文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利机组

开利机组

冷水机组常见故障及处理方法分析报告

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃手感特征温度/℃手感特征 35 低于体温,微凉65 强烫酌感,触3s缩回 40 稍高于-体温,微温缸服70 剧烫酌感,手指触3s缩回 45 温和而稍带热感75 手指触有针刺感,ls~2s缩回 50 稍热但可长时间承受80 有烘酌感,手一触即回,稍停留则有轻度酌伤 55 有较强热感。产生回避意识85 有辐射热,焦酌感,触及烫伤 60 有烫酌感,触4s急缩回90 极热,有畏缩感,不可触及 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、润滑油泵及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,

开利HXC螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30HXC螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。 警告二: 30HXC机组只能使用本公司特定的润滑油,千万不要在本机组中使用任何其它类型的润滑油,以免造成不必要的损害。 警告三: 电源不正常或不平衡电压会导致机组报警。如果机组电压的3相不平衡超过2%,或电流的不平衡超过10%,请立即和你当地的电力部门联系,并且保证机组处于停机状态,直到这种情况得到改善。(电源必须符合机组的铭牌上的标定值。 电压必须在给定的电气数据范围内。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:

注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。

当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。 机组停车

冷水机组常见故障及处理方法分析

冷水机组常见故障及处理 方法分析 Prepared on 22 November 2020

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 来源:凯德利冷 机 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1触摸物体测温的感觉特征 用手触摸物体测温,虽然只是一种体验性的近似测温方法,但它对于掌握没有设置测温点的部件和管道的温度情况及其变化趋势,对于迅速准确地判断故障有着重要的实用价值。 三听:通过对运行中的冷水机组异常声响来分析判断故障发生的性状和位置。除了听冷水机组运行时总的声响是否符合正常工作的声响规律外,重点要听压缩机、及离心式冷水机组的抽气回收装置的小型压缩机i系统的电磁阀、节流阀等设备有无异常声响。例如,运转中所到活塞式或离心式压缩机发出轻微的

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和 故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的 损失及所付出的代价有重要作用。 1.冷水机组运行中故障的早期发现与分析 对冷水机组进行精心的维护保养,可以尽量减少故障的发生,但不可能杜 绝故障的出现。因为冷水机组本身和客观的外部条件,使得冷水机组的结构制造、安装质量、使用方法和操作水平等优劣程度各异,不可能绝对地全部消除 潜在的不利因素,因此构成冷水机组故障的不安全因素始终是存在的。 为了保证冷水机组安全、高效、经济的长期正常运转,在其使用过程中尽 早发现故障的隐患是十分重要的。作为运行操作人员,可以通过“看、摸、听、想”来达到这个目的。 一看:看冷水机组运行申高、低压力值的大小。油压的大小,冷却水和冷 冻水进出口水压的高低等参数,这些参数值以满足设定运行工况要求的参数值 为正常,偏离工况要求的参数值为异常,每一个异常的工况参数都可能包含着 一定的故障因素。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩 机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩 机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。机组将会引起“液击”;对于离心式冷水机组则会引起踹振。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉 压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。

开利HC螺杆冷水机组操作规程

警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制? 1-1 冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。 此启动/停止按钮可用来选择以下运行方式:? 运行方式? 4位数字显示描述? LOFF 本地关。机组在本地模式下关机? L-On 本地开。机组在本地模式下准许启动?

L-Sc* 本地开-定时器控制。机组处于本地运行模式。如果该时期是占用状态,机组就允许启动。如果机组的运行定时器程序是空闭的,机组会保持关闭状态直到下一个占用时期。? CCN* 开利舒适网络工作在CCN命令下? rEM* 遥控机组由外部遥控触点进行控制。? MAST* 主机启动:用于主/从机组控制功能激活? 注:*号表示仅在设置要求后显示 1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 下列例子中,机组处于停止状态,用户将以本地模式启动机组。 按键操作第一区显示第二区显示? 按住启动/停止按钮至少4秒C LOFF? 按住启动/停止选择按钮,有效的运行模式将逐个显示直至放开按钮C rEM L-On L-Sc CCn? 当需要的运行模式显示后(此处为L-On)放开启动/停止按钮,第1区中闪烁的“C”表示控制器正等待确认C L-On? 按下确认键确认运行模式已选择(此处为L-On)第1区中显示“t”表示已选择了运行模式。如确认键按得不够快,控制器将退出更改环境仍使用原来运行模式t L-On? 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4 在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

开利19XL离心式冷水机组常见故障

开利19XL离心式冷水机组常见故障处理 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容:1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。 2.机组冷却水流量过小、制冷剂过多、冷却水进水温度过高或机组内有不凝性气体存在使冷凝压力过高。 3.冷冻水流量过大使冷冻水进出口温差过小,控制中心允许的扬程过小而使保护程序误动作。 4.控制中心的SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据不合理使机组保护程序误动作。

当机组出现喘振现象(电流剧裂波动并伴有强裂气流声)时表明控制中心的保护功能未启作用,应检查以下方面: 1.控制中心SERVICE1菜单中△T1、△T2、△P1、△P2设定数据是否合理,该数据在机组出厂调试时均已设定,但在运行、维护及更换PSIO板的过程中大多做过调整。 2.冷冻水流量过小,使冷冻水温差过大控制中心允许的扬程过高。(二)水温传感器故障 19X系列机组的温度传感器为负温度系数的热敏电阻,由于其设计的缺陷使得其接线端易因腐蚀而接触不良(接插处直接受冷冻水温过低而出现冷凝水凝结,其插针选材不合理较易锈断),一般均出现接触电阻过大、温度显示值偏低,用除锈剂清洗接头并紧固改善接触状况后可恢复正常,若插针断裂则必须更换。开利公司新出厂的19XR机组其水温传感器结构已改进,中间无接插头、直接引线至CCM模块。(三)导叶驱动器故障 导叶也称扇门,是控制离心式机组运行负荷高低的调节机构。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面: 1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱

开利19X系列常见故障处理

开利19X 系列常见故障处理 该帖被浏览了2612次| 回复了10次 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下: (一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。开利19X系列机组控制中心通过对运行数据的监测,可以有效防止喘振现象的发生,该系列机组除了对冷凝压力进行监测外还会测量冷冻水的进出水温差(当冷冻水流量一定时其温差代表着机组的负荷量,即制冷量),及冷凝压力与蒸发压力差(机组的扬程),机组运行在不同的负荷时应有相应的扬程(冷凝压力与蒸发压力差),实际扬程过高则会发生喘振。 当控制中心显示压缩机高扬程或涌浪保护时应检查以下内容: 1.机组冷冻水流量过小或缺少制冷剂,使蒸发压力过低。当导叶实际工作位置与控制中心显示位置存在较大偏差、电流出现周期性波动、或导叶无法打开时应检查以下方面:1.传动链条是否太松,齿轮锁紧螺钉是否牢固。 2.驱动电机主绕组工作电压(AC24V),电压异常应检查供电电压或电机。 3.驱动电机副绕组空载电压(AC16V)及运行电压(小于AC1V或大于AC15V),空载电压异常表明电机损坏,运行电压异常表明驱动模块损坏。 4.电机尾部反馈电位器不得随意调动,若出现导叶驱动超前或滞后时应考虑重新调整该电位器。 (四)起动前油压故障 先查看油泵是否起动,若油泵未启动则应查看油泵电源、油泵驱动继电器、显示屏油压值。 1.若油泵电源供应正常但油泵未启动则应检修油泵。

开利活塞式冷水机组的操作和维护

开利活塞式冷水机组的操作和维护 一、操作: 1、开车前检查: (1)冷冻水、冷却水的进出口压力表、温度计是否安装。 (2)冷冻水的流量开关是否安装好(在出水口为妥),开关的电线是否装好。 (3) 380V和220V的电源,控制线是否接到机组上。 (4)冷冻水、冷却水水泵的起动开关是否与机组控制联动上。 (5)检查压缩机避震弹簧的压紧螺栓是否已全部松开(弹簧要呈自由状态)。 (6)冷冻、冷却水泵须试运转、排除管道内空气,水压须稳定,管道内水质须干净。 (7)冷冻水流量开关,水泵联锁是否能起制动,须经模似试验(切断380V电源,起动机组进行试验)。(8)检查每台压缩机的油加热: (a)第一次开车(间隔较长时间的断电后),必须严格预先加热24小时规定。 (b)每天开车前的油温在40-50℃,手摸加热器须发烫。 (9)检查每台压缩机的油面:1 8 – 3 8。 (10)检查电源的安全保护:保护接地或保护接另。 2、开车顺序: (1)开车冷却、冷冻水泵: (a)要有进出压力差(0.5Kg/cm2左右),水压要稳定。 (b)观察进出口的温差,冷却水进口40℃。 (c)视冷却水进口温度开启冷却塔风机。 (2)打开压缩机的吸气、排气阀门: (a)先松开夹兰稍许,全开到底,然后倒关1 2圈左右,使三通阀全开(接通压力表)。 (b)旋紧夹兰,上紧阀盖,以防阀门泄漏。 (3)打开供液阀:(运转中供液由电磁阀与热力膨胀阀自动控制)。 (4)接通380V主电源。 (5)确定起动程序:A或B,1或2迥路。 (6)按:“ON-OFF”或“1-0”开关:1---起动;0—停止。 起动延时: (a)30HK-036、065、115;第一台起动时间:5分58秒,每台间隔:1M (b)30HR-161、195、225;第一台起动时间:1.5-3分钟,每台间隔:0.5M (c)30HK-036部分绕组起动,两线圈间隔:1-2秒 (7)起动后观察: (a)油面稳定情况(是否由于加热不够,油被带走) (b)吸、排气压力是否有异常。 (c)观察冷媒视镜:是否有泡。湿度显示颜色:红-湿;蓝-干。 (8)关于故障停车后的重新起动。 3、停车: (1)正常停车: A:每天常规停车: (a)按:“OFF”或“O”按钮。 (b)约10分钟后再停水泵。

开利C螺杆冷水机组操作程序与故障代码

开利30H X C螺杆冷水机组操作规程 警告一: 30HXC机组只能使用HFC-134a工质,请不要在本机组中使用任何其它类型的工质,以免造成不必要的损害。具体的接线见图示) 1.启/停控制 1-1冷水机组的启动/停止按钮可通过下列方式中的一种进行控制(控制状态) ·当前机组(本地控制模式) ·通过用户提供的触点信号进行远程遥控(遥控模式) ·通过CCN进行远程遥控(CCN模式) 1-2主面板有一个启动/停止按钮,它可以用来在本地运行方式时停止或启动机组或者用 来选择遥控或CCN的运行方式。 这些运行方式如下表所描述。

1-3在本地模式下启动机组 启动机组前必须先启动冷水泵、冷却水泵和冷却水塔。 在适当的情况下,机组控制系统可对冷水泵、冷却水泵实现自动启/停,而无须再添加任何副电路板。 当机组启动时,控制系统首先激活油泵,以便压缩机启动时能有足够的润滑。如果油 泵能建立起足够的油压,压缩机就能顺利启动。一旦压缩机开始运行,油泵将停止运行。 如果油泵始终不能建立起足够的油压,控制系统将产生一个报警信息。 1-4在本地模式下停车 机组可以在任何时候通过按启动/停止按钮,在本地模式下停车。

2.主面板 从主面板可以看到PD4所有数据和实现所有控制功能。包括: 第1区:一个两位数码显示表明所选的项号。 第2区:一个四位数码显示表明所选项的内容。 第3区:由LED指示灯和按纽组成,用于机组开停,菜单选择,菜单项选择和改变数值。2-1主界面 2-2快捷面板(右侧区域)包括一幅机组运行示意图,在图上包含有按纽和LED指示灯,可以迅速访问机组的主要运行参数。

如何维护开利19D系列冷水机组

如何维护开利19D系列冷水机组 开利19D系列机组是一种工业、商业用大型离心式制冷机组。它采用R-11作为制冷剂,润滑油为美孚DTE-26。由于该系列机组是开利公司早期设计的产品,以上的循环介质就决定了机组在停机状态或运行过程当中处于负压或部分负压状态。19D系列机组机械结构的密封性能设计上存在一些缺陷,因此不可避免地会给机组的运行与维护带来诸多麻烦,为了尽可能减少这些问题,下面结合实际工作经验,就该系列机组在日常运行中常见的一些问题给大家阐述一下,希望给机组运行、维护管理的技术人员带来一些帮助。 1.扇门传动装置: 扇门是机组运行过程中调节负荷大小的驱动部件,内部由多片扇叶组成一个圆形的用于调节吸气量的机构,由一条传动轴通过外部的扇门马达来驱动。若机组内部进有空气,与R-11冷媒混合后内部金属结构容易氧化、腐蚀而造成传动机构卡死现象。特别是对传动轴密封装置,应按期进行年度保养、清理、更换轴封,同时保证轴封装置顶部油杯中润滑油的供应。若机组长期处于停机状态时,应定期(1~2周)通过机组控制检测功能来驱动传动轴,避免锈蚀、卡死现象。具体方法:(以19DK为例)切断机组电源后再立即接通电源,控制屏LCD显示“03”,这时连续按“RESET”键直至显示“2.0”,再按一下,这时显示“20”,那么扇门驱动机构会往加载方向传动,待调至最大值后,再按“RESET”键两次,待扇门自动关至最小后切断机组电源,然后再接通电源即可。 2.压缩机部件蜗壳: 压缩机与驱动电机及吸气口均采用蜗壳密封圈密封,未采用可靠的螺栓连接,在机组运行一定年限后密封圈老化,或机组大修后,由于装配时的技术条件、技术人员的本身因素而引起的装配精度不高,在运行振动下很大程度上都会引起泄漏,轻者会引起内部构件腐蚀、高压偏高、功耗加大、制冷量下降,重者会造成机组运行电流剧烈波动并伴有异常噪声,严重损伤机组,直至跳机而无法运行。对于这类问题只能是定期进行维护保养,定期对机组进行查漏,做到“早发现,早治疗”,对这些蜗壳密封处进行清理、加固,对于使用年限长,已老化的密封圈予以更换。 3.自动排气装置: 自动排气装置的作用是:当机组内部因泄漏已进入空气时,在机组运行过程当中因工况发生了变化,该装置将抽取机组不凝性气体含量最高部位的冷媒气体进行分离处理。将不凝性气体排出机外。当然,这种分离不可能彻底,而且会造成一定的R-11浪费。在装置已调校好的情况下,若发现该机构动作较为频繁,说明该机组可能存在泄漏,运行、维护工作人员应予以重视。该系列机组因不可避免存在一定的泄漏,所以建议不要长时间处于停机状态,应定期进行开机运行,这样,一方面开机时机组由于一部分处于正压状态,可以减少漏入空气的机会,另一方面运行时自动排气装置可以排出系统中已漏入的不凝性气体。当然,若自动排气装置调

开利19xl常见故障

开利19xl常见故障 19X系列机组控制系统较为先进,具备全方位的多重保护功能于一身,能保证机组在安全的前提下可靠运行。但当机组运行工况发生明显变化或当部分检测、控制元器件发生故障时便会产生一些控制系统方面的故障,常见故障的处理方法如下:(一)压缩机高扬程、涌浪保护 离心式制冷压缩机其压缩比较低,当运行工况发生严重变化时易发生压缩机喘振现象。 2.油泵无电源供应时若显示屏油压显示值超过20Kpa表明油压传感器故障,应予以校验或更换。若显示值小于20Kpa则应检查其控制模块及输出线路。 3.若油泵已起动且油压显示值正常,则为保护控制线路故障。 (五)通讯故障 控制中心显示通讯故障时应检查以下方面: 1.显示、主控及起动模块的地址开关设定值。 2.显示及主控板的通讯地址码、通讯速度设定值。 3.通讯线的连接是否正确、可靠。 4.显示及主控板的内部程序是否丢失,丢失后需送厂家重写。 (六)电压过高或过低故障

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。 二摸:在全面观察各部分运行参数的基础上t进一步体验各部分的温度情况,用手触 摸冷水机组各部分及管道(包括气管、液管、水管、油管等),感觉压缩机工作温度及振动;两器的进出口温度;管道接头处的油迹及分布情况等。正常情况下,压缩机运转平稳,吸、排气温差大,机体温升不高;蒸发温度低,冷冻水进出口温差大;冷凝温度高,冷却水进、出口温差大;各管道接头处无制冷剂泄漏则无油污等;任何与上述情况相反的表现,都意味着相应的部位存在着故障因素。 用手摸物体对温度的感觉特征见表1。 表1 触摸物体测温的感觉特征 温度/℃ 手感特征 温度/℃ 手感特征

冷水机组常见故障和解决方法

冷水机组常见故障和解 决方法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

冷水机组常见问题和故障的分析与解决方法 核心提示: 冷水机组在中央空调系统运行时担负着提供冷量的重任,作为运行管理人员,除了要正确操作、认真维护保养外,能及时发现和排除常见的一些问题和故障,对保证中央空调系统不中断正常运行,减小因出现的问题和故障造成的损失及所付出的代价有重要作用。此外,还要注意看冷水机组的一些外观表象,例如出现压缩机吸气管结霜这样的现象,就表示冷水机组制冷量过大,蒸发温度过低,压缩

机吸气过热度小,吸气压力低。这对于活塞式擒口喹。 表1触摸物体测温的感觉特征 温度/℃ 手感特征 温度/℃ 手感特征 低于体温,微凉 强烫酌感,触3s缩回 稍高于-体温,微温缸服 剧烫酌感,手指触3s缩回

相关文档
相关文档 最新文档