文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《消防安全技术综合能力》

《消防安全技术综合能力》

《消防安全技术综合能力》
《消防安全技术综合能力》

注册消防工程师资格模拟考试〈〈消防安全技术综合能力》试卷⑵

题号一二总分

得分

一、单项选择题(共50题,每题1分。每题的备选项中,只有1个选项符合题意)

1. 〈〈消防法》规定了单位要对建筑消防设施(C )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。

A . 3个月

B .半年

C .一年

D .两年

2. 下列关于单位消防安全职责描述不正确的是(D )。

A .同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任

B .任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材

C .任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警

D .任何单位无权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告

3. 下列关于消防技术服务机构和执业人员规定中错误的是(D )。

A .应当依法获得相应的资质、资格

B .依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务

C .技术负责人和项目负责人应具备较高等级的注册消防工程师资格

D.不必负责消防技术服务质量

4. 下列不属于公共娱乐场所的是(C )。

A .影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所

B .舞厅、卡拉0K厅等歌舞娱乐场所

C. 学校会议室

D .具有娱乐功能的夜总会、音乐

5. 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中要求消防安全重点单位对每名员工应当至少(B )进行一次消防安全培训

A . 3个月

B .半年

C. 一年

D .两年

6. 〈〈注册消防工程制度暂行规定》对一级注册消防工程师和二级注册消防工程师的执业范围进行了规定,下列不属于二级注册消防工程

师执业范围的是(D )。

A .除100m (含)以上公共建筑、大型的人员密集场所、大型的危险化学品位外的火灾高

危单位消防安全评估

B .除250m (含)以上高层公共建筑、大型的危险化学品单位外的消防安全管

C .单体建筑面积4万m2及以下建筑的消防设施检测与维护

D .火灾事故技术分析

7 .消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检

查、基本功能试验以及灭火剂质量检测等内容。其中(C )需按照规定对灭火剂进行抽样

检测。

A .自动喷水灭火系统

B .气体灭火系统

C .泡沫灭火系统

D .干粉灭火系统

8. 湿式报警阀能正常工作,但上腔压力表的示值不正常时,表示(B )。

A. 消防水泵不能正常工作

B .配水管网渗漏

C. 报警阀阀瓣关闭不严

D. 泵前阀门未打开

9. 喷淋泵在工作了20min后,不能正常供水的原因是(B )。

A. 泵出现机械故障

B. 泵吸水泵吸水口淹没深度不够

D. 泵启动时没有自灌式吸水的条件

E. 泵出水口阀门未打开

10. 气体灭火系统选择阀操作手柄应支装在操作面一侧,当安装高度超过(B )时应采取便于操

作的措施。

A. 1.50m

B. 1.70m

C. 1.80m

D. 2m

11. 泡沫液的进场检验需要送至具备相应资质的检测单位进行检测,下列不属于检测内容的

是(D )。

A. 灭火时间

B. 抗烧时间

C. 发泡倍数

D. 泡沫液的凝点

12. 下列不属于泡沫灭火系统施工质量验收内容的为(D )。

A. 泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规

格、型号、数量、安装位置及安装质量

B. 管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量

C. 固定管道的支、吊架,管墩的位置、间距及牢固程度

D. 施工单位资质等级

姓------------- ---------- 位单

帀省

13 .检测时室内消火栓系统最低处消火栓静水压力不应大于(C )。

A. 0.15MPa

B. 0.5MPa

C. I.OMPa

D. 1.5MPa

14. 规范对管道支吊架最大间距的控制,其目标是(C )。

A. 控制管道不发生挠曲过大

B. 控制管道不发生剪断

C保证管道的强度和刚度

D. 保证管道不发生振动过大

15. 气体灭火系统的材料进场检验时,对管材、管道连接件的品种、规格、性能等进行的检查方法是(A )。

A. 检查数量:全数检查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

B. 检查数量:20%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

C. 检查数量:30%抽查。检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告

D. 检查数量:全数检查。检查方法:现场取样送法定检验机构检验

16 .吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于(C)的距离。

A. 100 mm

B. 120 mm

C. 150 mm

D. 200 mm

17 .下列做法会形成电气线路过负荷的是(A )

A由于铜丝的电阻率小,采用铜丝代替熔断器的熔丝

B在设计阶段,考虑用电负荷的使用量,选取合适的需要系数

C根据负荷的变化及时更换适宜容量的导线

D根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间错开,避免出现用电高峰

18.消防用电负荷为一级时应设置自动启动装置,并在主电源断电后( C )内供电。

A 10 s

B 20 s

C 30 s

D 60 s

19 .各消防用电设备的主电源和备用电源之间应该采用的切换方式是( B )

A首端切换

B末端配电箱处切换

C低压母线侧切换

D高压进线侧切换20 .由应急照明控制器、配电箱、照明灯具和标志灯具够成的消防应急照明与疏散指示系统形式是(

B )

A .自带电源非集中控制型

B. 自带电源集中控制型

C. 集中电源非集中控制型

D. 集中电源集中控制型

21.下列场所可不设备用照明和疏散照明的是(D )。

A .电话机房

B. 通信机房

C. 大型计算机房

D. 楼层配电间

22 .当消防应急标志灯具的表面亮度小于(B )时,应马上进行更换。

A. 10cd/m2

B. 15cd/m2

C. 20cd/m2

D. 25cd/m2

23. (C )由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成。

A .自动灭火系统

B. 疏散诱导系统

C. 火灾探测报警系统

D. 防排烟系统

24 .以下关于火灾自动报警系统布线叙述错误的是(A )o

A. 系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆

B. 系统内不同电压等级、不同电流类型的线路不应布置在同一管内

C. 导线在关内或线槽内不应有接头或扭结

D. 线槽敷设时,应在距接线盒0.2m处设置吊点或支点

25.点型感烟火灾探测器在宽度小于3m的内走道顶棚上安装时,探测器的安装距离不应超过

(C )m。

A. 8

B. 10

C. 15

D. 20

26 .当缆式线型感温火灾探测器安装在顶棚下方时,探测器至顶棚距离宜为( B )m

A. 0

B. 0.1

C. 0.2

D. 0.5

27 .光警报器与消防应急疏散指示标志安装在同一面墙上时,距离应大于( C )mo

A. 0.2

B. 0.5

C. 1

D. 2

28.红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为(A )dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。

A. 0.9

B. 2.0

C. 10.0

D . 11.5

29 .城市消防远程监控系统在安装和调试前,首先进行( B )。

A. 功能检查

B. 进场检查

C. 布线检查

D. 外观检查

30 .城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行,试运行时间不少于( D )o

A. 3天

B. 5天

C. 15 天

D. 1个月

31.某市有火力发电厂,布置在厂区内的点火油罐区,,检查围栅高度不小于(A )m ;当利

用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的咼度不小于 2.5m咼。

A. 1.5

B. 2.5

C. 3.5

D. 4.5

32 .下列建筑可以间隔布置消防车登高面的是(A )o

A .建筑高度45m高层建筑

B. 建筑高度55m高层建筑

C. 建筑高度65m高层建筑

D. 建筑高度75m高层建筑

33 .下列关于工业建筑附属用房布置描述不正确的是( D )

A .员工宿舍严禁设置在厂房和仓库内

B .办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内,也不应贴邻

C. 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于

3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口

D. 厂房内设置中间仓库时,甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过2昼夜的需要量

34 .餐饮、商店等商业设施通过有顶步行街连接,且步行街两侧的建筑需要利用步行街进行疏散时,步行街的长度不宜大于

300m,

步行街两侧每间商铺的面积不宜大于( B )m2o

A . 200

B. 300

C. 400

D. 500

35 .建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面( A )m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于

()m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限。

A . 0.4,2.0

B. 0.5,2.0

C . 0.5,0.4

D . 0.4,4.0

36 .防火墙设在内转角时,其两侧门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于( B )m o

A . 3

B . 4

C . 5

D . 6

37 .关于民用建筑的疏散门,下述描述不正确的是( C )o

A .民用建筑和厂房的疏散门应向疏散方向开启

B. 民用建筑及厂房的疏散门应采用平开门,严禁采用旋转门

C .人员密集的公共场所,紧靠门口内外各 1.2m范围内不应设踏步

D .办公楼内人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限

38 .消防车登高操作场地检查内容不包括(D )o

A. 消防车登高面的设置

B. 消防车登高操作场地的设置

C. 消防车登高操作场地的荷载

D. 消防车通道的回车场

39 .建筑幕墙是由金属构件和玻璃板等组成的建筑物外围护结构。对不设窗间墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿,设置耐火极限不

低于1h高度不低于1.2m的不燃性实体墙或防火玻璃墙:当室内设置自动喷水灭火系统时,该部分墙体的高度不应小于(B

A. 0.6

B. 0.8

C. 1.0

D. 1.2

40 .对于安装在风管上的防火阀公称动作温度均为(A )Co

A. 70

B. 150

C. 200

D. 280

41 .下列有关防火隔间建筑防火说法中,错误的是(C )o

A. 防火隔间墙为耐火极限不低于 3.0h的防火隔墙,门为甲级防火门

B. 不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m

C .内部装丧修材料的燃烧性能均采用B1级以上材料

)m

D. 不得用于除人员通行外的其他用途

42. 下列不属于安全出口的包括( D )o

A. 封闭楼梯间出入口

B .防烟楼梯间出入口

C .直通室外安全区域的疏散门

D .电影院观众厅通向售票大厅的疏散门

43. 下列关于安全出口数量,描述不正确的包括(A )o

A .建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层可只设置一个安全出口

B .公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,安全出口数量不应少于2个

C. 建筑内的安全出口应分散布置,且建筑内每个防火分区相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m

D. 三层、耐火等级二级、每层建筑面积均为150m2、且二层和三层人数之和为40人的办公楼,可以只设置一个安全出口

44 .通向避难层的疏散楼梯,在避难层处不应( C )

A .分隔

B .同层错位

C. 上下层连通

D. 上下层断开

45.标示为ExdllBT3的防爆电气设备,其类型和能够使用的温度组别分别为:(A )

A .隔爆型,温度T1?T3组别

B .隔爆型,温度T3?T6组别

C .本安型,温度T1?T3组别

D .本安型,温度T3?T6组别

46 .疏散走道防火检查主要包括对疏散走道宽度、疏散距离、疏散走道的畅通性、疏散走道与

其他部位分隔以及疏散走道的内部装修进行检查,下列建筑物疏散走道畅通性设置中不符

合现行国家工程消防技术标准的要求的是(B )o

A .简明直接,尽量避免弯曲

B .可以往返转折

C. 不得设置影响人员疏散的突出物

D. 不得设置影响人员疏散的障碍物

47高层公共建筑,建筑高度为60m,该建筑的楼梯间的形式为(B )o

A. 封闭楼梯间

B. 防烟楼梯间

C. 敞开楼梯间

D. 普通楼梯间

48.下列不属于遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施是(D )o

A .使室内地面高出室外地面

B .仓库屋面严密遮盖,防止渗漏雨水

C. 装卸物品仓库栈台设防雨水的遮挡等

D o设置泄压设施

49 .一类高层综合楼,其顶棚、墙面装修材料的燃烧性能应分别为( A )o

A . A级、B1级

B. B1 级、B1 级

C . A级、A级

D . B1 级、B2 级

50 .建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防

火隔离带,隔离带的设置高度不得小于(C ) mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

二、多项选择题(共20题,每题2分。下列各题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分

少选,所选的每个选项得0.5分)

1.消防泵吸水管安装的基本要求是(ACD )o

A. 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象

B. 吸水管及其阀门的公称管径不应大于消防泵入口直径

C. 吸水管上应设有明显启闭标志的阀门

D. 吸水管上应设真空压力表

E. 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础前再进行安装

2 . ABC类干粉灭火器存在下列(ABD )之一情形的,应当予以报废处理。

A .简体锈蚀面积大于或等于简体总面积的1/3,表面有凹坑

B .器头存在裂纹,或者无泄压机构,或者筒体存在平底等不合理结构

C. 筒体底部没有钢印打制的水压试验压力永久性标志

D. 没有间歇喷射机构的手提式灭火器

E. 铭牌上的生产厂名称、出厂年月钢印不清晰

3 .气体灭火系统模拟喷气试验调试时,应符合下列规定(ABCD )o

A. 试验气体能喷入被试防护区内,且应从每个喷嘴喷出

B. 有关控制阀门工作正常

C. 有关声、光报警信号正确

D. 贮瓶间内设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损伤

E. 防护区相关防火阀能联动关闭

4 .气体灭火系统功能验收模拟自动启动试验时,应符合下列(ABD )规定。

A. 指示灯泡显示正常,压力表测定的气压足以驱动容器阀和选择阀

B. 有关声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号