当前位置:文档库 › 工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电(模拟试题及答案)
工厂供电(模拟试题及答案)

工厂供电

答案在后面显示

2 ()电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。

3 ()电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。

4 ()发电厂最重要的设备是发电机。

5 ()发电厂最重要的设备是变压器。

6 ()发电厂最重要的设备是断路器。

7 ()电网由电力线路、变配所组成。

8 ()电力线路的功能是输电。

9 ()变配所的功能是变电、配电。

10()变压器是厂电系统中最重要的一次设备。

11()变压器由铁心和绕组两部分组成。

12()电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。

13()电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。

14()取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。

15()负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。

16()负载的额定电压,最高只到10千伏。

17()城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。

18()当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。

19()工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。

20()电流互感器副边不必装设熔断器。

21()电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。

22()互感器副边必须接地。

23()高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。

24()限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。

25()高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。

26()高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。

27()高压断路器的功能之一是切除短路故障。

28()低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。

29()有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。

30()一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。

31()二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。

32()三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。

33()电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。

34()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

35()有的熔断器具有过负荷保护功能。

36()负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。

37()负荷曲线的纵坐标表示负荷。

38()短路电流周期分量的有效值在短路的全过程中保持不变。

39()短路电流由周期分量和非周期分量组成。

40()短路电流的非周期分量是衰减的。

41()负荷曲线的横坐标表示时间。

42()年荷曲线上的最大负荷称为峰值负荷。

43()年荷曲线所围曲边梯形的面积除以峰值负荷所得时间,称为皆峰时间。

44()短路故障的最严重后果是大面积停电。

45()短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。

46()短路的原因,就是绝缘破坏的原因。

47()小水珠在某种聚合力作用下,聚集到一起,就形成了雷云。

48()雷云是云的一种,它带电,正电或负电。

49()小水珠与空气摩擦,摩擦起电,正电或负电。

50()雷是雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

51()雷电压是一种过电压,可达上亿伏。

52()雷电流是一种过电流,可达几十万安。

53()防雷系统的组成是:迎雷器、引下线、接地器。

54()避雷器安装是并联于被保设备之电源侧。

55()避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。

56()在接地故障点周围行走,两脚之间的电位差,称为跨步电压。

57()按功能,接地可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

58()工频接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻,称为工频接地电阻。

59()防雷系统由迎雷器、引下线和接地器组成。

60()避雷器功能是防护雷电冲击波。

61()埋入大地与土壤直接接触的金属物体,称为接地体或接地极。

62()接地体可分为自然接地体、人工接地体。

63()接地电阻约等于接地体的散流电阻。

64()接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

65()电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

66()供电末端功率因数应在0.9以上。

67()工厂广泛采用加装电容器的方式提高功率因数。

68()提高自然功率因数,是改善功率因数的基本措施。

69()隔离开关允许带负荷操作。

70()高压负荷开关能断开短路电流。

71()内部过电压种类包括操作过电压、谐振过电压。

72()变压器的经济运行,是使变压器总的有功损耗最小的运行。

73()每补偿1kvar无功功率,在系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。74()接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

75()工厂广泛采用加装电容器的方式提高功率因数。

76()每补偿1kvar无功功率,系统中引起有功损耗减少的数值称为无功当量。

77()电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

78()提高自然功率因数,是改善功率因数的基本措施。

79()保护接地的目的是保护设备安全。

80()避雷针跟避雷器是一回事。

81()避雷针是用来保护露天变配设备及建筑物的。

82()接地按功能可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

83()接地体可分为自然接地体和人工接地体。

84()电容性负荷过大,会引起电压升高,带来不良影响。

85()安装电容器时,应使它的端电压尽可能接近其额定电压。

86()发出感性无功与消耗容性无功等价。

87()中点不接地系统发生单相接地时,两个完好相的首端电位都升高到线电压水平。

88()中性点经消弧线圈接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。89()中性点经小电阻接地的电力系统在单相接地时,其他两相对地电压不会升高到线电压。90()电力变压器的额定容量与铭牌容量不同。

91()熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

92()工厂企业较多采用电容器的串联补偿。

三、选择题:19题

1、当不接地系统发生单相接地短路时,其相电压会升高倍。

A)2 B) C)3 D)

2、衡量电能质量的两个基本参数是和。

A)电流 B)电压 C)频率D)波形 E)经济性 F)安全

3、发电机的额定电压比线路的额定电压高出()

A.1%B.3%C.5%D.10%

4、工厂电力负荷分为()

A一级负荷 B二级负荷 C三级负荷 D四级负荷

5、继保性能包含()

A选择性B灵敏性C可靠性D速动性

6、变压器副边接负载时额定电压比负载的高出()

A.1%B.3%C.5%D.10%

7()短路电流周期分量滞后电压大约

A. 90° B. 30° C. 180° D. 45°

8()雷电波占雷害总数的

A.10~30% B. 30~50% C. 50~70% D. 70~90%

9()占雷害总数最多的是

A.雷电波 B. 直击雷 C. 球雷 D. 未定

10()不属于雷电危害的是

A.金属熔化 B. 摧毁塔杆 C. 击穿绝缘子 D. 操作过电压

11()不属于接闪器的是

A.避雷针 B. 避雷线 C. 避雷带 D. 避雷器

12()不属于迎雷器的是

A.接闪器 B. 避雷器 C. 消雷器 D. 引下线

13()避雷器包括

A.阀式 B. 阀式、管式 C. 阀式、管式、角式 D. 阀式、管式、角式、金属氧化物式

14()最简单的避雷器是

A.阀型避雷器 B.管型避雷器 C.金属氧化物型避雷器 D. 保护间隙

15()防雷变连接组别采用的是

A.Yzn9 B. Yznl0 C. Yznll D. Yznl2

16()一般要求工频接地电阻不超过

A.5欧 B. 50欧 C. 100欧 D. 500欧

17. 10kV高压系统,其短路计算电压为:( )。

A. 10.5kV

B. 10 kV

C. 9.5kV

D. 11kV

18. 我国目前所规定的10kv及以下三相供电电压允许偏差是( )。

A. ±5%

B. ±7%

C. +5%~+10%

D. ±10%。

19. 低配系统的接地电阻一般不应大于()

A.2欧

B.4欧

C.6欧 D 8欧

四、简答:17题

1、什么叫电力系统?

2、电气主接线的基本要求有哪些?

3. 提高功率因数的意义是什么?

4、什么叫无限大容量的电力系统?

5、互感器有哪些功能?电流互感器和电压互感器使用时注意事项?

6、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?

7、如何改善功率因数

8.内桥接线外桥接线区别

9、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N 线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

10 短路计算的目的是什么?

11设备选校的原则是什么?

12 什么是经济截面?

13 什么叫电压损耗?

14 什么叫继保的可靠性?如何提高可靠性?

15 什么叫继保的速动性?为什么要求速动?

16 改善功率因数有哪几种方法?

17 什么是雷?

五、计算5 题

1、某变电所低压侧有功计算负荷P30=650kW,无功计算负荷Q30=800kvar。P27-28

1)低压侧的功率因数是多少?

2)若想把功率因数提高到0.92,应装设BW0.4-12-1的电容器多少个?

(每个BW0.4-12-1的电容器额定容量为12kvar)

3)补偿后的视在功率和功率因数分别是多少?

2、计算题:试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。(共10分)

3(p22-23)已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。

已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2,cosφ=0.5。(共10分)

4. 为什么在6~10kV的高压配电电压中最好是采用10kV?(10分)

5.(p49)已知某10KV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆截面为35mm2,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,通过其三相短路电流为2.4KA,线路首端装有高压少油断路器,线路继电保护动作时间为0.5s,试校验此电缆的热稳定度。

黄、绿、红

14.短路的形式有,,,。

三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路

15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性

点不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国

220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。

二、判断题:92题

1 (是)电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

2 (是)电力系统由发、变、输、配、用五部分组成。

3 (是)电网的作用是将电能从发电厂输送、并分配到电能用户。

4 (是)发电厂最重要的设备是发电机。

5 (否)发电厂最重要的设备是变压器。

6 (否)发电厂最重要的设备是断路器。

7 (是)电网由电力线路、变配所组成。

8 (是)电力线路的功能是输电。

9 (是)变配所的功能是变电、配电。

10(是)变压器是厂电系统中最重要的一次设备。

11 (是)变压器由铁心和绕组两部分组成。

12(是)电能的质量指标有三个:频率、电压、可靠性。

13(是)电网的额定电压,是指电力线路的额定电压。

14(是)取首端和末端的平均电压作为线路的额定电压。

15(是)负载的额定电压,与电力线路的额定电压相等。

16(是)负载的额定电压,最高只到10千伏。

17(是)城市电网改造中,广泛以电缆取代架空线路。

18(是)当电源电压为35千伏以上时,工厂的高压配电电压一般应采用10千伏。

19(是)工厂低压配电一般采用220/380V,其中线电压380V接三相动力设备及380V单相设备,而相电压220V接220V的照明灯具及其他220V的单相设备。

20(是)电流互感器副边不必装设熔断器。

21(是)电压互感器的原、副边都必须装设熔断器进行短路保护。

22(是)互感器副边必须接地。

23(是)高压电容器组宜接成中性点不接地的星形。

24 (是)限流熔断器不必考虑短路冲击电流的影响。

25 (是)高压断路器的功能之一是通断正常负荷电流。

26 (是)高压断路器的功能之一是接通和承受一定时间的短路电流。

27 (是)高压断路器的功能之一是切除短路故障。

28 (是)低压熔断器的功能主要是实现低配系统的短路保护。

29 (是)有一种有特殊功能的熔断器:自复式低压熔断器。

30 (是)一级负荷为中断供电将造成人身伤亡,或重大的政经损失者。

31 (是)二级负荷为中断供电将造成较大的政经损失者。

32 (是)三级负荷为不属于一级和二级负荷者。(是)低压电容器组应接成三角形。33(是)电容器组的接法是:高压宜星,低压宜角。

34(是)熔断器的主要功能是对设备进行短路保护。

35(是)有的熔断器具有过负荷保护功能。

36(是)负荷曲线是负荷随时间变化的曲线。

37(是)负荷曲线的纵坐标表示负荷。

38 (是)短路电流周期分量的有效值在短路的全过程中保持不变。

39 (是)短路电流由周期分量和非周期分量组成。

40 (是)短路电流的非周期分量是衰减的。

41(是)负荷曲线的横坐标表示时间。

42(是)年荷曲线上的最大负荷称为峰值负荷。

43(是)年荷曲线所围曲边梯形的面积除以峰值负荷所得时间,称为皆峰时间。

44 (是)短路故障的最严重后果是大面积停电。

45 (是)短路是指相相之间、相地之间的不正常接触。

46 (是)短路的原因,就是绝缘破坏的原因。

47 (是)小水珠在某种聚合力作用下,聚集到一起,就形成了雷云。

48(是)雷云是云的一种,它带电,正电或负电。

49(是)小水珠与空气摩擦,摩擦起电,正电或负电。

50 (是)雷是雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

51 (是)雷电压是一种过电压,可达上亿伏。

52 (是)雷电流是一种过电流,可达几十万安。

53 (是)防雷系统的组成是:迎雷器、引下线、接地器。

54 (是)避雷器安装是并联于被保设备之电源侧。

55 (是)避雷器应在每年雷雨季节前检查一次。

56 (是)在接地故障点周围行走,两脚之间的电位差,称为跨步电压。

57 (是)按功能,接地可分为工作接地、保护接地、重复接地三种类型。

58 (是)工频接地电流流经接地装置所呈现的接地电阻,称为工频接地电阻。

59 (是)防雷系统由迎雷器、引下线和接地器组成。

60 (是)避雷器功能是防护雷电冲击波。

61 (是)埋入大地与土壤直接接触的金属物体,称为接地体或接地极。

62 (是)接地体可分为自然接地体、人工接地体。

63 (是)接地电阻约等于接地体的散流电阻。

64 (是)接地电阻测量仪,俗称接地摇表。

65 (是)电气安全包括人身安全和设备安全两个方面。

答:电力系统:由发电厂、电力网和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,称为电力系统。

2、电气主接线的基本要求有哪些?

答:对电气主接线的要求有:

(1)安全:符合有关技术规范的要求,能充分保证人身和设备的安全;

(2)可靠:保证在各种运行方式下,能够满足负荷对供电可靠性的要求;

(3)灵活:能适应供电系统所需要的各种运行方式,操作简便,并能适应负荷的要;

(4)经济:子满足安全、可靠、灵活的前提下,用力求投资省、运行维护费用最低,并为今后发展留有余地。

3. 提高功率因数的意义是什么?

因为输送同样的有功功率,cosφ低则无功功率大,视在功率和总的电流大。电流增将使大电力系统的电能损耗和电压损失增加。无功功率大还会增加发电机转子电流,使其发热降低发电机输出功率。

4、什么叫无限大容量的电力系统?

答:无限大容量的电力系统是指,当电源距短路点的电气距离较远时,由短路而引起的电源输出功率的变化,远小于电源的容量的电力系统。

5、互感器有哪些功能?电流互感器和电压互感器使用时注意事项?

答:互感器的功能有:(1)隔离高压电路;(2)扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围;(3)是测量仪表和继电器小型化、标准化,并可简化结构,降低成本,有利于批量生产。

电流互感器使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得开路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)电流互感器在连接时,要注意其端子的极性。

电压互感器的使用注意事项:(1)在工作时其二次侧不得短路,(2)二次侧有一端必须接地,(3)互感器在连接时注意其端子的极性。

6、什么叫短路?短路故障产生的原因有哪些?在三项系统中,可能发生的短路类型有哪些?

答:短路是指不同电位的导体之间通过电弧或其他较小阻抗非正常连接在一起。

短路的主要原因:(1)电气设备载流部分的绝缘损坏。如绝缘老化,本身设计、安装和运行维护不良,绝缘材料陈旧,强度不够被击穿,外力损伤等;(2)工作人员由于误操作或将低电压设备接入高电压线路造成短路;(3)电力线路发生断线和倒杆事故可能导致短路;(4)鸟兽跨越在裸露的相线之间或相线与接地物体之间,或者咬坏设备导线的绝缘。

短路的形式有:三相短路,两相短路,两相接地短路和单相短路。

7、如何改善功率因数

答:改善功率因数的方法,主要有两种途径。一是提高自然功率因数的方法:选择电动机容量应满载运行;选择电力变压器容量不宜太大,限制设备空载运行。二是并联电容器补偿无功功率。

8.内桥接线外桥接线区别

答:内桥接线:母联在两台变压器开关的内侧,靠近变压器侧。

外桥接线:母联在两台变压器开关的外侧,靠近进线侧。

内桥一般是桥开关自投。当进线失电,合桥开关。

外桥可以装设进线互投和桥开关自投。桥开关自投和内桥不同在于动作逻辑。内桥要考虑变压器保护的动作,外桥一般不必考虑。

9、低压配电系统是怎样分类的?TN-C,TN-S,TN-C-S,TT,和IT系统各有什么特点?其中的中性线(N 线),保护线(PE线),和保护中性线(PEN线)各有哪些功能?

答:低配电系统的保护接地按接地形式,分为TN系统,TT系统,IT系统3种.

TN系统的电源中性点直接接地,并引出有中性线,保护线或保护中性线,属于三相四线制或五线制系统.如果系统中N线与PE线全部合成为PEN线,则此系统称为TN-C系统,如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统,如果系统中前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线全部或部分分开,则此系统称为TN-C-S系统.

TT系统的电源中性点直接接地,并引出有N线,属三相四线制系统,设备的外露可导电部分均经与系统接地点地方无关的各自的接地装置单独接地.

IT系统的电源中性点不接地或经1KΩ阻抗接地,通常不引出N线,属于三相四线制系统,设备的外露可导部分均各自的接地装置单独接地.

10 短路计算的目的是什么?

答:有四项目的:

(1)选择电气设备和载流导体时,校验其热、动稳定。

(2)选择、整定继保装置,使之能正确切除短路故障。

(3)选择合理的主接线、运行方式(运方)。

(4)选择限流措施。当短路电流过大造成设备选择困难或不够经济时,可采取限制短路电流的措施。

11设备选校的原则是什么?

答:设备选校的原则为:按负荷选择、按短路校验。

12 什么是经济截面?

答:导线的截面大,电能损耗就小,年行费用(年运行费用之简称)低,但线路投资、有色金属消耗量以及维修管理费用高,概括为建设费用高;反之,导线截面小,则年行费用高,建设费用低。因此,从经济角度考虑,可以选择一个比较合理的导线截面,使年行费用较低,而建设费用又不高。此截面称为经济截面。

13 什么叫电压损耗?

答:线路存在阻抗。线路通过负荷电流时,线路阻抗上的电压称为电压损耗。

14 什么叫继保的可靠性?如何提高可靠性?

答:继保装置不拒动、不误动的性能,称为可靠性。提高可靠性的措施:

1)接线方式力求简单;

2)触点回路少;

3)设计保护装置时不必考虑故障极难发生的特殊情况。

15 什么叫继保的速动性?为什么要求速动?

答:继保装置快速动作的性能。速动的理由如下:

1)速动可使母线处于欠压态的时间缩短,减少对用电设备的影响。如果故障能在0.2s内切除,则一般电动机就不会停转。

2)速动可减少故障回路电气设备遭受损坏的程度,缩小故障影响的范围,提高自动重合闸装置(ARD)的动作效果,提高电力系统运行的稳定性。

16 改善功率因数有哪几种方法?

答:1)提高自然功率因数;2)采用人工补偿。

17 什么是雷?

答:雷云与雷云之间、雷云与大地之间的放电、静电感应现象。

五、计算5 题

1)S30=(6502+8002)0.5=1031 kVA

cosφ=650/1031=0.63

2)QC=650×{tan(arccos0.63)–tan(arccos0.92)]=525kvar

取QC=525kvar

n=525/12=43.75个

取44个

3) S30=(6502+(800-44*12)2)0.5=704.6 kVA

cosφ=650/704.6=0.923

2、计算题:试确定下图中的供电系统中变压器T1、T2和线路TL1、TL2的额定电压。(共10分)

发电机G:额定电压值:10.5kV;(2分)

对于变压器:T1

一次侧额定电压值: 10.5kV 二次侧额定电压值:230kV (2分)

对于变压器:T2

一次侧额定电压值: 220kV 二次侧额定电压值:38.5kV (2分)

线路TL1额定电压值:220kV。 (2分)

线路TL2额定电压值:35kV。 (2分)

3(p22-23)已知某机修车间的金属切削机床组,拥有电压为380V的感应电动机7.5kW3台,4kW8台,3 kW17台,1.5 kW10台。试用需要系数法求其计算负荷。

已知“小批生产的金属冷加工机床电动机”Kd=0.16-0.2,cosφ=0.5。(共10分)

解:有功计算负荷:P30=0.2×120.5=0.2 ×(7.5×3+4×8+3×17+1.5×10)=24.1kW(4分)

无功计算负荷:Q30=24.1×tan(arccos0.5)=41.7kvar(2分)

视在计算负荷:

计算电流:

4. 为什么在6~10kV的高压配电电压中最好是采用10kV?(10分)

答:从技术指标来看,在同样输送功率和输送距离条件下,配电电压越高,线路电流越小,因而采用的导线截面积越小,可减少线路的初期投资和有色金属的消耗量,且减少线路的电能损耗和电压损耗,采用10kV 较6kV更适应于发展,输送功率更大,输送距离更远。

5.(p49)已知某10KV铝芯聚氯乙烯绝缘电缆截面为35mm2,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,通过其三相短路电流为2.4KA,线路首端装有高压少油断路器,线路继电保护动作时间为0.5s,试校验此电缆的热稳定度。

答:短路时间tk为

T k=t op+t oc=0.5+0.2=0.7

所以t ima=t k=0.7s

由题意,铝芯聚氯乙烯绝缘电缆的热稳定系数C=65,

所以,满足热稳定度最小要求的截面Amin为

电缆的实际截面积35 mm2大于Amin,因此满足热稳定度要求

工厂供电期末试题B附答案

《工厂供电》试题(B) 专业:电气自动化 试题说明: 1.本试卷满分共计100分,考试时间90分钟。 2.本试卷共3页,六个大题。 一、填空题(共15空,每空2分,共30分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在进行。 2.一级负荷中特别重要的负荷,除由个独立电源供电外,尚应增 设,并严禁其他负荷接入。 3.兆欧表测量端的符号是,地端符号是,屏蔽端符号是 G 。4.隔离开关只能通断一定的电流,负荷开关能通断电流,断路器能通断正常负荷和短路电流。 5.互感器的功能是、扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围、使仪表和继电器小型化、标准化。 6.无功功率的人工补偿主要有和同步电动机补偿。 7.我国目前采用的中性点接地方式主要有三种:不接地, 和直接接地。 8.电力变压器中性点接地属于接地。 9. 短路电流的计算方法有、标幺值计算法。 10. 送电的顺序是。 11. 工厂供电的基本要求是、、优质、经济。 二、选择题(每小题只有一个正确答案,请将符合题目要求的选项选出,并将选项代码填入对应题号的方格内;共10小题,每题1分,共10分) 1.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行。

A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对 2.对一类负荷,多由()独立以上电源供电,以保证供电的连续性。 A.两个B.一个C.三个D.两个并联 3.变压器铜损是随()而变化。 A.电压B.阻抗C.电流D.电流平方 4.低电压断路器作电动机短路保护时其动作电流整定应大于等于()电流。A.正常负荷电流B.最大负荷电流C.过负荷电流D.起动电流 5.下列设备在工作中属于工作接地是()。 A.避雷器B.电压互感器C.电动机D.变压器外壳6.用电设备的额定电压一般与所接网络的额定电压( )。 A.高5% B.相同C.低5% D.低10% 7.变压器绕组匝层间发生故障时主要保护是()保护。 A.速断B.差动C.瓦斯D.过流 8.发生三相对称短路时短路电流中只含有()分。 A.正序B.负序C.零序D.正序与负序9.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。 A.1倍B.2倍C.3倍D.2倍 10.380/220V系统的三相四线制线路中,中线截面为相线的()。 A.0.5倍 B.1倍 C.2倍 D.3倍 三、多项选择题(每小题有两个或两个以上的正确答案,请将正确答案的标号填在题中括号内;共5小题,每小题2分,共10分)1.变压器在运行时,外部检查的项目检查有()。 A.油面高低 B.上层油面温度 C.外壳接地是否良好 D.检查套管是否清洁 E.声音是否正常 F.冷却装置运行情况 H.绝缘电阻测量 2.在变压器继电保护中,轻瓦斯动作原因有()。 A.变压器外部接地 B.加油时将空气进入 C.水冷却系统重新投入使用 D.变压器漏油缓慢 E.变压器内部短路 F.保护装置二次回路故障 H.变压器内部故障产生少量气体 3.供电系统对保护装置要求是()。 A.选择性 B.速动性

工厂供电复习题必备版

工厂供电复习题 第一章 1、工厂供电的概念和基本要求。 概念:工厂供电指工厂所需电能的供应和分配,也称工厂配电。 基本要求:安全、可靠、优质、经济。 2、什么叫电力系统、电力网。 电力系统:电力系统指的是由各级电压的电力系统将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、配电和用电的整体。 电力网:电力网指的是电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所。 3、衡量电能质量的两个基本参数是什么电压质量包括哪些方面要求 衡量电能质量的两个基本参数是电压和频率。 电压质量包括电压的偏差、波动、波形以及三相的对称性。 4、电网电压的高低如何划分什么叫低压和高压 电网电压的高低划分在中国通常以1000V为划分的界线。 低压——指额定电压在1000V及以下者。 高压——指额定电压在1000V以上者。 5、工厂供电电力系统的供电电压如何选择工厂的高、低压配电电压各如何选择 工厂供电电力系统的供电电压选择:工厂供电的电压,主要取决于当地电网的供电电压等级,同时也要考虑工厂用电设备的电压、容量和供电距离等因素。 工厂高压配电电压的选择: 工厂供电系统的高压配电电压,主要取决于工厂高压用电设备的电压和容量、数量等因素。 工厂低压配电电压的选择: 工厂的低压配电电压,一般采用220V/380V,其中线电压380V接三相动力设备及额定电压为380V的单相用电设备,相电压220V接额定电压为220V的照明灯具和其他单相用电设备。但某些场合宜采用660V甚至1140V作为低压配电电压,例如矿井下,因负荷中心往往离变电所较远,所以为保证负荷端的电压水平而采用660V甚至1140V电压配电。

工厂供电习题答案

习题一 1-1试述工业企业供电系统的构成。 答:(1)总降压变电所:工厂供电的枢纽,用于将35KV~110KV电源电压降为6~10KV,再由配电装置分别 将电能送至配电所、车间变电所或高压用电设备。由降压变压器,母线、开关设备、保护电器、测量 电器等高低压配电装置组成。 (2)配电所:对大中型工厂,由于厂区大,负荷分散,常设置一个或多个配电所,用以中转电能,它只 分配电能,但不改变电压。 (3)车间变电所:一个生产厂房或车间,根据情况可设置一个或多个车间变电所,将6~10KV电压降至 380/220V电压,再送至各个低压用电设备。 (4)高压用电设备 (5)低压用电设备 1-2工业企业供电系统的常用额定电压等级及选取额定电压等级时应考虑的因素。 答:(1)330KV及以上(包括500KV、750KV):用于大电力系统输电; (2)220KV及以下:用于城乡高压、中压及低压配电; (3)110KV、35KV:也用于大型工厂内部配电网; (4)6~10KV:一般用于工厂内部,但从经济技术综合比较,最好采用10KV,除非拥有相当数量的6KV 设备; (5)380V/220V:工厂低压配电电压。 1-3统一规定各种电气设备的额定电压有什么意义?发电机、变压器、用电设备以及电网额定电压有无差别? 差别的原因是什么? 答:规定设备的额定电压有利于设备按系列制造,是设备正常工作时具有最好技术经济指标的电压。 (1)发电机的额定电压:考虑线路在输送负荷电流时产生的电压损失,应比电网电压高5%。 (2)变压器的额定电压:一次绕组——如果变压器直接与发电机相连,则同发电机额定电压相同,即高于 电网电压5%;如果不与发电机直接相连,而是接于线路时,应与电网电压相同。二次绕组——供电 线路较长时,为弥补变压器满载时本身压降及线路压降,应比电网电压高10%;如果线路不长,只需 补偿变压器满载压降,即高于电网电压5%。 (3)设备的额定电压:同电网电压相同。 1-4简述工厂供电系统电能质量的主要指标及其对用户的影响。 答:(1)电压质量:一般要求设备供电电压允许电压偏移不超过额定电压 5%。当电压偏移较大时,对用户设备的危害很大,如白炽灯的电压低于额定电压时,发光效率降低,使人的身体健康受影响,高于额 定电压时则灯泡经常损坏。电动机电压降低时,转矩急剧减小,转速下降甚至停转,导致工厂产生废

(工厂与企业)《工厂供电》试题库(第一章)

第一章概论 一、填空题 1、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 答案:不接地,经消弧线圈接地,直接接地,直接接地 2、变电站的任务是。 答案:接受电能,变换电压,分配电能 3、电力系统是由、和组成。 答案:发电厂,变电所,电力用户 4、工厂供电是指。 答案:工厂所需电能的供应和分配 5、对工厂供电的基本要求是:。 答案:安全,可靠,优质,经济 6、配电所的任务是。 答案:接受电能、分配电能 7、和是衡量电能质量的两个基本参数。 答案:电压,频率 8、中性线(N线)的三大功能是、、。 答案:接用额定电压为系统相电压的单相用电设备,传导三相系统中的不平衡电流和单相电流,减小负荷中性点的电位偏移 9、保护线(PE线)的功能是。 答案:保障人身安全、防止触电事故用的接地线 10、保护中性线(PEN)兼有和的功能。 答案:中性线(N线)、保护线(PE线) 11、当不接地系统发生单相短路时,其它两相电压将,其对地电容电流。 答案:升高3倍,升高3倍 12、低压配电系统按保护接地形式分为,,。 答案:TN系统,TT系统,IT系统 13、发电机额定电压规定高于;当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应;当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应。 答案:线路电压±5%~±10%,与发电机额定电压相同,相线路额定电压相同 14、电力系统中性点即是和的中性点。 答案:发电机,变压器 15、 二、判断题 1、在TN-C方式供电系统中,干线上必须安装漏电保护器。()答案:√ 2、变电所与配电所的区别是变电所多了变换电压的功能。()答案:√

工厂供电试题带答案

一、填空 1、工厂供电是指工厂所需电能的和,亦称。 2、工厂供电必须达到、、、的基本要求。 3、和是衡量电能质量的两个基本参数。额定频率为Hz通称为工频。 4、档距又称,弧垂又称。 5、尖峰电流是指持续时间的短时最大负荷电流。 6、工厂电力线路有、、等基本接线方式。 7、电杆按其在架空线路中的功能和地位分,有、、、跨越杆、分支杆等形式。 二、单项选择题 1.工厂供电系统对第一类负荷供电的要求是() A.要有两个电源供电。B.必须有两个独立电源供电。 C.必须要有一台备用发电机供电。D.必须要有两台变压器供电。 2.某工厂一台10KV,500KW备用发电机组,该发电机的额定电压是() A.10KV B.9.5KV C.11KV D.10.5KV 3.大容量大面积10KV供电系统其变压器中性点应()。 A.直接接地B.对地绝缘C.经消弧线圈接地D.经高电阻接地4.中性点不接地系统,当一相故障接地时,规定可以继续运行()小时。 A.0.5小时B.1小时C.2小时D.4小时。 5.中性点不接地系统,当一相故障直接接地,另外两相对地电压为原有电压的()倍。A.1倍B.√2 倍C.√3 倍D.2倍 6.380/220V系统的三相四线制,中线截面为相线的() A.0.5倍B.1倍C.2倍D.3倍. 7.电能生产、输送、分配及使用过程在()进行的。 A.不同时间B.同一时间C.同一瞬间D.以上都不对8.变压器短路损耗试验副边电流应该为额定值的()。 A.1倍B.0.85倍C.0.5倍D.0.25倍左右9.SF6断路器的灭弧能力是一般空气断路器的灭弧能力的()倍。 A.10 B.20 C.50 D.100 10.真空断路器适合于()。 A.频繁操作,开断容性电流;B.频繁操作,开断感性电流;C.频繁操作,开断电机负载;D.变压器的开断。 11.户外高压跌落式熔断器的代号是()。 A.RW B.RN C.RM D.RT 12.变电所通常采用()对直击雷进行保护。 A.避雷针B.管型避雷器C.伐型避雷器D.消雷器 13.对架空线路自动重合闸次数不得超过()次。 A.1 B.2 C.3 D.4 14.变压器的避雷装置应该装设()。 A.管型避雷器B.阀型避雷器C.氧化锌避雷器D.消雷器15.容量在10000KVA以上的变压器必须装设()。 A.瓦斯保护B.纵差保护C.速断保护D.过流保护。

工厂供电习题及答案

工厂供电习题及答案 1、 某220/380V 的TN-C 线路,如下图所示。线路拟采用BX-500型铜芯橡皮绝缘线户内明敷,环境温度为30℃,允许电压损耗为5%。试选择该线路的导线截面。 解:(1)线路的等效变换 将图a 所示带均匀分布负荷的线路,等效变换为图b 所示集中负荷的线路。 ,75.0 1=故var 1575.0201k kW q =?=。 ,75.0tan ,8.0cos ,22==??kW kW var k A kV A ?=50 A kV A kV U S I N 7638.03503=??== 查附录表19-1,得BX-500型导线210mm A =在30℃明敷时的A I A I al 7677=>=。 因此可选3根BX-500-1×10导线作相线,另选1根BX-500-1×10导线作PEN 线。 (3)校验机械强度 查附录表15,室内明敷铜芯线最小截面为12 m m ,以上所选导线满足机械强度要求。

(4)校验电压损耗 查附录表6,BX-500-1×10导线的电阻km R /19.20Ω=,电抗(线距按150mm 计)km X /31.00Ω=。线路的电压损耗为 []N U X L q L q R L p L p U /)()(022*******+++=? =[]31.0)055.01504.015(19.2)055.02004.020(??+?+??+?/0.38 V 12= %5%%2.3380/12100/100%=?<=?=?=?al N U V V U U U 所选BX-500-1×10型铜芯橡皮绝缘线满足允许电压损耗要求。 2、什么是最大运行方式和最小运行方式确定保护最大、最小运行方式时应考虑哪些因素? 答:最大运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 最小运行方式,是系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。 继电保护中最大和最小运行方式下主要是考虑系统阻抗变化对电流型保护整定值的影响,其中重点为过电流分段保护的影响。 过电流分段保护注意如下: 最大运行方式下,本线路 I 段保护范围应大于线路全长的50%。 最小运行方式下,本线路 I 段保护范围应不小于线路全长的15%。 最大运行方式下,本线路 II 段保护范围应尽量不大于下一线路的在最小运行方式下的 I 段保护范围,以免本线路 II 段保护与下一线路的 II 段保护冲突 3、继电保护中功率方向继电器的作用、优点及其所反应的量的实质是什么? 答:功率方向继电器用于电力系统方向保护线路中,作为方向判别元件。当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量继电器及非电气量继电器两大类。具有体积小、动作快、工作稳定、使用寿命长等优点。 4、复合电压启动过流保护的灵敏系数比一般过流保护高? 答:一般的过流保护动作灵敏度不够,为了提高保护动作的灵敏度,做法是结合母线的电压变化情况,这样即考虑了电压又考虑了电流,从而可区分过负荷和过流,提高了过流保护的灵敏度。 5、简述TCR 、TSC 、SVG 的基本功能? 答:TCR 是由电抗器及晶闸管等构成,与系统并联并从系统吸收无功功率的静止无功装置,通过控制晶闸管的导通角使其等效感抗连续变化。TCR 的作用就像一个可变电纳,改变触发角就可以改变电纳值,因为所加的交流电压是恒定的,改变电纳值就可以改变基波电流,从而导致电抗器吸收无功功率的变化。但是,当触发角超过90。以后,电流变为非正弦的,随之就产生谐波。如果两个晶闸管在正半波和负半波对称触发,就只会产生奇次谐波。 TSC 是由电容器及晶闸管等构成,与系统并联并向系统供应无功功率的静止无功补偿装置,通过晶闸管的开通或关断使其等效容抗成级差式变化。TSC 采用整数半周控制,根据电网的无功功率需求来投切电容器,运行时不产生谐波而且损耗小。 SVG 将自换相桥式变流电路通过电抗器或者直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值,或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿。 6、在实现由线路入侵雷电冲击波的保护时,为什么避雷器必须尽量靠近变压器设置?

工厂供电课后题答案

第一章 1、工厂供电对工业生产有何重要作用?对工厂供电工作有哪些基本要求? 基本要求: 1、安全:在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2、可靠:应满足电能用户对供电可靠性即连续供电的要求。 3、优质:应满足电能用户对电压和频率等质量的要求。 4、经济:供电系统的投资少,运行费用低,并尽可能地减少有色金属消耗量。 2、工厂供电系统包括哪些范围?变电所和配电所的任务有什么不同?什么情况下可采用高压深入负荷中心的直配方式? 工厂供电系统是指从电源线路进厂起到高低压用电设备进线端止的电路系统,包括工厂内的变配电所和所有的高低压供电线路。配电所的任务是接受电能和分配电能,不改变电压;而变电所的任务是接受电能、变换电压和分配电能。高压深入负荷中心的直配方式,可以省去一级中间变压,简化了供电系统接线,节约投资和有色金属,降低了电能损耗和电压损耗,提高了供电质量。然而这要根据厂区的环境条件是否满足 35kV 架空线路深入负荷中心的“安全走廊”要求而定,否则不宜采用。 3、什么叫电力系统、电力网和动力系统?建立大型电力系统有哪些好处? 电力系统:由各级电压的电力线路将一些发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、输电、变电、配电和用电的整体,称为电力系统。电网:电力系统中各级电压的电力线路及其联系的变电所,称为电力网或电网。动力系统:电力系统加上发电厂的动力部分及其热能系统和热能用户,就称为动力系统。建立大型电力系统或联合电网,可以更经济合理地利用动力资源,减少燃料运输费用,减少电能消耗,降低发电成本,保证供电质量(即电压和频率合乎规范要求),并大大提高供电可靠性。 4、我国规定的“工频”是多少?对其频率偏差有何要求? 工频:一般交流电力设备的额定频率为 50HZ。规定:频率偏差正负电压偏差正负 5% 电压偏差是指电气设备的端电压与其额定电压之差,通常以其对额定电压的百分值来表示。 5、三相交流电力系统的电源中性点有哪些运行方式?中性点非直接接地系统与中性点直接接地系统在发生单相接地故障时各有什么特点? 中性点运行方式:中性点不接地系统、中性点经阻抗接地系统、中性点直接接地系统。中性点非直接接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍。单相接地电容电流为正常运行时相线对地电容电流的 3 倍。中性点经阻抗接地系统单相接地时,另两相对地电压升高为原来的根号 3 倍,减小了接地电流。在单相接地电容电流大于一定值的电力系统中,电源中性点必须采取经消弧线圈接地的运行方式。中性点直接接地系统单相接地时,另两相对地电压不变,变成单相接地短路。 6、低压配电系统中的中性线(N 线)、保护线(PE 线)和保护中性线(PEN 线)各有哪些功能? TN—C 系统、 TN—S 系统、TN-C-S 系统、TT 系统和 IT 系统各有哪些特点,各适于哪些场合应用? 中性线(N 线)的功能:一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二电是用来传导三相系统中的不平衡电流和单相电流;三是减小负荷中性点的电位偏移。保护线(PE 线)的功能:它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属构架等)通过保护线接地。保护中性线(PEN 线)的功能:它兼有中性线(N 线)和保护线(PE 线)的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”。 TN —C 系统:其中的 N 线与 PE 线全部合为一根 PEN 线。PEN 线中可有电流通过,因此对某

工厂供电试题及参考答案

工厂供电习题及其答案 一、填空题 1.三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种 是电源中性不接地,一种是中性点经阻抗接地,再有一种是中性点直接接地。我国 220/380V低压配电系统广泛采用中性点直接接地运行方式。 2.接地体就是埋入地中并直接与大地接触的金属导体。 3.接地线就是连接接地体与设备、装置接地部分的金属导体;接地装置就是接地线与接 地体。 4.接地体的屏蔽效应就是影响入地电流流散的作用。 5.电气上的“地”或“大地”是指散流电阻趋近零,电位为零的地方。 6.经济截面是指:从全面的经济效益考虑,使线路的年运行费用接近最小而又考虑有色 金属节约的导线截面。 7.发电机额定电压规定高于同级电网额定电压5%。 8.当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组额定电压应与发电机额定电压相等, 9.当变压器连接在线路上时,其一次绕组额定电压应与电网额定电压相等。 10.雷电过电压的基本形式有直接雷击,间接雷击,雷电波侵入。 11.保护接地的型式有:设备的外露可导电部分经各自的PE线直接接地,保护接零。 12.等电位联结是使电气装置各外露可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的一种 电气联结。 13.低压线路的结线方式主要有放射式,树干式,环形。 14.电力系统故障断路器跳闸后,为了迅速恢复供电,系统往往采用:自动重合闸装置。 15.低压配电系统按保护接地形式分为TN系统,TT系统,IT系统。 16.高压线路的接线方式放射式,树干式,环形。 17.供配电系统常用继电器有电流继电器时间继电器中间继电器信号继电器等。 18.常用的气体放电电光源有荧光灯,高压钠灯和金属卤化物灯等。 19.继电保护装置的任务是控制断路器分离负荷电流,当发生电路过负荷时发出报警信号, 当报警信号发生短路故障时自动切除故障部分。 20.高压隔离开关的主要作用是分离小电流设备,造成一个有明显断开点的安全检修的环 境,以保护检修人员的人生安全。 21.低压自动开关即能在带负荷通断电路,又能在短路、过负荷和低电压时自动掉闸。 22.电力变压器按相数分有单相和三相两大类,工厂变电所常采用三相电力变压器。 23.电力系统是由发电厂,变电所和电力用户组成。 24.电力负荷按供电的可靠性分为一级负荷二级负荷三级负荷。 25.常用低压控制电器有刀开关,自动开关,接触器等。 26.常用的照明电光源可分为热辐射和气体放电两大类。 27.继电保护装置的任务是控制断路器,当分离负荷电流发生发出报警信号,当电路过负 荷时发生短路故障时自动切除故障部分。 28.供电质量是指电压频率可靠性。 29.10KV高压变电所由高压配电室,变压器室和低压配电室组成。 30.电气装置的接地分为工作接地,保护接地和重复接地三种。 31.工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:按允许载流量、电压损失、 经济电流密度、机械强度。 32.工厂所需电力容量不大于160KVA时,通常采用架空线进线,直接由当地的公用电网供 电,>160KVA且<1000KVA采用电缆或架空线进线,>1000KVA时采用电缆进线。33.一级负荷中特别重要的负荷,除两个独立电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁其他 负荷接入。 34.各种高低压开关属二类类电气设备。 35.隔离开关只能通断一定的空载电流,负荷开关能通断负荷电流,断路器能通断短路电流。 36.互感器的功能是计量、控制。

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案

史上最全《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1、负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完 成。 2、将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3、将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4、在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以 节约投资与降低运行费用。 5、决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6、负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7、在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压 的(代数平均值)。 8、计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9、工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10、环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11、供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12、提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改 善其功率因数的措施。 13、一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变 电所的供电压等级为35-110千伏。 14、工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15、决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基 本原则。

16、确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于 力学的重心的方法。 17、主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18、单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的 车间变电所。 19、连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等 回路共用。 20、在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 30、在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 31、高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 32、工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 33、工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 34、电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 35、车间线路的室内配线线路多采用(绝缘导线),但配电干线多采用(祼导线)。 36、为提高供电可靠性和利用性(环网供电)被证明特别适合城市住宅小区或生 产区的供电。 37、对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 38、变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭) 两部分组成。 39、变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值 为(65)度。 40、将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案3-1

《工厂供电》试题、考试题、习题库及参考答案 习题一、填空: 1. 负荷中心一般有变电所或配电所,电压的升高或降低是通过(变压器)来完成。 2. 将发电厂的电能送到负荷中心的线路叫(输电)线路。 3. 将负荷中心的电能送到各用户的电力线路叫(配电)线路。 4. 在电力系统的内部,应尽可能的简化(电压)等级,减少(变电)层次,以节约投资与降低运 行费用。 5. 决定供电质量的主要指标有(电压、频率、波形、供电连续性)。 6. 负荷曲线是一种反应(电力负荷随时间变化情况)的曲线。 7. 在近似计算中有时要用到线路平均额定电压,它是线路两端变压器两端电压的(代数平均值) 8. 计算负荷是按(发热条件)选择电气设备的假定负荷。 9. 工厂供电系统对第一类负荷要求必需有(两个以上的独立电源供电)。 10. 环形供电系统在结构上一般采用(双电源手拉手的环形结构)。 11. 供电部门征收电费将用户的(功率因数)做为一项重要的经济指标。 12. 提高自然功率因数的方法就是采用降低备用电设备所需的(无功功率)以改善其功率因数的措 施。 13. 一个地区的供电电压主要决定于地区(原有电源电压等级),通常工厂总降变电所的供电压等级为35-110 千伏。 14. 工厂的低压配电电压主要依据(工厂用电设备的性质)来决定。 15. 决定总降压变电所和车间变电所通用的原则,其中(靠近负荷中心)是最基本原则。 16. 确定负荷中心可以用(直观的负荷指示图)来粗略的制定,也可以用类似于力学的重心的方法 17. 主电路图中的主要电气设备应采用(国家规定的图文符号)来表示。 18. 单母线分段方式适用于(一、二级负荷)比重较大,供电可靠性要求较高的车间变电所。 19. 连接计费用电度表的互感器准确度应为(0.5级),且规定不与保护、测量等回路共用。 20. 在变压系统中不同准确度的电流互感器其二次侧一般不将(测量和保护)混用。 21. 在电源进线的专用计量柜上,必需装设计算电费用的三相(有功和无功)电度表。 22. 高压配电网和低压配电网的接线方式有三种(放射式、树干式和环形)。 23. 工厂低压配电系统接线方式有(放射式、树干式、混和式和环形)等方式。 24. 工业企业的户外配电网结构最常见的便是(架空线和电缆)。 25. 电缆沟敷线深度不得小于(0.7)m。 28. 对于环网供电单元来说利用(负荷开关+限流熔断器)保护效果更好。 29. 变压器的铁芯有两种基本结构芯式和壳式,铁芯本身由(铁芯柱和铁轭)两部分组成。 30. 变压器温度升高是以环境温度为+40度做为参考,我国规定绕组的温升限值为(65)度。 31. 将两台变压器或多台变压器的一次侧及二次侧(同极性的端子之间)通过一母线分别互相连接 叫变压器的并列运行。 32. 变压器在运行中内部损耗包括(铜损和铁损)两部分。

工厂供电期末考试题库试题教学文案

工厂供电期末考试题 库试题

工厂供电期末考试题库试题 一、判断题: 1、一级负荷一般由两个回路供电,两个回路应尽量引自不同的变压器或两段母线() 2、在输送功率和距离一定时,选用电压越高,电压和电能的损失就越小,电压质量容易保证。() 3、用电设备的额定电压就是供电线路的额定电压。() 4、用户从一个方向得到电能的电网是闭式电网() 5、电压和频率过高或过低都会影响电力系统的稳定性() 6、目前在35-60kv的高压电网中多采用中性点经消弧线圈接地方式。() 7、当把三项绕组做成星形联结时,三相绕组的末端形成一个公共点,这个点对地电位为零。该点称电源的中性点。() 8、电网是由不同等级线路和输配电设备组成的。() 9、我国电力系统的额定频率是50赫兹() 10、家庭用电属于二级负荷( ) 11、工厂供电,是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。() 12、目前我国110KV及其以上的电网均采用中性点不接地方式() 13、电力系统调度规章规定,单相接地运行时间一般不能超过5个小时() 14、工厂供电系统由工厂总降压变电所、高压配电线路、车间变配电所、低压配电线路及用电设备组成。() 15、供电系统中降压变电所的作用是接受电能、变换电压和分配电能,而配电所的作用是接受电能和分配电能。()16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。() 17、中性点不接地系统当发生单相接地时,因相间电压不变,故可以继续长时间运行。() 18、工厂变配电所的位置应该尽量靠近负荷中心。() 19、工厂变配电所的位置应该接近电源侧。() 20、变电所中有配电变压器,而配电所中没有配电变压器。() 21、工厂变配电所的大门最好朝西开。() 22、工厂变配电所应当考虑节约占地面积和建筑费用。() 23、变压器室的建筑属一级耐火等级建筑物,门窗材料应满足相应的防火要求。() 24、为了使电杆稳固,有的电杆还安装有拉线或帮桩。() 25、架空线路的导线一般采用铜导线。() 26、钢芯铝绞线一般只用于避雷线和电杆拉线。() 27、木杆具有重量轻、施工方便、绝缘性能好等优点,以前曾被广泛采用。() 28、根据所处位置、承担任务及受力情况的不同,电杆结构型式也不相同。一般按它的作用可分为直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆和跨越杆等。() 29、变压器只能改变电压的大小而不能改变电压的频率。() 30、导线的弧垂是由导线自身荷重形成的,弧垂不能过大,也不能过小,过大则在导线摆动时容易造成相间短路,过小则导线拉力过大,可能造成断线或倒杆现象。() 31、线路巡视检查的方法有定期巡视、特殊巡视、夜间巡视、故障巡视和登杆塔巡查。() 32、耐张杆又称断连杆,是架空线路直线分段线路的支撑点。() 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

工厂供电题库

第一章 一、填空题 1、工厂供电的基本要求:、、、。 2、发电厂按其所利用的能源不同,主要分为、和发电。 3、电力系统的中性点运行方式:、、。 4、低压配电系统的接地型式有、和。 5、工厂自备电源有;。 6、衡量电能质量的基本参数:、 7、电压偏差:电气设备的与之差 二、选择题,每题3分,共15分。 1、具有总降压变电所的工厂供电系统的进线电压,厂区高压配电电压以及车间1000V以下 的电压等级分别为() A、35~220KV,6~10KV,220/380 V B、10~35KV,3~6KV,220/380V C、35~220KV,3~6KV,380/660 V D、110~220KV,10~35KV,220/380V 2、电力变压器二次侧的额定电压比电网电压高() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 3、发电机的额定电压一般高于同级电网电压() A、2.5% B、5% C、10% D、5% 或10% 4、中性点不接地系统发生单相接地故障后,故障相电压为----------------,非故障相 电压为---------------------------,系统线电压----------------------------,故障相接地电 容电流为正常时的------------------------倍()。 A、0,原来的倍,变为相电压,2倍 B、0,不变,变为相电压,倍 C、0,不变,不变,3倍 D、0,原来的倍,不变,3倍 5、在电力系统中通常衡量电能质量的两个基本参数是( A ) A.电压和频率B.电压和电流 C.有功损耗与无功损耗D.平均负荷与可靠性 三、判断题: 1、工厂供电系统的基本要求是安全、可靠、优质、经济。() 2、电网(线路)的额定电压是始端与末端电压的算术平均值。() 四、综合题 1、电压调整的措施 2、电压波动的抑制措施: 3、中性线(N线)的功能: 4、保护线(PE线)的功能: 5、保护中性线(PEN线)的功能:

工厂供电重点习题答案

1-1 试确定图1-25所示供电系统中的变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压? 图1-25 习题1-1的供电系统 解:1.变压器T1的一次侧额定电压:应与发电机G的额定电压相同,即为10.5kV。变压器T1的二次侧额定电压应比线路WL1末端变压器T2的一次额定电压高10%,即为242kV。因此变压器T1的额定电压应为10.5/242kV。 2.线路WL1的额定电压:应与变压器T2的一次额定电压相同,即为220kV。 3.线路WL2的额定电压:应为35kV,因为变压器T2二次侧额定电压为38.5kV,正好比35kV高10%。 1-2 试确定图1-26所示供电系统中的发电机和各变压器的额定电压? 图1-26 习题1-2的供电系统 解:1.发电机G的额定电压应比6kV线路额定电压高5%,因此发电机G的额定电压应为6.3kV。 2.变压器T1的额定电压:一次额定电压应与发电机G的额定电压相同,因此其一次额定电压应为6kV。T1的二次额定电压应比220/380V线路额定电压高10%,因此其二次额定电压应为0.4kV。因此变压器T1的额定电压应为6/0.4kV。 3.变压器T2的额定电压:其一次额定电压应与发电机的额定电压相同,即其一次额定电压应为6.3kV。T2的二次额定电压应比110kV电网电压高10%,即其二次额定电压应为121kV。因此变压器T2的额定电压应为6.3/121kV。 4.变压器T3的额定电压:其一次额定电压应与110kV线路的额定电压相同,即其一次额定电压应为110kV。T3的二次额定电压应比10kV电压高10%,即其二次额定电压应为11kV。因此变压器T3的额定电压应为110/11kV。

工厂供电期末考试题库试题资料

() 16、电网的频率降低,只影响电动机的功率,而转速不变。工厂供电(模拟试题及答案)PDF.pdf

工厂供电 答案在后面显示 模拟试题 一、填空题15题 1、工厂供电的基本要求是_______,_______,_______,_______。 2、电能质量的基本指标是_______和_______,我国采用的工业频率是_______ HZ。 3、继电保护装置的基本要求是:______、_______ 、________ 、可靠性。 4、短路计算的常用方法有:、。 5、接地体就是。 接地线就是。 接地装置就是 6、低压线路的结线方式主要有,,。 7.电气装置的接地分为、和三种。 8、工厂电力线路的导线和电缆截面的选择必须满足下列条件:、 、、。 9、电流互感器的接线方式主要有、、 和。 10、电力负荷根据其对供电可靠性的要求及中断供电造成的损失或影响分为三级,分别 是:、和。 11、我国普遍采用的确定用电设备组计算负荷的方法,主要是和。是国际上通用的确定计算负荷的方法,最为简便实用。的应用局限性较大,但在确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷时,较之合理,且计算也较简便。 12、如果电力系统的电源总阻抗不超过短路电路总阻抗的,或电力系统容量超过用户供电系统容量倍时,可将电力系统视为无限大容量系统。 13、按规定,裸导线A、B、C三相涂漆的颜色分别对应为、、三色。 14.短路的形式有,,,。 15、三相交流电力系统中,作为供电电源的发电机和变压器的中性点有三种运行方式:一种是电源中性点,一种是中性点,再有一种是中性点。我国220/380V低压配电系统广泛采用中性点运行方式。 二、判断题:92题 1 ()电力系统由电厂、电网、用户三部分组成。

工厂供电_第四版 课后习题习题答案

第一章 习题 1-1 试确定图1-23所示供电系统中变压器T1和线路WL1、WL2的额定电压。 解:T1:6.3/121kv ;WL1:110KV ;WL 2:35KV 。 1-2试确定图1-24所示供电系统中各发电机和各变压器的额定电压。 解:G :10.5kV ;T1:10.5/38.5kV ;T2:35/6.6kV ;T3:10/0.4kV 。 第二章 习题 2-2 某机修车间,拥有冷加工机床52台,共200kw ;行车一台,共5.1kw(ε=15%);通风机4台,共5kw ;点焊机3台,共10.5kw(ε=65%)。车间采用220/380v 三相四线制(TN-C )配电。试确定该车间计算负荷P 30、Q 30、S 30和I 30。 解:① 对于冷加工机床,P e =200kW ,K d =0.2,cos φ=0.5,tan φ=1.73 P 30(1)=K d P e =0.2×200kW=40kW Q 30(1)=P 30tan φ=40×1.73kvar=69.2kvar ②对于行车组,P e =P N 25 εεN =5.1% 25% 15=3.95Kw,K d =0.15, cos φ=0.5, tan φ=1.73 P 30(2)= K d P e =0.15×3.95kW=0.59 kW Q 30(2)= P 30tan φ=0.59×1.73=1.02kvar ③对于通风机组, P e = P N =5 kW, K d =0.8, cos φ=0.8, tan φ=0.75 P 30(3)= K d P e =0.8×5Kw=4kW Q 30(3)= P 30tan φ=4×0.75kvar=3kvar ④对于点焊机组, P e = P N 100 N εε=10.5×% 100% 65=8.47 kW ,K d =0.35, cos φ=0.6, tan φ=1.33 P 30(4)= K d P e =0.35×8.47 kW=2.96kW Q 30(4)= P 30tan φ=3.94 kvar=3.94 kvar 取需要系数 K ∑p =0.9,K ∑q =0.95 总的有功计算负荷为:P 30=(P 30(1)+P30(2)+P 30(3)+P 30(4))×K ∑p =(40+0.59+4+2.96)×0.9 =42.8(kW ) 总的无功计算负荷为:Q 30=(Q 30(1)+Q 30(2)+Q 30(3)+Q 30(4))×K ∑q =(69.2+1.02+3+3.94)×0.95 =77.3(kvar ) 视在计算负荷为:S 30=2 2 3030Q P + =2 23.778.42+ =84.9 视在电流为:I 30=S 30/3U N =84.9/(1.732×0.38)=129 2-3 有一380v 三相线路,供电给35台小批生产的冷加工机床电动机,总容量为85kW ,其中较大容量的电动机有7.5kW ,4kW3台,3kW12台。试分别用需要系数法和二项式法确定其计算负荷P 30、Q 30、S30和I 30。

相关文档