1、1号总配电箱用电计算:

1)确定用电负荷:

(1)、钢筋弯曲机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×3=0.6kW

Q js=P js×tgφ=0.6×1.17=0.7kvar

(2)、钢筋弯曲机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×1.5=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.17=0.35kvar

(3)、钢筋箍筋弯曲机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×1.5=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.17=0.35kvar

(4)、钢筋调直切断机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×4=0.8kW

Q js=P js×tgφ=0.8×1.17=0.94kvar

(5)、钢筋切断机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×2.2=0.44kW

Q js=P js×tgφ=0.44×1.17=0.51kvar

(6)、高压钠灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×1×1.1=0.66kW

Q js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar

(7)、塔式起重机

K x=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=31kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×31=39.21 kW P js=K x×P e=0.7×39.21=27.45kW

Q js=P js×tgφ=27.45×1.17=32.09kvar

(8)、高压钠灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×1×1.1=0.66kW

Q js=P js×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar

(9)、塔式起重机

K x=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=23.9kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×23.9=30.23 kW P js=K x×P e=0.7×30.23=21.16kW

Q js=P js×tgφ=21.16×1.17=24.74kvar

(10)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.65×3=1.95kW

Q js=P js×tgφ=1.95×1.33=2.6kvar

(11)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.8

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.8×(0.6+0.3+0.3+0.8+0.44+0.66+27.45+0.66+21.16+1.95)=43.457kW 总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.8×(0.7+0.35+0.35+0.94+0.51+0.67+32.09+0.67+24.74+2.6)=50.905kvar 总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(43.4572+50.9052)1/2=66.931kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=66.931/(1.732×0.38)=101.694A

2)1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.65)=7.01A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.5/(1.732×0.38×0.65)=3.51A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(3)、钢筋箍筋弯曲机开关箱至钢筋箍筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.5/(1.732×0.38×0.65)=3.51A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(4)、钢筋调直切断机开关箱至钢筋调直切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×4/(1.732×0.38×0.65)=9.35A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(5)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×2.2/(1.732×0.38×0.65)=5.14A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(6)、1号二级分箱至第1组电机(钢筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋弯曲机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×3×1/(1.732×0.38×0.65)=1.4A

I js(1组电机)=1.4A

该组中最大的开关箱电流I js=7.01A

两者中取大值I js=7.01A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(7)、1号二级分箱至第2组电机(钢筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋弯曲机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×1.5×1/(1.732×0.38×0.65)=0.7A

I js(2组电机)=0.7A

js

两者中取大值I js=3.51A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(8)、1号二级分箱至第3组电机(钢筋箍筋弯曲机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋箍筋弯曲机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×1.5×1/(1.732×0.38×0.65)=0.7A

I js(3组电机)=0.7A

该组中最大的开关箱电流I js=3.51A

两者中取大值I js=3.51A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(9)、1号二级分箱至第4组电机(钢筋调直切断机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋调直切断机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×4×1/(1.732×0.38×0.65)=1.87A

I js(4组电机)=1.87A

js

两者中取大值I js=9.35A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(10)、1号二级分箱至第5组电机(钢筋切断机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋切断机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×2.2×1/(1.732×0.38×0.65)=1.03A

I js(5组电机)=1.03A

该组中最大的开关箱电流I js=5.14A

两者中取大值I js=5.14A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(11)1号二级分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.75

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×12.2/(1.732×0.38×0.75)=17.3A

该分箱下最大组线电流I js=9.35A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=17.30×1.1=19.03A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(12)1号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×12.2/(1.732×0.38×0.75)=16.06A

该干线下最大的分配箱电流I js=19.03A

选择的电流I js=19.03A

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

ii)选择出线开关

1号干线出线开关选择HR3-100/30,其熔体额定电流为I r=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

3)2号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、高压钠灯开关箱至高压钠灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×1/(0.22×0.7)=6.49A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×39.21/(1.732×0.38×0.65)=91.66A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(3)、2号二级分箱至第1组电机(高压钠灯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

高压钠灯;

Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.6×1×1/(0.22×0.7)=3.9A

I js(1组电机)=3.9A

该组中最大的开关箱电流I js=6.49A

两者中取大值I js=6.49A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(4)、2号二级分箱至第2组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

塔式起重机;

Kx=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×39.21×1/(1.732×0.38×0.65)=64.16A

I js(2组电机)=64.16A

该组中最大的开关箱电流I js=91.66A

两者中取大值I js=91.66A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(5)2号二级分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×32/(1.732×0.38×0.9)=37.82A

该分箱下最大组线电流I js=91.66A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=91.66×1.1=100.83A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-200/120 ,其熔体额定电流为Ir=120A,漏电保护器为DZ20L-160/125。

(6)2号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×32/(1.732×0.38×0.75)=42.14A

该干线下最大的分配箱电流I js=100.83A

选择的电流I js=100.83A

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。

ii)选择出线开关

2号干线出线开关选择HR3-200/120,其熔体额定电流为I r=120A,漏电保护器为DZ20L-160/125。

4)3号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、高压钠灯开关箱至高压钠灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×1/(0.22×0.7)=6.49A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(2)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×30.23/(1.732×0.38×0.65)=70.67A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/80 ,其熔体额定电流为Ir=80A,漏电保护器为DZ20L-160/80。

(3)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(4)、3号二级分箱至第1组电机(高压钠灯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

高压钠灯;

Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.6×1×1/(0.22×0.7)=3.9A

I js(1组电机)=3.9A

该组中最大的开关箱电流I js=6.49A

两者中取大值I js=6.49A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(5)、3号二级分箱至第2组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关

的选择

i)计算电流

塔式起重机;

Kx=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×30.23×1/(1.732×0.38×0.65)=49.47A

I js(2组电机)=49.47A

该组中最大的开关箱电流I js=70.67A

两者中取大值I js=70.67A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/80 ,其熔体额定电流为Ir=80A,漏电保护器为DZ20L-160/80。

(6)、3号二级分箱至第3组电机(木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

木工圆锯;

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×1/(1.732×0.38×0.6)=4.94A

I js(3组电机)=4.94A

该组中最大的开关箱电流I js=7.6A

两者中取大值I js=7.60A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(7)3号二级分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×27.9/(1.732×0.38×0.9)=32.97A

该分箱下最大组线电流I js=70.67A

由于分配箱下有多组机械,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=70.67×1.1=77.73A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为87A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/80 ,其熔体额定电流为Ir=80A,漏电保护器为DZ20L-160/80。

(8)3号干线导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×27.9/(1.732×0.38×0.75)=36.74A

该干线下最大的分配箱电流I js=77.73A

选择的电流I js=77.73A

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为87A。

ii)选择出线开关

3号干线出线开关选择HR3-100/80,其熔体额定电流为I r=80A,漏电保护器为DZ20L-160/80。

5)选择总箱的进线截面及进线开关:

根据最大的干线电流和前面第2部分计算的电流,两者中取大值,I js=101.69A。

由于该总配箱下有多条干线,所以电流需要乘以1.1的系数。

I js= 101.69×1.1=111.86A

(1)查表得直接埋地线路25°C时铜芯VV-3×35+2×16,其安全载流量为132A,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。

(2)选择总进线开关:HR3-200/120,其熔体额定电流为Ir=120A。

(3)选择总箱中漏电保护器:DZ20L-160/125。

2、2号总配电箱用电计算:

1)确定用电负荷:

(1)、振动打拔桩机

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×45=13.5kW

Q js=P js×tgφ=13.5×1.02=13.77kvar

(2)、建筑施工外用电梯

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.85×11=9.35kW

Q js=P js×tgφ=9.35×1.33=12.47kvar

(3)、强制式混凝土搅拌机

K x=0.65,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.65×13=8.45kW

Q js=P js×tgφ=8.45×0.75=6.34kvar

(4)、蛙式夯土机

K x=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52

P js=0.5×3=1.5kW

Q js=P js×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar

(5)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar

(6)、交流电焊机

K x=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29

将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量

P n=S n×Cosφ=9×0.4=3.6kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.5/1)1/2×3.6=2.55 kW

P js=K x×P e=0.5×2.55=1.27kW

Q js=P js×tgφ=1.27×2.29=2.92kvar (7)、高处作业吊篮

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (8)、高处作业吊篮

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (9)、高处作业吊篮

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (10)、高处作业吊篮

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (11)、套丝切管机

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1=0.3kW

Q js=P js×tgφ=0.3×1.33=0.4kvar (12)、电动液压弯管机

K x=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (13)、振动打拔桩机

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×45=13.5kW

Q js=P js×tgφ=13.5×1.02=13.77kvar

(14)、建筑施工外用电梯

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.85×11=9.35kW

Q js=P js×tgφ=9.35×1.33=12.47kvar

(15)、强制式混凝土搅拌机

K x=0.65,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

P js=0.65×13=8.45kW

Q js=P js×tgφ=8.45×0.75=6.34kvar

(16)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.5

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.5×(13.5+9.35+8.45+1.5+0.33+1.27+0.33+0.33+0.33+0.33+0.3+0.33+13.5 +9.35+8.45)=33.827kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.5×(13.77+12.47+6.34+2.28+0.34+2.92+0.44+0.44+0.44+0.44+0.4+0.44 +13.77+12.47+6.34)=36.642kvar

总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(33.8272+36.6422)1/2=49.869kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=49.869/(1.732×0.38)=75.77A

2)1号干线线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、振动打拔桩机开关箱至振动打拔桩机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×45/(1.732×0.38×0.7)=97.67A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(2)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×11/(1.732×0.38×0.6)=27.86A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(3)、强制式混凝土搅拌机开关箱至强制式混凝土搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.8,tgφ=0.75

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×13/(1.732×0.38×0.8)=24.69A

ii)选择导线

选择VV-3×4+2×2.5,直接埋地时其安全载流量为38A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HR3-100/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

(4)、蛙式夯土机开关箱至蛙式夯土机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

用电施工组织设计方案

临时用电施工组织设计及用电安全技术 一.工程概况 该外线工程主电源由甲方提供,并空架至所需位置,线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用线及五芯电缆架设,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 根据土建施工图,并结合现场情况确定了钢筋、木模板等用电设施场地,现场施工条例好。 二.施工部署 1.施工依据及任务 该工程电施现场根据,(JGJ46-88)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用三路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC三段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。 2.施工组织机构 为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场指挥部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实和行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度 为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆; ③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。 4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题: ①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接牢固; ②对易损坏电线、电缆处采取防护措施; ③在每转角杆及终端杆设制拉线; ④埋杆牢固; ⑤上杆时应使用安全带; ⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工; ⑦完工后认真检查保护接零及接地情况; 5.临电施工主要工具。 ①测量接地摇表; ②紧线钳; ③手电钻; ④电工常用工具。 三.各支路配电导线截面的选择: 按允许电流损失计算导线截S(mm2) 功率因数COSΦ=0.86、效率η=0.81、系数K、0.7

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 一、编制依据: 1.施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88); 2.建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 3.河北省建筑施工安全检查标准实施细则; 4.《施工现场临时用电施工组织设计》(徐荣杰编) 二、工程概况: 1.本工程位于xx市东大街西侧、丛台路北500处,为高层家属住宅楼。 地上十九层,楼向座北向南,总建筑面积10504平方米。施工用电配电室设在主体施工现场的东侧北角,配电室总电源由建设单位供给。 2.用电专业设计范围380/220V供配电设计,现场用电分设备用电、施 工照明用电。动力用电分6路,照明分3路,施工用电线路采用TN-S接零保护系统。三、配电系统施工布置: 1.第一路混凝土搅拌站。橡皮铜芯电缆由配电室架设到搅拌站二极配电箱。 由二级电箱分6路分别(埋地)向木工加工车间、混凝土搅拌站供电。 2.第二路户处电梯。橡皮铜芯电缆由配电室架设到户处电梯侧二极配电箱供电梯专用。3.第三路钢筋加工车间。橡皮铜芯电缆室架设到户处电梯侧二极配电箱。 由二极电箱分7路分别对弯曲、切断和对焊机供电。 4.第四路塔吊。橡皮铜芯电缆由配电室架设到塔吊侧二级配电箱,由二级 配电箱分3路分别向塔吊供电,两路备用开关。 5.第五路电焊加工车间。橡皮铜芯电缆由配电室架设到电焊加工车间二极 配电箱,由二极箱分两路路供电焊机三级开关箱。3路备用。 6.第六路振捣电机。橡皮铜芯电缆由五路备用开关架设至主体施工现场, 分别引到三极漏电开关箱供振捣电机用电。 施工所有设备用电采用三级用电二极保护。三级开关箱:一机一闸一漏一 箱配电。详见临电施工平面图。 四、负荷计算: 每一路:混凝土搅拌站、木机加工车间用电设备总功率为91.3千瓦,选电 缆截面为(3×50+2×25) P机千瓦

施工现场临时用电设计

施工现场临时用电设计 1、电源选择 假定某工程电源由建设单位的电力系统供电,主干线路为NH-VV22-1KV-3*185+1*120电缆接至施工现场,专供施工用电。整个现场配电采用TN-S三相五线制系统。 2、现场情况 1)施工平面布置图(如下图)

施工平面布置图

2)现场用电情况 现场各机械设备用电表 3、总用电容量计算 施工现场所有动力设备的总功率为: 98.1kw 4.4468102.25.597.5337.528P 1=+++++++++++++=∑ 施工现场所有电焊机的总功率为: 184KKW 910075P 2=++=∑ 照明用电功率为:

9.81kw 10%P P 13=?∑=∑ 则:施工现场用电总容量为: ??? ? ??∑+∑+∑?=342211P K P K cos P K 1.1P ? 式中: K 1、K 2、K 4—需要系数,查施工手册可得,分别为0.6、0.6、1.0; 需要系数表 ?cos —电动机的平均功率因数,取0.7; 代入公式:225KV A 9.811.01840.60.7 98.10.61.1P =?? ? ? ??+?+? ?= 4、配电线路的布置

根据现场情况,配电间布置在东面角。整个现场临时用电采用树干式分布,由配电间接出3个回路,设置分配电箱,其中1路控制塔吊、木工棚及钢筋棚;2路控制搅拌机及楼层用电;3路控制现场照明。每路设置二级配电箱,再由二级配电箱接至各用电点配置末端开关箱。配电间内每个回路设置漏电开关,末端开关箱设置漏电开关,形成三级配电二级保护。动力线路埋地敷设,照明线路架空布设。 5、配电导线截面选择 以1路为例进行计算。 1)按允许电流选择 导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升,所以对导线的容许电流要有限制。 1路机械设备的用电总容量为: 130.3KV A 751.00.7 41097.533280.6p K cos P K P 1 221111=?+++++++?=∑+∑=? 1路的工作电流为: 197.97A 380 31000130.3U 3P I 1=??= ?= 线 线 查表,初选1路导线为:VV22-3*95+2*50聚氯乙烯绝缘电缆,环境温度250 C 、埋地敷设时,其允许电流量为229A ,满足要求。

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

临时用电工程施工组织设计方案22305

临时用电施工方案 一、工程概况 二、施工条件 1、电源由业主从城市电网引进到现场,用电缆埋地设置到配电室,配电室到各分箱电缆均采取埋地并套管。 2、本供电根据《施工现场临时用电技术规》规定,采用TN—S—C三相五线制供电。 3、现场施工用电统计

三、设计容和步骤 1、现场勘探及初步设计 ⑴本工程电源引自建设单位的变配电室,由建设单位引到现场临时用电总配电箱,建设单位提供的容量能满足施工要求,临时施工用电总配电箱设在施工单位的临时配电室。本工程临时施工用电供电电压为220V/380V,故不需再设变压器。本临时施工用电设计只负责现场配电以下的线路及电气开关的选择。 ⑵根据施工现场用电设备情况,在场地道路一侧设置一排电杆,杆距为不大于30M,其中电杆采用8M*Φ16CM木质杆,横担材料采用L50*50角铁,分二组干线LDG 架由配电室引至分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。杆上设马路弯灯做道路照明。 ⑶根据《施工现场临时用用电技术规》规定,本低压配电采用TN-S系统。 2、现场施工用电计算如下: ⑴搅拌机:P 1 =nkx=4×0.7×7.5=21KVA Q 1=P 1 tgQ=21×1.77=37.17KVA ⑵砂浆机:P 2 =nkx=4×0.7×2.2=6.16KVA Q 2=P 2 tgQ=6.16×1.77=10.9032KVA ⑶插入式振动器:P 3 =nkx=8×0.6×1.5=7.2KVA Q 3=P 3 tgQ=7.2×1.6=11.52KVA ⑷平板振动器: P 4 =nkx=4×0.6×2.2=5.28KVA Q 4= P 4 tgQ=5.28×1.1=5.808KVA ⑸电焊机: P 5 =nkx=cos Q 5= P 5 tgQ=1.63×1.98=3.23KVA ⑹木工机械8台(整套):P 6 =nkx=8×0.4×15=48KVA

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa 三、现场勘察

本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开关等装置的选择 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电 4、施工现场总用电量计算 施工主要需用机械量统计表

施工现场临时用电设计及安全防火措施

编号:SM-ZD-38113 施工现场临时用电设计及 安全防火措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

施工现场临时用电设计及安全防火 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、现场勘测 该工程位于****,现场比较大,具体现场及周围环境详见现场平面布置图。 二、现场用电设计 (一)负荷计算 1.结构施工阶段的设备用电量 砼泵2台2×75=150kw; 龙门架卷扬机9台9×7.5=67.5 kw; 振动棒ZN-35/7015台15×1.1=16.5kw; 平板振动器6台6×2.2=13.2kw; 打夯机10台10×3 kw=30 kw; 电焊机8台8×20.6=164.8kw; 塔吊(60)1台1×31.7=31.7kw;

塔吊(25)1台1×23.4=23.4kw; 搅拌机(350)13台13×5.5=71.5kw; 搅拌机(50)4台4×18=72kw; 快速井架3台3×22=66kw; 2.施工用电设备额定容量总和: 砼泵:Pc1=KdPN1=0.65×75×2=97.5kw(kd取0.65); Qc1=Pc1tgф=97.5×1.17=114kvar ; 龙门架卷机、快速井架:Pc2=kdPN2=0.5×(22×3+11×11)=93.5kw(kd取0.5); Qc2=Pc2tgф=93.5×1.02=95kvar; 振动棒、平板振动器、打夯机:Pc4=kdPN4=0.7×(1.1×15+2.2×6+3×10)=42kw(kd取0.7); Qc4=tgфPc4=1.02×42=43kvar; 电焊机:Pc9=kdPN9=31kw(kd取0.45); Qc9=Pc9tgф=62kvar; 照明用电P=30kw 3.主算线路的总负荷 取同期负荷KΣ=0.9

临时用电施工组织设计方案编制指南(2017修订版)

临时用电施工组织设计编制指南 前言 为进一步加强施工现场临时用电安全管理,提高公司临时用电施工组织设计的编制水平,依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-2014)等相关规范,特编制《施工现场临时用电施工组织设计编制指南》以指导各单位临时用电施组的编制工作。各单位可根据施工现场临时用电供电平面布置、临时用电供电系统,合理计算选择配电箱、电缆线、变压器(发电机)及接地、防雷装置,制定安全用电与电气防护措施及电气防火措施,考虑电气设备的选型和输电线路的能耗要求。 希望本指南对各单位编制“临时用电施工组织设计”有所帮助,对保障施工现场临时供电用电安全,防止人身触电伤害事故发生起到积极作用。由于编者水平所限,编写中如有错误不当之处,以原规范为准。 《施工现场临时用电施工组织设计》的基本内容包括:编制说明;施工现场供电平面图;负荷计算; 配电导线及电气设备选择;施工现场供电系统图;接地、接零保护和防雷装置;安全用电与电气防护措施;电气防火措施等八个部分,

下面是各部分的编制要求。 一编制说明 编制说明包括:工程简介和编制依据两个部分。 (一)工程简介 1、正式工程的开竣工时间,地理位置,结构形式及造价、建筑面积 2、施工现场的地形、地貌等自然情况 3、地上、地下的有关管网和道路的情况 4、电源来源和供电方式 5、本工程的特点(重点描述施工现场临时用电相关的内容) (二)编制依据: 1、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》等相关用电安全规范 2、本工程施工组织设计 3、业主或其他相关方的要求 二施工现场供电平面图 施工现场供电平面图中需表述清楚: (一)变压器的位置和安装方式

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

杭州某小区施工现场临时用电施工组织设计

施工现场临时用电施工组织设计 (一)工程概况 XXXXX1#-8#楼由XXX商宇房地产开发有限公司开发,它位于XXX老复兴街南侧,海月路西侧。1#楼为9层,8#楼为12层,2# ~ 7#楼均为6 ~ 7层,地下室一层并连为一体,与12#、13#楼相通,总建筑面积45771M2。 根据施工现场具体情况和平面布置,用电分二个区,生产区和办公生活区,其中办公生活区设在拟建房屋的东侧,施工用电均从甲方指定变压器处接入(315KV A)。 (二)施工现场用电量统计: 根据现场平面布置,作好用电量的统计(见表) (三)总配电室(箱) 按照“总配电箱-分配电箱-开关箱-用电设备”的顺序分级设置,并且动力与照明分别设置。现场分配电箱位置详电气平面图。 1、配电室应符合下列要求: (1)配电屏(盘)正面的操作通道宽度,单位布置不小于1.5m,双列布置不小于2m; (2)配电屏(盘)后的维护通道宽度不小于0.8m; (3)配电屏(盘)侧面的维护通道宽度不小于1m; (4)配电室的天棚距地面不低于3m; (5)配电室的门向外开,并配锁; (6)配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通行道的高度不小于0.5m; (7)配电室围栏上端与垂直上方带电部分的净距,不小于0.075m; (8)配电装置的上端距天棚不小于0.5m; (9)母线均应涂刷有色油漆; (10)配电室的建筑物和构筑物的耐火等级应不低于3级,室内应配置砂箱和绝缘灭火器。 2、配电屏(盘) (1)配电屏(盘)装设有功、无功电度表,并设电流、电压表。电流表与计费电度表分用两组电流互感器。 (2)配电屏(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护器。 (3)配电屏(盘)上的各配电线路编号,并标明用途标记。

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计

临时用电施工组织设计 工地 编制(签名) 职务技术职称年月日审核(签名) 职务技术职称年月日批准(主管部门盖章): 年月日接收(签名): 职务年月日 1

临时用电组织设计 按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或用电设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。 一、临时用电施工组织设计主要内容: 1、现场勘测 2、确定电源进线、变电所、配电室、总配电室、分配电箱的设置及线路走向。 3、负荷计算 4、选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格 5、绘制电气平面图、立面图和接线系统图 6、制定安全用电技术措施和电气防火措施 二、配电室的位置及布置 ●配电箱的位置选择原则 1、配电室应尽量靠近荷中心、以避免配电线路长度的不均衡和减少导线截面,从而提高配电质量,同时还能使配电线路走向清晰,便于检查,维护,节约投资。 2、进出线方便,且便于电气设备的搬运。 3、尽量设在污染源的上风侧,以防止因空气污秽而引起电气设备绝缘、导电水平降低; 4、尽可能避开多尘、震动、高温、潮湿等不良环境,以防止尘埃、2

潮气、高温对配电装置的导电部分和绝缘部分的侵蚀,以及震动对配电装置正常运行的影响。 5、不应设在容易积水的地方或它的正下方。 ●配电室布置 1、配电屏设置的安全距离。 配电屏前面的操作通道:当配电屏为单列布置时不应小于 1.5m,双列布置时不应小于2m。 配电屏后面的维护通道:通道净宽不应小于0.8m,在建筑物的个别结构凸出部位,通道净宽允许减小为0.6m。如通道两面都有设备,通道的净宽不应小于1.5m 。 2、为了防止人员误碰带电的裸导体部分而造成触电,因此规定配电设备的裸导电部分离地高度不得低于2.5m。如低于2.5m应加装遮护罩。小部分的裸导体桩头可用绝缘包布包裹,以策安全。 遮护材料可使用网孔不大于20mm×20mm的钢丝网或无孔的铁板或绝缘板。网式遮护至裸导体的距离不应小于100mm,无孔板式遮护至裸导体的距离不应小于50,遮护围栅高度不应低于1.7m。 ●配电室建筑要求 1、配电室建筑物的耐火等级应不低于三级; 2、配电室应做到“四防一通”即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和通风良好; 3、配电室门应向外开并设置锁具。 ●配电装置和配电间的安全技术措施 3

(整理)临时用电施工组织设计含平面布置图及系统图

临时用电专项方案 一、工程概况: 本工程为佳和·溪林苑3#、7#楼,位于市府路以北凌西大街以西小扒沟以南,结构形式3#为框架结构、7#楼为剪力墙结构,基础为筏板基础。 3#楼地上十四层,地下人防一层;7#楼地上十七层,地下二层。层高为:3#楼标准层层高为3.3米,建筑总高度为47.9米;7#楼标准层层高为 2.8米,地下二层2.8m,地下一层分别为2.8米、4.2米,地上一层门市为 3.6米,地上二层门市为3.3米,建筑总高度为51.7m。3#楼建筑面积为13850.8㎡,7#楼建筑面积为9648.6㎡,总建筑面积为23499.4㎡。本工程由锦州佳和房地产开发有限公司开发新建,锦州市太和区建筑工程公司施工。 根据本工程的特点施工需要,和工程拟用用电设备的数量及用电总容量均满足编制临时用电施工组织设计的要求(设备台数和用电总容量见表) 二、编制依据: 1、锦州市建筑设计研究院设计的建筑结构施工图; 2、本工程的施工组织设计; 3、锦州市建筑设计研究院的“岩土工程勘察报告”; 4、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册”; 5、中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册”; 6、建筑工程施工现场管理制度;

7、施工进度安排和现场施工条件。 8、按规范要求编制临时用电施工组织设计。 根据JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,本工程施工现场临时用电配电系统必须采用: 1、采用三级配电系统; 2、采用TN-S接零保护系统; 3、采用二级漏电保护系统。 必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经由安全部、技术部及专业技术负责人、总工程师、专业监理工程师、总监理工程师审核批准后方可实施,施工技术人员一定要按照技术标准、规程规范、设计要求组织施工,如有变更必须经有关专业技术人员同意(签字)方可变动。为此,特编制本工程临时用电施工组织设计。 三、现场勘探: 1、根据在建工程的施工组织设计和施工进度计划安排,总平面图和拟定的临时用电平面布置图,确定所用机械设备的位置和三级配电的层次及导线架设(地埋)的布置等。 2、该工程为筏板基础,为此利用在建工程基础钢筋骨架做临时用电接地装置系统、避雷、重复接地分别在总配电柜(箱)、塔吊设备开关箱、(卷扬机)线路末端处开关箱各安装一组重复接地,在塔吊设备处安装一组防雷接地,接地电阻值不大于10欧姆,塔式起重机、总配电箱处,配电线路的中间处和末端处做三处重复接地。每处的重复接地利用φ12×2根镀锌钢筋与基础钢筋骨架,用电焊按规定施焊,每处的接地电阻值用接地电阻测试仪测试。接地电阻测试季节系数见下表; 接地电阻测试季节系数

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

临时用水用电工程施工组织设计方案

目录 第一章、编制依据--------------------------------------1 第二章、工程概况----------------------------------------1 第三章、施工临时用水计划--------------------------------1 第四章、施工临时用电设计--------------------------------5 第五章、接地与防雷-------------------------------------8 第六章、施工安全用电管理措施---------------------------9

第一章、编制依据 一、工程施工图 二、施工现场临时用电安全技术规---------JGJ46-2005 三、建设工程施工现场供用电安全规-------GB50104-93 四、建筑电气安装工程施工质量验收规-----GB50303-2002 第二章、工程概况 一、工程概况 1、工程简介 本工程为工程,为框架主体结构,高20.5米,长114米,宽26.5米,地下室一层,地面以上3层,建筑物平面形状呈长方型。 二、施工现场勘测 1、拟建基坑南北西侧为道路,北侧建有篮球场、田径训练场,东侧为消防车回车场地,南西侧有高约为7.5m的边坡,北侧道路上有污水、雨水管线。 2、场交通条件:现状交通比较便利,临近有侨香路到北环大道,由侨城东路到深南大道,临近有广深高速可到、等周边城市,施工现场已建有6米消防车道,可做施工道路,施工车辆出入基本不存在问题。 3、场水电供应条件:现场有市政管网可供接驳。 第三章、施工临时用水计划 施工用水从甲方指定接口井接驳。本工程作业面较长,道路用水主要采用洒水车供水。砼及砂浆由预拌混凝土厂供应,现场用水主要是养护混凝土、零星混凝土、生活用水、消防用水等。给水网采用线形布置,以供各处用水。

施工现场临时用电施工设计方案

施工现场临时用电施工组织设计 一编制依据 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 《建筑工程施工现场供电安全规》(GB50194-93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 二、工程概况 本工程为一中综合楼,框架结构形式:,层数为7层,局部8层,建筑面积4765㎡,施工高度:29.1m,施工工期自2010年5月1日--2011年 7月30 日。甲方已经提供全套图纸,施工现场围下水管道为、埋地线路等全部取消,已无各种埋地线路,在场子外有一个变电室,由变电室直接供工地临时用电总线路,各种手续已具备开工条件。本工程由建筑勘察设计设计,建设单位为:一中,,区古城建筑工程有限责任公司施工二处承建。 三、设计的容和步骤 (一)现场勘察及初步设计 1、为减少投资费用且施工现场用电量不大,考虑一中的实际情况,可由配电室直接至工地现场总配电箱。本设计只负责现场配电线路,箱体及电气开关的选择。 2、根据《施工临时用电安全技术规》本供电系统采用TN-S(三相五线制)接零保护系统供电。 3、整个供电系统实行“三级配电、两级保护”,根据施工现场用

电设备布置情况,在设备或用电负荷较集中区域设一总配电箱,自总配电箱沿道路地埋干线支分箱,再由分箱成“放射形”引至各自用电设备的开关箱。配电箱电器开关的设置应符合《施工现场临时用电安全技术规》的要求。 4、按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4欧母。 (二)负荷计算 1、施工设备用电统计(总计:86.2KW) 机械施工现场设备功率一览表 2、确定计算负荷: (1)塔式起重机: 查表Kx=0.3 COS¢=0.7 tg¢=1.02 1)先将JC=40%统一换算到JC=25%的额交容量: Pe1=2pe×∫JC=2×21.2×∫0.4=26.8kw 2)计算负荷: Pjs1=kx×pe1=8.04kw Qjs1=tg¢×pjs1=8.2kw (2)卷扬机:

用电施工组织设计

一、编制依据: 1、施工组织设计文件及施工合同相关要求; 2、施工现场用电局限条件; 3、依据ISO9002建立的公司安全质量体系文件; 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93; 5、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001; 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ—46—88; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ—59—99; 8、《塔式起重机安全规范》GB5144-85; 二、适用范围: 本施工组织设计适用于西安华山机械厂17街坊19#、16#住宅楼工程所有临时用电工程。 三、工程概况: 本工程于华山机械厂17街坊家属区内,西临康乐路,南距韩森路约100米,是由两幢独立的单位工程组成,其中19#楼地下一层,地上二十六层。16#楼地下一层,地上二十八层,均为住宅楼,施工现场用电机械、机具较多,线路布置复杂。两幢楼采用统一供电,由专用配电室接入城市电网。 四、临时用电布署 (一)、现场总布署: 1、变压器: 位于工地东大门西侧,临近城市电网,便于线路引入和引出。外有配电室保护,并有明显标志。配电室外墙书写“配电重地”大字。

2、一级配电箱: 现场一级箱位于控制室内,临近配电室,外设文字标志。 3、二级配电箱: (1)FX1:位于8#楼东南角,供应8#楼施工用电。 (2)FX2:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供钢筋加工用电。 (3)FX3:位于两楼之间靠近8#楼处木工棚、钢筋加工区,提供木工电器用电。 (4)FX4:位于26#楼东南角,供应26#楼施工用电; (5)FX5:位于两楼之间塔吊处,为塔吊专用电源; (6)FX6:位于工地西大门内西侧,主要提供办公区及室外照明和饮用水加热等用电。 (7)FX7:位于工地最北头生活区库房前,该路电源由电杆从外面接入,不由配电室专用供电,主要提供生活区用电。 4、三箱配电箱 三级配电箱根据实际情况固定于施工现场。 5、控制开关 控制开关安装于临近于用各施工用电器附近。 (二)、线路走向 1、变压器:由城市高压电网10KV经专用变压器变换后,接入配电室。 2、一级箱:由配电室引出380V电压进入控制室、接至一级箱。经一级箱分线后引出接至二级箱。

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点

施工现场临时用电安全施工组织设计编制要点 一、编制说明 根据JGJ46-——88《施工现场临时用电安全技术规范》的规定;临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性,另一方面:临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的,首要的,不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 二、工程概况 1、工程名称。 2、工程所处的地理位置。 3、工程结构及占地面积。 三、昨电设计思路 1、根据现场实际情况选择配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2、根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3、根据总负荷、支路负荷计算出的总电源、支路电流架设方式选择总电源 线线径和支路线径。 四、现场勘测

现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 临时用电施工组织设计的现场勘测工作与建筑工程施工组织设计的现场勘测工作同时进行,或直接借用其勘测资料。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 五、负荷计算 1、负荷计算的目的 电力负荷是指通过电气设备或线路上的电流或功率。它是以功率或热能的形式消耗于电气设备。建筑施工现场的供电系统所需要的电能通常是经过降压变电系统安全可靠的重要前提。电力负荷计算的主要目的就是为合理选择变电所的变压器容量、各种电气设备及配电导线提供科学依据。 2、计算负荷确定方法 计算负荷是按发热条件选择电气设备的一个假定负荷,它所产生的热效应与实际变动负荷产生的最大热效应相等。根据计算负荷选择导线及电气设备,在运行中的最高温升不超过导线和电器的温升允许值。它的确定方法较多,目前施工中常采用的方法是需要系数法,在确定计算负荷计算之前,应首先要确定设备的设备容量。 (1)用电设备[容量(pe)的确定 建筑供电系统中各用电设备铬牌上都标明有额定功率,但由于各用电设备的额定工作条件不同,有的可直接相加,但有的在计算中就不能简单的把铬牌上规定的额定功率直接相加,必须首先把额定功率换算到统一规定的工作制下的的功率后才能相加。换算到统一规定的工作制下的额定功率称为“设备容量”,

相关文档
相关文档 最新文档