4智能变电站继电保护技术规范

智能变电站继电保护技术规范

主要内容

一.标准概况

二.基本技术原则

三.典型实施方案

1、500kV站(3/2接线)

2、220kV站(双母线)

3、110kV站(单母分段)

1

2

编制目的

国调中心

各网、省调继电保护专业国网继电保护专家组成员智能变电站继电保护

工作组成员

组织

总结分析智能变电站运行经验讨论智能变电站继电保护及相关设备

技术应用原则

讨论智能变电站继电保护及相关设备

配置要求

讨论智能变电站继电保护及相关设备

实施方案

形成

《智能变电站继电保护技术规范》

目的

贯彻落实国家电网公司建设坚强智能电网的发展战略,促进和规范智能变电

站继电保护技术应用工作。

3

编制的主要原则

《智能变电站技术导则》(Q/GDW 383-2009)

细化、补充和完善

从指导工程应用的角度

继电保护在功能上是统一的整体,需要一次设备、二次回路、通道、

保护装置之间的配合协调,发挥其整体性能。

依据

可靠性、选择性、灵敏性、速动性遵循继电保护的性能和智能化水平

提高

实现

结构和内容

目次前言正文附录1范围

2规范性引用文件

3术语和定义

4总则

5继电保护及相关设备配置原则

6继电保护装置及相关设备技术要求7继电保护信息交互原则

8继电保护就地化实施原则

附录A、B、C、D

适用范围

5

智能变电站继电保护及相关设备

技术原则规定了

110kV(66kV)及以上电压等级新建、改(扩)建智能变电站适用于

智能变电站继电保护及相关设备可采用

全部或相应部分

说明

突出重点内容

本标准针对智能变电站的特点,重点规范了继电保护配置原则、

技术要求、信息交互以及电子式互感器、合并单元等相关设备配

置原则及技术要求。

6

主要内容

一.标准概况

二.基本技术原则

三.典型实施方案

1、500kV站(3/2接线)

2、220kV站(双母线)

3、110kV站(单母分段)

7

基本技术原则

4.1 本标准内容是在已颁发的标准、规范基础上对智能变电站继电保护所作的补充规定,与已颁发的标准、规范不一致之处以本

标准为准。

释义

1、本规范从指导工程应用的角度出发,对《智能变电站技术导

则》等相关规范继电保护部分进行细化、补充和完善。

基本技术原则

4.2 智能变电站继电保护与站控层信息交互采用

DL/T860(IEC61850) 标准,跳合闸命令和联闭锁信息可通过直接电缆连接或GOOSE机制传输,电压电流量可通过传统互感器或电子式互感器采集。具体应用中采用的技术应遵循本标准中与之对应的部分。

释义

1、本间隔采用GOOSE点对点跳合闸,跨间隔采用GOOSE网路跳闸。

2、常规互感器和电子式互感器均可。

3、继电保护装置采用就地安装方式时,宜采用常规互感器,应采用电缆跳闸。

基本技术原则

4.3 继电保护新技术应满足“可靠性、选择性、灵敏性、速动性”的要求,并提高保护的性能和智能化水平。继电保护在功能实现上是统一的整体,需要一次设备、二次回路、通道、保护装置之间的配合协调,发挥其整体性能。

释义

1、继电保护技术应用的研究与探索,应以进一步提高保护的性能和安全可靠性为目的。

2、不能为了智能化而智能化,继电保护的智能化不能牺牲保护的“四性”,应以提高保护的可靠性为基本出发点,不能降低保护的可靠性。

3、智能变电站继电保护是“继电保护系统”,不再是传统的“继电保护装置”,一次设备和二次回路应协调配合。

基本技术原则

4.4220kV及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。双重化配置的两个过程层网络应遵循完全独立的原则。

释义

220kV及以上电压等级继电保护装置应遵循双重化配置原则

母联保护

特别说明

3/2接线断路器保护

基本技术原则

12

双重化配置保护对应的过程层合并单元、智能终端均应双重化配置

(包括主变中低压侧)。

合并单元1智能终端1保护1

某间隔

合并单元2智能终端2

保护2

示意图

基本技术原则

13

过程层网络按电压等级组网。

双重化配置的保护及过程层设备,第一套接入过程层A网,第二套接入过程层B网。为防止相互干扰,两网之间应完全独立。

合并单元1智能终端1保护1

220kV SV交换机1

220kV GOOSE交换机1合并单元2智能终端2

保护2

220kV SV交换机2

220kV GOOSE交换机2举例

基本技术原则

4.5 按照国家标准GB/T 14285要求“除出口继电器外,装置内的任一元件损坏时,装置不应误动作跳闸”。智能化变电站中的电子式互感器的二次转换器(A/D采样回路)、合并单元(MU)、光纤连接、智能终端、过程层网络交换机等设备内任一个元件损坏,除出口继电器外,不应引起保护误动作跳闸。

释义

电子式互感器内应由两路独立的采样系统进行采集,每路采样系统应采用双A/D系统,接入MU,每个MU输出两路数字采样值由同

一路通道进入一套保护装置。

基本技术原则

15

基本技术原则

16

对于带两路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜冗余配置;对于带一路独立采样系统的电子式互感器,其传感部分、采集单元、合并单元宜单套配置;每路采样系统应采用双A/D系统,接入合并单元,每个合并单元输出两路数字采样值由同一路通道进入一套保护装置;

基本技术原则

4.6 保护装置应不依赖于外部对时系统实现其保护功能。

释义

1.保护采用点对点直接采样,采样同步不依赖于外部时钟。

2.保护装置接入外部对时信号,但对时信息不参与逻辑运算。

基本技术原则

4.7 保护应直接采样,对于单间隔的保护应直接跳闸,涉及多间

隔的保护(母线保护)宜直接跳闸。对于涉及多间隔的保护(

母线保护),如确有必要采用其他跳闸方式,相关设备应满足

保护对可靠性和快速性的要求。

释义

1.同《智能变电站技术导则》6.6.c)条,强调直接采样直接跳闸。

2.“直采直跳”原则是本规范的基本原则。括号内的母线保护不是

列举的意思,母线保护也必须遵循此原则。

18

基本技术原则

3.直接采样:智能电子设备间不经过以太网交换机以SV点对

点连接方式直接进行采样值传输。

保护1保护2…

SV 光纤点对点

合并单元

19

10KV-箱式变电站技术标准

10KV 箱式变电站技术标准 引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV 交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV 交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV 交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV 箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP 代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 10KV 箱式变电站供货范围 1.YXB-10箱式变电站供货范围:(KVA) 30、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600。 2. 使用条件 预装式变电站可以在以下使用条件、在额定容量下持续运行。 a. 使用位置:户外 b. 海拔高度:≤1200m c. 环境温度: 最高气温:40℃ 最热月平均温度:30℃ 最高年平均温度:20℃ 最低气温:-40℃ d. 相对湿度 在25℃时,空气相对湿度不超过95%,月平均不超过90%。 e. 安装环境 安装环境应无明显污秽、无爆炸、腐蚀性气体和粉尘,安装场所应无强烈震动冲击;地震引发的地面加速度ag ,水平方向低于3m/s2,垂直方向低于1.5m/s2。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

智能变电站功率振荡解列装置通用技术规范(范本)

智能变电站功率振荡解列装置通用技术规范(范本)

本规范对应的专用技术规范目录 智能变电站功率振荡解列装置采购标准 技术规范(范本)使用说明 1、本标准技术规范(范本)分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范(范本),通用技术规范(范本)部分条款及专用技术规范(范本)部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分” 。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与

辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表” ,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范(范本)的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应专用技术规范(范本)部分中“ 1 标准技术参数表”、“ 2 项目需求部分”和“ 3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件专用技术规范(范本)部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 7、一次设备的型式、电气主接线和一次系统情况对二次设备的配置和功能要求影 响较大,应在专用部分中详细说明

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

110KV变电站继电保护整定与配置设计

110kV环形网络继电保护配置与整定(二) 摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。关键词:继电保护,短路电流,整定计算 Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on. Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

智能变电站合并单元技术规范(清晰版)讲解(汇编)

Q / GDW 212 — 2008 ICS 29.240 国家电网公司企业标准 Q / GDW 426 — 2010 智能变电站合并单元技术规范 The technical specification for merging unit in Smart Substation 2010-××-××发布 2010-××-××实施 国家电网公司发布 Q/GDW Q / GDW 426 — 2010 I 目次 前言···································································································································································II 1 范围·····························································································································································1 2 引用标准······················································································································································1 3 基本技术条件··············································································································································1 4 主要性能要求·········································································································

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

10KV箱式变电站技术标准

引用标准 下列标准所包含的条文,通过本技术条件的引用而构成本技术的条文。本技术条件实施中,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T17467—1998 《高压/低压预装式变电站》 GB1094.1-2-1996 《电力变压器》 GB/T6451—1995 《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB/T16927.1—2—1997 《高压试验技术》 GB311.1—6—1997 《电力变压器》 ZBK40001—89 《组合式变电站》 GB763—1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB1984—89 《交流高压断路器》 GB3804—90 《3—63KV交流高压负荷开关》 GB3906—91 《3—35KV交流金属封闭开关设备》 GB/T5582—93 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB311.2—2002 《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》 GB3804—90 《3~63KV交流高压负荷开关》 GB4109—88 《高压套管技术条件》 DL/T537—93 《6~35KV箱式变电站订货技术条件》 GB/T18858.1—2002 《低压开关设备和控制设备》 GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》 GB/T14598—2002 《电气继电器》 GB7251.1—2005 《低压成套开关设备》 GB7328—87 《电力变压器和电抗器的声级测定》 GB/T17215—2002 《1和2级静止式交流有功电能表》 GB4208—93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T4942.2—1993 《低压电器外壳防护等级》

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

110kv变电站继电保护课程设计

110k v变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行;当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0摘要....................................................................第一章电网继电保护的配置...............................................21.1电网继电保护的作用..................................................21.2电网继电保护的配置和原理............................................21.335kV线路保护配置原则................................................3第二章3继电保护整定计算.................................................2.1继电保护整定计算的与基本任务及步骤..................................32.2继电保护整定计算的研究与发展状况....................................4第三章线路保护整定计算.................................................53.1设计的原始材料分析...................................................53.2参数计

箱式变电站检验规程完整

预装式箱式变电站检验规程 (编号:GL/DY-QES-C51-2015) 宁夏大有电器有限公司 二零一五年 预装式箱式变电站检验规程 专业知识编辑整理 WORD完美格式 1适用范围 本规程适用于本公司生产的预装式箱式变电站出厂检验标准。 2执行标准 GB/7251.1-2013 《低压成套开关设备》 GB/15576- 2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/17467- 2010 《高压/低压预制式变电站》 3引用标准 GB/10233- 2005 《低压成套开关设备基本调试方法》 GB/3906- 2006 《3.6-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB/11022- 2011 《高压开关设备和控制设备标准》 GB/700- 2006 《碳素结构钢》 GB/4208- 2008 《外壳防护等级的分类》 《本地供电部门验收规范》 4箱式变电站外形检查 4.1箱体成型后,应符合图纸要求,几何误差见下表。 表1

对角线误差(单位:mm) 前、后面两侧底、顶面 5 3 5 专业知识编辑整理 WORD完美格式 表2 外形尺寸及允许偏差(单位:mm) 外形尺寸允许偏差 变压器容量长宽高长宽高 1000~630KVA 5800~470 630~315KVA 4700~450 2600 0 2200 ±±±315~100KVA 4500~4003.0 5.0 3.0 0 100~50KVA 4000~220 4.2箱式变电站的所有开孔应按图纸要求和《冷加工通用工艺规程》(编号:DY-01-GY)进行并满足箱式变电站自身结构及使用要求。 4.3箱式变电站的骨架应按《焊接通用规程》(编号:DY-02-GY)进行,框架焊接要牢固,不得漏焊,焊缝平整光洁、没有焊穿裂缝、溅渣气孔。 4.3.1吊柱是箱式变电站工艺重点,必须焊接牢固,焊口要有一定深度焊口焊满突出、不得有溅渣,以防在起吊过程中脱落。 专业知识编辑整理 WORD完美格式 4.4箱式变电站的箱体、柜体及其零部件的金属表面的涂覆加工工艺应按《喷涂工艺规程》(编号:DY-03-GY)进行,在柜体和箱体一米处 观察不应有明显的色差和反光。

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文) 题目:220KV变电站继电保护设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2012年9月

220KV变电站继电保护设计 摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。 关键字:220kV 变电站继电保护

目录 引言 (4) 1 设计说明书 (5) 2 主变压器保护设计 (5) 2.1主变压器保护设计分析 (6) 2.2变压器容量选择 (7) 2.3变压器主保护 (7) 2.4压器后备保护 (10) 2.5变压器其他保护 (15) 3 母线保护 (16) 3.1母线保护设计分析 (16) 3.2 220kV母线保护 (16) 3.3 110kV母线保护 (16) 4 线路保护 (16) 4.1线路保护设计分析 (16) 4.2 220kV线路保护 (16) 4.3 110kV线路保护 (16) 4.4 10kV线路保护 (16) 结语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17)

引言 随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。 在电力系统实际运行中,由于雷击、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、运行维护不当等不可抗拒因素,往往会导致各种故障的发生。而性能完善的继电保护装置合理的应用就可大大提高电力系统安全运行的可靠性,减少因停电造成的损失。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量进行数值整定,当突变量达到一定值时,自动启动控制环节,发出相应的动作信号。 无论什么继电保护装置,一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。继电保护装置的基本要求体现在选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个方面。 随着技术与工艺的不断进步与更新换代,继电保护装置的可靠性、运行维护方便性等性能也将不断提升,进而促进电力系统的安全可靠性到达一个更高的水平。