1. 电力安全规程中“两票三制”指的是什么?

答:“两票”是指:①操作票;②工作票。

“三制”是指:①设备定期巡回检测制;②交接班制;③冗余设备定期切换制。

2. 测量过程中,产生误差的因素有哪几种?

答案:产生误差的因素有以下4种:①测量装置误差;②环境误差;③方法误差;④人员误差。

3. 热工信号报警分为几类?

答案:可以分为一般报警、严重报警、机组跳闸报警。

4.简述热电偶的测温原理。

答案:当任意两种不同的导体(或者半导体)构成闭合回路,如果两点处于不同的温度,则回路中就会产生电动势,即产生了热电效应。这个电动势与两点所处的温度存在一定的函数关系。当固定其中一点温度时,则电动势与另一点温度存在单值函数关系。热电偶就是利用这个原理测温的。

5. PID自动调节器有哪些整定参数?

答案:有比例带、积分时间、微分时间3个整定参数。

6. 试简述A/D转换器和D/A转换器的作用和应用场合。

答案:A/D转换器能将模拟量转换成数字量,常作为数字电路的输入,D/A转换器能将数字量转换成模拟量,常用作数字电路的输出。

7. DEH控制系统有何主要功能?

答案:DEH控制系统主要有以下功能:①自动启动功能;②负荷

自动控制;③手动操作;④超速保护功能;⑤自动紧急停机功能。

8. 试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。

答:(1)电压是表明电场力做功能力大小的物理量;两点间电位差的大小即为电压。

(2)电动势是表明电源力做功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。

9. 热电阻的测温原理是什么?

答案:热电阻测温度是利用导体或半导体的电阻随温度变化而变化的特性来达到的。

10. 汽轮机本体监视一般包括哪些容?

答案:汽轮机本体监视一般包括转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴偏心、轴承金属温度、推力瓦温度、轴承振动等。

11. 汽轮机TSI包括哪些参数的测量?

答案:(1)汽轮机转速。

(2)汽轮机偏心度。

(3)轴承振动。

(4)汽轮机高低压缸差胀。

(5)汽轮机轴向位移。

(6)壳体膨胀。

(7)键相。

12.炉膛火焰电视监视系统包括哪几部分?

答案:炉膛火焰电视监视系统包括:

(1)炉膛火焰场景潜望镜及其控制保护系统;

(2)电视摄像机及其保护系统;

(3)电视信号传输线;

(4)火焰电视监视器(CRT)。

13.DCS系统中,现场过程控制站常采用的输入/输出卡件包括哪些类型?

答案:常采用的输入/输出卡件主要包含:模拟量输入卡件(AI)、模拟量输出卡件(AO)、开关量输入卡件(DI)、开关量输出卡件(DO)、脉冲量输入卡件(PI)和脉冲量输出卡件(PO)。

14.我厂汽轮机紧急跳闸系统的保护功能主要有哪些?

答案:我厂汽轮机紧急跳闸系统的保护功能有:

(1)汽轮机超速保护;

(2)轴向位移保护;

(3)真空低保护;

(4)轴承振动保护;

(5)差胀越限保护;

(6)MFT主燃料跳闸停机保护;

(7)润滑油压低保护;

(8)发变组故障停机保护;

(9)手动紧急停机保护等等;

(10)EH油压低保护。

15.运行中的锅炉在哪些情况下允许将FSSS退出?

答案:对运行中的锅炉,当出现下列情况时,允许将FSSS退出运行:

(1)装置拒动;

(2)装置故障,须检查处理;

(3)锅炉试验或设备故障,须将装置退出运行。

16.目前常用的汽轮机轴向位移测量是如何实现的?

答案:汽轮机轴向位移测量,是在汽轮机的轴上做出一个凸缘,把电涡流传感器放在凸缘的正前方约2mm处。一般是利用推力轴承作为测量的凸缘,所测位移又和推力量大小有在联系,即可用位移来说明推力情况,所测出的位移基本上是稳定的。整个测量系统由传感器、信号转换器和位移监视器组成。

17.压力保护装置在启动前应做哪些检查?

答案:(1)压力保护装置投入保护前,导压管路及其一、二次阀门,应随主系统进行压力(真空)试验,确保管路畅通,无泄漏。

(2)压力保护装置启动前,应检查取压点至装置间的静压差是否被修正。由于静压差所造成的该装置发信错误,应不大于给定的越限发信报警绝对误差值的0.5%。

18.热工保护的主要作用是什么?

答案:热工保护的主要作用是,当机组在启动和运行过程中发生了危及设备安全的危险工况时,使其能自动采取保护或联锁措施,防止事故扩大,从而保护机组设备的安全。

19.电信号气动长行程执行机构的三断自锁保护是指什么?

答案:三断自锁保护是指工作气源中断、电源中断、信号中断时,

执行机构输出臂转角仍保持在原来位置上,自锁时通往上、下汽缸的气路被切断,使活塞不能动作,起到保护作用。

20.流量变送器指示偏低的可能原因

答案:(1)正压侧取样管路渗漏,(2)正压侧一次门、二次门不通畅,(3)正压侧排污门有渗漏,(4)平衡门有渗漏,(5)变送器零点漂移,(6)变送器量程变大,(7)变送器的放大器或受压部分故障。

21.简述电接点水位计的工作原理?

答案:由于水和蒸汽的电阻率存在着极大的差异,因此,可以把饱和蒸汽看作非导体(或高阻导体),而把水看成导体(或低阻导体)。电接点水位计就是利用这一原理,通过测定与容器相连的测量筒处于汽水介质中的各电极间的电阻来判别汽水界面位置的。

22.热电偶产生热电势的条件是什么?

答案:(1)必须有两种性质不同且符合一定要求的导体或半导体材料组成。(2)热电偶测量端和参比端之间必须有温差。

23. 我厂汽机侧使用的气动执行机构主要有哪些?主要用在哪些位置?

答案:主要有瓦特克(VATALK)、abb、宝帝(BURT)、西门子(SIEMENS)、费西尔(fisher)等。主要用在高低加水位控制、给水再循环和密封水控制、轴封气控制、轴封减温水控制、凝结水控制、除氧器水位控制等。

24.什么是ETS?

答案:ETS即危急遮断控制系统。在危及机组安全的重要参数超过

规定值时,通过ETS,使AST电磁阀失电,释放压力油,使所有汽阀迅速关闭,实现紧急停机。

25. DCS结构可概括为“三点一线”,“三点一线”分别指什么?

答案:三点是指工程师站、操作员站、过程控制站。一线是指将三点连接起来的高速数据网络。

26.输煤程控系统出现网络通讯的判断及处理。

答案:输煤系统出现通讯故障后,就不能实现自动上煤和控制,在CRT上出现现场输入信号丢失,画面全部变红或部分变红现象。常见原因有:

1.光纤中继器的电源消失;

2.光纤中继器故障;

3.PLC上的通讯卡件状态指示灯不正常;

4.连接光纤中继器和光纤熔接盒的尾纤接口脏;

5.同轴电缆接头接触不良。

27.输煤程控保护有哪些?系统大联锁是怎样实现的?

答案:输煤程控保护有重偏、打滑、拉绳、撕裂,任何保护信号来就会跳停输煤流程中正在运行的设备;系统大联锁是输煤流程中某一皮带输送机的运行信号消失联跳来煤方向的皮带输送机,例如:运行流程中的某一皮带故障跳停,则来煤方向的皮带相应跳停。如在流程A1YL-1PA-2PA-3PA-4PA-1GZS-1SMJ-5PA-6PA中,若5PA跳闸,那么联跳1SMJ-1GZS-4PA-3PA-2PA-1PA-A1YL。

28.送风机、引风机、一次风机振动乱跳的处理方法?

答案:1.办理工作票;2.事故预想和检查安措落实情况;3、检查探头、电缆、接线、通道、逻辑。

29.我厂温度测量元件有那些,常见故障有哪些?

答案:我厂温度测量元件有热电阻和热电偶,热电阻有铠装热电阻、端面热电阻、带磁套管热电阻;热电偶有铠装热电偶、带磁套管热电偶。

无论是热电阻或热电偶在使用中常见故障一般有以下情况:

1.元件坏;

2.电缆或补偿导线坏;

3.导线接触不良;

4.接错线或导线极性接错;

5.接线端子坏或接触不良;

6.电缆或补偿导线短路或接地;

7.电缆或补偿导线周围有强磁场;

8.DCS卡件通道坏。

30.造成现场煤火检检测不到火焰的原因主要有哪些?

答案:1.现场煤火检前的高温玻璃片被灰弄脏或火检光纤前端烧坏;

2.就地火检探头未送电或电源空开跳闸;

3.负荷低于150MW时(火检有火学习一般在150MW以上);

4.就地火检检测正常,DCS显示无火,需要检查就地控制线缆接线是否松动;

5.火检探头故障,需更换火检探头;

6.负荷高时依然检不到火,需重新对火检探头进行有火学习。

32.简述我厂锅炉点火控制系统的包含那些设备,以及点火枪打火满足的条?

答案:我厂点火控制系统包含点火枪、油枪以及对应的电磁阀;就地点火控制柜;高能点火器等等。点火枪的动作顺序是先进油枪,近到位后点火枪才有开允许,点火枪近到位后,DCS发出点火激励信号,高能点火器接触器动作,高能点火器送出2000V左右电压送到点火枪打出电火花。

32. 我厂更换水位计电极时有那些注意事项?

答案:1、确认水位计电极汽水侧一、二次门关闭,排空门打开,确认系统无压后方可开始工作。2、拆装压入式电极螺帽时应该稳定用力,不能用敲击等方式。3、电极应该使用合适的垫圈,铜垫必须要退火处理。4、安装时应该在螺纹上抹上铅粉或二硫化钼。

33. 四管检漏装置的作用?主要功能有那些?

答案:四管检漏装置主要是测量锅炉水冷壁、再热器、过热器、省煤器等处的异音。判断锅炉管路的泄漏情况以及吹灰器等的动作情况。它的功能主要有趋势查询、声音监听、报警输出、自动吹扫、探头状态查询等功能。

34. 我厂3、4号锅炉磨煤机保护条件有哪些?(至少列举6条)

答案: 1、磨煤机减速机润滑油压力低;

2、磨煤机减速机润滑油泵停止;

3、磨煤机低压油泵均停;

4、MFT;

5、磨煤机油站温度高;

6、磨煤机同侧瓦温均高;

7、磨煤机润滑油压力低低。

34. 叙述DCS电源系统的供电方式(含交流和直流部分)

答案:1)DCS电源柜接入二路交流220V±10%,50Hz±1Hz的单相电源。这二路电源中的一路来自用户的不停电电源(UPS),另一路来自厂用保安段电源。两路220VAC电源进入电源柜后,经冗余切换装置送至各操作员站、工程师站及其它用户。重要用户如操作员站交换机及工程师站还配有UPS,在系统电源丧失的情况下能保证这些设备30分钟的正常工作。

2)各站配备开关电源供各站使用。

3)DCS电源柜除能接受上述二路电源外,在柜还配置相应的冗余电源切换装置和回路保护设备,切换时间≤5ms。

4)DCS每套控制柜配备二套互冗余电源。这二套电源都具有100%的容量和适当的电压,能满足设备负载的要求。

35.锅炉点火前为什么要吹扫炉膛?

答案:锅炉在停止运行过程中,由于燃料输送系统阀门不严,炉膛和尾部烟道可能聚积可燃物,过量的燃料和空气在点燃的瞬间会产生爆炸。所以,锅炉点火前一定要吹扫炉膛。

36. 写出引风机跳闸保护的条件(至少五条)。

答案:1、引风机风机轴承温度高;

2、空预器均停;

3、引风机电机轴承温度高;

4、引风机启动后出口门未开;

5、引风机垂直或水平振动大;

6、引风机喘振。

37. ABB火检探头有几根接线,分别是?

答案:有五根,分别是12VDC正,12VDC负,自检,信号以及屏蔽。

38. 什么是执行器的死区?运行中如果执行机构存在死区,可能会造成什么后果?

答案:所谓执行器的死区,是指当执行机构的输入信号较小时,执行机构不动作,只有当执行机构的输入信号到一定值时,执行机构才动作。执行机构的死区现象过于严重时,可能导致调节系统产生振荡,使调节品质下降。

39. 我厂锅炉使用了那几种压力变送器,罗斯蒙特压力变送器怎样修改量程?

答案:锅炉主厂房主要使用罗斯蒙特的3051型压力变送器,在料位测量系统中使用的是西门子压力变送器,风速测量系统使用了EJA 压力变送器。罗斯蒙特变送器修改量程需要使用375手操器进行通讯并修改。

40. 怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常?

答案:由于差压变送器的故障多是零点漂移和导压管堵塞,所以在现场很少对刻度逐点校验,而是检查它的零点和变化趋势,具体方法如下:

1)零点检查:关闭正、负压截止阀。打开平衡阀,此时差压变送器电流应为4mA。

2)变化趋势检查:零点以后,各阀门恢复原来的开表状态,打开负压室的排污阀。这时变送器的输出应最大即电动差压变送器为20mA以上。若只打开正压室排污阀,则输出为最小,即电动差压变送器为4mA。

打开排污阀时,被测介质排出很少或没有。说明导压管有堵塞现象,要设法疏通。

41. 仪表有哪些技术指标?各有什么意义?

答案:1、仪表的准确度:表示仪表的最大基本误差(在规定工况下)

2、灵敏度:表示单位输入所引起的输出的变化

3、稳定度:反映仪表的重现性

4、非线性误差:表示仪表的线性好坏

42. 请用继电器电路实现如下的逻辑表达式Z=K1*Z+K2

答案:

43. 汽包水位、给水流量、蒸汽流量的测量为什么要进行压力温度的修正,自动校正的方法是什么?

答案:锅炉从启动到正常运行或从正常运行到停炉的过程中,蒸汽参数和负荷在很大的围变化,这就会使水位,给水流量和蒸汽流量的准确性受到影响,为了实现 全程自动测量和控制,就要求这此测量信号能自动地进行压力、温度的修正。其基本方法是:先推导出被测参数随温度,压力变化的数学模型,然后利用各种算法电路运算,便可现自动校正。

44. 汽包水位过高或过低的危害有哪些?

答案:汽包水位过高,会降低汽水分离装置的汽水分离效果,造成饱和蒸汽中含水过多,易使过热器受热面结垢导致其烧坏;同时,还会引起热蒸汽温度剧烈变化,若过热蒸汽中含盐增多,会使汽机叶片结垢,降低汽机出力和轴向推力增大,汽包水位过低,则可能破坏某些水冷壁管束中的水循环,造成爆管。

45. 在发生人身触电事故时,为了解救触电人,应怎样做?

答案:在发现人身触电事故时,不需要进行工作许可,应该及时切断相关设备电源后再行施救,对于不同的情况应该及时拨打120以及像相关部门汇报。

46. 热电偶的基本定律是? K1

K2Z Z

答案:均质导体定律、中间导体定律、中间温度定率。

47. SIPOS专业型执行器的调试容?

答案:需要设置开关动作方向,开关行程末端位置,开关方向力矩。

48. 角行程电动执行机构安装的注意事项?

答案:1、选型时考虑合适的力矩、控制方式。

2、安装时连杆长度合适,铰链安装应该无空间隙。

3、执行器拐臂长度应该和挡板拐臂长度基本一致,行程调整时挡板中间位置时执行器拐臂应该调整到相应的水平位置。

4、执行器底座应固定牢固。

49. 1、2炉磨煤机差压料位故障检查容?

答案:1、检查减压站压力调节是否异常。

2、检查浮子流量计工作是否正常。

3、检查取样管路是否畅通。

4、检查差压变送器是否正常。

50. 3、4炉磨煤机差压料位故障检查容?

答案:1、检查电源供电是否正常,开关电源是否正常。

2、检查PLC工作是否正常。

3、检查气动调节阀工作是否正常。

4、检查取样管是否畅通。

5、检查差压变送器是否正常。

51. 在DCS中,SCS系统的调试工作应达到什么目的?

答案:(1)确保所有SCS子系统所属的控制回路接线正确,信号正常,符合技术规的要求。

(2)确保所有SCS子系统所属的控制系统硬件符合技术要求。

(3)确保所有SCS子系统所属的控制系统软件功能正确,控制逻辑符合生产工艺运行的实际要求。

(4)确保所有SCS子系统所属的操作画面符合技术要求,功能正常。

52.简述顺序控制系统的调试步骤。

答案:(1)熟悉现场设备安装情况,检查一次仪表安装是否符合技术要求。

(2)熟悉有关图纸资料,理解设计意图,了解有关逻辑原理。

(3)检查控制系统软件。

(4)检查控制回路接线。

(5)测试各工况下,系统动作是否准确。

53.锅炉吹灰顺序控制系统主要有哪些安全保护?

答案:锅炉吹灰顺序控制系统主要有以下安全保护:

(1)无蒸汽喷射保护;

(2)蒸汽压力低保护;

(3)时间超限保护;

(4)蒸汽压力高保护。

54.送风机功能组中的送风机在启动时,必须满足哪些条件?

答案:必须满足:

(1)送风机液偶油冷却风机运行。

(2)送风机入口挡板全关。

(3)送风机液偶开度为0。

(4)至少有1台引风机运行。

(5)送风机出口挡板全开。

55.单元机组协调控制系统所接受的外部负荷指令主要包括哪几种?

答案:外部负荷指令有三种:电网中心调度所负荷分配指令ADS、运行人员手动设定负荷指令和调频指令。

56.锅炉过热器安全门与汽包安全门有什么不同?

答案:当汽包安全门动作时,大量蒸汽从安全门排出,使流过过热器的蒸汽流量大大减少,过热器因得不到足够的冷却有被烧坏的危险,因此在过热器出口的联箱上必须安装安全门,而且其动作压力值必须整定得小于汽包安全门的工作压力值。

57.DCS中SCS系统调试应具备哪些条件?

答案:(1)SCS系统以及有关控制设备、测量仪表、电缆接线均已正确安装,并符合技术规要求。

(2)控制回路电缆接线已作过检查,确认正确符合技术规要求。

(3)DCS系统已能正常工作,卡件功能正确,通信已建立,画面可操作。

(4)有关仪表、变送器的设定值已调整校验。

(5)马达的控制回路已受电,控制开关打在试验位置,如没有试验位置,应拆除动力回路线。

58.简述轴偏心度检测装置的工作原理。

答案:轴偏心度检测装置的核心部分是一个电感线圈,它固定在前轴承箱汽轮机轴的自由端。轴旋转时,如果有偏心度,则轴与电感线圈的距离出现周期性的变化,使电感线圈的电感量产生周期性的变化,测出这个电感量的变化值,就可以测得轴端的偏心度。

59.说明PLC的基本组成。

答案:PLC主要包括控制器主机、输入模块和输出模块三部分。其中控制器主机由CPU、存储器、总线及电源等组成,输入模块主要由模拟量和开关量输入模块组成,输出模块主要由模拟量和开关量输出模块组成。

60.简述我厂输煤顺序控制系统的容。

答案:输煤顺序控制系统包括:卸煤控制、运煤控制、斗轮堆/取料机控制、配料控制、转运站控制、碎煤机控制、计量设备、辅助系统控制、信号报警系统和控制屏。

61.炉膛火焰电视监视系统包括哪几部分?

答案:炉膛火焰电视监视系统包括:

(1)炉膛火焰场景潜望镜及其控制保护系统;

(2)电视摄像机及其保护系统;

(3)电视信号传输线;

(4)火焰电视监视器(CRT)。

62.工业电视摄像机主要单元有哪些?

答案:工业电视摄像机主要单元包括:光导摄像管、视频放大器、偏转扫描系统、对比度控制单元、聚焦线圈和熄灭脉冲形成单元等。

63.锅炉水位电视系统包括哪几部分?

答案:锅炉水位电视监测系统包括五部分,分别为:

(1)水位表;

(2)水位表照明系统;

(3)电视摄像机及其冷却保护系统;

(4)电视信号传输线;

(5)水位电视监视器(又称CRT)。

64.DCS系统中,现场过程控制站常采用的输入/输出卡件包括哪些类型?

答案:常采用的输入/输出卡件主要包含:模拟量输入卡件(AI)、模拟量输出卡件(AO)、开关量输入卡件(DI)、开关量输出卡件(DO)、脉冲量输入卡件(PI)和脉冲量输出卡件(PO)。

65.试述炉膛火焰电视监视系统的工作过程。

答案:炉膛火焰场景潜望镜通过水冷壁上的开孔伸到炉膛,使摄像机镜头俯视炉膛火焰的全貌,并通过其光学系统的火焰图像在摄像管的光导涂层上成像。潜望镜有两层隔热保护,外层通水以抗御炉膛强大的辐射热;层通压缩空气,用来冷却光学系统和清扫镜头。当潜望镜的温度达到其预定极限时,保护系统动作,控制机构将潜望镜从炉膛退出,控制室保护操作台盘上设有潜望镜伸入和退出的远方操作按

钮以及信号灯。

66.简述火力发电厂DCS系统应具备的功能。

答案:火力发电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:①数据采集;②运行监视;③报警记录;④跳闸事件顺序记录;⑤事故追忆打印;⑥机组效率计算;⑦重要设备性能计算;⑧系统运行能量损耗计算;⑨操作指导;⑩打印报表。

67.目前常用的汽轮机轴向位移测量是如何实现的?

答案:汽轮机轴向位移测量,是在汽轮机的轴上做出一个凸缘,把电涡流传感器放在凸缘的正前方约2mm处。一般是利用推力轴承作为测量的凸缘,所测位移又和推力量大小有在联系,即可用位移来说明推力情况,所测出的位移基本上是稳定的。整个测量系统由传感器、信号转换器和位移监视器组成。

68.在火焰检测中,为什么必须检测火焰的脉动频率?

答案:不同燃料燃烧时,其火焰的脉动频率是不同的,如煤粉火焰脉动频率大约为10Hz左右,油火焰为30Hz左右,这是由燃料的固有特性所决定的。基于这种特性,当多种燃料同时燃烧时,就可以检测出各种燃料的燃烧状态。

69.简述汽轮机转速监视设备的系统调试方法及其容。

答案:汽轮机转速监视设备试验包括以下两种:

(1)试验式校验。使用专用校验台,用对比法进行校验,若无专用台,可用直流电动机带动一个60齿的轮子进行,并用比较法校验。

(2)现场校验。安装工作全部结束时,通电1h,可进行现场校验。

校验时,可用调试箱或信号发生器加脉冲信号的方法。将现场校验结果与试验室结果对照,也可在探头未安装前,用转速校验器代替汽轮机进行系统试验。

70.在DCS控制系统中,为了减少网络中的数据量,常采用例外报告技术,简述例外报告技术的主要容。

答案:所谓例外报告技术是指当一数据要发送到网络上时,必须是该数据在一定时间间隔发生了显著变化这样才能够通过网络进行传输。这个显著变化称为“例外死区”,它由用户在DCS组态时完成,采用例外报告技术的DCS系统,要处理两种特殊数据情况:

(1)对于长时间不超过例外死区的数据,传输一次要间隔一最大时间t max。

(2)对于频繁超出例外死区的数据,要设置一最小时间t min,以限制数据向网络的传输次数。

71.汽包锅炉燃烧自动调节的任务是什么?

答案:汽包锅炉燃烧自动调节的任务是:

(1)维持汽压恒定。

(2)保证燃烧过程的经济性。

(3)调节引风量,使之与送风量相适应,以维持炉膛负压在允许围变化。

72.简述超声波流量计的组成和测量原理。

答案:答:超声波流量计主要由换能器和转换器组成,换能器和转换器之间由信号电缆和接线盒连接,夹装式换能器需配用安装夹具和

耦合剂。超声波流量计利用超声波测量流体的流速来测量流量。

73.简述电接点水位计的工作原理。

答案:锅炉汽包中,由于炉水含盐量大,其电导率很大,相当于导电状态;而饱和蒸汽的电导率很小,相当于开路状态;于是相应于水侧的电触点导通而显示器"亮",相应于汽侧的电触点,因"开路"而显示器"灭",利用显示器点"亮"的灯数就可模拟汽包中水位的高度,这就是电能点水位计的工作原理。

74.什么叫积分分离?它在过程控制中有什么作用?

答案:积分分离是可编程调节器的一种特殊算法,即系统出现大偏差时(用逻辑判断),积分不起作用,只有比例及微分作用,而系统偏差较小时(被调量接近给定值),积分起作用。

采用积分分离,可以在大偏离情况下迅速消除偏差,避免系统超调,同时可以缩短过渡过程时间,改善调节质量。

75.什么叫冗余?什么叫冗余校验?

答案:冗余就是重复的意思。在计算机术语中,冗余是为减少计算机系统或通信系统的故障概率,而对电路或信息的有意重复或部分重复。

冗余校验是通过数位组合是否非法来实现校验的,用称作校验位的冗余位检测计算机所造成的错误。具体做法是,由输入数据的冗余码计算出输出数据的冗余码,然后与结果的冗余码进行比较,判断是否一致。这种冗余码在加法器电路采用偶数时选择奇数。冗余校验一般用于运算电路中。

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

热工测量考试题库

热工测量复习题 一、选择题 1.仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C )。 A.系统误差B.绝对误差C.允许误差D.相对误差 2.表征仪表读数精密性的指标是(C ) A.灵敏度B.线性度C.分辨率D.准确度 3.下列关于测量准确度、正确度和精密度,说法正确的是(A ) A.准确度高,正确度和精密度都一定高B.精密度高,准确度一定高 C.正确度高,准确度一定高D.三者没有关系 4.下列信号中不是热工信号的是(D )。 A.主汽温度高报警B.汽包水位低报警 C.炉膛压力低报警D.发电机跳闸 5.热工仪表的质量好坏通常用(B )等三项主要指标评定。 A.灵敏度、稳定性、时滞B.准确度、灵敏度、时滞 C.稳定性、准确性、快速性D.精确度、稳定性、时滞 6.一般来讲,仪表的灵敏度越(),测量范围越(),稳定性也越()。(D )A.高、小、好B.低、小、好C.低、小、差D.高、小、差 7.精度为0.5级的温度表,测量范围为50~800℃,该表的允许基本误差是(A )。 A.±3.75 B.±4 C.±4.25 D.±0.35 8.测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A.疏失误差B.随机误差 C.系统误差D.基本误差 9.热电偶补偿导线与热电偶连接点的温度,对热电偶热电势无影响,其依据是(C )。 A.均质定律B.中间导体定律 C.中间温度定律D.参考电极定律 10.用补偿导线把热电偶电势引入测温仪表,补偿导线的长度对测量影响是:(A )A.补偿导线越长,测量误差越大B.补偿导线越长,测量误差越小 C.补偿导线越短,测量误差越大D.补偿导线的长短对测量误差无影响11.为使热电偶的热电势与被测温度间成单值函数关系,热电偶的冷端必须【C 】A.随热端温度上升B.随热端温度下降 C.恒定D.随所测温场而变化 12.有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程应为(A )。 A.16MPa B.10MPa C.25Mpa D.20MPa 13.被测量为脉动压力时,所选压力表的量程应为被测量值的(C )。 A.1.5倍B.1倍 C.2倍D.1.25倍 14.压力表的使用范围一般在它量程的1/3-2/3处,如果低于1/3则(C )。 A.精度等级下降B.因压力过低而没指示

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

热工仪表能级晋升考试题库(DOC)

<<热工仪表检修>>能级晋升理论题库 一、填空题(共100题) 1.热力学温度的单位是开尔文,其定义是水三相点热力学温度的 1/273.16 。 2.摄氏温度单位是摄氏度。热力学温度和摄氏温度之间的关系是 t=T-27 3.16 。 3.各种测温仪表都是利用测温物质的物理化学性质随温度变化的原理实现测温的。 4.常用的测温仪表可分为接触式和非接触式两大类。 5.热电偶焊接端称为热端(工作端)与导线连接的一端称为冷端(非工作端)。 6.热电偶产生的热电势由接触电势和温差电势两部分组成。 7.热电阻温度计由热电阻、连接导线和显示仪表三部分所组成。 8.分度号为Pt50、Pt100的铂电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 8.分度号为Cu50、Cu100的铜电阻,其0℃时的电阻值分别为 50欧、 100欧。 9、通过热电阻的电流应予以限制,一般不超过 6~8mA ,否则会因流过电流发热而带来测量误差。 10.按充入密封系统工作性质不同,压力式温度计可分为充液式、充气式和充蒸汽式三种。 11.充液式温度计是基于测温液体的体积随温度变化的特性制成的。 12.动圈式显示仪表的测温电路主要有配热电阻的测温电路、配热电偶的测温电路两种。 13.显示仪表安装地点的环境温度应在 10~30℃之间,相对温度应在 30%~80% 范围内,没有腐蚀性气体存在。 14.国际单位中规定压力的单位是帕斯卡,符号是 Pa 。 15.压力的单位物理意义是 1N的力垂直均匀作用在 1m2面积上产生的压力。 16.压力表的品种很多,目前工程上常用的有液柱式压力计、弹性式压力计和电气式压力计等。 17.弹性元件是弹性压力计的感受元件,主要有弹簧管、膜片(膜盒)及波纹管三种形式。 18.当压力测点和显示仪表安装地点距离较远时,要采用变送器把压力信号转变为电流或电压信号,来进行压力的测量。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 -

(11-036) 电力职业技能鉴定考试 《热工仪表检修工(第二版)》高级工理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. 根据微小误差准则,测量数据通常按被测量允许误差的()倍进行化整。 (A)0.05; (B)0.1; (C)0.5; (D)0.01。 2. 中温区温度的范围为()。 (A)13.8033~273.15K ; (B)273.16~630.527K ; (C)13.8033~273.16K ; (D)273.15~630.527K 。 3. 目前电厂常用压力(差压)变送器的输出信号为()。 (A)0~10mA ; (B)4~20mA ; (C)0~5V ; (D)1~5V 。 4. 测量仪表测热电偶热电动势的理论依据是()。 (A)均质导体定律; (B)中间导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 5. 以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理论依据是()。 (A)中间导体定律; (B)均质导体定律; (C)参考电极定律; (D)中间温度定律。 6. 电动机的旋转磁场的转速与()。 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

(A)电源电压成正比; (B)电源的频率和磁极对数成正比; (C)电源频率成反比,与磁极对数成正比; (D)电源频率成正比,与磁极对数成反比。 7. 分散控制系统中的()根据各工艺系统的特点,协调各系统的参数设备,是整个工艺系统的协调者和控制者。 (A)过程控制级; (B)过程管理级; (C)生产管理级; (D)经营管理级。 8. 使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程称为()。 (A)标度变换; (B)A/D转换; (C)非线性补偿; (D)量化。 9. 多级汽轮机以下几种损失中最大的为()。 (A)余速损失; (B)排汽损失; (C)湿汽损失; (D)部分进汽损失。 10. 在流量测量中,孔板测量和喷嘴造成的不可逆压力损失是()。 (A)孔板=喷嘴; (B)孔板>喷嘴; (C)孔板<喷嘴; (D)不能确定。 11. 计算机监视系统应有稳定、可靠的接地,在制造厂无特殊要求时,接地电阻一般不大于()。 (A)10Ω; (B)5Ω; (C)2Ω; (D)1Ω。 12. 流体流过标准孔板时,流速在标准孔板的()收缩到最小。 (A)进口处; (B)圆柱形开孔处; (C)出口处; (D)出口后一定距离处。 13. 检查孔板入口角一般将孔板()用日光灯或人工光源射入直角入口边缘,用4~12倍放大镜观察无光线反射则认为尖锐。 (A)垂直90°; (B)倾斜45°; (C)倾斜60°; (D)水平180°。 14. 电子电位差计与热电偶配套使用测量温度的原理电路中,如果测量桥路上支路限流电阻断路,指针将()。 (A)打到终端; (B)打到始端; (C)保持在原位置; (D)在原位置左右。 15. 对压力变送器进行密封性检查时,当测量室压力达到规定值后,需密封()min,才能进行密封性检查。 (A)3; (B)5; (C)10; (D)15。 16. 铜电阻Cu50和Cu100同时测同一点温,那么若Cu50的阻值为R,则Cu100的阻值为()。 (A)1/4R; (B)1/2R; (C)R; (D)2R。 17. 对于采用相同的热电偶串联组测量同一温度,是以其热电势的()倍来计算对应的被测温度的。 (A)n; (B)1; (C)1/n; (D)n-1。 18. 仪表管道应敷设在环境温度为()的范围内,否则应有防冻或隔离措施。

热工仪表检修题库

热工仪表检修 选择题 1.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 2.下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 3.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 4.热电偶测温原理是基于( C )。 (A)热阻效应;(B)热磁效应;(C)热电效应;(D)热压效应 5.可编程序控制器的简称为( D )。 (A)DCS;(B)BMS;(C)CRT;(D)PLC 6.调节系统最重要的品质指标是( A )。 (A)稳定性;(B)准确性;(C)快速性;(D)可靠性 7.非接触式测量轴承振动的探头是利用( B)原理工作的。 (A)差动感应;(B)涡流效应;(C)差动磁效;(D)电磁感应 8.当被测介质具有腐蚀性时,必须在压力表前加装( A )。 (A)隔离装置;(B)冷却装置;(C)缓冲装置;(D)平衡装置 9.氧化锆氧量计要得到准确的测量结果,其工作温度为( C )左右。 (A)300℃;(B)500℃;(C)850℃;(D)1200℃。 10.弹簧管压力表的零位由( A )方法调整。 (A)重新上指针;(B)示值调整螺钉;(C)调游丝松紧程度;(D)转动机芯 11.分度号为Cu50热电阻在0℃时的电阻值为( C )。 (A)0Ω;(B)53Ω;(C)50Ω;(D)100Ω。 12.标准节流装置适用于( B )。 (A)截面形状任意的管道,单相流体且充满管道;(B)截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道;(C)截面形状任意的管道,任何流体且充满管道;(D)截面形状为圆形的管道,单相流体不一定充满管道。 13.下列不属于FSSS系统的安全功能是( C )。 (A)主燃料跳闸(MFT);(B)快速减负荷;(C)送引风机启、停;(D)制粉系统启、停

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。

热工仪表检修简答题库

热工仪表检修简答题库 1.什么是检定证书?什么是检定结果通知书? 答:检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。 2.试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。 答:电压是表明电场力作功能大小的物理量;两点间点位差的大小即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 3.正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么? 答:正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻是产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。 4. 二极管的主要参数有哪几个? 答:(1)最大整流电流; (2)反向电流; (3)工作频率; (4)最大反向工作电压。 5.写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。 答:压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的压力。 大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。 绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示压力。 表压力是指绝对压力低于大气压力的表压力。 6.什么叫温度计的时间常数和热响应时间? 答:温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一定时刻为止的时间间隔。 7.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响? 答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。 (2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 8.什么是系统误差?什么是随机误差? 答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差; 随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。 9.说明三极管如何实现开关功能? 答:打开:三极管处于截止状态。 闭合:三极管处于饱和状态。 当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。 10.将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化? 答:放大倍数增大,通频带变窄。 11.单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压的利用率哪个高? 答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变电器的效率高。 12.试简述整流电路中滤波电容的工作原理。 答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压是电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 13.热力学温标是如何定义的? 答:以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。 根据卡诺定理的推论可知。工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有

2010年热工仪表培训试题试题B答案

一填空 1.测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。 2.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统 产生的火花和达到的温度都不会引起(爆炸性混合物)发生爆炸。 3.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成 静电感应,只有(接地),这种静电感应才会消失。 3.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(法兰式差压变送 器),这种变送器的(法兰)直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(硅油),作为传压介质。 5.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(模糊),功能相互(渗透)。 7.现代可编程序控制的输出信号有(开关信号)、(数字信号)、(频率信号) 脉冲信号和模拟信号等。 8.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。 9.爆炸性环境包括爆炸性(气体环境)和爆炸性(粉尘环境)。 10.节流孔板前的直管段一般要求为(10)D,孔板后的直管段一般要求为 (5)D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(30~50)D。11.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速 度差法和(多普勒频移法)。 43.横河EJA智能变送器的传感器是(硅谐振)式,它将被测参数转换成(硅 梁的振动频率),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 44.现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 10.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。。 10.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为( 100KPa ),流体重度为(1gf/cm3 )时,每(小时),所通过的流体(立方米)数。 45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 46.变频器是利用电力半导体器件的(通断作用)作用将(工频电源)变换为另一频率的电能控制装置 二、选择题 1.我国生产的单、双座调节阀,R值一般为(B ). A.10; B.30; C.50 2.( A )是采用扫描方式工作的. A.可编程序控制器; B.工控机; C.普通PC机; D.单片机 3.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。

热工仪表修理工中级工面试、笔试试题

职业技能鉴定实际操作技能试题库 热工仪表修理工面试、笔试试题(中级工) 对运行中的带联锁保护的仪表进行维修时应注意哪些方面?(至少4项,每项5分) 答案:(1)检查维修应有两人或两人以上参加。(2)维修前必须征得现场当班人员同意并签好工作票。(3)检修前要解除相关的联锁保护。(4)检修结束并回复设备后,确认相关联锁保护未动作。(5)投入联锁保护。(6)办理工作票终结手续。 DCS中出现的干扰信号是怎样产生的? 答案:一般来自下述三个方面: (1)静电感应产生的干扰由信号回路周围存在的静电电容、分布电容引起,往往来自于电源线;(6分)(2)电磁感应产生的干扰由信号回路周围的磁场引起,来自于电机、变压器、接触器等设备;(6分)(3)多点接地或阻抗匹配产生的干扰(4分)①信号线有两点以上接地,而这两点之间又有其他设备的漏

电流产生的电位差,信号回路就会因通过构成闭合回路 而产生干扰.(1分)②信号线的屏蔽层有两点以上接地.(1分)③信号线对地绝缘差.(1分)④接受信号回路的阻抗低.(1分) 安装DCS时,应采取哪些抗干扰措施?(至少4项,每项5分) 答案:(1)信号线应采用屏蔽电缆(芯线1mm2),其屏蔽层只能有一处接地(接地点一排),其余部位对地都是绝缘的.现场检测仪表处,电缆屏蔽层不能接到表 的外壳,而要"悬空".现场接线盒的接地母排,是用 来汇集各检测仪表信号电缆的屏蔽层,然后经多芯电缆 的屏蔽层接到控制室的接地母排,所以其本身在现场不 能另外接地. (2)用电缆桥架敷设电缆时,应尽量避免不同电压等 级的电缆在同一槽敷设,迫不得已时,可用金属隔板有 槽加以隔开. (3)当选用过程计算机并且邻近(<10m)有大容 量的用电设备时,则需在控制室的墙设置法拉第屏蔽笼,

(完整版)热工仪表考试题(含答案)

1. 仪表常用的四大测量类型是 压 力 、 流 量 、 温 度 、和 高 度 。 2. 按仪表是否与被测对象接触,测量分为接 触 测 量 和 非 接触测 量 。 3. 瞬时流量就是 单 位 时 间 内通过管道某 截 面 的物质的数量。 4. 标准节流元件有 标 准 孔 板 、 标 准 喷 嘴 、 文 丘 利 管 等。 5. 标准孔板的取压方式有 角 接 取 压 和 法 兰 取 压 等。 6. 差压式流量计包括 节 流 装 置 、 导 压 管 、 变 送 器 三部分。 7. 测量误差是 测 量 结 果 与 测 量 真 实 值 之存在的差值。测量误差有 正 负 、 大 小 和 单 位 。 8. 安装孔板时孔板 中 心 要和管道 中 心 重合。 9. 采用节流装置产生压力差的方法测流量时,要求被测介质在节流装置前后始终保持稳定 的 流 动 状 态 ,并要求管整个断面完全 充 满 被测介质。 10. 节流装置的上下游需要足够的 直 管 段 长 度。 11. 电磁流量计的输出电流与介质流量有 线 性 关系。 12. 测量就是通过实验的方法,把 被 测 量 与其所采用的 单 位 标 准 量 进行比较,求 出其数值的过程。。 13. 仪表精度=(绝 对 误 差 的 最 大 值 / 仪 表 量 程) * 1 0 0 % 1、仪表的精度等级是用下面哪种误差表示的(C ) A、系统误差;B、绝对误差;C、允许误差 2、有一测温仪表,精度等级为0.5级,测量范围为400~600℃,该表的允许基本误差是(C) A、±3℃ B、±2℃ C、±1 ℃ 3、标准孔板中介质流向(A) A、从锐边流入 B、从钝边流入 C、无规定 4、有一精度为1.0级的压力表,其量程为-0.1~1.6MPa ,则其允许误差为( B) A、±0.016MPa; B、±0.017 MPa;C、±0.015 MPa ; 5、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa 的工业压力表,选用的标准压力表的精度和量程为(C) A、0.4级,16MPa ; B、0.6级,10MPa ; C、0.25级,10MPa ; 6、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa ,则所选压力表的量程应为(A) A、16MPa B、10MPa C、25MPa 7、仪表的精度等级指的是仪表的(D ) A 、误差 B 、基本误差 C 、允许误差 D 、基本误差的最大允许值 8、一压力变送器的输出范围为20~100KPa ,那么它测量时最大可以测到(C ) A 、99.999KPa B 、101KPa C 、100Kpa D 、20Kpa 9、工程压力测量的单位是(C )。 A 、N 牛顿 B 、Kg 公斤 C 、Pa 帕斯卡 10、流量是指(B )内流过管道某一截面积的流体数量。 A 、单位体积 B 、单位时间 C 、单位面积 1、 电磁流量计是不能测量气体介质流量的。 (√) 三、判断题(将判断结果填入题头的括号中。正确的填“√”,错误的填“×”,每题2分,满分20分): 二、选择题(选择正确的答案,将相应的字母填入题中 的括号中,每题2分,满分20分)

热工仪表检修工(中级)题库

<<热工仪表检修>>中级工 题目部分 一、选择题(共86题) 1.压力表的检定周期一般不超过( )。 (A)半年;(B)1年;(C)1年半;(D)2年。 2.目前我国采用的温标是( )。 (A)摄氏温标;(B)华氏温标;(C)LPTS-68温标;(D)ITS-90温标 3.1mmHg是指温度为( )℃时的纯水,在标准重力加速度下,1mmH2O所产生的压力。 (A)0;(B)0.01;(C)4;(D)15。 4.纯水三相点温度为( )。 (A)273.15K;(B)273.16K;(C)0℃;(D)4℃。 5.电能的单位符号是( )。 (A)kWh;(B)kW/h;(C)kWh;(D)kWh。 6.对计量违法行为具有现场处罚权的是( )。 (A)计量检定员;(B)计量监督员;(C)有关领导;(D)市场管理员。 7.在利用网孔法求解复杂电路时,网孔电流是( )。 (A)彼此相关的一组量;(B)实际在网孔中流动的电流;(C)彼此独立的一组量;(D)支路电流。 8.下列关于电位的描述中,( )是不正确的。

(A)电位是个代数量;(B)当参考点不同时,各点的电位也随之改变,但各点间的电压不变;(C)参考点的标示符号一般为电气“地”的符号;(D)两点间的电压为各点电位的代数和。 9.RC串联电路的时间常数为( )。 (A)RC;(B)C/R;(C)R/C;(D)1/(RC)。 10.RL串联电路的时间常数为( )。 (A)RL;(B)L/R;(C)R/L;(D)1/(RL)。 11.在三相对称正弦交流电路中,Y连接的中性点电位为( )。 (A)线电压;(B)相电压;(C)230V;(D)0。 12.在变压器中,铁芯的主要作用是( )。 (A)散热;(B)磁路主通道;(C)绝缘绕组与外壳连接;(D)变换电压。 13.当正弦量交流电压作用于一实际电感元件时,元件中流过的电流( )。 (A)滞后电压90°;(B)滞后电压0到90°;(C)超前电压0到90°;(D)超前电压90°。 14.三相异步电动机正常工作时,鼠笼绕组中电流( )。 (A)为直流电;(B)为交流电,频率较低;(C)为交流电,频率较高;(D)为交流电,与三相电源同频率。 15.带感性负载的可控硅直流整流电路中,与负载并联的二极管的作用是( )。 (A)整流;(B)滤波;(C)放大信号;(D)续流。 16.如果要求放大电路有高的输入电阻,宜采用( )。 (A)电压负反馈;(B)串联负反馈;(C)电流正反馈;(D)电流负反馈。 17.晶体管放大电路中,射极跟随器的电压放大倍数为( ) 。 (A)远小于1;(B)约等于1;(C)远大于1;(D)随管子的放大倍数而定,一般为20~

相关文档
相关文档 最新文档