文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天燃气管道施工组织设计

天燃气管道施工组织设计

天燃气管道施工组织设计
天燃气管道施工组织设计

天燃气管道施工组织设计

单项工程名称:********天燃气管道工程

建设单位:*******

施工单位:*******

计划开工日期:****年**月**日

计划竣工日期:****年**月**日

编制:***

审核:**

批准:**

日期:****年**月

一、工程概况:

*********天燃气管道工程,设计管线为De40PE80管SDR11系列380米,De63PE80管SDR11系列650米,De90PE80管SDR17.6系列150米,De110PE80管SDR17.6系列110米,De90PE80管SDR11系列130米,该工程由*****燃气有限公司投资建设,由******研究设计院对本工程进行勘察设计,由******工程监理咨询有限公司对工程质量及施工进行监理,由****管道工程集团有限公司负责施工。

1.De40PE80管SDR11系列380米,De63PE80管SDR11系列650米,De90PE80管SDR17.6系

列150米,De110PE80管SDR17.6系列110米,De90PE80管SDR11系列130米。

2.施工时按设计确定的平面位置开挖,沟槽断面及回填要求详见《****天然气工程施工安装

通用图集》

3. De63、De40聚乙烯管采用电熔连接、De90聚乙烯管采用热熔连接,无缝钢管采用氩电联

焊。

4.燃气管道穿越障碍时需加钢管套管予以保护,套管管径比主材大两号。

二、编制依据

1、建设单位与施工单位的建设合同

2、设计图纸项目号2009S18C-2012L

3、《燃气安装工程技术交底文件》(******燃气有限公司)

4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)

5、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ94-2003)

6、《聚乙烯燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ63-2008)

7、《钢鎔化焊接对接接头射线照相和质量分级》

8、《建筑设备施工安装通用图集》

9、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

三、现场质保体系

四、工程进度计划

设计施工图表于****年**月,下达施工班组,具体施工进场日期为****年**月**日,施工工期计划为**工作日

五、劳动力计划

序号工种计划用工人数

1 PE管焊工 2

2 电焊工 1

3 电工 1

4 质检员 1

5 安全员 1

6 资料员 1

7 材料设备员 1

8 辅助工10

9 其他工种 4

六、施工技术措施

1.施工方法:

1)放线:埋地管位置按设计图纸施工放线;

2)土方工程:采用人工开挖沟槽,人工修整,进行开挖时检查边缘及尺寸,对碰到地下障碍时应及时向甲方协调解决或提出变更建议。沟槽开挖宽度按照《宜兴市天然气工程施工安装通用图集》进行,深度按照管顶覆土深度不小于0.9米开挖;当遇到特殊地段时,需与建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方现场确定。管沟开挖时,将挖出的土石方堆放在与施工便道相反一侧,距沟边不小于0.5米(在满足安全前提下可适当缩小)。在耕作区开挖时,表层耕作土应靠边界线堆放,下层土靠近管沟堆放。

石方及卵石段超挖深度应符合设计要求(一般为20cm)。PE管沟槽的回填,回填土管

顶上40-50cm内不含石子,石块及坚硬土块并分层夯实,然后铺设保护板,保护板铺设必须平整。土方回填时管道顶部40-50cm和管道两侧必须用细土回填夯实,PE管道上铺设混凝土保护板;回填时每40cm人工夯实一次,并于地面夯实成馒头形;管道下沟前敷设含金属示踪线的示踪带与管道上,回填的黄沙最少保证管道顶端10cm,管道管顶上50cm铺水泥设保护板然后敷设警示带予以警示。(管道隐蔽示意图如下)

警示带

水泥盖板

3)管道施工:本工程将根据设计图纸及图纸规定技术要求、会审交底记录和《燃气输配施工工程施工与验收规定》(CJJ33-2005)、《聚乙烯管道工程技术规程》(CJJ63-95)组织施工;

4)对管材、管件的质量和型号规格进行检查与核对;

5)施工中与其他管道的净距要求严格遵守国家颁布的燃气管道的施工规范进行施工;6)管材的连接、焊接须达到国家规定标准或行业标准;

7)管线安装的水平、垂直、坡度应达到设计要求。

2.施工质量控制程序

2.1一般规定

(1)聚乙烯燃气管道连接前应对管材、管件及附属设备按设计要求进行核对,并应在施工现场进行外管检查,符合要求方准使用,凡伤痕超过壁厚的10%均应割除。(2)聚乙烯燃气管道连接应采用全自动电熔焊接和全自动热熔焊接,不得采用螺纹连接和粘接。聚乙烯管道与金属管道连接,必须采用钢塑过渡接头连接。

(3)聚乙烯燃气管道不同连接形式应采用对应的专业的连接工具。连接时不得用明火加热。

(4)聚乙烯燃气管道连接应采用同种牌号材质的管材和管件。特殊情况时,可用性能相似的不同牌号的产品,但应经过试验,判断连接质量能得到保证后,方可进行。(5)在大风环境条件下进行连接操作时,应采取保护措施,或调整连接工艺。

(6)管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前,应将管材和管件在施工现场放置一段时间,使其温度接近施工现场温度。

(7)管道连接时,管端内外应清洁,无异物、无油污。每次收工时,管端应临时封堵。(8)管道连接结束后,应进行接头外观质量检查,不合格者必须返工。返工后重新进行接头外观质量检查。

2.2热熔连接

(1)热熔连接前后,连接工具加热面上的污物应用洁净的棉布擦净。

(2)热熔连接加热时间和加热温度、热熔压力和保压、冷却时间应符合管材管件生产厂的规定,在保压、冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

(3)热熔连接还应符合下列规定:

(4)连接前,两管端应各伸出夹具一定自由长度,并应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,错边不宜大于壁厚的10%。

(5)管材或管件连接面上的污物应用棉布擦净,铣削连接面,使其与轴线垂直,并使其于对应的连接面吻合。

(6)待连接的端面用电热板加热。加热完毕。待连接件应迅速脱离电加热板,用均匀外力使其完全接触,逐渐升压使其形成均匀双突缘。

(7)当焊接处达到冷却时间后,用铣刀对突缘进行刨边,并对刨边进行外观检查。合格后,对刨边依次编号。

2.3钢塑过渡接头连接:

(1)钢塑过渡接头的聚乙烯管端与聚乙烯管道连接应符合本规程电熔连接或热熔连接的规定。

(2)钢塑过渡接头钢管端与金属管道连接应符合相应的钢管连接、法兰连接或机械连接的规定。

(1)钢管采用焊接,施工人员应该严格按照焊接工艺评定和作业指导书等相关规范进

行作业。

(2)为确保管道焊接质量,宜采用氩弧焊打底,填充盖帽焊选用E4303(质量符合

GB/T5117-1995)焊条。

(3)首先进行钢管除锈,应先清除钢管表面的油脂和污垢等附着物,表面除锈应符合<

涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB/T8923-88>的Sa2.5级(喷射除锈)或St3(机械除锈)。

(4)无缝钢管埋地部分采用环氧煤沥青加强级防腐。

(5)焊工应主动检查焊口处材料加工质量,提出意见,焊接后出现问题,则由施焊者

负责。

(6)焊接场所应采取防风、防雨措施,焊接时管内不得有穿堂风。

(7)管子的对焊接应有一定的加强面,加强面的高度和宽度应符合图纸要求。

(8)点焊操作时,不得在管子或工作表面上引燃电弧或试验电流。

(9)施焊中应特别注意接头和收口质量,多层焊缝的接头应错开,收口时将溶池填满,

底层焊接前的焊渣全部清除后,才能进行上层焊缝的焊接。

(10)钢管对接焊时,应做到内壁齐平,内壁错边量不超过壁厚的10%,且不大于2mm。

(11)焊接完成后,焊工应进行自检,用油性笔做记号,做好焊接记录。

(12)焊缝外观造型良好,宽度以使遮盖过坡口边缘2mm为宜,角焊缝高度应符合设计

规定,外形应缓慢过渡,不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷,咬边深度不应大于0.5mm,长度不大于焊缝全长的10%,且不大于100mm,对接头错位不大于管道壁厚的10%。

(13)焊接应遵守现行国家标准《钢熔化焊接对接接头射线照相和质量等级》执行,符合

II级焊缝为合格。角焊缝和T型焊缝应进行100%磁粉或渗透检验,焊缝无损探伤数量不少于焊缝总数的15%。

(14)对探伤未合格的焊缝应进行质量分析,采取措施及进行返修,并重新探伤,同一

焊缝返修次数不得超过二次。

2.5管道吹扫:

1)聚乙烯燃气管道系统安装完毕,在外观检查合格后,应对全系统进行分段吹扫。管道

长度超过500M的管道应采取分段吹扫。

2)吹扫与试验介质宜用压缩空气,其温度不宜超过40℃。压缩空气压力不得大于0.3MPa,

速度应不小于20m/s。当目测排气无烟尘时,应该在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验,5min内靶上无铁锈、尘土等其他杂物为合格。

2.6管道试压

(1)采取整体试压试验。压力表选用精密度为0.4级,压力范围为0.1MPa~1MPa的压

力表。试压时的压力表应不少于2块,分别安装在试压管段的两端。

(2)气压试验管段的两端应各安装一个温度计,温度计的刻度应小于或等于1℃。

(3)气压试验应按以下程序进行,并按业主的规定做好记录。气压试验时,升压速度不

宜过快,压力应逐步缓升。当压力升至强度试验压力的50%时,应进行检查,稳压

30分钟,检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压至强度试验压力。然后宜

稳压1h后,观察压力表不应该少于30min,无压力降为合格。

(4)气密试验压力应为设计压力的1.5倍,且不小于不小于0.4Mpa。在试验压力大于

0.8Mpa时,应在达到实验压力的30﹪和60﹪时各停止30分钟,并检查系统有无异

常,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度。压力稳定

后开始记录。

(5)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应该少于1次,当修正压力降

小于133Pa为合格。

(6)所有为参加气密性试验的设备、仪表、管件,如调压器燃气表等,气密性试验合格

后进行复位,然后按设计压力对系统升压,以涂肥皂液检查设备、仪表、管件及其

与管道的连接处,不漏为合格。

(7)施工全过程,接受监理单位、建设单位、质监单位、本公司项目部等有关部门的检

查、监督,不合格工序坚决返工。

(8)施工全过程,坚持三级自检,即施工班组完成控制点施工工序,先自检,合格后交

施工员检验,然后填写检查通知单,经项目部审核后通知监理,经同意进行现场认

证检验,按控制点明细要求填写、签认。

(9)坚持工序检查验收,凡上道工序未完成,或未检查验收,下道工序不准施工。

(10)本工程施工全过程,严格按施工工作程序进行,确保每道工序始终处于受控状态。

2.7质保措施

(1) 在开工前按要求编写《施工组织计划》,确定施工工序及控制方法,明确质量控制

点。

(2) 现场使用的图样、技术文件、施工规范等应做到清晰、整洁、有效,开工前进行图

纸会审和施工方法的一致性。

(3) 工序的检测完成和验证工作由具备合格的人员来承担并进行连续的过程参数监视

和控制。

(4) 对主要工序操作方法应编写作业指导书,以规范操作,使操作者有所依循,达到施

工质量与施工方法的一致性。

(5) 强调安全防护,以免伤害人员及产品,使人、机、物均在适当的环境中进行运作,

符合有关的标准和规范,确保工程质量。

(6) 对适当的过程参数和工作特性进行监查和控制。

2.8施工中燃气管道施工其他要求:

聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于下表的规定。

聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距表2.3.3

名称净距(m)

聚乙烯管道在该设施上方

聚乙烯管道在该设施下

给水管

燃气管

—0.15 0.15

排水管—0.15 0.20加套管

电缆直埋0.50 0.50 在导管内0.20 0.20

供热管道t<150℃

直埋供热管

0.50加套管 1.30加套管t<150℃

热水供热管沟

蒸气供热管沟

0.20加套管或0.40 0.30加套管

t<280℃ 1.00加套管,套管有

不允许

措施可缩小

铁路轨底—— 1.20加套管

聚乙烯燃气管道埋设的最小管顶覆土厚度应符合下列规定:

(1)埋设在车行道下时,不宜小于1.2m;

(2)埋设在非车行道下时,不宜小于0.9m;

(3)埋设在水田下时,不宜小于0.9m。

聚乙烯燃气管道的地基宜为无尖硬土石和无盐类的原土层,当原土层有尖硬土石和盐类时,应铺垫细沙或细土。凡可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理或采取其他防沉降措施。

聚乙烯燃气管道不宜直接引入建筑物内或直接引入附属在建筑物墙上的调压箱内。当直接用聚乙烯燃气管道引入时,穿越基础或外墙以及地上部分的聚乙烯燃气管道必须采取硬质套管保护。

聚乙烯燃气管道不宜直接穿越河底。在加设套管或采取其他保护措施后,穿越河底时,应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》 (GB 50028-2006)第5.3.4条和第5.3.10条(2)、(3)、(4)款的规定。

2.9管道干线标志桩设置

管道平面转向、三通、起(终)点、钢塑转换接头处应设置相应标志桩;管道直线段应每隔20m设置标志桩。当管道敷设在人行道、车行道时,标志桩应与路面平齐;当管道敷设在绿化带时,标志桩应按燃气管道工程通用图设置,且要求高出周围地面100mm。

3.PE管验收、存放与运输方法:

3. 3.1 一般规定

3.1.1 管材、管件应具有质量检验部门的产品质量检验报告和生产厂的合格证。

3.1.2 管材存放、搬运和运输时,应用非金属绳捆扎,管材端头应封堵。

3.1.3 管材、管件存放、搬运和运输时,不得抛摔和受剧烈撞击。

3.1.4 管材、管件存放、搬运和运输时,不得曝晒和雨淋;不得与油类、酸、碱、盐等其他化学物质接触。

3.2 材料验收

3.2.1 接收管材、管件必须进行验收。先验收产品使用说明书、产品合格证、质量保证书和各项性能检验报告等有关资料。

3.2.2 验收管材、管件时,应在同一批中抽样,并应按现行国家标准《燃气用埋地聚乙烯管材》和《燃气用埋地聚乙烯管件》进行规格尺寸和外观性能检查,必要时宜进行全面测试。

3.3 存放

3.3.1 管材、管件应存放在通风良好、温度不超过40℃的库房或简易棚内。

3.3.2 管材应水平堆放在平整的支撑物上或地面上。堆放高度不宜超过 1.5m,当管材捆扎成1m×1m的方捆,并且两侧加支撑保护时,堆放高度可适当提高,但不宜超过3m。管件应逐层叠放整齐,应确保不倒塌,并宜便于拿取和管理。

3.3.3 管材、管件在户外临时堆放时,应有遮盖物。

3.3.4 管材存放时,应将不同直径和不同壁厚的管材分别堆放。受条件限制不能实现时,应将较大的直径和较大壁厚的管材放在底部,并做好标志。

3.4 搬运

3.4.1 管材搬运时,必须用非金属绳吊装。

3.4.2 管材、管件搬运时,应小心轻放,排列整齐。不得抛摔和沿地拖拽。

3.4.3 寒冷天搬运管材、管件时,严禁剧烈撞击。

3.5 运输

3.5.1 车辆运输管材时,应放置在平底车上;船运时,应放置在平坦的船舱内。运输时,直管全长应设有支撑,盘管应叠放整齐。直管和盘管均应捆扎、固定,避免相互碰撞。堆放处不应有可能损伤管材的尖凸物。

3.5.2 管件运输时,应按箱逐层叠放整齐,并固定牢靠。

3.5.3 管材、管件运输途中,应有遮盖物,避免曝晒和雨淋。

七、施工质量要求

7.1工程施工必须达到以下要求:

(2)《燃气安装工程技术交底文件》(*******燃气有限公司)

(3)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005)

(4)《城镇燃气室内工程施工及验收规范》(CJJ94-2003)

(5)《聚乙烯燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ63-2008)

(6)《钢鎔化焊接对接接头射线照相和质量分级》

(7)《建筑设备施工安装通用图集》

(8)《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)等

(9)国家有关现行建设工程施工及验收规范。

7.2具体要求如下:

a)施工所用全部原材料,必须具有合格证,并按要求做好抽检。

b)沟槽开挖到位后,及时报监理,会同有关人员到现场验槽,保证沟槽开挖宽度及深度严

格按设计和规范要求,回填密实度合格。

c)严格遵守招标合同有关规定、国家金属管道工程施工及验收规范、城镇燃气输配施工和

验收规范,焊接工程一次合格率达100%。

d)对职工进行“百年大计,质量第一”的教育,强化质量意识,按省市优质工程标准组织

施工。定期召开有关质量问题碰头会,找出存在的问题,坚决改进。

e)加强与甲方、设计院、监理人员的合作,共同研究解决技术问题与质量问题。

f)对设备进行有效维护保养,以保证设备的效率和能力

g)作业人员经培训合格或具备经验者方可独立操作。

h)保存经鉴定合格的过程、设备和人员记录。

八、检验标准和方法

1)严格执行有关建设合同、技术交底文件、施工与验收规范见及本公司的〈质量保证体系〉

认真组织施工与验收;

2)在施工过程中的各职能负责人,都把质量作为自己的工作重点来做;

3)做好开工前的准备工作,熟悉图纸,图纸会审,对施工班组进行详细的技术交底工作,

施工发现问题,及时纠正;前道工序验收合格后,方可进行下道工序;

5)管材管件壁厚用精确度为0.02mm的游标卡尺检测;土方材料长度用普通卷尺测量;中

压燃气管道强度试验压力为0.6Mpa,严密性试验压力为0.46Mpa,试验介质的温度不超过40摄氏度。

九、材料计划

依据设计图纸制定工程主要材料计划表::

材料计划表

序号名称规格材料单位数量备注

1 PE80SDR11 De40 聚乙烯米398.8

2 PE80SDR11 De6

3 聚乙烯米646.7

3 PE80SDR17.6 De90 聚乙烯米112.1

4 PE80SDR11 De90 聚乙烯米117

5 PE80SDR17.

6 De110 聚乙烯米108.5

十、主要机械设备计划:

主要机具设备表

序号机具设备名称规格型号产地数量

1 电熔机PFSA 1

2 氩弧焊机AXQI-2003-3C 1

3 发电机EF6600 1

4 空压机W-6/7 1

5 干燥箱101L-1 1

7 旋转刮刀63-315MM 1

8 全自动热熔对接焊机GATOR250 1

9

10

十一、技术经济分析:

运用经济观点检查各工序、各生产环节中计划、质量、安全、材料、设备等管理,找出薄弱环节从而达到降低工程成本的目的。

2.降低工程成本的措施

(1)提高劳动生产率,提高设备利用率。

(2)节约原材料、工具物资等消耗。

(3)提高工程合格率,避免和减少返工损失。

(4)节约行政管理费用以及其他各项费用的开支。

3.经济核算

(1)开展经济核算,搞好成本管理,降低工程成本。

(2)抓好定额管理,做好原始记录。

十二、安全、文明施工措施:

贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令和安全技术规程,以“安全第一,预防为主”,确保无重大责任事故、无重大经济损失事故、无交通事故,做到“三不伤害:不伤害他人、不伤害自己、不被他人伤害”。

1)现场管理人员全面负责施工现场的安全、文明施工管理工作;

2)加强施工现场安全监督检查,发现不安全隐患及时纠正;

3)经常进行安全教育,穿戴劳动防护用品,严格执行安全操作规程,不违章作业,野

蛮施工;

4)工地材料堆放整齐,道口铺设钢板,夜间挂红灯,围好护拦,有明显警示标志。

5)贯彻“谁主管,谁负责”的原则,每个人都各自的岗位安全生产负责,工地有专职

安全员负责安全生产,检查落实各项安全技术措施。

6)开工前做好交底工作,使大家了解、熟悉沿线地上、地下各种资料,制订相应安全

措施,确保地上、地下各类设施安全。

7)施工现场的临时设施实施文明施工,做到施工现场整洁、材料堆放整齐、机械设备

停机有序、道路平整,危险区域必须有醒目标志。

9)施工人员必须按规定定期接受安全生产教育,并获得通过后方可上岗。

10)特殊工种如:吊车司机、挖机操作工,空压机操作工等经安全培训考核合核后方能

持证岗。

11)施工现场的电器设施应有专职电工负责,且有漏电保护装置,非专职电工不得擅自

动用电器设施。

12)管沟深度大於2M时必须支撑板桩,遇到土质差时,根据实际情况增加支撑。

13)沟槽开挖后要设置安全护栏围护,道路上夜间要有警示灯,通道处要设备过道板,

发现损坏应立即调换。

14)吊车应有专人负责指挥,起吊物件下严禁站人,每天要检查钢丝绳是否完好无损,

发现损坏应立即调换。

15)试泵前,检查管道封堵部位支撑的牢固性,确保万无一失才能进行试压。

16)管道下沟应及时复土,以防浮管及管子滚动。

17)临时设施要做好防火、防盗工作。

现场安全管理体系

项目经理

****

安全负责人

****

安全员

****

施工班组

****

现 场 质 保 体 系

项 目 经 理

****

材 料 员 *** 质 检 员 *** 安 全 员 ***

资 料 员 ***

施 工 员

***

施 工 班 组

****

现场负责人

****

施工进度计划表

工程名称******然气管道工程(**月份)

月**月

内容

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 施工准备

定位放线

土方开挖

PE管焊接敷设

土方回填

吹扫

强度试验

严密性试验

清理场地

管道施工组织设计71294

施工组织设计 给排水工程: 施工准备 ○1、材料准备 1)内筋嵌入钢塑复合管及PP-R聚丙烯塑料给水管及管件的规格种类应符合设计要求,管件管材表面、内壁均应光洁。管材及管件均应有出厂合格证及卫生部门检检测报告。 2)水表的规格应符合设计要求并经自来水公司确认,表壳铸造无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,铅封完整,有出厂合格证及相关资料。 3)阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体表面光洁、无裂纹,阀杆开关灵活,关闭严密,填料密封完好无渗漏,手轮完整无损坏,有出厂合格证及相关资料。 ○2、机具准备 1)机械:砂轮机、切割机、台钻、电锤、手电钻、电动试压泵等。 2)工具:手锯、手锤、活扳手、大锤、弯管器、螺丝刀、钢锉、刮刀等。 3)其他:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 ○3、作业条件 1)管道穿墙及楼板处已预留管洞或预埋套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2)明装托、吊干管安装必须在安装层的结构顶板完成后进行。沿管线安装位置的模板及杂物清理干净,托、吊、卡件均已安装牢固,位置正确。 3)立管安装在主体结构达到安装条件后,适当插入进行。每层均应有明确的标高线。暗装竖井管道,应把竖井内的模板清理干净,并有防坠落的安全措施。支管安装应在墙体砌筑完毕后,墙面未装修前进行。 ○4、安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道和坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。

○5、给水立管加工及安装:管道安装一般采用就地加工安装。如果是几何尺寸相同的成批的管段,场地加工困难,也可采用集中加工再到位安装。管道安装中,要预先对管段长度进行测量,并计算出管子加工时下料尺寸。按设计图线画出管道分路、管径、变径、预留管口、阀门位置等工草图,在实际安装的结构位置上做上标记,按标记分段量出实际安装的准确的尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸算出管段的下料长度,之后进行断管、套丝、上管件、调直、校对,按管段分组编号。 PP—R 管安装工艺 ①管道在安装施工前,应具备下列条件 1)施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;2)施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工; 3)施工人员应经过本管道安装技术的培训。 ○2提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。 ○3管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。 ○4管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。 ○5施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。 ○6搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。 ○7管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。 ○8管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。 ○9管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于 De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5

天然气输气管道工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1.0编制依据 (3) 1.1设计文件及图纸 (3) 1.2施工现场踏勘资料 (3) 1.3编制法律法规依据施工技术标准及验收规范 (3) 2 工程概况 (4) 2.1工程概况 (4) 2.2主要工程量 (5) 2.3主要设备、材料和特殊材料情况 (5) 3.0总体施工部署 (5) 3.1施工组织模式 (5) 3.3项目部部门职责 (8) 3.4施工暂设布臵 (11) 3.5关键工序控制工期的确立 (12) 3.6施工任务安排 (12) 3.9各工序衔接的描述 (12) 3.10通讯保障 (13) 4.0 施工管理 (13) 4.1工程合同管理 (13) 4.2工程技术管理 (14) 4.3QHSE管理 (15) 4.5工程调度管理 (17) 4.6工程物资管理 (17) 4.7文件控制管理 (18) 5.0 施工计划 (18)

5.1施工总体进度计划 (18) 5.2施工作业计划 (19) 5.3人力资源需求计划 (20) 施工队人员配备计划 (20) 5.4设备资源需求计划 (21) 6.0 工程施工方案 (24) 6.1一般线路施工方案 (24) 7.0 计划保证措施 (63) 8.0工程物资保障措施 (64) 9.0质量保证措施及HSE管理措施 (64) 9.1质量保证体系 (64) 9.2HSE管理体系 (80) 10.降低成本措施 (104) 10.1管理措施 (104) 10.2技术措施 (104) 10.3节约材料措施 (104) 11.0文控管理措施 (105) 12.0冬雨季施工措施 (106) 12.1冬季施工技术措施 (106) 12.2雨季施工技术措施 (112) 13.0竣工资料 (114)

管网工程施工组织设计

一工程概况 1、工程概况 本项目是北福工业园区一期市政管网建设项目,施工地址位于北屯至福海县的S318省道旁,属于阿尔达乡管辖,距北屯约16公里。其中纬二路起于位于园区西侧省道318线,向东依次及园区的经一路、经二路、经四路、经五路、经六路相交,全长3.32km。经四路北起于园区的纬一路,向南依次及园区的纬二路、纬三路相交,全长1.94km。本项目计划四个月完工。 2、水文气象和工程地质 2.1气象 施工区地处欧亚大陆腹地,数大陆性北温带冷气候区,东北部毗邻蒙古高原中心,受其影响,春秋两季不明显,冬季寒冷而漫长,夏季短促而炎热。据阿勒泰气象台1961~2000年实测气象资料,场地年平均气温4.4℃,多年平均降水量187.1mm,多年平均蒸发量1727.1mm,多年平均相对湿度58%,多年平均风速2.4m/s,最大平均风速22.1m/s,季节冻土深度1.80m。 2.2水文 施工区北西19km处为额尔齐斯河的主河道,由SEE向NWW径流,是新疆唯一的外流河,流域面积57300k㎡,干流长600km。布尔津县城以上的中、上游河段流域面积24246k ㎡,据1986~2000年水文观测资料,布尔津县城以上的中、上游河段年径流总量37.494×108m3,平均径流深度154.7mm,5~8月份径流总量29.17×108m3,占河段年径流总量的77.8%,是该去的最大地表水系。 拟建道路穿越区地表水系不发育,少量农业灌溉用水由水库引水。由于本区覆盖层较薄,而基底又为不透水的泥岩,所以部分农田灌溉水下渗至泥岩界面便通过接触面向低洼处汇集,造成道路穿越区部分地段地下水埋藏较浅。本区地下水主要是渠系水及田间灌溉水的垂向入渗补给和上游区侧向径流补给;排泄方式主要为侧向流出和蒸发排泄。线路穿越区地表局部积盐严重,因此浅层地下水水质也较差,矿化度大于3g/L。 2.3工程地质概况 根据《北福工业园区市政道路工程勘察报告》,拟建北福工业园区纬二路、经四路工程穿越区多为耕地。其地形总体而言,由东南向北西倾斜。在勘察深度内(2.0~10.0m),

天然气管道安装施工组织设计

第一章总体概述 第一章施工方案与技术措施 第三章确保工程质量的技术组织措施 第四章确保安全生产的技术组织措施 第五章环境保护、文明施工管理体系与技术措施 第六章工程进度计划与确保工期的技术措施 第七章资源配备计划 第八章施工总平面布置 第九章与当地农民及地方政府各部门关系协调的具体计划安排第十章周边设施保护措施

第一章总体概述 、工程概况 建设单位:海城华润燃气有限公司项目名称:海城市天然气管道安装工程项目概况:本次招标工程内容为海城规划城区域及腾鳌经济开发区内的中压干(支)管计划安装约35 公里(在市政道路新建及改建管网);工商业用户约10 户;民用户约8000户。 项目地点:海城市(包括腾鳌经济开发区)工程质量:符合国家验收规范合格工程标准工程工期:工程总工期为年度工程合同签订之日起至2011 年12 月31 日;单项工程工期在施工单项合同中具体约定。二、主要验收规范及技术标准 1.《城镇燃气设计规范》GB50028—2006 2、《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 3、《工业金属管道设计规范》GB500316-2000 4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—2005 5、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》CJJ94—2009 6、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63—2008 7 、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 8、《工业金属管道施工及验收规范》GB50235—97 9、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 10、《城镇燃 气技术规范》GB50494—2009 11 、《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-2006

工业管道安装施工组织设计施工方案

×××××××公司 工艺管道安装工程 管 道 施 工 组 织 设 计 单位工程名称:库区系统安装工程 工程名称:库区工艺管道安装工程 编制单位:××××××××公司 编制日期:2005年8月12日 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况 1.工程名称 2.工程地点 3.工程简介 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 三、施工机具和人员配备 1.施工机具 2.人员配备 四、施工平面图及场地简介 五、施工工序 六、施工进度计划表 七、施工方案 1.施工工准备阶段 2.管道制作加工 3.管道焊接 4.设备安装 5.管道安装 6.管道防雷接地 7.管道检验、检查和试验 8.管道的吹扫与清洗 9.管道防腐与刷油 10.管道绝热 11.工程交接验收 八、质量技术管理措施

九、安全技术管理措施 一、工程概况 1.工程名称:×××××公司库区油罐管道及至码头管道安装工程 2.工程地点:×××××× 3.工程简介: 本工程为新建植物油库的管道安装工程,共分为两部分,一部分为库区各油罐之间进出油、伴热、加气管道安装;另一部分为码头至油罐区之间进出油、伴热、加气管道安装。其中进油管为DN200、DN150;出油管为DN150;蒸汽管、罐底排污管、压缩空气管为DN65;蒸汽伴热管为DN25,均采用热轧无缝钢管制作安装。 管道阀门及其他附件采用法兰螺栓连接;DN200 、DN150管道采用氩电联焊,其他管道全部采用电弧焊。管道除锈为动力工具除锈;防腐为铁红防锈漆两遍、面漆一遍;管道有保温要求则不刷面漆,其他按照工艺要求施工。 二、施工中执行的技术标准、规程、规范 1.设计图纸及设计说明文件 2.《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235-97) 3.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》() 4.《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 5.《工业设备、管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89) 6.《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-93) 7.工程合同有关文件和甲方要求。 三、施工机具和人员配备

混凝土管道施工组织设计

. 管道工程 施 工 方 案 编制单位: 时间:

混凝土管道施工方案 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为预埋预制混凝土管道工程,总长度为160m,管材采用平口DN800混凝土管。砌筑井径2000的检查井2座。工期为7天,计划2013年4月29日至5日,具体开工日期以业主批准为准。二、现场自然条件: 施工地点在….该施工点距离………………约处30米左右。新河大道为双向六车道沥表混凝土路面,日常交通流量较大。根据地质资料,土质为四类土,地形平坦,地下水位较深。 三、编制依据: 1、施工图:《管线纵断面图》及其设计说明; 2、管道铺设及检查井的砌筑以《全国能用给水排水标准图集》 为施工依据; 3、以《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道 工程施工及验收规》为验收依据。 第二章施工组织 一、工程材料准备: 1.材料部门按项目经理部的要求:按材料计划清单及时采购

材料。 2.材料应有材质证书,设备应有说明书和合格证。 3.各种材料设备严格按其要求妥善存放保管。 4.混凝土管定货时应注明管顶覆土深度。 二、机工具准备: 供应部门按计划清单备齐施工所需的各种机具、工具,并送到现场。 三、施工方法 施工程序: 测量放线沟槽开挖地基处理管道平基砼垫层管道安装接口处理管座浇筑闭 水试验分层回填 在垂直方向上采用先深后浅的施工原则。 四、测量放线 1.测量放线前由专业测量工程师对甲方提供的控制桩点进行复核,然后引水准点并报甲方及监理审核。 2.按设计施工图对管中心线和地面标高进行实测,记下实测数据,每隔20米钉设标记桩并加以保护。 3.按设计图中设计边坡坡度算出沟槽上口宽度,然后以两管中心线为准两边平分即为沟槽边线,用白灰作标记,施工按此线开挖管槽。 五、沟槽开挖

燃气管道安装施工组织设计

施工组织设计 一、工程特点及施工条件: 1、本工程为燃气管道安装工程,对主材、辅材及安装质量要求较高。根据工艺管道要求及施工特点,须与市政部门密切配合,组织好各项平行与交叉施工,确保工程质量减少二次返工修补。 2、施工条件: (1)要求建设单位应做好施工前各种报批手续的完整、齐全,以便顺 利开工。 (2)联系协调解决施工用电需三相电源,380V,50A一回路. (3)联系协调解决临设场地和材料堆放场地. (4)熟悉图纸及有关规范、要求: 组织技术负责人、施工员、质检员、PE管安装组组长、专业技术骨干及管理人员熟悉图纸,进行自审、会审、学习有关规范,察看现场提出问题交流施工管理意见。 (5)设备及材料准备: 根据图纸设计的设备品牌及材料规格,了解供应渠道,供应价格,质量,到货时间,设备技术参数等.根据施工进度需要分批分量签订采购合同. (6)主要施工机具及人员安排计划: ①主要施工机具:

(1)PE管热熔全自动焊机1台; (2) PE管电熔焊机1台; (3)电锤2把; (4)电焊机1台; (5)气割工具1套; (6)空压机1台; (7) 压力表2台;(8)U型压力计2把; (9)砂轮机2台;(10)水平仪1台。 二、施工程序 1、土方放线开挖施工程序:沟槽放线定位沟槽开挖槽底处理 、坡度控制(管道安装)有破杯的原沟槽修复处理回填土夯实(如土质未达到要求须回填砂)路面修复余土外运。2、地下PE管施工程序:PE管焊接口表面处理管道排管组对 PE管热熔(电熔)焊接与配件安装(焊口外观质量检查)PE 管主管线上铺设警示踪线管道吹扫与试验。 3、过桥钢管施工程序:放线定位(确定支架位置)制作支架支 架安装管道坡口钢管组对钢管焊接焊口外观检验钢管吊装与支架固定无损探伤抽样检测接口防腐。 四、主要施工方法及技术措施、质量检验标准 (一)主要施工方法及技术措施: 1、土方放线开挖:根据施工设计及图纸会审纪要进行放线定位,土方开挖应根据土壤类别、开挖深度等因素考虑放坡要求,防止塌槽;开挖中应注意维护原有埋地管线、水位高的地方或雨季施工,采用潜 水泵排水,并做好沟槽处理。 2、地下PE管安装:埋设PE管时,应依据施工设计要求,结合

管道施工组织设计

四川省通江县乡镇场镇污水处理工程(涪阳镇) 污 水 管 道 施 工 组 织 设 计 编制单位:北京桑德环境工程有限公司 编制时间:二0一五年十二月二十日

目录 1、编制依据 2、工程简介 3、图纸会审和施工放线 4、施工计划安排 5、主要施工方法及技术措施 6、工期保证措施 7、地下管网及沿途公路及其它设施保护措施 8、质量保证措施 9、安全保证措施 10、文明施工保证措施 11、环境保护措施 12、工程质量保修措施 13、降低成本措施 14、保证连续施工措施 15、农民工工资保证措施

一、编制依据 (1)设计图纸、招标文件、施工合同 (2)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—1997 《市政地下工程施工及验收规程》 DGJ08―236―1999 《市政排水管道工程施工及验收规程》DBJ08―220―96 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212―1991 《建筑工程施工质量验收标准》 《建筑工程质量管理条例》 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 CJJ3-90 二、工程简介: 本工程位于四川省巴中市通江县涪阳镇,起于涪阳镇街道上游,终于本镇新建污水处理厂。设计范围包含两段污水管。重力污水管全长1775米,管径DN300~DN600;压力污水管全长2503米,管径DN300;污水检查井61座,阀门井2座,加压站1座;设计远期污水量约3815m3/d,最大日最大时污水量约为78.876L/s。 三、图纸会审和施工放线 1、图纸会审与交底:施工单位在接到设计图纸时,要求技术负责人、施工员、资料员及造价编制人员应充分熟悉图纸,了解地形地貌和管道沿途地质结构及施工环境,以便施工有序推进和造价控制工作。对图纸不明白的之处应及时向设计部门咨询,并且在施工中图纸与现场有冲突的地方及时向设计部门提出变更申请,要征得设计人员和业主的同意方才实施,施工单位不得擅自修改和变更图纸设计。

城镇燃气中压管道施工方案施工组织设计范本

XX县天然气利用工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准: XXX有限公司(施工单位) 二零一三年三月

一、工程概况 本工程为XX县天然气利用项目天然气中压燃气管道工程,位于XX县长新路路段,全长3359.1米,管道为PE管道和无缝钢管,为城市输配管网,管道设计压力为0.4MPA。 本工程有XX设计院设计,XX监理有限公司监理,XX安装工程有限公司施工。 二、编制的文件依据 1.1施工图 XX县天然气有限公司提供的XX县天然气城区气化工程施工图纸。 1.2国家有关的法律、法规及行业的有关规定 《中华人民共和国安全生产法》主席令第70号(2002) 《建设工程安全生产管理条例》国务院第939号(2004) 《中华人民共和国节约能源法》主席令第90号(1997) 《中华人民共和国环境保护法》主席令第22号(1989) 《中华人民共和国水土保护法》主席令第49号(1991) 《中华人民共和国防洪法》(1997) 《中华人民共和国土地管理法》(1998年8月29日) 《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号(1998) 《石油天然气管道保护条例》国务院(2001) 《民用爆炸物品管理条例》国务院令第466号(2006) 交通部(78)交公路698号,石油部(78)油化管道字452号《关于

石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定》 《地表水环境质量标准》GB3838-2002 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《污水综合排放标准》(1999年局部修订)GB8978-1996 《中国石油化工集团公司安全、环境与健康》Q/HSE0001.1-2001 1.3国家和行家相关标准、规范 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ63-2008 《输气管道工程设计规范》GB50251-2003 《油气输送管道穿越工程设计规范》GB/50423-2007 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 《输油钢制管道抗震设计规范》SY/T0405-2004 《石油天然气建设工程施工质量验收规范》电气工程SY4206-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范自动化仪表工程》SY4205-2007 《管道干线标记上设置技术规定》SY/T6064-94 《石油天然气建设工程施工质量验收规范管道穿跨越工程》SY4207-2007 《石油天然气建设工程施工质量验收规范输油管道线路工程》SY4208-2008 《石油天然气建设工程施工质量验收规范通则》SY4200-2007

污水管道施工组织设计

第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m 深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施 工。 2、管材及规模:

3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给 水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。 五、设计编制依据: 1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为 本次施工依据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充 定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程 施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》 第二章施工准备工作

天然气燃气管道施工组织设计

九、施工组织设计 目录 第一章施工组织设计 第一节编制讲明 第二节工程总讲明 第三节工程总体目标 第四节施工总部署原则 第五节施工工期部署 第六节技术预备 第七节施工用水预备 第八节临时用电预备 第九节地上、地下管线及其他地下地上设施的爱护加固措施第十节各分部分项工程施工安排 第二章施工平面图布置和临时设施布置示意图 第三章材料供应安排打算及保证措施 第四章关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案第一节土建施工技术措施 第二节管道安装施工技术措施 第五章质量安全保证措施

第六章施工工期进度打算和保证措施及违约责任承诺 第七章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 第八章本工程拟采纳的新工艺、新材料、新设备使用情况 第九章施工现场采纳环保、消防、降噪声、文明施工技术措施 1、环境爱护施工技术措施 2、消防施工技术措施 3、降噪音施工技术措施 4、文明施工技术措施 第十章冬雨季施工措施 附表一拟投入本工程的要紧施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力打算表 附表四打算开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工组织设计 第一节编制讲明 一、编制依据 (一)本工程招标文件; (二)国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件,按最新版本实施; (三)山西省燃气规划研究院有限责任公司提供的道路管线综合图、纵断图; (四)本工程要紧采纳的技术规范、规程 《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006); 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005); 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011); 《工业金属管道工程施工规范》(GB50235-2010); 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011); 《工业金属管道工程施工质量及验收规范》(GB50184-2011); 二、编制原则 (一)按照“全面规划、突出重点、均衡施工、适当提早”的原则,科学组织、合理安排施工工期和进度。

给水管道施工组织设计

工艺流程 球墨铸铁管道施工工艺流程:测量放线T沟槽开挖、验槽T管道垫层 及工作坑T下管、稳管T对口T检查井施工T水压试验T沟槽回填 4. 2.1沟槽开挖 ⑴管道沟槽底部开挖宽度 ①管道沟槽底部开挖宽度按下列法确定:B=D1+2(b1+b2+b3) 式中:B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm); D1—管道结构的外缘宽度(mm);b1—管道一侧的工作面宽度(mm);b2 —管道一侧支撑厚度,可取150mm —200mm ;b3 —现场现浇混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板的厚度(mm)。 ②管道一侧预留工作宽度见下表 ⑵沟槽边坡的确定 沟槽开挖深度在5m以时,沟槽边坡按1:0.33开挖。 沟槽开槽采用机械为主,人工配合的式进行。开槽前向挖掘机司机、测量员、施工人员进行技术交底和安全技术交底。对地下障碍物细心核查,必要时人工挖探坑,探明各种障碍物的走向、管径、结构尺寸、高程等情况,并在施工中对现况障碍物采取必要的保护措施。 槽边堆土:不适宜回填的土应随挖随弃。可以用于回填的土,在现场允的情况下尽量在槽边堆放。堆土距槽边不小于2m,推土高度不大于1m 在适当距离留出工程材料运输通道、井点干管位置及排管的足够宽度。表层土与下层生土分开堆置,要便原土原层回填时的装卸和运输。 机械开挖时地下障碍物外沿各 1.5m必须由人工开挖,测量人员随挖

随测,设计槽底以上预留20cm由人工清槽,禁超挖。人工清槽,自检合格后,首段报甲、设计、监理、市政管理处、地质勘察部门联合验槽。如遇地基承载力不足时,请有关各协商确定处理办法。 4. 2.2验槽 基底标高、坡度、宽度、轴线位置、基底土质必须符合设计要求。 4. 2.3球墨铸铁管道施工法 423.1管道垫层及工作坑 ⑴ 管道垫层:直埋段管道铺设砂垫层,砂垫层的平整度、高程、厚度、宽度、密实度应符合设计要求。 ⑵ 工作坑:砂垫层检查合格后,人工挖管道接口工作坑,对管工作坑每个接口设一个。 4.2.3.2 下管 ⑴管材的吊装、运输与存放 ①吊装:采用两点法吊装,平起平放。吊具与管子衬接触应垫缓冲垫, 以防钓具将衬损伤。起吊时吊绳长度要足够,吊点处绳间夹角小于60。为 宜。 ②运输:管底部要有弧形垫木,垫木与管子之间垫有橡胶垫,同时用钢丝绳将管子固定在车厢上,用紧线器或手拉倒链将钢丝绳拉紧,防止运输途中管子移动。 钢丝绳与管子之间应垫有软垫,或将捆绑用的钢丝绳套胶管,这样对管外防腐涂层起到保护作用。管子前端与车厢间垫木,防止运输途中管子前窜碰撞。 ③管材的存放:管子运到施工现场后,应将管材存放在施工便道外侧和下管吊车旋转半径围之,单根顺槽码放,管下垫150mm x 150mm的两根木。管材摆放时承插口的位置相对而放,留有间距。曲线段存放管材,平 面布置同直线段,只是管的间距不同,按管存放在曲线侧或外侧而定。 ④管材附件的保管 a、胶圈:橡胶圈应放在室(干燥、阴凉、避光处)保存,保存时应避免扭曲。从包装取出后尽快使用,未使用的一定要及时用原包装包好,防止胶圈粘土上油或其他腐蚀性溶剂等。 b、螺栓:从包装中取出的螺栓、螺母不得直接放在地上,必须放在指 定的容器中搬运保存。螺栓、螺母应轻拿轻放,禁止丢放,以免丝扣和涂层损伤。

市政管道施工组织设计

施工组织设计

目录 一、工程概况 二、工程总体计划 三、开工前准备工作 四、施工管理机构 五、主要项目施工方法及技术措施 六、确保工程质量的措施 七、工期保证措施 八、雨季的施工安排 九、安全生产保证措施 十、文明及便民施工措施 十一、环境保护措施

一、工程概况 1、工程概况 本工程为新建市政污水管线工程,管线全长1108.78米。其中DN1000HDPE管903.88m ;DN500HDPE管50;DN500PVC管154.9 m。 2、设计标准: 1)、结构形式:HDPE管结构,20mm砂基础,电热熔接口,砼检查井 2)、设计充满度:最大充满度为0.7 3)、排水体制:分流制污水设计。 4)、检查井形式:圆形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼检查井、矩形钢筋砼侧交汇检查井。 3、工程采用的施工技术规: 《给水排水管道工程施工及验收规》GBJ50268-97 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141-90 《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90 4、施工工期: 日历天数:60天。

二、工程总体计划 (一)总体目标 (1)质量目标:创精品工程,无质量事故,工程质量达到合格工程等级。 排水工程达到实外光,强度等各项指标达到设计要求,加强回填的压实。 (2)工期目标:60天。 (3)效益目标:严格控制成本,超额完成计划,争创最佳效益。(4)安全目标:制定安全责任制度,实现全工期无重大安全事故。(二)工期进度目标 计划工期:60天,计划2007年07月01日开工,2007年08月29

日竣工。 后附“施工进度计划横道图”、“施工进度计划网络图”。 (三)计划保证措施 1、做好开工前各项准备工作,认真做好施工组织设计和各分项工程和技术交底工作,抓好备料与检修的工作,熟练掌握技术规和监理规程。 2、科学合理的配备机械设备,保证施工生产需要。 3、制定明确责任制度,严格把关,加大工程技术人员的投入,优化劳动组合,充分调动全员积极性,全力以赴投入施工生产。 4、精选料源,严把材料进场关。 5、严格执行《招标文件》和《监理规》,完善自检和交接验收制度,加强工序控制。 6、落实资金使用计划,专款专用,合理使用。确保有足够的资金满足正常生产需要。 三、开工前准备工作 (一)人员、设备的动员周期和进驻现场的方法。 在接到中标通知后,以下几项准备工作将同时进行。 1.由公司协调组建施工现场管理机构。 2.派经验丰富的管理、技术人员在接到中标通知3天进入现场,对沿线现场进行详细的调查,对施工场地、临时道路、施工驻地及用水、用电等作好安排。在3天完成队伍设营和临建设施、并同时组织施工队伍、机械设备进场。人员乘汽车进入现场,材料、机械采用载重汽车运至现场。

管道工程施工组织设计实例

管道工程施工组织设计实例 1、概述 管道施工组织设计是用以指导工程建设项目施工质量,强化施工现场管理,以获取经济性的一项重要管理性文件,也是验证施工企业在工程建设中应具有一定施工实力及管理水平,体现施工企业的综合技术能力的一项保证措施。它依据工程建设项目的需要及工程总体质量、安全、进度的要求,按照施工现场的现实客观条件,结合施工企业的具体能力,科学合理地组织“人、机、材”的配置,充分发挥其作用。通过多年的工程建设实验经验表明,在工程建设施工前期做好施工组织设计,能够有效地控制或缩短施工作业周期,降低施工工程成本,节约工程投资,保证工程建设的施工质量及施工安全。 2、施工组织设计的编制原则 管道施工组织设计的编制前应全面地了解所承担施工项目的基 本概况,设计技术参数及设计要求,熟悉拟建工程项目的地理、地貌、水文、气象及施工条件,以便科学合理地设计施工方案和施工程序,选择先进的施工工艺,应用网络计划,进行合理优化施工工序,选用优良适用的机械装备,精湛的技术工人。周密组织计算人力、物力、财力,确保最佳施工组织方案,统筹全局,均衡组织施工,提高施工工效,缩短施工周期,获取最优的经济效益和社会效益的最大化。

通过施工组织设计的编制,拟定周密的施工准备,将施工过程中不可预计及可能发生的各种情况加以预防,以便合理投入人才技术及物质资源,达到进度快,质量优,经济省的目的。 3、施工组织设计的编制方法 管道工程的施工组织设计编制应依据业主(建设单位)的要求及施工企业招投标或中标项目而定,按照建设项目的管理来评价工程施工质量。通常将工程建设项目分成多个单位工程或区域性(分部分项工程)工程来进行管理组织施工。实施编制施工组织设计时,一般将工程建设项目划分为建设工程全过程(总)施工组织设计,单位工程施工组织设计和区域性施工组织设计。 施工组织设计是结合施工图设计阶段的设计图纸和有关技术文 件进行编制的,针对具体的实际工程建设项目,并考虑当地的施工条件和施工水平,编制不同的施工组织设计。施工组织设计编制的主要内容包括以下几个方面: 3.1建设工程项目的工程概况及特点 熟悉了解拟建工程项目的性质和特点,施工作业地区的地理、地貌、水文、气象及其自然环境和地下管道、电气线路的分布等基本概况。编写出工程项目的目的和主要技术参数、施工技术力量、施工技术条件、劳动力、材料、机具等供应情况。 3.2施工方法选择 依据工程的基本概况和工程建设地区的特点,结合人力、材料、机具设备等条件,遵循国家现行的标准、规范和设计要求,选择合适

室内外燃气管道项目工程施工组织设计

-/ *** 小区室内外燃气管道工程 *********** 司 有限公 二0 一七年三月

目录 -、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图 附表五:临时用地表

一、工程概况 本工程为** 燃气工程,建设单位为******* ,地点在**** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标:2017 年3 月25 日计划开工,2017年4 月25 日计划竣工,投标单位施工进度计划目标按31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率100%,优良率大于95%。 ⑵各分部工程质量优良率100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

给水管道施工组织设计

单位工程施工组织设计 工程名称: 牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道新建工 程 牡丹江市市政工程设计研究院有限责任公司 建设单位:牡丹江世茂新城房地产开发有限公司 监理单位:黑龙江正昌工程监理公司 施工单位:牡丹江市安装工程有限公司 人 : 核 : 制 :

2011年5月1日

目录 3.1.2. 技术准备 3.1.3. 主要设备、材料及劳动力配备 施工管理与各专业人员技术配备 施工区段、流水段划分及施工流程 5.3 新材料、新技术、新工艺的推广应用 6.0 质量通病防治措施 7.0 降低工程成本措施 8.0 施工进度计划 1.0 编制依据 2.0 3.0 工程概况 施工部署 3.1 施工准备工作 3.1.1. 现场准备 3.2 3.3 4.0 5.0 施工平面布置 主要施工方法及技术措施 5.1 施工测量放线 5.2 给水管道工程施工 5.2.1 5.2.2 沟槽开挖 管道安装、接口 5.2.3 管道试压 5.2.4 管道冲洗、消毒 5.2.5 5.2.6 管井施工 管道回填

拟配备本合同主要材料试验、测量、质检仪器设备表 全面质量管理体系图 9.0 安全生产、文明施工 施工工地防火管理措施 10.0 11.0 12.0 13.1 13.2 环保保护措施 季节性施工措施 劳动力计划表 施工进度计划图 13.3 13.4 施工总平面图 临时用地表 13.5 13.6

1.0编制依据 《牡丹江市给水管网综合规划图规戈1]》 《室外给水设计规范》(GBJ13-86 《城市给水工程规划设计规范》 (GB50318-98) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268- 97 《供水管道技术规范》 《建设工程安全生产管理条例》 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001) 《建设工程文件归档整理规范》 (GB/T50328-2001) 《建筑工程项目管理规范》 (GB/T50326) 2.0工程概况 本工程为牡丹江世茂假日山水小区(一期)室外生活给水管道 新建工程。给水管线位于牡丹江世茂假日山水小区内,设计给水管 道管径为DN225MM DN160MM 管材采用给水 PE 管,管线总长402.8 米,阀门井采用砖砌圆形阀门井。 2.1工程范围: 沟槽挖填、给水管道安装、阀门井砌筑 2.2工程规模: 2.3工期要求:开工日期:2011年5月5日,竣工日期:2011年6 月中旬完工 3.0施工布署 3.1.施工准备工作 3.1.1.现场准备 3.1.1.1施工准备工作内容 多,范围广,因此在进场前应周密考虑, 使施工准备工作既能为工程创造有利的施工条件和物资保证,又避 免不必要的浪费和停工。 3.1.2.2 组织现场施工人员熟悉、 审查图纸, 做好技术交底和安全交 底。 3.1.3. 材料、设备及劳动力准备 3.1.3.1 工程主要材料投入及进场计划: 大型设备、 机具、 材料等应 提前组织进 (GB50296-99) 《建设工程质量管理条例》 (中华人民共和国国务院第 279号令)

排污管道施工组织设计.doc

施工组织设计 第一章工程概述 1.1简述 工程名称: 建设单位: 建设规模: 工期要求:施工总工期日历天。 招标范围:排水管道安装。 1.2污水管道 第二章编制说明 2.1编制原则 2.1.1积极响应招标文件所规定的各项要求,根据本工程特点按工期要求分期分批组织施工,确保如质如期完成全部的工程内容。 2.1.2设立目经理部,实行项目经理责任制,规范施工项目管理行为,明确企业各层次人员的职责和相关工作关系,满足本工程施工的需要。 2.1.3对进入现场的生产要素进行合理配置和动态管

理,满足工程施工的工艺要求,质量要求、安全要求和环境保护要求。 2.1.4严格执行和本工程相关的施工技术规范,及验收标准,确保本工程满足设计要求,如期投入使用。 2.1.5施工进度控制在实现合同约定的竣工日期并适当提前为总目标,合理安排施工的程序和顺序,突出重点,科学组织,保证各分部、分项工程的协调和配合,使各工序衔接紧密,以保持施工的连续均衡有序的进行。 2.1.6施工中,坚持“质量第一,预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环的工作方法,确保质量目标的实现。 2.1.7针对该工程的特点,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针制定切实可行的管理措施,保证安全生产,合理的对施工现场规划布置,节约施工临时用地,严格文明施工管理,创安全生产文明施工合格工地。 2.2编制依据 2.2.1通辽市扎鲁特旗政府采购中心提供的《招标文件》。 2.2.2政府及有关部门制定的交通管理、安全生产、文明施工、环境保护等法律、法规。 2.2.3我公司现拥有的劳动力、机械设备、施工管理技术、职业技能,以及类似工程建设所积累的丰富的施工经验。

雨水管道工程施工组织设计

学生宿舍C#楼室外市政道路工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批:

杭州中威建设有限公司2011年7月10日

第一章工程概况 一、编制依据 74 二、工程概况 本工程位于杭州市下沙学院街118号浙江金融职业学院内,在校内东北角。工期30日历天,开工日期自签定合同时或甲方、监理颁布开工令起计。达到国家现行施工质量验收“合格”标准。 技术要求: (1)管材:室外给水管采用PE100给水管(工作压力为1.6Mpa,试验压力为2.4Mpa),室外排水管采用HDPE双壁波纹管环刚度8级。 (2)给水管的管顶覆土900mm,管网型号、规格参照施工图。阀门井做法详见国际S143、17-7页,阀门井内径1400mm;消火栓井做法详见国际01S201、8页,消火栓的型号为SS100/65-1.0;钢筋混凝土水表井做法参见国标S145、17-10页;化粪池制作参照标准图集2004浙S2;污废水井制作参照02S5-5;雨水井及窨井制作参照国际02S515,95S5116。 施工方法均采用开槽埋管施工。工程量有各种管径的管道长度设计雨水管道总长约470m。窨井计40座。 第二章施工准备 一、由于工期较紧,需要做好充足的施工准备。 施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。

雨水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 二、施工计划及人员情况 管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 1、本雨水管道工程计划工期为30天。 2、工地设置项目工程负责人协调及组织施工。施工人员分为:项目负责1人,技术负责1人,施工员2人,质检员1人,安全员1人,电工1人,材料员1人,机修1人,操作工人6人。 三、施工安排及方法总说明 条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。根据总体进度计划要求,我部在该段安排两个雨污水管道施工队伍,每个施工队必须有2~3个作业面,形成流水作业,以保证施工进度。 由于雨水管埋置深度较深,一般都在1米~2米之间,管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。对于局部埋深大于2.0m的雨水管道施工时,可采用浅层井点法降水,然后开挖沟槽,沟槽采用挡土板和顶撑进行支护。 第三章施工方案 一、施工工艺流程 本工程排水施工工艺流程图如下:

室内外燃气管道工程施工组织设计

*** 小区室内外燃气管 道工程 *********** 有限公

司 二0 一七年三月

-、工程概况 (1) 二、工期及质量目标 (1) 三、施工准备情况 (1) 四、施工规范及验评标准 (4) 五、施工总体组织部署设计 (5) 六、主要分部、分项施工方法 (9) 七、季节性施工措施 (19) 八、质量保证体系及质量保证措施 (21) 九、质量通病防治措施 (31) 十、工期保证措施 (33) 十^一、安全生产和文明施工措施 (34) 十二、降低成本、提高经济效益措施 (38) 十三、主要施工机械、材料、劳动力安排 (41) 十四、施工进度计划 (41) 十五、施工总平面布置图 (42) 十六、环境保护措施 (42) 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:劳动力计划表 附表三:计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表四:施工总平面图

附表五:临时用地表 一、工程概况 本工程为 **燃气工程,建设单位为 ******* ,地点在 **** 小区。 1、工程主要内容:本工程为中、低压煤气管网项目,包括小区 二、三期燃气室内、外管道。 2、工程特点:工程量较大,质量要求高,必须保证一次合格,避免产生返修现象。 二、工期及质量目标 1、工期目标: 2017年3月 25日计划开工, 2017年4月25日计 划竣工,投标单位施工进度计划目标按 31 日历天安排。 2、质量目标:合格,力争优良。 ⑴各分项工程质量合格率 100%,优良率大于 95%。 ⑵各分部工程质量优良率 100%。 ⑶调试投运一次成功。 三、施工准备情况 ㈠现场平面布置及临时设施详见施工总平面布置图。 ㈡现场材料、设备的贮存保管,按本单位的管理制度执行。同时,配备相应管理人员。 ㈢劳动力配备

相关文档