一、概述

ISCS的主要目的是将各分散孤立的自动化系统联结为一个有机的整体,实现地铁各专业相关系统之间的信息互通、资源共享,提高各相关系统的协调配合能力,高效实现系统间的联动,提高地铁全线的整体自动化水平。

ISCS相关的系统包括:安全门系统(PSD)、列车监控系统(ATS)、电力监控系统(PSCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、广播系统(PA)、闭路电视系统(CCTV)、时钟系统(CLK)、乘客信息系统(PIS)、不间断电源(UPS)、通信专业集中告警设备(ALM)门禁系统(ACS)。

二、常用网络设备

1、交换机:交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备。

2、光电转换器:光电转换器是将光信号转换为电信号的一种设备,它可以将外部的光纤信号转换后通过电接口(RJ-45)输出到计算机或者相应的网络设备上。

3、光纤熔接盒:光纤熔接盒是将4芯的铠装光缆通过熔接后变成4根光纤尾纤,接入到光纤转换器中。4芯光纤构成网络A和网络B。每个网络用2根光纤,1根接收数据、1根发送数据。

4、局域网:局域网络(Local Area Network)是一种在小的区域范围内是各种计算机和数据通信设备互连在一起的计算机通信网络。

5、以太网(Ethernet):以太网是局域网中最常用的通信协议标准。它使用同轴电缆、双绞线、光纤等作为传输介质,采用载波多路访问和冲突检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率可以达到10Mps以上。

6、光纤:一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。一种传输光能的波导介质,一般由纤芯和包层组成。

7、双绞线:两根金属线依距离周期性扭绞组成的电信传输线。10、网线。

8、RS485/RS232

三、网络构建:

昌平线ISCS采用主备、冗余、分层、分布式C/S结构,采用TCP/IP协议,并采用行之有效的故障隔离和抗干扰措施。

ISCS系统采用分层分布式结构,三级网络:中央级、车站级、现场级。

中央级:综合监控系统面向全线;

车站级:综合监控系统面向本车站;

现场级:子系统主要进行现场数据采集和就地控制。

(一)、中央级

1、停车场ISCS结构(定泗路停车场)

(1)停车场管理系统

以太网交换机:2套赫思曼MACH4002-48G-L3E

核心层服务器:2套 SUN实时兼历史Sever SPARC Enterprise M5000

前端处理器:4套 MOXA DA-682-Linux

磁盘阵列:1套 SUN StorageTek 6540

操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 总调/行调/环调/电调/维调,共计5套;(2)设备管理系统

以太网交换机:2套赫思曼MS4128-L3E

核心层服务器:2套 SUN实时Sever SPARC Enterprise M5000

磁盘阵列:1套 SUN StorageTek 6540

操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 4套

(3)培训管理系统

以太网交换机:2套赫思曼MS4128-L3E

核心层服务器:1套 SUN实时兼历史Sever SPARC Enterprise T5240

操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 4套;

仿真模拟器:SUN Ultra 24 WorkStation 1套;

(4)网络管理系统

以太网交换机:2套赫思曼MS4128-L3E

核心层服务器:1套 SUN实时兼历史Sever SPARC Enterprise T5240 操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 3套;

2、中心ISCS系统结构(小营二期)

以太网交换机:2套赫思曼MACH4002-48G-L3E

核心层服务器:2套 SUN实时Sever SPARC Enterprise M5000

2套 SUN历史Sever SPARC Enterprise M5000

前端处理器(FEP):2套 MOXA DA-682-Linux

磁盘阵列:1套 SUN StorageTek 6540

操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 总调/行调/环调/电调/维调,共计8套。

3、车辆段ISCS系统结构

以太网交换机:2套赫思曼MS4128-L3E

核心层服务器:2套 SUN实时兼历史Sever SPARC Enterprise T5240

前端处理器:2套 MOXA DA-682-Linux

操作工作站:SUN Ultra 24 WorkStation 2套

(二)、车站级

以太网交换机:2套赫思曼MS4128-L3E

核心层服务器:2套 SUN实时 SPARC Enterprise T5240

前端处理器:2套 MOXA DA-682-Linux

操作工作站:2套 SUN Ultra 24 WorkStation

车站级ISCS系统共有3面设备柜,分别为:ISCS柜、交换机柜、负荷柜。

1、ISCS柜(见CAD)

2、交换机柜(见CAD)

3、负荷柜(见CAD)

4、ISCS接口规约

(三)、现场级:

昌平线ISCS系统共有12个子系统,每个子系统主要进行现场数据采集、监视和控制。子专业中BAS、PSCADA两个专业直接接入车站交换机;除BAS、PSCADA 两个专业外的其他部分(8个)专业接入车站级的FEP,通过FEP转换数据规约,接入车站级交换机。

昌平线ISCS系统12个子系统:安全门系统(PSD)、列车监控系统(ATS)、电力监控系统(PSCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、广播系统(PA)、闭路电视系统(CCTV)、时钟系统(CLK)、乘客信息系统(PIS)、不间断电源(UPS)、通信专业集中告警设备(ALM)。ACS?

四、PSCADA电力监控系统

PSCADA即:电力监控系统,是综合监控系统中的一个现场级子专业,负责监控地铁变电站内设备的计算机系统。整个系统面向变电所通盘考虑,通过微机保护装置与一次开关设备、CT/PT等设备接口,实现对变电所设备的控制、监视、测量、继电保护及数据管理、远程通信等综合自动化管理,以保证供电系统的安全可靠运行。PSCADA系统将变电站内设备分为:10kV、750V、400V、牵引配电变压器温控器、整流器监控单元、交直流电源智能采集装置、排流柜杂散电流采集装置、再生制动能量消耗装置。

电力监控系统可以实现所内电压、电流、功率、电度量和开关量等信息的采

集,通过光纤、屏蔽双绞线、网线等连接到自动化屏内,并进行数据处理和传输;由现场级自动化屏将信息送往车站综合监控系统,同时接收车站级和控制中心级的控制命令,实现变电所电力监控系统的集成。

根据PSCADA系统的需要,昌平线自动化系统分为:区间所接入的牵引降压混合变电所及区间牵引混合变电所,无区间所接入的牵引降压混合变电所,停车场、车辆段牵引混合变电站。

(一)、自动化屏(上位机)

1、概述:

在变电所自动化屏内配置一体化监控计算机,实现对所内设备工作情况的监视工作。正常情况下,电力设备的监视和控制由控制中心综合监控系统完成,在维修或紧急情况下,控制中心下放工作权限给变电所监控计算机实现所级监控功能。在现场级监控计算机上可进行本所电力设备的监控及相邻站设备工作信息的监视。

2、柜体

(1)、通信处理装置(1n 、2n ):DK3510E

4 5

(2)、监控处理机(4n):PC677B

电脑一体机(遥控工作站):SIEMENS(SIMATIC PANEL PC)TOUCH机

(3)、综合测控装置(3n):DK3571B

电铁综合测控装置

(4)、按键:复归(FALP复位按钮)——黄色

试验(SA试验按钮)——红色手把:(QH音响切换)投入——退出(5)、键盘、鼠标

3、后柜面:ABB两极空气开关(9个)

由左到右

(1)、散热风扇电源9ZK

(2)、交流插座8ZK

(3)、24V电源四7ZK

(4)、24V电源三6ZK

(5)、24V电源二5ZK

(6)、24V电源一4ZK

(7)、综合测控装置3ZK

(8)、通讯控制器(备)2ZK

(9)、通讯控制器(主)1ZK

3、自动化屏设备

(1)、通信处理装置:DK3510E

通信处理装置是变电所综合自动化系统的信息中心,它通过不同的通信介质和通信规约,对变电所内各种设备的信息进行采集处理,形成标准的信息并通过数据通道传送到变电所监控计算机和综合监控系统。北京地铁昌平线采用天津凯发公司生产的冗余的DK3510E通讯控制处理器,具有可靠性高、处理能力强、实时响应快的特点。采用两台通信处理装置,主备完全相同,采用热备冗余的方式运行。

(2)、监控处理机(4n):PC677B

也称:一体化机或遥控工作站,型号为IEMENS(SIMATIC PANEL PC)TOUCH机,屏幕为触摸屏,无需鼠标键盘,可直接操作。

(3)、电铁综合测控装置:DK3571B

采用天津凯发公司开发研制的DK3571B系列通用测控装置。测控装置设计采用模块化的设计思想,配置十分灵活,各种模件在插槽总数一定的约束下可任意组合。DK3571B测控装置在电气上由各种模件构成,模件之间通过背板相连,CPU 与各种I/O模件通过装置背板上的实现数据交换,。通过选配不同的模件实现完备的交直流测量、开关量采集、脉冲计数、控制(包括同期)、与智能设备及上位机通信等功能。

(4)、交换机(5n、6n):

自动化内交换机两套,该交换机实现与车站/车辆段/停车场综合监控系统的连接,连接设备包括车站/车辆段/停车场综合监控系统交换机、主备通信处理装置和便携式维护计算机。

赫斯曼HIRSCHMANN:RS30

电源

电源接线方式和指示灯:

直流供电接线交流供电接线

直流供电:正极连接1、6接线柱,负极连接3、4接线柱。

交流供电:连接1、3、4、6。

P-电源LED:

绿色-供电正常

黄色-单路电源供电

熄灭-电压过低

Stand by-耦合状态LED:

绿色-耦合冗余状态

熄灭-非耦合冗余状态

RM-冗余状态LED:

绿色-环网管理生效,环网无断点

黄色-环网管理生效,环网断开

熄灭-环网管理关闭

闪烁-错误的环网配置

FAULT-故障LED:

红色-信号触点有输出

熄灭-信号触点无输出

网线接口

LS-连接状态LED:

熄灭-无有效物理连接

绿色-当前端口有一个有效物理连接慢闪-端口处于冗余状态

快闪-端口被禁闭

DA-数据状态LED:

熄灭-无数据传输

黄色-正在进行数据传输

(5)、电源模块(DY):为柜内2台光纤交换机(1、2)、光电转换器、音响回路、遥控出口回路(3)、监控主机(4)

电源模块型号:赫斯曼摩莎MOXA: 3种

保护:过载、过电压、超温

(6)、光纤盒

(7)、光电转换器(ZHQ):

(8)、行程开关(SAN):

(9)、端子排

(10)、继电器

(11)、SJ

(12)、DD

(二)、现场测量控制单元(下位机)

下位机包括分散安装于供电一次设备中的各种微机保护测控单元、信息采集设备、智能测控单元以及采用硬接点接入的现场设备。设备包括: 10kV交流保护测控单元L30和F650、750V直流保护测控单元PLC和SEPCOS、变压器温控器、整流柜内PLC、400V交流保护测控单元PLC、轨电位限制装置、再生制动能量吸收装置、杂散电流监控单元、交直流电源屏PLC等;

(三)、传输介质

昌平线

综合监控系统讲义

编写人:李洋

视频监控系统设计方案

网络监控系统设计方案
导读:本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端视频数据 采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、立杆、墙挂支 架等设备。
视频监控总体设计 1.1. 网络视频监控系统组成 本次设计方案中,视频监控系统分为如下几个部分,每部分的基本功能和组成如下: (一) 前端视频数据采集部分:通过网络摄像机实现对各个监控区域的图像采集;前端 视频数据采集设备包括红外一体化网络摄像机、网络半球、网络智能球、高清网络摄像机、 立杆、墙挂支架等设备。 (二) 视频数据传输部分:通过超五类双绞线、室外 4 芯室外多模铠装光缆、光电转换 设备和网络交换机等设备组成转发视频图像数据的传输网络, 并通过传输网络将图像数据从 前端监控设备传送到后端监控中心进行视频显示和存储, 主要设备和线材包括: 网络交换机、 光电转换设备、超五类双绞线、室外铠装光缆等。 (三) 视频监控中心部分:视频监控中心是将前端采集的视频图像信息通过软件解码, 转化为图像信号传送到监视器上, 形成直观图像信息并且显示出来, 同时对视频信息按照存 储策略进行存储。通过网络监控中心管理平台对整个系统进行统一操作、配置、管理,其中 主要设备网络监控中心管理平台、监控录像主机、大尺寸电视等设备。 (四) 监控终端部份:监控终端主要功能是监看实时视频画面、查询回放录像、抓拍图 像、手动录像,主要包括监控客户端、多路视频解码器。 1.2. 监控系统拓扑图

综合监控系统运营维护模式

浅谈综合监控系统运营维护模式 Discussion on Comprehensive Monitoring System Mode of Operation and Maintenance ■ 李大伟 赵 程 ■Li Dawei Zhao Cheng [摘 要] 综合监控系统(ISCS)采用合理的运营维护模式,是高素质人才培养、故障响应速度、问题解决效率等各方面的保障。该文以某轨道交通综合监控系统项目为例,从设备类型、分布特点等方面分析,介绍了综合监控系统多种不同类型的运营维护模式,以适应整体运营管理需求,使其发挥最大优势,更高效地服务于轨道交通。 [关键词] 综合监控系统 运营维护 [Abstract] Comprehensive monitoring system (ISCS) using a reasonable mode of operation and maintenance, is the guarant- ee of cultivation of high-quality talents, solving the problem of fault response speed, the efficiency of the security and so on. I- n this paper, an integrated supervisory control system of rail tr- ansit project as an example, the analysis from the aspects of e- quipment types, distribution characteristics, introduces a varie- ty of comprehensive monitoring system of different types of mode of operation and maintenance, in order to adapt to the o- verall operation and management needs, to maximize the adv- antages, more efficient service to the rail traffic. [Keywords] comprehensive monitoring system, operation and maintenance 为实现各专业设备信息互通、资源共享,提升自动化水平,提高轨道交通运营的安全性、可靠性和响应性,最终达到减员增效的目的,轨道交通在车站、车辆段、控制中心等地点设置综合监控系统。综合监控系统由中央级综合监控系统、车站级综合监控系统等组成。本文以某轨道交通综合监控系统项目为例,分析和比较常用的几种运营维护模式。 一、 综合监控系统的集成与互联 通过综合监控系统与其它子系统之间的高度集成和互联,真正意义上实现了各系统平台的统一指挥运行管理的功能,实现了地铁各专业系统之间的信息互通、资源共享,提高了各系统的协调配合能力。 综合监控系统(ISCS)集成是指综合监控系统与各子系统之间存在紧密的耦合关系,子系统数据处理、监控功能、人机界面均通过ISCS完成,正常情况下集成相关系统依赖ISCS实现正常操作功能。 在本项目中,综合监控系统集成了电力监控系统(SCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、屏蔽门(PSD)、防淹门(FG)、隧道温度探测系统(DTS)、防淹门(FG)等系统。 综合监控系统(ISCS)互联是指综合监控系统与各子系统是采用松耦合的结构,子系统是与ISCS 有数据交换但其数据处理相对独立,综合监控系统与互联子系统交换必要的信息,实现联动等功能。 在本项目中,综合监控系统互联了信号系统(SIG)、自动售检票系统(AFC)、广播系统(PA)、闭路电视系统(CCTV)、乘客信息系统(PIS)、时钟 系统(CLK)、通信集中告警系统(TEL/ALARM)、不 间断电源(UPS)、大屏幕系统(OPS)等系统(见图 1) 。 图1 各系统图 二、 综合监控系统架构 1. 中央级综合监控系统构成 中央级综合监控系统(CISCS)设置在轨道交通 控制中心、车辆段,包括控制中心综合监控系统、 网络管理系统、维修管理子系统培训管理系统以及 软件测试平台等。 控制中心中央综合监控系统存储、处理从被控 系统读取的数据,实时反映现场设备状态的变化并 生成报表。中央综合监控系统将记录这些信息,更 新中央数据库。中央操作员工作站和综合显示屏可 显示这些信息。中央综合监控系统处理操作员的控 制命令,相关的控制信息同时被传送给被控系统。 控制中心中央级综合监控系统(CISCS)通过带 路由功能的以太网交换机构成控制中心局域网,服 务器、调度工作站、打印机、前端处理器(FEP)等 设备通过冗余的100/1000Mbps网络端口来连接到 控制中心的局域网。控制中心交换机通过交换机上 1000Mbps的网络口与车站交换机连接,组成综合 监控骨干网。 网络管理系统(NMS)设置在控制中心,归属综 合监控中央级功能。NMS可对ISCS的全部网络设备 进行配置、监视和控制。这些需要监管的的设备主 要包括:ISCS网络上的所有交换机、所有的服务器、 工作站、前端处理器(FEP)、磁盘阵列、磁带库、 大屏幕系统及接入车站交换机的各集成系统设备 等。网络管理就是通过对上述的各种网络设备、网 络设备的节点、服务器资源进行规划、配置、监视、 分析、扩充和控制来保证计算机网络服务的有效实 现。 维修管理子系统(MMS)设置在车辆段内,归属 综合监控中央级功能。对综合监控系统的自身设备、 集成子系统主要设备进行故障告警、信息查询、故 障分析、故障维护,从而帮助运营维修人员更方便、 更高效率地完成维修工作。 在车辆段设置培训管理子系统(TMS)和软件测 试平台(STP),归属综合监控中央级功能。TMS和 STP具有独立运行的软件。设置TMS的目的是使学 员处于模拟仿真的ISCS中央级和车站级操作环境, 对学员进行各种ISCS的培训操作,包括仿真单点的 设置、遥控、组控、模式控制等功能。 2. 站级综合监控系统构成 站级系统包括车站综合监控系统与车辆段综合 监控系统。 车站综合监控系统(SISCS)设置在各车站,主 要由带路由功能车站交换机、冗余服务器、冗余值 班员工作站、事件打印机、冗余前端通信处理机和 综合后备盘(IBP)及操作台构成。 车站综合监控系统通过车站带路由功能的以太 网交换机构成车站局域网,服务器、工作站、打印 机、前端处理器(FEP)等设备通过冗余的100Mbps 网络端口连接到车站局域网。 车站综合监控系统配置冗余的实时服务器,完 成实时数据采集和处理工作。冗余实时服务器能自 动切换,具备热备与热热冗余、通道切换功能。冗 余服务器存储、处理从被监控系统读取的数据,实 时反映现场设备状态的变化并生成报表。车站综合 监控系统将记录这些信息,更新车站数据库。车站 操作员工作站可显示这些信息。车站综合监控系统 处理操作员的控制命令,相关的控制信息同时被传 送给被控系统。 车站综合监控系统配置冗余的以太网交换机。 FAS、BAS、SCADA等系统通过交换机将数据传入综 合监控系统。 车站配置冗余的前端处理器(FEP),用于接收 和发送车站级集成和互联系统的相关信息。前端处 理器(FEP)具备数据处理能力,采用实时嵌入式操 作系统,可进行实时数据处理。综合监控系统通过 同时具备冗余热备及热热冗余、通道切换功能的前 端处理器(FEP)接收接入系统的信息并可对无关的 访问进行数据隔离。前端处理器(FEP)具有转换各 种硬件接口、软件协议的能力,在数据处理的逻辑 上集成和互联系统通过FEP将数据传入综合监控系 统,同时综合监控系统也通过FEP向各接入系统传 送有关数据。除FAS、BAS、SCADA外,其它接口系 统均通过FEP将数据传入综合监控系统。 车辆段综合监控系统(DISCS)是热备、冗余、 开放、易扩展的计算机系统。车辆段综合监控系统 (DISCS)设备由带路由功能以太网交换机、冗余服 务器、双屏工作站、事件打印机等组成。 车辆段综合监控系统(DISCS)通过车辆段带路 由功能以太网交换机构成车辆段局域网,服务器、 工作站、打印机、前端处理器(FEP)等设备通过冗 余的100Mbps网络端口连接到车辆段局域网。车辆 段交换机通过交换机上1000Mbps的网络口连接到 中央级交换机,连接到综合监控骨干网。FAS、BAS、 SCADA通过交换机将数据传入综合监控系统。 (下转第286页) 284

监控系统培训计划书

培训计划书 为保证系统的安全正确使用,我司将派出经验丰富的授课人同对相关人员时行培训,使相关人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技术,我方提供的培训服务包括以下几个方面: 1现场培训 1、我方对工厂的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训,所有培训以中文进行,我司在投标书中提出培训计划和培训项目。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。 2、我方派出的培训教员,对所提供的系统和产品具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。业主认为培训教员不合格可要求更换。 3、我方在系统完工测试之前为相关技术人员进行现场培训,该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况,相关人员需参加。我方将至少提前3天通知相关人员授课时所需的常用教学设施,任何特殊的工具和测试设备由我方准备。在培训工作开始前我方向业主免费提供所有中文培训资料,包括中文操作、维修手册,要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序,能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。 4、我方负责安排专业工程师在项目建设现场进行现场培训,包括系统的使用、维护、保养培训等,使相关人员能正确拆除、安装系统设备。 2培训计划 参培人员素质要求: ◆参加系统管理员培训人员必须达到的素质要求:具有通信和计算机基础知识,熟悉Windows操作,有一定的动力设备维护经验; ◆参加操作人员培训人员必须达到的素质要求:具有通信和计算机基础知识,熟悉windows操作,有一定的动力设备维护经验,中专以上学历。 我公司将根据合同清单提供详细的产品说明书,系统使用说明书和系统维护说明书。将对使用者进行以下培训。本项目培训计划包含以下内容: 1)培训目的

监控系统设计方案

华丽物业辛集小区安防监控系统设计(修改)方案 LD 任丘市华北石油利德机电总厂电子仪器厂 二00七年七月

目录 一、前言........................................................................................... ..1 1.1简介 (1) 1.2设计依据.....................................................................1-2 1.3设计指导思想...............................................................2-3 二系统设计. (3) 2.1系统概述 (3) 2.2系统拓扑结构...............................................................3-4 2.2.1监控中心...................................................................4-6 2.2.2传输部分...................................................................6-8 2.2.3前端部分.................................................................8-10 三.一期工程报价 (12) 四.安防系统设计图 (13)

监控系统售后服务

(三)培训及售后服务 一)服务承诺函 致:**************: 我公司自愿参加的招标采购。我公司郑重承诺,如果我公司被确定为成交供应商,我公司对于工程与产品做如下服务承诺: 供方免费安装、调试、培训。所有设备(包括安装)由供方按国家及厂家规定提供免费保修服务、技术支持及终身维护(只收成本费)。我方满足招标文件。 一、系统保修阶段: 工程验收合格后,进行产品与系统保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题,我方负责免费更换产品及系统调试,直至达到要求。 二、系统维护阶段: 各产品保修结束后,我公司将对系统实施终身维修计划,对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的系统损坏,我方将收取适当的费用予以维修恢复,同时对于客户日后提出的系统扩展等需求,我方将提供软件免费升级支持及提供最优先的技术方案。

三、系统使用: 系统交付使用后,如设备出现故障,供方应在2小时内提出解决方案,如故障仍不能排除,供方应在24小时内到达现场维修,3个工作日内排除问题,在保修期内出现非人为故障,我公司负责免费更换设备;并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。设备保修期间,可提供替代设备,使系统正常运行。 四、电话及网上技术支持 在使用过程中如发生故障或遇到技术问题,对于小问题或用户认为可以电话或网络解决的紧急问题。为了提高维修效率,我们将尽一切可能通过电话或网络方式排除故障,请拨打技术支持热线,进行技术咨询及设备报修。 我公司技术热线:。 我公司网络联系方式: 五、技术培训: 对******************系统管理人员与使用人员分别进行集中培训;使系统管理人员掌握全部操作与系统维护。 法定代表人或授权代表签字: 供应商名称: 日期:2015年12月23日

综合楼的BMS监控系统分解学习资料

综合楼的BMS监控系统 建筑电气与智能化 小组成员: 2015/1/8

综合楼的BMS监控系统 本综合楼的监控范围包括:空调系统、通风系统、给排水系统、照明系统、动力电源系统、变配电系统。 (1)空调系统:冷冻站、热交换站、新风机组、空调机组。 (2)通风系统:排风排烟机、送风机。 (3)给排水系统:生活水泵、排污泵、水池、稳压泵。 (4)变配电系统:高压开关柜、低压开关柜、自动切换柜、变压器。 BMS系统选用TF-Desba分布式控制系统。由LonWorks控制网络和多台DDC及中央管理工作站组成。 中央管理工作站由主控计算机、通信接口、软件等组成。配置满以下功能: 1、定时自动采集运行数据与状态信息并进行存储。 2、以图形方式显示当前或历史上某一时刻的运行参数。 3、以表格形式显示测量参数和设备运行状态。 4、自动报警和远程控制。 系统网络控制图:

一、新风机组 1、新风机组监控系统 新风机组是半集中式空调系统中用来集中处理新风的空气处理装置。新风在机组内进行过滤及热湿处理,然后利用风机通过管道送往各个房间。新风机组由新风阀、过滤器、空气冷却器/空气加热器、送风机等组成,有的新风机组还没有加湿装置。 按被控参数分类,新风机组的控制方法主要有送风温度控制、送风相对湿度控制、防冻控制、二氧化碳浓度控制。如果新风机组要考虑承担室内负荷(直流式机组),则还要控制室内温度(或室内相对湿度)。 2、送风温度、湿度的控制 送风温度控制是指被控量为新风出口温度。送风温度控制适用于该新风机组是以满足室内卫生要求而不是负担室内负荷来使用的情况。因此,在整个控制时间内,被处理的新风出口温度以保持恒定值为原则。由于冬、夏季对室内要求不同,因此冬、夏季新风出口风温度应有不同的要求。也就是说,新风机组为送风温度控制时,全年有两个操作装置,要考虑冬、夏季工况转换问题。 送风温度控制时,通常是夏季控制空气冷却器水量,冬季控制空气加热器水量或蒸汽加热器的蒸汽流量。为了管理方便,温度传感器一般设于该机组所在机房内送风管上,控制器一把设于机组所在的机房内。下图2-1是带有加湿设备的新风机组模拟仪表控制系统原理示意图。温度控制系统由温度传感器TE、温度控制器TC、空气冷却器/空气加热器、控制冷却器/空气加热器的执行器TV101和新风阀门TV102组成。湿度控制系统由湿度传感器HE、湿度控制器HC、加湿器电动调节阀HV101、加湿器等组成。温度传感器TE将送风温度信号送至控制器TC-1,与设定值比较,根据比较结果按已定的控制规律输出相应的电压信号,通过转换开关TS-1按冬、夏季工况控制电动调节阀门TV101的动作,改变冷、热水量,维持送风温度恒定。在冬季工况,湿度传感器HE通过湿度控制器HC-1控制加湿阀HV-101,改变蒸汽量来维持送风温度的恒定。送风温度控制系统与送风湿度控制系统一般采用单回路控制系统,控制器一般采用PI控制器。压差开关PdS 测量过滤网两侧的压差,通过压差超限报警器PdA发出声、光报警信号,通知管理人员更换过滤器或进行清洗。新风阀门通过电动风阀执行机构TV-102与风机连锁,当风机启动后,阀门自动打开;当风机停止运转时,阀门自动关闭。TS为防冻开关,当冬季加热器后风温等于、低于某一设定值时,TS的常闭触点断开,使风机停转,新风阀门自动关闭,防止空气冷却器冻裂。当防冻开关恢复正常时,应重新启动风机,打开新风阀,恢复机组工作。

监控系统概述培训教程

电视监控系统 培 训 教 程 第一部分电视监控系统概述 电视监控系统是将现场的视频及音频信号采集下来通过传输媒体传输到监控中心实现监视、监听、记录及控制等功能的一套综合性系统。从而实现安全防范、管理、教学、现场监测、视话会议等多方面功能。 一、电视监控系统基本构成 电视监控系统主要由:前端系统、传输系统和终端系统这三大部分组成。(一)、系统框图

(二)、前端系统 电视监控的前端系统主要是将所需要的现场的图象和音声采集摄取下来转变成电信号以传到监控中心。 其主要由:、摄像机、镜头、云台、防护罩、支架、监听头、射灯及红外灯、解码器等产品相互结合而构成。 1、摄像机 摄像机是将图象信号即光信号转换成电信号的设备。摄像机根据光信号转换成电信号所采取的技术不同可分为:()、摄像机。()、摄像机。()、摄像管摄像机。目前监控行业广泛采用的是摄像机。是 (电荷耦合器件)的缩写,它是一种半导体成像器件,因而具有灵敏度高、抗强光、畸变小、体积小、寿命长、抗震动等优点。摄像机的工作方式是被摄物体的图像经过镜头聚焦至芯片上,根据光的强弱积累相应比例的电荷,各个像素积累的电荷在视频时序的控制下,逐点外移,经滤波、放大处理后,形成视频信号输出。

视频信号连接到监视器或电视机的视频输入端便可以看到及原始图像相同的视频图像。 摄像机的基本参数: ()、芯片的尺寸 的成像尺寸常用的有寸、寸、寸等,成像尺寸越小的摄像机的体积可以做得更小些,其成本越低。在相同的光学镜头下,成像尺寸越大,视场角越大,最低照度越低。芯片规格成像面大小(宽高) 对角线寸4.8mm对角线8mm,寸3.6mm对角线6mm,寸为宽高2.4mm,对角线4mm。 ()、分辨率: 评估摄像机分辨率的指标是水平分辨率,其单位为线对,即成像后可以分辨的黑白线对的数目。常用的黑白摄像机的分辨率一般为线,彩色为线,其数值越大成像越清晰。一般的监视场合,用线左右的黑白摄像机就可以满足要求。而对于医疗、图像处理等特殊场合,用线的摄像机能得到更清晰的图像。 ()、成像灵敏度即最低照度: 通常用最低环境照度要求来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度大约是(勒克斯),彩色摄像机多在以上。的摄像机用于普通的监视场合;在夜间使用或环境光线较弱时,推荐使用的摄像机。及近红外灯配合使用时,也必须使用低照度的摄像机。另外摄像的灵敏度还及镜头有关,相当于相当于.。参考环境照度:夏日阳光下,阴天室外,电视台演播室距台灯60cm 桌面,室内日光灯,黄昏室内,20cm处烛光,夜间路灯。 ()、供电电压 国内所使用的摄像机主要有交流、交流、直流。 ()、电子快门 电子快门的时间在秒之间,摄像机的电子快门一般设置为自动电子快门方式,可根据环境的亮暗自动调节快门时间,得到清晰的图像。有些摄像机允许用户自行手动调节快门时间,以适应某些特殊应用场合。 摄像机大致可分为下列几大类: ()、依成像色彩划分 ()彩色摄像机:适用于景物细部辨别,如辨别衣着或景物的颜色。因有颜色而使信息量增大,信息量一般认为是黑白摄像机的倍。 ()黑白摄像机:是用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移动时,可选用分辨率通常高于彩色摄像机的黑白摄像机。 ()、依摄像机分辨率划分 ()影像像素在万像素()左右、彩色分辨率为线、黑白分辨率线左右的低档型。 ()影像像素在万万之间、彩色分辨率为线、黑白分辨率在线上下的

综合监控系统基础知识

综合监控系统概述 ISCS的主要目的是将各分散孤立的自动化系统联结为一个有机的整体,实现地铁各专业相关系统之间的信息互通、资源共享,提高各相关系统的协调配合能力,高效实现系统间的联动,提高地铁全线的整体自动化水平。 ISCS相关的系统包括:安全门系统(PSD)、门禁系统(IAS)(预留)、列车监控系统(ATS)、电力监控系统(PSCADA)、环境与设备监控系统(BAS)、火灾自动报警系统(FAS)、传输系统(TS)、广播系统(PA)、闭路电视系统(CCTV)、通信集中告警系统、时钟系统(CLK)、自动售检票系统(AFC)、乘客信息系统(PIS)。 其中的电力监控系统(PSCADA)为深度集成系统,ISCS通过网络把各变电所的PSCADA集成起来,完成PSCADA的中央监控功能。ISCS与各变电所内相对独立的PSCADA共同构成全线完整的PSCADA,负责监控10kV交流高中压系统、750V直流供电系统、0.4kV交流系统、杂散电流监视系统等。 常用网络设备及名词解释 第一节:常用网络设备 1、交换机:交换机就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备,如服务器、工作站、集线器、路由器、网络打印机等网络设备。 交换机与集线器的区别主要体现在如下几个方面:

(1)在OSI/RM(OSI参考模型)中的工作层次不同 (2)交换机的数据传输方式不同 (3)带宽占用方式不同 (4)传输模式不同 2、光电转换器:光电转换器是将光信号转换为电信号的一种设备,它可以将外部的光纤信号转换后通过电接口(RJ-45)输出到计算机或者相应的网络设备上。 3、光纤熔接盒:光纤熔接盒是将4芯的铠装光缆通过熔接后变成4根光纤尾纤,接入到光纤转换器中。4芯光纤构成网络A和网络B。每个网络用2根光纤,1根接收数据、1根发送数据。 4、局域网:局域网络(Local Area Network)是一种在小的区域范围内是各种计算机和数据通信设备互连在一起的计算机通信网络。 5、以太网(Ethernet):以太网是局域网中最常用的通信协议标准。它使用同轴电缆、双绞线、光纤等作为传输介质,采用载波多路访问和冲突检测(CSMA/CD)机制,数据传输速率可以达到10Mps以上。 6、现场总线:现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式、双向传输、多分支结构的通信网络,它的关键标志是能支持双向、多节点、总线式的全数字通讯。 7、CAN (Controller Area Network):CAN即控制器局域网络,能高度安全地有效地支持分散式实时控制。它尤其适用于网络智能设备,在CAN 网络中,没有用户地址或站点这类传统观念,取代的是按优先顺序传输信息。

监控系统设计开发和实现

湘南学院 H.264远程视频监控系统设计与实现 物联网一班 向素英(52号),黄鑫(31号),杨倩(32号),罗艺丹(55号) 2017-12-10 在嵌入式ARM平台及Linux环境下,采用USB接口的摄像头模块,设计和实现基于ARM 平台视频监控系统

目录 1.情况概要 1.1项目背景 1.1.1题目 1.1.2嵌入式系统开发和使用情况 1.1.3功能实现 1.2开发设备 1.2.1开发环境 (1.2.2使用硬件) 1.3技术使用 1.3.1所用技术 (1.3.2技术难点) 2.概要设计 2.1软件结构图 (2.2系统功能模块图) 2.3系统功能模块说明 (2.4系统功能模块输入/输出) 3.详细设计与实现 (3.1程序界面) 3.2程序流程图 3.3程序代码及说明 4.测试 4.1测试方法 (4.2测试结果) 5.总结 6.参考资料 7.实验代码汇总

1.情况概要 1.1项目背景 视频监控是保障家居安全的有效手段之一,也是后续视频中运行目标检测,识别,跟踪的基础。视频监控技术通过多年的发展,已经普遍使用,在各个场合都可以看到监控的身影,时对监控性能也提出了更高要求,不断追求数字化和高清化。另一方面,嵌入式技术发展迅猛其产品具备体积小,耗能低的优点,利用嵌入式进行视频监控是一大发展方向。本文设计了一种基于嵌入式的监控系统,采用H264标准编码视频中采集的图像,实现视频监控。 1.2开发设备 Window XP系统,VMware Workstation (填写所用软件,设备) 1.3所用技术 1.利用网眼2000系列USB摄像头的驱动程序移植 2.H.264编码库的移植和接口调用 3. C/S模式的视频采集

网络监控系统的设计与实现

文章编号:100622475(2004)0820065202 收稿日期:2003208222 作者简介:李慧君(19802),女,江西抚州人,南昌大学硕士研究生,研究方向:计算机网络技术与应用;徐鹰(19572),女,辽宁盖县人,高级实验师;李建民(19562),男,江西丰城人,教授。 网络监控系统的设计与实现 李慧君,徐 鹰,李建民 (南昌大学网络中心,江西南昌 330029) 摘要:介绍了网络监控系统的设计思想和实现方法。系统提供流量监控、拓扑发现、故障管理等功能,可以有效地监控流量及其他网络异常情况。 关键词:流量监控;拓扑发现;故障管理中图分类号:TP309 文献标识码:A Design and Implementation of N etw ork Monitor System LI Hui 2jun ,X U Y ing ,LI Jian 2min (Netw ork Center of Nanchang University ,Nanchang 330029,China ) Abstract :The paper introduces the design and im plementation of a netw ork m onitoring system.The system provides the functions of net 2w ork traffic m onitoring ,topology discovery and fault https://www.wendangku.net/doc/7513543418.html,w ork traffic and exceptions can be m onitored effectively.K ey w ords :netw ork traffic m onitoring ;topology discovery ;fault management 0 引 言 随着校园网络规模的扩大以及应用的普及,网络 流量扩大,网络负担加重,可能使网络设备超负荷运转, 从而导致网络性能下降。这就需要功能更完善的网络管理来保证网络的可靠运行,网络管理特别是网络性能的监控越来越受到人们的重视。网络监控系统是网络管理的基础,主要是为网络管理提供所需的一些数据,它是维护网络的重要工具。大型网络管理 软件价格昂贵,而开发一些工具软件辅助管理则十分必要。本文介绍了一个网络监控系统设计与实现技术。 1 系统的设计思想 1.1 系统体系结构 网络监控系统为客户机/服务器方式,客户端和 服务器端位于同一局域网内,系统与网内的其他机器连接在同一H UB 或SWIT CH 上。这种接入方式对原有网络设置不做任何改动即可保护整个内部网,在意外情况下若系统无法正常工作,不会影响网络的正常 活动。 图1 网络监控系统的系统结构 1.2 系统功能模块 该系统具有4个功能模块,见图2。 系统主要功能是:(1)对每一条链路及各网络设备的流量及通断状态进行实时监控,及时发现故障设备和线路,进行报警并协助迅速解决。(2)定期分析历史数据,对整个网络的性能进行定量评估,及时提示管理者和决策者做出设备和线路的升级计划,保证 计算机与现代化  2004年第8期 J IS UAN J I Y U XI ANDAIH UA 总第108期

网络监控的设置分解

大家好~我是改变世界,但我一直改变不了世界 再次声明:这个教程适合所有监控录像机远程,这是新手的教程,大家需要学会所有录像机通用的远程设置,这样大家以后遇到所有机子才有办法搞定,那些说什么大华,海康,乔安之类的有自带服务器的域名的,请别再说了,我如果教大家使用自带的,那他们遇到没自带的不就白闹 了嘛,我不会误人子弟,再说什么不用这么麻烦的人,我跟你急 注意:这个教程适合任何录像机的远程设置,不要轻易使用云服务或是视频7之类的云服务,因为云服务不一定所有录像机都支持,而且云服务带宽特别的小,随便打开超过3个镜头就全部卡住,请谨慎使用云服务,在这里不介绍云服务,是因为云服务是稳定,但是慢得离奇,偶尔要打开几次才打得开,所以大家要好好学会花生壳远程,不要轻易使用云服务,在无法使用花生壳的宽带比如联通之类的才去使用云服务,现在电信的花生壳最稳定了,云服务慢哦,打开真的很慢哦。 在这里跟大家说最后一集了,就是监控机的远程监控了,现在我用【海康录像机】跟大家做个演示。其它录像机的设置基本相同,这是菜单不同罢了,设置完全一样,所以大家举一反三就好,这个演示我使用的是【花生壳】作为域名来演示的,大家不会的仔细看,一步看错就不一样了。 拆开录像机,装进硬盘,这个就不上图了 开始: 1、开机向导设置 通电,插上显示器,我这里用的是VGA口的模式(这个录像机有三种插口:VGA、AV\HDMI,海康的录像机接不通模式的时候,鼠标是不能操作的,就需要点击两下鼠标的滑轮键就可以切换鼠标了,反正用海康遇到插上鼠标不能动时就连续快速点击两次鼠标滑轮就是了)

出现了向导窗口 把红圈里的√去掉,不然每次开机都会出现这个窗口,但第一次我们还是需要设置的。这款机子在没装上硬盘的时候,开机会嘀嘀嘀的叫,这是报警声,提示无硬盘。下一步

煤矿安全监控系统相关的基础知识

煤矿安全监控系统相关的基础知识 1、瓦斯 煤矿有毒、有害气体的总称,以甲烷为主要成分 2、模拟量、开关量 模拟量: 在一定范围内连续变化的量,如甲烷、CO 、温度 开关量: 只有2个或几个固定的状态,如开关、设备开停传感器,只有“开” 和“停”2种状态,在计算机上,一般用0表示“停”,用1表示“开” 计数量: 罐笼计数、矿车计数等 累计量: 如皮带秤计量 3、时分制、频分制 时分制、频分制是通信的术语,指信号传递的方式 频分制: 频率分割,在同一介质上以不同的频率同时传送多个信号,如电视、 广播等 时分制: 时间分割,以时间序列(排队)的方式,在不同的时间,分别传送不 同的信号,如internet 网,视频点播等 特点: 频分制一般用于模拟通信,速度快,结构复杂,不易双向通信 时分制一般用于数字通信,速度慢,结构简单,适合双向通信 4、煤矿常见防爆形式 任何电器的电路,只要发生短路或故障,均可能产生火花,产生火花,便有可能引燃瓦斯,但不是所有火花都可以引燃瓦斯,火花的能量有大小,归根接底还是一个能量问题,能够引燃瓦斯火花就是不安全的,反之,就是安全的。 本安形式:任何情况下,产生的火花能量不能够引燃瓦斯,如传感器,而传感器 也必须做成本安形式的,因为传感器一般放置在回风巷,根据安全规程,在瓦斯超限时,回风巷的所有非本安设备必须停电,而超限时正是传感器发挥作用的时候 隔爆形式:产生的火花能量能够引燃瓦斯,只好用隔离的办法,把火花与外 界 隔离,但不是简单的隔离 ? 内部的火花不能引燃外部的瓦斯 ? 内部的爆炸不能引起外部的爆炸 ? 内部爆炸的气体不能迅速释放出来 ? 内部爆炸的气体不能不释放出来——缓慢释放 增安形式:电气性能的原因,不能做成本安形式,但由于结构、用途等原因,也 时分制 信息流 信息流

综合监控系统与分立系统比较

综合监控系统与传统分立系统的优势比较 一、运营安全性、维护方便性与维护成本 分立系统模式下,每个子系统分开建设,运行操作平台不一样,造成各个自动化系统操作平台与管理软件彼此独立而且数量多,全面掌握难度较大;运营中要投人大量的系统维护、管理人员,增加了运行与维护成本; 综合监控采用统一的软硬件平台,是一个信息共享和系统联动的调度平台,向中心调度员、车站值班员实时提供全线的运营状态和重要报警信息;并向维护人员提供设备动作次数、运行时长、故障统计等维保数据,从而使得中心调度员、车站值班员和设备维护人员能够在一套人机界面内同时监管全线所有的弱电设备和子系统。 在日常运营过程中,综合监控系统通过电力顺控、设备运行时间表、自动开/关车站等自动联动方式监管繁杂的弱电设备和子系统,大大降低了调度人员的工作强度,提高了设备操作的安全性。 统一的HMI画面和操作方式使得运行人员的培训也变得相对容易。维护人员只要维护一套系统,大大降低了运营维护工作量。 二、灾害情况下的操作效率 对于分立系统,在灾害情况下,操作员需要同时兼顾多个系统,不同的操作需要通过不同的操作终端完成,救灾效率低且容易出错。 综合监控在发生火灾、列车阻塞等紧急情况时,综合监控系统提供了DSS辅助决策功能,能自动提示操作员启动相应的救灾预案,协调多专业的设备联合救灾,提高了处理突发情况的效率。 三、建设成本 分立系统分开建设,每个子系统都要提供独立的软硬件设备,组建独立的数据传输网络,而综合监控系统在深度集成各系统后,只需提供一套软硬件设备,多个子系统共享一个网络平台,极大地降低了硬件成本。另外,相比于传统的分立系统,综合监控系统大大减少了各子系统间的接口,所有的信息共享和联动数据均由综合监控系统的接口完成,减少了各子系统间的接口数量和复杂程度,降低了调试和维护的难度。

综合监控系统

1综合监控系统 综合监控系统(简称ISCS)集成以下管理平台和系统:综合安防管理平台(含闭路电视监控系统、门禁系统及一卡通系统、入侵报警系统、紧急告警与求助系统、巡更系统、停车场管理系统、车位引导系统、交通控制系统)、IBMS管理平台(含环境与设备监控系统、智能照明系统、能源管理系统)、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统、智能疏散系统、公共广播系统、信息发布系统、时钟系统。实现信息集成、管控集中的功能,实现值班人员对各系统的统筹管理。 1.2.1基本性能 人性化操作界面,支持多种格式图片、动画和声音文件。 丰富的图元、控件属性应用,轻松实现多种动作。 功能丰富的报警机制、支持事件处理记录、实时和历史数据存储。 强大的脚本应用,可实现复杂的逻辑操作和运算处理。 数据库点表支持CSV文件导入,支持Excel编辑,十分便捷实现工程变量导入。 支持C/S和B/S构架,自动打包Web数据,本地IIS发布,轻松实现远程浏览。 平台全加密机制,平台组态、运行和数据库采用硬件狗加密,保证系统安全、稳定,拒绝非法用户操作。 方便的配方管理模块,简单高效实现导入导出配方数据。 完善的驱动集成,支持ModBus RTU/TCP、DLT645、标准OPC和BACnet驱动。 性能稳定的安全容器,支持第三方ActiveX控件使用。 丰富的报表设计,自带报表设计器实现多类报表文件的设计。 十分实用的模版功能,实现画面的重复使用。 综合监控平台及设备是可靠的,并能适应连续7×24小时不间断地运行。 综合监控平台是灵活的,系统扩展时做到不影响已有设备的运行、软硬件增加较少。

综合监控平台的设备是便于安装、操作和维护的。 故障情况下,网络切换处理时不超过200ms,热备服务器的切换时间不超过1秒。在故障恢复后,故障点的正常监视和控制功能正常,且数据不会出现丢失。 综合监控平台的任何故障、电源故障或者故障切换都不引起被控系统的设备的误动作。 1.2.3系统构成 本系统由用服务器、存储设备、管理工作站、IBP盘、打印机等设备构成。 应用服务器(及存储设备),兼顾集中告警,实时数据采集,历史数据存储、备份和灾害恢复等管理功能。 管理工作站可以对综合监控系统集成的主要监控设备进行管理,控制和监视各被监控对象、被集成互联系统,操作命令可以通过网络发送到各被监控对象及各互联系统,从而帮助运营管理和维修人员更方便、更高效率地完成工作。 综合监控中心配置4台管理工作站,其中:1台为管理工作站,2台为设备监视工作站,1台为维护工作站。分控中心2配置两台管理工作站,均作为设备监视工作站使用。 综合监控中心(及分控中心)预留一定数量的的1000Mbps交换机路由端口,用于与地铁1、7号线、国铁站房等的信息和监控系统的接口。 1.3主要功能要求 1.3.1通用功能要求 1.3.1.1 I/O 处理 ISCS系统I/O处理能力包括:模拟量处理;开关量输入点处理;非测量数据点。 ?开关量输入 开关量类别:单位开关和双位开关。每个单位开关点具有0和1两种输入状态;每个双位开关点具有00、01、10和11四种输入状态。

综合监控系统高级试题含答案

综合监控系统高级试题及答案 一、填空题(每空1分,共20分) 1、一个工作站两边显示器一台可以操作,另一台操作不了,通过重启MMI 恢复该故障。 2、在紧急情况下,在IBP盘上,可以对AFC闸机进行紧急释放操作。 3、入设备房首先要气灭就地控制盘打手动模式才能安全进入设备房。 4、IBP盘的优先级高于BAS和ISCS,一旦IBP盘钥匙位处于__手动__状态,BAS 只接受IBP盘的指令。 5、ISCS每 500ms 向FAS发送一次轮询报文。 6、IBP盘执行环控模式时,指示灯快闪代表__正在执行_____ ,慢闪代表 __执行失败。 7、当PSCADA子系统有设备发生动作或故障时会向ISCS发送 SOE 类型的报文。 8、ISCS和 FAS之间的通讯协议,使用 modbus 协议,端口号为 502 。 9、在UNIX中用 df -h 命令来查看文件系统的使用负荷。 10、UPS的主要作用:隔离作用、电压变换、频率变换、双路电源之间不间断相互切换和提供一定的后备时间。 11、登录服务器管理口,服务器开机指令为 start /SYS 。 12、登录Solaris系统使用screen –S icv 命令建立虚拟屏,再使用cd icv/executable 命令进入到相应的ICV软件目录下,最后使用 ./cvprocessmgr 命令启动ICV服务软件。 13、综合监控系统与PSCADA系统的通信接口采用 104 协议。 二、是非判断题(每题1分共10分)

(X)1、ISCS向PSD发送的请求报文中,用功能码03来读PSD当前的设备状态。(√)2、按照综合监控验收要求,柜内设备应安装接地线,接地线设备端与设备的接地端子 或设备外壳相连,另一端接到柜体的接地铜排。 (X)3、正常运行状态下,在综合监控MMI中,远程对电力开关设备分开的控制顺序:可先断开隔离开关,后断开断路器。 ( X)4、通过交换机上的指示灯可以查看每个端口的连接状态。如果指示灯是红色闪烁,说明物理连接没有问题。如果是绿色闪烁,说明数据通信正常。如果指示灯不良,说明物理连接有问题。 (√)5、综合监控系统软件,可完成控制中心的单选广播模式(站选模式)功能,即:向全线任意一个车站内的任一区域、多个区域、全部区域进行广播。(√)6、车站级FAS 直接向车站级BAS发送火灾模式指令;车站ISCS监视FAS 发来的火灾模式及BAS 执行的结果状态。 (√)7、使用top命令可以观察服务器CPU和内存使用情况。 ( √ ) 8、当发现UPS的蓄电池组中某个电池电压下降时,应立即更换该电池。( X )9、ISCS向PSD发送的请求报文中,用功能码03来读PSD当前的设备状态。 ( X )10、地铁变电所送给综合监控的信号量,只有DI、DO信号量。 三、选择题(每题2分共40分) 1、RS-23、RS-422与RS-485都是( B ) A并行数据接口标准 B 串行数据接口标准 C 单向发送的

视频监控培训教程

视频监控培训教程 赛弗豪斯(厦门)电子科技有限公司视频监控系统内部培训资料 虽然中国安防产业的发展比国外发展较快的国家延迟了近20年,城市治安管理应用安防监控技术的起步较晚,但是实际上从90年代中期开始,我国就已经开始了较大 规模的城市监控应用,随着中国经济建设的不断发展,安防产品的应用领域也越来越广 泛(如政府机关、道路交通、教育、金融、电信、石油、电力水利等),智能建筑、大 型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加,新增需求点越来越多;再有,随 着居民收入的提高,消费水平和结构发生了较大的变化,人们的自我保护意识也有所改 变,大多数人愿意通过安全产品保障自己的财产及生命安全,从而使安全产品的需求不 断提高;另一方面,“911事件”以后国际恐怖活动猖獗,极大刺激了世界各国对安防 产品的进口需求,同时,由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、 “科技强警”、“3111”工程等重大项目的实施,也有力地促进了公安及社会各方面对 安防产品需求的升温。

据统计2006年规模以上社会公共安全设备及器材企业实现工业总产值同比增长 34.44%;2007年全国安防防范行业的市场规模为958亿元同比增长31.05%。在宏观经济有利因素的带动下,预计2008年至2010年安全防范行业的增长率分别为23.69%、 23.70%、21.39%。安防产品市场按产品类别来分,可以划分为视频监控产品市场、出入 控制产品市场、防盗报警产品市场、其他市场四部分,而视频监控产品是市场的主体占 到总体的56.5%。我们的视频监控产品市场是非常大的。 在国内外市场上,主要推出的是数字控制的模拟视频监控和数字视频监控两类产 品。前者技术发展已经非常成熟、性能稳定,并在实际工程应用中得到广泛应用;后者 是新近崛起的以计算机技术及图像视频压缩为核心的新型视频监控系统,该系统解决了 模拟系统部分弊端而迅速崛起,但仍需进一步完善和发展。目前,视频监控系统正处在 数控模拟系统与数字系统混合应用并将逐渐向数字系统过渡的阶段。 前端一体化、视频数字化、监控网络化、系统集成化是视频监控系统公认的发展方 向,而数字化是网络化的前提,网络化又是系统集成化的基础,所以,视频监控发展的 最大两个特点就是数字化和网络化。