文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安表04-5吊篮脚手架检查评分表

安表04-5吊篮脚手架检查评分表

吊篮脚手架检查评分表 JGJ59-99

安表4-5

1879.挂脚手架检查评分表

挂脚手架检查评分表JGJ59-99 安表4-4

公司安全员安全生产目标责任书 (赠品)不需要可以删除 一、公司安全员安全生产职责 1.按照“谁主管、谁负责”的原则,对公司安全工作负责。 2.贯彻落实安全标准化有关的法律法规及公司的规章制度和其他要求,推动公司具备国家有关法律、行政法规和国家标准、行业标准规定的安全生产条件。 3.组织制定、修订和审批安全工作的管理规章制度、规程、措施、计划,并组织实施、监督检查执行情况,组织安全培训、教育和考核工作,确保有关安全生产投入的有效实施。 4.定期召开安全工作会议,听取工作汇报,分析安全工作动态,布置、监督、检查、考核、总结、评比安全工作,及时研究解决工作中存在的问题、安全隐患,布置整改措施及安全措施。 5.组织、参加公司组织的安全生产大检查,每月组织专业性检查,排查事故隐患,发现问题及时解决,对不能解决的问题应及时如实上报。 6.负责组织安全、消防设施的维修工作,做到随报随修、及时恢复防护功能。保证安全卫生、环境保护设施与主体工程“三同时”。 7.负责组织本部门职工进行安全教育、培训、考核。 8.组织制定并实施事故预防措施和应急预案,每年组织应急演练。 9.负责相关方的安全管理工作,对相关方违约负有连带管理责任。 10.及时、如实向上级报告事故,不得隐瞒不报、谎报或拖延不报,参加应急处置,保护现场,做好记录。发生重特大事故,及时赶赴现场,组织指挥抢救。 11.安排落实公司下达的不定期安全管理工作。 二、目标 1.杜绝工伤事故、重大火灾事故、重大危险化学品事故、重大特种设备事故、重大交通事故。 2.必须执行“三不伤害”(即:不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害)。 3.杜绝各类违章作业(含各种规程)和违章指挥。

脚手架安全检查记录表

扣件式钢管脚手架 1 扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的规定。 2 扣件式钢管脚手架检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。一般项目应包括:横向水平杆设置、杆件连接、层间防护、构配件材质、通道。 3 扣件式钢管脚手架保证项目的检查评定应符合下列规定: 3.1 施工方案 1)架体搭设应编制专项施工方案,结构设计应进行计算,并按规定进行审核、审批; 2)当架体搭设超过规范允许高度时,应组织专家对专项施工方案进行论证。

3.2 立杆基础 1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并应采取排水措施,立杆底部设置的垫板、底座应符合规范要求; 2)架体应在距立杆底端高度不大于200mm处设置纵、横向扫地杆,并应用直角扣件固定在立杆上,横向扫地杆应设置在纵向扫地杆的下方。 3.3 架体与建筑结构拉结 1)架体与建筑结构拉结应符合规范要求; 2)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采取其它可靠措施固定;3)对搭设高度超过24m的双排脚手架,应采用刚性连墙件与建筑结构可靠拉结。 3.4 杆件间距与剪刀撑 1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合设计和规范要求; 2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求; 3)剪刀撑杆件的接长、剪刀撑斜杆与架体杆件的固定应符合规范要求。 3.5 脚手板与防护栏杆 1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠; 2)架体外侧应采用密目式安全网封闭,网间连接应严密; 3)作业层应按规范要求设置防护栏杆; 4)作业层外侧应设置高度不小于180mm的挡脚板。 3.6 交底与验收 1)架体搭设前应进行安全技术交底,并应有文字记录; 2)当架体分段搭设、分段使用时,应进行分段验收; 3)搭设完毕应办理验收手续,验收应有量化内容并经责任人签字确认。 4 扣件式钢管脚手架一般项目的检查评定应符合下列规定: 4.1 横向水平杆设置 1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点处,两端应与纵向水平杆固定;2)作业层应按铺设脚手板的需要增加设置横向水平杆; 3)单排脚手架横向水平杆插入墙内不应小于180mm。 4.2 杆件连接 1)纵向水平杆杆件宜采用对接,若采用搭接,其搭接长度不应小于1m,且固定应符合规范要求; 2)立杆除顶层顶步外,不得采用搭接; 3)扣件紧固力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m。 4.3 层间防护 1)作业层脚手板下应采用安全平网兜底,以下每隔10m应采用安全平网封闭; 2)作业层里排架体与建筑物之间应采用脚手板或安全平网封闭。 4.4 构配件材质 1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求; 2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内; 3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。 4.5 通道 1)架体应设置供人员上下的专用通道; 2)专用通道的设置应符合规范要求。

建筑施工安全检查评价内容示范文本

文件编号:RHD-QB-K8002 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑施工安全检查评价内容示范文本

建筑施工安全检查评价内容示范文 本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 建筑施工安全检查评分汇总表主要内容应包括:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具十项。该表所示得分作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据。 2 安全管理检查评分表是对施工单位安全管理工作的评价。检查的项目包括:保证项目(安全生产责任制、目标管理、施工组织设计,分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育)和一般项目

(班前安全活动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志),共十项内容。 3 文明施工检查评分表是对施工现场文明施工的评价。检查的项目包括:保证项目(现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场防火)和一般项目(治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社区服务),共十一项内容。 4 脚手架检查评分表分为落地式外脚手架检查评分表、悬挑式脚手架检查评分表、门型脚手架检查评分表、挂脚手架检查评分表、吊篮脚手架检查评分表、附着式升降脚手架安全检查评分表等六种脚手架的安全检查评分表。 4.1 落地式外脚手架检查检查的项目包括:保证项目(施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验

钢管外脚手架检查评分表

钢管外脚手架检查评分表 表03 单位:工程名称:年月日

不大于应得分数; 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得不足40分的,检查评分表计0分; 3该表换算到表01后得分=

备注说明,非正文,实际使用可删除如下部分。本内容仅给予阅读编辑指点: 1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成,同时支持WPS。 2、文件可重新编辑整理。 3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。 4、因编辑原因,部分文件文字有些微错误的,请自行修正,并不影响本文阅读。 Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions: 1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS. 2. The files can be edited and reorganized. 3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals. 4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.

吊篮脚手架安全控制要点

吊篮脚手架安全管控要点 1、由施工单位上报吊篮脚手架专项施工方案,经监理单位审核通过后方可进行安装;在安装期间严禁使用不合格的或使用钢管等材料自行制作的吊篮;吊篮应当具有《出厂合格证》、《产品型式检验报告》和《使用说明书》及相应管理记录档案,且各项安全保险、限位等装置齐全有效,产品铭牌和吊篮提供单位编号清晰可见。 2、施工单位按监理审核通过的专项吊篮脚手架施工方案,对安装人员及吊篮作业人员进行安全技术交底。 3、施工总包单位(使用单位)应在吊篮安装完成后,及时报送检测单位进行检测,未经检测合格的吊篮不得使用。 4、在首次安装检测合格后,吊篮脚手架使用前,项目管理部、施工总包单位、使用单位、监理单位和吊篮租赁单位应联合对吊篮进行验收,经空载运行试验合格。未经验收合格的吊篮不得使用。 5、施工总包(使用)单位应将吊篮使用计划及时报工程安全监管机构,并应在吊篮检测验收合格之后正式使用之前,携带《高处作业吊篮检测验收使用登记表》和相关管理和技术资料,到该工程安全监管机构进行吊篮使用登记。未经使用登记的吊篮不得使用。 6、吊篮脚手架使用过程中的安全管控要点: 1)、在吊篮使用范围内设置明显的安全警示标志,对危险区域做好安全防护,严禁交叉作业、严禁将吊篮用作垂直运输设备,作业时,吊篮下方严禁站人。 2)、吊篮上的使用人员必须配备独立于悬吊平台的安全绳及安全带,安全绳应使用锦纶安全绳,且应当固定于有足够强度的建筑物结构上,严禁直接固定在吊篮悬吊平台上。

3)、吊篮内应设置限载限人和安全操作规程标志牌,严禁超载使用,严禁擅自 改装加长吊篮。每台吊篮中使用人员不得超过2人。 4)、使用人员在作业中要严格执行有关标准规范和操作规程,严禁违章操作, 严禁作业人员直接从建筑物窗口等位置上、下处于高处的吊篮。 5)、吊篮内严禁放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品,利用吊篮进行电焊作业时,要采取严密的防火措施,严禁用吊篮做电焊接线回路。 6)、有架空输电线场所,吊篮的任何部位与输电线的安全距离不应小于10m。如果条件限制,应当与有关部门协商,并采取安全防护措施后方可使用吊篮。 7)、施工总包单位组织吊篮脚手架作业人员每天进行班前安全讲话,并组织专职安全员每天对吊篮脚手架配重及安全绳的安全状态进行检查;项目各级安全管理人员每日巡视时对吊篮脚手架配重及安全绳的安全状态进行检查,并且在每周周安全检查及月末安全大检查中对吊篮脚手架组织进行安全检查。

建筑施工安全检查评价内容

建筑施工安全检查评价 内容 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

建筑施工安全检查评价内容1建筑施工安全检查评分汇总表主要内容应包括:安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”及“四口”防护、施工用电、 物料提升机与外用电梯、塔吊起重吊装和施工机具十项。该表所示得分 作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据。 2安全管理检查评分表是对施工单位安全管理工作的评价。检查的项目包括:保证项目(安全生产责任制、目标管理、施工组织设计,分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育)和一般项目(班前安全活 动、特种作业持证上岗、工伤事故处理和安全标志),共十项内容。 3文明施工检查评分表是对施工现场文明施工的评价。检查的项目包括:保证项目(现场围挡、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现 场防火)和一般项目(治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健 急救、社区服务),共十一项内容。 4脚手架检查评分表分为落地式外脚手架检查评分表、悬挑式脚手架检查评分表、门型脚手架检查评分表、挂脚手架检查评分表、吊篮脚手架检 查评分表、附着式升降脚手架安全检查评分表等六种脚手架的安全检查 评分表。

4.1落地式外脚手架检查检查的项目包括:保证项目(施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收)和一般项目(小横杆设置、杆件搭接、架体内封闭、脚手架材质、通道、卸料平台),共十二项内容 4.2悬挑式脚手架检查的项目包括:保证项目(施工方案、悬挑梁及架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收)和一般项目(杆件间距、架体防护、层间防护、脚手架材质),共九项内容。 4.3门型脚手架检查的项目包括:保证项目(施工方案、架体基础、架体稳定、扦件、锁件、脚手板、交底与验收)和一般项目(架体防护、材质、荷载、通道),共十项内容。 4.4挂脚手架检查的项目包括:保证项目(施工方案、制作组装、材质、脚手板、交底与验收)和一般项目(荷载、架体防护、安装人员),共八项内容。 4.5吊篮脚手架检查的项目包括:保证项目(施工方案、制作组装、安全装置、脚手板、升降操作、交底与验收)和一般项目(防护、防护顶板、架体稳定、荷载),共十项内容。

建筑工程施工安全检查评分表

建筑工程施工安全检查评分表 1

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各 分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专项安全技术措施,主要指:脚手架工程、施工用电、基坑 支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其它垂直 2

运输设备。专职安全员应按建设部的规定,每年集中培训40学时,经考试合格才能上岗。施工管理人员按建设部规定每年也要进行安全培训。 3、文明工地检查评分表。按照167号国际劳工公约<施工安全与卫生公约>的要求,施工现场不但应该做到生产安全不发生事故,同时还应做到文明施工,整齐有序,把过去建筑施工以”脏、乱、差”为主要特征的工地,发迹为城市文明的”窗口”。针对我们建筑工地存在的管理问题,请如工地不转挡、现场布局不执行总平面布置、垃圾乱堆乱倒、潮水横流、施工人员住宿在正在施工的建筑物内,既混乱又不安全以及高层建筑施工中的消防问题等,为此文明施工检查评分表中将现场围挡、封闭管理,施工场地,材料堆放、现场住宿、现场防火、列为保证项目作为检查重点。对必要的生活卫生设施如食堂、厕所、饮水、保健急救险和施工现场标牌,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图等到五牌一图治安综合治理、社区服务等项也是施工现场做到文明工地的重要工作,列为检查表的一般项目。表中凡是”不符合卫生要求”的条款均以国家及当地卫生部门颁发的有关规定、标准为依据。高层建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 4、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故 3

建筑施工安全检查规范标准检查表

建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 1 总则 1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 检查分类及评分方法 2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

2.0.2 在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3 各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4 在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5 检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 2.0.6 在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7 汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”、“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算2.0.9 多人对同一项目检查评分时,应按加权评分方法确定分值。权数的分配原则应为:专职安全人员与其他人员:专职安全人员的权数为0.6,其他人员的权数为0.4。 2.0.10 建筑施工安全检查评分,应以汇总表的总得分及保证项目达标与否,作为对一个施工现场安全生产情况的评价依据,分为优良、合格、不合格三个等级。 1.优良 保证项目分值均应达到第2.0.6条规定得分标准,汇总表得分值应在80分及其以上; 2.合格

吊篮脚手架检查评分表.docx

序 检查项目 号 1施工方案2制作组装 3安全装置 保 证 4项脚手板 目 5升降操作6交底与验收 小计 7防护 8 一 防护顶板 9般 项 架体稳定目 10荷载 小计 检查项目合计 吊篮脚手架检查评分表 AQ2.3.1.8 □ JCJ59-99 表 3.0.4-5 扣分标准 应得扣减实得 分数分数分数 无施工方案,无设计计算书或未经上级审批,扣10 分 10 施工方案不具体、指导性差,扣 5 分 挑梁锚固或配重等抗倾覆装置不合格,扣10 分 吊篮组装不符合设计要求扣7~10 分 10 电动 ( 手扳 )葫芦使用非合格产品,扣10 分 吊篮使用前未经荷载试验,扣10 分 升降葫芦无保险卡或失效的,扣20 分 升降吊篮无保险绳或失效的,扣20 分 20 无吊钩吊保险的,扣 8 分 作业人员未系安全带或安全带挂在吊监升降用的钢丝绳上,扣 17~20 分 脚手板铺设不满、不牢,扣 5 分 脚手板材质不合要求,扣 5 分10 每有一处探头板,扣 2 分 操作升降的人员不固定和未经培训,扣10 分 升降作业时有其他人员在吊篮内停留,扣10 分 10 两片吊篮连在一起同时长降无同步装置或虽有但达不到同步的,扣10 分 每次提升后未经验收上人作业的,扣 5 分 5 提升及作业未经交底的,扣 5 分 60 吊篮外侧防护不符合要求的,扣7~10 分 外侧立网封闭不整齐的,扣 4 分 10 分 10 单片吊篮升降两端头无防护的,扣 多层作业无防护顶板的,扣10 分 10 防护顶板设置不符合要求,扣 5 分 作业时吊篮未与建筑结构拉牢,扣10 分 10 吊篮钢丝绳斜拉或吊篮离墙空隙过大,扣 5 分 施工荷载超过设计规定的,扣10分 10 荷载堆放不均匀的,扣 5 分 40 100

参考附录一:安全检查标准及评分表

建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 自 1999-5-1 起执行 前言 根据建设部(98)建标工[便]第16号文的要求,标准编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并广泛征求意见基础上,制定了本标准。 本标准的主要技术内容是:1.总则;2.检查分类及评分方法;3.检查评分表。修订的主要技术内容是增加了文明施工、基坑支护、模板工程、外用电梯和起重吊装五部分检查表。 本标准由建设部建筑安全标准技术归口单位北京中建建筑科学技术研究院归口管理,授权由建设部建筑管理司负责具体解释。 本标准负责具体解释单位是:建设部建筑管理司(地址:北京西郊百万庄三里河路9号,邮政编码:100835)。 本标准主编单位:天津建工集团总公司 本标准参编单位:中国工程标准化协会施工安全专业委员会、上海市建设工程安全监督总站、哈尔滨市建设工程安全监察站、嘉兴市建筑安全监督站、杭州市建筑工程安全监督站、深圳市施工安全监督站、北京建工集团、山西省建筑安全监督站。 本标准主要起草人名单:秦春芳刘嘉福戴贞洁丁传波姜敏关海欧戴宝荣夏静姚天玮孙锦强叶松荣唐伟康琮 1999年2月 目次 1 总则 2 检查分类及评分方法 3 检查评分表 条文说明 1 总则 1.0.1 为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3 本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关法律法规、标准和规程而编制。 1.0.4 在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 检查分类及评分方法 2.0.1 对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明工地、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:1.“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 2.“四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。

建筑工程施工安全检查评分表(doc 8页)

建筑工程施工安全检查评分表(doc 8页)

3检查评分表 1、建筑施工安全检查评分汇总表是对十个分项检查结果的汇总,利用汇总表得分,来确定总体系统的安全生产工作情况。各分项检查表具体的得分分值在中说明。 2、安全管理检查评分表是考核施工中安全管理工作的,在事故类别分析中没有分析安全管理工作,但管理不善是造成伤亡事故的主要原因之一。在我们分析的事故中有89%都不是因技术解决不了造成的,都因违章所致。其中由于没有安全技术措施、缺乏安全技术知识、不作安全技术交底、安全生产责任制不落实、违章指挥、违章作业造成的。因此,把管理工作中的关键部分列为保证项目,保证项目能够做好,整体的安全工作也就有保证了。一般在较大的工地应该设安全人员,主要任务是负责施工现场安全工作的监督检查,施工现场应实行目标管理,制定总的安全目标(如伤亡事故控制目标、安全达标、文明施工目标)年、月都要制定达标计划,进行目标分解到人,责任落实,考核到人。表中专业性较强的项目要单独编制专

5、建筑是指30米以上的建筑物,要随层做消防水源管道,用2寸立管,设加压泵,每层留有消防水源接口。 6、脚手架是建筑施工的主要设施,从脚手架上坠落的事故占高处坠落事故的50%,脚手架上的事故如能得到控制,则高处坠落事故可以大量下降。按照安全系统工程学的原理,将近年来发生的事故用事故树的方法进行分析,得到的主要方面有两种,一种是脚手架倒塌,一种是脚手架上缺少防护设施。从这两方面考虑,找到引起倒塌和缺少防护的基本原因。因而确定了检查项目,按每项在总体结构中的重要程序及由它的缺陷而引起的伤亡事故的几率,确定了它的分值。由于建筑类型比较复杂,不同的施工条件及施工工艺,所采用的脚手架形式也不同,应按其脚手架形式选用检查评分表。遇有钢木涨用或钢竹混用者都应视为不得分。脚手架的荷截:结构架3000N/m2,装修架:,工具式脚手架。斜道的坡度为1:3,每30cm设一防滑条、临边要做防护等。 7、落地式脚手架检查评分表。主要指从地面搭起的木、钢脚手架,包括各种高度的脚手架、应该按照搭设技术规范进行检验。一般搭设高度在25米以下应有搭设方案,绘制架体与建筑物拉结作法详图;搭设高度超过25米时,不允许使用木脚手架。使用钢管脚手架应采用双立杆

建筑施工安全检查标准规定评分表

建筑施工安全检查标准 1总则 1.0.1为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作和文明施工的管理水平,预防伤亡事故的发生,确保职工的安全和健康,实现检查评价工作的标准化、规范化,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑施工企业及其主管部门对建筑施工安全工作的检查和评价。 1.0.3本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关当选法规、标准和规程而编制。 1.0.4在按本标准检查时,除应符合本标准外,尚应符合国家现行强制性标准的规定。 2检查分类及评分方法 2.0.1对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价时,应采用检查评分表的形式,分为安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、“三宝”“四口”防护、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊、起重吊装和施工机具共十项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:三宝系指安全帽、安全带和安全网。四口系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 2.0.2在安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护与模板工程、施工用电、物料提升机与外用电梯、塔吊和起重吊装八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目,保证项目应是安全检查的重点和关键。 2.0.3各分项检查评分表中,满分为100分。表中各检查项目得分应为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分应为各自表内各检查项目实得分数之和。 2.0.4在检查评分中,遇有多个脚手架、塔吊、龙门架与井字架等时,则该项得分应为各单项实得分数的算术平均值。 2.0.5检查评分不得采用负值,各检查项目所扣分总和不得超过该项应得分数。 2.0.6在检查评分中,当保证项目中有一项不得分或保证项目得分不足40分时,此检查评分表不应得分。 2.0.7汇总表满分为100分。各分项检查表在汇总表中所占的分分值应分别为:安全管理10分、文明施工20分、脚手架10分、基坑支护与模板工程10分、“三宝”“四口”防护10分、施工用电10分、物料提升机与外用电梯10分、塔吊10分、起重吊装5分和施工机具5分。在汇总表中各分项项目实得分数应按下式计算:

吊篮脚手架施工方案(完整版)

吊篮脚手架施工方案 一、工程概况: 华鑫现代城B区12号楼工程位于济阳县华鑫现代城小区内,建筑面积为10686.03 m2,框架剪力墙结构,层数14层,建筑檐高72.800m,按照总体施工安排,主体施工阶段本工程外脚手架采用钢管扣件落地式单排脚手架进行防护及施工,装饰阶段主楼采用吊篮脚手架进行外墙保温装饰施工。 二、本工程装饰阶段外墙采用手动提升式吊篮,吊篮悬挂于挑梁上,挑梁设置于顶层女儿墙上口位置,挑梁采用I14a型钢,具体挑梁设置构造详附图,吊篮悬吊钢丝绳6×19-ф12.5,吊篮手动提升葫芦为HSS-16ZY,安全锁型号SLS30,吊篮平台采用专业厂家生产的经鉴定合格的产品(具体参数见附表一、附表二、附表三),吊篮脚手架搭设安排具有相应资质的人员进行操作,于外墙脚手架及屋顶结构模板架体拆除后搭设。

1、技术准备:吊篮搭设方案已编制好并经过审批,并由技术负责人向操作人员详细交底。预埋吊环在施工六层砼楼板时已按所需尺寸预埋完毕,吊环件为¢12钢筋。预埋点间距为2m-3m,距墙外侧1.8m,阳台部位以阳台外侧为准。 2、材料准备:选用符合国家强制标准的I14a工字钢,钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,材料性能必须符合GB700-88的相应规定,扣件无脱落、裂纹、滑脱的现象。 三、搭设方法 1、屋面支承挑梁及脚手架的搭设: a、搭设双排脚手架:脚手架沿屋面周边交圈,立杆间距为750MM,横杆步距为600MM,立杆与横杆必须用直角扣件扣紧,不准用铁丝绑扎,也不能隔步设置或遗漏。扫地杆沿屋面周边交圈设置,剪刀撑每榀钢梁下都设置。立杆下部加设5cm厚垫木。 b、脚手架全部搭设完毕后,在横杆上部架设挑梁,挑梁通过上下的水平横杆固定,挑梁端部的水平横杆通过预埋吊环与结构连接以此做为挑梁的配重,以增强抗倾覆。挑梁悬挑端部及挑梁与预埋吊环连接部位焊接L50×5角钢,以防钢丝绳及吊环滑脱。 c、悬吊主绳、安全副绳:悬吊主绳和安全副绳均采用6×19-?12.5mm钢丝绳,绳头用3个U型钢丝绳卡扣牢,U型钢丝绳卡同向布置,用M12锚栓紧固,为防止吊篮倾覆,应使主绳、安全副绳始终处于吊篮上方。钢丝绳有断股断丝的禁用。 2、组成拆除吊篮架必须严格按工艺程序作业。

落地式外脚手架检查评分表

表6.1.9-3.3 落地式外脚手架检查评分表 序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工方案 脚手架无施工方案的扣10分 脚手架高度超过规范规定,无设计计算书或未经审批的扣10分 施工方案不能指导施工的扣5~8分 10 2 立杆基础每10延长米立杆基础不平、不实、不符合方案设计要求的扣2分 每10延长米立杆缺少底座、垫木的扣5分 每10延长米无扫地杆的扣5分 每10延长米木脚手架立杆不埋地或无扫地杆的扣5分 每10延长米无排水措施的扣3分 10 3 架体与建筑 结构拉接 脚手架高度在7 m以上,架体与建筑结构拉结,按规定要求每少一处的扣2分 拉结不坚固的每一处扣1分 10 4 杆件间距 与剪刀撑 每10延长米立杆、大横杆、小横杆间距超过规定要求的每一处扣2分 不按规定设置剪刀撑的每一处扣5分 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求的扣5分 10 5 脚手板与 防护栏杆 脚手板不满铺的扣7~10分 脚手板材质不符合要求的扣7~10分 每有一处探头板扣2分 脚手架外侧未设置密目式安全网或网间不严密的扣7~10分 施工层不设1.2 m高防护栏杆和挡脚板的扣5分 10 6 交底与 验收 脚手架搭设前无交底的扣5分 脚手架搭设完毕未办理验收手续的扣10分 无量化的验收内容扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目小横杆设置 不按立杆与大横杆交点处设置小横杆的每有一处扣2分 小横杆只固定一端的每有一处扣1分 单排架子小横杆插入墙内小于24 cm的每有一处扣2分 10 8 杆件 搭接 木立杆、大横杆每一处搭接小于1.5 m的扣1分 钢管立杆采用搭接的每一处扣2分 5 9 架体内封闭施工层以下每隔10 m未用平网或其他措施封闭的扣5分 施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭的扣5分 5 10 脚手架材质木杆直径、材质不合要求的扣4~5分 钢管弯曲、锈蚀严重的扣4~5分 5 11 通道架体不设上下通道的扣5分 通道设置不符合要求的扣1~3分 5 12 卸料 平台 卸料平台未经设计计算的扣10分 卸料平台搭设不符合设计要求的扣10分 卸料平台支撑系统与脚手架连结的扣8分 卸料平台无限定荷载标牌的扣3分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设或竹脚手搭设单排架,检查评分表计零分。 2.每项最多扣减分数不大于该项目应得分数。 3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 4.该表换算到汇总表后得分10×该表检查项目实得分数合计除以100。

吊篮脚手架验收表

高处作业吊篮安装自查表 安装单位(盖章):吊篮编号: 工程名称施工地点 总包单位使用单位 生产厂家产权单位 型号额定荷载安装高度安装位置 项目内容和要求检查结果 悬挂机构及平台结构无开焊、裂纹、变形,连接牢固,配件齐全,安装符合规定悬挑比例符合要求,抗倾覆系数不小于2, 配重数量符合要求,牢固稳定;其他固定方式,应符合规定,悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直,脚轮不得受力。 前支撑架安装符合规定,严禁支撑在女儿墙或建筑物挑檐边缘平台安装长度符合规定。两相邻悬吊平台间安全距离符合规定。 提升机提升机安装牢固可靠,固定螺栓、销轴齐全,防松防退装置有效。提升机升降平稳,无异响,电机温度正常; 电磁制动离合灵敏,安全可靠。 手动释放灵敏可靠,滑降速度应不大于提升速度的1.5倍。 电气系统电缆使用符合规定,不得有破损、老化、漏电现象; 电缆安装连接牢固,不拖地。与高压输电线路设备安全距离符合规定。 使用专用开关箱。电器绝缘电阻不得小于2MΩ。 电器件连接牢固,安装正确,指示灯、控制按钮齐全灵敏可靠,过热、过载、漏电等电器保护装置灵敏可靠。急停按钮灵敏可靠。 钢丝绳钢丝绳规格型号、强度、应符合要求;钢丝绳固定符合规定。 钢丝绳无缠绕,无严重锈蚀、弯折、压扁、扭结、散开、断股等。重锤牢固。 安全装置安全锁在标定有效标定期内,吊篮倾斜锁绳角度应不大于8度。安全锁安装牢固,性能可靠,摆臂导绳轮齐全转动灵活,开闭夹钳灵活。上限位应灵敏可靠,符合规定。 保险绳规格、安装符合要求,锁绳器应安全可靠。 试运行 检查结论: 安装负责人(签字):技术负责人(签字) 年月日年月日 高处作业吊篮使用验收表 工程名称结构形式建筑面积机位布置情况

安全管理检查评分表

序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制的扣10分 各级各部门未执行责任制的扣4~6分 经济承包中无安全生产指标的扣10分 未制定各工种安全技术操作规程的扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格的扣5分 10 0 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、 文明施工目标)的扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 0 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施,扣10分 施工组织设计未经审批,扣10分 专业性较强的项目,未单独编制专项 安全施工组织设计,扣8分 安全措施不全面,扣2~4分 安全措施无针对性,扣6~8分 安全措施未落实,扣8分 10 0 10 4 分部(分项) 工程安全 技术交底 无局面安全技术交底扣除0分 交底针对性不强扣4~6分 交底不全面扣分 交底未履行签字手续扣2~4分 10 0 10 5 安全检查无定期安全检查制度扣5分 安全检查无记录扣5分 检查出事隐患整改做不到定人、定时间、 定措施扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成扣 5分 10 5 5 6 安全教育无安全教育制度扣10分 新入厂工人未进行三级安全教育扣10分 无具体安全教育内容扣6~8分 变换工种时未进行安全教育扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的扣5 分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合 格的扣5分 10 2 8 小计60 7 53

5高处作业吊篮检查评分表

神州长城科威特财政项目部 高处作业吊篮检查评分表 受审单位:区域:审计月份:2015年月份 序号检查项目扣分标准应得 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工 方案 未编制专项施工方案或未对吊篮支架支撑处结构的承载力进行验算,扣 10分专项施工方案未按规定审核、审批,扣10分10 2 安全 装置未安装防坠安全锁或安全锁失灵,扣10分防坠安全锁超过标定期限仍 在使用,扣10分未设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣或安全绳未 固定在建筑物可靠位置,扣10分吊篮未安装上限位装置或限位装置失 灵,扣10分 10 3 悬挂 机构悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘,扣10分前梁外伸 长度不符合产品产品说明书规定,扣10分前支架与支撑面不垂直或脚 轮受力,扣10分上支架未固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点 处,扣5分使用破损的配重块或采用其他替代物,扣10分配重块未固 定或重量不符合设计规定,扣10分 10 4 钢丝 绳 钢丝绳有断丝、松股、硬弯、锈蚀或有油污附着物,扣10分安全钢丝 绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂,扣10分安全钢丝绳 不悬垂,扣5分电焊作业时未对钢丝绳采取保护措施,扣5~10分 10 5 安装 作业吊篮平台组装长度不符合产品说明书和规范要求,扣10分吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品,扣5~10分 10 6 升降 作业操作升降人员未经培训合格,扣10分吊篮内作业人员数量超过2人,扣 10分吊篮内作业人员未将安全带用安全锁扣挂置在独立设置的专用 安全绳上,扣10分作业人员未从地面进出吊篮,扣5分 10 小计 7 一 般 项 目交底 与验 收 未履行验收程序,验收表未经责任人签字确认,扣5~10分验收内容 未进行量化,扣5分每天班前班后未进行检查,扣5分吊篮安装使用 前未进行交底或交底未留有文字记录,扣5~10分 10 8 安全 与防 护 吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置不符合规范要求,扣5~10分 多层或立体交叉作业未设置防护顶板,扣8分 10 9 荷载施工荷载超过设计规定,扣10分荷载堆放不均匀,扣5分10 10 吊篮 稳定 吊篮作业未采取防摆动措施,扣5分吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑 物空隙过大,扣5分10 11 小计40 检查项目合计100 检查人签字: 陪审人签字: 检查日期: 年月日注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分数; 2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分的,检查评定表计零分.

脚手架验收规范大全

脚手架验收规范大全、附带不规范做法 建筑施工工地高处坠落等5种事故最常见 根据住房城乡建设部公布数据,2015年,全国共发生房屋市政工程生产安全事故442起、死亡554人,其中高处坠落事故超五成。建筑施工因露天和高处作业多,生产流动性大,机械化程度低,工序复杂,并受自然气候、人为因素等影响,成为安全事故的多发地带。目前,建筑施工事故主要有高处坠落、物体打击、坍塌、触电、机械伤害等5种,其中高处坠落、触电及坍塌占事故75%以上。这些事故多发于房屋工程和地铁工程的主体工程和装饰装修阶段。 脚手架是土木工程施工的重要设施,是为保证高处作业安全、顺利进行施工而搭设的工作平台或作业通道。在结构施工、装修施工和设备管道的安装施工中,都需要按照操作要求搭设脚手架。下面让我们来了解一下脚手架验收时的注意要点,一般脚手架主要验收可分为1 0 部分: 1. 脚手架地基、基础验收 1)脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况按照有关规定进行计算; 2)脚手架地基与基础是否夯实; 3)脚手架地基与基础是否平整; 4)脚手架地基与基础里是否积水。

2. 脚手架架体排水沟的验收 1)脚手架搭设场地杂物清除,平整,并使排水通畅; 2)排水沟的设置应在脚手架最外排的立杆以外的500mm~680mm之间; 3)排水沟的宽度为:200mm~350mm之间;深度为:150mm~300mm之间;水沟的端部应设置集水井一座(600mm×600mm×1200mm)来保证水沟里的水及时的排除;4)排水沟的上口宽度:300mm;下口宽度:180mm; 5)排水沟的坡度为i=0.5。 3. 脚手架垫板、底托的验收1)脚手架垫板、底托的验收是根据脚手架高度及承载来定的; 2)24m以下脚手架的垫板规格是(宽度大于200mm、厚度大于50mm)、保证每根立杆必须摆放在垫板中间部位、垫板面积不得小于0.15㎡; 3)24m以上承载脚手架的底部垫板的厚度必须经过严格计算; 4)脚手架底托必须摆放在垫板中心部位; 5)脚手架底托宽度大于100mm厚度不得小于50mm 。

建筑施工安全检查评分标准

建筑施工安全检查评分标准 第一章总则 第1.0.1 条为了科学地评价建筑施工安全生产情况,提高安全生产工作的管理水平,预防伤亡事故的发生,实现安全检查工作的标准化、规范化,特制定本标准。 第1.0.2 条本标准主要采用安全系统工程原理,结合建筑施工中伤亡事故规律,依据国家有关安全法规、条例、标准和规程而编制。 第1.0.3 条本标准用于对建筑施工安全工作的检查和评价,供国营、集体、中外合资等企业及其主管部门使用。 第1.0.4 条本标准未包括的分部分项工程及安全生产内容,可由各地根据实际情况拟定。 第二章安全检查分类及评分方法 第2.0.1 条对建筑施工中易发生伤亡事故的主要环节、部位和工艺等的完成情况做安全检查评价、采用检查评分表的形式,分为安全管理、外脚手架、“三宝”及“四口”防护、施工用电、龙门架与井字架、塔吊和施工机具等七项分项检查评分表和一张检查评分汇总表。 注:“三宝”系指安全帽、安全带和安全网。 “四口”系指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。 第2.0.2 条在安全管理、外脚手架、施工用电、龙门架与井字架、塔吊等五项检查评分表中,设立了保证项目和检查项目,保证项目是安全检查的重点和关键。 第2.0.3 条各分项检查评分表中, 满分为100 分。表中各检查项目得分为按规定检查内容所得分数之和。每张表总得分为各自表内各检查项目实得分数之和。 第2.0.4 条在检查评分中,遇有多个外脚手架、塔吊、龙门架与井字架时,则该项得分为各单项实得分数的算术平均值。 第2.0.5 条检查评分不得采用负值。各检查项目所扣分数总和不得超过该项应得分数。 第2.0.6 条在检查评分中,遇有保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足40 分时,此检查评分表不得分。 第2.0.7 条汇总表满分为100 分。各分项检查表在汇总表中所占的满分分值分别为: 安全管理10 分;外脚手架20分;“三宝”及“四口”防护20分;施工用电20 分;龙门架与井字架10 分;塔吊10 分;施工机具10 分。

挂脚手架检查评分表

挂脚手架检查评分表 序号检查项目扣分标准 应得 分数 扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目施工方案 脚手架无施工方案、设计计算书扣10分 施工方案未经审批,扣10分 施工方案措施不具体、指导性差,扣5分 10 2 制作组装架体制作与组装不符合设计要求,扣17~20分 悬挂点无设计或设计不合理,扣20分 悬挂点部件制作或埋设不合设计要求,扣15分 悬挂点间距超过2m,每有一处,扣20分 20 3 材质材质不符合设计要求,杆件严重变形、局部开焊,扣10分 杆件、部件锈蚀未刷防锈漆,扣4~6分 10 4 脚手板脚手板铺设不满、不牢的扣8分 脚手板材质不符合要求的扣6分 每有一处探头板的扣8分 10 5 交底与验收脚手架进场无验收手续,扣10分 第一次使用前未经荷载试验,扣8分 每次使用前未经检查验收或资料不全,扣6分 无交底记录,扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目荷载 施工荷载超过1KN的扣5分 每跨(不大于2m)超过2人作业的扣10分 10 8 架体防护施工层外侧未设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板,扣5分 脚手架外侧不挂密目式安全网或网间不严密,扣12~15分 脚手架底部封闭不严密,扣10分 10 9 安装人员安装脚手架人员未经专业培训,扣10分 安装人员未系安全带。扣10分 10 小计40 检查项目合计100 注:1.发现脚手架钢木、钢竹混合搭设,检查评分表计零分。 2.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。 3.保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。 4.该表换算到《施工安全检查评分汇总表》(表3.0.1)后得分=10×该表检查项目实得分数合计÷100。