热工自动化实验室

《火力发电厂热工自动化实验室设计标准》(DL/T5004-2004)

5.1 热工自动化实验室的布置

热工自动化实验室应根据火力发电厂规划总容量一次建成,热工自动化实验室宜布置在主厂房附近,可以设置在生产综合办公楼内,也可以单独设置。

5.1.2 应在主厂房合适的位置设置热工现场维修间,用于执行器和阀门等不易搬动的现场热工设备的维修。

5.2 热工自动化实验室的环境要求

5.2.1 热工自动化实验室应远离震动大、灰尘多、噪声大、潮湿或有强磁场干扰的场所。

5.2.2 实验室的地面应避免受振动的影响,宜为混凝土或地砖结构。实验室的墙壁应装有防潮层。

5.2.3 除恒温源间、现场维修间和备品保管间外,热工自动化实验室的室内温度宜保持在180C

一 25 0C ,相对湿度在45%一70%的范围内,实验室的空调系统应提供足够的、均匀的空气流。

5.2.4 标准仪表间入口应设置缓冲间,缓冲间与标准仪表间的两道门之间应留有足够的距离,门与门框之间应装有密封衬垫。应避免标准仪表间与外墙相连,特别要避免标准仪表间强阳光照射。标准仪表间应有防尘、恒温、恒湿设施,室温应保持20'C

士30C,相对湿度在45%-70%范围内。

5.2.5 恒温源间(设置检定炉、恒温油糟的房间)应设排烟、降温装置,并应有洗手池和地漏。现场维修间应设置通风装置、洗手池及地漏设施。

5.2.6 热工自动化实验室工作间应按照DL 5000-200()中18.2的要求配备消防设施。对装有检定炉、恒温油糟的标准仪表间,应设置灭火装置,还应有防止火灾漫延的措施。

5.2.7 除现场维修间和备品保管间外的各工作间的照明设计应符合GB50034中精细工作室对采光的要求。

5.3 热工自动化实验室的电源配置与接地

5.3 热工自动化实验室可单独设置交流380/220V 电源总配电箱,再分别引至除备品保管间外的各工作间的分电源箱内。热工现场维修间应设置交流380/220V 电源。实验室内所需要的直流110V或220V, 48V或24V电源,宜单独由整流调压设备提供。应配备应急电源。

5.3.2 除恒温源间、备品保管间及现场维修间外,其他工作间应按照GB 14050-1993中的3.1,设置公用接地设施。

6 热工自动化实验室的标准计量仪器和设备

6.1 标准计量仪器和设备配置的基本要求

6.1.1 按照我国有关计量方面的法律法规的规定,用于热工自动化计量检定、校准或检验的标准计量器具,应按规定的计量传递原则传递。

6.1.2 热工自动化实验室的标准计量仪器和设备配置应满足对电厂控制设备和仪表进行检定、校准和检验、调试与维修的需要,应符合三级实验室的标准要求。

6.1.3 实验室的设备配置应按照实验室的职能范围选择类型1或类型2的配置范围。

6.2 标准计量仪器和设备的技术要求

6.2.1 热工自动化实验室标准计量仪器和设备应根据我国计量检定规程的要求配置。按JJG882的规定,选用的压力标准计量仪器及配套设备组成的检定装置,其测量总不确定度,应不大于被检变送器允许误差的1/4。按照JJG351-1996和JJG229-1998的规定,热工自动化实验室应选用二等温度标准器。

6.2.2 热工自动化实验室标准计量仪器和设备应具备有效的检定合格证书、计量器具制造许可证或者国家的进口设备型式批准书,封印应完整。

发电厂热工设备介绍资料

第一部分发电厂热工设备介绍 热工设备(通常称热工仪表)遍布火力发电厂各个部位,用于测量各种介质的温度、压力、流量、物位、机械量等,它是保障机组安全启停、正常运行、防止误操作和处理故障等非常重要的技术装备,也是火力发电厂安全经济运行、文明生产、提高劳动生产率、减轻运行人员劳动强度必不可少的设施。 热工仪表包括检测仪表、显示仪表和控制仪表。下面我们对这些常用仪表原理、用途等进行简单介绍,便于新成员从事仪控专业工作有个大概的了解。 一、检测仪表 检测仪表是能够确定所感受的被测变量大小的仪表,根据被测变量的不同,分为温度、压力、流量、物位、机械量、成分分析仪表等。 1、温度测量仪表: 温度是表征物体冷热程度的物理量,常用仪表包括双金属温度计、热电偶、热电阻、 温度变送器。常用的产品见下图: 双金属温度计热电偶 铠装热电偶热电阻(Pt100)

端面热电阻(测量轴温)温度变送器 1)双金属温度计 原理:利用两种热膨胀不同的金属结合在一起制成的温度检测元件来测量温度的仪表。 常用规格型号:WSS-581,WSS-461;万向型抽芯式;φ100或150表盘;安装螺纹为可动外螺纹:M27×2 2)热电偶 原理:由一对不同材料的导电体组成,其一端(热端、测量端)相互连接并感受被测温度;另一端(冷端、参比端)则连接到测量装置中。根据热电效应,测量端和参比端的温度之差与热电偶产生的热电动势之间具有函数关系。参比端温度一定时热电偶的热电动势随着测量温度端温度升高而加大,其数值只与热电偶材料及两端温差有关。 根据结构不同,有普通型热电偶和铠装型热电偶。根据被被测介质温度高低不同,一般热电偶常选用K、E三种分度号。K分度用于高温,E分度用于中低温。 3)热电阻 原理:利用物质在温度变化时本身电阻也随着发生变化的特性来测量温度的,热电阻的受热部分(感温元件)是用细金属丝均匀地双绕在绝缘材料制成的骨架上。 热电阻一般采购铂热电阻(WZP),常用规格型号:Pt100,双支,三线制,铠装元件?4,配不锈钢保护管,M27×2外螺纹。 4)温度变送器 原理:将变送器电路模块直接安装在就地温度传感器的接线盒内,将敏感元件感受温度后所产生的微小电压,经电路放大、线性校正处理后,变成恒定的电流输出信号(4~20mA)。 由于该产品未广泛普及,所以设计院一般很少选用。

电厂调试范围及项目样本

电厂调试范围及项目 7.1 汽轮机专业 7.1.1 启动调试前期工作 (1) 收集有关技术资料; (2) 了解机组安装情况; (3) 对设计、安装和制造等方面存在的问题和缺陷提出改进建议; (4) 准备和校验调试需用的仪器仪表; (5) 编制调试方案和措施。 7.1.2 启动试运阶段工作 7.1.2.1 分系统试运工作 (1) 检查了解各辅机分部试运情况, 协助施工单位处理试运中出现的问题; (2) 各辅机保护、联锁检查试验; (3) 安全门校验及调节门、抽气逆止门、电动门动作检查试验; (4) 汽轮机组辅助蒸汽管道吹洗; (5) 循环水系统调试; (6) 辅助蒸汽系统调试; (7) 凝结水系统调试; (8) 除氧、低压、给水系统调试; (9) 电动给水泵调试; (10) 高、低压加热器系统调试; (11) 真空系统调试; (12) 抽汽加热器及疏水系统调试; (13) 轴封系统调试; (14) 汽轮机润滑油及盘车顶轴油系统调试; (15) 发电机空冷及密封油系统调试; (16) 调节系统静态调试; (17) 配合热工DEH静态调试;

(18) 热工信号及联锁保护检查试验; (19) 汽门关闭时间测试; (20) 进行锅炉点火吹管; (21) 工业水系统调试; (22) 配合安装单位进行除氧器安全阀校验; 7.1.2.2 整套启动试运阶段调试工作 (1) 各种水、汽、油分系统及真空系统检查投运; (2) 热控信号及联锁保护校验; (3) 各分系统投运; (4) 给水泵带负荷工况的检查和各典型负荷工况下振动的测量; (5) 机组冷态启动调试; (6) 发电机空冷系统投入; (7) 汽轮机OPC试验; (8) 汽轮机危急保安器调整试验; (9) 汽轮机超速试验; (10) 高压加热器汽侧冲洗; (11) 机组温态及热态启动; (12) 机组振动监测; (13) 机组冲转、并网及带负荷调试; (14) 高、低压加热器投运及高压加热器切除试验; (15) 真空严密性试验; (16) 主汽门及调速汽门严密性试验; (17) 甩负荷试验(50%、 100%); (18) 自动调节装置切换试验; (19) 变负荷试验; (20) 主机保护投入, 检查定值; (21) 配合热工专业投入自动;

常压热水锅炉通用技术条件

常压热水锅炉通用技术条件编号GB/T7985-95 1 主题内容与使用范围 本标准规定了固定式常压热水锅炉(以下简称常压锅炉)的型号编制方法、参数系列、技术要求、试验、检验、验收、标志、包装、运输、储存。 本标准适用于以水为介质,表压力为零的固定式常压热水锅炉,不适用于仅供开水的茶炉。 2引用标准 GB700 碳素结构钢 GB8163 输送流体用无缝钢管 GB5117 碳钢焊条 GB1300 焊接用钢丝 JB/T1620 锅炉钢结构制造技术条件 JB/T1621 工业锅炉烟箱烟囱制造技术条件 JB3271 链条炉排技术条件 ZBJ98010 往复炉排技术条件 JB/T1615 锅炉油漆和包装技术条件 ZBJ98011 工业锅炉通用技术条件 GB/T2888 风机和罗茨鼓风机噪音测量方法 GB5468 锅炉烟尘测试方法 GB13271 锅炉大气污染物排放标准

GB10180 工业锅炉热工试验规范 GB1576 低压锅炉水质 GB50041 锅炉房设计规范 3术语 常压锅炉:锅炉本体开孔与大气相通。在任何工况下,锅炉水位线处表压力都为零的锅炉。 4常压锅炉参数系列 常压锅炉的参数一般应符合表1中的规定。 表1 常压锅炉参数系列 注:①额定进、出口温度可根据当地大气压力和特殊使用条件进行调整,但应保证其温差为25℃。额定出口水温度系指一个大气压力的数值。 ②括号内参数不推荐使用 5型号编制方法 常压锅炉锅炉产品型号由三部分组成,各部分之间用短横线相连。

5.1型号的第一部分由常压锅炉代号、锅型代号、燃烧 设备代号、额定热功率四段组成。 5.1.1常压锅炉代号用“C”表示。 5.1.2常压锅炉锅型代号见表 2。 表2 常压锅炉锅型代号

一电厂热工控制DCS系统设计

| 67 PLC and DCS 一电厂热工控制DCS系统设计 刘景芝,孙 伟 (中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏 徐州 221008) 摘 要:以西山孝义金岩公司自备电厂为背景,主要结合循环流化床锅炉机组的运行特点和控制特性,对其热工系统运用集散控制方式进行控制,并采用浙大中控的WebFiled JX-300X系统对单元机组的热工控制系统做了初步的整体设计。 关键词:热工控制系统;集散控制系统(DCS);循环流化床锅炉 中图分类号:TP393.03 文献标识码:B 文章编号:1003-7241(2007)12-0067-03 A DCS system for thermal control of a power station LIU Jing-zhi, SUN Wei (The School of Information and Electrical Engineering ,China University of Mining and Technology , Xuzhou 221008 China) Abstract: This paper introduces a distributed control system for the power station of the Xishan Jinyan company. According to the operation and control requirements of the circulating fluidized bed boiler, the distributed control for the thermal system of a power unit is designed with the SUPCON WebFiled JX-300X. Keywords: thermal control system; distributed control system(DCS); circulating fluidized bed boiler 1 引言 火力发电是现代电力生产中的一种主要形式,火力发电厂 运行系统多而且复杂,各系统之间要协调运行又要对负荷变化 具有很强的适应能力,因此有效的控制火力发电厂运行极其重 要。目前火电机组都普遍采用DCS[3],因为DCS系统给电厂在 安全生产与经济效益方面带来巨大作用,使以往任何控制系统 无法与其相提并论。随着各项技术的发展和用户对生产过程控 制要求的提高,一种全数字化的控制系统——现场总线控制系 统(FCS)问世了,并得到了快速发展。虽然现场总线控技术 代表了未来自动化发展的方向并将逐步走向实用化,但由于火 电厂的具体环境和控制特点,经过论证与分析,近期内热控系统 只能以DCS为主[1][2]。 西山孝义金岩公司自备电厂包括2台75t/h循环流化床锅 炉、2台15MW抽汽式汽轮发电机组。本文主要针对循环流化床 锅炉,将其改造为单元机组运行。根据循环流化床锅炉和火电机 组的运行特点,分析其热控系统的功能要求,采用集散控制系统 (DCS)实现热工自动化,并以浙大中控的WebFiled JX-300X为 例,进行具体系统的初步设计。 收稿日期:2007-07-03 JX-300X集散控制系统全面应用最新的信号处理技术、高 速网络通信技术、可靠的软件平台和软件设计技术和现场总线技 术,采用高性能的微处理器和成熟的先进控制算法,兼具高速可靠 的数据输入输出、运算、过程控制功能和PLC联锁逻辑控制功 能,能适应更广泛更复杂的应用要求,是一套全数字化的、结构灵 活、功能完善的新型开放式集散控制系统。 JX-300X体系结构如下图: 2 系统介绍及方案描述 2.1 系统总体方案描述 根据单元机组运行特点及要求,其控制系统一般配有以下系统: (1) 数据采集系统(DAS); 图1 JX-300X体系结构图

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究 秦帅

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究秦帅 发表时间:2019-09-16T09:22:41.347Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:秦帅 [导读] 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司天津 300012 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。当前我国电厂热工仪表和自动装置应用过程中存在很多问题,本文将对如何加强电厂热工仪表及自动装置的维护和调控进行系统的分析。 关键词:电厂热工仪表;自动装置;维护与调试 电厂热工仪表的自动控制系统是电厂热电联供应系统的重要组成部分,也是电厂发电系统的基本组件,是整个发电系统运行的基础。如果在应用过程中出现某些故障,会导致整个电厂的发电系统性能降低,为了强化系统运行的安全性,需要制定相应的维护措施和调试方法,保证电厂运行的安全性和可靠性。 一、电厂热工仪表自动装置的应用 1.数据采集是自动装置正常运行的关键 电厂热工仪表和自动装置在实际应用过程中,是由压力传感器、电控阀及传送线组成的,整个电厂系统有重要的作用。随着科学技术的不断发展,为了提升电厂热工仪表和自动化装置的使用功能,需要将先进的科学技术和管理理念应用到其中,当设备系统在使用过程的不会受到其他影响因素的影响,计算机技术的应用,使得整个发电系统的自动控制水平逐渐提升。 2.模拟量控制系统的必要性 机械操作在实践中需要保证高度的警惕性,自动装置系统由于工作的独立性,不会完全保证系统的安全,因此在实践中需要重视数据的使用,保证数据的精准度,通过模拟操作进行检测,对模拟控制量进行系统的分析,提升数据的可靠性。减少工作中的障碍,保证工作过的高效性,提升工作质量。 3.发电机程序的完善性 发电机的正常启动受到变压组的控制,变压组的启动数据在220kv断路器上,开关设备主要用来监管断路器,隔离开关,起到调配的作用。通过测量可知发电机出口电流、电压决定断路器的应用效果,可以通过开启隔离开关变换高压电流,高压设备通常采用一台变压器来控制断路器,实时测量电压的强度,配合应用开关设备的启动。 二、电厂热工仪表及自动装置的维护与调试 1.电厂热工仪表及自动装置的维护 (1)健全电厂热工仪表及自动装置的维护修理记载 电厂热工仪表及自动装置的维护,第一步应从健全维护修理记载着手。经过对电厂热工仪表及自动装置维护修理记载的健全,对电厂热工仪表及自动装置进行全部的记载。这样经过长期的堆集便很会导致把握各部件的运用时刻以及前次维护时刻和替换时刻,这样能够依据维护修理记载加大对各部件的维护和养护,降低毛病的出现率,进步电厂热工仪表及自动装置的运用率。 (2)归纳剖析外表毛病出现前的参数改动以及记载曲线 在电厂热工仪表及自动装置呈现毛病时,要认真剖析该毛病是外表毛病仍是自控体系毛病,这样便于及时的将毛病扫除出来。第一步要归纳剖析外表毛病出现前的参数改动和自动操控体系曲线记载,以找出毛病出现的缘由,而并非经过替换外表来解决毛病。热工外表自动操控体系记载曲线是外表及自动设备毛病缘由的第一步剖析依据,假使外表记载曲线改动较大,记载曲线由原来的变化变为如今的一条直线,则阐明外表体系可能出现毛病。此刻可经过人为地改动一下外表的技术参数,剖析曲线改动状况。如曲线未有任何改动,则可判别出问题可能呈如今外表体系上;如曲线改动正常,则阐明外表体系正常运转。改动技术参数时,若发现记载曲线时而跳到最大或最小,则阐明毛病很可能在外表体系。若电厂热工仪表及自动装置呈现毛病前外表记载曲线改动一向正常,变化呈现后曲线改动无规律或运用体系操控失灵,则毛病可能在技术操作体系上。把握核算机自控体系线性记载以及被监测目标的特性改动,是对电厂热工仪表及自动装置进行维护的条件,经过对这两点进行归纳剖析能够断定电厂热工仪表及自动装置的毛病。 (3)做好电厂热工仪表及自动装置的平常维护作业 电厂热工仪表及自动装置的运转环境相对杂乱,因而,在平常作业中有必要定时地进行查看和维护。第一,应定时对电厂热工仪表及自动装置的周围环境温度进行查看。防止工控核算机处于湿润、枯燥的环境下。关于热工外表而言,环境温度尤为重要,假使温度过高会导致损坏外表自动化操控体系内部元件功能,然后加大毛病出现率,温度过低,则易使模块呈现凝露现象,降低回路的安全系数,然后致使操控体系出现反常。在室外锅炉中,以汽和水做介质进行压力和流量检测的热工外表设备,在冬季很容易因低温而引起管路冻堵,无法进行检测。因而,在冬季平常维护中相应要做好对外表设备的保温伴热作业,坚持外表正常运转。第二,加强热工外表适应性技术改造,增强外表及自动设备的运转的安全性。尽量挑选合适恶劣环境的外表设备,加强对周围晦气环境要素的防护,,削减周围晦气环境要素对电厂热工仪表及自动装置的影响。 2.热工外表与自动设备的调试 因为热工外表毛病或自动设备毛病进行零件替换和体系功率改动致使参数相应改动以及介质状况有改动等状况下,要及时对自动体系以及热工外表进行校验调试。热工外表自控体系的运转稳定性与设备的安装调试有着极大的联系。因而,为了加强热工外表及自动操控设备的调试,也是修理部分的重要作业之一。 第一步是对外表进行独自的校验,以保证热工外表与自动设备测试度的精准。在进行外表校验的时候对外表外观进行查看,这样可以保证丈量规模和丈量精度等符合要求。并且关于温度、压力等外表的调查指针要注意其上升和降低应是平稳和无迟滞的。在其他方面还要在体系联合后进行联校,以查看多体系合作的精准度。 在进行电控阀的调试时,要对其进行查看,并调试工控机估计指令宣布后阀体的反映状况,保证指令的宣布,阀体即的进行动作。给变送器供电,连接到回路上,依据外表标准加入相似的信号,验证相应的输出电流。在进行外表联校和外表回路调试时要使源部件方位是

电厂热工试验室配置方案(不建标)

电厂热工仪表校验装置配置方案(不建标) 名称技术规范单位数量品牌产地单价总价备注 1 便携式干式温度校验炉温度范围:-20℃~150℃,分辨率:0.01℃ 准确度:±0.1%, 稳定度:±0.05℃ 炉膛深度:145mm, 炉膛孔径:Ф36mm 能同时校验6支热电偶或热电阻 带开关测试功能, 带RS232接口 双路高精度测量:Pt100热电阻2/3/4线,热电偶K,J,T,N,S自 动冷端补偿 中文应用软件(能全自动校验双路热电阻/热电偶)需配合电脑 使用 套 1 2 便携式干式温度校验炉 温度范围:常温+10℃~600℃,分辨率:0.01℃ 准确度:±0.1%, 稳定度:±0.05℃ 炉膛深度:185mm, 炉膛孔径:Ф40mm 能同时校验7支Ф8mm或7支Ф6mm的热电偶、热电阻 带开关测试功能, 带RS232接口 双路高精度测量:Pt100热电阻2/3/4线,热电偶K,J,T,N,S自 动冷端补偿 中文应用软件(能全自动校验双路热电阻/热电偶)需配合电脑 使用 套 1 3 便携式干式温度校验炉温度范围:200℃~1100℃, 准确度:±0.2%, 稳定度:在1000℃时±0.3℃ 分辨率:0.1℃ 炉膛深度:225mm, 炉膛孔径:Ф45mm 带开关测试功能, 带RS232接口 套 1

4 电动压力校验仪 压力控制范围:-0.095~10MPa 压力稳定度:±0.02%F.S 压力单位可选:kpa、Mpa、Bar、kg/cm2、Psi 温度补偿:0~50℃自动温度补偿 输入:4~20mA (带24V电源) ,0~30VDC 分辨率:0.001mA,0.001V 精度:±0.02%F.S, 介面显示:4.3”TFT彩色触摸屏 电源:14.8V Li-ion / 每充电可工作3小时 带RS232通讯接口 可检测对象为:压力变送器、压力开关、压力表 套 1 内置压力模块量程0~10MPa (0.05%F.S.) 只 1 外置压力量程-100kPa~100kPa (0.05%F.S.) 只 1 外置压力量程0~50kPa (0.05%F.S.) 只 1 外置压力量程0~300kPa (0.05%F.S.) 只 1 外置压力量程0~2MPa (0.05%F.S.) 只 1 外置压力量程0~4MPa (0.05%F.S.) 只 1 压力转接头附件 64件成套英制NPT1/4、3/8、1/2、3/4及公制M20×1.5等相 应的转换接头 套 1 5 真空/压力校验台压力控制范围:-0.095MPa~6MPa 调节细度10Pa 台 1 6 压力校验台压力控制范围:0~10MP 台 1 7 弹簧管式精密压力表-0.1~0MPa,0~40KPa,0~250KPa,0~0.6MPa,0~ 2.5MPa,0~4MPa,0~6MPa,0~10MPa 0.25级 个 1 8 多功能校验仪型号:Model 50(六位显示) 准确度:±0.02%FS; 台 2

实验室规范化管理制度

实验室规范化管理制度 1. 总则 1.1. 为进一步加强实验室建设和管理,促进实验室规范化管理,提高实验室的综合能力和检测数据的准确性,充分发挥实验室在质量控制中的作用,本规定进一步规范实验室仪器、药品使用及储存管理,加强实验室危险化学品的安全管理,规范各类仪器、设备的维护和保养,建立起标准化、规范化的实验室,特制定本规定。 1.2. 本规定适用于四川光亚聚合物化工有限公司质管部实验室内部管理。 2、实验室规范化管理基本要求 2.1. 实验室是进行检测、检定、校验工作的场所,应保持清洁、整齐、安静,检测室 温度、湿度符合相关项目检测环境条件需要。 2.2. 与试验检测工作无关的人员及物品不得入各检测室,实验人员不得做与检测和质 量改进实验无关的事情。工作期间严禁离岗、聊天、嬉戏、打闹、吸烟 2.3. 严格遵守安全生产的规章制度,工作时应戴相关的手套,严禁用手触摸带电器柜, 遵守安全用电规定。 2.4. 相互产生交叉污染或干扰的项目必须分室进行,不同项目的台面和物品不准混用。 2.5. 严格遵守本行业的有关法律、法规和规章,每次实验必须有详尽的实验记录,原 始实验记录、数据按规范和要求必须严格管理。 2.6. 工作完备后清理试验场地,关闭电源,水龙头和门窗,做好防水、防火、防盗等 工作。 2.7. 必须遵守危险品的有关规程,对于使用的易燃、易爆、剧毒和有腐蚀性物品,从 进场、领取、使用、废弃等环节上严格按操作程序和细则进行管理。 2.8. 实验室钥匙管理应严格遵守实验室有关钥匙管理的要求,严禁任何人以任何借口 私自配制或转借他人。 2.9. 建立卫生值日制度,实验室清洁卫生落实到人,定期打扫室内外环境卫生, 疏通排水沟

DCS在电厂热工控制系统中的应用研究

DCS在电厂热工控制系统中的应用研究 摘要:目前在电厂机组中DCS系统得以广泛的应用,而且随着技术的发展也不 断的完善,其前景越来越好,而且300MW机组上已全面采用了DCS系统,通过DCS系统的应用,有效的确保了电厂的安全生产,同时也使电厂的经济效益得以 更好的实现,DCS系统以其超过于其他控制系统的优势展现出无限的生机。 关键词:DCS;电厂;热工控制系统;维护与管理 1 DCS系统分析 DCS系统的实质是一种集散性的控制系统,与传统系统结构相比,DCS系统 是一种较为新型的控制系统,它以计算机控制系统为基础,能不断的改善系统内 部的软件工作环境,也能有序控制锅炉、发电机组、系统和用电装置,并对相关 数据发送控制指令,实现了对汽机、锅炉、电气系统的协调控制。 从结构上来看,DCS系统主要由操作员站、工程师站、现场控制站、系统网 络四个部分构成,如图1所示,且相互之间的功能、性质等存在一定的差异。 图1 DCS系统结构图 在上述4个部分的操作过程中,主要以基于微型计算机的局域网为纽带,在 该局域网中,各种有关电厂生产的资料可以顺利的传递、交流,并且不会受到外 界的干扰;在信息传递过程中,相关人员可按照要求对数据内容进行交流与控制。因此可以认为,DCS是一个安全性高、时效性好的控制系统,不仅能实时控制电 厂生产的操作过程,也能监控控制过程,寻找其中存在的风险项目,为提高电厂 整体系统操作水平奠定基础。 而从当前DCS系统的运行来看,该系统虽然具有先进性,但依然存在扩展性 差的问题,并且在系统结构上的兼容性还有待加强。同时有些学者认为,由于数 据通信速率与控制的实时性之间存在密切关系。数据通信网络在数据传输率与数 据准确性间存在矛盾,在高速通信下解决数据准确性是目前大型及超大型电厂DCS系统亟需解决的问题。从上述研究内容可以发现,虽然DCS系统具有先进行,但依然存在诸多问题,需要相关单位的重视。 2电厂热工控制DCS系统设计 在进行电厂热工控制DCS系统设计时,其中网络设计是极为关键的部分,直 接关系到DCS系统的安全性、实效性、扩充性和可靠性,且在进行DCS系统设计时,其功能性也是十分关键的部分,需要进行全面的考虑。 2.1数据采集系统 DCS系统中的数据采集也可以称为计算机监控系统,主要是将机组运行过程 中的相关参数信息在线检测并处理后,并以画面的形式传送给操作人员,而且还 具有自动报警、打印制表等功能,同时对于准确性操作具有极为重要的作用。 2.2模拟量控制系统 对于电厂热工控制DCS系统而言,其模拟量控制系统的作用在于将汽轮发电 机组锅炉、汽机作为整体,予以控制,具体可分成机侧、炉侧模拟量两个控制系统。对于炉侧MCS系统而言,其中主要包括机炉协调控制和汽温调节系统,同时包括送风和引风调节系统、储水箱水位控制系统以及蒸汽温控系统等;对于机侧MCS系统而言,除锅炉给水全程控制、除氧器水位调节作为串级凋节,其他调节 皆为单回路调节系统。 2.3顺序控制系统

热工实验室.doc

新建(改扩建)火力发电工程 热工标准试验室及现场试验设备技术文件 2009年11月 中国

附件1 技术规范 1 总则 1.1本规范书用于在建电厂或改扩建电厂热工试验室和现场试验设备(温度、压力、转速、电信号等)的招标,它提出了校验仪表和设备的配置数量、功能、性能等方面的技术要求。 1. 2 电厂热工自动化试验室校验仪表和设备的配置满足电厂作为三级量值传递单位的工作需要。 1..3供方提供的热工自动化试验室校验仪表和设备具备有效的检定合格证书及完整的封印。国产设备提供“计量器具制造许可证”,进口设备具有“进口设备型式批准证书”。 1.4需方对本规范书提出了最低限度的技术要求,并未对所有的技术细节和标准做出规定,供方需提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。满足国家对有关安全、环境保护等强制性标准及要求。 1.5如未对本规范书提出偏差,需方可认为我方提供的设备符合规范和标准的要求。偏差(无论多少)都清楚地表示在“差异表”中。 1.6本技术规范书所使用的标准如遇与我方所执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.7校验仪表和设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方保证需方不承担有关校验仪表和设备专利的一切责任。 1.8本技术规范书将为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.9在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供需双方共同商定。 2规范和标准 2.1 本规范书所涉及的校验仪表和设备按照相应的规范标准的最新版本进行设计、制造、检验和试验。这些规范和标准是由本规范书所列的组织机构制定的,包括在合同有效期内追加的规范与标准。 2.2 引用标准 《中华人民共和国计量法》及《水利电力部门电测、热工计量仪表及装置检定、管理规定》,凡是热工自动化试验室用于热工自动化校验仪表和设备的性能指标均应符合现行的各种

实验室技术规范和操作规程总

一、生物安全实验室操作规程 实验室生物安全管理程序 1.目的,有效地针对科室进行全面的生物安全管理,确保工作人员的安全。 2. 适用范围:适用于科室各专业实验室。 3、职责 3.1、科主任负责任命生物安全小组,指导,规范其工作。 3.2、生物安全小组组长负责安全小组日常工作的安排。 3.3、生物安全小组负责科室安全的具体工作。 4、工作程序 4.1、生物安全小组组成 4.1.1、科主任指定安全小组组长 4.1.2、经年度考核,从科室成员中选拨具有高度责任心和实验室知识的技术骨干, 由科主任命为生物安全小组安全成员。由3人组成。安全小组成员任期一年,任期中出现特殊情况科主任可对之罢免。 4.2、实验室生物安全的维护和检查 4.2.1、生物安全小组指定针对安全操作和安全装备的检查方案,至少每年检查一次。 4.2.2、生物安全小组建立安全清单,为回顾性检查提供资料并进行记录,形成《安 全记录》。 4.2.3、对危险品、危险区进行鉴定并加以标志。 4.2.4、实验室应按规定及时报告所有的事件和潜在的危险因素。 4.2.5、安全小组应定期对工作人员进行安全培训教育,并对各种紧急情况下应急措

施进行培训。 4.2.6、若发生职业暴露应及时报告科主任和生物安全小组人员。 4.3、警告标记和标签的建立。 4.3.1、对不因危险程度的实验工作区进行标志。 4.3.2、对高度危险性区域要张贴危险公告。 4.3.3、装存危险物质的容器必须贴上标签,其内容应详细。 5、安全操作规程 5.1、临检、生化、免疫、血库等实验室生物安全防护 5.1.1、在实验室工作区禁止吸烟 5.1.2、禁止在实验室放置食物、饮料及类似的存在有潜在的从手 到口的接触途径的其他物质。禁止用实验室的冰箱(柜)储存食物。 5.1.3、处理腐蚀性或毒性物质时必须做好防护工作。应使用安全镜、面罩或其他的眼睛和面部防护用品。 5.1.4、在实验室工作区,病区应穿白大衣或隔离衣,服装应符合实验室设备的要求。 5.1.5、应穿着舒适,防滑并能保护整个脚面的鞋子。 5.1.6、在实验工作区头发不可下垂,避免与污染物质接触或影响实验操作,有此类危险的饰物应避免带入工作区。不可留长胡须。 5.1.7、由实验工作区进入非污染区要洗手,接触污染物后要立即洗手。 5.1.8、实验室禁止堆积过多的垃圾,至少应每日清理一次。 5.1.9、禁止在实验工作区存放个人物品。 5.1.10、在实验室指定清洁区和非清洁区,非本室工作人员禁止进入工作区。

火力发电工程启动调试工作规定

火电工程启动调试工作规定 1 总则 1.1为加强火电工程调试工作的管理,明确启动调试工作部门的任务和职责范围,提高调试工作水平,根据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》的精神,制定本规定。 1.2本规定适用于新(改、扩)建火电工程的启动调试工作。凡承担火力发电机组启动调试工作及与机组启动调试工作有关的单位均应执行本规定。 1.3火电工程的启动调试工作应由具有相当资质等级的调试单位承担。 1.4工程建设单位在确定工程施工单位的同时,应明确具体承担调试的单位,签订委托合同。调试单位宜及早参与设备选型、初步设计审查等与工程建设有关工作,确保调试工作的顺利进行。 2 启动调试的工作任务与职责 2.1启动调试工作是火电基本建设工程的一个关键阶段,基本任务是使新安装机组安全顺利地完成整套启动并移交生产。投产后能安全稳定运行,形成生产能力,发挥投资效益。 2.2启动调试工作要按国家标准和部颁规程、规范及设备文件的要求进行。调试单位要在启动试运总指挥的领导下,根据设计和设备的特点,合理组织、协调、实施启动试运工作,确保启动调试工作的安全和质量。 2.3启动调试工作分为分部试运调试与整套启动试运调试。其中分部试运中的分系统试运与整套启动试运的调试工作应由调试单位承担。分系统试运必须在单体调试和单机试运合格签证后进行。分系统启动调试工作与单体调试和单机试运工作有一定的覆盖,但覆盖部分各自的目的要求不同。 2.4启动调试阶段各有关单位的职责 2.4.1 安装单位负责分部试运工作中的单体调试和单机试运以及整个启动调试阶段的设备与系统的维护、检修和消缺以及调试临时设施的制作安装和系统恢复等工作。 2.4.2调试单位负责制定整套启动与所承担的分系统试运调试方案措施并组织实施。 2.4.3生产单位在整个试运期间,根据调整试运方案措施及运行规程的规定,在调试单位的指导下负责运行操作。 2.4.4建设单位应明确各有关单位的工作关系,建立各项工作制度,协助试运指挥部做好启动调试的全面组织协调工作。 3.调试单位在工程建设各阶段的工作 3.1在工程设计和施工阶段的工作 3.1.1 参加工程设计审查及施工图会审,对系统设计布置、设备选型、启动调试设施是否合理等提出意见和建议。 3.1.2收集和熟悉图纸资料,制定调试计划。 3.1.3准备好调试使用仪器、仪表、工具及材料。 3.1.4在安装过程中,经常深入现场,熟悉设备和系统,发现问题及时提出修改意见。 3.1.5负责编写机组整套启动调试大纲和试运行方案以及汽机、锅炉、电气、热控和化学等专业分系统试运调试方案或措施。提出启动调试物质准备清单及临时设施和测点安装图,交建设或施工单位实施。 3.2在分系统试运和整套启动试运阶段的工作 3.2.1参加各主要辅机的分系统试运工作,确认各辅机具备参加整套启动试运的条件。

GBT10180-2003工业锅炉热工性能试验规程

GB/T10180-2003工业锅炉热工性能试验规程 1.范围 标准规定了只要小于3.8M Pa的所有蒸汽锅炉和热水锅炉,其中包括:过热蒸汽锅炉,真空锅炉,常压锅炉和小型锅炉的热工性能试验方法. 标准适用于燃用固体、液体和气体的锅炉以及电能作为的锅炉.同时明确了热油载体锅炉(导热油炉),以及垃圾燃料的锅炉可参照该标准使用. 2.规范性应用文件 对标准所引用标准进行了说明. 3.术语和定义 对标准所用时一些术语进行了定义解释. 其中3.8基准温度是新提出的术语. 4.符号和标准 对热工测试中所使用的名称进行符号和单位的确定,其中q3也称为化学未完全燃烧热损失,q4也称为物理未完全燃烧热损失或机械未完全燃烧损失. 5.总则 5.1 标准规定锅炉效率应采用正、反平衡法测量,只有当锅炉容量大于等于20T或大于等于14MW时,正平衡测定有困难,即固体燃料计量有困难时可采用反平衡测量锅炉效率,所以一般燃油、燃气锅炉也需要采用正、反平衡法.手烧锅炉因炉渣计量有困难,故允许只用正平衡法测定锅炉效率,但此时应列出锅炉的炉渣可燃物含量、烟气含氧量及排烟温度.标准中规定锅炉效率为正平衡法和反平衡法测得的平均值,此规定同老标准(锅炉效率以正平衡法测定值为准)相比更能准确表示出锅炉效率. 5.2 标准所制定的规程仅是对锅炉进行热工性能测试,考核锅炉的热工效率,所以其规定锅炉效率,为不扣除自用蒸汽和辅机设备耗动力折算热量的效率,如需测定整个锅炉岛式系统时可以进行净效率计算. 5.3 标准中规定蒸汽锅炉的出力由折算蒸发量来确定,在老标准规定蒸汽锅炉的出力由实测决定,而依照JB2829标准规定锅炉出力应由直接测量法决定,但同时规定当实测参数和设计不一致时,蒸发量应修正.此项规定使锅炉热工性能试验数据同锅炉设计数据相比更能反映锅炉实际运行与设计的差异,例:一台10吨1.6MPa蒸汽锅炉其设计给水温度为105℃,但在试验中由于各种原因其给水温度为20℃,折算蒸发量应为: =10000×(2793.40-85.54)/(2793.40-441.36)=11512.81kg/h Dzs—折算蒸发量; 单位:吨/每小时(t/h); DSC—输出蒸发量; 单位:吨/每小时(t/h) hbq、hgs——饱和蒸汽、给水的实测参数的焓;单位为千焦每千克(kJ/kg) h*bq、h*gs——饱和蒸汽、给水的设计参数下的焓;单位为千焦每千克(kJ/kg) 6.试验准备工作 6.1 试验工作前,试验负责人首先要编制试验大纲,编制试验大纲是: 1) 首先根据试验目的和要求,确定试验类型(仲裁试验、定型试验、验收试验、运行试验). 2) 根据试验类型确定被测锅炉系统.例:有一台蒸汽锅炉在其尾部有一个余热水箱,而水箱中被加热后的热水不进锅炉另有别用,此时在试验中就应确定此部分被吸收热量,是否作为被测锅炉系统中. 3) 根据上述确定原则,确定测量项目和测点位置. 4) 根据测量项目选择合适的测量仪表.

(技术规范标准)普通高中通用技术实验室建设标准要求

普通高中通用技术实验室建设标准要求 注: 1.以上高中通用技术实践室的使用面积与间数数量,是教育装备配置必须达到的基本标准。 2.实践室的建设应不低于以上基本要求,平行班较多的学校,实践室数量可适当增加。 2.教学设备和器材 本方案教学设备配备数量按照每年级6个平行班、每班50人的标准计算,如果每年级平行班和学生数较多,则应适当增加配备数量。 消耗性试验材料是保证教学试验活动顺利进行的重要条件,学校应根据需要及时补充。 学校可结合所选用的教材和教学活动的实际需要,对目录所列的品种和数量进行调整。 凡是进入学校的教学仪器设备产品,需取得通过计量认证的教学仪器设备产品质量检验机构出具的合格证书或符合相关标准的检测报告。除必须的试验用化学药品外,不得含有国家明令禁止的有毒材料,要符合国家相关安全和环保标准。 3.相关说明

本方案试验室的基本装备不包含设备的辅助器材、配件、线材及各室的装修和维护。 学校可根据本区(校)的办学特色及财力提高配置,创建更为人性化的试验室和功能室以满足普通高中教育对教学的需要。标准中注明“选配”的指学校要根据财力可能和开展课程改革需要以及师资特点和场地、设施等实际条件发展选择配备,注明“学校自定”的指学校根据实际情况选择使用。 二、功能要求 三、建筑要求

实践室的建设,必须坚持先规划设计后建设的原则。规划应有一定的前瞻性,设计方案应便于分步建设;改建、扩建时要因地制宜,充分利用已有的设施和设备。 1.地面:各室与走廊的地面不宜设台阶。地面应防尘易清洁、耐磨、防滑。 2.门窗:应根据人流安全疏散的要求设置前后门,门洞的宽度不应小于l200 mm,门扇上宜设观 察窗,门框上部设采光通风窗。试验室的窗台适宜高度900mm~l000mm,试验室的窗间墙宽度不应大于1200mm。门窗开启后不应影响室内空间的使用和走廊通行的便利与安全。 3.综合布线系统:室内有水源、电源的应设总控制阀。试验室内电源插座与照明用电应分路设计、 分别控制。新建试验室应预留综合布线系统的竖向贯通井道及设备位置; 4.用电负荷:试验室的配电线路和设备功率容量应留有余地,以满足不断采用现代化教学手段及 教学设备逐步增多的需要。

智能控制在电厂热工自动化中的应用分析 时辉

智能控制在电厂热工自动化中的应用分析时辉 发表时间:2018-12-17T12:04:40.717Z 来源:《防护工程》2018年第23期作者:时辉 [导读] 随着电力行业的迅速发展,电厂智能控制与自动化水平也得到很大提升 济宁市技师学院山东济宁 272000 摘要:随着电力行业的迅速发展,电厂智能控制与自动化水平也得到很大提升。要想保障电力行业高效、生态、智能化的生产,以往的方法已经无法满足电厂热工自动化的发展步伐。因此,电厂应当了解智能控制的发展状况,并将先进的智能控制技术应用于电厂的生产中,以此促进电厂热工自动化更好的发展。 关键词:智能控制;电厂热工;自动化;应用 引言:随着科学技术的飞速发展,自动化、智能化控制技术的发展也极为迅速,并被广泛应用到各行业的发展中,对推动社会经济水平的提升有着巨大的作用。电厂作为经济市场发展的重要组成部分,更为人们日常生活提供稳定的电力能源,将先进的智能控制技术应用到电厂热工自动化系统中,对提升电厂热工自动化系统的控制水平有着巨大的作用。同时,在受到智能控制技术的影响下,电厂热工自动化系统的运行水平也飞速的提升,对提升电厂生产运营的经济性、效益性有着巨大的作用。 一、智能控制在电厂热工自动化中的作用 随着现代化工业的飞速发展,工业生产的规模逐渐扩大,生产设备的负担也越来越重,设备运行越来越频繁、越来越复杂,同时对系统控制方面也提高了标准。在生产过程中应用自动化,需要智能控制的有效支持,才能在真正意义上实现生产自动化。智能控制的发展越来越迅速,已经逐渐被更多的人认可与关注,运用智能控制,使固定数学模式与智能模式之间的转化得以实现。智能控制方法随着智能算法的不断应用而逐渐发展,像模糊控制、神经网络控制、群体智能控制等,这些智能控制系统的发展推动了控制系统的应用,使得高度不确定与复杂的控制系统能够有效、稳定地运行。智能控制能够有效地应用在电厂热工自动化中,使得电厂安全发展方面得到了有力的保障。与此同时,在电厂热工自动化中应用智能控制,能够有效地改进其自动化技术,促进电厂热工自动化技术迈向新的发展方向,同时使企业自身的自动化控制不断得到优化,促进电力行业智能化发展有序进行。 二、智能控制技术的应用方向 (一)自动保护 自动保护是在自动检测基础上延伸而来,自动保护能够实现还原与调整的数据。当生产条件无法恢复时,其可以通过自动检测来发现设备运行中存在的问题,并将这些数据传输到系统中心,并智能的实行暂停,防止由于设备存在问题而导致生产错误的现象发生,使电厂权益得到良好维护。 (二)自动检测 自动检测是采用自动化仪表对各种数据进行测量,之后自动检测热工参数,其中包括运行成分、温度、流量等,对机组的正确运行进行保障,实现系统自动运行的效果。同时,其本身也能够通过检测结果来调整参数,这对收益计算以及报警提供良好的条件。 (三)自动控制 由于电厂热工十分复杂,如果只是依靠传统的人工控制方法,将无法取得良好的运行效率,不仅增加了劳动强度,而且控制效果并不乐观,而智能控制在电厂热工自动化中的应用,能够发挥自动控制的作用,不仅能够使工厂流程更加规范,而且其能够有效规避外部不利因素带来的影响,使其自动调节设备,对保障设备的稳定运行奠定良好基础,有效促进电厂热工自动化的稳定发展。 三、智能控制在电厂热工自动化中的应用分析 (一)在锅炉燃烧中的应用 锅炉是电厂生产经营的关键设备,锅炉的燃烧效率也将直接影响到电厂的实际生产运用效率,因此,在电厂生产中必须重视锅炉的燃烧。在智能控制技术飞速发展下,将其应用到电厂锅炉燃烧中,实现对燃烧的智能化控制,对提升锅炉的燃烧效率有着极大的作用。以往锅炉燃烧过程的控制中存在控制精度偏低的现象,尤其是对锅炉燃烧温度的把控和煤耗的控制缺乏合理性,使得锅炉燃烧缺乏稳定性,而且锅炉燃烧的能源也不能得到充分的燃烧,产生一些燃料浪费的现象,影响到锅炉的燃烧的效率。而在智能控制技术的应用下,不仅可以实现锅炉燃烧的自动化更使其趋于控制智能化,充分解决锅炉燃烧不稳定性的现象,对整个燃烧系统的运行精确度有着良好的控制,能够使锅炉中的燃料充分燃烧,从而有效避免燃烧材料浪费的现象。另外,智能控制技术的应用能够有效提高电厂热工自动化系统的精度,我们都知道电厂锅炉在燃烧的过程中可能受到多方面因素的影响,使得锅炉在燃烧中出现不同程度的问题,而智能控制技术则能够有效检测到这些影响因素,并实施智能化控制,有效规避内部以及外部因素对锅炉燃烧的影响,而且在实际运行中能够及时发现锅炉燃烧的潜在风险因素,并将其信息传输至主控系统,并由工作人员制定出合理的解决措施,从而保证锅炉燃烧的安全性、稳定性、效率性[1]。 (二)在制粉系统中的应用 在智能控制技术应用之前,电厂的热工自动化系统运行面临诸多问题,尤其是中储式制粉系统的运行面临诸多瓶颈,使得制粉系统的运行效率低,影响到电厂热工效率,不利于电厂的可持续稳定发展。而在智能控制技术飞速发展下,将其应用到中储式制粉系统中,通过以复杂的数学模型作为基础,并实现对信号的接收和发送控制,更好地实现对电厂热工的智能控制。当然要提高智能控制的精确性,应有效减少模糊语言元素对现行规则数据产生的影响,切实提升电厂生产运行的经济效益,推动电厂的快速发展。当然,在智能控制技术不断发展下,针对电厂制粉系统的智能化控制也应进行不断的改进和创新,为电厂的可持续发展做好技术保障工作。 (三)在温度控制中的应用 通常在电厂锅炉运行的过程中,需要对锅炉的燃烧温度进行有效的控制,避免锅炉过热而对锅炉自身造成损害,同时也避免了锅炉温度过低而影响到燃料燃烧的充分性。在对以往电厂锅炉温度控制的调查研究中发现,由于控制技术不够先进影响到锅炉燃烧温度的控制效率。锅炉温度是衡量电厂热工自动化质量的重要指标之一,在智能控制技术的应用下,可以有效控制锅炉温度的变化,尤其是锅炉过热的现象,可以及时检测出其超标温度,并采取有效的降温措施,保证锅炉温度在正常范围内。另外,温度过低也会给予相应的提示,检查是

工业锅炉热工试验

工业锅炉热工试验目的及燃烧工况调整 1.0概述燃料在锅炉中是不可能完全得到燃烧的,燃料的燃烧产物----高温烟气的热量也不可能 全部得到利用,也就是说,燃料的总输入热量Q r中只有一部分对锅炉的工质热水锅炉中水,蒸汽锅炉中的水和蒸汽,导热油炉中的导热油等等)所利用。称为锅炉的有效利用热量Q1 ;其余未利用部分则称为锅炉的热损失。锅炉损失主要有排烟损失Q2,气体不完全燃烧损失Q3,固体不完全燃烧损失Q4,散热损失Q5,和灰渣物理热损失Q6等。 当锅炉工况稳定时,上述燃料的输入热量Q r应和锅炉的有效利用热量及各项热量之和相平衡,即: Q r= Q1+Q2+Q3+Q 4+Q 5+Q6 1.1锅炉正平衡即直接测量锅炉输入热量和输出热量,也称作直接测量法或输入输出法。 锅炉正平衡效率讦 n = Q1/Q r x 100;(%) 1.2锅炉反平衡即测量锅炉各项损失,也称作间接接测量法或热损失法。 锅炉反平衡效率n n2= 1- Q2/Q r —Q3/Q r — Q4/Q r- Q5 /Q r -Q6/Q r X 100;%) n = 100- q2 -q3-q4-q5 -q6 ;%) 由于锅炉的燃烧工况及换热在很大程度上影响着锅炉设备运行的经济性和安全性,因此,对锅炉燃烧工况及换热做全面的热工测量,就可以看出燃料有多少热量被有效利用了,有多少成为损失,将取得的结果进行科学分析,从经济性,安全性等方面加以比较,从而判断锅炉的设计和运行水平,最后确定出锅炉的最佳工况,求出锅炉的热效率。这样的试验、测量和分析研究工作,就是我们通常称为的锅炉热工试验。对新设计的锅炉或经改造的锅炉,其设计性能和实际运行性能究竟如何,也必须根据热工试验的结果来作出评定。 通过热工试验,对设计制造厂的锅炉产品在性能上提供综合评价。为设计制造厂以后的产品提供设计依据。并为锅炉制造厂提供测试报告,以供产品鉴定之用。 通过热工试验,还可以使用户的运行人员更好地了解设备运行性能,掌握燃烧过程的内在规律,寻求节约燃料的途径,从而在安全、经济运行等方面发挥更大的作用。 我国工业锅炉热工试验的现行主要标准为:《工业锅炉热工试验规范》(GB1018488)。正在报批的标准为《工业锅炉性能试验规范》(GBT10180-200X)。,这在以后还有专门章节讲到。 2.0热工试验的目的和任务 2.1新产品鉴定试验,对锅炉制造厂所开发研制的新产品进行热工技术性能测试,所提供的报告作为产品鉴定的文件之一。产品鉴定试验主要确定锅炉产品在燃用设计燃料 时,在设计工作压力下的额定蒸发量(出力)、耗煤量、热效率、蒸汽品质以及超负荷能力、低负荷适应性、各项热损失及配套辅机与附件的性能等。该试验必须严格按《工业锅炉热工试验规范》 (GB1018488)的要求进行。 2.2锅炉产品改造验证试验,对锅炉进行技术改造之后,为了检查或验证该项改造的效果需要对该改造的锅炉产品进行验证?产品改造验证试验主要在以下两方面:1)测量出锅炉的出力和热效率判断锅炉经济运行水平;2)查明各项热损失,分析热损失增加的原因,从而找出降低热损失,提高热效率,节约燃料的方法?该项可参照《工业锅炉热工试验规范》 GB10180-88)进行?也可在满足生产需要的锅炉参数下进行,试验中所需要的测量项目应根据试验目的来确定. 2.3锅炉运行试验,对锅炉日常运行工况的燃烧调整试验。该项试验不仅在锅炉 大修或改造后,为了考核其效果应进行外,并且在锅炉燃用燃料品种变动很大时,或锅炉负荷因生产需