一、上限电流的设定与误判分析

绝缘耐压测试仪的工作原理就是对施加高压的被测物所产生的漏电流进行判定,此处的漏电流试验电压几倍甚至几十倍额定电压下被测物的漏电流,记为。而在绝缘耐压测试仪上设定的电流即为仪器的跳闸电流,记为。绝缘耐压测试仪一般耐压测试的状况,随测试电压上升而增大,当测试电压升到设定的电压上限,并保持60s时,在这过程中被测物绝缘没被击穿,也就是,绝缘耐压测试仪测试仪器将提示测试合格;反之,如果被测试物绝缘被击穿,此时流经被测物和仪器的电流,绝缘耐压测试仪将发出电流警报,表示测试不合格。绝缘耐压测试仪跳闸电流只是参考值而不是限定值,而的设定是为了判定绝缘是否被击穿,只作为一种指针,测试电压的设定才是限定指针(这一点我们在前面几期的电子报中曾经说明过)。的设定直接影响耐压试验的判定结果。若设定太小时,有可能把合格品误判为不良品;另外一种就是将设定太大,将不良品误判为合格品。

除了一般测试会出现以外,以下几种情形也会发生:

上限报警(Hi-Lim/Max-Fail)、短路(Short)、耐压崩溃(Breakdown)。

上限报警时,指漏电流超过了跳闸电流值(不符合工厂规定的上限电流限值),或者是超出绝缘耐压测试仪量程范围,但这种情况被测物不一定是被高压击穿,只能说明漏电流超过参考值,需对产品做进一步的品质鉴定从而确定产品是否存在严重的安全问题;当仪器提示短路时,则说明远超过绝缘耐压测试仪测量范围,被测物外壳和 L、N 线有短路现象,存在严重的安全问题,需认证检查绝缘耐压测试仪到被测物之间的连接是否出现了短路的现象,再对产品作重新测定;当出现耐压崩溃时,此时绝缘已失效,产品已被高压击穿,必须对产品绝缘材料、品质重新确定。

二、下限电流的设定

生产线上的绝缘耐压测试仪使用非常频繁,特别是测试线、测试夹具等经常处于活动状态,容易造成内部芯线断裂开路,而且一般不易发现。只要回路中的任何一点有开路,则绝缘耐压测试仪输出的高压就不能真正加到被测物上。这些原因都会造成在进行耐压强度测试时,设定的高压并没有真正加到被测物上,自然此时流过被测物的电流几乎为零,由于没有超出绝缘耐压测试仪上限的设定值,于是仪器就会给出试验合格的提示,认为绝缘是合格的。但这种情况下的测试数据是不真实的。倘若此时的被测物恰好是绝缘性能存在缺陷,那么就会造成严重的误判。

三、如何避免误判的产生

在耐压测试中,我们都是认为漏电流越小越好,因此很多的操作者都没有对下限电流进行设定(一般出厂值设定为零),如果出现上述的情况,就存在误判的可能,这时合理地设定下限就能解决此种情况的发生。在耐压仪不连接被测物的情况下进行空测,此时有一个很小的虚电流,我们只需将下限电流设定为较空测电流值稍高就可以了。当测试回路出现开路(如操作人员未能连接好被测物或是测试线短裂等情况),由于漏电流值小于下限设定,此时绝缘耐压测试仪就会出现报警的提示。那么我们就要检查一下是否测试线或是连接上出现

开路的情况,从而确保产品测试的有效性。在作绝缘阻抗测试中,也同样存在这样的问题。对于一般产品而言,总是认为产品绝缘电阻越大越符合要求,但如果同样出现绝缘耐压测试仪与被测物之间开路的现象,那么也会存在同样的误判现象。这时我们就可以通过设定绝缘阻抗上限值来避免这种情况的发生。

四、仪器报警所提示的情况如何判定

一台功能完善的绝缘耐压测试仪,要提供操作者充分的信息,当仪器报警时,可以快速提供一些接近真实情况的资料给操作者,以提高生产的效率。以下我们以华仪在提供客户相关测试服务的丰富项目经验,如何透过仪器所提供的信息,操作者可以充分了解被测物不合格是否因为操作不当所引起。

五、结论:

现在市场上很多先进的绝缘耐压测试仪都提供多种功能来避免测试中误判情况的发生,对于操作人员也必须提供全面、系统、规范的操作培训,这对减少误判情况发生,提高产品检测效率

耐压测试仪器操作规程

一、运行检查测试

1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。

2、接通电源,将耐压测试仪器、报警漏电流设定在 5 mA。

3、开启耐压测试仪,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。

4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将耐压测试仪送去维修。

二、熟悉耐压测试仪的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。

三、操作步骤:

操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。

1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。

2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。

3. 设定耐压测试仪测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。

4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。

5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。

6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。

四、使用注意事项:

1. 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;

2. 仪器必须可靠接地;

3. 在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态;

4. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路;

5. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;

6. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外;

7. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;

8. 排除故障时,必须切断电源;

9. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。

10.耐压测试仪避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。

五、注意耐压测试仪保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。

耐压测试仪操作规程

医用耐压测试仪操作规程 一、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。 二、操作步骤: 操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作,操作时需戴绝缘手套。 ①打开仪器开关前,确保电压表指示值为“0”,测试灯灭,处于复位状态。 ②将高压测试线夹在被测机型电源输入端(用导线将插头L,N短接),并合 上被测机型的开关。 ③将仪器接地端(测试回路低端)夹在被测机型的已接地的可触及金属部分。 ④按下预置开关,选择报警电流范围为2mA,预置报警电流值为0.9mA。 ⑤将定时开关打开,调节定时为60s。 ⑥按启动按钮,将测试电源旋至1500V。 ⑦定时时间结束,测试电源被切断,无发生闪络或拉弧现象,被测物合格; 定时时间结束,仪器超漏灯亮或发生闪络现象,被测物不合格。 拆卸测试线应确保仪器处于复位状态,测试灯灭,电压表指示为“0” ①~②步骤同上 ③将测试线接地端(测试回路低端)夹在应用部分【心电导联输入端(用导线 将各输入端短路)】 ④按下预置开关,选择报警电流范围为2mA,预置报警电流值为0.69mA。 ⑤将定时开关打开,调节定时为60s。 ⑥按启动按钮,将测试电源旋至4000V。 ⑦定时时间结束,测试电源被切断,无发生闪络或拉弧现象,被测物合格; 定时时间结束,仪器超漏灯亮或发生闪络现象,被测物不合格。 示波器与检验仪的连法与设置 1.用BNC-BNC连接线将耐压测试仪x轴与示波器x轴连接。 2.用BNC-BNC连接线将耐压测试仪y轴与示波器y轴连接。 3.将示波器的x轴和y轴分别设置为0.2V/格。 4.接通耐压测试仪和示波器电源,调节示波器使显示出一个平滑的椭圆环。 5.根据上述方法测试,在测试期间不得发生闪络或拉弧现象。 三、使用注意事项: 1.接通该仪器的电源必须有良好的接地,否则,当仪器输出短路时,使仪器 外壳带有高压,人接触外壳会发生意外事故。

绝缘耐压测试仪操作规范

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 1 页共 4 页 生效日期:2009.08 版本/修改:A/0 绝缘耐压测试仪操作规程 1.目的 将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。 2.范围 新能研发中心实验室 3.责任 实验室设备负责人,负责设备的使用及日常维护与点检并填写设备使用记录。 4、操作流程 4.1将接地端接地。 4.2将黑色测试线接到测试仪的RETURN端并固定紧,把红色测试线插入高压输出端。 4.3确定仪器开关处于OFF状态,接通电源, OK灯全亮表示电源接法正确。 4.4打开仪器开关使处于ON状态,预热15分钟。 4.5设置参数:如果测试的为具有电容性的负载,务必设置电压上升时间,并根据容性负载的大小设置电压上升时间,最大不超过500V/s。 4.6连接待测体:确认无高压输出。先把黑色测试线接到被测体上,然后再把红色高压测试线接到被测体上。 4.7测试:按START键开始测试,测试灯闪烁,液晶屏显示TEST;液晶屏左下角显示测试电压,右下角显示测试电流,右上角为计时器做计时。 4.8合格判定:若测试过程中仪器不报警,测试时间到液晶显示器显示PASS,仪器判定此被测物为良品。 4.9不合格判定:测试过程中,如果测试电流或电阻超出设定范围,测试仪给出报警FALL灯亮并自动切断输出电压。 不良状态表

编号:XN/WI019-ZG-2009 第 2 页共 4 页 4.10测试完确认:测试完不要立即触摸被测试体。确认测试灯不闪烁,显示器测试电压不跳动,没有高压输出。将黑色和红色测试线从绝缘耐压测试仪上取下并短路5分钟,释放被测体上面积累的电荷。 4.11从被测体上取下测试线。 4.12关机:关掉仪器开关使处于OFF状态,拔掉电源线。 5.注意事项 5.1工作台位置要选在一般人员非必经的场所,使非工作人员远离工作台。高压测试时必须标明“危险!正在高压测试,非工作人员请勿靠近”。 5.2耐压测试仪必须有良好的接地,应将后面板上的接地端与大地接触良好。 5.3本耐压测试仪必须有单独的开关,把此开关置于明显位置并标明其功用。一旦有紧急事故发生,可以立即切断电源,以便处理故障。 5.4测试工作区及其周围的空气中不能含有可燃气体,不能在易燃物的旁边使用耐压测试仪,以免引起爆炸和火灾。 5.5测试时,本机必须放在绝缘的工作台上,操作人员的位置不得有跨越待测物去操作耐压测试仪的现象。 5.6操作人员必须带上绝缘手套方可操作,脚下必须垫绝缘垫。 5.7操作人员不可穿有金属装饰的衣服或佩带金属饰物,如手表、手机等。 5.8将黑色测试线接于RETURN端,使用本测试仪时,要检查黑色测试线是否松动或者脱落,确保其固定好。连接被测物时先将黑色测试线接上待测物。 5.9接好RENTURN端测试线后,按下STOP键,确认测试灯没有亮,再将高压输出线插入高压输出端。 5.10测试仪处于测试状态时,测试线、被测物、测试探头和输出端都带有高压,严禁触摸。不要用手触摸测试线上的鳄鱼夹,测试时测试线上带有高压,鳄鱼夹的绝

耐压测试仪说明书模板

一、简介 VG2670型/70A型( 数显) /70B型/72型/72A型( 数显) 系列耐压测试产品, 是按照GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计, 适合各种家用电器、稳压电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等, 以及强电系统的安全耐压的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压检测试验设备。 VG2670型与VG2672型具有手动、自动测试功能。 VG2670A型( 数显) 与VG2672A型( 数显) 具有三窗口( LED) 同时显示时间( s) 、漏电流( mA) 和输出电压( kV) ,同时还具有遥控接头端口, 给用户远距离操作带来方便。本系列仪器采用技术标准是: JB/T7082-93 二、主要技术指标

三、工作原理 如图一, 220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压, 接至被试品上, 经过一段时间后, 如果被试品绝缘不好, 漏电流超过设定值, 则控制电路动作, 切断高压输出, 同时发出报警信号。 四、使用注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮手套, 脚下垫绝缘橡皮垫, 以防高压电击造成生命危险。 ( 2) 仪器必须可靠接地, 并和被测体的地可靠相接。 ( 3) 在连接被测体时, 必须保证高压输出为”0”及在”复位”状态。( 4) 切勿将输出地线与交流电源线短路, 以免外壳带有高压, 造成危险。 ( 5) 尽可能避免高压输出端与地短路, 以防发生意外。 ( 6) 测试超漏指示灯一旦损坏, 必须立即更换, 以防造成误判。 ( 7) 仪器空载调整高压时, 漏电流监视表头有起始电流, 均属正常, 不影响测试精度。 ( 8) 仪器避免阳光正面直射, 不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

电线、电缆耐压试验安全操作规程

编号:CZ-GC-03544 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电线、电缆耐压试验安全操作 规程 Safety operation procedures for withstand voltage test of wires and cables

电线、电缆耐压试验安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1.电缆检验人员必须遵守电气高压试验一般规程。 2.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的 防护用品,否则不准工作。 3.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不 准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。 4.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵 敏。失灵时要及时修复。 5.试验工作人员在试场内进行工作时,首先断电,试场门应始 终开着。门上应挂“试验场所带电,严禁入内”的警示牌。 6.试场金属隔栏,电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其 接地电阻不大于相应标准的规定。 7.所有电气设备,操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫, 以防触电。

8.进行耐压试验的场地遮栏上应有“高压危险”等警示牌。试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。 9.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防止所用工具(刀、钳、剪)及钢带铅皮等将人碰伤。剥下之废料要及时清理出试场。 10.剥开电缆两端头护层的长度,以满足试验要求为准,不宜过长。不要损伤接近铅皮处的总绝缘。 11.确信接线无错、漏、试场上无人得知清场信号后,由主试人员关门通知方可送电。 12.电缆送电试验后,须等1~2分钟后,电缆无击穿、放电等现象再离开。 13.点燃喷灯时必须远离油库及电缆,喷灯打气时不宜压力过高。加油时必须熄灭喷灯。使用喷灯时应注意防止烧伤。 14.进行电缆试验前,必须详细检验试验设备、仪器和其它测量线路是否正常良好,调压器在零位。

电性能测试仪操作规程-绝缘耐压测试仪

浙江普林艾尔电器工业有限公司 HANGZHOU HONGTAI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. 作业指导书名称 SPECIFICATION NAME 电性能测试仪操作规程 编号 NO. 型号Prod. 通用 日期Date 2011-4-6 版本Revision B/0 页号Page 3-2 编制: Compiler: 校对: Corrected by: 审核: Examined by: 批准: Proved by: 目的Why: 正确使用设备、验证及确保电器安装满足安全要求 步骤How : 电器强度及绝缘电阻检测: 1.前面板示意图 2.测试前设置 a )打开“电源开关”,按“设置”健进入第一项:耐压测试设置,调节“设置加减键”直到“交流指示灯”及“Ma 指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 电源开关 启动键 停止键 设置键 设置加减键 退出键 交流直流显示值 交流指示灯 直流指示灯 Ma M Ω显示 M Ω指示灯 Ma 指示灯 测试结束指示灯 时间显示值

按“设置”健,然后调节“设置加减键”。①测试产品额定电压为220-250V的,将电压调至1800V,如图㈠。②测试产品电压为115V的,将电压调至1600V,如图㈡ 图㈠图㈡按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将电流设置为10mA,如图㈢),按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s,如图㈣; 图㈢图㈣ b)按“设置”健进入第二项:绝缘电阻检测设置,调节“设置加减键”直到“直流指示灯”及“MΩ指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将直流电压调至500v,如图㈤ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将绝缘电阻设置为2MΩ。如图㈥ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s。如图㈦ 图㈤图㈥图㈦按“退出”健。设置完成。 c)将绝缘、耐压测试仪输出地线(黑色)夹在产品的金属外露部位上或电源线接地插片上,将高压输出线(红色)夹在样品的电源输出线火线端。 d)按“启动”健进入测量状态,第一项耐压检测电流应低于设定值,“测试结束显示合格1秒”接着直接进入第二项绝缘电阻检测,绝缘电阻不得低于2MΩ,“测试结束显示合格”结果在《工序及检验记 录卡》上记录;①耐压检测时“测试结束显示不合格并伴有报警声”为耐压不良,不良发生时应在其 返修栏故障项中填写“耐压不良”作为不合格品的标识。②绝缘电阻检测时“测试结束显示不合格并伴 有报警声”为绝缘电阻不良,不良发生时应在其返修栏故障项中填写“绝缘电阻不良”标识不合格品。 3.日常运行检验: 每天检验前将耐压测试仪的两个测试端分别夹在运行检查器的4和5接线柱上(如图㈧),按“设置” 健进入第一项:耐压测试设置,调整测试电压至1440V,电流设置至10mA,时间为60 s耐 压仪应报警(若不报警则仪器需重新调整电流,直到耐压仪报警。),并在《运行检查记录》中记录调整后合格的电流值。不良发生时必须暂停使用并告知质检部经理。

交流耐压试验安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.交流耐压试验安全操作规 程正式版

交流耐压试验安全操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.试品做系统耐压试验,须在其他非破坏性试验、绝缘油耐压试验合格后进行。 2.试验用的电源应尽量采用正弦波。 3.大容量的试品,做交流耐压试验前,应考虑所用试验变压器及试验电源的容量。 4.电气设备做交流耐压时,设备和表计的选择及现场布置和线路连接应正确无误,高压部分需保持足够的安全距离,通电前做全面检查。 5.试验时,试品和试验设备应妥善接

地。 6.被试品表面应清洁、干燥,安置状况应符合实际使用情况。 7.变压器、发电机等贵重设备,在试验电压升至40%以后,必须均匀升压(约为每秒3%)。 8.操作步骤 a.根据接线图接线后,经检查确认无误后,方可送电试验。 b.试验前应认真检查所配限流电阻是否符合规定,调压器是否在零位,电压表量程是否适用。 c.连接好试验变压器与被试品的连线后合上电源刀闸,开始试验。 d.当升压到试验电压值后,开始计算

耐压测试仪操作规程

1.0目的 为耐压测试仪的操作提供规范指导,以保证测试安全及被测产品的质量合符要求。 2.0范围 各类高压测试仪的操作。 3.0职责 3.1 各操作员负责高压测试仪的实际操作、维护和保养。 3.2 工程部负责仪器的统一管理、培训指导工作。 4.0定义 无 5.0操作步骤 5.1 将高压测试仪放于平整的台面上,逆时针旋转电压调节旋钮至最小,使之处于输出零伏位置。 5.2 插上电源插座,开启电源开关。 5.3 参数设定: 5.3.1 漏电电流设定:根据相关安全标准要求,在做例行检验时,设定漏电流值为5mA。 5.3.2 电压设定:根据相关安全标准要求设定电压值。将电压量程选择开关设置在5KV;时间设置开 关设置到关(OFF)位置,按一下测试按钮,此时测试指示等亮,电压指针有电压值显示,调整电压调节旋钮,使指针指示的电压值为所需电压值。设定好电压后按复位按钮,以切断电压。 5.3.3 时间设定:参照相关安全标准要求,在做例行检验时,设定定时时间为2s。时间设定由两位拨 盘组成,从左往右分别为十位、个位,单位为秒。定时时间范围从1秒至99秒连续可调。按显示窗上、下(减、加)按键。将时间设定为02即可。 5.4将耐压测试仪输出端与被测物正确连接,在连接被测物前必须保证高压指示灯熄灭和电压表指示为零。 5.5 测试: 5.5.1 手动测试方式: a.将定时设为关。 b. 在复位状态下按启动键仪器进入测试状态,高压指示灯亮。 c. 测试结束仪器也没有进入报警状态,按复位键,仪器切断电压输出,高压指示灯熄灭,退出到复 位状态,被测物为合格品。

d. 如果在测试过程中,测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压、高压指示灯熄灭, 进入报警状态,被测物为不合格品,此时按复位键可退出报警状态并转入复位状态。不合格品按 《不合格品控制程序》处理。 5.5.2定时测试方式: a. 将定时设定为开(ON)。 b. 在复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮。 c. 定时测试过程中,如果测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压并进入报警状态, 被测物为不合格品,不合格品按《不合格品控制程序》处理;定时时间到,仪器也没有进入报警状态,仪器自动切断输出电压并退出到复位状态,被测物为合格品。 6.0 运行检查方法和要求 6.1耐压测试仪在每次使用之前要预热10分钟,并于使用前进行设备功能点检。 6.2将耐压测试仪设置为:测试电压交流3000V,时间设置5s,漏电电流5mA,串一阻值为600KΩ 的电阻组成回路对耐压测试仪进行检查。 6.3将耐压测试仪的输出测试夹和高压棒分别接至标准点检电阻(阻值600KΩ)的测试端,将耐压 测试仪的电压值缓慢调至3000V,当电压≥3000V耐压测试仪发生报警,则说明被检查的耐压测试仪读数和功能均正常;如果不报警,则说明被检查的耐压测试仪读数和功能不正常。 6.4当发生仪器功能失效时,须采用下述“功能失效时应采取的措施”所述方式处理。 7.功能失效时应采取的措施 7.1如发现运行检查中出现不符合现象,须追溯到上次已检测的产品,并将仪器校准后,重新对产品 进行检测,并保留相关记录; 7.2对耐压测试仪进行运行检查需保留相关记录,并执行《质量记录控制程序》的有关规定。 7.3耐压测试仪点检在每天上午、下午、加班开机使用前点检一次,并做好记录。 7.4如果耐压测试仪在点检过程中,没有发出长鸣警报声和产品超漏指示灯不长亮,证明耐压测试仪 发生故障。 7.5发生故障后,应及时停止使用,进行隔离,并加贴“暂停使用”字样标志,同时通知工程部进 行检修,送国家认可计量检测机构校验。 7.6及时将上一次点检到本次点检之间所有已检测过的产品追回,同时换用其他经外校合格的耐压测 试仪,点检合格后投入使用,重新对追回之产品进行抗电强度测试。 8.0 注意事项 8.1 操作者必须戴合适的绝缘手套和站在适当的绝缘垫上。 8.2 仪器必须可靠接地,并与被测物的地可靠连接。 8.3 被测物应放置在恰当的绝缘垫上。 8.4 对被测物,测试线和高压输出端的操作必须在高压指示灯熄灭和电压表指示为零的状态下进行。

耐压测试仪

耐压测试仪 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。耐压测试仪概述耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化 耐压测试仪 耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 目录? 耐压测试仪概述 ? 耐压测试仪基本原理 ? 耐压测试仪结构及组成 ? 耐压测试仪的选用 耐压测试仪基本要求耐压测试仪操作规程耐压测试的原理耐压测试系统设计 变压器感应绝缘耐压测试仪技术原理及应用变压器感应绝缘耐压测试仪检测原理感应耐压试验原理感应耐压测试仪AN96803产品特点关于变压器匝间短路功率测量法介绍[显示全部] 耐压测试仪概述[回目录] 耐压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪,

耐压测试仪使用说明书.

DF2671耐压测试仪使用说明书 本系列耐压测试仪是交流安全测试通用仪器。它能产生0~10KV 50Hz正弦测试电压,逼真地反映市电交流情况下的绝缘安全性能,因此可广泛用于电工测量、胶木电器流水线检测、电视机、VCD、电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机等低压电器和各类家用电器的安全测试,其中DF2676AD还能产生0~5KV直流电压,用于测量各种电器的直流耐压;DF2672还带有兆欧表,适用于各类家用电器,仪表、电气、设备的绝缘电阻测试。 本系列仪器技术先进、布局合理、外形美观,符合IEC电子测量委员会电器测量标准,具有高精度、高可靠性、维修方便等特点。 1.技术参数 1.2测试电压误差:不大于5%FS 1.3输出容量:a.DF2671A DF2672 DF2678A DF2676AD :不小于750VA b.DF2673A DF2673B :不小于300VA 1.5漏电流测试误差: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2673B DF2678A :不大于±5% (2).DF2676AD :不大于±5% ±0.1mA 1.6定时时间: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2676AD DF2678A :5 185 30 45 60秒及手控 (2).DF2673B :2 5 15 30 60秒及受控 1.7定时误差:不大于±10% 1.8测试结果判别 当检测的漏电流大于漏电流设置值事,测试电压自动切断,并发出声光告警。 1.9 DF2673绝缘电阻测试部分 (1)额定电压:DC250V±10% DC500V±10% (2)测量范围:0~200M 0~500M (3)测量误差:±3%(满弧度长) 1.10外型尺寸:L×B×H(mm)

电气高压试验安全操作规程示范文本

电气高压试验安全操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气高压试验安全操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.电气试验的产品或设备的有关技术文件。应规范齐 全、完整。试验工艺(含装夹具等)均应经安全技术论证,并 由同级安全技术部门认可。修改试验工艺必须经单位技术 负责人核准其安全技术措施,并由安全技术部门督促检 查。 2.高压试验工作人员必须经安全技术教育培训,熟悉 试验规范并应遵守《电气运行安全操作规程》的有关规 定。每一批(或每一次)试验开始前必须填写危险作业审批 单,落实安全措施。 3.高压试验项目均须填写试验卡片。其中应包括:试 验任务、项目、标准、安全措施和注意事项。对复杂的试 验,还应包括试验方法,试验接线,使用仪器和表计的数

量,规格以及预计的试验,应该拆除的接线,接地的部分等。操作时,必须戴高压防护手套。 4.工作前的准备工作包括: (1)遵守电工作业的一般规定; (2)工作前,由工作负责人向作业组人员讲解工作内容,注意事项,并明确进行分工,有关内容应记录或录音; (3)作业组人员按试验卡片规定的任务,准备并检查全部仪器、工具,检查接线,试验用的装夹具绝缘均须可靠,不得使用“鳄鱼夹”等有金属裸露或可导电材料; (4)到现场后,由工作领导人或负责人,持工作票核对试验卡片与现场条件是否相符,是否适合所要求的工作; (5)工作负责人和作业组人员共同选定接地点,高压试验线的途径,被试设备与高压试验的连接位置。 5.电工试验场所应采用封闭式,禁止非工作人员进

耐压点检器操作规程

耐压点检器操作规程(总2 页) 本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

中山市惠尔普斯电器有限公司 点检器操作规程 点检仪名称耐压测试仪点检器型号规格输入电压:1500VAC 泄漏电流:5.0mA 环境要求:点检器适用于环境温度为5~35℃和45~95%RH。 使用仪器及工具:耐压测试仪 试验材料:耐压测试仪点检器 图一图二 操作步骤 1、开启耐压测试仪,调节输入电压为AC 1500V,切断电流为5.0mA,测试时间为1~2秒(或设 置“不定时”)。设置好相关数据后按下复位按钮。(建议开机时间超过1分钟后,测试仪处于稳定状态再操作) 2、取出耐压点检器,将其与耐压测试仪连接,耐压测试仪回路端与点检器回路端(GND)连接;耐 压测试仪高压输出端与点检器通过(OK)连接(如图二)。 3、按下耐压测试仪启动按钮后,输入电压显示值为1500V(±5%),而漏电流显示值应小于切断 电流 5.0mA,这时耐压测试仪显示值小于规定值及绿指示灯亮起或无“嘀嘀”报警声音,此状态为合格。 4、点检测试时间到后自动复位,或手动按下复位按钮进行复位。(操作时间不可超过5秒) 5、耐压测试仪回路端与点检器回路端(GND)连接;耐压测试仪高压输出端与点检器报警(NG)连接 (如图二)。 6、按下耐压测试仪启动按钮后,这时耐压显示值大于规定值且耐压测试仪红指示灯亮起或发出 “嘀嘀”报警声音,此状态为合格。 7、依以上点检时出现的两种状态进行判定此耐压测试仪是否能正常作业。 8、点检出结果并记录于日常点检记录表中。 9、点检测试完毕后,关闭测试仪电源卸下点检器按要求放置于指点地方,并清理测试台面做好 相关6S工作。

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用

耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 作者:北京中仪来源:https://www.wendangku.net/doc/7314213314.html, 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用 一、耐电压测试仪 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的 绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电 压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用 (过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气 绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的 绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。 1 、耐电压测试仪结构及组成 (1 )升压部分

调压变压器、升压变压器及升压部分电源接通及切断开关组成。 220V电压通过接通,切断开关加到调压变压器上调压变压器输出连接升压变 压器。用户只需调节调压器就可以控制升压变压器的输出电压。 (2 )控制部分 电流取样,时间电路、报警电路组成。控制部分当收到启动信号,仪器立即在接通升压部分电源。当收到被测回路电流超过设定值及发出声光报警立即切断 升压回路电源。当收到复位或者时间到信号后切断升压回路电源。 (3 )显示电路 显示器显示升压变压器输出电压值。显示由电流取样部分的电流值,及时间电路的时间值一般为倒计时。 (4 )以上是传统的耐电压试验仪的结构组成。随着电子技术及单片,计算 机技术飞速发展;程控耐电压测试仪这几年也发展很快,程控耐压仪与传统的耐 压仪不同之处主要是升压部分。程控耐压仪高压升压不是通过市电由调压器来调

耐压测试和绝缘电阻测试仪培训

安规产品(耐压/绝缘)培训讲义 一、原理 一)耐压测试仪 1、测试目的: 检测绝缘耐受工电作压或过电压的能力。 检测绝缘材料的绝缘强度。 检测因原材料、加工或运输造成的绝缘损伤。 检验绝缘的电气间隙和爬电距离。 2、测试原理: 耐压测试是对各种低压电器装置、绝缘材料和绝缘结构的抗电性能进行的测试。 其测试原理是由测试仪提供一个恒定电压源(交流或者直流),要求此电压为高于 被测产品正常工作电压的异常电压,并施加在被测产品上,在持续测试一段规定的 时间后,根据漏电流的大小,即有无绝缘崩溃情形,来判定测试是否合格。 3、常用标准:GB ——家用和类似用途电器的安全通用要求 GB ——医用电气设备第一部分:安全通用要求 GB/T ——低压电气设备的高电压试验技术 GB/T ——低压电气设备的高电压试验技术 4、测试原则: 1)基本的规定是以两倍于被测物的工作电压+1000V,作为测试的电压标 准。对具体的测试电压须参照与各个产品相关的安规标准并视工作电压 及绝缘等级而制订。 2)对一般器具来说,耐压测试是测试火线与机壳之间的漏电流。对具体的 测试部位与判定标准须参照与各个产品相关的安规标准并视绝缘等级而 制订。 3)本测试仪的量测的电流为高压输出端经由被测物至回路测试线的漏电电 流。这种设计摒弃高压线、夹具与大地之间电阻的漏电流,提高测量精 度,可测量到微小的电流。因此,在做测试时,被测物必须与地线和大 地完全绝缘。如果被测物地线直接接地,可能会造成无法测量到电流或 所测量的电流不准确。 二)绝缘电阻测试仪 1、测试目的: 了解绝缘结构的绝缘性能。(由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或用绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻); 了解电器产品绝缘处理质量。(电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降); 了解绝缘受潮及受污染情况。(当电气设备的绝缘受潮及受污染后,其绝缘电阻通常会明显下降);

耐压试验安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD306 耐压试验安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

耐压试验安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.所有试验工作人员在进行试验工作之前,必须穿戴好规定的防护用品,否则不准工作。 2.所有电缆的全部电气试验,要放在指定的试验场内进行。不准在试验场外、跨场、或接临时线路试验。 3.所有安全指示系统:门开关、电铃、信号灯等,必须保持灵敏。失灵时要及时修复。 4.试验工作人员在试场内进行工作时,首先断电,试场门应始终开着。门上应挂"试验场所带电,严禁入内"的警示牌。 5.试场金属隔栏,电气设备外壳及保护装置均要牢固接地。其接地电阻不大于相应标准的规定。 6.所有电气设备,操作台部位地坪上,必须铺有绝缘橡皮垫,以防触电。 7.进行耐压试验的场地遮栏上应有"高压危险"等警示牌。试验工作人员在进入试场工作之前必须注意高压信号灯,信号灯亮时不准进入试场。 8.在剥电缆两端头护层(麻被、钢带、铅皮)时,要防

ET2670A耐压测试仪操作规程

ET2670A耐压测试仪操作规程 一、使用方法 1 开启电源前应逆时针旋转电压调节旋钮至最小,使之处于输出零伏位置; 2 在连接被测物前必须保证高压指示灯熄灭和电压表指示为零; 3 漏电流值设定:按下预置开关,用小一字螺丝刀调节漏电流调节旋钮,根据需要设定漏电流值漏电流值范围从0至5.0毫安。(漏电流测试过程中如测试产品测试漏电流为2毫安以上20毫安以下时,可按下2 mA /20mA泄露电流量程开关进行测试。)漏电流测试过程中当漏电流值大于设定值时,仪器一进入测试状态就转入报警状态(报警指示灯亮,蜂鸣器持续讯响); 4 测试方式设定:仪器提供定时和手动两种测试方式供用户选择,复位状态下或测试状态下按定时键进行切换,相应方式的指示灯亮;平常使用的测试方式为定时测试。 5 测试: (1)、手动测试方式:定时设定为关; A、复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值; B、测试结束仪器也没有进入报警状态,请按复位键,仪器切断电压输出,高压指示灯熄灭,退出到复位状态,被测物为合格品; C、如果在测试过程中,测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压、高压指示灯熄灭,进入报警状态,被测物为不合格品。此时按复位键可退出报警状态并转入复位状态; (2)、定时测试方式;定时设定为开。 A、定时时间设定:定时时间由两位拨盘组成,从左往右分别为十位和个位,单位为秒。定时时间范围从1秒至99秒,连续可调。当设定值为00时,仪器自动讯响两下提醒用户设定定时时间(一般设定时间为70s,前10s调节电压,后60s 测试); B、复位状态下按启动键,仪器进入测试状态,高压指示灯亮,旋转电压调节旋扭至所需的电压值; C、定时测试过程中,如果测试电流达到漏电流设定值时,仪器自动切断输出电压并进入报警状态,被测物为不合格品。定时时间到,仪器也没有进入报警状态,

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1 在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3 调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3 手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4 定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。 4.4 当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1 设定好漏电流预置值。 5.2 在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。

5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。 二、注意事项 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。2仪器必须可靠接地。 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4 测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。 5 切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。 7 测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。 8检查故障时,必须关掉电源。 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。 10 本仪器应避免阳光正面直射。 11本仪器应每年送到有关部门检定。

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。 2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。 4.4当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1设定好漏电流预置值。 5.2在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。 5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。

电容器试验安全操作规程(标准版)

电容器试验安全操作规程(标 准版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0457

电容器试验安全操作规程(标准版) 1.试验人员应做好试验前的准备工作,熟悉电容器的试验方法,掌握设备性能,按操作规程进行试验。 2.遵守电气高压试验一般规程。 3.检查设备信号灯、连锁开关是否正常及绝缘距离的可靠性。 4.电气试验必须两人以上方能进行。一人接完线,应由另一人检查后,方可进行试验。 5.不许拆动固定接线,不许拉临时线(如特殊需要,用后必须拆除)。 6.操作者进行试验时,应戴上防护用品,站在橡胶绝缘垫上。 7.试验过程中,不可随便离开操作台,如要离开,必须有人代替。 8.试验过程中,发现问题必须排除故障后,才能继续试验。

9.每次电源闸刀开关分,合一次,试验电容器都要进行放电。直流耐压试验后,必须用自动放电棒或手动放电棒将被试晶进行放电。放电棒应可靠接地。 10.试验结束后切断电源、水源,整理工作场地,锁好门窗,闭上电源、水源。 11.开动吊车及其它起重运输设备,应按照相应的操作规程进行操作。 12.无关人员在试验时不准进入试验间。 ——摘自《机械工人安全技术操作规程》 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

耐压测试仪设备安全操作规程

文件名称耐压测试仪设备安全操作规程版本第A版文件编号RD-17042601 修订次数第1次编制Candy 审核Paris 批准Jacking 日期2017-05-08 日期2017-05-08 日期2017-05-08 一、目的:避免违章操作,保证安全作业,增加设备使用寿命。 二、范围:实验室测定用耐压测试仪。(0-20KV) 三、权责:技术研发部、品质部。 四、内容: 外形图: 1、操作步骤: 1.1 将被测件放在绝缘垫上。 1.2 用高压测试线与低压测试线将被测件连好。(输出端为高压,回路端为低压) 1.3 将电源开关置于“开”位置,电压电流正常显示。 1.4 设置漏电流值(一般为0.5A),具体操作方式为:按住设置/测试转换开关,调节电流设置旋钮,使电流显示到设定的漏电流值,然后松开开关设置/测试转换开关。 1.5 AC/DC开关设置电压种类,AC为交流测试,DC为直流测试。 1.6 设置时控开关。 1.7 调节所需时间(一般为20S)。 1.8 将电压调节旋钮逆时针方向调节到零位。 1.9 将开关启动,测试指示灯亮。 1.10 将电压调节旋钮慢慢逆时针调节,直至报警灯亮,记录实测电压值。

1.11 在高压测试状态若被测件的漏电流超过设定的电流值时,仪器自动切断高压,并发出报警信号。 1.12 按一下复原开关,在任何升压过程中和测试过程中的高压被切断。 1.13 不工作时请关闭电源。 补充:客户特定要求的测试方法 1 取样150mm长的套管 2 找出同等内径的芯棒 3 剪一小节锡纸对折后,再包扎套管穿入芯棒内,用夹子夹住芯棒前端 4 打开电源开关,漏电值设置在0.5MA,时间60秒,电压设置在客户特定的范围内(具体按照生产单为标准,如生产单要求2.5kv,则耐压仪的电压必须要设置≥2. 5 kv),此时察看耐压仪有无发出击穿的声音,如无击穿则为耐压OK。 2、流程图 3、注意事项: 3.1 仪器接地必须可靠,接地线线径要粗一些,并且经常检查不使脱落。 3.2 操作者必须踏在适当的绝缘垫上和戴适当的绝缘手套。 3.3 经常清洁仪器各部份并保持环境整洁。 3.4 仪器周围尽量减少导电体及易被击穿的物件。 3.5 严格执行操作规程,集中注意力,不得嬉闹和闲谈。 3.6 仪器的各部份应放在绝缘垫上。 3.7 有任何意外情况及时切断电源。 3.8 建议操作人员不少于二人。 3.9 熟悉仪器的使用方法后再正式进入正常工作,在熟悉过程中调节电压设置在较低的值。

耐压测试原理

耐压测试原理一.概述 电子设备的安全性是决定其质量的各要素中最重要的部分。安全参数包括了以下的参数:交 / 直流高电压、直流高绝缘电阻(或绝缘电阻)、接地电阻、泄漏电流、脉冲高压、脉冲大电流等。自 IEC65号公告《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》于1952年首次颁布并经五版,七次修订以来,全球范围内已形成IEC安全标准和美国UL安全标准两大体系。 大多数制造商,特别是信息技术设备制造的制造商们,选择四种最主要的产品安全检测作为生产流程最后的常规产品测试。它们包括耐压测试(Withstanding Voltage Test )、绝缘测试(Insulation Test )、接地导通测试( Ground Continuity Test )和泄漏电流测试( Leakage Current Test )。设计这些测试是为了确保使用者在操作设备时不会因为误操作或仪器失效而发生触电事故。 二.耐压测试 耐压测试( Withstanding Voltage Test )又称作高压测试( Hipot Test )或介电强度测试( Dielectric Test ),可能是大家熟悉和在产品流程安全测试中用的最多的。它实际上在每一个安全标准中都被引用,这一点表明了它的重要性。

2.1 测试目 的 耐压测试是一种无破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。进行这项测试的另一个原因是它也可以检测出仪器的一些缺陷,例如制造过程中出现的爬电距离不足和电气间隙不够等问题。下图是IEC60601-1中对仪器的绝缘距离的规定和一个常见的间隙不足的例子。 2.2 仪器原理 最初的耐压测试仪仅仅是一个简单的变压器和调压器,它把市电变为所需要的测试电压,施加到被测试样品上。然而,由于市电的波动性,人们有时不得不把输出电压调节到大于实际需要值的20%的程度,以防止输入电压可能的波动。同时,在很多安全标准中都特别要求所使用的耐压测试仪有 500VA以上的容量,这是为了保证在样品有较大的漏电流时,耐压测试仪仍然有足够大的输出电压。然而随着技术的发展,这种要求已经过时了。新型的耐压测试仪都具有足够的源电压调整率和负载调整率,只有一些老的安全标准仍然有这方面的要求。实际上很多的新标准已经不再将500VA 容量列入对耐压测试仪的要求。从使用人员的角度来看,耐压测试仪500VA 的容量反而是一种对操作员的威胁。 由于各种测试标准不同、流水线大批量测试及人们对电器安全性能的认识不断提高,要求耐压测试装置的功能相应提高,调压器式的耐压测试仪器的功能有限,