文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 兴旺煤矿地面变电所竣工资料

兴旺煤矿地面变电所竣工资料

兴旺煤矿地面变电所竣工资料
兴旺煤矿地面变电所竣工资料

郑州煤炭工业(集团)兴旺煤业有限责任公司地面变电所安装工程

工程名称:兴旺煤业地面变电所安装工程

施工单位:河南郑煤矿业建设有限责任公司

目录

一、开工准备阶段技术文件………………………………………

一)、开工报告…………………………………………………

二)、技术交底记录……………………………………………

二、单位工程施工组织设计、作业规程、技术措施……………

三、工程定位测量记录……………………………………………

四、原材料出厂合格证、说明书检验报告、随机技术文件……

五、验评资料………………………………………………………

一)、分项工程质量检验评定表……………………………

二)、分部工程质量检验评定表……………………………

三)、单位工程观感质量评定表……………………………

四)、单位工程质量保证资料检查评级表…………………

五)、单位工程分部工程质量评定汇总表…………………

六)、单位工程质量检查综合评定表………………………

六、电气安装试验记录和报告……………………………………

七、接地电阻、试运转记录……………………………………

八、单位工程竣工验收证书……………………………………

九、施工图、竣工图……………………………………………

一、开工准备阶段技术文件

工程名称:兴旺煤业地面变电所安装工程

施工单位:河南郑煤矿业建设有限责任公司

工程开工报审表

工程名称:兴旺煤业地面变电所安装工程

致:河南工程监理咨询有限公司(监理单位)

我方承担的兴旺煤业地面变电所安装工程,已完成了以下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工,并签发开工指令。

附:

1、开工报告

承包单位(章):河南郑煤矿业建设有限责任公司

项目经理:

日期:

审查意见:

项目监理机构:

总监理工程师:

日期:

开工报告

工程名称地面变电所安装工程施工单位河南郑煤矿业建设有限责任公司

计划投资申请开工日

2008年3月19日

工程量建设工期32天

工程概况:

地面变电所安装包括:室内高压开关柜11台型号为KYN28A-12,低压配电柜9台型号为GCS;室外动力变压器2台型号为S9-500/10,500KVA;避雷器,地面电缆敷设150m,电缆保护管20件,TMY-80×8高压母线21米,TMY-60*6低压母线21米等材料制作安装工程。开工前有关手续申办情况:

有关手续已审批

开工前准备工作情况:

施工组织设计已编审,设备、机具已全部到位,各种材料已准备齐全,施工队伍已进驻工地,已具备开工条件。

施工单位:

(公章)

年月日监理单位:

(公章)

年月日

建设单位:

(公章)

年月日

技术(安全)交底记录单位工程名称兴旺煤业地面变电所设备安装分部工程名称高压电气设备安装

分项工程名称变压器的安装

主要内容:

1、变压器的实验结果必须符合标准规定;

2、并列运行的变压器必须符合并列运行条件;

3、变压器的高、低压瓷件严禁有裂纹、缺损和瓷釉损坏等缺陷;

4、变压器必须进行5次全电压冲击合闸试验,应无异常情况,励

磁涌流不引起保护装置误动,并带负荷运行24h,运行声音正

常无杂音,运行期间油温不超过85℃。

5、变压器作自身检查时,必须符合下列规定:

A、各个螺栓必须紧固牢靠并有放松措施;

B、绝缘螺栓无损坏,防松绑扎完好;

C、各引出线绝缘良好且与套管连接牢固,各接线正确。

6、变压器的各种保护装置的整定值必须符合设计要求,动作灵敏

可靠。

交底人:

2008年3月16日接受人:

年月日

技术交底记录

单位工程地面变电所设备安装分部工

成套高压开关柜安

1、安装前,按照发货清单和附图检查设备有无缺件及损伤情况,有无出厂检验报告,合格证,等证件是否齐全。

2、开关柜安装前,应先按照供电系统图验收设备基础是否符合安装标准,电缆沟是否齐全,有无电缆支架。

3、成套高压开关柜安装位置应正确,固定牢靠,排列整齐,操作部分灵活,分合闸正确,闭锁装置齐全可靠,手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞,动、静触头的中心线一致,头顶底部的间隙符合产品要求。

4、成套高压开关柜安装应接地。

5、成套高压开关柜安装后检查每米垂直度,盘顶平直度,盘面平整度,盘间接缝要否符合要求。

6、施工期间严格安照施工图纸、供电系统图、施工组织设计及<煤矿安装工程质量检验评定标准>施工。

交底人:接受人:2008年3月16日

技术交底记录

单位工程地面变电所设备安装分部工

成套低压开关柜安

1、安装前,按照发货清单和附图检查设备有无缺件及损伤情况,有无出厂检验报告,合格证,等证件是否齐全。

2、开关柜安装前,应先按照供电系统图验收设备基础是否符合安装标准,电缆沟是否齐全,有无电缆支架。

3、成套低压开关柜安装位置应正确,固定牢靠,排列整齐,操作部分灵活,分合闸正确,闭锁装置齐全可靠,手车推拉灵活轻便,无卡阻碰撞,动、静触头的中心线一致,头顶底部的间隙符合产品要求。

4、成套低压开关柜安装应接地。

5、成套低压开关柜安装后检查每米垂直度,盘顶平直度,盘面平整度,盘间接缝要否符合要求。

6、施工期间严格安照施工图纸、供电系统图、施工组织设计及<煤矿安装工程质量检验评定标准>施工。

交底人:接受人:2008年3月16日

技术(安全)交底记录

单位工程名称兴旺煤业地面变电所设备安装

分部工程名称高压电气设备安装分项工程名称电缆敷设

1、电缆严禁有绞拧、铠装压扁和表面严重划伤等缺陷。

2、电缆终端和电缆头必须封闭严密,无气泡,无漏油现象,芯线连接紧密。

3、送电正常,电缆终端头和接线盒核(定)相及刷漆正确,两端相位一致。

4、电缆规格和型号符合设计要求。

5、电缆安装应固定牢固,防腐蚀完好,间距均匀排列整齐,横平竖直。

6、电缆敷设整齐,转弯和分支处不紊乱,走向清楚,标志齐整。

7、电缆位置和标高正确,排列整齐,标志牌内容正确、字迹清晰。

8、电缆在电缆沟内敷设应整齐,转弯和分支处不紊乱,走向清楚,标志齐全。

9、明敷成排支架相互高低差为±10㎜。

10、电缆最小弯曲半径符合标准规定。

交底人:

2008年3月16日接受人:

年月日

技术(安全)交底记录

单位工程名称兴旺煤业地面变电所设备安装

分部工程名称低压电气设备安装分项工程名称电缆敷设

1、电缆严禁有绞拧、铠装压扁和表面严重划伤等缺陷。

2、电缆终端和电缆头必须封闭严密,无气泡,无漏油现象,芯线连接紧密。

3、送电正常,电缆终端头和接线盒核(定)相及刷漆正确,两端相位一致。

4、电缆规格和型号符合设计要求。

5、电缆安装应固定牢固,防腐蚀完好,间距均匀排列整齐,横平竖直。

6、电缆敷设整齐,转弯和分支处不紊乱,走向清楚,标志齐整。

7、电缆位置和标高正确,排列整齐,标志牌内容正确、字迹清晰。

8、电缆在电缆沟内敷设应整齐,转弯和分支处不紊乱,走向清楚,标志齐全。

9、明敷成排支架相互高低差为±10㎜。

10、电缆最小弯曲半径符合标准规定。

交底人:

2008年3月16日接受人:

年月日

技术交底记录

单位工程地面变电所设备分部工程接地装置安装

安装

交底内容:

1、接至电器设备、器具和可拆卸的非带电金属部件接地(接零)的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁将数个需要接地的电气设备串联接地。

2、接地线与设备接地,采用螺栓固定时,其接触面应按规定处理、螺栓紧固,装有电器的可开启盘面、台面柜门的接地线应以多股软导线与接地的金属构架可靠连接。

3、低压电器设备地面上外露的接地线的截面应不小于,截面60mm2,厚度3mm.

交底人:接受人:2008年3月16日

二、施工组织设计、作业规程

或施工技术措施

工程名称:兴旺煤业地面变电所安装工程

施工单位:河南郑煤矿业建设有限责任公司

施工组织设计(方案)报审表

工程名称: 兴旺煤业地面变电所安装工程编号:

致: 河南工程监理咨询有限公司(监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定完成了兴旺煤业地面变电所安装工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。

附:施工组织设计(方案)

承包单位(章)河南郑煤矿业建设有限责任公司

项目经理

日期 2008年3月12日

专业监理工程师审查意见:

专业监理工程师

日期

总监理工程师审核意见:

项目监理机构

总监理工程师

日期

郑州煤炭工业(集团)兴旺煤业有限责任公司

地面变电所安装工程

建设单位:郑州煤炭工业(集团)兴旺煤业有限责任公司

施工单位:河南郑煤矿业建设有限责任公司

目录

第一部分工程概述及设备计划-----------------

第一章工程概况及主要内容---------------- 第二章施工进度及劳动组织---------------- 第三章劳动力配备计划-------------------- 第四章机具设备配备计划------------------ 第二部分地面变电所安装--------------- 第一章工程概况--------------------------- 第二章施工方案--------------------------- 第三章工程质量技术措施------------------- 第四章质量检验评定标准------------------- 第五章施工安全措施----------------------- 第三部分施工组织保证措施------------------ 第一章工期保证措施---------------------- 第二章确保工程质量的措施---------------- 第三章确保工程安全的措施---------------- 第四章现场文明施工保证措施--------------

第一部分工程概述及配备计划

第一章工程概况

一、工程概况:

地面变电所安装包括:室内高压开关柜11台型号为KYN28A-12,低压配电柜9台型号为GCS;室外动力变压器2台型号为S9-500/10,500KVA;避雷器,地面电缆敷设150m,电缆保护管20件,TMY-80×8高压母线21米,TMY-60*6低压母线21米等材料制作安装工程。

二、工程主要内容:

1、设备、材料从平地至安装地点的运输;

2、安装S9-630/10000、10/0.4KV型电力变压器2台;

3、安装GGD2矿用低压配电柜9面;

4、安装KGN-10高压配电柜11台;

5、安装避雷器;

6、动力电缆、控制电缆及照明电缆的敷设;

7、接地网线的敷设;

8、安装完成后的调试;

第二章施工进度与劳动组织

(一)施工进度:

该工程采用同时施工,同时作业,为保证本工程保质保量达到优良标准,按时完工,施工单位应预先做好与工程有关的各项准备工作。计划总工期为天,

计划开工日期为年月日;

计划竣工日期为年月日。

具体施工进度如下:

1、施工准备;

2、实地测量;

3、基础验收;

4、设备及材料的验收与试验;

5、设备、材料安全运输至安装地点;

6、设备安装;

7、附件安装;

8、电缆敷设;

9、接地工程;

10、工程预验收与问题处理;

11、工程竣工。

(二)劳动组织

1、配备强有力的领导班子,成立现场工程指挥部,由项目经理统一指挥,组织施工及各方面平衡协调工作,及时处

理施工中发现的各种问题。

2、配备施工经验丰富的专业化施工队伍,并在施工器材、施工设备及施工用具等方面优先保证,保证工程进度的顺利完成。

3、定期组织施工人员学习“三大规程”,加强职工的安全技术培训,提高职工队伍的全体素质和安全意识,杜绝施工中各种事故的发生。

4、积极认真做好各项准备工作,加强施工中的综合平衡,促进整个工期的缩短。

5、加强设备、材料管理,制定材料设备安装构件到位的时间表,对没按计划到场的应派专职人员负责催办。

6、将单位工程中的各分项工程逐层分解,层层实行,工资计件承包,分配及工程质量奖罚制度;对保质保量完成任务的班组人员,实行上不封顶不得保底的奖励制度,从而调动职工们的生产积极性。

第三章劳动力配备计划

本工程分为六个阶段:即构件加工、设备运输、设备安装、附件安装、电缆敷设、接地工程。

各阶段主要工作人员安排如下:

一、构件加工

1、工作内容:材料检验、图纸会审、加工焊接、成品检验、二次质检。

2、人员安排:

工种钳工电工焊工材料技术质检队长合计人数 2 1 3 1 1 1 1 10

二、设备运输:

1、工作内容:机具调度与检验,设备吊装与捆绑,运输井下,到位调整。

2、人员安排:

工种起重工钳工电工测量材料技术队长合计人数 2 1 1 1 1 1 1 8人

三、设备安装:

1、工作内容:设备到位检验,实地测量,基础修正,设备安装找平,二次校验,质量检验。

2、人员安排:

工种电工钳工起重工焊工测量材料技术质检队长合计

人数10 1 1 1 1 1 1 1 1 18人

煤矿地面35KV变电所的设计论文

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35KV变电所的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、防雷与接地等。通过对煤矿35KV变电所的负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主接线方式、运行方式。其中35KV侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段接线。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据,选择了断路器、隔离开关、互感器等电气设备,并进行校验。 关键词:负荷计算;短路计算;变电所;运行方式

Abstract The coal mine ground 35KV transformer substation was designed. Design process is mainly including load calculate, the design of main electrical connection, short out calculate, electric equipment choose,lightning protection and grounding, etc. According to load statistics and the result of load calculation determine the quantity ,capacity and mode of the main voltage transformer .According to the characteristic of the coal electric system determine the main electrical connection and operation mode of the ground transformer substation .The side of 35KV is Full –bridge Connection and the bus of 6KV is single bus section .The two voltage transformers adopt the mode of split run .And according to the check–up of whole definite value and relevant data of the electric current , have chosen such electric equipment as the relay, voltage transformer ,etc. Keywords:Load calculation; short-circuit calculation; substations; operation mode

变电站竣工模板新

XX变电站安装工程名称 竣 工 资 料 (发包方) 2015年月日

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2015年6月2日审核人:审核日期:2015年6月2日批准人:批准日期:2015年6月2日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 槽钢底座制装并接地。 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 设备配套铜母排安装。 二次电缆线敷及结线安装。 配电设备调试。 设备及站内清洁工作。 配合电试、继保。 2.施工方法:

各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺栓的螺母要面对柜的维修侧。 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程部专检,并要有表式记录。单项工程检验合格后,才能进入下一道工序。 检测验收标准按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中有关标准: 基础槽钢制作安装(GB50171-92)变压器及箱体安装(GBJ148-90、 GB50171-92) 高、低压柜、计量屏安装(GB50171-92、GBJ149-90)二次电缆线敷设 (GB50150-91) 检测验收方法:开关柜的平直度、水平度、平面度可用线坠、拉线、水平尺等工具进行检验;用兆欧表测量一次和二次的绝缘;用力矩扳手验收铜排的紧固螺栓;通临时电源调试开关的分、合闸状况、电气联锁;以及目侧检查设备内外的清洁工作。 4.单项工程施工时间计划: 槽钢底座制装并接地: 进高、低压柜就位及固定安装: 进变压器就位安装: 配套铜排安装: 二次回路安装、调试: 清洁工作、完工验收: 5.施工过程: 建立施工项目组和施工人员,编制“施工组织措施,安全措施,技术措施和文明措施”(详见三措),对工程施工进行控制管理。 开工前认真做好图纸资料会审,编制施工作业指导书,根据施工进度时间计划,对施工人员进行安全技术措施、施工作业技术交底,让施工人员对工程内容、性质、安全和质量;施工所采用的规范和标准,进度和工期;施工所

煤矿地面变电所设计

第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35k V 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135k m左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

煤矿安全检查表(整理最全打印版)

煤矿安全检查表(整理最全打印版) 问:我是煤矿工人,怎么加入组织? 答:点击上方蓝色“煤矿安全规程”关注即可!一、采煤专业检查表检查内容检查具体要求具体负责人分管负责人存在问题1基础管理及岗位规范(1)监测支护质量和顶板动态,建立分析和处理制度,分析、处理和记录闭合;(2)作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求,并能结合实际和变化情况,及时进行修订;(3)工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时必须制定专项措施;(4)生产现场有安全技术措施,各种图牌板(设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等)清晰规范;(5)放顶煤开采的工作面,要编制工作面开采设计,制定防瓦斯、防灭火等专项安全技术措施,并按规定进行审批和验收;(6)现场作业人员操作规范,执行'敲帮问顶'制度和开工前安全确认制度,无'三违'行为;零星工程施工有针对性措施、有跟班干部;(7)作业前进行隐患排查,并实行闭合管理,并建立隐患排查整改记录。2质量与安全(1)液压支架初撑力不应低于泵站额定值的80%(24Mpa),工作面支架必须安装测压表,进行现场检测(放顶煤工作面检测前柱);(2)工作面液压支架的中心距(支柱间排距)误

差不超过100mm,支架间间隙不超过200mm(柱距 -50~50mm);侧护板正常使用,支架不超高使用;(3)液压支架接顶严实,顶梁平整,最大仰角(俯)角不超过7°;相邻支架错茬(不超过顶梁侧护板高的2/3);支架不挤,无压死的支架;放顶煤工作面支架的最小高度、放煤口插板与尾溜间距离、高度应符合作业规程的规定;(4)工作面应做到'三直一平';工作面液压支架端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时,其最大突出部分应为,薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层不超过200mm;伞檐长度在1m以下时,最突出部分应为;薄煤层不超过200mm,中厚煤层不超过250mm。2质量与安全(5)液压支架、支柱应编号管理,牌号清晰,操纵阀手有限位装置;(6)工作面内特殊支护齐全;局部悬顶和冒落不充分(面积小于2m×5m)的应采取措施,超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时,应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段;(7)不随意留丢失顶煤和底煤。留顶(底)煤、托夹矸开采时,应有审查批准的专项安全技术措施;(8)采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面,支护和顶板管理应符合作业规程的要求;(9)机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm;工作面因顶板破碎或分层开采,需要铺设假顶时,应按照作业规程的规定执行;(10)对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每

煤矿地面35kV变电站的设计毕业设计(论文)

摘要 本设计初步设计了煤矿地面35kV变电站的设计。其设计过程主要包括负荷计算、主接线设计、短路计算、电气设备选择、继电保护方案、变电所的防雷保护与接地等。通过对煤矿35KV变电站做负荷统计,用需用系数法进行负荷计算,根据负荷计算的结果确定出该站主变压器的台数、容量及型号。用标幺值法对供电系统进行了短路电流计算,为电气设备的选择及校验提供了数据。根据煤矿供电系统的特点,制定了矿井变电所的主结线方式、运行方式、继电保护方案。其中35KV 侧为全桥接线,6KV主接线为单母分段。两台主变压器采用分列运行方式。并根据电流整定值以及相关数据的校验,选择了断路器、隔离开关、继电器、变压器等电气设备。 关键字:负荷计算; 变电站; 继电保护;运行方式

目录 摘要 (1) ABSTRACT .............................. 错误!未定义书签。 1 概述 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2 设计目的及范围 (1) 1.3 矿井基础资料 (1) 2 负荷计算 (4) 2.1 负荷计算的目的 (4) 2.2 负荷计算方法 (4) 2.3 负荷计算过程 (5) 2.3.1 各用电设备组负荷计算 (5) 2.3.2 低压变压器的选择与损耗计算 (8) 2.3.3 6kV母线侧补偿前总计算负荷 (11) 2.3.4 无功补偿计算及电容器柜选择 (11) 2.3.5 补偿后6kV母线侧总计算负荷及功率因数校验 . 12 3 变电所主变压器选择 (13) 3.1 变压器的选取原则 (13) 3.2 变压器选择计算 (13) 3.3 变压器损耗计算 (14) 3.4 35kV侧全矿负荷计算及功率因数校验 (15) 3.5 变压器经济运行方案的确定 (15) 4 电气主接线设计 (16) 4.1 对主接线的基本要求 (16) 4.2 本所电气主接线方案的确定 (16) 4.2.1 确定矿井35kV进线回路 (16) 4.2.2 35kV、6kV主接线的确定 (17) 4.2.3下井电缆回数的确定 (17) 4.2.4 负荷分配 (18) 5 短路电流计算 (20) 5.1 短路电流计算的目的 (20) 5.2 短路电流计算中应计算的数值 (20) 5.3 三相短路电流计算计算的步骤 (20) 5.4短路电流计算过程 (21) 5.5短路参数汇总表 (30) 5.6 负荷电流统计表 (32) 6 高压电气设备的选择 (33)

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

煤矿采区变电所供电设计

XXXX煤矿 采区变电所设计 设计: 审核: 批准: 二0一三年二月五日

一、概况 -400西变电所位于-520水平上平台,负责-350水平变电所、西五采区、-520水平的供电,-350水平变电所负责西四采区和西三采区的供电;西五采区现有一个掘进工作面,一个采煤工作面,-520水平现有一个掘进工作面;各采区采掘均分开供电,并实行“三专两闭锁”,掘进工作面均采用双风机双电源,采区变电所设在大巷进风流中,高压供电电压为6kv,采区用电设备电压为660v,信号照明电压为127v。 二、采区设备负荷统计 1、-350水平变电所负荷统计 2、西五采区负荷统计 1、采煤设备负荷统计表

3、-520水平负荷统计

三、高压电缆截面确定 (1)-400西变电所电缆截面 按设计规定,初选MYJV 22-3×35交联聚氯乙烯干式高压电缆,其主芯线截面A=35mm 2。电缆长度为实际敷设距离1900m 的1.05倍,为1995m 。 ①按照长时允许电流校验高压电缆截面 查表得这类电缆在25°的环境中的长时允许负荷电流为I g =148A , pj pj e x e g U k P I ηcos 3∑ = ∑ e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和,kw ; x k ——需用系数;计算取0.5; e U ——高压电缆额定电压(V), 6000v ; pj cos ——加权平均功率因数, 0.6; pj η——加权平均效率,0.8-0.9; A U k P I pj pj e x e g 1365.61 760.55 0.90.661.7320.51.1521ηcos 3∑ ==××××= = 注:负荷统计中,包括三台水泵电机的负荷。 I g =136A<148A,故所选电缆能够满足长时工作发热需要。 ②按照经济电流密度校验高压电缆截面 24.6025 .2136 mm j I A n === >253mm 查表经济电流密度: 2 25.2mm A J = 所选电缆截面略小,不够经济,但能满足使用要求。

XX变电站工程竣工验收汇报

XXkVX)变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX公司XXkVX)变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX^电站工程位于XXX本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度 配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX% 三、项目管理要求 我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1. 原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2. 地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计 25项,全数合格,合格率 100% 。 3. 主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计 47项,全数合格,合格率100% 4. 单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计 188项,全数合格,合格率100% 5. 隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。 插入自验收照片 图1项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公 司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格7.工程强制性条文执行情况

煤矿井下供配电设计规范

煤矿井下供配电设计规范目次 1总则 2井下供配电系统与电压等级3井下电力负荷统计与计算 4井下电缆选择与计算 4·1电缆类型选择 4·2电缆安装及长度计算 4·3电缆截面选择 5井下主(中央)变电所设计5·1变电所位置选择及设备布置5.2设备选型及主接线方式 6采区供配电设计 6·1采区变电所设计 6·2移动变电站 6·3采区低压网络设计 7井下电气设备保护及接地7·1电气设备及保护 7·2电气设备保护接地 8井下照明 本规范用词说明 附:条文说明 1总则

1.0.1为在煤矿井下供配电设计中贯彻执行国家有关煤炭工业建设的法律、法规和方针政策,做到技术先进、安全可靠、经济合理、节约电能和安装维护方便,特制定本规范。 1.0.2本规范适用于设计生产能力0.45Mt/a及以上新建矿井的井下供配电设计。 1.0.3煤矿井下供配电设计应从我国国情出发,依靠科学技术进步,采用国内外先进技术,经实践检验成熟可靠的新设备、新器材,提高煤炭工业的装备水平和安全管理水平。 1.0.4煤矿井下供配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2井下供配电系统与电压等级 2.0.1下列用电设备应按一级用电负荷设计,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1井下主排水泵: 2下山采区排水泵: 3兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4经常升降人员的暗副立井绞车; 5井下移动式瓦斯抽放泵站。 2.0.2下列用电设备应按二级用电负荷设计,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、元轨运输换装设备; 3供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5井下移动式制氮机; 6井下集中制冷站; 7不兼作矿井主排水泵的井下煤水泵、井底水窝水泵; 8井下运输信号系统; 9井下安全监控系统分站。

项目工程竣工验收全套材料资料

工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改内容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收内部函件

变电站单位工程资料移交清单

第一卷工程质量证明材料 一、水泥合格证及试验报告 二、砂子试验报告 三、石子试验报告 四、商品混凝土合格证 五、钢材合格证及试验报告 六、钢材焊接试验报告 七、焊条合格证 八、钢管合格证 九、机砖合格证及试验报告 十、门窗合格证 十一、瓷砖合格证及检测报告 十二、地砖合格证及试验报告 十三、防水材料合格证及试验报告 十四、电线、电缆合格证 十五、灯具、开关插座合格证 十六、给水管道及配件合格证 十七、排水管道及配件合格证 十八、卫生器具合格证 十九、配电箱合格证 二十、涂料、油漆合格证 二十一、其他主要材料合格证明材料

第二卷工程质量管理资料目录 一、单位工程开工报告 二、单位工程竣工报告 四、单位工程施工方案 五、各专业各类作业指导书 六、技术交底 七、施工日志 八、工程质量事故调查处理资料 九、工程质量事故报告 十、图纸会审 十一、设计变更 十二、洽商记录

第三卷安全和功能检验资料目录 一、单位工程质量竣工验收记录表3.0.18-4 二、单位工程质量控制资料核查记录表3.0.18-5 三、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 表3.0.18-6 四、单位工程观感质量检查记录表3.0.18-7 五、单位工程质量等级评定记录表3.0.18-8 六、施工现场质量管理检查记录表3.0.19 七、混凝土试块强度综合评定砂浆试块强度综合评定 (一)基础分部工程质量验收记录表3.0.18-3 1、定位及高程控制分项质量验收记录表3.0.18-2 定位及高程控制检验批质量验收记录表5.2.1 附表:工程测量记录 2、挖方分项质量验收记录表 3.0.18-2 挖方检验批质量验收记录表5.3.1 附表:地基钎探记录、地基验槽记录 3、垫层分项质量验收记录表3.0.18-2 (1)垫层检验批质量验收记录表5.12.7 (2)混凝土原材料配合比报告表5.10.7

煤矿供电设计高低压

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211???? 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=......212211ηηηη 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计 2、负荷计算 1)变压器需用容量b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结 果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥,初步筛选出符合条件 的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。

煤矿地面变电所设计说明书

太原理工大学继续教育学院毕业设计(论文)纸 第一章矿井(区)概况 一、概述 1、目的与任务 变电所是电力配送的重要环节,也是煤矿生产供电的关键环节。变电所设计质量的好坏,直接关系到电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行,为满足煤矿对生产发展的需要,提高供电的可靠性和电能质量。随着国民经济的发展,工农业生产的增长需要,迫切要求增长供电容量,拟新建35kV 变电所。变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。此设计任务旨在体现自己对本专业各科知识的掌握程度,培养自己对本专业各科知识进行综合运用的能力,同时检验本专业的学习结果,是毕业前的一次综合性训练,是对所学知识的全面检查。通过本次毕业设计,既有助于提高自己综合运用知识的能力,同时也有助于以后在工作岗位能很快的适应工作环境。 2、矿井概述: 本矿井位于七台河市茄子河区东部,地跨茄子河区、桃山区,东起铁东-新富附近,西止308省道;南自万宝村断层,北至华楠县边界。东西长40~150km,南北宽135km左右,面积约127平方公里。百年最高洪水位0.2米,交通便利,地处山区, 所在海拔高度120M。最高年平均气温8摄氏度,月平均气温16摄氏度。该矿采用综合开拓方式,年产200万吨,服务年限为100年,瓦斯等级为2级,煤尘爆炸指数为0.15% 二、拟建变电站概况 1、本变电所电源以双回路与 5km外的电厂相连。该电厂为汽轮机发

煤矿3510V变电所设计

目录 摘要........................................................................... 2... 一、概述 (2)

摘要 本设计主要任务的内容及其质量要求主要包括:1. 负荷计算;2.主变压器选择及其无功功率补偿;3. 确定变电所主接线系统;4.短路电流计算;5. 变电所主要电气设备选择; 6.主要设备继电保护设计; 7.变电所布置; 8.变电所防雷、接地设计; 9. 绘制供电系统图和变电所总平面布置图。 本设计说明书,从设计的初步计算、接线系统的设计、选择校验和安全措施的设计等方面进行了全面的论述,是对一个煤矿电力系统的完完全全的设计。本次设计是对我们专业知识等综合素质的一次提高。 关键词:负荷;补偿;校验 第一章概述 矿山供电的重要性

电力是现代煤炭工业的主要动力,在煤炭生产中占有十分重要的地位。电力可以方便、经济地远距离输送和分配,也可以方便地和其它各种能量形式相互转换,并且在使用中还具 有便于调度、测量和实现自动控制的优点;在煤炭企业中,矿山的电气化还是煤炭生产自动 化及最新科学技术成就在煤矿推广应用的技术基础;从安全的角度上讲,由于煤炭生产中存 在着各种自然灾害,而这些灾害的预防、预报和排除,也直接或间接地取决于矿山供电的正 常与否。由此可见,矿山供电工作不仅直接影响矿山企业的高效生产,而且关系着矿井和工作人员的人身安全。因此,煤炭企业对供电工作提出了严格的要求。 二、矿山供电的基本要求 (一)供电可靠 供电可靠就是要求不间断供电。供电中断时不仅会影响矿井的原煤产量,而且可能损坏设备,甚至发生人身事故和造成矿井的破坏。例如矿井主要运输设备停电,会造成大量的减产;矿井提升设备突然停电,会使提升机紧急制动,产生很大的冲击拉力,使钢丝绳损坏; 另外,煤矿井下的空气中含有瓦斯和一氧化碳等有害气体,并且有水不断涌出,突然停电, 将会使排水和通风设备停止运转,可能造成水淹矿井,工作人员窒息死亡和引起瓦斯、煤尘 爆炸,危及矿井和人身安全。因此,对煤矿中的重要用电设备,要求采用两个独立电源的双回路或环式供电方式,两路电源线路互为备用,当一路电源线路故障或停电检修时,则由另 一路电源线路继续供电,以保证供电的可靠性。 (二)供电安全 供电安全具有两个方面的意义,即防止人身触电和防止由于电气设备的损坏和故障引起的电气火灾及瓦斯、煤尘爆炸事故。煤矿井下空间狭小、潮湿阴暗,井下电气设备的受潮和机械损伤容易发生人身触电事故;供电线路和用电设备的损伤和故障产生的电气火花,会造成火灾或瓦斯,煤尘爆炸事故。因此, 为了避免事故的发生,在煤矿供电工作中,应按照《煤矿安全规程》的有关规定,采取防爆、防触电、过负荷及过流保护等一系列技术措施和管理制度,消除各种不安全因素,确保供电的安全。 (三)保证供电质量 衡量供电质量高低的技术指标是频率的稳定性和电压的偏移。交流电的频率对交流电动机的性能有着直接的影响,频率的变动会影响交流电动机的转速。 按照我国《电力工业技术管理法规》的规定,对于额定频率为50Hz的工业用交流电,其频 率相对于额定值的土0.2?土0.5Hz,即为额定频率的土0.4%?土1% 一般来说,频率的

煤矿供电设计规范

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ... cos ... cos cos cos 2 12 2 1 1 ?? ? ? 加权平均效率计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P + + ++ + + = ...... 2 12 2 1 1η η η η 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计

2、负荷计算 1)变压器需用容量 b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ; (见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥ ,初步筛选出符合条件的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。 不同环境温度下的电缆载流量修正系数K

工程竣工验收全套资料

工程竣工验收 工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。 验收备案表(封面) 由建设单位在提交备案文件资料前按实填写。 备案目录(表一) 由备案部门填写。 工程概况(表二) 1.其中备案日期:由备案部门填写。 2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。 建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证) 建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证) 建筑工程施工图设计审查报告 单位工程验收通知书(表三) 由建设单位加盖公章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。 单位工程竣工验收证明书(表四) 1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。 2.验收意见一栏,须说明容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。 整改通知书(表五) 上面要求记录质量监督站责令整改问题的书面整改记录,系指工程是否存有不涉及结构安全和主要使用功能的其他一般质量问题,是否已整改完毕。 整改完成报告书(表六) 要求详细记录整改完成情况,并由建设方签字加盖公章、主监员确认整改完成情况,若在工程验收过程中,未有整改容,也需要业主(监理)单位、签字盖章确认。 工程质量监理评估报告(表七) 1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。 2.质量评估意见一栏: (a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。 (b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规要求; (c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规要求; (d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规要否满足使用功能要求。 3.明确评定工程质量等级。 质量站出具的工程竣工验收部函件

相关文档