用于开关量控制

PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点,由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制,所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的、即时的、延时的、不需计数的、需要计数的、固定顺序的、随机工作的等等,都可进行。

PLC的硬件结构是可变的,软件程序是可编的,用于控制时,非常灵活。必要时可编写多套或多组程序,依需要调用。它很适应于工业现场多工况、多状态变换的需要。

用PLC进行开关量控制实例是很多的,冶金、机械、轻工、化工、纺织等等,几乎所有工业行业都需要用到它。目前,PLC首用的目标,也是别的控制器无法与其比拟的,就是它能方便并可靠地用于开关量的控制。

02

用于模拟量控制

模拟量,如电流、电压、温度、压力等等,它的大小是连续变化的。工业生产,特别是连续型生产过程,常要对这些物理量进行控制。

作为一种工业控制电子装置,PLC若不能对这些量进行控制,那是一大不足,为此各PLC厂家都在这方面进行大量的开发。目前,不仅大型、中型机可以进行模拟量控制,就是小型机,也能进行这样的控制。PLC进行模拟量控制,要配置有模拟量与数字量相互转换的A/D、D/A单元。它也是I/O单元,不过是特殊的I/O单元。

A/D单元是把外电路的模拟量,转换成数字量,然后送入PLC;D/A单元,是把PLC的数字量转换成模拟量,再送给外电路。作为一种特殊的I/O单元,它仍具有I/O电路抗干扰、内外电路隔离、与输入输出继电器(或内部继电器,它也是PLC工作内存的一个区,可读写)交换信息等等特点。

这里的A/D中的A,多为电流,或电压,也有温度。D/A中的A,多为电压,或电流。电压、电流变化范围多为0~5V,0~10V,4~20mA,有的还可处理正负值的。这里的D,小型机多为8位二进制数,中、大型多为12位二进制数。A/D、D/A有单路,也有多路。多路占的输入输出继电器多。有了A/D、D/A单元,余下的处理都是数字量,这对有信息处理能力的PLC并不难。中、大型PLC 处理能力更强,不仅可进行数字的加、减、乘、除,还可开方、插值,还可进行浮点运算,有的还有PID指令,可对偏差制量进行比例、微分、积分运算,进而产生相应的输出,计算机能算的它几乎都能算。

这样,用PLC实现模拟量控制是完全可能的。

PLC进行模拟量控制,还有A/D、D/A组合在一起的单元,并可用PID或模糊控制算法实现控制,可得到很高的控制质量。用PLC 进行模拟量控制的好处是,在进行模拟量控制的同时,开关量也可控制。这个优点是别的控制器所不具备的,或控制的实现不如PLC方便。当然,若纯为模拟量的系统,用PLC可能在性能价格比上不如用调节器。

03

用于运动控制

实际的物理量,除了开关量、模拟量,还有运动控制。如机床部件的位移,常以数字量表示。运动控制,有效的办法是NC,即数字控制技术。这是50年代诞生于美国的基于计算机的控制技术。当今已很普及,并也很完善。

目前,先进国家的金属切削机床,数控化的比率已超过40%~80%,有的甚至更高。PLC也是基于计算机的技术,并日益完善。PLC可接收计数脉冲,频率可高达几k到几十k赫兹,可用多种方式接收这脉冲,还可多路接收。有的PLC还有脉冲输出功能,脉冲频率也可达几十k,有了这两种功能,加上PLC有数据处理及运算能力,若再配备相应的传感器(如旋转编码器)或脉冲伺服装置,则完全可以依NC的原理实现种种控制。高、中档的PLC,还开发有NC单元,或运动单元,可实现点位控制。运动单元还可实现曲线插补,可控制曲线运动。

所以,若PLC配置了这种单元,则完全可以用NC的办法,进行数字量的控制。新开发的运动单元,甚至还发行了NC技术的编程语言,为更好地用PLC进行数字控制提供了方便。

04

用于数据采集

随着PLC技术的发展,其数据存储区越来越大。如德维森公司的PLC,其数据存储区(DM区)可达到9999个字。这样庞大的数据存储区,可以存储大量数据。数据采集可以用计数器,累计记录采

集到的脉冲数,并定时地转存到DM区中去。数据采集也可用A/D 单元,当模拟量转换成数字量后,再定时地转存到DM区中去。PLC 还可配置上小型打印机,定期把DM区的数据打出来。

PLC也可与计算机通讯,由计算机把DM区的数据读出,并由计算机再对这些数据作处理。这时,PLC即成为计算机的数据终端。

电力用户曾使用PLC,用以实时记录用户用电情况,以实现不同用电时间、不同计价的收费办法,鼓励用户在用电低谷时多用电,达到合理用电与节约用电的目的。

05

用于信号监控

PLC自检信号很多,内部器件也很多,多数使用者未充分发挥其作用。其实,完全可利用它进行PLC自身工作的监控,或对控制对象进行监控。对一个复杂的控制系统,特别是自动控制系统,监控以至进一步能自诊断是非常必要的,它可减少系统的故障,出了故障也好查找,可提高累计平均无故障运行时间,降低故障修复时间,提高系统的可靠性。

06

用于联网、通讯

PLC联网、通讯能力很强,不断有新的联网的结构推出。

PLC可与个人计算机相连接进行通讯,可用计算机参与编程及对PLC进行控制的管理,使PLC用起来更方便。

为了充分发挥计算机的作用,可实行一台计算机控制与管理多台

PLC,多的可达32台。也可一台PLC与两台或更多的计算机通讯,交换信息,以实现多的对PLC控制系统的监控。

PLC与PLC也可通讯,可一对一PLC通讯,可几个PLC通讯,可多到几十、几百。

PLC与智能仪表、智能执行装置(如变频器),也可联网通讯,交换数据,相互操作。可联接成远程控制系统,系统范围面可大到10公里或更大。可组成局部网,不仅PLC,而且高档计算机、各种智能装置也都可进网。可用总线网,也可用环形网。网还可套网。网与网还可桥接。联网可把成千上万的PLC、计算机、智能装置组织在一个网中。网间的结点可直接或间接地通讯、交换信息。

联网、通讯,正适应了当今计算机集成制造系统(CIMS)及智能化工厂发展的需要。它可使工业控制从点(Point)、到线((Line)再到面(Aero),使设备级的控制、生产线的控制、工厂管理层的控制连成一个整体,进而可创造更高的效益。这个无限美好的前景,已越来越清楚地展现在我们这一代人的面前。

以上几点应用是着重从质上讲的。从量上讲,PLC有大、有小。所以它的控制范围也可大、可小。小的只控制一个设备,甚至一个部件,一个站点;大的可控制多台设备,一条生产线,以至于整个工厂。可以说工业控制的大小场合,都离不开PLC。

PLC编程实例PLC经典案例

PLC 编程实例PLC 经典练习第二章一 第2章 基本逻辑控制 图2-1 交通信号灯控制PLC 配置示意图 C P U 输出单元 停止I0.2 启动I0.1 东西人行道红Q1.3 东西人行道绿Q1.2 南北人行道红Q1.1 南北人行道绿Q1.0 东西主车道红Q0.7 东西主车道黄Q0.6 东西主车道直行绿Q0.5 东西主车道左转绿Q0.4 南北主车道红Q0.3 南北主车道黄Q0.2 南北主车道直行绿Q0.1 南北主车道左转绿Q0.0

0 10 13 40 4345 55 58 85 8890 (秒)I0.1 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q1.3 Q1.2 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 Q1.1 Q1.0 图2-2 交通信号灯系统正常工作时序图

I0.1 M0.2 Q0.1 Q0.2 T1 T1 T3 T8 T9(3S ) T8(30S ) T7 T5 T4 T6(2S ) T7(10S ) M0.2 M0.1 T1 T5(3S ) T4(30S ) T3(10S ) T1(45S ) T2(45S ) I0.2 M0.1 M0.1 启停控制 Q0.4 Q0.5 M0.2 严重故障 M0.1 T2 红灯工作延时 东西左转绿灯工作延时 东西直行绿灯工作延时 东西绿灯闪烁延时 东西黄灯工作延时 南北左转绿灯工作延时 周期循环控制 南北直行绿灯工作延时 南北绿灯闪烁延时

... T12(0.5S ) T11 M0.1 T12 T9 T10(2S ) 南北黄灯工作延时 T11 闪烁频率设定 T5 T6 T5 T4 T3 T4 Q0.5 Q0.3 T3 Q0.4 T9 T10 T8 T9 T11 T7 T8 Q0.1 Q0.7 T1 Q0.3 Q0.7 M0.2 M0.1 T1 东西主干道红灯 南北主干道红灯 T7 Q0.0 南北主干道左转绿灯 南北主干道直行绿灯 南北主干道绿闪 Q0.2 南北主干道黄灯 东西主干道左转绿灯 T11 Q0.6 东西主干道直行绿灯 东西主干道绿闪 东西主干道黄灯

海为PLC精彩应用案例及使用体会

海为PLC精彩应用案例及使用体会 2012年我进入济南某自动化公司,临危受命编写一个矿井跑车防护装置的程序,使用海为PLC,矿井跑车防护装置的工艺如下: 图1:工艺示意图 如上图所示,在1300米长的矿井井下斜坡巷道上平均安置6道挡车栏,当矿车到达挡车栏附近时挡车栏打开,将矿车放行。当矿车离开时,将挡车栏放下,从而阻拦上方花落下来的矿车,从而保护巷道。每个挡车栏有电机一个,上升到位传感器1个,下降到位传感器1个,撞栏传感器1个。矿车的位置通过安装在提升机附近的编码器获得。方案难点: ①线路多,每个挡车栏光控制信号线不少,再加上巷道布线要尽可能的少,否则影响行车安全以及美观。 ②电机多,相应的配置的从站也多。 解决方案:采用分散集中控制的原则

图2:方案结构图 每个挡车栏的电机,传感器,PLC为一个从站,电机,传感器经从站PLC检测和控制,从站与主站之间采用海为PLC内部的海为BUS通讯方式。 以上方案解决了繁琐的布线方式,而且从站中没有程序,所有的程序均在主站PLC里编写,大大的方面了布线和后期维护。 采用海为PLC进行该方案有两个优点: ①海为PLC与海为PLC之间通过海为BUS指令组网方面,如上图方案结构图。海为PLC与海为PLC之间采用haiwellBus时,只需要在haiwellBus指令表中设置好主站与从站的对应发送与接收寄存 器即可,如图3,通讯相当简单方面。

图3:HaiwellBus通讯设置 ②程序管理方便。每个从站程序建立一个子程序,如1号从站程序,2号从站程序,另外建议位置与速度检测程序,所有程序在主程序中一块调用,图中右侧。这样的好处是,编写调试程序的时候可以很方便的找到需要的程序。其次,维护方便,若从站需要更换PLC,则只需要设置好从站的地址,通讯参数即可,根本不需要再下载程序。 图4:海为PLC的子程序使用

三菱PLC编程实例和编程优化9篇

1.一个逻辑很强的程序 【Q】 检测出口温度来控制20个风扇,温度高于设定值就启动一台风扇,一分钟后温度还高于设定值就启动下一台风扇,。。。。一分钟后温度降到设定值以下就关闭一台风扇。 上面的动作容易实现,现在的问题是每个风扇都有手动和自动两个状态。 假如说现在1,6,9,18,20。5台在自动,其余手动 温度高于设定值启动1,温度还高于设定值怎么才能跳过2,3,4,5 直接启动6呢? 我考虑的是为每台风扇编号,首先检测哪几台在自动状态,然后控制,可是这样逻辑太复杂了 有没有简单的办法???? 【A】 fx3u可以对位变址,程序比较简单,循环控制即可: FX2N就要用移位,间接获得自动位, M0仍为1min计时,M10~M29为自动状态标识,M100~M119为对应的风扇输出,其他为缓存位 :

2.三菱PLC程序动作分析 【Q】这是其中的一部分 为什么C1线圈已得电,可下面的RST M100却没有得电 这里的动作为什么是M19得电一次,M100置位一次,M19再得电一次,变复位一次。如此循环。我用的是在线模拟,有关系吗? 【A】 考虑一个扫描周期内的状态: 首先M100是OFF的,C1被M100的常闭触点一直复位中; M19置ON后第一个扫描周期 第一句指令:当M19第一次为ON时,C0计数到1,线圈变为ON; 第二句指令:C0将M100置位为ON;(注意此时程序还没有扫描到后面,C1仍然是在被复位的状态。而内存中的M100状态已经由OFF变为ON了) 第三句指令:M100将C0复位; 第四句指令:虽然M19和M100同时为ON,但是因为C1仍在被复位的状态,所以此时没有计数。虽然输出线圈显示为ON了,但计数值仍为0; 第五句指令:C1计数值为0,未达到设定值1,触点保持为OFF,未能复位M100; 第六句指令:M100保持为ON,未能继续复位C1; 第二个扫描周期: 第一句指令:当M19仍为ON时,但M100也为ON了,所以C0不计数,保持上一次被复位的状态OFF; 第二句指令:C0状态为OFF,对M100线圈无影响,M100仍为ON; 第三句指令:M100继续将C0复位;

【免费下载】PLC编程实例系列

Plc 编程实例之1用四个按钮分别控制四个灯 PLC 编程实例中,稻草人PLC 编程培训中心通过四个按钮分别控制四个灯的方式举例,用四个按钮分别控制四个灯,当其中任意一个按钮按下时对应的灯亮,多个按钮按下时灯不亮。 控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能 如表7-1所示,介绍了实例7中用到的输入/ 输出元件及控制功能。 2. 电路设计用四个按钮分别控制四个灯的接线图和梯形图,如图7-1所示。

3.控制原理 梯形图1:当任何一个按钮Xn按下时,对应的常开接点闭合,输出线圈得电自锁。其常闭接点断开,其他输出线圈失电。 梯形图2:初始状态时,没有按钮按下,K1X0=0,执行SUM指令, K1M0=0,M0=0,M0常开接点断开,不执行MOV指令,当任何一个按钮按下时,执行SUM指令,K1M0=1(M3=0、M2=0、M1=0、M0=1),M0常开接点闭合,执行MOV指令,将K1X0的数据传送给K1Y0。 例如,按一下按钮SB3,X2=1,K1X0=0100,执行SUM指令, K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0100,即Y2=1,EL3灯亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然Y2=1。如果再按一下按钮 SB2,X1=1,K1X0=0010,执行SUM指令,K1M0=0001,执行MOV指令,K1X0—K1Y0=0010,即Y1=1,EL2灶亮。松开按钮时,数据保持不变,仍然 Y1=1。

实例8 用信号灯显示三台电动机的运行情况用红、黄、绿三个信号灯显示三台电动机的运行情况,要求:1)当无电动机运行时红灯亮。2)当1台电动机运行时黄灯亮。3)当2台及以上电动南运行时绿灯亮。控制方案设计1.输入/输出元件及控制功能如表8-1所示,介绍了实例8中用到的输入/ 输出元件及控制功能。 2.电路设计根据控制要求列出真值表如表8-2 所示。根据真值表写出逻辑表达式:

三菱F系列PLC与变频器通讯应用实例RS

三菱F系列P L C与变频器通讯应用实例R S 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

①三菱PLC:FX2N + FX2N-485-BD ②三菱变频器:A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列 两者之间通过网线连接(网线的RJ45插头和变频器的PU插座接),使用两对导线连接,即将变频器的SDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDA接,变频器的SDB与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的RDB接,变频器的RDA与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SDA接,变频器的RDB与PLC通讯板 (FX2N-485-BD)的SDB接,变频器的SG与PLC通讯板(FX2N-485-BD)的SG接。 A500、F500、F700系列变频器PU端口: E500 、 S500 系列变频器 PU 端口: 一.三菱变频器的设置 PLC和变频器之间进行通讯,通讯规格必须在变频器的初始化中设定,如果没有进行初始设定或有一个错误的设定,数据将不能进行传输。 注:每次参数初始化设定完以后,需要复位变频器。如果改变与通讯相关的参数后,变频器没有复位,通讯将不能进行。 参数号名称设定值说明 站号 0 设定变频器站号为0 通讯速率 96 设定波特率为9600bps 停止位长/数据位长 11 设定停止位2位,数据位7位 奇偶校验有/无 2 设定为偶校验 通讯再试次数 9999 即使发生通讯错误,变频器也不停止 通讯校验时间间隔 9999 通讯校验终止 等待时间设定 9999 用通讯数据设定 CR,LF有/无选择 0 选择无CR,LF 对于122号参数一定要设成9999,否则当通讯结束以后且通讯校验互锁时间到时变频器会产生报警并且停止()。 对于79号参数要设成1,即PU操作模式。 注:以上的参数设置适用于A500、E500、F500、F700系列变频器。 当在F500、F700系列变频器上要设定上述通讯参数,首先要将设成0。 对于S500系列变频器(带R)的相关参数设置如下: 参数号名称设定值说明 n1 站号 0 设定变频器站号为0

PLC实例与解析

第7章PLC应用系统设计及实例 本章要点 ● PLC应用系统设计的步骤及常用的设计方法 ●应用举例 ● PLC的装配、检测和维护 7.1 应用系统设计概述 在了解了PLC的基本工作原理和指令系统之后,可以结合实际进行PLC的设计,PLC 的设计包括硬件设计和软件设计两部分,PLC设计的基本原则是: 1. 充分发挥PLC的控制功能,最大限度地满足被控制的生产机械或生产过程的控制要求。 2. 在满足控制要求的前提下,力求使控制系统经济、简单,维修方便。 3. 保证控制系统安全可靠。 4. 考虑到生产发展和工艺的改进,在选用PLC时,在I/O点数和内存容量上适当留有余地。 5. 软件设计主要是指编写程序,要求程序结构清楚,可读性强,程序简短,占用内存少,扫描周期短。 7.2 PLC应用系统的设计 7.2.1 PLC控制系统的设计内容及设计步骤 1. PLC控制系统的设计内容 (1)根据设计任务书,进行工艺分析,并确定控制方案,它是设计的依据。 (2)选择输入设备(如按钮、开关、传感器等)和输出设备(如继电器、接触器、指示灯等执行机构)。 (3)选定PLC的型号(包括机型、容量、I/O模块和电源等)。 (4)分配PLC的I/O点,绘制PLC的I/O硬件接线图。 (5)编写程序并调试。 (6)设计控制系统的操作台、电气控制柜等以及安装接线图。 (7)编写设计说明书和使用说明书。 2. 设计步骤 (1)工艺分析

深入了解控制对象的工艺过程、工作特点、控制要求,并划分控制的各个阶段,归纳各个阶段的特点,和各阶段之间的转换条件,画出控制流程图或功能流程图。 (2)选择合适的PLC类型 在选择PLC机型时,主要考虑下面几点: 1功能的选择。对于小型的PLC主要考虑I/O扩展模块、A/D与D/A模块以及指令功能(如中断、PID等)。 2I/O点数的确定。统计被控制系统的开关量、模拟量的I/O点数,并考虑以后的扩充(一般加上10%~20%的备用量),从而选择PLC的I/O点数和输出规格。 3内存的估算。用户程序所需的内存容量主要与系统的I/O点数、控制要求、程序结构长短等因素有关。一般可按下式估算:存储容量=开关量输入点数×10+开关量输出点数×8+模拟通道数×100+定时器/计数器数量×2+通信接口个数×300+备用量。 (3)分配I/O点。分配PLC的输入/输出点,编写输入/输出分配表或画出输入/输出端子的接线图,接着就可以进行PLC程序设计,同时进行控制柜或操作台的设计和现场施工。 (4)程序设计。对于较复杂的控制系统,根据生产工艺要求,画出控制流程图或功能流程图,然后设计出梯形图,再根据梯形图编写语句表程序清单,对程序进行模拟调试和修改,直到满足控制要求为止。 (5)控制柜或操作台的设计和现场施工。设计控制柜及操作台的电器布置图及安装接线图;设计控制系统各部分的电气互锁图;根据图纸进行现场接线,并检查。 (6)应用系统整体调试。如果控制系统由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后连接起来总调。 (7)编制技术文件。技术文件应包括:可编程控制器的外部接线图等电气图纸,电器布置图,电器元件明细表,顺序功能图,带注释的梯形图和说明。 7.2.2 PLC的硬件设计和软件设计及调试 1. PLC的硬件设计 PLC硬件设计包括:PLC及外围线路的设计、电气线路的设计和抗干扰措施的设计等。 选定PLC的机型和分配I/O点后,硬件设计的主要内容就是电气控制系统的原理图的设计,电气控制元器件的选择和控制柜的设计。电气控制系统的原理图包括主电路和控制电路。控制电路中包括PLC的I/O接线和自动、手动部分的详细连接等。电器元件的选择主要是根据控制要求选择按钮、开关、传感器、保护电器、接触器、指示灯、电磁阀等。 2. PLC的软件设计 软件设计包括系统初始化程序、主程序、子程序、中断程序、故障应急措施和辅助程序的设计,小型开关量控制一般只有主程序。首先应根据总体要求和控制系统的具体情况,确定程序的基本结构,画出控制流程图或功能流程图,简单的可以用经验法设计,复杂的系统一般用顺序控制设计法设计。 3. 软件硬件的调试 调试分模拟调试和联机调试。 软件设计好后一般先作模拟调试。模拟调试可以通过仿真软件来代替PLC硬件在计算机上调试程序。如果有PLC的硬件,可以用小开关和按钮模拟PLC的实际输入信号(如起动、停止信号)或反馈信号(如限位开关的接通或断开),再通过输出模块上各输出位对应的指示灯,观察输出信号是否满足设计的要求。需要模拟量信号I/O时,可用电位器和万用表配合进行。在编程软件中可以用状态图或状态图表监视程序的运行或强制某些编程元件。

三菱PLC编程实例

课题一PLC控制运料小车 一、课题要求: 要求:根据给定的设备和仪器仪表,在规定的时间内完成程序的设计、安装、调试等工作,达到课题规定的要求。 二、设计原则:按照完成的工作是否达到了全部或部分要求,由实验老师对其结 果进行评价。 三、课题内容: 其中启动按钮S01用来开启运料小车,停止按钮S02用来手动停止运料小车(其工作方式见考核要求2选定)。按S01小车从原点起动,KM1接触器吸合使小车向前运行直到碰SQ2开关停,KM2接触器吸合使甲料斗装料5秒,然后小车继续向前运行直到碰SQ3开关停,此时KM3接触器吸合使乙料斗装料3秒,随后KM4接触器吸合小车返回原点直到碰SQ1开关停止,KM5接触器吸合使小车卸料 5秒后完成一次循环。 四、设计要求: 1、编程方法由实验老师指定: ⑴用欧姆龙系列PLC简易编程器编程 1

⑵用计算机软件编程 2、工作方式: A.小车连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择,当S07为“0”时小车连续循环,当S07为“1”时小车单次循环; B.小车连续循环,按停止按钮S02小车完成当前运行环节后,立即返回原点,直到碰SQ1开关立即停止;当再按启动按钮S01小车重新运行; C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02则小车完成一次循环后才能停止; 3、按工艺要求画出控制流程图; 4、写出梯形图程序或语句程序; 5、用欧姆龙系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入; 6、在考核箱上接线,用电脑软件模拟仿真进行调试。 五、输入输出端口配置: 2

六、问题: 小车工作方式设定: A.小车连续循环与单次循环可按S07自锁按钮进行选择,当S07为“0”时小车连续循环,当S07为“1”时小车单次循环; B.小车连续循环,按停止按钮S02小车完成当前运行环节后,立即返回原点,直到碰SQ1开关立即停止;当再按启动按钮S01小车重新运行; C.连续作3次循环后自动停止,中途按停止按钮S02小车完成一次循环后才能停止。 1、按工艺要求画出控制流程图: 2、写出梯形图程序或语句程序 3、用欧姆龙系列PLC简易编程器或计算机软件进行程序输入及调试。 (1)小车连续循环与单次循环用S07选择,当S07(0005)= 0时小车连续循环,当其等于1时,小车单次循环。 (2)小车连续循环,按停止按钮S02(0001),小车一次循环后回到原点,遇SQ1 停止,再按启动按钮S01(0000)小车重新运行 (3)连续三次循环由CNT03计数,中途按S02小车完成一次循环后停止 4、书面说明: (1)PLC有哪些特点?可靠性高,抗干扰能力 强配套齐全,功能完善,适用性强易学易用,深受 工程技术人员欢迎系统的设计、建造工作量小,维 护方便,容易改造体积小,重量轻,能耗低 (2)为什么PLC的触点可以使用无数次。 PLC里的一个“继电器”其实只是PLC内部寄存器的一个位,当你在程序中用到该继电器时,只是重复的对存储器中的相应位作“读”操作。并不像我们平时所说的继电器那样有线圈和触点。虽然初学时可以那样理解,但要知道它们的区别。 3

PLC学习资料大全:三菱PLC编程实例讲解

三菱 FX 系列 PLC 教学课程 ---一个从基础讲起的电梯控制实例 第一节 PLC 简述 一、 PLC 的特点: 1、高可靠性 2、编程简单,使用方便 可采用梯形图编程方式,与实际继电器控制电路非常接近,一般电气工作者很容易接受。 3、环境要求低 适用于恶劣的工业环境。 4、体积小,重量轻 5、扩充方便,组合灵活 二、 PLC 的硬件结构: 1、硬件框图 2、输入接口电路 为了保证能在恶劣的工业环境中使用, PLC 输入接口都采用了隔离措施。如下图,采用光电耦合 器为电流输入型,能有效地避免输入端引线可能引入的电磁场干扰和辐射干扰。 在光敏输出端设置 RC 滤波器,是为了防止用开关类触点输入时触点振颤及抖动等引起的误动作, 因此使得 PLC 内部约有 10ms 的响应滞后。

当各种传感器(如接近开关、光电开关、霍尔开关等)作为输入点时,可以用 PLC机内提供的 电源或外部独立电源供电,且规定了具体的接线方法,使用时应加注意。 3、输出接口电路 PLC一般都有三种输出形式可供用户选择,即继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出。 在线路结构上都采用了隔离措施。 特点: 继电器输出:开关速度低,负载能力大,适用于低频场合。 晶体管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 晶闸管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 注意事项: (1)PLC输出接口是成组的,每一组有一个COM口,只能使用同一种电源电压。 (2)PLC输出负载能力有限,具体参数请阅读相关资料。 (3)对于电感性负载应加阻容保护。 (4)负载采用直流电源小于30V时,为了缩短响应时间,可用并接续流二极管的方法改善响应 时间。

常见的PLC程序实例详解

常见的PLC程序实例详解(附图),看得多才能会的多! 十字路口的交通指挥信号灯布置: 一、控制要求 (1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系统 开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。 (2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同时亮应关闭信号灯系统,并 立刻报警。 (3)南北红灯亮维持25s。在南北红灯亮的同时东西绿灯也亮,并维持20s。到20s 时,东西绿灯闪亮,闪亮3s 后熄灭,此时,东西黄灯亮,并维持2s。到2s 时,东西黄灯熄灭,东西红灯亮。同时,南北红灯熄灭,南北绿灯亮。 (4)东西红灯亮维持30s。南北绿灯亮维持25s,然后闪亮3s 后熄灭。同时南北黄灯亮,维持2s 后熄灭,这时南北红灯亮,东西绿灯亮。

(5)以上南北、东西信号灯周而复始地交替工作状态,指挥着十字路口的交通,其时序如下所示。

二、PLC 接线 三、定义符号地址 四、梯形图程序

三层楼电梯控制 电梯的上升、下降由一台电动机控制;正转时电梯上升、反转时电梯下降。各层设一个呼叫开关(SB1、SB2、SB3)、一个呼叫指示灯(H1、H2、H3)、一个到位行程开关(ST1、ST2、ST3)。 一、控制要求: (1)各层的呼叫开关为按钮式开关,SB1、SB2 及SB3 均为瞬间接通有效 (即瞬间接通的即放开仍有效)。 (2)电梯箱体上升途中只响应上升呼叫,下降途中只响应下降呼叫,任何反方向呼叫均无效,简称为不可逆响应。具体动作要求,如下表。 (3)各楼层间有效运行时间应小于10S,否则认为有故障、自动令电动机停转。

多种液体自动混合装置的PLC 控制如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3 和SQ4 为液面传感器,液面淹没时接通,液体A、B、C 与混合液阀由电磁阀YV1、YV2、YV3、YV4 控制,M 为搅匀电动机,其控制要求如下: 1.初始状态 装置投入运行时,液体A、B、C 阀门关闭,混合液阀门打开20s 将容器放空后关闭。 2.起动操作 按下启动按钮SB1,装置开始按下列给定规律运转: ①液体 A 阀门打开,液体 A 流入容器。当液面达到SQ3 时,SQ3 按通,关闭液体 A 阀门,打开液体 B 阀门。 ②当液面达到SQ2 时,关闭液体 B 阀门,打开液体 C 阀门。 ③当液面达到SQ1 时,关闭液体 C 阀门,搅匀电动机开始搅拌。 ④搅匀电动机工作1min 后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。 ⑤当液面下降到SQ4 时,SQ4 由接通变断开,再过20s 后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期。

学习资料大全:三菱PLC编程实例

三菱FX系列PLC教学课程---一个从基础讲起的电梯控制实例 第一节 PLC简述 一、PLC的特点: 1、高可靠性 2、编程简单,使用方便 可采用梯形图编程方式,与实际继电器控制电路非常接近,一般电气工作者很容易接受。 3、环境要求低 适用于恶劣的工业环境。 4、体积小,重量轻 5、扩充方便,组合灵活 二、PLC的硬件结构: 1、硬件框图 2、输入接口电路 为了保证能在恶劣的工业环境中使用,PLC输入接口都采用了隔离措施。如下图,采用光电耦合器为电流输入型,能有效地避免输入端引线可能引入的电磁场干扰和辐射干扰。 在光敏输出端设置RC滤波器,是为了防止用开关类触点输入时触点振颤及抖动等引起的误动作,因此使得PLC内部约有10ms的响应滞后。

当各种传感器(如接近开关、光电开关、霍尔开关等)作为输入点时,可以用PLC机内提供的电源或外部独立电源供电,且规定了具体的接线方法,使用时应加注意。 3、输出接口电路 PLC一般都有三种输出形式可供用户选择,即继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出。在线路结构上都采用了隔离措施。 特点: 继电器输出:开关速度低,负载能力大,适用于低频场合。 晶体管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 晶闸管输出:开关速度高,负载能力小,适用于高频场合。 注意事项: (1)PLC输出接口是成组的,每一组有一个COM口,只能使用同一种电源电压。 (2)PLC输出负载能力有限,具体参数请阅读相关资料。 (3)对于电感性负载应加阻容保护。 (4)负载采用直流电源小于30V时,为了缩短响应时间,可用并接续流二极管的方法改善响应时间。

三、三菱FX2 PLC实物图及面板上的LED指示说明(用鼠标在各处点点) 第二节 PLC的工作过程 PLC大多采用成批输入/输出的周期扫描方式工作,按用户程序的先后次序逐条运行。一个完整的周期可分为三个阶段: (一)输入刷新阶段 程序开始时,监控程序使机器以扫描方式逐个输入所有输入端口上的信号,并依次存入对应的输入映象寄存器。 (二)程序处理阶段 所有的输入端口采样结束后,即开始进行逻辑运算处理,根据用户输入的控制程序,

PLC的应用范围及应用案例

一、应用范围: 1、用于开关量逻辑控制 2、用于闭环过程控制:大中型PLC都具有PID控制功能。PLC的PID控制已广泛用于各种生产机械的闭环位置控制和速度控制以及锅炉、冷冻、反应堆等方面。 3、PLC配合数字控制:PLC和机械加工中的数字控制及计算机数控组成一体,实现数值控制,有的已将CNC控制功能与PLC融为一体,实现PLC和CNC 设备间的内部数据自由传送,通过窗口软件,用户可以独自编程,由PLC送至CNC使用。 4、用于工业机器人控制:机器人越来越多地用于自动化生产线上,许多厂家采用了PLC控制。 5、用于组成多级控制系统: 二、控制线路举例: 1、三相异步电动机启、停控制: SB1为起动按钮,SB2为停止按钮,KH为热继电器。在该回路中,两个按钮都使用动合触点,实际上,也可以使用动断触点,与PLC的输出点及程序配合使用就可以。 提问:如果使用SB1、SB2的动断触点,PLC的梯形图和语句表是怎样的? 2、三相异步电动机正反转控制: SB1为正向起动按钮,SB2为反向起动按钮,SB3为停止按钮,KM1为正向接触器,KM2为反向接触器。正反向转动是通过改变电动机的相序实现的。重要问题是保证正反向接触器在任何时候都不能接通,为此,图中采用了正反转按钮互锁,和两个输出继电器430。431的动断触点互锁来保证的。 3、三相异步电动机星形、三角形启动控制: Y-△降压起动是异步电动机常用的起动控制线路之一。SB1为起动按钮,SB2为停止按钮,KM为电源接触器,KMY为Y形起动接触器,KM△为△形起动接触器。

启动过程如下: 按下起动按钮SB1,动合触点400闭合,输出继电器430接通并自保,电源接触器KM闭合给电动机供电,定时器450开始计时,同时中间继电器100接通,主控条件得到满足,且触点450。432闭合,输出继电器431接通,Y形接触器闭合,电动机被接成Y形开始启动。当定时器450延时10s时间后,动断触点断开,使431断开,切断Y形接触器,电动机断电。同时,动断触点431 闭合,定时器451开始计时,经2s延时后,动合触点451闭合,432接通,使△形接触器KM△闭合,电动机接成△形继续启动到额定转速使正常运行。动断触点432使定时器450和451复位,正常工作后不起作用。按下停止按钮SB2,动断触点401断开,使输出继电器430断开,切断电源接触器KM,电动机断开,同时中间继电器100断开,主控条件不满足,切断△接触器,恢复断电常态。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解台达PLC、西门子PLC、施耐德plc、欧姆龙PLC的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7b5686404.html,/

PLC控制伺服电机应用实例

P L C控制伺服电机应用实 例 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

PLC控制伺服电机应用实例,写出组成整个系统的PLC模块及外围器件,并附相关程序。 PLC品牌不限。 以松下FP1系列PLC和A4系列伺服驱动为例,编制控制伺服电机定长正、反旋转的PLC程序并设计外围接线图,此方案不采用松下的位置控制模块FPG--PP11\12\21\22等,而是用晶体管输出式的PLC,让其特定输出点给出位置指令脉冲串,直接发送到伺服输入端,此时松下A4伺服工作在位置模式。在PLC 程序中设定伺服电机旋转速度,单位为(rpm),设伺服电机设定为1000个脉冲转一圈。PLC输出脉冲频率=(速度设定值/6)*100(HZ)。假设该伺服系统的驱动直线定位精度为±,伺服电机每转一圈滚珠丝杠副移动10mm,伺服电机转一圈需要的脉冲数为1000,故该系统的脉冲当量或者说驱动分辨率为(一个丝);PLC输出脉冲数=长度设定值*10。 以上的结论是在伺服电机参数设定完的基础上得出的。也就是说,在计算PLC发出脉冲频率与脉冲前,先根据机械条件,综合考虑精度与速度要求设定好伺服电机的电子齿轮比!大致过程如下: 机械机构确定后,伺服电机转动一圈的行走长度已经固定(如上面所说的10mm),设计要求的定位精度为(10个丝)。为了保证此精度,一般情况下是让一个脉冲的行走长度低于,如设定一个脉冲的行走长度为如上所述的,于是电机转一圈所需要脉冲数即为1000个脉冲。此种设定当电机速度要求为1200转/分时,PLC应该发出的脉冲频率为20K。松下FP1---40T 的PLC的CPU本体可以发脉冲频率为50KHz,完全可以满足要求。 如果电机转动一圈为100mm,设定一个脉冲行走仍然是,电机转一圈所需要脉冲数即为10000个脉冲,电机速度为1200转时所需要脉冲频率就是200K。PLC的CPU输出点工作频率就不够了。需要位置控制专用模块等方式。 有了以上频率与脉冲数的算法就只需应用PLC的相应脉冲指令发出脉冲即可实现控制了。假设使用松下A4伺服,其工作在位置模式,伺服电机参数设置与接线方式如下: 一、按照伺服电机驱动器说明书上的“位置控制模式控制信号接线图”接线: pin3(PULS1),pin4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如PLC的输出端子)。 pin5(SIGN1),pin6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,伺服电机的运转方向改变。实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制,pin7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。pin29(SRV-0N),伺服使能信号,此端子与外接24V直流电源的负极相连,则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好,接收脉冲即可以运转。 上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘),伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子,如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器构成更完善的控制系统。

PLC应用实例

第五章可编程序控制器(PC)在自动机床上的应用 实验一全自动内圆磨床 实验二半自动液压车床 实验三仿形液压铣床 实验四卧式镗铣组合机床 实验五半精镗专用机床 实验六超精研机床 实验七粉末压力机 实验八五米立式车床 实验九螺纹磨床 第六章可编程序控制器(PC)在机电产品生产工艺过程中的应用实验十铸造新砂输送线 实验十一电镀生产线 实验十二等离子弧喷焊控制系统 实验十三弯管机控制系统 实验十四锚链去刺机控制系统 实验十五厚膜印刷机控制系统 实验十六录像机生产线拔插头机控制系统 实验十七显像管搬运机械手控制系统 实验十八示教机械控制系统 实验十九超声波清洗机控制系统 实验二十定位清洗机控制系统 实验二十一电动机烘箱控制系统 实验二十二研齿机PC-CNC控制系统 实验二十三钽阳极自动点焊机控制系统 实验二十四玻璃钢型材拉拨机组控制系统 第七章可编程序控制器(PC)在采矿和冶金工业上的应用 实验二十五矿山车场自控系统 实验二十六模型电梯选层系统 实验二十七轧管机控制系统 实验二十八轧管机控制系统 实验二十九彩色带钢涂层生产线 实验三十液压随动剪控制系统 实验三十一垛板设备控制系统 实验三十二液压泵站温油压自控系统 实验三十三污水处理系统 实验三十四大拉丝机多模带连续退火控制系统 实验三十五输煤翻车机控制系统

实验三十六加热炉自动送料控制系统 实验三十七合成氨造气炉控制系统 第八章可编程序控制器(PC)在化工生产过程中的应用实验三十八 V带单鼓成型机控制系统 实验三十九轮胎侧贴胶条控制系统 实验四十汽囊硫化机控制系统 实验四十一煤气烧嘴控制系统 实验四十二气流磨生产线 实验四十三粉料包装线 实验四十四粉料包装故障诊断系统 实验四十五泥浆过滤机控制系统 实验四十六水泥熟料破碎机PC-VVVF控制系统 实验四十七白水泥烧结窑预热控制系统 …… 第九章可编程序控制器(PC)在轻纺生产上的应用 第十章可编程序控制器(PC)在锅炉和水塔控制的应用第十一章可编程序控制器(PC)在木材加工中的应用 第十二章可编程序控制器(PC)在交通运输方面的应用书籍目录: 前言 第一章电动机现状和节能技术 第一节电动机现状和高效电动机 一、我国节能工作的紧迫性 二、电动机系统节能工程 三、电动机行业现状 第二节高效和永磁电动机制造 一、制造高效电动机采取的措施 二、清华大学研制的高效电动机 三、永磁电动机 四、直配电动机 第三节电动机节能技术 一、星—三角转换和改接线使轻载节电 二、减少轻载或空载运行 三、应用磁性槽楔或槽泥改造电动机 四、电动机节能改造 五、合理选择电动机的形式和容量 六、优选厂用母线电压,降低电动机能耗 七、改造和更新水泵、风机类设备 八、主泵电动机采用功率因数就地补偿 .九、润滑齿轮及部件 十、提高电动机检修质量 十一、异步电动机同步化运行

西门子PLC编程实例

西门子P L C编程实例 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

这是网上擂台的题目:一台电动机要求在按下起动按钮后,电动机运行10秒,停5秒,重复3次后,电动机自动停止。同时设置有手动停机按钮和过载保护。编写梯形图控制程序。PLC可以随便选用,要有相关说明。注意:要有PLC控制电路和I/O分配表。 1、硬件选择:一台PLC(S7-200)、一个交流接触器Z0(控制电机运行)、2个按钮开关(SB1、SB2)及1个过流继电器(FR),电路图如下:(不包括粉色虚线框部分) 2、编程:用不同思路,可编出几种不同的控制方案,都可实现该项目要求。 (1)、最简单的编程方案,就是选用5个通电延时定时器:其3个定时10秒,用于电机启动运行,另2个定时5秒,使电机停。具体编程也有二种方式,见下图:

上图中的方案一与方案二,同用5个定时器,完成同样的功能。 方案一是这样编程:按下启动按钮(),使断开。在此过程中,、、都是10秒的导通时间,用它们去控制,其彼此

间隔时间为5秒(即、的通导时间)。81延时8=1,T101 得电开始延时,延时10秒,T101吸合使=1、=0,使T101 断电,而T102得电开始延时,5秒后T102得电吸合,使 =1,=0。。。直到T105得电 方案二是这样编程:按下启动按钮(),使 =1,T101得电开始延时,延时10秒,T101吸合,使T102得电开始延 时,延时5秒,T102吸合,使T103得电开始延时。。。直至T105得电延时,延时10秒后动作,使=0,=0使T101—T105皆断开,程序结束。用的常开触点与T101的常闭触点串联,用T102的常开触点与T103的常闭触点串联,用 T104的常开触点与T105的常闭触点串联,三者再并联后去驱动,可达到同样的控制作用, 由上图可见,由于编程方法不同,其方案二用的指令比方 案一少,显然:方案二优于方案一。 (2)、用二个定时器(T101、T102)和一个字节存储器(MB1)编程也可实现同样功能: 按下启动按钮,使MB1=0、=1,=1使T101得电开始延时,10秒T101吸合使T102得电吸和,延时5秒,T102吸合,其常闭点断开,使T101、T102失电断开,T101又得电延时。。。形成振荡器,T102每吸合一次,使MB1加1,吸 合3次,MB3=3,比较器输出1使=0,程序结束。用的常开点与T101与T102的常闭点串连,去驱动电机输出口,可