第一章概述

1.1工程概况

光照水电站位于贵州省关岭县和晴隆县交界的北盘江中游,是北盘江干流的龙头梯级电站,地处“六盘水,安顺、黔西南”火电地中心,距省会贵阳直线距离162km,距安顺市直线距离75km,距施工供电电源起点晴隆县直线距离14km,滇黔铁路和3201x公路从附近通过,现已有公路到达工地,交通较为便利。工程以发电为主,其次航运,兼顾灌溉、供水及其他等任务。

工程枢纽由碾压混凝土重力坝、坝身泄洪表孔、放空底孔、右岸引水系统及地面厂房等组成。电站装机容量1040MW(4×260MW),保证出力180.2MW,多年平均发电量27.54亿kWh。水库正常蓄水位745m,死水位691m,总库容32.45亿m3,死库容10.98亿m3,为不完全多年调节水库。

光照工程等级为Ⅰ等大(1)型工程,挡水坝、泄水建筑物、引水发电系统等永久建筑物为1级建筑物。大坝及泄水建筑物按1000年一遇(P=0.1%)洪水设计,按5000年一遇(P=0.02%)洪水校核;引水发电系统按201x一遇(P=0.5%)洪水设计,按1000年一遇(P=0.1%)洪水校核;下游消能防冲按100(P=1%)年一遇洪水设计。临时建筑物为4级,采用P=10%的频率洪水作为导流设计标准。

根据本工程的特点及总进度安排,厂房单独设置围堰,采用枯期(11月6日~次年5月10日)土石围堰挡水,汛期基坑淹没的方式。导流洞布置在右岸厂房上游,导流洞隧洞段长832.10m,洞身断面为11.5m×16m城门洞型。

1.2施工条件

1.2.1气象条件

本流域属于亚热带高原季风气候区,降雨量丰沛,多年平均雨量1178.8mm。坝址气候温和湿润,多年平均气温18℃,极端最高气温37.4℃(201x年5月4日),极端最低气温-2.2℃(201x年1月7日),多年平均相对湿度82%。气温、水温、湿度等见表1-1。

表1-1 气象资料表

1.2.2 水文条件

坝址控制流域面积为13548km2,多年平均流量257m3/s,多年平均径流量81.1亿m3,百年一遇洪峰流量8010m3/s,千年一遇洪峰流量10400m3/s,万年一遇洪峰流量12600m3/s。河流泥沙以悬移质为主,悬移质多年平均输沙量为1700万t,多年平均含沙量为2.085kg/m3。实测最大流量6450m3/s,实测最小流量16.5m3/s。坝址洪峰量见表1-2;各月平均流量见表1-3。

表1-2 坝址洪峰量表

表1-3 各月平均流量表

北盘江流域洪水一般出现在5~10月,年最大洪峰主要集中在6~7月,其次为8月、9月,5月和10月出现次数很少。最大洪峰出现时间统计表见表1-4,施工设计洪水值见

表1-5,水位~流量关系曲线见表1-6。

表1-4 最大洪峰出现时间表

表1-5 施工设计洪水成果表

表1-6 光照厂址水位流量关系曲线表表

导流洞泄流曲线见下图

导流洞泄流曲线图

1.2.3 地形地质条件

厂房位于大坝右岸下游约640m、2号冲沟口出口处的平缓地带,地形开阔。厂房边坡自然坡角35o左右。

厂区出露地层依次为T1yn3-2、T1yn4及T2g1,但T1yn3-2仅占5%~10%。其中T1yn3-2为薄至中厚层灰岩,属坚硬岩;T1yn4为角砾状白云岩,为软岩;T2g1为泥页岩与薄至中厚层灰岩、泥灰岩,也属软岩。第四系覆盖层铅直厚度5~8m,主要成分为河流冲积砂卵砾石层、崩积碎块石夹粘土。风化深度:强风化28~35m,弱风化48~60m。

厂房区域地质构造属单斜地层,倾向下游,产状N600~750W、SW 540~680。

P1挤压破碎带由厂区通过,破碎带及其影响带宽8~15m。

厂区岩石物理力学参数(见表1-7)。

表1-7 岩石物理力学参数

厂区岩溶发育,处在2号冲沟出口,是2号冲沟地表水及5号岩溶管道的排泄区,地下水活跃,2号冲沟的雨季地表水流量大于1m3/s。

上游调压室均位于T1yn3-2岩层中,岩层山体雄厚,井身段位于弱风化至新鲜岩层内,岩体完整,为Ⅲ类围岩,成洞条件较好。

1.2.4 对外交通条件

光照水电站东北距省城贵阳222km,距安顺市132km,西北距六盘水市154km。电站所处河段现不通航。附近有贵昆铁路线通过,电站附近的么铺站可作为电站物资的转运站。国道3201x道102从电站附近通过,交通条件较好。

目前工程处于筹建准备期,场内外公路工程正在兴建。从3201x经晴隆县的光照镇可进入电站右岸下游的西泌河口,西泌河口至电站的3.5km道路现可临时通车,从3201x经永宁、岗乌由地勘公路可进入电站左岸下游的地勘基地。

1.2.5 施工用电、用水

本工程提供施工用电如下:业主仅提供右岸变电站10KV线路连接点。电价按0.495元/度计。

施工用水由业主提供接入点引至施工现场。

1.3合同项目和工作范围

1.3.1 承包人承包的工程项目和工作内容

(1)发电厂房、升压站工程及中控楼工程

a 局部土石方明挖、清基工程;

b 基础固结灌浆工程;

c 主副厂房、安装间、装卸场钢筋混凝土结构工程,中控楼及GIS开关站钢筋混凝土结构工程;

d 厂内外排水设施;

e 主副厂房水下结构止水设施;

f 主副厂房、GIS开关站及中控楼砌体工程;

g 主副厂房屋面、GIS开关站预制构件及吊车梁的制作、安装;

h 风、水、电系统预留孔洞,电气及金属结构预埋件二期混凝土浇筑;

I 土石方碾压回填工程;

J 主副厂房、GIS开关站及中控楼室外地坪治理工程(厂外地坪碎石铺垫碾压、混凝土浇筑,电缆沟结构工程);

K 防雷接地系统及照明系统埋设。

厂房基础不良地质(断层带、挤压破碎带、溶蚀管道等)的开挖、支护及处理措施;

(2) 厂房围堰工程

a 厂房围堰运行维护;

b 施工期度汛及防护工程;

c 基坑堵漏;

d 施工期基坑所有工作面的排水及设施;

e 围堰及预留岩坎拆除。

1.3.2承包人应完成(包括维护)的临建设施工程项目包括(但不限于)

A 围堰的维护、施工期度汛;

B 本标各施工工作面的施工期度汛(2#冲沟截水坝及排水洞维护);

C 弃渣场渣料的分类、平整和管护(渣场按有用料和无用料分区堆放);

D 本标所需的临时施工道路、生产及生活用房、风、水、电及通讯系统的修建和维护(发包人提供者除外);

E 本标所需的临时加工场、仓库(发包人提供者除外)等的修建和维护;

F 施工变电所低压侧出线端以下至本标施工供电设施的施工、运行及维护;

G 为其他承包人(大坝碾压浇筑标、引水系统标等)在本标范围内施工提供条件及配合;

H本标范围内的安全文明施工及环境保护措施;为完成本标施工所需的其它临时生产、生活设施;

I在厂房后坡通往大坝基坑公路未形成前,本标应保证通往大坝基坑临时公路的畅通;

J 为观测仪器埋设、日常观测提供方便,并对观测设施进行度汛保护及维护;

K 招标文件和图纸包含的其他工程项目。

1.4 主要工程项目及工程量

本工程合同主要工程项目及工程量见下表:(见表1-8)

表 1-8 主要工程项目及工程量表

河床式水电站厂房梯形钢屋架施工方案

土建施工及金属结构安装工程 CB-YZ-CS-92 主厂房钢屋架安装 施工方案 批准:_______________ 审核:_______________ 编制:_______________ ********* 工程局有限公司 江西********水电站土建施工及金属结构安装工程项目经理部 0一二年一月

1概述 (1) 2编制依据 (1) 3施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2场地准备 (3) 3.3机械材料准备 (3) 4主要工序及施工方法 (3) 4.1钢屋架的制作 (3) 4.2钢屋架的焊接 (6) 4.3钢屋架防腐涂装 (6) 4.4钢屋架吊装 (8) 5主要施工机具 (10) 6主要技术措施材料 (11) 7施工进度计划及劳动力组织 (11) 7.1施工进度计划 (11) 7.2劳动力计划 (11) 8质量保证措施 (12) 9施工进度保证措施 (13) 9.1充分准备 (13) 9.2制作加工 (13)

主厂房钢屋架安装施工方案 1概述 主厂房采用轻型屋面梯形钢屋架,屋架跨度22.5m,檐高1.6m,脊高2.7m, 材料为Q235B钢材,2.2吨/榀,总计44t/20榀。屋面面积2176.65m2,双坡屋面,屋面材料为彩钢夹芯板,面板厚0.6mm,板厚75mm,有檩体系,檩距为1.5m。屋架柱顶高程141.7m,钢屋架GWJ24-5A' -5B'仿图集05G515的GWJ24-5A、-5B,具体尺寸见《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06)。所 有金属构件均需除锈,用红丹打底一道,刷栗色调和漆两道。钢屋架结构构件安全等级为二级,设计使用年限为50年,结构重要性系数1.0。本工程主要工程量详见图表1 图表1 主要工程量表 2编制依据 依据业主和监理要求,根据设计图纸组织安排主厂房钢屋架的制作和安装工作,以此进行方案的编制。 2.1依据设计图纸 (1)《主厂房钢屋架平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-03/06 ); (2)《主厂房钢屋架上弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-04/06 ))(3)《主厂房钢屋架下弦水平支撑平面布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-05/06 ); (4)《主厂房钢屋架檩条、拉条布置图》(图号:YZ-JS-CF-JG-06/06 );

标准化厂房施工组织设计方案

王庄1#标准化厂房工程 施 工 组 织 设 计 江苏中锐建设安装工程有限公司 二○一一年六月二十六日

目录 第一章施工组织总体构想?2 1.1总体构想 (2) 2.1方案针对性 (2) 2.1施工段划分 (2) 第二章施工平面布置计划 (3) 2.1临时设施?3 2.2 交通安排 (3) 2.3机械设备3? 2.4 临时水电 (3) 第三章施工进度计划及保证措施?3 3.1 施工进度计划编制说明 (3) 3.2 工期保证措施 (4) 第四章各分部分项施工方案 (5) 4.1施工测量 (5) 4.2土方施工?6 4.3 钢筋混凝土工程 (8) 4.4砌筑工程 (17) 4.5外墙脚手架18? 4.6乳胶漆墙面 (20) 4.7 门窗工程2?1 4.8 钢结构制作、安装2?3 4. 9 给排水施工 (37) 4.10 电气工程施工 (46) 第五章质量保证措施 (51) 5.1质量保证措施.............................................................................................................. 51 5.2原材料与成品半成品的控制措施52? 第六章安全文明施工及环境保护 (53) 6.1 安全保证措施53? 6.2 文明施工保证措施56? 6.3环境保护措施57? 第七章项目管理人员组织配置58? 7.1项目管理班子名单58? 7.2项目管理人员的职责、职权.................................................................................... 58 第八章人、材、机进场计划59? 8.1 拟投入劳动力动态表59? 8.2 施工机械配置60? 8.3施工材料进场60? 第九章特殊季节施工61? 9.1 夏季施工措施 (61) 9.2雨季施工措施:6?1 第十章地下管线及地上地下设施保护措施61?

水电站厂房设计

水电站厂房设计 一、水电站厂房的任务?水电站厂房是将水能转为电能的综合工程设施,包括厂房建筑、水轮机、发电机、变压器、开关站等,也是运行人员进行生产和活动的场所。 水电站厂房的主要任务: (1)将水电站的主要机电设备集中布置在一起,使其具有良 好的运行、管理、安装、检修等条件。 (2) 布置各种辅助设备,保证机组安全经济运行,保证发电 质量。 (3) 布置必要的值班场所,为运行人员提供良好的工作环境。 二、水电站厂房的组成 (一)从设备布置和运行要求的空间划分 主厂房:布置水电站的主要动力设备(水轮发电机组)和各种辅助设备,设置装配场(安装间)。 副厂房:布置控制设备,电气设备和辅助设备,是水电站运行、控制、监视、通讯、试验、管理和工作的房间。?主变压器场:装设主变压器的地方。水电站发出的电能经主变压器升压 后,再经输电线路送给用户。 高压开关站:装设高压开关、高压母线、和保护措施等设备的场所,高压输电线由此送往用户。?此外厂房枢纽中还有:进 水道、尾水道和交通道路等。 水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站及厂区交

通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称厂区枢纽。 (二)从设备组成的系统划分 水电站厂房内的机械及水工建筑物共分五大系统 (1)水流系统。水轮机及其进出水设备,包括压力管道、水轮机前的进水阀、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。 (2) 电流系统。即电气一次回路系统,包括发电机及其引出线、母线、发电机电压配电设备、主变压器和高压开关站等。 (3) 电气控制设备系统。即电气二次回路系统,包括机旁盘、励磁设备系统、中央控制室、各种控制及操作设备如各种互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通迅及调度设备等直流系统。?(4)机械控制设备系统。包括水轮机的调速设备,如接力器及操作柜,事故阀门的控制设备,其它各种闸门、减压阀、拦污栅等操作控制设备。 (5) 辅助设备系统。包括为了安装、检修、维护、运行所必须的各种电气及机械辅助设备,如厂用电系统(厂用变压器、厂用配电装置、直流电系统),油系统、气系统、水系统,起重设备,各种电气和机械修理室、试验室、工具间、通风采暖设备等。?水电站厂房组成(设备组成) (三)从水电站厂房的结构组成划分 1.平面:主机室+安装间?主机室:水轮发电机组及辅助设备布置在主机室,是运行和管理的主要场所;?安装间:是水电站机电设备卸货、拆箱、组装、检修时使用的场地。? 2.垂面:

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

水电站厂房设计

第十一章水电站地面厂房布置设计 第一节水电站厂房的任务、组成及类型 一、水电站厂房的任务 水电站厂房是水能转为电能的生产场所,也是运行人员进行生产和活动的场所。其任务是通过一系列工程措施,将水流平顺地引入水轮机,使水能转换成为可供用户使用的电能,并将各种必需的机电设备安置在恰当的位置,创造良好的安装、检修及运行条件,为运行人员提供良好的工作环境。 水电站厂房是水工建筑物、机械及电气设备的综合体,在厂房的设计、施工、安装和运行中需要各专业人员通力协作。 二、水电站厂房的组成 水电站厂房的组成可从不同角度划分。 (一)从设备布置和运行要求的空间划分 (1)主厂房。水能转化为机械能是由水轮机实现的,机械转化为电能是由发电机来完成的,二者之间由传递功率装置连接,组成水轮发电机组。水轮发电机组和各种辅助设备安装在主厂房内,是水电站厂房的主要组成部分。 (2)副厂房。安置各种运行控制和检修管理设备的房间及运行管理人员工作和生活用房。 (3)主变压器场。装设主变压器的地方。水电站发出的电能经主变压器升压后,再经输电线路送给用户。 (4)开关站(户外配电装置)。为了按需要分配功率及保证正常工作和检修,发电机和变压器之间以及变压器与输电线路之间有不同电压的配电装置。发电机侧的配电装置,通常设在厂房内,而其高压侧的配电装置一般布置在户外,称高压开关站。装设高压开关、高压母线和保护设施,高压输电线由此将电能输送给电力用户。 水电站主厂房、副厂房、主变压器场和高压开关站及厂区交通等,组成水电站厂区枢纽建筑物,一般称厂区枢纽。 (二)从设备组成的系统划分 水电站厂房内的机械及水工建筑物共分五大系统 (1)水流系统。水轮机及其进出水设备,包括压力管道、水轮机前的进水阀、蜗壳、水轮机、尾水管及尾水闸门等。 (2)电流系统。即电气一次回路系统,包括发电机及其引出线、母线、发电机电压配电设备、主变压器和高压开关站等。 (3)电气控制设备系统。即电气二次回路系统,包括机旁盘、厉磁设备系统、中央控制室、各种控制及操作设备如各种互感器、表计、继电器、控制电缆、自动及远动装置、通迅及调度设备等直流系统,如图11-1所示。

变电站土建工程施工组织设计方案

目录 第一章招标承诺书 (3) 第二章编制说明 (7) 第三章工程概况 (8) 第四章施工组织及结构 (9) 第五章工程范围与现场协调配合 (21) 第六章施工总平面布置 (27) 第七章施工总进度计划 (31) 第八章主要施工机械 (34) 第九章主要劳动力计划 (37) 第十章主要施工方案 (40) 第十一章质量管理和质量保证 (107) 第十二章安全、文明施工、治安保卫 (164) 第十三章物资管理 (186) 第十四章本工程采用的主要施工及验收标准、规范 (195) 1

第十五章地方政策处理及地方材料保证措施 (196) 2

第一章招标承诺书 感谢贵方对我方的信任,邀请我方参加500KV**变电所土建工程的投标。我方无保留、无差异地接受招标文件中提出的各项规定和要求,并积极履行我方的责任和义务,以工程质量创精品,基建达标投产,工程争创“钱江杯”为目标,确保优质工程,作如下承诺。 工程质量、安全的承诺 如果中标,我方保证将按照最高的质量标准完成本工程,各项质量技术指标达到下述标准:单位工程合格率100% 单位工程优良率≥90%,主要单位工程必须达优良 分项工程合格率100% 砼生产质量优良批数≥90%,无差级,现场砼强度全部合格 建筑钢筋、钢材焊接一次检验合格率≥98% 不仅如此,我方将保证本工程: 外观工艺不达标项目为零 建(构)筑物渗漏为零 交工验收时,若发现有质量不合格或留有隐患处,工程所含的所有单位工程达不到100%合格, 3

单位工程达不到90%优良等级时,我方除承担全部返工,补强费用并负责返工合格外,我方愿承担本合同总价1%的违约金。 完工后的保修承诺 如果中标,我方承诺在质量保修期内,由于我方责任所造成的任何缺陷或损坏,我方保证以最快的速度进行维修或更换,并承担所发生的费用。该维修或更换部分自维修或更换完成之日起还将享受一年的质量保证期。同时,我方承诺对本工程施工项目实行终身保修。 施工组织的承诺 如果中标,为保证本工程的施工,我方将组成具有丰富的施工组织指挥经验的、高效精干的项目管理机构来组织本工程的施工。人员常驻现场,调集最优秀的管理、技术、施工人员,充分运用我方的整体管理、技术和人才优势,优化资源配置,全面运用计算机网络技术、P3 进度计划管理软件、CAD绘图软件、神机妙算预算软件、BS-8800 安全管理软件等现代化的管理方法和手段进行施工管理,克服施工的随意性和粗放性,精心管理、精心策划、精心组织、精心协调,做到“凡事有人负责,凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人监督”,真正站在业主的立场上,使本工程的质量、工艺、进度、安全、文明施工得到业主满意。 工程进度的承诺 4

工业厂房施工组织设计方案

第1章 变电站施工组织设计 第1节 指导思想及实施目标 1、 指导思想 我公司针对本工程的指导思想是:质量第一,服务周到,业主满意,以质量为中心,按照《质量管理和质量保证》系列标准,建立工程质量保证体系,选配高素质的项目经理,积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料,精心组织、科学管理,优质、高速地完成本工程的施工任务,创出湖北省以至全国第一流水平的工程。 2、 公司简介 (略) 3、 工程实施目标 1. 质量目标 (略) 在本工程施工过程中,我们将严格按质量保证体系组织施工,加强施工全过程质量控制,达到国家有关施工验收规范和设计要求,达标创优质工程,分部分项工程合格率达,建筑分部分项工程优良品率≥,质量承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为质量保证金,由甲方每月考核乙方工程质量完成情况,若达不到合同质量要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若达到合同质量要求,则从质量基金中每月支付万元给乙方。工程最终验收达到合同质量要求,质量保证金的剩余款全部支付乙方。 2. 工期目标 我们将组织技术过硬,素质高的施工作业队伍,加强施工过程中的组织管理及平衡调度,同时制定切实可行的工期奖罚措施,如果年月日开工,确保8月日屋外配电装置交安。工期承诺:若达不到该工期目标,每延误一天扣元,最高扣罚不超过万元。如延误合同工期达三个月,甲方除按上述原则罚款外,有权终止合同。 3. 安全目标 我们将加强职工安全教育,在职工思想中树立牢固的安全意识,同时加大安全资金投入,从而杜绝死亡及重伤事故,轻伤频率控制在‰以下,实现“双零”标准。安全承诺:甲方可在我方报价中提取万元作为安全基金,由甲方每月考核乙方工程安全情况,若达不到合同规定的安全要求,可每月扣除万元,累计不超过万元;若

220kv变电站工程投标施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 施工组织设计目录 施工组织设计编制总说明 (1) 施工组织设计编制依据 (4) 第一章工程概况及特点 (6) 1.1 工程概况 (6) 1.2 工程特点 (7) 1.2.1 主要设计概况 (7) 1.2.2 施工现场条件 (8) 1.2.3 本公司的优势条件 (9) 1.2.4 本项目实施的主要特点 (9) 第二章施工现场组织机构 (11) 2.1 施工组织机构 (11) 2.2 工程主要负责人简介 (16) 第三章施工总平面布置图 (17) 3.1 施工现场平面布置原则 (17) 3.2 工地临时设施布置 (17) 3.3 全场供水、供电及排水管线布置 (18) 3.4 施工总平面布置图 (18) 3.5 施工现场临时给排水消防平面布置示意图 (19) 3.6 施工现场临时供电线路平面布置示意图 (19) 第四章主要分部项工程施工方案 (20) 4.1 施工准备 (20) 4.1.1 技术准备 (20) 4.1.2 施工现场准备工作 (21) 4.1.3 周边协调准备工作 (21) 4.1.4 施工物资及施工机械设备准备 (21)

4.1.4.1 施工物资准备 (21) 4.1.4.2 施工机具准备 (22) 4.1.4.3 主要机械设备投入计划 (22) 4.1.4.4 周转材料投入计划 (26) 4.1.5 施工人员准备 (27) 4.1.5.1 施工人员准备总体要求 (27) 4.1.5.2 拟投入劳动力动态分布表 (29) 4.1.5.3 拟投入劳动力动态分布图 (31) 4.1.5.4 劳动力配备保障措施 (32) 4.2 施工工序总体安排 (33) 4.2.1 施工部署总原则 (33) 4.2.2 施工工序总体安排与施工流程 (33) 4.3 工程实施难点、重点概述及对策 (34) 4.3.1 工程实施难点、重点概述 (34) 4.3.2 工程实施难点、重点对策 (35) 4.3.2.1 建筑物或构筑物结构清水砼质量控制 (35) 4.3.2.1.1 清水砼的质量控制目标与过程质量控制要求 (35) 4.3.2.1.2 砼原料质量控制 (36) 4.3.2.1.3 清水砼施工用材料要求 (37) 4.3.2.1.4 模板支撑施工 (38) 4.3.2.1.5 钢筋绑扎的施工 (42) 4.3.2.1.6 砼浇筑施工 (43) 4.3.2.1.7 砼的养护与成品保护 (44) 4.3.2.1.8 模板的拆除与周转 (45) 4.3.2.1.9 清水砼表面缺陷的处理 (45) 4.3.3.2 交叉作业原则 (47) 4.3.3.3 成品保护措施 (48) 4.3.3.4 地基处理与回填质量控制对策 (49)

水电站厂房砖砌体工程专项施工方案_secret

砌体专项施工方案 工程名称:辽宁庆阳特种化工有限公司1208项目911工房施工单位:鞍山市明宇建筑工程有限公司 建设单位:辽宁庆阳特种化工有限公司 编制人:张连祥 编制日期:2016-6-1

施工方案审批表

一、编制依据 1.911工房相关施工图纸及技术核定单 1.2《砌体工程技术规程》(J29-2006) 1.3《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.4 911工房现场实际情况 1.5建筑工程施工质量统一验收标准GB50300-2001 二、工程概况 2.1建筑概况 本工程位于庆阳特种化工有限公司七分厂厂区,建筑面积:1688m2 `,建筑高度:5.4m,局部建筑物高度为8.2m、9.2m;层数:1层;耐火等级:2级,抗震设防裂度为7度,耐入年限为50年 2.2砌体工程概况 911工房均采用MU15实心烧结砖砌筑,实心砖尺寸为240*115*54mm,采用M5水泥砂浆砌筑,墙宽370mm 2.3主要工程量及施工进度计划 2.3.1 主要工程量 厂房砌砖工程包括主厂房的建筑内外墙。 2.4砌体工程施工重点摘要 2.4.1 基层必须清扫干净,不能有灰土,弹出墙体的控制线和中心线。 2.4.2 用水准仪对基层进行抄平,高差超过2cm的用砂浆找平,超过2cm用细石混凝土找平。根据砌块厚度及灰缝宽度设置皮数杆。标明皮数及坚向构造的变化部位。根据弹好的轴线进行排砖,在不够整块处以辅助块砌筑。 2.4.3 砌筑时宜用“四一”砌筑法,做到灰缝平直,砂浆饱满,接搓可靠,在构造柱与墙体连接处,按要求砌成马牙槎。 2.4.4 在砌筑过程中,配合好安装工预埋管线。 2.4.5 砌块砌筑前,应在基础平面和楼层平面按砌块设计排列图,放出第一皮砌块的轴线、边线洞口线和分块线。 2.4.6 砌筑前应清除砌块表面的污物及粘土,并对砌块作外观检查,砌筑砌块

110kV变电站土建施工组织设计

110k V变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (13) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (34) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (37) 第五章工期及施工进度计划 (39) 5.1工期规划及要求 (39) 5.2 施工进度网络图 (39) 5.3施工资源计划 (40) 5.4 施工进度计划分析 (41) 5.5 计划控制 (42) 第六章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (44) 6.1质量目标 (44) 6.2质量管理组织机构及主要职责 (44) 6.3质量管理的措施 (47) 6.4质量管理体系及质量检验标准 (52) 6.5质量保证技术措施 (54)

第七章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (57) 7.1安全管理目标 (57) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (57) 7.3 安全管理制度及办法 (61) 7.4安全组织技术措施 (68) 7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (70) 第八章环境保护及文明施工 (75) 8.1环境保护 (75) 8.2加强施工管理,严格保护环境 (76) 8.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (79) 8.4 文明施工考核、管理办法 (82) 第九章计划、统计和信息管理 (83) 9.1计划、统计报表的编制与传递 (83) 9.2 信息管理 (83) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

厂房施工组织设计方案

目录 第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)、实施目标 (4) (二)、施工准备工作 (4) (三)、施工协调管理 (6) (四)、施工现场平面布置 (8) (五)、临时设施占地计划 (9) (六)、劳动力计划 (9) 第四章主要项目施工方案 (10) (一)、钢结构施工安装工艺及流程 (10) (二)、钢结构工程安装 (11) 1、吊装前准备 (11) 2、施工机械选择 (12) 3、钢结构的吊装 (12) 4、钢结构防腐技术 (14) (三)、围护材料施工安装 (15) 1、材料进场 (16) 2、吊运 (16) 3、材料吊上屋架施工要点 (16) 4、檩条安装 (16) 5、彩色钢板铺设及固定 (17) 第五章工程质量保证措施 (19) 第六章安全施工保证措施 (24) 第七章文明施工保证措施 (27)

第八章工期保证措施 (29) 第一章编制目的与依据 一、编制目的: 本施工组织设计编制的目的是:如皋市高明镇中心社区标准厂房轻钢结构工程项目投标阶段,提供较为完整的纲领性技术文件,一旦我公司中标,将在此基础上进行深化,用以指导工程施工与管理,确保优质、高效、安全、文明地完成该工程的建设任务。 二、编制依据: 1、招标文件、施工图纸等资料。 2、如皋市有关建筑工程安装文明施工规范、标准。 3、ISO9001质量保证体系标准文件,质量手册等技术指导性文件以及现 有同类工程的施工经验、技术力量。 4、根据中国现行的有关标准和规范要求: (1)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (2)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (3)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)(4)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) (5)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (6)《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) (7)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) (8)《钢--砼组合楼盖结构设计与施工规程》(YB9238-92) (9)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98)

水电站厂房机电安装施工组织设计

保康寺坪水电站厂房机电安装 施工组织设计 编制: 审核: 批准: 葛洲坝集团第七工程有限公司 寺坪水电站施工项目部 二零零六年二月十五日

第一章工程概述 1.1 工程简述 寺坪水电站位于湖北省保康县寺坪镇肖家湾(粉清河段),为引水或电站,厂房内安装2台混流或水轮发电机组。单机容量30MW,电站总装机容量为60MW。电站设计利用小时3987H(远期),年发电量为1.792亿KWh(远期) 发电机额定电压10.5KW,出线电压等级为110KV,出线一回,接入保康县黄土坪变电所,线路长35KM,电站采用2机1变扩大单元接线。 1.2电站厂房布置主要数据 厂房为地面长41.5米主厂房净宽15.3米 安装间长16.1米 厂房桥机顶高程257.5米水轮机层地面高程235.55米 水轮机导叶中心高程233.0米蝶阀室高程229.55米 尾水管底板高程225.86米 1.3施工组织设计编写的依据和原则 1.3.1施工组织设计编写的依据 (1)寺坪水电站机电设备安装的招标文件 (2)有关设计图纸及厂家资料文字说明 (3)与本工程有关的规程,规范及技术标准 (4)我公司近年来在省内外各型水电站施工安装的经验和我公司的实际情况 1.32施工组织设计编写的原则 (1)保证机组安装质量的原则 (2)保证文明施工安全生产的原则 (3)保证本工程安装工期的原则 (4)保证节约原材料的原则 (5)符合国家环保的原则 1.4 主要工程范围和工程内容 1.41 主要工程范围 (1)所有安装设备的仓库或堆放场的卸货,验收,保管,维护现场二次运输。吊装,安装,调整,试验及系统调试。

(2)提交有关安装记录,试验报告,竣工验收文件,图纸和影像资料等。完成与土建项目承包人之间的协调,接受业主和监理单位的监督。 (3)完成有关埋件制作,构件支架的制作,所有埋件的预埋工作,完成部分零部件,材料的采购工作 (4)参加业主,监理部门组织的星期例会。 (5)参加业主组织的现场验收及试运行工作 1.42 主要工作内容 (1)水轮发电机组及其附属设备 (2)水力机械附属设备 (3)主厂房桥机 (4)发电机电压配电装置设备 (5)110KV变压器 (6)110KV升压站设备 (7)全厂厂用电及坝区供电系统设备全套 (8)全厂各类电缆敷设及电缆桥架全套 (9)厂房及坝区防雷,接地系统全套 (10)全厂计算机控制系统设备及工业电视系统设备 (11)全厂控制,保护,测量系统设备 (12)全厂照明电气埋管,埋件等预埋全套 (13)通信系统设备 (14)其他相关工作 第二章工程施工进程 2.1 工期进程方框图(二号机组适用,一号机完成顺延90天,从4月15号起计时)

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

水电站厂房施工组织设计..

顺河水电站厂区工程 施 工 组 织 设 计 重庆黄浦建设(集团)有限公司顺和水电站工程项目部

二○一一年二月四日 1.1 施工条件 1.1.1 工程概况 顺和水电站位于阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内,是汤珠河干流水电梯级开发方案规划的第二级电站。本电站首部位于汤珠河与勿角沟交汇处下游约100m,距上游马家电站厂房约110m,电站经左岸约8.24km的隧洞,于甘沟水文站下游约200m 处汤珠河左岸的Ⅰ级漫滩阶地上建厂房,电站额定水头206m,引用流量12.1m3/s,装机规模21MW。本电站开发任务以发电为主,兼顾下游河道减水段生态环境用水。工程区沿河有平武至九寨沟的S205 公路通过。汤珠河邻近九寨沟县县城(马家磨至县城直线距离约11km,河口至县城直线距离约11 km)。该城距阿坝州州府马尔康约500km;距盆中重镇绵阳市323km;距省府成都市426km;距甘肃省文县60km。 1.1.2 工程布置及建筑物 本电站为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。 1.1. 2.1 厂区枢纽 厂区主要建筑物有主机间、安装间、副厂房、升压站、尾水建筑物、进厂公 路、防洪堤等。 主机间共三层即发电机层、水轮机层、蜗壳层,主机间长21.20 m,宽 15.40m,高26.08m。内设2 台单机容量为10.5MW 的SF10.5-8/2600 发电机和两台HLA542-LJ-10125水轮机,机组间距9.00m,安装高程1367.12m。 安装间位于主机间上游侧,长15.40m,宽11.20m,为避免不均匀沉降,二者之

间设沉降缝,缝宽2cm。 副厂房位于在主机间沿河流流向的左侧,长32.52m、宽8.00 m、高11.44m, 为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。 升压站位于主机间的左侧,由覆盖层明挖以及回填形成升压站平台。平面上基本呈“T”布置,长52 米、宽29.5 米,地面高程1373.58m,场内布置有两台容量分别为40MVA、16MVA油浸式变压器各一台,由通过厂区的公路可直接进入升压站。 厂房尾水采用正向出水布置,出口与原河床相接。 进厂公路由现有公路延伸扩建而成,总长约30m,坡度为2%。 1.1.3 自然条件 1.1.3.1 自然地理 本电站位于白水江下游右岸支流——汤珠河上,电站闸址位于九寨沟县两河口附近,闸址控制集水面积502km2,厂址位于九寨沟县甘沟水文站附近,控制集水面积567km2。 白水江系白龙江的一级支流,发源于岷山东麓的弓杠岭斗鸡台,分为黑河和白河两源,两源于黑河桥汇合后始称白水江:白水江自西北向东南流,流经九寨沟县白河乡、安乐乡、城关,在九寨沟县城下游约10公里处的双河乡汇入右岸支流——汤珠河,自柴门关出四川省境,流入甘肃省文县,于碧口汇入嘉陵江一级支流白龙江。白水江九寨沟县境内河道长约50km。该河段南部以黄土梁与平武县境内的火溪河为界;西南部以弓杠岭与岷江源头分水;西北以纳玛梁毗邻黄河的黑河流域;北接白龙江。 白水江流域地处青藏高原东南缘的岷山山脉东部,地理位置界于东经103° 30′至105°15′与北纬32°30′至33°40′之间,流域边缘雪峰环绕,流域内山势盘错,地势高亢,坡陡谷深;河道坡降大,水流湍急,河谷多

变电站土建施工组织设计

目录 第一章工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (4) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1组织机构关系图 (5) 2.2 主要项目负责及部门主要职责 (5) 第三章施工现场总平面布置图 (8) 3.1施工现场平面布置 (8) 3.2施工平面布置说明 (8) 3.3施工总平面管理 (8) 第四章施工方案 (10) 4.1施工准备 (10) 4.2施工工序总体安排 (13) 4.3主要工序施工方法 (14) 4.4特殊工序和重要工序施工方法 (35) 4.5 施工效率的估计及潜在可能影响工期的问题 (36) 4.6工程成本控制措施 (36) 第五章冬季施工方案 (37) 5.1冬期施工的前期准备工作 (37) 5.2冬期施工质量技术措施 (40) 5.3模板工程 (44) 5.4 越冬工程的维护 (44) 5.5 冬期施工安全措施 (45) 第六章工期及施工进度计划 (47) 6.1工期规划及要求 (47) 6.2 施工进度网络图 (47) 6.3施工资源计划 (48) 6.4 施工进度计划分析 (49)

6.5 计划控制 (50) 第七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (52) 7.1质量目标 (52) 7.2质量管理组织机构及主要职责 (52) 7.3质量管理的措施 (54) 7.4质量管理体系及质量检验标准 (59) 7.5质量保证技术措施 (61) 第八章、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (64) 8.1安全管理目标 (64) 8.2安全管理组织机构及主要职责 (64) 8.3 安全管理制度及办法 (67) 8.4安全组织技术措施 (73) 8.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制 (75) 第九章环境保护及文明施工 (80) 9.1环境保护 (80) 9.2加强施工管理,严格保护环境 (81) 9.3 文明施工目标、组织机构和实施方案 (83) 9.3 文明施工考核、管理办法 (85) 附件1:施工总平面布置图 附件2:施工进度计划

钢结构厂房含土建施工组织设计方案

. 市太平粮库粮食仓储设施项目施工组织设计 市建工建设集团有限公司 2016年6月20日

目录 第一章编制依据及原则 (3) 第二章工程概况 (5) 第三章总体施工案、主要施工法、主要管理措施 (6) 第四章施工顺序、总进度安排及总形象进度 (7) 第五章主要分部分项工程的施工工艺、法 (8) 1、基础土挖运工程 (8) 2、钎探、回填灰土 (8) 3、工程测量放线 (9) 4、模板、钢筋、混凝土工程施工案 (9) 第六章钢结构工程 (15) 1、钢结构生产制作 (15) 2、钢结构吊装 (23) 3、主钢结构安装 (25) 4、辅钢结构安装 (26) 5、钢结构涂装 (27) 6、彩钢板安装 (28) 第七章装饰工程 (39) 1、砌墙工程 (39) 2、抹灰工程 (34) 3、涂料墙面 (36) 4、门窗安装工程 (37) 第八章质量通病的防治措施 (38) 第九章主要技术组织措施 (40) 第十章安全施工保证 (43)

第十一章工期保证体系 (46) 1、拟投入工程的主要施工机械设备表 2、工程劳动力计划表 3、项目经理部管理机构图 4、质量保证体系 5、安全文明施工保证体系

第一章编制依据及原则 一、编制依据 1.省有关施工验收规、标准; 2.、省、市有关文件、规定。 《建筑结构荷载规》(GB50009-2001)《钢结构设计规》(GB500017-2003)《冷弯薄壁型钢结构技术规》(GB50018-2002)《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001)《建筑抗震设计规》(2008版)(GB50011-2001)《砌体结构设计规》(GB50003-2001)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JCJ82-91)《建筑地基处理技术规程》(JGJ79-2001) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002)《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)《钢结构防火涂料》(GB14907—2002) 《钢结构防火涂料应用技术规》(CECSS24:90)《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)

水电站厂房施工组织设计

水电站厂房施工组织设计. 顺河水电站厂区工程 施

组 织 设 计 重庆黄浦建设(集团)有限公司 顺和水电站工程项目部- 2 - 二○一一年二月四日 1.1 施工条件 1.1.1 工程概况 顺和水电站位于阿坝藏族羌族自治州九寨沟县境内,是汤珠河干

流水电梯级开发方案规划的第二级电站。本电站首部位于汤珠河与勿角沟交汇处下游约100m,距上游马家电站厂房约110m,电站经左岸约8.24km的隧洞,于甘沟水文站下游约200m 处汤珠河左岸的Ⅰ级漫滩阶地上建厂房,电站额定水头206m,引用流量12.1m3/s,装机规模21MW。本电站开发任务以发电为主,兼顾下游河道减水段生态环境用水。工程区沿河有平武至九寨沟的S205 公路通过。汤珠河邻近九寨沟县县城(马家磨至县城直线距离约11km,河口至县城

直线距离约11 km)。该城距阿坝州州府马尔康约500km;距盆中重镇绵阳市323km;距省府成都市426km;距甘肃省文县60km。 1.1.2 工程布置及建筑物 本电站为引水式电站,由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽三部分组成。 1.1. 2.1 厂区枢纽 厂区主要建筑物有主机间、安装间、副厂房、升压站、尾水建筑物、进厂公 路、防洪堤等。 主机间共三层即发电机层、水轮机层、蜗壳层,主机间长21.20 m,宽 15.40m,高26.08m。内设2 台单机容量为10.5MW 的 SF10.5-8/2600 发电机和两台HLA542-LJ-10125水轮机,机组间距9.00m,安装高程1367.12m。 安装间位于主机间上游侧,长15.40m,宽11.20m,为避免不均匀沉降,二者之 - 3 - 间设沉降缝,缝宽2cm。 副厂房位于在主机间沿河流流向的左侧,长32.52m、宽8.00 m、高11.44m, 为避免不均匀沉降,二者之间设沉降缝,缝宽2cm。

【水电站施组】水电站施工组织设计方案(DOC 230页)

第1章概述 1.1 编制依据 施工组织设计编制依据如下: (1)本工程招标文件中规定的合同范围、工作内容和工程量、工期要求、施工条件、技术条款及招标图纸; (2)招标文件补充通知; (3)现场踏勘及标前会所掌握的情况; (4)在招标文件中明确要求执行的施工技术规程、规范及技术要求; (5)本承包商在同类工程施工中的成功经验及资源。 1.2 工程概况 XX左江山秀水电站位于左江下游河段、扶绥县城上游14km处,是左江综合利用规划中的第三梯级,以发电为主,兼有航运、电灌、养殖、旅游等综合效益的项目,坝址以上集雨面积29562km2,坝址多年平均流量600m3/s,多年平均径流量为189.3亿m3,正常水位86.5m,死水位85m,水库总库容 6.063亿m3,电站装机容量3×26MW=78MW,年利用小时数4522h,多年平均发电量3.527亿kW.h。船闸通航标准为Ⅴ级船闸—顶2 300t分节驳船队,水库蓄水后可渠化河道130km。 本工程枢纽建筑物由河床式厂房、溢流闸坝、船闸、两岸接头重力坝、右岸接头土坝等主要建筑物组成,与河流流向垂直。从右至左依次布置各个挡水建筑物:0+000~0+76.26为右岸接头土坝、0+76.26~0+110.26为右岸连接重力坝、0+110.28~0+184.32为厂房、0+184.34~0+342.94为闸坝、0+342.96~0+370.96为船闸、0+370.98~0+435.98为左岸接头重力坝。坝顶总长435.98m,坝顶高程99m。 1.3 工程施工条件 (1)水文气象条件 左江是珠江流域西江水系的主要支流之一,流域位于XX西南部,集雨面积32068km2,坝址以上集雨面积为29562 km2。左江干流从龙州自西向东蜿蜒而下,至龙州县上金镇有明江自右岸汇入,至崇左县驮怀村附近有黑水河自左岸汇入,经崇左、扶绥、邕宁等县,在邕宁县宋村附近与右江汇合后称郁江,再流经约30km就到XX的

某水电站大坝工程施工组织设计方案2-施工总平面布置

第5章施工总平面布置 5.1 布置条件 5.1.1工程区地形 (1)厂房地质情况 电源电站厂房位于其培市下游约9km的恩梅开江左岸斜坡上。斜坡坡顶高程约1100~1500m,相对高差约800~1200m,地形相对较平缓,地形坡度25?左右,厂房区大面积残坡积物覆盖,零星可见闪长花岗片麻岩出露,厂房区地质构造简单,地表调查未发现断层及褶皱。片麻理倾向110?~135?,倾角67?~76?。地表调查未见泉水,厂房区水文地质条件简单。 根据5个钻孔及槽探资料,厂房区覆盖层及全风化层厚约11.6~18.9m,强风化带厚约0.7~4m,弱风化带厚约3.9~14.3m,弱风化顶板高程随地形变化。厂房基础可置于弱风化岩体上。根据厂房开挖设计,将形成高12~50.5m的人工边坡,上部约11.6~18.9m为松散层边坡,下部岩质边坡发育三组裂隙,裂隙组合切割构成块体,开挖边坡总体稳定性较差。 (2)引水隧洞地质情况 引水线路位于其培河左岸。沿途地表植被茂密,勘探深度较低。从周围情况分析,引水线路基岩为前寒武系花岗片麻岩(Gn),地表局部覆盖残坡积粉质粘土夹风化块石及砂、崩积块石等。 引水隧洞及压力钢管上覆岩体厚度多大于100m,岩性为花岗片麻岩,岩质坚硬,推测洞室围岩以Ⅱ类为主,围岩稳定,隧洞进出口段、沿线沟槽地段、断层带受表层卸荷影响及构造影响,岩体裂隙发育,围稳定性差,洞室围岩为Ⅲ-Ⅳ类,存在围岩稳定问题。 5.1.2对外交通条件 电源电站建设所需的主要物资均来自中国,采用铁路、公路等自云南运输出境。具体运输线路为昆明→大理→保山→腾冲→板瓦→辛孔→坝址。 其中昆明~大理铁路包括昆明~广通线154km,广通~大理线206km,全长359km。 大理~保山公路交通有高速公路和国道G320。大(理市)~保(山市)高速公路途经澜沧江。大理~澜沧江出入口长128km,澜沧江出入口~保山长41km。大理~保山高速公路全长169km。 保山~腾冲公路交通现有线路途经辛街、蒲缥镇、怒江曼海大桥、蚂蟥箐、高黎贡山。包括已建成的保(山市)~龙(陵县)高速公路至辛街段(15km)、国道G320辛街~怒江曼海大桥段(51km)、G320怒江曼海大桥~蚂蟥箐段(16km)、省道S317蚂蟥箐~腾冲县段(76km)。保山~腾冲公路交通现有线路全长158km。国道G320和省道S317为二级公路,沥青路面宽约8m,路基宽约8.5m。 腾冲~缅甸板瓦公路是新建已通车的平原微丘二级公路,路况良好,途经固东镇、滇滩镇。腾冲~滇滩59km,滇滩~板瓦11km,路线全长约70km。沥青路面,腾冲~滇滩路基宽约10m,滇滩~板瓦路基宽约8m。道路最高点高程为中缅北四号界桩(板瓦丫口)约2300m,最低点高程为腾冲约1700m。 板瓦~辛孔公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长14 km。辛孔~拉邦桥(电源电站进水口)公路为弹石路面,路基宽约5m。路线全长45km。 为伊洛瓦底江的开发,发包人近期将对板瓦~其培公路进行改扩建,对电源电站工程施工物资设备运输产生一定影响。 5.1.3场内交通条件