给水工程中净水构筑物的术语及其涵义
1.净水构筑物purifiCaTionsTruCTure
以去除水中悬浮固体和胶体杂质等为主要目的的构筑物的总称。
2.投药ChemiCaldosinG
为进行水处理而向水中投加一定剂量的化学药剂的过程。
3.混合mixinG
使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程。
4.凝聚CoaGulaTion
为了消除胶体颗粒间的排斥力或破坏其亲水性,使颗粒易于相互接触而吸附的过程。
5.絮凝floCCulaTion
(1)完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程。曾用名反应。
(2)高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸附架桥的过程。
6.自然沉淀plainsedimenTaTion
不加注任何凝聚剂的沉淀过程。
7.凝聚沉淀CoaGulaTionsedimenTaTion
加注凝聚剂的沉淀过程。
8.凝聚剂CoaGulanT
在凝聚过程中所投加的药剂的统称。
9.助凝剂CoaGulanTaid
在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果,另投加的辅助药剂。
10.药剂固定储备量sTandByreserve
为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置的在一般情况下不准动用的储备量。简称固定储备量。
11.药剂周转储备量CurrenTreserve
考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量。简称周转储备量。
12.沉沙池(沉砂池)desilTinGBasin,GriTChamBer
去除水中自重很大、能自然沉降的较大粒径沙粒或杂粒的水池。
13.预沉池pre sedimenTaTionTank
原水中泥沙颗粒较大或浓度较高时,在进行凝聚沉淀处理前设置的沉淀池。
14.平流沉淀池horizonTalfloWsedimenTaTionTank水沿水平方向流动的沉淀池。
15.异向流斜管(或斜板)沉淀池TuBe(plaTe)seTTler
池内设置斜管(或斜板),水自下而上经斜管(或斜板)进行沉淀,沉泥沿斜管(或斜板)
向下滑动的沉淀池。
16.同向流斜板沉淀池lamella
池内设置斜板,沉淀过程在斜板内进行,水流与沉泥均沿斜板向下流动的沉淀池。
17.机械搅拌澄清池aCCeleraTor
利用机械使水提升和搅拌,促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
18.水力循环澄清池CirCulaTorClarifier
利用水力使水提升,促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。
19.脉冲澄清池pulsaTor
悬浮层不断产生周期性的压缩和膨胀,促使原水中固体杂质与已形成的泥渣进行接触凝聚而分离沉淀的水池。
20.悬浮澄清池sludGeBlankeTClarifier
加药后的原水由下向上通过处于悬浮状态的泥渣层,使水中杂质与泥渣悬浮层的颗粒碰撞凝聚而分离沉淀的水池。
21.液面负荷surfaCeload
在沉淀池、澄清池等沉淀构筑物的净化部分中,单位液(水)面积所负担的出水流量。其计量单位通常以m3/(m2·h)表示。
22.气浮池floaTaTionTank
运用絮凝和浮选原理使液体中的杂质分离上浮而去除的池子。
23.气浮溶气罐dissolvedairvessel
在气浮工艺中,水与空气在有压条件下相互溶合的密闭容器。简称溶气罐。
24.气浮接触室ConTaCTChamBer
在气浮工艺中,设于絮凝室后,使水与饱和溶气水充分混合接触的地方。简称接触室。
25.快滤池rapidfilTer
应用石英砂或白煤、矿石等粒状滤料对自来水进行快速过滤而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等目的的池子。
26.虹吸滤池siphonfilTer
以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式之一。滤池各格出水互相连通,反冲洗水由其他滤格的过滤水补给。每个滤格均在等滤速变水位条件下运行。
27.无阀滤池valvelessfilTer
一种没有阀门的快滤池,在运行过程中,出水水位保持恒定,进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在虹吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶,并形成虹吸时,即自动开始滤层反冲洗,冲洗废水沿虹吸管排出池外。
28.压力滤池pressurefilTer
在密闭的容器中进行压力过滤的滤池。
29.移动罩滤池movaBlehoodBaCkWashinGfilTer
滤池上部设有可移位的冲洗罩,对各滤格按顺序依次进行冲洗的滤池。它由若干小滤格组成,并具有同一进水和出水系统。
30.滤料filTerinGmedia
用以进行水过滤的粒状材料,通常指石英砂,白煤或矿石等。
31.承托层GradedGravellayer
其作用只在水过滤时防止滤料从集水系统中流失,在滤池滤料层下面铺设的级配砾石层。在反冲洗时可起一定的均匀布水辅助作用。
32.滤速raTeoffilTraTion
单位过滤面积在单位时间内的滤过水量。其计量单位通常以m/h表示。
33.强制滤速
水厂中部分滤池因进行检修或翻砂而停运时,在总滤水量不变的情况下其它运行滤格的滤速。
34.滤池配水系统filTerunderdrainsysTem
在滤料层的底部,为使冲洗水在整个滤池平面上均匀分布而设置的布水系统。
35.表面冲洗surfaCeWashinG
采用固定式或旋转式的水射流系统,对滤料表面层进行冲洗的一种方式。
36.反冲洗BaCkWash
当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流自上而下对滤料进行冲洗。
37.气水冲洗air WaTerWashinG
采用空气和水共同冲洗滤池的方式。
38.滤池冲洗水量filTerWashWaTerConsumpTion
滤料层反冲洗一次所耗用的水量。
39.冲洗强度inTensiTyofBaCkWashinG
冲洗滤池时,单位滤池面积在单位时间内通过的水量。其计量单位通常以L/(m2·s)表示。
40.膨胀率perCenTaGeofBed expansion
滤池滤料层在反冲洗时的膨胀程度,以滤料层厚度的百分比计。
41.除铁接触氧化法ConTaCT oxidaTion
在除铁过程中,利用接触催化作用,加快低价铁氧化速度而使之去除的处理方法。简称接触氧化法。
42.清水池Clear WaTerreservoir
为贮存水厂中净化后的清水,以调节水厂制水量与供水量之间的差额,并为满足加氯接触时间而设置的水池。
生活污水处理工程项目构筑物主体施工方案 1.1.1构筑物概况 本工程构筑物主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、转盘滤池、加氯接触池、污泥浓缩池、储泥池等。 1.1.2施工方案 根据其特点和难点,制定切合实际的施工工艺和施工方法,有重点、有步骤、有秩序地完成本工程的施工任务。本工程施工中,拟采用以下施工方案: 1、基坑土方开挖采用以机械开挖为主,人工辅助清底的施工方案,采用井点降水和明沟排水相结合的方式; 2、施工顺序遵循先地下后地上,先主体后附属的施工方法。 3、模板采用新型组合钢模板及竹胶模板,穿墙螺栓对拉,花钢梁及钢楞加固的施工方案,保证混凝土的结构尺寸; 4、商品混凝土送入模,振动棒振捣的施工方案; 1.1.3钢筋混凝土构筑物施工 1、施工工艺
钢筋混凝土构筑物施工工艺流程 2、钢筋砼构筑物主要工序的施工方法 (1)施工降排水 本地区地下水类型以潜水为主,基坑开挖前先进行施工降排水。并且在整个施工过程中保证地下水不影响施工。由于本工程地下水丰富,所以本工程采用降水井及明沟相结合的方式进行降水。降水方案选择: 采用管井降水,具体施工方案详见2.3.1。 (2)土方开挖 基坑土方开挖采用以机械开挖为主,人工辅助清底的施工方案。具体施工方法详见2.3.2。 (3)垫层砼施工 准确测放出砼垫层边线。砼采用商品混凝土。砼拌制严格按照施工配合比进行。砼拌和物在输送、浇捣过程中要避免产生离析现象。 (4)底板钢筋砼的施工 1)、垫层砼浇筑完毕,待砼强度达到初凝值以后进行底板放线工作,利用测量控制桩用经纬仪测放出构筑物的双向控制轴线、底板边线、集水坑定位线及钢筋布设线。 2)、绑扎钢筋的规格、数量、尺寸严格按照设计图纸进行,钢筋绑扎必须符合《砼工程施工及验收规范》的要求。钢筋接头采用搭接,搭接长度按照设计图纸和规范要求进行,钢筋搭接的接头相互错开,同一截面处钢筋接头数量不大于总数量的25%。钢筋遇孔洞时尽量绕过,不得截断,如必须截断时,与孔洞口加固环筋焊接锚固。 3)、底板与池壁施工缝处止水钢板沿整个池壁四周封闭焊接,准确定位,保证整体水平,并采取固定措施,保证砼浇筑过程中不致移位。 4)、底板四周侧模采用标准钢模板。准确定位后模板外侧用钢管加固,再用方木或短钢管加平撑和斜撑支设牢固。 5)、底板砼的浇筑要连续一次完成,浇筑过程中要避免由于施工中断而形成施工缝,砼要充分振捣均匀,确保浇筑的砼均匀密实,以保证浇筑砼的强度及
钢筋混凝土结构水处理构筑物质量控制 发表时间:2018-12-30T14:57:07.507Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第27期作者:王丽芳 [导读] 水处理构筑物质量控制不到位,轻则影响水厂、污水处理厂的正常生产,重则引起停产,所以一定要控制好水处理构筑物的施工质量。 武汉市给排水工程设计院有限公司湖北武汉 430034 摘要:随着城市化进程及工业化的加速发展,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。然而随着大量的生活与工业污水流入江河、湖泊或补给到地下水中,给水体造成严重污染,对渔业用水、生活用水等用水安全产生严重的影响。城乡水污染已成制约城乡进一步发展的重要因素之一,因此国家对污水处理厂的排放标准也愈发严格。为达到更高的排放标准,许多污水厂由于原设计等级原因,原有的污水处理单元已无法满足现有污水处理要求,所以对这一类型污水处理厂的提标改造也不得不提上议事日程。 关键词:钢筋混凝土;结构;水处理构筑物;质量控制 1工程概况 某污水处理厂工程包括生化池、沉淀池、中间提升泵房等九个单体组成,除加药间、配电间为建筑物以外,其余均为构筑物,其中最大的构筑物为生化池,长为154.4米,宽为63.4米。 2水处理构筑物施工过程的质量控制 2.1桩基施工质量是确保水处理构筑物质量的第一道关 该生化池设计桩型采用先张法预应力混凝土空心方桩,沉桩工艺采用静压法施工。(1)严把桩身质量控制关:桩进场后,对桩的外观进行检查,要求不得有蜂窝、麻面、裂缝和掉角;对尺寸进行抽检,长度、边长、孔径等偏差都必须在规范允许范围内。(2)桩基施工过程的质量控制:复核桩位测放和标高控制点,审查桩基施工方案的针对性及可行性,施工机械的选择、场地条件能否满足施工要求,是否考虑了地质情况、桩截面、长度;沉桩顺序的合理性等。在桩施打过程中,督促施工方安排专人加强检查,同时安排监理人员现场跟踪,重点检查桩位、桩身垂直度、静压桩油压值、桩顶标高以及桩接头焊接质量等。 2.2钢筋 (1)严把钢筋原材料和加工质量关。(2)钢筋连接及安装的质量控制:施工方案中水处理构筑物钢筋连接采用闪光对焊和电渣压力焊,施工完成后按《钢筋焊接及验收规程》进行见证取样检测,检测合格后方可进行隐蔽、浇筑。 2.3混凝土质量的控制 混凝土质量控制不到位会引起池体裂缝,从而影响钢筋混凝土结构水处理构筑物的使用功能,按照设计要求,生化池混凝土标号为C25,抗渗等级为P6。(1)混凝土配合比设计和原材料控制:施工、监理、建设三方单位对混凝土供货商进行实地考察,查看供货商相关手续;查看混凝土生产现场;要求混凝土配合比严格按照《普通混凝土配合比设计规程》,通过设计计算和试配确定。应在满足商砼泵送施工工艺及保证强度的前提下控制混凝土裂缝的产生。水泥选用低水化热的硅酸盐水泥,中、粗砂,石子含泥量不得超过《混凝土结构工程施工规范》GB50666附录F.0.4的规定;外加剂选用减水率高、分散性能好、对混凝土收缩影响较小的外加剂。根据初凝时间和气温情况,确定缓凝剂的掺入量。(2)混凝土浇筑过程的质量控制:混凝土浇筑尽可能避开高温、大风等时段;混凝土进场后检查随车质保资料,检查混凝土坍落度、强度、抗渗等级等质量情况;检查施工人员和设备准备情况等,同时监理部安排专人旁站;商砼运输、输送、浇筑过程中严禁擅自加水,同时散落的混凝土严禁再用于浇筑;泵送混凝土前润滑输送泵管的水或水泥砂浆严禁入模。底板混凝土浇筑顺序为从底板一边依次浇筑至另一边,外墙水平施工缝以下部位的混凝土应待底板混凝土沉实后再浇筑,但不得超过底板混凝土的初凝时间。(3)混凝土养护:抗渗混凝土的养护按规范要求,不得少于14天,保持混凝土处于湿润状态。生化池底板采取草帘、麻袋覆盖保湿法,壁板采取带模养护法,带模养护时间不应少于7天,并要求施工单位专人落实混凝土的养护工作。 2.4变形缝 变形缝的施工质量是水处理构筑物施工控制中的重点、一旦处理不到位,很难修复处理到位,给以后生产运行会带来很大麻烦。生化池总长154.4米,宽为63.4米,高7米(含底板),其中3.3米在正负零以下,3.7米在正负零以上。为防止水池不均匀沉降、温度变化引起收缩等各种影响,设计在长度方向设置了五处橡胶止水带,在宽度方向设置了两处橡胶止水带,将整个水池分成了18个区。设计要求伸缩缝内设橡胶止水带型号为CB300×8-30,底板外贴止水带型号为EB300×8-30,伸缩缝的宽度为30mm。(1)橡胶止水带质量的控制,橡胶止水带进场后检查质保资料是否符合《高分子防水材料》止水带国家标准要求;质保资料、规格尺寸和外观质量均符合要求后按规范见证取样送检,检测结果符合要求方可使用于该工程。(2)安装质量的控制:安装质量也是控制变形缝质量的要点,具体施工参见《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117:2000。橡胶止水带的各种交叉连接节点应在工厂中做成配件,仅直线段在施工现场连接,在绑扎钢筋和支模时,止水带必须可靠固定在正确位置上,其中间孔应正好固定在变形缝位置,浇筑混凝土时不得发生移位。变形缝处混凝土必须捣固密实,止水带下部不应产生空洞、气孔等隐患,否则影响止水效果。(3)浇筑过程中,要求施工和监理单位专人跟踪检查。 2.5施工缝 由于生化池总高7米(含底板),浇筑底板时设计要求第一道水平施工缝设置在底板面以上500处,上面还有5.8米,需多次浇筑,施工缝处理不好,会导致水池渗水。在浇筑下一段混凝土时要把施工缝处处理到位,监理安排专人跟踪,封模之前进行检查,发现问题,绝不封模。具体要求:已浇筑混凝土的抗压强度不应小于2.5MPa;已浇筑的混凝土表面应凿毛、清除浮渣并冲洗干净,保持湿润,不得积水;浇筑前,施工缝处应铺设与混凝土强度等级相同的水泥砂浆,其厚度为15~30mm,混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。 3安全和功能性试验 3.1满水试验 (1)根据规范要求,水处理构筑物施工完毕后,应按照设计要求进行功能性试验,尤其是满水试验,这也是鉴定水处理构筑物功能的一个关键试验。(2)池内注水分三次进行,每次注水为设计水深的1/3;相邻两次注水时间要不小于24小时,且水位上升速度不宜超过2m/d;每次注水应读24h的水位下降值,计算渗水量,在注水过程中或注水以后,应对池体作外观和沉降量检测,发现渗水量或沉降量过
“水处理构筑物设计” 课程设计任务书 一、课程设计目的 课程设计是“水处理构筑物设计”课程的一个重要实践环节。通过课程设计,使学生更深入地理解水和废水处理的基本原理和工艺要求是如何通过构筑物的工艺及构造设计得以付诸工程实施。逐步培养学生的工程概念,使之了解在工程设计中需要合理协调工艺、结构、施工和运行操作的要求。使学生初步掌握水处理构筑物的设计和工程制图能力。 二、设计内容和成果 完成一个废水处理中常用的典型构筑物的工艺设计,较完整地绘制该构筑物的工艺施工图纸。 可选择下列构筑物中的一项进行设计和绘图。也可在征得教师 同意后,自选其它构筑物进行设计。 ①竖流式气浮分离池(共壁合建。采用回流加压溶气工艺,可不设计溶气罐) ②平流式沉淀池(两个池共壁合建) ③竖流式沉淀池(两个池共壁合建) ④斜板沉淀池(共壁合建) ⑤平流式气浮分离池(共壁合建。采用回流加压溶气工艺,可不设计溶气罐) ⑥平流式隔油池(共壁合建) ⑦推流式曝气池(两组共壁合建) ⑧接触氧化池(3格以上串联,或2组并联) ⑨水解酸化池(共壁合建) 每个同学设计成果为其构筑物工艺施工设计图纸l套(若干张),提交设计计算书l份。 三、设计要求: 1、本课程设计重点在训练设计和绘制构筑物工艺施工图的能力。故在确定构筑物主要工艺尺寸时,不要求作详细的工艺计算,物理处理构筑物可仅以水力停留时间、表面负荷率作为主要设计参数,涉及生物处理构筑物的设计,水质可参照城市生活污水水质确定,以容积负荷和水力停留时间作为设计参数。 以下设计流量可用作设计时参考: 设计流量Q s=60、100、130、170、210、250 、290、330m3/h。(竖流式沉淀池、竖流式气浮分离池水解酸化池可选取得流量为≦210 m3/h,平流式沉
2.6.1水处理构筑物基础施工工艺标准1 适用范围 本工艺标准适用于一般水处理构筑物的基础施工。 2 编制依据 混凝土相关规范 3 施工准备 3.1 技术准备及要求 工程开工前,组织现场所有施工人员,认真学习施工图纸及本工程所涉及到的操作规程、施工规范、验评标准及其他技术文件,使每个施工人员对所操作的对象都清楚所要达到的标准。 3.2 材料准备及要求 3.2.1水泥:宜325~425号矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。 3.2.2砂:中、粗砂,含泥量不大于5%。 3.2.3 石子:卵石或碎石,粒径0.5~3.2cm,含泥量不大于2%。 3.2.4 水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。 3.2.5 外加剂、掺合料:其品种及掺量。应根据需要,通过试验确定 3.3 主要机具 主要机具:应备有搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹(尖、平头)、振捣器(棒式或平板式)、刮杠、木抹子、串桶或溜槽、胶皮管等 3.4 作业条件 3.4.1基础轴线尺寸,基底标高和地质情况均经过检查,并应办完隐检手续。3.4.2 安装的模板已经过检查,符合设计要求,并办完预检手续。
3.4.3 在槽帮上、墙面或模板上做好混凝土上平的标记。较大型基础或阶梯型基础,应设水平桩或弹上线。 3.4.4 埋在基础中的钢筋、螺栓、预埋件、设备管线均已安装完毕,并经过有关部门检查验收,并办完隐检手续。 3.4.5 由试验室确定混凝土配合比,经核查后,调整第一盘混凝土的各种材料的用量,进行技术交底及试拌。同时准备好混凝土试模。 4 施工工艺 4.1 工艺流程 槽底或模板内清理→混凝土拌制→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 4.2 操作工艺 4.2.1清理:在地基或基土上清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施。对于干燥土应用水润湿,表面不得存有积水。清除模板内的垃圾、泥土等杂物,并浇水润湿木模板,堵塞板缝和孔洞。 4.2.2混凝土拌制:后台要认真按混凝土的配合比投料;每盘投料顺序为石子→水泥→砂子(掺合料)→水(外加剂)→。严格控制用水量,搅拌均匀,搅拌时间一般不少于90s。 4.2.3 混凝土的浇筑: 4.2.3.1 混凝土的下料口距离所浇筑的混凝土的表面高度不得超过2m,如自由倾落超过2m时,应采用串桶或溜槽。 4.2.3.2 混凝土的浇筑应分层连续进行,一般分层厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大厚度不超过50cm。
水工构筑物施工方案 1工程概况及施工部署 1、工程简介 主要水工构筑物为2座初沉池(Φ32m)、1座生物反应池(90m×94.65m)、4座二沉池(Φ42m)。 初沉池与二沉池均为圆形,施工方法基本相同。生物反应池为方形池体,是整个水厂最大水工构筑物,由4道伸缩缝将池体分为九个区。 2、模板体系 模板采用12mm厚木胶板,穿墙螺栓对拉,50×100mm方木及钢管加固的施工方案,隔墙内传Φ20pvc管,对拉螺栓可重复使用。 3、混凝土采用搅拌站集中搅拌、自动计量,混凝土输送泵及泵车泵送浇筑的施工方案; 4、由于本工程钢筋加工量大,在施工队伍安排方面,集中设备和人员的优势,成立专门的钢筋加工队,按照设计图纸及加工计划,在车间统一加工成型,然后运至现场集中绑扎; 5、为了提高池体混凝土的抗渗性能,减少薄壁池体裂缝产生的可能性,混凝土拌制过程中,采用在混凝土中掺入外加剂以提高混凝土的自防水性能及混凝土的早期收缩,外加剂的掺量施工前由试验室通过试验确定。 2初沉池施工方案 1、施工方案 沉淀池是本标段的主体工程,池体池壁超长、池壁较薄,且具有钢筋制安量大、模板需用量大、支立要求高、混凝土一次浇筑量大,工期要求紧的特点,在施工安排中,应根据其特点和难点,制定切合实际的施工工艺和施工方法,有重点、有步骤、有秩序地完成本工程的施工任务。本工程施工中,拟采用以下施工方案: (1)由于本标段工程初沉池2座、均为独立的单元体,东西对称布置,先施工东侧后施工西侧,在施工安排中,计划由同一个施工队进行流水作业。 (2)基坑土方开挖采用以机械开挖为主,人工辅助清底的施工方案,同时采用明沟及集水坑排水。
从化市街口街农村生活污水处理工程(大凹村3#) 施工组织总设计 编制单位:从化市第六建筑工程公司 编制人:董诗红
审核人:周浪波 编制日期:2013年月日 第一章工程概况 一.编制依据 1、施工图纸。 2、国家、省、市的相关法令法规及规定;国家、行业现行的相关技术规范、标准及规程。 3、ISO9001标准质量保证程序文件及质量手册。 4、施工现场具体情况调查分析。 5、我公司的施工能力和类似工程施工经验。 二、主要技术规范标准 1、《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《给排水水构筑物施工验收规范》GBJ141-90 3、《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ50119-2003 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5、《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 6、《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499-91 7、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB13013-91 8、《给排水水管道工程施工及验收规范》GB50268-97
9、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 11、《砼质量检验评定标准》GB50264-92 12、《砼强度检验评定标准》GBJ107-87 三、工程概况及施工条件 (一)、工程概况 1、工程简介 从化市街口街农村生活污水处理工程(大凹村3#),位于从化市从化市街口街大凹村内。主要为污水处理工艺需要设置生产性的构筑物及污水管网工程。 2、技术标准 设计使用年限:所有建(构)筑物均为50年。 建筑结构安全等级:所有建(构)物均为二级。 基础设计安全等级:建(构)筑物基础安全等级均为二级。 地基基础设计等级:均为丙级。 3、工程范围 本工区范围包括土建工程:格栅池、沉沙池、水解厌氧池、计量槽;排水工程:管网及沉砂井工程 4、工期要求 合同要求,2013年11月15日开始施工,2014年2月15日完成,总工期90天
污水处理池施工方案 一、编制依据 1、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 2、给水排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 3、建筑施工手册 4、施工工艺标准 5、污水池施工组织设计 二、工程概况 污水处理厂,位于厂区。 二沉池位于厂区东侧,为两个对称的直径40m的圆形构筑物。基础挖深为,池底有6道径向引发缝。池壁水平施工缝留设在底板顶以上600mm处,采用300×3的镀锌钢板止水带。池底及池壁纵向伸缩缝采用350×10mm钢板氯丁橡胶止水带加聚苯乙烯硬质泡沫板加聚硫密封膏40厚。缝宽40。 混凝土强度等级C30,抗渗标号S6,水泥采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于,在满足抗渗要求的同时满足强度要求,水灰比不大于。水泥用量(含掺合料)控制在320~360kg/m3.垫层为 C15.
三、施工部署和机械选择 结合工程实际情况,二沉池施工以座为单位,根据后浇带划分施工段,分区组织流水。二沉池为两个40m直径的圆形构筑物,南北对称施工时交叉施工,先施工南侧后施工北侧。施工顺序如下: 挖土→底板垫层→底板钢筋→止水带→底板模板→砼→池壁钢筋→止水带→池壁模板→砼→养护→拆模→走道板施工→闭水试验→回填土 施工机械详见厂区施工组织设计。 人员准备及组织 (1)、管理人员及职责 建立以项目经理为首的质量保证体系。 项目经理部机构框图:
项目经理:对工程质量全面负责,确保实现质量目标,对项目实施质量过程控制,认真执行三检制,定期召开质量会议,评价阶段工程质量,并对成品保护负责。 项目工程师:负责技术管理和质量记录的控制工作。 项目质保师:负责过程控制工作对不合格品的检验,监督不合格品处理,验证纠正和预防措施的落实工作。负责对关键工序进行连续。 材料员:负责进场材料的采购、搬运、贮存管理工作,负责供货检验和试验工作。
格栅 格栅间隙的划分:3~10mm 细格栅,10~40mm 中格栅,大于40mm 粗格栅。 若水泵前格栅间隙小于或者等于25mm ,则其后面的处理流程中可不再设置格栅。一般在污水处理系统前设置的格栅,其栅条间隙为:①人工清除时,25~40mm ;②机械清除时,16~25mm;③最大间隙,40mm 。 栅渣的数量及性质,当无实测资料时,可采用: (1)格栅间隙16~25mm ,0.05~0.10m 3栅渣/10m 3污水 (2)格栅间隙30~50mm ,0.01~0.03m 3栅渣/10m 3污水 (3)栅渣含水率一般取80%,容量960㎏/m 3。 格栅安装倾角一般为45°~75°;过栅流速一般采用0.6~1.0m/s ;格栅前水流速度一般为0.4m~0.9m/s ;通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m 。 名称 公式 符号说明 栅槽宽度m B ()bn n S B +-=1 bhv sin max α Q n = S —栅条宽度,m b —栅条间隙,m n —栅条间隙个数,个 Q max —最大设计流量,m 3 /s α—格栅倾角,(°) h —栅前水深,m V —过栅流速,m/s 通过格栅的水头损失m h 1 α ξ sin 2g v20=h k h h 01= h0—水头损失,m G —重力加速度,m/s2 k —系数,格栅被栅渣阻塞时,水头损失增大的倍数可按k=3.36v —1.32计算或取k=2—3 ξ局部阻力系数,与栅条断面形状 有关, 3 4 ? ?? ??=b s βξ,当为矩形 断面时,β=2.42。
栅 后槽总高度 m H 21h h h H ++= h 2—栅前渠道超高,m 一般采用0.3m 栅槽总长度m L α tg H l l L 1215.00.1+ +++= α tg B B l 211-= 2 12l l = 11h h H += 1l —进水渠道肩宽部分长度,m 1B —进水渠宽,m 1α—进水渠道渐宽部分展开角 度, ()?一般取?20 2l —栅槽与出水渠道渐窄部分长 度,m 1H —栅前渠道深,m 每日栅渣量()d /m3W z K W Q W 1000864001 max = 1W —栅渣量,m 3/10m 3(污水), 格栅间隙为16~25nn 时, 1W =0.10~0.05;格栅间隙为 30~50mm 时,1W =0.03~0.01 z K —生活污水流量总变化系数