技术交底记录编号

工程名称交底日期年月日施工单位分项工程名称空调水系统交底提要空调水管道支吊架

1管道2木托 3 U型管卡4支梁

7.空调水管水平干管固定支架做法

8.空调水立管固定支架做法

无保温水管保温水管

空调水系统技术交底

技 术 交 底 记 录 编号 工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 交底内容: 空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装,还要根据现场实际情况,因地制宜,保证支吊架的形式安全、可靠、美观。 1. 水管安装前必须进行除锈,刷两道铁红防锈漆,刷漆要求均匀,不允许有露刷、滴流、堆积等 缺陷;未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作; 2. 空调立管支架采用槽钢制作,槽钢支架用料:立管≥DN100采用12#槽钢,

技术交底记录编号 工程名称交底日期2011年10月31日施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要空调水管道支吊架 1管道2木托 3 U型管卡4支梁 7.空调水管水平干管固定支架做法 8.空调水立管固定支架做法

技 术 交 底 记 录 编号 工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 无保温水管 保温水管 穿楼板承重支架 不燃绝热材料填实 上铺保温材料止水环钢板密封 楼板套管 保温材料 膨胀螺栓 固定套螺栓槽钢 电焊连接 冷冻水管 注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式 9.支架的位置确定 ? 固定支架的安装位置原则上按施工图纸。 ? 活动支架安装间距(m )根据现场条件参考下表确定: 公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 支架间距 1.5 2.0 2.0 2.5 3.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.0 * 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑:用台钻钻孔,不得使用氧乙快焰吹割孔:要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 技术负责人: 交底人: 接交人:

空调水系统技术交底

空调水系统技术交底 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 交底内容: 空调水管道支吊架形式不但要遵照国家图集和当地图集制作安装,还要根据现场实际情况,因地制宜,保证支吊架的形式安全、可靠、美观。 1. 水管安装前必须进行除锈,刷两道铁红防锈漆,刷漆要求均匀,不允许有露刷、滴流、堆积等 缺陷;未除锈刷漆管道严禁进入施工现场进行安装工作; 2. 空调立管支架采用槽钢制作,槽钢支架用料:立管≥DN100采用12#槽钢,

工程名称交底日期2011年10月31日施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要空调水管道支吊架 1管道 2木托 3 U型管卡 4支梁 7.空调水管水平干管固定支架做法 8.空调水立管固定支架做法 无保温水管保温水管 穿楼板承重支架

工程名称 交底日期 2011年10月31日 施工单位 分项工程名称 空调水系统 交底提要 空调水管道支吊架 不燃绝热材料填实 上铺保温材料止水环钢板密封 楼板套管 保温材料 膨胀螺栓 固定套螺栓槽钢 电焊连接 冷冻水管 注:如结构未考虑预埋件,则在现场考虑用膨胀螺栓等生根方式 9.支架的位置确定 ? 固定支架的安装位置原则上按施工图纸。 ? 活动支架安装间距(m )根据现场条件参考下表确定: 公称直径 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 支架间距 * 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑:用台钻钻孔,不得使用氧乙快焰吹割孔:要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 技术负责人: 交底人: 接交人:

空调及水系统安装技术交底

一:管道部分 1、操作要点及技术要求: 1)、水管管径小于DN40采用镀锌钢管,丝扣连接;管径大于等于DN40采用镀锌钢管,采用法兰连接或焊接。 2)、冷凝水管采用U-PVC,胶粘连接。冷凝水管应有坡度,从空调末端设备接出至冷凝水总管的管段坡度应保证不小于0.01,冷凝水水平干管坡度应保证不小于0.003,且不允许有积水部位存在,坡向排水口。冷凝水管起始端设置清扫口。(1)钢管焊接安装: A、管道除锈、油漆 油漆前所有涂刷油漆的金属表面进行干燥与清除污染杂物(灰尘、油脂、锈蚀、垢渍等) 。油漆的工作环境需要清洁而干燥。金属表面的处理方法采用钢丝刷、砂布、棉丝、溶剂进行清除。 1、非镀锌钢板,非镀锌钢管保温前应清除外表污锈,刷红丹二道。 2、镀锌钢板,镀锌钢管之脱锌,焊缝处应清除外表污锈,刷红丹二道。 3、不保温的管道,吊支架及设备在表面除锈后,刷红丹二道,再刷色漆二度。 B、管道的连接 焊接工人必须持证上岗,严禁无证上岗;管道焊接采用对口焊接,管壁厚度大于4mm时管道断面应开“V”字坡口,两坡口坡度约为60°,若用气割开坡口,对焊之前应用磨光机将坡口表面的氧化皮打磨干净,直至露出管道金属本色。 焊缝要求表面无裂纹、气孔、弧坑和夹渣,焊接咬边深度不得超过0.5mm。 管道穿墙和楼板应加钢质套管,套管大小应以穿过保温层后还有10mm缝隙,缝隙用防火材料充填。穿楼板的套管:一般地面高出100mm,防水地面高出50mm,底部与楼板结构面平。具体做法见91SB6。 (2)钢管丝扣连接 A、断管:根据现场测绘草图,在选好的管材上划线,按线断管。用砂轮锯断管时管要卡牢、对准画线,手柄要用力均匀,断管后将断口的管膜、毛刺清除干净。用手锯断管时将管材固定于压力案上,对准画线,均匀用力推拉锯到底,不可扭断或折断,断管后将断口的管膜、毛刺清除干净。 B、套丝:DN15~32mm套2次,DN40~50mm套3次,DN70~80mm套3~4

安全技术交底-空调安装

安全技术、分部分项、针对性交底单 工程名称龚宅别墅室内装修工程分项工程名称空调 交底部位室内主、副楼施工班组空调安装工 交底内容: 1、各工种的工人必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全几首教育的施工人员不得参加施工。 2、多个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 3、进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧。 4、在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防止大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或栓扎牢固。 5、吊运风管或材料是,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。 6、吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 7、风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 8、悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支架。 9、在平顶顶棚上安装通风道、部件时,事先检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 10、起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具’不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 11、吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 12、高空临边作业必须系好安全带。 13、凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 14、新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 15、凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 16、凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机、必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 17、设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 18、设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 19、设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 20、严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 21、擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 22、拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。 23、拆装配件时(如轴和精密工件)应用铜棒、木棒或橡皮锤,不得用大锤敲打。 24、将轴吊起后,在其下面检查时,必须将倒链的链子打结保险。 25.用热装法加热温度不得超过400℃。 承接人(签名) 年月日交底人(签名) 年月日 施工单位:圳昌装饰工程集团有限公司

空调水管道安装技术交底

技术交底记录 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号:JSJD-004 2016 年11月24日 交底内容: 1、所依据的技术文件及标准规范

Li L: Li 坍卜K角钢龙门式管道支架

3、11钢龙门式爸道支架 3) 支吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密,管道与设备连接处,应设独立支、吊架 4) 冷(热)媒水的支吊架应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。 5) 管道支、吊、托架的间距参见下表: 注:适用于工作压力不大于2、OMpa,不保温或保温材料密度不大于 200kg/m3的管道系统 4、5管道安装 4、5、1管材材料、管道连接方式 1) 空调冷冻水管径v DN1OO 为镀锌钢管,采用丝扣连接;> DN1OO 为无缝钢管,采用焊接; > 350为螺旋缝电焊钢管,采用焊接;必须拆卸处采用法兰连接。 2) 管道安装前,需将管道内部的污垢与杂物清除干净。 4、5、2螺纹连接: 1) 管道螺纹使用套丝机加工。 2) 管道连接时,首先要清洗管端外螺纹,然后用麻丝按照螺纹方向缠上少许,再涂抹厚白漆, 涂抹要均匀,然后用手拧上管件,再用管钳收紧。 3)螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%连接牢固;接口

处根部外露螺纹为2~3扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意保护,对局部的破损处,应做防腐处理。 4、5、3焊接连接 1)管径、壁厚相同的管子或管件对接口时,内壁应齐平;对口的平直度为1/1000,全长不大于 10mm 2)管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线相重合。管道对接焊缝与支、吊架的距离应大于50mm 3)管道对接焊口的组对与坡口形式等应符合下表的规定,坡口应采用坡口机加工 管這焊接坡□形弍和尺寸 4)管道焊接由合格持证焊工施焊,操作熟练。焊接时应有挡风、雨雪措施,焊区环境温度低于-20 C ,焊口应预热,预热温度为100C ,预热长度为250mm 5)焊接时,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡;焊缝及热影响区表面应无裂缝、未焊透;熔合部位无夹渣、弧坑与气孔等缺陷。

空调水安装技术交底

一、施工准备 1、材料准备:空调水系统的管道、管配件及阀门的型号、规格、材质及连接形式应符合设计图纸。 2、镀锌钢管、无缝钢管的规格应符合产品标准要求,管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平的缺陷。 3、镀锌钢管及管件的规格、种类应符合产品标准,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、飞刺。管件无偏口、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。 4、机具准备:砂轮切割机、电焊机、电焊机专用配电箱、氧气、乙炔、套丝机、台钻、电锤、压力工作台、手锯、管钳、手砂轮、扳手、铁锤等。 5、辅助材料:型钢、角钢、螺栓、螺母、吊件等 二、工艺流程 划线定位→电锤打眼→支架制作→管道除锈刷漆→管道坡口、点焊、调直→焊接管道→管道吊装→调整管道坡度→管道强度严密性试验→管道冲洗试验→管道表面清理、刷防锈漆→管道保温 三、安装工艺 1、空调热水供回水DN≤80时采用镀锌钢管,螺纹连接;DN≥80时采用无缝钢管。焊接。 2、在平整的地面上预先将经过除锈刷漆的管道坡口、点焊起来,进行调直,然后满焊;焊缝高度不低于管道平面。 . 3、按照设计标高将预制好的管道吊装起来,按照3‰的坡度调整管道起点和末端的标高;坡度坡向泄水点。 4、立管应从下向上逐次焊接安装。焊接完毕应将焊口药皮敲掉,并刷防锈漆。 5、为了提高施工效率,加快施工进度,保证施工质量,在熟悉图纸及现场的基础上,根据工程进度计划的要求组织安排,在预制场地集中进行预制。 6、预制程序 场地安排→材料出库→划线下料→弯曲切断套丝或加工→现场测量→除锈和第一遍防腐→组装及点固→完善修理 四、技术要求及施工要点 1、管道焊接应符合规范要求,管道焊接完成后及时清理焊渣,打压试水后进行防腐、保温。 2、螺纹连接:用套丝机或套丝板加工;采用生料带作填料,管道连接后应将螺纹外的填料清除干净;螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于全扣数的10%,连接牢固,接口处根部外露螺纹为2-3扣,无外露填料。 3、制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,并用磨光机将切口打磨光滑;用台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔;煨制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷,支架制作或安装后要及时刷漆防腐。 4、要根据管道支架位置充分考虑管线的坡度,空调供回水管道坡度为3‰。 5、在支架上固定管道,采用U型管卡。管道安装过程中使用临时支、吊架时,不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记,并在管道安装完毕后予以拆除。 6、管道及附件安装应便于拆卸、并保证灵敏度与可操作性。 7、管道安装前,复查测量管道中心线及支架标高位置无误后,开始管道安装就位。管径dn≤80mm的管道及附件采用丝扣连接;管径dn>80mm的管道采用焊接。 8、放线、定位核准,支架正确安装后,管子就要上架。上架前,进行调直,

暖通工程水系统技术交底样本

交底内容: 一、作业条件: 作业面墙面抹灰完毕,现场清理干净,进出现场的安全通道搭设完毕。 二、施工准备: 1、作业面准备: 建筑标高线(1m线)弹放准确;开工前的必要材料准备完毕; 2、工具准备: 铁锹、盒尺、游标卡尺、水平尺、手电、刷子、螺丝刀、扳子、钢锯、线坠、手拉葫芦、门子架 3、动力准备: 备三级配电箱二台,并保证动力电输送到位。 4、 三、操作工艺流程: 熟悉图纸一一放线一一支架安装一一干管安装一一风机盘管吊装一一风机盘管支管安装――打压冲洗一一保温一一综合调试 四、管道安装工艺特点: 1)材质的选用及连接方式:管材:空调水管径DN W50mm 采用镀锌钢管、丝扣连接,当管径300mm > DN >50 mm 采用无缝钢管、焊接。管径DN》300 mm 采用螺旋焊接钢管、焊接。冷凝水管采用 镀锌钢管、丝扣连接,并有>0.002的坡度坡向排水口,严禁倒坡。 A:管道的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定。 B:管道表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。 2)管道安装: A:钢管丝扣连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝扣应光洁,不得有毛朿9、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣丝扣全长的10%。接口紧固后宜露出2?3 扣螺纹。管道支架、阀门必须同高、布置一致。支架必须用电钻打眼,严禁用电焊钻 眼。 机房内管道支架必须打斜角后焊上。 B:钢管焊接前应修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合国标《给水排水管道工程施工及验收规范》表427的规定。

工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 钢管对接时,环向焊缝的检验及质量应符合下列规定: 应在油渗、水压试验前进行外观检查,检查前应清除焊缝的药皮、飞溅物; 不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过三次。 焊工选派 为保证管道焊接质量,对进入现场施工的焊工进行严格要求: 所有进入现场的焊工必须是已经过焊工考试的持证焊工。 (2)管道焊接施工步骤 A、焊接工艺评定:焊接工作开始前,对各种焊接方式和方法进行焊接工艺评定,确定 各项焊接参数及工艺措施,制定焊接工艺卡,对焊接人员进行详细交底。 B、管道进场验收:对进场管道进行严格验收,管口应呈规则的圆形,管壁厚度应均匀一致。管道的 弯曲度不得大于2mm/m,外径的偏差不得大于1%,壁厚的偏差不得大于 10%,对达不到要求的管道,一律做退场处理,从原材料上把好第一关。 C、大口径管道壁厚均大于4mm,焊接前在管子端部加工V型坡口。坡口加工后,用 角向磨光机磨平,除去氧化渣及飞溅物。3-6mm 的钢管焊接时必须留1-2.5mm 的 间隙。

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版)

通风与空调工程设备安装安全技术交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0292

通风与空调工程设备安装安全技术交底 (标准版) 1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同

拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。 8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。 9.严禁在精加工面,传动轴上捆扎千斤或扛撬。 10.设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 11.设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 12.严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 13.擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 14.拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。

空调水技术交底记录

空调水技术交底记录-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。年月日

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。年月日

空调水安装工程 工程名称山东省博物馆新馆施工单位中建八局二公司 6.焊接管端需要打坡口时,保证焊口质量及焊口观感。管道焊接坡口形式和尺寸如下表: 项次 厚度T (mm) 坡口 名称 坡口形式 坡口尺寸 备注 间隙C (mm) 钝边P (mm) 坡口 角度 a (°) 1 1~3 I型 坡口 0~1.5 —— 内壁 错边 量≤ 0.1T, 且≤ 2mm; 外壁 ≤ 3mm 3~6 1~2.5 2 6~9 V型 坡口 0~2.0 0~2 65~ 75 9~26 0~2.0 0~3 55~ 65 镀锌钢管丝扣连接技术交底内容: 1.断管:根据现场测量实际管段长度,在管材上划线,截管。一般采用切管 套丝机断管。要注意断管后要使端口平直、光滑,勿留毛刺、铁屑等,勿使端口缩口影响套丝质量。 2.套丝:断好的管材分次套制丝扣,一般套两次。如需煨弯的管子套丝,要在煨制之前进行,并在煨制过程中对丝扣加以保护。套丝主要以切管套丝机为主施工,适当的辅以铰板人工套丝。 3.配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件。配装管件要充分考虑将来的维修,不允许影响维修时的拆装。 4.管段调直:根据场地条件及管子重量,将管子连接成方便搬运及安装的管段,安装前,用滚动方法检测管段是否平直,并予以调整,直至符合规范及图纸要求。 5.对丝扣连接,要求丝扣部分只可露出2~3 个丝牙,丝扣填料使用油麻根技术负责人交底人接受人

空调水系统安装施工技术交底

低温空气源热泵采暖系统工程施工技术交底

支、吊应用标准样板进行校核,确认无误后方可正式焊接。焊缝必须饱满,保证具有足够的承载能力,外观检查应无漏焊、裂焊等缺陷,焊接后应对焊接变形进行矫正。 ⑤支吊制作完成后,必须除锈和清理焊渣,并及时涂刷防锈漆作防锈处理。 ⑥支吊架的安装位置应正确,与管道接触紧密、牢固、可靠,吊架、吊杆应垂直安装。固定在建筑结构上的管道支吊架不得影响结构的安全,当固定在空心砖墙上时,严禁使用膨胀螺栓。 (3)管道制作安装 A.套管制作安装 ①套管管径应比穿墙板的干管、立管管径大1-2号,保温管道的套管应留出保温层间隙。镀锌铁皮套管适用于过墙支管,要求卷制规整,咬口接缝,套管两端平齐,剔除毛刺,管内外须防腐。位于混凝土墙、楼板内的套管应在钢筋绑扎时放入,可点焊或绑扎在钢筋上,套管内应填以松散材料,防止混凝土浇筑时堵塞套管。对有防水要求的套管应设止水环,套管应安装牢固、位置正确、无歪斜。 ②管径小于DN50采用镀锌钢管、丝扣连接;管径大于或等于DN50采用无缝钢管、法兰或焊接连接。冷冻水系统无缝钢管与镀锌钢管连接处使用法兰连接。采用聚乙烯系列塑料管连接时,严格按照塑料管热熔焊接工艺来操作,不经专业培训人员不得上岗操作,以免焊接工艺问题造成漏水、缩经瘦径、甚至死路等情况发生。 管道下料后套丝前,应先用所属管件试扣。管道管件上好后,应进行管道调直。管道弯曲时,弯曲半径应符合: 热弯时,不小于管道外径的3.5倍; 冷弯时,不小于管道外径的4倍; 冲压弯头,弯曲半径不小于管道外径。 B.干管安装 ①管道干管安装采用吊卡固定时,在安装前,必须先把吊卡按坡向顺序依次穿在型钢上,安装管路时先反吊卡按卡距套在管道上,把吊卡抬起将吊卡按坡度调整好,再穿上螺栓螺母,将管道安装好。 ②托架上安装管道时,先把管道架在托架上,上管前先把第一节管道带上U形卡,而后安装第二节管道,各节管道照此进行。 ③管道安装前要检查管内有无杂物,安装时在丝头处缠好生料带或铅油麻丝,一人在末端找平,一人在接口处把第一节管道相对固定,对准丝口,按丝扣的自然锥度慢慢转动

空调水管道、阀门安装技术交底

1施工准备 1.1作业条件 1.1.1空调水系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂物的条 件下进行。 1.1.2、 施工现场应具备满足施工的水源、电源。 1.1.3、 检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大 100mm 。 1.1.4、 作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员 的技术、质量、安全交底。 1.2材质要求 1.2.1、 本施工图纸设计要求:DN400及以上采用螺旋焊接钢管,DN125~DN350采用无缝 钢管,焊接;DN50~DN100采用焊接钢管,焊接; DN40及以下采用焊接钢管,丝接。冷凝 水管采 用镀锌钢管,丝接连接。 1.2.2、 除连接FCU 机组的供回水管处采用球阀外,其它未说明的小于 DN65的采暖空调 冷热水管道采用闸阀;大于等于 DN65的采用蝶阀; 1.2.3、 各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 1.2.4、 成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊等缺陷: 1.2.5、 安装的阀体等部件应检查调节装置是否灵活,油漆层有无损伤。 1.2.6、 安装使用的材料:螺栓、螺母、焊条膨胀螺栓应符合产品质量要求。 1.2.7、 防锈漆、面漆等应有出厂合格证。 1.2.8、 稀释剂采用醇酸稀料稀释。 1.3工器具 主要工器具有:自动套丝机、交流电焊机、冲击钻电锤、手电钻、手锯、砂轮锯、角 向磨光机、 台钻、电气焊具、扳手、改锥、倒链、高凳、大绳、尖冲、刷子等。 2、操作工艺 2. 1工艺流程图 一施工准备f 我场放线、定标高一=预留孔洞、埋件 f 套管安装? 支架制作安 装防腐处理 管道预制加工 管道安装 填堵孔洞 水压试验 系统冲洗 系统调试、试运转 验收 2. 2空调水系统施工操作要点 先支架后管道。管道安装的基本原则:先大管,后小管,先主管,后支管。 水压试验 保温 系统 空调水系统安装时一般先总管后支立管或平面支管, 然后再与空调设备连接。机房管道安装,

空调冷媒管安装技术交底

冷煤管道安装技术交底 空调冷媒管道安装步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接; ④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥。 1、配管原则:干燥、清洁、气密性。 2、干燥:安装前铜管内禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 3、清洁:一是施工时应注意管内清理。二是焊接时采用氮气管内保护焊,避免铜管内壁产生氧化,最后对铜管吹净。 4、气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 5、氮气保护焊工艺:根据格力空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管内,同时进行管外钎焊,完全保证管内壁不产生氧化。 6、管内密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 7、冷媒管吹净:冷媒管吹净是清洁铜管内部的最好方法。方法是:将所有室内机用盲塞堵好保留。轮流每一台室内机接口作为排污口,用绝缘材料抵住管口,将氮气瓶压力调至5公斤并向管内充气,直至管口抵不住时快速释放绝缘物,赃物和水分将随氮气一同排出。轮流对每一台室内机进行如上操作,并对液管和气管分别进行操作。 8、冷媒管钎焊: 焊工应持证上岗; 每天都要开具动火证,安排专人看火,并且要有灭火器材; 焊接设备准备完好,铜管切口表面平整无毛刺、凹凸等缺陷,允许偏差位为管径的1%。 冷媒管焊接温度为720-820度,采用磷铜银焊条对焊口进行满焊。前焊工作宜向下或水平侧向焊接,尽可能避免仰,接头的分支口应保持水平。 冷媒管不能用金属托架直接架劲,应在自然状态下通过保温层托住铜管,以防冷桥产生。 9、冷媒管弯曲:直径小于19mm的铜管一律采用现场煨制,热弯或冷弯应采用弯制工具(折弯器)椭圆率不应大于8%,并列安装配管其弯曲半径应向铜,间距、坡向、倾斜度应一致,直径大于25mm的铜管应采用冲压弯头。 扩口连接:铜管与室内机的连接应采用喇叭口连接。注意喇叭口的扩充质量,

空调水管管道焊接技术交底

工程名称交底日期2011年10月31日 施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要管道焊接、管道丝接、管道法兰连接 交底内容: 管道类型:空调供、回水管>DN80采用普通无缝钢管,直接焊接。≤DN80,采用热镀锌钢管,丝接。 施工程序 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处后低处,先里后外,先设备配管后管路跑管,先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 主要施工程序:施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装→管道及附件安装→管道试压、清洗及吹扫→管道防腐→管道保温及刷标识漆 (1) 施工准备 进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。 (2) 管道预制 为了提高施工效率,加快施工进度,保证施工质量,在熟悉图纸及现场的基础上,根据工程进度计划的要求组织安排,在预制场地集中进行预制。 1) 预制程序 2) 技术要求及预制方法

工程名称交底日期2011年10月31日 施工单位分项工程名称空调水系统 交底提要管道焊接、管道丝接、管道法兰连接 预制前先按设计图纸设计的管线,确定可行的具体的预制件品种及长度:预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放,运输和安装过程中要注意保护预制件,以便对号安装正确。 根据图纸设计的材质、管径和壁厚,进行钢管的预先选择和检验,矫正管材的平直度,整修管口。采用砂轮切割机与割管机切割,管子切割时注意切口的位置,管子端面要求平整,无裂纹、无毛刺。 在管道上直接开孔焊接分支管道时,切口的部位须用校核过的样板画定,用氧炔焰切割,完毕后要用锉刀或砂轮磨光机打磨掉氧化皮与熔渣,使端面平整。 为了尽量减少固定焊口的焊接量,将钢管及管件(成品供应)在地面预制成管道组成件,管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。 A、焊接 壁厚>4毫米的钢管在焊接前要开坡口(坡口型式见下表),开坡口使用坡口机,需除净表面氧化层,坡口不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口内外表面要清理干净; 管道焊缝应有加强面高度和遮盖面宽度,具体尺寸见下表。焊缝处不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷; 焊缝尺寸要求: 厚度(毫米)2~3 4~6 7~10 焊缝型式无焊缝加强高度(mm) 1~1.5 1.5~2

空调施工安全技术交底

分项工程(工种)名称:空调施工 1、进入现场必须遵守安全生产六大纪律,并正确使用“三宝”。参加施工的工人,必须遵守本工种的安全技术操作规程和安全生产纪律。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作,在正常作业时认真严肃,不得嬉笑打闹。 2、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道处须穿管保护,不得乱拖乱拉,电线严禁被车辗物压。 3、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须执行“一机一闸一漏保”。手持电动工具禁止使用花线,防止漏电伤人.电动机械必须由专人操作,持证上岗. 所有移动式电动工具,都应在二级漏电开关保护之中,电线无破损,插头插座应完整,严禁不用插头而用电线直接插入插座内。 4、砖墙剔槽、打眼时,榔头不得有松动,凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时,楼板下面、墙后,不得有人靠近。 5、使用切割机时,戴好防护眼镜及口罩,防止灰尘及杂物进入眼睛或吸入体内。管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火申批手续,有监护人员和配备灭火器材。 6、脚手架及移动脚手架四周应设围栏及踢脚板,确保安全后方可作业。 7、在潮湿地下室施工,应采用36V以下安全低压照明。 8、使用电焊机应有专用电源控制开关,完工后,切断电源。 9、电气焊的电弧及火花点与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离应不少于10m。与易爆物品的距离不少于20m。 10、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 交底人:接底人:

分项工程(工种)名称:空调施工 11.气割作业用乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用扎头固定。氧气瓶严禁沾染油脂。有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 12、经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊割炬嘴和炬身有无阻塞现象。 13、焊割点周围和下方应采取防火措施,并应指定专人防火监护。 14、在拉设临时电源时,电线均应架空,过道须用钢管保护,不得乱拉乱拖,以免电线被车辗物压。 15、电箱内电气设备应完整无缺,设有专用漏电保护开关,必须按“一机一闸一漏一箱”要求设置。 16,各类电机械应勤加保养,及时清洗、注油,在使用时如遇中途停电或暂时离开,必须关闭电门或拔出插头。 17、高处作业必须系好安全带,必须做到高挂低用及安全可靠 18、严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由专业电工来操作,严禁非电工进行电工作业。 19、管道烧焊接时,要持特种操作证工作,开具动火审批手续,有监护人员和配备灭火器材。 20、在高梯、脚手架上装接管道时,必须注意立足点的牢固性。 交底人:接底人:

雨水管及空调冷凝水管安装技术交底

雨水管及空调冷凝水管安装 技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

雨水管及空调冷凝水管管道安装技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、管材为硬质聚氯乙烯(UPVC) 2、管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑、无毛剌。承口应有梢度,并与插口配套。 3、其它材料:粘结剂、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 (二)主要机具 吊篮、电锤、手锯、胶枪、水平尺、毛刷、棉布、线坠等。 (三)作业条件 1、外墙吊篮已安装完成,并验收合格。 2、应核对各种管道的标高、排列有无矛盾。预留孔洞已配合完成。场地清理干净。 二、质量要求 (一)主控项目 1、管道的材质、规格、尺寸、粘接剂的技术性能必须符合设计要求。 2、排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求,伸缩节间距不大于4m。 检验方法:观察和尺量检查。 3、排水系统竣工后的通水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:通水检查或检查通水试验记录。 (二)一般项目 管道支(吊、托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:排列整齐,支架与管子接触紧密。 允许偏差项目见表: 室内塑料排水管道安装的允许偏差

三、工艺流程 吊线→打眼→下管卡→安装管材、管件→调直、固定 四、施工工艺 1、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,进行断管。断口要平齐。粘结前用棉布将承插口需粘结部位的水分、灰尘擦拭干净。用毛刷涂抹粘结剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘结时将插口稍作转动,以利粘结剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘结牢固。粘牢后立即将溢出的粘结剂擦拭干净。多口粘连时应注意预留口方向。 2、安装:根据图纸要求从上至下吊通线,雨水管用Φ110硬质聚氯乙烯(UPVC),要求管外壁距墙2.5—3mm,用电锤在外墙上打眼,然后将洞内粉尘吹净,将管卡打入洞内固定牢固,雨水管与雨水斗粘接后紧贴铁制雨水口下沿,雨水管安装不加伸缩节。 3、空调板处立管每层居中打一个管卡,每层混凝土板处做吊洞处理。 4、空调冷凝水管用Φ50硬质聚氯乙烯(UPVC)管,在冷凝水立管上距空调板200mm使用Φ50斜三通做为空调冷凝水接口。 5、粘接剂易挥发。使用后应随时封盖。冬季施工进行粘接时,凝固时间为2—3min。粘接场所应通风良好,远离明火。 五、成品保护 1、管道安装完成后,应将所有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。 2、安装完的管道应加强保护,立管距地2m以下时,应按照相关要求使用铸铁排水立管,下部用混凝土填实并设排水口。 3、严禁利用塑料管道做为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明火烧烤塑料管,以防管道变形。 4、粉刷前应将注意,避免污染管道。

暖通工程水系统技术交底大全.docx

. 技术交底编号暖通 -01 工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、作业条件: 作业面墙面抹灰完毕,现场清理干净,进出现场的安全通道搭设完毕。 二、施工准备: 1、作业面准备: 建筑标高线( 1m 线)弹放准确;开工前的必要材料准备完毕; 2、工具准备: 铁锹、盒尺、游标卡尺、水平尺、手电、刷子、螺丝刀、扳子、钢锯、线坠、手拉葫芦、 门子架 3、动力准备: 备三级配电箱二台,并保证动力电输送到位。 4、对设备、机具要求: 序号机具名称数量 1电锤 2 台 2切割机 2 台 3角向磨光机 3 台 4氧气、乙炔 2 套 5电焊机 4 台 三、操作工艺流程: 熟悉图纸——放线——支架安装——干管安装——风机盘管吊装——风机盘管支管安装— —打压冲洗——保温——综合调试 四、管道安装工艺特点: 1)材质的选用及连接方式: 管材:空调水管径DN ≤ 50mm 采用镀锌钢管、丝扣连接,当管径 300mm > DN≥ 50mm 采用无缝钢管、焊接。管径 DN 》 300mm 采用螺旋焊接钢管、焊接。冷凝水管采用镀锌钢 管、丝扣连接,并有 >0.002 的坡度坡向排水口,严禁倒坡。A:管道的材料、规格、压力等 级、加工质量应符合设计规定。B:管道表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷。 2)管道安装: A:钢管丝扣连接时,管节的切口断面应平整,偏差不得超过一扣,丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣丝扣全长的10%。接口紧固后宜露出2~ 3 扣螺纹。管道支架、阀门必须同高、布置一致。支架必须用电钻打眼,严禁用电焊钻眼。 机房内管道支架必须打斜角后焊上。 B:钢管焊接前应修口、清根,管端端面的坡口角度、钝边、间隙,应符合国标《给水排水管道工程施工及验收规范》表 4.2.7 的规定。

空调水管道及配件安装技术交底

表C2-1 工程名称 *** (***) 交底日期2010年3月5日 施工单位 *** 有限公司 分项工程名称空调水管道及配件安装 交底提要空调水管道及配件安装 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件: 1.管道穿墙处已留管洞或安装套管,其洞口尺寸和套管规格符合要求,坐标、标高正确。 2.暗装管道应在吊顶封闭前进行安装。托吊卡件均已安装牢固,位置正确。 3.支管安装应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。 (二)材质要求: 1.衬塑钢管及管件的规格种类应符合设计和规范要求,管材及管件均应有出厂合格证。 2.阀门的规格型号符合设计要求,热水系统阀门符合温度要求。阀体铸造规矩、表面光洁、无裂纹、开关灵活、关闭严密、填料密封完好无渗漏、手轮完整无损坏。干管上的阀门全部试压检验,一般阀门抽查10%。若有不合格的,则抽查20%。还有不合格的,则逐个检验。 3.水表的规格应符合设计要求及自来水公司确认,表壳铸造规矩,无砂眼、裂纹,表玻璃盖无损坏,沿封完整,有出厂合格证。 以上产品都应有合格证,水表应有计量检测单位证明。 (三)主要机具: 1.机械:套丝机、压槽机、开孔器、砂轮锯、台钻、电锤、手电钻、电焊机、电动试压泵等。 2.工具:套丝板、管钳、压力钳、手锯、手锤、活扳手、链钳、射钉枪、大锤、断管器等。 3.其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线、压力表等。 二、操作工艺 (一)工艺流程: 安装准备→预制加工→支架制作安装→管道安装→管道试压→管道冲洗→管道保温 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

空调水管安装技术交底[详细]

工程名称交底日期 施工单位分项工程名称 交底提要空调水管安装 交底内容: 车站空调冷冻水管镀锌钢管,≤DN65采用螺纹连接,≥80采用卡箍连接. (1)管道安装工艺流程:安装准备→滚槽(套丝)→安装支架→安装管件(阀门)→管道安装→系统试压→保温 (2)安装准备 1.管道制作、支吊架制作安装 根据图纸设计的要求,进行选材、切割、焊接连接,并编号或布置到相应的安装区域,支架安装前一定要先涂好防锈漆.所有金属构件在涂漆前一定要对构件进行除锈、清理、去油污等表面处理工作;管道支架的安装位置要适当. 要避免在构筑物薄弱位置建立管道支架.管道的支吊架采用角钢或槽钢焊接而成,多管道共用支架,支架间距根据现场梁柱间距调整,并进行复核. 由于本工程管径大,因此大口径管道支吊架的制作需作特别加工,如下 图. 膨胀螺栓管箍 木托(冷冻水) 满焊槽钢 槽钢支架 水管 焊接 梁 楼板 钢板

工程名称 交底 日期 施工单位 分项工程名称 交底提要 空调水管安装 槽钢脚架120*53*5.5 钢板 防振橡胶固定于混凝土基础上 厚钢板 满焊于槽钢支架上保护层 保温层槽钢 水管 管箍 木托(冷冻水) 管道安装必须按图纸设计要求的轴线位置、标高、坡度进行定位放线.安装前,将管内异物清理干净.按照按照先装大口径、总管、立管,后装小口径、分管的原则,在安装过程中,必须按顺序连续安装,不可跳装、分段装,以免出现段与段之间连接困难和影响管路整体性能. 管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高应符合设计和有关技术标准的要求.设计无规定时,应符合下列规定:支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触紧密.管道与设备连接处,应设独立支、吊架;管道支、吊架的焊接应由合格持证焊工施焊,不得有漏焊、欠焊或焊接有裂缝等缺陷. 滑动支架的滑动面应清洁、平整,其安装位置应从支承面中心向位移反方向偏移1/2位移值或符合设计文件规定. 立管安装,每隔2—3米应设导向支架. 本工程空调主管和立管的安装由起重班组配合生产班组进行.水平管道可以使用手动葫芦,吊装时要注意两端平衡起吊,以防滑落伤人;立管采用卷扬机协助施工,运用倒装法,注意选择起挂点时其强度要有充分余量,管道安装在符合图纸设计的基础上,要与各有关专业协调,做好空间上的合理安排.实际施工前,结合施工环境特点,制定各部位的吊装方案,经有关部们审核批准后实施.阀门安装应紧固,严密,与管道中心线垂直,操作灵活可靠且使用方便.管道敷设在满足保温层要求的前提下尽高安装,尽量布置得合理、美观、符合工艺流程.一般情况下,若有管道交叉,则小管让大管,有压管让无压管.管道穿越楼板的孔洞,要安装套管,立管套管要高出结构地面2厘米.穿越结构变形缝处的管道须加伸缩节.管道支吊架处应垫防腐木托4)管道的试压与冲洗.

空调安装安全交底

安全技术交底 鲁JJ-005工程名称青州市电力调度中心施工单位青岛胶州湾建设集团工序名称空调安装工程 交底内容: 1、各工种的工人必须熟悉和遵守本工种的安全操作规程。凡未受过安全几首教育的施工人员不得参加施工。 2、多个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。 3、进入施工现场应穿戴好必要的防护用品。工作服应做到三紧。 4、在屋面、框架和管架上铺设铁皮时,不应将半张以上铁皮举得太高,以防止大风吹落伤人,下班前应将铁皮钉牢或栓扎牢固。 5、吊运风管或材料是,应注意周围有无障碍物,特别注意不得碰到电线。 6、吊装风管或风机时,应加溜绳稳住,防止冲撞吊装设备及被吊装物品。 7、风管、部件或设备未经稳固,严禁脱钩。 8、悬吊的风管应在适当位置设置防止摆动的固定支架。 9、在平顶顶棚上安装通风道、部件时,事先检查通道、栏杆、吊筋、楼板等处的牢固程度,并应将孔洞、深坑盖好盖板,以防发生意外。 10、起吊风管、部件或设备前应认真检查工具、索具’不得使用有缺陷或损坏的工具、索具。 11、吊装风管所用的索具要牢固,吊装时应加溜绳稳住,与电线应保持安全距离。 12、高空临边作业必须系好安全带。 13、凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 14、新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 15、凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 16、凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机、必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 17、设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。 18、设备组装或就位对孔时,严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。 19、11设备和附件未经固定或放稳,严禁松钩。 20、严禁易滚动或未经捆扎的工件,随设备或部件一并起吊。 21、擦洗机件或设备的汽油、柴油等易燃物应按防火规定妥善处理,严禁明火靠近。 22、拆装部件或调整间隙时,必须切断电源,拆去保险丝并挂上“有人操作,禁止合闸”等警告牌。 23、拆装配件时(如轴和精密工件)应用铜棒、木棒或橡皮锤,不得用大锤敲打。 24、将轴吊起后,在其下面检查时,必须将倒链的链子打结保险。 30.用热装法加热温度不得超过400℃。 项目(专业)技术负责人交底人接受交底人日期