文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 总零线断了为什么会烧用电器

总零线断了为什么会烧用电器

总零线断了为什么会烧用电器
总零线断了为什么会烧用电器

总零线断了,为什么会烧用电器

为什么我家户外电线盒里零线老是烧坏,而家里漏电保护器不跳。

烧坏都是在晚上七八点,家里是三年前装修的,现在就怕家里有哪里短路了,现在提心吊胆的,就怕家里电器会被烧坏!

满意回答

1、零线烧蚀,是因为一组零线压接点螺丝紧固强度低,也就是没有压紧,导致发热继而烧坏。晚上

7、8点是用电高峰,烧坏零线也就不足奇怪了。

2、家里的漏电开关保护的范围是你们家,户外电盒不在你们家,所以漏电保护开关就不动作。

在380V借火线再接零线变220V电,为什么在零线断路或接触不良时会烧坏电器我们工厂前几天就试过这么一回事,把办公室所有电器都烧坏了。

满意回答正常情况下,这种接线方式所取得的电压是相电压,即220V;零干线断开后,由于系统所带三相负荷不可能绝对均衡,导致零点漂移,故所取的电压不是相电压,当所取相负荷相对于其他两相负荷较重时,此相电压降低,反之则升高,超过220V,烧毁电气设备。

注意接线没有错误,实际上进入工厂的电源就是三相四线制的380电源,工作时三相设备直接取用线电压380工作,而单相设备则均匀分配其每相的220V对地电压,单相设备的零线断开会令到设备带电,但由于没有回路,不能工作,却不会导致烧毁。烧毁的原因多数与三相负荷不平衡产生的零点偏移有关,或者其他某相断路导致的零飘有关。

总零线断了,为什么会烧用电器2010-10-28 08:22:19

前些日子单位前楼的电器(没拨插座的)都烧了,问电工说是总零线断了,再加上还有个冰箱在工作,导致烧用电器。我百思不得其解,经baidu大侠帮助,弄懂了一些相电压和线电压

端线和中性线之间的电压叫做相电压

两条端线之间的电压叫做线电压.

我国日常电路中,相电压是220V、线电压是380V

在三相四线交流系统中,任意两根相线之间的电压叫线电压;任一相线与中性线(零线)之间的电压叫相电压。

如在我们最常用的三相380伏系统中,任意两火线间的电压都是380伏,是线电压。任一火线与零线间的电压都是220伏,220伏就是相电压,。线电压值等于相电压的1.732倍。220*1.732=380。。

零线(N线)没断,见图1,

每层楼用一相电,我们把每层楼的用电器分别用Ra、Rb、Rc表示,正常时无论是Ra、Rb、Rc是否相等,n点总是等于0电位,Ra、Rb、Rc两端的电压都是220V。

零线(N线)断后,见图2,

1、当Ra、Rb、Rc相等时,n点还是等于0电位,Ra、Rb、Rc两端的电压还都是220V。

2、当Ra、Rb、Rc不相等时,n点出现漂移,已不是0电位,Ra、Rb、Rc 两端的电压就不是220V了,变成线电压380V,有的电器远

大于220V,就会把电器烧掉。电阻大的楼层(楼层用电器加起来功率小的)的电压最高,最易烧掉。

long1ling2tupian

为什么零线断了,家用电器就会烧坏呢?2009-02-04 16:181.目前的住宅室内配电引入的大多是单相交流电,即只有一根相(火)线,另两根线分别是N 线(即零线)和PE线(即保护线)。

2.进户的总开关一般是2P的,即可以同时切断相线和N线。分路开关一般是单极的,即不切N线,偶然的某一路N线断开只影响该回路的电器不能使用,而不影响其它回路,这就是室内照明、插座等回路要分开的原因。

3.至于3相不平衡(指各相负荷不一样)所导致的危害,是因为当配电系统N线开路后,会导致某一相回路上的电器设备和另一相回路上的电器设备行成串联回路,该串联回路电压就变成380V,因电器设备各自的功率不一样,所以容易导致小功率的设备烧毁、而大功率的设备不能额定正常运行。

如何解决三相四线制零线断后烧坏电器的情况

悬赏分:5 -解决时间:2008-7-4 12:03我家采用的是三相四线制供电,为使三相电压保持平衡,一层,二层,三层分别是用A,B,C三相分别与零线构成220V电压供用电器使用,中性点为零线,也就是我家的进户的总零线;当这根总零线断后,若此时各相线上的家用电器开关被打开(照明灯具等)或自动开启(冰箱类),那末任意两相上的家用电器都将因总零线断而变成串接在交流380伏电压下,根据欧姆定律,这时阻值大的被分配过多的电压,阻值小的被分配小的电压,被分配过高电压(超出正常交流220伏)的家用电器将很快被烧毁,先前被分配小的电压(低于正常交流220伏)将不能正常工作,如果是白只灯泡可明显看出灯光发红,当串联电路中高电压下的电器烧毁后,若出现烧断现象还算幸运,若烧毁后的电器仍处于短接,这时,380伏线路电压将全部加载到先前分配小的电压的而不能正常工作的家用电器上,使之因过电压再次被烧毁。为了避免三相四线制这种因为总零线断开引起的事故,我应该在三相四线总开关上加装什么保护器来进行保护呢?提问者:

aieiwhw670 -试用期一级最佳答案防止零线断线的措施

1.导线的合理选择

支干零线,要能承受该路电源一定时间内的断路冲击电流和长时间的最大不平衡的电流,以及足够的机械强度。

2.线路接头要规范、合格:

从主干零线接出支干零线,接头一定采用线头压接板或线夹连接,连接线头要有足够的长度,采用线夹头的要用两个以上。零线未端及沿线每隔IKM采取重复接地措施:

一旦出现零干线接头损坏或外界强力造成的部分零干线断路,则次断点以后,三

相电源不平衡电流将从未端重复接地处经大流回变压器中性点,为此应三相负荷不平衡带来的三相电源电压异常。

综上所述,只要认真作好以上的每一项工作,避免以上提出的一些问题,零线断线是完全可以避免的

1.目前的住宅室内配电引入的大多是单相交流电,即只有一根相(火)线,另两根线分别是N线(即零线)和PE线(即保护线)。

我国普遍采用TN低压配电系统,从变压器中性点引出的线叫中性线,又叫零线,主要作用有,用来接单相220V的负载,传载单相电流和三相不平衡电流。减小负载的中性点电位漂移。

在TN-C TN-C-S中还有接地和接零保护的功能。

总零线一旦断线,会造成严重后果,特别是发生单相短路时,后果最严重。经常有报道因零线断开造成烧毁数台家电的事故,特别是农村。

要是工厂的话,动力用电和照明用电最好份开供电

为了防止和降低零线断线造成的事故,应将零线重复接地。

零线可以接地吗?

在负载不对称的三相电路中,零线的作用就是确保每相电压对称相等。如果负载不对称又没有零线或零线因事故断开,负载的相电压就出现某一相的电压过高,超过负载的额定电压,有的相的电压过低,负载不能正常工作。某相电压过高将烧毁大量电器。因此在三相四线供电系统中,零线不允许断开或不准接入保险丝。跟据欧姆定律:

U=IR结合动力勇的图...当N线断了,相当于分别结在三跟相线上的设备串连在一起了.....设备小的电器电阻小,相应承受的的电流就大...所以有烧毁的危险.

零线断裂,现在不是什么问题,也基本不会烧坏电气,那就是要注意零线接地,只要做好零相保护接地,零线断了什么就不会出什么危险。电阻串联,电阻小的很容易烧坏的,看那个图的意思是

在居民用电中,单纯的发生总零线断了的情况下,应该说是所有的负载都接成了星接,由于三相负载不平衡中性点位移,但是负载两端的电压不会有太大的变化,短时间不会烧坏用电器。除非是零线与相线

短路,导致用电器烧坏,零线烧断。

零线的作用图

百度首页|登录注册

在单相电路中如果零线断了怎么判断?

用电器不工作,零线带火,对地电压220V。

零线断了用电器就构不成回路了啊,就不工作了,但是火线还有电压,能用测电笔测出来

在三项四线照明电路中三项如果平衡零线断了是什么单相才没事,在大型的工业和商业用线路中是严禁的!三相当然会有问题了,最经检查发现他们内部的零线

试电笔可检测到负载(如灯泡、电炉)两端都带电。

正常是火线有电,在经过用电器后,零线断路会形成无回路也会带电!如果是回路端有电的话可以判断为零线已经断路!

我家的入户总线有三根:

一根红色的相线(L)、一根黑色的工作零线(N)、一根黄绿双色的保护接零线(PE线)

如果黄绿双色的保护接零线(PE线)从我家到小区的总配电箱或到供电局的配电变压器中性点处中间有断线或接头处接触不良,是不影响家里的电器的正常工作的,只是保护接零的保护作用失效,所以如果保护接零线(PE线)中间有断线,一般不容易被发现!

讨论:

有什么简单安全的方法判断保护接零线(PE线)中间是否有断路?

目前家庭防触电措施一般有两个:

漏电保护开关保护、保护接零保护

漏电保护开关保护的原理是:

检测到对地漏电流而跳闸

保护接零保护的原理是:

相线L与保护零线PE形成单相短路,用短路电流逼使断路器、漏电保护开关、熔断器断开

显然,保护接零保护比漏电保护开关保护安全系数高得多,因为检测到对地漏电流而不是短路,断路器、熔断器是不会断开的;而单相短路时断路器、漏电保护开关(带短路保护)、熔断器都会断开,一般电表配电箱出来有一级断路器、一级漏电保护开关、漏电保护开关出来的每一供电回路带一级断路器,三级保护比漏电保护开关的一级保护安全太多了

如果在漏电保护开关前加一级带熔断器(保险丝)的闸刀开关,在保护接零线没断的情况下,基本100%安全,我更相信熔断器(保险丝),在“残忍”的单相短路电流的作用下,熔断器(保险丝)绝对让你放心,而漏电保护开关、断路器就不一定了,质量让人担忧....所以我推荐家庭用熔断器(保险丝)

1、用万用表测工作零线(N)、保护接零线(PE线)的电阻

2、用万用表测保护接零线(PE线)与相线(L)之间的电压

上述两种判断方法,哪种更安全可靠,或者还有更好的方法?

欣欣向荣最老的方法,也是最实用的方法。以前老电工用的方法,用100W 白炽灯校线。正常的线路相同的亮度,不同亮度就有问题。线

路中有虚接情况会有不规则闪烁。根据灯的情况可以判断几乎线路全部情况!

“只是保护接零的保护作用失效”

1、保护零线(PE)断线后,漏电保护开关不动作;

2、保护零线(PE)断线后,同时接在这根保护零线(PE)上的设备中有漏电时,所有设备外壳将有危险高电压,非常危险;

3、举例说,如果你家的保护零线(PE)断线后,洗衣机漏电,会使得你家冰箱、空调、电烤箱等设备外壳带电,而漏电保护器不动作;

刘志斌“有什么简单安全的方法判断保护接零线(PE线)中间是否有断路?”

1、在带电的情况下,可以用万用表测量PE与L的电压,若电压正常为220V,说明PE没有断线,若电压为零V 说明PE有断线!

2、这种“用万用表测量PE与L的电压”的方法,不会造成检测过程中漏电保护器误动作;

3、如果在带电的情况下,用灯炮接在PE与L 之间实验的方法不好,如果灯亮,漏电保护器会动作造成停电;

4、也可以直接用测试键直接测试漏电保护器是否工作正常,如果测试漏电保护器不动作,可以初步怀疑PE断线

5、在断电的情况下,可以用万用表测量电阻的方法测量PE与N的电阻,若电阻是零,可判断PE线没有断线;

6、在断电的情况下,用万用表测量电阻的方法时,要首先确定N线是好的;“我是不相信漏电保护开关、断路器的,尤其在浴室洗澡穿拖鞋全身潮湿的情况下.....”

1、“漏电保护器”的最大特点是,动作电流很微小,动作反映很灵敏,在没有造成漏电危害的情况下实现保护性切断电源;

2、用保险丝,保险丝断了,漏电造成的伤害就大了!

3、如果在带电的情况下,用灯炮接在PE与L 之间实验的方法不好,如果灯亮,漏电保护器会动作造成停电;

4、也可以直接用测试键直接测试漏电保护器是否工作正常,如果测试漏电保护器不动作,可以初步怀疑PE断线

无语,老方法并没有什么缺点,非要搞出个缺点来。方法的不同检测的情况不同。你能用万用表检测出线路有虚接么,我看你不能!而且用灯测量这样做可以判断线路是否正常。往往在家中不一定备有万用表!这是最简易的方法。而且是锻练初级电工的最有效的方法!

如何解决三相四线制零线断后烧坏电器的情况

我家采用的是三相四线制供电,为使三相电压保持平衡,一层,二层,三层分别是用A,B,C三相分别与零线构成220V电压供用电器使用,中性点为零线,也就是我家的进户的总零线;当这根总零线断后,若此时各相线上的家用电器开关被打开(照明灯具等)或自动开启(冰箱类),那末任意两相上的家用电器都将因总零线断而变成串接在交

流380伏电压下,根据欧姆定律,这时阻值大的被分配过多的电压,阻值小的被分配小的电压,被分配过高电压(超出正常交流220伏)的家用电器将

很快被烧毁,先前被分配小的电压(低于正常交流220伏)将不能正常工作,如果是白只灯泡可明显看出灯光发红,当串联电路中高电压下的电器烧毁后,若出现烧断现象还算幸运,若烧毁后的电器仍处于短接,这时,380伏线路电压将全部加载到先前分配小的电压的而不能正常工作的家用电器上,使之因过电压再次被烧毁。一旦出现零干线接头损坏或外界强力造成的部分零干线断路,则次断点以后,三相电源不平衡电流将从未端重复接地处经大流回变压器中性点,为此应三相负荷不平衡带来的三相电源电压异常。

综上所述,只要认真作好以上的每一项工作,避免以上提出的一些问题,零线断线是完全可以避免的回答者:

friendfmz -经理五级

另:

我们这110KW的电机全部是用160A接触器的,225kw的电机才用400-600A的接触器。110KW电机星三角启动用160A的够了,要知道相电流只有线电流的0.58倍(近似值,准确的应该说是根号三分之一),每个接触器只需承受220*0.58=127.6A的电流。呵呵,请楼上指教……

相关文档