文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 75吨锅炉炉墙砌筑施工方案

75吨锅炉炉墙砌筑施工方案

75吨锅炉炉墙砌筑施工方案
75吨锅炉炉墙砌筑施工方案

75T/h锅炉炉墙砌筑施工方案

一、 工程概况

1、湖州建设热电有限公司,锅炉是由无锡华光锅炉股份有限公司(无锡锅炉厂)生产的75T/h次高压、次高温、高温旋风分离循环流化床锅炉。

2、锅炉采用较高的蒸汽参数,额定蒸发量75T/h,蒸汽压力为5.3Mpa,锅炉系单锅筒,自然循环水管锅炉。炉膛及尾部省煤器以上采用全悬吊结构,炉膛四周为膜式水冷壁结构,过热器及省煤器区域均布置包墙管,锅炉采用先集中下降管后在分散进水冷壁下集箱,为保证水循环安全可靠,前、后及两侧水冷壁共分六个独立回路。为实现均匀升温,可控启动,锅炉采用床下热烟气点火技术。燃烧空气分一次风及二次风,分段送风,一次风经水冷风室及布风板送入炉膛,约占60%,二次风约占40%。二次风口设在炉膛密相区上部,分三层进入。

在炉膛出口,烟气分两路分别进入两只旋内风离器,经旋风分离器分离后的烟气,回到炉顶水平烟道。

尾部烟道的前包墙与炉膛后墙水冷壁共用,形成双面水冷壁。低温过热器布置在尾部烟道内,采用管吊管结构,一、二级省煤器支于侧包墙上,并随侧包墙一同膨胀。空气预热器单独向外拉出,预热器分二次风一次风预热器;最上一只管箱为二次风预热器;中、下二只管箱为一次风预热器。

3、循环流化床锅炉运行工况表明:由于以上特点,锅炉衬里砌筑是非常关键工序并有其特殊要求,必须保证炉墙的严密性和确保炉墙长期经受工作条件恶劣、工作温度高、温度变化激烈,粒子冲刷、磨损、振动等工况,特别在循环回路的相应部位采取可靠的防磨措施,以防止循环回路中

产生的磨损,确保锅炉长期安全运行。

4、根据本工程的特性编制以下施工方案、技术作业指导书供参考。

二、 编制依据

1、无锡锅炉厂提供的55G-5(D)砌砖图。

2、无锡锅炉厂提供的55G-SM1锅炉说明书。

3、无锡锅炉厂提供的55G-SM7(A)锅炉安装说明书。

4、部颁《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-95。

5、《火电施工质量检验及评定标准》第三篇的要求进行。

6、耐火砖、浇注料及结合剂的理化指标。

根据无锡锅炉厂提供的各项理化指标要求进行。生产厂必须提供批量的检测报告。水灰比、初凝、终凝的时间。

7、部颁《火力发电厂热力设施和管道保温技术条件与检测方法》SDJ6-85。

8、部颁《电力建设安全工作规程》DL5006.1-92。

三、 施工准备

1、施工前,应根据施工组织总设计规定编制炉墙施工组织专业设计,主要内容包括:工程概况、平面布置、施工方案、综合工程进度,保证工程质量、安全,降低工程成本和推广新材料、新工艺、新技术等措施。

2、施工前,应组织有关人员细致的阅读和熟悉施工图及有关技术资料,并与锅炉受热面、旋风分离器相关销钉、托架、锚固件、门孔等标高位置进行检查校对,避免施工中相互影响,对炉墙设计中发现有影响施工和运行的质量问题,应积极提出改进意见,会同建设单位和锅炉制造厂共同研

究及时解决。

3、根据施工图和技术资料做好施工预算的编制工作,并提出备料计划,注明详细规格、牌号、技术要求、需用数量、时间,做到准确不漏项。

4、安排工程综合进度时,应考虑到炉墙施工季节性,应根据不同季节采取防雨、防水、防寒、防冻技术措施。

5、施工场地应根据施工组织设计总的安排进行布置,材料堆放场地应接近施工现场,以便于装卸搬运,避免材料二次搬运,同时尽量做到各工序能形成流水线,材料堆放场地应保持整洁和运输通行方便。

6、应设置可靠的水源、电源,尤其是水源应有适当备用,以防止浇注、养护中水源中断,影响工程质量。

7、耐磨耐火浇注料的强制式搅拌机设置点尽量接近施工现场,以保持联系畅通和减少运输时间,保证及时将耐磨耐火浇注料浇注到施工位置以保证质量

四、 锅炉炉墙砌砖工艺要求

1、拌制不同种类的耐磨耐火浇注料,耐火可塑料,耐磨耐水灰浆,轻质保温灰浆时,必须洗净所用的机械和机具,搅拌用水必须洁净,应少于50PPM氯化物的含量,严禁使用海水、碱水及含有有机悬浮物的水。

(1) 施工部位的钢结构、受热面、炉墙金属件及其他装置的安装工作(包括制造厂和安装焊缝的严密性检查、渗油、风压或水压试验)经验收合格。

(2) 凡对炉墙和分离器施工有影响或施工后为拆除的物件(如拉筋、支撑等)应全部清除。

2、施工环境温度控制

(1) 当环境温度或容器内表面温度低于10℃或高于38℃时,耐磨耐火浇注料,耐磨可塑料,耐火保温浇注料,不宜施工。

(2) 当环境温度或容器内表面温度低于4℃或高于38℃时,耐磨耐火砖和耐火保温砖不宜砌筑施工,所有砌筑灰浆材料应保存在干燥的地方,砌筑时最佳温度应处于16-32℃之间,所有用于安装的耐火材料应防冷凝,内衬应防止淋雨受潮,直至烘炉。

3、耐磨耐火浇注料的工艺要求

(1) 不同位置采用不同性能的耐磨耐火浇注料,施工时,每个区域所用的耐磨耐火浇注料的理化性能指标,不能低于该区域设计规定的物理化性能指标。

(2) 所有浇注耐磨耐火浇注料内的给煤管,二次风管、运料口、加砂口管件均应涂于石油沥青清漆,厚度为1.5mm。

(3) 拌制耐磨耐火浇注料必须要用强制式搅拌机,干料加入后,必须搅拌5分钟,水灰比应严格控制,水加入后再搅拌5分钟方可出料,运至现场施工。

(4) 拌制耐磨耐火浇注料初凝时间应不少于40分钟,终凝时间大于10小时,每一次搅拌的拌和料必须在出料后40分钟内施工完毕,必须做到人等料,不能料等人,拆除已浇好的边模板不小于12小时,拆除承重模板应不小于24小时,浇注好的耐磨耐火浇注料应进行自然保护。

五、 砖砌炉墙的工艺要求

1、炉墙砌筑可按照砌体种类采用不同的特别灰浆,如旋风筒、点火装

置异型砖材料为YG-ZM-15/YC-ZG-15采用YG-GMN-13粘结剂砌筑,漂珠砖应采用相应的漂珠保温灰浆砌筑。

2、耐磨耐火砖砖缝为1.6mm,保温砖砖缝为5mm,灰浆的粒径为0.5≤1%,0.074≥50%。

3、在园形区域所有的砌筑表面层,都应切筑成园形,为了提供在各段,各层的安装中连续检查,操作者应在各段,每一层砖园形范围设立若干个工作标点以保证砌筑质量。

4、砌筑炉墙时,不允许使用小于整砖的一半(除非在安装前得到认可)。

5、砌筑时所有需切割的砖,必须用特别的金刚锔或砂轮切割机切削,不允许使用铲子和锤子加工,切除最小的角不大于45°。

6、砌砖过程中,应保持所有砖相错布置,同一层砖的侧缝及不同层砖缝,完全由灰浆充满。

7、砌砖时应用木锤或皮制及塑料头的锤子,才能敲击砖到合适的位置,若砖的角部发生破碎或产生裂缝,则不允许使用。

8、炉墙施工必须由熟练的从事过工业炉耐磨耐火材料安装经验的砖工来施工。在每半个班结束量,应将砖墙表面挤出来的灰浆清除干净,空隙处应用灰浆填满。

六、 耐磨耐火材料理化指标

1、耐火砖理化指标要求见表一。

2、耐磨耐火浇注料及结合剂理化指标要求见表二。

表一、耐火理化指标

体积密度 G/cm3 28 1.0 2.7

耐压强度 Mpa 115 4.0 105

<49 湿气孔率 % <18 /

0.01(1400℃*3h)0.3(1200℃*3h)0.02

重烧线变化率 %

热振稳定性(风冷)次>35 /

>40

1500 最高工作温度℃ 1450 1150 导热系数 W/M℃ / 0.38 / 耐磨性 CC <6 / 12 表二、耐磨耐火浇注料及结合剂理化指标

七、 点火装置炉墙

点火装置为圆形砖砌筑炉墙,各段炉墙厚度均有所不同,先砌筑配制件

6、7、50#,漂珠弧形砖,再砌筑配制件1、2、3、4、5#,YE-ZM-15,

61#耐火异形砖。

八、 水冷风室炉墙

1、水冷风室,又4管一直延伸到水冷风室而形成,其抓钉布置图参见

水冷风室保温抓钉图,保温抓钉,焊接牢固。

2、水冷风室内部炉墙,浇注YG-ZJ-1.6中质浇注料,100mm厚度。

3、水冷布风板上部,浇注中质浇注料50mm,在风帽孔用纸胶带胶扎,浇注YG-TJ-13高强度浇注料,100mm厚度,浇注前水冷壁四周填塞厚度为20mm硅酸铝耐火纤维板。

九、 水冷壁敷管炉墙

1、炉室下部内燃烧区域水冷壁管制造厂均焊有锁钉,施工前,应进行锤击检查,凡有脱落均进行人工焊补,浇注YG-GJ-14自流式刚玉浇注料,厚度90mm(管中心)。

2、炉室内顶部,燃烧区域水冷壁管制造厂均焊有锁钉,施工前,应进行锤击检查,凡有脱落均进行人工焊补,浇注YG-ZGS-13,耐磨可塑料,厚度80mm(管中心)。

3、水冷膜式壁炉墙,厚度200mm,保温抓钉布置参见保温抓钉布置示意图,焊接牢固,做到横平竖直,敷设硅酸盐保温涂料40mm(管中心),再敷设硅酸纤维板140mm,敷设时用高温粘结剂,再错缝压缝,同时敷设φ1.6*20*20mm镀锌铁丝网,并在每个保温钉压上自锁压板,然后把保温钉弯曲90°固定,再抹面20mm抹面层,待等到抹面层干燥后,并在抹面层上划出有规则的V形膨胀缝,其深度至铁丝网。

十、 旋风分离器炉墙

1、旋风筒进、出口、顶部按制造厂技术要求在地面浇注后再进行拼接,对保温浇注料必须进行烘干处理后,才能进行对耐磨料、耐火层施工。

2、旋风筒及顶部,锥体筒,进出口烟道、顶部均需布置保温抓钉,按旋风分离器V、Y形抓钉图布置焊接,焊接要牢固。

3、抓钉焊接完毕后,即可粘贴一层厚度为40mm硅酸铝板,同时砌筑漂珠砖或轻质浇注料200mm厚度,再浇注YG-TJ-13高强度耐磨浇注料,160mm 厚度。

4、在20.816M标高之进口烟道顶部,筒体周围砌筑29#漂珠砖,再砌筑8、9、10、11、12、13、14、1

5、16#YG-ZG-15异形砖,灰浆采用YG-GMIV-13粘结剂。

5、旋风分离器出口筒体周围,砌筑55#、56#漂形砖,浇注YG-TJ-13高强度浇注料120mm厚度。

6、所有膨胀缝均填塞耐火纤维板、耐火陶瓷纤维板,具体规格参见详图,托架砖处应填满硅酸铝纤维板。

十一、返料装置炉墙

1、返料器顶、返料腿,按制造厂技术要求,试装后在地面分段浇注后再进行拼接,对保温浇注料必须进行烘干处理后,才能进行耐磨料、耐火层施工。

2、返料装置为浇注型炉墙,布置抓钉,按详见抓钉布置示意图。

3、抓钉焊接完毕后,即可粘贴20mm厚度硅酸铝纤维板,同时进行浇注轻质保温浇注料,122mm厚度浇注完成后,必须进行烘干处理,再浇注YG-TJ-13高强度耐磨浇注料100mm厚度。

十二、二级返料装置

1、二级返料装置,制造厂技术要求,保温抓钉按二级返料装置图示意布置,焊接牢固。

2、抓钉焊接完毕后,即可浇注YG-ZJ-1.6中质浇注料,100mm厚度。

3、二级返料装置,外侧、焊接保温钉,间距300*300mm,即可保温硅酸铝纤维板50mm厚度,同时保φ1.6*20*20铁丝网,每个保温钉压上自锁压板,再抹面20mm抹面层,待等抹面层干燥后,并在抹面层上划出有规则的膨胀缝,其深度至铁丝网。

十三、炉顶穿墙管炉墙

炉顶穿墙管,按制造厂技术要求:按砖砌本体布置图,有三处穿墙管罩壳,罩壳内浇注YG-ZJ-1.6浇注料。

十四、质量检验要求

1、砌筑工程要求:

(1) 耐磨耐火砖,砌筑时灰浆一定要饱满。

(2) 浇注料拆膜后必须浇实。

(3) 炉墙各层厚度的偏差检验和记录。

(4) 炉墙各部位热膨胀缝的宽度误差检验和记录。炉墙各部位热膨胀间冷态和热态的间隙宽度,宽度误差和记录。

(5) 炉墙耐磨耐火砖,耐火保温砖的砖缝厚度检验和记录。

(6) 炉墙垂直度、水平度、弓度、不平整度、圆度的误差检验和外观检查记录。

2、炉墙金属件安装检验

(1) 分离器炉墙支撑托架的间距,尺寸误差、水平度的误差检验和记录。

(2) 分离器砖墙金属接钩的安装,间距、尺寸误差、固定的检验和记录。

(3) 膜式壁炉墙保温钉的安装,间距、尺寸误差、焊接的检验和记录。

(4) 炉墙耐火层、耐热钢筋和配制、间距、尺寸误差、沥青涂刷、焊接检验和记录。

(5) 炉内耐膜耐火浇注料各部位的“Y”形抓钉安装、节距、尺寸误差、焊接的检验和记录。

十五、工程验收

锅炉炉墙工程验收,必须具备下列文件

(1) 技术交底记录。

(2) 图纸会审记录。

(3) 技术联系单及处理情况回复单。

(4) 设计变更、材料或设备代用通知单。

(5) 质量验评表。

(6) 不合格项报告、通知单、整改通知单、纠正记录、让步接受申请表。

(7) 设备开箱检验记录、设备合格证明书、材料质保书检测报告。

十六、安全生产

1、认真学习《电力建设安全工作规程》(CDL5009.1-92)施工前应进行考试,合格者方可上岗。

2、吊物笼内严禁乘人,吊笼上下必须有明显、准确的联系信号,操作人员应能直接看到吊笼的升降情况没,上料、卸料应有专人指挥负责,注意重心,严禁超重。,

3、裸露在保温层外的铁丝头应及时弯倒。

4、碎砖块、渣沫应及时清除出现场,以保持脚手架上、平台、周围环境的清洁,清扫时,下面应划出危险区域并设警戒线。

5、耐火、保温材料和工具应放在牢固和稳妥的地方,严禁乱扔乱抛。

6、使用电动工具时,注意安全用电,防止触电事故。

7、配合电焊工要戴好防护用品,注意烫伤和弧光刺眼,并在焊接前对现场进行检查,对易燃物须清楚干净。

8、使用强制式搅拦机或灰浆搅拌机时,应用专人操作,加料或清铲时应停机进行。要注意安全用电,潮湿手不要触摸电气开关。

9、脚手架的荷重,每平方米不得超过270公斤,对脚手架要经常检查,特别是上、下层交叉作业时,必须有牢固的护板隔层。

10、拆木模时,应随时将模板堆放到安全位置,严防铁钉刺伤。

十七、文明施工

1、强化材料管理,保温材料易碎要轻装轻卸,不准野蛮装卸,要把材

料损耗控制到最低限度。

2、材料要做到现用现领,保温耐火浇注严禁露天堆放,暂不用的材料

不准堆放在现场。

3、保持施工现场道路畅通,材料堆放要整齐,不准堵塞道路交通,保

温材料的包装箱,拆箱后应及时运离现场。

4、按施工程序办事,设备安装结束经验收合格后,再进行筑炉工作。

5、认真做好落手清工作,做到工完料尽场地清,保持环境清洁。

启动锅炉房施工方案

启动锅炉房顶板混凝土浇筑措施 一、工程概况: 吉林鲁能生物发电有限公司农安1×25MW一期建设项目启动锅炉房土建工程,现已施工完成了主体砌筑工程,但随着气温的降低,现以进入冬季施工,其具体措施如下:为了保证施工质量,及时、有效、安全的组织施工,故编制此措施。 二、编制依据: 三、冬期施工准备: 1、冬季时间: 根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定: 当地气温,如连续5天的日平均温度稳定低于5℃,或日最低气温低于0℃时,则此5日后的第一日为进入冬施,即进入冬季施工。 2、组织准备 项目部成立冬季施工领导小组,负责组织冬季工程施工的生产、技术、质量、安全管理和冬施物资的供应,负责冬施工作的协调组织,并明确责任,确保冬季施工中各项工作及时、有效进行,避免由于冬季施工组织不力给生产进度、工程质量、安全施工造成影响。冬季施工领导机构具体分工如下: 组长:曹中国 副组长:夏生普、唐文国、技术审核、组织方案讨论。 王斌:现场指挥 现场及施工协调。 组员:马强:冬施安全总负责。 唐文国、王春磊、谢新正、王斌:混凝土冬施交底及现场技术指导、测温

陶振民、杜长林:电气技术、临电负责,维护施工机械。 刘刚:水暖技术、临时用水负责,质量检查。 进入冬季施工项目部设试验员专职测量温度,做好温度测量工作并留有记录。 3、生产准备: (1)、项目部召开全体人员冬施动员大会,进行冬施生产任务安排,施工内容明确,安排冬施项目。 (2)、进入冬季施工,首先应满足人员居住、办公室的保暖的需求。 (3)、机械应提前进行全面检修保养,确保能满足生产需求。 (4)、材料供应提前落实,确保供应及时到位 冬期施工前5天内,将下列保温材料进场。 (5)、资源投入应满足要求,确定各项工作正常顺利进行。 四、冬期施工方案的确定 根据本工程特点,进入冬季施工,为了能够在冬季保证质量,达到标准,针对地上施工,确定方案如下: 1、对水、砂、碎石进行加温,设一台卧式水箱、水箱下用红砖砌筑500㎜高围挡、然后用煤对水箱加热、使水箱内的水温达到80-90度。水箱设置在房内,房面积为15平方米,墙体厚490mm,高3.5m,屋面采用水泥瓦。通过排管对水、砂、碎石进行加热,砂、碎石堆上需用苫布覆盖,确保砂、碎石达到一定的温度。 2、施工部位保温 当砼浇筑完需及时进行保温覆盖,保温覆盖所用材料,塑料布上盖草帘被。

锅炉炉墙砌筑施工方案

一、工程概述 通州运河核心区区域能源系统建设项目能源中心工程调峰锅炉为金牛股份有限责任公司生产,型号为QXS116-1.6/150/70-Q。锅炉型式为卧式角管锅炉,室内布置。热网系统由国核电力规划设计研究院设计。全厂热力设备锅炉炉墙砌筑包括锅炉本体炉墙砌筑、燃烧器砌筑、门孔炉墙砌筑、护板炉墙砌筑等。 二、编写依据 1.炉墙施工图纸 13S831 2.《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) DL5009.1-2002 3.《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 建质[1996]111号 4.《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组篇) DL/T5210.2—2009 5.工程建设标准强制性条文(电力工程部分) 2006年版 6.《火电机组达标投产考核标准》 2001年版 7.《炉墙说明书》 13S-8SM 三、主要工作量 四、施工准备

1、主要机具、工器具 1)拖拉机、翻斗车各一辆小型强力搅拌机 2台 2)白铁机械1套 3)5t滑车4个 4)电焊机6台 5)切割机、手枪电钻各12把振动棒4台 6)拉铆枪20把 7)岩棉刀、钢卷尺、台秤,水桶铁皮剪、螺丝刀、皮桶、铁锨等工具若干。 2、劳力组织 1)保温工:20人 2)起架工:15人 3)电焊工:8人 4)安全员: 1人 5)质监员:1人技术人员:1人 3、工期安排 2016年10月02日~2016年11月30日 五、主要施工方案和措施 1、保温固定件安装 1)在锅炉水压试验前,对水冷壁受热面进行检查验收后移交保温,移交结束后开始焊接保 温支撑钉。 2)有鳍片或钢板处的轻质保温材料的固定采用支撑钉、铁丝网和弹性压板,外层弹性压板 在铁丝网外面套入支撑钉,压紧铁丝网至要求的炉墙厚度后,将支撑钉弯成90°即可,支撑钉的头部与管子鳍片或钢板相焊接,支撑钉和弹性压板亦采用顺列布置。 3)管间无鳍片处的轻质保温材料的固定采用双股镀锌铁丝,内层铁丝网用双股镀锌铁丝捆 扎在相邻管屏上,内、外层铁丝网之间用双股镀锌铁丝捆扎在管子上,外层铁丝网端部可用Φ6圆钢压焊在相邻金属件上(受热面管子除外)。 4)在无石棉硅酸钙炉墙的硅酸钙专用抹层内应铺设20*20*1.2的活络铁丝网或20*20*1.6 的镀锌铁丝网,并用支撑钩、压板进行固定。支撑钩和压板用点焊方式固定在鳍片上。 5)所有大于Φ100mm的各类门孔,其耐火层中均配置钢筋网,钢筋直径为Φ6mm,材质为 1Cr13,钢筋与门孔固定装置相点焊。 6)保温支撑钉焊接前,先对施工焊接部位进行清理,把表面的锈蚀、油污等杂物清理干净

锅炉房基础施工方案

锅炉房基础施工方案 编制: 审核: 批准: 目录 第一章工程概况及编制依据3第二章施工部署4 一、施工准备4 二、钢筋及混凝土供应4 三、施工进度安排5第三章主要施工方法5 一、施工流程5 二、主要施工方法5 四、架体搭设16第四章质量保证措施16第五章安全文明生产与环保施工措施17 一、安全生产措施17 二、现场文明施工措施18 三、环保施工措施20

第六章工期保证措施21第七章基坑降水方案22 一、降水施工技术措施22 二、明沟集水井排水施工方案22

第一章工程概况及编制依据 一、编制依据: 同类工程施工经验。 国家和地方有关的行政法律法规。 国家现行有关检验评定标准及施工规范。 各级建筑工法、工艺标准。 2本工程采用的规范标准 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《砼质量控制标准》GB50164-92 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《混凝土拌合用水》JGJ63-2006 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《工程建设施工现场焊接目视检验规范》CECS71-94 《建设工程施工现场供用电安装规范》GB50194-93 《工程建设标准强制性条文》

第二章施工部署 一、施工准备 1、组织施工人员学习施工图纸和自审,进行各专业图纸会审、设计交底和施工技术交底。 2、编制施工预算,准备工程和施工用料,包括钢材(钢筋为甲供材)、模板、钢管、扣件及养护用材料等购置并运进现场;现场加工模板。 3、在施工现场做好定位控制桩及标高控制点。 4、土方开挖前,提前撒上开挖外边线(包括放坡后及开挖坡角线),并准备好排水用的抽水泵等。 5、提前与商品混凝土站联系,并与合格的商砼供应商订立一搅子采购合同。 6、机具配备:混凝土汽车泵三台(由商砼站提供),振捣棒φ50的20条,φ35的8条,水泵20台。 7、准备好防雨物资,以保证混凝土施工的连续正常进行。 二、钢筋及混凝土供应 本工程所需钢筋、商品混凝土均为甲方供材。项目部由工程组协同物资采购部门提出钢筋及商砼供应所需的技术参数、数量、质量标准及进场日期等,钢材应至少提前一周,混凝土应提前24小时,以供甲方做好备料准备。 对进场的钢筋及商品混凝土应由供应组组织质量组和工程组进

窑炉砌筑施工方案001

窑炉砌筑施工方案 1)、工程概况 广西南宁二线2011冷修节能减排技改工程所用耐火材料较多,池壁砖砌掉留用突出了技改节能减排环保。 1.1工程名称:广西南宁浮法玻璃二线600t/d生产线拆除与窑炉砌筑工程。 1.2工程内容: 1.21窑炉拆除,耐火材料约5500吨。 1.22窑炉砌筑,耐火材料约6500吨。 1.3工程要求:工程质量达到国家现行的施工质量验收规范标准《工业炉砌筑工程及验收规范》(GBJ211-87)的要求,工程质量达到优良标准。 1.4工程工期:窑炉拆除25天 窑炉砌筑90天 2、施工组织机构及主要管理人员简介 2.1、施工组织机构: 若我公司中标,则将针对该工程特点组建对窑炉施工有经验的项目经理部领导班子和具有高素质水平的施工及管理人员队伍,在建 设单位的领导下,实施统一指挥、组织、协调,确保该项工程工期的实现。拟定的施工组织机构:(见图一) 2.2项目经理简介表

2.3、计划用于本工程的主要管理技术人员简介: 项目副经理:张广业,工程师,曾参加过当阳浮法玻璃厂、珠海 玻纤厂、泰安玻纤厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、廊坊金彪 玻璃厂、上海维特兴沪等工程施工任务。 项目主任工程师:沈项平(兼质保工程师),曾参加过当阳浮法 玻璃厂、安阳玻壳厂二、三期、邢台玻璃厂、神木玻璃厂、广东中山 玻璃厂等工程施工任务。 材料设备责任人;刘木水(材料设备部长),经济师,曾主持青 岛太阳浮法玻璃厂、武汉玻璃厂、江门玻璃厂、江苏玻璃厂、安玻一、 二、三期等工程的材料设备等管理工作。 项目经理 项目主任工程师 筑炉施工员:张重方,筑炉专业技师,曾参加过安玻二、三期、 当阳玻璃厂、邢台玻璃厂、江苏玻璃厂等项目的钢结构工程施工。 质量安全员,王新亭,质安专业公工程师,曾参加安玻三期,当 阳玻璃厂、邢台玻璃厂等项目的质量安全工作 3、工期目标及保证措施 3.1、工期目标: 根据该工程的特点和我公司的施工实力,我们将科学施工,确 生产孩术部 筑炉<工阪

热水锅炉安装施工组织设计方案

河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉 安装工程 施 工 方 案 编制人: 审批人:

郑州豫通建设工程有限公司2016年5月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、锅炉安装施工方案 五、质量控制计划及措施 六、安全措施

一、编制依据 本工程执行的规范标准《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规范》、《工业锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-98、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98、《工业管道工程施工及验收规范》金属管道GB50235-97、《现场设备、工业管道灶接工程施工及验收规范》GB50236-98。 二、工程概况 (一)工程简介 1、工程名称:河南省第一强制隔离戒毒所热水锅炉安装工程 2、工程地点:河南省第一强制隔离戒毒所锅炉房 3、锅炉房布置:本锅炉房主体为单层布置。 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用河南银晨锅炉集团有限公司的CDZL2.8-95/70-T锅炉一台。 (2)锅炉主机YCWR8130-0-0型,含落灰斗。 (2)减速机XBL22A型,功率0.37KW 。 (3)鼓风机:4-72No.4A型,功率7.5KW。 (4)锅炉上煤机:FSG型,功率1.1KW。 (5)锅炉出渣机:GBL-03型, 功率1.1KW。 (6)锅炉引风机Y5-47No.6.3C型, 功率22KW。

以上均由锅炉制造厂提供 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 本工程根据甲方要求工期,工期天数为15天,根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:3天。 管道及泵房的安装:3天。 水压试验:0.5天。 烘煮炉试运行:7天。 总体验收:0.5天。 (四)工程主要系统及设备特点 锅炉额定热功率:2.8MW,额定出水温度:95℃,额定回水温度:70℃设计燃烧:生物质;烟囱直径400mm,烟囱弯头90度,工作压力:0.7Mpa,烟气黑度:小于林格曼I级水压试验压力:1.05MPa出水管直径:DN150回水管直径:DN150锅炉总重:32.5t锅炉运输尺寸: 9.209×2.64×3.607m×m×m锅炉安装尺寸:9.91×4.54×4.637m×m×m 2、 锅炉给水系统原水进入离子交换器进行水处理,生产软化水至水箱储备,储备软化水由补水泵送入锅炉循环系统。 (五)主要工程量

锅炉砌筑施工方案

______电厂一期4×600MW锅炉炉墙砌筑 作 业 指 导 书 ______电力建设第____工程公司锅炉工程处 _____年_____月______日

一、工程概况 ______电厂4×600MW新建工程,锅炉是________有限公司引进______公司技术的产品,锅炉采用露天戴帽布置,为“W”火焰燃烧方式、单炉膛平衡通风、中间一次再热、亚临界参数、固态连续排渣、自然循环单汽包锅炉,锅炉炉墙采用轻型敷管式,炉顶密封采用双重密封、柔性密封,水冷壁炉墙、包墙、门孔炉墙、炉室底部炉墙、渣井、烟风道和空预器灰斗均采用新型保温、耐火材料敷设,减少了散热损失,保护了工作环境,降低了钢架负荷,减少吊杆高温腐蚀,保证了炉墙的气密性。炉侧范围内管道采用软质材料施工,汽水管道采用铝合金平板施工,炉墙外衣采用铝合金波形板安装,用自攻丝和铆钉固定,生根件活动支撑并留有泄水孔,既美观又防雨。 二、施工范围 1、膜式水冷壁、水平烟道及包复炉墙 2、炉顶炉墙、炉顶罩壳保温 3、门孔炉墙及炉室下部炉墙 4、折焰角、水平再热器管组挡烟耐火砖砌筑等局部炉墙 5、烟风道炉墙 6、喷燃器、卫燃带炉墙 7、空预器炉墙(______工程公司设计) 8、锅炉范围内的管道保温 9、渣井炉墙(______电力设备公司设计) 三、编写依据 1、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 2、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇) 3、______________有限公司提供的炉墙砌筑说明书 4、施工图纸(____ ____ _____ _____ )等保温及本体、烟风道护板、炉顶护板、本体管道外衣安装说明 5、《电力建设安全工作规程》 6、《电力建设安全健康与环境工作规定》 7、《火电厂保温材料产品技术条件》

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

市大五礼乡王家湾子村 新民居锅炉房工程施工方案 目录

第一章工程概况 本工程为迁安市大五礼乡王家湾子村委开发建设的新民居二期工程,工程名称为:王家湾子锅炉房工程。该工程由唐山市昊宇建筑设计有限公司设计。锅炉房工程建筑总面积约220m2,长,宽,层高6m,层数为一层。主体为砖混结构,基础为带型砼基础。 该楼为砖混结构,屋面板为现浇钢筋砼板,主体墙多孔砖砌筑,有梁式带形基础,该楼内墙装饰大部分为乳白色乳胶漆涂料,外墙装饰为面砖,地面为砼地面,屋面彩钢瓦屋面,窗采用U-PVC塑料门窗,门采用钢门。

第二章工程总体部属 第一节组织系统建立 1、建立精干高效的项目经理班子,选择施工经验丰富,组织能力强,业务水平高,身体素质好的项目经理。工程质量的优劣、施工进度的快慢、经济效益的好坏,关键取决于项目经理部的整体协作性、组织能动性、相互配合性及现场指挥人员的能力经验和业务水平。 2、建立从班组到工长及职能人员等全员,完善的生产、经营、质量、安全、文明施工承包责任制。充分发挥全体人员的积极性、创造性和相互配合性。 第二节构配件供应商的选择及定货 根据施工图预算确定的构配件数量、规格、品种等,选择多家供应商,对其产品质量、企业信誉、生产能力、价格等进行比较,并确定最优厂商供货及构配件的进厂时间。材料的定货应事先征得甲方的认可。 合理安排工序,科学组织施工,整个工程以办公楼为主,另外还有围墙、雨排水管道及硬地广场,办公楼是整个工程的关键,以基础施工为先导,抓紧回填,为主体工程施工创造条件,充分利用平面、空间和时间,预制空心板的安装,内外墙的装饰、楼地面的施工及水、电管线的安装等,组织流水交叉作业,保证工程按期完成。 为了便于现场的管理,围墙、南侧雨排水可以与基础同时施工,迅

锅炉炉墙砌筑技术方案

一、工程概况 华能发电厂4×600MW新建工程,锅炉是采用露天戴帽布置,为“W”火焰燃烧方式、单炉膛平衡通风、中间一次再热、亚临界参数、固态连续排渣、自然循环单汽包锅炉,锅炉炉墙采用轻型敷管式,炉顶密封采用双重密封、柔性密封,水冷壁炉墙、包墙、门孔炉墙、炉室底部炉墙、渣井、烟风道和空预器灰斗均采用新型保温、耐火材料敷设,减少了散热损失,保护了工作环境,降低了钢架负荷,减少吊杆高温腐蚀,保证了炉墙的气密性。炉侧范围内管道采用软质材料施工,汽水管道采用铝合金平板施工,炉墙外衣采用铝合金波形板安装,用自攻丝和铆钉固定,生根件活动支撑并留有泄水孔,既美观又防雨。 二、施工范围 1、膜式水冷壁、水平烟道及包复炉墙 2、炉顶炉墙、炉顶罩壳保温 3、门孔炉墙及炉室下部炉墙 4、折焰角、水平再热器管组挡烟耐火砖砌筑等局部炉墙 5、烟风道炉墙 6、喷燃器、卫燃带炉墙 7、空预器炉墙 8、锅炉范围内的管道保温 三、编写依据 1、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 2、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉篇) 3、炉墙砌筑说明书 4、施工图纸(22-G11880-0、50-G11800-0、G11427-2、22-G11881-0、22-G11882-0、 22-G11827-2-0、22-G11827-3-0)等保温及本体、烟风道护板、炉顶护板、本体管道外衣安装说明 5、《电力建设安全工作规程》 6、《电力建设安全健康与环境工作规定》 7、《火电厂保温材料产品技术条件》 8、《火电厂耐火材料产品技术条件》 9、炉墙材料配制说明(B&WB03001-92)

10、公司环境、质量、安全健康三个体系的手册、体系、作业文件要求 四、主要工机具 (一)机具 搅拌机2台拖拉机4台电焊机8台升降机1座 木工刨床1台翻斗车1台卷扬机1台振动棒4台 压弧机2台大型剪扳机1台(电动)卷筒机1台 折方机1台剪扳机2台(手动)咬口机1台 小型电动葫芦2台台式电钻1台砂轮机1台 云石切割机 6台磨光机3台曲线锯1台 电动剪5把电钻30把 (二)工具 平板10把压子10把灰桶30个塑料桶30个 保温钩20个十字花螺丝刀50把铰钳2把 白铁剪15把叉口扳手10把橡皮锤20把(三)计量器具 小磅秤1台(0-100kg) 钟表2个温度计2个 水平仪1台楔形塞尺1把磁力线坠1个 折尺1把米尺3把直角弯尺3把 五、主要工程量 硅酸铝针刺毯δ=40500M3 高温玻璃棉板δ=55 638M3 高温玻璃棉板δ=75 986M3 硅酸铝耐火纤维毡δ=30 152M3 硅酸铝耐火纤维毡δ=40 60M3 不定型隔热耐火材料 340M3 微孔硅酸钙δ=40 2M3 微膨胀耐火可塑料 62M3 高铝质耐火浇注料 10M3 硅酸铝散棉 8M3 普通抹面料 35M3

锅炉房施工方案

锅炉房施工方案 1编制说明和依据 1.1编制说明 本方案是针对本工程招投标而编制的,适用于本装置中框架结构工业厂房建筑施工。如我公司中标,尚要根据工程具体情况,编制详细的单位工程施工方案。 1.2编制依据 1)施工招标文件 2)国家现行施工验收规范、规程和标准及安全生产操作规程、质量检验评定标准。 3)十一化建QG/HJ09.01-98施工技术管理方法。 2施工工序 根据本装置的各单位工程特点,工期要求、工艺要求,遵循先地下,后地上;先主体,后装修;先土建,后安装的原则,本装置各框架结构工程主要分部施工工序安排如下。 2.1地基与地基工程 技术交底→定位放线→土方开挖→破桩头→验槽→沥青石子垫层→模板支设→钢筋绑扎(预埋螺栓定位加固)→砼浇注→拆模→检查验收→土方回填 2.2主体工程 测量放线→搭设脚手架→首层框架柱钢筋焊接、绑扎→首层柱模板支设、加固→钢筋隐藏→首层柱砼浇注→首层梁板支设、加固→首层梁板钢筋绑扎→钢筋隐藏→首层梁板砼浇注→二层脚手架搭设→·······→末层梁板砼浇注 对于有特殊要求的框架结构或施工现场情况变化,框架柱、梁、板、模板一次支设,钢筋一次绑扎,一层砼一次浇注完毕,不留施工缝,这样施工同样可满足各方面要求。 3主要施工方法和技术措施 3.1土方工程 3.1.1土方开挖 首先采用型号为WY100型履带式反铲挖掘机挖至设计基底标高上方+200mm处,然后用人工清理至设计标高,以免基底土层挠动。为方便施工,现场不堆土方,所挖土方用8t自卸汽车运至甲方指定地点,基槽基本清好时,打好控制桩,对基底进行抄平再修整,达到要求后验槽。 挖土前放线以测量组测设的控制桩为基础进行放线。挖土方放坡系数为1:1,工作面为每侧50cm。3.1.2土方回填 回填土料应满足设计和施工要求,夯实机械采用平板振动夯。回填时分层浇水夯实,每层夯3~5遍,每层厚度不超过30cm,压实系数按各工号设计要求执行。上层土夯填后,经取样试验达到要求,方可进行下层回填。

锅炉炉墙砌筑工艺

锅炉砌筑工艺规程 1适用范围 本工艺规定了锅炉炉墙砌筑施工及验收,适用现场安装的工业锅炉及电力发电锅炉。 2编制依据 2.1 DL/T5047-95《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇) 2.2 GB50273-98《工业锅炉安装工程施工及验收规范》 2.3《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇) 3施工准备 3.1 炉墙砌筑施工前,必须掌握以下技术资料 3.1.l 锅炉总图、安装图中的砌砖总图、平立剖面、节点大样、异型或特异性耐火砖图、热膨 胀系统图及有关说明。 3.1.2 半成品及现场配制的浇注料的技术说明,特别材料要求等技术料。 3.1.3 锅炉房设计部门的提供的锅炉基础图 (包括落灰斗)。 3.1.4 本公司编制锅炉安装施工组织设计(或措施方案)及筑炉工程的材料预算。 3.1.5 锅炉 基础、炉体骨架结构和有关设备安装经检查后签署的中间(工序)交接证书。 3.2 对锅炉总图、砌砖总图及锅炉房设计进行工艺性审图 3.2.1 审查锅炉总图与砌砖总图、平立剖面及大样图以及说明是否相符,主要部件的标高、外形、尺寸是否吻合、正确、有无矛盾、漏项。 3.2.2 了解锅炉的工艺结构、施工特点、技术要求、质量标准是否与现的国家标准相符,本处的技术装备条件能否达到,对审查的问题汇总后与建设和设计(厂家)单位联系解决。 3.3 材料的验收、保管和运输 3.3.1 材料应按现行的产品标准和技术条件验收、保管和运输。 3.3.1运至施工现场的材料与制品应具有质量证明书。有时效性的耐火料应注明其有效期限,有可能变质或必须作二次检

验的材料,应经过试验室检验,证明其质量符合设计要求1

锅炉砌筑方案

云南××××××有限公司 45t /h 循环流化床锅炉筑炉检修施工方案

编制单位:十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司编制: 审核: 审定: 日期:二〇一一年四月日 目录 一、工程概况··1 二、主要工程施工方法··3 三、施工技术质量措施··5 四、施工安全技术措施··6 五、现场文明施工··7 六、劳动力需用量计划··9 七、施工机具需用量计划··10 八、施工进度计划表··11

一、工程概况 (一)工程概况 云南××××有限公司45t/h循环流化床锅炉大修,筑炉检修内容为:原锅炉内部耐火保温层拆除;沸腾床耐磨浇注料施工,炉顶、返料器、省煤器砌筑,部份炉体的保温。施工图纸由武汉天元锅炉有限公司设计,由十四冶建设集团云南炉窑工程有限公司负责施工,地点位于××××××××××××。由于该工程为大修工程,因此存在拆除难度大、风险高的情况;同时锅炉的结构复杂,筑炉施工时采用的工序较多,影响工期的因素要充分考虑才能确保工程按期完成。 (二)施工现场情况 45t/h循环流化床锅炉位于×××××××××××××

××××。施工现场场地一般较为狭窄,施工中常会出现安装与筑炉交叉,筑炉本身也会出现上下交叉、立体作业的情况,故安全隐患是重点,应有足够的准备和采取相应的措施。(三)材料供应 施工过程中所用的水、电、气由甲方提供配合,工程所需的耐磨浇注料由甲方提供运至现场,其它主、辅材为包工包料形式,包括周材、施工机具、技措中所用材料由乙方负责准备供运到施工现场。 (四)工程结构特点 本锅炉主要由燃烧室、旋风分离器和省煤器(尾部烟道)等部份组成。内衬为耐磨浇注料和耐火砖砌体两部份构成。浇注部位结构复杂特殊,是该工程的主要难点所在。 (五)本锅炉的生产工艺情况 在循环流化床锅炉中,炉内床料在烟气携带下沿炉膛上升,经后水冷壁上部出烟口进入旋风分离器,在旋风分离器中进行气、固两相分离。未被分离下来的固体粒子,经分离器上部出口进入出口烟道去锅炉尾部烟道,被分离下来的固体粒子经回料阀再返回炉膛下部。在循环流化床锅炉的运行中,含有燃料、燃料灰、石灰石及其反应物的固体床料,在炉膛—旋风分离器—回料阀—炉膛这一封闭的循环回路里处于不停的高温循环流动中,并在炉内进行高效率燃烧及脱硫反应,除床料在这一回路中作外循环流动外,床料在重力作用下,沿炉内四

锅炉房方案

二零零八年十一月一、黑龙江农垦建筑设计院简介

黑龙江省农垦建筑设计院创建于1982年,是国家甲级建筑工程设计咨询机构,可提供大型公共建筑设计,民用建筑设计、城市规划设计、室内外装饰设计与施工、园林景观设计、建筑智能化系统工程设计、工程概预算编制、公路设计、工程项目管理等领域服务。 黑龙江省农垦建筑设计院具有建筑工程、工程咨询和装饰设计甲级资质;城市规划编制乙级资质;公路设计丙级资质;装饰工程施工二级资质;工程项目管理甲级资质。现有职工80人,其中高级工程师39人,各类注册人员18人。各类专业人员配备齐全,技术力量雄厚,工程设计手段先进,管理工作规范。院下设第一、第二、第三设计所,天津分院,装饰公司,工程咨询公司。具有健全的组织机构和先进的技术装备,完善的质量保证体系和以技术质量为中心的各级人员岗位责任制等规章制度,确保工程设计的进度和质量。 在经营活动中,以“严谨求实的工作作风,灵活经营的市场竞争意识,精心设计,力求精品的设计理念和对工程设计质量负责到底的承诺”,竭诚为用户服务,以求取得最佳的社会效益和经济效益。设计作品遍及省内外。主要作品有:黑龙江省农垦总局办公综合楼、天津中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、省人大高层住宅、佳木斯同源大厦、南通电子科技大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院综合楼、哈高科标准化厂房、桦川电业局综合楼、哈师大阿城学院图书馆、哈

师大阿城学院体育馆、农垦总局新农村规划、方虎公路至牡丹江分局新局直道路工程设计等。其中“黑龙江省农垦总局综合办公楼”工程荣获二00五年度国家优质工程银质奖,中国轻工大厦、秦皇岛佳伦大厦、哈西国贸服装城、农垦干部管理学院等20余项工程被评为省优秀设计奖。 “守信重誉、勇于开拓、力求精品、竭诚服务”是我们企业宗旨,我院决心以这一宗旨,与建筑业同仁交流合作,共同为建筑业的发展做出应有贡献。 二、设计说明 1、设计依据: 1)《锅炉房设计规范》GB50041-92 2)《锅炉房设计手册》 3)《锅炉房大气污染排放标准》GB13217-91 4)《地源热泵系统工程技术规范》GB50366-2005 5)建设单位提出300万平方米供热热源 2、设计概况及设计范围: 1)设计概况 营口经济技术开发区及熊岳镇各有300万左右平方米的建筑小区需要供热。按《城市热力网设计规范》CJJ34-2002中推荐的热指标并考虑运行经验和节能要求,集中供热指标为45W/㎡左右。需热量为300×45=135MW。经济算选用四台42MW的热水锅炉进行集中供热,

【精品】炉墙砌筑施工方案

施工组织设计 为配合贵单位圆满完成该项工程,我们精心设计,合理选材,严密施工,以期达到延长产品使用寿命,减少维修次数,降低运营成本的目的,从而增强企业的社会效益和经济效益. 一、质量标准:按照原电力工业部颁《火电工程质量检验评定标准》,工程合格率100%、优良率98%以上. 二、编制依据: 1、DL/T5047-95电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇) 2、DL5009。1—92电力建设安全工作规程(火力发电厂部分) 3、GBJ211-87《工业炉砌筑工程施工及验收规范》 4、电力行业现场《火电施工质量检验评定标准》 5、DL/T5072-1997《火力发电厂保温油漆设计规程》 6、DL/T776-2001《火力发电厂保温材料技术条件》 7、DL/T777-2001《火力发电厂锅炉耐火材料技术条件》

8、GB50309—92《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》 三、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到预期的质量目标,使工程按期优质完成。为业主提供满意的服务。我公司以成立现场项目经理部。 3.1因该工程属于高空作业,要求施工质量高.公司决定选派具有同类工程施工经验和管理经验的人员担任本项工程的项目经理。有现场实践经验的人员担任

施工队长.有丰富技术理论或现场施工经验的人员担任技术负责人。由项目经理部负责全权处理本项工程的施工组织设计、安检、质检等系列工作. 3.2如本项目工程开工后,应由项目部组织编写质量计划,安全管理体制,施工组织措施、安全施工措施、质量保证措施等,项目部下设五个职能部门,分别负责:工程施工、工程技术、安检、质检、物资供应等方面的工作。 3.3公司将作为本项目的强大后盾,在公司范围内协调本项工程施工人员、机具及资金调配,后勤保障等工作。 公司组织管理机构图如下:

锅炉房修缮改造工程施工方案

锅炉房修缮改造工程施工方案 一、工程概况 1.1、本工程为中铁电建保定分公司锅炉房修缮及室外暖气管道改造工程。 1.2、锅炉房修缮项目主要包括内部地面,墙面、原有木门窗、原有给水管道拆除、原有灯具插座及穿线拆除;地面新做混凝土并铺设800*800地板砖、新做踢脚线;内墙面采用1:2水泥砂浆打底,防水腻子两遍、乳胶漆两遍;门窗改为塑钢门及带隐形纱扇塑钢窗;控制室内新做卫生间一间;顶棚新做铝合金龙骨、钙塑板面层吊顶。屋面现有防水层拆除,新做SBS(3+3)防水层;新做给排水管道;重新安装灯具、插座及布线穿管。 1.3、室外工程包括现有室外暖气沟上混凝土地面拆除、沟盖板拆除、地沟内清淤;采暖管道更换;路面新铺及预制板预制并安装;首层户内管道拆除新做,以及相应地面墙面拆除恢复。 1.4、工期安排:45天。 二、施工准备 2.1 施工技术组织准备 1、组织工作人员实地考察,研究方案,进行讨论,彻底把问题解决在施工之前。

2、编制施工方案、做好预算、进度计划、资金使用计划 统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件,同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先进技术文件之一,更是施工交叉搭接、流水顺畅进行的先决步骤。做好施工前的预算、加工、进度计划、步骤安排方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。2.2 材料准备 在工程施工前,材料由预算人员提出材料采购计划,由材料员按时采购进场。对于主材,如砂,水泥应提前进场,确保不影响施工进度。 2.3 施工机械准备 根据本工程的实施主要要配备以下机械:

2.4 劳动力准备 根据工程及施工进度,劳动力需用计划,随各阶段施工的用工情况,随时调整配备满足工程需要的施工人员,形成严密的动态管理。 劳动力计划如下: 三、施工程序 总体程序:拆除工程---测量放线--- 卫生间砌筑--- 水电工程--- 室内装饰工程--- 清洁收尾---竣工验收。 施工程序要在保证工期的前提下,在总体上实现施工的连续性和均衡性,讲究施工流程和工艺流程,确保施工质量,降低工程成本。

锅炉房安装工程施工方案要点

北京市xxxx项目 锅炉房安装工程施工方案 编制 审核 审批 北京xxxxxxxx工程技术有限公司 2014-5-11

目录 一、编制依据...................................1 二、工程概况...................................1 三、施工部署...................................1 四、锅炉安装...................................4 五、锅炉工艺管道安装方案.......................6 六、阀件安装...................................8 七、锅炉附件安装...............................8 八、水泵安装...................................9 九、焊接工艺...................................10 十、管道保温...................................12 十一、锅炉运行前的准备工作.....................13 十二、工程质量和安全生产技术措施...............13

一、编制依据: 1.北京x设计施工图。 2.《热水锅炉安全技术监察规程》 3.《建筑给排水与采暖质量验收规范》(GB50242-2002) 4.《机械设备安装工程与验收通用规范》(GB50231-98); 5.《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》(GB50275-98); 6.《工业管道施工与验收规范》(GB50236-98); 7.《工业设备与管道绝热工程施工与验收规范》(GBJ126-89) 8.《电气装置安装工程施工与验收规范》(GB50171-92) 9. 《工业自动化仪表工程施工与验收规范》(GB93-86) 10.《混凝土结构工程施工与验收规范》(GB50204-92) 11.《砌体工程施工与验收规范》(GB50203-98) 二、工程概况: 1、本工程为x安装工程,本项目新建建筑面积17万平米,建筑层最高 2.9m,最高建筑楼高4 3.42m。最大供热半径500m,采暖系统末端供热形式为散热器。 2、锅炉房设置于车库二层。 3、锅炉为3台2800kw的真空燃气锅炉。整个工程包括:锅炉与辅助设备安装等。其特点为工期短、任务重、系统的自动化程度较高;所以安装时应采用有效的技术措施与成品保护措施,各职能应统筹安排,同力协作,以最快的速度,优质高效的完成本工程。 三、施工部署 (一)施工组织系统 施工管理组织机构

锅炉房施工组织设计

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及说明 (2) 第三章施工部署 (4) 第四章施工进度计划及工期保证措施 (6) 第五章施工现场平面布置 (7) 第六章主要施工方案方法 (10) 第七章质量保证措施 (35) 第八章安全保证措施 (38) 第九章工期保证措施 (44) 第十章文明施工措施 (44) 第^一章事故应急预案 (45)

锅炉房施工组织设计第一章工程概况本工程结构形式为框排架结构。抗震设防类别为丙类;结构安全等级为二级,地基 基础设计为丙级;建筑场地类别为H类,耐火等级为二级,屋面防水等级为H级。 锅炉房总高度,脱销溶剂制备间、水处理间为,配电间为, 上煤间为15m,上煤楼为。建筑总面积。出渣间高度为,建筑面积为 基础为钢筋混凝土柱下独立基础和地下室下筏形基础。 设备基础、基础、柱、梁、板混凝土均为C30,基础垫层为 C15,其他构件为C20;钢筋强度等级为①-HPB300级、①-HPB400 级;正负零以上外墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块,内墙体为M5 混合砂浆砌300mm 厚加气混凝土砌块;正负零以下为M5 水泥砂浆机制实心砖;出渣间墙体均为370mm,厚正负零以下采用MU10 烧结普通砖、M5 水泥砂浆砌筑;正负零以上采用采用 MU10 烧结多孔砖、M5 混合砂浆砌筑。 楼地面配电间为800 X 800地转外其余均为水泥砂浆地面,锅炉间屋面为钢网架结构彩钢夹心屋面,其他屋面为钢筋混凝土现浇屋面。内墙为水泥砂浆墙面,外墙为水泥砂浆涂料墙面。 钢网架杆件采用Q235B 钢,檩条、隅撑及有关附件采用 Q235B 钢;普通螺栓、螺母和垫圈采用Q235B 钢,采用C 级螺栓连接;高强螺栓采 用大六角头高强螺栓,性能等级为级。 第二章编制依据及说明 一、编制依据: 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑工

锅炉房施工方案

市大五礼乡王家湾子村新民居锅炉房 工程 施工方案 目录 第一章工程概况 (3) 第二章工程总体部属 (5) 第一节组织系统建立 (5) 第二节构配件供应商的选择及定货 (5) 第三章施工现场平面布置 (7) 第一节场地整平 (7) 第二节临时道路 (7) 第三节施工用水、电 (7) 第四节临时设施 (7) 第四章进度计划 (8) 第五章施工方法 (9) 第一节土方工程 (9) 第二节垫层施工 (9) 第三节模版工程 (9)

第四节钢筋工程 (11) 第五节砼工程................................................. 1.2. 第六节脚手架工程 ............................................. 1..2第七节砌砖工程 ............................................... 1..3第八节装饰工程 ............................................... 1..3第九节屋面工程 ............................................... 1..6第十节管道安装 ............................................... 1..6第十一节电气配管表 ........................................... 1..7第六章劳动力及周转材料需要计划 .. 0 第七章机械需要用量计划 (3) 第八章质量保证措施 (5) 第一节质量指标 (5) 第二节质量措施 (5) 第九章安全技术措施 (7) 第一节一般规定 (7) 第二节机电设备 (9) 第三节高空作业 ............................................... 1..0第十章文明施工措施 .. (12)

锅炉炉墙砌筑保温施工方案

文山州海隅钨业 DZL6-1.25-AII锅炉炉墙砌筑保温工程 施 工 方 案 编制人:林祖仲 编制单位:云南玉溪节能环保设备有限公司

编制日期:二〇一五年五月二十一日 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、施工工艺 五、施工机具及人员组织 六、质量管理控制体系 七、安全管理控制体系 八、环境保护措施

一、工程概况 文山州海隅钨业有限公司DZL6-1.25-AII锅炉已运行多年,砌筑炉墙保温已多处损坏,影响设备安全运行,本次锅炉检修依据生产厂家的图纸、设计说明以及湘潭锅炉厂关于DZL6-1.25-AII锅炉的砌筑保温设计要求,但由于砌筑工作面狭小,工程量大,程序多,为按期完成任务,保证工程质量,保证安全文明施工,特编制本施工方案。 二、编制依据 1. DZL6-1.25-AII锅炉砌砖图及甲方要求 2. 《火力发电厂锅炉机组检修导则》DT/T748.3—2001 3. 《火力发电厂保温材料技术条件》DL/T776—2001 4. 《火力发电厂锅炉耐火材料技术条件》DL/T777—2001 5. 《电力建设施工及验收技术规范锅炉机组篇》DL/T5047—1995 6. 《电力建设安全操作规程》DL5009.1-2002 7.《工业锅炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87 8.《工业锅炉砌筑工程质量检验评定标准》GBJ50309-92 9.《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 三、施工准备 1.技术准备 1.1砌筑施工应具有完整、齐全的施工要求文件。 1.2结合工程实际情况提出施工方案,并进行技术交底。 1.3保温砌筑材料应有产品出厂合格证,各项指标应符合设计要求。 1.4准备齐全各种施工记录。 2.组织准备 2.1开工前所有劳保用品要齐全,施工人员的食宿要安排好。 2.2开工前结合本工程的特点,对全体参加施工人员进行安全教育、文明施工教育、技术交底,并进行考核,合格后方可上岗工作。 2.3对施工人员定岗定责,基本固定施工作业区按区明确责任,坚持每日质量检查,不合格者当天返修。

锅炉挡烟墙砌体大修工程安全技术措施简易版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 锅炉挡烟墙砌体大修工程安全技术措施简易版

锅炉挡烟墙砌体大修工程安全技术 措施简易版 温馨提示:本解决方案文件应用在对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 依据《建筑施工安全检查标准JGJ59- 99》、有关安全规范、规程及本公司的系列安 全管理规定,我项目特制定工程安全技术措 施,加强安全管理力度,确保安全生产和施工 人员的身体健康。 一、施工前的安全准备 1、施工前,针对本工程特点,对瓦工、钢 筋工、木工、电工、架子工、搅拌机司机等进 行安全技术培训,新工人上岗前必须进行三级 安全教育,即公司教育、项目部教育、班组教 育。

2、成立安全管理小组: 组长:白永录 组员:徐大勇、郭金祥、李仕伟 二、安全防护用品的使用要求 1、进入现场人员须戴好安全帽,安全帽要定期检查,不符合要求的严禁使用。 2、正确使用个人防护用品,高处作业都必须佩带安全带,并应牢固挂在可靠地点。高空作业应穿防滑鞋。 3、凡在坠落高度基准面2m以上(含2m)的临边作业、洞口作业、交叉作业、出人道口处作业、无栏杆或栏杆处作业均必须挂安全网,且设置防护栏杆及挡板。。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警示牌,不得擅自拆动,因作业必需,临

锅炉房工程施工方案

锅炉房设备安装工程 施 工 方 案 编制单位: 总公司 编制日期:年月日

目录 第一章、机房工程安装概述 第一节、工程概况 第二节、编制依据 第二章、施工组织结构 第一节、项目管理体系 第二节、项目施工技术力量配备 第三节、岗位职能 第三章、项目管理目标 第四章、施工准备工作 第一节、设备选型主材的选定 第二节、技术准备工作 第五章、工程总施工进度控制计划 第一节、施工部署 第二节、工程进度计划 第六章、施工工艺和技术规范 第一节、机房设备及管道施工工艺 第七章、施工执行的规程、规范、技术标准和图集第一节、锅炉工程 第八章、工程质量管理及综合管理措施 第一节、质量措施 第二节、安全生产措施 第三节、文明施工及环保措施 第四节、成品保护措施 第五节、消防措施 第九章、工程资料整理 第十章、竣工交接与服务承诺 第一节、质量目标 第二节、有关工程的服务与承诺

第一章机房工程安装概述 第一节工程概况 1).工程名称: 2).施工单位: 3).工程地点: 4).本次工程内容: ______________________工程新建锅炉房内,采暖锅炉及辅机设备安装、管道安装。 第二节编制依据 一、根据锅炉房机电安装工程招标文件; 二、根据《__________________________工程》施工图纸。

第二章施工组织机构 第一节项目管理体系 管理机构图 第二节项目施工技术力量配备 1.在本工程的施工组织方面,依据现代项目管理模式,拟组建本工程项目经理部,将委派高素质、精干并具有同类型工程施工管理经验的优秀管理人员以及较熟悉本工程临近地区状况的管理人员参加工程项目管理。 2.项目经理部专业人员配备齐全,设管理、技术、质量、物资、等职能,严谨履行项目管理的各项职能,落实业主、监理的各项程序管理的要求,全面配合监理单位、设计单位工作,优质、高效地实现项目管理目标及对业主、监理的承诺。

相关文档