路教案

220千伏开关分合闸回路 一、合闸过程:由611(远方)617就地正电开始,分别经过-S8(远方就地把手——汇控箱内)、K76就地近控把手—汇控箱内),经过二极管(防止反向充电),再到-SILA(开关辅助常闭接点41、42,61、62),再到YILA合闸线圈,经过K15弹簧未储能接点,经过K75LA (防跳接点),经过K10(SF6压力接点),经过K61(汇控箱内的确认复归按钮:作用是当非全相运行后,需重新合闸必须按下此按钮,这个按钮是一线圈的确认按钮),经过K63(二线圈的确认按钮),经过S8远方就地把手后就直接到达负电626、625,完成合闸过程。 二、防跳回路:从79开始经63、64开关的辅助接点(开关在开位时,此接点打开,开关在合位时此接点闭合),再到K75LA使防跳继电器励磁,经过S9合闸按钮回到负电。其中K76就是就地合部继电器(接死后就是始终在用就地防跳)。 三、分闸回路:由637正电开始,分别经过S8远方就地把手,K77就地分闸、K61非全相自动分闸接点后再到193-194、203-204、213-214几对开关的辅助接点后启动Y3LB分闸线圈,后再到K10SF6压力,经过K11分闸同步后就回到期负电完成分闸过程。

500千伏开关(LW13-550/Y)分合闸回路 一、合闸过程:A7K正电开始经过43LR远方合闸,(或由11-52就地合闸开始由就地合闸5到11-52到43LR到负电),到52YA两个防跳继电器接点到52开关辅助接点到52C合闸线圈,到63HL2X低没压闭锁,到63GLXSF6气压闭锁到负电完成合闸过程。 二、防跳回路:TB3/26到52AX开磁辅助接点经过52YA延时打开接点到52YA使防跳继电器励磁(52YA励磁合闸回路中52YA两个接点断开,防跳回路中52YA闭合经电阻形成自保持一直到合闸命令结束。 三、分闸过程:A91正电过来到52A开关辅助接点经过52T1分闸线圈,经过63HL1X低油压闭锁接点,到63GLX(SF6气压闭锁)接点,再经过ZJ金短保护(作用是防止开关合闸过程中分闸)回到负电完成分闸过程。

电力系统二次回路技能识图

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作的事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线的横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动的过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

电气设备倒闸操作原则

第一节电气设备倒闸操作的基本知识和原则 178.什么是倒闸操作? 答:倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 179.倒闸操作有哪些主要内容? 答:倒闸操作的主要内容有: (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 180.变电所现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作? 答:变电所现场必须具备以下条件才能进行倒闸操作: (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图; (4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 181.倒闸操作的基本步骤有哪些? 答:(1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 182.倒闸操作中“五防”指的是什么? 答:(1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误人带电间隔。 183.倒闸操作时把“六关”指的是哪六关? 答:(1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关;

刀闸

填空题: 1、隔离开关按装设地点分类有()和()。 答案:户内式、户外式 2、隔离开关按绝缘支柱数目分类有()、()和()。 答案:单柱式、双柱式、三柱式 3、隔离开关按刀闸的运动方式分类有()、()、()和()。 答案:水平旋转式、垂直旋转式、摆动式、插入式 4、隔离开关按有无接地刀闸分类有()、()和()。 答案:单接地刀闸、双接地刀闸、无接地刀闸 5、隔离开关可以用来()和()小电流的电路。 答案:接通、切断 6、隔离开关又称(),是高压开关的一种,因为它没有专门的(),所以 不能用来()和()负荷电流和短路电流。 答案:隔离刀闸、灭弧结构、接通、切断 7、用隔离开关可以拉合空载电流不超过()的空载变压器和电容电流不超过()的 空载线路。 答案:2A、5A 8、用隔离开关可以拉合电压6千伏、电流在70A以下的()电流。 答案:环路均衡 9、用隔离开关可以拉合无故障的()。 答案:电压互感器和避雷器 选择题: 1.下列叙述(B)不是隔离开关的作用 (A)隔离电源(B)接通和切断负载、短路电流 (C)倒母线操作(D)接通和切断小电流的电路 -110GD型隔离开关中第二个G表示为(C)。 2.GW 5 (A)隔离开关(B)带接地刀闸(C)改进型产品(D)统一设计产品 3.不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器(B)断路器(C)隔离开关(D)电抗器 4.隔离开关可以进行(A)。 (A)恢复所用变压器(B)代替断路器切故障电流(C)任何操作(D)切断接地电流5.母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。 (A)信号回路(B)电压回路(C)电流回路(D)保护电源回路 6.因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。 (A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。 7.隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。 (A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉 8.发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 (A)立即拉开;(B)立即合上; (C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。 9.隔离开关操作时出现刀闸合不到位,三相不同期时,应(A)。 (A)立即拉开重合,反复合几次(B)爬上隔离开关进行处理

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

二次回路讲解

二次回路讲解 (继保二、四班林浩明、许雪丽) 一、二次回路及二次接线图 二次回路是由二次设备组成的回路,它包括交流电压回路、交流电流回路、断路器控制和信号直流回路、继电保护回路以及自动装置直流回路等。 二次接线图是用二次设备特定的图形、文字符号表示二次设备相互连接的电气接线图。二次接线图的容包括交流回路与直流回路。 二次接线图的表示方法有原理接线图和安装接线图。 原理接线图包括: 1、归总式原理接线图:有关的一次设备及回路同二次回路一起画出,所有的电气元件都以整体画出,而且画有它们之间的连接回路。 2、展开式原理接线图:将元件分解为若干部分,按其功能展开为不同的回路,将回路中的电源、按钮、触点、线圈等元件的图形按电流通过的方向,由左到右、由上到下顺序排列起来形成的图。 安装接线包括: 1、屏面布置图:展示在控制台、保护屏与其它监控屏上二次设备布置情况 的图纸。 2、屏后接线图:用于屏上配线和接线、二次设备的安装或日常检修的图纸。 3、端子排图。 4:电缆联系图。 二、如何看回路 读图的要领可归纳为: “先交流,后直流;交流看电源,直流找线圈;抓住出点不放松,一个一个查清楚。” “先上后下,先左后右,平外设备一个不漏。” “先交流,后直流”指先先看二次接线图的交流回路,根据交流回路的电气量及在系统中发生故障时这些电气量的变化特点,向直流逻辑回路推断,再看直流回路。

“交流看电源,直流找线圈”指交流回路要从电源入手。交流回路由电压和电流回路组成,先找出它们是从哪组互感器来的,传变的电气量所起的作用,与直流回路的关系,符号是什么;然后找与其相应的触点回路。这样把每组电流互感器或电压互感器的二次回路中所接的每个继电器一个个分析完,再看它们都用在哪些回路,与哪些回路有关。 “抓住出点不放松,一个一个查清楚”,就是说,找到继电器的线圈后,再找出与之相应的触电。根据触点的闭合或开断引起回路变化的情况,再进一步分析,直至查清整个逻辑回路的动作过程。 “先上后下,先左后右,平外设备一个不漏”是针对端子排图和屏后安装图而言。看端子排图必须配合展开图来看,而展开图有这样的一些规律:(1)直流母线或交流电压母线用粗线条表示。 (2)继电器和每一个小的逻辑回路的作用都在展开图的右侧注明。 (3)继电器和各种电器元件的文字符号和相应原理接线图中的文字符号一致。 (4)继电器的触点和电器元件之间的连接线段有回路标号。 (5)继电器的文字符号与其本身触点的文字符号相同。 (6)各种小母线和辅助小母线都有标号。 (7)对于展开图中个别的继电器,或该继电器的触点在另一图中表示,或在其他安装单位中表示,都在图纸上说明去向,对任何引进触点或回路也说明来处。 (8)直流正极按奇数顺序标号,负极回路按偶数顺序标号。回路经过元件后,标号随之改变。 (9)常用的回路都给以固定的标号。 (10)交流回路的标号除用三位数外,前面加注文字符号。 三、读图顺序 拿到图纸后应首先查看图纸的设计说明,看清该间隔的保护、测控等装置的配置情况,以及是否存在某些地方特殊的设计。其次就是该间隔的电流、电压回路图。在这图里,包含着这一间隔的一次图、CT和PT组别的配置情况、用途。再者就是看控制及保护回路图。这部分需要认真观看,有时也需要参照厂家图查

隔离开关控制回路原理 图文 民熔

隔离开关 隔离开关又称刀闸,是变电站中重要的一次设备数量众多,且操作频繁结构相对简单、没有专门灭弧装置、无灭弧能力闭锁回路可以避免恶性误操作事故发生信号回路将信号传送至监控后台,及时发现缺陷_ 隔离开关的主要作用: 1、隔离电源 2、改变运行方式 3、分、合小电容电流和电感电流_ 隔离开关的牌子 推荐民熔电气 隔离开关主要组成部分:1、支持底座2、导电部分3、绝缘子4、传动机构5、操控机构隔离开关控制回路

开关的机械联锁及电气闭锁变电设备运行的“五防”中,与隔离开关相关的误操作就有三个:带负荷拉(合)刀闸、带电合地刀和带地刀合刀闸隔离开关的通用闭锁逻辑如下: 1.对于双母线类接线,只有母联断路器及其两侧隔离开关合上时才允许倒母线; 2.除倒母线外,断路器间隔内的隔离开关应在断路器分闸后才能分合闸; 3.合隔离开关时,隔离开关两侧接地开关应分开、接地线应拆除,包括经断路器、主变、接地变、站用变、电缆等连接的接地开关及接电线; 4.旁路断路器间隔的旁路隔离开关,必须旁路断路器分开,旁路母线接地开关分开的状态下才能合闸;

5.非旁路断路器间隔的旁路隔离开关,必须在旁路断路器分开,旁路母线上所有接地开关分开、所在间隔线路侧接地开关(主变各侧接地开关)在分开的状态下才能合闸。 目前使用的技术措施及装置包括: 1.变电站自动化系统五防子系统; 2.微机防误闭锁装置; 3.电气闭锁; 4.电磁闭锁; 5.机械联锁; 6.机械程序锁。 隔离开关的操作目前使用的技术措施及装置包括:1.变电站自动化系统五防子系统; 2.微机防误闭锁装置;

3.电气闭锁; 4.电磁闭锁; 5.机械联锁; 6.机械程序锁。

1倒闸操作的基本原则

倒闸操作的基本原则 (一) 倒闸操作的基本原则 一、倒闸操作概述 1.倒闸操作的概念 倒闸操作是指电气设备从一种状态转换到另一种状态,或从某种运行方式转换到另一种运行方式的操作过程。 2.设备状态分类 1)运行状态:设备的断路器和隔离开关都在合闸位置,电源至受电端的电路接通。 2)热备用状态:断路器在断开位置,隔离开关在合闸位置,断路器一经合闸即转为运行状态。 3)冷备用状态:设备的断路器和隔离开关均在断开位置,该设备与其它带电设备之间有明显的断开点。 4)检修状态:设备的断路器和隔离开关均已断开,设备转为检修。设备已布置了安全措施(一次设备检修时含设备接地线、临时围栏、各种标示牌等)。 3.倒闸操作状态转换应遵循的规律 1)设备由运行往检修的转换:运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态。 2)设备由检修往运行的转换:检修状态→冷备用状态→热备用状态→运行状态。 4.倒闸操作的依据 1)调度管辖的设备,依据调令执行操作的。 2)调度管辖的设备,在操作中可以自行投停的。 3)变电站自行管辖的设备,依据站领导指令操作,依据工作票的要求进行。 5.倒闸操作的途径

1)就地操作,如隔离开关。 2)遥控操作。 3)程序操作。 6.倒闸操作的分类 1)监护操作。 2)单人操作。 (1)依据电话指令填票,复诵无误。 (2)设备和人员应经批准、考核。 3)检修人员操作 (1)经考试合格、批准的,可进行检修设备的拉合。(2)接、发令程序和要求须经总工审定、批准。 二、倒闸操作的项目及要求 1.倒闸操作的项目 1)电力线路的倒闸操作; 2)电力变压器的倒闸操作; 3)母线的倒闸操作; 4)电网合环和解列的倒闸操作; 5)改变变压器中性点运行方式; 6)电力电容器、电抗器的倒闸操作; 7)电压互感器的倒闸操作; 8)所用变的倒闸操作; 9)继自装置的切换。

关于刀闸控制节点的接法

关于刀闸的控制节点的接法 目前在设计刀闸的控制回路时,一般设计了三副节点,一副是控制节点,一副是合闸节点,一副是分闸节点,那么这三副节点在实际应用中怎样组合呢?下面以刀闸的控制回路图为例,说明三种不同的应用。 一、目前设计时遇到的三种情况: 从上图中可以看出控制节点有三种接线位置: 1、放在“控制一”位置: 此位置即目前工程应用中常见的将控制节点与遥合、遥分节点串联的情况。这种接法可以起到可靠性作用,同时如果在PLC中编写了五防条件,则在遥控时可以起五防闭锁作用。 PLC逻辑条件:遥控令 五防条件 SA在远方 三者同时满足后,控制节点和合(分)接点同时动作。 2、放在“控制二”位置 当刀闸在就地手合或手分操作时,有些地方的用户会因其变电站内刀闸的就地手分手合回路没有电气联闭锁节点,要求从我们的测控装置上提供一副控制节点,由测控装置进行五防逻辑判断后,控制节点闭合,使刀闸的就地手分、手合回路的控制电源接通。 PLC逻辑条件:五防条件 SA在就地

两者同时满足时,控制节点闭合。 对于遥控来说,控制电源始终接通,遥分、遥合均为单副节点 3、放在“控制三”位置 若控制节点放在控制三的位置,则即可以兼容控制一的可靠性作用、遥控时的五防闭锁作用,又可以兼容在就地手分、手合时,起电气联闭锁节点的作用,控制就地操作时的控制电源是否接通。 具体在PLC逻辑中这样实现: 1)遥控部分的PLC逻辑:遥控令 五防条件 SA在远方 三个条件同时满足后,控制节点和合(分)接点同时动作。 2)就地部分的PLC逻辑:五防条件 SA在就地 两个条件同时满足后,控制节点接通。 在正常运行时,SA在远方,五防条件满足。但是,因为没有遥控操作,PLC逻辑条件不满足,所以控制节点是不动作的。刀闸的控制回路处于不带电状态,有效地防止了刀闸控制回路的异常情况。在遥控时,因需要两副节点同时动作,又能很好的起到可靠性作用。 在特殊情况下,需要就地手分、手合时,SA在就地,满足五防条件后,将控制节点闭合,控制电源接通,完成手分、手合。操作完后,SA恢复远方状态,控制节点处于断开状态。控制节点闭合的时间和SA打在就地的时间有关,当SA打在就地时,控制节点闭合。SA打在远方,没有遥控的情况下,控制节点不闭合。这样,若SA只有在就地操作时打在就地,其余时间均在远方,我们就可以考虑用DO节点了。当然,DOB 节点会更好。 二、三种方案的选择 因第三种方式即可以兼容方式一,又可以兼容方式二。所以在需要我们提供就地操作的控制节点时,建议使用方式三,即将控制节点串在电源的控制回路里,当然即可以串在正电回路里,也可以串在负电回路里。在不需要我们提供控制节点时,在出厂时直接将三个出口进行串联,即使用方式一。方式二不推荐。 三、目前压板的设计 因目前的设计将压板串在了控制节点的回路中,当使用方式一时,压板起断开遥分、遥合回路的作用。当使用方式三时,起断开整个控制回路电源的作用。而使用方式二时,压板只能断开就地操作的控制回路,对遥控回路起不到断开作用。 四、注意事项: 在使用第三种方案时,设计时应考虑到在就地操作时,若测控装置本身有故障,不能提供控制节点时,应能解锁控制节点,即需要在就地处设计解锁把手,在解锁位置时,解除控制节点的作用。并且因为在编写PLC时需要用到SA的远方和就地位置状态,所以其对应的开入需引到装置上来。 五、工程应用中使用方式三编写PLC时,另一种方法: 1)遥控部分的PLC逻辑: 将遥控部分的PLC逻辑分为两部分: 第一部分当 遥控令 五防条件 SA在远方

直流电机控制

直流电机控制电路 永磁式换向器直流电机,是应用很广泛的一种。只要在它上面加适当电压。电机就转动。图9是这种电机的符号和简化等效电路。 工作原理 这种电机由定子、转子、换向器(又称整流子)、电刷等组成,定子用作产生磁场。转于是在定子磁场作用下,得到转矩而旋转起来。换向器及时改变了电流方向,使转子能连续旋转下去。也就是说,直流电压加在电刷上,经换向器加到转子线圈,流过电流而产生磁场,这磁场与定子的固定磁场作用,转子被强迫转动起来。当它转动时,由于磁场的相互作用,也将产生反电动势,它的大小正比于转子的速度,方向和所加的直流电压相反。图9(b)给出了等效电路。Rw代表转子绕组的总电阻,E代表与速度相关的反电动势。 永磁式换流器电机的特点 ·当电机负载固定时,电机转速正比于所加的电源电压。 ·当电机直流电源固定时,电机的工作电流正比于转予负载的大小。 ·加于电机的有效电压,等于外加直流电压减去反电动势。因此当用固定电压驱动电机时,电机的速度趋向于自稳定。因为负载增加时,转子有慢下来的倾向,于是反电动势减少,而使有效电压增加,反过来又将使转子有快起来的倾向,所以总的效果使速度稳定。 ·当转子静止时,反电动势为零,电机电流最大。其最大值等于V/Rw(这儿V是电源电压)。最大·电流出现在刚起动的条件。 ·转子转动的方向,可由电机上所加电压的极性来控制。 ·体积小,重量轻。起动转矩大。 由于具备上述的那些特点,所以在医疗器械、小型机床、电子仪器、计算机、气象探空仪、探矿测井、电动工具、家用电器及电子玩具等各个方面,都得到广泛的应用。 对这种永磁式电机的控制,主要有电机的起停控制、方向控制、可变速度控制和速度的稳定控制。 1、电机的起/停控制 电机的起/停控制,最简单最原始的方法是在电机与电源之间,加一机械开关。或者用继电器的触点控制。大家都比较熟悉,故不举例。 现在比较流行的方法,是用开关晶体管来代替机械开关,无触点、无火花干扰,速度快。电路如图10(a)所示。当输入端为低电平时,开关晶体管Q1截止,电机无电流而处于停止状态。如果输入端为高电平时,Q1饱和导通,电机中有电流,因此电机起动运转。图中二极管D1和D2是保护二极管,防止反电动势损

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

如图中根据回路名称,我们可以快速找到A 相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。

跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回, 1TBJa的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与 2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

直流电动机控制电路的设计

课程设计(论文) 题目名称直流电动机控制电路的设计 课程名称电力拖动基础课程设计 学生姓名周孝雄 学号0941202031 系、专业电气工程系、09自动化 指导教师邱雄迩 2011年12 月18 日

邵阳学院课程设计(论文)任务书 注: 1.此表由指导教师填写,经系、教研室审批,指导教师、学生签字后生效; 2.此表1式3份,学生、指导教师、教研室各1份。

指导教师(签字):学生(签字):

邵阳学院课程设计(论文)评阅表 学生姓名周孝雄学号0941202031 系电气工程系专业班级09自动化班 题目名称直流电动机控制电路的设计课程名称电力拖动基础一、学生自我总结 二、指导教师评定 注:1、本表是学生课程设计(论文)成绩评定的依据,装订在设计说明书(或论文)的“任务书”页后面;

当今,自动化控制系统在各行各业得到了广泛的应用和发展,而直流驱动控制作为电气传动的主流在现代化生产中起着主要作用。直流电动机应用如此之广,主要在于其采用了PWM脉宽调制电路来控制直流电动机的调速。在这里介绍了PWM脉宽产生的电路。该电路运用模拟电子电路基础知识完成,利用产生的方波信号带动负载转动。本设计原理简单,易于理解,电路实现简单。我们先概括介绍了电路中锁需要的电路模块,然后给出了整体的电路图,并做了测试及得出测试结果。 关键词:直流电动机,PWM,三极管

1绪论 (7) 1.1概述 (7) 1.2 直流电动机的基本理论 (7) 1.3直流脉宽调速系统 (10) 2 元器件介绍 (13) 2.1 SG2731 (13) 2.2 三极管C4466 和 A1693 (16) 3 系统设计方案 (17) 3.1直流电动机控制电路 (17) 4直流电动机控制电路的测试 (19) 4.1 测试步骤 (19) 4.2 测试结果 (19) 5实验总结 (21) 参考文献 (22)

电气设备倒闸操作的基本知识和原则

电气设备倒闸操作的基本知识和原则 一、什么是倒闸操作 倒闸操作是将电气设备从一种状态转换为另一种状态的操作,分运行、热备用、冷备用、检修四种状态。 运行状态:是指电气设备的隔离开关及断路器都在合闸状态且带电运行; 热备用状态:是指电气设备具备送电条件和启动条件,一经断路器合闸就转变为运行状态; 冷备用状态:电气设备除断路器在断开位置,隔离开关也在断开位置; 检修状态:是指断路器、隔离开关均断开,相应的接地隔离开关在合闸位置。 二、倒闸操作有哪些主要内容 (1) 拉开或合上断路器和隔离开关; (2) 装设或拆除接地线(合上或拉开接地隔离开关); (3) 投入或退出继电保护及自动装置,改变继电保护和自动装置的运行方式或定值; (4) 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器; (5) 改变有载调压的分接头、消弧线圈的分接头位置; (6) 所用电源切换; (7) 断路器改非自动等一些特殊的操作。 三、现场必须符合哪些条件才能进行倒闸操作 (1) 倒闸操作的操作人和监护人需经考试合格,名单经有关领导批准正式公布; (2) 现场一次、二次设备要有明显标志,包括命名、编号、转动方向、切换位置指示以及区别电气相别的漆色; (3) 要有与现场设备和运行方式相符合的一次系统模拟图及二次回路原理和展开图;

(4) 除事故处理外的正常操作要有确切的调度命令和合格的操作票; (5) 要有统一确切的操作术语; (6) 要有合格的操作工具、安全用具和设施,包括对号放置接地线的专用装置。 四、倒闸操作的基本步骤有哪些 (1) 发布和接受操作任务; (2) 填写操作票; (3) 审查与核对操作票; (4) 操作执行命令的发布和接受; (5) 进行倒闸操作; (6) 汇报、盖章与记录。 五、倒闸操作中“五防”指的是什么 (1) 防止误拉、误合开关; (2) 防止带负荷拉、合隔离开关; (3) 防止带电挂接地线或合接地隔离开关; (4) 防止带接地线或接地隔离开关合闸; (5) 防止误入带电间隔。 六、倒闸操作时把“六关”指的是哪六关 (1) 操作准备关; (2) 操作票填写关; (3) 接令关; (4) 模拟预演关; (5) 操作监护关;

典型电气二次回路识图

典型电气二次回路识图 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

电力线路倒闸操作 1.1 操作命令由当值调度员发出。 1.2 操作人应根据值班调度员的口头或电话命令填写操作票,监护人审查,并向发令人复诵无误后按发令人、监护人和操作人顺序分别签字。电话命令的操作票必须在当值调度员(工区值班员正式下令后方可执行,并由监护人将发令人姓名记入“发令人”栏内。 1.3 发布操作命令和填写操作票,均应使用统一的操作术语(见附录一)和设备双重名称,即设备的名称和编号。 1.4 每张操作票只能填写一个操作任务。如一条线路停电检修而进行的停、转电操作,可作为一个操作任务。每个操作项目只能填写一个操作内容(包括规定需要分项填写的检查项目)。 1.5 操作人在执行倒闸操作任务时,应服从监护人的指挥,监护人对操作人倒闸操作的安全和正确性负主要责任。监护人应经所在部门领导批准,由有操作实践经验的人担任。 1.6 操作人员在执行倒闸操作任务时,应严格按操作项目顺序进行操作,不得跳项、漏项。每项操作前,监护人应唱票,操作人应复诵并核对设备名称编号正确无误后,方可操作。每操作完一项,经操作人、监护人检查操作质量没问题后,由监护人在该项左侧打“√”栏内打“√”。全部操作完毕,经检查无误后,应立即向发令人报告操作任务结束。 1.7 操作中对操作项目、顺序或开关、刀闸所处位置,设备名称编号等有疑问时,应立即停止操作并及时报告发令人,操作人员不得擅自

更改操作票,经核实确系操作票有错误时,应根据实际情况重新办理操作票。 1.8 运行值班单位应有电气系统接线图,接线图应与实际接线相符合。 配电电气操作原则 5.1一般原则 5.1.1配网电气操作应根据配网调度员的指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经配网调度员许可执行电气操作,但事后应尽快向配网调度员汇报,并说明操作的经过及原因。 5.1.2发布和接受操作指令时,必须互报单位、姓名,使用规范术语,严格执行复诵、录音制度。对有双重命名的设备,下达操作任务时要按调度规程所规定的设备调度编号,使用双重命名;受令人接受操作任务时,应复诵核对无误,并记录发令人、发令时间等信息。发令及复诵声音要平稳,语言要清晰,发令或复诵不清楚者,严禁执行电气操作。 5.1.3有权发布、接受操作指令者名单应相互备查,实习而未经上岗考核合格者,不得发布、接受操作指令。 5.1.5下列情况可以不用填写操作票: (1)事故处理。 (2)断开、合上开关的单一操作。

典型电气二次回路识图修订稿

典型电气二次回路识图 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

220KV系统的倒闸操作原则

工作行为规范系列 220KV系统的倒闸操作原 则 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-79132 220KV系统的倒闸操作原则 220KV system switching operation principle 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1在母联开关断开的情况下,严禁进行220KV母线的倒闸操作。 2为防止在倒母线操作过程中母联开关跳闸引起带负荷拉、合刀闸或造成误并列,在倒闸操作前,必须断开母联开关第一、二组操作电源,并投入母差保护双母互联压板。 3倒母线操作顺序为:以母联开关为准,按等电位操作原则按间隔逐一进行,合上南母刀闸(北母刀闸),再拉开北母刀闸(南母刀闸)。 4在倒母线过程中,如果出现南母或北母差动保护闭锁信号或刀闸位置指示器指示异常,应停止操作恢复原状态,查明原因后进行操作,必要时通知有关检修处理。 5南母、北母PT二次控制回路公用一组电源开关QF1,严禁断开该开关。

6在分合闸操作前后,必须认真核对开关、刀闸的位置,正确无误后方可继续操作。 7分相操作的开关分、合闸后,应分别检查三相电流的指示情况及三相开关的位置指示情况。 8220KV母线停电时,在断开母联开关之前一定要检查所有电压回路切换继电器转换正确。 9220KV系统所有设备元件的投退,必须得到值长的命令,合接地刀闸必须履行验电手续。 10220KV母线新投入或大修后第一次送电时,严禁用刀闸充电。 11220KV线路停电解除备用时,先退出该线路开关双套重合闸,断开开关,退出该线路开关启动失灵保护及失灵启动压板,按开关―线路侧刀闸―母线侧刀闸的顺序操作,最后断开线路开关第一、二组操作操作电源,退出线路保护出口压板,保护装置电源根据需要决定是否停用。 12220KV线路解除备用送电时,先送上开关的第一、二组操作电源及保护装置电源,投入线路保护出口压板,按开关―母线侧刀闸―线路侧刀闸顺序恢复备用,投入启动失灵

相关文档
相关文档 最新文档