一、工程项目概况:

1、工程概况

建设单位:巢湖市重点工程管理局

工程名称:凤凰之家安置小区

设计单位:深圳市物业国际建筑设计有限公司

安徽省建筑科学研究院

勘察单位:冶金工业部华东勘察基础工程总公司

监理单位:英泰克工程顾问(上海)有限公司

施工单位:江苏弘盛建设工程集团有限公司

检测机构:巢湖市建设工程质量检测中心

见证人:陆金鑫

送样人:贾文娟

2、工程设计概述

巢湖市凤凰之家安置小区工程施工工程位于巢湖北路与凤凰山区交口处,本工程共27栋楼,地下一层,其中1#、2#、6#、7#~11#、15#~17#、19#、20#为三十层框剪结构,3#、4#楼为二十四层框剪结构,5#、12#~14#、18#、21#楼为十八层框剪结构,22#、23#楼为三层框架结构,24#楼为五层框架结构,25#楼为一层框架结构,26#楼为二层框架结构,27#楼为四层框架结构,建筑抗震设防类别为丙类,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为 6度,设计基本地震加速度为 0.05g,设计地震分组为第2组,场地类别为Ⅱ类,场地土特征周期Tg=0.40秒,耐火等级为2级结构的环境类别:总体地面以下为二a类,卫生间、浴室、露天环境为二a类。

2、混凝土强度等级:

基础垫层均为C15。

3#、4#楼混凝土强度等级:

5#、12#、13#、18#楼混凝土强度等级:

7#、11#、15#~17#、19#、20#楼混凝土强度等级:

14#、21#楼混凝土强度等级:

22#、24#~27#楼混凝土强度等级:

23#楼混凝土强度等级:基础混凝土强度等级为C25;基础顶至-0.10墙柱混凝土等级为C30;-0.10~屋面墙柱混凝土强度等级为C25

;梁板混凝土强度等级均为C25. 3、填充墙砌块:

1#~6#、8#~10#、12#、13#、18#、22#~27#楼墙体材料选用如下:

7#、11#、14#~17#、19#~21#楼墙体材料选用如下:

注:本工程所有所有砂浆均必须采用预拌砂浆;室内地坪以下直接临土的砖砌体采用水泥砂浆砌筑,其余砖砌体均采用混合砂浆砌筑。

二、编制依据

1、有关建设工程法律、法规:《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程

质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样

和送检规定》。

2、技术标准、规范、规程:《砼工程质量验收规范》、《砌体工程质量

验收规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等。

3、相关合同文件:本工程的《招标文件》、《建设工程施工合同》。

4、施工文件:本工程的施工组织设计、相关专项施工方案。

三、见证取样范围

1、用于承重结构的混凝土试块;

2、用于承重墙体的砌筑砂浆(粘接剂)试块;

3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件;

4、用于承重墙的煤矸石砌块;

5、用于拌制混凝土的砌筑砂浆的水泥;

6、用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;

7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;

8、国家规定必须检测的水电材料;

9、国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。

在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送样计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。

标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。见证人员应制作见证记录,并

将见证记录归入施工技术档案。

四、见证取样内容

见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应由见证人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识和封条,确认无误后方可进行检测。

1、钢筋原材及连接接头试件

钢筋原材:以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态,不超过60吨为一批。从不同根钢筋上截取,数量为5根,每根试样长度不小于500mm,尺寸逐支测量。

钢筋电渣压力焊:在现浇混凝土结构中,以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。

注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。

钢筋气压焊:在现浇混凝土结构中,以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。每批接头中随机切取6个试件做拉伸试验。

注:在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头,应在最大直径接头中切取3个试件。

钢筋机械连接:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验和验收,不足500个也作为

一个验收批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。

2、水泥

按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。取样方法、数量:

取样应有代表性,可连续取,应可从20个以上不同部位取等量样品,总量至少12kg。

3、混凝土

用于检查结构构件砼强度的试件,应在砼的浇筑地点随机抽取。

①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次。

②每工作班拌制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次。

③当一次连续浇筑超过1000 m3时,同一配合比的砼,每200 m3取样不得少于一次。

④每一楼层,同一配合比的砼,取样不得少于一次。

⑤每次取样至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

⑥普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。

⑦根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

4、砂浆

①抽检数量:每一检验批且不超过250 m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆(粘接剂),每台搅拌机应至少抽检一次。

②取样方法:

施工中取样进行砂浆(粘接剂)试验时,应从施工现场的砂浆(粘接剂)搅拌机出料口随机取样,至少从三个不同部位集取(同盘砂浆、粘接剂只应做一组试块),所取试样的数量应多于试验用料1—2倍。

5、砖

检验批

①GB 50203规定:每一生产厂家的砖运到现场后,按烧结砖15万块、多孔砖5万块、灰砂砖及粉煤灰砖10万块、蒸压加气砼砌块砖1万块各为一验收批,抽检数量为一组,煤矸石空心砖5万块为一验收批,抽检数量为一组。

②GB5101—2003、GB13544—2000、GB13545—2003规定为:1万~15万块为一批,不足1万或15万块按一批计。

取样方法

在尺寸、外观质量检验合格的样品中,随机抽取。

6、砂

①检验批:

供货单位应提供产品合格证或质量检验报告,购货单位应按同产地同规格分批验收。用大型工具(火车、货船、汽车)运输的,以400m3或600t 为一验收批。用小型工具(如马车等)运输的,以200m3或300t为一验收批。不足上述数量者以一批论。当质量比较稳定,进料量又较大时,可定期检验。

②取样方法、数量:

在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将表层铲除。然后由各部位抽取大致相等的8份,组成一个样品。用四分法缩分至试验用的量(约8kg)。

7、石

①验收批:同砂

②取样方法、数量:

在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表面铲除,然后由各部位抽取大致相等的石子15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。

8、地面工程水泥混凝土

检验水泥混凝土强度试件的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000㎡时,每增加1000㎡应增做1组试块;小于1000㎡按1000㎡计算。

9、地面工程水泥砂浆

检验水泥砂浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2,每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,应相应地制作试块组数。

10、基础回填土

一、取样数量

土样取样数量,依据现行国家标准及所属行业或地区现行标准执行。

(一)依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)和《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)取样在压实填土的过程中,分层取样检验土的干密度和含水量。每 50-100m2面积内有一个检验点,根据检验结果求得压实系数。(环刀法)

(二)依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)取样,当取土样检验垫层的质量时,对大基坑每50-100m2应不少于1个检验点;对基槽每10-20m应不少于1个点;每单独柱基应不少于1个点。(环刀法)(三)依据合肥市标准《地基处理技术规范》取样

面积≤300m2时;环刀法为30-50m2布置一个;贯入法为10-15m2布置一个。(2)面积>300m2时;环刀法为50-100m2布置一个;贯入法为20-30m2布置一个。

二、取样须知

1、采取的土样具有一定的代表性,取样量满足试验的需要。

2、鉴于基础回填材料基本上是扰动土,在按设计要求及所定的测点处,每层按要求夯实,采用环刀取样时,注意以下事项:

(1)现场取样必须是在见证人监督下,由取样人员按要求在测点处取样,而取样、见证人员,必须通过资格考核。

(2)取样时使环刀在测点处垂直而下,并应在夯实层2/3处取样。

(3)取样时注意免使土样受到外力作用,环刀内充满土样,如果环刀内土样不足,将同类土样补足。

(4)尽量使土样受最低程度的扰动,并使土样保持天然含水量。

(5)如遇到原状土测试情况,除土样尽可能免受扰动外,还需注意保持土样的原状结构及其天然湿度。

三、土样存放及运送

在现场取样后,原则上应及时将土样运送到试验室。土样存放及运送中,还须注意以下事项:

1、土样存放

将现场采取的土样,立即放入密封的土样盒或密封的土样筒内,同时贴上相应的标签。如无密封的土样盒和密封的土样筒时,可将取得的土样,用砂布包裹,并用蜡融密实。密封土样宜放在室内常温处,使其避免日晒、雨淋及冻融等有害因素的影响。

11、防水卷材

①进入施工现场的防水卷材应附有出厂检验报告单、生产许可证及出厂合格证,并注明生产日期、批号、规格、名称。

②同一品种、牌号、规格的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷;500-1000卷抽取4卷;100-499卷抽取3卷;小于100卷抽取2卷。

③将抽检的卷材进行规格尺寸和外观质量检验。

④在外观质量达到合格的卷材中,任取一卷,送检物理性能测定。

⑤胶结材料是防水卷材中不可缺少的配套材料,因此必须和卷材一并抽检。抽样方法按卷材配比取样。同一批出厂,同一规格标号的沥青以20t 为一个取样单位,不足20t按一个取样单位。从每个取样单位的不同部位

取五处洁净试样,每处所取数量大致相等,共1kg左右,作为平均试样。

12、防水涂料

①同一规格、品种、牌号的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检。取2kg样品,密封编号后送至有关部门检测。

②双组份聚氨酯中甲组份5t为一批,不足5t也按一批计;乙组份产品重量配比相应增加批量。甲、乙组份样品总量为2kg,封样编号后送至有关部门检测。

13、水泥基渗透结晶型防水材料:

可以在产品包装时,按一定的时间间隔,分10次随机取样;也可在包装后10个不同的部位随机取样。水泥基渗透结晶型防水涂料每次取样10KG;水泥基渗透结晶型防水剂每次取样量不少于0.2T水泥所需的外加剂量。取样后应充分拌合均匀,一分为二,一份按标准进行试验;另一份密封保存一年,以备复验或仲裁用。

14、建筑门窗取样方法

①空气渗透性能、雨水渗漏性能、风压变形性能,同一窗型、规格尺寸应至少检测三樘试件。

②保温性能和隔声性能

对同一生产企业和同一保温性能等级的节能门窗每1万m2(包括不足1万m2)建筑面积(在一个建设项目中)各抽检一樘。

见证取样方案

绥穆新城教育中心见证取样方案 工程名称:绥穆新城教育中心 建设单位:绥穆新城教育中心筹建处 设计单位:哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位:牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 施工单位:浙江、晟元集团公司 编制人:宋宝文 审核人:李冰洋

工程技术文件报审表 B1-07 (A1监) 工程名称绥穆新城教育中心编号 致:牡丹江市华兴建设监理有限责任公司(监理单位) 现报上关于绥穆新城教育中心见证取样方案,请予以审定。 序号名称及类别编制人 1 技术负责人(签字): 施工单位名称:浙江、晟元集团公司申报人(签字):2010年月日 监理工程师审查意见: 监理工程师(签字):2010年月日总监理工程师审核意见: 监理单位名称:牡丹江市华兴建筑监理有限公司总监理工程师(签字):2012年月日

牡丹江市华兴建设监理有限责任公司 见证取样实施方案 为确保工程质量,严把工程材料关,根据本工程具体情况,我监理部特制定本实施方案,具体内容如下: 专业监理工程师应对承包单位报送的拟进场工程材料、构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及质量证明资料进行审核,并对进场的实物按照委托监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。 对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。 (一)见证取样范围及方法: 一、钢材: 1)钢筋原材:1、钢筋砼用热轧带肋钢筋 2、钢筋砼用热轧光圆钢筋必试项目:拉伸试验、弯曲试验 以上两种钢筋原材适用同一组批原则及取样规定。 组批原则:同一厂家、同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态每60t为验收批,不足60t也按一批计。允许由同一牌号、同一规格、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但炉罐号含碳量之差不得大于0.02%,含锰量之差不得大于0.15%。 取样规定:每一验收批取拉伸试件2个,弯曲试件2个。(在任选的两根钢筋切取)

(新)见证取样送样方案

一、工程概况 1.1地理概况 拟建的广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程位于南宁市玉洞大道南面,与新建的市政道路(未命名)西面交汇处,交通便利,地理位置十分优越。场地属丘陵地貌,现场地东侧已整平,高程约95.0~120.0m,相对高差25.0m,钻孔高程95.10~117.38m,相符高差22.28m. 1.2工程简述 本工程为框架-剪力墙结构,项目总用地61000㎡,共有5栋建筑物,建筑总面积为94024.41m2 。其中:应急搜救基地等生活、业务用房及配套设施1-3#楼地上建筑面积为27489.24㎡,地下2层,地上17层;防震减灾宣传教育中心建筑面积为8303.4㎡,地下2层,地上6层;业务综合楼建筑面积为23514.57㎡,地下2层,地上16层。建筑工程标高±0.000相当于绝对标高100.80~103.80m。结构的设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级。 二、编制依据及技术规范 2.1编制目的 见证取样送样方案编制的目的是:为广西壮族自治区地震局防震减灾基础设施和紧急救援训练基地建设工程施工阶段,如何保证建筑工程材料质量检验工作的科学性、公正性和权威性,保证工程试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,从而保证工程质量,提供较为完整的纲领性技术文件,用以指导工程施工与管理。 2.2编制依据 1、国家现行有关标准规范、规程。 2、行业及地方有关标准规范、规程。 3、招标文件、施工图纸等资料。 4、其它有关手册及参考文件资料。

5、建筑施工企业试验室管理规定。 2.3本工程主要采用的技术规范 1、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002) 3、《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50266-2011) 4、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 5、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2011) 9、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175-1999) 10、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1999) 11、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013-91) 12、《钢筋焊接机验收规程》(JGJ18-2003) 13、《建筑工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2011) 三、见证取样送样管理 3.1见证取样送样制度 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后将试样从现场移交给有检测资质的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 为保证试件材料及制品能代表母体的质量状况和取样的真实,制止出具只对材料及制品负责的检测报告,保证建筑工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量,根据建设部相关文件,法规的规定,在建设工程质量检测中实行见证取样和送样制度,即在建设单位或监理单位人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至有资质的检测机构进行试验。

材料进场验收见证取样方案

鑫苑雅居8#-9#-10#楼 材 料 验 收 见 证 取 样 制 度 编制: 审核: 陕西耀州建筑工程公司鑫苑雅居项目部 二零一二年八月

设备、材料的质量验收是通过观察和判断,适当时结合测量、试验等辅助手段对工程中使用的设备和材料进行的综合性的检验。设备、材料的质量验收是施工过程中必要的和正常的工序,对工程质量即起着把关作用,又起着预防作用。设备、材料的质量验收又称进场检验,通过检验可及早发现不合格品,及时进行处置,防止不合格品非预期使用,从而确保工程建设质量。 一、物资进场验收制度 (一)施工材料进场验收程序 1、施工单位所提供的材料和工程设备进场时必须会同项目部经理及材料管理员进行检验和交货验收,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员一同进行验收。 2、施工单位将进场材料和工程设备的供货人、品种、规格、数量如实填写《材料进场检查及取样验收记录》,提供材料的合格证、出厂检验报告和产品质量证明等文件,满足合同约定的质量标准,经项目经理及材料员同意后方可进场,属于公司重点项目必须由公司安排分管的项目管理员同意。 原材料进货及质量检验控制程序流程图见下图; 3

相关技术标准对进场材料、设备进行封样,在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的不得使用。 4. 材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场如下图进行联合验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格鉴别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 原材料进场联合验收人员组织结构图见下图;

见证取样方案

恒大童话山水城9#地块住 宅项目工程 见证取样及试验方案 施工单位:长沙市建筑工程有限责任公司 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:

工程概况 1.1项目简介 1.2项目特征 工程内容:施工图纸范围内的土建、安装及室外配套工程施工总承包 建筑规模:本工程包含高层住宅149#栋至159#栋、洋房160#栋至174#栋、别墅175#栋至192#栋、幼儿园、1#综合楼至3#综合楼、地下室和大门共73栋建筑,建筑总面积约211983.02m2,地上建筑面积约159056.47m2,地下建筑面积约52926.55m2。基础的主要形式有独立柱基础、筏板基础、桩基承台基础。 承建范围:土建及水电安装施工工程及室外工程施工总承包 1.3.编制依据 1.1本工程的施工组织设计 1.2本工程的施工图纸 1.3规范和标准

《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2011) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2011)《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-2010) 《混凝土泵送技术规程》(JGJ/T10-2010)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-2011)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB 50300-2011) 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2011)《钢筋混凝土质量验收规范》(GB50666-2011)

见证取样方案

漯河市城乡一体化示范区牡丹江路 沙河大桥工程 见 证 取 样 方 案 编制: 审批: 河南鹏新建设工程咨询有限公司 2015年12月20日

一、工程概况 1)、跨沙河景观主桥,结构体系为拱梁组合体系下承式拱桥,钢箱预应力混凝土梁结构,跨境布置44+2*88+44=264米,桥面总宽度39-50.5米, 2)、东西岸新桥;预应力混凝土连续梁结构,东引桥长2*25=50米,西引桥桥长2*37=74米,桥面总宽度39米,分幅布置; 3)、高填土接坡道路;道路宽39米,后台填土高度7米,采用1:1.5绿化放坡形式; 4)、地面铺装:宽11米,西引道平均场399.7米,东引道平均长度317.8米,位于主线两侧用于衔接滨河路交通; 5)、排水管向;位于桥梁及道路两侧,排水总长度3.2KM; 6)、配电照明;包含路灯照明、防雷接地等功能性配电设施。 二、见证依据 1、建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》、建设工程相关法律、法规。(建监[1996]208号) 2、相关技术标准、施工和试验规范、规程、方法。 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件。 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划。 三、见证取样的目的 通过见证取样的实施,针对项目具体所使用的工程材料和关键工程施工设置见证取样方案,对进场材料和工程施工进行见证取样,使项目监理部在监理工作中有的放矢,严格控制影响施工质量的工程材料、关键部位、避免质量隐患,保证了工程材料质量和工程实体的施工质量,进而使项目的质量控制目标得以实现。 四、见证取样的范围 凡涉及工程内容的钢筋及焊接件、水泥、砌块、混凝土试块、砂浆试块、白灰、土样以及影响使用功能的原材料,均实行见证取样制度。 1、混凝土试块; 2、水泥; 3、砂浆; 4、砂石料; 5、普通砖; 6、钢材 7、生石灰 8、回填土 9、灰土路基、10、沥青及沥青混合料、11水稳碎石、12钢绞线13、锚具14、商品混凝土15、钢筋连接接头16、波纹管 见证取样和送检的方法、数量和要求: 1、混凝土试块:

见证取样方案

工程 见 证 取 样 计 划 书 编制: 审批: 浙江文华建设项目管理有限公司 项目监理部 年月日

一、工程概况 二、见证取样和送检的依据 1、建设工程相关法律、法规:国务院第279号令;建设部建建字(2000)211号令; 2、相关技术标准、规范、规程:《建设工程监理规范》GB50309—2000、《混凝土验收规范》GB50204—2002、《装饰验收规范》GB50210—2001、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001等规范、标准; 3、建设工程承包合同文件、委托监理合同文件; 4、经批准的设计文件、施工组织设计、监理规划; 三、见证取样和送检的程序 1、施工单位取样人员在现场进行原材料及制品取样和试块制作时,见证员在旁见证; 2、见证员和施工单位取样人员一起将试件送到检测单位或采取有效的封样措施; 3、见证员在试件检测委托书上签字。 四、见证人员的职责

1、取样时,见证人员必须在现场进行见证,对试件制作中的不规范行为有权提出整改意见、拒绝签字和向质量监督部门投诉举报; 2、必须对试件进行监护,并和施工人员一起将试件送至检测单位,有专用送样工具和封样条件的工地,见证人员必须亲自封样; 3、必须在试件检测委托单上签字,并出示有效证件; 4、对试件的代表性和真实性负有法律责任。 五、见证取样和送检的范围 1、国家规定必须实行见证取样和送检的材料。包括用于承重结构的钢筋;拌制混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;屋面、地下厕浴间使用的防水材料;砌筑用多孔砖、空心砖和混凝土小型砌块;以及国家规定要求现场复试的节能保温材料、装饰材料等。 2、国家规定必须实行见证取样和送检的试块、试件以及规范要求检测的其他项目。包括用于承重结构的混凝土试块;用于墙体砌筑的砂浆试块;钢筋连接接头试件。 3、桩基(地基)承载力、桩身完整性检测。 4、工程实体检测、门窗三项性能检测、围护结构节能性能检验。 5、用于支承体系的钢管、扣件。 六、见证取样标准及检测内容 (一)水泥 1、袋装水泥: (1)取样数量:以同一品种、同一标号、同一出厂批号为一个验收批,每批总重不大于200t复检一次。

建筑工程见证取样方案

龙苑澜岸二期一标段 见 证 取 样 送 检 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 武汉江夏一建建设工程有限公司 2016.10.22

目录 一、见证取样和送样定义 二、见证取样和送样必要性 三、见证取样和送样依据 四、见证取样和送样范围 五、见证取样和送样监理人员 六、见证取样和送样时间 七、见证取样和送样人员职责 八、见证取样和送样程序 九、见证取样和送样相关规定 十、检测结果的判定及异常问题处理 十一、用于本工程的主要材料及特点 十二、主要材料的检查及见证取样方法、数量十三、见证取样送检计划

根据建设部《房屋建筑工程和市政工程基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知,为了确保工程的质量,防止不合格的材料、半成品用于本工程,特制定如下见证取样和送检计划。 一、见证取样和送检的定义

样在送至试验室的过程中不被更换、调包,保证试样的真实性。 二、见证取样和送检的必要性 取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。现场监理人员的见证取样能保证试件代表母体的质量状况和取样的真实性,保证建设工程质量检测工作的科学性、公正性和准确性,以确保工程质量。 三、见证取样和送样依据 1、建设工程质量管理条例 2、房屋建筑工程和市政工程基础设施工程实行见证取样和送检的规定 3、建设工程监理规范 4、建筑工程施工质量验收统一标准 5、武汉市市建筑工程质量检测管理规定 6、武汉市建筑工程质量检测实施细则 7、混凝土、混凝土工程及混凝土掺合料有关标准 8、钢材及连接接头试件的参考标准 9、钢材物理性能及化学性能有关标准 10、砖和混凝土小型砌块取样参考标准 11、防水材料取样参考标准。 四、见证取样和送样范围 1、水泥、砂及砂浆配合比; 2、钢材及钢材连接; 3、混凝土试块(包括抗渗试块); 4、砂浆试块; 5、墙体材料; 6、卷材防水材料; 7、水电材料; 8、节能保温材料。 五、见证取样和送检监理人员: 熊国政、胡彪、李丽、张志刚(见证人员如有变动,另行通知)。 六、见证取样的送检时间 从材料或半成品进场后至该材料或半成品用于本工程前。 七、见证取样和送样人员职责 1、见证人员必须我监理人员,必须具备建筑施工专业知识或初级以上技术职称。 2、见证人员必须有书面授权书,并在工程开工前向质监站及工程检测单位上报二材 二块见证人员授权书。 3、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 4、见证人员需对试块进行监护。

房建工程见证取样实施方案细则

府青惠园工程 见 证 取 样 方 案 成都市蓉咨建设监理有限公司第十二项目部 目录

府青惠园工程见证取样方案 一、工程概况 本工程为全现浇框架剪力墙结构,主楼基础形式为筏式基础,裙楼及纯地下室基础形式为独立柱基础及外墙条形基础。本工程总建筑面积109938平米,地上建筑面积约80715平米,地下建筑面积约27423平米。地面以上共2栋5个单元的(地上28层,地下2层)高层建筑群,均设置2层地下室,另设一裙楼(地上1层,地下2层);高层建筑群之间绿地下为2层纯地下室,与主楼地下室互通;主楼高度86.1米,裙楼高度6.3米(地上1层,地下2层),纯地下室高度9.7米,预计基础埋深为11.2米至米。现根据本工程施工图设计、现行《建筑工程施工质量验收统一标准验收规范》和现场实际情况制定本工程见证取样方案。本方案可根据实际情况按实际检验批进行适当调整。 二、建设工质量检测见证取样送样制度 为保证试件能代表母体的质量状况和取样的真实性,制止出具只对试件(来样)负责的检测报告,保证建设工程质量检测工作科学性、公正性和准确性,以确保建设工程质量。在监理单位人员见证下,由施工人员在现场取样,送至试验室进行试验。(注:监理人员见证,施工人员取样,同时进行,缺一不可双方必须互相配合) 三、见证人员的基本要求和职责? 1、见证人员应为本工程项目监理人员;? 2、见证人员必须具备建筑施工试验知识的专业技术人员;? 3、见证人员必须取得“见证人员证书”,并已报我市建设行政主管 部门备案;?

4、见证人员应对试件的真实性和代表性负责,制作见证取样记 录,并将见证记录归档备查; 5、取样时,见证人员必须在现场进行见证; 6、见证人在现场见证取样后还应对试样进行监护;(注:巡视检查 试件的保存状态) 7、见证人必要时一同送检。 8、检测单位应检查委托单及试样上的标识、标志,确认无误后方进 行检测。 9、检测单位应按照有关规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、 准确的检测报告。并加盖专用章。 10、检测单位在接受委托检验任务时,须由送检单位填写委托单,见 证人员应在检验委托单上签名。 11、检测单位应在检验报告单备注栏中注明见证单位和见证人员姓 名,发生试样不合格情况,首先要通知受监工程的质量监督机构和见证单位。 四、见证取样送检的范围、取样数量及标准: 1、见证取样送检的范围:涉及结构安全的试块、试件和有关材料,应按规定进行见证取样。根据建设部建[2000]211号文,用于承重结构的砼试块、砌筑砂浆试块、钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和砼小型砌块;用于拌制砼和砂浆的水泥、砂、石等原材料;用于承重结构砼中使用的掺加剂;地下、屋面、厕所间、厨房间使用的防水材料;国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料;都必须实行见证取样和送检。 2、送检单位:具有“CMA”认证及对应试验资质的试验单位。 3、见证取样标准和数量:根据《建筑工程施工质量验收统一标准验收规范》GB50300-2001条文规定,涉及结构安全的试块、试件和材料见

见证取样送检记录要求

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位置规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位置。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

见证取样方案

最新见证取样方案(总18页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

见证取样方案 (一)工程概况 1、工程项目名称: 2、建设单位名称: 3、监理单位名称: 4、设计单位: 5、工程规模特点:建筑面积为****平方米,结构形式为框架结构,柱下独立基础,建筑物合理使用年限***年,地上**层,局部**层,建筑高度****米。建筑用途:学生宿舍。建筑防火等级为二级。结构抗震设防烈度7度,框架抗震等级二级 6、工程质量等级:合格 (二)见证取样和送检依据及范围 建设工程有关法律、法规主要有《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程和市政基础设施见证取样和送检的规定》、《建筑工程检测试验技术管理规范》(JGJ190-2010)。 1、《中华人民共和国建筑法》 第十四条:从事建筑活动的专业技术人员、应当取得相应的资格证书,并在职业资格证书许可的范围内从事建筑活动。 2、《建设工程质量管理条例》 第三十一条:施工人员对涉及结构安全的试块、试件、以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

第六十五条:违反本条列规定,施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。 建筑取样和送检的范围 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第六条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检; 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺合剂; 7、地下、屋面、厕浴间使用的防水材料; 8、国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料; (三)见证取样的资格和职责 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第七条:见证人员应由建设单位或该工程的监理单位具备建筑施工试验知识的专业技术人员担任,并应由建设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监督机构。

混凝土试件见证取样送检委托单

混凝土试件见证取样送样委托单 工程名称湖北省水稻工程技术实验楼工程地点武汉市洪山区南湖南路委托单位正太集团有限公司施工单位正太集团有限公司建设单位湖北省农科院监理单位武汉宏宇建设监理有限责任公司见证单位(盖章)武汉宏宇建设监理有限责任公司见证人(签字)送样人(签字)陈辉样品来源见证取样委托日期2006 年 03月 06 日联系电话 检验编号试件尺寸设计强 度等级 成型日期 要求试 验龄期 送样 数量 代表 批量 养护方法使用部位 150×150×150C20天3块100m2标养二次构件 (构造柱、过梁、压顶) 基础部分 检验项目 收样日期年月日收样人预定取报告日期年月日付款方式 说明1、见证单位为建设单位或监理单位,见证人为其单位具有初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识的持证人员。 2、见证人员及取样人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 3、见证人员有责任对试样进行监护,并和送样人一起将试样送到检测试验机构,然后在委托单上签字,否则,所引起的责任由见证人员负责。 4、检测试验报告上应注明见证单位和见证人。否则,其报告-律无效。

混凝土试件见证取样送样委托单 工程名称湖北省水稻工程技术实验楼工程地点武汉市洪山区南湖南路委托单位正太集团有限公司施工单位正太集团有限公司建设单位湖北省农科院监理单位武汉宏宇建设监理有限责任公司见证单位(盖章)武汉宏宇建设监理有限责任公司见证人(签字)送样人(签字)陈辉样品来源见证取样委托日期2006 年 3 月01 日联系电话 检验编号试件尺寸设计强 度等级 成型日期 要求试 验龄期 送样 数量 代表 批量 养护方法使用部位 150×150×150C252006.元.116000·天(50天)3块100m2同条件处梁、板 150×150×150C252006.元.156000·天(46天)3块100m2同条件六层屋面 检验项目 收样日期年月日收样人预定取报告日期年月日付款方式 说明1、见证单位为建设单位或监理单位,见证人为其单位具有初级以上技术职称或具有建筑施工专业知识的持证人员。 2、见证人员及取样人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。 3、见证人员有责任对试样进行监护,并和送样人一起将试样送到检测试验机构,然后在委托单上签字,否则,所引起的责任由见证人员负责。 4、检测试验报告上应注明见证单位和见证人。否则,其报告-律无效。

见证取样专项方案范本

杭州XXXX地块商品住宅工程见证取样方案 编制单位:XXX建设集团有限公司编制日期:XX年X月X日

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章钢筋部分 (3) 第一节原材料 (3) 第二节钢筋焊接 (4) 第四章水泥部分 (5) 第一节水泥 (5) 第五章砌体部分 (5) 第一节轻集料混凝土多孔砖、混凝土多孔砖、砂加气混凝土砌块 (5) 第六章砼部分 (5) 第一节混凝土 (5) 第二节见证留样 (6) 第七章砂浆部分 (9) 第一节砂浆 (9) 第二节取样试验 (9) 第八章试件取样方法 (9) 第九章见证取样送检程序 (10) 第十章主体检测 (11)

第一章工程概况 工程名称:xxx地块工程 建设单位:xxx房地产开发有限公司 设计单位:xxx工业设计研究院 监理单位:xxx建筑工程监理有限公司 地质勘察单位:xxx勘测设计研究院 施工总承包:xx建设集团有限公司 工程地点:xx市xx区---(东)xxx路/(南)xxx大街/(西)xxx街/(北)xxx街。 本工程地上由1-4#楼4栋18层的高层住宅、5-10#楼6栋3层低层住宅、11#楼1栋2层商铺组成;高层住宅地下为二层大底盘地下室,主楼部分顶板采用梁板式楼盖,车库部分顶板采用带柱帽无梁楼盖、局部为甲类人防地下室。 本工程总建筑面积为100200.36平方米,地上建筑面积68095.10平方米,其中1#楼13721.55平方米,2#楼13426.07平方米,3#楼9375.78平方米,4#楼20177.95平方米,5#楼1159.41平方米,6#楼1159.41平方米,7#楼1541.18平方米,8#楼168.8平方米,9#楼1276.6平方米,10#楼1698.8平方米,11#楼1884.08平方米;地下室面积32105.26平方米,其中车库地下面积28700.8平方米,排屋地下室面积3404.46平方米,排屋地下室为单体地下室,其中5#楼471.92平方米,6#楼471.92平方米,7#楼628.42平方米,8#楼666平方米,9#楼500.2平方米,10#楼666平方米;整个项目人防建筑面积为6128平方米,其中二类人员掩蔽所5977平方米,移动电站151平方米。 本工程地下室建筑工程等级一级,消防类别一类,地上主体建筑工程等级为二级,消防类别为二类,屋面防水等级II级;防水层耐用年限15年,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为6度,人防工程防护等级为平战结合核6级。 工程设计±0.00标高,其中1-3#楼相当于黄海标高6.9m,4#楼相当于黄海标高6.6m,5—10#楼相当于黄海标高7.4m。 为了确保工程质量,对工程质量实行全面监督检查,根据建筑工程施工质量验收标准以及强制性规范标准以及建 [2000]211号文件要求,对本单位工程“二

实体检测及见证取样和送检方案

目录 第一节工程概述 (2) 第二节工程概况及说明 (2) 第三节编制依据 (10) 第四节取样送检的规定 (11) 第五节实体检测 (17) 第六节见证取样送检的程序 (22)

第一节工程概述 瑞安市塘下中心区F-3-4地块位于塘下镇瑞安大道与新中路交叉口东北侧,场地北侧为规划三路,东侧为规划五路。本项目总用地面积约27496.92m2,有四幢27+1F高层及两幢6+1F多层组成,总建筑面积约86949.57平方米。本工程全场设一层地下室,最大开挖深度约5m,地下建筑面积约18055m2,。框剪结构,采用钻孔灌注桩基础。 工程名称:瑞安市塘下中心区F-3-4地块 建设单位:瑞安市中梁瑞置业有限公司 设计单位:浙江嘉华建筑设计研究院有限公司 质监单位:瑞安市建设工程质量监督站 安监单位:瑞安市建设工程安全监督站 施工单位:浙江立鹏建设有限公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 监理单位:浙江华地工程咨询有限公司 第二节工程概况及说明 一、工程现场概况 本工程位于瑞安市塘下中心区F-3-4地块位于塘下镇瑞安大道与新中路交叉口东北侧,场地北侧为规划三路,东侧为规划五路。施工所需的水、电、电讯线路由发包人接至施工场地。施工场地与公共道路的通道开通,满足施工的实际运输需要。 二、建筑概况 (一)建筑基本情况 1.抗震设防烈度:6度

2.设计使用年限: 50年 3.建筑分类及耐火等级: 3#、7#楼为27+跃层住宅,5#、6#楼为28+跃层住宅,高度大于54米,为一类高层建筑,耐火等级为一级。 1、2#楼为6+跃层住宅,高度不大于27米,为多层民用建筑,耐火等级不低于二级。 4#楼为2层公共建筑,耐火等级不低于二级。 地下车位533个,为大型汽车库,防火分类Ⅰ类,耐火等级一级; 4.地下室、屋面防水等级: 地下室防水等级:一级; 屋面防水等级:一级。 主要技术措施:墙体 外墙为200厚MU10非粘土类多孔烧结砖(矩形孔孔洞率≥28%),分户 墙为200厚A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块。 2.2粗装饰工程概况 1、外装修: (1)、本项目外墙为仿石涂料,入户大堂门头石材幕墙(1-2层)外墙1:仿石涂料 ①仿石涂料饰面层 ②弹性底涂面刮柔性耐水腻子 ③5厚专用聚合物抹面胶浆复合耐碱玻纤网格布一层 ④25厚无机轻集料保温砂浆B型保温层 ⑤界面剂砂浆

见证取样、送样记录表

工程名称创业家园D区1#2#5#住宅楼工 程一标段 样品名称植筋拉拔 取样部位5#楼13-20层填充墙取样时间 样品规格Φ6.5 数量共13根 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称电渣压力焊 取样部位5#楼屋面92.75米至97.1米装饰架墙 柱 取样时间 样品规格数量共3组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称混凝土试块同条件 取样部位5#楼29层81.15米至84.05米墙 柱、梁板、楼梯 取样时间 样品规格100*100*100数量共2组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称混凝土试块标养 取样部位5#楼2层二次结构过梁、构造 柱、压顶、上返沿 取样时间 样品规格100*100*100数量共1组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

工程名称创业家园D区1#、2#、5#住宅 楼工程一标段 样品名称水泥砂浆试块标养 取样部位1#楼3-4层二次结构取样时间 样品规格70.7*70.7*70.7数量共2组 封样情况检查: 接样人(签字): 年月日 试样外观检查: 接样人(签字): 年月日 取样人江海广年月日送样人江海广年月日见证人年月日旁站人年月日

见证取样方案

X X X工程 建筑材料 见证取样方案编制: 批准: XXX监理有限公司 XXX项目监理部 二0一二年十一月

X X X工程 建筑材料见证取样方案 为了进一步做好X X X 工程施工现场主要建筑材料检测见证取样工作,依据国家、地方有关标准、规范、规程,结合我监理单位驻现场项目监理部及本工程实际情况,特编制本方案。 取样的建筑材料主要有:普通混凝土,钢筋、焊接件,水泥,砂,墙体材料,建筑砂浆,防水材料,节能保温材料,门窗型材,家用和类似用途插座、开关,给排水PVC-U管材、管件等。 见证取样的人员:经见证取样培训的监理人员。 见证取样的方法及检测内容如下: 一、水泥 (一)水泥见证取样方案 1、以同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的袋装每200T 取一个样,进行细度、凝结时间、安定性、强度试验,其中安定性和强度试验为必须试验项目; 2、试样必须在同一编号不同部位处等量采集,取样点数至少在20点以上,经混合均匀后用防潮容器包装,送检重量不少于12kg。 (二)见证送样方案 根据工程现场水泥进场的情况、使用部位及总用量确定取样的见证送样至检测单位,检测单位必须通过计量认证、并具有省建设厅批准的资质和独立的法人资格。 二、钢筋及焊接件 (一)钢筋见证取样方案 热轧带肋钢筋及低碳热轧圆盘条应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批次不超过60T取样一组,数量为5根、长度50cm。

(二)焊接件见证取样方案 1、闪光对焊见证取样方案 1)钢筋闪光对焊接头的力学性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。 2)力学性能应按下列规定组批: 在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别,同直径钢筋焊接接头应作为一批。一周之内累计不足300个接头,按一批计。 3)所抽取的试样其外观应符合以下要求: a)接头处不得有横向裂纹。 b)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ-Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤。Ⅳ级钢筋焊接时不得烧伤,负温闪光对焊时,对于Ⅱ-Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤。 c)接头处的弯折角不得大于4度。 d)接头处的轴线偏移,不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。 e)闪光对焊接头弯曲试验时,应将受压面的金属毛刺和镦粗变形部分消除,且与母材的外表齐平。 2、电渣压力焊、电弧焊见证取样方案 1)在构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批;每一楼或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头作为一批。 2)从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,复验时取双倍进行复验。 3)所取的试件其外观应符合以下要求: a)接头四周焊包应均匀,“凸出”钢筋表面的高度至少4 mm,不得有裂纹,钢筋表面无烧伤缺陷。 b)接头处的弯折角不得大于4度。 c)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2 mm。

混凝土试件见证取样记录表

、混凝土试件见证取样记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C15砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+004~K1+043段挡 墙砼垫层 工程量 (进货量) C15砼19m3 取样日期 2016年6月28日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。

编号:年号工程名称奇槎南窦涌综合整治工程 样品名称C30砼试件样品编号 样品使用的 工程位置及桩号、单元工程编号西侧K1+025~K1+043段挡 墙钢筋砼底板 工程量 (进货量) C30砼31m3 取样日期 2016年7月1日取样地点工地现场 施工单位广东省肇庆市水利 水电工程公司 质检员(试验 员)签名 监理单位 广东城华工程监理 有限公司 见证员签名 取样数量取样方法试件成型及养护 1组 按批次取样,每100m3取一组抗压强度试压件;小于100m3取样一组 施工单位广东省肇庆市水利水电工程公司 (盖章) 年月日 监 理 单 位 广东城华工程监理有限公司 (盖章) 年月日 注:本表一式二份,施工、监理单位各存一份。

混凝土试块见证取样单

委托编号: 001 委托单位电力安装修试公司 工程名称凉水井110KV变电站新建工程 单位工程名称围墙及大门(警卫室) 结构部位围墙大门基础垫层 等级 C 15 P F 配合比编号委HP 试件编号成型日期 实际龄期 (d)养护条件试件状态 试件尺寸 (mm) 成型方法 2015.10.2 28 标养正常150*150 试模成型委托参数 抗压强度抗折强度抗渗抗冻 依据标准按照《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081)规进行试验。 备注1、是否留样是□否□ 见证单位:见证人:见证日期:2015 年10月29日 取样人:仕蒙送样人:蔡建送样日期:2015 年 10月29日 收样人:接收日期:年月日

委托编号: 002 委托单位电力安装修试公司 工程名称凉水井110KV变电站新建工程 单位工程名称围墙及大门(警卫室) 结构部位警卫室基础垫层 等级 C 15 P F 配合比编号委HP 试件编号成型日期 实际龄期 (d)养护条件试件状态 试件尺寸 (mm) 成型方法 2015.10.26 28 标养正常150*150 试模成型委托参数 抗压强度抗折强度抗渗抗冻 依据标准按照《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081)规进行试验。 备注1、是否留样是□否□ 见证单位:见证人:见证日期:2015 年11月22日 取样人:仕蒙送样人:蔡建送样日期:2015 年 11 月22日 收样人:接收日期:年月日

委托编号: 003 委托单位电力安装修试公司 工程名称凉水井110KV变电站新建工程 单位工程名称围墙及大门(警卫室) 结构部位警卫室带型基础 等级 C 25 P F 配合比编号委HP 试件编号成型日期 实际龄期 (d)养护条件试件状态 试件尺寸 (mm) 成型方法 2015.10.27 28 标养正常150*150 试模成型委托参数 抗压强度抗折强度抗渗抗冻 依据标准按照《普通混凝土力学性能试验方法》(GB/T50081)规进行试验。 备注1、是否留样是□否□ 见证单位:见证人:见证日期:2015 年11月23日 取样人:仕蒙送样人:蔡建送样日期:2015 年 11 月23日 收样人:接收日期:年月日

送检见证取样方案

见证取样及送检方案 一、编制说明 根据建筑工程相关法规、文件要求,以及为确保重庆传媒职业学院学员楼的施工质量,本工程的质量检测实行见证取样及送检制度。为规范本工程的见证取样及送检工作,结合本工程的实际情况,制订本《见证取样及送检方案》。 由于施工图变更等原因,本方案在实施过程中,可能会出现与现场实际及有关规定不符现象,届时,各方另行协商完善。 二、工程概况 1.工程名称: 2.建设单位: 3.设计单位: 4.勘察单位: 5.监理单位: 6.监督单位: 7.施工单位: 8.本工程地址位于巴川镇,建筑面积为10076.71㎡。 9.计划工期:180天(合同工期) 10.本工程建筑层数为地上共4层,地下共2层,设计合理使用年限为50年;最大建筑高度17.850m。 11.基础采用人工挖孔桩基础,选取中风化砂岩层为桩端持力层;中风化砂岩饱合单轴抗压强度标准值9.04MPa,桩身(护壁)混凝土强度等级C25,地梁混凝土强度等级:桩顶拉梁DL*为C30,其余地梁(KZL)为C40。挡墙与挡墙下地梁为C40。桩帽为C30。 12.主体:本工程主楼结构形式为框架剪力墙结构;基顶~±0.000柱混凝土强度等级为C35;±0.000以上柱混凝土强度等级为C30, -4.200米层~±0.000米层梁板混凝土强度等级为C35,5.100米层~17.700米层梁板混凝土强度等级为C30。 13.填充墙材料种类应按建筑施工图的要求选用,本工程填充墙:外墙、卫生间、厨房:JN型页岩空心砖;内墙:普通页岩空心砖。砌体强度等级(外墙) MU3.5。JN型页岩空心砖干容重:≤9KN/m3;页岩空心砖:≤ 8KN/m3。基顶~室内地面以上300范围内采用MU10页岩砖和M5水泥砂浆、墙两侧抹20厚1:2.5水泥砂浆。其余填充墙体采用M5.0混合砂浆砌筑。

施工现场见证取样方案

无锡金鑫商业广场工程施工现场见证取样方案 编制人: 审核人: 审批人: 江苏南通二建集团有限公司 二〇一六年五月

目录 第一章工程概况 0 一、工程建设概况 0 二、建筑概况 (1) 三、结构概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章取样和送检的程序 (4) 第四章见证取样送检制度 (5) 一、需见证取样送检的试块 (5) 二、混凝土试块的留置与养护制度 (5) 3、标准试件养护及送检 (6) 6、质量保证措施 (7) 三、砌筑砂浆试块的留置和养护制度 (9) 4、质量保证措施 (9) 四、钢筋、钢筋电渣压力焊、钢筋直螺纹连接取样方案 (10) 五、水泥取样 (12) 六、砂常规检验取样 (13) 七、墙体材料(蒸压加气混凝土砌块,普通加气混凝土砌块)取样 (13) 八、建筑节能材料取样 (13) 九、防水材料取样 (13) 十、门窗工程取样 (14) 十一、建筑玻璃取样 (14) 十二、饰面材料取样 (15) 十三、主体结构工程现场检测 (15) 十四、钢结构工程检测 (15) 十五、环境检测 (15) 十六、建筑水电检测 (16) 十七、墙体拉结筋检测 (16) 十八、土工试验检测 (16)

第一章工程概况 一、工程建设概况 1、工程名称:无锡金鑫商业广场 2、工程地点:无锡新区长江路泰山路 3、工程规模:本工程建筑面积47972平方米,其中地下室11567平方米。地下室一层,局部二层,A、B、C栋5层,D栋13层,多层商业,高层商业办公。 4、建设单位:无锡宁鑫置业发展有限公司 5、设计单位:南京华东建筑工程设计有限公司 6、勘察单位:江苏省地质工程勘察院 7、监理单位:江苏省建院建设监理有限公司 8、施工单位:江苏南通二建集团有限公司 9、工程总工期:447天 二、建筑概况