中国联通浙江分公司一体化机柜技术规范书

一、概述

1.1本文件为中国联通浙江分公司一体化机柜招标文件技术规范书。

1.2本文件内所引用的各项建议和规范均是指最新通过的建议和规范。对于那些在本文件中尚未作出明确规定的,而部标、国标和ITU-T已有建议的技术规范,应满足最新建议。对于到目前为止仍未形成最终建议的规范,投标方应在形成最终建议以后,义务将所供设备升级为符合最后建议。

1.3 投标方对本招标文件的要求必须逐条作出明确的答复,并写出具体技术数据和指标,否则视该条回答无效。

1.4 投标方应在投标文件中提供至少包括以下内容的中文技术文件。

(1) 设备的详细技术性能、功能和指标、结构(容量、尺寸和重量),机框构成等。

(2)设备所用主要元器件的类型、生产厂家及其技术指标。

(3) 设备的可靠性,数据及其计算依据和方法。

(4) 所供各设备工厂验证测试报告。

1.5投标方提供的设备类型必须是经过现场验证过的,并至少

有为两个电信运营商一年以上的满意运行:

投标方应在投标书中提供购买这种设备的用户证明,其中包括投入实际运行的电信运营商的名称、地址、传真及电话号码,所供设备的详细类型及验收数据等也应同时给出。招标方保留证实所供设备性能的权力,如有必要,可到现场调查。

1.6投标方应提供的资质证书或证明:营业执照(含年审记录)、税务登记(含年审记录)、企业代码、年度财务报告(需第三方审核)、银行资信等级证明、公司简介(含公司规模、制造能力、技术人员实力、检测设备)、质量认证证书、专业产品入网证明或鉴定报告、同类产品用户报告等

1.7 本文件的解释权属于招标方。

二、主要要求:

本产品必须满足YD/T1051-2000《通信局站电源总技术要求》及YD/T1436-2006《室外性通信电源系统》、《YD/T944通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》。

1一体柜体要求:

1.1 运输方便、成本低、建站快。

1.2要求微基站设备柜与电源柜(含蓄电池等)分体设计、微基站设备柜与电源柜一体设计两种类型。

1.3、一体化机柜可拆分式设计。

2、操作方便。

2.1、操作所用开关、按钮应在产品门内正面、灵活可靠

2.2、蓄电池放置位置的结构应方便蓄电池的更换和测试操作。

3、防护能力

3.1、防尘防水保护:IP45防护等级以上,防止外物和水的侵入。侵入的尘埃不会影响设备的正常操作;任何方向喷水不进入。

3.2、三防保护:具有防潮、防霉变、防盐雾处理。

3.3、防腐蚀能力。

3.3.1、双层电解板(镀锌钢板)柜体,喷涂工艺符合GB1720-79,即户外专用喷粉工艺,漆面或镀层匀称,无剥落,锈蚀及裂痕等现象。

3.3.2、使用防锈配件、紧固件(如不锈钢、锌铝合金等)。

3.3.3内部有排水孔。

3.4、防盗能力

3.4.1、所有设备全柜内固定,无外露螺丝,全内置式安装。

3.4.2、原装进口三点以上定位防盗锁具,配锁孔防绣、防堵等特殊保护装置,防擅自拆卸措施

3.4.3、外接线缆铠装保护

3.5、防晒保护:产品机柜外表面应具有防晒隔热措施,产品经受

GB 4793.4-89中描述的1120W/m2等级太阳辐射后,蓄电池的柜内温度应保证≤45℃

3.6、防风能力:应能承受GB/T4797.5-92 标准表9规定的抗不小于60m/s(15级)风速的侵袭

3.7、EMC(电磁兼容性):要求达到A级指标

4、内部布局要求和配置。

4.1、下部两层支持安装蓄电池(支持2组4*12V 150Ah蓄电池安装空间,具体尺寸另外提供)。

4.2、上部支持19’安装的整流模块/电源管理模块等,并预留7U以上光端机和ODF或监控单元等的安装空间。

4.3、内配60KA电浪涌抑制器(对应三相或单相交流输入空开)。

4.4、内配三相10A或单相25A的交流输入空开,2路10A一次下电和2路5安二次下电直流输出空开及接地汇接排。

4.5、内配照明和一个三脚单相插座。

4.6、要求侧面走线且布线整齐。

5、外观和结构要求

5.1、柜门:嵌入式门体,支持前后面开门,至少一面锁具,门限位装置。

5.2、参考尺寸:分体式:L700*W600*H1200;一体式:L950*W700*H1600。

5.3、出线:支持下走线和底部侧走线。

5.4、安装:箱体自带固定底座,底部安装(水泥平台膨胀螺钉固定或“H”杆平台固定)。

5.5、标识:机箱表面平整,所有标牌、标记、文字符号应清晰、正确、整齐,正面左上角设中国联通标识。

6、风扇通风系统

6.1、设备工作温度范围-10-55℃,内外温差小于4℃。开启温度:柜内﹥30℃;关闭温度:柜内﹤26℃;且设置温度可调。

6.2、防护等级IP45以上,防异物、防水。

6.3、散热量约300W,按500W设计散热量。

6.4、风扇/供电:进口直流电机,提供风扇温度和转停控制,风扇MBTF大于20万小时。

7、热交换器—可选

7.1、设备工作温度范围-10-55℃,内外温差小于8℃。开启温度:柜内﹥30℃;关闭温度:柜内﹤25℃;且设置温度可调。

7.2、防护等级:IP55防护等级。

2.3.3、其它:柜门上平板式安装、无外露螺丝(可换门);散热量

同通风系统,转停可控。

8、户外直流电源

8.1、直流输出-48V,最大电流60A,可扩容。

8.2、功率要求≥500W,按600W计。

8.3、后备时间≥10小时,48V/200AH。

8.4、防雷保护:内配二级浪涌保护模块,分单相和三相交流供电。

8.5、电源管理功能:负责机柜通风系统的温度和开启控制,蓄电池的管理。

9、蓄电池

2组4*12V 100Ah/150 Ah后备电池,安装尺寸见网络建设部提供的规格型号要求。

10、不同厂家微基站的基本参数

三、保修及售后服务

3.1卖方保证对所提供的设备提供自检测验收完成并由买

方签署的“检测验收合格证书”之日起18个月的保修;

3.2在保修期内,卖方应为买方提供免费保修服务;如因非买方原因,在保修期结束前不能排除故障或未达到技术规范书的技术指标要求,则保修期被延迟至设备达到标准为止;

3.3卖方应提供24小时热线服务;

3.4卖方应保障所提供的设备的材料、设计和工艺无任何故障缺陷。返修设备及部件的保修期为返修后6个月或原保修期,以两者中较长者计。

3.5若卖方提供的设备不能满足技术规范书要求及承诺,卖方应免费为买方更换、增加为满足设备要求所需的设备和材料。

3.6在保修期内,当设备及其部件发生质量问题时,卖方应免费予以维修或更换,如经两次修理仍不能正常使用,卖方应予以免费更换。

3.7修理或更换有故障的设备或部件的期限将不应超过15天。往返时间应从买方将损坏部件交寄卖方之日至卖方维修好或更换了的部件或设备交至买方时为止。

3.8在保修期内,设备故障部件的维修、返修及更换费用(包括运保费、税款等),应由卖方承担。

3.9卖方保证设备技术及质量满足ISO9000标准、相关产业标准以及技术规范书标准,并提供国家认可的检测机构的年度检测报告。或由买方对产品进行抽检,卖方负担检测费用。检测不合格的,买方有权取消卖方的入围资格,卖方承担由此产生的所有责任。

3.106、招标方有权要求按照YD/T1436-2006《室外性通信电源系统》、《YD/T944通信电源设备的防雷技术要求和测试方法》及本规范书要求对所供设备进行第三方测试,检测不合格,由此增加的所有费用由投标方承担。

--