一、工作概况

张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。

220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。

110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特

制定本施工组织方案。

二、施工现场组织机构

安装调试组织结构图

三、任务分工

一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏)

调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭)

二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。

四、施工进度计划

根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为:

2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表

如遇特殊情况,工期顺延。

五、施工技术方案

1.GIS设备安装执行标准:

1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

2、国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015

3、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015

4、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015

5、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015

6、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015

7、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法国网(基建/3)190-2015

8、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建/3)

187-2015

9、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔2012〕20号

10、国网基建部关于发布《输变电工程设备安装质量管理重点措施(试行)》的通知基建安质〔2014〕38号

11、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔2010〕19号

12、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔2009〕290号

13、气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则DL/T 304-2011

14、工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2011年版

15、高压电器(GIS、HGIS、隔离开关、避雷器)施工及验收规范GB 50836-2013

16、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002

17、接地装置冲击特性参数测试导则DL/T 266-2012

18、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法

2、主要施工机具

安装工具及材料表

3、施工安装前准备

1、安装设备、材料、施工机具和仪表均已齐备,并检验合格。

2、熟悉GIS设备说明书、设计图纸、施工记录卡和有关规程。

3、现场清洁场地,并在地面上按设计要求和厂方资料划出中心线,对预埋槽钢基础施工前再用水平仪复测,标出各点正、负值,保证设备安装要求符合出厂规定及技术要求。

4、确定参与安装的人员,并在施工前组织学习安装工艺要求,达到分工明确,责任到位。

5、进入工作现场前应清洁鞋子,工作服必须用不起毛材料制作成。未经许

可非安装人员不得进入安装区。

6、施工区域必须设置临时消防设施。

7、安装区须有独立稳定的单相、三相交流电源。

8、对施工专用工具、施工用清洁防护用具清点造册,设专人管理、定点管理。安装所需有主材料等准备齐全,并有专门放置容器。

4、设备运输吊装准备

1、设备起吊、搬运时,应有专人指挥。使用的所有的吊带和汽车吊、绳索等起重设备都应事先检查,并确保有足够的安全系数。符合要求方可投入使用。吊装、搬运设备工程中,操作应平稳,应防止剧烈震动,以免内部部件损坏。

2、起吊、搬运前应事先清理现场,并组织有关人员到现场勘查,确定最终的起吊方案。

3、路面应平整、地基应结实,如遇有较松的地基必须采取有效措施,必要时应敷设钢板,确保设备运输和超重起吊过程中的安全。

4、每件设备在起吊前应认清名称,按要求到位并做好标识,以保证设备运到现场后按安装秩序排放。

5、设备到位后,应做好必要的防尘、防潮措施。所有设备下面都应放置枕木、SF6气瓶应避免阳关直晒。

5、配电箱的准备

1、作业范围内应设置专用电源箱,并有专职人员负责。

2、认真检查各路配线负荷标志清晰,用电负荷要符合断路器的容量要求。

3、保护接地(零)系统连接要符合安全要求,箱体接地线不小于25平方毫米,单独接地的接地电阻应不大于4欧姆。

4、配电箱箱门完好、箱内无杂物。

5、配电箱内的插座相线、中性线布置要符合规定,端子标志要清楚。

6开关外壳、灭弧罩齐全,不得将临时线接开关上口。

6、电焊机的准备

1、电焊机电源线、焊把线的接线端子要有屏蔽线。

2、电焊机金属外壳要有可靠牢固的保护接地(零)。

3、电源线长度不超过2米,焊把线接头不超过三个,接头部分用绝缘材料

包好,导线的金属不得裸漏。

7、设备开箱验收

1、开箱前,应会同建设单位、监理方、制造厂及有关部门做好设备开箱验收工作。

2、开箱前要认真搞好现场清洁工作,尽量减少灰尘。

3、开箱时应确认设备完好无损,各部件、附件、配件齐全。

4、所有资料、出厂报告应有专人收集保管,并做好开箱验收记录,施工班组借阅资料需办理登记手续。

8、安装前安全技术准备

1、编制施工方案,施工前按工序标准和施工方案做好施工技术交底,施工人员应掌握交底内容、安装方法及标准。

2、熟悉制造厂出厂技术文件并严格执行;严格按《电力安全工作规程(变电部分》规定执行,安全施工、文明施工。

3、开工前应召开班前会,告知班组成员工作任务、安全措施。要求施工人员进入施工现场后严禁跨越围栏。

9、施工现场布置

1、作业范围内应设置专用电源箱,并有专职人员负责。

2、施工现场,消防器材齐全,布置合理。

3、应有放雨防潮设施。

4、气体管路应布置顺畅,废气尽可能回收,并单独存放或表明清楚。

5、施工现场物品摆放合理、整齐,现场无多余的杂物。

10、GIS设备的安装

10.1、安装前检查

1)、GIS组合电器的所有部件、套管、绝缘件应完好无损,接线端子、插件部分无锈蚀现象。

2)、各气室运输压力值及含水量应符合产品技术规定。

3)、各元件的紧固螺栓应齐全、无松动,密封良好。

4)、密度继电器和压力表应经检验合格,应有出厂试验报告。

气体应具有出厂试验报告及合格证件,运到现场后,并按相关规5)、新SF

6

定抽样做全分析。

10.2、安装环境的要求

1)、装配工作应在无风沙、无雨雪、空气相对湿度小于80%的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。

2)、作业区内应保持清洁,每日开工前必须拖地,不能产生粉尘,工作人员应穿干净工作服,干净鞋、帽,不许吸烟。

3)、雨天或现场湿度过大不应进行设备安装。

10.3安装方法及工艺要求

1)、各单元应从内到外按间隔顺序进入安装区域,按制造厂的编豪和规定的程序进行装配,不得误装。

2)、吊装用器具及吊点选择应符合产品技术要求。如吊装元件中心不平衡,应采用吊链来调节平衡后再起吊。

3)、制造厂已装配好的各电器元件,在现场组装时不应解体检查;如需现场解体时,应经制造厂同意,并在厂方人员指导下进行。

4)、使用的清洁剂、润滑剂、密封脂和擦拭材料必须符合产品的技术规定。

5)、密封槽内应清洁、无划伤痕迹;不能使用已用过的密封垫;不得使用变形或有伤痕的密封圈;保证密封垫清洁,位置正确。涂密封脂时,不得使其流入密封垫内侧导致与六氟化硫气体接触。

6)、用吸尘器、高纯酒精、工业洁净纸清理罐内导体、绝缘件及法兰密封面,保证罐内清洁、无杂质。盆式绝缘子应清洁完好。

7)、复核对接触头尺寸,连接导体应对准触头中心,均匀插入,不得卡阻,接触形成应符合产品的技术规定。

8)、所有螺栓的紧固均应使用力矩扳手,其力矩值应符合产品的技术规定。螺栓紧固与其他电器设备有所不同,在穿好两条螺栓后并保证其他螺栓也可穿过的情况下,必须首先紧固已穿好的螺栓(先传的螺栓以水平位置为好),以防止在穿螺栓过程中粉尘进入。

9)、罐体对接时应用水平仪操作,垫实底部后再紧固法兰螺栓。

10)、主回路电阻的测试应符合产品的技术规定,测量值应不大于出厂试验值的20%。

11)、吸附剂的更换应符合产品的工艺要求。烘烤到指定温度激活吸附剂后,在指定时间安装完毕。

12)、罐体密封前应按要求进行检查。

13)、就位后,应精心调整水平,并按“安装记录”要求调试中心偏差和水平偏差。

14)、接地安装包括设备与主网接地、设备各单元间接地连接、和固定支架与主网间的接地连接须按规程与厂方要求可靠连接。

10.4、GIS抽真空及充SF6

1)、采用回收装置进行抽真空、充气,应彻底清除管路中的水分和油污,保证管路洁净,管路连接无渗漏。

2)、按产品技术规定,在充气前对设备内部进行真空净化处理。抽真空时,应有专职人员监护真空泵,防止真空泵突然停止或因误操作而引起倒灌事故;在使用麦氏真空计测量真空度时,应严格按操作程序并检查水银量是否符合要求,防止水银进入GIS设备内。如果真空泵要工作期间需中途停泵,应先关闭真空泵截止阀。在断开真空泵电源之前,打开真空泵排气阀。

3)、真空检漏的操作应按产品技术要求进行。

4)、充入设备的气体必须是检验合格的SF

6气体。当气室已充有SF

6

气体且

含水量检验合格时可直接补气。

5)、在充SF6气体时严禁用火焊烘烤结霜气瓶。

6)、对在检查中发现的泄露罐体,要做出明确标识,然后回收SF6气体后进行开罐检查并处理。处理完毕后再检查。

10.5、GIS安装注意事项

1)、吊装元件时应确认设备重量、吊具及吊车的起重能力,严禁超重起吊。吊点选择正确,重物受力平衡后方可起吊.

2)、设备清洁时,要使用符合厂家技术要求的无水酒精和无毛纸。

3)、安装过程中要特别注意防止灰尘、杂质及潮气污染气室内部,暂不安装的封盖切勿松动,清理好的导体、壳体应立即安装,外漏部分应用塑料布暂时包扎。

4)、各种密封垫不能混淆,应分类存放、区别使用;存放时避免积压,产生变形或划伤,保持密封垫清洁。

5)、不允许在气体管路上蹬踩或碰撞。

6)、打开罐体封盖前应确认气体已回收,表压为零;检查内部时,含氧量应大于18%方可工作,否则应吹入干燥空气。

7)、应用受力操作杆操作断路器或隔离开关时,应确保主回路不带电及控制回路电源断开,确认操作油压为零。

气体前,油泵不得打压。除用手动操作杆操作外,不要操作其他8)、充SF

6

任何部件。

气瓶应轻装、轻卸,要防晒、防潮,远离热源和油污,严禁水分和9)、SF

6

油迹污染阀门;不得与其他气瓶混放。

10)、完成单日工作后应清点工器具,清理现场,保持工作场地清洁。

六、安全目标、安全保证体系及危险点预控

1. 安全管理目标

1)、不发生六级及以上人身事件。

2)、不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件。

3)、不发生六级及以上施工机械设备事件。

4)、不发生火灾事故。

5)、不发生环境污染事件。

6)、不发生负主要责任的一般交通事故。

7)、不发生基建信息安全事件。

8)、不发生对公司造成影响的安全稳定事件。

2. 安全管理组织机构

安全负责人:冯建国

项目安全员:贾忻雁

班组安全员:杨文元

3. 工程施工危险点分析及其安全技术控制措施

3.1施工现场布置

3.1.1可产生的危害

起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒。

3.2.1安全技术预控措施

(1)GIS组合电器安装填写《安全施工作业票A》。室外安装GIS时,施工场地必须清洁,并在其施工范围内搭设临时围栏,并与其他施工场地隔开。设置安全通道、警示标志。

(2)技术人员应根据GIS的单体重量配备吊车、吊绳,并计算出吊绳的长度及夹角、起吊时吊臂的角度及吊臂伸展长度,同时还要考虑吊车的转杆半径和起吊高度;户内天吊必须经过有关部门验收合格后,方可使用。操作吊车、天吊人员,必须经过培训合格后持证上岗。

(3)现场技术负责人对所有参加施工作业人员进行安全技术交底,指明作业过程中的危险点和风险,接受交底人员必须在交底记录上签字。

(4)按作业项目区域定置平面图要求进行施工作业现场布置

3.2、GIS设备的安装

3.2.1可产生的危害

起重伤害、物体打击、高处坠落、中毒。

3.2.2安全技术预控措施

(1)GIS就位前,作业人员应将作业现场所有孔洞盖严,避免人员摔伤。需建临时载物平台的应进行负载计算,搭设完毕后,经验收合格后方可使用。

(2)在用吊车把GIS设备主体吊送至户内通道口的过程中,必须设专人指挥。(3)GIS吊离地面100mm时,应停止起吊,检查吊车、钢丝绳扣是否平稳牢靠,确认无误后方可继续起吊。起吊后任何人不得在GIS吊移范围内停留或走动。(4)通道口在楼上时,作业人员应在楼上平台铺设钢板,使GIS对楼板的压力得到均匀分散。

(5)作业人员在楼上迎接GIS时,应时刻注意周围环境,特别是在临边作业人员更要注意防止高处坠落,必要时应系安全带。

(6)用天吊就位GIS时,作业人员除应遵守上述吊车作业要求外,操作人员应在所吊GIS的后方或侧面操作。

(7)GIS主体设备就位应放置在滚杠上,利用链条葫芦或人工绞磨等牵引设备作为牵引动力源,严禁用撬杠直接撬动设备。GIS后方严禁站人,防止滚杠弹出伤人。

(8)牵引前作业人员应检查所有绳扣、滑轮及牵引设备,确认无误后,方可牵引。工作结束或操作人员离开牵引机时必须断开电源。

(9)操作绞磨人员应精神集中,要根据指挥人员的信号或手势进行开动或停止,停止时速度要快。牵引时应平稳匀速,并有制动措施。

(10)GIS就位拆箱时,作业人员应相互照应,特别是在拆较高大包装箱时,应用人扶住,防止包装板突然倒塌伤人

3.3、GIS母线筒对接安装

3.3.1可产生的危害

其他伤害

3.3.2安全技术预控措施

对接过程中,作业人员可使用撬杠做小距离的移动,但应特别注意,手不要扶在母线筒等设备的法兰盘对接处,避免将手挤伤。使用撬杠时,不要用力过猛。防止滑杠伤人及碰撞设备。

3.4、GIS抽真空及充SF6

3.4.1可产生的危害

中毒

3.4.2安全技术预控措施

(1)抽真空过程中应设专用电源,并设专人进行巡视。

(2)户外GIS充气时,SF6气体瓶必须有减压阀,作业人员必须站在气瓶的侧后方或逆风处,并戴手套和口罩,防止瓶嘴一旦漏气造成人员中毒。

(3)室内GIS充气时,作业人员应将窗门及排风设备打开,特别是采用间接充气,作业人员在排氮气时应戴防毒面具,防止氮气中毒。

(4)在充SP6气体过程中,作业人员应进行不间断巡视,随时查看气体检测仪是否正常,并检查通风装置运转是否良好、空气是否流通。如有异常,立即停止作业,组织施工人员撤离现场。

(5)施工现场应准备气体回收装置,发现有漏气或气体检验不合格时,应立即进行回收,防止SF6气体污染环境。

3.5、试验、调试

3.5.1可产生的危害

触电

3.5.2安全技术预控措施

(1)耐压试验应编制专项安全技术措施,填写《安全施工作业票A》,试验前通知监理旁站。

(2)将GIS与主变压器断开,与进、出线断开,同时还应将电压互感器、避雷器断开,试验后再安装恢复。

(3)进入地下施工现场时,要随时查看气体检测仪是否正常,并检查通风装置运转是否良好、空气是否流通。如有异常,立即停止作业,组织施工人员撤离现场。

(4)高压试验设安全围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标识牌,设立警戒。(5)高压试验设备的外壳必须接地,接地必须良好可靠。高压试验时,高压引线长度适当,不可过长,引线用绝缘支架固定。

4、施工组织工作危险点及其控制措施

4.1作业前的准备工作

4.1.1可产生的危险点

作业现场情况核查的不全面、作业任务不清、作业组的工作负责人和工作班成员选派不

4.1.2施工组织控制措施

1)、布置作业前,必须核对图纸,勘查现场,彻底查明可能向作业地点反送电的所有电源,并应断开其开关、刀闸。

2)、对大型作业等较为复杂的施工项目,有关人员必须在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、大型施工器械的行走路线和工作位置以及对施工构成障

碍的物体等核查清楚,以便确定可行的施工方案,查明作业中的不安全因素,制订可靠的安全防范措施。

3)、对设备缺陷的处理工作必须在工作前将缺陷发生的原因,处理方式以及处理工作时对现场条件的要求,工作中的安全注意事项等核查清楚。

4)、对大型作业等较为复杂的施工项目,应按有关规定编制施工安全技术组织措施计划,并需组织全体作业人员结合现场实际认真学习。

5)、对常规的一般维护性作业,班组长要在作业前将人员的任务分工,危险点及其控制措施予以详尽的交待。

6)、选派的工作负责人应有较强的责任心和安全意识,并熟练地掌握所承担的检修项目和质量标准。

7)、选派的工作班成员需能在工作负责人指导下安全、保质地完成所承担的工作任务。

4.2保证安全的组织措施和技术措施的实施

4.2.1可产生的危险点

不按规定填写施工作业票、工作负责人在开工前和次日复工前不认真检查作业现场的安全措施、工作负责人开工前不召开班前会、不向工作班成员交待工作任务内容及危险点。

4.2.2施工组织控制措施

1)、在施工前,必须严格按规定执行作业票制度。

2)、按有关规程、制度的规定召开班前会。

3)、班前会工作负责人必须向工作班组成员交代施工任务,危险点。工作班组成员在作业票上签字。

4.3现场实施作业

4.3.1可产生的危险点

非工作需要的情况下,单人留在作业现场、工作负责人(监护人)参与作业,违反工作监护制度、违反现场作业纪律(说笑、打闹、喝酒等)、擅自变更现场安全措施、穿越临时围拦、工作不协调。

4.3.2施工组织控制措施

1)、除工作需要外,所有工作人员(包括工作负责人)不得单独留在作业现场。

2)、工作负责人(监护人),只有安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,确无危险的情况下,方可参加工作。

3)、专责监护人不得做其他工作

4)、工作负责人需及时提醒和制止影响作业人员精力的言行。

5)、工作负责人需注意观察工作班成员的精神状态和身体状态,必要时可对作业人员进行适当的调整。

6)、严禁醉酒上岗和在工作中吸烟。

7)、要求现场施工人员不得随意变更现场安全措施。

8)、特殊情况下需要变更安全措施时,必须征得工作负责人的同意,完成后及时恢复原安全措施

9)、临时围栏的装设需在保证作业人员无危险的前提下,方便作业人员进出现场和实施作业。

10)、严禁穿越和擅自移动临时围栏。

11)、几人同时进行工作时,需互相呼应,协同动作。

12)、几人同时进行工作,又呼应困难时,应设专人指挥,并明确指挥方式。使用通信工具时需要事先检查工具是否完好。

七、文明施工及环境保护管理措施

1. 施工开始前必须准备好工器具。施工班组内部要按照每天的作业计划把设备和材料妥善放置到工作现场,合理确定设备材料在现场的存放时间,做到当天用当天清,保持现场清洁。

2. 工具摆放要求定位管理。设备、材料在现场一定要摆放整齐成形,严禁乱摊乱放;机械、工具要求擦拭干净,停放安全位置。现场工具、材料应有专人保管,并做到每天记录检查,严禁随手丢弃。

3. 设备、工具、材料、废料合理放置,保证不会给他人带来危险,不会堵塞通道。设备开箱装箱要在指定的地点进行,废料要及时清理走。拆箱木板放置妥当,突出的钉子、螺丝钉要及时拔去或敲弯,防止铁钉伤人。

4. 现场工作间、休息室、工具室要始终保持清洁、卫生、整齐。整个现场要做到一日一清、一日一净。

5. 扫放的垃圾要倒在指定的地点或垃圾箱内;所有的脏抹布、棉纱头用完后要放进指定的金属容器内,不在重复使用的要放进指定的垃圾桶内。

6. 禁止在设备区用餐,剩菜剩饭要自觉放入指定的垃圾桶内。

7. 废品、废料要及时清理。送到指定的回收点。

8. 自觉保护设备、构件、地面、墙面的清洁卫生和表面完好,防止“二次污染”和设备损伤。凡吊装的设备、构件必须在地面先擦拭干净。

9.现场严禁工作时或流动吸烟,注意保持地面清洁。

10.现场卫生设施、保健设施、饮水设施要自觉保持清洁和卫生。

11.现场施工人员必须穿工作服,工作服要统一干净,作业人员穿专用工作服,管理人员配红色安全帽,工作班组配蓝色安全帽。

12.现场资料档案管理有序,相关施工措施、报告、验收标准等有关技术资料齐全、存放指定的资料柜内。

13.各班组间应协调好工作,密切配合,工作班成员相互关心,注意施工安全,服从统一指挥。

14.车辆进出现场应专人指挥,防止轧坏站内窨井盖和损坏绿化设施。

其他未在本方案内列出的工作应按有关厂方规定或国家标准严格执行。

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

大型设备基础专项施工方案

大型设备基础施工方案 一、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。

三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备。 ③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人工降水→开挖基础土方→浇筑混凝垫层→基础外模板安装→绑扎底板钢筋→安装预留预埋固定架→绑扎(安装)侧向钢筋→预留预埋铁活、水电→安装内模板→安装(绑扎)顶面钢筋→二次预留预埋→保温、养护→回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表

②设备基础控制中心线的测量 由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖 模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计,模板及支撑需经计算。模板的最大侧压力见下式:

钢结构吊装安全施工方案

重庆公共运输职业学院8#实训楼工程 钢 结 构 吊 装 安 全 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准: 日期:

目录 第一章:安全施工方案的编制依据 (1) 第二章:安全管理目标 (1) 第三章:安全管理组织 (1) 第四章:安全管理制度 (5) 第五章:安全生产保证体系 (5) 第六章吊装危险源识别及风险控制 (7) 第七章:钢结构吊装专项安全防护措施 (9) 第八章:现场文明施工措施 (15) 第九章:应急预案 (15)

第一章安全施工方案的编制依据 重庆公共运输职业学院8#实训楼屋面钢结构工程,位于重庆市江津区双福工业园。总建筑面积约为3660m2,檐口总高度为7.2米,主体为为混凝土排架柱轻钢屋面结构。建筑安全等级为二级。 本工程钢结构吊装高空作业多,时间紧,且正值冬季低温季节,施工难度大,危险性大,存在安全隐患,为确保钢结构吊装工程顺利施工,有效控制钢结构吊装作业中伤亡事故的发生,保障劳动者在生产过程中的安全和健康,实现公司安全管理目标,特制定本安全施工方案。 第二章安全管理目标 实现工程施工全过程“六无”:即无死亡、无重伤、无倒塌,无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故,杜绝重大伤亡及火灾、机械事故,在整个施工期间内无人员伤亡和直接经济损失超过5000元以上的安全事故。施工期间职工轻伤率控制在3?以下。 第三章安全管理组织 工程项目部建立以项目经理为现场安全保证体系的第一责任人。 安全生产领导小组 安全生产领导小组的任务是落实安全管理目标,制定安全保证计划,根据保证计划的要求落实资源配置,负责安全保证体系过程的运行,实施监督和检查。 针对安全生产保证体系运行过程中尚未达到要求的问题,以及施工中

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

设备基础专项施工方案

设备基础深基坑 专 项 施 工 方 案

一、编制依据: 1.1、工程招标文件。 1.2、工程设计图纸。 1.3 、现行的国家已实施的《中华人民共和国建筑法》及相关规范、 标准、规程和相关的法律法规。 1.4、省、市及其他施工技术、质量安全检查、监督、预算定额等有关规定。 1.5、工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 1.6、《建设部推广应用和限制禁止使用技术》 1.7、《重庆市建设工程质量通病治理措施》 1.8、我公司施工类似建筑施工经验。 1.9、施工现场的实际情况。 二、工程概况: 1#生产联合厂房为单层钢结构工业厂房,南北方向跨度为24米,东西方向跨度为7.5米。总建筑面积共9940.45㎡,其中9--22轴/A、B、C轴间设有大体积钢筋砼设备基础。坑深4.5米,底板厚为500mm,底板下设100mm厚C15砼垫层,其余砼均为C30,抗渗等级为P6。混凝土保护层厚度:顶板为20mm,侧壁为30mm,底板上层为30mm,底板下层为40mm,梁为25mm,钢筋采用HPB330级钢,HRB400级钢。 三、施工布署: 1、尽快熟悉图纸和相关标准、规范,熟悉施工现场情况,了解水文

地质情况和当地天气变化情况。精心组织,合理安排施工工序,准确测量定位,严格控制施工质量。 2、积极组织材料、设备货源,早联系早准备。根据施工进度计划,现场所需的各种材料、成品、半成品、周转料具、机械设备等及时到位。 3、合理组织劳动力,安排好劳动力进场的时间、顺序和生活设施。 4、根据施工现场情况,合理布置水、电、道路系统。 5、平整施工场地,清除现场障碍物。土方开挖范围内的各种电缆、配电箱、水管、以及其它设备、设施、材料要由各相关单位清理干净。 6、根据降水方案,对于须井点降水的基础提前进行降水工作。 7、制定安全、质量、文明施工措施。对进场人员进行培训教育。 8、作好测量控制网。挖土范围内原有的控制桩要引测到基坑范围以外,同时根据工程需要,作好新的控制网,以便控制基线、轴线、标高控制点,并校核无误。 9、搅拌站一定要满足现场要求,作好搅拌站的各种设备、泵罐车的维修工作、保养工作。 10、施工顺序: 底板与池壁的施工缝在底板顶面以上500mm处;池壁浇筑完后浇筑池底设备基础 定位放线→挖土石方→池垫层→池底板模→钢筋→池底板→底板砼→池墙壁→砼浇筑→设备基础钢筋→设备基础模板→预留孔模→浇设备基础砼→养生→回填土

现场安全施工吊装方案

工程 钢结构吊装方案 建设单位: 编制单位: 编制:职称: 审核:职称: 批准:职称: 年月日

1、工程概况 1、工程名称:厂房工程。 2、工程地点: 3、结构类型:厂房为单层轻钢结构。 4、建筑面积:厂房建筑面积为 M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为7度,标准深0.85米,厂房基础采用钢筋 混凝土预制桩基础,以场地土层中第四层全风化混合花岗岩为桩端持力层;厂房主体结构为轻钢结构,砌体隔墙采用MU10烧结多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。厂房总长度为138.5米、跨度为三跨分别为18米、24米、18米,柱距为6.9米。主要构件有钢柱、钢梁、钢吊车梁、柱间钢支撑、C型檩条,屋面及墙面彩板等。该厂房有钢柱98根,最大钢柱单重约1.5吨。吊车梁120根,每根吊车梁单重约0.85吨。钢屋架梁63榀,最大钢屋架梁单重约2吨。在保证工期的前提下,我单位面临日吊装工程量大等不利施工因素,因此安全文明施工显得尤为重要,我单位指挥部及项目部领导非常重视,对安全施工提出了明确的要求,并作出了的具体的布署。 2、安全组织保证机构 针对现场的具体情况,为快速、安全、优质完成吊装任务,建立以项目经理为首的安全保证体系,切实落实安全生产责任制,成立安全生产领导小组,并设专职安全检查员,做到分工明确,责任到人。设置安全管理目标网络和安全过程控制,安全生产目标:杜绝重大伤亡事故,轻伤负伤率1‰以下。

3、吊装前准备工作 (1).安装准备 依据施工组织平面图,做好现场建筑物的防护、对作业范围内空中电缆设明显标志。做好现场的三通一平工作。安装前,要清除混凝土灰渣,设立基础定位线,要用红色油漆明显标示准确的“+”字轴线,以确保与钢柱轴线吻合。 (2).定位测量 吊装前需复核的项目:①.基础砼标号;②.基础周围回填土夯实情况; ③.基础轴线标志,标高基准点;④.每个基础轴线偏移量;⑤.每个基础标高偏差;⑥.地脚螺栓螺纹保护情况。标高调整,采用垫铁,垫铁厚度根据所测标高进行计算,首先垫一个角,利用水平仪进行测量,然后另三个角利用水平尺来调整,但注意,每个角垫铁不超过三块。 (3).构件进场 依据安装顺序分单元成套供应,构件运输时根据长度、重量选用车辆,构件在运输车上要垫平、超长要设标志、绑扎要稳固、两端伸出长度、绑扎方法、构件与构件之间垫块,保证构件运输不产生变形,不损伤涂层。装卸及吊装工作中,钢丝绳与构件之间均须垫块加以保护。 依据现场平面图,将构件堆放到指定位置。构件存放场地须平整坚实,无积水,构件堆放底层垫无油枕木,各层钢构件支点须在同一垂直线上,以防钢构件被压坏和变形。构件堆放后,设有明显标牌,标明构件的型号、规格、数量以便安装。以两榀钢架为一个单元,第一单元安装时应选择在靠近山墙,有柱间支撑处. (4).机械设备准备

大型设备基础施工方案

大型设备基础施工方案 Large equipme nt in stallati on pla n 一、钢筋绑扎 1. Rein force bar coligatio n 1. 大型设备基础造型复杂,内埋设有大量的地脚螺栓、水、电、风、油管 道,工序繁多,配套复杂。钢筋安装的程序是:安装管桩锚固钢筋;砼垫 层;底板钢筋在侧模支设前进行安装;外侧钢筋在外壁模板安装好后安 装;基础内侧钢筋在内模支设前安装或穿插进;对埋设在基础内的各种 水、通风、油管、电缆管道等在钢筋安装前进行安装。 1.1 2. 安装时钢筋逐根清点,根据钢筋绑扎的先后,按图纸编号、位置顺序、水平分散绑扎。 3. 为使绑扎后钢筋网格方正划一,间距、尺寸正确,采取在垫层上弹线控制的方法。 4. 采用同基础砼标号的水泥砂等制成带铁丝的预制垫块,在钢筋底部或立壁钢筋侧面按一定距离绑扎垫块,以控制钢筋的保护层。 5. 基础上层水平钢筋网高度在1m以内时采用“二形钢筋马橙支承固定层次和位置,当高度在2m以上时采用型钢焊制的支架或利用基础内钢管脚支架来支承上层钢筋网片的重量和上部操作平台的施工荷载。支架之间设置斜向支撑。 6. 对基础受动力荷载很大的部位,基础顶部设置多层钢筋网片,上下层网片 孔格要求对齐,施工时如要开上下人孔或放置串筒浇灌孔,其位置选择在钢筋受 力的次要部位,浇注砼至底部时,再补钢筋修复,其搭接长度不少于35d。 7. 钢筋安装完后,将底板及钢筋上杂物、泥渣清理干净,提出自检记录,经专检后,办理隐蔽手续后进行下一道工序。 二、大体积砼基础浇筑 1. 大体积砼基础的整体性要求较高,一般要求砼连续浇筑,一气呵成。施工工艺上应做到分层浇筑,分层捣实,但又必须保证上下层砼在初凝之前结合好,不致形成施工缝。 2. 浇筑方案根据整体性要求,结构大小、钢筋疏密、砼供应等具体情况选择分层方式: a)全面分层 b)分段分层 c)斜面分层 分层的厚度,要根据砼的供应量大小和可能浇注量的多少而定,一般可取 30cm。 3. 浇筑砼所采用的方法,为了使使砼在浇筑时不发生离析现象。砼自高处自由 倾落高度超过2m时,应沿串桶、溜槽、溜管等下落。 串桶的布置不大于3m方式为行列式或交错式。 4. 筑设备基础时 a)地脚螺栓:较小的地脚螺栓可利用木(钢)横梁固定在模板上口。较大 的地脚螺栓可采用单层和双层钢定板,并在螺栓下端和结构钢筋焊接在一起,浇筑时要控制砼的上升速度,使两边均匀上升,不使模板上口位移,以免造成螺栓位

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

厂房及配套设施设备基础施工方案

武汉****机械第三生产基地 立 式 连 铸 设 备 基 础 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2008年3月5日

1.工程概况 立式连铸设备基础位于第三生产基地材料车间~/~(1)区域,结构平面长12m,宽8.8m。整个基础由两个部分组成:设备区12m长,5m宽,底板底标高-2.3m,顶标高为+0.84m;水泵井长12m,宽4m,底板底标高-8.6m,顶标高为+0.00m。其中设备区(-2.3m区域)/除设有一结构承重柱,承台顶标高与设备基础底板顶标高相同,底板上部至-0.55m为钢筋砼框架柱,伸出基础顶板部分为钢结构承重柱。整个设备基础砼标号为C25,抗渗等级S8,并掺入外加济,掺量8%。水泵井、设备区均含有专用设备基础如工频炉台等,并设有预留孔。 设备基础所在地域岩土概况:约地下4.7m深度区域为2层土-回填土,约地下4.7~5.7m为层土-粉质粘土,地下5.7m以下为粉砂层,本基础持力层为粉砂层。 2.工程特点 该设备基础水泵井部分占地面积仅48m2,实际施工开挖深度约8.8m,结构底板设有专用基础且内部钢筋锚入底板;-4m位置设有结构楼板。专用设备基础需与底板一次浇筑成型,整个结构需分三次浇筑成型,所处地势较深地下水较多、不能一次成型且其间吊模工程量及模板加固较困难,预留孔洞及定位较多要求精度较高。结构无外防水。 3.主要分项工程施工方法 3.1土方开挖 1)由于设备基础所在区域回填土层厚度为4.7m,下部为粉质砂层该土层稳定性较好,故本工程采取分两层开挖方法进行;选用反铲挖土机(斗容1.0m3)挖土,人工清槽,自卸汽车运输; 2)基坑开挖流程:测量放线→第一层开挖→修坡→修水沟排降水→二次放线→第二层开挖→修坡→修水沟→清理机槽。 3)基坑开挖,先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块挖土。本工程基坑按垫层外800预留操作面,考虑厂房空间及周边墩基稳定性不受影响以1:0.5放坡机械开挖。 4)机械开挖基坑,为避免破坏基底土,在基底标高以上预留300由人工挖掘修整。 5)基坑开挖时,对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。 6)第一层土方由水泵井处开挖,首先挖至设备区成型基槽标高,然后退挖至设备区后,在边线端部设置4m宽斜坡道供机械车辆行走,第二层土方仍由水泵井上方开挖,沿控制边线及标高留置水泵井中间操作平台后,直接挖至水泵井基槽成型标高,基坑开挖示意图

吊装专项施工方案

目录 第一章起重吊装专项安全施工方案编制依据 (4) 第二章起重吊装专项安全施工方案施工概况 (5) 第三章钢结构吊装施工方案 (6) 第四章钢结构吊装安全措施 (9) 第五章钢结构安装安全防护措施 (10) 第六章钢结构吊装技术措施 (17) 第七章高强螺栓连接 (19) 第八章维护材料的安装 (20) 第九章施工安全保证措施 (21) 第十章钢结构吊装工程质量保证体系 (23) 第十一章吊装必须遵循的安全质量原则 (24) 第一章起重吊装专项安全施工方案的编制依据 1、根据与建设单位签订的施工合同 2、钢结构施工图纸 3、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 第二章起重吊装专项安全施工方案的施工概况 本工程为无锡地铁1号线GD01T5JSG-19B标,车站站屋钢结构工程。位于无锡市。建设单位为无锡轨道交通规划建设领导小组﹙指挥部﹚办公室、设计单位为广州地铁设计院有限公司、监理单位上海新光工程咨询有限公司、施工单位为浙江大地钢结构有限公司。建筑面积约8200平方米,建筑安全等级为一级。主体50年结构。 第三章钢结构吊装施工方案 所有构件均为加工厂加工成型,工地现场直接吊装;钢柱、主梁、次梁等大型钢构件用汽车吊吊装。应吊装工作量大,特制定以下吊装方案: 钢柱的吊装: 1、钢柱在吊装前应在构件表面标出安装用的控制线作为校正的依据,同时钢柱每校正好一根应与前根钢柱用次梁、柱间支撑等链接并固定。 2、吊装采用斜吊法及旋转法相结合,钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间,应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使钢柱绕柱脚旋转而直立,立钢柱时,先将钢柱脚螺栓孔插入预留螺栓,回转吊臂,使钢柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 3、校正前先检查钢柱脚的轴线,使其达到规范的要求,再检查标高,钢柱的标高可以用垫板控制,垫板应设置在靠近地脚螺栓的钢柱底板加劲板下。 4、钢柱经过初校,垂直度偏差控制在20㎜以内方可使用起重机脱钩,钢柱的垂直度用两台经纬仪进行校正,具体见下表: 序号 项目 允许偏差

屋面设备基础施工方案

中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案-北京昌平大型旅游商业文化综合体酒店 目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据: (1) 三、施工任务: (1) 四、施工准备 (2) 五、主要施工方案 (2) 六、质量保证措施 (7) 七、安全施工保证措施 (9) 八、现场文明施工措施 (10) 1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 一、工程概况

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB18242-2008《弹性体改性沥青防水卷材》、建施设计变更及业主下发的变更图纸2.:、建施、建施建施-51B-54B-55B 此图纸施工前还需与设备安装单位中建三局核对无-59B、建施-56B、建施 -60B( 误后方可进行施工) 3.酒店施工组织设计三、施工任务:日接到业主下发的设备基础平面图,要求我司组织人10年 2015月22 员进 行上述设备基础施工。1 中国建筑一局(集团)有限公司屋面设备基础施工方案北京昌平大型旅游商业文化综合体-酒店 施工难度:由于酒店屋面已完成施工,屋面设备基础施工时需破开防水,重新进行搭接,现场施工材料模板及钢筋均需人工进行搬运,混凝土浇筑时均需人工使小推车运输。即:设备基础施工全部需要人工倒运,因人工倒运导致施工降效非常明显。 四、施工准备 1、技术准备 在开工前及时做好各种技术资料,包括施工图、施工组织设计和预算、材料工本分析或成本分析等前期准备工作。组织落实作业人员进行施工图熟悉,施工图会审及技术交底工作,讨论施工部署,安排出分段分期的计划目标和措拖。 2、现场准备 2.1组织部分管理人员和劳动力按需分批进场,组织临时水电管线埋设,并进行施工现场总平面布置。 2.2就绪施工用各种机具设备,按需用顺序分批调度进场,并接通施工用电。 3、材料及施工机械准备 计划主材来源,经监理单位及建设单位考察确认后,速办订货供料合同和手续,并按施工进度计划提前进料供货,按指定地点堆放或进入仓库。 五、主要施工方案 (一)施工工艺 测量放线→切割破碎→基础范围外200mm以内剔凿砼露出钢筋及屋面防水→切割钢筋→垃圾清运→植筋打孔→孔内清理→注胶→植筋→拉拔试验→设备基础钢筋绑扎→设备基础模板→设备基础砼浇筑→砼养护→拆模→设备基础阴角抹10mm厚小圆弧阳角用角磨机磨出10mm小圆弧→卷材搭接→闭水试验→钢筋帮条焊焊接→防水保护层浇筑及养护→设备安装

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据...............................................2第二章工程概况及特点. (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案 (4) 第一节施工测量方案 (4) 第二节基础结构施工 (5) 第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施 (9) 第一节质量目标 (9) 第二节质量管理体系及各部门主要职责···························10 第三节质量保证措施···········································10 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (1) 2 第二节安全管理工作的目标·································12附表1:GIS基础水化热验算及养护方案·························13? 第一章编制依据 第一节编制依据

1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026—2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定;

设备基础施工方案设计

鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇项目 空分装置工程 设 备 基 础 施 工 方 案 河南省第二建设集团有限公司 鹤壁煤化工工程项目部 2009年10月16日

1.编制依据 1.1鹤壁煤电煤化有限公司年产60万吨甲醇工程空分装置基础施工图(01000-ST40)及图纸会审纪要。 1.2《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T5210.1—2005)。 1.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2003)、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2003)。 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 2.工程概况 2.1空分装置室外基础包括主冷箱、板式冷箱平面板式基础及空气纯化气、空冷塔、氮水塔、液氩贮槽、液氧贮槽、液氮贮槽等平面圆形设备基础。 2.2空分装置冷箱基础为整体承台基础,形状不规则。主体平面尺寸为32.1m×18.8m,高度2.0m、 3.15m。基础底标高-3.00m。混凝土等级C40,防渗等级S6,抗冻等级F200。 2.3空气纯化气和氮水塔基础直径6.2m、底板厚度1.2m底标高-2.5m,环壁高1.32m。空冷塔基础直径7.5m,底板厚度1.5m底标高-2.5m,环壁高1.02m。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为140,其他部位为30。 2.4液氩贮槽基础直径18.5m、液氧贮槽基础直径24.7m、液氮贮槽基础直径22.0m。底板厚度均为1.5m,底标高-2.5m。顶板为八边形厚度0.9m标高 3.97m,底板与顶板之间有8道0.4m宽净高 4.07m辐射状钢筋砼墙。混凝土等级C30,垫层C10,混凝土保护层厚度:承台底为100,其他部位为40,板20。 3.施工准备 3.1技术准备 3.1.1认真审查图纸并进行图纸会审。施工技术人员必须认真熟悉图纸、熟悉图纸会审纪要、领会设计意图,掌握工程的要点及难点,明确施工工艺和技术质量要求,认真做好技术交底。 3.1.2根据工程特点认真编制施工方案,认真编排施工计划。 3.1.3测量定位放线:设置至少两个坐标点以便定位测量。依据轴线定位坐标,在基坑上面确定轴线位置并设置轴线控制桩,并在控制桩周围浇筑砼加以围护。 3.1.4在D轴北侧10m以外设定高程控制桩并加以保护措施。

电杆吊装安全专项施工方案

中国**某标轨铁路项目 电力系统集成工程 电杆吊装安全专项施工方案 中国**某标轨铁路第九项目经理部 2015年8月

目录 一、工程概况及规模 (1) 二、编制依据 (2) 三、安全目标 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工方案 (4) 六、安全控制措施 (5) 七、应急救援预案 (10)

一、工程概况及规模 1.工程概况 肯尼亚新建某城市至某城市标轨铁路(下称“某铁路”)起于某城市港,终于首都某城市,线路经过肯尼亚海岸省、东部省、某城市特区,正线全长471.874km,某城市港区支线4.247km;全线采用中华人民共和国国铁Ⅰ级标准设计,1435mm标准轨距,单线(预留双线),客货共用,设计时速客车120km/h、货车80 km/h;全线设置车站33个(其中区段站2个,中间站5个,会让站26个)。 2.工程规模 我标段电力实施工程包括肯尼亚某城市至某城市标轨铁路项目全线(含车站、站场及区间)电力系统物资采购、工程安装实施。电力实施主要工程内容包括:按照设计施工图纸,提供符合电力系统要求的设备、材料、软件以及相关附件、文件交付、工厂监造、工厂测试、供货、运输、仓储、工程接口协调、施工安装、调试、开通、验收、培训、交付使用以及在规定期限内的保修、维护和技术咨询等服务。 主要工作量包括:33KV架空线路482Km,11KV架空线路26Km,33KV电力电缆敷设9Km, 11KV电力电缆敷设35.9Km,1kV低压电缆敷设约为133.3Km,安装灯桥12跨,灯塔90座,灯柱285座,33KV 变配电所7座, 66KV/11KV变配电所1座, 11KV配电所1座,室内11/0.4/.23kV变电所5座;各种箱式变压器35座,各种杆式变压器76座,柴油发电机组36座。 本方案相关施工内容主要针对11KV、33KV架空线路水泥杆随车起重机吊装。

大体积混凝土设备基础施工方案

大体积混凝土设备基础施工方案 一、工程概况: 设备基础位高8.37米,长15.2 米,宽7.6米,基础是典型的大体积混凝土。标高变化较多,埋件数量多,螺栓安装精度要求高,施工难度较大。 二、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96) 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)《建筑施工手册》(第四版) 《工程测量规范》(GB50026-93) 三、施工部署与进度计划: 1、此设备基础在工程总部署上是敞开式施工,为保证这一总体部署实现,与设备基础有关工程采取以下程序施工: (1)与设备基础相临近的柱基采取同时开挖和施工,以避免二次土方挖填和降水。(2)穿过基础的各种管道和设备基础相近,相连的沟道,与设备基础同时施工,避 免重复挖填土方。 2、施工顺序: 基础放线定位-开挖基础土方.地基处理-浇筑砼垫层和造型砼-安装部分基础外模板-安 装基础底板钢筋-安设地脚螺栓固定架?吊装地脚螺栓-安 装剩余外模板-埋设水电管道-安装内部模板、沟道模板和预埋件及剩余的水电管等-调整、校正、固定地脚螺栓安装基础顶面

钢筋及其余模板T浇筑基础砼插二次灌浆预留插筋T养护拆模T基础面打毛清理刷纯水泥浆T二次浇灌砼T拆模养护处理对拉螺栓防腐处理T回填 土。 以上仅是工序作业的先后顺序,施工时还可根据大型设备基础体型复杂,工作面大的特点,将整个基础按其交叉作业,基础所有工作面及到充分利用,以加速工程进度。 3、工程进度计划(参附图一) 四、施工准备: 1、组织图纸学习,自审与各专业图纸会审,进行细致的设计交底和施工技术交底。 2、对已进厂设备进行图纸校对,特别是螺栓位置、标高,防止设计图纸与实际设备尺寸出现矛盾、差错,造成设备安装不上。 3、编制施工图预算及具体分部分项工程作业设计或工艺。 4、准备工程和施工用料,包括钢材、木材,订货或催运进场,和联系好砼的货源、施工周转材料模板、脚手杆、脚手板购置并运进现场。 5、对模板进行配板设计,绘制配板图,对螺栓埋设进行固定架设计、配料 6、设备基础测量控制网和水准基点,对工程进行测量定位、放线。 7、通过制作、设计熟悉图纸,及早发现设计图纸问题,同时便于掌握施工重点和关键部位,指导施工,增强施工人员的直观立体概念,避免减少差错。 五、主要施工项目: 5.1 深基础:G/14、15、16 为大型柱基础。是典型的大体积砼。控制砼的水化热释放速度,加强保温。是保障砼合格的关键。 5.1.1 原材料控制:我们选用低热矿渣水泥作为胶凝材料。骨料的含泥量控制在砂3%以内、碎石1%以内。考虑到六月份正是气温较高的季节。我们准备给原材料搭设凉棚或覆盖彩条布。以控制原材料搅拌前温度。并掺加缓凝剂。减缓水化热的释放速度。

500KV GIS设备安装无尘化实施方案

500KV GIS 无尘化施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3施工人员组织结构 (3) 4作业准备 (3) 5施工前应具备的条件 (4) 6作业程序及内容 (4) 7安全环保措施 (6) 8施工定制化管理 (7) 9附录 (8) 发文范围:(共份)归档夹类:施工方案夹号:12 本版文件于 2015 年月日开始实施。 批准人:

1 工程概况 本期的建设规模为2×1000MW机组,采用二次循环冷却方式。厂区总平面按“三列式”格局布置,自南向北一次布置配电装置区——主厂房区——煤场(铁路电厂站)。500K VGIS 配电装置及备件,由西北电力设计院设计,配电装置为六氟化硫封闭式组合电器(GIS)。本工程以500KV一级电压介入系统,出线2回至寿光变电所。配电装置采用屋内GIS布置方式,共设置7个间隔,其中出线间隔2个,主变进线间隔2个,起备变进线间隔1个,母联间隔1个,PT间隔1个。 2 依据的图纸、文件及标准 《绿色施工导则》(建质[2007] 223号) 《施工组织设计电气篇》GPEC-SGP-CD-DQ-001 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气工程安装质量检验及评定规程》DT/L5161-2002 《电力建设绿色施工示范工程管理办法》 ISO14001环境管理体系 《安全文明施工管理制度》 3 施工人员组织结构 实施总负责人: 专业负责人: 技术负责人: 班长: 班组成员: 4 作业准备 4.1工器具准备

设备基础施工方案

主变压器设备基础施工专项施工方案 一、编制依据 1.《工程测量规》GB50026—2007 2.《地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 3.《混凝土结构工程施工质量验收规》GB250204-2002 4.《砌体工程施工质量验收规》(GB50203-2002) 5.《建筑地面工程施工质量验收规》--- GB 50209—2010 6.、省、有关建筑工程施工管理的法律、法规及其它规定; 7.《电网公司基建质量管理规定》(国网(基建/2)112-2014) 8.《电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2014) 9.《电网公司输变电工程标准工艺管理办法》(国网(基建/3)-2014); 10.电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管 理办法 国网(基建/3)176-2014 11.《110kV~1000kV变电站(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW 1183-2012) 12.关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量2010-322号) 13.白家冲220kV变电站增容改造工程项目管理实施规划 14.白家冲220kV变电站增容改造工程安全管理及风险控制方案 15白家冲220kV变电站增容改造工程输变电工程施工强制性条文实施计划》 16.白家冲220kV变电站增容改造工程通病防治措施 17.白家冲220kV变电站增容改造工程专项应急预案 二、工程概况: 白家冲220kV变电站增容改造的三类设备基础体面积较大,一次浇筑混凝土量较大,施工中按大体积混凝土施工要求进行控制,确保设备基础施工质量。 主变压器设备基础:基础平面呈矩形,共2个,每个基础平面尺

吊装专项安全施工方案

重庆路快速路工程 吊装安全施工方案 编制单位: 编制时间:

一、工程概况 本工程施工内容主要为行道树施工、通槽施工、中央分隔带绿化施工、东侧绿化带施工、自行车道铺设、小区广场地面硬化铺设等。本工程中的景石及胸径在20cm以上的大树采用16T或25T汽车式起重机进行吊装、就位。 二、编制依据 本方案根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号)、《特种设备安全监察条例》(国务院令373号)、《山东省安全生产条例》及相关法律、法规制订。 三、施工前准备 起重机驾驶员必须持证上岗,起吊时应有专人指挥,专人负责所需工具、吊具、索具的检查。起重吊装机械使用的吊钩、吊具、钢丝绳及吊装绑扎用的索具、绳索应符合要求,其强度应满足起吊物体重量许可的安全要求,并按规定检验合格。吊装作业施工所使用的起重吊装机械设备必须经有关部门年审合格,并按照产品的出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件,正确操作,合理使用。严禁超载作业和任意扩大使用范围。吊装作业前,施工项目负责人应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底。操作人员应正确佩带安全劳动保护用品。 四、大树栽植安全、施工工艺 1、根据大树栽植位置及现场作业环境合理选择吊车位置。 2、大树起吊前应在树的上端系拉绳,以便在起吊后调整、控制树形姿态及朝向,防止晃动。正式吊装前应进行试吊。 3、在吊装大树时,对大树吊点位置进行保护,具体做法为在大树上用草绳缠绕2圈,外面再用多个竹片进行包裹,起吊时采用吊带进行捆绑吊装,防止损坏大树表皮。吊点位置选择在平衡点捎上位置,使得大树在完全起吊后能够竖直。 4、操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从专人指挥,遵守起重机械安全用技术规程和现场安全规章制度。有权拒绝执行冒险作

大型设备基础专项工程施工设计方案

大型设备基础施工方案 、编制依据 1、施工组织总设计; 2、施工蓝图。 二、工程概况及特点 水泥厂建设工程属于大型工业建筑,大型设备比较多,因此大型基 础也比较多。见下表: 工程特点:1)工程量大,工序多,工期长; 2)体积、面积大、造型复杂; 3)预留预埋种类多,数量大; 4)施工精度要求高,质量要求严。 三、施工准备及施工顺序 1、施工准备 ①技术准备熟悉图纸、施工组织设计、专项方案。 ②施工机具的准备:大小型机具(搅拌机、托式泵、塔吊、翻斗车等)、手持工具的准备

③各种加工场地的准备(钢筋场地、木工场地等)。 ④劳力组织与特殊工种的培训。 2、施工顺序 一般单个独立的大型设备基础的基本作业程序:放线定位、人 工降水-开挖基础土方-浇筑混凝垫层-基础外模板安装-绑扎底板钢筋—安装预留预埋固定架—绑扎(安装)侧向钢筋—预留预埋铁活、水电-安装内模板-安装(绑扎)顶面钢筋-二次预留预埋—保温、养护—回填土 四、主要施工方法 1、测量控制 ①设备基础大多 是有一个生产中心线连贯成组的基础群,对设 备安装的连续性和精度要求较高,单个设备基础本身螺栓的位 置、标高,基础与基础之间的位置、距离和标高,都必须十分精确。 1)校对图纸、设备基础平面与断面图、螺栓平面布置图 2)绘制地脚螺栓实测图 3)校对测量仪器、工具 4)制定测量方案 5)检测已知控制点 6)准备实测工具材料 地脚螺栓顺序号及坐标系统表 ②设备基础控制中心线的测量

由于设备基础分布基础长度大,一般选定基础主要纵、横中心 线作为该基础的主控制线(主控线),以控制全区。当基础上设 有多台设备,或基础上螺栓作较多时,应再以主纵、横周围依 据,适当增设纵横中心线(分轴线)作为辅助分控制线,以供基础各分布支模、地脚螺栓安装的定位,并便于直接投点,使量距缩短,减少累计误差,保证相对间距的准确,且螺栓安装后,拉线检查校对方便。控制线的两端设控制标桩。 地脚螺栓固定架和地脚螺栓的定位放线 ③为保证能准确的安装地脚螺栓,并保证施工中不发生位移、 歪斜,一般采用施工辅助装置地脚螺栓固定架进行固定。地脚螺 栓固定架的定位是在基础混凝土垫层浇筑后用经纬仪定出基础控 制中心线,然后据此并按固定架的平面布置尺寸,定出每一固定 架立柱角钢的安装位置。 2、模板工程 a)模板的选择:设备基础种类比较多,地下部分多用砖模、组合模,个别基础外漏地上部分也较多(窑中的三个墩及磨基础),室外地坪以下用组合钢模,地上部分用胶合板模板,模板制作要根据设计图纸进行详细的配板设计 ,模板及支撑需经 计算。模板的最大侧压力见下式: 丄 ① F 0.22 c t o i 甘 ② F 屮 二者取最小值一一(1) 注:作用范围在有效压头高度以内。((1)、(2)叠加后作为均 布荷载对侧模进行计算。) (2)见下页

相关文档