光纤接头说明图

光纤接头说明图
光纤接头说明图

光纤接头图片.doc

光纤接头说明图.doc

ST、SC、FC、LC光纤接头区别

2008-10-13 21:33:01 作者:来源:互联网文字大小:【大】【中】【小】简介:ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。 ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易 ...

ST、SC、FC光纤接头是早期不同企业开发形成的标准,使用效果一样,各有优缺点。

ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。

MTRJ 型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。

光纤接口连接器的种类

光纤连接器,也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。不是经常接触光纤的人可能会误以为GBIC和SFP模块的光纤连接器是同一种,其实不是的。SFP模块接LC 光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明:

① FC型光纤连接器:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)

② SC型光纤连接器:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)

③ ST型光纤连接器:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F 连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)

④ LC型光纤连接器:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)

⑤ MT-RJ:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体

常见的几种光纤线

光纤接口大全

FC-LC

各种光纤接口类型介绍

光纤接头

FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)

ST 卡接式圆型

SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)

PC 微球面研磨抛光

APC 呈8度角并做微球面研磨抛光

MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用)

光纤模块:一般都支持热插拔,

GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型

SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型

使用的光纤:

单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550

多模:SM 波长850

SX/LH表示可以使用单模或多模光纤

在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下

“/”前面部分表示尾纤的连接器型号

“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头

“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。

“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。

连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图

/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。

“PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。

“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。

另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题

光纤连接器

光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤连接器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。

光纤连接器按传输媒介的不同可分为常见的硅基光纤的单模、多模连接器,还有其它如以塑胶等为传输媒介的光纤连接器;按连接头结构形式可分为:FC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MT等等各种形式。其中,ST连接器通常用于布线设备端,如光纤配线架、光纤模块等;而SC和MT连接器通常用于网络设备端。按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC;按光纤芯数划分还有单芯和多芯(如MT-RJ)之分。光纤连接器应用广泛,品种繁多。在实际应用过程中,我们一般按照光纤连接器结构的不同来加以区分。以下是一些目前比较常见的光纤连接器:

(1)FC型光纤连接器

这种连接器最早是由日本NTT研制。FC是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强方式是

采用金属套,紧固方式为螺丝扣。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端媸瞧矫娼哟シ绞剑‵C)。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器做了改进,采用对接端面呈球面的插针(PC),而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。

(2)SC型光纤连接器

这是一种由日本NTT公司开发的光纤连接器。其外壳呈矩形,所采用的插针与耦合套筒的结构尺寸与FC型完全相同,。其中插针的端面多采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。

ST和SC接口是光纤连接器的两种类型,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型的,对于100Base-FX来说,连接器大部分情况下为SC类型的。ST连接器的芯外露,SC连接器的芯在接头里面。

(3) 双锥型连接器(Biconic Connector)

这类光纤连接器中最有代表性的产品由美国贝尔实验室开发研制,它由两个经精密模压成形的端头呈截头圆锥形的圆筒插头和一个内部装有双锥形塑料套筒的耦合组件组成。

(4) DIN47256型光纤连接器

这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。

(5) MT-RJ型连接器

MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光纤连接器。

(6) LC型连接器

LC型连接器是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为。这样可以提高光纤配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。

(7) MU型连接器

MU(Miniature unit Coupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,。该连接器采用直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的直径的套管,NTT已经开发了MU连接器系列。它们有用于光缆连接的插座型连接器(MU-A系列);具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD /PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。

光纤配线箱

光纤配线箱适用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光跳线引出光信号,实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

如图为3M公司的8200室内型光纤配线箱,适用于光纤接入网中的光纤终端点采用

光端机

目前,常用的光端机一端是接光传输系统(一般是SDH光同步数字传输网),另一端(用户端)出来的是2M接口。另外光端机还有PDH(准同步数字系列)的。光端机要比光纤收发器复杂得多,除光电的耦合还有复用-解复用,影射-解影射等信号的编码过程。

光纤收发器

简单的讲,光纤收发器一端是接光传输系统,另一端(用户端)出来的是10/100M以太网接口。光纤收发器都是实现光电信号转换作用的。光纤收发器的主要原理是通过光电耦合来实现的,对信号的编码格式没有什么变化。

目前国外和国内生产光纤收发器的厂商很多,产品线也极为丰富。为了保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容,光纤收发器产品必须严格符合10Base-T、100 Base-TX、100Base-FX、和等以太网标准,。除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part 15标准。时下由于国内各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网,因此光纤收发器产

品的用量也在不断提高,以更好地满足接入网建设的需要。

光纤收发器通常具有以下基本特点。

1.提供超低时延的数据传输。

2.对网络协议完全透明。

3.多采用专用ASIC芯片实现数据线速转发。可编程ASIC将多项功能集中到一个芯片上,具有设计简单、可靠性高、电源消耗少等优点,能使设备得到更高的性能和更低的成本。

4.设备多采用1+1的电源设计,支持超宽电源电压,实现电源保护和自动切换。

5.支持超宽的工作温度范围。

6.支持齐全的传输距离(0~120公里)

光纤及光纤连接器图示说明

1、光纤类型图示

单模光纤使用的光波长为1310nm或1550 nm,多模光纤使用的光波长多为850 nm。从颜色上看,单模光纤外体为黄色,多模光纤外体为橘红色。单模光纤外观如图1所示,多模光纤外观如图2所示。

图1 单模光纤外观图

图2 多模光纤外观图

2、光连接器类型图示

光连接器有SC/PC型、FC/PC型、LC/PC和LSH/APC型等,设备单板拉手条上的光口绝大部分为LC/PC型光接口,也有少量的LSH/APC型光接口,与之配套的LC/PC型和LSH/APC型光纤连接器分别如图5和图6所示。在客户侧ODF处一般使用FC/PC型或SC/PC型光接口,与之匹配的FC/PC型和SC/PC型光纤连接器分别如图4和3所示

内部光纤连接器型号描述

SC/PC方型光纤接头/微凸球面研磨抛光

FC/PC圆形光纤连接器/微凸球面研磨抛光

LC/PC卡接式方形光纤连接器/微凸球面研磨抛光

LSH/APC带自动保护防尘盖的接头/面呈8度角并作微凸球面研磨抛光

图3 SC/PC型光连接器外形图

SC/PC光连接器的插拔只需要轴向操作,不需要旋转。

插拔SC/PC光连接器的操作过程如下:

插入光纤时,应小心地将光纤头部对准光接口板上的光接口,适度用力推入。

拔出光纤时,先按下卡接件,向里微推光纤插头,然后向外拔出插头即可。

图4 FC/PC型光连接器外形图

插拔FC/PC光连接器的操作过程如下:

插入光纤时,应小心地将FC/PC接头对准光接口板上的光接口,避免损伤光接口的陶瓷内管。把光纤插到底后,再顺时针旋转外环螺丝套,将光接头拧紧。

拔出光纤时,首先逆时针旋转光纤接口的外环螺丝套,当螺丝已松动时,稍微用力向外拔出光纤。

图5 LC/PC型光连接器外形图

LC/PC光连接器的插拔只需要轴向操作,不需要旋转。

插拔光连接器的操作过程如下:

插入光纤时,应小心地将光纤头部对准光接口板上的光接口,适度用力推入。如果是弯头光纤,插入光接口后,可以将光纤头部向机箱面板侧转弯一个角度以减少走线空间。

拔出光纤时,先按下卡接件,向里微推光纤插头,然后向外拔出插头即可。

图6 LSH/APC型光纤连接器外形图

插拔的操作过程如下:

1.打开光纤上的LSH/APC型连接器的保护防尘盖。

2.将光纤连接器对准单板光接口。

3.对准光口上的导槽,缓慢插入连接器。

4.使用拔纤器夹住连接器。

5.力度适中,缓慢拔出连接器。

说明:LSH/APC型光纤连接器自带保护防尘盖,当连接器从光口拔出时,保护盖会自动闭合,可以有效防尘和避免强光信号的输出。

图7 LC/PC-SC/PC-多模光纤结构图

图8 LC/PC-FC/PC-单模/多模光纤结构图

图9 双SC/PC-单模光纤结构图部分光纤接口

光纤熔接方法和步骤

1、光纤接续 (1)光纤接续。光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。 (2)光纤接续的方法有:熔接、活动连接、机械连接三种。在工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。 ②分纤将光纤穿过热缩管。将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。 ③打开古河S176熔接机电源,采用预置的42种程式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。CATV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种。所以,熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。 ④制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤,切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。 ⑤放置光纤。将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,即可自动完成熔接,只需11秒。 ⑥移出光纤用加热炉加热热缩管。打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。 ⑦盘纤固定。将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。 ⑧密封和挂起。野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会先出现部分光纤衰减增加。套上不锈钢挂钩并挂在吊线上。至此,光纤熔接完成。 2、光纤测试 光纤在架设,熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试仪,用加拿大EXFO

图解常见光纤尾纤

图解常见尾纤型号 光纤这东西有时候挺烦人的,总结了常用的几种光纤接头。1. 上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。

2. FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。

3. ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。

Sc到Sc两头都是GBIC的

SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC

各种光纤接口类型介绍 ! 各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤 -------------------------------------------------------------------------------- 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 “/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要 连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等. “/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF 不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。 “PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使

交换机与光纤收发器的作用

交换机与光纤收发器的作用各是什么? 交换机的作用: 概念和原理 交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。广义的交换机(switch)就是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。 在计算机网络系统中,交换概念的提出是对于共享工作模式的改进。我们以前介绍过的HUB集线器就是一种共享设备,HUB本身不能识别目的地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以HUB为架构的网络上是以广播方式传输的,由每一台终端通过验证数据包头的地址信息来确定是否接收。也就是说,在这种工作方式下,同一时刻网络上只能传输一组数据帧的通讯,如果发生碰撞还得重试。这种方式就是共享网络带宽。 交换机拥有一条很高带宽的背部总线和内部交换矩阵。交换机的所有的端口都挂接在这条背部总线上,控制电路收到数据包以后,处理端口会查找内存中的地址对照表以确定目的MAC(网卡的硬件地址)的NIC(网卡)挂接在哪个端口上,通过内部交换矩阵迅速将数据包传送到目的端口,目的MAC若不存在才广播到所有的端口,接收端口回应后交换机会“学习”新的地址,并把它添加入内部MAC地址表中。 使用交换机也可以把网络“分段”,通过对照MAC地址表,交换机只允许必要的网络流量通过交换机。通过交换机的过滤和转发,可以有效的隔离广播风暴,减少误包和错包的出现,避免共享冲突。 交换机在同一时刻可进行多个端口对之间的数据传输。每一端口都可视为独立的网段,连接在其上的网络设备独自享有全部的带宽,无须同其他设备竞争使用。当节点A向节点D发送数据时,节点B可同时向节点C发送数据,而且这两个传输都享有网络的全部带宽,都有着自己的虚拟连接。假使这里使用的是10Mbps的以太网交换机,那么该交换机这时的总流通量就等于2×10Mbps=20Mbps,而使用10Mbps 的共享式HUB时,一个HUB的总流通量也不会超出10Mbps。 总之,交换机是一种基于MAC地址识别,能完成封装转发数据包功能的网络设备。交换机可以“学习”MAC地址,并把其存放在内部地址表中,通过在数据帧的始发者和目标接收者之间建立临时的交换路径,使数据帧直接由源地址到达目的地址。 交换机分类 从广义上来看,交换机分为两种:广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要应用于电信领域,提供通信用的基础平台。而局域网交换机则应用于局域网络,用于连接终端设备,如PC机及网络打印机等。从传输介质和传输速度上可分为以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、FDDI交换机、A TM交换机和令牌环交换机等。从规模应用上又可分为企业级交换机、部门级交换机和工作组交换机等。各厂商划分的尺度并不是完全一致的,一般来讲,企业级交换机都是机架式,部门级交换机可以是机架式(插槽数较少),也可以是固定配置式,而工作组级交换机为固定配置式(功能较为简单)。另一方面,从应用的规模来看,作为骨干交换机时,支持500个信息点以上大型企业应用的交换机为企业级交换机,支持300个信息点以下中型企业的交换机为部门级交换机,而支持100个信息点以内的交换机为工作组级交换机。本文所介绍的交换机指的是局域网交换机。 交换机功能

熔接光纤教程(图文指导)

熔接光纤教程(图文指导) 随着网络的飞速发展,传统的10M,100M速度已经越来越满足不了人们日常学习工作的需要了。用户迫切希望提高网络速度,1000M是目标,但对于双绞线来说虽然可以使用六类线满足1G的传输需要,但六类线制作起来非常麻烦,而且对两端连接设备要求也很高,各项衰减参数也不能降低要求。因此目前最有效的突破1G传输速度的介质仍然是光纤。本文将为读者介绍如何使用工具将断纤尾纤进行熔接,满足实际需求。 1、熔接工作何时进行? 大家都应该知道光纤是非常长的,但任何线缆都会遇到长度不合适的问题,光纤也是如此,这时候就需要对光纤进行裁剪了。并且光纤在户外传输时都是一股的,而连接到局端就需要将里头的线芯分开连接,这时也需要对光纤进行熔接。因此可以说熔接工作用到的地方还是不少的,使用了光纤就必定会有熔接问题。 2、如何进行光纤的熔接? 光纤熔接在以前是一个技术含量很高的工作,以前熔接一个纤芯的工作能拿到500元的报酬,而如今恐怕只有1/10了。下面我们将一步步的为大家介绍如何将分离的光纤熔接到一起。不过看完后理论的东西了解很多,真正掌握还需要大家亲自去动手。 第一步:准备工作 光纤熔接工作不仅需要专业的熔接工具还需要很多普通的工具辅助完成这项任务,如剪刀,竖刀等。(如下图) 第二步:安装工作 一般我们都是通过光纤收容箱(如下图)来固定光纤的,将户外接来的用黑色保护外皮包裹的光纤从收容箱的后方接口放入光纤收容箱中。在光纤收容箱中将光纤环绕并固定好防止日常使用松动。

第三步:安装工作 接着使用美工刀将光纤内的保护层去掉。(如下图)要特别注意的是由于光纤线芯是用玻璃丝制作的,很容易被弄断,一旦弄断就不能正常传输数据了。 第四步:清洁工作 不管我们在去皮工作中多小心也不能保证玻璃丝没有一点污染,因此在熔接工作开始之前我们必须对玻璃丝进行清洁。比较普遍的方法就是用纸巾沾上酒精,然后擦拭清洁每一小

光纤连接示意图

光纤连接示意图 一、双纤SC光接口,必须采用SC的光跳线连接,左边光纤收发器光口的上面接口连接右边光纤收发器的下面光接口(一台光纤收发器的TX 应于另一台的RX连接),两台之间的连接是交叉的。 二、光纤收发器可以用于运营商和终端客户的光纤宽带,做为光猫使用。 三、光纤收发器可以用于以太局域网中,五类双绞线传输距离超过100米就无法稳定传输,光纤收发器可以无中继传输120公里,在局域网中可做为延长传输距离的设备来使用,可直接接入电脑的网卡、交换机、路由器使用(注:自适应的光纤收发器可以兼容本速率以下的设备,比如:10/100M的光纤收发器,可以直接接入100M的交换机,也可以接入10M的交换机,纯速率的光纤收发器只能使用在同速率的设备上,不然接入后是不通的

NET-LINK HTB-1100S是10/100M自适应快速以太网光纤收发器。它可以实现双绞线和光纤两种不同传输介质的转换,中继10/100Base-TX和100Base-FX两个不同网段,能满足远距离、高速、高带宽的快速以太网工作组用户的需要。 产品技术参数: 符合IEEE 802.3u 10/100Base-TX和100Base-FX以太网标准 提供一个SC型的单模光纤端口和一个RJ45端口 RJ45端口支持端口自动翻转(Auto MDI/MDIX)功能 RJ45端口10/100M速率、全/半双工模式自适应 双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离20/40/60千米(视不同型号而定) 外置电源 兼容IEEE 802.3u 10Base-TX、100Base-TX和100Base-FX以太网标准 连接接口:一个SC型的光纤连接器和一个RJ45连接器 双绞线端口支持速率和全/半双工模式自动适应 支持Auto MDI/MDIX,无需进行电缆选择 光纤端口可以进行全/半双工模式选择 连接线缆类型: RJ45连接器:5类双绞线 SC光纤连接器:1300nm 62.5/125um,50/125um多模光纤,1300nm 9/125um多模光纤 双绞线最大传输距离100米,单模光纤最大传输距离20/40/60千米(视不同型号而定)

图解光缆终端盒、光纤收发器、尾纤、跳线等

图解:光缆、终端盒、尾纤的作用和接法 在网络布线中,通常室外(楼宇之间连接)使用的是光缆,室内(楼宇内部)使用的是以太双绞线,那么,楼外的光缆传输媒介与楼内以太网传输媒介之间如何转换?其中,又用到了什么设备?它们的作用是什么?之间的关系又如何呢? 如图所示: 连接关系: 步骤1:室外光缆光缆接入终端盒,目的是将光缆中的光纤与尾纤进行熔接,通过跳线,将其引出。 步骤2:将光纤跳线接入光纤收发器,目的是将光信号转换成电信号。 步骤3:光纤收发器引出的便是电信号,使用的传输介质便是双绞

线。此时双绞线可接入网络设备的RJ-45口。到此为止,便完成了光电信号的转换。 说明:现在网络设备有很多也有光口(光纤接口),但如果没有配光模块(类似光纤收发器功能),该口也不能使用。 图解:光缆终端盒、尾纤的作用和接法 光缆终端盒作用:终接光缆,连接光缆中的纤芯和尾纤。 光缆终端盒内部结构,如图所示。 如图所示,接入的光缆可以有多芯, 例如:一根4芯的光缆(光缆中有4根纤芯),那么,这根光缆经过终端盒,便可熔接出最多4根尾纤,即往外引出4根跳线。上图,只熔接了2根,也就往外引出了2根跳线。

如图所示,这是一根ST接头的单模(外皮是黄色)尾纤。 尾纤:一端有连接头,另一端是一根光缆纤芯的断头。通过熔接,与其他光缆纤芯相连。 尾纤作用:主要是用于连接光纤两端的接头。尾纤一端跟光纤接头熔接,另一端通过特殊的接头跟光纤收发器或光纤模块相连,构成光数据传输通路。

一般我们购买不到纯粹的尾纤,而是如图所示的跳线,中间一剪开,便成了尾纤。 尾纤:用在终端盒里,连接光缆中的光纤,通过终端盒耦合器(适配器),连接尾纤和跳线。 跳线:跳纤两头都是活动接头。起连接尾纤和设备作用。 光缆终端盒是在光缆敷设的终端保护光缆和尾纤熔接的盒子。 光纤耦合器是用于两条光纤或尾纤的活动连接通俗称为法兰盘。 光纤终端盒是一条光缆的终接头,他的一头是光缆,另一头是尾纤,相当于是把一条光缆拆分成单条光纤的设备。

光纤熔接技术(图)

光纤传输具有传输频带宽、通信容量大、损耗低、不受电磁干扰、光缆直径小、重量轻、原材料来源丰富等优点,因而正成为新的传输媒介。光在光纤中传输时会产生损耗,这种损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤接头处的熔接损耗组成。光缆一经定购,其光纤自身的传输损耗也基本确定,而光纤接头处的熔接损耗则与光纤的本身及现场施工有关。努力降低光纤接头处的熔接损耗,则可增大光纤中继放大传输距离和提高光纤链路的衰减裕量。 一、影响光纤熔接损耗的主要因素 影响光纤熔接损耗的因素较多,大体可分为光纤本征因素和非本征因素两类。 1.光纤本征因素是指光纤自身因素,主要有四点。 (1)光纤模场直径不一致; (2)两根光纤芯径失配; (3)纤芯截面不圆; (4)纤芯与包层同心度不佳。 模场直径: (9~10z)士1%,即容限约士1卩; 包层直径:125士3卩) 模场同心度误差w6,包层不圆度<2° 2.影响光纤接续损耗的非本征因素即接续技术。 ( 1 )轴心错位: 单模光纤纤芯很细,两根对接光纤轴心错位会影响接续损耗。当错位 1.2卩)寸,接续损耗达0.5dB。 (2)轴心倾斜:

当光纤断面倾斜1°时,约产生0.6dB 的接续损耗,如果要求接续损耗 < O.ldB则单模光纤的倾角应为< 0.3° (3)端面分离: 活动连接器的连接不好,很容易产生端面分离,造成连接损耗较大。当熔接机放电电压较低时,也容易产生端面分离,此情况一般在有拉力测试功能的熔接机中可以发现。 (4)端面质量: 光纤端面的平整度差时也会产生损耗,甚至气泡。 (5)接续点附近光纤物理变形: 光缆在架设过程中的拉伸变形,接续盒中夹固光缆压力太大等,都会对接续损耗有影响,甚至熔接几次都不能改善。 3.其他因素的影响。 接续人员操作水平、操作步骤、盘纤工艺水平、熔接机中电极清洁程度、熔接参数设置、工作环境清洁程度等均会影响到熔接损耗的值。 二、降低光纤熔接损耗的措施 1.一条线路上尽量采用同一批次的优质名牌裸纤 对于同一批次的光纤,其模场直径基本相同,光纤在某点断开后,两端间的模场直径可视为一致,因而在此断开点熔接可使模场直径对光纤熔接损耗的影响降到最低程度。所以要求光缆生产厂家用同一批次的裸纤,按要求的光缆长度连续生产,在每盘上顺序编号并分清 A、B端,不得跳号。敷设光缆时须按编号沿确定的路由顺序布放,并保证前盘光缆的B端要和后一盘光缆的A端相连,从而保证接续时能在断开点熔接,并使熔接损耗值达到最小。 2.光缆架设按要求进行

光纤熔接的实验报告

实验:光纤的熔接 实验目的: 1.了解光纤以及熔接光纤所使用的工具;; 2.掌握基本熔接光纤的步骤; 3.可以熟练的完成光纤的熔接并且成功率很高; 实验环境: 光纤熔接过程中使用的工具主要有:光纤熔接机、光纤切割刀、剥线钳、热缩套管、酒精和脱脂棉球、卫生纸。另有辅助工具:十字螺丝刀、红光笔、光纤终端盒、剪刀等。它们作业如下: 光纤熔接机:用来熔接光纤; 光纤切割刀:用来制作光纤端面; 剥线钳:用来剥去光纤束管和涂敷层; 热缩套管:放在光纤熔接处保护光纤; 酒精棉球:用来清理光纤; 卫生纸:用来清理光纤上的油层; 十字螺丝刀:用来拆卸终端盒; 终端盒:用来盘放熔接好的尾纤,起保护作用; 剪刀:用来剪去光缆和尾纤中的保护丝绒等; 光纤配线架: ST耦合器、SC耦合器: 光纤,尾纤 红光笔:使用红光笔进行测试,是否连接成功; 光纤熔接步骤: 第一步:测量;

首先使用卷尺测量从一座建筑物到另一座建筑物之间的距离为多少,以及确定相应使用光纤的长度(包含预留的长度和建筑物之间的距离); 第一步:开揽; 首先使用横向开揽刀将黑色光纤外表去皮; 第二步:分揽; 在分揽之前先将热缩套管套在光纤和尾纤上,用剥线钳去掉光纤及尾纤上的保护层,再用剥线钳的后端口剥去涂敷层,剥涂敷层时用力一定呢个要适中,用力轻涂敷层不容易去掉,用力过大会把纤芯刮坏,方法为:左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为宜,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”,即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 观察光纤及尾纤剥除部分的涂敷层是否全部剥除,若有残留应重剥,如有极少量不易剥除的涂敷层,使用酒精棉球沾上酒精,然后擦拭清洁; 第三步:打开熔接机; 第四步:制作对接光纤端面; 将清洁好的光纤及尾纤用光纤切割刀切割光纤;在切割裸纤时应注意:第一,在放光纤时先把割刀位置推好;第二,光纤要放到V型槽内,不能偏差;第三,涂敷层前段距离切割刀16mm左右;第四,切割刀的右侧紧固压件一定要压紧;第五,切割时,推刀要果断。第六,切割完成后拿光纤时注意切割面不要碰任何东西,不要在空气中放置时间过长,直接放到熔纤机中,另一端也要赶紧做好,因为且各端面在空气中暴露时间过长会影响熔接质量;第七,切割掉的废光纤头要放到安全的地方,以免扎到人。 第五步;放置光纤; 光纤切割好要立即放到熔纤机中,熔纤机平台要保证洁净无灰尘,如有灰尘,要用酒精棉球擦拭干净,放置光纤时要放到V型槽内,光纤的前段要平稳,不能翘起,不能超过电极,放好后压下紧固件,盖好防风盖,等另一端尾纤也放好后开始熔接。 在光纤溶解过程中,我们一般选择自动熔接,即放好光纤后,按熔接机右侧带箭

光纤跳线、尾纤、连接器、法兰盘、耦合器1

光纤主要分为两类: 按光在光纤中的传输模式可将光纤分为单模光纤和多模光纤两种。 单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长。 多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保护套用米色或者黑色;传输距离较短。 l 多模光纤(MMF,Multi Mode Fiber),纤芯较粗,可传多种模式的光。但其模间色散较大,且随传输距离的增加模间色散情况会逐渐加重。多模光纤的传输距离还与其传输速率、芯径、模式带宽有关,具体关系请参见表1-2。 表1-2多模光纤规格表 光纤模式传输速率 (bit/s) 芯径 模式带宽 (MHz*km) 传输距离 多模光纤千兆 62.5/125μm-< 275 m 50/125μm-< 550 m 10G 62.5/125μm 160< 26 m 200< 33 m 50/125μm 400< 66 m 500< 100 m 2000< 300 m l 单模光纤(SMF,Single Mode Fiber),纤芯较细,只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。 2.光纤直径 光纤直径一般采用纤芯直径/包层直径的表示方法,单位μm。例如:9/125μm表示光纤中心纤芯直径为9μm,光纤包层直径为125μm。 H3C低端系列以太网交换机推荐使用的光纤直径如下: l G.652常规单模光纤:9/125μm l 常规多模光纤:62.5/125μm l G.651多模光纤:50/125μm(多模VCSEL激光器选用) 1.2.6接口连接器类型 接口连接器用于连接可插拔模块及相应的传输媒质。H3C低端系列以太网交换机支持的光模块所采用的光纤连接器有两种:SC连接器和LC连接器。 1. SC连接器 SC(Subscriber Connector Standard Connector,标准光纤连接器),外观图如图1-1所示。

MODEL1200系列光纤收发器引脚定义和接线指引

目录 第一章.MODEL1200系列产品接线 (1) 1.1光口引脚定义 (1) 1.2光口接线 (1) 1.3电口引脚定义 (2) 1.4电口接线 (2)

第一章.MODEL1200系列产品接线1.1光口引脚定义 光口 IN光接收端OUT光发送端 1.2光口接线 100BaseFX光口 100Base-FX全双工的单模或多模光纤接口,可选SC、ST、FC形式。光纤接口需成对使用,OUT口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的光收端IN;IN口为光收端,连接同一个远程交换机同一个光口的光发端OUT。光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网络运行的可靠性。 建议:为所用光纤的两端标上标签(如下图所示:A-A、B-B,另也可标:A1-A2、B1-B2),以便使用。 双纤接口连接方式

单纤接口连接方式 1.3电口引脚定义 以太网接口:(10/100M) 注:“TX±”为发送数据±,“RX±”为接收数据±,“—”为未用。 1.4电口接线 直通线(MDI):注100M 一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 另一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 引脚号MDI信号MDI-X信号 1TX+RX+ 2TX-RX- 3RX+TX+ 6RX-TX- 4、5、7、8—— 18

交叉线(MDI-X):注:100M 采用了1-3,2-6交换的方式,也就是一头使用T568A制作,另外一头使用T568B制作 一端(T568A):白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕 另一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 想了解更多产品信息,行业咨询,请关注一下二维码

光纤接口类型(附图)

光纤接口大全 l各种光纤接口类型介绍 光纤接头 FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多) ST 卡接式圆型 SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多) PC 微球面研磨抛光 APC 呈8度角并做微球面研磨抛光 MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( 华为8850上有用) 光纤模块:一般都支持热插拔, GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型 SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型 使用的光纤: 单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长1310,1550 多模:SM 波长850 SX/LH表示可以使用单模或多模光纤

l在表示尾纤接头的标注中,我们常能见到“FC/PC”,“SC/PC” 等,其含义如下 l“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。 l连接器的品种信号较多,除了上面介绍的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图

l/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。 “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。 u另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC” 型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视 信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当 接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由 于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时 虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声 的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时 延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾 角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不 存在此问题 l光纤连接器 u光纤连接器是光纤与光纤之间进行可拆卸(活动)连接的器件,它是把光纤的两个端面精密对接起来,以 使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光

IMC102-F工业级光纤收发器引脚定义与接线指引

目录 第一章.IMC102-F接线 (1) 1.1电口引脚定义 (1) 1.2电口接线 (1) 1.3光口引脚定义 (2) 1.4光口接线 (2)

第一章.IMC102-F接线 电口:支持直通线和交叉线 1.1电口引脚定义 以太网接口:(10/100M) 注:“TX±”为发送数据±,“RX±”为接收数据±,“—”为未用。 1.2电口接线 直通线(MDI):注100M 一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 另一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 交叉线(MDI-X):注:100M 采用了1-3,2-6交换的方式,也就是一头使用T568A制作,另外一头使用T568B制作 一端(T568A):白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕 另一端(T568B):白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 引脚号MDI信号MDI-X信号 1TX+RX+ 2TX-RX- 3RX+TX+ 6RX-TX- 4、5、7、8—— 18

1.3光口引脚定义 光口RX光接收端TX光发送端 1.4光口接线 100BaseFX光口 100Base-FX全双工的单模或多模光纤接口,可选SC、ST、FC形式。光纤接口需成对使用,TX口为光发端,连接另一个远程交换机光接口的光收端RX;RX口为光收端,连接同一个远程交换机同一个光口的光发端TX。光纤接口支持掉线指示,可以有效提高网络运行的可靠性。 建议:为所用光纤的两端标上标签(如下图所示:A-A、B-B,另也可标:A1-A2、B1-B2),以便使用。

双纤接口连接方式 单纤接口连接方式 想了解更多产品信息,行业咨询,请关注一下二维码RX TX RX TX RX TX

光纤熔接技术的操作与技巧

光纤熔接技术的操作与技巧 光纤熔接主要分为四个步骤:剥、切、熔、护。 所谓的剥:是指将光缆中的光纤芯剥离出来,这其中包括了最外层的塑料层,中间的钢丝,内层中的塑料层及光纤表面的颜色油漆层。所谓的切:是指将剥好准备熔接的光纤的端面用“切割机”切齐。所谓的熔:是指将两根光纤在“熔接机”中熔接到一起。所谓的护:是指将已经熔接好的光纤接头部份用“热缩管”保护起来。 下面将详细介绍各个步骤地操作。 一、端面的制备。 光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割这几个环节。合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量直接影响到熔接质量。 1.1 光纤涂面层的剥除 熟练掌握平、稳、快三字剥纤法。“平”,即持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为它,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,即剥纤钳要握得稳。“快”,即剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤,右手随之用力,顺光纤轴向平推出去,整个过程要自然流畅,一气呵成。 1.2 裸纤的清洁 观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留应重剥。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用棉球沾适量酒精,边浸渍,边逐步擦除。一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样既可提高棉花利用率,又防止了探纤的两次污染。 1.3 裸纤的切割切割是光纤端面制备中最为关键的部分,精密、优良的切刀是基础,严格、科学的操作规范是保证。 (1)切刀的选择切刀有手动和电动两种。前者操作简单,性能可靠,随操作者水平的提高,切割效率和质量可大幅度提高,且要求裸纤较短,但该切刀对环境温差要求较高。后者切割质量较高,适宜在野外寒冷条件下作业,但操作较复杂,工作速度恒定,要求裸纤较长。熟练的操作者在常温下进行快速光缆接续或抢险,采用手动切刀为宜;反之,初学者或在野外较寒冷条件下作业时,直用电动切刀。 (2)操作规范操作人员应经过专门训练掌握动作要领和操作规范。首先要清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然、平稳,勿重、勿急,避免断纤、斜角、毛刺、裂痕等不良端面的产生。另外,学会“弹钢琴”,合理分配和使用自己的右手手指,使之与切刀的具体部件相对应、协调,提高切割速度和质量。 (3)谨防端面污染热缩套管应在剥覆前穿入,严禁在端面制备后穿入。裸纤的清洁、切割和熔接的时间应紧密衔接,不可间隔过长,特别是已制备的端面切勿放在空气中。移动时要轻拿轻放,防止与其它物件擦碰。在接续中,应根据环境,对切刀“V”形槽、压板、刀刃进行清洁,谨防端面污染。 二、光纤熔接。 光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。 2.1 熔接机的选择 熔接机的选择应根据光缆工程要求配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。 2.2 熔接机参数设定 熔接程序熔接前根据光纤的材料和类型,设置好最佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接机“V”形槽、电极、物镜、熔接室等,随时观察熔

光纤熔接过程中应注意的问题

光纤熔接过程中应注意的问题 随着光纤在广播电视信号传输中的普及应用,全国有线广播电视光缆传输网络规模越来越大,为模拟电视、数字电视、信息通讯等提供了非常优越的传输路径和平台,使服务受众群也不断扩大。做好光纤网络的维护,保障信息不间断、又安全地传输显得尤为重要。但是,由于天气、架设、迁移等原因,各地断缆、断纤事故时有发生,必须及时进行光纤的熔接维护。因此,配备一套良好的光纤熔接设备和一批熟练掌握光纤熔接技术的专业技术人员,对搞好网络运营非常有必要。光纤熔接,技术性强,要求高,既有一定的技术技巧,也有一定的技术规律,操作时要仔细观察,周密考虑,按部就班,规范实施,特别在端面制备、熔接、盘纤等环节,更要谨慎细致,一气呵成,使光纤熔接的美观可靠,又符合技术标准要求。 一、光纤熔接前的准备 光纤熔接前,首先要准备好剥纤钳、切刀、熔接机、热缩套管、酒精棉等必要操作设备、工具和必需材料,查看熔接机电源是否充裕够用,各种材料是否齐全等,然后把要熔接的光纤外护套、钢丝等视盘纤长度去除,查找出需要熔接的相对应的光纤,在做好前期充分准备工作的前提下,按照制备端面、熔接光纤、盘纤整理、质量检查四个步骤逐一进行。 二、端面的制备 合格的光纤端面是熔接的必要条件,端面质量好坏将直接影响到熔接质量。光纤端面的制备包括剥覆、清洁和切割三个环节。 1、光纤的剥覆 光纤剥覆即剥除光纤涂面层,操作时要按照平、稳、快三字剥纤法原则,掌握其技巧。“平”,要求持纤要平。左手拇指和食指捏紧光纤,使之成水平状,所露长度以5cm为准,余纤在无名指、小拇指之间自然打弯,以增加力度,防止打滑。“稳”,要求剥纤钳要握得稳,不允许打颤、晃动。“快”,要求剥纤要快,剥纤钳应与光纤垂直,上方向内倾斜一定角度,然后用钳口轻轻卡住光纤右手,随之用力,顺光纤轴向平向外推出去,整个过程要一气呵成,尽量一次剥覆彻底,不能犹豫停滞。 2、裸纤的清洁 清洁裸纤,首先要观察光纤剥除部分的涂覆层是否全部剥除,若有残留,应重新剥除。如有极少量不易剥除的涂覆层,可用绵球沾适量酒精,一边浸渍,一边逐步擦除。清洁时,将棉花撕成层面平整的扇形小块,沾少许酒精,夹住以剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,不能做往复运动。一块棉花使用2~3次后要及时更换,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可提高棉花利用率,又防止了裸纤的再次污染。 3、裸纤的切割 裸纤的切割是光纤端面制备中最为关键的环节。在这一环节中,精密、优良的切刀是基

光纤适配器的插入损耗与光纤熔接示意图

光纤适配器的插入损耗 在光纤通信系统中,除了光纤本身的插入损耗,还有其他的环节,例如:光纤熔接、不同的光纤适配器造成的损耗是不同的。在这里爱达讯工程师陪您一起探讨适配器造成的插入损耗。 在光纤通信系统中,为了实现不同的设备和系统之间灵活连接的需要,必须有一种能在光纤与光纤之间进行活动连接的器件,使光信号能按所需的通道进行传输,能实现这种功能的器件就叫适配器。光纤适配器就是把光纤的两个端面精密对接起来,使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤适配器的基本要求。在一定程度上,光纤适配器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。 光纤适配器是光纤系统中使用量最大的光无源器件。对适配器的要求主要是插入损耗小、反射损耗高、重复插拔性好、环境稳定和机械性能好等。由于光纤适配器也是一种损耗性产品,所以还要求其价格低廉。其典型应用包括通信、局域网(LAN)、光纤到户(FTTH)、高质量视频传输、光纤传感、测试仪器仪表、CATV等。 光纤适配器按传输媒介的不同可分为常见的单模、多模适配器;按连接头结构型式可分为:FC、SC、ST、LC、MTRJ、DIN、MU、MT等等各种型式;按光纤端面形状分有FC、PC(包括SPC或UPC)和APC型;按光纤芯数分还有单工(单芯)、双工(双芯)型光纤适配器之分。 保证对接的两根光纤纤芯接触时成一直线是确保适配器优良的连接质量的关键,它主要取决于光纤本身的物理性能和适配器插针的制造

精度,以及适配器的装配加工精度。同时,光纤的光学性能指标和插针端面的抛光质量对于适配器的光学性能和使用可靠性也有着直接的影响。 插入损耗是指接续的适配器给系统造成的光功率衰减(即光适配器输出功率相对于输入功率的相对减少量)。插入损耗主要由相接续的两根光纤之间的偏离所造成的。如果两根光纤排成一直线,偏离为零,则造成的插入损耗最小。但在适配器的实际对接过程中,这是不大可能实现的,因为纤芯与光纤包层的不同芯、光纤包层与插针内孔的不同心以及插针内孔与外径的同心度误差等,都会引起光纤间的横向偏离。光纤接头中的纵向间隙和端面质量也是引起插入损耗的因素之一。近年来普遍采用的UPC插头接触方式,则较好地解决了纵向间隙问题。按此方式,插针和光纤端面经球面抛光处理,使得相对接的两插针在外力的作用下啮合在一起,使啮合光纤的顶点变形并展平,形成光纤充分对接,减小光纤接头中的纵向间隙。 工程师认为产生插入损耗的机理有以下7个方面: 1.纤芯(或模场)尺寸失配 2.数值孔径失配 3.折射率分布失配 4.端面间隙 5.轴线倾角

光纤熔接技术介绍

多模与单模的区分: 1、多模(MM)是橘红色的,单模(SM)是黄色的; 2、你能看见A4b,A8b...表示多模4芯,多模8芯,而B4b,B8b,B48B...表示单模4,8,48芯 SO:A表示多模,B表示单模 另外单模上还有个标计9/125 多模为62.5/125或50/125 tttta007 2009-11-22 22:45:04 前面的回答不尽正确 单模光缆表面一般印有G652B或者G652D,或者有芯数+B1.x,如24B1.1 表示含有24芯B1.1光纤即G.652B光纤,如48B1.3 表示含有48芯B1.3光纤即G.652D光纤 多模光缆一般芯数都比较小,一般印有芯数+ A1b或A1a(注意大小写,A1a代表50/125多模光纤,A1b代表62.5/125多模光纤),或者直接印有50/125或者62.5/125 以及其它类似MM、OM1、Om2、OM3之类的标识等等 型式由5个部分构成,各部分均用代号表示 S是指光纤松套被覆结构; GYSTA有松套结构,而GYTA没有这种结构; 光缆型号组成代号含义 一分类GY 通信用室外(野外)光缆 GM 通信用移动光缆 GJ 通信用室(局)内光缆 GS 通信用设备用光缆 GH 通信用海底光缆 GT 通信用特殊光缆 二加强构件无金属加强构件 F 非金属加强构件 G 金属重型加强构件 三S 光纤松套被覆结构 J 光纤紧套被覆结构 D 光纤带结构 光缆结构特性无层绞式结构 G 骨架槽结构 X 缆中心管(被覆)结构 T 填充式结构 B 扁平结构 Z 阻燃 C 自承式 四护套 Y 聚乙烯 V 聚氯乙烯 F 氟塑料 U 聚氨酯 E 聚酯弹性体 A 铝带--聚乙烯粘结护层 S 钢带--聚乙烯粘结护层

光纤跳线基础知识

光纤跳线是指光纤两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接(一端装有插头的称为尾纤)。光纤跳线用于长途及本地光传输网络、数据传输及专用网络,以及各种测试和自控系统。光纤跳线是通过精密设备经过多道工序精磨而成的,具有插入损耗低、回波损耗高、重复性好等优点,可广泛应用于各种光纤器件和各种光纤通信系统中。 光纤跳线的种类有很多,根据连接器形状可分为:FC、SC、ST、LC、MT-RJ、MU等;根据连接器插头从插针体的类型可分为:PC、UPC、APC等;根据光纤种类可分为单模、50/125多模、62.5/125多模、保偏等;根据光纤直径可分为:900μm、2mm、3mm等。在根据连接器形状划分中,单模光纤可使用的连接器类型有FC,SC,ST,FDDI,SNA,LC,MT-RJ等,多模光纤可使用的连接器类型有FC,SC,ST,FDDI,SMA,LC,MT-RJ,MU 及VF45等。单模跳线包括SC/PC,SC/APC,FC/PC,FC/APC,ST/PC,LC/PC, LC/APC,MU/PC、MU/APC、MT-RJ;多模跳线包括:SC/PC,FC/PC,ST/PC,LC/PC,MU/PC,MT- RJ。光纤跳线所用光纤一般为G.652光纤,直径一般为Φ3mm,长度一般为 5~100m,插入损耗一般小于0.1dB;反射损耗一般要大于45dB。 下面我们简单介绍根据光纤连接器形状常使用的FC,SC,ST,LC,MT-RJ和MU 6种光纤跳线。注意,光纤跳线的两端连接器插头根据使用情况可以是不相同,如我们常使用的FC/APC-LC/APC,就是一项连接ODF,另一端连接设备的光纤跳线。 1、FC-FC光纤跳线:FC (Ferrule Connector,意为金属连接件)光纤连接器通常是圆形的金属套,紧固方式为螺纹式,主要应用于配线架上。最早,FC类型的连接器,采用的陶瓷插针的对接端面是平面接触方式。此类连接器结构简单,操作方便,制作容易,但光纤端面对微尘较为敏感,且容易产生菲涅尔反射,提高回波损耗性能较为困难。后来,对该类型连接器作了改进,采用对接端面呈球面的插针,连接器一般是圆形带螺纹的,而外部结构没有改变,使得插入损耗和回波损耗性能有了较大幅度的提高。如图1所示的就是一条两端都带FC连接器接头的FC-FC光纤跳线。 图1:FC-FC光纤跳线示例

光纤熔接的基本步骤

光纤熔接的基本步骤 光纤熔接接续是光纤传输系统中工程量最大、技术要求最复杂的重要工序,其质量好坏直接影响光纤线路的传输质量和可靠性。进行有效的方法及正确熔接步骤极其重要的。 光纤熔接的方法一般有热熔、冷接、活动连接、机械连接四种。在目前实际工程中基本采用热熔,冷接法,因为熔接方法的节点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 1、光缆熔接时应该遵循的原则 芯数相同时,要同束管内的对应色光纤;芯数不同时,按顺序先熔接大芯数再接小芯数,常见的光缆有层绞式、骨架式和中心管束式光缆,纤芯的颜色按顺序分为蓝、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一管束中成为一组,这样一根光缆内里可能有好几个管束。正对光缆横切面,把红束管看作光缆的第一管束,顺时针依次为绿、白1、白2、白3等。 2、光缆的熔接过程 第一步,开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。在固定多束管层式光缆时由于要分层盘纤,各束管应依序放置,以免缠绞。将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚纤芯。注意不要伤到管束,开剥长度取取1米左右,用卫生纸将油膏擦拭干净。 第二步,将光纤穿过热缩管。将不同管束、不同颜色的光纤分开,穿过热缩套管。剥去涂抹层的光缆很脆弱使用热缩套管,可以保护光纤接头。 第三步,打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。光纤熔接机的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种类来合理开关。每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少15分钟。根据光纤类型设置熔接参数、预放电时间、时间及主放电时间、主放电时间等。如没有特殊情况,一般选择用自动熔接程序。在使用中和使用后要及时去除熔接机中的粉尘和光纤碎末。 第四步,制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。

光纤的介绍及光纤熔接教程

光纤的介绍及光纤熔接教程 光纤的介绍 细微的光纤封装在塑料护套中,使得它能够弯曲而不至于断裂。通常,光纤的一端的发射装置使用发光二级管或一束激光将光脉冲传送至光纤,光纤的另一端的接收装置使用光敏元件检测脉冲。 光纤的种类很多,根据用途的不同,所需要的功能和性能也有所差异,但是,在多种光纤中单模跟多模光纤可以说是人们最常应用到的。 多模光纤,芯的直径是50μm和μm两种,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。 光纤的芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光线保持在芯内,最外面是一层薄的塑料外套,用来保护封套。 光纤通常被扎成束,外面有外壳保护。纤芯通常是由石英玻璃制成的横截面积很小的双层同心圆柱体,它质地脆,易断裂,因此需要外加一保护层。

光纤裸纤一般分为三层:中心高折射率玻璃芯(芯径一般为50或μm),中间为低折射率硅玻璃包层(直径一般为125μm),最外是加强用的树脂涂层。

光纤熔接详细步骤 1.先将3-4cm的护套去掉,然后剥除光纤的涂覆层,再使用纯度99%以上的酒精清洁脏污; 去掉护套 剥除光纤的涂覆层

使用酒精清洁脏污 (从被剥离涂覆层部分的边缘开始清洁,每次清洁都要更换纱布或者清洁纸)2.清洁干净后,使用切割刀进行光纤端面的切割处理 3.切割完成之后就将光纤放到我们的熔接机里面去(如下图)

4.光纤放置好之后,就可以进行我们的光纤熔接了,熔接的过程都会由机器全自动完成 5.熔接完成之后,就是通过热缩管将光纤裸露的部分进行保护,再是将热缩套管的中心放置在加热器中心进行加热

最后,待加热完成后机器会有响声提醒,然后把光纤取出即可