文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电箱安装使用说明书

配电箱安装使用说明书

配电箱安装使用说明书
配电箱安装使用说明书

低压配电箱(柜)

安装使用说明书

0TN.699.1000.SM

TCL南洋电器(广州)有限公司

2009年 7月

3 设备的主要结构概述

设备的基本结构分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。

3.1 标准位数箱(XZK),见图

3.1.1 安装方式:户内式,悬挂固定垂直安装于墙面或嵌入式;

3.1.2 接线方式:上进上出线、上进下出线、下进上出、下进下出;

3.1.3 操作方式:正面操作;

3.1.4 系统形式:TN系统

3.1.5 适用范围:可作为照明、计量、插座、漏电保护等用途。

3.2挂墙式非标箱,见图

3.1.1 安装方式:户内式或户外式,悬挂固定垂直安装于墙面;

3.1.2 接线方式:上进上出线、上进下出线、下进上出、下进下出;

3.1.3 操作方式:正面操作;

3.1.4 系统形式:TN系统

3.1.5 适用范围:可作为配电房照明、动力馈电等用途。

3.3落地式配电柜 见图

3.1.1 安装方式:户内式或户外式,固定垂直安装于地面;

3.1.2 接线方式:上进上出线、上进下出线、下进上出、下进下出;

3.1.3 操作方式:正面操作或前后操作;

3.1.4 系统形式:TN系统

3.1.5 适用范围:可作为配电房照明、动力馈电等用途。

4 设备的维护

4.1 日常维护:主要观察指示和显示器件状态有无异常;导体和结构件有无异常的振动和噪声;温度是否正常;有无焦味等。

4.2. 定期维护:

每年进行通电状态检查一次,检查导线是否断线或损坏。

每年进行停电状态检查三次。其主要项目有:清除尘埃、污物、异物;连接处是否松动;断路器、接触器等元器件解体检查,判断是否需要更换;绝缘水平测定;保护特性测定;动作试验,元器件的动作和显示情况如有异常应检修。定期维护过程中,应注意产品的使用期,产品的故障率及故障类型与时间有关。初期和后期故障率较高,应加强维护。

5 吊运和保管

5.1 拆箱

5.1.1原则上每包装箱装一台配电箱(柜),有关的文件及附件统一提供给客户。

拆箱时的注意事项:

5.1.1.1. 本设备安装前应该在安装现场附近小心进行拆箱。

5.1.1.2. 按照装箱清单检查零部件数量,并检查配件与装箱单及订货单是否相符。

装箱单应包括:主要元件的使用说明书;产品合格证;随同附件;一次系统图;二次原理图。

5.1.1.3. 拆箱后,检查产品是否损坏。

5.2吊运

拆箱后的设备可用铲车、提升机或滚轴与杠杆等方式搬运,搬运时应注意如下事项:

5.2.1尽可能采用铲车搬运。搬运时应在箱体周围垫上缓冲垫块并固定好,防止箱体在搬运的过程中

因发生窜动而引起碰撞。

注:使用前,要彻底检查,清洁及比较存放前后的绝缘电阻,以保证一切正常。

5.3 设备的保管和存放

设备在安装前,应以原包装存放在库房内,如不能进入库房,应防止雨淋,防止受潮。

拆箱或安装后,如果设备不马上投入运行而要存放一般时间时,则要注意下列事项以确保其性能及质量不受影响。

5.3.1.存放时的周围环境温度必须符合本说明书第1.3条的规定。

5.3.2.必须用聚氯乙烯薄膜把设备盖住,以防止灰尘的侵入及保护柜面光泽并防止损坏。

5.3.3.必须定期进行检测,检查凝露及灰尘积聚情况。

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。 根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V 4.2 额定工作频率50HZ 4.3 辅助电路的工作电压:交流:100V、220V、380V;直流:110V、220V。 4.3 额定工作电流 GGD1:400A、600A(630)、1000A GGD2:1000A、1500A(1600) GGD3:2000A、2500A、3150A。 4.5 额定短路强度 GGD1:分断能力 15KA 峰值耐受电流 30KA GGD2:分断能力 30KA 峰值耐受电流 63KA GGD3:分断能力 50KA 峰值耐受电流 105KA 5. 柜体结构 5.1 构架用8Mf冷弯型钢材局部焊接拼装而成。其钢性及承载能力均达到电器元件的安装要求,构架上分别有按E= 20mm和E= 100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 5.2 主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构。用高阻燃PPO合金材本文件为苏州X X电气成套有限公司专有之财产,非由书面许可不准透露或使用本文件,亦不准复制或转变成任何其它形式使用

KYN28A-12高压开关柜使用说明书

KYN28A-12型户内铠装式交流金属封闭开关柜 使用说明书

一、概述 KYN28中置高压开关柜是用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在12kV的电器产品,主要包括高压断路器、接地开关、互感器等。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成,各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出,其操作轻便、灵活。整个手车体积小,检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置,以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同,可分为:转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。 二、产品特点 1.产品的外壳完全是由覆铝锌钢板经机床加工多重折弯成形后用螺栓组装而成,具有很高的机械强度,有效地保证了产品的整齐和美观,柜门采用喷塑涂覆,具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有IP4X级的防护等级。 2.本产品的主开关可配置ABB公司生产的VD4型真空断路器,C3系列固定式负荷开关,同时也可配置多种国产系列真空断路器(如VS1,VH1,VK,ZN28),以取代国外同类产品。 3.无论是选用何种断路器,其裸导体空气绝缘距离均能保证大于125mm,复合绝缘大于60mm。其断路器均具有长寿命,高参数,少维护,体积小的独特优点。 三、符合标准 GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》 GB11022-99《高压开关设备通用技术条件》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL404-91《户内交流高压开关柜订货技术条件》 四、使用环境条件 环境温度:最高温度:+40℃,最低温度:-10℃ 环境湿度:日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90%

配电柜编号说明

配电柜、箱编号说明 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30; 3/IP30 三相主开关/IP30 表 1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列

PZ配电箱安装使用说明书

PZ型配电箱 使 用 说 明 书 山东德润机电设备制造有限公司

PZ型配电箱(配电板)适用于三相交流50Hz,额定电压220V/380V,额定电流250A及以下的三相四线制电力系统,作为接受电能和分配电能之用。广泛用于厂矿企业和民用建筑的配电、照明、计量等用途。产品具有安全性好,电气方案灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖、防护等级高等特点。 符合标准 本产品符合: 国家标准GB7251.3-1997《对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备--配电板的特殊要求》 使用条件 周围空气温度不高于+40℃;不低于-5℃;并且24小时内其平均温度不高于+35℃。 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度,如+20℃时为90%,但应考虑到由于温度的变化有可能会偶然产生适度的凝露。 户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受到腐蚀的场所。 结构特点 1、外形尺寸900mm×1350mm×200 mm 2、箱体2mm厚冷轧钢板、箱门2.0mm厚冷轧钢板制作。箱门开启角度>90°。 3、箱门装有防盗锁,防止非专业人员开启。箱内加有一防护板,防止触及带电接线点和汇流排,所在开关手柄露出防护板,便于操作。 4、电表设观察窗,以便读取电度数。 5、所有元件共用一块电气元件安装板,为镀锌件或喷漆件。电度表直接安装在元件安装板上,开关、插座元件采用导轨安装,导轨装在开关支架上,开关支架用螺钉固定在安装板上,导轨采用镀锌件。 6、箱门和箱体焊有接地螺栓,元件安装板用螺栓和接地铜排连接。箱体和箱门用裸铜编织线连接。整个结构构成了连续的保护电路。 安装、维修和使用 产品到达收货地点后,首先应当检查包装是否完整无损。 1.产品安装:产品的安装应按照配电箱现场安装通用要求进行。 2、产品在安装完毕后,投入运行前需进行如下项目的检查与试验。 2.1检查箱体面漆有无脱落,箱内是否干燥、清洁。 2.2电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞和操作力过大现象。 2.3元件通断是否可靠、准确,辅助接点的通断是否可靠准确。 2.4仪表指示与互感器的变化及极性是否正确。 2.5母线连接是否良好,绝缘支撑件、安装件及附件是否安装牢固可靠。 2.6辅助接点是否符合要求。 2.7电器的接点是否符合电器原理图要求。

MNS型低压抽出式开关柜说明书精编版

MNS型低压抽出式开关柜使用说明书 一、概述 MNS型低压抽出式开关柜是由模块化组件组装而成的组合型抽出式低压开关柜(以下简称装置)。本装置适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织等厂矿企业和住宅小区,高层建筑等场所,作为交流50~60Hz、额定工作电压660V 及以下的低压配电系统的动力、配电和电动机控制中心、电容补偿等的电能转换、分配与控制之用。 在大单机容量的发电厂、大规模石化等行业的低压动力控制中心和电动机控制中心等电力使用场合时,能满足与计算机接口的特殊需要 装置是根据电力部门、广大电力用户及设计部门的要求,为满足不断发展的电力市场对增容、计算机接口、动力集中控制、方便安装维修、缩短事故处理时间等需要,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜。产品具有分断,接通能力高、动热稳定性好、电气方案灵活、组合方便、系列性实用性强、结构新颖、防护等级高等特点,可以作为新型低压抽出式开关柜供用户选用。 本装置符合IEC439、VDE660第5部分和GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》国家标准,JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》专业标准。 二、正常使用环境条件 ● 周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃,并且24h内其平均温度不高于+35℃; ● 大气条件:空气清洁,相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较高的相对湿度,例如+20℃时为90%,但为考虑到温度变化,有可能会偶然地产生适度的凝露; ● 海拔高度不超过2000m; ● 本装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃至+55℃的范围之间,在短时间内(不超过24h)可达到+70℃,在这些极限温度下装置不应遭受到任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作; 三、产品特点 ● 设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元; ● 结构通用性强,组装灵活:采用25mm模数设计,方便柜内空间分割及抽屉加深的可能,能满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求; ● 采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,用户可根据需要任意选用组装。以200余种组装件可以组成不同方案的框架结构和抽屉单元。 ● 安全性:采用高强度阻燃型工程塑料组件,有效加强防护安全性能; ● 技术性能高:主要参数达到国际技术水平; ● 压缩场地:三化程度高,可大大压缩储存和运输预制件的场地,能充分利用配电室空间; ● 装配方便:不需要特殊复杂工具。 四、开关柜类型 ● 受电、母联柜 ● 动力配电中心柜(PC) ●采用MT、E、CW1、RMW1系列等断路器 ● 电动机控制中心柜(MCC) 由大小抽屉组装而成,各回路主开关采用高分断塑壳断路器或旋转式带熔断器的负荷开关功率因数自动补偿柜。 五、柜体结构 开关柜柜体框架结构4000A(包括4000A)以下是由C型(KB型)型材装配组成,5000A是由KF型材装配组成。型材的安装孔是以E=25mm 为模数的钢板弯制而成。全部柜架及内层隔板都作镀锌钝化处理。四周门板、侧板则作静电粉末涂覆。六、柜体的分区设计 ● 动力配电中心柜(PC) a.(PC)柜内割分成四个隔室:

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

配电柜电气安装规范

3.2开关柜装配 1、总则 本作业指导书规定了低压配电产品的装配的内容与要求,适用于本组织生产的各类低压配电产品如:开关柜、动力箱、配电箱、控制屏、台、母线插接箱的组装工艺过程。 2、设备和工具 2.1设备:弯排机、50KVA试验变压器、平衡电桥、搪锡炉、台钻等。 2.2工具:螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、压线钳、万用表、兆欧表、扳手、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、塞尺、涂层测厚仪等。 3、装配规范 3.1 在产品装配前,应对下列各项逐一进行检查,做好工艺准备。 3.1.1 结构应该符合该型号产品结构的要求,产品应有固定的安装孔。 3.1.2 门应能在大于90°角内灵活转动,门在转动过程中不应损坏漆膜,不应使电器元件受到冲击,门锁上后不应有明显的晃动。检验方法:手执门锁轻轻推拉,移动量不超过2㎜。 3.1.3门与门及门与框架之间的缝隙检验:门与门之间的缝隙均匀差小于1000㎜为1㎜,大于1000㎜为1.5㎜,门与门框之间缝隙均匀差小于1000㎜为2㎜,大于1000㎜为2.5㎜。 3.1.4壳体焊接应牢固,焊缝应光洁均匀,不应有焊穿、裂缝、咬边、溅渣、气孔等现象,焊药皮应清除干净。 3.1.5壳体表面处理后,漆膜表面应丰满、色彩鲜明、色泽均匀、平整光滑、用肉眼看不到刷痕、皱痕、针孔、起泡、伤痕、斑痕、手印、修整痕迹及沾附的机械杂质等缺陷。 3.1.6 产品上所有电镀件的镀层(包括元器件本身的电镀件的镀层及紧固件)不得有起皮、脱落、发黑、生锈等现象。 3.2 元器件选择及安装 3.2.1 产品内选择的电器元件和材料,必须符合认证产品要求和顾客图纸的要求,在不影响产品内在质量要求的前提下,可以征得顾客同意并得到相关批准进行认证规定范围内的代用。 3.2.2元器件必须采用取得强制性产品认证的厂家生产的合格产品,非认证产品不得使用。 3.2.3产品上的所有指示灯和按钮颜色应符合GB/T 4025-2003的规定,或符合原理图或接线图的规定。 3.2.4 所有元器件应按照其制造规定的安装使用条件进行安装使用,其倾斜度不大于5°,必须保证开关的电弧对操作者不产生危害,手动操作的元器件,操作机构应灵活,无卡阻现象。 3.2.5所有元器件均应牢固的固定在骨架或支架上,每个元器件应标注醒目的符号,使用的符号或代号必须与原理图或接线图一致。 3.2.6 辅助电路导线的端头与元器件连接时,必须穿导线号码管,标号应正确清楚、完善牢固、有永久的附着力,标号必须与接线图标号一致。 ★3.2.7按装的元件应操作方便,操作时不受到空间的妨碍,不能触及到带电体。 ★3.2.8安装在同一支架(安装板、安装框架)上的电器元件、单元和外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于接近。尤其是外部接线端子应位于地面安装成套设备基础面上方至少0.2m,并且,端子的安装应使电缆易于与其连接。必须在成套设备内进行调整和复位的元件应是易于接近的。对于地面安装的成套设备,由操作人员观察的指示仪表不应安装在高于成套设备基础面2m处。操作器件,如手柄、按钮等等,应安装在易于操作的高度上;其中心线一般不应高于成套设备基础面2m。

KYN28-12型_高压开关柜使用说明书1

KYN28-12高压开关柜/PT柜/计量柜 安装使用说明书 有限责任公司

KYN-28-12型户内交流金属铠装移开式高压开关柜 ※概述 KYN28-12型户内交流金属铠装 移开式开关设备系列,额定电压为 3-12kV三相交流电、工矿企事业单 位配电以及电业系统交流50H z,单 母线及单母线分段系统的成套配电 装置。用于发电厂、中小型发电机 送二次变电所的受电、配送电及大 型高压电动机启动等,实现控制、 保护、检测之目的。 本开关柜能满足GB3906、IEC298等标准要求,并且具有防止误操作断路器、防止带负荷拉手车、防止带电关合接地开关、防止接地开关在接地位置时送电和防止误入带电隔离等“五防”功能。开关柜既可配用ABB公司的VD4真空断路器,又可配用国产的VS1真空断路器,实为一种性能优越的配电装置。 ※主要特点 ■柜体结构采用敷铝锌板经CNC机床使用多重折弯工艺加工之后栓接而成; ■所有操作均在柜门关闭状态下进行; ■防护等级高,可防止杂物和虫害侵入; ■简单有效的“五防”闭锁,防止误操作; ■可配用VS1及VD4型真空断路器; ■更换断路器简单,手车互换性能好; ■柜体可靠墙安装、柜前维护,减少占地面积; ■电缆室空间充裕、可连接多根电缆; ■断路器室和电缆室可分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生。

※结构说明 开关柜由固定的柜体和可抽出部分,手车,两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均敷铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。开关柜具有架空进出线、电缆进出线及左右联络功能,可以根据用途将各方案的开关柜排列组成能完成设计功能的配电装置。本开关柜的安装与调试均可正面进行,可以靠墙,以节省占地面积,减少投资。 ※开关柜主要技术参数 ※※:电流互感器的断路容量应单独考虑 ※※※:额定短时耐受电流为31.5KA及以下,分支母线额定电流为1250A 及以下柜宽800mm;额定短时耐受电流为40KA及以上,分支母线额定电流为1250A,以上柜宽1000mm,柜深由用户选择。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

动力配电箱安装方法

动力配电箱安装方法 动力配电箱安装方法 (1)采用嵌墙暗装或墙上悬挂式明装。 (2)设备安装高度:挂墙及嵌墙式电力配电箱、控制箱和端子箱为1.4m;按钮盒为1.3m。所有设备的安装均须按相关安装图集执行。 (3)暗装配电箱的安装 先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。 (4)明装配电箱的安装 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定,而有些特殊的结构处在现场制作钢支架。 1)在混凝土墙或砖墙上用金属膨胀螺栓固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方并将配电箱调整平直后进行固定。 2)在铁架固定配电箱,根据有关标准图集确定支架的形式,然后制作。 (5)配电箱安装可以先安装其箱壳,而其内部元件库存保管,待穿线完成后再安装。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (7)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (8)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠。 (9)零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 (10)配电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线。 (11)配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 感谢您的阅读!

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

GCK低压开关柜说明书

GCK系列低压抽出式配电柜 一.概述: GCK系列低压抽出式配电柜是电气传动研究所在 90年代初期研制开发的的产品,由干其产品的性价比 高于国同类产品,目前在国己被广泛应用。 为了提高产品的性能,以满足我国电力系统快速发展 的需要,本公司根据市场需要,研制开发了GCK低压 抽出式配电柜,该产品在保持了电气性能高于同类产 品的基础上,增大了容量和机械强度,并具有结构先 进,外型美观,防护等级高,安全可靠,维护方便等 特点;可作为低压成套开关设备的更新换代产品。 二.适用围及用途; GCK系列低压抽出式配电柜(以下简称装置)是组装式的高级型配电装置,适用于交流50Hz,额定工作电压380v及以下的三相四线或三相五线系统作为动力中心(PC)控制中心(MCC)的电力系统配电设备的电能转换、分配及电动机集中控制之用,还可与程序控制器和微处理器组成供配电自动控制系统。 本装置是发电厂、变电所、冶金、石油、化工、电力、机械、轻纺等行业低压供电系统理想的配电装置,被国家列为两网改造推荐产品。 本装置符合下列标准 IEC60439 -1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 ZBK3600《低压抽出式成套开关设备》 三.型号含义: 四.使用条件; 1.周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h其平均温度不超过+35℃。 2.周围空气温度的下限为—5℃。

3.户安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m。 4.空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不得超过50%;在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%,但考虑到因温度的变化,有可能会偶尔产生适度的凝露。 5.安装时与垂直面的倾斜度不超过5°。 6.装置适应于以下温度的运输和储存过程:-25℃—+55℃的围之间,在短时间(不超过24h)可达70℃,在这些极限温度下装置不应遭受任何不可恢复的损伤,而且在正常的条件下应能正常工作。 7.装置应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 8.如果上述使用条件不能满足时,用户应与本公司协商解决。 五.电气参数; 主要技术参数(见表1) 六.结构特征: 本装置属间隔式开关装置,采用模块结构设计,柜架的全部结构件经过镀锌,喷塑处理,通过螺钉紧固相互连接成基本柜架,按需要加上门、挡板、隔板、抽屉、安装支架以及母线和电器组件等部件,组装成一台完整的控制中心柜。从结构上可将其分为柜体、母线系统和功能单元三部分。 本装置为三相四线及三相五线配电系统两种供用电型式设计的,其中保护接地母线PE线安装在柜底下侧,出线端用母线连接,使用户十分方便的连接电缆; 为保证接地的可靠连续性,柜所有抽屉的导轨等通用部件均采用镀锌处理; 在不降低外壳防护等级的情况下开关柜上顶设有自然通风网盖。 本装置有大电流单元,又有小电流回路单元,同一柜同一层的两个抽屉的小门各自独立,互不干扰,结构紧凑、组装灵活、布局合理、排列整齐、占地面积少;结构牢固、联锁可靠、功能齐全、操作安全简便、互换性好、短时耐受电流大;具有独特的兼容性,既可以安装国产或本公司的NLWl系列、NLWl O 系列与NLMl系列、NLMl(G)系列、NLW2系列和全国统一设计的DWl5系列、DZ20系列;也可以安装日本AE-SS系列,NF系列;法国M系列,NS系列和ABB公司F系列,S系列断路器。

配电箱安装规范及使用安全事项

配电箱安装规范及使用安全事项 经济、科技的发展,机房用电,离不开配电箱的,了解配电柜、配电箱的安装规范及使用安全事项是我们必须知道的。配电箱,在机房监控中,起着重要的角色。以下是配电箱安装规范及使用安全事项的内容: 1、开关箱应由末级分配电箱配电。 2、配电箱、开关箱必须防雨、防尘。 3、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 4、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 5、配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作、铁板的厚度应大于1.5mm。 6、进入开关箱的电源线,严禁用插销连接。 7、所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。 8、所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由专人负责。 9、总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 10、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。 11、配电系统应设置室内总配电箱和室外分配电箱或设置室外总配电箱各分

配电箱,实行分级配电。 12、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。 13、配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 14、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 15、配电箱和开关箱金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。 16、配电箱、开关箱内的开关电器应按规定的位置紧固在电器安装板上,不提歪斜和松动。 17、各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定位适应。 18、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离。 19、总配电箱应装设电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。18. 每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行"一机一闸一保护"制,严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。 20、开关箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设应符合要求。36V及以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。 21、漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 22、漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩

GCS低压抽出式开关柜说明

GCS低压抽出式开关柜说明 一、概述 GCS型低压抽出式开关柜(以下简称装置)是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情,具有较高技术性能指标,能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜。该装置目前已被电力用户广泛选用。 装置适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380(400)n、660v,额定电流为4000A 及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。 使用标准:IEC60439-1《低压成套开关和控制设备》 GB7251《低压成套开关设备》 JB/T9661《低压抽出式成套开关设备》 二、型号与含义 G C S -□-□ 辅助电路方案号 主电路方案号 电气系统 抽出式 封闭式开关柜 三、使用条件 ●周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24小时内平均温度不得+35℃。超 过时,需根据实际情况降容运行。 ●户内使用,使用地点的海拔高度不得超过2000m. ●周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较 大的相对湿度,如+20℃时为90%,应考虑到由于温度的变化可能会生凝露的影响。

●装置安装时与垂直面的倾斜度不超过50℃,且整组柜列相对平整(符合 GBJ232-82标准)。 ●装置应安装在无剧烈震动和冲击以及不足以使电器元件受不到应有腐蚀的 场所。 四、1.主要技术参数 五、主要特点 ●提高转接的热量,较大同谋的降低由于转接件的温升给接插件、电缆头、间 隔板带来的附加温升。 ●功能单元之间、隔离之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其 它单元工作,使故障局限在最小范围。 ●母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲 击。

配电柜开关说明书

KG316T微电脑时控开关说明书 特点 1.理想的节能、延长照明器件的使用寿命。应在天暗时用定时自动打开,半夜时用定时自动关闭。 这是路灯、灯箱、霓虹灯、生产设备、农业养殖、仓库排风除湿、自动预热、广播电视等最理想的控制产品。 2.内置可充电池、外置电池开关,高精度,工业级芯片,强抗干扰。 特性 接线 1.图1直接控制方式 2.图2控制接触器、线圈电压220VAC/50HZ 3.图3控制接触器、线圈电压380VAC/50HZ

操作使用 1.使用前把产品左面的电池开关置于"开"位置!显示器上显示(星期一、5点正),按住“时钟键” 不放的同时再按“星期键、时键、分键”,调整北京时间。 2.设定开关时间: *如不需12个开关定时按(时钟)键,返回实际时间 *如设定错误或取消设定请按(取消)键,再按一次恢复原来的设定 *无设定时显示(--:--) 3.检查:按(设定)键检查所设定的时间是否正确。 4.修改:请在该设定处按(取消)键,然后重量新设定该定时开关的时间及星期 5.结束检查:按(时钟)结束检查及设定,显示时钟 6.手动控制:按(手动)键,即可实现随意的开关 参考使用 1.例如控制器每天下午6点自动打开电源,到夜里2点关闭电源,按以下操作 2.调好时间后按一下“设定键”显示器上显示如图4,按住“时键”显示器显示如图5。再按一下 “设定键”显示器显示如图6,按住“时键”显示器显示如图7。以上调整完再按一下“时钟键” 显示器恢复显示北京时间。再按“手动键”可以直接开或关闭电路,然后每天控制器按自动运 行。

注意事项 1.为防强电流下融点发热,接线时务必拧紧接线柱的螺钉 2.控制器进线220VAC/50-60HZ电源,切勿接到380VAC 3.控制器红灯亮有电进入,红、绿灯同时亮开关有电输出 4.设定的时间,不能交叉设定,应按时间的顺序设定 希望有用

相关文档