摘要

10kV架空配电线路由于长期处于露天运行,又具有点多、线长、面广,结线方式复杂多变等特点,因此运行中的10kV架空线路经常容易发生故障。这不但影响广大市民的正常生产、生活用电,而且还给供电企业造成了经济损失。近年来,经过大规模的配电网基建改造,高低压配电线路网络结构有了明显的改观。但从近几年来实际运行看,仍然存在许多的问题。文章就10kV架空配电线路常见故障及防范措施方面进行以下探讨。本文对10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

关键词:10kV架空配电线路;故障分析;防范措施

目录

摘要 .................................................................... - 1 -引言 (1)

1.城配网常见故障类型 (2)

1.1外破造成的故障 (2)

1.2自然灾害造成的故障 (2)

1.3 树木造成的故障 (2)

1.4 用户产权设施造成的故障 (3)

1.5 配电设备方面的因素 (3)

1.6 管理方面的因素 (3)

1.7一般故障分析 (4)

1.71配电线路故障月度统计 (4)

1.72配电线路故障年度统计 (4)

1.73配电线路故障类别统计 (4)

1.74配电线路故障原因分析 (5)

1.8常见故障及其原因 (7)

1.81季节性故障 (7)

1.82外力破坏 (8)

1.83线路施工质量与技术方面存在问题 (8)

1.84运行维护经验不足,巡视检查不能到位 (9)

1.85设备陈旧、使用年限长 (9)

2.10KV配网故障的防范措施 (10)

2.1针对天气因素采取的反事故措施 (10)

2.2针对外破采取的反事故措施 (10)

2.3加强配电线路的维护、运行管理工作 (11)

2.4针对环境采取的措施 (11)

2.5采取的其他措施 (12)

2.51.强化运行管理 (12)

2.52.加强线路防外力破坏工作 (12)

2.53.加强检修力度 (13)

2.54.加强线路改造 (13)

2.6反事故措施 (13)

2.61.做好六防工作,即风、汛、雷、树、寒、暑 (13)

2.62.防外力破坏措施 (13)

2.63.施工及运行维护管理措施 (14)

2.7应用新技术新设备 (14)

结束语 (15)

引言

随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

配电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。配电线路因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候的、地理的环境影响较大,又直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着配电线路的安全运行,造成设备故障率居高不下,故障原因也远比输电线路复杂。据统计,截止2003年底,固原供电局现管辖有配电线路173条,线路总长8006.63km,l0kV配电线路在2003年故障共202次,达到了0.025次/km·年(1.17次/条·年)。笔者根据近几年来配电运行故障分析,试着找出配电线路故障的一些客观规律,以预防配电线路故障造成的损失。

10kv配电线路常见故障原因分析及防范措施1.城配网常见故障类型

1.1外破造成的故障

因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么电力线路安全处在不可控状态,要么被迫变更路径。④导线悬挂异物类。婚庆公司、酒店、宾馆在一些重大活动庆典中,在电力线路附近施放含锡箔纸的“庆典礼炮”和彩带,学校、社区、广场附近放风筝,城市生活垃圾中的漂浮塑料、市区周边农田用的塑料薄膜等物体,也对配网的安全运行造成了隐患。⑤动物危害。如鼠、猫、蛇等动物爬到配电变压器上造成相间短路,鸟同时从柱上开关上起飞时造成相间短路。⑥盗窃引发的事故比例虽小,但危害程度极大。盗窃电力设施的犯罪分子往往贪图蝇头小利置电网安全而不顾,造成的倒杆、倒塔等重大恶性事故危害非常大。

1.2自然灾害造成的故障

一般是指雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,加上其沿涂地形较空旷,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的事故是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。

1.3 树木造成的故障

随着城市建设的不断发展,城市绿化进入高速发展期,在带来宜人绿色生态城市

环境同时,对配电线路带来的影响,不容忽视。譬如,公司在定期组织人员清理树障的过程中,部分单位、居民对清除树障的重要性认识不足,不予配合,甚至拒绝、阻碍,漫天要价,使线路隐患不能够及时清理,一遇刮风下雨,极易造成导线对树木放电或树枝断落后搭在线上,风雨较大时,甚至会发生整棵树倒在线路上,压迫或压断导线,引发线路事故。

1.4 用户产权设施造成的故障

用户产权电力设施普遍存在无人管理、配电房防护措施不完善、电缆沟坍塌积水等问题,仍然运行着一部分多年的老型号电力设备,一方面,这些老型号的设备相对现行的运行要求,技术标准偏低;另一方面,这些运行已久的设备,其内部绝缘、瓷瓶老化严重,经高温或风吹雨淋后易发生故障。因缺乏维护,内部故障时,分界点的开关未跳闸或高压保险未熔断,甚至有的单位直接将高压保险短接,造成越级跳柱上开关甚至变电站开关,而且发生故障后抢修困难、修复期长。部分客户在销户时,为了节省拆除的费用或者为了躲避电费,就利用线路停电机会,直接将变压器等设备拆除,而留下高压T接线,悬挂在空中,带来极大的安全隐患,在不符合带电作业条件情况下,只能按事故处理程序停电处理。这些单位不负责任的态度,造成供电企业的经济损失姑且不论,更重要的是,一点一点地损害供电企业的社会信誉。

1.5 配电设备方面的因素

①配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路。②绝缘子破裂,导致接地或绝缘子脏污导致闪络、放电、绝缘电阻降低,跳线烧断搭到铁担上。③避雷器、跌落保险、柱上开关质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,击穿后形成线路停电事故。④原有的户外柱上油开关是落后的旧设备,易出故障。

1.6 管理方面的因素

运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位、消缺不及时。巡视不到位,主要是人员技能素质不高、责任心不强,对导线在运行中磨损、断股等缺陷以及设备缺陷等未能及时发现。消缺不及时,主要是消缺管理流程不清晰、检修质量不高、责任考核不落实。这些管理上存在的薄弱点,使一般缺陷往往得不到及时消除,甚至扩大为紧急缺陷,直至发生设备故障。

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本_1

10kV配电线路故障原因分析及防范措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我 市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近 年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的 安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不 但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和 生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水 平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所 发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其他 单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措 施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。

1城配网常见故障类型 1.1外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增长。基建、市政施工时,对配网造成破坏,主要表现在两个方面:一是基面开挖伤及地下敷设电缆;二是施工机械、物料超高超长碰触带电部位或破坏杆塔。③市区规模日趋扩大,原来处于空旷地带中的高压输电线路正逐步被扩大的城市建筑物延伸包围。虽然线路建设在先,但仍然出现部分违章建筑物,直接威胁了线路的安全运行。这样,要么

高压配电柜常见故障处理

高压配电室常见故障与处理 第一部分概述 本文就10KV电力配电室内高压断路器、电压互感器、接地刀闸的常见故障作了大致的介绍,并提供了一些故障分析的方法及故障处理的手段,可供配电值班员及检修作业人员参考。 高压配电室主要负责高压用电设备的提供高压电源,以及设备区和值班室提供照明电源,作为配电所传送和输出电源的高压配电柜,就显得尤为重要。目前,高压配电室使用设备厂家比较多,产品各式各样,但目前使用较多的是户内中置式交流金属铠装封闭开关设备。 由于配电室内高压设备比较集中,高压室内净空小,作业人员操作时距带电设备距离较近,所以,近年所使用的中置式交流金属铠装封闭开关设备都带有防误操作、防设备分合不到位、防柜内外隔离门闭合不到位等“五防”设施。这些“五防”设施,有的属机械闭锁装置,有的属电气闭锁装置,有的属机械电气联合闭锁装置,这就为设备的正常运行增加了更多的故障点。 结合高压配电室设备故障特点,故障因素。为其分类: 1、高压断路器故障 2、电压互感器故障 3、开关柜接地开关故障 第二部分高压配电室故障及处理 第一节高压断路器的故障及处理 高压断路器的故障按其故障因素,分为两大类:

1、机械类 2、电气类 1、机械类 a、断路器手车推不到位或拉不出来 处理方法:在油田的配电室的高压断路器一般都是仿ABB的产品。手车拉不出来,首先检查手车有没有正确摇到实验位置,手车推不到位,一般是要把手车底部两个把手到正确位置,使把手两头卡进两侧孔内。 b、断路器储能完毕后就自动合闸 原因分析:(1)是由于机构内储能半月板在合闸半轴卡的部位比较浅或没有卡住,造成机构储完能后紧接着由释放能量。(2)合闸顶杆卡死,使机构总处于要合闸状态,造成机构储完能就合闸 处理方法:(1)解决方法调整合闸半轴角度,使合闸半轴卡的角度变小。使储能半月板能卡在合闸半轴上。(2)更换新的合闸顶杆。c、断路器拒合 原因分析:在断路器本体手动合闸,合闸顶杆未能与合闸挡板接触。 处理方法:调整合闸顶杆的长度,也可调整合闸挡板的角度。d、断路器拒分 原因分析:按下分闸按钮无反应,原因一分闸顶杆未与分闸挡板接触上,原因二分闸挡板与连杆连接松动。 处理方法:一、调整分闸顶杆的长度,二、固定好分闸挡板与连杆

浅谈配电线路故障类型及防范措施

浅谈配电线路故障类型 及防范措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

浅谈配电线路故障类型及防范措施近年来,随着社会经济不断发展,产业结构不断优化,城乡经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量年年递增,这对城乡10KV配电网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失,也影响广大城乡企业、单位的正常运行和居民的正常生活,而且在很大程度上也反映了供电企业的优质服务水平。根据配电网络的实际运行状况,对所发生的10kV配电运行事故进行分类分析,并结合配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义,这也是供电企业需要深刻思考的问题。现就10kV配电线路故障类型分析及防范措施谈以下观点和体会与大家交流。 一、10KV配电网常见故障类型: 1、配电设备方面因素引起的10KV配电线路故障:①配电变压器故障。由于配电变压器本身故障或操作不当引起弧光短路。②避雷器、跌落开关、隔离开关、柱上开关质量较差或运行时间较长未能进行检修、更换,导致损坏或击穿后形成线路停电故障。③绝缘子破裂、脏污,导致接地或闪络、放电、绝缘电阻降低。④落后的旧设备,易出故障。⑤因线路导线断线或跳线断开搭到铁横担上引发的线路故障。

2、管理方面的因素引起的10KV配电线路故障:①运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位,主要体现在员工技能素质不高、责任心不强,对导线在运行中磨损、断股等缺陷以及设备缺陷未能及时发现。 ②运行管理中消缺不及时,主要是消缺管理流程不清晰、检修质量不高、责任考核不落实。管理上存在的薄弱,往往使一般缺陷得不到及时消除,甚至扩大为重大缺陷,直至设备、线路发生故障。 3、自然灾害方面的因素引起的10KV配电线路故障:①大雪、冰冻、大风、大雨对10kV架空线路和设备也可以造成重大的直接危害。如2008年广西桂北地区就发生了重大的冰冻雪灾,桂北地区多数县以数千计电杆折断或倒塌,数百计的变台倒塌,这给供电企业造成了重大的经济损失,也给城乡企业、单位的正常运行和居民的正常生活带来了一定的损失和极大的不便。②雷击事故。因为架空10kV线路的路径较长,有些线路沿途地形空旷,海拔较高,附近少有高大建筑物、树木,所以在每年的雷季中常遭雷击,由此产生的故障是10kV架空线路最常见的。其现象有绝缘子击穿或爆裂、断线、避雷器爆裂、配变烧毁等。 4、树木方面的因素引起的10KV配电线路故障:①公司在定期组织人员清理树障的过程中,部分单位、居民对清除树障的重要性认识不足,不予配合,甚至拒绝、阻碍,索要赔偿,漫天要价,使线路隐患不能够及时清理。②随着城乡建设的不断发展,城乡绿化进入高速发展,在带来

配电线路在线故障诊断的措施研究

配电线路在线故障诊断的措施研究 我国电力行业的快速发展为我国经济建设打下坚实基础的同时彻底改善我国人们的生活质量。配电线路是电网运行的主要通道,一旦出现故障就会造成大面积停电,给居民生活和工业生产带来巨大损失。为确保配电线路的稳定性和可靠性,配电线路故障的诊断和检修工作具有重要意义。 标签:配电线路;线故障诊断措施 引言 我国科学技术的快速发展使我国电力行业有了质的飞跃,发展更为迅速。为我国经济建设作出非常杰出的贡献。随着科学技术的进步,输变电方式也趋于多样化。因此,安全有效的利用电能为人们的生活服务,改善人们的生活水平,提高生活质量和工作效率是社会和谐发展的最终目标。 1配电线路故障概述 电力系统的配电线路是非常复杂的,故障一旦出现,会对人们的工作生活产生非常严重的影响,严重时会带来巨大经济损失。配电线路的故障识别过程非常复杂,工作人员查找故障所用的时间常常超过解决故障问题所花费的时间。如果能够提高识别故障的效率,迅速找到故障点并及时处理,会大大减少电路系统运行失常所带来的损失。 2配电线路故障类型 (1)架空线路故障,配电线路大部分都是架空线路,有的线路还是裸导线。对于周边有树木的线路,在大风大雨天气中,树枝很容易碰触到高压配电线路,造成配电线路接地短路故障。另外,在雷雨天气中,架空线路也很容易遭受到雷击,导致线路跳闸停电。(2)外力破坏造成的故障,城市建设过程中没有及时改变高压配电线路的走向,给配电线路的安全运行造成威胁;小动物爬到配电线路杆塔上,或鸟类在柱上开关上起飞时,造成相间短路;一些司机违章驾驶,车辆撞到配电楼线路杆塔,导致倒杆或者断杆,引发配电线路的故障;在市政工程施工过程中,对配电线路造成的破坏。 3配电线路故障类型及影响评价 (1)中性接地故障,目前,我国110kV及以上电网通常采用大电流接地方式,为了降低单相接地点流,对部分变压器采取不接地的方式,即中性点有效接地方式,这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。在电力系统故障中,中性接地直接影响到电网系统的绝缘水平、供电可靠性、继电保护以及通

配电线路常见故障原因及诊断方法

配电线路常见故障原因及诊断方法 一般线路故障,从性质上分不外乎接地(这里指的是单相接地)、相间短路(包括雷击造成的相间短路、外在导电体或者半导电体造成的相间短路、设备绝缘降低造成的相间短路)、接地相间短路三种形式。但是根据电网保护的功能引起相间短路故障时才会跳闸,接地故障并不跳闸,只能发接地信号,10kV系统可以抗单相接地2个小时,时间长了就会对另外两相的绝缘造成损坏。从时间上分有暂态故障和永久故障两类,暂态的故障是经过放电后构成相间短路的条件被电弧破坏,构不成短路条件,永久故障则是不能被电弧破坏短路条件,需要人为去干预(检修)。针对线路故障,巡线、维护的重点就可以把握的。 一、配电线路常见故障 1、高阻故障 导致高阻故障的原因主要可以分为两种,一种是在运行过程中,配电线路发生断裂等情况,与高阻抗发生接触;第二种情况是正常运作的配电线路发生断裂,碰到了线路周围的物体,这两类情况都会导致配电线路高阻故障的发生。 配电线路主要是安装在室外,受环境因素的影响较大,首先是输电线路自身的问题,输电线路使用时间过长就会出现不同程度的老化现象,导致线路断裂,发生故障;其次是外部环境问题,其次是外力作用因素,受到人为因素的影响,如故意损坏线路、外力撞击等导致线路故障。 当高阻故障发生,电流水平明显低于由于短路而产生的电流水平,这就为配电线路的在线故障识别带来了一定的影响,在传统的电流保护中对这类故障的检出率较低,因此无法及时进行调整,从而引起配电系统中更加严重的故障,发生线路短路,引起火灾等。 2、单相接地故障 单相接地故障是配电线路中发生频率最高,查找难度最大的电力故障。因为不足以引起跳闸,假设用户侧出了问题,跌落式熔断器还不跌落,没有明显的判别标志。但是接地故障在夜间带电比较容易查找,因为其打火在巡视中容易发现,白天比较难。 对这种故障的检查主要依靠对电路系统中的暂态信号进行分析。电路系统的暂态信号储存着关于线路故障的大量信息。暂态过程的另外一大特点就是能够避

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施

2021新版10KV配电线路故障原因分析及防范措施 Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0337

2021新版10KV配电线路故障原因分析及 防范措施 【内容摘要】:配电线路发生故障的原因多样,线路故障率较高,预防线路故障是长期、艰巨的任务,必须通过理论和实践的结合;不断总结、不断提高,才能减少或避免线路故障的发生。本文对配网线路故障的原因进行分析,并提出防范措施。 【关键词】:10KV线路、故障、措施 【前言】:随着我县经济的快速发展,人民群众的生活水平提高,对供电质量及供电可靠性提出更高的要求。根据10kV配电线路在运行过程中产生的故障进行分类统计分析,找出存在的薄弱点,提出防范措施,提高配电网的供电可靠性,降低线损,为用户提供优质电能。 一、10KV配电线路常见故障类型 线路故障是配电线路在运行过程中由于各种原因导致配电线

路、设备设施功能失效,并造成停运的事件。据统计,我所在的供电所截止2012年底10kV配电线路8条,线路总长78.174km,l0kV 配电线路在当年共发生故障共12次,达到了6.5145次/km·年。因此对故障进行分类,找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。我所在的供电所地处山区配电线路及设备点多、面广、线长,路径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂,归纳总结我认为有以下几种类型: 1、外力破坏造成线路故障 因10KV线路面向用户端,配电线路通道远比输电网复杂,交叉跨域各类线路、道路、建筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障。具体表现在以下几方面:一是经济发展带来的交通繁忙,造成道路拥挤,致使政府一再扩宽道路,使很多电杆处于有效路面上,增加了汽车撞杆事故的时有发生。二是“新农村”建设项目、“4.20”灾后项目的实施,很多施工单位在施工时往往给线路设备带来一定的

10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 10kV配电线路故障原因分析及防范措施正式版

10kV配电线路故障原因分析及防范措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 0 引言 随着我国经济发展不断加快,产业结构不断优化,我市的经济业已步入发展的快车道,综合实力明显增强。近年来供电量每年都保持着10%以上的增长,这对城配网的安全可靠运行要求越来越高。10kV线路和设备发生故障不但给供电企业造成经济损失、影响广大居民的正常生产和生活用电,而且在很大程度上也反映出我们的优质服务水平。根据我公司配电网络的实际运行状况,对近几年间所发生的10kV配电运行事故进行分类统计分析,并结合其

他单位配电运行事故,找出存在的薄弱点,积极探索防范措施,这对于提高配电网管理水平具有重要意义。 1 城配网常见故障类型 1.1 外破造成的故障因l0kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物等较多,极易引发线路故障的,具体以下几个方面:①城区大部分线路架设在公路边,经济发展所带来的交通繁忙,以及少数驾驶员的违章驾驶,引起的车辆撞到电杆,造成倒杆、断杆等事故发生。②城市建设步伐加快,旧城改造进程中,有大量的市政施工,在社会固定资产投资增幅明显的背景下,所带来的建设项目快速增

配电线路常见故障及预防措施详细版

文件编号:GD/FS-7682 (解决方案范本系列) 配电线路常见故障及预防 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电线路常见故障及预防措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 目前,我国绝大多数的中小型城市都以10kV架空线路为主分布在城郊两区,而10kV架空线又多为金属裸线,受到外界或一些客观存在的条件的影响,在日常的运行中发生故障是不可避免的。为了减少线路故障的发生或将事故隐患及线路缺陷清除于萌芽阶段,作为运行人员就应该掌握线路事故发生的规律性,并采取有针对性的措施来预防或消除,尽量缩小停电面积,减短停电时间,保证10kV配网能安全可*的供电、运行。 1 常见故障 (1) 季节性故障

①春季同大,一是容易造成10kV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝缘子闪烙将导线烧断;二是大风可将农民种植蔬菜用的塑料大棚刮起,搭到10kV线路或是电压等级更高的线路上,引起线路事故掉闸;三是易将临近线路的一些设立在建筑物楼顶的基础焊接不够牢固的大型广告牌或烟囱(非灰浆建筑型)刮到,压断或倒压在线路上,造成变电站10kV 开关过流保护动作,引发线路事故停电。 ②夏季雨水多,一是由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水(汛期可能有洪水)冲刷和浸泡(如立在山坡的电杆易受泥水冲刷;低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀),易形成电杆倾斜或倒塌事故;二是大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电; ③雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧,引起线路故障。

配电线路常见故障原因分析及其处理措施

配电线路常见故障原因分析及其处理措施 发表时间:2019-07-09T16:31:56.837Z 来源:《建筑模拟》2019年第20期作者:董志超 [导读] 配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。 董志超 鹤壁市天宇工程技术有限公司河南鹤壁 458030 摘要:配电线路具有线路点多、覆盖面广、线路长及路径复杂等特点,同时受气候条件和地理条件等外部环境的影响较大。如何保证配电线路安全可靠地运行,并有效排除配电线路的故障,成为了电力系统中相关人员不得不面对的关键性问题。 关键词:配电线路;常见故障;原因分析;处理措施 引言 据相关资料显示,我国大部分城市或农村中,所配置的输电线路均存在着较大的安全隐患,在此种情况下。配电线路一旦受到外界诸多因素的影响,极有可能出现短路、停电等故障,不但对于人民生活造成困扰,也为相关企业带来不小的经济损失。 1配电线路常见故障原因 1.1自身线路故障 随着我国经济建设的不断发展,人民对于电的需求量也在逐渐加大,而由于部分配电线路使用时间过长,导致设备老化,且一部分线路的档距弧垂较大,无法对其进行及时更换,进而致使配电线路在运输电力时出现超负荷的情况。同时,配电线所配置的避雷器由于受到外在因素的不良影响,时常发生损坏,极其容易出现问题,如接地故障等,而后相关工作人员并未对其进行及时更换和维修,致使雷电发生时,避雷器的避雷效果大大降低,从而导致接地线路产生电压问题,时间一久,导线逐渐松弛,最终致使混线。除此之外,由于我国用电量的增加,而更换线路又不及时,使得原本存在的配电线路根本无法满足现在的供电需求,进一步导致了配电线路出现故障,且地方差异较大,许多地区并不能及时更换配电线路,某些偏僻地区的相关线路不符合国家对此的相关标准,致使配电变压器出现故障,最终影响配电线路的正常运行。 1.2环境因素 我国国土面积相对较大,针对我国不同地区,输配电线路工程建设需求不断增加,使得配电线路在建设过程中受到自然环境因素的影响。我国南方地区,降雨量较大且持续时间较长,容易出现潮湿及干燥等问题,我国北方地区,在线路建设过程中容易受到寒冷天气的影响,自然环境问题是建设过程中需注意的重点问题,容易引发线路故障,对人们的用电安全造成威胁。 1.3人为因素 配电线路工作人员在操作过程中,并未按照相关规范,可能导致安全隐患发生。实际操作过程中,操作人员并未断电便拔出设备,或者设置错误的参数,插接设备操作不规范等,都会导致线路安全故障发生。工作人员的业务水平及职业素养对配电线路的安全运行产生影响,若操作人员操作不当,可能引发重大安全事故。 2配电线路故障的处理措施分析 2.1提高安全防护自动化技术 随着社会主义新农村及美丽乡村建设的发展与不断向前,农村居民的生活水平得到了前所未有的提升,对生活质量的要求也越来越高。为此,我公司也跟进时代发展的脚步,不断地创新与发展,不断地融入信息化,自动化的发展,打造有特点的坚强智能电网,这些年我公司在安全防护自动化技术中已经取得了长足的进步,相关规范中也将自动化技术定义为集安全性、可靠性、经济型于一体的包含现代化设备以及智能化系统的,实现智能化变电的体系结构。配电网安全性能要与时俱进,与现代科技相结合,以便于提高安全防护自动化技术。因此我们需继续提高安全防护自动化技术。 2.2线路质量问题控制方法 配电线路设备及电网运行情况展示实时监测,输配电设备及输配电网络,运行过程中需要对其进行跟踪及诊断,从而将安全隐患排除,防止线路故障发生,维持输配电线路运行稳定性。线路在铺设后需选择管理模式,部分线路依旧采取人工管理模式,该管理模式相对落后,可利用智能管理方式,将停电问题有效处理,将故障范围进一步缩短,使配电线路质量进一步提升,保障线路运行稳定性。配电线路设备需进行标记,我国不同地区配电网络利用范围不断扩大,乡镇及农村地区用电量进一步增加,输配电支路及输配电节点需要适当增加,缓解负荷压力,但也会增加一定的检查难度,使线路巡逻时间延长。杆塔设备编号存在模糊不清问题,导致线路检修过程更加顺利。针对此类问题,配电线路设备在故障排查过程中,需强化对杆塔设备的命名,从而使检查工作更加顺利,对杆塔及配电位置进行有效定位。 2.3人为问题处理方案 配电线路存在的安全问题在查找过程中,需根据地区环境情况及输配电质量问题等展开综合分析,工作人员需注重自身职业素养的提升,不断优化技术方案。实际工作中,工作人员需求强化对配电线路的管理工作,观察线路的运行情况,防止配电网出现故障。工作人员需要重视道德修养,在配电网线路维护过程中,需根据技术标准展开工作,避免人为失误操作导致配电线路存在安全隐患。输配电线路在施工过程中,需强化对施工质量的管理,验收工作需做好质量控制,从而使风险进一步规避。工作人员需展开检修工作,对村子的问题及时处理,并将线路故障修复,电力公司需在一定时间召开组织会议,从而使工作人员的职业素养提升,并改善线路操作能力。智慧电网建设的不断深入,配电系统智能化水平提升,检修人员的技术要求进一步提升,在培训过程中,需掌握新型电气设备的隐患类型,明确快速处理的办法。制定完善的管理制度,使相关人员根据规范化的标准展开线路维护。为保障工作人员的积极性,可以调整绩效,使其意识到配电线路运行的安全性的意义,保障配电线路的稳定运行。 2.4加强线路定期巡视清理工作,完善管理体系 若想尽可能的减少配电线路的故障就必须做好管理工作和检修工作,唯有将线路的维护工作落实到实处才能更好的对故障进行预防。对此,在配电线路建设到竣工的这段时间,电力企业一定要积极做好各方面的检查工作,积极细心做好各个环节,防止施工中埋下后续的故障隐患。在竣工的后期阶段,相关部门一定要加强巡视工作,对出现故障的线路要及时上报抢修,后续也要对出现故障的线路进行着重

配电房的常见故障及处理方法-低压断路器的常见故障及处理方法

仅供参考[整理] 安全管理文书 配电房的常见故障及处理方法 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

配电房的常见故障及处理方法 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。 另外,动触头的转轴处产生氧化腐蚀的现象。动静触头接触的部分出现氧化现象,如果不及时进行调整,摩擦力就会增大,在拉合刀闸的时候需要用较大力进行操作,经常导致冲击力损伤瓷柱。 1.2.故障处理方法 在对开关的安装或者检修时,要在开关调整螺丝部位、开关的转轴 第 2 页共 6 页

10kV配电线路设备故障原因分析及防范措施

目录 摘要 (1) 前言 (2) 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 (2) 1.1 10kV配电线路设备故障类型 (2) 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 (2) 1.3 10kV配电线路设备常见故障实例分析 (3) 2. 配电变压器常见故障类型和原因分析 (3) 2.1配电变压器常见故障类型 (3) 2.2 配电变压器常见故障原因分析 (4) 3. 10kV配电线路设备常见故障防范措施 (5) 3.1 针对配电设备方面因素采取的反事故措施 (5) 3.2 针对配电线路的维护、运行管理工作方面因素采取的反事故措施 (5) 3.3 针对自然灾害、天气等因素采取的反事故措施 (6) 3.4 针对树木、外破坏等因素采取的反事故措施 (6) 3.5 针对用户因素采取的反事故措施 (7) 4. 结论 (7) 参考文献 (8)

摘要 本文主要研究对象是10kV配电线路设备及配电变压器的故障类型原因及防范措施,所以主要针对10kV配电线路设备及配电变压器的故障进行了分析归类,对防范各类故障进行了阐述。首先,对10kV配电线路设备的各种故障原因进行了分析和归类;其次,对配电变压器的各种故障原因进行了分析和归类;最后通过对问题分析,找出来相应解决措施,并进一步阐明了降低故障重要性和开展此项工作的必要性。

前言 随着我国市场化经济不断深入,产业结构逐渐优化,社会经济步入快速发展,城乡建设不断扩大,居民生活水平明显提升,高效的电能在城乡经济和生活中需求面和需求量越来越大,用电量逐年递增,对10kV配电线路的安全可靠运行要求越来越高。 10kV配电线路及设备是电力系统的重要组成部分。配电线路及设备因点多、面广、线长,走径复杂,设备质量参差不齐,受气候和环境影响较大,供用电情况复杂,这些实际情况都直接或间接影响着配电线路的安全运行,故障原因也较为复杂。据统计,截止2011年底,我所10kV配电线路14条,线路总长86.06km,l0kV配电线路在2011年故障共24次,达到了3.58次/km·年。因此研究配电线路故障,对故障进行分类,试着找出故障的一些客观规律,制定有效的防范措施,以预防降低配电线路及设备故障造成的供电成本损失是很有必要的。 1. 10kV配电线路设备常见故障类型和原因分析 1.1 10kV配电线路设备故障类型 短路故障:线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。常见故障类型:线路金属性短路故障、线路引跳线断线弧光短路故障、跌落式熔断器弧光短路故障、小动物短路故障、雷电闪络短路故障等。 接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。 1.2 10kV配电线路设备故障原因分析 短路故障原因分析。雷击过电压引起闪络短路故障。线路缺陷造成故障,弧垂过大遇大风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线,两相绝缘子击穿短路等故障。线路老化引起断线;线路过载、接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸、拉弧或操作不当引起相间弧光短路。 接地故障接地故障原因分析。外力破坏造成故障,通常是由于汽车撞杆造成倒杆、断线或大风挂起彩钢板等物体造成断线等。线路柱上隔离开关、跌落式熔断器因质量较低或运行时间较长未能定期进行校验或更换,造成绝缘老化击穿引起接地故障。避雷器爆炸或击穿造成故障。直击雷导致线路绝缘子炸裂,多发生在雷雨季节。由于线路绝缘子老化或存在缺陷击穿引起,多发生在污秽较严重的

10kV配电线路故障排除及处理措施 钟小军

10kV配电线路故障排除及处理措施钟小军 发表时间:2018-07-03T10:29:10.700Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:钟小军 [导读] 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。(国网山西省电力公司阳高县供电公司山西大同 038100) 摘要:在10kV配电线路实际运行的过程中,往往会受到多种外界因素的影响,进而在很大程度上增加了配电线路出现故障的几率。对于10kV配电线路来说,线路短路故障是其众多故障中最常见和危害性最高的故障。如果配电线路出现了短路故障,就会将配电线路中的电流大大增加,进而在一定程度上损坏配电线路中的其它部件,最终使得整个配电线路出现连贯性的故障和问题。本文主要分析了10kV配电线路故障排除及处理措施。 关键词:10kV;配电线路;故障;措施 10Vk配电线网电能输送运行的安全顺利,对促进生产、生活高质量用电,提高电力客户的满意度有积极的作用,因此,加强管理,提高技术措施,及早排除故障显得非常重要。10Vk配电线路经常发生故障会对人们的日常生活、生产等方面造成较大的威胁,常见的配电线路故障有线路短路故障、线路超负荷故障、单相接地故障等,故障发生会影响电网的安全运行,严重时甚至会造成电网大面积停电、火灾等电力安全事故,后果非常严重。笔者结合实际经验,从配电线路常见的故障类型分析入手,对10kV配电线路故障排除及其处理措施提出了几点思考。 1配电线路常见的故障类型相关分析 1.1线路短路故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见并且危害性较高的一类故障就是线路短路故障。一旦线路出现了短路故障,就会使得线路中的电流在瞬间增大,从而使得线路中的其它部件受到损坏,进而引发连贯性的故障,最终将故障的影响范围进一步扩大,造成更加严重的后果与影响。之所以会发生线路短路故障,其主要的原因是线路的绝缘层出现了脱落以及电位导体短接等问题引起。而对于不同的线路来说,其都会有一个绝缘层实现对线路的保护。而一旦线路的绝缘层由于某种原因出现了老化以及脱落的问题,那么就会使得绝缘层的绝缘效果逐渐丧失,进而使得绝缘层对线路的保护作用逐渐降低,最终引发配电线路的短路故障。 1.2线路接触故障及其原因相关分析 在10kV配电线路的实际运行过程中,如果遇到了线路接触不良以及安装设备不规范等情况,都会使得配电线路出现线路接触故障。会造成线路接触故障的原因主要是,由于配电线路受到过负荷的影响与作用,使得其温度不断升高,进而使得配电线路的氧化腐蚀情况进一步加剧,这时,线路接线头就会受到一定程度上的破坏,从而使得配电线路出现了老化问题,最终使得配电线路发生线路接触故障。除此之外,如果配电线路以及供电设备之间的接触出现了不良情况,则会使线路接触电流经过的时候,出现电阻过大的问题,进而使得电流经过的线路故障位置温度逐渐地升高,不断增大了接触点的温度,最终使得线路出现了烧断现象,进而引发更加严重的线路接触故障。 1.3线路超负荷故障及其原因相关分析 由于配电线路在实际运行过程中,会受到一定过电流量的冲击。也就是要在线路能够承受的安全载流量范围内,对配电线路的电流加以设计。而如果线路所承受的电流量远远超过了其自身的承受能力,就会出现电流过载问题,也就是超负荷故障。而一旦配电线路因为超负荷的电流经过时,就会将配电线路进一步损坏,使得线路的温度很大程度上升高,进而引发火灾事故以及其它电力安全事故。 1.4线路接地故障及其原因相关分析 一般来说,配电线路常常会发生单相接地一般多为树木引起,同时,在一些运行周边环境比较复杂的地方,也会发生这一现象,进而由于树枝造成导线刮损,便发生了单相地接故障。从而使配电线路中的相线与大地相连,造成整个配电线路就逐渐形成了一个负载回路,对人员和设备的安全造成隐患,严重者甚至会将配电设备烧毁,最终导致配电网应设备故障跳闸,甚者将引发更加严重的电力安全事故。 1.5线路雷击故障及其原因相关分析 对于配电线路来说,比较常见的自然故障之一就是雷击故障。而由于配电线路在运行过程中,会因为外辐射电荷的作用,逐渐形成一个电场,进而在遇到雷雨天气时,聚集电荷比较多的地方,就很容易遭受雷击跳闸,最终使得配电线路无法正常运行。 2 10kV配电线路故障排除方式 2.1做好配电线路的运行管理及日常维护工作 在10kV配电线路的运行管理中,需要充分掌握各设备内中结构及所处的环境,同时还要仔细巡视设备结构是否存在缺陷,一旦发现存在缺陷应及时处理,为后期的检修工作提供依据。在夏季,考虑到雷雨较多,因此需要按照相关要求安装避雷器。另外,我们还要定期对电压和绝缘电阻进行严格检查,对于存在缺陷的避雷器,应及时进行更换。此外,要不断提升操作人员的职责和义务,加强配电线路的巡视和日常维护。通过日常维护来确保配电线路安全可靠运行,延长设备线路的使用寿命,对于老化的设备线路,应结合实际情况及时做好整改计划。 2.2加强配电线路的改造 在10kV配电运行工作中,需要设置专人负责项目管理,加强工程项目全过程(包括项目需求、设计、施工和竣工等)的从参与和跟踪,且要严格把好配电线路的设计质量关,对于一些旧线路和不合格的导线,我们需要及时进行更换。且对于施设计中不合格的设备,应及时进行返工处理,并严格禁止假冒伪劣产品的进入市场。除此之外,还要加强竣工验收,对施工后存在的线路故障问题进行认真整改。 2.3防止外力的破坏 在10kV配电线路工作运行维护中,需要防止外力的破坏。由于10kV配电线路长期处于外界环境中,故很容易遭受外力破坏,因此,需要做好防止外力破坏的排除措施,具体来说,主要包括以下几方面:(1)做好警示工作,加大爱护电力设施的宣传力度。(2)对违章行为进行劝阻。执法部门应这种破坏配电线路的违章行为和一些盗窃电力设备的行为进行劝阻,若劝姐无效,执法部门应加大打击力度。(3)企业要定期开展教育宣传工作,大力宣传《电力设施保护条例》、《电力法》等法律法规,使得人们及单位及时认识到10kV配电线路保护的重要性。 2.4合理有效地运用相关仪器设备 要想及时、有效地发现和排除10kV配电线路中常见的故障,相关工作人员就应该将相应的电气设备合理地安装在配电线路上,常见的

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施

论述10kV配电线路故障原因分析及防范措施 摘要:文章分析了当前10 kV配电线路运行中存在的问题,从配电线路运行故障 常见的问题入手,对电力线路运行的安全问题相应措施分析,以期促进电力事业 的发展,并进一步对如何提高10 kV配电线路故障的排除措施进行了具体的阐述。文章结合10kV配电线路运行的实际情况,分析了配电运行的故障以及薄弱点, 提出了相应的防范措施,以保障10 kV配电网的运行安全。 关键词:10 kV配电线路;运行故障;防范措施 1.前言 我国的电力产业结构随着经济技术的发展而不断变化,综合实力也逐渐增强。近年来,每年的供电量增长速度几乎都是10%,所以,对配电网的要求也越来越高。如果10kV配电网的设备或线路发生故障不仅会导致供电企业经济效益减少,而且会影响居民正常的生活与生产,探讨其产生的原因及解决措施是至关重要的。10kV配电网做为电力系统非常重要的组成部分,其不仅包括城市中的供电线路, 同时还包括乡村中的供电线路,10kV配电线路将电网与用户很好的连接在一起, 直接为用户输送电能,在电网中是其他线路所无法取代的,所以10kV配电线路 运行的稳定性和安全性直接关系着客户的用电安全和可靠。10kV配电线路由于分 布的范围较为广泛,线路较为复杂,而且长期处于露天环境中,受到气候条件、 地理条件及外部条件的影响较大,所以很容易发生故障,此线路节点较多,进行 排查存在较大的困难,所以一旦10kV配电线路发生故障,则会导致无法估量的 损失。近年来,电网的不断改造,使10kV配电线路的运行的质量和性能都有了 较大的提升,但运行过程中还存在着一些问题需要我们去重视和解决,从而使线 路的安全得以保证 2.10kV配电线路故障原因分析 2.1受到自然因素的影响 自然灾害影响最主要的因素在于雷击现象,由于10kV配电线路在设计过程中依据架空形式,如附近没有较高的建筑物或构筑物予以遮挡,会遭受到雷击,导 致配电线路故障,这是因为绝缘水平较低、导线接触不良、避雷装置不够合理及 接地电阻不达标等原因。除此之外,随着绿化程度不断提高,为城市市容建设提 供帮助的同时,对10 kV配电线路造成了一定的不良后果。绿化建设过程中,树 木生长对配电线路造成一定的干扰,一旦遇到雷雨天气、大风天气时,大风会刮 断树木到导线上,导致断线事故,还有一部分线路松弛,大风吹动造成距离不够 导致导线被烧断,此时就会造成配电线路负载增加的现象,如果不予以及时处理,便会引发配电事故,对人们安全用电及人身安全造成一定的影响及威胁。 2.2受到人为因素的影响 输电线路发生损坏,人为因素是不可或缺的,在对于配电线路进行管理的时 候离不开人的管理,所以相关的管理人员没有足够的安全意识,对于配电线路的 管理工作缺乏足够的认识,这样就会导致很多人为的破坏的产生。特别是由于来 往车辆非常多导致的线路故障的发生。由于配电线路很多是架空在一些空旷的区 域或者是路边的,这样如果道路宽度不够,就会影响往来车辆的行驶,在行驶过 程中可能会撞到电线杆,从而导致配电线路出现短路的现象。此外伴随着社会的 不断发展,城市化进程不断加快,为了满足社会发展的需要,一些市政工作的建 设力度在逐渐增大,由于一个工程在具体的施工过程中由于工程需要会进行施工 挖掘,如果在挖掘过程中触碰到埋在地下的电缆就会引发线路发生故障,还有人

配电房的常见故障及处理方法详细版

文件编号:GD/FS-7728 (操作规程范本系列) 配电房的常见故障及处理 方法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

配电房的常见故障及处理方法详细 版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 配电房设备的正常运行,是配电房能够可靠安全地供应电力的重要保证。配电房的常见故障一般可分为:保护装置故障、变压器故障以及配电房三相故障。为了保障配电房能够安全地正常运行,本文详细分析了配电房的三种常见故障以及处理方法。 配电装置担负着配电和受电的任务,是配电房重要的组成部分。配电房的故障分析和处理方法是电气和电工技术人员所必须掌握的一门技术,同时熟悉且准确地排除故障是每一位配电工作人员必须要具备的基本功。除此之外,明确掌握配电房常见的常见故

障,并熟练处理故障的方法,才能有效地保障电力的供应。 开关触头的故障 1.1.故障分析 刀开关和断路器在正常的运转过程中发热且烧毁,通常情况下是因为开关的紧固螺丝出现了锈蚀,并且触头被氧化,不能进行及时有效地调整,从而导致合闸不到位或者接触变松,增大接触电阻,在通过工作电流的过程中有发热现象,导致了开关被毁。 由于导线接头保险片等与开关触头导电面的材料不尽相同,并且在日常的工作中,常受到水汽的侵蚀,容易出现氧化腐蚀的现象,从而增大了接触面的电阻,在通过工作电流的过程中因为发热融化,导致了开关烧毁。

配电线路常见故障研究与分析

配电线路常见故障研究与分析 发表时间:2018-07-06T10:43:52.393Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:王清鹏戚斌张绍华刘汝妹[导读] 摘要:近些年来,随着我国国民经济的不断提升以及社会的快速发展,整个社会对电能的供应质量以及用电需求量要求都在不断的增长,这就给供电企业带来了较大的供电压力,同样对供电安全、稳定性、可靠性提出了更高的要求,从另一方面说,也在很大程度上增加了电网发生故障的可能性。 (国网山东省电力公司沂水县供电公司山东沂水 276400)摘要:近些年来,随着我国国民经济的不断提升以及社会的快速发展,整个社会对电能的供应质量以及用电需求量要求都在不断的增长,这就给供电企业带来了较大的供电压力,同样对供电安全、稳定性、可靠性提出了更高的要求,从另一方面说,也在很大程度上增加了电网发生故障的可能性。本文旨在对供电企业运行中的配电线路常见故障进行分析和研究,希望能够解决并提升配电线路运行的可靠性。以供广大电力同行借鉴与参考。 关键词:供电企业;配电线路;常见故障;原因分析;解决措施前言 供电企业的发展受益于经济的快速发展,供电企业在服务地方政府经济发展起到了非常重要的作用,同时作为社会和谐进步的重要能源供应单位,就需要供电企业对自身的电力设备及相应的设施进行全面的运行维护工作,确保电能的正常和安全稳定供应。本文的作者有着多年的供电企业配电线路运行维护管理工作经验,通过所在单位的配电线路运行维护工作实践,分析了现阶段供电企业在配电线路运行维护工作中常见的故障类型及原因,并结合实际给出了相应的解决措施。 一、配电线路定义 配电线路在县级供电企业电能输送中占有相当大的比重,对于供电可靠性具有重要的影响。配电线路(英文:distribution circuit)是指从降压变电站把电力送到配电变压器或将配电变电站的电力送到用电单位的线路。配电线路电压为3.6kV~40.5kV,称高压配电线路;配电电压不超过1kV、频率不超过1000Hz、直流不超过1500V,称低压配电线路。配电线路的建设要求安全可靠,保持供电连续性,减少线路损失,提高输电效率,保证电能质量良好。 二、配电线路的特点分析 1、配电线路的供电半径远远短于输电线路供电半径,在输电线路运行过程中使用的经典阻抗法对于配电线路中较短的线路故障查找是不适用的。再加上配电线路的末端用电客户的随机负荷较多,这也使得配电线路在运行过程中出现的故障不能够进行精确的定位与查找,造成末端用电客户的电能使用出现问题。 2、相当多的配电线路施工区域包括市中心、乡村、山林、湖泊等地,涉及的施工地质条件和施工环境很复杂,在一些中小城镇当中,电网规划建设不够科学,线路交叉的现象非常普遍,小的电源点分布较多,这种情况往往会导致在负荷高峰期时期产生低压返供电的可能性相对较高。 3、配电线路中的分支太多,配电线路上的分支太多就会给精确某一线路分支故障点带来麻烦;其带来的信息过多,就会使真伪信息混杂在一起,出现难分辨配电线路故障准确信息的情况。 4、配电线路施工布点比较广。变电站和用户之间是通过输电线路来联系的,一般情况下,变电站都离用户比较远,通常都安置在比较偏远的地方,而用户多数居住在市中心,由此确定了配变线路具有线路长、地域比较分散、涉及面广等特点。在小城镇当中,沿路铺设的电线路比较多,他们的施工重点,都放在了防范物件从高空坠落的控制措施上。 三、配电线路运行中常见的故障类型及原因 在配电线路常见的故障中如果按照时间来分,可分为配电线路运行的永久性故障以及暂态故障两类,其中的暂态故障会因为配电线路放电后相间短路条件被电弧所破坏而故障自行终止,不会构成配电线路永久性的短路条件。如按照性质来分,可以划分为配电线路接地故障和相间短路故障两大类,只有配电线路出现相间短路的情况才会出现配电线路的跳闸情况。 1、接地故障原因分析 一是由于各种外界因素以及自身因素的作用,使得配电线路出现断裂,线路导线与地面或金属物体发生碰撞或接触,导致单相接地问题。二是配电线路在其运行的过程中要经过树木和建筑物等,这也有可能会造成配电线路的接地故障。三是配电线路出现接地故障一般是发生在大雾或者是阴雨天气时,大气环境中的水分含量较高,会造成配电线路的绝缘性能降低,配电线路相应的避雷器、跌落式熔断器、瓷瓶破裂以及穿墙套管等绝缘性能也会下降,出现与地电气接触,造成配电线路不能够维持正常的运行。 2、相间短路故障原因分析 配电线路相间短路故障的形成是配电线路两相或三相不经过其他设备而连接在一起形成电气回路,造成配电线路的运行出现异常现象。配电线路的相间短路电流很大,在这一类故障发生的时候,一般都会引发相应保护的动作,并且会造成配电线路供电中断以及开关跳闸。但是相对于配电线路的接地故障,发生此类故障的查找也相对较为容易,一般会在配电线路运行走廊的下方其他异物碰触导线,特别是在又大风天气及雷雨天气的情况下会引起配电线路的相间短路故障;另外就是供电企业的配电线路在运行过程中会出现鸟类筑巢活动也会导致导线相间短路。 四、配电线路运行维护管理的具体措施研究分析 1、配电线路接地故障的防范措施 首先供电企业在对用电客户提供优质电能的同时还可以对用电客户内部的配电设备进行试验技术指导,确保相应的设备绝缘性能能够达到配电线路的运行要求。而对树线以及建筑物与配电线路之间的矛盾,供电企业的配电线路运行维护管理单位就必须要及时进行砍伐,以此避免导线触碰到树枝,使得配电线路出现接地故障。供电企业的配电线路技术人员要结合具体的配电线路故障背景及类型,及时进行断电维修,使配电线路时刻处于良好的服务状态。其次供电企业的配电线路运行维护管理单位要加大线路运行的宣传力度,一方面能够使得配电线路在运行过程中外力破坏因素得到降低,另外也能够使得用电客户的安全用电意识能够切实有效的提高。配电线路运行维护管理单位也要加强供电企业辖区内配电线路的巡视,对出现的消缺进行及时的消除,提高包括配电线路在内的配电设备在运行时的稳定性。 2、配电线路相间短路故障的防范措施