来源:《企业技术开发·下旬刊》2014年第08期

摘要:国内运营商基站节能控制是提高企业竞争力、降本增效的重要手段。当前,基站

节能控制方法有很多种,但所需用户投资成本较大。据行业数据统计分析,基站内空调耗电将近占总用电量的一半,在环境允许的情况,控制空调节能就能达到一定的节能目的。文章基于动环监控系统对空调性能进行分析,并通过有策略的控制每台空调运行时长,达到空调节能及保护空调使用寿命的目的。

关键词:基站;空调;性能分析;节能

中图分类号:TN929.5;TU831 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)24-0054-02

1 概述

自20世纪末以来,中国通信事业迅猛发展,通信行业在节能减排的企业责任下,从自身出发,进行节能降耗。从各种数据分析来看,开展节能减排工作,特别是针对基站的节能减排工作,对于提高电信的竞争力,降低单位业务成本,非常必要且急迫。这其中,降低空调设备的耗能,是移动通信运营商节能减排的重点之一。

当前,基站节能手段较多,如智能通风系统、智能换热系统、空调变频系统等,这些产品或方案都有一定的节能效果,但所需用户投资较大。实际上,合理有效监测控制空调的运行就能达到一定的节能效果,且投资小。本文基于动环监控系统对空调的性能进行分析,并通过有策略的控制每台空调运行时长,达到空调节能及保护空调使用寿命的目的。

2 基站空调现状

在移动基站的耗电中,基站主设备耗电占据51%,基站空调耗电占据46%,其他配套设

备耗电3%。

基站一般配置1~2台3 P空调,比如广东移动运营商90%有房基站都配备了2台空调。

没有实施节能措施前,空调运行逻辑是通过设定温度上下限值启动和停止空调,两台空调独立运行。这样在春秋冬季节、白昼变换时段内,空调容易反复启停,造成空调寿命降低。空调温度设置不规范、工作模式不统一,容易被维护人员进站修改,导致空调长时间运行不停止,造成很大的浪费。