文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 简述地源热泵水源热泵冷热源及叫法区别

简述地源热泵水源热泵冷热源及叫法区别

简述地源热泵水源热泵冷热源及叫法区别

简述地源热泵水源热泵冷热源及叫法区别

地源热泵和水源热泵的冷热源区别:

水源热泵和地源热泵都是从地位热源的选取来定义的,水源热泵通常指地位热源来源于地表水、地下水、海水、污水;地源热泵有时也被称为土壤源热泵,但是地下水作为低位热源的也可称为地源热泵。此外,水环热泵也可称为水源热泵。定义的角度不一样,叫法也就不一样。采用冷却塔散热的系统不能称为水源热泵,直埋地下的如果采用的是打井的方式,利用井水应该成为水源热泵,否则为土壤源热泵。

地源热泵和水源热泵的叫法区别:

水源热泵和地源热泵以前确实叫法很乱,已经出台的地源热泵相关规范,其中对叫法范围作了明确说明:

地源热泵指所有使用大地作为冷热源的热泵全部称为地源热泵,包括土壤热泵(即地耦合热泵),地下水热泵,地表水热泵(包括江河湖海的水)等,这是为区别水环热泵而说的。

水源热泵则是总称,包括所有以水作为冷热源的热泵,当然也包括土壤热泵和水环热泵了,这是为区别空气源热泵(风冷热泵)而说的。

所以以大分类来说,水源热泵包括地源热泵和水环热泵还有一些特殊的利用低位热水能量的热泵(比如利用工业废水或发电厂冷却循环水梯级利用等)。

总之,简单的说地源热泵是泛指土壤源热泵、地表水、地下水、海水、污水源热泵。但现在人们习惯上把土壤源热泵叫地源热泵,把地表水、地下水、海水、污水源热泵叫水源热泵。

水源热泵及辅助热源

水源热泵及辅助热源 摘要:主要介绍关于国内外的水源热泵应用情况,并提出关于水源热泵应用差异的集中性分析,然后以沈阳市为据点,实际分析关于地表水源热泵和地下水源热泵的适应性研究,在第三部分对沈阳市东北大学游泳馆的地源热泵的能效比进行实测和实际分析,最后把国内目前存在的各种问题进行综述,并提出可能的解决的方法。 关键词沈阳市水文地质情况地下水源热泵地表水源热泵 COP(能效比) 1 国内外的地源热泵的应用情况分析 1.1 欧洲与美国的水源热泵发展情况 美国从 80 年代初开展对地源热泵的大规模研究,其商业应用从 1985 年开始每年以 9.7%的速度稳步增长,到 1998 年,其商业建筑中地源热泵系统己占空调总保有量的 19%,其中新建筑中占 30%。热泵在欧洲、日本及其他发达国家也得到了广泛的应用,并形成了欧洲以发展大型热泵机组或热泵站为重点,美日则以中小型热泵领先的格局。同时,中、北欧海水源热泵的研究和应用也比较多。俄罗斯根据自身的具体情况,有两项新技术值得介绍,一是利用天然气输送途中的减压发电驱动热泵供冷和从城市污水、河水和电厂冷却水中回收废热用于供热;二是利用水电站下游河水作为低温热源进行热泵供热。 从下图可以看出2005到2014年这十年间,欧洲累计安装740万台机组,欧洲擅长使用大型机组。

1.2 国内的水源热泵的发展情况 2009年我国地源热泵工程应用面积1.007亿m2,至2014年已达约3.6亿m2,近5年内平均年累进增长为27%,国产品用了83%,另有17%用了进口品牌。中国的27%仍然是一个相当于一倍半的世界增速。 2005 年,中国建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了《地源热泵系统工程技术规范》,为国内地源热泵系统的设计施工提供了科学的标准依据和强制性的法律规范。对于水源热泵技术的研究,国内目前集中在机组热力学分析,系统控制策略,经济性分析,地下换热的数值模拟,适用范围等方面。与国外相比,我国在水源热泵机组的优化设计和工程应用方面还有很大差距。在已经建成的水源热泵系统中,很多都存在着回灌不足甚至不设回灌井,对地下水造成污染等情况。 1.3 国内的水源热泵技术与国外的区别 (1)欧洲与美国对地源热泵制定了严格的标准,中国目前没有一家权威管理机构(2)地源热泵不仅仅是暖通空调技术,而是与地质水文与暖通空调的综合应用。(3)由于我国未对地下换热技术的深入研究,对地下热能采用非技术的开发,致使节能效果未达到设计效果,甚至很多项目的节能效果不如传统空调。 (4)国内关于施工设备、钻孔技术,包括设计手段已及后期监测系统与国外相差甚大。 (5)中国厂家更加强调热泵主机在地源热泵中的作用,而忽落地下换热系统。 所以,虽然中国地源热泵发展迅速,但是只能应用于公共事业单位,而缺少市场活力。“环保不节能”已及初投资较高使中国地源热泵推广阻力较大。 2 沈阳市地表水源热泵与地下水源热泵的适宜性研究 2.1 水源热泵的简介 地下水源热泵空调系统,也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统,利用地下浅层地热资源(地下水),通过输入少量的高品位能源(电能),实现低位热能向高位能的转移。地下水一般取自于地层的恒温带,水温恒定,比当地年平均气温约高出 1~4℃左右。一个典型的地下水源热泵系统如图 2-1 所示:

水源热泵机组在供暖系统中的应用

水源热泵机组在供暖系统中的应用 [摘要] 针对目前地热供暖应用的现状,介绍了一种全新的地热+高温水源热泵的供暖方案。在比较了各种常规的供暖模式的经济及环保效益的同时,为低温地热水、地热尾水中低品位余热水资源提供了一种高效、合理的利用途径。 [关键词] 水源热泵地热供暖地热尾水节能环保 一、概述 1、项目简介 某干休所共有建筑面积6万平方米,为满足冬季供热及生活热水的需求,建设方拟采用地热井水+水源热泵技术联合供暖方式为住宅小区冬季采暖提供热源,根据当地的地质结构及有关技术资料,现计划打地热井1口(井深3800米),单井出水量55T/h,温度90℃。综合考虑初投资及运行费用,并本着最大限度利用地热水资源的原则,拟定采暖方式为:用地热水给小区一次供暖,供热后的尾水由水源热泵进行能量提升为采暖系统再次供热,从而降低尾水排放温度适合生活用热水要求,最大限度的利用水资源。从长期运行的角度出发,对该方案的节能效益进行以下技术经济分析。 2、热泵技术原理 热泵是一种能从自然界的空气、水或者土壤中获取低品位热量,经过电力做功,输出可用的高品位热能的设备。热泵可以把消耗的高品位电能转换为3倍甚至3倍以上的热能,是一种高效供能技术。本文所要叙述的热泵系统是利用水源热泵机组从中低温水中吸收热量供采暖用热,可以实现能源的二次利用,大大提高能源利用率,节约地热水的用量,是一条变废为宝的节能途径。 由于热泵是取之自然界中的能量,效率高,没有任何污染物排放,是当今最清洁、经济的能源方式。在资源越来越匮乏的今天,作为人类利用低温热能的最先进方式,热泵技术已在全世界范围内受到广泛关注和重视。在我国热泵技术是国家重点推广的能源技术之一,目前在国内已经获得了广泛的应用。 二、技术方案 小区建筑冬季采暖热负荷为3000KW,生活热水负荷为1200KW。采暖末端使用地幅热,因此要求供水温度为55℃,回水温度为45℃。采用水源热泵供暖系统的原理示意图如图1所示。 本系统中,地热井出来的90℃、55T/h的地热水由除砂器处理后,经过供暖一级板式换热器和生活热水换热器换热后的水温降为46℃;再经过采暖二级板式换热器换热后出水温度降为20℃排出。活塞式水源热泵机组水源侧进水温度

污水源热泵用于集中供暖的技术经济分析

污水源热泵用于集中供暖的技术经济分析 摘要:污水源热泵技术正在越来越得到人们的关注。本文提出了利用污水源热泵技术代替传统供热锅炉方案用于集中供暖的方案。并且以武汉某居住小区为例,评价了污水源热泵用于冬季集中供暖的经济性,和其它供暖形式相比较得出了乐观的结论。并且根据污水源热泵的特点对污水源热泵技术应用于集中供暖提出了具体可行的改进方法,以进一步提高污水源热泵机组的经济性和可行性。 关键词: 污水源热泵;集中供暖;技术经济分析 0 引言 年来,在暖通空调领域,污水源热泵的发展越来越得到人们的关注。虽然污水源热泵技术在国外早有应用[1],但其在国内也是近年来才有了长足的发展。污水源热泵是利用城市污水作为冷热源的水源热泵,由于城市污水的一系列特点[2],使得污水源热泵在节能性和环保性等方面较传统热泵机组形式有较大的优势。 由于城市污水在冬季的温度较其它热泵空调的热源要高很多,在使用高温水源热泵机组的情况下,热泵机组出水温度可达到直接供暖的要求,所以在冬季利用污水源热泵供暖是一项非常有潜力的技术。本文以在冬季利用污水源热作为小区供暖热源方案,和普通供暖锅炉方案作一个定量的技术经济分析。比较对象为现在比较常用的几种集中采暖形式:燃煤锅炉、燃气锅炉和燃油锅炉。 1集中供暖条件的确定 1.1集中供暖概况 武汉市是我国著名的重工业特大城市,每年污水排放量非常大。而且武汉市气候特征为夏季炎热,冬季湿冷。但是由于武汉市一般累年日平均温度低于或等于5℃的日数为59天[3],没有达到60天的最低供暖要求,所以不属于国家强制冬季集中采暖城市。但是随着人民生活水平的日益提高,对冬季采暖的要求也日渐强烈。在当前大规模的城市供热管网没有修建之前,在各小区建设集中供暖使用的锅炉房或热泵房是最佳选择。 本章以武汉市已建成的某小区为研究对象,该小区总供暖面积为50000m 2,供暖热指标按60W/m 2计算[4]。 1.2计算供暖热负荷 为正确计算该小区在采暖时期的热负荷,采用绘制热负荷延续时间图[5]的方法。供暖热负荷延续时间图的数学表达式如下。 () ?????-='0'1n n Q R Q Q b n n β zh N N N ≤<≤55 (1) ' ' 05w n w t t t --=β (2)

水源热泵技术介绍及工作原理

水源热泵技术介绍及工作原理 水源热泵技术是利用地球表面浅层水源中吸收的太阳能和地热能而形成的低温低位热能资源,并采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,实现低位热能向高位热能转移的一种技术。 地球表面浅层水源(地下水、河流、湖泊、海洋等)中吸收了太阳进入地球的相当的辐射能量,并且水源的温度一般都十分稳定。水源热泵中央空调系统是由末端系统,水源热泵中央空调主机系统和水源热泵水系统三部分组成。冬季为用户供热时,水源热泵中央空调系统从水源中提取低品位热能,通过电能驱动的水源热泵中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以空气或水作为载冷剂提升温度后送到建筑物中满足用户供热需求。夏季为用户供冷时,水源热泵中央空调系统将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源水中,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量,以满足用户制冷需求。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。 水源热泵的特点及优势 属于可再生能源利用技术 水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接的接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说水源热泵是一种清洁的可再生能源的技术。 高效节能 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。

水源热泵与地源热泵优缺点的比较

水源热泵与地源热泵优缺点的比较 一、水源热泵深井技术介绍 1、水源热泵原理 地下水是一个巨大的天然资源,其热惰性极大,全年的温度波动很小,一般说来,埋藏于地表20M以下的浅表层地下水可常年维持在该地区年平均温度左右,是理想的天然冷热源。水源热泵系统正是利用地下水的特性而工作的一种新型节能空调。在水源热泵的水井系统中,水源热泵一般成井深度为50米到300米,因为此部分地下水主要由地表水补给,且不适宜饮用,故用于水源热泵中央空调是极佳选择水源中央空调系统的是由末端(室内空气处理末端等)系统,水源中央空调主机(又称为水源热泵)系统和水源水系统三部分组成。 为用户供热时,水源中央空调系统从水源中中提取低品位热能,通过电能驱动的水源中央空调主机(热泵)“泵”送到高温热源,以满足用户供热需求。为用户供冷时,水源中央空调将用户室内的余热通过水源中央空调主机(制冷)转移到水源中,以满足用户制冷需求。 1.1系统原理图:制热工况为例(制冷工况可通过阀门切换来实现,即使水源水进冷凝器,蒸发器的冷冻循环水接用户系统),系统原理见下图:

分类:水源热泵根据对水源的利用方式的不同,可以分为闭式系统和开式系统两种。 闭式系统是指在水侧为一组闭式循环的换热套管,该组套管一般水平或垂直埋于地下或湖水海水中,通过与土壤或海水换热来实现能量转移。 开式系统也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或释放热量后,由回灌井群回地下。. 水源热泵原理图:

深井回灌开式环路

地下水平式封闭环路 2.水源热泵优点 2.1高效节能 水源热泵是目前空调系统中能效比(COP值)最高的制冷、制热方式,。4~6,实际运行为7理论计算可达到. 水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体温度为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温

地热联合水源热泵供暖工程设计方案

地热联合水源热泵供暖工程设计方案 二0一九年十二月

目录 前言 (3) 第一章工程基本情况 (4) 一、工程概况 (4) 二、方案设计理念 (4) 三、热泵的优良特性 (5) 第二章地源热泵工程配置设计 (9) 一、方案设计依据 (9) 二、负荷计算 (9) 三、机房设备配置 (9) 四、系统自动化控制 (10) 第三章系统投资预算及运行成本分析 (12) 一、机房系统整体投资概算 (12) 三、系统运行成本分析 (13) 第四章工程设计施工与售后服务保障 (14) 一、产品质量保障 (14) 二、技术服务保障................................................... 错误!未定义书签。

前言 本工程是地热水联合水源热泵采暖工程,工程位于********。 本方案按本工程特点,采用地热水和地下水式地源热泵实现整体供暖的设计方案。通过总体技术方案论证与分析,主要经济技术指标如下:

第一章工程基本情况 一、工程概况 1、项目简介 本工程为位于******,总建筑面积为130000㎡,末端采用地板辐射采暖。根据甲方提供的信息,现有65℃的地热井水80m3/h可供使用,为小区供暖。 2、气候条件 清苑区年平均气温12℃,年降水量550毫米,属于温带季风性气候。四季分明,冬季寒冷有雪,夏季炎热干燥,春季多风沙,秋季凉爽舒适。冬冷夏热,雨热同期,来此旅游一般以夏秋季为宜。 3、工程要求 设计冬季室温18℃-20℃。 二、方案设计理念 本工程为居住建筑,设计与施工必须符合我国现行建筑节能措施的节能型建筑规范。按地质条件,本工程具备采用热泵新能源绿色环保空调采暖供热的热源条件,在保证室内环境舒适度的条件下,保障小区清洁与低碳人文环境。因此,本工程设计方针是环保、节能、高效、稳定、耐用。设计原则是充分、合理、安全利用岩土层自然资源。设计宗旨是实现国家可再生能源综合应用绿色建筑要求,达到最佳投资性价比。 依据地理位置、气象条件、建筑类型、建筑规模、岩土层、舒适度条件等要求:第一,按照负荷指标法计算冷热负荷;第二,按地下水源热泵系统特有的比压、比焓、比熵参量计算热泵机组理论循环焓值与理论动力配置,计算热泵机组理论能效比。系统方案将全程贯穿科学有据、节能节省、实效优化的设计理念,达到用户满意的最佳设计与施工效果。

水源热泵设计方案

水源热泵热水机组 设 计 方 案 方案目录 方案概述................................ 第一章水源热泵中央空调介绍........................ 第二章水源热泵中央空调相关政策依据................ 第三章方案设计.................................... 第四章工程概算.................................... 第五章水源热泵系统技术特点........................ 第六章公司简介.................................... 第七章工程清单目录................................

方案概述 本方案采用水源热泵中央空调新技术,水源热泵中央空调是二十世纪七十年代以来欧美发达国家大力推广的空调新技术。它是利用地下浅层水中低品位能源制冷和制热,空调运行成本比传统电制冷空调节约50%以上。 第一章水源热泵中央空调介绍 一、水源热泵现状及政策依据 水源热泵最早源于1912年瑞士的一项发明专利,二十世纪七十年代能源危机以后,这一节能、环保的空调技术受到西方国家的重视。水源热泵技术在美国、加拿大和北欧国家和地区已得到广泛地应用。瑞士的普及率达到50%以上,美国推广速度以每年20%的速度递增。 1995年中美签署了《中华人民共和国国家科学委员会和美利坚合众国能源部效率和再生能源技术的发展与利用领域合作协议书》,并与1997年又签署了该合作协议书的附件六——《中华人民共和国国家科学技术委员会与美利坚合众国能源部地能开发利用的合作协议》。其中,两国政府将地源热泵空调技术列为能源效率和再生能源的合作项目。建设部2000年第76号令也将地热、可再生能源以及空调节能技术列入建设部推广项目。2004年9月14日国家发改委高技术处颁发了《关于组织实施“节能和新能源关键技术”的通知》,将地热、热泵列为重点开发内容。2005年2月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十届会议通过了《中华人民共和国可再生能源法》鼓励大力推广应用太阳能、地热能、水能等可再生能源。 与此同时,适合推广水源热泵的北京市、山东、河南、辽宁、河北等地政府对推广水源热泵空调制定了优惠政策。这一举措极大的促进了我国地源热泵技术的发展。 北京市第一个地温空调工程——蓟门饭店(两会代表驻地)已运行七年。运行成本低于原燃煤锅炉和单冷机组,比改造前每年可节约数十万运行费用。 二、水源热泵工作原理 水源热泵技术利用地球表面浅层水源(如地下水、河流和湖泊)中低品位热能资源,通过逆卡诺循环实现低品位热能向高品位热能转移的一种技术。它以水为工作介质将地下土壤中的低品位热能提取出来,经高效的热泵机组,利用少量的高品位电能,将水中的低品位能量输送到空调场所,完成热交换的地下水又重新回灌到地下去。井水是在金属管路中闭路循环的,水不与大气接触,不消耗水,也不污染水,只提取水中的热能。地温空调

第六章 水源热泵 技术规格及要求

第六章技术规格及要求 1、技术规格 1.1供暖工程建筑面积123000㎡; 1.2符合国家规范的满液式“半封闭或全封闭双螺杆”水源热泵设备系统一套(含机房内整体配套设备安装); 1.3据相关标准,建筑面积热指标为65 w/㎡,建筑热负荷为123000*65=7999KW。 2、投标商资格要求 2.1具有合法经营资格,须提供合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证。 2.2投标人非制造厂家的(或制造厂家分公司),提供所投产品的生产厂家提供对本项目的经销授权书; 2. 3其它证明文件。 3、货物招标要求 3.1机组性能及特点: 1)单机制热量2117kw; 2)制冷剂选用R22; 3)单台机组能量调节范围:无级能量控制; 4)电源380V-3Ph-50Hz,星—三角启动; 5)名义工况: 制热工况、机组冷冻水(深井水)进水温度为15℃,热却水出水温度为46℃; 3.2 机组要求: 1)控制:机组带有微电脑控制柜,运行时可显示运行参数,可根据末端负荷的变化自动进行能量调节。 2)机组可选配RS485通讯端口,并可与任何通讯协议公开的设备、控制器进

行通讯。 3)机组具有下列自动保护功能,并提供故障报警: 压缩机过热保护、排气压力过高、吸气压力过低、防结冰保护、电源异常保护、掉电、冷冻水断流、传感器故障保护、压缩机防止频繁启动保护、压缩机电机过载保护、冷却水断流保护。 4)具有较小的外形尺寸和重量,节省空间 3.3机组零部件特点: 1)压缩机:选用半封闭或全封闭双螺杆压缩机:双机头设计,内置油分离器,效率可达99.7%;内设压差式供油系统,具有高可靠性;吸气冷却电机;用冷却机油和冷媒液体密封转子。 2)冷凝器采用双面强化高效换热管。 3)蒸发器采用内螺纹强化高效换热管,优化换热管齿形,高品位的换热性能,干式蒸发器制冷剂充注少,回油良好。 4)无油冷却和油泵设计(压差式供油)。

地源热泵和水源热泵的区别

一、定义上的区别:地源热泵和水源热泵在概念上区分主要是针对系统所说的,分为地源热泵系统和水源热泵系统,而不是针对主机,有很多人会在这方面产生误区,从另外一个角度来说地源热泵主机和水源热泵主机是一样的。 而我们通常所说的地源热泵和者水源热泵主要就是指主机源水侧水源的来源。 如果是地源热泵,水源则是来源于地下埋管的闭式环路,源水侧的水通过地下埋管与地下进行热交换,而不会产生物质交换,这就是我们通常所指的地源热泵。 水源热泵区别于地源热泵的就是源水侧水源直接取自地下水或者江水或者海水等,它是一种开式的型式,水被直接拿来取热或排热并按要求排放回原取水点,只是利用了自然界水中的能量,这样的形式就称为水源热泵了。 二、简单理解单区别:1:地源热泵是室外打孔,占地面积比水源热泵要大2:水源热泵是室外打水井,但现在政府对打井审批比较复杂、水源热泵是需要打井的,通常都需要水务局批准,而地源热泵国家不需要相关的审批手续3:地源热泵比水源热泵室外部分投资要高所有的浅层低温能热泵都统称为:地源热泵地源热泵分为开式系统和闭式系统。 你所说的地源热泵应该是指土壤源的。 “地源”和“水源”的区别主要是介质不同,设计和施工方法也不同。 土壤源热泵也是闭式系统的一种,主要是在建筑物周围的地下铺设地耦管,封闭的管内流动介质与建筑物内部完成热交换。 水源热泵是开式系统的一种,地下水或地表水经过换热器提取热量。 地源热泵用地埋管收集土壤中的热量水源热泵用地下水收集水体中的热量两者原理类似,实际设计温度,载冷剂和阀部件有一定区别,因为地下水温度较高,可直接作为载冷剂。而地埋管出水温度较低,经常有可能低于零度,所以常采用乙二醇溶液作为载冷剂,乙二醇浓度视最低出水温度而定。 原理一样,取热源的方式不同。 水源热泵是打井直接取地下水进行换热或换冷;地源热泵是在地下埋设很多管道,然后再在管道内注满水或者防冻液作为换热介质,通过管道内的介质循环吸收地下的热量或冷量。 三、其它区别:地源热泵是地下闭式系统,水源热泵是地下开区系统,水源受到政府限制,还有地下水源是否长期稳定的影响。地源则相对稳定的多。它们都是相同的制冷(热)原理,只是所用的媒介不一样地源热泵包括土壤源热泵和水源热泵,水源热泵包括地表水和地下水源热泵简单的说地源热泵是提取地下土壤源的温度,水源热泵是提取地下水的温度,再通过组机等来达到供暖或制冷,地源热泵要比小源热泵贵很多,所以一般只要一个地区地下水丰富的话就会采用水源热泵。 青岛沃富新能源科技有限公司,全国服务电话:400-8696-766为您打造冷暖舒适宜居的生活环境。专业致力于地热能、太阳能、空气能的高效利用。为住宅、别墅、会所、商务办公等用户提供地板采暖、中央空调、洁净新风、全屋净水、智能家居等整体一站式解决方案。

水源热泵分析

水源热泵供暖系统供水温度的确定 因为水源热泵供暖系统能够将通常情况下不能被直接利用的低位热能从水源中取出,提升后并加以利用,具有良好的节能环保特性。现针对利用水源热泵系统进行供暖时,其供水温度的选择问题进行分析。 1、供水温度对水源热泵机组运行的影响 在冬季供暖工况下,如果水源热泵低温热源侧的进出口水温不变,则水源热泵的供水温度越高,其制热性能系数(cop值)就越低,提供相同的热量所需的运行费用就越高。COP=38.126△t-0.633,△t=(th.i+th.o)/2-(tc.i+tc.o)/2 2、合理的供水温度选择 通过上面的计算可知,利用水源热泵机组进行冬季供暖时,供水温度越低,机组的cop值就越大,经济性越好,但供水温度也不能太低,否则将导致末端散热设备过大或无法满足散热设备对供水温度的内在要求。显然合理的供水温度应该是既能满足用户的用热需求,同时又有最佳的经济性。 3、如果水源热泵机组供水温度过高,水流量不变的情况下,蒸发压力即吸气压力会增加,同样的对应的制热量也会增加,消耗功率也会增加。,主要原因是因为对机组而言,过高的蒸发器水体温度,会导致蒸发压力过高,而对特定的冷煤系统在应用过程中,冷凝压力是一个定值,这个时候压差比就比较小,压差比小就意味着压缩机而言回油会受到很大的影响,无法保证热泵系统的正常工作,温度过高也会烧坏压缩机。

解决设想方案 日本在1980年代开展了超级热泵计划,开发出4类热泵,其中有利用45度余热水,制热出水温度85的中高温热泵,以及利用80度余热水,产出150度蒸汽的高温热泵。 欧洲有采用改进离心压缩机性能技术路线的高温热泵,采用R134a制冷剂,三级离心压缩模式,制热出水温度可以达到85度。 一般需要解决以下几个关键技术问题。 1.压缩机的选择:热泵设备常用的压缩机类型主要是螺杆压缩机、全封闭涡旋压缩机与半封闭活塞压缩机等,经过对不同类型压缩机工作特性进行比较研究,高温热泵设备一般选用全封闭涡旋压缩机。 2.工质的选择:为保证高温热泵设备在稳定的可允许的工作压力下运用,采用特殊的制冷剂为工质,换热效率高并对环境无污染,对臭氧层无破坏作用。 3.氟路系统控制的优化:保证整体机组的长时间高温稳定运行和使用寿命,并根据环境温度和蒸发温度,自动调节高温空气热泵设备运行工作状态和调件。

地源热泵行业相关政策

1997年~2002年 ■ 1997年11月8日,原国家科委与美国能源部在北京签署了中美两国《关于地热能源生产与应用的合作协议书》,决定在我国开始推广美国土-气(水)型地源热泵技术。 ■ 1998年11月4日,“中美两国《能源效率和可再生能源技术的发展利用领域合作议定书》工作小组第一次工作会议”在美国举行,会议通过了《中美两国政府合作推广美国地源热泵技术工作计划书》,中美两国政府地源热泵合作项目正式启动。 ■ 2002年4月23日,中美在北京签署了《中美两国地源热泵资助项目协议书》,大大加快了中美两国政府地源热泵合作项目的进程。 ■ 2002年12月19日,国土资源部发布《关于进一步加强地热矿泉水资源管理的通知》(国土资发[2002]414号)。通知指出,地热资源是宝贵的矿产资源,是重要的清洁能源之一,各级国土资源行政主管部门对此要有足够的认识,要加大地热资源的勘查评价力度,加强地热资源的开发和保护,严格地热井审批、施工和年审程序,开展地热开发利用示范项目和地热水回灌等新技术的研究推广工作,实现地热资源的可持续利用。 2005年 ■ 2005年2月28日,国家主席胡锦涛颁布33号主席令:2006年1月1日《中华人民共和国可再生能源法》开始正式实施。地热能的开发与利用被明确列入新能源所鼓励发展的范围。 ■ 2005年11月29日,国家发展和改革委员会制订并颁布了《中华人民共和国可再生能源产业发展指导目录》,“地热发电、地热供暖、地源热泵供暖或空调、地下热能储存系统”被列入重点发展项目;“地热井专用钻探设备、地热井泵、水源热泵机组、地热能系统设计、优化和测评软件、水的热源利用”等被列为地热利用领域重点推荐选用的设备。 2006年 ■ 2006年5月30日,财政部发布实施了《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》(财建[2007]371号)。该办法明确提出,加强对可再生能源发展专项资金的管理,重点扶持燃料乙醇、生物柴油、太阳能、风能、地热能等的开发利用。其中第二章有关“扶持重点”第七条中提出“在建筑供热、采暖和制冷的可再生能源开发利用,重点支持太阳能、地热能等在建筑物中的推广应用。” ■ 2006年5月31日,由北京市发展和改革委员会、规划委、建委、市政管委、科

地源热泵的分类及其优缺点

地源热泵的分类及其优缺点 一、地下水热泵系统(Groundwaterheatpumps,GWHPs),也就是通常所说的深井回灌式水源热泵系统。通过建造抽水井群将地下水抽出,通过二次换热或直接送至水源热泵机组,经提取热量或开释热量后,由回灌井群灌回地下。 其最大优点是非常经济,占地面积小,但要留意必须符合下列条件:水质良好;水量丰富;回灌可靠;符合标准。 二、地表水热泵系统(Surface-waterheatpumps,SWHPs)。通过直接抽取或者间接换热的方式,利用包括江水、河水、湖水、水库水以及海水作为热泵冷热源。回属于水源热泵方式。 其优点有:在10米或更深的湖中,可提供10℃的直接制冷,比地下埋管系统投资要小,水泵能耗较低,高可靠性,低维修要求、低运行用度,在热和地区,湖水可做热源,其缺点有:在浅水湖中,盘管轻易被破坏,由于水温变化较大,会降低机组的效率。 三、(a)水平埋管地源热泵系统( Horizontalground-coupledheatpump)(b)垂直埋管地源热泵系统(Verticalboreholeground-coupledheatpump)。(a)和(b)两种方式都回属于地下耦合热泵系统( Ground-coupleheatpumpsGCHPs),也称埋管式土壤源热泵系统。还有另外一个术语叫地下热交换器地源热泵系统(Groundheatexchanger)。这一闭式系统方式,通过中间介质(通常为水或者是加进防冻剂的水)作为热载体,使中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环活动,从而实现与大地土壤进行热交换的目的。

对于垂直式埋管系统,其优点有:较小的土地占用,管路及水泵用电少,其缺点是钻井用度较高;对于水平式埋管系统,其优点有:安装用度比垂直式埋管系统低,应用广泛,使用者易于把握,其缺点有:占地面积大,受地面温度影响大,水泵耗电量大。 四、单井换热热井( Standingcolumnwellheatpumps,SCW),也就是单管型垂直埋管地源热泵,在国外常称为"热井"。这种方式下,在地下水位以上用钢套作为护套,直径和孔径一致;地下水位以下为自然孔洞,不加任何固井设施。 热泵机组出水直接在孔洞上部进进,其中一部分在地下水位以下进进周边岩土换热,其余部分在边壁处与岩土换热。换热后的流体在孔洞底部通过埋至底部的回水管被抽取作为热泵机组供水。这一方式主要应用于岩石地层,典型孔径为150mm,孔深450m。 该系统适用于岩石地质地区,该地区岩石钻孔用度高,而与岩石直接换热,大大进步换热效率,节省钻孔、埋管用度。须得留意分析具体地质情况,做好隔热、封闭、过滤、实际换热量测算等具体工作。 五、锅炉/冷却塔与地下埋管相结合的混合型地源热泵系统:适用于空间小,不能单独采用地下埋管换热系统的建筑或内外分区冬季有大量可利用的排热的建筑物,冷却塔和闭环式系统相结合制冷,节省本钱;事实证实该系统是高效率、低用度的。 它的补充热源有水地源、太阳能、电锅炉、城市热网……,额外排热由冷却塔或水地源来解决。其系统的设计需要具体计算各季节的散热与排热及总的中和后的散热或排热量来选择热源和冷却塔。

海水源热泵为养殖池加热Word版

青岛科创新能源科技有限公司 海水源热泵供热系统简介 海水养殖目前在渔业领域中占据着很大的一部分,对于海水养殖的收获成果,水温的控制占据着十分重要的位置,适宜物种生存的温度会增加养殖户的收入。针对水温过低会致使海产品生长缓慢甚至死亡的现象,需要对养殖池中的水温进行控制。目前水产养殖冬季加温或保温的传统措施主要有:电热棒加热,锅炉加热(燃油、煤、柴等)、搭建塑料大棚保温等。这些传统的加热方式不但效率低,而且会造成环境污染以及浪费,并且运行成本也比较高。而近几年随着热泵技术的快速发展,利用水源热泵技术采暖空调变得普及起来,因此实施应用海水源热泵供热系统为养殖池供热提供了新的途径。在水产养殖的应用中,海水源热泵系统并不是直接给养殖用水加热。而是利用热泵技术从海水中提取低温热量供热,实现海水热能资源化。通过热泵的运转,以消耗25%左右的电能,从该温度的海水中提取75%的热量,可得到100%的供热量,进而加热系统内部的末端水的温度,变热后的末端水,经过铺设在养殖池中的换热器用热传递的原理使养殖水体慢慢升温,从而达到保持水温的目的。海水源热泵供热系统属于当前国家重点鼓励和扶持的海洋新能源和高效节能减排、环保领域。 项目背景及公司简介

海水源热泵技术的开发为利用可再生能源提供了强有力的手段,从而满足了节约能源和环境保护的要求。由于海水的质量热容大,传热性能好,因此沿海地区拥有大量海水的地方,海水是理想的冷热源,而且与传统的加热方式相比,设计安装良好的海水源热泵具有明显的优势。但由于海水源热泵系统属于新兴产业,虽然从事本行业的相关企业众多,但这些企业又大多没有自主知识产权和工程技术经验,造成大量海水源热泵供热工程项目出现一系列问题,包括运行效果不好、运行成本过高、不节能、甚至以失败告终等。而科创公司的技术团队是我国较早从事海水源热泵系统研究与应用的研发队伍,有一批教授、研究员、博士等组成的高层次研究团队,具有丰富的研究开发和工程实施经验(其中,西德博士1名,省部级突贡专家1名),同时联合哈尔滨工业大学、青岛大学、哈尔滨机械研究所等,具备高能力、高水平的人员背景和产学研支撑条件。先后开发了近50项相关专利技术与设备,并进行了投产转化,建设了我国大型热泵供热系统示范工程50余项,累计建筑面积达千万平方米以上,承担了十二五科技支撑、科技惠民等大量的国家、省部级科研项目,并获得了省部级技术发明一等奖、专利奖等。公司还承担建设了山东省低值能源供热工程技术研究中心、青岛市热泵供热工程技术研究中心以及青岛市余热利用与热泵专家工作站等平台的建设。工作原理 相对其他热泵系统而言,海水水质条件极其恶劣,利用过程中又

污水源热泵系统与集中供热系统对比

污水源热泵系统与集中供热系统对比 原生污水源热泵原理: 在高位能的拖动下,将热量从低位热源流向高位热源的技术。它可以把不直接利用的低品位热能(如空气、土壤、水、太阳能、工业废热等)转化为可利用的高位能,从而达到节约部分高位能(煤、石油、天然气、电能等)的目的。 在制冷状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做工,使其进行汽——液转化的循环。通过蒸发器内冷媒的蒸发将由风机盘管循环所携带的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过冷凝器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至城市原生污水里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过风机盘管,以13℃一下的冷风的形式为房间供冷。 在制热状态下,污水源热泵原理是通过压缩机对冷媒做功,并通过换向阀将冷媒流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷凝器内的冷媒的蒸发,将水路循环中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时再通过蒸发器内冷媒的冷凝,由风机盘管循环将冷媒所携带的热量吸收。在城市原生污水中的热量不断转移至室内的过程中,以35℃以上热风的形式向内供暖。 污水源热泵原理优势特点: 1)利用可再生能源,环保效益好 污水源热泵原理利用了城市原生污水中丰富的热量资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。城市原生污水是一个巨大的能量采集器,巨大的城市废热从市政污水管路中排出,这种储存于城市原生污水中的能源数以清洁的,可再生能源。 2)高效节能,运行费用低 污水源热泵原理是采用温度恒定的城市原生污水作为能源,能效比COP在4.5~5.0之间,比空气源热泵高出40%左右,污水源热泵机组运行费用比常规中央空调低30%~40%左右。 3)运行安全稳定,可靠性高 无燃烧设备,无爆炸隐患,使用安全。如使用燃油、燃气锅炉供暖,其燃烧产物对居住环境污染极重,影响人们的生命健康。污水源热泵机组利用常年温度稳定的城市原生污水,夏季不会向大气中排除废热,加剧城市的“热岛效应”;冬季不受外界气候影响,运行稳定可靠,不存在空气源热泵除霜和供热不足的问题。4)空调主机以及多用,便于布置,使用范围广泛 空调主机体积小,污水源热泵机组安装在储藏室等辅助空间,既可制冷,又可制热,也不需要高的入户电容量。地源热泵系统可供暖、空调,还可供生活热水,一机多用,一套系统可替换原来的锅炉加空调的2套装置或系统;可应用于宾馆、

污水源热泵 地源热泵与空气源热泵的比较

污水源热泵地源热泵与空气源热泵的比较 污水源热泵系统与传统换热器相比的优越性就是污水源热泵以城市污水做为室内制冷供暖的冷热源,在消耗少量电力的情况下通过污水源热泵系统内部的热泵做功,将污水中的 冷热能传递到室内以满足人类的需求。 污水源热泵系统既可以采暖又能够制冷,可以说是一机两用,在很大程度上帮助现代企业降低了运营成本,而且采用污水做为建筑物取暖制冷的能源,同传统的依靠煤炭和地下水来采暖制冷相比,节能而且环保。 污水源热泵系统与空气源热泵,电锅炉煤炭采暖,地源热泵采暖制冷相比较: 1.同空气源热泵系统相比较 污水源热泵系统与空气源热泵相比,避免了空气源热泵冬季需要定时的结霜和除霜问题,由于污水的内部温度相对来说一年四季都处于一个比较平稳的转台,因此污水源热泵系统的工作性能相对也是比较稳定。一般情况下热泵的制热制冷系数可以达到5~6,这个制冷制热系数是在产生相同冷热能的情况下所消耗的能量要比空气源热泵节省42%-45%. 2.同地下水水源热泵相比较 污水源热泵系统与地下水水源热泵相比较而言,好处是采用污水作为能源因而避免了从地下水中抽取水资源,因此也就不必浪费大量的精力和物力考虑和解决废水回灌的问题,这就在解决了打井基建的同时,还能够节省后期抽水和废水回灌的运行费用。而且还可以避免由于回灌不当而引发的地下水资源破坏等问题。 3.与电锅炉和燃煤锅炉相比较 与电热锅炉相比,污水水源热泵是借助电力来驱动内部热泵进行做功,产生相同冷热能的情况下,其消耗的电能相比之于电锅炉可以节省电能将近65%,比燃料锅炉也要节省出1/2的能源。传统的锅炉燃烧会产生大量的有害气体,因而容易对大气造成破坏,而污水源热泵系统采取污水进行换热与其相比更加环保而且节能而且还能避免由于使用传统锅炉造成的大气污染,具有良好的环保效应。 污水源热泵系统的利用一般有两种方式,一种是是直接利用,就是污水直接进入热泵机组内部进行换热后在将冷热能传递给室内;而是间接利用方式,间接利用方式通常是污水先流经污水换热器进行换热,换热后在有热泵将冷热能传递到室内。如果直接让污水通过污水源热泵进行换热,容易导致热泵的堵塞,长期会造成换热效率的降低;采取间接式方式离心式污水换热器,在提高换热效率的同时也有效的避免了污水污渍在换热器内部造成堵塞,可 谓是一举两得。 斯方达舒适家居一站式服务平台

风冷热泵与水源热泵制供热方案

风冷热泵方案与水源热泵制冷供暖方案 一、项目概况 北京某办公楼位于城南,该办公楼为改造项目,地上五层,地下一层,总建筑面积约8000平米。需解决夏季空调制冷,冬季供暖问题,全年保持室温在18℃-25℃。 二、制冷供暖解决方案 1、风冷热泵加辅助电加热方案 利用风冷热泵实现夏季制冷,冬季供暖考虑到风冷热泵机组在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。 2、水源热泵方案 该方案要求在建筑物附近打三口井,井深80-100米,一口抽水,出水量为100M3/h,两口井回灌,保持地下水资源稳定,利用井水作为冷热源,水源热泵机组夏季制冷,冬季供暖满足办公楼要求。 三、负荷计算及机组 1. 设计依据、范围及原则 本方案包含某办公楼的空调制冷供暖系统,包括冷热源、设备选型及末端系统方案。能够独立实现夏季制冷,冬季供暖。保证大楼的正常使用。 2. 空调冷热负荷计算 考虑到该建筑主要为办公室,根据国家标准单位建筑面积制冷负荷选取100W/M2, 建筑总冷负荷约为800KW。单位建筑面积供暖热负荷选取60W/M2, 建筑总热负荷约为480KW。3. 机组设备选型及技术参数 选择方案时应该考虑节省投资和保障该建筑正常制冷供暖要求。风冷热泵机组设计装机容量为835.2KW,配置风冷热泵机组MTD-80SH叁台。水源热泵机组设计装机容量为930KW,配置水源热泵机组MSRB80壹台。 表一机组选型 项目风冷热泵水源热泵 设备名称风冷冷(热)水机组水源热泵机组 设备型号 MTD-80SH MSRB80 数量 3台 1台

单台制冷量 278.4KW 930KW 单台制热量 304KW 1116KW 总制冷量 835.2KW 930KW 总制热量 912KW 1116KW 总耗电量 262.2KW 178.8KW 单台外形尺寸长 4320mm 3640mm 宽 2110mm 1300mm 高 2130mm 2200mm 表中机组的设计装机容量基本满足大楼的需求。 4.风冷热泵机组由于存在在室外温度-8℃时启动困难,需增加功率为480KW的辅助电加热设备,解决在严寒情况下供暖问题。 5.水源热泵机组对水资源要求严格,需要井水温度、流量稳定。必要时,应设置独立换热站,把井水与机组隔离。 四、风冷热泵机组与水源热泵机组的特点 1、风冷热泵机组的特点 (1)风冷冷(热)水机组采用模块化设计,完全不必设置备用机组,运行过程中电脑自动控制,调节机组的运行状态,使输出功率与工作环境的实际利用率相协调。 (2)模块化机组的可靠性高,该机组由数个模块组成,任何模块的临时检修停运都不会影响整机的正常运行,大大提高了整个空调系统的合理性和可靠性。 (3)机组可任意放置屋顶或地面,没有机房设施和冷却水塔系统,不占用有效使用面积。同时安装施工工作大为简便。 (4)由于机组在运行过程中是全电脑自动控制,所以日常不需要专业技术人员管理维护。(5)风冷热泵有不足之处,由于在室外温度-8℃时启动困难,需增加辅助电加热。 2、水源热泵的特点 水源热泵机组以水为载体,冬季采集来自湖水、河水、地下水及地热尾水,甚至工业废水、污水的低品位热能,借助热泵系统,通过消耗部分电能,将所取得的能量供给室内取暖;在夏季把室内的热量取出,释放到水中,以达到夏季空调的目的。该机组具有设计标准、选择优良、操作简便、安全可靠等优点。由于水源热泵技术利用地表水作为空调机组的制冷制热的源,所以其具有以下优点: (1)环保效益显著

水源热泵与地源热泵的区别汇总

水源热泵与地源热泵的区别(含打井) 一、定义上的区别: 地源热泵和水源热泵在概念上来讲主要是针对系统所说的,也就是地源热泵系统和水源热泵系统,而不是针对主机,有很多人在这方面有误解,换句话说地源热泵主机和水源热泵主机是一样的主机。 而我们通常所说的地源热泵或者水源热泵就是指主机源水侧水源的来源。 如果是地源热泵的话,那么他的水源来源于地下埋管的闭式环路,源水侧的水通过地下埋管与地下进行热交换,而不发生物质交换,这就是我们通常所说的地源热泵,欧美的表示方法为geothermal-heatpump。 水源热泵区别于地源热泵的就是源水侧水源直接取自地下水或者江水或者海水等,它是一种开式的型式,水被直接拿来取热或排热并按要求排放回原取水点,只是利用了自然界水中的能量,这样的形式就称为水源热泵了。 二、简理解单的区别: 1:地源热泵是室外打孔,占地面积比水源热泵要大 2:水源热泵是室外打水井,但现在政府对打井审批比较复杂(水源热泵是需要打井的,通常都需要水务局批准。),而地源热泵国家不需要相关的审批手续 3:地源热泵比水源热泵室外部分投资要高 所有的浅层低温能热泵都统称为:地源热泵地源热泵分为开式系统和闭式系统。 你所说的地源热泵应该是指土壤源的。 “地源”和“水源”的区别主要是介质不同,设计和施工方法也不同。

土壤源热泵也是闭式系统的一种,主要是在建筑物周围的地下铺设地耦管,封闭的管内流动介质与建筑物内部完成热交换。 水源热泵是开式系统的一种,地下水或地表水经过换热器提取热量。 地源热泵用地埋管收集土壤中的热量 水源热泵用地下水收集水体中的热量 两者原理类似,实际设计温度,载冷剂和阀部件有一定区别,因为地下水温度较高,可直接作为载冷剂。而地埋管出水温度较低,经常有可能低于零度,所以常采用乙二醇溶液作为载冷剂,乙二醇浓度视最低出水温度而定。 原理一样,取热源的方式不同。 水源热泵是打井直接取地下水进行换热或换冷; 地源热泵是在地下埋设很多管道,然后再在管道内注满水或者防冻液作为换热介质,通过管道内的介质循环吸收地下的热量或冷量。 三、其它区别: 地源热泵是地下闭式系统,水源是热泵是地下开区系统,水源受到政府限制,还有地下水源是否长期稳定的影响。地源则相对稳定的多。联系是,它们都是相同的制冷(热)原理,只是所用的媒介不一样 地源热泵包括土壤源热泵和水源热泵水源热泵包括地表水和地下水源热泵 简单的说地源热泵是提取地下土壤源的温度,水源热泵是提取地下水的温度,再通过组机等来达到供暖或制冷,地源热泵要比小源热泵贵很多,所以一般只要一个地区地下水丰富的话就会采用水源热泵 四、简单的图对比: