广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

QB ICS:29.240.10

CCS:F29

广东电网公司企业标准

Q/GD001 1122.03-2007

广东电网公司变电站

二次系统防雷接地规范

Specification for the grounding for lightning of secondary system of substations of Guangdong power grid

2007-01-15发布2007-01-15实施

广东电网公司发布

Q/GD001 1122.03-2007

目次

前言 ........................................................................ I

1 适用范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 一般性规定 (3)

5 变电站二次系统接地与屏蔽 (4)

6 SPD配置原则 (4)

6.1 电源系统的防雷接地 (4)

6.2 信号系统的防雷接地 (5)

7 SPD的选型技术要求 (5)

7.1 电源系统SPD的选型技术要求 (5)

7.1.1 工作环境条件 (5)

7.1.2 整体要求 (5)

7.1.3 最大持续工作电压 (6)

7.1.4 限制电压 (6)

7.1.5 响应时间 (7)

7.1.6 着火危险性和热稳定性 (7)

7.1.7 泄漏电流 (7)

7.1.8 安装规范 (7)

7.2 信号系统SPD的选型技术要求 (7)

7.2.1 工作环境条件 (7)

7.2.2 整体要求 (7)

7.2.3 传输特性要求 (8)

7.2.4 安全性能 (8)

7.2.5 安装规范 (8)

8 试验 (9)

8.1试验种类 (9)

8.2性能试验 (9)

8.3 现场验收试验 (9)

8.4 定期检测 (10)

附录A雷电防护区划分 (11)

附录B竣工技术文件 (12)

- I -

Q/GD001 1122.03-2007

前言

为加强并规范广东电网变电站二次系统的防雷接地工作,减少雷电对二次系统造成的危害,确保广东电网二次系统安全、稳定、可靠运行,特制定本规范。

本规范由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。

本规范由下列人员起草:梁晓兵胡巨段新辉赵永发高新华李光宇李煜东吴国沛李清波詹勤辉杨泽斌林乐彤莫穗江张喜平邹国惠郑佐暖陈锦鹏陈宏辉审核:马辉

审定:林火华

批准:陈荣真

- I -

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

1 适用范围

1.1 本规范规定了广东电网公司变电站二次系统的防雷接地技术标准和管理要求。

1.2 本规范适用于广东电网公司新建、扩建和改造的变电站二次系统防雷接地工程。二次系统防雷接地工程的设计、施工、验收、维护均应参照本规范执行。

1.3 本规范不包括变电站建筑物、高压设备、线路的直接雷击防护,变电站的建筑物、天线及户外高压设备等的直接雷击防护措施参照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》执行。1.4本规范不包括二次系统中通信系统的防雷保护,通信系统的防护可参照YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》执行。

1.5 变电站二次系统防雷工作除应执行本规范的规定外,还应符合国家及电力行业现行有关标准和规范的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。

GB/T 2887-2000 电子计算机场地通用规范

GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GA173-2002 计算机信息系统防雷保安器

GBJ79-1985 工业企业通信接地设计规范

GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范

GB50174-1993 电子计算机机房设计规范

DL 548-1994 电力系统通信站防雷运行管理规程

YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范

GB 18802.1-2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法

GB/T 18802.21-2004 低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)—性能要求和试验方法

YD/T 1235.1-2002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求

GB16895.22-2004 建筑物电气装置第5-53部分:电气设备的选择和安装隔离、开关和控制设备第534节:过电压保护电器

3 术语和定义

3.1 变电站二次系统

指变电站内继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、GPS对时系统、通信系统、遥视系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。

3.2电涌保护器(Surge Protective Devices SPD)

指通过限制瞬态过电压和泄放电涌电流来保护设备的一种装置,它至少包含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。

3.3 电压限制型SPD(voltage limiting type SPD)

没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。当出现电涌并达到或超过箝位值时,其阻抗将迅速地减少的SPD。

3.4 电压开关型SPD(voltage switching type SPD)

在无电涌时呈高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。

3.5 保护模式(modes of protection)

SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。

3.6 退耦元件(decoupling elements)

在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m;限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD之间的能量配合,消除盲点,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。

3.7 标称放电电流(nominal discharge current In )

流过SPD具有8/20μs波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD分级以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。

3.8 冲击电流(impulse current Iimp)

它由电流峰值和电荷量确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行,用于Ⅰ级试验

的SPD分类试验。

3.9 最大放电电流(冲击通流容量maximum discharge current Imax)

SPD不发生实质性破坏,每线或单模块对地,通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。最大放电电流一般不小于标称放电电流的2倍。

3.10 最大持续工作电压(maximum continuous operating voltage Uc)

允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。其值等于额定电压。3.11限制电压(measured limiting voltage)

施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得的最大电压峰值。

3.12 插入损耗(insertion loss)

由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗。它是在SPD插入前传递到后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。插入损耗通常用分贝(dB)来表示。

3.13 共用接地系统(common earthing system)

将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。

3.14 等电位连接(equipotential bonding)

设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。

3.15 等电位连接网络(bonding network)

由一个系统的诸外露导电部分(正常不带电)作等电位连接的导体所组成的网络。

3.16 等电位隔离

用非线性器件将不宜直接接地的设备和公共地网进行等电位连接,需要泄流时设备和地网间处于暂态等电位,无电涌电压时设备和地网隔离。

4 一般性规定

4.1 变电站统一定义为强雷区(因变电站自带强电,很容易遭受雷击),变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护(以下简称为防雷)应做到统筹规划、整体设计,从接地、屏蔽、均压、限幅及隔离五个方面来采取综合防护措施。

4.2 变电站二次系统雷电防护区的划分应符合GB 50343-2004的要求,根据雷电防护区的划分原则,变电站二次系统的防雷工作应减少直击雷(试验波形10/350μs)和雷电电磁脉冲(试验波形8/20μs)对二次系统造成的危害。

4.3 变电站二次系统的雷电电磁脉冲防护设计,应对各防护区SPD进行合理的设置和选型,其限制电压应小于该防护区内被保护设备的耐压,以达到保护设备的目的。

4.4 电源线路的防雷是变电站二次系统防雷的一个重要环节,应实施分级防护、逐级协调的

原则。

4.5 变电站雷电电磁脉冲防护设计,必须对SPD进行合理选型。变电站内的电源SPD除第一级电源SPD可选用电压开关型和具有开关特性的组合型SPD外,其他的SPD应选用限压型和具有限压特性的组合型SPD。

4.6 变电站二次系统的雷电防护应遵循从加强设备自身抗雷电电磁干扰能力入手,以加装SPD防雷器件为补充的原则。二次系统设备抗雷电电磁干扰能力应满足相关国家及电力行业现行有关标准和规范的规定。

5 变电站二次系统接地与屏蔽

5.1 变电站二次系统应采用共用接地方式,接地电阻应满足R≤2000/I。

5.2 二次系统的所有屏柜内应设置专用的接地铜排,其截面不得小于100mm2,且屏内的接地铜排应就近用不小于100mm2铜导线接到二次接地铜排上。各种SPD的接地线就近引接至屏内的接地铜排。

5.3 所有屏柜内设备的金属外壳应可靠接地,屏(柜)的门等活动部分应与屏(柜)体良好连接。

5.4 变电站的二次线缆应采用屏蔽电缆,屏蔽层应在两端接地,其他剩余缆芯不允许出现两端接地情况。

6 SPD配置原则

6.1 电源系统的防雷接地

6.1.1 变电站二次系统的配电系统宜采用三相五线制(TN-S),中性线除了在站用变处单点接地外,在配电系统的其他地方严禁下地。

6.1.2 站用变低压侧至交流配电屏(或交流稳压电源)的三根相线,应在交流配电屏进线侧安装具有相对地、中性线对地保护模式的第一级(开关型)和第二级(限压型)组合型交流电源SPD。SPD耐受冲击电流不小于20kA(10/350μs)。

6.1.3 独立的二次交流屏各段交流母线应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

6.1.4 直流屏的交流充电电源入口处应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

6.1.5 直流屏的直流母线输出端宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的直流电源SPD。

6.1.6 保护小室交流电源入口处应安装具有相对地、中性线对地保护模式标称放电电流不小

于10kA(8/20μs)的第三级交流电源SPD。

6.1.7 保护小室直流电源入口处宜安装具有正极对地、负极对地保护模式的标称放电电流不小于10kA(8/20μs)的直流电源SPD。

6.1.8 控制室内应使用限压型或组合型的具有能量自动配合功能的SPD,禁止在回路上加装退耦元件。

6.1.9 所有电源SPD都应串联相匹配的联动空气开关以便于更换SPD和防止SPD损坏造成的短路,空气开关的额定电流应参考所接SPD的标称放电电流来选择。

6.2 信号系统的防雷接地

6.2.1 在GPS主时钟的天线接口处应安装最大放电电流不小于15kA(8/20μs)的相应的信号SPD。

6.2.2 控制室远动屏至通信屏的语音线或RS232等信号线,应在远动屏侧安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

6.2.3 变电站自动化系统与其他系统的通信线(如RS232、RS485等)应在两端安装标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的相应信号SPD。

6.2.4 从场地引入的监控线(如图象监控视频线等)应在监控屏内安装标称放电电流不小于5kA(8/20μs)相应的信号SPD。

6.2.5 从高压场地到控制室的通信线路(如RS232、RS485、CAN总线等)应在控制室相应屏柜处安装标称放电电流不小于5kA(8/20μs)的信号SPD。

7 SPD的选型技术要求

7.1 电源系统SPD的选型技术要求

变电站二次系统用SPD的安全性能必须符合站内设备运行的特定环境要求,电气性能必须符合站内各系统设备要求,不能影响原有系统的正常可靠运行。

7.1.1工作环境条件

在如下规定的环境条件下,SPD应能正常工作。

温度范围:-10℃~+70℃

湿度范围:≤95%

大气压力:70kPa~106kPa

7.1.2 整体要求

7.1.2.1 外观质量

a)电涌保护器表面应平整、光洁、无划伤、无裂痕及变形,紧固件应牢固,颜色应均匀无明显差异。

b)标志应完整清晰、耐久可靠,且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

c)电涌保护器外型及尺寸应适合在电力屏柜内安装。

7.1.2.2保护模式

a)交流SPD应具备相线与地线(L-PE)、中性线与地线(N-PE)的保护模式;

b)直流SPD应具备正极与地线(V+-PE)、负极与地线(V--PE)的保护模式。

7.1.2.3分离装置

SPD在故障或失效时,应有与电源系统永久断开的分离装置。电源SPD必须有严格措施确保其损坏时不引起电源线路短路等电气故障。

7.1.2.4告警功能

a)SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯;

b)SPD宜具备远程集中监测或集中告警的接点。

7.1.2.5标称放电电流值

电源SPD的标称放电电流必须是每线的值。

7.1.3 最大持续工作电压

1)应用在220/380V三相系统中的电涌保护器,其最大持续运行电压Uc不应小于1.15Uo。(Uo是低压系统相线对中性线的标称电压)

2)应用在直流110V和220V系统中的电涌保护器,其最大持续运行电压Uc不应小于额

定电压的1.5倍。

7.1.4 限制电压

电源SPD的限制电压值加上其两端引线的感应电压应与所属系统的基本绝缘水平和设备允许的最大电涌电压协调一致。

第一级电涌保护器的限制电压必须小于2800V(在标称放电电流20kA(10/350μs)冲击下)。

第二级电涌保护器的限制电压必须小于1800V(在标称放电电流20kA(8/20μs)冲击下)。

第三级电涌保护器的限制电压必须小于1400V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。

110V直流SPD的限制电压必须小于1000V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。

220V直流SPD的限制电压必须小于1400V(在标称放电电流10kA(8/20μs)冲击下)。

7.1.5 响应时间

限压型SPD的响应时间应不大于25ns,开关型SPD的响应时间应不大于100ns。

7.1.6 着火危险性和热稳定性

交直流电源SPD的外壳应达到GB/T2408-1996所规定的FH-1和FV-0防火等级。

7.1.7 泄漏电流

电源SPD的泄漏电流应小于20μA(75%标称导通电压)。

7.1.8 安装规范

1)电涌保护器各接线端应分别与电源线路的同名端相线连接,电涌保护器的接地端与保护接地线(PE)接地端子排连接,接地端子排应与所处防雷区的等电位接地端子排连接。各级电涌保护器(SPD)两端连接导线应平直,长度不宜超过0.5m。

2)带有接线端子的电源电涌保护器应采用压接;带有接线柱的电涌保护器应采用线鼻子与接线柱连接。

3)电源电涌保护器的连接导线最小截面应按表1选择。

表1 连接导线最小截面积

7.2 信号系统SPD的选型技术要求

变电站二次系统用信号SPD应符合被保护设备对传输协议、传输速率的要求,其在线阻抗、匹配阻抗、工作频率、衰减等电性能参数也必须符合站内相应设备的要求,不能影响被保护设备的正常工作。

7.2.1 工作环境条件

在如下规定的环境条件下,信号SPD应能正常工作。

温度范围:-10℃~+70℃

湿度范围:≤95%

大气压力:70kPa~106kPa

7.2.2 整体要求

a)信号电涌保护器金属零部件表面应光洁、不应有表面缺陷,镀层外观必须光滑细致,没有

斑点、凸起和未镀上的地方。

b)塑料零部件表面应平整,有光泽,无裂纹、肿胀、疏松、气泡等缺陷,端子、螺帽、插头、插孔应良好。

c)标志应完整清晰,耐久可靠,内容齐全,且铭牌不应出现移动和任何翘曲现象。

d)电涌保护器外型、尺寸及接口应适合在电力屏柜内安装。

7.2.3 传输特性要求

7.2.3.1 插入损耗

在规定的传输频率范围内,信号SPD插入损耗绝对值:≤0.3dB(频率大于2.2MHz时);≤1.3dB(频率小于等于2.2MHz时)。

7.2.3.2 传输速率

信号SPD的传输速率不应小于被保护设备的传输速率。

7.2.3.3 驻波比

在规定的传输频率范围内,驻波比应不大于1.2。

7.2.3.4近端串扰

信号SPD的回线间串音防卫度(近端)应不小于60dB,单回线产品不适用此要求。

7.2.3.5 误码率

误码率应≤1×10-9。

7.2.3.6 数据脉冲波形变化

脉冲宽度中点处正负脉冲幅度比:≥0.95。

7.2.3.7 响应时间

信号SPD的响应时间不应大于10ns。

7.2.4 安全性能

信号电涌保护器(SPD)的外壳应达到GB/T2408-1996所规定的FH-1和FV-0防火等级。7.2.5 安装规范

7.2.5.1 信号电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。信号电涌保护器SPD输出端与被保护设备的输入端口相连。信号电涌保护器SPD宜安装在屏柜内,固定在设备机架上或附近支撑物上。

7.2.5.2 信号电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与屏柜内局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。

7.2.5.3 GPS天线信号电涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于10mm2的铜芯导线与屏柜内接地铜排连接,接地线应平直。

8 试验

8.1试验种类

变电站二次系统SPD试验分为:性能试验、现场验收试验和定期检测。

8.1.1 性能试验:为了检测SPD产品是否满足本技术规范要求而进行的试验,由广东电网公司电力科学研究院负责进行。

8.1.2 现场验收试验:SPD产品安装完毕后进行的投运前的验收试验。

8.1.3 定期检测:为了防止SPD在使用中损坏或失效而定期进行的试验。

8.2性能试验

8.2.1性能试验是检测指定型号SPD产品性能是否满足本技术规范要求而进行的试验,试验项目应包括本规范第7章的全部技术要求。在下列任一情况下均应进行性能试验:a)产品出厂前;

b)主管机构提出进行性能试验时。

8.2.2 提交性能试验时制造单位应提供相关资料,包括如下内容:

a) 工厂名称或商标、产品名称、产品型号、用途;

b) 设备安装位置类别;

c) 设备接入电路方式;

d) 产品电路图;

e) 产品安装方法;

f) 最大连续工作电压及工作频率;

g) 限制电压值;

h) 本标准其它有关防护性能的要求;

j) 应指明端子位置及用途;

k) 安装说明(例如连接、尺寸、引线长度等);

l) 串联电源SPD应给出额定负载电流;

m) 使用环境;

n) 产品出厂编号及制造日期。

8.3 现场验收试验

8.3.1 现场验收试验应在产品现场安装完成后、准备投入运行前进行。

8.3.2 现场验收试验应包括但不仅限于以下内容:

a)装置外观检查;

b)现场配置检查;

c)装置及机柜接地检查;

d)竣工技术文件(见附录);

e)告警功能检查。

8.4 定期检测

8.4.1 定期检测应在产品投入运行后,应结合站内相应二次系统设备的定期检测进行。

8.4.2 定期检测应包括但不仅限于以下内容:

a)装置外观检查;

b)装置及机柜接地检查;

c)告警功能检查;

d)泄漏电流检查。

Q/GD001 1122.03-2007 1 附录A

雷电防护区划分

1、雷电防护区的划分应根据需要保护和控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ)。

2、雷电防护区(LPZ)应划分为:直击雷防护区、直击雷非防护区、第一防护区、第二防护区、后续防护区。如图A.1所示,并符合下列规定:

a) 直击雷防护区(LPZ0B):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接雷击,属充分暴露的直击雷防护区。

b) 直击雷非防护区(LPZ0A):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到直接雷击,属完全暴露的不设防区。

c) 第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷电流比直击雷防护区(LPZ0B)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类物体不可能遭受直接雷击。

d) 第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入的后续防护区。

e) 后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护第三度水平高的设备的后续防护区。

图A.1 建筑物雷电护区(LPZ)划分

- 11 -

Q/GD001 1122.03-2007

附录B

竣工技术文件

建设项目名称:

日期:年月日

建设单位(甲方):

承建单位(乙方):

- 12 -

Q/GD001 1122.03-2007

目录

一、竣工报告

1、实施本工程项目的主要依据

2、项目内容

3、竣工时间

二、附件

1、防雷与接地系统改造工程相关设备、设施的技术资料(包括说明书、测试记录等);

2、竣工图纸包括电子版CAD图纸(包括防雷与接地系统连接图、防雷与接地系统布线平面图、设备安装平面图等)。

- 13 -

二次系统防雷

二次系统防雷 【摘要】随着变电站二次防雷系统的重大启动和使用,雷电所造成成的危害也越来越大。电力设备的防雷工程是一个设备工程,防雷工程的建立是不可忽视的,必须结合现场的实际情况,将雷电流侵入电力设备的各个通道切断。为了防止雷电造成的严重危害,展开对雷电入侵变电站二次系统的主要途径和相应的综合防雷措施和技术做以探讨,分析。 【关键词】变电站二次防雷系统必要性浪涌电压 近年来随着我国电网建设的迅速发展,对变电站无人值班情况改造的深入。综合自动化改造以后,大量的高度集成设备在变电站保护、电信以及运动领域总得到了广泛的应用,但是经过一段时间运行后,变电站二次系统在雷电入侵而损坏的事故时有发生,这样对国家经济造成难以估算的损失,严重影响了电网的安全运行。 1 二次系统防雷技术措施 1.1 建立抵压配电系统的三级保护体系 根据多年以来变电站系统的实际情况,变电站内65%以上的雷电事故都与变电站内部防护措施有直接关系。对于综合自动化装置的防雷,电源系统的防护应放在第一位。架空路线是感应雷过电压和直击雷电过电压所形成的雷电波,是沿路线侵入变电站的主要通道。途中虽然有避雷器和母线避雷器等多级削峰,但是在经过变压器低压出线的平波作用下,电压幅值就会下降。 220v的直流电源是变电站微机保护测控装置的控制和操作电源以及二次设备工作电源,所以变电站的稳定运行需要以直流电源的可靠性和作为基础。要从根本上解决累计对直流电压造成的危害,进而致使二次系统微机保护装置电源和直流端口的损害,需要在直流屏的交流输入端加装一套浪涌保护器。 将电源部分作为一级防护,并在低压变屏的进线侧安装一套容量足够的浪涌保护器。 在逆变电源的输入端安装压敏电阻,会对电路中出现的瞬间浪涌电压起到削峰的作用,同时也可以防止过电压对设备的损坏。经有关公司改定后,通信及后台监控机等设备需要交流电源设备的直接接入逆变电源,逆变电源由直流屏输入,而其本身就具有隔离和稳压的作用,一定程度上又起到了一级保护作用。 1.2 重视施工改造过程中的细节问题 综合变电站的防雷工作中,忽视任何一个小环节,都会对防雷工程的正常运行造成危害。所以防雷工程也需要从设计方面加以斟酌和考虑。

变电站电气二次系统设计【最新】

变电站电气二次系统设计 摘要:变电站作为电力系统的一个重要组成部分,其电气二次设备的安装质量在关系到变电系统正常运行的同时,也直接影响到电力系统的运行质量。但是现在对于变电站中的电气工程,特别是其中电气二次设备的安装现状仍需要社会各界人士的关注,因为只有这样才能在有效提高变电站电气二次设备安装、调试和校验质量的同时,促进变电站及整个电力系统的正常和高效运行。 关键词:变电站,二次系统,安装,调试,校验 引言 变电站二次部分的安装、调试以及校验工作中,存在大量的容易出错的关键点,变电站设备经常发生过电压损毁事件,对电网的安全运行带来了较大影响,加强和改进电子系统(设备)的防护,严格控制这些关键点,避免重复犯错,减小其遭受雷电等冲击干扰损害造成的直接损失和间接损失,是提高变电站二次系统的安装、调试及校验水平,提高工程质量等级的关键。本文就从变电站二次系统的安装、调试、校验三方面全面的进行论述其系统设计,力求提高系统的运行质量。

一、变电站二次设备安装过程中所面临的问题 现如今,计算机技术在社会各行各业中的普遍使用,使各项工作的处理和运作效率都得到了大大提高,而计算机在电力系统的应用,不仅为电能的控制及调度提供了自动化的手段,还为其高效运作创造了智能化的途径。结合这点我们不难看出,电力事业在不断发展、进步,并已在原有的基础上取得了很大成效。但是尽管如此,我们仍要时刻提高警惕,预防在现有的工作中出现不好的变故;而且我们还要预见在电力系统运行过程中,不断会出现新的问题等待我们去解决。所以,我们应就变电站的二次设备在目前应用中所遇到的问题进行分析,力求在此基础上总结出对变电站二次设备运用和管理的一些经验。 (一)变电站接地不良引起二次设备烧毁 无论是在电厂中,还是在变电站内,合格、有效且良好的接地是促进电力系统安全运行的基本保证,而现在,多数变电站因其接地不良引起二次设备的烧毁,从而导致了电力系统的无法正常运行,最终给人们的生产、生活带来不利影响。 (二)变电站二次设备选择不达标

变电站二次系统防雷介绍

变电站二次系统防雷介绍 一、二次系统防雷的意义 变电站二次系统指变电站内保护设备、自动化设备、通信系统、计算机网络设备及监控系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。二次系统集中了变电站自动化监控管理的重要设备, 具有微机监测、监控、保护、小电流接地选线、故障录波、低频减载、“四遥”远传等功能, 在电力调度自动化领域起着举足轻重的作用。 近年来,随着现代电子技术的不断发展,微机保护和自动化设备在电力系统中得到大量的应用,调度通讯、网络等信息设备越来越多,规模越来越大,一方面自动化系统、计算机网络、通讯系统等设备核心元件耐过电压、过电流和抗雷电电磁脉冲的能力越来越差,敏感性提高;另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更易遭受雷电波侵入,致使雷电灾害频繁发生,影响二次系统正常运行,特别是雷电多发区,轻者导致设备损坏、性能下降,重者造成系统瘫痪。 变电站二次系统遭受雷击的事例及原因分析如下: 1、重避雷轻接地 事故过程:2008 年7月11日,威海辖属石岛某35kV变电站1#避雷针遭雷击后,其附近电缆沟内二次电缆起火,导致保护装置完全失灵,造成灾难性的事故。 事故分析:我们通常所说的避雷针并不能起到躲避雷击的作用,相反称之为引雷针或接闪器似乎更恰当。它只是把周围强大的雷电能量泄放到大地,起到引雷入地的作用,从而避免周围被保护设备遭到损害。当避雷针遭雷击后,强大的雷电流沿避雷针和接地引下线进入变电站的接地网,再经接地网流入大地时,造成接地网的局部电位迅速

升高。如果该接地网的接地电阻太大,局部电位升高超过一定数值时,就会对附近电缆沟内的电缆产生反击或旁侧闪击,引起电缆着火,造成灾难性的事故。 2、重直击雷轻感应雷 事故过程:2012年7月,汾西矿业集团某110kV变电站在雷电活动时造成该站综合自动化插件损坏,并使35kV开关误动。 事故分析:变电站内的通讯、自动化控制系统的损坏大都是由感应雷造成的。当雷电活动时其周围的磁场发生强烈的变化,雷电所形成的强电场会以静电感应的方式在附近的导体上感应出很高的感应电压,而计算机等电子器件又是对干扰非常敏感的元件,因此极易造成微机保护和综合自动化系统模块损坏,或者导致微机保护误动或拒动。 3、重高压设备轻弱电系统 事故过程:2012年9月,同煤浙能集团某煤矿办公楼10kV变电所遭雷击,高压设备安然无恙,保护装置电源模块损坏。 事故分析:雷电活动时,雷电波沿10kV线路侵入到10kV母线,再经过10kV所用交变电磁耦合,闯入低压出线。由于雷电波的电压、能量极高,虽然经过10kV线路避雷器、母线避雷器和所用交变避雷器三级削锋和所用交变低压出线的平波作用,电压幅值大大降低,但雷电波仍以高幅值、尖脉冲的形式,瞬间加到低压电源系统。由于大多数变电站在低压电源系统没有过电压保护措施,雷电过电压得不到有效抑制,因而在低压电源系统中绝缘薄弱处造成击穿。 相对于二次系统的快速发展,二次系统的的雷击防护工作还存在不少认识误区,还有很多需要完善的地方。在这种环境下,更凸显出变电站二次设备雷击防护工作的必要性和重要性。 二、雷电入侵二次系统途径

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地 解决方案 设计单位 广州市中能通信科技发展有限公司 2007年7月

目录 一、概述 (3) 二、防雷理论和设计依据 (3) 2.1 雷电对电气设备的影响.......................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 完善的雷电保护系统.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.3 防雷方案设计依据.................................................................................. 错误!未定义书签。 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 (3) 3.1外接地网 (5) 3.2室内等电位连接 (5) 3.3 通过防雷器建立等电位连接 (5) 3.3.1 交流电源的防雷 (5) 3.3.2 直流电源的防雷 (6) 3.3.3 信号系统防雷 (7) 3.3.4 GPS天馈线的防雷 (7) 3.3.5RS232端口的防雷 (8) 3.3.6 PT回路的防雷 (8) 四、工程图纸 (9) 室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD (10) 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD (11) 五、技术说明 (14) V20-C/3+NPE-AS 声光报警 (15)

一、概述 雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。 二、设计依据 1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 112 2.03-2007) 2. 建筑物防雷规范(GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范 (GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998) 5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范(YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 7. 过电压保护器(VDE0675) 8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法GB18802.1-2002 9. DL/T667-1999 远动设备及系统 10. DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 传统的雷电防护方法由外部防护和内部防护两个环节组成。外部防护是防止雷电击中建筑物时在建筑物本身出现的火灾和机械损害。包含建筑物外将雷电放电电流导人大地的设施:避雷针(避雷带)、引下线、建筑物周围的接地网及接地系统等。在变电站建设时,我们

广东电网公司新设备并网启动管理细则教材

广东电网公司新设备并网启动管理细则 广东电网公司统一编码: Q/CSG-GPG 2 12 001-2014 2014/05/12印发封面2014/05/12实施

本制度信息 、 董俊宏李于达 2014/05/12印发制度信息2014/05/12实施

广东电网公司新设备并网启动管理细则 1总则 本细则主要明确广东电网公司新设备并网启动管理职责,规范并网管理流程,适用于广东电网公司新设备并网启动管理。 2适用范围 本细则适用于新设备并网启动投运阶段,即包括新设备的年度投产计划安排到并网启动投产的全过程。广东直调系统新设备并网启动投运涉及到的有关调度机构、新设备业主单位、建设单位、施工安装单位、调试单位、设备运维单位相关人员均应执行本细则。 凡涉及属广东中调调管,但属广州、深圳供电局运行维护的设备,均应执行本细则,广州、深圳中调相关工作参照地调执行。 地、县级供电局新设备并网启动工作可参照本细则相关要求执行。 3规范性引用文件 3.1.引用文件 电网调度管理条例(国务院第115号令) 电力监管条例(国务院令第432号) 电网运行准则(DL/T1040) 发电厂并网运行管理规定(电监市场【2006】42号) 3.2.应用文件 中国南方电网有限责任公司系统运行并网管理规定(Q/CSG212003-2013) 中国南方电网有限责任公司二次系统管理规定(Q/CSG212001-2013) 中国南方电网有限责任公司基建管理规定(Q/CSG213001-2014) 中国南方电网调度工作评价标准(广电调控安【2014】1号) 3

广东电力系统调度规程(修订)(Q/CSG-GPG 2 12 001-2011) 4术语和定义 4.1.新设备 在本细则中,新设备由指广东中调调管的基建设备以及经大修、技改后设备性能参数、回路发生重大改变的一次、二次新增并网接入设备。 4.2.工程 指基建工程、技改工程和用户工程的统称。基建工程归口基建部管理,技改一次工程归口生产设备管理部管理,技改二次工程归口系统运行部管理,用户工程归口市场营销部管理。 4.3.电力调度控制中心 指广东电力系统各级电力调度机构,包括中调、地调、县调等各级调度机构。 4.4.工程管理部门(单位) 指在工程建设过程中履行工程管理和项目管理的各有关部门或单位。对中调调管范围设备而言,工程管理部门包括省公司基建部、省公司生产设备管理部、市场营销部,工程管理单位包括供电局和中调直调电厂;对地调调管范围设备而言,工程管理部门包括本单位基建部、设备部、市场营销部等,工程管理单位包括直属县局、地调直调电厂。 4.5.启动验收委员会 指新设备启动验收、启动投产、试运行、移交生产阶段设置的最高指挥机构。启委会的人员组成及运转执行公司相关规定。 5职责 5.1.电力调度控制中心 5.1.1.负责调管范围内新设备投产的相关专业调度管理工作。 5.1.2.评估工程管理部门(单位)新设备投产的准备工作是否满足调度管 理要求,对不满足调度管理要求的新设备投产可不批准启动申请,杜绝电网运行安全隐患。 5.1.3.负责制定电网运行方式以配合新设备的投产,协调施工方案并制定 4

广东电网公司通信机房验收规范

广东电网公司通信机房验收规范 广东电网公司统一编码: S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 2009-07-22印发封面2009-07-22实施

本制度信息 制度名称广东电网公司通信机房验收规范 制度编号S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 对应文号 版次变更概要修编时间状态 0907版 2009-7-22 在用角色人员 编写利韶聪、李伟清、叶萌、区祥权、梁玉泉、杨德强、曾庆栗、陈壮奕、黄国柱、普丽萍、李伟坚 初审 会签 、张凯穗 审核 批准 2009-07-22印发制度信息2009-07-22实施

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 目 录 前言 (2) 1 适用范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 验收要求 (3) 4.1 机房组成与面积 (3) 4.2 机房土建检测 (4) 4.3 机房装修检测 (4) 4.4 机房环境检测 (5) 4.5 机房电气检测 (5) 4.6 机房安全检测 (7) 4.7 验收资料文档要求 (7) 附录A 工程施工安装验收记录表(规范性附录) (8) 附录B 综合测试验收记录表(规范性附录) (9) 附录C工程验收结论表(规范性附录) (10)

S.00.00.05/Q104-0020-0907-5679 广东电网公司通信机房验收规范 前言 为规范通信机房技术指标测试标准和验收行为,指导广东电网公司系统各单位通信机房建设、改造、设计、验收及运行工作,依据国家和行业的有关标准、规程和规定,特制定本规范。 本验收规范由广东电网公司生产技术部提出。 本验收规范由广东电网公司调度通信中心归口并解释。 本验收规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心、广东省电力设计研究院、广东电网公司通信设备运维中心、肇庆供电局、中山供电局、汕尾供电局、揭阳供电局。

变电站二次设备简介

变电站二次设备简介 1P远动通信及GPS对时屏:内含远动通信装置、规约转换装置和GPS对时装置。远动通信装置负责将站内信息上传至调度监控系统,规约转换装置负责将不同厂家(规约不同)的设备信息转换成本站监控系统可读取的信息,并通过远动通信装置传输至跳读监控系统。GPS对时装置是依靠GPS系统对全站装置进行实时对时。 2P公用测控屏:内含公用测控装置。负责测量直流系统和母线电压(多未35kV变电站)等公用信息。 3P低频低压减载屏:内含低频低压减载装置。它是安自设备,负责在母线电压过低或者频率过低是减载负荷。 4P继电保护试验电源屏:内涵继电保护试验电源。负责在开展保护装置实验时,提供可控的直流电源。 5P 35kV#2主变保护测控屏:内涵主变非电量保护装置、主变差动保护装置、主变高后备保护装置、主变低后备保护装置和主变测控装置。通过采集主变区域的非电气量和电气量,对一侧设备进行实时监控和保护。 7P 35kV线路保护测控屏:内涵线路保护测控装置。通过采集线路区域的电气量,对一侧设备进行实时监控和保护,在线路发生故障致,及时切除故障,从而保护人身、设备和电网安全。

10P 10kV线路电度表屏:内涵电度表。负责实时监控各间隔的计量信息。 11P 直流系统充电屏:内涵直流充电模块和直流监控装置。充电模块负责将交流站用交流电转换为直流电供站内保护测控装置使用。直流监控装置负责监控各条直流馈线是否正常。 12P 直流系统馈线屏:内含直流馈线回路空开,负责向各条直流回路提供可靠直流电。 13P 蓄电池屏:内含蓄电池组。当站用变停电时,为各条直流回路提供可靠直流电,保持保护测控装置等能够正常运行。 15P UPS及通信电源馈线柜:内涵UPS装置。负责向后台监控系统、五方系统和视频监控系统等提供交流不间断电源。 17P 所用电进线柜:负责提供站内所需的交流电。 19P 通信机柜:负责站内与站外的通信互联。 20P视频监控屏:按规定在站内布置摄像头,对站内设备和环境进行实时监控。

变电站二次系统防雷方案

变电站二次系统防雷接地 解决方案

设计单位 广州市中能通信科技发展有限公司 2007年7月 目录 一、概述 (2) 二、防雷理论和设计依据 (3) 2.1 雷电对电气设备的影响 (3) 2.2 完善的雷电保护系统 (4) 2.3 防雷方案设计依据 (5) 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 (6) 3.1外接地网 (6) 3.2室内等电位连接 (6) 3.3 通过防雷器建立等电位连接 (6) 3.3.1 交流电源的防雷 (6) 3.3.2 直流电源的防雷 (6) 3.3.3 信号系统防雷 (7) 3.3.4 GPS天馈线的防雷 (7) 3.3.5RS232端口的防雷 (8) 3.3.6 PT回路的防雷 (8) 四、工程图纸 (8) 室内的等电位连接见工程图CSZY-SNJD (9) 变电所电源防雷器配置图CSZY-SPD (10) 五、技术说明 (11) V20-C/3+NPE-AS 声光报警 (16)

一、概述 雷电是一种自然放电现象,它具有极大的破坏力,对人类的生命、财产安全造成巨大的危害。自从人类进入到电气化时代以后,雷电的破坏由以直击雷击毁人和物为主,发展到以通过金属线传输雷电波破坏电气设备为主。随着微机保护系统进入变电站自动控制系统,变电站自动化设备越来越先进,其精密程度越来越高,但从防雷角度来说,其防雷电电磁脉冲侵害的能力却明显下降,近年来,电力二次系统遭雷击灾害的事故也时有发生。因此,广东省电力公司也对此情况越来越重视,并针对变电站自动化的防雷制定了关于广东省电力二次系统的防雷规范。本公司根据对变电站自动控制系统的特点,结合省公司的防雷规范,制定出本方案,旨在最大程度下减轻雷电对二次系统的危害。 二、设计依据 1. 广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(Q/GD001 112 2.03-2007) 2. 建筑物防雷规范(GB50057-94) 3. 计算机房防雷设计规范(GB50174-93) 4. 计算机信息系统防雷保安器(GA173-1998) 5. 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范(YD5098/T-2001) 6. 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 7. 过电压保护器(VDE0675) 8. 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法GB18802.1-2002 9. DL/T667-1999 远动设备及系统 10. DL/T620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 三、变电所低压用电系统防雷接地方案 传统的雷电防护方法由外部防护和内部防护两个环节组成。外部防护是防止雷电击中建筑物时在建筑物本身出现的火灾和机械损害。包含建筑物外将雷电放电电流导人大地的设施:避雷针(避雷带)、引下线、建筑物周围的接地网及接地系统等。在变电站建设时,我们按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》即可满足外部防护的要求。内部防护是减少被保护空间雷电流的电磁影响的措施,目的是降低由雷电流引起的电位差。只有包含完整的外部防雷设施和内部等电位连接,才能构成一个完善的雷电防护系统(如图1所示)。

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范

广东电网公司变电站二次系统防雷接地规范(摘录)

目录 1、术语和定义 (3) 2、SPD配置原则 (4) 2.1 电源系统的防雷接地 (4) 2.2 信号系统的防雷接地 (5) 3、SPD的选型技术要求 (6) 3.1 电源系统SPD的选型技术要求 (6) 3.1.1 工作环境条件 (6) 3.1.2 整体要求 (6) 3.1.3 最大持续工作电压 (7) 3.1.4 限制电压 (7) 3.1.5 响应时间 (7) 3.1.6 着火危险性和热稳定性 (7) 3.1.7 泄露电流 (7) 3.1.8 安装规范 (8) 3.2 信号系统SPD的选型技术要求 (8) 3.2.2 整体要求 (8) 3.2.3 传输特性要求 (9) 3.2.4 安全性能 (9) 3.2.5 安装规范 (9) 4、现场验收试验 (10) 4.1 现场验收试验应在产品现场安装完成后、准备投入运行前进行。 (10) 4.2 现场验收试验应包括但不仅限于以下内容: (10)

1、术语和定义 1.1 变电站二次系统 指变电站内继电保护及安全自动装置、变电站自动化系统、GPS对时系统、通信系统、遥视系统、交直流电源系统等各种二次设备的总称。 1.2电涌保护器(Surge Protective Devices SPD) 指通过限制瞬态过电压和泄放电涌电流来保护设备的一种装置,它至少包含有一个非线性元件。也称浪涌保护器。 1.3 电压限制型SPD(voltage limiting type SPD) 没有电涌时具有高阻抗,但是随着电涌电流和电压的上升,其阻抗将持续地减小的SPD。常用的非线性元件是:压敏电阻和抑制二极管。这类SPD有时也称作“箝位型SPD”。当出现电涌并达到或超过箝位值时,其阻抗将迅速地减少的SPD。 1.4 电压开关型SPD(voltage switching type SPD) 在无电涌时呈高阻抗,有浪涌电压时能立即转变成低阻抗的SPD。电压开关型SPD常用的元件有:放电间隙、气体放电管、闸流管和三端双向可控硅开关元件。这类SPD有时也称作“短路型SPD”。 1.5 保护模式(modes of protection) SPD保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中性线、中性线对地及其组合。这些连接方式称作保护模式。 1.6 退耦元件(decoupling elements) 在被保护线路中并联接入多级SPD时,如果开关型SPD与限压型SPD之间的线路长度小于10m;限压型SPD之间的线路长度小于5m时,为实现多级SPD之间的能量配合,消除盲点,应在SPD之间的线路上串接适当的电阻或电感,这些电阻或电感元件称为退耦元件。1.7 标称放电电流 (nominal discharge current In ) 流过SPD具有8/20μs波形的电流峰值,用于Ⅱ级试验的SPD分级以及Ⅰ级、Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。 1.8 冲击电流(impulse current Iimp) 它由电流峰值和电荷量确定。其试验应根据动作负载试验的程序进行,用于Ⅰ级试验的SPD分类试验。

广东电网公司验收规范

目次 前言····························································································································· II 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.验收管理 (1) 5.同步相量测量装置验收内容及标准 (3) 6.工厂验收 (8) 7.现场验收 (9) 附录A 同步相量测量装置验收大纲(规范性附录) (11) 附录B 验收纪录(规范性附录) (14)

前言 为规范广东电网相量测量装置的工厂及现场验收,保证验收质量,确保新投入运行的相量测量装置符合广东电网公司相关技术规范,满足电网安全运行要求,特制定本规范。 本规范的附录A、B均为规范性附录。 本规范由广东电网公司电力调度通信中心提出并负责解释。 本标准由广东电网公司生产技术部归口。 本规范起草单位:广东电网公司电力调度通信中心。

广东电网公司同步相量测量装置验收规范 1.适用范围 1.1 本规范规定了广东电网公司同步相量测量(以下简称“PMU”)装置验收的基本原则、组织管理、验收内容、验收标准、验收流程等内容。 1.2 本规范适用于广东电网公司220kV 及以上电压等级变电站及电厂新建、扩建和改造工程的PMU装置验收工作。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而构成为本规范的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 19520.3-2004 电子设备机械结构 482.6mm(19in)系列机械结构 尺寸第3部分:插箱及其插件 GB/T 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 782-2001 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 S.00.00.09/G100-0014-0909-6049 广东电网公司电网工程资料电子化移交管理规定 (试行) 3.术语和定义 3.1 预验收 预验收是设备在工厂完成生产、调试后,由生产厂家质量检验部门组织进行的内部验收测试,所有项目经检验合格后,由质量检验部门出具预验收测试报告。 3.2 工厂验收 工厂验收是PMU装置在完成工厂预验收后,由生产厂家申请,并由工厂验收组织部门组织相关单位进行的设备出厂前的验收测试。 3.3 现场验收 现场验收是PMU装置现场安装调试完毕后,由安装调试单位申请,并由现场验收组织部门组织相关单位进行的PMU装置启动投运前的验收。 3.4 偏差 在验收测试过程中发现的不满足合同技术协议、相关规范所列基本功能和性能指标要求,但不影响设备稳定运行,可通过简易修改补充得以纠正的问题。 4.验收管理

变电站二次系统防雷措施研究

变电站二次系统防雷措施研究 【摘要】本文简单概括了雷电的危害以及雷电对二次设备的主要入侵途径是电地位干扰、传导雷干扰和变电站附近落雷干扰三方面入侵途径,肯定了防雷的重要性。分别从变电站二次系统防雷的主要手段和变电站二次系统直击雷防护与感应雷防护两方面的防雷现状对变电站二次系统现状中防雷措施进行分析。根据现状提出改变二次系统的接地方式、安装电涌保护器、改变接地网电位分布以及完善二次系统的屏蔽等对二次系统防雷措施的建议,并作出了相关总结。 【关键词】变电站二次系统防雷措施现状建议 随着社会经济的发展,变电站在我国的地位逐渐上升。由于人类活动和社会经济对变电站供电的需求,变电站在近年来对二次系统不断改进,取得了不少建设性的成就。我国绝大多数电力企业变电站供电的质量的可靠性和供电的持续性已经得到了社会和人民的肯定,而对于二次系统运行安全问题等问题又回到了变电站正常运行中被关注的焦点。雷击作为威胁变电站二次系统安全的一大危险因素,引起了国内广大变电站人员的重视。而面对雷击对二次系统安全问题的影响,变电站应该从其入侵途径入手,将防雷工作落到实处。 1 变电站二次系统防雷的重要性 1.1 雷电的危害 雷电作为自然现象的一种,当雷电击中变电站时,会对变电站二次系统的正常运行造成严重的影响,甚至是威胁到变电站工作人员的生命安全。在变电二次设备的母线被雷击中时,会产生高数值的过电压。当过电压数值过大时,则有可能将变电站电气设备的绝缘击穿,从而造成事故。所以,应当在高压线路沿线、变电站内设置必要的避雷和防雷设施。如避雷线、避雷器、避雷针等。 1.2 雷电对二次设备的主要入侵途径 (1)电地位干扰。在雷电对二次设备的入侵中,电地位对设备的干扰主要分为三种途径。其中包括雷击独立避雷针引起的反击电压造成对设备的干扰、电流通过避雷线入地造成的电地位干扰以及避雷器接地线引起的反击过电压造成的干扰。 (2)传导雷干扰。传导雷干扰的主要方式是一处雷击通过二次系统的线路传导到系统的其他部分,对二次设备造成干扰。在传导雷干扰中分为避雷器动作和不动作两种情况,当系统一出遭到雷击,在线路传导中雷电的过电压数值太高时,则避雷器动作。而当线路才换到中的过电压数值较低时,避雷器不动作。 (3)变电站附近落雷。当变电站附近落雷时,雷击会让变电站二次系统附近的磁场发生变化,通过系统设备的电磁感应对二次设备造成干扰。其中,雷击

变电站一、二次设备的工作原理

变电站一次设备的基本工作原理 一:高压断路器(开关) 高压断路器是电力系统中改变运行方式,开合和关闭正常运行的电路,能开断和关合负荷电流、空载长线路或电容器组等容性负荷电流,以及能开断空载变压器电感性负荷电流的重要电气主设备之一。与继电保护装置配合,在电网发生故障时,能快速将故障从电网上切除。与自动重合闸配合能多次关合和断开故障设备,以保证电网设备瞬时故障时,能及时切除故障和恢复供电,提电网供电的可靠性。 二、隔离开关(刀闸) 高压隔离开关在结构上没有专门的灭弧装置,不能用来接通和切断负荷电流或短路电流。回路断路器拉开停电后,可以拉开隔离开关使停电设备与高压电网有一个明显的断开点,保证检修设备与带电设备进行可靠隔离,可缩小停电范围并保证人身安全。带接地开关的隔离开关,与隔离开关在机械上互相闭锁,可有效地杜绝在检修工作中发生带电合接地开关的恶性事故。 三、电压互感器 电压互感器相当于开路运行的变压器,将高低压降为二次回路的标准电压,供继自装置、仪表、计量装置使用。有单相和三相两种。 四、电流互感器 电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。 五、无功补偿 并联电容器、并联电抗器都是电网中的无功补偿装置,目的在于平衡系统无功,同时使电网电压保持在要求的范围内。其中电容器向系统提供容性无功,以补偿系统中电动机等的感性无功;电抗器向系统提供感性无功,以补偿系统中长距离输电线路等产生的容性无功。 六、消弧线圈的作用 小电流接地系统单相接地时,其接地电流为一电容电流,而消弧线圈为一电感线圈,其产生的电感电流可以补偿接地的电容电流,以减小故障点电流使电弧自行熄灭。 消弧线圈的三种补偿方式 (1)完全补偿:消弧线圈的电感电流完全补偿接地时的电容电流。由于此时感抗等于容抗,将可能激发起谐振。所以这种方式不可取。 (2)欠补偿:消弧线圈的电感电流不足以补偿接地时的电容电流。在这种运行方式下,如果有线路跳闸,可能会形成完全补偿,因而也是应该避免的。 (3)过补偿方式:即使有线路跳闸,也不会形成完全补偿。所以在实际运行中多采用这种运行方式。 六、交直流系统 变电站的站用电交流系统是保证变电站安全可靠地输送电能的一个必不可少的环节,站用电交流系统为主变压器提供冷却电源、消防水喷淋电源,为断路器提供储能电源,为隔离开关提供操作电源,为硅整流装置提供变换用电源,另外站用电还提供站内的照明、生活用电以及检修、施工等电源。如果站用电失却将严重影响变电站设备的正常运行,甚至引起系统停电和设备损坏事故。因此,运行人员必须十分重视站用电交流系统的安全运行,熟悉站用电系统及其运行操作。 变电站内的直流系统是独立的电源系统,直流系统为变电站内的控制系统、继电保护、信号装置、自动装置提供电源;同时能供给事故照明用电。 七、母线:母线的作用是汇集、分配和交换电能。 八、故障录波器 故障录波器用于电力系统,可在系统发生故障时,自动地、准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化情况,通过对这些电气量的分析、比较,对分析处理事故、判断保护是否正确动作、提高电力系统安全运行水平均有着重要作用。

35kv变电站二次系统设计

摘要 本设计是为35KV变电站设计二次系统。主要内容是对主变压器和进出线路配置完整的保护和进行整定计算。 南阳王村变电站是当地主要供电设施之一,其经过多次改造已变为高容量高自动化达到现代化标准的一所变电站,为这个变电站设计二次系统十分必要,将为这个变电站安全可靠运行打下坚实的基础。 在对变电所一次部分的原始资料进行仔细计算和充分分析之后,本设计首先为一次系统配置了较为全面的继电保护,然后是对变电所的主变压器和进出线路进行相关的继电保护设计,之后在一次系统原始数据的基础上进行短路计算,在短路计算之后对配置的各个保护进行详细的计算和整定,以上也是本设计的核心部分。限于篇幅和知识水准,对其他二次系统部分,比如信号和控制回路等只进行简单设计和说明 关键词:变电站;二次系统;变压器;继电保护;整定计算

Abstract This design is a Relay protection system design.for 35kv/10KV outdoor transformer substation.The key of this transformer substation design is to Configuration and setting calculation.for the tr ansformer substation …s protection Wangcun transformer Substatation in Nanyang city is the most important substations in nanyang area.this Substatation has been automated to achieve high standards of a modern substation After several transformation.It is necessary for the substation to design Secondary system. it will make sure the substation work safely. .After study the original data of this Substatation very carefully ,i design a full protection system for this substation., Especially on the main transformer substation and access lines associated relay design. Then i calculate for all necessary protection.based on the calculate result ,i choose every electricity equipment for this design,The Calculation a is the most important part of this passage. Because the limited of my knowledge and the length of this passage, i introduce other part of this substatation?s Secondary System very simplely Keywords:transformer Substatation;Second Circuit;Transformer;Relay protection;Setting and calculation

变电站二次系统安全防护方案试题

上海超高压管理处 专业技术、技能培训题库 变电站二次系统安全防护方案试题 一、填空题 1. 厂站的远方视频监视系统应相对独立,不能影响______系统功能。 答:监控 2. 变电站监控系统主要包括:自动化系统,_____________,______________,故障录波装置和电能量采集装置。 答:继电保护装置;安全自动装置 9. 生产管理系统仅适合于_________变电站。 答:有人值班 4. 变电站自动化系统按结构可分为________________和___________________________。 答:分层分布式;全站分布式 5. ______KV以上变电站二次系统的生产控制大区应该设置控制区域和非控制区域。 答:220 6. 220KV以上变电站二次系统控制区内业务系统或设备包括:继电保护装置及管理终端,集控站的集控功能,_________,___________,火灾报警等。 答:自动化系统;安全自动控制装置 7. 变电站自动化系统的分层分布式结构是指站,____,设备三层,全分布式结构是指站,____两层。 答:间隔;设备 8. 220KV以上变电站二次系统非控制区内业务系统或设备包括:故障录波子站,继电保护管理终端,________________。 答:电能量采集装置 二、判断题 1. 电力二次系统安全防护的总体原则为“安全分区、网络专用、横向认证、纵向隔离”。()答:错。因为电力二次系统安全防护的总体原则为“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2. 电力二次系统安全防护是复杂的系统工程,其总体安全防护水平取决于系统中最薄弱点的安全水平。() 答:对。 3. 安全分区是电力二次系统安全防护体系的结构基础。() 答:对。 4. 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、发电厂自动化系统、变电站自动监控系统等。() 答:错。因为是变电站自动化系统、发电厂自动监控系统。 5. 控制区的典型业务系统其主要使用者为调度员和运行操作人员。() 答:对。 6. 采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等也包含在控制区内。() 答:对。

第册 输电线路工程_南方电网_质量验收与评定标准

中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG411002—2012 10kV?500kV输变电及配电工程 质量验收与评定标准 第一册:输电线路 2012-06-30发布 2012-06-30实施 目次 前言 1总则 2规范性引用文件 3术语 4职责、工程质量验收与评定范围划分 5工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织 6工程质量检验标准及检查方法 7原材料及器材检验标准及检查方法 8表格使用说明 9表格填写说明 10附则 附录A复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 附录B架空输电线路工程分项工程质量验收记录表 附录C架空输电线路工程分部工程质量验收记录表 附录D架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表 附录E线路参数电气测量报告模板(工频法) 附录F线路参数电气测量报告模板(异频法) 前言 《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际着名企业”的战略目标,加强电网建设工程质量管理采取的重要措施。

本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。 本标准共8册(合计10本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。 本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。 本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有7个突出点: 1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。 2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了30%,体现了质量改进的PDCA循环理念。 3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。 4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。 5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。 6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。 7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。 本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。 本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。 本标准批准人:祁达才。 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:。

相关文档
相关文档 最新文档