文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › WD—Z2JA型温度控制器说明书

WD—Z2JA型温度控制器说明书

WD—Z2JA型温度控制器说明书

一、功能概述:

WD—Z2JA系列温度控制器系选用高靠性微处理器与高性能的数字式温度器,以智能化软件控制技术组合而成。控制器具有抗干扰能力强,控制精度高,控制方式灵活,能根据不同的温度控制需要,可对温度控制值,控制回差,控制方式,报警值分别进行设定,可有效防止运行的电力设备由于环境温度过高产生而引起的各类事故,实现加热,降温控制自动化。该温度控制器经各设计院电力设计部门,电力设备制造厂及各供电公司的长期应用,具有完全可靠,安装简便,免维护,长期稳定运行等特点,可广泛应用于各类电力柜体(高低压开关柜,箱式变电站,环网柜,操作机构箱等)的配套设施中,以及各种建筑,船舶,仓储等对温度有监控制要求的场合。

二、主要技术指标:

三、操作使用说明:

1、仪表工作时可进入三种状态:测量状态,查询状态,设置状态。

2、测量状态:

开机后,仪表自动进入测量状态,上排三位LED显示测量温度,下排三位LED轮回显示设置温度。

3、设置状态:

按住“St”键2秒钟,仪表自动进入设置状态,首先是上面三位数码显示,下面三位数码显示灭。要进行设置操作,必需通过密码确认,在第一行显示“PSD”后,再按“St”键,输入密码“111”后即可进行参数设置,但不能退到测量状

态,若退到测量状态,则必需重新输入密码。按“Up”“,Dn”可分别选择设定控制温度点(”C”),温度回差(”CHC”),温度工作方式(”CPT”),温度报警点(”Chi”)继电器动作延时(”dLy”)。

当选中需要设置的量后,按“St”键则进入修改设置状态,此时下面三位数码显示,修改位呈闪烁状态,按“Up”“Dn”键数字增减,再按“St”修改闪烁位后移,直至末位循环回到首位。直到修改完成,按一次“Bs”键则退到设置量进行设置。此时下面三位数码显示灭,在选则另外的设置量进行设置。设置数据范围为:控制值(0-100),回差(0-9),控制方式(0-1),动作延时(0-9999秒)。

当在设置完所有参数,在设置量选择状态,再按一次“Bs”键则退到测量状态。在设置状态,若不进行按键操作,仪表30秒后会自动从设置状态退到测量状态。

控制方式有二种:

工作方式0(降温型),当测量值>(设定值+回差值)时继电器动作,当测量值<设定值时继电器释放。

工作方式1(升温型),当测量值<设定值时继电器动作,当测量值>(设定值+回差值)时继电器释放。

出厂默认为:

温度控制点C设为30度,温度警点CHi 设为45度,温度回差CHC设置为5度,工作方式设为0(降温型),表示当温度大于35度时,降温继电器动作,风机排风降温,当温度降到30度时,继电器释放,排风降温停止。当温度超过45度时,自动报警,报警为无源干接点输出。

四、接线(仅为48X48外形)

注:1 、8 控制输出为有源输出。 6 、7 脚为无源报警输出。