文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三轴水泥搅拌桩止水帷幕

三轴水泥搅拌桩止水帷幕

三轴水泥搅拌桩止水帷幕

三轴水泥搅拌桩止水帷幕?以下带来关于三轴水泥搅拌桩止水帷幕,相关内容供以参考。

三轴水泥搅拌桩止水帷幕从而改善基坑边坡的稳定性、抗渗性能,达到止水、挡土的效果。水泥土搅拌桩适用于处理松散砂砾、粗砂、淤泥或地下水不大于80m/d的土层边坡。水泥土搅拌桩具有施工时无震动、噪音小、无污染、造价低、施工操作安全等优点。

一、工程概况:

某市原水取水泵站土建工程,在建项目位于陡河水库岸边,原有取水泵站上游100m处,三面环水,距引滦入库口约350米,建筑面

积2319.6m2。

引水渠道全长199.6m,最东侧为10m毛石护砌段,渠1—渠10为钢筋混凝土现浇结构,渠体净宽10m,墙厚700mm,墙高7~9.2m,底板厚900mm。西边与泵站地连墙相连,东侧、南侧与陡河水库相邻,北侧是渔塘。基底位于现场自然地坪以下10m,开挖深度大,现场地下水位高,土层渗透系数大,降水不能满足施工要求,因此采用三轴水泥搅拌桩止水帷幕挡土墙。如图:

下面,将以此工程为实例,介绍三轴水泥搅拌桩止水帷幕施工工艺。

二、作业条件:

1、根据地质勘察情况,此土质宜采用三轴水泥搅拌桩止水帷幕止水。

2、施工场地做好三通一平,并确定施工材料储存区、排水沟,同时布置安全、环保设施。

3、根据测绘院给出的红线位置、构筑物坐标、绝对标高水准点,做好引水渠水泥土搅拌桩的轴线位置、水准点定位工作,轴线和水准点要明显、牢固。如图

4、沿搅拌轴线位置铺8m宽0.5m厚钢渣道路,用做水泥土搅拌桩施工设备工作面。

5、夜间施工时应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,

临时电缆必须架设2米高以上。

6、对进场机械进行成桩试验,检查是否符合喷头转速、喷浆提升速度、水泥用量、水灰比等技术参数。

三、机械性能:

1、HP-5型移动深层水泥搅拌桩机(自动安平)—浆液是通过钻杆中心输浆到钻头叶片喷出2台功率45KW

2、BW150型电磁调速器控制喷浆泵2台功率7.5KW

3、灰浆搅拌机2台功率4.5KW

4、导浆管120m(高压胶皮管)φ25mm

四、施工工艺:

1、定位

两台移动深层水泥土搅拌桩机,就位在引水渠东侧的桩轴线上,分别从桩轴线中点开始向两边施工。两台灰浆搅拌机安装在引水渠以外10m处,紧挨着临时水泥库。每套设备共有2名操作人员:1名专业技术人员,控制水泥土搅拌桩机打桩;1名司泵工,控制灰浆搅拌机、泥浆泵,并作好施工记录。

设计成桩直径500mm,沿桩轴线打双排桩,施工总桩数为2128根。

信号指挥:前、后台依靠旗势信号进行指挥。红旗代表停止喷浆,蓝旗代表开始喷浆,黄旗代表机械出现故障情况。

2、制备浆液和喷浆

(1)司泵工1名,负责灰浆制备和泵送浆液,进行材料用量统计和记录泵送时间,负责与前台信号联络,作好灰浆设备的保养和输浆管道的清洗。

(2)制备水泥浆用普通硅酸盐水泥P.O32.5和水按1:0.6比例

进行配制。

(3)严格按前台搅拌桩机的工作升降速度,现场基土土质加注水泥浆。按下沉1.7m/min速度,提升按1.8m/min速度进行,后台随时调整电磁调速器控制喷浆泵压力,喷浆输送管道在60m以内,喷浆泵出口控制压力在0.3---0.4MPa;如果输送导管超过60m在100m以内喷浆泵出浆压力控制在0.4---0.6MPa。边喷浆边旋转,与提升及下沉同时进行。

制备好的浆液,不得离析,泵送必须连续,按一桩一灌灰配制灰浆。制备好的浆液必须在2h内用完,超过2h为不合格浆液。因故供浆不能连续,必须立即用信号告知前台,将搅拌机钻头在停浆点上下0.5m处,重新喷浆搅拌以防缺浆断桩。同时做好水泥搅拌桩施工记录表。

3、搅拌成桩

水泥土搅拌桩专业操作人员一名,负责施工搅拌桩垂直度,保证止水帷幕连续完整作业,定期检查钻头尺寸是否符合500mm。

设备的平整度和导向架垂直度,必须随时有效控制。当搅拌下沉到8m时,需再次检查调整机械的垂直度,确保桩百分之百合格率。

搅拌桩机启动正常后,开始调档位,控制搅拌桩机速度正常工作,正转下沉根据场地土质(粘土、砂)按60转/米的速度搅拌。钻头沿导向架自动下沉切土,前台操作搅拌机钻头下沉至基土50cm后,给后台蓝旗信号开始喷浆(因场地水位高,钻头入土立即喷浆易造成浆液流出地面)。搅拌喷浆下沉到设计深度8m时,调档位反转按55转/米的速度沿导向架喷浆搅拌上升。第二次以同样下沉速度搅拌喷浆到设计深度8m,配制的灰浆用完。为了保证桩基土与浆液搅拌均匀、密实,最后一次采用慢速提升,提升搅拌速度为0.5m/min,只搅拌不喷浆,直至钻头出地面,成桩完成。成桩垂直度误差不大于1%,

桩径偏差不得大于4%,桩深误差不得大于100mm,桩位布置误差不得大于50mm。

五、移位:

重复施工工艺中2、3两个步骤进行下一根桩的施工,打桩施工必须连续作业,每天三班倒,直到施工完毕。两桩间相交100mm,第二排桩与第一排桩相交40mm。相邻桩施工间隔时间不宜超过10h,不得超过24h,否则做补桩措施,确保桩与桩的有效搭接,保证止水帷幕起到止水作用。

六、采用三轴水泥搅拌桩止水帷幕创造的价值:

针对本工程地下水位高、砂土层渗透系数大的特点,采用水泥土

止水帷幕起到了良好的止水效果,保证了引渠基槽大面积开挖,得到了甲方、设计、监理单位的一致认可和高度评价,为工程的顺利进行奠定了良好的基础。

以上是为建筑人士收集整理的关于“三轴水泥搅拌桩止水帷幕”等建筑相关的知识可以登入建设通进行查询。

相关文档
相关文档 最新文档