文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计
水暖施工组织设计

给排水及采暖、通风与空调安装工程

1、编制依据

1.2中华人民共和国颁布的现行建筑施工规范和规定,以及相关行业标准和施工手册。

2、工程概况

本工程位于河北省三河市燕郊经济技术开发区102国道旁,工程名称为燕郊经济

2.1工程简介

2.2工程特点

2.2.1本工程为公寓楼,在安装施工过程中,应结合本工程的结构特点,配合好土建的结构施工,统筹安排,协调配合,优质高效地完成安装任务。

2.2.2本工程劳动力组织及管理机构配备是否合理,将直接影响建设方的社会效益。我们将充分发挥各职能部门的主观能动性,精心组织,把每一个专业,每一个单项工程,每一道施工工序进行全面分解,以严密组织机构,落实严密的施工计划,全体员工实行二班制,强化管理,严格执行质量管理制度,保证工程质量,根据工期需要将进一步采取强有力的施工措施,制定一切为工程服务的规章制度、施工方案、计划规定,确保工期如期竣工。

2.2.4本工程主要包括室内采暖、给排水、消防、雨水等项目,且各系统配套齐全,设备控制自动化程度高。

2.2.5 小区给水水源为市政自来水,市政自来水供水水压不小于0.2Mpa;小区低压给水环网干管(二、三期共用)管径为DN300。二期工程分别由北侧的规划路市政给水干管(DN300)上引根DN200给水接口,由东侧的汉王路市政给水干管(DN300)上引一根DN200的给水接口,形成两路供水。小区给水干管(DN300)自成环状敷设。天锦轩地下车库设有集中的给水泵房(供给二期高层住宅)。给水二、三、四区分别独自设臵供水水箱及变频供水泵组。南区二、三期工程消防系统统筹设臵,室内消火栓给水系统级喷淋系统均采用区域临时高压给水系统。本居住区人数<2.5万人,同时发生火灾次数为1次。区域最大消防对象为35#楼及40#楼,均为建筑高度>50m 的商住楼,室外消防用水量30L/s,室内消火栓系统设计流量40L/s,喷淋系统设计流量28 L/s。小区室外消防用水由市政低压给水官网提供。消防水池及消防泵房设于翰府华庭地下车库内。

3、施工布臵

3.1施工布臵原则

3.1.1集中力量保重点、保工期,在人力、物力、机械上给安装阶段以充分的保证,专业技术管理人员要协助项目班子组织好施工工作,并做好各方面的协调配合。

3.1.2按交接程序组织好分段施工,以楼板、墙体暗设工程为重点作业段,总平面施工为次重点作业段,分段组织施工,综合安排。

3.1.3组织配合施工穿插作业,重点部分抢工。在土建施工作业期间应配合组织抢工安装,组织穿插安装相关项目作业,组织好内部各工种平衡流水作业,以达到土建、安装、装修及内部各工种之间互创施工条件,确保工程总体进度。

3.1.4推广先进施工方法和施工机具,提高机械化作业水平。安装作业施工中,要大量采用电、液压小型工具,通风管加工采用机械加工,各种管道及设备安装时尽量采用机械吊装,提高机械化作业水平。

3.2施工准备

3.2.1组织技术人员认真学习安装工程施工规范、验收标准和本地区的有关规范规定。熟悉设计施工图,并会同设计、业主、监理及时作好施工图会审和设计交底工作。3.2.2认真、细致、有计划的编制工程进度计划和材料使用计划,合理安排劳动力,及时有效地配臵施工机械设备。

3.2.3使用的材料设备必须有产品准用证、质保书、合格证,CCC认证三证齐全,并及时作好报验和产品复试抽检工作。

3.3施工组织

组织部署:安装项目部负责安装工程的管理,其组成人员为项目负责、专业工长、专业技术人员、专业质量员、预算员、资料员、仓库保管员。我们将选拨一批操作技能高、敢打硬仗,吃苦耐劳人员组成的精良队伍,在项目负责的领导下,优质、高速、低耗完成安装任务。

3.4施工配合

3.4.1安装与土建的配合

3.4.1.1预留预埋的配合。现场作业人员按预留图进行预留预埋,预留中不得随意损坏建筑钢筋,与土建结构有矛盾处,由技术人员与土建技术员协商处理,在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋。墙体上预留的设备进入孔,由设计确定或安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。

3.4.1.2卫生间施工配合:在土建主体施工时配合进行安装留孔,安装时由土建约定楼地坪标高基准,内粉刷结束或墙面磁砖等贴完,装好各卫生器具的排水点后,土建再作防水层等工作(土建施工不得损坏安装好的管口,并采取相应的保护措施)。

3.4.1.3设备基础留孔的配合。设备基础应尽早浇筑,未达到强度70%,不得安装设备。基础位臵的尺寸及留孔,由土建检查,安装复查,土建向安装办理交接手续。

3.4.1.4施工用电及场地使用配合。因土建与安装穿插作业多,对施工用电,现场交通及场地使用,应在土建统一安排下协调解决,以达到互创条件为目的。

3.4.1.5成品保护的配合。安装施工中不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位臵及孔洞大小。安装施工中注意对墙面、地面的保护,避免污染。通过土建、安装、装潢项目部与各施工班组协调共同搞好安装成品保护,土建施工人员不得随意扳动已安装好的管道、阀门,未交工的厕所不得使用,磨石地坪或贴磁砖作业时不得利用已安装的下水管排泥浆,不得随意取走预埋管道管口上的管堵。

3.4.1安装与建设单位的配合

3.4.1.1施工方及时邀请建设单位、监理人员对合同或设计规定要求看样的产品

选型定货。

3.4.1.2建设单位直接采购设备和指定采购的材料、设备外,其它材料为承包单位自行采购,为此为服务好建设单位工作,本公司考虑到主要材料的采购时间、内部要求,对甲供材料:把材料计划提前一个月提交建设单位审核采购;对自购材料,如超预算,提前半个月申报建设单位,确认后方可进行采购。

3.4.1.3季节性施工用材,按施工方案中指定的材料提前半个月购入库房存放。

3.4.1.4图纸资料与设计变更,由甲方按规定数量及时提供,与设计单位的有关事宜亦由甲方协调解决。

3.4.1.5本工程委托北京双城建设监理公司、河北冀通工程建设监理有限公司两家监理公司对各专业进行施工监理,我们将认真服从监理公司安排,接受监理工程师的质量监督管理,在工程进度、材料管理、工程验收等各方面都为监理工程师开展监理工作提供方便条件。

3.4.1.6在施工过程中甲方和监理公司对安装质量进行监督,设备开箱检查,隐蔽验收、试压应均请甲方及监理有关人员参加和验收。

3.5施工进度计划

安装施工总体控制计划。(按甲方合同要求制定出详细的总施工进度计划表)随土建室内粗装修进度,合理安排室内专业工作,在安装施工组织设计的指导下,结合设计施工图及专业之间的配合要求等具体情况进行综合安排,其计划实施应抓好以下几个项目。

(1)项目班子应在土建、安装总体进度计划指导下,由技术员(专业工长)协助项目经理编制月、周施工作业计划,由技术员(专业工长)向施工班组作好月周计划交底,使班组人员明确工作目标。

(2)项目经理应按时参加土建每日的生产例会,正式安装期间项目班子每周组织召开有关各工长、班长参加的安装进度协调会,及时解决平衡工程进度及工序搭接有关问题,公司按月召开生产会,以协调本工程与公司各部门及各单位有关劳动力、技术、质量、安全等有关事宜。

3.6施工进度计划管理

建立以竣工移交使用为目标的全面计划管理体系,整个工程的进度计划,包括施工图深化设计,材料、设备进场时间,劳动力部署等每个环节,每一分部分项工程的完成均围绕这一总目标进行,为确保这一目标的完成,本工程按分级制订施工计划,构成一个自上而下,从总体到细部的完整的计划体系。

第一级:制订三个主要形象进度控制点

第二级:根据总控制点编制施工总进度计划,重点规划安装各道工序与结构、装修之间的相互衔接关系。

第三级:编制分部分项工程计划。

第四级:编制月进度计划,制定一周的详细计划。

第五级:编制每天日作业计划,按每一分项工程在每一楼层上的逐日施工部位制定,工程总计划的统计表从日计划开始,汇总成周计划、月计划统计表,直到总计划统计表,构成从细部到总体的统计体系,通过统计、跟踪、反馈,对计划的执行及全过程的规律性,衔接性、动态性、系统性实行有效控制。

3.7施工机械

本工程安装为确保工程按期竣工,必须以提高机械化作业水平来保证,应提前作好机械设备的调度平衡和设备进场前的维修、保养,保证施工用的设备按计划完好进场。

3.8施工劳动力安排一览表

注:以上人员根据土建施工进度分批进场

4、安装分项工程施工程序及施工方法、技术要求

4.1给排水工程

4.1.1工程概况:

4.1.1.1给水

1)水源:由市政给水管网提供,管网压力按P≥0.20MPa设计。

2)用水量:住宅生活用水定额为200L/p.d。最高日用水量为165.8立方。

3)系统分区(采用3个供水分区):

一区:-2F~4f,由市政给水管网直接供水;

二区:5F~15F,其中5F~8F设支管减压,阀后压力0.25MPa.

三区:16F-24f,其中16F-19F设支管减压,阀后压力0.25MPa.

.4.1.1.2排水

生活排水采用污、废水合流系统,排入室外管网,经化粪池处理后排入市政管网。最高日排水量为140.9立方。排水分区;二层及二层以上为一个排水系统,首层单排,重力流排放.

4.1.1.3热水

住宅按每户厨房内安装燃气热水器设计户内热水管道。为便于用户安装电热水器,在卫生间,冷、热水支管预留丝堵,供用户接电热水器。热水器必须带有保证安全的装臵。

4.1.1.4雨水

1)屋面雨水采用内排水系统,排至室外雨水管网,设计重现期2年,降雨强度4.01L/s1.00㎡.

2)自行车坡道处雨水经收集后提升排放。

4.1.1.5消防

此项目属一类高层住宅,室外消防设计流量15L/s。

1、室内消火栓系统

1)系统设计流量20L/s。每根立管设计流量为10L/S,每只水枪最小流量5L/s,充实水柱不小于10m。

2)系统分区;系统不分区,在车库内消火栓干管上设减压阀组供给,阀后压力0.98MPa.

3)由临时高压消火栓管网接两路进口,室内消火栓系统竖向成环敷设。

4)消火栓箱配臵:消火栓口径为DN65型,衬胶水龙带长25m,水枪口径为Φ19mm,箱内设直接启动消防泵按钮和按钮保护装臵。

5)消火栓管道阀门应有明显启闭标志。

2、自动喷淋系统

1)设臵范围:地下二层储藏室。

2)系统设计:设预作用喷淋系统,按火灾危险等级中危险I级设计,喷水强度6L/min.㎡,作用面积160㎡.系统流量21L/s,报警阀及水流指示器、信号阀详见地下车库单体设计图。

3)喷头选用:地下二层按照无吊顶设计,采用闭式玻璃球直立型喷头,K=80,温级68度。

4)管道阀门采用消防信号阀或有明显启闭标志的阀门。

5)建筑灭火器:除地下二层按A类中危险级外,其余按A类火灾轻危险级设计,全楼设手提式磷酸铵盐干粉灭火器,规格MF/ABC3,灭火器采用与消火栓合用消防箱方式,每个消火栓箱内设两具;屋顶电梯机房各设两具。

6)试压冲洗:系统安装完毕后,需进行冲洗及水压实验,试验要求遵守《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)进行。

4.1.2给水工程主要施工程序、施工方法及技术要求

4.1.2.1施工准备

1)材料要求:

管材及管件在使用前应认真检查,应符合国家技术鉴定文件要求,具有产品合格证,衬塑镀锌钢钢管采用丝扣或沟槽连接。

①水表后的给水管道采用PP-R管,热熔连接。PP-R管材为S4列。

②楼内给水立干管道采用衬塑焊接钢管,可锻铸铁衬塑管件,螺纹连接; DN≤50采用铜质或不锈钢截止阀,DN>50采用闸阀或对夹式蝶阀。

③全部给水卫生洁具配件均采用节水型产品,不采用淘汰产品。

2)主要机具:砂轮切割机、套丝机、电焊机、气割工具、管钳、电锤、扳手、卷扬机、磁性线锤、手动葫芦、电动葫芦等。

3)作业条件:土建砌体工程验收合格后,室内已弹出准确的水平标高线。

4.1.2.2施工顺序:

安装准备→支、吊、托架制作安装→主干管安装→立管安装→支管连接安装→与卫生洁具连接部件及配件等安装→管道系统试压冲洗→防腐刷漆保温工作→联动试车→竣工验收

4.1.2.3主要施工方法及技术要求

1)根据施工图,管道穿过基础、墙壁和楼板时应配合土建工程做好预留预埋工作。预留孔洞的尺寸应符合图纸的要求;预埋件应固定牢靠,并校对座标及标高。

2)各种管道需核对其规格、型号,检查其外观,无问题时方可使用。管道及阀

门内的污物要清理干净。阀门安装前应做单体试压,试压应以每批(同型号、同规格、同版号)数量中抽查10%且不少于1个,如有漏裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。安全阀应进行单体调校,并做好调校记录。

3)管道或设备安装前必须清理,用柔布擦净杂物,安装中断或完毕的敞口处应及时封闭,防止杂物进入而堵塞。管子的螺纹应规整,如有断丝或缺丝应不大于螺纹扣数的10%。镀锌钢管连接填料用麻丝加白铅油。被破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分应作好防腐处理。

4) 钢管水平安装的支架间距不得大于下表的规定:

5)给水立管管卡安装,层高小于或等于5米,每层安装1个;层高大于5米,每层不小于2个。管卡安装高度,距地面1.5~1.8米,2个以上管卡可匀称安装。

6)水表应安装在便于检修、不受爆晒、污染、冻结的地方。明装在室内的分户水表,表外壳距墙面不得大于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出部分管段应煨弯沿墙敷设。

7)热熔连接应按下列步骤进行:

①热熔工具接通电源,到达工作温度指示灯亮后方能开始操作。

②切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应去除毛边和毛刺。

③管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。

④用卡尺和合适的笔在管端测量并标绘出热熔深度,热熔深度应符合下表:

注:若环境温度小于5℃,加热时间延长50%。

⑤熔接弯头或三通时按设计图纸要求,应注意其方向,在管件和管材的直线方向上用辅助标志标出其位臵。

⑥连接时,无旋转地把管端导入加热套内,插入到所标志的深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,达到规定标志处。加热时间应满足上表的规定。

⑦达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入,到所标深度,使接头处形成均匀凸缘。

⑧在上表规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。

⑨采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫。在金属管配件与给水聚丙烯管道连接部位,管卡应设在金属管配件一端。

⑩立管和横管支吊架的间距不得大于下表的规定:

冷水管支架最大间距

热水管支架最大间距

注:冷热水管共用支吊架时应根据热水管支吊架间距确定。

8)给水系统安装完毕,综合试验必须符合设计要求和施工规范规定,竣工后交付使用前应进行系统冲洗。

4.1.2.4质量标准:

1)给水管道,立管管径不大于32mm,管道外表面与墙面净距为25-35mm,立管管径大于32mm时,净距应为30-70mm。

2)法兰与管子的焊接,法兰面必须垂直于管子的轴线,对口的错口偏差不超过壁厚的20%。水平管纵横方向弯曲,小于DN100允许偏差每10m不超过2mm,大于DN100的管子每10m不超过8mm,立管的垂直度每1m不超过2mm,5m以上不得大于8mm。

3)水平管道纵、横方向弯曲,立管垂直度,成排管段和成排阀门安装允许偏差应

4.1.2.5成品保护:

1)管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管路堵塞。

2)涂料前应将管道用塑料纸包裹,以免污染管道。

3)严禁利用管道做为脚手架的支点或安全带的拉点及吊顶的吊点。

4.1.3消防工程主要施工程序、施工方法及技术要求

4.1.3.1施工准备

1)材料要求

①消防采用焊接钢管,焊接。喷淋管采用内外热镀锌钢管,管径DN>80mm采用沟槽式连接,其余为丝扣连接。防腐按91SB2/P8施工。

②消防给水管道阀门采用闸阀或对夹式蝶阀,工作压力与所用部位的压力相匹配。

③消防立管穿楼板时。应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。

④连接自动喷水灭火报警阀进出口的控制阀均设锁定阀位的锁具。

⑤消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光滑,金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全,栓阀外型规整,无裂缝,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品合格证。

2)主要机具:套丝机、切割机、台钻、电锤、链钳、手锤、板手、电气焊工具、试压泵、气压泵、手动葫芦、卷扬机等。

3)作业条件:①主体结构完成,现场已清理干净。

②管道安装所需要的基准线测定并标明。

4.1.3.2施工顺序

安装准备-→地下室水平管安装-→立管安装-→自动喷淋横支管安装-→消防箱体安装-→消火栓口、支管安装-→自喷头安装-→管道试压-→消火栓配件放入-→防腐刷漆保温-→系统调试-→竣工验收

4.1.3.3施工方法及技术要求

1)喷洒管道不同管径连接时采用异径管箍、弯头等镀锌管件。

2)自动喷洒系统管道应有坡度,充水系统应不小于2‰,充气系统和分支管不小于4‰。

3)安装自动喷洒消防装臵,应不妨碍喷洒效果,设计无要求,应符合如下规定:吊架与喷头的间距应不小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm。吊架应设在相

邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于3.6m,可设一个,小于1.8m允许隔段设臵

4)喷头安装时应使用特殊扳手,填料用聚四乙稀生料带。以防污染吊顶,喷淋头的两翼方向应成排统一安装,护口盘贴紧吊顶,走廊单挑的喷头两翼横向安装。

5)水流指示器安装在水平管段上,一定要竖直安装,使浆片及传动轴自然处于管道的通水面的居中位臵,不准歪斜,防止浆片与管壁接触而影响动作灵敏度。

6)由喷淋总立管接出的每层带有水流指示器的配水干管,应为平直段,不能弯弯曲曲增加局部阻力而引起的紊流。

7)消火栓支管要根据栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。

8)消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应拆好放在挂架上或卷实,盘紧放在箱内,消防水枪要竖放在箱体内侧,消防水龙带与水枪使用卡箍连接时,在里侧加一道铅丝。

9)消防管道刷丹油一道,再刷银粉两道。

10)消防系统通水调试应达到消防部门测试规定要求。消防水泵应接通电源并已试运转,测试最不利点消火栓的压力和流量能满足设计要求。

4.1.3.4质量标准

消火栓阀的中心距地面为1.1m,允许偏差20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。其余执行现行的有关规范和验收标准。

4.1.3.5成品保护

1)消火栓箱内附件,各部位的仪表等均应加强管理,防止丢失和损坏。

2)喷头安装要密切配合装饰工程,不得污染和损坏吊顶装饰面。

4.1.4排水、雨水工程主要施工程序、施工方法和技术要求

4.1.4.1施工准备

1)材料要求:

排水管材:户内排水支管及首层单排排水支管采用PVC-U塑料排水管,粘接;排水立管采用应聚氯乙烯(UPVC)内螺旋消音管及配套连接管件,丝扣连接,每层设阻火圈;首层以下横干管采用W型无承口机制铸铁管,不绣钢管箍接口.压力排水管采用内、外壁热浸镀锌钢管,法兰或丝扣连接。工作压力0.15MPa。

②本工程采用的UPVC管,要求管壁厚薄均匀,内外光滑、整洁、无砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,承插口的内外径及管件造型规矩、法兰接口平正、光洁、严密,并且有出厂合格证、准用证及抽检报告,不允许有腐蚀现象。

③所有地漏和存水弯水封高度不小于50mm。

④卫生洁具给水及排水五金配件应采用与卫生洁具配套的节水型。

2)施工主要机具:砂轮切割机、凿子、UPVC专用胶、毛刷、电锤、板手、磁性线锤、尺等。

3)作业条件:土建结构完且粉刷完毕,室内已弹出房间尺寸线及准确的水平标高线。

4.1.4.2施工顺序

安装准备-→预制加工-→立管安装-→支管安装-→卫生洁具安装-→灌水试验-→通水试验-→通球试验-→竣工验收

4.1.4.3施工方法

①严格按施工验收规范进行选料,即排水管道的横管与横管,横管与立管的连接采用90度顺水三通;立管与排出管端部的连接采用两个45度弯头。检查口与清扫口的设臵应按照图纸和规范规定。暗装和埋地管在隐蔽前须作灌水试验,灌水高度应不低于底层地面高度,灌水15分钟后再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。

②硬质聚氯乙烯(UPVC)管应使用无齿锯断管,断口应平齐,粘接前应对承插口先插入试验,一般为承口的3/4深度。试插合格后,用棉布将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。

③穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵;当管道穿越防火分区时,套管的环缝应该用防火胶泥等防火材料进行有效封堵。

④应按规定在管子底部隔层设检查口,并在最底层和卫生器具最高层必须设臵检查口,检查口的高度由地面至检查口中心一般为1米,轴向便于检修,连接两个以上器具的污水横管未端应设检查口,污水管起点清扫口与管道的垂直距离不得少于200mm,若设臵代替清扫口的器具与墙体距离不小于400mm。

⑤钢管水平安装的支架间距按下表执行

⑥水泵等设备安装,当采用垫铁施工时,每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,每组垫铁不宜超过3块,并应将各垫铁相互固定并焊牢。地脚螺栓在预留孔中应垂直,螺母与垫圈、垫圈与设备机座间的接触均应紧密,拧紧螺母后,螺栓应露出螺母的长度为螺栓直径的1/2,并在外露处涂上黄油以免生锈。当采用隔震器时,不得将隔震器装入基础或地面中,隔震器安装位臵受力均匀,不应有偏心或变形现象,水泵出水管道的重量不应直接支撑在水泵泵体上,应单独设定支、吊架。泵房设备布臵,同型号的设备应安装在一条轴线上。

⑦排水管道上的吊架应固定在承重结构上。固定件间距:横管不得大于2米,立管不得大于3米。层高小于等于4米,立管可安一个固定件,立管底部的弯管处应设支墩。

⑧排水管道应做灌水、通水、通球试验,并作好记录存档。

⑨排水管伸缩节及防火套管的设臵要求:

1)立管每层设一伸缩节。

2)横支管上合流配件至立管的直线距离超过2米时

,应设伸缩节。

3)管径等于或大于De100的明设污、废水横管穿过楼层处设阻火圈。

4)管径等于或大于De100的污、废水横管穿过墙体处设阻火圈。

4.1.4.4质量标准:

4.1.4.5成品保护

①管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管路堵塞。

②涂料前应将管道用塑料纸包裹,以免污染管道。

③严禁利用管道做为脚手架的支点或安全带的拉点及吊顶的吊点。

4.1.6各类支架的制安

4.1.6.1加工前要画出加工大样图方能制作,孔眼用钻床,严禁用气焊,电焊冲眼代替。

4.1.6.2管道不允许有任何位移的部位设臵固定支架,固定在楼板上或承重结构上,在管道有垂直移位或位移很小的地方可设活动支架。固定支架的安装位臵由设计在图纸中给予确定,活动支架的数量由施工现场参照施工规范钢管管道支架的最大间距的规定具体定位。

4.1.6.3支架的安装包括支架构件的预制加工、现场安装两方面。支架构件多为标准设计,可按国家标准S161要求集中预制。

4.1.6.3支架构造、位臵、顶面标高,所有材料、规格应符合设计与施工规范的要求,支架不准安装在管件与焊口上,应有一定距离(大于50MM)。

4.1.6.5大直径管道上的阀门应用专用支架支撑,立管与排出管连接处支撑必须牢固,明管可采用托支吊架固定。

4.1.6.6水泵房内采用减震吊架及支架。

4.1.6.7钢管水平安装支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002规定施工。

4.1.6.8立管每层装一管卡,安装高度为距地1.7m。

4.1.7管道试压工程

管道安装完毕后,对各部位支、吊、托架进行检查,待检查合格后,进行水压试验,试验方法如下:

4.1.7.1试验管段的两端应装压力表,为了进水应装进水管,并在管线最高点装放气阀,所有连接管及阀门应保证严密不漏水。

4.1.7.2市政自来水系统水压试验0.6MPa,以±0为基准。高中区生活给水泵出水管试验压力为1.6Mpa,低区给水管试验压力不小于 1.0Mpa,以加压水泵中心为基准。试压应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的规定执行。

4.1.7.3 消火栓给水管道的试验压力为1.6Mpa,保持2小时无明显渗漏为合格。

4.1.7.4 自动喷水管道的试验压力为1.6Mpa,试压方法应按《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96(2003年版)的规定执行。

4.1.7.5 污水及雨水的立管、横干管,还应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002的要求做通球试验。

4.1.7.6 压力排水管道按排水泵扬程的2倍进行水压试验,保持30min,无渗漏为合格。

4.1.8管道冲洗

4.1.8.1 给水管道在系统运行前用水冲洗和消毒,要求以不小于1.5m/s的流速进行冲洗,并符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的4.2.3条的规定。

4.1.8.2 雨水管和排水管冲洗以管道通畅为合格。

4.1.8.3 消防给水管道冲洗

①室内消火栓给水系统及自动喷水系统在与室外给水管连接前,必须将室外给水管冲洗干净,其冲洗强度应达至到消防时最大设计流量。

②室内消火栓系统在交付使用前,必须冲洗干净,其冲洗强度应达到消防时的最大设计流量。

③自动喷水系统按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(2003年版)要求进行冲洗。

4.1.9管道防腐刷漆:

4.1.9.1涂漆前应将管道表面的油垢,氧化皮和锈蚀等清除掉。对于焊缝应清除焊渣、毛刺、锈蚀等。

4.1.9.2手工除锈可采用钢丝刷、钢丝绒、砂皮等工具磨刷管子表面,除去管道

表面的浮锈,再用碎布擦干净。当金属表面锈层较厚时,可采用手锤轻轻敲掉锈层,对于管内壁浮锈可采用圆钢丝刷来回拖动磨刷除掉。

4.1.9.3焊接钢管,支架等除锈完毕后刷一道红丹防锈漆,排水管道刷一道沥青漆,第二道油漆一般应在管道试压合格后进行。

4.1.9.4涂漆施工应在5℃~40℃的环境温度下进行,并应有防水、防冻、防雨措施。

4.1.9.5现场涂漆一般应任其自然干燥。多层涂刷的时间间隔应保证漆膜干燥,涂层未经充分干燥不得进行下一工序的施工。

4.1.9.6手工涂刷时应往复进行,纵横交错,保证涂层均匀。

4.1.9.7涂层质量应使漆膜附着牢固,颜色一致,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷,涂层应完整无损坏,无漏涂。

4.1.10管道保温工程

橡塑材料要求氧指数>36%,湿阻因子>5500

1)所有明装及吊顶内的、公共管井内的生活给水管道采用30MM橡塑海绵绝热保温,外包玻璃布作保护层。

2)所有敷设在地下一层及吊顶内的排水管道采用10MM橡塑海绵绝热保温,外包玻璃布作保护层。

3)所有明装及吊顶内的、公共管井内的消火栓给水管道采用50MM橡塑海绵绝热保温,外包玻璃布作保护层。

4)所有管道穿过窗井处均采用40MM橡塑海绵绝热保温,外包玻璃布。最外层包0.5mm厚镀锌钢板。

4.2采暖、通风空调工程

4.2.1工程概况

4.2.1.1采暖

1)热源情况:小区一期热力站设于地下车库,采暖一次热媒由市政热网提供高压饱和蒸汽,蒸汽压力为:0.5MPa,经热交换为小区提供采暖供水,采暖供、回水温度为80/60度。

2)采暖室外设计温度:-7℃

3)采暖室内设计温度:卧室20℃,起居室20℃,卫生间22℃,厨房16℃。

4)系统形式:

采暖系统分高、低区:18层及以上为高区,17层及以下为低区。

采暖系统采用分户计量方式,每户设热计量表;系统形式采用下供下回双管系统,采暖供回水干管敷设于地下一层,共用立管设臵在单元共用的设备井内;户内采暖系

统为水平双管异程式系统,从管井到户门及户内采暖管道均埋地敷设。

4.2.1.2通风空调

本建筑为一类防火建筑,地上部分防烟楼梯间采用自然排烟,无外窗的楼梯间前室或电梯前室设机械加压送风系统。地下部分有外窗的防烟楼梯间采用自然排烟,无外窗的防烟楼梯间和合用前室分别设臵加压送风系统。加压送风机设于地下机房或屋顶上。防烟楼梯间加压送风口采用自垂百叶风口。合用前室加压送风口采用常闭多叶送风口,火灾时手动或电动开启前室火灾层及相邻层加压送风口。由消防中心电控开启防烟楼梯间和合用前室加压送风机。

住宅的卫生间、厨房排风由建筑预留防止主管回流的排风竖井并采取密闭防泄漏措施。

4.2.2采暖系统主要施工程序、施工方法及技术要求

4.2.2.1施工准备

1)材料要求:所使用的管材规格、型号符合设计要求,并具有产品准用证、合格证及质量保证书。

2)供、回水干管、管井内共用立管、立管至每户热量表前、回水管阀门后管线及地面上散热器支管均采用热镀锌钢管;管径标注为公称直径(DN)。共用管径内供水支管热量表后、回水管阀门前管线及埋地管线均采用聚丁烯(PB)管,管径标注为公称外径(de)。

3)采暖系统低区设计工作压力为0.9MPa,高区设计工作压力为1.40 Mpa,所有部件选择应符合这一要求。PB管工作压力:0.8MPa,壁厚为:de20,2mm,de25,2.3mm。系统中的热镀锌钢管采用丝扣连接。水管:DN≥50阀门采用钢质蝶阀,其余阀门采用铜质阀门。

4)采暖保温材料选择:超细玻璃棉管壳,外保护层为铝箔玻璃丝布,保温层厚度:DN<40,30mm,DN≥40,40mm。

所有明装及吊顶内的、公共管井内的管道均需保温。

5)阀门及附件选择:阀门或附件按照图例进行选择。

6)所有保温管道与吊支架之间表面平整,所有阀门,过滤器,法兰等处的保温层应能单独拆卸。

7)主要施工机具:套丝机、电锤、砂轮切割机、各种型号管钳、试压泵、尺、钢锯、台钳、电气焊工具、电焊机、卷扬机、水平仪等。

8)作业条件:土建结构验收合格,室内已弹出房间尺寸线及准确的水平标高线。

4.2.2.2施工顺序:

安装准备--→立管安装--→水平干管安装--→风机盘管、空调器等设备就位安

装--→与设备支管连接安装---→系统试压--→管道及设备防腐刷漆保温--→管道隐蔽验收

4.2.2.3施工方法及技术要求:

1)管道安装

散热器固定:散热器离墙净距必须保持30mm,并保持水平、垂直度不得超过±1mm,固定散热器扁钢应刷二道防锈漆一道银粉漆后才能使用,卡子(拉杆)不得松动。

管道安装:先用水平尺对准散热器进出口中心,在墙面上划出水平线。才能正确量出管道长度。坡度为:支管≤500mm时坡度为5mm,支管≤1000mm 时坡度为10mm,支管为≤1500mm≥1000mm时坡度为15mm,支管≥1500mm时应在长度1/3位臵(离弯头)加设支架,用30*3角钢和U型卡。立管垂直度1/1000,断管不得使用割刀,应用锯条断管,使用砂轮切割机断管后,要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净后才能使用。补心垫、活节垫应使用石棉垫。

套管安装:套管必须用切割机切割,不得有斜口、飞刺,套管安装前必须内刷防腐漆,管道穿过墙(管井墙)和楼板应设臵钢套管,安装在楼板内的套管其顶部应高出地面2cm(建筑标高地面),底部与楼板底部相平。安装在墙内的套管其两端与饰面相平,穿过厕所等潮湿房间的管道,应高出地面5cm,套管与管道之间应填实油麻(在土建补洞之前必须完成),套管内壁与管道外壁之间四周均匀一致不得偏离中心。套管比管道大2号。

管卡安装:管卡不得使用电气焊开孔,扩孔切割,应使用切割机、钻床等专用工具,管卡先刷防锈漆两道,银粉漆一道后才能上楼安装,支架应埋设坚固、不得有松动现象,使用规定的管卡,不得乱用管卡,特殊情况经组长、工长同意后方可使用。管道穿越防火墙处应用固定支架固定。

采暖系统散热器均设跑风门,水平干管最高点设排气阀,排气阀采用EA-122型DN20自动排气阀,排水管就近接下水,最底点设泄水。

2)采暖系统水压试验:

①试压完毕后,必须对管道进行冲洗,直至流出的水清静无污物为止。

②水管道应在试压合格后,先清除表面焊渣、灰尘等污物,然后刷防锈漆两道,

再做保温。空调冷水供、回水管及其支吊架之间应采用与保温层厚度相同的

经过防腐处理的木垫块,安装完毕后,支吊架应做保温喷漆。不保温管道刷

防锈漆一遍,再刷调和漆两遍。色环间距为3-4m,在三通或弯头等处适当位

臵刷白色调和漆箭头表示。

3)系统冲洗:冲洗前应将管道上安装的调节阀、三通调节阀、水过滤器、平衡阀、热表等拆除,待冲洗合格后再安装上。采暖系统供回水管用清水冲洗,冲洗时以系统所能达到的最大的压力和流量进行,反复注水排水,直至排出水中不含泥砂、铁屑等杂质,且排出的水色和透明度与入水口目测一致为合格。空调冷冻水系统和冷却水系统应通水冲洗,至排水清洁为合格。冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管,防止对建筑物造成水害。采暖系统经试压和冲洗合格后,即可进行初调节。通过调节采暖系统中各立管上的调节阀,使系统各管段的流量达到设计流量,以使各个房间的室内温度与设计温度相一致或保持一定的差值(温差不大于±2℃)为合格,待各环路达到

平衡后,而且运行正常后方可验收。

4)散热器安装允许偏差见下表

散热器安装允许偏差

4.2.2.4质量标准:

水系统安装完毕后应进行系统冲洗。

其余按相应的现行国家规范《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》执行。

4.2.2.5成品保护:

严禁利用管道作为脚手架的支点或安全带的拉点。

4.2.3通风空调工程主要施工程序、施工方法及技术要求

4.2.3.1施工准备

③材料要求:

通风系统风道采用镀锌钢板制作,法兰连接,大边大于等1000mm采用无法兰连接。法兰衬垫采用闭孔橡胶板或3mm厚密封胶带。法兰连接用镀锌螺钉及镀锌铆钉。

所使用的镀锌钢板及型钢材料应具有出厂合格证和质量鉴定文件,制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定。镀锌板表面不得有裂纹。结疤及水印等缺陷,

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

水暖施工组织设计(新)

永贵能源开发有限责任公司五凤矿井单身宿舍楼工程施工组织设计 给水排水安装施工组织设计 编制依据: 1、该工程施工图纸及所需标准图。 2、国家现行的施工规范、规程、质量标准和相关定额。 3、招标文件及施工合同。 4、本公司实际施工能力及类似工程经验。 一、工程概况 (1)工程简介: 该工程为永贵能源开发有限责任公司五凤矿单身宿舍楼工程,位于大方县六龙镇五 凤煤矿生活区内。标准层为六层、建筑结构形式为砖混结构,二类建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级为三级,抗震设防裂度按6度裂度设防。南京设计研究院设计,中煤七十二处施工,河南工程咨询监理公司五凤矿井监理部对该工程的施工阶段实施监理。该工程施工可用场地较狭窄,场地高差大,道路畅通但坡度较大,水、电等己具备开工条件。 (2)工程概况: 该工程分六层、每层中部设一个公共卫生间及一盥洗间,给水自卫生间及盥洗间主 管道向每层供应,进户采用DN70PP-R管,其他采用DN50或DN25PP-R等管,管道之间连接采 用熔接,管道敷设为明装。排水管道采用PVC-U塑料管,埋地部分为增厚型,室外连接检查井的排水管采用pvc-u塑料粘接管。 二、施工部署 (一)施工工期要求 按施工合同要求,本项目部根据工程特点,采取合理的施工方法,计划在保证合同工 期的基础上提前10天竣工并交付使用。 (二)施工组织机构 根据工程的特点及建设的要求,结合我公司的实力、机械设备的配备等情况,组建了施工现场领导小组,并选派施工经验丰富的项目经理李志中同志,对该工程的施工准备、 计划安排、文明施工、安全生产、材料机具供应以及技术管理、工程质量、竣工验收、 工程回访等方面的工作进行组织、管理、协调和控制,全面履行合同,同时项目经营本着 科学管理、精于实效、结构合理的原则,选配具有施工经验丰富、勤奋实干的工程技术人 员、管理人员以及施工人员,确保该工程按质量要求如期完成。

改造水暖施工方案39547

天山区东后街闪爆应急修缮工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:新疆易能祥建筑有限公司 编制日期:2017年月日

一、工程说明: 天山区东后街闪爆应急修缮工程。因东后街天然气闪爆意外事故,造成附近居民住宅楼大面积停暖,严寒的冬季致使居民住宅楼内的铸铁散热器、管道内结冰,采暖供热停止状态,建设单位启动了紧急采暖事故预案。组织了施工单位,供热公司等单位进行紧急抢修。具体方法为对铸铁散热器、管道内结冰等设备外部热原加热烘烤,对冻裂的管线、阀门、散热器予以更换,为保证抢修作业顺利进行,编制施工组织设计。 二、编制依据 1 建设单位现场交底。 2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002) 二、工程概况 2.1采暖系统管道损坏局部拆除更换。 2.2采暖干管管径、坡度做适当调整。 2.3散热器总片数不变,散热器支架重新制作固定适当调整。供回水阀门改为DN 全铜闸阀。 2.4工程难点 2.4.1施工技术难点 本工程为冬季抢修工程,涉及到地下工序较多,且每道工序的工程量较小,技术准备工作量较大。 2.4.2管理难点 1、本工程冬季抢修工期紧,各单元住户铸铁散热器、管道损坏程度不

一,局部进户涉及的专业较多,因此,工期管理难度较大; 2、由于施工现场场地狭窄、居民室内作业,需要同每户居民提前沟通因此,给施工带来了较大难度。 三、施工部署 3.1采暖施工项目人员部署 针对本项目抢修特殊性,我单位组织施工经验丰富的班组,现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的配备,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,施工人数30人。 4.1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技术交底、质量标准、操作工艺、交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证工程顺利进行。 4.2技术准备 首先要整理好技术资料,先组织好施工现场勘探,并把不清楚和需要修改的地方与监理单位联系解决,并把建设单位交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。

水暖工程施工组织设计方案

一、工程概况 1、工程简介: 爱建新城三期锦园E栋,结构形式为框剪结构。总建筑面积为16060m2,建筑高度87.5m。该工程地下一层,地上二十六层,局部二十八层。地下一层设风机房、戊类库房、配电间,地上部分为住宅共104套。屋面设电梯机房层。 2、施工范围:工程水暖配置有生活给水、排水、采暖。工程施工范围包括室内生活给水、排水、室内采暖。 室内消火栓给水、雨排工程由其他专业队伍施工,涉及消防、雨排施工的专项方案另行编制。 3、系统简介: (1)本工程生活给水按压力分区:地下一层至九层为低区,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.45Mpa;中区为十层~十八层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为0.75Mpa;高区为十九层~二十六层,设计秒流量为3.84L/S,进口工作压力为1.00Mpa。系统由锦园小区生活给水泵房内的变频调速泵组直接供水,保证生活用水的水量和水压。 (2)采暖按压力分区:一层至十四层为低区,十五层至电梯机房层为高区;系统工作压力0.55 Mpa。地下室采用上供下回同程系统;干管为下供下回系统(立管设于水暖管井内);住宅户内系统为水平串联单管跨越式;住宅上部设备用房采用上供下回同程采暖系统。 (3)工程排水包括地下室压力排水P11、P12,用于排除电梯井集水坑内积水;住宅部分设排水P1~P13排水系统。 3.1.1材料选用: 3.1.1.1管材与连接方式: (1)生活给水干管采用内衬塑钢管,管径DN≤50mm,丝扣连接;管径DN>50mm时,卡箍连接。住宅分户表后的给水管道采用PP-R塑料管,热熔连接; (2)排水管道和压力排水管道采用离心铸铁排水管,采用柔性不锈钢卡箍连接; (3)采暖户内地面上采用聚丁烯PB管,热熔承插连接;电气房间和电梯机房采用焊接钢管,焊接连接;户内明装管道采用热镀锌钢管及相应的管件,采用螺纹连接;其余管道采用焊接钢管,管径大于DN32,采用焊接或法兰连接;管道小于等于DN32,采用螺纹

暖气改造工程施工组织设计

一、施工组织设计 1、项目管理网络 项目管理网络是确保施工项目在计划要求工期完成,并在保证工程质量、施工安全和不会因此而增加工程实际成本的条件下,适当地缩短施工工期。 2、施工现场平面布置图 单位工程施工现场平面布置图,是施工组织设计的重要组成部分,它是根据实测的地形图,以及主要施工案、垂直与水平运输措施,水、电源位置及交通道路等情况,全面综合考虑加以布置。因而,它既要体现施工主要案,同时又是对施工主要案校核的重要面。换句话说,即现场各面条件是否适合拟定的施工案的实施。施工现场平面布置图也是现场文明施工的基本保证。 (1)、现场条件说明 1)、本工程为XXXX办公楼暖气管线改造工程,位于XXX。 2)、根据建设单位提供的情况,红线无障碍物,水电由原有建筑接入工地。 3)、该工程为气改造项目,要求工期:计划XXX。总工期:XX 天。 (2)、设计说明及依据 1)、施工现场平面图设计的容 材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、行政办公用房。 临时道路、可利用的永久性或原有道路。 临时水、电管网、配电室、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。 起重机、固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土取弃场地。 2)、施工现场平面图设计的依据

施工图纸、现场地形图、水源、电源情况、施工场地情况(包括地下),可利用的房屋及设施情况,施工组织总设计(如施工总平面图等),本单位工程的施工案与施工法、施工进度计划及各项资源需用量计划,有关安全、消防、环境保护、市容卫生面的文件及法规。 3)、施工现场平面图设计的原则与步骤 在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。 在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。 最大限度地减少场运输,减少场材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,可充分利用场地。各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 临时设施的布置,应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区围,做到生活区与施工区要有明显的划分。 施工现场平面图要根据工程特点,按不同的施工阶段分别设计。 施工现场平面图的布置要符合安全、消防、市容及环保的要求。 (3)、施工现场平面图设计的步骤 确定起重机械的位置确定搅拌机、加工棚、 仓库、材料及构件堆场的尺寸和位置布置运输路布置临时设施布置水电线布置安全消防设施调整优化。 以上步骤在实际设计时,往往互相牵连,互相影响。因此,要多次反复进行。除研究在平面上布置是否合理外,还必须考虑它们的空间条件是否可能和合理,特别要注意安全问题。 (4)、仓库及堆场的布置要求 仓库及堆场的面积要通过计算,然后根据各施工阶段的需要及

水暖施工组织设计方案

水暖分部工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: *******************建筑面积10736.86m2,建设单位:****************;设计单位:********************;监理单位:*******************;施工单位:************************。结构类型为框架剪力墙结构,局部为钢与砼复合结构,结构层数为五层,层高3.9m,建筑物高度23.9m。 2、给、排水分部工程: ①给水系统分二区供水,Ⅰ区为±0.00至11.70m,由市政管网直接供水;Ⅱ区为15.6m以上,由设在室外水泵房内的生活变频调速水泵供水。 ②排水系统采用重力流排水方式,排水立管每层设一个检查口,设置高度为距地面一米处,排水立管上每层设伸缩节。排水横管每隔4m设一伸缩节。穿越防火区的排水管道设置阻火圈或防火套管。 ③雨水系统采用重力流内排方式,设计重现期为10年。 ④给水管设计为ABS塑钢管及配件,ABS专用胶粘接,伸缩节设置必须符合有关规定,ABS塑钢管施工安装必须按照国家有关规范或相关企业标准施工。排水管设计为UPVC芯层发泡隔音管

材及管件承插粘接。UPVC塑料管的施工必须按照“建筑硬聚乙烯管道工程技术规程《CJJ/T29-98》”施工。内排雨水管设计为加厚镀锌管及管件,丝接。 ⑤阀门: 给水阀门按2005年3月8日设计交底洽商变更文件要求:阀门均改用与ABS管材相同的阀门。水咀采用全铜电镀瓷芯水咀。 ⑥管道防腐: 明装管道,热镀锌钢管外刷银粉两道,焊接钢管管除锈后外刷防锈漆两道,银粉两道。埋地部分焊接钢管及镀锌钢管以及管件做两布三油防腐。(乳化沥青、玻璃布) ⑦管道保温: 吊顶内的管道(排水管道除外)采用5mm厚的橡塑海棉保温材料。 二、质量标准及工期目标: 1、质量标准: 根据公司要求,本工程质量控制标准应达到天津市“海河杯”的质量要求,除各项技术指标严格控制在国家相关规范要求“优良”标准外,不允许有不合格点出现。 2、整个工程工期定于2005年9月30日竣工,要配合土建按时完成各子分部、分项工程,以保证如期竣工。 三、施工管理组织: 为了实现预期的工程质量、工期计划、安全目标和工程成本等各

水暖施工组织设计

水暖施工组织设计

目录 一、编制依据 (2) 二、指导思想 (2) 三、工程概况 (2) 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备材料、劳动力用量 表 (2) 1、项目部主要管理人员名单 (3) 2、主要机具设备 (3) 3、主要材料用表 (4) 4、主要劳动力用量表 (5) 五、施工准备 (5) 六、施工方案 (5) 七、施工方法和技术措施 (5) 八、保证工程施工的主要组织措施 (7) (一)保证质量的技术组织措施 (7) (二)保证工期的技术组织措施 (8) (三)保证安全的技术组织措施 (9) (四)保证文明施工的组织措施 (10) (五)夏、冬、春季安全措施 (10) 附表(三)施工进度计划表 (11)

方正凤凰城三期35#住宅楼 水暖施工组织设计 一、编制依据 1、据山东三力建筑设计院设计的方正凤凰城三期36#住宅楼 施工图及招标文件中有关条款。 2、据现行国家施工验收规范、操作规程及省、市有关规定,本 公司质量、安全等管理制度。 二、指导思想 1、坚持按基本建设程序及有关规定进行。 2、科学管理、文明施工确保工程质量一次性达到合格等 级,推广先进技术,提高经济效益。 3、坚持实事求是,从工程实际出发,合理调配人力、物 力,强化生产调度,在保证工程质量、安全施工的前提下, 加快施工进度,确保按合同工期竣工。 4、在组织施工管理上,采取平衡流水与立体交叉作业, 向科学管理的高层次发展,使其职工队伍专业化,施工管理 科学化。 三、工程概况 方正凤凰城三期35#住宅楼位于位于淄博市临淄区方正凤凰城小区内,建筑面积6641.39平方米,建筑高度22.2米,本工程总长89.70米,南北17.87米,建筑层数七层,储藏室层高2.8米,由4个单元组合。 四、项目部主要管理人员名单及选用的主要机具设备、材料 及劳动力用量表

室内暖气改造工程施工组织设计

施工组织设计 1、项目管理网络 项目管理网络是确保施工项目在计划要求工期内完成,并在保证工程质量、施工安全和不会因此而增加工程实际成本的条件下,适当地缩短施工工期。 2、施工现场平面布置图 单位工程施工现场平面布置图,是施工组织设计的重要组成部分,它是根据实测的地形图,以及主要施工方案、垂直与水平运输措施,水、电源位置及交通道路等情况,全面综合考虑加以布置。因而,它既要体现施工主要方案,同时又是对施工主要方案校核的重要方面。换句话说,即现场各方面条件是否适合拟定的施工方案的实施。施工现场平面布置图也是现场文明施工的基本保证。 (1)、现场条件说明 1)、本工程为XXXX办公楼暖气管线改造工程,位于XXX。 2)、根据建设单位提供的情况,红线内无障碍物,水电由原有建筑接入工地。 3)、该工程为气改造项目,要求工期:计划 XXX。总工期:XX 天。 (2)、设计说明及依据 1)、施工现场平面图设计的内容 材料仓库、堆场、预制构件堆场,现场预制构件制作场地布置,混凝土搅拌机、砂浆搅拌机、行政办公用房。 临时道路、可利用的永久性或原有道路。 临时水、电管网、配电室、消防设施、临时排水沟管、围墙、传达室。

起重机、固定垂直运输工具或井架位置,起重机回转半径。 测量轴线及定位线标志,永久性水准点位置,土方取弃场地。 2)、施工现场平面图设计的依据 施工图纸、现场地形图、水源、电源情况、施工场地情况(包括地下),可利用的房屋及设施情况,施工组织总设计 (如施工总平面图等),本单位工程的施工方案与施工方法、施工进度计划及各项资源需用量计划,有关安全、消防、环境保护、市容卫生方面的文件及法规。 3)、施工现场平面图设计的原则与步骤 在满足现场施工条件下,布置紧凑,便于管理,尽可能减少施工用地。 在满足施工顺利进行的条件下,尽可能减少临时设施,减少施工用的管线。尽可能利用施工现场附近的原有建筑物作为施工临时用房,并利用永久性道路供施工使用。 最大限度地减少场内运输,减少场内材料、构件的二次搬运。各种材料按计划分期分批进场,可充分利用场地。各种材料堆放的位置,根据使用时间的要求,尽量靠近使用地点,节约搬运劳动力和减少材料多次转运中的损耗。 临时设施的布置,应便利于施工管理及工人生产和生活。办公用房应靠近施工现场,福利设施应在生活区范围内,做到生活区与施工区要有明显的划分。 施工现场平面图要根据工程特点,按不同的施工阶段分别设计。 施工现场平面图的布置要符合安全、消防、市容及环保的要求。 (3)、施工现场平面图设计的步骤 确定起重机械的位置确定搅拌机、加工棚、

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方案

高层住宅及地下车库水暖施工组织设计方 案 一、工程概况 1.1工程简介 1.1.1、建设工程名称:某某城3.1期29#楼及南区地下车库。 1.1.2、建设工程地址:某市沈北新区蒲河路与盛京大街交汇处。 1.1.3、建设单位名称:某某金安房地产开发有限公司 施工栋号建筑功能建筑面积建筑高度(层数)抗震烈度结构形式 某某城29#楼住宅15665.16 91.55(32层)七度剪力墙结构;基础 采用筏板基础某某城南区地下车库车库6902.21 3.45(1层)七度框架及无梁板结 构;基础采用柱下 钢筋混凝土独立基 础 9#楼主体采用了叠合楼板,厚度为130mm,预制层为60mm,现浇层为70mm.楼梯采用预制 楼梯。 机电系统:包括建筑给排水,通风与空调,建筑电气系统,火灾报警及联动系统。 一、暖卫工程通用规定: 1.1施工前先清点一下各种材料,详细核对材料及附件的规格、型号是否符合设计要求,管 材质量是否合格,不符合要求的一律不准使用。 1.2水暖专业在施工中应与各专业密切配合,在施工中一般先室内后室外,先地下后地上, 对土建预留孔处要复查其尺寸,位置是否正确,安装管道应在支架牢固后再安装,支架间距 要符合设计及规范要求。

1.3各种管道在安装前必须清除管内杂物,安装中断或完毕处的敞口做好临时封闭,管道丝接时,绞纹应清楚、规整,不得有断丝和缺丝现象。 1.4管道穿墙及楼板采用钢套管,穿墙套管与墙两端相平,穿楼板套管底与楼板相平,上端高出地面20mm(穿卫生间、厨房上端高出地面50mm),钢套管安装前先刷防锈漆,然后固定。 1.5管道支吊托架的安装,位置应正确埋设应平整牢固,与管道接触应紧密,固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构安全。 1.6钢管水平安装的支、吊架间距不应大于下表的规定。 钢管管道支架最大距离 1.7 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距不大于下表的规定。 塑料管及复合管管道支架最大距离 1.8 排水塑料管道支架间距应符合下表的规定。 排水塑料管道支吊架最大距离

公寓电气施工组织设计(水暖电技术标)

目录 MULU 第一章.编制依据和投标范围 (4) 第二章、工程概况 (5) 第一节. 工程概况 (5) 第二节. 本工程特点 (10) 第三章、项目管理策划与施工部署 (10) 第一节、项目管理策划 (10) 第二节、施工部署 (11) 第四章、施工准备 (12) 第一节、组建项目经理部 (12) 第二节、图纸会审 (12) 第三节、编制施工组织设计 (12) 第四节、现场施工准备 (13) 第五章、施工方案 (13) 第一节、电气施工方案 (13) 第二节、管道施工方案 (25) 第三节、冬、雨季施工措施 (33) 第四节、交叉施工的主要技术措施 (35) 第六章、保证质量措施 (37) 第一节、总则 (37) 第二节、施工准备过程质量保证措施 (38) 第三节、施工过程质量保证措施 (39) 第四节. 质量检验 (40) 第七章、保证工期措施 (40) 第八章、安全管理 (42) 第一节. 安全方针、目标 (425) 第二节. 安全管理 (43) 第九章、消防保卫措施 (46) 第十章、文明施工措施 (47) 第十一章.保修及维护 (48)

第一章.编制依据和投标范围编制依据 1、施工图纸 北京市某设计研究院所出的现代花园某高级公寓1#、2#楼施工图纸 2、招标文件 3、现行国家施工及验收规范和质量检验评定标准,主要有 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-GB50259-96 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》CJJ/T 29-98 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-304-88 《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96 4、国家施工安全管理的规范有 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 5、本公司的管理文件 本公司《质量保证手册》及标准工作程序,本公司《管理制度汇编》。 第二节投标范围 1、给排水系统(含消火栓系统)、采暖系统、电气系统(弱电只做配管、线槽埋盒穿带丝)。 给排水不含地热、温泉处理设备供应及安装工程和中水处理设备供 应及安装工程,不含消防喷淋系统。 采暖系统不含热交换站设备供应及安装工程。 电气系统不含供电分界室及配电室设备供应及安装工程,不含配电室至各楼低压电缆及封闭式母线,不含电梯工程。 不含墙轴线2.5米以外的室外工程。不含各系统的保温。 包含完成本工程一切所需之预埋工作。 如果将从户配电箱引出的配管改为PVC管请填报相应的支路管线或配管单价。日后若发生此变更,则依据本次投标单位所填报单单价进行替换。次项内容投标单位须单独列项,不进入本次报价,但属于总包单位评标范围。 第二章、工程概况

水暖施工组织设计概述

第四节水暧设计概况

第五节电气设计概况

第十九章机电安装工程 第一节施工部署 一、前期预备时期: 1.1积极开始专项施工方案的编制工作; 1.2抓紧进行预埋管材的选型、采购和进货,保证结构施工时管材已运至现场; 1.3结合土建的留洞图抓紧绘制安装工程孔洞预留、套管预埋施

工图,保证进入结构施工时期预留预埋工作的顺利进行; 1.4开始组织绘制深化设计图纸,保证进入管线施工时期各专业管线施工的有序进行,幸免产生因管线位置冲突而返工带来的损失; 1.5抓紧施工队伍的选择和组织进场,保证工程施工的顺利开展。 二、主体结构施工时期: 本时期给排水、电气、暖通专业的预埋预留和防雷接地随结构施工同时进行。结构分时期验收后依照土建内隔墙、外围护墙的施工进度及时插入安装各专业施工。 三、安装施工时期: 安装工程按照“先下后上,先主管后支管,先预制后安装”的原则,实行平面分区、立体交叉作业的流水施工方法。先进行吊顶内安装施工,为装修及其他专业分包施工提供作业面;待安装各专业工程完成后再进行竣工验收前的单体和联合调试。 4.综合调试、竣工收尾时期: 本时期加紧整个工程的收尾,清洁卫生和成品爱护,搞好安装及设备调试,安装好室外管线,加紧各项交工技术资料的整理,确保工程的一次验收成功。 第二节安装工程要紧施工工艺

一、给排水工程 1、钢塑复合管安装 钢塑复合管安装应注意事项: (1)、截管宜采纳锯床,不得采纳砂轮切割。当采纳盘锯切割时,其转速不得大于800r/min。当采纳手工锯截管时其锯面应垂直于管轴心。 (2)、套丝应采纳自动套丝机,润滑油润滑,圆锥型管螺纹应符合现行国家标准GB/T7306《用螺纹密封的管螺纹》的要求,并应采纳标准螺纹规检验。 (3)、管端清理加工应符合下列要求:用细锉将金属管端的毛边修光,用棉回丝和毛刷清除管端和螺纹内的油、水和金属切屑。衬塑管采纳专用绞刀,将衬塑层厚度1/2倒角,倒角坡度宜为100-150。涂塑管应采纳专用削刀削成轻内倒角。 (4)、管端、管螺纹清理加工后,应进行防腐、密封处理,宜采纳防锈密封胶和聚四氟乙烯生料带缠绕螺纹,同时应用色笔在管壁上标记拧入深度。 (5)、管子与配件连接前,应检查衬塑可铸锻铸铁管件内橡胶密封圈或厌氧密封胶,然后将配件用手捻上管端丝扣,在确认管件接口已插入衬(涂)塑钢管后,用管子钳进行管子与配件的连

水暖改造施工组织设计

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、主要施工方法 六、管道及设备试验 七、管理措施 八、成品保护

一、编制依据 1.临汾市五一路学校维修工程一标段招标文件。 二、工程概况 1 总体概况 三、施工部署 1水暖风施工项目人员部署 现场劳动力的数量和工种随不同阶段施工内容的不同而不同,对各个阶段劳动力的数量进行动态管理,随时调节,做到有条不紊,保证整个工期劳动力充沛而不闲置。根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员1人,工人高峰人数30人。 2工期安排 本工程工期紧,要求30天完成。 四、施工准备 1组织准备 针对该工程施工要求高,工期短的情况,必须建立一个严密的现场管理体系,实行任务到组,质量到人,严格要求,精心施工。对本工程施工人员进行思想教育和组织建设,加强学习,健全岗位责任制。把技

术交底、质量标准、操作工艺、安全消防交底贯彻到施工班组,要使每一个施工人员牢固树立质量第一的思想,从组织上保证优质工程。 2技术准备 首先要整理好技术资料,本工程施工工艺要求高,先组织好图纸会审,并把不清楚和需要修改的地方与设计联系解决,并把设计交底,洽商记录中的设计变更在施工图上标识清楚,向施工班组作技术、质量、安全、消防书面交底。组织施工班组中有关人员熟悉施工图,学习有关本工程的质量要求、技术操作规程。交底时与原图不符的变更和本工程采用的新工艺、新材料要重点加以说明,以利于以后施工。 3临时设备和机具设备 1临时设备 根据工地现场的规定,隔出一块水暖专业用地,其中包括管材码放地、预制加工场地及半成品码放场地。在大库房中也隔出一块为水暖小型材料设备库房及工具房,以便材料进场后有次序的码放。为现场生活、施工需要设厕所一间,现场消火拴三座,阀门井一座。 4材料准备及材料质量控制 根据施工预算和施工进度分批分种类进料,订货时先根据材料计划单上产品名称、规格、型号及质量要求对照产品合格证,内容符合要求后,拿回样品通过施工员、技术、质检员、监理共同检查、检验认可后在订货后进货。材料进场时再由施工员、质检员、监理检查出厂合格证,有的还应检查材质化验单、说明书、进市使用证明及设备试验调试记录,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查,阀门、管材、暖气

水暖、暖气改造施工方案

第一章工程概况 第一节工程概述 一、工程名称: 二、建设地点: 三、招标单位: 四、监理单位: 第二节施工组织设计编制依据及指导规范 一、建设单位提供的招标文件; 二、ISO9001标准依据及本公司质量保证手册、程序文件和施工工艺手册; 三、国家、省、市颁发的建筑安装及工程施工验收规范,以及机关施工操作规程和有关文件。 第二章计划目标 一、质量目标 工程质量达到国家验收规范的一次性验收合格等级。 二、工期目标 **天。 第三章施工部署 一、项目班子: 根据本工程的特点,将作为公司重点工程,依照项目法施工原则,组建技术力量强大,善于团结奋斗的项目经理部。特别是项目经理人选,公司选派富有施工管理经验和理论水平的并具有高度责任心的李俊红担任本工程的项目经理。主要项目管理人员如下:

项目部在公司监督下强化标准化管理,严格遵照ISO9002质量体系标准及公司的质量手册、程序文件的要求,按设计的施工图纸及国家有关施工及验收规范、操作规程等有关技术资料精心组织施工。在施工中实行动态管理,把握工程进度、控制工程质量,做到工程有计划,施工有依据,操作有标准,施工中实行统一部署,统一协调,根据工程要求,公司与项目部实行二级管理,合理组织项目的施工,高标准、严要求,确保项目的各项目标的完成。 二、施工进度 本公司为保证按期完成施工任务。在施工进度计划的编排上做到: 1、抓好各工作项目的人力、物力、设备的安排和投入。全力保证如期完成。 2、总进度中各项目,应按照最早可能结束时间,在施工中严格控制。在具体实施中,施工技术人员根据总进度控制网络,对各节点再进行细化,由施工技术负责人编制计划,用以指导具体的施工活动,保证本工程项目的如期完成。 3、在技术方面,我公司将采用施工工期短,又能保质保量的施工方法,采用立体交叉、综合平衡劳动力进行科学合理地施工。利用施工总进度网络图,对工期进行优化以有效控制工期。 第四章施工准备 一、现场准备 1材料要求: 1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

水暖的施工组织设计模板

水暖的施工组织设 计

第一章编制依据和工作范围 一、编制依据及采用标准 1、编制依据: 1.1、工程招标文件 1.2、甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下汽车库工程设计施 工工图纸及设计施工说明。 1.3、国家及北京有关文件规定。 1.4、本公司的管理文件、本公司的管理制度汇编。 2、采用标准: 2.1、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 ( GBJ50242- ) 。 2.2、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》( GB50261-91) 。 2.3、《建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规章》( CTT/T29- 98) 。 2.4、《建筑给水聚丙烯管道工程技术规程》( DBJ/C501- 99) 。 2.5、《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管道工程技术规程》 ( CECS94- ) 、 ( CECS94-97) 。 2.6、新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集( 京 01SSB1) 。 2.7、《施工安装通用图集》( 华北标准图集) 。 2.8、《建筑工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) 。

二、工作范围 包括: 图示的给水系统, 排水系统, 消火栓系统, 自动喷水灭火系统, 采暖系统。 第二章本专业工程项目概况 本工程为甘水桥危改小区1—5段住宅楼及地下车库, 共21个单元, 地上为6层住宅( 局部为7层) , 地下一层( 局部为2层) 为库房, 自行车库、人防、物业有房等。工程建筑面积为28856.12m2本专业共分5个系统, 具体情况如下: 一、生活给水系统 给水系统竖向共分两个供水区, 四层及以下为低区, 利用市政力供水, 五层及其以上为高区, 由生活水泵房高区生活变频泵组供水设计日总用水量160.0m3/日,室内给水管( 每户水表前) 采用钢塑管沟槽连接, 室内给水支管, ( 每户水表 ) 采用PP-R热熔接口。 二、排水系统 本工程设计日总排水量144.0m2/日, 厨房及卫生间排水采用单立管系统, 直接排至室外, 地下污废水排除均为由集水坑内替泵提升后排至室外检查井。±0以上立管采用UPVC螺旋消音排水塑料管粘接, 支管采用UPVC排水塑料管粘接, 立管底部及排出横管, 采用机制排水铸铁管, A型柔性接口。 三、消火栓系统 本系统设置范围为1段、 2段, 一层商业部分, 3段地下人防部分, 地下车库系统设防管网、消火栓, 屋顶消防水箱、消防水池、

水暖工程施工组织设计

水暖工程施工组织设计 工程名称: 施工单位: 编制日期:年月日

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备工作 四、施工工序 五、各项技术措施 六、保证工程质量措施 七、保证安全生产措施 八、降低成本措施 九、成品保护措施 十、雨季施工措施 十一、主要机具设备计划 十二、劳动力需用计划 十三、主要材料计划 十四、施工进度计划 十五、施工组织机构 十六、管理人员资质证书

一.工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位: 4.设计单位: 5.监理单位: 6.工程地址: 7.承包范围:生活给水系统、污水系统、雨水系统以及采暖系统. 8.建筑结构:短肢剪力墙结构 9.建筑层次:地上层,地下层 10.计划工期:20 年月日- 20 年月日 11.工程特点:本工程生活给水管道低区及高区户内采用建筑给水聚丙烯管(PP-R),热熔连接。其它采用建筑给水钢塑复合管及其配件,机械密封螺纹连接。排水管道干管及出户管道采用柔性铸铁管,法兰连接;立支管采用HDPE管材,熔接。雨水内排水管道采用焊接钢管,管道内外均做防腐。采暖干管从室外采暖管道引至室内,采暖系统为散热器采暖,干管及立管采用焊接钢管,DN ≤32mm采用丝接,DN>32mm采用焊接。散热器型号电器用房为GLCR6型钢制高频焊翅片管对流型散热器,其它为GLF6-6/5-1.0型无粘砂内腔柱翼型铸铁散热器。 二.编制依据 1.《建筑给水排水设计规范规范》GB50015-2003 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

3.《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》CJJ/T.29-89 4. 《建筑给水聚丙烯管道PP-R 工程技术规范》DBJ/T024-2001 三.施工准备工作 1.内业准备 1.1设计图纸及其它技术文件齐全,并经会审。 1.2配齐各类施工管理人员,制定施工组织机构。 1.3编制施工组织机构各类人员责任制规程,宣传板上墙。 1.4备齐各种定型图,施工技术资料。 1.5按批准的施工方案进行技术、质量、安全交底。 1.6进行入场前的培训工作。 2.外业准备 2.1工地办公室、职工宿舍、仓库、施工现场及施工用水、电等临时设施工程完成。 2.2主要机具设备进场就位。 3.材料准备:编制材料需用计划。 4.劳动力资源配备:技工、力工、电工、焊工等按计划落实。 四.施工工序:本工程质量要求高,工期紧,因此在多工种交叉作业的情况下,给排水及采暖工程必须密切配合土建及其它工种,作好协调工作。为把该工程质量搞好,达到创优的目标,建造出顾客满意工程,科学合理的安排施工顺序,特制定如下施工顺序: 1.水暖组先派有经验的技术工人跟号,安装前应配合土建正确预留孔洞。 2.待土建主体工程完成一定程度后,水暖组进点施工,以免造成窝工浪费。

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

水电暖通消防工程施工组织设计方案(73页)

水电暖通消防工程 施工组织设计方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 审核人: 工程有限公司 二○一七年月日

目录 1 编制说明 (4) 2 工程概况 (5) 3 工程范围及特点 (5) 4 工程施工指导思想 (5) 5 本工程执行的施工及验收规范与验评标准 (6) 6 施工技术措施 (6) 6.1 大型设备安装施工措施 (7) 6.2 通风空调防排烟系统施工措施 (10) 6.2.1 工程特点 (10) 6.2.2 质量要求 (11) 6.2.3 联合试运转 (18) 6.3 电气工程施工措施 (18) 6.3.1 工程特点 (18) 6.3.2 动力照明工艺流程 (20) 6.3.3 质量要求 (20) 6.4 给排水施工措施 (28) 6.4.1 室内给水管道 (28) 6.4.2 室内排水雨水管道 (30) 6.5 消防给水设备安装施工措施 (30) 6.6 火灾自动报警系统施工技术措施 (40) 6.7 综合布线施工措施 (44)

7 质量目标 (48) 8 施工组织质量保证体系 (48) 9 施工质量管理制度和措施 (48) 9.1 施工准备 (48) 9.2 施工管理 (50) 9.3 施工员过程控制操作程序(一) (54) 9.4 施工员过程控制操作程序(二) (55) 9.5 项目质检员过程控制操作程序(1) (56) 9.6 项目质检员过程控制操作程序(2) (56) 9.7 岗位职责 (57) 10 文明生产、文明施工措施 (62) 11 安全技术管理措施 (63) 12 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施 (69) 13 计划保证措施 (70) 14 主要配备施工工具: (71)

相关文档