一、工程概况

本工程为六安市中店乡南山新村安置点桩基工程,建筑面积13658.8㎡,结构类型为剪力墙,建筑结构安全等级为二级。建设单位:六安市金安区人民政府;设计单位:安徽华韵建设工程设计有限公司;勘察单位:合肥建材地质工程勘察院;监理单位:六安市建工建设监理有限公司;施工单位:安徽金煌建设集团有限公司;分包施工单位:温州市建筑营造工程有限公司。本工程采用先张法预应力高强混凝土管桩(PHCΦ500AB-100/Φ600AB-110型),桩身强度等级为C80,抗震设防烈度为七度,设计桩径为500mm和600mm 两种,设计桩长约为16~17m。

二、地质概况

由地质勘察报告表明,本楼栋场土层情况自上而下分为:杂填土、粉质粘土、粘土、强风化粉砂质泥岩、中风化粉砂质泥岩;本工程桩端以勘探报告第四层,强风化粉砂质泥岩作为持力层。

三、施工过程情况

1、本工程高强预应力管桩使用的压桩机型号为JYZ700SB型,工程试桩由监理单位选定,试桩桩号3#楼分别为110#、55#、13#;4#楼分别为1#、80#、116#;2015年8月4日由业主单位组织设计单位、勘察单位、监理单位和六安市质量监督站等相关单位的代表对试桩试压进行了现场确认,并将试桩数据和结果上报至设计单位,根据设计单位给出的结论和意见。于8月6日开始桩基施工,监理对工程桩施工进行了全过程旁站和监督,9月8日完成了所有工程桩施工。本工程桩采用全站仪进行放线和和垂直度的控制,用水准仪进行观测桩项标高,压装轴线、有效桩长、压装力均符合设计要求。

2、工程桩的施工根据设计给出意见进行现场控制,设计意见为:

(1)桩端以勘探报告第四层强风化粉砂质泥岩作为持力层,以压桩力控制为主,桩长控制为辅;(2)桩的静压力对应设计要求不小于1300KN、1700KN、1900KN。

四、质量检查、检测情况

1、工程材料:本工程管桩材料采用六安市永固管桩建材有限公司,其技术指标符合《先张法预应力砼管桩》GB13476-2009的要求,随工程进度分批进场,进场时报监理单位验收,合格证齐全,质量符合要求。

2 、2015年9月3日至9日,由监理随机抽选的桩号为:3#楼11#、52#、43#桩,4#楼68#、99#、129#桩进行了单桩竖向抗压压承载力静载荷试验检测,检测结果为单桩竖向抗压极限承载力为3800KN、2600KN,符合设计要求。

3 、桩偏差情况:我项目部技术人员会同监理人员对工程偏差进行了全部实测,有部分桩位存在偏差超规范,对偏差桩位报设计院,按设计处理方案进行了处理。

五、质量保证资料,桩基子分部分项工程报验资料

1、分项工程资料检查具体如下:

静压桩工程检验批质量验收记录核查17份;

隐蔽工程验收记录核查17份

管桩破坏性实验报告1份

管桩资料1份

2、质保资料共检查具体如下:

管桩合格证12份

管桩生产资质证书、原材料检验报告各1份

施工单位资质材料1份

六、施工单位自评意见

依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001),该桩基子分部、分项检验批数量齐全,质量控制资料完整,观感质量符合要求,按施工质量验收规范要求,自评为合格。

安徽金煌建设集团有限公司

中店乡南山新村安置点二期项目部 2015年9月18日

汉口地区高层建筑首次采用静压高强管桩的总结与思考

静压高强管桩施工的总结与思考 傅在龙赵华《XX市夷陵区质量监督站》 汉口解放大道宝丰路口时代天骄一期工程由四栋高层建筑和一座独立式地下车库组成。总建筑面积48000㎡。其中,1#楼为底层带商铺的公寓式写字楼,24层。2#、3#、4#楼为底层带商铺的住宅楼,16层。本项目被评为“XX市黄鹤杯组团项目”、又被评为“XX省楚天杯组团项目”。 汉口地区的高层建筑在本项目之前一般采用钻孔灌注桩的基础形式。大量的工程实践证明,钻孔灌注桩的基础形式是安全可靠的,有成熟的设计、施工经验。但在城市中心区施工,灌注桩也显出它的一些不足。一是施工周期较长;二是泥浆处理困难;三是试桩检测程序复杂;四是造价相对较高。能否采用预制桩代替灌注桩,这是我们在多年的工程实践中一直思考的问题。 XX地区2002年以前制桩厂主要生产的是预制方桩,施工单位的静压桩机的吨位一般也没有超过600T。而汉口地区地质情况是在淤泥质下面有较厚的粉细砂层。预制方桩在压力吨位较小的压桩机械施工中难以达到理想的持力层深度。压桩机械吨位即使够大,桩本身强度也难以承受较大的压桩力而出现爆桩现象。因此,高层建筑中一般没有采用静压方桩的基础施工形式。高强管桩是近年来在江、浙、粤一带发展较快的一种桩基形式。由于采用机械化离心式生产并采用高强蒸汽养护,生产速度快、强度高、价格低,更由于桩的圆形断面在压桩过程中阻力较方桩小,且圆形断面因应力分布均匀能承受较大的压力极限值,特别是大吨位静压桩机的出现,使得高强管桩得到愈来愈广泛的应用。 鉴于上述的分析,我们决定在本项目中试行采用高强静压管桩的基础形式。在XX建筑XX、中南勘察XX以及XX市有关专家的大力支持下,本项目的试验工作获得基本成功。开创了汉口地区高层建筑采用高强静压管桩的先河。从本项目开始到现在,静压高强管桩已广泛用于汉口地区高层建筑之中。XX地区管桩生产与静压桩机制造和施工已成为XX建筑产业链中的一个重要组成部分。 本文从工程总结的角度,对高强管桩应用进行肤浅的分析,以期将经验与教训与XX分享。 一、时代天骄建设场区地形、地貌与地质构造: 拟建场地位于汉口解放大道和宝丰路的交汇处,原为XX商贸厅办公、住宅小区。小区东边为宝丰路,南边为解放大道,西边紧邻营房街,北边为营房后街。拟建场地地貌单元属于长江Ⅰ级阶地,地势较为平坦,实测各勘探点高程介于22.83~23.70米之间。本工程±0.00=23.75米,场地平整标高为23.50米。 拟建场区覆盖层系第四系全新统长江冲洪积层,总厚度约49.0~52.0米,具明显二元结构特征,从上至下颗粒逐渐变粗。23.0米以内以粘性土为主,其中15.0~23.0米夹粉土粉砂,为过渡带;23.0~52.0米以砂性土为主,夹薄层粘性土,底部含卵、砾石;场区下伏基岩为志留系泥质粉砂岩S2f 。拟建场区地层在勘察深度X围内划分为以下几层:○1杂填土Q4m1,○2粘土Q4a1+p1,○3粉质粘土夹薄层粉土Q4a1+p1,○4淤泥质粉土,粉土互层Q4a1+p1,○5粉砂夹粉土粉质粘土Q4a1+p1,○6淤泥质粉质粘土夹粉土Q4a1+p1,○7粉细砂夹中砂Q4a1+p1,○8粘土Q4a1+p1,○9含圆砾中细砂Q4a1+p1,○10含卵石中粗砂Q4a1+p1。各层土层空间分布及工程特性详见《工程地质分层表》。

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、

静压桩基础工程施工合同模板

发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容:根据设计施工图纸,本工程采用: ①按( SG 409 )图集的Φ300 ㎜,壁厚( 70 )㎜( A )型预应力混凝土管桩,单桩承载力 500 KN,桩长 6~13 米,设计桩位叁佰多个,采用静压桩施工。工程量约 A6~A8幢 3000 米。(详细请看设计图纸)②按(~)图集的(~)预制钢筋混凝土方桩,单桩承载力~ KN,桩长~米,设计桩位~个,采用~施工。工程量约~米。(详细请看设计图纸) 工程立项批文:~ 资金来源:企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期:试桩之次日计。 竣工日期: 合同工期总日历天数 13 天。

因甲方原因,设计图纸变更,遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷,工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行: (一)按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 (二)按照经会审后的设计图纸中说明,要求及三方认可的修改或通 知施工,(指甲、乙及设计三方)。 (三)以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额(大写): (约) 贰拾伍万元(人民币) ¥:(约) 250000.00 元(人民币) 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 (一)发包人工作: 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征(借)用手续,左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平,工程放线,全部桩位定插签,清理地上和地下及空中障碍物,桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,及相邻的民事关系,运输道路平实畅通,施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份(包括:基础结构图、平面图、立面图和剖面图)和地

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

-、工程概况----------------------------- 1 二、施工部暑--------------------------- 1 三、工程地质情况-------------------------- 1 四、施工准备工作计划---------------------- 3 五、静力压机施工机理---------------------- 4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法--------------- 4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------- 5 八、施工进度计划------------------------- 8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径①400mn高强砼预应力管桩,桩长约为25米, 单桩承载力设计值分别为1600KN桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业 赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东 莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80?7.10m,平均5.85m。

房屋建筑工程施工单位质量自评报告

房屋建筑工程 质量自评报告 工程名称: 施工单位(公章): 发出日期:2010年9月14

****工程 施工单位质量自评报告 一、施工单位全称、资质等级、资质证号及施工范围: 单位全称: 资质等级:叁级 资质证号: 施工范围:房屋工程总承包叁级、市政工程总承包叁级 二、工程概况 ****污水提升泵站工程是***污水提升泵站工程,建设地点位于****。泵站规模0.8万m3/d,服务范围面积129.22公顷,泵站场地占地面积1207㎡;包括基础工程、土建工程、民气给排水工程、泵房工艺设备安装工程。 三、工程施工阶段自检情况及说明 1、地基与基础分部工程:基础采用高强预应力混凝土静压管桩基础。基础以及承台和地梁等隐蔽工程施工,均经过设计、监理、甲方人员验收签证。广东省建设工程质量安全监督检测总站及东莞市建设工程质量监督检验站进行了基桩高应变法试验及单桩竖向抗压静载试验,均满足设计要求。桩台基础、基础梁、地下室顶、底板、剪力墙均为C30,砼抗渗等级为C30 S8. 2、主体分部工程:顶、底板钢筋隐蔽工程都进行自检。每次自检合格后,我方才通知各个单位验收,验收合格后才进行下一道工序施工。柱砼采用C30,顶板梁板砼均采用C30。在主体施工过程中,均进行了抽芯检测,符合要求。自评为合格。 3、建筑装修装饰分部工程:楼地面子分部工程:卫生间为水泥砂浆找平层。门窗子分部工程:采用铝合金门窗,采用广亚铝业有限公司的铝材,产品均有合格证及检验报告,铝合金门窗经质检站检验合格。装饰子分部工程:装饰材料符合甲方指定新产品及设计要求,有产品合格证。抹灰工程:外墙为采用CL专用砂浆,内墙为毛坯,玻璃安装,自评为合格。 4、建筑屋面分部工程:现浇钢筋混凝土板、卷材防水二遍、现浇发泡混凝土找坡隔热层、防水层及复盖层均符合设计要求,自评为合格。 5、建筑给水排水及采暧分部工程:该工程给水、排水管道材料均符合设计要求,并有合格证及检验报告,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,安装符合规要求,自评为合格。 6、建筑电气安装分部工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格,防雷工程经防雷检测所检验合格,安装符合规范要求,自评为合格。 7、泵房工艺设备安装工程:采用的所有产品都是招标文件要求的品牌,合格证及检验报告齐全,部分材料经监理见证监督员监督抽检,检验合格。 四、整个施工过程中的技术管理及安全文明施工说明 (一)、把好技术关 要求各施工管理人员熟悉和会审施工图纸,认真学习施工图,全面熟悉掌握施工图纸全部内容。及时同设计单位、监理单位、建设单位联系解决图纸疑难问题及工程变更事宜,做好技术交底工作,结合具体操作部位,关键部位和施工难点及注意事项进行详尽交底。

静压桩检查验收流程

静压预应力管桩过程检查验收流程 (可由业主和监理同时参与验收) 一、压桩前检查要点 1、检查施工单位质保体系和人员资质:质保体系健全,主要管理人员(项目经 理、施工员、质检员、测量员等)和技术工人(电焊工、机长等)具备资质证书或上岗证书及到位情况。 2、审核静压预应力管桩施工方案:符合施工及验收规范,方案合理,切实可行。 3、审查分包单位(如果有)资质:具备静压桩施工资质和能力。 4、审查施工机械设备:审查施工单位所报 <<进场施工设备报验单>>,核查设备 合格证、使用说明书,进场后督促设备调试和试运转。 5、半成品供货厂家:审查总包单位所报《成品、半成品供应单位资质报审表》, 核查供货厂家的营业执照和生产许可证,有必要时对供货厂家进行考察,具备静压桩生产资质和能力。 二、压桩过程检查要点 1、审查施工单位所报 <<建筑材料报审表>>, 核查出厂合格证,尺量抽查长度、直径,普查外观。由业主、监理和施工共同到现场清点管桩数量并做记录。 2、半成品堆放:场地平整,两端设枕木,叠放不超过4层(Φ500桩)。可由监理或业主跟踪检查,督促指正。 3、桩位测放:承包人在接到甲方书面移交的定位坐标点、标高点后,开始测放控制桩(轴线),经自检合格,通知监理复检。监理接到通知后,审查施工单位所报 <<施工测量放线报验单>>,现场用尺量抽查。要求轴线偏移小于5mm,桩位偏移小于20mm,与承包方质检员一起进行复验,符合要求后签署复验意见。 4、试打桩:试打桩位置应在典型钻孔附近,复杂地质条件应多点试打。确定桩长、最终压力、稳定时间及沉降差。可由业主和监理审查试打方案,组织、参加、监督试打桩。 5、垂直度:机座水平,吊线检查,垂直度偏差小于1%。 6、桩长:每根桩开始压第一节和管桩焊接及终压时由施工单位通知现场监理和业主到场检查验收并及时签认桩长并每天归档一次。 1.控制标准:实际桩长在设计桩长范围内,终孔压桩力达到设计要求压桩力。 2.控制方法:沉管时巡视,管桩焊接和终压时旁站,检查沉桩施工记录应准确详细。 7、送桩 1.控制标准: 1.1.当桩顶被压至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩头质量,合格后应立即送桩,压、送作业应连续进行。 1.2.送桩应用专制钢制送桩器,不得借施压用的工程桩作送桩器。 1.3.送桩的最大压桩力一般不宜超过桩身允许抱压压桩力的1.1倍。 2.控制方法:巡视检查,检查施工记录应准确详细。

静压桩施工方案49937

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章工程地质及水文地质条件 (2) 第四章施工准备 (3) 第五章施工资源计划 (5) (一)人力资源计划 (5) (二)主要施工机具的配置及进场计划 (6) KR-500 (6) (三)预制构件、半成品及主要材料进场计划 (6) 第六章施工方案及技术措施 (7) (一)桩材的现场验收 (7) (二)施工测量及桩位控制 (7) (三)打桩顺序 (8) (四)验收的方法及允许偏差 (8) (五)打桩施工质量标准及管理 (9) 第七章施工中质量隐患及解决办法 (15) 第八章质量保证体系及措施 (15) (一)质量保证体系 (15) (二)质量保证措施 (16) 第九章工期保证措施 (17)

(一)工期保证措施 (17) 第十章安全、消防及文明施工保证措施 (18) (一)安全管理体系 (18) (二)安全管理措施 (18) (三)文明施工措施 (20) 第十一章环境保护措施 (21) 第十二章冬、雨季施工措施 (22) 第十三章成品保护方案及措施 (23) 第一章工程概况 1、项目名称:临湘工业园区标准化厂房建设PPP项目(滨江产业区)8#、9#中厂房,18#~23#小厂房; 2、建设单位:湖南临湘富园投资开发有限公司; 3、设计单位: 中衡设计集团股份有限公司; 4、施工单位:湖南省第八工程有限公司; 5、监理单位:中衡设计集团工程咨询有限公司; 6、勘测单位:湖南核工业岩土工程勘察设计研究院; 7、预应力管桩型:每栋厂房各根桩,桩型:PHC 400 AB 95-12; 8、厂房面积:三标厂房面积约为76000㎡,层数均为4F/5F; 9、施工工艺和方法:静压法施工。 第二章编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 2、《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-2009);

施工单位竣工验收自评报告

一、工程概况及完成情况 本工程为住宅(配建公共租赁住房)及配套商业工程(中联锦城项目),位于青岛市崂山区株洲路96号。本工程是由青岛文张盛业置地有限公司开发,由青岛市勘察测绘研究院进行地质勘察,青岛腾远设计事务所有限公司设计,青岛东方监理有限公司负责监理工作,由江苏南通三建集团股份有限公司总承包施工。 本工程结构形式为框架剪力墙结构,总建筑面积为㎡,车库共一层,建筑面积为㎡,基础为桩基及筏板基础 工程已按合同约定条款完成设计文件规定的全部工程内容及各项工 程增项,现报请建设单位对工程进行检查验收。 二、本工程于2014年11月开工以来,施工单位始终按照国家强制性标准和青岛市地方法规有关要求施工。在施工过程中对建筑材料严格把关,对进入现场的建筑材料严格现场验证、见证取样、先复试、后使用制度,对规定抽检的材料经建筑工程质量检测站检测合格后方可用于工程,杜绝使用任何来源不明、证件不齐的原料。施工中强化质量管理,对分项工程实行严格的自检、互检、交接检“三检”制度,对现场拌合的混凝土及砂浆严格计量,车车过磅,用计量器具加水。砼及砌体施工中,按规范规定认真留置砼试块、砂浆试块,并对各验收批均按国家规定进行强度评定,结果全部满足设计强度等级。主体结构完成后,经青岛市建筑材料研究所有限公司对结构进行专项检测,砌体砂浆及砼强度均达到设计强度等级,工程基础及主体结构均已通过结构验收。 以下是我们对该单位工程十个分部的自检结果:

基础分部共4分项、165个检验批,全部验收合格; 主体结构分部共5分项、364个检验批,全部验收合格; 建筑装饰分部共13分项、404检验批,全部验收合格; 建筑屋面分部共4分项、48检验批,全部验收合格; 水暖分部共5分项、447检验批,全部验收合格; 电气分部共10分项、1060检验批,全部验收合格; 通风与空调分部共6分项、168检验批,全部验收合格; 电梯分部共12分项,全部验收合格; 智能建筑分部共6分项、12检验批,全部验收合格; 三、施工质量控制资料填写正确,基本齐全,并保证了资料与工程进度同步完成,经施工单位自查,资料齐全完整。 四、工程安全和功能检测资料共抽查 18项,均齐全有效。 五、按照统一标准规定,施工单位对观感质量进行了自检,共检查24项,检查结果“好”。 六、相关试验: 1、工程防雷接地部分已经防雷办现场检测,接地电阻值均达到规范规定及设计要求。 2、按照青岛市相关规定工程完成后,施工单位会同建设单位、监理单位对工程公共部位及户内进行逐户验收,全部满足设计要求及规范规定。 3、建设单位委托青岛市建筑材料研究所有限公司对外墙及外窗进行全面喷淋水试验,无出现渗漏现象,满足使用功能要求。

静压管桩施工要点汇总

静压管桩施工要点 近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法。 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法。 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法。 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载。 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一。 7、终压力值Fze :达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨 胀 砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选 用 PHC 桩或PC 桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用 PHC 桩 O 管桩质量: 1、 尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0 ,桩身弯曲度< L/1000 2、 管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允 许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满 10小时 后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告 1、 勘察应按初步勘察和详细勘察两个阶段进行,当建筑平面布 置1、 按砼强度及壁厚: 预应 力高强砼管桩PHC 预应力砼管桩P C 预应力砼薄壁管桩PTC PHC 、PC 桩壁厚一半为70-130 2、 按抗弯性能及砼有效预压应力值分为 砼》C80 C8O 砼》C60 C8O 砼》C60 大直径壁厚可达150mm A 型、AB 型、B 型、

静压桩基础施工方案(预制砼管桩)

目录 一、工程概况-----------------------------------------1 二、施工部暑-----------------------------------------1 三、工程地质情况-------------------------------------1 四、施工准备工作计划---------------------------------3 五、静力压机施工机理---------------------------------4 六、静压桩施工工艺流程及施工方法---------------------4 七、静压桩工程质量技术、安全措施---------------------5 八、施工进度计划-------------------------------------8

一、工程概况 东莞市东莞清溪鸿琦电子厂兴建厂房位于东莞市清溪镇土桥管理区,本工程基础采用桩径Φ400mm高强砼预应力管桩,桩长约为25米,单桩承载力设计值分别为1600KN。桩尖要求打入强风化花岗岩层大于1.0m。工程总桩数分别为58根,工程量分约为1500m。 本工程由北京中华建规划设计研究院有限公司负责设计,由核工业赣州工程勘察院勘察,由吉林小建设工程监理有限公司监理,由东莞市清溪建筑工程公司总承包,桩基础子分部工程由东莞市金山河建筑基础工程有限公司负责施工。 二、施工部署 1.管理机构 桩基础工程施工由我司进行施工,负责组织施工作业人员;由东莞市南粤建筑工程有限公司统一指挥。各部门负责人见下表。 项目经理:邹祖华专业技术负责人:郭贤华 施工员:朱亚喜质安员:熊大根 班组长:彭水流 三、工程地质情况 场地地层由第四系人工填土层、耕植层、第四系坡积层、第四系残积层和白垩系基岩组成。 岩土层特征自上而下描述如下: 1、人工填土:土黄色、灰黄色,稍湿,成分主要粘性土和少量砂粒。为新近堆填,结构松散,欠密实。层厚4.80~7.10m,平均5.85m。 2、耕植层:耕土,灰黑色,稍湿,松软,含植物植系、残体杂质等,不均匀混

锤击、静压预应力管桩质量评估报告

金门海景山庄3~6#楼 锤击、静压预应力管桩质量评估报告 一、桩基工程工监理情况简介: 金门海景山庄3~6#楼采用锤击、静压预应力高强混凝土管桩,管桩型号为PHC500-125-A型,桩身砼强度C80,单桩承载力设计值为2800KN,单桩承载力特征值为2240KN,极限承载力值为4480KN;3#、4#楼及周边的单层地下室设计总桩数270根桩;5#、6#楼及周边的单层地下室设计总桩数230根桩。 本工程由福建省闽南建筑工程有限公司总承包,桩基施工由福建三建工程有限公司分包,管桩由福建省坚实管桩有限公司供应,福建宏业建设监理有限公司实施施工阶段的建设监理。 二、打桩标准: (一)、3#、4#楼采用静压桩机施工,打桩标准: 1、当进入粘性土层厚度≥20m时,压桩力为4050KN; 2、当进入粘性土层厚度18m≤L<20m时,压桩力为4450KN; 3、当进入粘性土层厚度15m≤L<18m时,压桩力为5400KN。 4、施工达到以上压桩力时,均要求压桩机持荷稳定3分钟。 (二)、5#、6#楼采用锤击桩机施工,打桩标准: 1、桩的有效桩长(即承台底标高开始算起)不宜小于15m; 2、收锤标准:(1)、桩进入粘性土≥20m时,以最后三阵平均贯入度≤12cm 为控制成桩标准;如贯入度>12cm,再送1m;如贯入度还>12cm,则现场报设计院处理。(2)、桩进入粘性土<20m时,以最后三阵平均贯入度≤4cm为控制成桩标准。 三、施工情况简介: (一)、3#、4#楼施工机械为ZYJ-680A型液压静力压桩机5#、6#楼桩基施工机械为HD-62筒式柴油锤锤击桩机。 (二)、3#~6#楼桩基工程自2005年9月12日开始施工至2005年10月23日施工完毕。3#、4#楼共施工275根桩(其中补桩5根),有效桩270根。5#、6#楼共施工231根桩(其中补桩1根),有效桩230根。 (三)、施工过程中,有以下几根工程桩出现异常情况: 第 1 页共3 页

静压管桩施工要点[详细]

静压管桩施工要点 近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础. 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法. 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法. 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法. 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载. 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一. 7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力. 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法.

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼. 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值. 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼≥C80 预应力砼管桩P C C80≥砼≥C60 预应力砼薄壁管桩 PTC C80≥砼≥C60 PHC、PC桩壁厚一半为70-130 , 大直径壁厚可达150米米 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C 型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选用P HC桩或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC桩. 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0,桩身弯曲度≤L/1000 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹.内外表面露筋:不允许.管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时. 四、关于岩土工程勘察报告

静压桩工程的质量控制

静压桩工程的质量控制 静压式预应力管桩的应用越来越广泛,本文就静压管桩施工质量控制作分析与探讨。 一、静压桩施工方法控制 1、施工前应设置测量基线与水准点,基线应设置在不受施工影响处。 2、桩混凝土需达到100%的设计强度后方可运输进场,起吊时捆绑牢固,起吊点符合力学原理要求,在距桩顶端0.2米处设置吊点,吊索与桩之间要加衬垫,起吊时平衡起升,避免碰撞和震动。桩堆放时要按长度分类堆放,堆放场地坚实平整,且承重点设置在吊点附近距端部0.2米处,堆高不超过2层,两端桩错落长度不大于10厘米。 3、桩的吊点定位,利用桩架附设的起重钩吊桩就位。 4、采用静压法施工,桩架挺杆和桩帽将预应力管桩嵌固,在桩架的两滑道中间,桩位置及垂直度经校正后开始沉桩,桩就位要仔细检查桩身质量。送桩时,应采用钢制送桩器放于桩头上将桩送入。施工时注意送桩器和工程桩对齐,以轴线重合为准则。当工程桩送到设计深度时,可将送桩器拔起,起拔送桩器采用桩架上导向滑轮钢绳上钩子挂好,启动卷扬机,慢慢拔起。 5、当第一节桩施压到离地面1米时,起吊第二节桩,与底节桩对好并复核垂直度无误后,开始施焊。焊接符合要求后,再施压沉桩,桩顶离地面1米再起吊第二节桩,续施工就位。复核焊接垂直施焊沉桩,直到施工完毕。施焊前先检查上下桩接触面。再复核垂直和上下节桩的同心度,确认无误差或误差很小时再全面焊接。焊缝分两次满焊,焊缝应连续、饱满。焊后应清除焊渣。接桩动作应迅速尽量保证连续施工。 二、静压桩质量控制要点 (一)质量预控 1、建立质量管理网络,进行图纸会审和设计技术交底,制定质量评定制、质量奖罚制度、质量例会制度、质量问题处理制度。 2、质量责任制:分工明确,贯彻执行质量责任制定期进行督促检查,做到奖罚分明,责任到人。 3、施工员、质检员、测量员、桩机司机、电工、焊工等施工人员必须持证上岗。

预制静压桩施工工艺

1、静压桩施工要求 1、静力压桩与锤击相比具有无噪音、无震动、无污染、安全等优点,但在饱和软粘土地区压桩与打桩一样,都可能产生超静孔隙水压力。压桩期间,应由建设单位委托有资质的监测单位对已有建筑物和管线进行跟踪动态监测。 2、要做好施工现场的排水工作,以保证在沉桩过程中场地无积水,施工用水、用电已接入到施工现场规定之处。 3、检查打桩机械设备、起重机具、压力表等。 4、压桩机安装必须按设备说明书和有关规定程序进行。 5、启动门架支撑油缸,使门架微倾15度,以便插预制桩。 6、当桩尖插入桩位后,微微启动压桩机油缸,待桩入土至50厘米时,再次校正桩的垂直度和平台的水平,然后再启动压桩机油缸,把桩徐徐压下,施工速度一般控制在2米/分钟以内即可。 7、当压桩力已达到两倍设计荷载或桩端已达到持力层时,应随时进行稳压。 8、压桩施工时,应派专人或开启自动记录设备,做好沉桩施工记录。 9、沉桩施工前,应先试桩。试桩数量不少于两根,以确定贯入度及桩长,并校验压桩设备和沉桩施工工艺及技术措施是否符合实际要求。 2、静压桩施工工艺流程 静压桩施工顺序及工艺流程:测量放线→桩机就位→起吊预制桩→稳桩→压桩→接桩→送桩→检查验收→转移桩机。 3、静压桩施工准备 1、施工前,场地要达到“三通一平”要求,使施工桩机设备能顺利进入施工现场。 2、熟悉施工图纸,参加设计图会审,做好施工放线工作。编好桩位号和压桩行走路线程序等各项准备工作。 3、做好现场清理地下空间障碍物工作,如旧建筑物的基础防空洞、地下管线等。 4、边桩与周围建筑物的安全距离应大于4米以上,压桩区域内的场地边桩轴线外5米范围用压路机压实。 5、为做好静压桩施工控制,必须备足必要的测量仪器。 4、静压桩的验收、起吊、搬动、堆放 1、预制静压桩大多由专业厂生产供应,进场后应与监理单位共同按“预制钢筋砼方桩(04G361)”和设计图纸及《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)对静压桩进行验收,并要生产厂家提供预制方桩合格证、检测报告等有关质保资料。 2、预制桩应达到设计强度的70%方可起吊,强度达到100%方可运输。桩在起吊和搬运时,必须做到平衡,不得损坏。水平吊运可采用二点起吊,吊点距桩端0.207L(L为桩长);一点起吊,吊点距桩端0.29L(L为预制桩长,在10米)。 3、预制钢筋砼方桩的外观质量应符合下列规定:表面平整、密实,掉角深度不超过10毫米,局部蜂窝和掉角的缺损面积不得超过全部

静压预制方桩施工方案

静压预制方桩施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

第一节静压预制方桩施工方案 本工程采用静压预应力方桩径,桩截面径为250×250桩长暂定20米,拟采用ZYC-250液压静力压桩,图中桩承台用ZJ表示,方桩的单桩极限承载力标准值为450KN,压入强风化层不少于1米。 1、ZYC-250液压静力压桩机技术参数: 主压桩缸单独工作:压桩力230TF,最大压桩速度:MIN 主副压桩缸同时工作:压桩力,最小压桩速度:MIN 2、行走能力: 每次行程:纵向,横向。 每次回转角度:80 行走速度:前进MIN,后退MIN 3、升降行程 4、适应桩型: 方桩:、、 管桩:Ф300、Ф400、Ф500、MM 节桩长度:3M≤L≤12M 5、液压系统:额定压力28MPA额定流量230L/MIN 起重机部分额定压力20MPA额定流量115L/MIN 6、电气系统:功率2X30+37=97KW 额定电压380V50HZ额定电流2X57+70=184A 7、重量:总重506T最大部件 8、外形尺寸:工作长X工作宽X运输重 9.边桩距离: 如备置压边桩装置,边桩距离 10.按地比压:长船13TF/M2,短船17F/M2 11、起重机 最大变幅力矩

最大起重量12TF 最大起升速度11M/MIN 最大回转速度3RPM 施工方法 一、工程概况: 本工程基础采用砼预制方桩,截面为250×250。共228条桩。 二、施工条件 目前现场场地已经基本平整,三通一平已经完成,具备施工条件。 三、施工部署 1、施工安排。 根据现场情况,工期以及甲方要求。我公司调进一台ZYC-250液压静力压桩机,桩机配备二台30kw交流电焊机进行接桩工作。 2、进度计划。 计划工期为150天,一台柴油打桩机每天完成10根桩,可以在10天内提前完成施工任务。 3、测量放线 首先请专业测量公司放线定位每栋的控制点。再由这些控制点依次引出轴线位置,并在两边用龙门板桩固定。根据图纸和现场轴线可确定每根桩的桩位,并用40cm长Φ25直径钢筋固定桩位中心,并用白灰根据桩径围护桩位。 轴线和桩位全部根据图纸确定后,进行复查,然后会同监理工程师及有关单位代表,按设计尺寸复核、验收、签证,做好资料记录。 四、施工方法 1、场内运输道路铺设要平整,方桩堆放合理,周围做好排水系统,保证场地畅通和无积水。 2、施工工艺. 测量放线定桩位→桩机就位→喂桩至桩机前→安装桩尖→机起吊桩,对桩位→调整桩及桩架的垂直度→施压→复核垂直度继续施压→接桩→测量贯入度→桩机移位。

PHC管桩验收自评报告

惠安惠东科技服务中心工程 桩 基 验 收 自 评 报 告 编制单位: 编制日期:年八月二十日

惠安惠东科技服务中心工程 桩基工程 一、工程概况: 惠安惠东科技服务中心工程位于惠安惠东工业园区,建筑面积7975m2,建筑高度为m,层数九层,框架质式钢筋砼结构,地基础采用静压管桩,PHC500-125-A型。单桩竖向承载力极限值为4200KN,桩端持力层为强风化花岗岩。工程造价:万元。 参建单位 监督机构:惠安建筑工程质量监督站 建设单位:惠安县惠东工业区开发建设有限公司 勘察单位:福建泉州市水电工程勘察院勘察 设计单位:福建省千亿建筑设计有限公司 监理单位:福建省泉州建研工程建设监理有限公司监理 施工单位:进行桩基础施工 二、编写依据: 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94; 2、《先张法预应力砼管桩》GB13476-1999; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《预应力砼管桩基础技术规程》DBJ/T15-22-98; 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 6、设计图纸及地质勘察报告。

三、地质概况: 由地质勘察报告表明,该工程建筑场地地层分布情况自上而下分别为: 1、杂填土; 2、粉质粘土; 3、淤泥; 4、粉质粘土; 5、中粗砂; 6、残积砂质粘性土; 7、全风化花岗岩; 8、强风化花岗岩; 9、中风化花岗岩。 四、施工过程情况: 本工程采用ZYC-800SB型全液压静力压桩机,于年06月02日进场,组装好桩机,根据甲方提供的基础平面布置图,对场地内已有的拟建物角点坐标点进行复核并加以引测。 1、试打桩:本工程于年06 月12 日由建设单位组织惠安建筑工程质量监督 站联同设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位参加试打桩。 试桩为办公楼的89#桩位,配桩10m,入土深度2.5m,压力为4500KN,最后复压三次累计沉降量为10mm,最后复压三次沉降量分别为3mm、2mm和1mm。 试桩完毕后由设计单位确定工程桩控制标准:最后三阵锤贯入度应不大于2cm,桩尖应进入持力层大于0.5M,持力层为全风化花岗岩,压桩力为4500KN。

静压管桩施工要点

静压管桩施工要点

静压管桩施工要点 近年来,静压高强预应力混凝土管桩,以其单桩承载力高,施工方便工期短,造价低穿透力强,有利环保,保障安全,文明施工的特点在我市得到了广泛的应用,下面就学习规范和工作实际谈谈对规范的认识和体会: 一、预应力管桩分锤击贯入法、静力压入法和引孔压桩法 二、几个术语及符号 1、管桩基础:由打(压)入土(岩)层中的管桩和连接于桩顶的承台共同组成的(构)建筑物基础。 2、锤击贯入法:利用打桩设备的锤击能量将桩沉入土(岩)层的施工方法。 3、静力压桩法:利用静载将桩压入土(岩)层的施工方法。 4、引孔压桩法:预先用钻机在桩位处钻孔,然后将桩体放入孔内,在用压桩机施压的作业法。 5、单桩竖向极限承载力:单桩在竖向荷载作用下到达破坏状态前或出现不适继续承载的变形时所对应的最大荷载。 6、单桩竖向承载力特征值:荷载试验中单桩允许变形所对应的压力值,其最大值不得大于单桩竖向极限承载力的二分之一。 7、终压力值Fze:达到终压控制标准而终止压桩时的最后压桩力。 8、复压、静压桩施工终压后,经间隔一段时间再次施压作业法。

9、填芯混凝土:灌填在管桩顶部内腔的混凝土,一般采用微膨胀砼。 10、管桩桩身结构竖向承载力设计值。 三、关于管桩的规格和质量 管桩规格 1、按砼强度及壁厚: 预应力高强砼管桩PHC 砼≥C80 预应力砼管桩P C C80≥砼≥C60 预应力砼薄壁管桩 PTC C80≥砼≥C60 PHC、PC桩壁厚一半为70-130 , 大直径壁厚可达150mm 2、按抗弯性能及砼有效预压应力值分为A型、AB型、B型、C型 3、薄壁管桩由于耐久性和抗裂性较差,不宜在我省使用,宜选用PHC桩或PC桩,桩基础设计等级为甲级的桩基应选用PHC桩。 管桩质量: 1、尺寸允许偏差附录D 壁厚+20 /0,桩身弯曲度≤L/100 0 2、管桩的外观质量应符合附录E 表面裂缝:不允许出现环向和纵向裂纹。内外表面露筋:不允许。管桩的砼强度必须达到设计要求,常压蒸汽养护应满10小时后再进行高压蒸汽养护,龄期亦应满10小时。 四、关于岩土工程勘察报告

静压桩施工方案

广西中烟工业公司 本部扩建工程研发中心大楼项目工程 静压桩施工方案 编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目项目部编制日期:2007年6月20日

施工组织设计(方案)会签表 名称:广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼项目静压桩施工方案编号:

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 2.1、工程概况 (4) 2.2、基桩特点 (4) 2.3、工程地质条件 (4) 三、工程质量目标 (5) 四、施工部署 (5) 4.1、施工前准备 (5) 4.2、现场准备 (6) 五、施工操作工 (7) 5.1、工艺流程 (7) 5.2、施工工艺 (7) 六、质量标准 (10) 6.1、质量标准 (10) 6.2、施工质量控制 (11) 6.3、质量检验与评定程序 (12) 七、施工注意事项 (12) 7.1、作业注意事项 (12) 7.2、工程质量常见通病 (12) 7.3、雨季施工措施 (13) 八、成品保护 (13) 九、职业健康、安全、环境、文明施工措施 (14) 9.1、职业健康 (14) 9.2、安全施工措施 (14) 9.3、环境、文明施工措施 (15) 十、附件 (16) 附件1、静压桩桩位平面位置的允许偏差 (16) 附件2、管桩外观质量规范表 (17) 附件3、基桩施工静力压桩技术资料检查表 (18)

一、编制依据 本施工方案编制依据如下: 1、南宁地矿地质工程勘察院勘察提供的《广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼岩土工程详细勘察报告》。 2、中国轻工业南宁设计工程有限公司设计的《研发中心大楼建设工程基桩平面布置图》。 3、《建筑桩基技术规范》JGJ94—94。 4、《先张法预应力管桩》GB13476-99。 5、《预应力混凝土管桩》03SG409。 6、《预应力混凝土管桩静压施工规程》DB45/T36-2002。 7、《建筑地基基础基础施工质量验收规范》GB50202-2002。 8、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 9、《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95。 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99。 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-83。 12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86。 切实贯彻执行国家现行工程建设标准强制性条文、国家施工及验收规范、操作规程和制度,精心施工,确保本工程质量等级标准和合同工期达到投标文件要求。严格执行施工程序,发挥我公司的技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保工程按期交付业主使用。 根据本工程建筑结构特点,充分发挥我公司整体实力,本工程使用目前先进的ZYZ680液压静力压桩机,减轻劳动强度,提高生产效率,加快施工进度。结合实际情况,合理安排施工工序。采用系统工程、目标管理等现代管理方法,统筹安排施工作业,合理安排机械、材料、劳动力进退场,加强管理,确保工程顺利完成。 二、工程概况 2.1工程概况 广西中烟工业公司本部扩建工程研发中心大楼拟建场地位于在南宁市北湖南路28号内,南面为北湖路东二里,西面为原办公楼,本工程属于扩建工程。施工场地比较平坦,标高在74.73~75.79m之间。研发中心大楼占地面积约1821.11㎡,总建筑面积为20606.29㎡,钢框架结构,建筑高度54.15m。其中地下一层,建筑面积1602.1㎡,地上十四层,建筑面积19004.19㎡。基础采用预应力混凝土管桩,桩承台基础,单桩竖向承载力特征值为1300KN。本工

桩基础验收小结

桩基础子分部工程 施工小结 施工单位: 编制人: 审核人: 编制日期:____年月日

一、工程概况 1、工程名称:山璟轩商业A、住宅A1~A3、地下室DX 2、建设单位:广州市海川房地产开发有限公司 3、设计单位:增城市城市规划设计室 4、勘察单位:广东省工程勘察院 5、监理单位:广州市城市建设工程监理公司 6、施工单位:深圳市东润建设控股有限公司 7、质量安全监督单位:增城市建设工程质量安全监督站 9、工程地址:增城区新塘镇新塘工业加工区茅山小区 10、建筑规模:本工程建设用地1955.3m2,总建筑面积14684m2,结构形式为框剪结构,结构层数地下1层,地上11层。 本工程桩基础在2016年7月11日开工,于2016年7月30日桩基础完工。桩基础工程为高强预应力混凝土管桩,桩径以400mm,有效桩长约为8~15m,以强风化岩为持力层,桩基础工程量为353根其中加补桩4根。 一、施工情况 施工过程严抓质量措施:严格把质量,严格按规范规定,设计要求进行施工,在施工过程中做到层层落实到位,落实到个人,专职质量员对每道工序进行跟踪检查,严格遵守工序的施工,在整个施工过程中都加强技术质量管理工作,在每个分部分项工程,由施工员向工人班组作详细的施工技术、质量、安全检查交底。并由项目技术负责人向施工员作工程技术质量交底,使施工质量、工人班组充分明白清楚各施工要点,技术要求,质量标准。为

保证工程质量,强化桩基础工程工序进度检查,施工过程中实行了严格的质量监督检查,坚持质量跟踪检查制度,发现质量问题及时整改,在分项工程施工中,首先由工人班组长自检,再由施工员跟踪复检,最后由专检人员重点检查,确认合格后方可报请监理人员监督检查,项目部始终坚持上道工序未经自检,或自检不合格,则下道工序坚决不许进入施工的原则,本工程各类隐蔽工程均是在向监理人员报请检查合格后方才进行下道工序施工。二、桩基础检测 本工程基础采用高强预应力混凝土管桩,及对桩基础进行了单桩竖向抗压、抗拔静载荷试验和低应变检测,检测结果全部符合要求。 四、桩基础工程自检评定结果: 各项检验批、报验资料及质保资料齐全。 先张法预应力混凝土管桩质量检查及外观质量分项工程共13批次,静压混凝土预制桩分项工程共13批次,全部合格。所有隐蔽项目全部经验收合格后隐蔽,隐蔽记录齐全。工程质量控制资料基本完整,工程安全和功能检测报告齐全,无安全事故发生。 经项目部组织验收,整体情况良好,符合现行工程质量验收规范要求,已具备桩基础子分部验收条件。桩基础子分部工程质量自评为合格。 项目负责人:年月日