建筑工程消防设计专篇范本
建筑工程消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称

设计单位(盖章)

年月日

编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。

2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。

3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。

4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。

5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。

6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发。

7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。

8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。

9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:https://www.wendangku.net/doc/7c1190283.html,。

目录

一.自审承诺书……………………………………( 3 )

二.编制依据………………………………………………( 4 )

三.工程基本概况…………………………………………( 4 )

四.工艺设计 (4)

五.总平面设计…………………………………………( 7 )

六.建筑设计………………………………………………( 7 )

七.建筑构造………………………………………………( 9 )

八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 )

九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 )

十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计……………………………………………( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书

(建设单位名称):

我单位出具的 消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。

特此承诺。

自审小组签字

长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员:

二、编制依据

本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。

三、工程基本概况

本节应包括以下内容:

1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。

2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面

、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。

4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明)

四、工艺设计

本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。

本节应包含如下内容:

(一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。

(二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。

(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材

料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,

并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。

6

主要原、辅料理化分析表

(四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗量及备存情况,从而得出所在厂区各类危险物品的大致数量。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。

(五)自动化水平。阐述工艺工程的自动化水平,各流水段、区域、楼层的人员密度(人数),并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。

(六)罐区。厂内有储罐的应阐述各类型的储罐所存物料、容积、规格、技术要求等内容,并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。(七)工艺管道。阐述各工艺管道的敷设方式、管道输送介质、压力、材质及所采用的技术方案等内容,并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。

(八)其它对建筑物定性起影响作用事项说明,如包装袋可燃物比例等

五、总平面设计

本节应包括如下内容:

(一)该项目各栋之间的间距,是否符合要求;该项目四周建筑物情况及间距是否符合要求(简要列举依据和理由);

(二)若防火间距不足采取了何种措施并达到了规范要求(简要列举依据和理由);

(三)消防车道的设置(是环形还是尽端),登高面的设置,车道宽度、高度、坡度等是否符合要求(简要列举依据和理由)(四)建筑物沿街长度超过150m或总长度超过220m是否设置穿过高层建筑的消防车道

(五)其它如风向、地形等需特殊说明的问题。

六、建筑设计

本节应包括如下内容:

(一)平面布置

1、本项目是否存在燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器、多油开关、柴油发电机、消防控制室等,如何设置,他们的燃料供应设置如何,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

2、高层项目应阐述本项目是否存在观众厅、会议厅等人员密集场所,如何设置,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

3、本项目是否存在歌舞娱乐放映游艺场所,如何设置,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

(二)防火分区

分别应阐述地下室、裙楼及其它各楼层的防火、防烟分区设置,防火、防烟分区间的分隔形式,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);平面上有多个防火、防烟分区的应以简图的形式显示各防火、防烟分区的布局以及大小。

(三)安全疏散

1、安全出口,每栋楼或每个防火分区安全出口的设置形式,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

2、疏散距离,各部位安全疏散距离如何,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

3、疏散宽度,列出疏散楼梯、门口(出口)、走道数量和宽度的计算式,依据以及设计图实际采用的宽度,得出是否符合规范要求的结论。

4、楼梯间及前室的设置形式、大小,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

5、电梯及消防电梯的数量、设置部位、载重、速度、动力及其它相关配置形式,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

6、有爆炸危险的甲乙类生产厂房、仓库尚应阐述防爆措施的设置,泄压面积计算。

(四)避难层

有没有设置避难层,若没有则说明理由,若有则应说明设置层数、面积计算及其需要说明的问题。

(五)地下车库

有地下车库的说明地下车库的停车数量,汽车的疏散出口设置情况,汽车出口车道宽度、距离和坡度等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

(六)其它

有没有存在其它功能混用的情况,如何考虑,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

七、建筑构造

本节主要应包括如下内容:

(一)防火墙的设置部位等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

(二)建筑构件和管道井。各种管道井的设置形式,是否采取封堵措施;幕墙防火构造如何,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

(三)防火门、防火窗和防火卷帘形式、开启方向、耐火极限等是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

八、消防给水和灭火设备

本节主要应包括如下内容:

(一)消防用水量的确定

根据本工程实际,如何选用各系统的用水量,得出消防用水总量,消防水池容量等技术指标。

(二)室外消防给水管道及室外消火栓系统

室外消防给水管道的直径、设置形式,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

是否有室外消火栓,其形式(地上式、地下式)、数量、间距等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

(三)室内消火栓系统和水泵结合器

是否有室内消火栓,其管道的直径、设置部位、间距、栓口压力等是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

是否有水泵结合器,其数量、部位和形式,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

是否有消防水池,其设置部位、容量等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

是否有高位消防水箱,其设置位置、容量、最不利点水压力,消防水池的设置部位、容量等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

(四)自动灭火系统

是否有自动灭火系统,有多个的应分类别分别阐述;

1、要阐述各部位所设各个自动灭火系统火灾危险等级的确

定,系统选型、设计基本参数、喷头、水泵等各组件的选型及喷头布置方式等,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

2、要提供系统设计的计算书。

(五)灭火器的配置

阐述本项目火灾的种类和危险等级,以及如何选择灭火器,其依据和理由;

灭火器的配置依据,是否符合规范要求(简要列举依据和理由)。

九、防排烟设计

本节主要应包括如下内容:

先就本建筑的防排烟设计进行综述,然后以下表的形式列出各种防排烟方式的参数和计算过程(根据实际选用以下的表格),理由和依据。

11

(三)机械防烟

12

13

间编号

(Pa)

14

7、描述其它通风和空气调节系统防火阀、风管及保温材料、其它构造等方面是否符合规范要求。

十、电气工程

本节应包括如下内容:

(一)消防电源及配电

1、本建筑按几级负荷进行设计,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

2、一级负荷供电的后备电源如何,若采用发电机如何启动,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

3、消防用电设备线路敷设、切换、用材、负荷匹配等情况,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

4、消防应急电源、疏散指示和灯具的设计,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

5、有爆炸和火灾危险场所尚应阐述危险区类别、等级、范围及所采用设备选型。

(二)火灾自动报警系统、应急广播和消防控制室

本工程是否需设火灾自动报警系统和应急广播系统,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

消防控制室的设置部位,是否符合规范要求(简要列举依据和理由);

若设置自动报警系统的应对系统的选型、保护对象分级、探测器的选型、控制点的分布设置、联动等进行描述并阐述理由。

十一、燃气设计

本工程若有燃气的尚应填写如下表格,并阐明是否符合规范要求:

(二)管道煤气调压站、调压箱

十二、存在的问题和解决设想

对于设计和自审过程中已经发现但因客观原因以及规范理解等上的问题尚不能在图纸设计中予以完全解决的或对解决方案不能做到完全有把握的可以在本节中予以提出(所有经提出的问题在消防审核过程中可以豁免自审责任)。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

建筑工程消防设计文件

建筑工程消防设计文件 项目名称: 1500吨/年特种表面活性剂生产项目 设计单位:山东润昌工程设计有限公司 日期: 2010.08.02

设计文件目录

设计说明书 TY100721-XSJ-01 项目名称:1500吨/年特种表面活性剂项目 建设单位: 天津瓦同化学品有限公司 项目投资:2000万元 建设单位地址:天津市武清区曹子里乡小高口村西侧 建设单位法人:张舜 项目负责人:张舜 一、工程设计依据 1、执行标准 (1)《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令(第六号)(2)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (3)《化工企业总图运输设计规范》 GB50489-2009 (4)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 (5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2008 (6)《化工采暖通风与空气调节设计规定》 HG/T 20698-2000 (7)《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版)(8)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92 (9)《化工企业静电接地设计规程》 HG/T20675-1990 (10)《化工企业爆炸和火灾危险环境电力设计规程》HG/T20681-1989 (11)《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 GB 50151-92 (2000年版)

(12) 《建设工程消防监督审核管理规定》公安部令第106号2009.5.1 (13)《室外给水设计规范》 GB50013-2006 (14)《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 GB50493-2009 2、其他 (1)国家主管部门有关立项批文,会议纪要等 (2)天津瓦同化学品有限公司设计任务委托合同 (3)《1500吨/年特种表面活性剂项目可行性研究报告》 (4)厂方提供的该工程基础设计条件及其它有关技术资料 二、建设规模和设计范围 1、工程的设计规模及项目组成 根据当地原料及产品供需情况及瓦同化学品公司发展计划,确定建设项目规模为1500吨/年特种表面活性剂生产装置。 根据工程要求,该装置加工原料乙炔、碱液、酮、脂肪酸和羟乙基 乙二胺等,年开工时数6336小时。 按功能分区的原则将本厂区分为生产装置区、辅助生产区(原料及 产品存储区)、公用工程区、行政区等,各区由道路分隔。 2、设计范围与分工。 本次设计范围为半固定式泡沫灭火系统、火灾自动报警系统、消火 栓系统及灭火器具、安全疏散指示。 三、总指标

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

新建设工程的消防设计文件申报要求

建设工程消防设计文件申报要求 本要求依据《建设工程消防监督管理规定》,参照《建筑工 程设计文件编制深度规定》制定。建设单位依法申报建设工程消防设计审核和备案所提供的消防设计文件应当符合本要求。 一、一般要求 (一)消防设计文件应当 包括设计说明书,有关专业的设计 图纸,主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的容。 (二)消防设计文件应 当按照下列顺序编排: 1、封面:项目名称、设计单位、日期。 2、扉页:设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的,并经上述人员签署或授权盖章。 3、设计文件目录。 4、设计说明书。 5、设计图纸。 二、新建、扩建工程消防设计文件申报容

(一)设计说明书 1、工程设计依据。包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计围。包括工程的设计规模及项目组成, 分期建设容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计围与分工。 3、总指标。包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数虽,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 6、总平面。包括场地所在地的名称及位置,场地原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间 距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流 和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数虽的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术 条件。 7、建筑、结构。包括建筑面积、建筑层数、层高和总高, 建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防设计文件申报范本

建设工程消防设计申报文件 项目名称: 设计单位:(建筑设计) 设计单位:(消防设施设计) 设计单位:(内部装修设计) 日期:

设计人员情况(建筑) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(消防设施) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署: (设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章)

设计人员情况(内部装修) 设计单位法定代表人:签署: 技术总负责人:签署: 项目总负责人:签署: 各专业负责人:签署:

(设计单位法定代表人、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人的姓名,并经上述人员签署或授权盖章) 目录 (一)设计说明书 1、工程设计依据。--------------------------------------*页 2、建设规模和设计范围。--------------------------------*页 3、改建或装修设计的面积等指标。------------------------*页 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。-------*页 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。----------*页 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。-----------------------------------------------------*页 7、建筑装修专业。--------------------------------------*页

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏散楼梯,4部疏散楼梯均为室内封闭楼梯间,通往疏散楼梯的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 各疏散楼梯的梯段净宽度均大于1.7米,楼梯疏散门的净宽均大于1.2米,以下为各层疏散宽度的计算:

消防设计文件范文(办公室)完整

中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 消 防 设 计 文 件 项目名称:中关村SOHO 1506-1509办公室装修工程 设计单位:北辰正方建设集团有限公司 日期:2010年9月

设计文件目录 一、设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、改建或装修设计的面积等指标 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑 构件、建筑材料 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明 7、装修说明: ①工程概况 ②工程的使用功能、功能分区及平面布局 ③对原建筑的改建情况 ④各部位采用的主要装饰材料及耐火等级 ⑤装修设计说明及施工工艺 二、设计图纸

设计说明书 一、工程设计依据: 本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为: 1、土建建筑设计及相关专业图纸。 ①、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006 2005版) ②、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95 2005版) ③、《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95 2001版) ④、《办公室建筑设计规范》(JGJ67-89) 2、国家现行有关的设计规范和规定。 二、建设规模和涉及范围: 本工程位于北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。地下4层,地上24层,属一级建筑。采用钢混框架结构。设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,消防系统移动等。 三.改建或装修设计的面积等指标: 北京市海淀区中关村SOHO 1506-1509室晨野律师事务所装修工程,其使用面积为580平米。依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和材料的选择:天花采用轻钢龙骨石膏板吊顶耐火等级为A级;墙体刷B1级白色乳胶漆,隔墙为A级轻钢龙骨石膏板吊顶;地面以耐

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

消防设计文件范本十分具体

消防设计文件 设计单位:(盖章)日期: 如没有暖通专业负责人,请在右边的空格里写“无”。如涉及有其它专业的设计时,请自行添加,如“工艺专业负责人”等 法定代表人、技术总负责人、项目总负责人必须得有。

一定要亲笔签名,不可以用复印件替代,但可用私章替代。 设计文件目录

如没有暖通图等,请删除之。 设计说明书 1、工程设计依据。 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 2、建设规模和设计范围。 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 3、总指标。 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 如未涉及此项,请写“本工程未采用新技术、新材料、新设备和新结构” 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 如没有此类问题,请写“无”(以下各条,如不涉及也请写“无”,切勿跳过)。 6、总平面。

包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。 7、建筑、结构。 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。如建筑设计有外墙保温系统,应写明“本工程外墙保温材料采用的是×××材料,该材料的燃烧性能等级为A级。”如建筑未做外墙保温系统,应写明“本工程未设计外墙保温系统。” 8、建筑电气 (1)消防电源、配电线路及电器装置。 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

建筑消防设计文件

(一)、工程设计依据 1、甲方提供勘察设计要求及甲方下发的设计任务书。 2、经有关部门审批通过的本工程设计。 3、国家、山东省、临沂市各有关现行规范、规程和规定。 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001-2001 《建筑地面设计规范》GB50037-96 《旅馆建筑设计规范》GJG 60-90; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95; 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001; 《屋面工程技术规范》GB50345-2004; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003; 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008; 《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分; 山东省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006。 《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《饮食建筑设计规范》GJG64-89 《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008年版) 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《民用建筑电气设计规范》GB50057-94 4、土地现状图。 5、甲方提供的消防水源、水压、电源等情况。 6、地质勘查报告。 (二)、建设规模和范围 1、建筑规模:高层建筑,小型建筑。本工程为天和商务大厦,综合建筑。 2、建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。建筑结构的类别为二类,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。 3、本设计为单体设计,不包括室外工程设计和室外管网设计。 (三)、总指标 1、本工程总建筑面积:13120m 2,无地下室。 2、建筑占地面积:2435m2, 3、建筑高度:39.0m。 4、建筑耐火等级为二级。 (四)、总平面 该建筑位于临沂市河东区沂河路,是一栋办公建筑,与周围环境严格按规划部门控制红线及各种规范进行设计。建筑四周设消防车道,成为一个完整的环形车道。 (五)、建筑、结构

相关文档