文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂活性炭滤池反冲洗操作规程

水厂活性炭滤池反冲洗操作规程

水厂活性炭滤池反冲洗操作规程
水厂活性炭滤池反冲洗操作规程

水厂活性炭滤池反冲洗操作规程

活性炭滤池正常过滤时,值班长和中控人员应经常观察液位、差压和清水阀开度。液位、进水阀、清水阀开度异常时,在故障复位无效时应检查PLC柜是否上电、空压机是否正常运行、贮气罐压力大小。

(一)自动反冲洗

1.滤池反冲洗根据“参数设定”中的“冲洗周期、冲洗差压高

限”自动根据“气冲时间、混冲时间、水冲时间”设定值进行自动反冲洗。

2.中控人员应监控每格滤池反冲洗的全过程。

3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机控制模式内“自动”状态,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。

4.运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正

常。如果出现故障,在故障复位无效时,应将自动改为中控冲洗。

(二)强制冲洗

1.点击“活性炭滤池”——点击所要冲洗的滤格。

2.检查遥控信号是否到位。

3.冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机工作状态内“远控开关”显示键盘,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自

动状态,且无故障信息。

4.进入“系统管理”菜单,选择“用户登录” ,设定“用户名” 及“口令”。

5.进入“参数设置”,设定“气冲时间”、“静置时间”、“水冲时间”;参数设定可根据实际情况来设定气冲时间、静置时间、水冲时间,“鼓风机台数、水冲泵台数”选择“一台” 。

6.选择“强制冲洗”——点击“强制冲洗” 。

注:中控冲洗完毕后,点击“自动“,使滤池进入自动正常过滤。运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。如果出现故障,在故障复位无效时,应将中控冲洗改为滤池手动冲洗。

(三)手动反冲洗

1.在反冲洗泵房的控制柜上将反冲洗水泵、鼓风机的转换开关选择在“手动”状态。

2.滤池手动反冲洗具体步骤如下:

(1)在操作台上将所要冲洗的滤池的“手动/ 自动”转换开关旋转到“手动”位置。

(2)关闭进水阀,将出水阀开至80%左右,待到滤池水位到达预设水位时,关闭出水阀,打开排水阀,打开气冲阀,开启鼓风机(一台),进行气冲,冲至预设时间气冲时间到后,关闭一台鼓风机,关闭气冲阀,打开排气阀。

(3)为了防止活性炭“跑炭” ,所以设置静置阶段至预设时间。

(4)打开进水阀,打开水冲阀,开启一台反冲洗水泵,进行水冲,冲至预设时间

(5)水冲时间到后,关闭所开启的反冲水泵,关闭水冲阀。

(6)关闭排水阀,打开初滤水阀,排出较脏的初滤水至预设时间,关闭初滤水阀和排气阀。

(7)检查所有阀门是否在正常进出水状态。

(8)将“手动/ 自动”转换开关旋转到“自动”位置。恢复滤池自动恒水位制水。

注:

(1)若遇到气动阀门自动或中控不能开启时,应检查该组滤池

的PLC是否运行正常、空压机压力是否正常、空气干燥机出口压力是否正常、检查阀门气管是否正常,若上述情况均正常,则只能用阀门上的开关进行现场操作。

(2)滤池反冲洗的气冲、静置时间、水冲的时间可以根据实际情况进行调整。

(3)开、关阀门时以指示灯转变作为阀门开、关到位的标志。

(4)因某种原因无法开、关气动阀时,可转动气动阀门上的手动开关。

(5)冲洗泵操作应按照先开泵后开阀与先关阀再停泵的顺序操作。

(6)冲洗结束后应检查各气动阀门状态,各种转换开关恢复自动状态。

V型滤池操作规程

V型滤池操作规程 准备工作 清洗滤池底部和气水渠 在向滤池注水前,检查滤板下面是否清洁,查看是否有残留木块,这些木块可堵塞排放阀。检查标高及堰的水平状态 若在安装时没有进行检查,就应检查及在控制表上记录不同的标高,这是为了保证正常运行所必需的。 重要:注意反冲洗水排水槽的标高,用水平仪检查它们的水平状态,必要时对其校正。 检查澄清水渠上各个滤池的进水堰标高。必要时,将其校正(滤池之间的流量分配)。 检查滤池进水口的尺寸(澄清水进口)。必要时进行校正。 检查滤头 在放置过滤介质前,若有洁净水时: 打开冲洗水进水阀门,向滤池逆向输送水流,以检查经过所有滤头的水流是否相等。 检查机电设备及自控系统 检查所有电机的转向(鼓风机等),如有必要检查齿轮箱的油位。 启动压缩空气系统。检查系统(空压机、压力开关及应急设备等)。 检查手动、气动阀门是否运转正确并操作灵活。 按照供货商的说明调节气动阀门的压力。 检查鼓风机的安全阀的设定。 检查各种传感器的回路(液位计、阻塞计、流量计等)。

检查调节阀的运行(4—20mA回路及行程开关等)。精密调整阀位变送器的设定。 检查各种阀门(手动、电动或气动)的运行及行程开关位置。 检查不同的自控系统(反冲洗和过滤的继电及程序控制)。 滤板的密闭性和鼓风测试 密闭性测试须在装填滤砂之前进行。 开始测试前,检查滤板和滤头的安装以及以下附属设备:鼓风机、水泵、控制器、阀门及排放系统等是否工作正常。参见上述机电设备检查。 滤板淹没水位应高于滤头3厘米。 打开反冲洗进水阀及旁通阀(如有)进行反向注水,确认各个滤头的布水均匀。 滤头出现大的气泡意味着滤头的损坏。如有必要,更换问题设备并/或检查滤头的密闭性。启动鼓风机,然后向滤板下方供气(打开进气阀)。检查: □滤池中所有滤头是否可以正确布气; □滤板、连接缝及滤头的密闭性; □锚固螺栓的密闭性。 停止鼓风机。 重复进行三次试验。 装填滤池 检查滤砂的质量 承托的砾石(如使用)及滤砂必须符合设计标准。需要进行取样分析。 每个滤池的过滤介质体积 157立方米砂(砂径:1.35mm),1.5米深。 装填滤池前,至少注入50厘米的水高于滤板上(也可用其它方法)。不论用何种装填法,开始装填时都应倍加小心,以免损毁滤头。当滤头被覆盖后,可进行快速装填。当所有介质就位时,平整表面。 应注意不要将砂填到排水槽内。 确保滤池介质层的高度与图纸所标的一致。建议多装填5%以补偿滤池运行开始时冲洗期间的损耗。 在砂层上部作个记号作为计算由于冲洗而造成的砂耗。 启动过滤控制系统 ?检查LT液位控制回路(包括变送器的校准) ?检查PDT阻塞控制回路(包括变送器的校准) ?检查液位开关 ?检查自动控制阀回路(包括变送器的校准) ?检查所有自动阀的动行,从控制台到冲洗顺序,从公用冲洗电器盘到控制台(不向反冲洗泵和鼓风机输电)

v型滤池原理

研究掌握V型滤池结构、工作原理、工艺特点 滤池是水厂净水工艺中的重要环节,而滤池过滤能力的再生,是滤池稳定高效运行的关键。若采用较好的反冲洗技术,使滤池经常处于最优条件下工作,不仅可以节水、节能,还能提高水质,增大滤层的截污能力,延长工作周期,提高产水量。而V型滤池过滤能力的再生,就采用了先进的气、水反冲洗兼表面扫洗这一技术。因此滤池的过滤周期比单纯水冲洗的滤池延长了75%左右,截污水量可提高118%,而反冲洗水的耗量比单纯水冲洗的滤池可减少40%以上。滤池在气冲洗时,由于用鼓风机将空气压入滤层,因而从以下几方面改善了滤池的过滤性能: ①压缩空气的加入增大了滤料表面的剪力,从而使得通常水冲洗时不易剥落的污物在气泡急剧上升的高剪力下得以剥落,从而提高了反冲洗效果。 ②气泡在滤层中运动产生混合后,可使滤料的颗粒不断涡旋扩散,促进了滤层颗粒循环混合,由此得到一个级配较均匀的混合滤层,其孔隙率高于级配滤料的分级滤层,改善了过滤性能,从而提高了滤层的截污能力。 ③压缩空气的加入,气泡在颗粒滤料中爆破,使得滤料颗粒间的碰撞磨擦加剧,在水冲洗时,对滤料颗粒表面的剪切作用也得以充分发挥,加强了水冲清污的效能。 ④气泡在滤层中的运动,减少了水冲洗时滤料颗粒间的相互接触的阻力,使水冲洗强度大大降低,从而节省冲洗的能耗。 综上所述,气、水反冲洗时,由于气泡的激烈遄动作用,大大加强了污物剥落能力及截污能力。在滤池实际反冲洗时,我们观察到:当反冲时间约5分钟时的滤层污物剥落高达95%以上,因此V型滤池的反冲洗效果是肯定的。此外反冲洗时,原水通过与反冲洗排水槽相对的两个V型槽底部的小孔进入滤池,它扫洗滤层的表面,并把滤层反冲上来的污物、杂质推向排水槽,同时扫洗了水平速度等于零的一些地方,在这些地方漂起来的砂又重新沉淀下来。此外滤池的表面扫洗,还加快了反冲水的漂洗速度,用原水养活了反冲洗滤后水用量及电能,也节约了冲洗水量。养活冲洗水量是原水表面清扫的一个特别优点,事实上,它还起到了在一个滤池反冲洗时防止其它滤池在最大输出负荷下运行的作用。 /本篇文章来源于北京明建活性炭网,原文出处:https://www.wendangku.net/doc/7b7393941.html,/news/337.html

生物活性炭滤池的反冲洗方式研究

生物活性炭滤池的反冲洗方式研究

生物活性炭滤池的反冲洗方式研究 在臭氧—生物活性炭深度处理技术应用中,生物活性炭(BAC)滤池的反冲洗问题非常棘手又亟需解决。随着BAC滤池运行时间的延长,炭粒表面和滤床中积累的生物和非生物颗粒量不断增加,导致炭粒间隙减小,影响滤池的出水水质和产水量[1]。反冲洗方式与相关参数直接影响BAC滤池的运行效果和成本。有研究表明[2],采用单独水冲的滤池出水中生物可同化有机碳(AOC)和细菌量高于采用气水联合反冲的滤池,而充分去除过量的生物膜是保证滤池成功运行的重要前提。国外对生物滤池反冲过程中的颗粒脱附机理进行了研究[3],但关于其程序及相关参数选取的报道较少,而这又恰是指导生产所必须解决的重要问题。国内对此方面的研究起步较晚,个别采用生物活性炭技术的水厂只能直接参照国外经验,如昆明、北京水司均采用单独水冲(滤层膨胀率为25%)。 1 试验方法 1.1 工艺流程及装置 中试的工艺流程为预臭氧化→混凝、沉淀、过滤→臭氧—生物活性炭,试验装置包括常规处理、臭氧化和BAC滤池处理系统。 BAC滤池横断面尺寸为500 mm×500 mm,高度为4.92 m,内部均分为两格,采用小阻力配水系统。池内装填ZJ-15型柱状活性炭,其碘值和亚甲蓝吸附值分别为961、187 mg/ g。运行之前采用未加氯的砂滤出水先浸泡活性炭1周,再反洗清洁。

试验期间,臭氧化与常规处理工艺参数基本恒定。预臭氧化的接触时间和投量分别为4.5min和1.5 mg/L左右;主臭氧化的接触时间和投量分别为16 min和2.0mg/L左右。常规处理水量为3~3.5m3/h,混合时间为6~6.5s,反应时间为23.2~19.9 min,沉淀池清水区上升流速为1.39~1.62 mm/s、斜管内上升流速为1.60~1.87mm/s,滤池滤速为6.49~7. 57 m/h。混凝剂和pH值调节剂分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5、6 mg/L左右。 1.2 反冲方式 第一阶段单独水反冲试验的炭床高度分别为2.0、2.5 m,冲洗强度分别为12、14、18L/(m2·s),冲洗历时约为10 min。第二阶段气水联合反冲洗试验的炭床高度为2.0 m,气冲强度分别为8、11、14L/(m2·s),气冲历时分别为3、5min;水冲强度分别为6、8、10、1 2、14L/(m2·s),水冲历时约为10 min。 试验期间BAC滤池进水水温较高(平均为29 ℃),采用自然挂膜(生物膜成熟时间约为15d),其反冲洗周期一般为7d。 2 结果与分析 水中生物颗粒的相对含量以浊度表示,其微生物最低检测浓度为3.7×105个/mL[4]。BAC滤池反冲废水中微生物浓度(个/mL)的数量级一般不低于105[2、3],故以反冲废水的浊度作为一项主要检测指标。 2.1 水反冲 ①冲洗强度

气水反冲洗滤池专项施工方案

气 水 反 冲 洗 滤 池 专 项 施 方 案 编制:谢磊 审核:邱京信 中国对外建设海南有限公司清澜水厂工程项目部 目录 第一章工程概况 (2)

第二章组织机构及设备 (3) 2.1组织机构 (3) 2.2主要设备 (5) 第三章施工方案 (6) 3.1 施工顺序 (6) 3.2 施工测量放线及沉降观测 (6) 3.3 土方工程 (7) 3.4 钢筋工程 (7) 3.5 模板工程 (8) 3.6 砼工程 (10) 3.7 满水试验 (13) 第四章施工措施 (15) 4.1 夏季施工措施 (15) 4.2 雨季施工措施 (15) 4.3 排水措施 (16) 4.4 水池构筑物抗浮保证措施 (16) 第一章工程概况 气水反冲洗滤池设计规模为1.0万m3/d,共设4格,单排布置形式。设计参数:设计过滤滤速为8m/h,单格过滤面积为5.0×3.0m,滤池采用均质级配粗砂滤料,厚度为1.2m,采用双层砾石承托层,总厚度0.2m。滤池反冲洗采 用气冲-水冲方式,设计气冲强度:17L/(m2.s);冲洗时间3min。设计水冲强

度:10L/(m2.s);冲洗时间6min。 滤池占地面积146.41m2,建筑面积80.44m2。滤池下部及回收水池为钢筋混凝土结构,滤池上部为框架结构。滤池下部高度为4.5m,上部为3.3m。 滤池4.5m以下及回收池采用钢筋混凝土砌筑,1:2水泥砂浆(内掺3%WL防水剂)粉面20厚,在标高1.000~2.300范围内为拉毛墙面,4.5m以上女儿墙采用250mm加气混凝土块,M7.5混合砂浆砌筑,管廊1.600m以下为钢筋混凝土 结构,1.600m以上采用250mm加气混凝土块,M7.5混合砂浆砌筑。屋面为有 组织排水,天沟纵向排水坡度为1%,在屋面泛水,雨水口及管道穿通处,均应加铺一道防水材料,凡檐口处、雨篷及女儿墙压顶处、窗顶处,必须认真做好 泛水滴水处理。排雨水管采用Φ100UPVC。外墙四周均为800mm宽混凝土散水,坡度4%。 设鼓风机房一座,内设罗茨鼓风机两台,一用一备,单台Q=15m3/min,升 压34.3KPa,配套电机功率18.5Kw。内设空压机两台,一用一备,单 Q=0.25m3/min,H=0.7MPa,P=2.2Kw。 鼓风机房占地面积91.36m2,建筑面积91.36m2。鼓风机房高度为 6.500~6.900m。机房0.400以下采用MU10蒸压灰砂砖,M 7.5水泥砂浆砌筑,0.400以上采用250mm加气混凝土块,M7.5混合砂浆砌筑。墙体耐火极限2小时,所有墙体均低于室内地面标高-0.060m处设置墙身防潮层,做法:20mm厚1:2.5水泥砂浆掺3~5%防水剂抹平。屋面为有组织排水,天沟纵向排水坡度 为1%,在屋面泛水,雨水口及管道穿通处,均应加铺一道防水材料,凡檐口处、 雨篷及女儿墙压顶处、窗顶处,必须认真做好泛水滴水处理。排雨水管采用 Φ100UPVC。外墙四周均为800mm宽混凝土散水,坡度4%。

活性炭的选型、投入与活性炭滤池的运行维护

活性炭的选型、投入与活性炭滤池的运行维护 张捷,徐子松 (桐乡市水务集团有限公司,桐乡314500) 摘要。本文重点介绍了桐乡市自来水公司果园桥水厂活性炭的选型、投入以及活性炭滤池的运行维护情况。通过对活性炭滤池不同规格活性炭运行情况进行系统的跟踪分析,摸索活性炭滤池的运行维护管理经验,旨在优化活性炭滤池的运行,为今后的设计和运行管理提供借鉴。 关键词t活性炭:活性炭滤池:运行维护 O.前言 近年来,作为桐乡市果园桥水厂供水水源的大运河支流康泾塘受到有机污染的程度越来越严重(见表一)。在人们对生活质量的需求不断提升的前提下,对饮用水质量的要求也越来越高。针对日益恶化的源水水质,采用预处理及深度处理工艺成为提高供水水质的必要手段,也是今后国内水处理发展的趋势。深度处理中的臭氧活性炭工艺是目前处理微污染源水最有效的手段之一,在国内外研究应用已有70多年历史。活性炭过滤是深度处理工艺的最后阶段,更是必不可少的环节。对活性炭滤池科学的运行维护能够有效的提高供水水质、节省制水成本、延长活性炭的使用周期。果园桥水厂对此有多年的实践,有必要作一次全面的总结。 1.工艺概况 臭氧活性炭深度处理工艺利用臭氧的强氧化性改变大分子有机物的性质和结构、利用活性炭的吸附性能以及附着在活性炭表面上的生物膜的生物降解作用去除水中有机物,达到净化水

质的目的。 臭氧的氧化能力极强,仅次于氟,在活性炭过滤前投加臭氧可以杀死细菌、去除病毒、氧化水中有机物、提高水中有机物的可生化性,增强活性炭吸附的生物作用,有利于活性炭对有机物的去除,还可以延长活性炭的再生周期。 活性炭对分子量在1500以下的环状化合物、不饱和化合物以及分子量在数千以上的直链化合物(糖类)有较强的吸附能力,对去除腐殖酸、异臭、色度、农药、烃类有机物、有机氯化物、洗涤剂等有很好的效果,特别是对致突变物质及氯化致突变物前驱物的良好吸附,进一步降低了出水的致突变活性。 许多实验研究证明,为了抑制饮用水中大肠杆菌的生长,需要达到AOC<50 ug/L,TOC<2mg/L,活性炭表面附着的生物膜具有生物降解作用,在常规处理之后进行生物处理对致突物有一定的去除效果,使出水达到更好的生物稳定性,管网水也获得了更长的保质期。 果园桥水厂的水质“革命”作为一个技改项目在市人大会议上提出,并列为桐乡市2003年为民办实事的十件大事之一。采用生物接触氧化预处理+常规处理+臭氧活性炭深度处理为全过程的水处理新工艺,一期工程设计规模为8万m3/d,在原有常规处理工艺的基础上新增预处理及深度处理工艺,2002年7月开工,2003年5月竣工投产;二期工程设计规模为7万m3/d,为一套完整的预处理+常规处理+深度处理工艺,2003年8月开工,2004年7月竣工投产。两期工程全部竣工并投入运行后,果园桥水厂的水处理工艺从原来的单一常规处理迅速跃升至国内先进水平。 臭氧投加点在活性炭过滤之前,根据实际水质情况投加量为l~3mg/L,臭氧接触时间为15min。活性炭滤池分为10格,一期7格为1.5mm柱状炭,3格为8X30目破碎炭,二期10格全部为12X40目破碎炭,利用原有反冲洗水塔中的砂滤池出水对炭层进行反冲洗,通

纤维转盘滤池操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K1824 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 纤维转盘滤池操作规程 标准版本

纤维转盘滤池操作规程标准版本操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、滤池工作原理 纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。 1、过滤:外进内出,进水靠重力流进入滤池,使滤盘全部浸没在水中。在滤池中设布水堰,使滤池内布水均匀并且进水产生低扰动。污水通过滤布过滤,过滤液经中空管收集后,经过出水堰排出滤池。在清洗过程中,过滤仍在进行。因此整个运行过程中过滤均为连续的。 2、清洗:过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布

过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。滤池内的压力传感器监测池内液位变化,当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反洗泵,开始清洗过程。反洗时间和周期可以调整。滤布上的污泥通过反抽吸装置,经由反洗水泵,排至厂区排水系统。清洗时,滤池可连续过滤。 过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以0.5~1转/分钟的速度旋转。反洗水泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右,反冲洗过程为间歇。 正常清洗时,2个过滤转盘为一组,每次清洗一组滤盘,通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制,纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替

纤维转盘滤池操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A18100 纤维转盘滤池操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

纤维转盘滤池操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、滤池工作原理 纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。 1、过滤:外进内出,进水靠重力流进入滤池,使滤盘全部浸没在水中。在滤池中设布水堰,使滤池内布水均匀并且进水产生低扰动。污水通过滤布过滤,过滤液经中空管收集后,经过出水堰排出滤池。在清洗过程中,过滤仍在进行。因此整个运行过程中过滤均为连续的。 2、清洗:过滤中部分污泥吸附于纤维毛滤布中,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布

测定滤池反冲洗强度

净水工高级操作技能考核笔试试卷 试题名称:测定滤池反冲洗强度 一、填空题:(每空5分,共计30分) 1、快滤池反冲洗方法有(高速水流反冲洗)、(气水反冲洗)、(表面助冲高速水流反冲洗)三种 2、冲洗结束时,排水的浑浊度不宜大于(10NTU)。 3、冲洗滤池时,冲洗水阀门应(逐渐开大),高位水箱不得放空。 4、合理的冲洗强度与滤料的粒径、(比重)和水温有关,一般应维持在12-15L/(s.m2),冬天水温低、水的绝对粘度高,冲洗强度应低些。 二、简答题:(共计60分) 1、滤池反冲洗强度测定的目的?(20分) 答:(1)是检查滤池工作了一段时间后,冲洗强度是否有变化。(2)对于一定的滤池滤料层和承托层要有相应的冲洗强度,过大或偏小都不好。 (3)冲洗强度的大小通常通过冲洗阀门的开度来决定。 (4)通过测定冲洗强度来校定阀门开度,保证滤池冲洗强度的合理性。 2、简述滤池反冲洗时应满足的要求?(20分) 答:(1)冲洗水应均匀分布在整个滤层面积上,反冲洗水应正常进气泡; (2)反冲洗必须保证有足够的上升流速,使滤层达到一定的膨胀高度;

(3)有一定的反冲洗时间; (4)冲洗水排除要迅速,不得在池内产生壅水现象 (5)冲洗完毕后,滤料仍应保持在滤池正常过滤的位置上。 3、简述滤池反冲洗控制要素有哪些?(20分) 答:(1)滤池要保持良好的工作状态,必须要控制适应的过滤周期,及时进行反冲洗; (2)冲洗强度合理选择是反冲洗达到良好效果的先决条件; (3)膨胀率的大小,取决于冲洗强度的大小。 (4)当冲洗强度或滤层膨胀率均符合要求时,还要有足够的冲洗时间,否则也不能充分洗掉滤层中的杂质。 三、计算题:(共计10分) 某滤池反冲洗时排水阀关闭后,30秒内水位上升40厘米,求其冲洗强度? 解:q=1000H/t =1000×0.4/30 =13.3(L/s.m2) 答:冲洗强度为13.3(L/s.m2)。

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究

生物活性炭滤池的工艺参数试验研究 前言 随着水源污染的日益严重,为了克服常规处理工艺的不足,满足不断提高的饮用水水质标准,对常规处理工艺出水再进行深度净化将成为自来水厂的选择之一。生物活性炭技术能有效去除水中有机物(尤其是可生物降解部分)和嗅味等,从而提高饮用水化学和微生物安全性,目前它已作为自来水深度净化的一个重要途径而被水工业界重视[1,2]。该技术要点是:以粒状活性炭为载体富集水中的微生物而形成生物膜,通过生物膜的生物降解和活性炭的吸附去除水中污染物,同时生物膜能通过降解活性炭吸附的部分污染物而再生活性炭,从而大大延长活性炭的使用周期。生物活性炭滤池的工艺参数直接影响其处理效果和成本,并且合适的参数值还和滤池边水水质有一定关联,在大规模应用前进行针对性的研究很有必要。 1.试验研究方法 l.1 试验工艺流程及装置 本次试验为中试规模,试验工艺流程为预臭氧化十混凝、沉淀、过滤+臭氧--生物活性炭,试验装置(图1)设于深圳大涌水厂内,包括常规处理、臭氧化和活性炭滤池处理系统。 活性炭滤池横截断面尺寸为500×500mm,高度为4.92m,内部均分两格,采用小阻力配水系统。装填ZJ-15型柱状活性炭(山西新华化工厂产品),该炭碘值和亚甲兰吸附值分别为961和187mg/g,堆积密度460g/L。活性炭在使用之前,先用未加氯的砂滤出水浸泡1周,再用未加氯的砂滤出水反洗清洁,然后装池。生物活性炭滤池采用下向流型式,进水溶解氧含量一般在7.50mg/L左右,能充分保证生物降解对溶解氧的需求。滤池采用两段式气水反冲洗,即首先以空气擦洗、再以未加氯的砂滤出水反冲,反冲洗周期为7天。 臭氧采用Ozonia公司的CFS-1A型臭氧发生器现场制备,以空气为气源、以自来水为冷却介质。预臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别为4.5min和1.5mg/L左右,水在塔内流速40m/h左右。主臭氧化的臭氧接触时间和投加量分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5mg/L和6mg/L左右。

气水反冲洗在滤池上的应用.

气水反冲洗在滤池上的应用 1、前言 滤池是水厂常规处理净水构筑物的最后一道工序,滤池运行的好坏直接影响到水厂的出水水质。但是很多快滤池在运行一段时间后,就会出现过滤层含泥量增大,在反冲洗强度设计值范围内不能达到预期的反冲洗效果,并且冲洗历时延长,产水量下降,严重阻碍了快滤池的正常运行。滤池反冲洗对滤池工作效果影响甚大,若采用较好的反冲洗技术,使滤料层经常处于最优条件下反冲洗,不仅可以节水节能,还能提高出水水质,增大滤料层截污能力,提高滤速,延长过滤周期。 2、几种常用的滤池反冲洗方式 目前国内外滤池反冲洗方法主要有三种,一是单纯用水反冲洗,另一种是用水反冲洗并辅以表面冲洗,最后一种是气水反冲洗。 3、气水反冲洗的应用概况 气水反冲洗作为去除滤池中滤料层的污泥,使滤料层恢复使用的技术开始是1902年在美国新泽西州小福尔装置的快滤池中使用的。尔后英国设计的快滤池多数采用了气水反冲洗技术。但由于气的布配设施不过关等原因,一直影响到这项技术的推广应用。直到瑞典的第四次国际供水会议上提出采用长柄滤头作为布气装置以及本世纪六十年代,随着粗粒,均匀粒径深床滤池的应用,气水反冲洗技术得到完善才被各国竟相采用。 我国应用气水反冲洗技术的历史已近70年,但应用的水厂不多。本世纪30年代,抚顺市东公园最早采用气水反冲洗技术,现有设计规模为17万 m3/d,其次是广州三水厂,于40年代采用该技术,现有设计规模为12万 m3/d。50年代后,广东罗定水厂,湛江水厂和抚顺滴台涧水厂等先后采用了气水反冲洗技术。80年代后,引进法国贷款和技术的南京上元门水厂,重庆和肖山水厂,西安曲江水厂,沈阳八水厂建成采用了气水反冲洗的AQUAZUR V型滤池。近年来,昆明五水厂,珠海拱北水厂,杭州消泰门水厂,青岛白沙河水厂,深圳南头水厂、上海市自来水闵行公司第二水厂等先后采用了气水反冲洗技术。 4、气水反冲洗机理研究 自1840年快滤池问世以来,各国的给水处理工作者针对反冲洗的机理极其效果作了大量的研究:Camp认为,反冲洗造成滤料洁净的原因主要是拖曳力而不是粒间互撞;Amirtharajah等人同意这一观点,并导出了剪切力强度和水头损失坡度的关系,据此提出了流化床中的最大剪力将发生在空隙比为 0.68~0.71时,该空隙比相当于80~100%的膨胀度;日本学者将吸附在滤料上的污泥分为二种,一种是滤料直接吸着而不易脱落的污泥,称作一次污泥;另一

曝气生物滤池BAF操作规程

曝气生物滤池(BAF) 操 作 规 程 马鞍山市华骐环保科技发展有限公司 工程调试部 目录

1 总则 1、为加强污水处理的设备管理、工艺管理和水质管理,保证污水处理安全正常运行,达到净化水质、处理和处置污泥、保护环境的目的,制定本规程。 2、污水处理的运行、维护及其安全除应符合本规程外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 一般要求 运行管理要求 1、运行管理人员必须熟悉本厂处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标。 2、操作人员必须了解本厂处理工艺,熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标。 3、各岗位应有工艺系统网络图、安全操作规程等,并应示于明显部位。 4、运行管理人员和操作人员应按要求巡检构筑物、设备、电器和仪表的运行情况 5、各岗位的操作人员应按时做好运行记录。数据应准确无误。 6、操作人员发现运行不正常时,应及时处理或上报主管部门。 7、各种机械设备应保持清洁,无漏水、漏气等。 8、水处理构筑物堰口、池壁应保持清洁、完好。 9、根据不同机电设备要求,应定时检查,添加或更换润滑油或润滑脂。 安全操作要求 1、各岗位操作人员和维修人员必须经过技术培训和生产实践,考试合格后方可上岗。 2、启动设备应在做好启动准备工作后进行。 3、电源电压大于或小于额定电压5%时,不宜启动电机。 4、操作人员在启闭电器开关时,应按电工操作规程进行。 5、各种设备维修时必须断电,并应在开关处悬挂维修标牌后,方可操作。 6、雨天或冰雪天气,操作人员在构筑物上巡视或操作时,应注意防滑。 7、清理机电设备及周围环境卫生进,严禁擦拭设备运转部位,冲洗水不得溅到电缆 头和电机带电部位及润滑部位。 8、各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品,做好安全防范工作。

水厂砂滤池反冲洗操作规程

水厂砂滤池反冲洗操作规程 砂滤池正常过滤时,值班长和中控人员应经常观察液位、差压和清水阀开度。液位、进水阀、清水阀开度异常时,在故障复位无效时应检查PLC柜是否上电、空压机是否正常运行、贮气罐压力大小。 (一)自动反冲洗 1.滤池反冲洗根据“参数设定”中的“冲洗周期、冲洗差压高限”自动根据“气冲时间、混冲时间、水冲时间”设定值进行自动反冲洗。 2、中控人员应监控每格滤池反冲洗的全过程。 3、冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机控制模式内“自动”状态,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自动状态,且无故障信息。 4、运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。如果出现故障,在故障复位无效时,应将自动改为中控冲洗。 (二)强制冲洗 1、点击“砂滤池”——点击所要冲洗的滤格。 2、检查遥控信号是否到位。 3、冲洗前要求滤池、鼓风机、反冲洗泵均在自动状态,同时检查反冲洗水泵和鼓风机工作状态内“远控开关”显示键盘,“上电指示”显示红灯,且“仿真模式”处未显示仿真状态,出口阀也显示自

动状态,且无故障信息。 4、进入“系统管理”菜单,选择“用户登录”,设定“用户名”及“口令”。 5、进入“参数设置”,设定“气冲时间”、“混冲时间”、“漂洗时间”;参数设定可根据实际情况来设定气冲时间、混冲时间、漂洗时间。 6、选择“强制冲洗”——点击“强制冲洗”。 注:中控冲洗完毕后,点击“自动”,使滤池进入自动正常过滤。 运行中观察各工艺阀门、鼓风机、反冲洗泵的开或关是否正常。如果出现故障,在故障复位无效时,应将中控冲洗改为滤池手动冲洗。 (三)手动反冲洗 1、在反冲洗泵房的控制柜上将反冲洗水泵、鼓风机的转换开关选择在“手动”状态。 2、滤池手动反冲洗具体步骤如下: (1)在操作台上将所要冲洗的滤池的“手动/自动”转换开关旋转到“手动”位置。 (2)关闭进水阀,将出水阀开至80%左右,待到滤池水位到达预设水位时,关闭出水阀,打开排水阀,打开气冲阀,开启鼓风机(两台),进行气冲,冲至预设时间。 (3)气冲时间到后,关闭一台鼓风机,打开水冲阀,开启一台反冲洗水泵,进行气水混冲,冲至预设时间。 (4)气水混冲时间到后,关闭剩下的鼓风机,关闭气冲阀,打开排气阀,打开进水阀,再开启一台反冲洗水泵,进行水冲,冲至预

V型滤池反冲洗步骤

3.2.2 手动反冲(1#滤池) 1)将反冲水泵间电气柜上“1#水泵就地/远程”、“2#水泵就地/远程”、“3#水泵就地/远 程”转换开关转到就地位置;(将反冲水泵间电气柜上“1#反冲水泵出口电动阀”、“2#反冲水泵出口电动阀”、“3#反冲水泵出口电动阀”的转换开关打到关阀(自动挡);) 2)将鼓风机间电气柜上“1#鼓风机就地/远程”、“2#鼓风机就地/远程”、“3#鼓风机就地 /远程”转换开关转到就地位置;(将鼓风机间电气柜上“1#鼓风机出口电动阀”、“2#鼓风机出口电动阀”、“3#鼓风机出口电动阀”的转换开关打到关阀(自动挡);) 3)将水泵风机控制柜上的“1#水泵手/自动”、“2#水泵手/自动”、“3#水泵手/自动”、“1# 鼓风机手/自动”、“2#鼓风机手/自动”、“3#鼓风机手/自动”转换开关转到手动位置; 4)将滤池就地柜上的“滤池系统手/自动”转到手动位置; 5)关闭进水阀。将“进水阀开/关”转到关位置; 6)关闭气冲阀。将“气冲阀开/关”转到关位置; 7)关闭水冲阀。将“水冲阀开/关”转到关位置; 8)关闭排气阀。将“排气阀开/关”转到关位置; 9)关闭排水阀。将“排水阀开/关”转到关位置; 10)开出水阀。将“出水阀手动/关”转到手动位置,调节电位器全开出水阀,让水位下降; 11)当水位下降至一定高度(现设定为0.45米),将“出水阀手动/关”转到关位置(逆时 针旋转方向为开度变小的方向,顺时针是开度变大的方向); 12)开排水阀。将“排水阀开/关”转到开位置; 13)开气冲阀。将“气冲阀开/关”转到开位置; 14)启动第一台鼓风机。按下水泵风机控制柜上“1#鼓风机启动”按钮; 15)30秒钟后按下水泵风机控制柜上“2#鼓风机启动”按钮,启动第二台鼓风机; 16)气洗时间到后,按下水泵风机控制柜上“1#鼓风机停止”按钮,关闭一台风机; 17)开水冲阀。将“水冲阀开/关”转到开位置; 18)启动水泵进行气水联洗。按下水泵风机控制柜上“1#水泵启动”按钮; 19)气水联洗时间到后,按下水泵风机控制柜上“2#鼓风机停止”按钮,关闭风机; 20)开第二台水泵进行水洗。按下水泵风机控制柜上“2#水泵启动”按钮; 21)开排气阀。将“排气阀开/关”转到开位置; 22)关气冲阀。将“气冲阀开/关”转到关位置; 23)水洗时间到,10秒后,关水泵; 24)关水冲阀。将“水冲阀开/关”转到关位置; 25)关排水阀。将“排水阀开/关”转到关位置; 26)关排气阀。将“排气阀开/关”转到关位置; 27)反冲洗结束。将滤池就地柜上的“滤池系统手/自动”转到自动位置,开始进行过滤。

V型滤池详解

V型滤池的设计与施工 摘要:结合小榄水厂设计规模为10×104m3/d的扩建工程,对V型滤池在施工中存在的问题进行了探讨,并提出了改进措施,使V型滤池的运行更加安全可靠。 ? 关键字:V型滤池反冲洗施工 小榄水厂三期扩建工程(10×104 m3/d)的V型滤池施工中,由于对一些细节问题给予了充分重视,使得V型滤池顺利通过气密性试验,自投运以来运行良好,出水浊度<,达到了设计要求。 1 进、出水装置 由于V型滤池一般为变水位匀速过滤,因此在进、出水处均应设置堰板,且最好采用可调式。V型滤池的待滤水一般通过进水总渠经两个气动橡皮阀和中间一个用橡胶气囊控制的表面扫洗进水孔进入,再通过溢流堰由两个侧孔经V型槽流入滤池。三期工程中把两边的气动橡皮阀取消,中间一个则改为多点定位气动提板阀,过滤时阀门全开,气洗反冲阶段关闭,气水反冲洗及水反冲洗阶段闸板开启到表面冲洗水量调节位(该位置可根据表面扫洗强度来调节,初设进水闸板开启高度为220 mm,经调试后基本固定)。滤池的进、排水闸门一般采用气动或电动提板闸,对其密封要求为迎水面漏失<0.021L/(s·m2)。由于提板闸的密封条与金属框架、池壁直接相连,密封条的厚度只有10 mm,因而容易产生误差,造成漏水或提板闸垂直度不够。因此在施工时,于安装提板闸的部位设置了30 mm厚的找平带。此外,还在进水渠处设置了溢流井,出水堰板后则留有足够的空间以满足堰后出水的消力,并确保排气管出口标高在溢流水位之上。 2 V型槽孔口标高的确定 滤池气水冲洗设计规程(CECS50:1993)规定:表面扫洗水配水孔低于排水槽顶面的垂直距离,一般可为1 50 mm。水厂原滤池就据此设计,扫洗时发现孔口淹没水深较大,造成扫洗力度不足而使冲洗过程产生的浑浊液及泡沫粘附在池壁上,外观很不整洁。另一方面,V型槽扫洗孔中心仅比滤料面高0.25 m,而低于排水堰0. 15 m,在反冲洗时尽管滤料只是微膨胀,但其膨胀高度仍达~0.125m(膨胀率按8%~10%计),使得V型槽扫洗孔中心仅高出滤料膨胀面约~0.125 m,而低于排水堰顶水面近0.2 m。在这种情况下,扫洗孔的出水将冲向流动水层的中部,把小粒径滤料冲向排水堰,造成滤料面倾斜。根据射流的性质,要使表面扫洗效果最佳则该射流最好为半淹没流,因此在三期工程设计中,将配水孔中心标高设为比反冲洗水位低~2.0 cm。实际运行表明,反冲过程中产生的浑浊液和泡沫被扫洗干净,效果理想。 3 滤梁、滤板的安装 为保证过滤效果,应确保滤板的水平误差不得超过±2 mm,否则空气就无法均匀地分配在滤层上。滤板平整与否首先是滤梁是否平整,工程中滤梁采用10号工字钢为主筋,其宽为110 mm、高为800 mm,预埋的紧

生物活性炭滤池的反冲洗方式研究-最新范文

生物活性炭滤池的反冲洗方式研究 摘要:反冲洗是保证生物活性炭滤池成功运行的一个重要环节。对不同反冲洗方式的效果进行了比较,根据反冲洗废水浊度变化及对滤池出水水质的影响,确立了合理的反冲洗方式,并给出相关的反冲洗强度和反冲洗历时参数,以期为生物活性炭滤池的设计和运行提供参考。 在臭氧—生物活性炭深度处理技术应用中,生物活性炭(BAC)滤池的反冲洗问题非常棘手又亟需解决。随着BAC滤池运行时间的延长,炭粒表面和滤床中积累的生物和非生物颗粒量不断增加,导致炭粒间隙减小,影响滤池的出水水质和产水量[1]。反冲洗方式与相关参数直接影响BAC滤池的运行效果和成本。有研究表明[2],采用单独水冲的滤池出水中生物可同化有机碳(AOC)和细菌量高于采用气水联合反冲的滤池,而充分去除过量的生物膜是保证滤池成功运行的重要前提。国外对生物滤池反冲过程中的颗粒脱附机理进行了研究[3],但关于其程序及相关参数选取的报道较少,而这又恰是指导生产所必须解决的重要问题。国内对此方面的研究起步较晚,个别采用生物活性炭技术的水厂只能直接参照国外经验,如昆明、北京水司均采用单独水冲(滤层膨胀率为25%)。 1试验方法 1.1工艺流程及装置 中试的工艺流程为预臭氧化→混凝、沉淀、过滤→臭氧—生物活

性炭,试验装置包括常规处理、臭氧化和BAC滤池处理系统。 BAC滤池横断面尺寸为500mm×500mm,高度为4.92m,内部均分为两格,采用小阻力配水系统。池内装填ZJ-15型柱状活性炭,其碘值和亚甲蓝吸附值分别为961、187mg/g。运行之前采用未加氯的砂滤出水先浸泡活性炭1周,再反洗清洁。 试验期间,臭氧化与常规处理工艺参数基本恒定。xxxxg/L左右;主臭氧化的接触时间和投量分别为16min和2.0mg/L左右。常规处理水量为3~3.5m3/h,混合时间为6~6.5s,反应时间为23.2~19.9min,沉淀池清水区上升流速为 1.39~1.62mm/s、斜管内上升流速为1.60~1.87mm/s,滤池滤速为6.49~7.57m/h。混凝剂和pH值调节剂分别采用液态碱铝和氢氧化钠,投加浓度分别为2.5、6mg/L左右。 1.2反冲方式 第一阶段单独水反冲试验的炭床高度分别为2.0、2.5m,冲洗强度分别为12、14、18L/(m2·s),冲洗历时约为10min。第二阶段气水联合反冲洗试验的炭床高度为 2.0m,气冲强度分别为8、11、14L/(m2·s),气冲历时分别为3、5min;水冲强度分别为6、8、10、12、14L/(m2·s),水冲历时约为10min。 试验期间BAC滤池进水水温较高(平均为29℃),采用自然挂膜(生物膜成熟时间约为15d),其反冲洗周期一般为7d。 2结果与分析 水中生物颗粒的相对含量以浊度表示,其微生物最低检测浓度为3.7×105个/mL[4]。BAC滤池反冲废水中微生物浓度(个/mL)的数量

滤池气水反冲洗过程中气泡特征研究

西安建筑科技大学硕士学位论文

西安建筑科技大学硕士学位论文

滤池气水反冲洗过程中气泡特征研究 专 业:市政工程 硕 士 生:刘春杉 指导教师:张建锋 副教授 摘 要 快滤池的运行包括了过滤和反冲洗两个工艺环节,高效的反冲洗是保证滤池稳定运行的关键因素之一,同时也对净水厂节能减排的实际效果影响显著。本文在系统阐述滤池反冲洗的发展和理论的基础上,基于对气水反冲洗设计和实际运行控制参数的分析,对气水反冲洗过程中滤层逸出气泡的特征进行实验研究,以期探明气水反冲洗过程中气泡特征对滤料流失的影响。 研究中设计并搭建模型滤柱,通过系列对比试验分析了在不同的气冲强度和不同的水冲强度下,滤层表面逸出气泡的速度、直径等特征参数的变化规律。主要结论包括: (1) 在试验确定的控制参数范围内,气冲强度、水冲强度的增大导致逸出气泡的上升速度及相界面积增大; (2) 在现有净水厂实际运行的控制参数范围内,气冲强度和水冲强度的增加使得在同一高度处气泡上升速度、直径及数量增加; (3) 滤层表面逸出气泡的大小及上升速度对滤料的流失量有一定的影响。关键词:气水反冲洗;气泡速度;气泡大小

Characteristics of the bubble during simultaneous air-water Backwashing Specialty:Municipal Engineering Candidate: Liu Chunshan Advisor:A.Prof.Zhang Jianfeng ABSTRACT Filter mainly included two processes of filtration and backwashing.Efficient backwash is not only the key to ensure treatment’s effect,but also one of the core contents to save energy and reduct consumption by water purification plants. The Research elaborated systematicly about the development and theory of filter backwash. At the same time according to the relevant operating parameters and design-rules, the characteristics of the bubble during simultaneous air-water backwashing was studied by research and actual production process. Design and build a model filter backwashing experiment,do a series of test and analysis by contrast in order toget the effecters from different water and air-scour rates on the characteristics of the bubble, the bubbles, speed and bubbles, size when they get out the surface of the filtering layer. The main conclusions include: (1)In the extent of parameters which the experiment established, increase water and air-scour rates lead to bubbles, speed、bubbles, size and phase contact area also increased; (2)In the extent of parameters which the water plants are making use of, increase water and air-scour rates lead to bubbles, speed、bubbles, size and bubbles, quantity increased at the same aititude; (3)The speed and size of the bubbles which they get out the surface of the filtering layer have affect on media loss。 Key words:air+water backwash;bubbles, speed; bubbles, size

一体化净水器操作规程

聊城昊岳新能源有限公司 一体化净水器操作规程 (试运版) 2017年6月发布 2017年7月实施聊城昊岳新能源有限公司

前言 本规程是根据有关标准、典型规程、制造厂家说明书及工程设计施工图纸,并结合现场实际情况,进行编写而成。全厂负责检修与运行的各级领导人员、技术人员、工作人员以及各职能部门的有关人员,均应熟悉本规程的全部或有关部分,并在工作中认真贯彻执行。 由于编写时设备尚未投运,难免出现各种错误,望在运行过程中将发现的问题和错误,及时提供给我们,以便及时修正。 编写人员: 审核人员: 批准:

一、概述 FA-80全自动净水器主要由絮凝反应区、沉淀区、污泥区、过滤区四部分组成,加入PAC和PAM两种药剂;无需人员操作而能达到单体全自动运行的净水装置。 本装置包括布水、反应、沉淀、过滤、集水、集泥、自动反洗七个主要单元,内装卵石、各种规格石英砂滤料,设备主壳均为碳钢制作,内外部采用特殊涂料进行防腐处理,使用寿命长,适用范围广,性能卓越。 二、工艺流程 三、规格及技术参数 1、处理水量:80m3/h 2、进水浊度:≤3000mg/l 3、出水浊度:≤3mg/l 4、沉淀区设计表面负荷:6~8m3/h·m2 5、过滤区设计滤速:6~8m/h 6、滤池冲洗强度:14~16L/m2·s 7、冲洗历时:4~6min 8、总停留时间:40~50min

9、进水压力:< 10、主要设备 三、工艺说明 1、凝聚反应区:? 经加药混合后的原水进入一体化净水器,首先进入装置底部的配水区,净水器的进水为底部配水区进水,穿孔管布水,确保设备布水均匀,并且每个微孔处水