为了规范燃烧烟气治理方案的设计,提高工作质量,制定本标准。

1 主题内容与适用范围

1.1 主题内容

本标准规定了燃烧烟气治理方案设计的一般性原则、方法、内容及要求。

1.2 适用范围

本标准适用于发电机尾气,锅炉烟气,热水炉、压铸机、搪胶炉、溶铝炉废气,厨房火烟等燃烧烟气治理的方案设计。

2 设计风量的确定

2.1 发电机组排烟量

(1)根据发电机组的型号查阅产品说明书确定排烟量。

(2)无法确定发电机组型号,则根据发电机的排烟管规格按下式估算排烟量:

)40~30(36004

14.32

????=D n Q ………………………………………………① 式中:Q —发电机组排烟量,m 3

/h ;

n —排烟管的数量,个;

D —排烟管的直径,m ;

30~40—烟管内的排气速率,m/s 。

2.2 锅炉排烟量

(1)已安装引风机以风机铭牌上的额定风量为准。风机数据无法找到,按下式进行估算: )30~20(36004

14.32

???=D Q ……………………………………………………② 式中:Q —锅炉排烟量,m 3

/h ;

D —排烟管的直径,m ;

20~30—烟囱内的排气速率,m/s 。

(2)按锅炉型号(蒸发量)估算,0.5t/h 锅炉2000m 3/h ,1t/h 锅炉3000~4000m 3/h ,

2t/h 锅炉6000~8000m 3/h ,3t/h 锅炉9000~10000m 3/h ,4t/h 锅炉12000~15000m 3/h 。

2.3 厨房火烟废气治理

(1)按炉头计算,每个炉头排烟量:800~1200m 3/h 。

(2)根据排烟管的直径按②式计算。

2.4 热水炉、压铸机、搪胶炉、熔铝炉排烟量

一般排烟量很小,没有装引风机(靠高温排气),量取排气管的直径按②式计算。

2.5 现场勘察应量取排烟管的周长,通过计算确定直径,不可毛估。

2.6 确定设计风量的同时应选取所配风机的型号,风量应匹配,风量无法匹配以风机的额定风量为准。

3、排放标准

发电机尾气执行国家标准(GB16297-1996)《大气污染物综合排放标准》中的二级排放标准;其余燃烧烟气一律执行广东省地方标准(DB44/27-2001)《大气污染物排放限值》中的二级标准。

4 设计工艺的确定

4.1 基本原则

一般采用喷淋洗涤湿式除尘,加碱脱硫工艺。喷淋液循环使用,定期外排,一般不配套废水处理设施(用户特别要求的除外)。

烧柴废气烟气较黑,只进行洗涤,但除尘效果要好;燃油(柴油)废气在洗涤的同时应加碱脱硫;燃煤、燃重油项目东莞已禁止报批。

4.2 发电机尾气治理工艺

4.2.1 工艺的确定原则

(1)发电机尾气靠背压排气,一般不加引风机,治理系统尽量简化,以减少系统阻力。

(2)燃烧效果较好的发电机一般只在开机时烟气较黑,不必设置太复杂的工艺。

(3)根据用户的经济实力确定工艺,工程预算应在用户可承受范围内。

(4)根据项目的具体特点确定治理工艺。

(5)原则上每台发电机组配置1套治理系统,以免引起发电机组“回水”。

(6)不推荐采用填料塔、旋流板塔等阻力大、易堵塞的设备。

(7)尾气治理时因喷淋洗涤、烟气扩容等因素,本身有很好的降噪效果,不必在尾气管上再加装消声器,以免增大阻力。

(8)要求较严的企业,可以配套废水处理系统,或设置简单的干化池过滤废水。

4.2.2 发电机尾气治理可根据具体情况,选用以下工艺:

(1)燃烧效果较好,烟气较白,用户要求投资额较小的项目,采用较简单的“水浴冲击法”或“空心喷淋法”工艺。

(2)发电机组数目较少,要求治理效果较好,采用“水浴+喷淋”一体化成套设备工艺。

(3)发电机组数目众多,采用“旋风水漠除尘”工艺,每台机组设置1个旋风塔,多个塔共用1个循环水池和1套加药装置,每塔配1个循环水泵。尾气管上已安装二级消声器,高度较大,应选用“上进风”旋风水膜除尘工艺。

(4)发电机组燃烧效果较差,或用户要求较高的除黑烟效果时,选择“旋流板塔除尘脱硫”工艺。

4.3 净化系统设计

目前东莞市环保局认可、推荐的工艺为“旋流板塔除尘脱硫工艺”。烧柴锅炉只需保证洗涤除尘效率,燃油锅炉需加碱脱硫。

4.3 其它燃油烟气治理工艺

厨房燃烧烟气在经济许可的情况下,可以采用“炉头改造”工艺。烧柴或不进行炉头改造的项目,可采用“双层喷淋塔”、“填料塔”等工艺,需加引风机。

热水炉、压铸机、搪胶炉、溶铝炉等其它燃油废气,类似于锅炉废气治理,风量较小(小于5000m 3/h )的项目采用“填料塔”工艺,风量较大的采用“旋流板塔”工艺,均需加引风机。

5 治理系统设计

5.1 排烟管

排气流速:20~30m/s (取低值可降低排气噪声但投资增大)

排气管直径按下式计算:

1000)30~20(14.336004????

? ?????=Q D …………………………………………………③ 式中:D —排气管直径,mm ;

Q —设计风量,m 3/h 。

根据计算结果圆整,也可以按《全国通风管道计算表》选取。

风管采用厚无缝钢管(外壁刷黑色高温防锈漆),或采用1.2~2.0厚的304(或316)不锈钢管。

5.2 喷淋塔

5.2.1 空塔气速V

填料塔: V=2.0~3.0m/s (适用于小烟量的厨房火烟或压铸机、搪胶炉等废气) 旋流板塔: V=2.5~4.2m/s (适用于大烟量的锅炉废气,烧木柴取低值)

旋风水膜塔:V=3.5~4.5m/s (适用于发电机尾气)

空心喷淋塔:V=3.0~4.0m/s (适用于发电机尾气)

5.2.2 停留时间T

烟气在塔内停留时间:T=1.2~1.8s

5.2.3 塔体直径D 计算

100014.336004????

? ?????=V Q D …………………………………………………④ 式中:D —喷淋塔直径,mm ;

Q —设计风量,m 3/h ;

V —空塔气速,按5.2.1条选取,m/s 。

根据计算结果,并按下式核算周长(L )进行调整:

1000

14.3D L ?=………………………………………………………………………⑤ 式中:L —设备断面周长, m ;

D —设备直径,mm ;

微调设备直径,使周长为整数,如:2.5,3.0,3.5,4.0等等,以免浪费材料。

5.2.4 设备高度计算

喷淋塔高度H 按下式计算:

???

? ???÷??? ???=414.336002D T Q H …………………………………………………………⑥ 式中:H —设备高度,m ;

Q —设计风量,m 3/h ;

T —废气在塔内停留时间1.2~1.8s ;

D —设备直径,m 。

设备不建议太高(3.5~4.5m 高左右),如太高应调小空塔气速。同时,筒体高度应为1.0(或0.5)的整数倍,以免浪费板材。

5.2.5 喷头设置

一般采用0.5英寸的螺旋喷嘴。材质为铜或不锈钢。

喷嘴数量按下面两种方法计算:

① 按塔体直径计算:

2.0414.32

1÷???

? ???=D n ……………………………………………………………⑦ 式中:n 1—喷嘴数量,个;

D —设备直径,m ;

0.2—单个喷嘴的服务面积,0.2m 2/个。

②按液气比计算:

7.210002÷÷?=L Q n ……………………………………………………………⑧

式中:n 2—喷嘴数量,个;

Q —设计风量,m 3/h ;

L —液气比,取值1~2L (水)/m 3(气)·h ;

2.7—喷嘴的额定流量,2.7m 3/h

上述两种计算结果应互相校核,当n 1比n 2小得多时,以n 2为准,需设置2(或3)层喷头;当n 1比n 2大得多时,以n 1为准。

喷头的间距为250mm 。

喷头的布置方式有以下几种:

①一字形(2~3个);

②十字形(3~5个);

③环形(3~5个);

④同心圆(4~6个)

⑤梅花形(6个以上)。

根据喷头的数量选取不同的布

置方式,如图1所示。

喷头的数量和布置方式,决定

了洗涤效率的高低,必须高度重视。

旋流板塔外内不设施喷头,靠

高速旋转的气流使液滴雾化。

喷头处应设置检修孔。 图1 喷头的布置方式

5.2.6 脱水器

喷淋后的废气应进行脱水,常用的脱水方式有以下几种:

(1) 加大塔径,降低流速脱水,流速为2~2.5m/s ;

(2) 设置波纹板脱水,间距为20~30mm ;

(3) 设置填料、或几层格网脱水(效果较差);

(4) 反向安装旋流板脱水(适应于有风机、流速较大的塔体)。

5.2.7 旋流板部件计算

旋流板如右图所示:

旋流板筒体直径D 按④式计算。

旋流板叶片直径D 1按下式计算: )4.11.1(1~D D ÷=……………………………⑨

盲板直径D 2按下式计算: 124131D ~D ??

? ??=………………………………⑩ 图2 旋流板 式中:D —塔体直径,mm ;

D 1—叶片直径,mm ;

D 2—盲板直径,mm 。

罩筒高度h 按下式计算:

ξ+??

????????????? ???=a m D h sin 14.31………………………………………………………⑾ 式中:h —罩筒高度,mm (一般为50~120mm );

D 1—叶片直径,mm ;

m —叶片数量,一般为24片;

α—叶片仰角,一般为250;

ξ—板材厚度,不锈钢2~3mm ,钢板4~6mm 。

集液槽宽度B 按下式计算:

()21÷-=D D B ……………………………………………………………………⑿

两层旋流板的间距为:300~450mm

塔体总高度:3500~4000

5.2.8设备村质

发电机尾气因温度很高,腐蚀速度较快,宜采用316不锈钢材质(只在工程投资不允许时才采用304或A3钢材质)。

其余燃烧烟气治理宜采用304不锈钢材质,条件要求较高时采用304材质,投资较低时采用钢防腐结构甚至砖混结构。

6 循环水泵

一般采用316(或304)不锈钢耐腐蚀离心水泵。

泵的扬程取15~25m 。

泵的额定流量Q 泵按循环水流量Q 水的1.1~1.2倍选取,即:

()水泵Q ~Q ?=2.11.1………………………………………………………………⒀

循环水量Q 水按下述两种方法计算:

①安装有喷头的按喷头数量计算:

7.2?=n Q 水…………………………………………………………………………⒁ 式中:Q 水—循环水总流量,m 3/h ;

n — 喷头的数量,个;

2.7—单个喷头的额定流量为2.7 m 3/h 。

②不安装喷头的(如旋流板塔或穿孔管喷淋)按气液比计算:

1000)21(÷?=~Q Q 水……………………………………………………………⒂

式中:Q 水—循环水总流量,m 3/h ;

Q — 设计处理风量,m 3/h ;

(1~2)—液气比取值1~2L /m 3·h 。

每套治理装置单独设置1台循环水泵,如果泵的连续运行时间经常超过6小时,应考虑设置备用水泵。

水泵应设置液位控制,低水位自动停泵,并考虑与发电机或引风机联锁,以实现自动

运行。

7 循环水池

单个喷淋塔宜与循环水池组合在一起,以形成一体化装置。

多个喷淋塔宜共用1个循环水池(特别是需要脱硫的项目),共用1个水池只需配置1套加药系统,可以节省投资。

循环水池的容积V 按下式计算:

()10~560?÷=水Q V ……………………………………………………………⒃

式中:V —循环水池的容积,m 3;

Q 水—循环水的流量,m 3/h ;

(5~10)—避免泵频繁启动的停留时间。

计算出容积后再确定循环水池的尺寸。长度、宽度一般取板材宽度(1.0m 或1.22m )的整数倍。如布置在楼顶(需考虑负荷),高度为0.5~1.2m ,布置在地面(或地下),高度为1.2~2.5m 。条件允许的情况下,循环水池尽量布置在地面(或地下)。

循环水池的材质可以采用以下几种形式:

① 钢防腐结构(需脱硫的项目内壁应贴玻璃钢);

② 304或316不锈钢材质(适应于投资较大或要求较高的工程);

③ 楼面、地上(或地下)砖混结构(需脱硫的项目内壁应贴玻璃钢);

④ 地上(或地下)钢筋混凝土结构(需脱硫的项目内壁应贴玻璃钢)。

循环水池内应设置格网拦渣,以保护循环水泵的正常运行。

需设置浮球自动补水装置。需设置溢流、排空管道。尽量不封闭以利于散热。

循环水管采用PPR 耐高温工程塑料管或不锈钢管。

8、加碱装置

烧柴烟气不必配置加碱装置,其余的燃烧烟气需配置加碱装置脱硫。

多套治理装置可共用1个循环水池和1套加碱装置。

投加药剂为烧碱(NaOH ),药溶液箱采用外购定型水箱(PP 材质),投资额较大(或要求较高)的工程,药箱内应配置搅拌机。

药剂采用计量泵或磁力泵投加。

设置pH 控制器实现自动加碱,pH 值小于6时启动加碱泵,pH 值大于10时自动停泵。 投资额较大或要求较高的工程加碱泵和pH 控制器采用进口设备。

9、引风机

发电机尾气治理不需设置引风机,其余没有设引风机的燃烧烟气治理均应置引风机。 选择4-72中高压离心风机,风压为800~1500Pa ,风量与设计烟量匹配。

风机放在净化装置之后,可以提高其使用寿命。

10、排气筒(烟囱)

排气筒的断面面积按下式计算:

V Q A ÷??

? ??=3600………………………………………………………………………⑨ 式中:A —排气筒的断面面积,m 2;

Q —设计排气流量,m 3/h ;

V —设计排气流速,m/s ,发电机尾气8~12m/s ,其它按16~18m/s (发电机尾气取较低的排气流速以降低噪声)。

排气筒高度为(5~15m ),加上楼层高度宜超过15m 。

排气筒采用厚无缝钢管,或采用1.2~2.0mm厚的不锈钢管。

环保工程(降噪)方案

三、发电机房环保工程方案设计 (一)无排烟管环保型柴油发电机组方案说明 采用政府相关职能部门认可的除黑烟技术,并确保设备可通过环保验收。烟气净化处理后,排烟尾气满足林格曼系数≤1级。 1.1、无排烟管环保型柴油发电机组,黑烟净化处理 1.2、实现了发电机尾气排放无需排烟管,改传统高空集中排放为低空分散排放。 1.3、洗烟装置和发电机组合二为一,使机组所占空间变小。 1.4、排烟黑度达到林格曼黑度零级、CO、SO2、NOX等有害气体排放值优于于欧Ⅲ、欧Ⅳ排放标准10-20倍。 1.5、利用双膜理论化学喷淋,化学清洗液循环使用,节约水资源,降低使用成本,不造成二次污染。 1.6、尾气排放利用阿基米德定律,负压排出使发动机尾气在高度净化的情况下不影响机组功率,不增加燃油消耗。 1.7、排气温度从450℃至800℃降低到90℃以下,更适合军事领域应用。 1.8、有效降低机组噪音,使噪音减少10至20分贝。 1.9、机组一体式净化,底座直接水洗净化。 一、无室外排烟管环保型柴油发电机组概述 (一)、产品所属领域: 无排烟管环保型柴油发电机组项目,属于《2006年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》重点支持的内容:既——(四)光机电一体化——(三)先进制造技术及其装备——(1)先进制造系统——具有先进技术和工艺的单元设备、制造系统、生产线等:如复合加工、组合加工、绿色制造等相关装备和系统。 本项目是自主研发、具有《柴油发电机组净化烟方法及其装置》发明专利。专利号:ZL 2004 1 0098684.X (二)、产品关键技术: 1:使用多种方法综合处理柴油发电机组废气,使其净化效果达到欧Ⅳ排放标准以上。 2:充分利用柴油发电机组的结构巧妙地与柴油发电机组结合为一体。 3:通过合理设计,保证柴油发动机排烟具备长期稳定的净化效果。 (三)、产品创新点: 应用创新:采用双膜理论,用化学液体循环喷淋和过滤装置相结合,综合处理废气。 结构创新:排烟净化系统与柴油发电机组结构的一体式净化化设计; 结构创新:机组底架设计成清洗液循环箱体底架,具有多功能。 本项目通过深圳市环境保护监测站监测,监测结果如下: 对比结果成份环保型机组KW/H排 放量(g/kw.h) 欧Ⅲ(g/kw.h)欧Ⅳ(g/kw.h) NO X 0.21 5.0 3.5 SO 2 0.01 CO 0.15 2.1 1.5

安全、环保控制方法及措施

第七章安全、环保及文明施工控制方法及措施 第一节安全施工控制方法与措施 一、安全监理依据: 工程建设单位与承包单位的施工合同,监理合同 《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》,国家建设行政主管部门和江苏省、苏州市颁发的现行有关政策法律法规 建设部《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》以及《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 《建设工程预防高处坠落事故若干规定》 承包单位组织设计、安全管理措施 二、安全施工监控方法 (1)事前控制 ①分部分项工程施工前,专业监理工程师负责检查承包商是否执行安全技术措施、施工组织设计所规定的安全施工的要求,并将检查结果记入《监理日志》。 ②专业监理工程师发现,承包商未落实安全措施及施工要求的,填写《监理工程师通知单》,通知承包商暂缓施工,并报告业主。 ③专业监理工程师应督促总承包商管好分承包商的安全设施,检查分承包商的施工情况,发现问题及时处理。 (2)事中控制 专业监理工程师以人、机、料、法、环境五方面去发现影响施工安全的不利因素,发现事故苗头及时填写《监理工程师通知单》送交承包商,并对承包商的整改工作进行跟踪检查,结果记入《监理日志》。 (3)事后控制 ①发生一般工程事故时,由专业监理工程师及时与施工方联系,协调处理。 ②发生重大安全事故应按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序》执行。 三.安全控制的主要内容 总监理工程师对工程项目的安全监理工作负责,并根据工程项目特点,明确安全监理内容、工作程序和制度措施。并在监理实施细则内制定安全监理的具体措施。 (1)施工准备阶段安全监理的主要工作: 1)建设单位与施工承包单位监理单位共同签订工程项目施工安全协议书,确定各方安全 责任。 2)建立审查施工单位安全资质与安全措施的制度。 3)审查专业分包和劳务分包单位资质。 4)审查电工、焊工等特种作业人员资格,督促施工企业雇佣具备安全生产基础知识的一 线操作人员。 5)促施工承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系;督促施工承包单位检查各分 包企业的安全生产制度。 6)审核施工承包单位编制的施工组织设计、安全技术措施、高危作业安全施工及应急抢 险方案。 7)督促施工承包单位做好逐级安全交底工作。 (2)施工过程中安全监理的主要工作: 1)监督施工承包单位按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工,制止违规 施工作业。

环境保护工程施工组织设计方案

环境保护施工组织设计 一、工程情况说明 南头至光明高速公路工程起点位于麒麟路终点东侧接南坪快速干线(二期工程);终点在松岗镇罗田工业区北面接龙大高速公路松岗互通立交,路线全长31.14公里。本标段起讫里程为K10+450~K13+000,线路全长2.55公里,途经铁岗水库、塘头村、在K12+422.61处上跨机荷高速公路。全线构筑物中有桥梁10座,其中大桥三座,它们分别是:河背大桥,全长356m;塘头大桥,全长106m;塘头互通主线桥,左右均长364.5m(左幅363m、右幅366m);路基土石方工程,填方571442m3,挖方560117m3;通道及涵洞21座以及路基防护工程。线路前段途径地段位于一级水源保护区,末段上跨机荷高速公路。其中有1.23公里在一级资源保护区,占路段的50%。 二、编制依据及目的: 为了有效保护南光高速公路第四合同段沿线的生态环境、自然环境、社会环境和人民生活环境,降低环境污染,减少水土流失,提高公路环境保护与水土流失的质量和水平。结合本合同段的实际,有50%路段经过一级水源保护区及24根桩基在铁岗水库水域中施工,为此根据国家有关法律、法规和《公路工程国内招标文件范本》、《南光高速公路工程补充技术规范》、《合同专用条款》及项目管理处《环境保护及水土保护实施细则》等编制本合同段的环境保护施工组织设计。 三、工程施工环境保护 (一)、公路工程施工准备阶段的环境保护

1、项目部和其它临建 对生活服务区环境影响的主要措施: (1)生活服务区污水和洗车污水,不排入《地面水环境质量标准》G3838-88中所规定的I、II类水域。排入其它水域时,符合相应的水质标准,不符合时要进行水质处理,如油污水进行隔油处理。机械和车辆安排在附近专门清洗点或修理点进行清洗和维修。

确保环保施工的技术组织措施

确保环保施工的技术组织措施 根据施工现场本身的工作环境特点,为保证施工现场及周边的环境整洁,同时不对其他相邻单位的施工造成影响,我公司将认真分析影响现场环境的因素,针对影响因素制定有效的环境保护方案,最大限度的降低工地的扬尘、噪音何废弃物排放等各种污染。 一、环境保护目标 施工污染环境事故发生率为零;尽量避免现场施工及材料机械设备运输造成环境污染。 二、环保达标管理方案 1、噪音排放控制 因施工时间技术方面的要求致使噪音超标时,必须遵循有关部门的规定,采取措施降低施工噪音污染。 (1)机械加工点远离居民区或其他环境敏感点。 (2)严禁夜间安排高噪声的机械施工,尤其是打桩等高噪声施工作业。 (3)严格按照当地政府规定,合理安排施工时间,如与医院、学校等敏感场所产生冲突时,我公司将避开学校、医院等敏感时段,相关作业安排在周末或假期进行。 (4)在施工期间密切检测学校等敏感地段的噪声情况,并密切进行噪声监测,如果噪音超标时我公司将采取相应的降噪措施。 (5)注意保养施工机械,使机械维持在最佳工作状态,使噪声维持最低水平,通过居民区的汽车限制鸣笛。 (6)我公司将自备便携式声级计,以便对施工点尤其是敏感点处的噪声进行常规监测。 2、大气污染防治 我公司大气污染防治主要针对环境敏感点进行防治措施。具体措施如下: (1)我公司将为本工程配备一定数量的洒水车,对于未铺筑的临时道路和灰土拌合站及路基填筑、取土场取土工作面进行定期洒水,减轻扬尘污染。

(2)对于易洒落粉状物料的堆砌场所,我公司主要采取防风遮盖措施,减轻扬尘污染。 (3)水泥、砂和石灰等易洒落散装物料的运输,应采取防风遮盖措施,尤其在干旱大风天气,以减少扬尘。 (4)对尾气超标的汽车,限制在本工程中使用;加强交通管理,有力疏导,使车辆尽量用低油耗车速运行,减少尾气排放。 3、文物保护 (1)我公司将派技术人员向施工人员普及基本文物保护知识。 (2)一旦在施工中发现地下大量古陶瓷、古钱币、工具或其它具有地质或考古价值的物品,我公司将立即停工,并迅速通知有关部门鉴定处理完成后再进行施工。 4、公众干扰的防治措施 (1)确保公路施工行为不破坏沿线的公众服务设施。 (2)我公司装备临时供电、通讯、供水以及其它装置。 (3)对于利用现有道路进行施工物资运输进行合理的规划并同当地政府或主管部门进行协调以避免现有道路的交通堵塞。 (4)在每一个施工现场的入口处设置一个广告牌,写明工程承包者、施工监督单位以及当地环保局的热线电话号码和联系人姓名,以便群众在受到施工带来的噪声、大气污染、交通以及其它不利影响时与有关部门进行联系。 5、公众健康和安全 对于公众安全我公司采取以下措施: (1)对施工人员进行疾病控制等知识的教育,尤其是一些疫情、传染病等。 (2)对施工工人提供必要的自我保护装备,例如:安全帽、耳塞、防尘面罩(尤其是在隧道施工时)以及其它安全防护装置。 (3)对沿线群众的安全采取有效的防护措施。在施工场地和其它疫情未解除地点设置围挡禁止公众通行;当公路在公众集中区进行施工时,采取有效的保护措施。

安全与环境保护措施.doc

安全与环境保护措施 第一节安全管理及安全措施 一、安全组织和管理 项目部成立以项目经理为首的安全生产领导小组,设置安全质量部,配专职安全管理干部,从组织上、制度上、防范措施上做到规范施工、安全操作。 安全管理网络由项目经理牵头负责,由总工程师、财务主管分管共抓。项目经理具体进行安全措施的制订落实;总工程师分管工程部、安质部,从技术方案角度来落实安全生产措施;财务主管分管财务部,主要负责安全生产措施的预结算和资金筹集、安排。建立专职安全员和分包安全员责任制度,并由他们抓好班组长和兼职安全员的工作,将安全生产落实到人,保证项目的顺利实施。。 加强安全宣传教育,使各级领导和广大施工人员充分意识到安全的重要性,从而牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。 通过安全检查增强广大职工的安全意识,并及时发现施工中存在的安全隐患,及时有效的予以解决。 实行安全风险抵押金制度,把安全纳入承包内容,逐级落实安全岗位责任制,明确分工。 建立安全台帐,设专人管理,对施工现场、生活区等场所加强安全管理。 二、爆炸物品及施爆工程的管理及对周边环境的安全保护 爆破器材应储存在炸药库房中,并应远离施工现场500m以外。炸药库采用石砌或砖砌建筑,周围用铁丝网隔拦。炸药库房要保持干燥、通风,相对湿度不大于65%,温度保持在18~30℃之间。仓库设必要的灭火器材、避雷装置。由专人负责看守炸药库。炸药、雷管必须分开储存,炸药整齐、牢固地摆放在木板上,堆高不大于2m,宽度不得超过2m,堆与堆之间留1.3m通道,炸药堆与墙壁之

间留0.5m距离。 1、领用、使用、退库制度 (1)爆破材料的领用,爆破员必须持有爆破专职技术人员签认的爆破材料领用单方可领取爆破材料,否则不予发料。 (2)可能互相发生反应的爆破材料不能同一人拿运,二人拿运距离不少于50米。 (3)从事爆破作业的爆破员,对每次爆破作业剩余材料要退库,不准私藏、累积、乱丢,违返者处予经济罚款50元和追究领导责任。 (4)处理拒爆、盲炮的爆破材料,应在爆破专职技术人员指挥下就地销毁,不准退库,不准重新使用,并由爆破器材库负责人做好销毁记录。 (5)领到工地的爆破材料,要指派专人看守。 2、爆破工程的安全管理 加强现场管理,搞好工程的保卫、防盗、搞好永久工程和临时工程安全,防止发生安全事故,在每一个工程项目中制订安全生产的组织措施,并制订严密的安全生产规程,留有足够的安全生产费用,购置足量安全生产保护设备和应急器件,保证施工生产现场的紧急事故处理的开支。 3、对周边环境的安全保护 在爆破施工中加强环境保护管理,促使安全生产,随时清除施工场地不必要的障碍物,设备、材料及各类存储物品安全堆放,做到井井有条。 三、高空、水下、运输、机械操作的安全管理 为杜绝重大事故和人身伤亡事故的发生,把一般事故减少到最低限度,确保施工的顺利进展,特制订安全措施如下: 1、建立安全保证体系,项目部和各施工队均设专职安全员,专职安全员属质检部,在项目经理的领导下,履行保证安全的一切工作。 2、利用各种宣传工具,采用多种教育形式,使职工树立安全施工意识,不断强化安全观念,使安全管理与教育制度化、经常化。

环境保护实施方案(DOC)

环境保护监理实施方案 依据交通部的《开展交通工程环境监理工作的通知》、《交通建设项目环境保护办法》和《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规、法律,结合过去在公路工程监理工作中的环境工作经验,制定环境监理的任务、方法和程序。 一、工程概况 珲乌高速公路吉林至荒岗段工程建设项目JS01合同段的路基、路面、桥梁工程施工。本合同段主线起点桩号为K4+700-K11+800,7.1km,吉林连接线K0+000-K4+641.84(K4+641.84=主线K4+700),4.642km;设大桥232m/1座,公铁立交桥2座(K2+565铁路桥607米,K8+451铁路桥307米),天桥1座,通道桥8座,跨线桥1座,匝道桥5座,涵洞31道(16道盖板涵、15道箱涵),圆管涵23道。路基挖方239.9万立方米,路基填方186.6万立方米,水泥稳定碎石基层35.9万平方米,面层40万平方米,其中:吉林北互通挖方总量122.7万立方米,现浇跨线桥1座,匝道桥5座,通道桥5座,涵洞17道。(工程量较大,需要边通车边施工,互通内还有石油管线2处,是我标段的重点和难点) 二、环境保护监理的控制目标:

认真宣传贯彻执行噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《交通建设项目环境保护管理办法》等的有关规定,提高项目并严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、按交通部、建设部等部委和吉林省的有关规定,对工程施工所带来的生态环境、水土流失、景观影响及环境污染及施工后期的场地恢复等问题进行有效监控和管理,达到环保验收目标。 三、环保工程监理概述 1、环保工程监理的内容 环保工程监理的内容包括污水处理设施、声屏障、排水工程、绿化工程等。 2、环保工程监理程序 3、环保工程监理工作内容 4、环保工程监理工作方式 以上内容类似于工程监理,只做简单叙述。 四、环保工程监理要点 (一)、声屏障工程监理要点 1、检查声屏障设计单位的环保专业设计资质。 2、检查声屏障两部分设计图纸(屏障、基础)的完整性。 3、声屏障的材质、尺寸检验

确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施

确保文明施工的技术组织措施及环境保护措施 第一节文明施工管理目标 文明施工是一个企业管理水平的综合体现。在工程施工期内,我们将以创建文明工地为载体,以科技创新为制高点,在精神文明建设、企业文化建设上树立精品意识,科学管理、均衡生产、文明施工。 我企业将严格按照西安市创建文明安全工地的标准和要求以及有关建筑施工现场管理规定,高标准地布置施工现场,美化施工现场并实行严格管理,坚持以人为本,在经济、适用的前提下营造文明素质高的施工环境。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查,以有力地促进项目达到安全文明工地要求。 第二节文明施工管理体系 本工程为装修工程,因此我司将严格按文明施工现场的标准和招标文件中的要求进行管理。施工现场必须有七牌一图:即工程概况,工程项目负责人名单,创工程质量奖和施工现场标化管理,工程环境,安全生产纪律,安全生产天数,防火须知七牌及施工现场平面布置图。档牌的制作、挂置必须符合标准,现场由项目经理任命文明施工负责人,及各施工部位分片区包干于责任人,委托负责人制订责任制,明确职责监督项目的文明施工。 施工现场保持齐整、清洁,做到现场垃圾随做随清,工完场地清。实行工地门前“三包”,确保门前场外无垃圾,无建筑材料、无易燃物。 现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐,保持道路通畅。建筑垃圾及时归堆、外运,严禁随意抛掷。建筑污水必须通过管理集中向下排放。做到作业面无积存垃圾,无积存废水、无散落材料。

保持施工道路、场地畅通、整洁,施工环境保护采用二级排防处理,进出车辆冲洗干净,做到无泥浆出工地。 在本工程中所有施工人员有公司统一工作服装,实行标准化管理。

精选环保创意大赛作品征集活动方案

环保创意大赛作品征集活动方案 为进一步推进节约型社会建设,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,爱护地球,保护环境,全面深化公路志愿服务活动,经研究决定在全市公路系统举办“大道微行”——环保创意大赛作品征集活动,现将有关事项通知如下: 一、活动目的 通过环保创意作品征集这一形式,引导广大干部职工充分发挥想象力、创造力,相互沟通、团结协作,利用废弃物品进行个性化创作,变废为宝,从而增强人人参与环保行动、人人践行绿色环保的意识,全面展现公路职工热爱生活、健康生活、关爱自然的精神面貌和艺术风采,为建设生态文明公路,构建公路与自然的和谐贡献力量。 二、征集范围 全系统在职广大干部职工均可参赛,可以发挥集体智慧共同创作,也可以是个人创意作品,集体成员不超过5人。 三、活动时间 1、作品征集时间:xx月xx日-xx月xx日 2、作品评奖时间:xx月xx日-xx月xx日 3、作品展出时间:第四季度 四、作品形式及要求 1、作品材料:主要利用生活中的'废旧材料或自然材料进行创意。 2、作品形式:以手工类作品为主,也可以是平面类作品(包括文化衫、书画、海报、照片等),本次活动不征集动画、PPT等形式的多媒体类影像作品。 3、作品要求:手工类作品要充分利用身边随手可得的废弃物品,例如易拉罐、瓶盖、纸杯、旧报纸等,从环保的角度出发,创意新颖、独特,内容健康向上,具有实用性和艺术性。平面类作品要符合环保主题,表达清楚,寓意深刻。 4、作品以原创为主,严禁抄袭,完美融合公路元素、志愿服务元素等的作品将适当加分。 5、作品数量每单位不少于5件。

五、奖项设置 本次比赛设组织奖、集体创意作品和个人创意作品三个奖项。集体创意作品和个人创意作品分别设一、二、三等奖,一等奖1名,二等奖3名,三等奖5名,优秀奖若干。组织奖若干。 六、活动要求 环保创意作品征集活动是我局深化志愿服务、推进节能减排和“10+1”文化工程建设的系列活动之一。各单位要切实加强领导、认真组织、广泛发动、精心准备,切实增强活动的吸引力、感染力和影响力。要以此次活动为契机,引导广大干部职工亲近自然、热爱自然、崇尚自然,树立健康科学、节约环保、绿色文明的生活理念和生活方式,实现公路干部职工道德修养和文明素养的新提升,为建设天蓝碧海的美丽做出应有的贡献。 【环保创意大赛作品征集活动方案】

箱梁及空心板预制安全环保技术措施示范文本

箱梁及空心板预制安全环保技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

箱梁及空心板预制安全环保技术措施示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、施工人身安全措施 所有作业人员、行政、参观、测量、监理人员,进入 现场正确戴好安全帽外,登高者必须穿胶鞋系好安全带。 严禁穿拖鞋进行施工现场。 张拉安全,详见《预应力张拉安全技术方案》 孔道压浆时,掌握喷浆嘴的人必须戴护目镜、穿水 鞋、戴手套、喷嘴插入孔道后,喷嘴后面的胶皮垫圈须压 紧在孔洞上,胶皮管与灰浆泵须连接牢固。堵压紧孔时应 站在孔的侧面,以防灰浆喷出伤人。 模板支拆及吊装侧模时严格按操作规程施工,专人指

挥,模板下方严禁站人,防止模板倾覆伤人。 2、机械设备安全保证措施 所有施工设备和机具在使用时均由专职人员负责进行检查、必要的试验和维护保养,确保状况良好。各技术工种经培训并经考试取得合格证,方可持证上岗操作,杜绝违章作业。 各类机械配挂技术性能牌和上岗操作人员名单牌。 机械定期保养,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设各超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行检修。加强司机安全教育,严禁无证及酒后开车。 混凝土施工前要详细检查拌和站、供电线路及起重部件的使用状态是否完好。 门架移梁前,仔细检查钢丝绳、滑车是否有伤痕,门架各部连接件是否连接紧固,运梁轨道是否平顺,与基础

环保工程施工组织设计方案概要知识讲解

xx项目 施工组织设计方案 xx公司 2013年5月 2项目说明 (5 2.1工程概况 (5 2.2处理工艺概述 (5 2.3工程目标管理 (6 2.3.1质量目标 (6 2.3.2工期目标 (6 2.3.3安全文明目标 (6 2.3.4环境保护目标 (7 2.3.5服务目标 (7 3项目组织架构 (7 3.3项目组织架构图 (7 3.4项目主要组织人员 (8 4项目详细技术方案 (8 4.1绿化移植方案 (8 4.1.1现场绿化介绍 (9

4.1.2移植方法 (9 4.2地下管线保护性开挖 (10 4.3雨季施工方案 (10 4.3.1雨季施工前准备工作 (10 4.3.2保证质量技术措施 (10 4.4深基坑开挖专项施工方案 (11 4.4.1深基坑支护及降水施工方法 (11 4.5土石方专项施工方案 (15 4.5.1土方工程施工技术措施 (15 4.5.2模板施工方法 (15 4.5.3模板工程施工工艺 (16 4.5.4模板安装 (17 4.4.5模板拆除 (18 4.4.6 土方回填 (18 5项目工料机安排布置 (19 6项目相关图纸 (19 2 7.1工程施工进度 (22 8项目安全、环保等保障措施 (23

8.1安全措施计划 (23 8.2施工环保措施计划 (28 9项目风险点及管控措施 (33 9.1施工触电应急措施 (33 9.2火灾/爆炸的应急措施 (34 9.3人员伤亡应急措施 (35 9.4外部依托措施 (36 9.5应急救援领导小组及其职责 (36 3 1编制依据 业主提供的招标文件及补充答疑文件; 我方设计方案; 《中华人民共和国环境保护法》 《中华人民共和国水污染防治法》 《中华人民共和国海洋环境保护法》 《中华人民共和国安全生产法》 《工程测量规范》GB 50026—2007 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005

施工环保措施计划

施工环保措施计划 第一节环境保护体系 1.加强企业管理,实行文明施工,加强环保意识,保持植被,减少空气污染、水源污染、噪声污染。文明施工的知道思想是:坚持以人为本,以科技创新为动力,以科学管理为手段,以落实责任为核心,以提高企业整体素质为目的,推动我们的工程质量出精品,促进两个文明共同发展。 2.施工过程中的环境保护措施 1)工程经理是环保工作的第一责任人,是施工现场环境保护的领导者和责任者。由工程经理组织实施环保目标责任制,把环保工作层层落实到每个单位和个人。 2)按照国家有关环境保护、施工图的有关技术要求进行施工作业,以减少工程施工对环境的影响程度。 3)加强环保的检查和监控工作采取合理措施,保护工地及周围的环境,减少空气污染、粉尘污染、水源污染、噪音污染或由于施工方法不当造成对公共人员和财产的危害或干扰。 4)施工过程中,注意保护土地植被,做到少破坏植被,余土、弃渣妥善处理,少毁绿地。 5)施工现场在施工完毕后,派专人进行清理,包括施工驻地的环境,临时工程的清除、移走。做到工完、料尽、场地清,恢复地邈。 6)工程经理部积极听取甲方及环保部门对工程环境保护工作所提要求,配合甲方、环保部门做好工程环保的检查、评估工作。 第二节管理机构组成

第三节施工环保管理措施 (1)施工环保内容 1)严格劳动纪律,遵守操作与安全规程。 ①每天施工前,召开班前交底会,由班组长布置当天的施工内容,操作要求和应注意的问题,严格执行操作规程。 ②建立安全生产责任制,加强规范化管理,进行安全交底、安全教育和安全宣传,严格执行安全技术方案。 ③定期检查和维护施工现场的各种安全设施和劳动保护器具,保证安全有效。2)施工现场布置合理,物料堆放有序,便于施工操作。 ①按施工平面布置图设置各项临时设施,堆放大宗材料、成品、半成品和机器设备,不得侵占场内道路及安全防护措施。 ②施工机械应当按照施工平面图规定的布置和线路设置,不得任意侵占场内道路。施工机械进场必须经过安全检查,经检查合格后,方能使用,施工机械操作人员必须建立机组责任制,并按照有关规定持证上岗,禁止无证人员操作。 ③施工现场道路保持畅通,排水系统处于良好的使用状态,使施工现场不积水,污水排放要符合环保要求。 ④严格按照施工组织设计架设施工现场的用电线路,严禁任意拉线接线;用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程的要求。 ⑤设置夜间施工照明设施,必须符合施工安全的要求;危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具,必须采用符合安全要求电压。 3)优化施工现场的场容场貌。 ①施工现场必须设置明显的标牌,表明工程工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程经理和施工现场总代表人的姓名,开竣工日期,施工许可证批准文号等。 ②现场砂石等零散的材料堆放场地应尽可能使地面硬化。经常清理垃圾,每周举行一次清扫和整理施工现场活动,以保持场容场貌的整洁。 ③施工现场的工地办公室、食堂、宿舍和厕所等工作生活、设施,要符合卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等要符合饮食卫生的要求。(2)消除施工中对环境的影响

环保创意大赛策划书6篇

环保创意大赛策划书6篇 环保创意大赛策划书1 一、活动目的和原则: 1、活动目的 保护环境,匹夫有责。特别是作为新世纪的大学生,未来国家建设栋梁的我们,更应该提高环保意识,增强环保理念,为保护环境贡献自己的力量。随着社会的发展,科技的进步,人们的环保理念也在不断的变化,许多我们以前认为比较环保的事情在现在看来不是很环保,而许多我们以前看来不是很环保的事情现在却也有它的环保的价值。 总的来说我国目前的环保状况并不乐观,人们并没有把环保落实到日常的生活中。同时公民的环保意识仍然不是很高,而我们大学生更加应该了解全新的环保理念,给广大的市民起到一个表率的作用。鉴于此,我们环保协会特在社团文化艺术节上组织了这次环保知识竞赛,这样我们才能更好的宣传环保,使我们的学子可以更好的在将来的工作中为我国的环保事业做出自己应有的贡献。 2、活动原则 公平、公证、公开原则,自愿原则。 二、活动时间和地点: 三、赛前宣传: 环保协会会在活动之前以海报的形式做好相关的宣传工作。

四、竞赛形式: 比赛均为笔试题,80分制,设有简答题,选择题和判断题。参赛人员试卷做答。 五、题库范围: 环保知识竞赛样本题型,涉及动物、植物、法律、地理、环境等常识题与专业题。 六、竞赛流程: 参赛者19点前进入考场,准备答题。监考人员提前5分钟分发试卷和答题纸,参赛者拿到试卷后即可答题。20点监考人员开始收答题纸,试卷由参赛者保留。试卷收完后现场公布答案,承办单位将在比赛结束后的一周内于公布栏公布获奖名单。 七、奖项设置: 本次竞赛设一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。有相应的奖励! 八、可行性分析: 1、此次活动为潍坊医学院首届环保知识竞赛,这对环保协会来说是首次,这种活动非常有意义并且很有必要,可以考虑延续下去,每年举办一次。 2、大学生团体是当今社会的领军人物,这个团体素质的好坏在一定程度上会影响整个社会的风气,因此我们有责任也有义务培养当代大学生的环保意识和素质。 3、此次活动旨在进一步提高广大大学生对环境资源的重要性和面临的污染问题的认识,号召广大学生保护环境。

第14章确保公共环境安全的技术措施

第十四章确保公共环境安全(地面、地下建(构)物, 地下管线,公共道路)的技术措施 1.周边道路建(构)筑物、管线概况和调查 积玉桥站位于和平大道,车站两侧先后建成的和正在建设中的楼盘有:蓝湾俊园、玉桥新都、锦江国际、凤凰城等高档住宅小区,其余未开发地块也正在拆迁中。站址东北侧为武汉供电局武昌分局,东南侧为玉桥新都,西北侧为临街有八层和十一层建筑的住宅区,西南侧为规划公交用地,现状为临街2~4层砖混结构商铺。周边生活区较多。 本站站址地下管线也较多,施工期间需改移或悬吊。车站施工前需再次核实地面、地下既有管线等情况,加强对管线的监测及保护。管线迁改数量表如表14-1: 表14-1 管线迁改数量表 2.施工对建(构)筑物的保护方案和措施 基坑开挖对周边环境的影响主要是两方面:降低地下水引起的周边环境效应、支护结构发生变形和位移引起的环境效应。采取的措施主要如下:(1)科学地制定考虑时空效应的开挖和支撑的施工方案,能可靠、合理地利用土体本身在开挖过程中控制位移的潜力,达到控制坑周地层位移

以及保护环境的目的。 (2)优化降水施工方案,降水井全部设置在基坑内,减小降水对周边环境的影响。根据开挖施工方案做好配套降水运行方案,避免局部过度降水造成不均匀沉降,同时尽量避免间隙和反复抽水。当水位观察井的水位达到设计控制值时,调整设备使抽水量和抽吸真空度降低,达到控制坑外降水曲面的目的。 (3)确保围护结构施工质量,避免基坑开挖过程中出现涌水、流砂现象,同时在施工过程中做好应急材料的储备,做到及时堵漏。 (4)实施信息化施工,做好周边建筑的沉降及裂缝观测,加强围护结构桩顶的位移监测。 (5)在井点降水前,在降水影响范围内的建筑物周边,布置注浆孔,控制注浆压力。 (6)为防止围护结构的位移造成人防结构的破坏,特采取措施对变形传递过程进行控制:地下墙后循踪补偿注浆: 利用围护结构变形和建筑物位置处相应变形的时间差,在基坑变形传递到建筑物之前将由于围护结构的变形造成的土体损失通过注浆补充进去,从而有效地减小周围地层位移,达到保护地铁车站深基坑近旁建筑物的目的。注浆在支撑架好的几个小时后进行,注浆深度的设计要根据支撑的位置确定,在对应支撑的上面和上一道支撑的下面,注浆压力一般取0.1-0.2Mpa,注浆量要根据基坑围护结构变形引起的土体损失确定,并考虑到浆液向周围的渗透和土体压密造成的体积减少量。 对于地下构筑物的保护,我们还应该做到: (1)进场后立即组织型钢,按设计要求对施工区域内的人防结构进行支撑防护。 (2)基坑开挖前,在人防结构内设置监控量测测点,作到信息化施工,及时对施工方案进行调整。 (3)制定专项目措施防止基坑开挖对地下构筑物的影响。

发电机组机房环保工程设计方案样本

珠江新城N5-1项目 柴油发电机组机房环保工程设计方案 一、工程概述 珠江新城N5-1项目为满足消防及需要, 拟在发电机房安装1台三菱备用功率1600KW柴油发电机组作为备用电源。应业主要求, 噪声执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) , Ⅱ类标准( 即昼间≤ 60dB(A)) , 烟色执行广东省地方标准《大气污染物 排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 发电机房内噪声声级为90~103dB(A), 为保护环境, 须对柴油发电机组产生的噪声及废气进行综合治理, 使其达标。 二、设计依据 1.发电机组的规格与型号 三菱重工业株式会社的MGS1500B发电机组 冷却方式: 风冷 备用功率: 1600KW 燃气量: 143m3/min 冷却空气量: 2040m3/min 排烟量: 378 m3/min 排烟温度: 530℃ 2.噪声源 A.柴油发电机组1台, 备用功率1600kW, 参数如下: 发电机噪声: 机械95dB( A) @7m 排气101dB( A) @7m B.通风轴流风机5台: 风机型号: 8#风机功率: 4KW 5台

单机噪声: 78dB( A) /单台 应业主要求, 本方案执行《工业企业厂界噪声标准》( GB12348-90) 及《声环境质量标准》( GB3096- ) : ≤ 60dB(A)( 昼间) 的标准。 3.烟色 应业主要求, 烟色执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》( DB44/27- ) 一级标准, 即烟色浓度为林格曼黑度0~1级。 三、治理措施 1.机组减振装置 发电机组放在加固减振基础上, 用钢筋混凝土作基础, 1340kw机组基础的外形尺寸为5800L×2800W×200H, 基础表面均高出机房地面200mm。每台机组与基础之间加机组弹簧减振器12个, 弹簧减振器针对发电机组的运行重量和振动频率选择, 保证隔振效率达到95%以上。 烟管及消声器是另一重要的振动源, 在烟管与发电机组连接时, 采用柔性软接( 波纹管) , 隔开振动的传播途径。同时, 固定排烟消声器时, 经过加装弹簧吊架, 消除振动对建筑物的影响。烟管采用A3钢卷制烟管, 管壁厚为4mm, 机组烟管管径为?377mm和?500mm。 机组排风口采用帆布软接, 有效隔离机组与排风管之间的振动。与机组连接的油管, 均使用柔性连接。 2.隔音降噪措施 按机组参数噪声: 95dB@7米( 机组满载运行时) , 当机组运行时, 在离机组1米处, 噪声可达到108dB(A), 过高的噪声将会对周围环境和人们生活带来影响, 因此, 必须对机组噪声进行环保治理, 使之达到噪声Ⅱ类标准: ≤ 60dB(A)。根据柴油发电机组的噪声特点, 对机组进行隔声、消声、减振和吸声等综合处理, 方案如下: 2-1、隔声:

施工环保技术措施

施工环保技术措施 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

第十一章施工环保技术措施 一、环境管理目标 为保护施工现场周边生活环境和生态环境,防止污染和其它公害,“以人为本”,保障人体健康,根据《中华人民共和国环境保护法》及国家和地方相关的法律法规,制定施工现场环保措施。 环境保护目标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物进行全面控制,尽量减少这些污染排放所造成的影响。文明施工、保护文物、保护当地生态环境及绿化。环境保护指标:在工程施工期间,对噪声、振动、废水、废气和固体废弃物的影响满足国家和惠水县有关法规的要求。保护地方生态,尽可能低的减少由于环境施工活动造成的投诉。 第一节环境管理因素分析及组织机构 1.环境管理因素分析 本工程可能出现的环境因素主要有:施工废水、施工垃圾、弃土堆放、运输遗洒、粉尘污染、破坏植被等,环境因素清单为: .环 境 管 理 组 织 机 构 目 经 理 部

应根据环境管理系列标准建立和保持管理体系,在充分识别环境因素的基础上,主动采取有效措施,实施“绿色生产”。 第二节环保技术措施 一、水污染防治措施 本工程排放的废水主要有以下几种:雨水、生活废水、搅拌及各种设车辆清洗废水等。 1、根据不同施工地区排水网的走向和过载能力,选择合适的排口位置和排放方式。生活废水经三级沉淀后排入市政管道。 2、在工程开工前完成工地排水和废水处理设施的建设,并保证工地排水和废水处理设施在整个施工过程的有效性,做到现场无积水、排水不外溢、不堵塞、水质达标。 3、雨季施工时制定有效的排水措施,废弃泥浆由泥浆车运出场外按照环保相关规定进行处理。 、根据施工实际,考虑降雨特征,制定雨季、特别是汛期,避免废水无组织排放、外溢、堵塞下水道等污染事故发生的排水应急相应工作方案,并在需要时实施。 5、施工现场设置机料科库房存储油料,库房地面墙面做防渗漏处理,储存、使用、保管专人负责,防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。 6、施工现场搅拌站设立沉淀池和冲洗池。施工中产生的泥浆未经沉淀不得排入市政排水管网,废浆和淤泥用封闭的专用车辆进行运输。 二、大气污染防治措施 本工程大气污染源主要有:运输、燃油机械、炉灶等。 1、对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程,制定操作规程和洒水降尘制度,在旱季和大风天气适当洒水,保持湿度。在4级以上风力条件下不进行产生扬尘的施工作业。 2、施工垃圾采用容器吊运到地面,垃圾要及时清运,清运时要洒水,防止扬尘。工程本着节能、环保的理念做到垃圾分类堆放,及时清运出现场,现场不得堆积大量垃圾。 3、合理组织施工、优化工地布局,使产生扬尘的作业、运输尽量避开敏感点和敏感时段。 4、严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘、臭气的物质。

“我的碳计划“环保创意作品设计大赛活动策划书通用范本

内部编号:AN-QP-HT107 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ “我的碳计划“环保创意作品设计大赛活动策划书通用范本

“我的碳计划“环保创意作品设计大赛活动策划书通用范本 使用指引:本计划文件可用于对自我想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 【活动引言】 环境与节能问题是二十一世纪科技发展的方向,重点应抓紧解决严重影响人民群众健康安全的环境污染问题。低碳生活是我们共同的目标,减少固体废弃物污染,降低碳排放,使我们的天更蓝、水更清、地球更美好。 【活动目的及意义】 为进一步丰富校园文化生活,展示大学生精神风貌和青春风采,增强当代大学生低碳、环保意识,经研究,决定举办河西学院首届“我的碳计划”环保创意作品大赛。本届大赛

装饰装修工程环境保护保证技术措施

装饰装修工程环境保护保证技术措施 一、防止环境污染和噪音体系及措施 1、环境保护的目的 为了对可能具有重大环境影响,影响工程质量和人体健康安全的情况和活动进行控制,我公司将依据有关规范标准的要求,充分认识环境保护的重要性,预防污染,倡导环境保护,营造绿色建筑,改善施工环境,防止由于施工造成的作业污染(噪音、粉尘、施工垃圾等污染),保障施工人员的身体健康。 2、环境保护控制目标 (1)噪音排放标准:昼间<65dB;夜间<55dB (2)防大气污染:施工现场扬尘达到国家二级排放规定 (3)生产及生活污水:污水排放符合水污染物排放标准 (4)防止光污染:夜间照明不影响周围社区 (5)施工垃圾处理:施工垃圾分类处理,尽量回收利用 (6)石材及墙地砖放射量:满足《建筑材料放射卫生防护标准》 (7)涂料苯含量指标:《涂装企业安全管理规则》 3、环境管理的组织措施 (1)项目经理负责:对施工环境管理的要求向有关方施加影响,并检查项目部的执行情况。 (2)施工员负责:噪声监视,并将噪声排放量测量的结果向项目经理汇报;控制施工可能造成的污染的预防。 (3)安全员负责:降低和减少影响健康的噪声、有害物质的排放; (4)质量员负责:监督环境条件与施工工艺、质量要求的符合性。 4、施工现场重大环境因素的控制措施 4.1坚决贯彻执行《中华人民共和国环境法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、《建筑施工安全检查标准》等规范规定,实施工地标准化、规范化管理。

4.2噪声控制标准是《城市区域环境噪声标准》和《工业企业厂界噪声标准》 噪声控制的功能分区及限值 注:昼间(6:00~22:00),夜间(22:00~6:00)昼间和夜间的划分,若地方另有规定应执行地方规范。 4.3当环境区域噪声标准控制值大于场界噪声控制的地方或国家标准,应执行地方或国家标准场界噪声限值。 4.4场界噪声国家标准是:《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90 4.5装修噪声限值:昼间:65Db,夜间:55Db。 4.6场界噪声检测的方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》GB12524-90。 4.7影响相关人员健康的噪声控制 (1)场内噪声限值:90dB (2)检测标准执行《机器和设备辐射的噪声操作者位置噪声测量》GB13325-1991 1.4.8噪声污染控制的方法 (1)消除噪声源:项目部采购或调配施工机具时,应选择低噪声的设备,严禁购置国家淘汰或噪声超标又有替代品的机具。 (2)预防和控制:监督脚手架搭设、拆除、搬运时必须轻拿轻放,施工现

小学生环保创意活动方案

小学生环保创意活动方案 破坏环境,就是破坏我们赖以生存的家园,那么如何通过策划 一场活动来提高学生的环保意识呢?下面是有小学生环保创意 ,欢迎参阅。 活动目的: 使广大中小学生及其家长树立环保理念,使广大市民了解雾霾 的伤害,共同做到多植树,少开车。人人心系环保,大手拉小手, 共创绿色家园。 活动方案: 各校进行“废物利用,巧手创美丽”“环保伴我行”快乐征文“绿色在身边”创意摄影等有关环保,有关生态环境的创意大赛, 从各类作品中评选出最有创意、最有意义、最优秀的作品进行展览。举行“环保知识大普及”,“环保知识竞答”活动从中选出环保小 卫士与优秀作品作者共同给市民发放环保宣传报,进行环保签名活动。 参与人员:环保小卫士、优秀作品作者。 活动流程: 一、各校将活动下达至各少先队员。 二、由少先队员回家进行准备、制作。 三、由少先队员将作品统一交给学校,由学校进行民主公正的 评选。并举行知识问答赛。

四.在老师的带领下,各校学生统一来到泉城广场,站好队伍,举行绿色宣传活动。 五、由学生代表进行演讲。 六、各校学生进行宣传活动。给路上行人发放宣传海报,并给他们宣传有关环保的知识,请他们在“绿色 ”上签下名字,与大家一起,为环保搭一把手,出一份力。 七、将各校签名总数进行汇总,大家一起约定成为“环保我当先,绿色出行”小榜样。 八、主持人宣布活动结束。 九、各校学生带回。 一、活动目的: 为给充分发挥同学们和家长们的聪明才智,为校园、家园低碳环保生活献计献策,为建设节约型社会贡献力量,学校决定开展以“事事低碳,处处添绿”为主题的低碳环保窍门征集活动。 二、征集内容要求: 1、征集内容包括: (1)、节约用水、电等生活资源的小窍门。 (2)、学习用品等相关资源的环保金点子。 (3)、净化环境的金点子。 (4)、其他(用自己的眼睛去发现) 2、作品内容要求作者自创,注重实用性、可用性、可推广性。

相关文档