深基坑大水量降水井封堵施工技术

【摘要】本文总结了一种深基坑大水量降水井封堵施工技术。在进行封井施工时,边降水边进行法兰盖板的焊接,当法兰盖板焊接完毕后,将水泵的排水管、电缆线割断,用丝堵将管箍封堵即可,由于在封堵时用水泵边降水,使降水井内的水位保持在一定范围内,从而保证了封井的时间;法兰盖板与钢套管焊接完成后在法兰盖板上部浇筑混凝土,最后在混凝土上部焊接第二道法兰盖板,采用了多道防水构造措施,保证封堵的质量,避免了封井后出现地下水渗漏的隐患。

【关键词】深基坑;大水量;降水井;封堵

0 前言

近年来随着城市现代化的发展,各在深基础施工中经常会遇到地下水的问题,特别是在沿河地段、地下水丰富的地段施工,地下水位高、深度大时基坑内有明水无法进行施工,这就需要在施工时采用井点降水。工程主体施工完成后,需要对降水井进行封堵,选择经济、适用、合理的封井施工技术方案,既能保证降水井内的地下水不会渗漏到地面,确保封井质量,又能节省材料和人工,保证经济效益和社会效益。

潍坊昌大建设集团有限公司施工的泰华城白浪河假日广场工程,地下水稳定水位平均埋深为7.58m,相应标高为21.35m,地下三层部位采用筏板基础。该工程共有50多个降水井,其中,出水量大的降水井有22个,采用防水钢套管加混凝土加水泵的封堵降水井

基坑内降水井的封堵实施方案

基坑内降水井的封堵方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1 建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2 工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下 5753.13㎡ )地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.000米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1 施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无

缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。 2.2 降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方

降水井封井施工方案

南京明发通达信息港二期(A1地块) (降水管井) 封 井 施 工 方 案 建基建设集团有限公司 二O一四年七月

一.工程概况 南京明发通达信息港二期基坑支护及降水工程位于浦滨路与江淼路交界处,基坑占地面积 10352 ㎡,地下2层/地上主楼23 F、裙楼5F,为现浇混凝土框剪结构,结构安全等级为二级,室内设计标高±0.000相对于绝对高程7.400m。车库及主楼基础底标高为﹣8.5m。本工程共设计布设素砼管井48 口,由于地下水下丰富,通过对地勘报告的研究,借鉴C2地块(一期)的降水经验,降水方案进行改进,改用钢管井降水,共布设19口(北侧坑中坑增补一口)超大流量钢管井进行降水。在钢管高于基础筏板50cm中间位置,外焊两道止水环,止水环宽150mm,厚度为6mm,浇筑在底筏板内。另因局部土层含粘土成分,形成水层隔离带,采用轻型井点降水处置,吸水直接封闭于底板下。 现场2#、4#、6#、10#、17#五口管井,因土方开挖施工过程中被损坏,不能进行降水,井内用砼进行填实,加钢板盖焊接,封于底板垫层下。根据现场降水情况,结合实测的数据分析,因16#管井(位于南侧核心筒内,考虑主体结构的施工难度),通过管井内静态水位的测量和观察,可不需进行排水,井内用砼填实,加钢板盖焊接,井盖上方连接好底板钢筋,同底板浇筑好,封闭在底板内。目前因后浇带未曾具备浇筑条件,现场已封闭降水井6口,现留置降水井13口。二.施工前准备 1.熟悉设计图纸和工程地质情况; 2.了解现场根据现场实际情况编制可行的施工方案,管井封井前经主

体结构设计单位对结构抗浮荷载进行复核; 3.封井前技术人员对每个降水井进行深度测量,并计算出每个降水井填料用量,填料主要为微膨胀混凝土干拌和料,并有配合比单(附后)。 4.停泵实测水位上升至筏板的时间以确定封井的最短时间和调整人员配备。 5.组织技术交底工作 6.施工材料 (1)水泥 P.S.O.42.5矿渣硅酸盐水泥 (2)砂子中粗砂 (3)碎石 1-3规格料 (4)水玻璃等外加剂 (5)微膨胀剂 (6)钢盖板(厚8mm)及计量工具 7.因降水井长期运转,有的井内有少量的泥沙淤积,或杂物落入井内所以在封井前必须对每个井进行实际测量,确定井的深度,计算出每个井封井回填所需要的材料用量,把所需材料,(沙、水泥、石子等及其辅助材料)运至井口附近备足,并准备夯实工具,井口采用木棍捣实。 8.封井封盖施工顺序 封井施工顺序应由低到高,由大到小,东侧先封,由外围到中间。依据降水平面布置图、降水记录、水头压力大小、涌水量大的降水井先封闭,水头压力较小涌水量小的降水井后封闭,由基坑外围向中间进

深基坑井点降水专项方案

深基坑井点降水专项方案 工程概况: 本工程位于仰天岗大道和中山北路交叉口,工程为一基地内地下车库,上部为一综合楼及三幢高层住宅楼,地下室最深处,低于附近孔目江。 一、为什么要井点降水 井点降水是深基础开挖前的一道必要工序,并且该工程靠近孔目江,地下水源非常丰富,基础开挖后,地下水会源源不断地流入该工程持力层的上方(高程45米之间),为了加快该工程的进度和确保该工程的质量,必须采取井点降水,井点降水时间为地下室后浇带混凝土全部浇捣完毕止,时间大约六个月。 二、井点降水的施工工艺: 1、本工艺采用150型冲击锤(10千瓦/小时)成孔,井口直径400㎜,井壁管采用直径300㎜的波纹管,出水口直径32水泵(单台泵功率为1.5千瓦/小时)。 2、波纹管的下端带管箍,在管身钻梅花型的滤管,以达到抽水效果,外缠8号铁丝,间距不大于20㎜,外包不锈钢丝网二层,以防泥砂流入管内。 3、滤料,采用粒径0.5-3.0㎝的石子,含泥量小于1%。 4、地下水位降低深度为4-6m间,降水管(透水管)底深度暂取高程为40米,具体施工中有变化时,可适当调整深度。 三、井点的布置: 井点布置根据基坑平面形状的大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。设在基坑(槽)的边侧,间距30米,基坑中间每隔60米的降水井。埋设深度根据地质、水文、底板高程、含水层位置决定,但必须埋入含水层内,井点布置见附图,。

四、设备及人员的配置 1、该工程设一台150型钻机,孔成型后,每个井点配置一台扬程高、性能好的潜水泵。 2、150型钻机配置3-4人,每天完成3口井、孔全部成型后配9人24小时以三班倒的形成不间断的抽水。 五、安全措施: 1、冲钻机操作时安放平稳,防止机具突然倾倒或钻具下落,造成伤人或设备损坏。 2、已成孔尚未下井管前,井孔应用盖板封严,以免掉土或发生人员安全事故。 3、各机电设备应专人看管电气必须一机一闸,并严格按照临时施工用电及国家现行规范的要求及公司的规定。 六、井点降水报价: 雨滴穿石,不是靠蛮力,而是靠持之以恒。——拉蒂默

深基坑降水工程施工质量监督管理细则[0001]

cheng cheng ××××××项目 _深基坑降水工程施工质量_监理实施细则 项目监理机构:×××××项目监理部 编制人:日期: 批准人:日期:

cheng cheng

cheng cheng 深基坑降水工程施工质量监理实施细则 目录 1.1工程概况和特点………………………………………………………………………………… 1.2井点降水工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.3井点回灌工程监理实施细则…………………………………………………………………… 1.4深基坑降水工程监理验收……………………………………………………………………… 1.1工程概况和特点 (略) 1.2井点降水工程监理实施细则 1.轻型井点的钻孔直径不小于30mm,管井井点的钻孔直径不小于500mm。 2.在松软或松散易缩孔、塌孔的土层中钻探施工时,应采用清水水压钻进。且在施工过程中应注意要求送水泵压不得低于2MPa,流量不小于20m3/h。 3.钻孔完毕后,应立即测量深度,钻孔深度应比设计井点管理埋设深度大0.5m~1.0m,以保证井点管下至预定深度。 4.在井点管周围投滤料时,应采用边向孔内送水边投滤料的方法,以保证填入的滤料空隙不被泥沙堵塞,有利于上层地下水通过井点向下部疏导。同时滤料投入量应不少于计算值的95%。 5.到设计预定孔深后,应加大泵量冲洗,将孔内土块及泥浆冲洗出孔口,使孔内水体的含泥量不大于5%,此时监理员应到场检查。 6.井点施工结束,施工人员应立即组织洗井,洗井应自上而下进行,洗至水清基本不出砂、出水正常,井点底部不存砂为止,监理员到场检查。 7.当每组井点施工结束,施工方应立即在集水管的中部位置着手组装水泵。组装时泵组应尽量降低高程,泵组吸水口与集水管、井点连接管的高程尽可能一致。 8.随机检查降水系统各部件,要求连接严密,不得漏气、漏水、漏电,同时还应注意检查水泵正反转,防止反转。 9.在试抽过程中,施工人员应定时观测抽水流量、工作压力、真空度以及观测孔的水位等,并做好记录,核检抽水量与设计计算值是否相符,试抽阶段的出水量应大于设计计算值,监理员可随时抽检,根据水位下降的趋势,分析其降水郊果。如发现与设计有较大出入,应及时通知施工单位调整降水设计方案。 10.监理人员与施工单位有关人员在降水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5~10d内,施工人员应每天早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并做好记录,监理人员可随时校对。进入雨期或出现新的补给源时,应增加观测次数。 11.对于轻型井点降水,在观测水位、流量的同时,对水泵的工作压力,真空度、电压、电流进行观

降水井技术交底

技术交底记录

技术交底记录

表 技术交底记录

表 技术交底记录 表

施工单位:山西八建集团有限公司2019年 8 月 10 日编号:001 工程名称太原经济技术开发区地块2016-04 唐槐园住宅小区项目 交底项目止水帷幕 共6页 第5页 交底内容: 说明: 1、降水井施工孔径不小于700mm,井径400mm,滤水管、沉砂管采用无砂管,井深依施工条件而定,降水井井底标高为754m/,其中底部1m为沉砂管。 2、观测井兼回灌井孔径不小于700mm,井径400mm,井管采用无砂管,井底标高为756m/758m。 3、封井套筒高度根据基础筏板厚度确定,设两道止水环,底部止水环设在防水层下部,上部止水环设在基础筏板下150mm。 4、降水井布置原则: ⑴、降水井布置要错开梁、柱、墙等位置。 ⑵、具体井位布置结合地库基础平面图布设,,避开基础及基础梁。 ⑶、回灌井及观测井根据周边道路的平面位置确定。 5、降水井施工要求: ⑴、井位偏差小于50mm,垂直度偏差小于1%。 ⑵、井管安放要居中。 技术负责人:交底人:接交人: 表

施工单位:山西八建集团有限公司2019年 8 月 10 日编号:001 工程名称太原经济技术开发区地块2016-04 唐槐园住宅小区项目 交底项目止水帷幕 共6页 第6页 交底内容: ⑶、滤料填充要缓慢填入,防止滤料搭桥堵塞。 ⑷、井管外包2层40目尼龙滤网。 ⑸、滤料填充完毕后要及时洗井,防止泥浆堵塞影响出水量。 ⑹、水泵应安装应满足设计要求,即水泵口应始终保持在动水位以下。成井后应及时进行单井试抽,复核出水量是否满足设计要求,必要时调整降水方案。 ⑺、排水系统要安装紧密,经常检查,防止有水渗漏到基坑边。 ⑻、降水过程中,应定时检查含沙量,严格控制含沙量不大于1/万。 ⑼、回灌井和观测井根据现场实际情况布设。 技术负责人:交底人:接交人:

深基坑支护及降水施工技术

深基坑支护及降水施工技术 【摘要】本文主要介绍周边环境复杂情况下深基坑支护及降水、开挖的施工技术,阐述了混凝土灌注桩+锚杆+挂网+喷射混凝土等综合支挡结构的施工技术。 【关键词】深基坑支护降水开挖施工技术 1、工程概况 和平门110kV变电站属户内半地下式变电站,建筑物属钢筋混凝土框架结构,基础采用梁板式筏型基础,地下两层,地上一层。总占地面积0.1347hm2(2.02亩),总建筑面积3370 m2,基坑开挖平面尺寸45.9m×30.9m=1418.31m2,基底标高-11.74米。土方开挖采用机械大开挖,不放坡,采用护坡桩形式进行支护,总土方开挖量约为16500m3。 2、工程特点 2.1工程地质条件 场地地形平坦。场地的相对高程介于98.72--100.07m,场地地貌单元为黄土梁、洼;基坑支护影响范围内地层由素填土、黄土、古石壤组成。 2.2水文地质条件 稳定水位埋深8.70--9.70m,相对标高90.31--90.38;地下水年平均变化幅度约为2m。本场地地下水属潜水类型。 2.3地质结构 土层厚度(m) 天然重度γ(kN/m3) 粘聚力C(kPa) 内摩擦角Φ(。) 钉土摩阻力(kPa) ○1层素填土0.4-1.6 14.5 5.00 10.00 18.00 ○2层黄土层 6.8-9.1 14.7 30.00 18.00 50.00 ○3层黄土层 1.8-2.1 17.8 25.00 18.00 50.00 ○4层古壤层 2.5-2.7 17.7 30.00 20.00 55.00 ○5层黄土层>11.2 18.4 30.00 20.00 50.00 2.4周边环境 地处西安市环城公园(环城南路与护城河之间),东侧为废弃加油站、南侧为市政道路环城南路、西侧为环城公园、北侧为护城河,外界干扰大,行人及车辆对施工有影响,施工段做围挡和疏导工作。 2.5周边建筑荷载情况 基坑北侧开挖底边线距护城河河堤上口约1m,南侧在环城南路人行道上,东侧距离

基坑深井降水封堵方案

目录 1 编制依据及工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2 工程概况 (1) 2 降水井封堵案的确定 (3) 2.1 降水井封堵法的选择 (4) 2.2 降水井封堵顺序 (4) 3 施工工艺 (6) 3.1板预埋钢套管快速封堵施工工艺 (6) 3.1.1板预埋钢套管的制作 (6) 3.2.2板预埋钢套管快速封堵 (7) 4 质量控制 (8)

1 编制依据及工程概况 1.1编制依据 市勘察研究院编制的《茂业天地一期项目岩土工程详细勘察报告》 省建筑设计研究院设计的《茂业天地一期基坑围护及降水图》 市建筑设计研究院设计的《茂业天地一期施工图》 1.2 工程概况 茂业天地一期工程是集商场、住宅楼于一体的综合性的商业房产开发项目,一期工程占地面积60390余平米,包括一栋百货商场、四栋高级超高层住宅楼和二栋高级超高层公寓楼及相关的附属建筑物组成(会所及步行街商场裙房),地下2层(住宅主楼部位3层),地上最高52层,建筑最大高度为174.6米,规划总建筑面积344581.03m2。 本工程地下二层(住宅主楼部位三层),基坑开挖深度为-11.10m,承台局部最大开挖深度达-17.75m。±0.000相当于黄海高程782.00m米,根据《茂业

天地一期岩土工程勘察报告》,本地区地下水位埋深 3.13–6.00m,平均埋深4.83m,地下水位埋深高程介于775.37–779.13m,平均776.00m。基坑开挖围地下水主要受大气降水及河流侧向迳流补给,水量较水丰富。由于拆迁因素的影响一期工程局部基坑还不能开挖(所以局部未布置降水),根据本区域的情况对现有基坑共布设了209口深井(井深井面标高-3.0米,井深20.0米)进行降水,同时在住宅区布设了4个降水观测井,在百货区布设了1个降水观测井。超高层住宅楼电梯基坑因设计修改加深等因素,原设计的降水井不能满足住宅楼电梯基坑部位的降水,设计人员在每栋楼的电梯基坑处新增深层搅拌桩止水帷幕,并在止水帷幕墙各增加一口深井(井面标高-6.0米,井深27.0米)对电梯井部位进行局部深降水。因此,在最后的地下室深井封堵施工中,需要封闭的深井数为220口。

[上海]轨道交通深基坑深井降水施工方案

1、工程概况 1.1.工程地理概述 本车站为上海市轨道交通杨浦线(M8线)工程第四站,位于佳木斯路与国顺东路之间的营口路上,车站呈南北走向,车站周边较为空旷,车站的西侧为黄兴绿地公园,东侧为旧的厂房(现已拆除)以及在车站的东北有一栋四、六层房子。 1.2.工程概述 车站为地下一层(局部一层半)侧式站台站,主体结构全长240.8米。车站附属结构包括:南北风井、东西出入口及东西地面设备用房。 车站主体、两个风井及东出入口采用地下连续墙作基坑的围护结构,地下墙的厚度为600mm,接头采用圆形波纹管柔性接头,墙深分为24m、21m、18m三种,地下墙墙址均插入第⑤1层土。西出入口采用SMW工法劲性水泥搅拌桩作为基坑的围护结构。 南端头井接单圆盾构区间,呈交叉状,长12.57m,最大宽度20.41m,垫层底深13.57m;北端头井为双圆盾构始发井,长20.14m,宽16.8m,垫层底深14.06m。车站北标准段长41.65m,宽16.5m,垫层底深12.27m;南标准段长44.5m,宽16.5m,垫层底深12.26m;南端渐变段长65.5m,宽9.91~12.55m,垫层底深11.85m;车站中间站台段长65.5m,宽25.7m,垫层底深12.28m,基坑坑底以下24m设

桩径φ600mm抗拔桩,共62根。 1.3.工程地质概述: 1.3.1.水文地质: 车站范围内潜水主要赋存于第(②2层)砂质粉土中,其主要补给来源为大气降水,水位随季节面变化,水位埋深0.5~0.7m;承压水埋藏于砂质粉土中,第⑦层土顶埋深为30.0m左右,其水头埋深为5.90m。 1.3. 2.基坑开挖范围各土层描述: 根据地质勘察报告,车站场地30.60m以上的地基土主要为上海地区吴淞江故道地层沉积组合,浅层分布有较大厚度的砂质粉土层(②2层)、淤泥质土层及粘性土层(④、⑤1层),土层分布较稳定。受吴淞江古河道的切割,场地内缺失第③层灰色淤泥质粉质粘土代之分布有厚度较大②3层砂质粉土,其它各土层层序完整,分布较稳定。车站底板位于第④层淤泥质土中,其下卧层第⑤1层粘性土。 1.3.3 土层不利情况: 基坑开挖范围内,第②2层土为粘质粉土、砂质粉土,较松散,具有较强的渗透性,在地下水的作用下易产生流砂、管涌现象;第④层淤泥质粘土(局部)属低渗透性、高含水量、高压缩性、低强度、高灵敏度软土,具明显的触变及流变特性。

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底 工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位: 交底容: 一、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位 先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高 压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填 至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水 效果。 (三)、冲洗井管 将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。 应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)、管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

基坑内降水井的封堵方案

基坑内降水井封堵方案 第一章工程概况 1.1建设概况 建设单位:天津翰佳投资有限公司 设计单位:北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 勘察单位:天津华北工程勘察设计有限公司 监理单位:天津开发区泰达国际咨询监理有限公司精品文档,超值下载 总包单位:中铁十三局集团有限公司 1.2工程概况 翰佳星级商务酒店工程建设地点位于空港经济区,南临中环西路,西临西二道,东临西三道,建筑面积27432.25㎡,(其中:地上21679.32㎡地下5753.13 ㎡)地下一层,地上九层,高度为42.55m。本工程0.000标高相当于大沽高程4.0米。静止水位深约1.70~2.40m,相当于标高1.46~2.21m左右。 第二章降水井封堵 2.1施工工艺 降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大 该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后 封堵的降水井,应慎重处理。 具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定。 在土方开挖施工阶段,若现场水位标高满足土方施工要求,可将

局部区域降水井回填封死。 对于预留井的封堵,当开挖到基坑底部时,即开始施工底板混凝土垫层,在地下室垫层施工前加工防水钢套管。钢套管采用热轧无缝钢管制作,套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和,在钢套管的外边缘(垂直方向位置为垫层的中部)焊止水钢环,套管内侧采用型号相符的焊接止水内环,以防降压井施工时井管和钻孔之间的空隙内的水上升到基坑内。在施工基础混凝土垫层时,将防水钢套管预埋于混凝土垫层中,将降水泵穿过防水钢套管进行降水。

2.2降水方案设计 1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设 计。 2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加 深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。 3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造 价。

住宅楼电梯井深基坑降排水施工措施

电梯井大承台深基坑土方开挖及降排水施工方案 一、现场情况: 本工程底板面结构标高为-5.10m,电梯井承台厚度为2.4m,深基坑最深处底标高为-8.70m,挖土标高为-8.80m,开挖深度较大。根据深基坑开挖后观察,地下水渗出量较大,并且深基坑土方为砂层,遇水即坍塌,无法形成直立边,严重影响砖模砌筑及后续防水层施工。根据现场情况以及我方多个工程深基坑降排水施工经验,对本工程深基坑开挖采用堆沙包等方法,阻止土方坍塌;对深基坑地下水,采用降水和排水相结合的方法进行施工,具体方法如下。 二、降排水施工措施: 1、承台土方开挖时,在电梯井坑底中间设置施工集水井,集水井顶标高为-7.70m,大小为ф1000mm,深度为1000mm;集水井四周砌筑370mm厚砖墙,垫层中间留置300×300mm底部滤水口。 2、在深基坑-6.20m ~-7.70m间、砖模外对称设置4条300x200导水暗沟,并在暗沟设置碎石滤水层,滤水层长度200mm,宽度300mm。利用此沟将电梯井深基坑周围水集中导流到施工集水井中,再由潜水泵抽除。 3、施工集水井封堵:在防水施工以前,用两根钢管插到集水井内水泵附近,一根穿电线用,一根穿水泵水管。把碎石填入施工集水井内,待集水井内水抽干以后再施工集水井范围内垫层及相应防水层、防水保护层,水泵留在井内不取出。封堵后根据封堵前记录的水量及水泵抽水间隔时间进行抽水,以免水泵长时间空运转而烧毁。 4、防水施工:防水施工到钢管位置时,防水返上钢管300mm。 5、钢管切除及封堵:待电梯井钢筋帮扎完成后,在承台混凝土浇筑以前,将施工集水井内水抽干,然后将钢管切除到半电梯井高度,迅速用钢板堵头封堵钢管,浇筑承台混凝土。 6、具体详见附图二:深基坑降排水措施图。 三、注意事项:

井点降水施工技术交底

井点降水技术交底 一、施工准备 (一)施工机具 管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 1、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 2、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 3、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、 漏水。 4、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 5、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 6、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。 7、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。 8、蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

9、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。(二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。 二、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直, 若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。 (三)冲洗井管 将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主

深基坑井点降水施工技术

收稿日期:20021211 作者简介:王印久(1969— ),男,工程师,1992年毕业于西南交通大学铁道工程专业,工学学士。 深基坑井点降水施工技术 王印久 (中铁十八局集团第二工程有限公司 河北唐山 063030) 摘 要 介绍北京华能热电厂输煤系统深基坑开挖,深井井点降水技术及施工。 关键词 深基坑 井点 降水 1 工程概况 北京华能高碑店热电厂输煤系统1号转运站设计开挖深度为14m ,基坑开挖底宽22m ,长80m ,开挖边坡1∶0.5。设计地下水位为地表下6m ,土质为粉砂土。基坑采用大开挖,为了在无水干燥的状态下施工,防止流砂现象和增加边坡稳定,决定采用深井井点降水的方法降低地下水位。 沿基坑四周设置深于坑底的深井,通过抽水使地下水位低于基坑底,待地下水位降至预期高度并稳定后,实施全面开挖。2 井点计算,确定井深和井距 (1)确定井点系统的布置方式 根据基坑平面形状,井点环绕基坑按U 形布置,平面及高程布置见图1。 图1 环状井点(单位:m ) 井管的埋设深度H 按下式计算 H ≥H 1+h +iL 式中 H 1———井管埋设面至基坑底的距离,m ; h ———基坑轴线上降低后的地下水位至基坑 底的距离,m ; i ———地下水降落坡度;L ———井管至基坑轴线的水平距离,m 。因此,井管埋设深度H ≥19.2m , 取22m 。 (2)涌水量计算 根据水井理论,当均匀地在井内抽水时,井内水位 开始下降,而周围含水层中的潜水流向水位降低处。经过一定的抽水时间后,井周围原有的水面就由水平变成弯曲水面,最后这个曲线渐趋稳定,成为向井倾斜的水位降落漏斗。本工程井点系统是多个井点同时抽水,形成群井,按无压完全井群井井点系统公式涌水量Q 。计算简图见图2。 图2 无压完全井涌水量计算简图 Q =1.366K (2H -s )s/(lg R -lg x 0)式中 Q ———井点系统总涌水量,m 3/d ; K ———渗透系数,m/d ;H ———含水层厚度,m ;s ———水位降低值,m ;R ———抽水影响半径,m ;x 0———基坑假想半径,m 。 其中,R =1.95s (HK )1/2=222m ,x 0=(F/π)1/2 =34.7m ,F 为基坑井管所包围的面积。 因此,群井总涌水量Q =3508.2m 3/d 。(3)确定井点数量与间距 井点数量n =1.1Q/q =10.72,取n =11。式中,q 为单根井管出水量,根据QY 25型潜水泵的流量,取q =360m 3/d 。 井点间距D =C/n =20.18m ,取D =20m 。式中,C 为环形井点布置长度。3 井点系统设备选用 井管采用预制混凝土管,管径为300mm ,井管上部为普通混凝土管,井管下部过滤部分采用无砂大孔 ?房建?

基坑降水井法兰片封堵工法.

降水井封堵施工工法 、前言 在长三角地区,土层以粉砂土居多,适宜用降水井降水。 在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,降水井在地下室底板施工完成后至地下室回填土、后浇带未封闭前完成前,需继续抽水,还需保留一部分降水井,因而出现了降水井封堵的问题。 以前的降水井封堵方法。停止降水后,先在降水井管口子部位挂一小桶,防止混凝土进入孔内,用封堵灵、快硬水泥、堵漏王等和混凝土混合在一起,投入降水井管内,因停止降水后水位上升快,无封气、封水措施,经常造成封堵失效,本工法采用了钢套管,克服了封堵的通病。 本工法具体做法是,降水井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊钢板止水环,阻断套管外侧地下水气向上渗流的第一条路径,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出,因而需要在套管上口设一法兰,用橡胶垫圈密封,上紧螺栓,封盖与套管连接紧密后,阻断地下水向上渗流的第二条路径。此二条水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、工法特点 2.1 采用此法降水井封井,可在地下室施工完成至回填土完成、后浇带完成之前,继续从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度应得到保证。 2.2 底板套管内外均设止水钢板,可起双保险止水作用。 2.3 封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度。 2.4 当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场所浇筑底板混凝 土,施工质量能得到保证。水压的最大可控制在5kg/cm2 ,气压可控制在4kg/cm2 ,在混 凝土缓慢硬化阶段,保证地下水、天然气不会穿透混凝土,不会形成小裂纹。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表不治本。因而对于此类地质情况地下室地板闭堵,此工法效果更明显。 三、适用范围 降水井适用范围:土质为粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带。渗透系数1.0~200.0m/d

地铁降水井施工技术交底

一、工程概况 **车站共设置6个出入口(含2个安全疏散口)和3组风亭; Ⅲ、Ⅳ号出入口各设5口成孔孔径为Φ1m的降水井,Ⅱ号出入口设2口成孔孔径为Φ1m的降水井。降水井下口需低于基底7m,降水井具体施工成孔深度由现场实际地面标高为准。降水井位置示意图如下所示: 降水井 图1-1 Ⅱ号出入口降水井布置

降水井图1-2 Ⅲ号出入口降水井布置

降水井 图1-3 Ⅳ号出入口降水井布置

二、主要施工方法 (一)工艺流程 在场地提供工作面后马上准备施工人员、机械设备、材料进场进行施工,施工工艺流程如下: 图2-1 降水施工工艺流程图

2-2图Ⅲ、Ⅳ号出入口降水井构造示意图

(二)施工方法 1、施工准备 ①场地平整 正式进场施工前,进行管线调查后,清除施工场地地面以下2米以内的障碍物,不能清除的做好保护措施,然后整平、夯实;同时合理布置施工机械、输送管路和电力线路位置,确保施工场地的“三通一平”。 ②井位放样 施工前用全站仪测定降水井施工的控制点,埋石标记,经过复测验线合格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并用竹签钉紧,一桩一签,其误差不大于2cm,。在降水井轴线拐弯处应设固定桩,同时在施工轴线上设控制桩。 ③修建排污系统 降水井施工过程中将会产生废浆,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放。沉淀的泥土则在开挖基坑时一并运走。沉淀和排污统一纳入全场污水处理系统。 2、定位探管 复测基坑平面位置并测放井点孔位,测放出井位后在井中心点打入木桩,并涂上红油漆作标记。井位平面布置根据地下管线图已经迁改,为防止未知管线的存在,钻孔施工前用管线探测仪对井点孔位处进行探测,并以人工挖孔下挖3m核实井位处有无地下障碍物、管线的存在,经专职安全员及监理确认无物后,才采用冲击钻机或旋挖钻成孔。 3、钻机对中

基坑降水井封闭方案

降水井封堵 关于封闭基坑中的降水井,国家行业都没有规范要求也没有指导性文献,只能凭多年的封闭降水井的经验和同行们提出的先进办法进行综合,取之精华。为了保证封井工作的一次成功,并要使其所封之井滴水不漏,必须遵照封井工艺流程和严把工程材料关,各项具体要求如下: 一、钢护井套的制作及选料: 封井护井套选用厚为3mm的钢卷管,井套高mm(低于基础混凝土顶面100mm)。外焊止水环,止水环宽为150 mm,厚为3mm,井管内径为410mm,井盖直径为406mm,厚度3mm;止水环设置两道,具体位置见图示。 二、封井材料: 1、水泥P.S.0 42.5矿渣硅酸盐水泥 2、砂子中粗砂 3、碎石1—3规格料 4、水 三、封井前的准备: 1、因降水井长期运转,有的井内有少量泥沙淤积或杂物回落到井中,所以封井前对每个井进行测量,确定井深,并根据实测井深计算每个井的回填用材料量; 2、封井前把各井所使用的水泥、砂子、碎石按计算量在井口附近备足,并准备夯实工具(井底部分使用起吊重物夯实,上部分使用木棍),把井内的混合干料夯实。 四、封井工艺和方法:

1、工艺流程:抽水------起泵------投入干料------夯实-------投入加水配合料------夯实------焊井盖 2、施工方法:先把水泥、砂子、碎石按2:2:1的比例在井口旁搅拌均匀(全部干料),在投料前井内的水全部抽空,快速把水泵提出,并把干料投放井内,边投料边夯实,为保证夯实,在井上半部分使用加少量水的干料,以手抓成团落地散开为宜,夯填至比井管底50mm左右时,安放钢井盖与井管焊死。焊接使用天津大桥牌THJ422焊条。 3、如遇个别降水井出水量较大时,采用水泵埋入法,其作业方法为水泵一直不停止的抽水,在抽水的同时往井内投放所需混合干料,在混合料回填至井口下500mm时,停水泵,切断电源,迅速把水管和电缆割断,然后快速使用混合料把剩余部分充填夯实,混合料中可加入适量水玻璃或其他速凝剂,井盖焊接方法同前所述。 注:?根据筏板厚度确定高度。

沿海地区深基坑降水施工技术

沿海地区深基坑降水施工技术 摘要:我国地域广阔,海岸线漫长,随着沿海经济的飞速发展以及国家对区域经济的关注,越来越多的企业向沿海地区涌来,寻觅新的发展机遇。经济发展离不开基础设施的建设,而“沿海”这个特殊的地域名词给商家带来机遇的同时,也给我们建筑行业带来新的挑战——深基坑降水。本文分析了沿海地区地下水的特点,并通过深井管井降水技术来解决深基坑施工的难题。 关键词:深基坑、深井管井、降水 1、技术背景 该论文以日照钢铁公司14#高炉矿焦槽深基坑降水施工为基础,以现场降水实际出现的问题为切入点,从而展开论述。 工程位于日照市岚山区日照钢铁公司厂区西部,土0.000相当于黄海绝对标高4.300米。降水面积约1250平方米,料坑地标高-10.445米,降水深度约12米(相对土0.000),基坑四周设置有护壁桩。通过地质勘察报告确定地下土质大部分为第四纪覆盖层,其地面浅层主要为松软的粘土、淤泥或互夹层,这类土的主要特性是凝聚力小,含水量高,颗粒与颗粒之间联接强度小、透水性大,在地下水渗透力的作用下容易引起土的渗透变形--液化流动。根据地质勘探资料,该地区地质条件较差,地下水位较高,由于钢厂紧邻黄海,受海水潮汐影响严重,初见水位埋深入-2~-3.8m,主要靠大气降水,海水侧向流入补给地下水,其水位变化受多重因素影响,较复杂。因此,给基坑施工带来很大困难。 基坑降水的方法很多,降水方法有轻型井点、电渗井点、喷射井点、深井管井等等,根据该地图地下水的独特性质,本工程选用深井管井降水施工工艺。 深井降水的施工设计与基坑大小、含水土层的渗透系数以及基坑的安全和降水深度有关。影响渗水量的关键是土的渗透系数。有条件时可通过现场抽水试验确定渗透系数,无条件可查阅资料取经验值。 2、深井管井构造简介 2.1 井管 井管为两端部浇筑长10cm混凝土的无砂混凝土管,以提高强度;端部不带凹凸接头以方便捆绑。由于预制精度的原因,内径正常为40cm,壁厚5cm,以确保外径为232mm的水浸式工程潜水泵检修运行不卡泵。 2.2滤布 采用尼龙网做滤布,规格为100目,滤布包裹双层,保证外层滤布损坏时,内层能继续起过滤作用。

疏干井施工技术交底

技术交底记录 工程名称南京新城科技园国际研发总部园 工程 施工单位 中国核工业华兴建设有限 公司 交底部位降水工序名称疏干井施工 交底提要: 1.本工程基坑采用疏干降水井降低地下水,井深15m(均按地面标高-0.950m设计,下同),管井成孔直径800mm,井管直径300mm,井壁厚30mm。考虑到沉渣的因素,每口井的凿井深度相应加深0.5~1.0m。 2.疏干井大样见附图1.。 一、管井技术指标 1.含砂量:≤1/50000(粗砂);≤1/20000(中砂);≤1/10000(细砂)。 2.材料质量及制作要求: 1)井管内壁光滑,管无裂纹、缺损及暗伤; 2)钢管井管之间采用焊接连接; 3)钢筋混凝土管钢筋不外露,井管与井管焊接缝必须合缝,不允许有漏焊和砂眼现象; 4)滤管长度、井管外径、井管内径:按设计要求; 5)管径公差:≤±3mm; 6)壁厚公差:≤±2mm; 7)井管弯曲:≤±3mm/m; 8)滤管孔径:35mm; 9)滤管孔隙率:≥50%; 10)滤网:双层60~80目; 11)缠丝间隙:0.75mm; 12)滤网在运输和施工中应有保护措施;井管置放过程,必须经监理验收。 3.滤料要求 1)滤料必须筛选、冲洗、水清砂净,无杂质,颗粒形状近似圆形,砂粒粒径范围:2~3mm; 2)中值粒径:d/50=1.3mm。 4.泥浆要求: 宜采用供钻进孔的粘土 1)泥浆比重:1.15~1.20 粘度:24s; 2)稀浆比重:<1.08 粘度:20s。 三、管井主要施工程序 准备工作→布孔定线→钻机就位→钻孔→清孔换浆→井管安装→填料→及时 洗井→单井试抽→抽水。 1.准备工作 1)保证供水供电(自备发电机)备好泥浆,钻孔机具完好; 2)配齐滤料、管材及滤网质量和数量满足要求,经监理检验合格后按沉放先后顺

基坑降水井法兰片封堵工法

降水井封堵施工工法 一、前言 在长三角地区,土层以粉砂土居多,适宜用降水井降水。 在地下室施工阶段,为降低地下水位,降水要求是按设计要求把地下水位降至设计标高以下,防止底板上浮,降水井在地下室底板施工完成后至地下室回填土、后浇带未封闭前完成前,需继续抽水,还需保留一部分降水井,因而出现了降水井封堵的问题。 以前的降水井封堵方法。停止降水后,先在降水井管口子部位挂一小桶,防止混凝土进入孔内,用封堵灵、快硬水泥、堵漏王等和混凝土混合在一起,投入降水井管内,因停止降水后水位上升快,无封气、封水措施,经常造成封堵失效,本工法采用了钢套管,克服了封堵的通病。 本工法具体做法是,降水井封堵是在打混凝土垫层时,放入制作好的套管,和垫层混凝土浇筑在一起,套管外面焊钢板止水环,阻断套管外侧地下水气向上渗流的第一条路径,按正常情况应在套管内侧设钢板止水环,但这样水泵不易拿出,因而需要在套管上口设一法兰,用橡胶垫圈密封,上紧螺栓,封盖与套管连接紧密后,阻断地下水向上渗流的第二条路径。此二条水流渗流路径均被阻止在地下室底板以下,起到有效的阻水、气封堵作用。 二、工法特点 2.1采用此法降水井封井,可在地下室施工完成至回填土完成、后浇带完成之前,继续从地下室抽出地下水,封堵后底板的有效高度应得到保证。 2.2底板套管内外均设止水钢板,可起双保险止水作用。 2.3封井时,能保证水泵从井内移出,又保证了基础底板混凝土的厚度。 2.4当地下水位较高时,用带橡胶垫的盖板封死水路,这样在干燥的场所浇筑底板混凝土,施工质量能得到保证。水压的最大可控制在5kg/cm2 ,气压可控制在4kg/cm2,在混凝土缓慢硬化阶段,保证地下水、天然气不会穿透混凝土,不会形成小裂纹。 特别是地下含有少量天然气的工程,在地下室底板浇筑时,地下天然气可从顺水流方向流至井口,防止从其它部位混凝土中冒出,使底板混凝土形成无数条贯通细小裂缝,采用事后补救、补漏的任何方法,也只能是采用治表不治本。因而对于此类地质情况地下室地板闭堵,此工法效果更明显。 三、适用范围 降水井适用范围:土质为粉土、砂土、碎石土、可溶岩、破碎带。渗透系数1.0~200.0m/d,

深基坑降水井封井方案

深基坑降水井封井方案 随着城市建设的快速发展,高层建筑日益增多,深基坑施工也会经常遇到,而深基坑降水井的封堵是整个基础施工的关键环节,它直接影响到该部位防水工程质量。现就某工程监理实践中遇到的降水井封堵方法,做一介绍,供读者们参考,以找到适合于各自工程特点的既经济又合理的封井方式。 该工程分为1~6号高层住宅楼及地下车库,位臵紧临海河,地下水量充沛,住宅楼部分为地下一层,基坑深度-5.2m,基础底板厚1.6m,车库部分为地下二层,基坑深度-7.75m,基础底板厚0.4m,环绕整个基坑的止水帷幕深度为-13.00m,依据设计全场设降水大口井31口,井深均为-13.5m,井径0.5m,井口高出地面0.5m(见附图1)。工程为满足销售要求,总体施工顺序按1~2号、3~4号、5~6号住宅楼,最后车库进行。由于封井方案没有标准模式,在基础底板混凝土浇筑前,监理部要求总包单位提供封井方案,其最初的封井方案要点为:方案一:先将高出垫层的透水性井壁剔除,当基础底板混凝土浇注到井位时,抽干井内地下水,拨出抽水泵,迅速向井内浇注与基础底板相同标号的抗渗混凝土,当浇注到距垫层500~600mm处,向井内倒入干水泥,用于吸净井内残留的地下水,最后随同基础底板的浇注将井封死。 方案报至监理部,经认真分析,该方案在最先施工的1~2号楼,由于现场31口降水井和止水帷幕的共同作用且1~2号楼基坑相对较浅,地下水上涨较慢,从拨出抽水泵,停止抽水到井内混凝土浇注、灌

注干水泥和底板混凝土浇筑期间内,井里地下水的上涨基本不会给基础底板混凝土浇注带来影响,但随着1~2号楼基础施工完毕,降水井随之减少,地下水在井内抽水泵拨出后,上涨加快,特别是地下水沿透水管管壁的上升,使地下水难以封住,将给底板混凝土浇注带来影响。因此,监理部建议“方案一”中,在3~4号楼封井时透水管管壁应使用防水卷材进行防水处理。 由于“方案一”在1~2号楼施工时比较顺利,总包单位在3号楼封井时没有采纳监理建议,在浇注到最后一口降水井时出现地下水沿该透水管管壁大量涌出,影响了砼的浇注,造成封井失败而另做处理。 鉴于以上教训,在4号楼封井施工时,总包单位根据监理的要求调整了封井方案,方案要点如下: 方案二:将透水性井壁剔除到垫层标高后,在透水管井口部位抹防水砂浆,于降水井口1m²范围内使用PET/BAC防水卷材平铺并裹入井壁200mm(见附图2),封堵透水部位,其余再按“方案一”的步骤实施,从而使4、5、6号楼的封井顺利完成。 在进行地下车库部分施工时,不仅场内降水井由31口减少到14口,而且基坑深度也加大到-7.75m,降水压力更加严峻,此时,不仅透水管管壁是封水的薄弱环节,井内抽水的停歇时间也大为缩短,另外,随着时间的推移井壁的淤堵现象也越来越严重,降水的有效深度逐渐减小,当抽水泵拨出后,由于井内水位上升很快,导致井口内混凝土浇注期间不能有效封堵地下水。因此,经与监理部研究,总包第三次调整了封井方案如下: