向量测量装置(PMU)基础知识(2010-5-13)

一、同步测量技术的基本原理

同步相量测量是利用高精度的GPS 卫星同步时钟实现对电网母线电压和

线路电流相量的同步测量,通过通信系统传送到电网的控制中心或保护、控制器中,用于实现全网运行监测控制或实现区域保护和控制。

交流电力系统的电压、电流信号可以使用相量表示,相量由两部分组成,即幅值X(有效值)和相角φ,用直角坐标则表示为实部和虚部。所以相量测

量就必须同时测量幅值和相角。幅值可以用交流电压电流表测量;而相角的大小取决于时间参考点,同一个信号在不同的时间参考点下,其相角值是不同的。所以,在进行系统相量测量时,必须有一个统一的时间参考点,高精度的GPS 同步时钟就提供了一个这样的参考点。任意两个相量在统一时间参考点下测得的两个相角的“差”即为两地功角,这就是相量测量的基本原理。

设正弦信号:

可以采用相量表示为:

由式(2)可见,相量有两种表示方法:直角坐标法(实部和虚部)和极坐标

法(幅度值和相位)。交流信号通过傅里叶变换,将输入的采样值转换到频域信号,从而得到相量值。式(1)可以用相量的形式表示出来:

如图1-1 所示,V(t)代表变换器要处理的瞬时电压信号,通过傅里叶变换,电压或电流可以用相量的形式表示出来。

二、组成结构

1. 基本结构:

2. 基本实现方式:

3. 组合方式:

分为集中式和分布式组合方式,类同与原RTU与目前测控装置组合方式。a) 集中式子站

集中式子站一般集中组屏,通信方式简单,通信电缆较少。适用于集中主控式的变电站及发电厂和电厂开关站,PAC-2000 电力系统相量测量装置可以直接与多个主站通信。

b) 分布式子站

分布式子站能显著减少二次系统电缆长度,大大降低二次系统负载,工程设计灵活,降低安装工作量,提高测量精度。适用于规模很大或测量信号分散的发电厂和变电站,PAC-2000 电力系统相量测量装置可以通过数据集中器来构建分布式子站,数据集中器将各PMU 的信息透明发送到主站,同时将主站的命令信息发送到各PMU 中。

三、主要功能

1. 相量测量装置的主要特点和技术关键:

a) 同步性:相量测量装置必须以精确的同步时钟信号(如GPS)作为采

样过程的基准,使各个远方节点的相量之间存在着确定统一的相位关系。相量测量装置能利用同步时钟的秒脉冲信号同步装置的采样脉冲,采样脉冲的同步误差应不大于±1μs。

b) 实时性:相量测量装置在高速通信系统的支撑下,能实时地将各种数据传送

至多个主站,并接收各主站的相应命令。

c) 高速度:相量测量装置必须具有高速的内部数据总线和对外通信接口,以满

足大量实时数据的测量、存贮和对外发送。

d) 高精度:相量测量装置必须具有足够高的测量精度,一般A/D 需在16位及以

上,装置测量环节产生的信号相移必须要进行补偿,装置的测量精度包括幅值和相角的精度。

e) 高可靠性:相量测量装置必须具备很高的可靠性,以满足未来的动态监控系

统的可靠性要求。可靠性体现在两方面,一是装置运行的稳定性;二是记录数据的安全可靠性。

f) 大容量:相量测量装置必须具备足够大的存贮容量,以保证能长期记录和保

存相量数据、暂态数据。

2. 功能要求:

a) 应能同步测量安装点的三相基波电压、三相基波电流、电压电流的基波正

序相量、频率和开关量信号。

b) 安装在发电厂时宜具有测量发电机内电势和发电机功角的功能;条件具备时,能够测量发电机的励磁电压、励磁电流和转速信号。

c) 应至少能将所测的电压基波正序相量一次值、电流基波正序相量一次值、

频率、发电机内电势实时传送到主站。

d) 装置应具备同时向多个主站实时传送动态数据的能力。

e) 装置应能接受多个主站的召唤命令,实时传送部分或全部测量通道的动态数据。

3. 实现功能:

a)构建WAMS-广域测量系统,监测电力系统动态过程

–低频振荡检测

–负荷模型辨识

–发电机控制器的控制效果校评价

–仿真模型校核

–其他:机组一次调频评价、AGC辅助服务评价

b)构建广域控制系统,利用全局信息抑制电网低频振荡。

具体实例可见四方公司“同步相量测量技术基础”

四、国网Q/GDW 131-2006 技术规范

具体见标准,并对其中进行说明。

中国南方电网同步相量测量装置(PMU)配置和运行管理规定(试行)

附件: 中国南方电网同步相量测量装置(PMU) 配置和运行管理规定 (试行) 1范围 本规定适用于中国南方电网PMU装置的配置和运行管理。南方电网公司各相关部门和单位、南方电网各并网发电企业,均应遵守本规定;有关单位在南方电网开展PMU装置的设计、施工、制造、运行维护等工作时,也应遵守本规定。 2总则 2.1为保证南方电网“广域测量系统”(以下简称“WAMS系统”)的安全、可靠运行,为电网运行提供准确的动态数据和故障信息,依据《电力系统安全稳定导则》(DL755-2001)、《电网运行准则》(DL/T 1040-2007)、《电网运行规则(试行)》(电监会22号令)、《中国南方电网电力调度管理规程》(Q/CSG 2 1003-2008)等有关规程规定,结合南方电网实际情况,特制定本规定。 3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

IEEE C37.118- 2005 电力系统同步相量标准 ANSI/IEEE C37.111-1991 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 国家电力监管委员会5号令电力二次系统安全防护规定 南方电网电力二次系统安全防护技术实施规范 DL 476-1992 电力系统实时数据通信应用层协议 DL/T 995-2006 继电保护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 553-1994 220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则DL/T 663-1999 220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求 4术语和定义 4.1相量 phasor 正弦量的复数表示形式。相量的模代表正弦量的有效值,相量的幅角代表正弦量的相角。 4.2同步相量 synchrophasor 对信号以标准时间为基准进行同步采样并转换而得的相量称为同步相量。电网同步相量之间的相位关系反映了电网相应交流电气量的实际相位关系。 4.3相量测量装置 phasor measurement unit (PMU) 用于进行同步相量的测量、记录和输出的装置。PMU的核心功能包括基于标准时钟信号的同步相量测量功能、失去标准时钟信号的守时功能、与主站之间实时通信功能。 4.4广域测量系统 wide area measurement system (WAMS)

南方电网相量测量装置(PMU)技术规范全解

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网相量测量装置(PMU)技术规范Specification for Synchronized Phasor Measurement Unit 中国南方电网有限责任公司发布

目次 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4配置原则及接入量要求 (2) 5装置基本功能 (2) 6装置技术性能 (4) 7装置运行条件 (5) 8命名规范 (7) 附录A (8) I

前言 相量测量装置和广域测量系统是电力系统安全稳定监测的重要手段。 为了规范南方电网相量测量装置的技术性能,提高南方电网相量测量装置和广域测量系统的应用水平,制定本标准。 本标准规定了南方电网相量测量装置的配置要求、基本功能、技术性能、运行条件、命名规范等方面的内容。 本标准由南方电网公司系统运行部提出、归口并负责解释。 本标准的主要起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部 本标准的主要起草人:余畅、苏寅生、徐光虎、张勇、侯君。 II

南方电网相量测量装置(PMU)技术规范 1 范围 1.1 本规范规定了南方电网区域内的电力系统同步相量测量装置(以下简称相量测量装置)的配置要求、基本功能、技术性能、运行条件、命名规范。 1.2 本规范适用于南方电网。南方电网各级基建部门、工程建设单位、设备运行维护单位应遵守本规范。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEEE C37.118-2005 《电力系统同步相量标准》 ANSI/IEEE C37.111-2001 《电力系统暂态数据交换通用格式》 GB/T 2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-1998 《计算站厂地安全要求》 GB/T 15153.1-1998 《远动设备及系统》第2部分:工作条件第1篇:电源和电磁兼容性GB/T 15153.2-2000 《远动设备及系统》第2部分:工作条件第2篇:环境条件(气候、机械和其他非电影响因素) GB/T 17626.2-2006 《电磁兼容》试验和测量技术静电放电抗扰动试验 GB/T 17626.3-2006 《电磁兼容》试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰动试验 GB/T 17626.4-1998 《电磁兼容》试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰动试验 GB/T 17626.5-1999 《电磁兼容》试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰动试验 GB/T 17626.6-1998 《电磁兼容》试验和测量技术射频场感应的传导骚扰抗扰动试验GB/T 17626.8-2006 《电磁兼容》试验和测量技术工频磁场抗扰动试验 GB/T 17626.12-1998 《电磁兼容》试验和测量技术振荡波抗扰动试验 GB/T 11287-2000 《电气继电器》第21部分:度量继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试验第1篇:振动试验(正弦) GB/T 14537-1993 《量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验》 GB/T 3047.4-1986 《高度进制为44.45mm的插箱、插件的基本尺寸系列》 GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》 GB 14598.27-2008 《量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求》 3 术语和定义 3.1 相量 phasor 正弦量的复数表示形式。相量的模代表正弦量的有效值,相量的幅角代表正弦量的相角。 3.2 同步相量 synchrophasor 对信号以协调世界时或世界标准时间(UTC)为基准进行同步采样并转换而得的相量称为同步相量。电网同步相量之间的相位关系反映了电网相应交流电气量的实际相位关系。 3.3 相量测量装置 phasor measurement unit (PMU) 用于进行同步相量的测量和输出以及进行动态记录的装置。PMU的核心特征包括基于标准时钟信号的同步相量测量、失去标准时钟信号的守时能力、PMU与主站之间能够实时通信并遵循有关通信协议。 3.4 广域测量系统 wide area measurement system(WAMS) 1

同步相量测量(PMU)系统改造与应用

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7614357326.html, 同步相量测量(PMU)系统改造与应用 作者:李丹 来源:《城市建设理论研究》2013年第28期 摘要:同步相量测量就是在电厂和变电站实时测量相角(包括发电机的功角和母线电压相角)等电气参量,利用全球定位系统(GPS)实现时钟同步,并把打上时标的电气参数利用高速数据通道传输到调度中心的调度自动化系统。使相关运行人员实时监视系统母线电压向量和发电机的功角变化;同时,由于提供了精确实测的电网状态参数,可以使以前只能离线计算的电力系统稳定分析等更准确地用于实时计算,从而实时地进行动态安全分析,对运行的电力系统实现预防性控制、紧急控制。 关键词:同步相量测量;实时测量;GPS;数据传输;动态安全分析 中图分类号:P228.4文献标识码: A 前言 随着电力系统规模的日益壮大, 现代电力系统的结构及运行方式也日趋复杂,为保证电力系统的稳定运行,可靠、动态实时的监控具有十分重要的意义。目前主体的监测手段集中于稳态和局部监控阶段,电网的实时动态同步量测工作,对于系统的运行调度来说缺少有效的监测管理平台。 同步相量测量装置是电力系统实时动态监测系统的基础和核心,它能为电力系统的安全稳定运行提供有力的监测手段,同步相量测量装置利用高精度的GPS卫星同步时钟实现时钟同步,并把打上时标的电气参数利用高速数据通道传输到中调,使相关人员实时监视系统母线电 压向量和发电机的功角变化,极大提高电力系统的监控水平和稳定运行水平。同时通过同步相量装置将有时标的一次调频信息、发电机及励磁系统电气量信号上传到中调,提高电网对各厂站发电机监视功能,有利于电网异常运行情况分析。 一.我厂PMU现状 我厂有四台发电机组,其中1号机和2号机为两台220MW机组,3号机和4号机为两台300MW机组,四台发电机全部采用三级励磁方式。原同步相量测量装置采用河海大学与河南省电力公司共同开发生产同步相量测量装置,于2003年投入运行。原系统主屏安装在#2机电气保护室,配有相量测量装置主机、GPS授时单元和#1机相量测量单元及#2机相量测量单元。辅屛安装在#3机电气保护室,配有#3机相量测量单元和#4机相量测量单元,通过控制电缆与主屏连接传输信号。原装置属早期科研产品,整套装置在技术性能和测量信号数量(测量模拟信号和开关信号)已不满足国网公司2006年颁布的《电力系统同步相量标准》、《电力

PMU(同步相量测量装置)的检测技术 及误差处理措施分析

PMU(同步相量测量装置)的检测技术及误差处理措施分析 摘要:同步相量测量装置是一种新型检测技术,其可以对动态变化的数据参量进行跟踪测量,与传统测量方法不同,同步相量检测是建立在新统计原理下的数据处理方法。从概率统计上看,任何数据都存在一定的不可用性,如果数据呈现多种误差现象,则数据所表现的动态变化信息将会干扰技术人员核算、处理工作。基于此,文章将结合PMU检测、误差处理内容,对其技术措施的应用重点和难点进行系统分析。 关键词:PMU(同步相量测量装置);检测技术;误差处理;措施分析为加强数据对电力系统的动态监测和控制,很多发电厂都会选择安装PMU装置,创建自身的动态监测系统,在这个系统下,发电厂的工作人员可以实时搜集到电力系统中各运行设备的动态,保证其能够安全、稳定的运行。 1PMU装置 1.1PMU装置功能简述 PMU是承载一个运行系统在动态环境下的监测、控制工作的核心装置,其不仅可以准确探测、搜集到每个运营设备的数据信息,还能第一时间将这些信息汇总,输入到数据库中,运用强大的数据处理功能和快捷的通讯能力,将数据传导到人机界面上,供工作人员参考处理。 1.2PMU装置工作原理分析 PMU装置能进行动态测量工作,在高速监测环境下,数据采样仪器和交流采样装置协同运作,在保持高准确度测量效果的同时,增强信息的交互性运用。PMU是以绝对电量和绝对相位角为坐标,电流信号、相量数据、电压信号等多种测量参量为依据的数据处理系统。信号可以同步完成多个信号的交流工作,误差在1μs之内。同时,每个相量数据还会根据调度中心的控制决策,进行电气量分析。如果电力系统的电网层出现断流现象,则该电网的动态变化特征将会以动态数据的形式表现出来。 2PMU装置与传统测量方式的差异 20世纪80~90年代,随着电力系统的供电规模逐渐扩大,电力交流和传送装置咋检测方法、运行模式、管理制度等方面都发生了很大的变化。在此基础上,传统系统设计人员通常会选择直接获取模型参量,通过人工处理的方式,比较数据,分析数据内容。PMU装置则不同,为满足更小波动环境下的数据监测和测量工作,监测装置必须达到短时间内满足测量误差要求,分析变化数据的变动范围。由此可见,PMU装置与传统测量方式在数据获取路径、数据分析方法、监测效果、信息交流等方面都各有不同,具体数据见表1。

SSM553同步相量测量装置调试报告

SSM553同步相量测量装置 调试报告 被检设备名称: SSM553同步相量测量装置 安装地点:风电场110kV升压站 产品编号: 9246000009/201311001400 直流电压: DC220V 交流电压: 57.7V 交流电流: 1A 校验类型:整组试验 制造单位:公司 检测依据: GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》 DL/T663-1999《电力系统故障动态记录装置检测要求》 检测日期:

检测结果 一、外观检查:良好 二、设备接地及绝缘测试:设备接地良好、绝缘≥500MΩ 三、电源检查:正常 四、精度校验: 1、电压通道(V) 相别UAⅠUBⅠUCⅠ3U0ⅠUL UAⅡUBⅡUCⅡ3U0ⅡUL 额定值57.0 57.0 57.0 10.0 10.0 57.0 57.0 57.0 10.0 10.0 实测值56.3 56.6 56.7 9.9 9.8 56.8 56.9 56.7 9.6 9.5 2、电流通道(A) 相别I1A I1B I1C 3I01 I2A I2B I2C 3I02 I3A I3B I3C 3I03 额定值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 实测值0.98 0.97 0.97 1.01 0.99 0.98 0.99 0.99 0.97 0.98 1.01 0.97 相别I4A I4B I4C 3I04 I5A I5B I5C 3I05 I6A I6B I6C 3I06 额定值 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 实测值0.98 0.99 0.98 0.99 1.01 0.97 0.98 0.99 1.01 0.97 0.98 0.99 五、开关量的变位启动试验:所有开关量变位及启动正常 六、打印检查:正常 七、模拟量启动精度检测试验 电压量: 名称外加量整定值(V)显示值(V) 电压1路Ua1 57.70 57.77 Ub1 57.70 57.74 Uc1 57.70 57.78 电压2路Ua2 57.70 57.76 Ub2 57.70 57.73 Uc2 57.70 57.74

同步相量测量装置(PMU)培训教材

向量测量装置(PMU)基础知识(2010-5-13) 一、同步测量技术的基本原理 同步相量测量是利用高精度的GPS 卫星同步时钟实现对电网母线电压和 线路电流相量的同步测量,通过通信系统传送到电网的控制中心或保护、控制器中,用于实现全网运行监测控制或实现区域保护和控制。 交流电力系统的电压、电流信号可以使用相量表示,相量由两部分组成,即幅值X(有效值)和相角φ,用直角坐标则表示为实部和虚部。所以相量测 量就必须同时测量幅值和相角。幅值可以用交流电压电流表测量;而相角的大小取决于时间参考点,同一个信号在不同的时间参考点下,其相角值是不同的。所以,在进行系统相量测量时,必须有一个统一的时间参考点,高精度的GPS 同步时钟就提供了一个这样的参考点。任意两个相量在统一时间参考点下测得的两个相角的“差”即为两地功角,这就是相量测量的基本原理。 设正弦信号: 可以采用相量表示为: 由式(2)可见,相量有两种表示方法:直角坐标法(实部和虚部)和极坐标 法(幅度值和相位)。交流信号通过傅里叶变换,将输入的采样值转换到频域信号,从而得到相量值。式(1)可以用相量的形式表示出来:

如图1-1 所示,V(t)代表变换器要处理的瞬时电压信号,通过傅里叶变换,电压或电流可以用相量的形式表示出来。 二、组成结构 1. 基本结构:

2. 基本实现方式: 3. 组合方式:

分为集中式和分布式组合方式,类同与原RTU与目前测控装置组合方式。a) 集中式子站 集中式子站一般集中组屏,通信方式简单,通信电缆较少。适用于集中主控式的变电站及发电厂和电厂开关站,PAC-2000 电力系统相量测量装置可以直接与多个主站通信。 b) 分布式子站 分布式子站能显著减少二次系统电缆长度,大大降低二次系统负载,工程设计灵活,降低安装工作量,提高测量精度。适用于规模很大或测量信号分散的发电厂和变电站,PAC-2000 电力系统相量测量装置可以通过数据集中器来构建分布式子站,数据集中器将各PMU 的信息透明发送到主站,同时将主站的命令信息发送到各PMU 中。 三、主要功能 1. 相量测量装置的主要特点和技术关键: a) 同步性:相量测量装置必须以精确的同步时钟信号(如GPS)作为采 样过程的基准,使各个远方节点的相量之间存在着确定统一的相位关系。相量测量装置能利用同步时钟的秒脉冲信号同步装置的采样脉冲,采样脉冲的同步误差应不大于±1μs。 b) 实时性:相量测量装置在高速通信系统的支撑下,能实时地将各种数据传送 至多个主站,并接收各主站的相应命令。 c) 高速度:相量测量装置必须具有高速的内部数据总线和对外通信接口,以满 足大量实时数据的测量、存贮和对外发送。 d) 高精度:相量测量装置必须具有足够高的测量精度,一般A/D 需在16位及以 上,装置测量环节产生的信号相移必须要进行补偿,装置的测量精度包括幅值和相角的精度。 e) 高可靠性:相量测量装置必须具备很高的可靠性,以满足未来的动态监控系

同步相量测量装置的应用进展

同步相量测量装置的应用进展 摘要:简要介绍了同步相量测量装置的技术原理,综述了在电力系统状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护及故障定位等方面的研究和应用。现场试验、运行以及应用研究的结果表明,基于同步相量测量装置的广域测量技术,为保证电力系统的安全稳定运行提供了新的方法和手段。 关键词:全球定位系统相量测量装置广域测量 20世纪90年代初,借助于全球定位系统(GPS)提供的精确时间,同步相量测量装置PMU(phasor measurement unit)研制成功后[1],目前世界范围内已安装使用数百台PMU。现场试验、运行以及应用研究的结果表明:同步相量测量技术在电力系统状态估计与动态监视、稳定预测与控制、模型验证、继电保护、故障定位等方面获得了应用或有应用前景。本文综述了同步相量测量装置的原理及其应用。 1 同步相量测量技术原理 PMU的典型结构如图1所示,其基本原理为:GPS接收器给出1 pps

信号,锁相振荡器将其划分成一定数量的脉冲用于采样,滤波处理后的交流信号经A/D转换器量化,微处理器按照递归离散傅立叶变换原理计算出相量。对三相相量,微处理器采用对称分量法计算出正序相量。依照IEEE标准1344—1995规定的形式将正序相量、时间标记等装配成报文,通过专用通道传送到远端的数据集中器。数据集中器收集来自各个PMU的信息,为全系统的监视、保护和控制提供数据。图2示出了PMU与数据集中器的通信,可以采用多种通信技术,如直接连线、无线电、微波、公共电话、蜂窝电话、数字无线等。因特网技术也可用于PMU数据通信,在通信和功能层应用TCP/IP规约,可灵活控制PMU。数字信号处理、同步通信是同步相量测量技术的关键。防混叠滤波器、A/D转换器等器件的性能直接影响测量的精度。 图1 PMU结构框图 图2 PMU与数据集中器的通信 2 同步相量测量技术的研究与应用 2.1 现场试验及运行 20世纪90年代以来,PMU陆续安装于北美及世界许多国家的电网,针对同步相量测量技术所进行的现场试验,既验证了同步相量测量的有效性,也为PMU的现场运行积累了经验。其中包括1992年6月,乔治亚电力公司在Scherer电厂附近的500 kV输电线上进行了一系列的

《中国南方电网同步相量测量装置(PMU)配置和运行管理规定(试行)》要点

《中国南方电网同步相量测量装置(PMU)配置和运行管理规定(试行)》要点

附件: 中国南方电网同步相量测量装置(PMU) 配置和运行管理规定 (试行) 1范围 本规定适用于中国南方电网PMU装置的配置和运行管理。南方电网公司各相关部门和单位、南方电网各并网发电企业,均应遵守本规定;有关单位在南方电网开展PMU装置的设计、施工、制造、运行维护等工作时,也应遵守本规定。 2总则 2.1为保证南方电网“广域测量系统”(以下简称“WAMS 系统”)的安全、可靠运行,为电网运行提供准确的动态数据和故障信息,依据《电力系统安全稳定导则》(DL755-2001)、《电网运行准则》(DL/T 1040-2007)、《电网运行规则(试行)》(电监会22号令)、《中国南方电网电力调度管理规程》(Q/CSG -2-

2 1003-2008)等有关规程规定,结合南方电网实际情况,特制定本规定。 3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEEE C37.118- 2005 电力系统同步相量标准 ANSI/IEEE C37.111-1991 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 国家电力监管委员会5号令电力二次系统安全防护规定 南方电网电力二次系统安全防护技术实施规范 -3-

常用长度尺寸测量工具介绍

测量长度尺寸的常用量具

以下是测量长度尺寸的常用量具: 一、游标量具的种类 1、游标卡尺结构

2、游标卡尺的刻线原理 如图所示,主尺每小格1mm,当两爪合并时,游标上的50格刚好等于主尺上的49mm, 则游标每格间距=49mm÷50=0.98mm 主尺每格间距与游标每格间距相差=1-0.98=0.02(mm) 0.02mm即为此种游标卡尺的最小读数值 3、卡尺的使用方法 1)使用前先把量爪和被测零件表面擦净。 2)检查各部件的相互作用,拉动尺框沿尺身移动,检查其移动是否灵活,有 无阻滞或卡死现象,紧固螺钉是能否起作用。 3)校对零位,使卡尺两量爪紧密贴合,检查主尺零线与游标尺零线应对齐, 数显卡尺是否归零,带表卡尺指针是否处于“0”位置。 4)用三用卡尺测量深度时,卡尺的深度尺应垂直放好,不要前后左右倾斜, 卡尺端面应与被测零件的顶面贴合,测深尺应与被测底面接触。 5)读数时,视线应与刻线相垂直。 6)不能用卡尺测量运动着的工件。 7)卡尺不要放在强磁场附近。 8)卡尺使用完后,应擦净放在量具盒内。 4、游标卡尺的读数 1)以游标零刻线位置为准,在主尺上读取整毫米数. 2)看游标上哪条刻线与主尺上的某一刻线(不用管是第几条刻线)对齐,由游

标上读出毫米以下的小数. 3)总的读数为毫米整数加上毫米小数. 用游标卡尺测量两孔的中心距有两种方法: 一种是先用游标卡尺分别量出两孔的内径D1和D2,再量出两孔内表面之间的最 大距离A,如图2-13所示,则两孔的中心距: 另一种测量方法,也是先分别量出两孔的内径D1和D2,然后用刀口形量爪量出两孔内表面之间的最小距离B,则两孔的中心距: 二、测微螺旋量具 1、定义:应用螺旋测微原理制成的量具,称为螺旋测微量具。 它们的测量精度比游标卡尺高,并且测量比较灵活,因此,当加工精度要求较高时多被应用。 常用的螺旋读数量具有百分尺和千分尺。百分尺的读数值为0.01mm 千分尺的读数值为0.001mm,工厂习惯上把百分尺和千分尺统称为百分尺 或分厘卡,目前车间里大量用的是读数值为0.01mm的百分尺。百分尺的种类很

中国南方电网同步相量测量装置(PMU)配置和运行管理规定

中国南方电网同步相量测量装置(PMU)配置和 运行管理规定 中国南方电网同步相量测量装置(PMU) 配置和运行治理规定 (试行) 1范畴 本规定适用于中国南方电网PMU装置的配置和运行治理。南方电网公司各有关部门和单位、南方电网各并网发电企业,均应遵守本规定;有关单位在南方电网开展PMU装置的设计、施工、制造、运行爱护等工作时,也应遵守本规定。 2总则 2.1为保证南方电网“广域测量系统”(以下简称“W AMS系统”)的安全、可靠运行,为电网运行提供准确的动态数据和故障信息,依据《电力系统安全稳固导则》(DL755-2001)、《电网运行准则》(DL/T 1040-200 7)、《电网运行规则(试行)》(电监会22号令)、《中国南方电网电力调度治理规程》(Q/CSG 2 1003-2008)等有关规程规定,结合南方电网实际情形,特制定本规定。 3规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 IEEE C37.118- 2005 电力系统同步相量标准 ANSI/IEEE C37.111-1991 电力系统暂态数据交换通用格式 DL/T 478-2001 静态继电爱护及安全自动装置通用技术条件 GB/T 14285-2006 继电爱护和安全自动装置技术规程 国家电力监管委员会5号令电力二次系统安全防护规定 南方电网电力二次系统安全防护技术实施规范

DL 476-1992 电力系统实时数据通信应用层协议 DL/T 995-2006 继电爱护和电网安全自动装置检验规程 DL/T 553-1994 220kV~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T 663-1999 220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求4术语和定义 4.1相量phasor 正弦量的复数表示形式。相量的模代表正弦量的有效值,相量的幅角代表正弦量的相角。 4.2同步相量synchrophasor 对信号以标准时刻为基准进行同步采样并转换而得的相量称为同步相量。电网同步相量之间的相位关系反映了电网相应交流电气量的实际相位关系。 4.3相量测量装置phasor measurement unit (PMU) 用于进行同步相量的测量、记录和输出的装置。PMU的核心功能包括基于标准时钟信号的同步相量测量功能、失去标准时钟信号的守时功能、与主站之间实时通信功能。 4.4广域测量系统wide area measurement system (W AMS) 以同步相量测量技术为基础,以电力系统动态过程监测、分析为目标的实时监测系统。W AMS系统包括主站部分和子站部分,PMU装置是W A MS系统的子站设备。 4.5数据集中器data concentrator(DC) 用于子站端接收和转发数据的通信装置。能够同时接收多个通道的测量数据,并能实时向多个通道转发测量数据。 4.6子站substation 安装在同一厂站的相量测量装置和数据集中器的集合。子站能够是单台相量测量装置,也能够由多台相量测量装置和数据集中器构成。一个子站能够同时向多个主站传送测量数据。 4.7主站main station

常用的测量工具有哪些

https://www.wendangku.net/doc/7614357326.html, 常用的测量工具有哪些 测量工具:是具有固定形态,可直接复现或提供给定量的一个或多个已知量值的计量器具。量具可分为:(1)单值量具(2)多值量具(3)成套量具。如:直尺、线纹尺、砝码、量块等。 常用测量工具介绍 1 钢直尺、内外卡钳及塞尺 钢直尺是基本的长度量具,它的长度有 150,300,500 和1000mm 内外卡钳是基本的比较量具,外卡钳是用来测量外径和平面的,内卡钳是 用来测量内径和凹槽的。测量零件直径或孔的尺寸,可以利用钢直尺和内外卡 钳配合起来进行。 塞尺测量时,根据结合面间隙的大小,用一片或数片重迭在一起塞进间隙内。例如用0.03mm的一片能插入间隙,而0.04mm的一片不能插入间隙,这说 明间隙在0.03~0.04mm之间,所以塞尺也是一种界限量规。 2 游标卡尺 (1)握尺方法:用手握住主尺,四个手指抓紧,大姆指按在游标尺的右下侧半圆轮上,并用大姆指轻轻移动游标使活动量爪能卡紧被测物体,略旋紧固定螺钉,再进行读数。 (2)游标卡尺--读数规则及读数公式 从游标尺的零刻度线对准的主尺位置,读出主尺毫米刻度值(取整毫米为 整数X) 找出游标尺的第几(n)刻线和主尺上某一刻线对齐,则游标读数为:n×精 度(精度由游标尺的分度决定) 精密量仪测量工具传感器游标卡尺

https://www.wendangku.net/doc/7614357326.html, 总测量长度为:L=X+n×精度 3 螺旋测微量具 应用螺旋测微原理制成的量具,称为螺旋测微量具。它们的测量精度比游 标卡尺高,并且测量比较灵活,常用的螺旋读数量具有百分尺和千分尺。百分 尺的读数值为0.01mm,千分尺的读数值为0.001mm。习惯上把百分尺和千分尺 统称为百分尺或分厘卡。 4 百分表 百分表和千分表,都是用来校正零件或夹具的安装位置,检验零件的形状 精度或相互位置精度的。它们的结构原理没有什么大的不同,就是千分表的读 数精度比较高,即千分表的读数值为0.001mm,而百分表的读数值为0.01mm。 本节主要是介绍百分表。 5 水平仪 水平仪是测量角度变化的一种常用量具,主要用于测量机件相互位置的水 平位置和设备安装时的平面度、直线度和垂直度,也可测量零件的微小倾角。 常用的水平仪有条式水平仪、框式水平仪和数字式光学合象水平仪等。 6 牙规 牙规即内外螺纹大小的标准测量工具,分为螺纹塞规(栓规)及螺纹环规。 (1)螺纹塞规 1、检测前先戴手套 2、以大姆指及食指紧握住牙规握柄 3、另一手持待牙孔的产品? 4、待测的牙孔向上 精密量仪测量工具传感器游标卡尺

常用测量工具测评试题卷

常用测量工具测评试题 卷 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

常用测量工具测评试题卷 姓名: ________ 测试成绩:________ 一、填空题 1. 列举几种常用的四种测量工具:________ ________ ________ ________ 2.车间常用的卡尺的精度是________ mm。 3. 用卡尺测量产品时,用力不能________,否则会使测量不准确,并容易损坏卡尺。卡尺测量不宜在工件上________,防止量爪面磨损。 4. 百分表主要用于绝对或________测量工件的长度尺寸、几何形状和位置偏差,也可用于检验机床几何精度或调整加工工件装夹位置偏差等。 5. 百分表分度值:________、千分表的分度值是________。 6. 卡尺的使用方法有________、________、深度测量和台阶测量四种。 7.游标卡尺在使用前必须先进行________,否则数据不能被采纳。 二、选择题 1、测量直径为Φ25±0.015的轴颈,应选用的量具是() A、游标卡尺 B、杠杆表分表 C、内径千分尺 D、外径千分尺 2、测量轴直线度偏差的常用量具是() A、外径千分尺 B、千分表 C、钢板尺 D、游标卡尺 3、游标卡尺属于()测量器具。 A、游标类 B、螺旋测微 C、机械量仪 D、光学量仪 4、用量具测量读数时,目光应()量具的刻度。 A、垂直于 B、倾斜于 C、平行于 D、任意 5.测量外尺寸时,应先使游标卡尺量爪间距略大于被测工件的尺寸,再使工件与固定量爪贴合,然后使活动量爪与被测工件表面接触,稍微游动一下活动量爪,找出()尺寸。 A.平均 B.合适 C.最小 D.最大 6.测量内孔尺寸时,应使卡尺量爪间距略小于被测工件尺寸,将量爪沿着孔的中心线放入,使固定量爪与孔边接触,然后使活动量爪在被测工件孔内表面稍微游动一下,找出( )尺寸 A.最大 B.合适 C.最小 D.平均 7.读数时,应把游标卡尺水平地拿者朝亮光的方向,使视线尽可能地和表盘垂直,以免由于视线歪斜而引起( )误差。 A.测量 B.视觉 C.读数 D.估读 8.测量前,对好“0”位,正确的零位是:当千分尺两测量面接触时,微分筒棱边接触固定套管零刻线,固定套管上的( )对准微分筒上零刻线。 A.纵刻线 B.零位 C.横刻线 D.刻线 9.外径千分尺的测量力为5-10N由测力装置决定,使用时最多转动( )圈即可。 A.1 B.2 C.3 D.4 10.百分表应怎样使用才能测试数据准确()

机械加工常用测量器具和使用知识

机械加工常用测量器具和使用知识

机械加工常用测量器具和使用知识 根据“测量器具的选择原则”,选用适当的测量器具进行测量。测量器具的计量工作应遵循测量器具的保养、检修、鉴定计划,确保所用量检具精度、灵敏度、准确度。测量器具的正确使用方法,请参照使用说明书或相关参考资料,轻拿轻放、保持清洁、防锈、防振,合理存放保管。 一、平板 1、钢制平板一般用于冷作放样或样板修整;铸铁平板除具有钢制平板用途外,经压砂后可作研磨工具;大理石平板不须涂防锈油脂,且受温度影响较小,但湿度高时易变形。 2、0、1、2级平板一般作检验用,3级平板一般作划线用。 3、平板安放平稳,一般用三个支承点调整水平面。大平板增加的支承点须垫平垫稳,但不可破坏水平,且受力须均匀,以减少自重受形。 4、平板应避免因局部使用过频繁而磨损过多,使用中避免热源的影响和酸碱的腐蚀。 5、平板不宜承受冲击、重压、或长时间堆放物品。 二、样板直尺和平尺 1、样板直尺使用时不得碰撞,应确保棱边的完整性,手握持绝热板部分,避免温度影响响精度和产生锈蚀。 2、测量前,应检查尺的测量面不得有划痕、碰伤、锈蚀等缺陷。表面应清洁光亮。 3、平尺工作面不应有蚀蚀、斑痕、鳞片、凹坑、裂缝以及其他缺陷。平尺应无磁性。

4、一般应按不同要求选用不同精度的平尺。 三、直角尺 1、00级和0级直度角尺一般用于检验精密量具;1级用于检验精密工件;2级用于检验一般工件。 2、使用前,应先检查各工作面和边缘是否被碰伤。角尺的长边的左、右面和短边的上、下面都是工件面(即内外直角)。将直尺工作面和被检工作面擦净。 3、使用时,将直度角尺靠放在被测工件的工作面上,用光隙法鉴别工件的角度是否正确。注意轻拿、轻靠、轻放,防止变曲变形。 4、为求精确测量结果,可将直度角尺翻转180度再测量一次,取二次读数算术平均值为其测量结果,可消除角尺本身的偏差。 四、万能角度尺 1、使用前,先将万能角度尺擦拭干净,再检查各部件的相互作用是否移动平稳可靠、止动后的读数是否不动,然后对零位。 2、测量时,放松制动器上的螺帽,移动主尺座作粗调整,再转动游标背面的手把作精细调整,直到使角度尺的两测量面与被测工件的工作面密切接触为止。然后拧紧制动器上的螺帽加以固定,即可进行读数。 3、测量完毕后,应用汽油把万能角度尺洗净,用干净纱布仔细擦干,涂以防锈油,然后装入匣内。 五、游标卡尺 1、使用前,应先把量爪和被测工件表面的灰尘、油污等擦干净,以免碰伤游标卡尺量爪面和影响测量精度,同时检查各部位的相互作用。如尺框和微动装置移动是否灵活,紧固螺钉是否能起作用等。