文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂自控系统方案汇总

污水处理厂自控系统方案汇总

污水处理厂自控系统方案汇总
污水处理厂自控系统方案汇总

武威工业园区

污水处理厂自控系统

兰州研创电子科技发展有限公司

2010年9月29

武威工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述:

武威工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。

为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。

本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。

1.1 系统基本要求

工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。

主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。

1.2系统可靠性的要求

控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、

隔离性好,结构坚固,抗腐蚀,适应较宽的温度变化范围。系统具备良好的电磁兼容性,支持I/O模板在系统运行过程中进行带电热插拔。能够承受工业环境的严格要求。

1.3系统的先进性

系统的设计以实现“现场无人职守,分站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。

1.4系统的故障诊断

控制系统有一套完整的自诊断功能,可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障,并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息。在系统发生故障后,I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。

1.5系统扩展性和兼容性

为了保证武威工业园区污水处理厂扩建或改造时满足工厂的控制要求,控制系统具有较强扩展能力。

控制系统主要用于污水处理厂的生产控制、运行操作、监视管理。不仅有可靠的硬件设备,还有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。

监控系统的数据库结构为面向对象的,实时式,关系型数据库。操作系统和监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。

二、系统结构及特点:

2.1控制系统结构

武威工业园区污水处理厂自控系统采用分层分布式结构网络控制方式。该控制系统共分为主控级(中控室)和现地控制层(分控站)。实现相应控制层设备的监视、操作、控制和网络通讯连接。网络结构图如下:

2.2 中控室

拟设于综合楼内。中央控制室的监控管理操作站系统完成全厂的自动控制。包括两套互为热备的监控工作站、印机、UPS电源。中央控制系统通过工业以太网,采用光缆与各现场控制PLC站连接。这两套工作站为热冗余配备,可以分别侧重监测或组态功能,故障时互为备用,具有灵活的运行方式。

为观显示全厂工艺过程全貌,方便管理,在中控制室设立了电动投影屏幕和投影仪,显示全厂工艺流程图和主要参数及设备运行状态。

通过大容量的UPS 为中央控制室的所有设备提供了高质量的电源。

2.3分控站

每个分控站配置一套PLC控制柜。柜内包括可编程序控制器、操作员界面HMI、24VDC电源装置、冗余光纤交换机、电源防雷过电压保护装置、小型断路器、接线端子、小型继电器,安装连接缆线和附件等。

根据污水厂工艺特点,构筑物的布置和现场控制的分布情况,设置四个PLC 现场子站,PLC现场子站选用可编程序控制器(PLC),PLC为模块化结构,硬件配置较灵活,易于扩展,软件编程方便。并且PLC子站与相应的MCC置于同一地点,节省其间电缆。当中控室监控工作站故障退出运行或通道故障使分控站控制单元和主控级监控工作站通讯中断时,各现地控制单元能独立运行,进行控制和监视,提高运行可靠性。

1#现场控制站位于污泥浓缩脱水机房内。

负责监控:粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、撇水池、污泥浓缩脱水机房。

控制对象为:1#、2#回转式细格栅除污机;无轴螺旋压榨机;桁车;吸砂机;中心传动浓缩机10WF1、10WF2、10WF3轴流风机。

IO点数统计:数字量输入DI:83;数字量输出DO:34;模拟量输入AI:17;模拟量输出AO:1。

2#现场控制站位于鼓风机房及变配电间内。

负责监控:加药间、鼓风机房和变配电间。

控制对象为:7GB2、7GB3、7GB5、7GB6鼓风机、7GV2、7GV3、7GV5、7GV6电动蝶阀;7ZF11、7ZF12、7ZF13、7ZF14、7ZF21、7ZF22、7ZF23、7ZF24、7ZF31、7ZF32、7ZF33、7ZF34轴流风机; 8WF1、8WF2、8WF3轴流风机; 2GV电动调节阀。

IO点数统计:数字量输入DI:113;数字量输出DO:40;模拟量输入AI:8;模拟量输出AO:6。

3#现场控制站位出水泵房内。

负责监控:消毒池、清水池、出水泵房。

控制对象为:1#、2#、3#、4#离心泵;6FM1、6FM2、6FM3轴流风机;12XHB1、12XHB2循环泵;12BJB1、12BJB2补水泵。

IO点数统计:数字量输入DI:26;数字量输出DO:9;模拟量输入AI:10;模拟量输出AO:0。

4#现场控制站位于A2/O+MBR池附属建筑内。

负责监控:A2/O+MBR池。(此站控制系统供应商已集成,具备以太网通讯接口,配置触摸屏和不间断电源。)

2.4 控制系统特点

2.4.1由于控制设备的分布特点及控制的独立性,采用现地元件层实现自动化仪表的数据采集,采用现地控制单元实现了相对独立设备的本体控制;从而大大减轻了操作员工作站监控操作站的负荷,有利于各级控制设备监控功能的合理分配和利用;

2.4.2由于各现地控制单元相对独立,并且能够脱网独立运行,特别是在集控层总线网络瘫痪时,能够保证现地单元可靠地运行,大大提高了控制系统的可靠性;

2.4.3采用分层分布式控制方式,使得总线网络的通讯负荷减少、通讯误码率大大降低,解决了数据通讯的瓶径问题,同时使网络结构更清晰、检修维护更方便;采用分层分布式控制方式,该控制系统具有更好的扩展性,若需对系统扩展,只要将接入相应的网络层中即可,不会影响到集控层网络的运行和操作。

三、系统控制方式及功能描述:

3.1 系统控制方式:

现场手动模式:设备的现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“就地”方式时,通过现场控制箱或MCC 控制柜上的按钮实现对设备的启/停、开/关操作。

遥控模式:即远程手动控制方式。现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式时,操作人员通过操作面板或中控系统操作站的监控画面用鼠标器或键盘选择“遥控”方式并对设备进行启/停、开/关操作。

自动模式:现场控制箱或MCC 控制柜上的“就地/远程”开关选择“远程”方式,且现场控制站的“自动/遥控”设定为“自动”方式时,设备的运行完全由各PLC 根据污水处理厂的工况及生产要求来完成对设备的运行或开/关控制,而不需要人工干预。

控制方式设计为:就地手动控制优先,在此基础上,设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为:现场手动控制、遥控控制、自动控制。

3.2 主控级设备:

武威工业园区污水处理厂自控系统主控工作作站接收全厂设备的运行状况,同时也对现地控制设备发送各种控制命令。主控级工作站由两套互为热备的台湾研华公司生产的IPC-610H型工控机作为主要控制设备,采用Microsoft公司的Windows XP 操作系统和德国西门子的自动化监控组态软件WINCC开发版工业组态软件,完成数据的采集、设备的控制和监视以及与各分控站的通讯功能等。主控级设备功能:

3.2.1 数据采集

实时采集各个终端站传送的各类数据和信号,通过在彩色监视器(TFT)显示

总工艺流程图,分段工艺流程图,供电系统图,工艺参数,电气参数,电气设备运行状态等。

●操作站以"人—机"对话方式指导操作,自动状态下,可用键盘或鼠标器设定

工艺参数、控制电气设备。

3.2.2 数据处理

●对来自各现地控制单元的实时数据和相关设备状态信息进行数据校验检测;

●实现系统的故障检测和诊断功能,如总线网络中途断线、站的失电、站地址

的冲突、模块配置不对应等常见故障;

●汇总各现地控制单元的所有上送数据和状态信息。

●数据查询功能:对系统中存储的相关设备数据能够按照时间、时段、设备、

报警等各种方式进行查询;

●数据检测功能:对现地控制单元上送数据进行实时性、可靠性等验证,保证

数据的正确性;

●根据采集的实时数据生成相应的各类生产报表、形成历史数据记录、趋势曲

线记录等;

●完成语音报警等功能;

3.2.3 控制和监视

●实现全厂各个现地控制单元的实时监视;

●通过人机终端,实时显示各现地控制单元的状态信息和实时控制。

3.2.4 数据通讯

通过光纤总线网络实现主控级计算机与分控站PLC和智能通讯装置的实时数据通讯;

3.2.5 画面显示

●根据系统采集的各分控站控制单元设备的实时数据和状态信息,实时刷新系

统的相关画面;

●实时显示系统的总工艺流程图,分段工艺流程图,供电系统图,工艺参数,

电气参数,电气设备运行状态等;

●系统画面中设置导航画面,通过导航画面可方便实现画面的快速切换;

●在每个画面设置画面帮助,可为操作员提供快速操作帮助;

3.2.6 存储和打印

实时记录和存储系统中各分控控制单元中相关设备的实时数据,并形成历史数据文件。实时存储和打印的数据主要有:

●各类操作记录;

●各类事故和故障记录;

●各类报表记录等。

3.2.7 事故、故障报警

●系统可实现系统中各分控控制单元所有设备的事故、故障等的报警、记录以

及相应的报警画面弹出显示、语音报警等功能,并且能够按照报警发生的时间、次序、设备名称、事故和故障名称等等进行查询等。

3.2.8 保护功能

系统具有多种安全设备、操作员操作权限设置、操作命令确认、操作口令确认、设备联锁等功能,可实现系统的安全、可靠、正常运行。

●系统设置有操作员操作权限等级设置,可根据操作要求,进行相应权限的登

录操作;

●操作员在操作过程中设置有操作口令和操作命令确认,有效地避免了设备的

误动;

3.2.9 自诊断功能

系统能够提供完善的硬件和软件自诊断功能,主要包括:

●计算机硬件设备及接口设备的自检;

●系统通讯网络连接的自检;

●系统相关设备的自检、故障提示等功能。

软件

3.2.10 系统软件

选用具有开放式软件接口的实时多任务、多用户系统的Microsoft Windows Xp中文版网络操作系统。

3.2.11 数据库软件

采用实时分布式关系型数据库系统,通过对监控对象的组态,实时监测和控制各监控对象,并自动生成操作记录、遥信变位、事故记录等实时数据。

历史数据库能够通过DDL、DDE及OLE等与其它应用软件交换数据,并带有标准的SQL接口和ODBC接口,为系统维护、管理提供技术基础。

3.2.12 应用软件

包括工业实时监控组态软件、现场总线组态软件、数据库软件、标准工业控制和专用水处理过程控制图形库等。工业实时监控组态软件配置有开发版(无限点)、运行版和监控版。其主要功能是:

(1)运行监控

采用图控软件组态设计中控室的运行监控软件,具有中文界面、操作提示和帮助系统。操作界面主要以流程图方式表示,从总体流程图直到每个单体的局部流程图,在流程图上显示的设备,均可点击进入该设备的进一步细节数据或对其进行控制。工艺过程、运行数据和设备状态均以图形方式直观表示。运行参数和目标控制参数,可以点击进入其属性或进行设定修改。

(2)数据库的生成及管理

提供整个监控系统运行的各种数据参数、各机械电气设备状态、以及各接口设备状态的实时数据库及历史数据库,并能根据信息分类生成各种专用数据库,且具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理软件,可进行日常的操作及维护,同时还具有ODBC功能,与其它数据库建立共享关系。

保存在内存中的实时数据库应存贮由各种监控对象的动态数据,数据刷新周期应可调,以保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库应能够保存7天的实时数据和组合数据,并不断地予与刷新(其数据来自于实时数据库)。历史数

据库中能够存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并具有存贮3年运行数据的能力。

(3)组态

通信组态:生成各种通信关系。明确节点间的通信关系,可实现现场仪表与PLC之间、PLC与监控计算机之间,以及计算机与计算机之间的数据通信。

控制系统组态:生成各种控制回路。明确系统的控制功能,各控制回路组成结构、控制方式与策略。

(4)图形生成及查询

应用软件具有强力而有效的图形组态显示功能。能画出总平面图、工艺流程图、设备平立面布置图、电气主接线图等。在确定监控画面后,可对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面,使用户能够在显示器上查询到各种监控对象的动态信息及故障,其形式可以是图像、报表、曲线、以及直方图等,并在投影屏上有动态显示数据。

同时,还具有友好的中文人机接口界面,采用图形、图标方式,使管理人员方便地使用鼠标器或键盘对系统进行管理、控制。通过监控画面的切换,进行数据查询、状态查询、数据存贮、控制管理等各种操作。

(5)日常管理

日常的数据管理是对采集到的各种数据进行计算、处理、分类,自动生成各种数据库及报表,供实时监控、查询、修改、打印,生成后的报表文件的修改或重组。

软件系统的可靠性能够保证数据的绝对安全,防止对数据的非法访问,特别是对原始数据的修改。按操作等级进行管理,一般情况下,至少设置三级操作级,即观察级、控制操作级、维护即,每一级都设有访问控制。

具有日常的网络管理功能,维持整个局域网的运行,定时对各接口设备进行自检、异常时发出报警信号。

(6)设备管理

对组成系统的所有硬件设备及运行状态进行在线监测及自诊断;对实时监控的所有对象的运行状态进行监测及自诊断;对各类设备运行情况(如工作累计时间、最后保养日起)进行在线监控,并存入相应文档,以备维护保养;对设备故障提出参考处理意见。

(7)能耗管理

软件系统能够对系统的设备运行记录及控制模式进行综合考虑,使系统能在最低的能耗下发挥最大的效益。

(8)工控组态软件

系统监控组态软件是一个精心设计开发的实时系统工作平台。软件本身及相关文档均为中文版本,为国际或国内知名组态软件。具有全图形化界面、全集成、面向对象的开发方式,使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广,软件组合灵活,高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

数据采集方面,同时支持多种PLC的通讯,如施耐德、西门子、AB等多家产品的数据通讯,具有很强的兼容性;支持同时采集各种PLC、仪表、变频器、板卡、RTU等设备的数据;支持电话拨号、电台、GPRS、VPN等远程多种通讯方式;具备相位采集功能。

工作站应可对整个系统设置安全管理。支持使用用户,权限,优先级,安全区的方式为用户提供安全验证。

工作站监控、组态必须的软件均基于Windows XP操作系统。

系统可以在各种语言版本的操作系统上运行,可以在画面中同时使用汉字及其他多国文字和符号;具备全中文的开发和运行环境。

组态软件能支持OPC标准,同时具备OPC Server和OPC Client功能,可以快速、可靠地与众多不同生产商制造的硬件设备实现可靠的通讯。

支持变量的快速搜索,并且为方便用户二次开发,组态软件必须支持全中文变量名和函数名及结构变量和引用变量;支持变量的批量生成、合并、导入、导出;支持自定义函数。

具备设备模型和图形模型功能,通过设备模型快速创建变量和关于该变量的逻辑计算处理。通过图形模型可以快速部署已经制作好的图形动画.

支持类C语言等作为内置编程语言,支持系统事件,变量改变事件,报警事件,热键事件,条件事件,自定义函数、定时脚本和调度脚本等多种脚本类型,为用户提供方便的开发平台。

组态软件支持各种运算函数,包括:事件驱动的算术和逻辑运算、逻辑关系运算、报警状态处理、定时器、对数和指数运算、三角函数、按位运算、字符串处理、数制转换、取平均值、最大值、最小值、取中间值、记录历史值、统计操作次数和操作持续时间等功能在内的统计运算。

软件画面支持在开发和运行时的无极缩放,画面可以按比例缩放;支持图层的操作,可以把不同的图素分配到不同的图层上去,进行开发和管理,图层可以控制显示和隐藏;支持GDI+,支持过渡色和透明色;

组态软件具备多样图库,含有污水处理工程基本图库元素,节省绘图开发时间。采用项目树使得程序生成灵活,程序组织清晰明了。Windows下的在线帮助功能;项目文件备份功能;工程支持口令保护;能支持Web Server 功能。远程客户可透过网络,配合服务器及浏览器取得与现场一致之运作画面。

提供分布式报警,操作员可同时从多个远程位置浏览及确认警报信息。

为满足江南污水处理厂自控系统要求,实现软件界面人性化、实物化、动态化,同时考虑其安全性、通用性及易扩展性,监控软件选用德国西门子的自动化监控组态软件WINCC。

自动化监控软件的基本技术要求如下:

·基于Windows Xp或vista平台;

·基于实时的客户/服务器结构及组件(COM)内核;

·全面支持ActiveX控件及控件安全容器技术;

·内置微软标准编程语言,嵌入式Visual Basic for Application;

·支持OPC客户及OPC服务器模式;

·标准SQL/ODBC接口, 易于与关系数据库集成;

·丰富的图符图形工具,动画向导,功能键可以预定义,标签组编辑功能,给予时间和事件调度处理功能;

·报警和信息管理,报警过滤,和远程报警管理;

·支持Windows Xp或vista用户级安全系统;

·支持SOA功能;

·图表对象和趋势显示,历史数据采集;

·有与上层管理信息系统接口,可以同时连接多种下位控制器,易于系统扩充。

a.监控计算机软件功能要求

·组态软件

--通信组态:生成各种通信关系。可实现现场仪表与PLC之间、PLC与监控计算机之间,以及计算机与计算机之间的数据通信。

--控制系统组态:生成各种控制回路。各控制回路组成结构、控制方式与策

略。

·维护软件:对现场控制系统软硬件的运行状态进行监视、故障诊断,以及软件的测试维护等。

·仿真软件:对控制系统的部件(通信节点、网段、功能模块等)进行仿真运行。可对系统进行组态、调试、研究。

·设备管理软件:对现场设备进行维护管理。配置专门的设备管理软件。

·监控软件

--实时数据采集:将现场的实时数据送入计算机,并置入实时数据库的相应位置。

--常规控制计算与数据处理:标准PID,积分分离,超前滞后,比例,一阶、二阶惯性滤波,高选、低选,输出限位等

--优化控制:根据数学模型,完成监控层的各种先进控制功能:专家系统、预测控制、模糊控制等

--逻辑控制:时间程序控制,如完成开、停车的顺序启停过程。

--报警监视:监视生产过程的参数变化,并对信号越限进行相应的处理,如声光报警等。

--运行参数的画面显示:带有实时数据的流程图、棒图显示,历史趋势显示等。

--报表输出:生产报表的打印输出。

--操作与参数修改:实现操作人员对生产过程的人工干预,修改给定值,控制参数、报警设定等。

·文件管理

--数据库管理:在线与历史数据管理、综合利用、保存等。

--统计控制软件:按照数理统计方法分析现场采集的工艺变量数据,监视和评判系统的控制与运行状态,指导操作人员全面掌握生产情况,排除故障。以科学方法评估生产过程能力,指导系统改进。包括:在线与历史数据预处理、各种统计控制图、直方图、事件触发采样、在线报警、过程能力分析、分析记录等。

3.3 分控站设备:

武威工业园区污水处理厂自控系统分控站由四个PLC站等组成,每个控制站选用一套用德国西门子S7-300系列PLC,并配备一台北京昆仑通态触摸屏,实

现全厂自控仪表及其他设备的监视和控制,同时各分控站与主控级操作站进行数据交换,各分控站接收主控级操作站发来的各种控制命令,最终实现全厂所有设备的监控,保证了全厂设备安全、稳定运行。

3.3.1 分控站设备控制功能:

按控制程序对所辖工段内的工艺过程、电气设备进行自动控制,同时采集工艺参数及电气设备运行状态。

通过通信总线与中央控制室的监控管理系统进行通信。向监控管理系统传送数据,并接受监控管理系统发出的部分开停机命令。

在操作屏上显示所辖工段的工艺流程图,工艺参数,电气参数,及设备运行状态。通过功能键盘设定工艺参数,控制电气设备。

就地控制:在设备调试、维修阶段提供现场操作的手段,在意外情况下可以以最快的方式进行现场紧急停车。

分站控制对象包括:粗格栅及进水泵房、细格栅间及曝气沉砂池、A2/O+MBR生化池、紫外线消毒池、清水池、出水泵房、污泥撇水池、污泥浓缩脱水机房、锅炉房。

粗格栅及进水泵房:

1、粗格栅

(1)功能:去除污水中较大悬浮物,并拦截直径大于20mm的杂质,

确保水泵正常运行。

(2)主要设备:旋转式格栅2台。

(3)运行方式:格栅采用自动控制。根据栅前栅后水位差或格栅工作周期(时间可调)控制,栅格前后的液位差由PLC自动控制清污,同时设手动控制,格栅设工况指示和故障报警系统,与皮带输送机联动工作、延时停机。栅渣通过带轮的垃圾小斗车收集。

2、进水泵房

(1)功能:将污水一次提升至细格栅,以便后续构筑物的正常运行。

(2)主要设备:近期配备潜污泵4台,3用1备。

(3)运行方式:水泵自动控制运行,根据水位控制水泵轮流工作,设高、低水位报警系统和水泵工况指示及报警系统,低水位时全部水泵停机。

细格栅:

(1)功能:去除污水中较大漂浮物,并拦截直径大于6mm的固体物,以保证生物处理及污泥处理系统正常运行。

(2)、主要设备:设回转式细格栅2台;无轴螺旋压榨机一台。

(3)运行方式:格栅自动控制根据细格栅前后水位差或格栅工作周期(时间可调)实现,细格栅前后的液位差由PLC自动控制清污动作,同时设手动控制。细格栅设置工况指示和故障报警系统。两台格栅共用一台无轴螺旋压榨机,将栅渣送至落渣斗,下滑至带轮的垃圾小斗车中。

曝气沉砂池:

(1)功能:去除污水中比重大于2.65,粒径大于0.2mm的砂粒,保护后续水处理设备,防止管道淤塞。曝气的功能是使附着在砂粒表面的污泥分离,使沉砂易于脱水,同时避免细小的有机悬浮物沉淀,确保沉砂质量。

(2)主要设备:一台桥式单槽刮砂机(带撇渣装置);吸砂泵1台。

(3)运行方式:桥式单槽刮砂机(带撇渣装置)连续运转,吸砂泵按程序控制定时运转,砂水分离器与吸砂泵同步运转。

A2/O+MBR生化池:

该设备间控制系统已有厂家提供,此方案控制不于考虑,只需要厂家提供数据采集点即可。

紫外线消毒池:

(1)功能:进行尾水消毒,避免尾水中细菌对水体及水生物的影响。

(2)主要设备: 1套紫外线消毒模块。

(3)运行方式:通过安装在模块前后的水位差仪器监控紫外线模块的安全运作。

清水池;

清水池设2座

(1)功能:储存并调节出水量。

出水泵房:

(1)功能:用于再生水提升至再生水用水点。

(2)主要设备:设卧式离心泵4台(3用1备),。

(3)运行方式:水泵自动控制运行,根据吸水井水位控制水泵工作,设高、低水位报警系统和水泵工况指示及报警系统,低水位时全部水泵停机。

鼓风机房及变配电间:

(1)功能:为A2/O+MBR池和曝气沉砂池供氧,保证生物系统正常运行。

(2)主要设备:

生化区供氧设备:罗茨鼓风机3台(2用1备)变频

膜区供氧设备:罗茨鼓风机3台(2用1备)变频

同时配套空气过滤器和起重设备。

(3)运行控制:鼓风机通过生化区的DO及膜区的运行情况进行风量调节。加药间:

(1)功能:在好氧区前端进行加药除磷。

(2)主要设备:计量泵2台,整套溶药加药设备,

(3)运行方式:根据实际出水水质状况手动控制运行。

污泥撇水池:

(1)功能:污泥撇水池用于调蓄剩余污泥,同时为了避免剩余污泥中的磷在厌氧条件下重新释放,控制停留时间在4h以内。

(2)主要设备:中心传动浓缩机2台。

(3)运行控制:与A2/O+MBR池排泥阀门及污泥脱水机协调运行。

污泥浓缩脱水机房:

(1)功能:对剩余污泥进行浓缩压滤脱水,使污泥含水率降低到尽可能低的程度,以减少污泥体积并便于装卸作业。

(2)主要设备:带宽2.0m带式浓缩脱水一体机2套;每台脱水机配备污泥螺杆泵、加药泵、冲洗泵1套,絮凝剂调配装置共用1套。

(3)运行方式:与A2/O+MBR池排泥、剩余污泥泵及撇水池协调运行。锅炉房:

(1)功能:污水厂建筑物室内采暖。

(2)主要设备:循环水泵两台(一备一用)、补水泵两台(一备一用)。

(3)运行方式:采用变频定压补水。

3.4 网络通讯设备:

中央控制室与各现场PLC控制站之间采用工业以太网通信方式,主干网通信速率为100Mbps,各连接站点通信速率为10/100Mbps自适应,通信介质为光纤,由于光纤为非导体的石英构成,由雷电产生的电荷不会耦合至光纤上,从而

增强通信网络安全性能。光纤冗余交换机选用烟台正维科技WISE6000系列交换机,网络结构为冗余环网,以大大提高通信网络的可靠性。

WISE6000系列是一种工业级、非管型、冗余以太网交换机。其独特的

FAR-Ring冗余环网技术为您的以太网络带来智能冗余;标准的工业4级设计,能够满足各种工业现场的要求;所有器件选用工业级的器件,实现了较高的可靠性。采用业内优秀的网络方案,提供2.0G无阻塞交换带宽。

特点:

WISE6000-2S(M)-6T-R ------8口即插即用冗余工业以太网交换机专为工业应用设计,提供2个冗余光口和6个自适应以太网电口,适用于恶劣的工业环境,具备良好的电磁抗干扰性能。

特性:

-25℃~70℃的工作温度

支持FAR-Ring环网冗余协议(自愈时间<50ms)

冗余双直流电源输入

电源故障,可由继电器输出报警

铝制机箱高效散热,无风扇设计

IP40防护等级

DIN导轨式安装方式

通过CE、FCC、国电认证

产品规格:

端口:百兆光口:2个冗余100Base-F(X)光口

百兆电口:6个10/100Base-T(X)自适应以太网接口(RJ45电口)

技术:IEEE802.3, 802.3u, 802.3x,存储转发处理方式

MAC地址表大小:8K

组网:环型、星型、链型、相切环网

线缆:双绞线:0~100米

多模光纤:0~5km,1310nm

单模光纤:0~20km/40km/80km,1310nm/1550nm

电源:输入电压:DC12/24/48V双电源或DC/AC110V/220V单电源产品功耗:<8W或12W(满负荷)

环境:工作温度:-25℃~70℃

存储温度:-40℃~80℃

相对湿度:5%~95% (无凝结)

机械结构:外壳:IP40保护标准,铝制外壳

尺寸(WⅹHⅹD):55.5mmⅹ138mmⅹ121.5mm

安装方式:DIN导轨安装

通过认证:IEC61000-4-2防静电(ESD):±8KV接触放电,±15KV空气放电IEC61000-4-3电磁场:10V/M(80-1000MHz)

IEC61000-4-4瞬时高压(brust):±4KV电源线,±4KV数据线

IEC61000-4-5浪涌电压:±4KV(line/earth),±4KV(line/line)电源线,±2KV数据线

污水处理厂自控系统方案.

天水工业园区 污水处理厂自控系统 技 术 方 案 北京华联电子科技发展有限公司 2014年9月29

天水工业园区污水厂自控系统方案及相关技术说明一、系统概述: 天水工业园区污水处理厂的自控系统由PLC站与监控操作站控制管理系统组成的自控系统和仪表检测系统两大部分组成。前者遵循“集中管理、分散控制、资源共享”的原则;后者遵循“工艺必需、先进实用、维护简便”的原则。 为了满足武威工业园区污水处理厂工程实现上述要求,必须保证控制系统的先进性和可靠性,才能保证本厂设备的安全、正常、可靠运行。 本方案本着质量可靠、技术先进、性价比高的原则,结合我公司在实施其它类似项目中的设计、实施和组织的成功经验,充分考虑技术进步和系统的扩展,采用分层分布式控制技术,发挥智能控制单元的优势,降低并分散系统的故障率,保证系统较高的可靠性、经济性和扩展性,从而实现对各现场控制设备的操作、控制、监视和数据通讯。 1.1 系统基本要求 工控通讯网络为光纤冗余环型工业以太网,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质要求使用可直埋的光缆, 在出现故障时, 可在线增加或删除任意一个节点, 都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的监控操作站控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,支持不同计算厂家的硬件在同一网络中运行,并支持实时多任务,多用户的操作系统。 主要用于污水厂的生产控制、运行操作、监视管理。控制系统不仅有可靠的硬件设备,还应有功能强大,运行可靠,界面友好的系统软件、应用软件、编程软件和控制软件。 1.2系统可靠性的要求 控制系统在严格的工业环境下能够长期、稳定地运行。系统组件的设计符合真正的工业等级,满足国内、国际的安全标准。并且易配置、易接线、易维护、

某12万吨日城市污水处理厂的A2O工艺设计

某12万吨/日城市污水处理厂的A2/O工艺设计 摘要 本次毕业设计的题目为某城市污水处理厂工艺的设计-A2/O工艺。主要任务是完成该污水处理厂的平面布置、各个构筑物的初步设计和一些处理构筑物施工图的设计。 初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂平面布置图一张、污水处理厂工艺流程图一张以及主要构筑物设计图三张;在主要构筑物设计图的设计中,主要是完成生物池、二沉池和接触消毒池的设计。 该污水处理厂工程,规模为12万吨/日。进水水质见下表: 污水进水水质单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量270 135 30 135 30 3 本次设计所选择的A2/O工艺,具有良好的脱氮除磷功能。该污水厂的污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到旋流沉砂池,再进入生物池(即A2/O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污泥处理流程为:旋流沉砂池产生的垃圾直接外运处置,二沉池产生的剩余污泥则运入贮泥池,二沉池的回流污泥则通道管道、污泥回流泵房再次进入A2/O反应池,经过贮泥、加药处理后的污泥,进入污泥浓缩脱水车间,最后外运处理。污水处理厂处理后的出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级b标准。该标准的具体数据如下表所示: 出水水质标准单位:mg/L 项目COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0含量60 20 15 20 15 1 关键词:A2/O工艺,脱氮除磷,污水处理,污泥处理

THE A2/O PROCESS DESIGN OF A CITY SEWAGE TREATMENT PLATE ABSTRACT The subject of this graduation project for a municipal sewage treatment plant process design—A2/O process.Main task is to complete the layout of the sewage treatment plant,the preliminary design of the various structures and construction plans of dealing with the design of structures. To complete the preliminary design of a design manual, wastewater treatment plant with a floor plan, flow chart of a sewage treatment plant and the design of three main structures;design of the main design of structures, mainly is the biological pool, secondary sedimentation tank design and contact disinfection tank. This sewage treatment plant project,the scale is 120000m3/d. The influent water quality is in the table below. Influent water quality units:mg/L Project COD cr BOD5NH4+-N SS TN0TP0 Content 270 135 30 135 30 3 The selected A2/O process, has a good Nitrogen and Phosphorus Removal.This sewage treatment plant for the sewage treatment process is: sewage from the coarse grid to enhance the pumping station,then from the pump to the fine grid,And then to the cyclone grit chamber, then entering the biological pool(A2/O reactor),then from the pool into the secondary sedimentation tank,after exposure to water disinfection and then discharged into the natural water ; Sludge treatment process is : vortex grit chamber sludge into the sludge

城镇污水处理厂运行情况报告

城镇污水处理厂运行情况报告内容 城镇污水处理厂COD减排量核算涉及的主要参数有日污水处理量,污水处理厂运行天数,进、出水COD浓度等。这些参数要通过对现场水量核查、水质核查和运行状况核查3个方面来确认。水量核查包括进水水量核查和出水水量核查;水质核查包括进水水质核查和出水水质核查;运行状况核查包括活性污泥核查、溶解氧核查、气水比核查、氧化还原电位核查、电耗量核查等。核查要点分别如下: 一、水量核查 水量核查包括对进水水量和出水水量的核查。国家《主要污染物总量减排核算细则(试行)》(以下简称《细则》)中对污水处理厂COD减排量核算并未规定使用进水水量还是出水水量,但在实际核算时建议按出水水量进行计算。除重点核查出水水量外,还应对进水水量进行核查(核查进水水量的目的一是对出水水量进行校核,二是对是否存在非正常超越偷排等情况进行判定)。 (一)进水水量核查 1.查台账资料 (1)查设计文件 城镇污水处理厂均有其明确的设计进水水量。通常情况下,污水处理厂实际进水水量应不大于最大设计进水水量(设计规模乘以变化系数K,一般K取1.1~1.3;如设计规模为3万吨/日、设计变化系数K为1.2,则实际进水水量通常不会超过3.6万吨/日),如果进水量长期超过设计规模甚至最大设计进水水量,那么数据就很可能不真实。 (2)查验收材料 验收材料包括污水处理厂验收材料和污水收集管网验收材料两部分。污水处理厂验收材料要重点查阅进水水量、污水构成(即纳管的工业污水情况及所占比例)等。管网验收材料要重点核查管网长度、收水范围、服务人口(《细则》规定,按照服务人口计算污水水量时人均综合排水量取80升/日~180升/日,由于各地区这一系数有一定的差距,因此现场核查时需根据当地实际情况取用)和提升泵站等。 2.查流量计 流量计的计量包括对瞬时流量和对累计流量的计量。核查时一是根据瞬时流量计显示流量,同时查阅中控室进水水量历史曲线,对照近期每天进水量变化规律,估算日进水量;二是根据累计流量计显示流量除以对应的时间计算得出日平均进水水量。用累计流量核查进水水量要与中控室进水水量历史曲线进行校核。 3.查超越管溢流 多数污水处理厂设置有超越管,要根据超越管位置进一步核查确认进水水量。超越管设置有的位于进水提升泵的集水井中,有的位于生化池前的分配井中,个别污水处理厂在这两个位置都设置了超越管。如流量计位于超越管前,且超越管阀门开启,核算时要扣除溢流部分的水量;如流量计位于超越管后,则流量计读数就是实际进水水量。 4.查其他重复计算的水量 个别污水处理厂为了增加进水水量将处理后的部分废水通过管道重新输入进水流量计前,重复计算进水水量(此项要重点核查,特别是对于以进水水量作为COD减排核算依据的污水处理厂)。另外,污水处理厂污泥压滤废水会重新进入污水处理系统,部分污水处理厂这部分废水经过进水流量计重新计入进水水量(此项数量很少,目前核查核算时都没有核减,但在考虑水量平衡时,要把此项纳入计算)。 5.查中控室相关设备运行记录 (1)查水泵运行时间和水泵流量,用运行时间乘以水泵流量计算得出进水水量。(2)查集水井液位、进水提升泵电流和扬程,并将之和进水量曲线对照,判定进水水量记录是否准确。 核查方法一是对照提升泵电流曲线和进水量曲线,两条曲线应该有同步同向变化,即同时增大或减小(对于带变频调速的提升泵,则比较其运行频率和进水量是否同步同向变化)。二是对照集水井液位曲线、提升泵扬程曲线、瞬时流量变化曲线逻辑走势,推算水泵流量。一般规律是集水井液位增加,提升泵扬程

污水处理站基本情况简介

污水处理站基本情况简介 一、企业基本情况 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司,是由山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室晋煤重组办发【2009】26号批复,由原保德县泰安煤炭有限责任公司、永安煤炭有限责任公司和茂源矿业有限责任公司3个矿井重组整合而成,公司于2009年9月组建,整合后的泰安煤业经济类型为国有控股,经营形式为股份制。矿井位于保德县孙家沟乡牧塔村,南邻山西世德孙家沟煤业有限公司,东部为煤层露头,北部为空白井田、西部为山西省河东煤田保德王家岭井田勘探区。矿井整合后批准开采8号、11号、12号、13号煤层,井田面积6.0979平方千米,估算保有储量1.0535亿吨,可采储量0.445亿吨,设计生产能力120万吨/年,服务年限26.5年。采煤工艺为综采,开拓方式为斜井-立井开拓,运输方式主运为胶带输送机、辅运为无轨胶轮车,通风方式为中央分列式。矿井于2011年5月开工建设,2013年3月正式竣工投产,2013年8月核准提升生产能力180万吨/年。 二、排污处理站基本情况 1、矿井环保方面的批复情况 (1)地质报告及审批概况 《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司兼并重组整合

矿井地质报告》于2010年7月由山西省煤炭地质物探测绘院编制完成,山西省煤炭工业局以晋煤规发[2010]1516号文予以批复。 (2)初步设计及审批概况 2010年12月,太原市明仕达煤炭设计有限公司编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂初步设计》,山西省煤炭工业局以晋煤办基发[2011]452号文对该初步设计进行了批复。 (3)环评报告及审批概况 2011年11月,忻州市环境保护研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万t/a矿井兼并重组整合工程及选煤厂项目环境影响报告书》,山西省环保厅以晋环函【2011】2766号文对该环评报告予以批复。 (4)水土保持报告及审批概况 2011年9月,中国科学院水利部水土保持研究所编制完成了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司矿井兼并重组整合项目及配套选煤厂水土保持方案》,山西省水利厅办公室以晋水保函【2011】1098号文对该水保报告予以批复。 (5)环保专篇 泰安煤矿根据相关政策要求,结合矿井工程建设和环评、初设相关情况,委托太原市明仕达煤炭设计有限公司编制了《山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司120万吨/年矿井兼

水处理基础知识试题及答案

一、选择题 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为BOD5:N:P=【】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、根据曝气池内混合液的流态,活性污泥法分为【】两种类型。 A.好氧与厌氧; B.推流和完全混合式; C.活性污泥和生物膜法; D.多投水法和生物吸附法 3、一般情况下,污水的可生化性取决于【】 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 5、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 6、好氧微生物生长的适宜pH范围是【】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 7、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、40%-60% D、60%-80% 8、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【】 A较好B可以C较难 D 不易 9、生物膜法产泥量一般比活性污泥的【】 A多 B少C一样多D不确定 10、下列四种污水中的含氮化合物,【】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮

11、城市污水处理厂污泥的主要成分是【】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 12、污泥中温消化控制的温度范围为【】。 A. 20℃~ 25℃; B. 25℃~ 30℃; C. 30℃~ 37℃; D. 40℃~ 45℃ 13、传统活性污泥法的曝气时间为【】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 14、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 15、下列不属于污水二级处理工艺的是【】 A.SBR; B.氧化沟; C.A2/O; D.混凝沉淀 16、环境保护“三同时”制度是【】。 A.同时审批、同时施工、同时投产 B.同时设计、同时施工、同时投产 C.同时设计、同时改造、同时投产 D.同时审批、同时改造、同时投产 17、斜板沉淀池【】。 A不宜作为二次沉淀池 B.不宜作为初次沉淀池 C.适宜已建污水处理厂扩大处理时采用 D.适宜作为初次和二次沉淀池 18、一般活性污泥系统选择在【】阶段工作。 A 适应期 B 对数期 C 平衡期(稳定期) D 衰亡期 19、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 20、活性污泥净化废水主要阶段【】。 A 粘附 B 有机物分解和有机物合成 C 吸附 D 有机物分解 21、国内外普遍采用的BOD培养时间是【】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 22、如果二沉池大量翻泥说明【】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 23、曝气池有臭味说明【】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足

污水处理厂自动控制系统及方案

目录 1 概述 (1) 1.1 工程范围 (1) 1.2 适用标准 (2) 1.3 设计原则 (3) 2 系统设计方案 (4) 2.1 系统一般说明 (4) 2.2 自控系统设计 (4) 2.2.1 自控系统控制方式 (4) 2.2.2 自控系统网络拓扑 (5) 2.2.3 自控系统组成功能 (7) 2.2.4 中央控制站组成及功能 (7) 2.2.5 系统软件描述 (8) 2.3 电气系统方案 (10) 3 系统调试方案 (13) 4 售后服务 (16) 4.1 服务体系 (16) 4.2 服务内容 (17) 4.3 服务保证措施 (17)

1概述 1.1工程范围 本承包商将负责完成电气、仪表及监控系统设计、制造、测试、运输、安装、调试和试运行并按工作顺序移交符合要求的资料。主要工程内容如下: 现场低压配电柜至各设备现场,用电设备控制及电缆敷设,以及新建构筑物的防雷接地系统,视频监控系统、仪表系统等。 现场传感器和检测仪表的安装、调试; 控制系统设备(PLC)的硬件和软件; SCADA系统硬件和软件; 通讯和接口; 仪表电缆、监控系统电缆(光缆)的供货、敷设; 仪表系统/自控系统工作接地、保护接地和防雷接地; 新老系统的有机衔接联系; 文件编制; 系统所需设备的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系 统总体运行; 与其他相关系统的接口设计、安装、调试、配合协调。 根据本标特点进行细致的需求分析,结合工艺流程和总平面图对系统方案进一步具体化和优化。 负责本系统与相关子系统之间的连接工作,包括连接器材等设备的提供。对相关系统实施联动测试验收,明确该子系统是否符合设计要求,并出具测试验收报告 或提出整改方案,直至验收通过。 从系统设计、信息传输、布线、供电、信号和电源的过电压保护、电磁兼容性(EMC)等方面采取有效技术及提供相应的管理手段来保证系统安全可靠地运行。 负责保证仪表控制系统达到系统功能及性能的设计要求,对仪表控制系统所有设备器材的设计、制造、采购、运输、仓储、工程施工、安装、测试、试运行、人 员培训、售后服务、按规定时间移交所需资料以及在规定的工期内实现系统总体 运行正常。

污水处理厂基本情况表全解

0 8 9 8 1 8 7 8 9 7 2 9 9 2 8 2 8 2 6 2 6 0 5 7 0 0 0

□□□□□□□□ 注:以“万元”为计量单位的指标允许保留一位小数,以“万千瓦时、万吨”为计量单位的指标允许保留两位小数,其余均保留整数。 指标间关系:23≥24+25,23≥26,23≥27,30≥33+38,33=34+35+36+37。 单位负责人: 审核人: 填表人: 填表日期:20 年 月 日 326.73 0 0 (吨) 其中:建筑材料利用量 (吨)

J501表污水处理厂基本情况表指标解释和填报说明 填报范围: 城镇污水处理厂及其他社会化运营的集中污水处理单位等,包括专业化的工业废水集中处理设施或单位填报本套表。 污水处理厂包括城镇污水处理厂、工业废(污)水集中处理设施和其他污水处理设施。 城镇污水处理厂:指在城市(镇)或工业区,城市污水(生活污水、工业废水)通过排水管道集中于一个或几个处所,并利用由各种处理单元组成的污水处理系统进行净化处理,最终使处理后的污水和污泥达到规定要求后排放或再利用的设施。 工业废(污)水集中处理设施:指提供社会化有偿服务、专门从事为工业园区、联片工业企业或周边企业处理工业废水(包括一并处理周边地区生活污水)的集中设施或独立运营的单位。不包括企业内部的污水处理设施。 其他污水处理设施:指对不能纳入城市污水收集系统的居民区、风景旅游区、度假村、疗养院、机场、铁路车站以及其它人群聚集地排放的污水进行就地集中处理的设施。污水处理厂调查中,不包括氧化塘、渗水井、化粪池、改良化粪池、无动力地埋式污水处理装置和土地处理系统处理工艺。 【1.单位名称】指经有关部门批准正式使用的单位全称。按工商部门登记或法人登记的名称填写;填写时要求使用规范化汉字全称,与单位公章所使用的名称完全一致。凡经登记主管机关核准或批准,具有两个或两个以上名称的单位,要求填写一个法人单位名称,同时用括号注明其余的单位名称。 【2.单位代码】指根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB/T11714-1997),由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一的、始终不变的法定代码。单位代码均由八位无属性的数字和一位校验码组成。填写时,要按照技术监督部门颁发的《中华人

污水处理厂基础知识培训内容

污水处理基础知识 1、污水 人类在生活和生产活动中,要使用大量的水。水在使用过程中会受到不同程度的污染,被污染的水称为污水。污水也包括降水。 按照来源不同,污水可分为生活污水、工业废水和雨水。 生活污水是人类日常生活中用过的水,包括厕所、厨房、浴室、洗衣房等处排出的水,来自住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店以及工厂中生活间,生活污水含有较多的有机物如蛋白质、动植物脂肪、碳水化合物和氨氮等,还含有肥皂和洗涤剂以及病原微生物菌、寄生虫卵等。这类污水需经处理后才能排入水体、灌溉农田或再利用。 工业废水在工业生产中排出的污水,来自车间和矿场。由于生产类别、工艺过程和使用原材料不同,工业废水的水质繁杂多样。其中如冷却水,只受轻度污染或只是水温增高,稍做处理即可回用,它们被称为生产废水。而使用过程中受到较严重污染的水,其中大多有危害性,如含有大量有机物的;含氰化物、汞、铅、铬等有毒物质的;含合成有机化学物质的;含放射性物质的等等。另外也有物理性状十分恶劣如有臭味、有色、产生泡沫等。这些称为生产污水,大多需经适当处理后才能排放或回用。生产污水中所含有毒有害物质往往是宝贵的原料,应尽量回收利用。 降水是指在地面上流泄的雨水、冰雪融化水。这类水虽然较清洁,但径流量大,若不及时排除,会造成对人类生活、生产的巨大影响。降水一般不需处理,可直接排入水体,但初降的雨水可携带大量地面上、屋顶上积存的污染物,并可能带有工厂排放出的有毒有害粉尘,污染程度较重的也要经过处理后排放。 一般情况下,污水都需经过处理再排放,但对于处理程度的要求可有所不同。如进人受纳水体或土地、大气的,因环境具有一定的自净能力,在自净能力范围以内的,即环境容量允许的,可充分利用环境容量而减低对处理水平的要求;对于回收利用,也可按回收后用水的水质要求来确定处理水平。以此来求得最好的环境效益、社会效益和经济效益。 2、水质指标 2.1物理指标

某城市50000td污水处理厂设计

目录 一、课程设计说明 (1) 二、课程设计任务书 (1) 三、污水处理工艺流程说明 (1) 四、工艺流程设计 (2) 1、设计流量计算 (2) 2、设备计算 (2) 2.1、格栅 (2) 2.2、提升泵房 (4) 2.3、沉砂池 (5) 2.4、沉淀池 (7) 2.5、曝气池及其附属设备 (9) 2.6、二沉池及其附属设备 (15) 五、平面布置 (18) 六、高程布置及计算 (18) 七、构建筑物设备一览表 (21) 八、设计总结 (22) 九、参考文献 (22) 附录(一) 附录(二)

一、课程设计的内容和深度 污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知 识的能力,在设计、计算、绘图方面等得到锻炼。 针对一座城市污水处理厂,要求对设计流程的主要污水处理构筑物的工艺 尺寸进行设计计算,完成设计计算说明书和一个污水处理流程设计图。设计深度为初步设计的深度。 二、课程设计任务书 1、设计题目 城市污水处理厂某处理流程工艺设计 2、基本资料 (1)污水量及水质 污水处理水量及污水水质分别如下,不同同学按不同数据给出如下: 处理水量:学号后两位×20 +1000 m 3/h=1900, COD :1 300+学号最后一位 + 600=650; BOD : 1300+学号倒数第二位 + 300=360; SS :1 200+学号倒数第二位 + 100=140; (2)处理要求 污水处理后应符合以下具体要求:BOD 5≦20 mg/L ;SS ≦20 mg/L (3)处理工艺流程 根据所学知识自选流程,合理安排各处理环节,工艺完整,理论可行。 (4)气象与水文资料 风向:多年主导风向为东北风 气温:最冷月平均为5℃;最热月平均为32.5℃;极端气温,最高为41.9℃,最低为-1℃。 (5)厂区地形 污水厂选址在64-66m 之间,平均地面标高为64.5m 。平均地面坡度为0.3%-0.5%,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m ,南北长280m 。 3.设计内容 ① 对工艺构筑物格栅、沉砂池等设计选型、计算; ② 主要处理设施(沉淀池、曝气池、二沉池等)的工艺计算; 4.设计成果 ①设计计算说明书一份(30页以内,包括计算书,内容详尽说明设计计算,高程计算,选型及其方法,可手写,可打印,内容科学性和完善性将影响评分); ②工艺流程图,厂区平面图(以全厂为此唯一流程作图),高程图。

广州市城市污水处理厂运营管理办法

广州市城市污水处理厂运营管理办法 第一章总则 第1·1条为规范本市城市污水处理厂(以下简称污水处理厂)运营管理,促进污水处理事业发展,根据国家、省、市有关法律、法规和技术规范,制定本办法。 第1·2条本市区域内污水处理厂的运营及对其实施的监督和考核,适用本办法。 第1·3条积极推进污水处理厂实行市场化运营,通过公开招标等方式公平、公正地选择污水处理厂运营企业(以下简称运营企业),并依据国家、省、市有关规定签订运营服务合同, 第1·4条运营企业应切实做好污水处理厂的运营,确保处理的污水达标排放,并承担起相应的社会责任和环境责任。 第1·5条鼓励污水处理中节能减排、循环利用等技术的研究、推广和使用。 第1·6条鼓励污水处理厂中水回用或进行深度处理后的污水再生利用,提高资源利用率。 第1·7条市水务行政主管部门(以下简称市主管部门)是本市排水行政主管部门,负责全市污水处理厂运营的监督和考核;白云区、番禺区、花都区、南沙区、萝岗区、从化市和增城市等区(县级市)水务行政主管部门在市主管部门指导下,具体实施对本区域内污水处理厂运营的监督和考核。 第1·8条市主管部门(或其委托机构)每月考核全市污水处理厂运营工作,具体考核办法详见《广州市城市污水处理厂运营考核实施细则》(以下简称《细则》)。 第二章运营资质管理 第2.1 条运营企业应具备国家规定的相关资质,并满足本办法规定的条件时、方可承担相应规模的污水处理厂运营, 第2.2 条污水处理厂按建设规模分为五类: 一类:50~100万吨/日; 二类:20~50万吨/日; 三类:10~20万吨/日; 四类:5~10万吨/日; 五类:1~5万吨/日。 注:以上规模分类含下限值,不含上限值 运营企业运营各类污水处理厂应具备表1 列出的基本条件。 第2.3 条运营企业应在本市工商行政部门登记。委托运营企业应提供运营项目履约保函,金额不少于该项目一个月运营收入,BOT、TOT 等项目由相关合同另行约定。 第2.4 条运营企业应具有良好的信誉,无严重违法、违规、不良市场行

某城市污水处理厂工艺设计

某城市污水处理厂工艺设计

设计任务书 一、设计题目 某城市日处理水量130000 m3污水处理厂工艺设计 二、设计资料 1.废水资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:130000 m3/d; 污水水质:COD Cr=560mg/L、BOD5=280mg/L、SS=300mg/L。 (2)处理要求: 污水经二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr≤70mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L; 2.气象与水文资料 风向:常年主导风向为西南风; 气温:年平均气温15℃,冬季最低气温-10℃,夏季最高气温38℃,最大冻土深度600mm。水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水位,地面下9~10m。 三、设计内容 ①对工艺构筑物选型作说明; ②主要处理设施的工艺汁算 ⑦污水处理厂平面和高程布置。 四、设计要求 1. 方案选择应论据充分、具有说服力。 2. 计算时所选用公式要有依据、来源,参数选择应合理,计算应有足够的准确性。 3. 图纸应能正确表达设计意图。 4. 计算说明书应层次清楚、语言简练、书写工整、说明问题。 五、设计成果 1. 设计计算说明书1 份。 2. 完成图纸2 张 ①厂区平面布置图1 张(A1); ②处理系统高程布置图1 张(A1) 六、主要参考资料 [1]《给水排水设计手册》第一、三、五、六、九、十一册,中国建筑工业出版社; [2]《给水排水设计标准图集》S1、S2、S3,中国建筑工业出版社; [3]《泵站设计规范》中国计划出版社; [4]城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002); [5]《污水综合排放标准》GB8978-2002; [6]《水污染控制工程》教材等。 [7]高廷耀等主编.水污染控制工程(下册).北京:高等教育出版社 [8]环境工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版社 [9]孙慧修主编.排水工程(上册) (第四版).北京:中国建筑工业出版社 [10]张自杰等主编.排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业出版社 [11]张自杰主编.环境工程手册(水污染防治卷).北京:高等教育出版社,1996 [12]于尔捷,张杰主编.给水排水工程快速设计手册(2).北京:中国建筑工业出版社 [13]孙连溪等主编.实用给水排水工程施工手册.北京:中国建筑工业出版社 [14]高俊发,王社平主编.污水处理厂工艺设计.北京:北京:化学工业出版社,2003 [15]建筑制图标准汇编.北京:中国建筑工业出版社 [16]严煦世主编.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社 [17]曾科,卜秋平,陆少鸣主编. 污水处理厂设计与运行. 北京:化学工业出版社,2001。

污水处理厂基本知识培训

任丘市城东污水处理厂水处理知识必会 一、水处理名词 1、COD——表示在酸性条件下,将有机物氧化成CO2和H2O所消耗的氧量。 2、BOD——指在20℃的条件下,由于微生物的生活活动,将有机物氧化成无机物所消 耗的溶解氧量。 3、BOD/COD——可生化性指标。此值越大,越容易被生物处理。一般认为该值大于0.3 时,才适于采用生物处理。 COD表示的是污废水中有机物的含量,而BOD表示的是污废水中能被微生物氧化的有机物的量;二者的差值大致等于难生物降解的有机物量。 二、任丘市污水处理厂的进出水水质标准 进水水质要求 上表中括号外表示水温>12℃时执行的标准,括号内表示水温≤12℃时执行的标准。 注:目前任丘市污水处理厂执行的标准是一级A标准,进水COD的范围大概在110~300之间,若进水在线仪表持续4小时低于110mg/l或高于300mg/l,需去现场检查设备的运转情况。出水在线COD低于10mg/l或大于50mg/l,需去现场检查设备是否运转正常,出水水质是否正常。 三、任丘市污水厂的工艺流程图

四、各构筑物机器设备 1、粗细格栅 粗格栅可分为高链式、回转式和三索式;细格栅可分为回转式、弧形和阶梯式三种;筛网分为振动筛网、水力筛网、转鼓式筛网、转盘式筛网等。我厂粗格栅采用的是回转式,细格栅采用的是转鼓式筛网。 粗格栅参数 栅条间隙:15mm 渠深:2.8米栅宽:1.2米功率:1.1kw 粗格栅注意事项:停电时先关闭粗格栅进水闸板,来电水泵启动后再开启闸板;起吊垃圾时,要避免电动葫芦的电缆与油丝绳交叉,起吊速度要缓慢,垃圾斗要垂直起吊,电动葫芦控制键不要组合使用。垃圾斗放回时,要紧贴粗格栅。 细格栅参数: 栅鼓直径:0.9米栅鼓长度:2.2米栅缝间隙:1毫米齿轮电机:1.5kw 细格栅注意事项:垃圾多、刚来电时:螺旋输送机要手动控制(停止时间要缩短);冬季螺旋输送机的停止时间要缩短,防止其冻住;停止进水时,要及时关闭细格栅及输送机,避免细格栅与输送机长期干磨,巡检时应及时清理细格栅刮板上的栅渣及地面卫生。 2、提升泵房 扬程:16米额定流量:700m3/h 功率:45KW 额定电流:85A 提升泵房注意事项:平常运行过程中要避免水泵频繁启停(可通过设置水泵启停的液位、水泵的开启台数、水泵的控制方式),否则容易引起水泵过载故障;巡检时水泵电流偏大、偏小,流量偏小时要及时汇报给班长,班长应作出合理的分析与处理;中控人员应合理的调换使用水泵,避免一台水泵持续使用时间过长。 提升泵房液位:40最低液位(低于此液位进口COD仪取不上水样) 60液面与粗格栅操作台齐平 80淹没粗格栅电机 平常要求水泵的液位控制在40-60之间。 3、鼓风机 鼓风机参数: 电极功率:110KW 转数:1484转/分额定电流:209A 风机操作注意事项:风机启动时,每间隔3-5分钟启动一台,禁止同时启动;巡检时要注意鼓风机的电流,若小于150A大于230A时,巡检人员应及时去现场查看风机的滤芯压力、风量、风机的声音是否正常,然后向维修人员报修,描述清楚设备的故障状态。 3#、6#风机安装了变频器,目前采用现场手动控制,中控不许操作,操作时应注意先把风机现场改为手动,然后开启变频器;关闭时先关闭变频器、然后在关闭控制柜开关。 风机变频器操作时,风机的转数只能在900r/min-1480r/min之间调节。(若变频器开启前右上角转数显示为0时,需先将转数调为900r/min-1480r/min再开启) 4、生化池 回流污泥泵参数: 流量:518m3/h 扬程:2.98m 功率:6kw 额定电流:13.3A 剩余污泥泵参数: 流量:91m3/h 扬程:3.24m 功率:2.6kw 额定电流:6.5A 巡检注意事项:桥架行走时是否有异响,异响严重时应加强巡检(冬季桥架易出现打滑不动,此时应及时清理轨道上的冻冰),防止桥架脱轨或干磨轨道;回流泵、剩余污泥泵流量、电流是否正常,非正常时立即报修;生化池是否漂有大块垃圾,回流渠中的格

污水处理厂自控完整系统工艺介绍

污水处理厂自控系统工艺介绍 污水处理厂位于市区或市郊,出水排入河流,水质达到国家一级排放标准。 工程采用水解-AICS处理工艺。其具体流程为:污水首先分别经过粗格栅去除粗大杂物,接着污水进入泵房及集水井,经泵提升后流经细格栅和沉砂池,然后进入水解池,。水解池出水自流入AICS进行好氧处理,出水达标提升排入河流。AICS反应器为改进SBR的一种。其工艺流程如下图1所示:矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 污水处理厂自控系统设计的原则 从污水处理厂的工艺流程可以看出,主要工艺AICS反应器是改进SBR的一种,需要周期运行,AICS反应器的进水方向调整、厌氧好氧状态交替、沉淀反应状态轮换都有电动设备支持,大量的电动设备的开关都需要自控系统来完成,因此自控系统对整个周期的正确运行操作至关重要。而且好氧系统作为整个污水处理工艺能量消耗的大户,它的自控系统优化程度越高,整个污水处理工艺的运行费用也会越低,这也说明了自控系统在整个处理工艺中的重要性。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 为了保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境,同时提高污水厂的现代化生产管理水平,在充分考虑本污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,本自控系统设计遵循以下原则:先进合理、安全可靠、经济实惠、开放灵活。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

自控系统的构建 污水处理厂的自控系统是由现场仪表和执行机构、信号采集控制和人机界面(监控)设备三部分组成。自控系统的构建主要是指三部分系统形式和设备的选择。本执行机构主要是根据工艺的要求由工艺专业确定,预留自控系统的接口,仪表的选择将在后面的部分进行描述。信号采集控制部分主要包括基本控制系统的选择以及系统确定后控制设备和必须通讯网络的选择。人机界面主要是指中控室和现场值班室监视设备的选择。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 1、基本系统的选择 目前用于污水处理厂自控系统的基本形式主要有三种DCS系统、现场总线系统和基于PC控制的系统。从规模来看三种系统所适用的规模是不同。DCS系统和现场总线系统一般适用于控制点比较多而且厂区规模比较大的系统,基于PC的控制则用于小型而且控制点比较集中的控制系统。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 基于PC的控制系统属于高度集成的控制系统,其人机界面和信号采集控制可能都处于同一个机器内,受机器性能和容量的限制,本工程厂区比较大,控制点较多,因此采用基于PC的控制系统是不太合适的。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。

设计题目:某城市污水处理厂设计

设计题目:某城市污水处理厂设计第一章设计资料 一、自然条件 1、气候:该城镇气候为亚热带海洋季风性季风气候,常年主导风向为东南风。 2、水文:最高潮水位 6.48m(罗零高程,下同) 高潮常水位 5.28m 低潮常水位 2.72m 二、城市污水排放现状 1、污水水量 (1)生活污水按人均生活污水排放量300L/人.d; (2)生产废水量按近期1.5万m3/d,远期2.4万m3/d; (3)公用建筑废水量排放系数按近期0.15,远期0.20考虑; (4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。 2、污水水质 (1)生活污水水质指标为 CODcr 60g/人.d BOD5 30g/人.d (2)工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为: CODcr 300mg/L; BOD5 170mg/L (3)氨氮根据经验确定为30md/L。 三、污水处理厂建设规模与处理目标 1、建设规模 该污水处理厂服务面积为10.09km2,近期(2000年)规划人口为6.0万人,远期(2020年)规划人口为10.0万人。处理水量近期3.0万m3/d,远期6.0万m3/d。 2、处理目标 根据该城镇环保规划,污水处理厂出水进入的水体水质按国家3类水体标准控制,同时

执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为 CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤30mg/L ;NH3-N≤10mg/L 四、建设原则 污水处理工程建设过程中应遵从下列原则:污水处理工艺技术方案,在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少、运行管理简便的先进的工艺;所用污水、污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;和污水处理厂配套的厂外工程应同时建设,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;污水处理厂出水应尽可能回用,以缓解城市严重缺水问题;污泥及浮渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。 第二章污水处理工艺方案选择 一、工艺方案分析 本项目污水以有机污染为主,BOD/COD=0.54 可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化。 根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“普通活性污泥法”或“氧化沟”法。 普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计运行经验,处理效果可靠,如设计合理,运行得当,出水BOD5可达10-20mg/L,它的缺点是工艺路线长,工艺构筑物及设备多而复杂,运行管理困难,运行费用高。 氧化沟处理技术是20世纪50年代有荷兰人首创。60年代以来,这项技术在国外已被广泛采用,工艺及构筑物有了很大的发展和进步。随着对该技术缺点(占地面积大)的克服和对其优点的逐步深入认识,目前已成为普遍采用的一项污水处理技术。 氧化沟工艺一般可不设初沉池,在不增加构筑物及设备的情况下,氧化沟内不仅可完成碳源的氧化,还可实行脱氮,成为A/O工艺,由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定,可直接浓缩脱水,不必厌氧消化。 氧化沟污水处理技术已被公认为一种成功的革新的活性污泥法工艺,与传统活性污泥系统相比较,它在技术、经济等方面具有一系列独特的优点。 1、工艺流程简单、构筑物少,运行管理方便。一般情况下,氧化沟工艺可比传统活性污泥 法少建初沉池和污泥厌氧消化系统,基建投资少。另外,由于不采用鼓风曝气和空气扩散器,不建厌氧硝化系统,运行管理方便。

城镇污水处理厂运行情况月报

城镇污水处理厂运行情况月报天津市水务局发布日期:2018年09月11日 8月份天津市城镇污水处理厂 运行情况月报 一、基本情况 本月全市已运行城镇污水处理厂94座,总处理规模为333.50万立方米/日。本月日均处理污水325.99万立方米,比上月增加14.57万立方米,平均运行负荷率为97.75%,出水水质主要指标达标率94.62% 目前,已运行小城镇污水处理厂共74座,处理规模1.219万立方米/日,日均处理污水0.65万立方米,平均运行负荷率为53.62%。 二、污泥处置情况 全市已运行污水处理厂94座,其中停运1座(东马圈污水处理厂),本月全市污泥产生量共43784.74吨,平均日产生量1412.41吨/日,污水厂输送泥量共42969.57吨,平均日输送泥量1386.12吨/日。本月污泥处置厂接收泥量48614.87吨,污泥处置厂处置泥量48614.87吨,本月的无害化污泥处置率为111.03%,其中中心城区污泥产生量共

26234.88吨,平均日产生量846.29吨/日,占全市产生总量的59.92%,污泥处置量共26136.16吨,平均日处置量843.10吨/日,占全市处理总量的60.82%。 目前全市主要处理污泥工艺包括干化焚烧,耗氧堆肥,厌氧消化、制建材、陶粒等。 三、污水处理厂运行负荷率情况 全市95座污水处理厂平均运行负荷率为97.75%。其中,中心城区最高,为108.65%,东丽区最低,为50.00%。运行负荷率低于60%的厂32座(武清区13座、宁河区2座、静海区5座、东丽区1座、滨海新区8座、北辰区1座、宝坻区2座)。造甲镇污水处理厂运行负荷率最低,仅为10.00%。(见附件2) 四、监督性监测结果 全市94座已运行污水处理厂中(除1座停运外),主要指标(COD、BOD、氨氮和总磷四项指标)未达标的污水处理厂共5座。(见附件3) 出水水质主要超标项为总磷、CODcr,共计2项。 本月全市各区县城镇污水处理厂出水水质达标率排名 情况如下: 第一名:中心城区、西青区、津南区、蓟州区、东丽区、滨海新区、北辰区、宝坻区 第九名:武清区

污水处理厂自控系统

污水处理厂自控系统 一、概述 污水处理厂的自控系统由PLC与计算机控制管理系统、仪表监测系统两部分组成。整体性能满足如下要求: 1)可靠性—整个系统采用模块化设计,分层分布式结构,控制、保护、测量之间既相互独立又互相联系。 2)先进性—系统的设计以实现“现场无人职守,总站少人值班”为目的。设备装置的启、停及联动运转均可由中央控制室远程操纵与调度。 整个系统分为三级管理,包括中控室、控制站及就地控制。现场各种数据通过PLC采集,并通过通讯网络传送到中控室操作站集中监控和管理。同样,中控室主机的控制命令也通过上述通道传送到PLC的测控终端,实施各单元的分散控制。现场与中央控制室通过高速通信网络连接,高速通信网络采用环网结构,以便于确保系统的安全性。 二、系统组成及服务项目 整个系统包括的污水处理厂工程自控系统内所有硬件、软件的提供、安装、调试、开车及培训。 1)中控室(包括硬件与软件)的提供、安装及调试; 2)PLC控制站(包括硬件及软件)的提供、安装及调试; 3)全厂自控系统的调试、投运和培训以及图纸资料的提供。 三、系统技术要求 Ⅰ.防护等级 在室内地面上的设备用IP54,在户外的设备用IP65;安装在水中或在井内的设备用IP68。

Ⅱ.信号电平 所有控制及监控设备能在下列信号电平工作: 1)工业以太网数字通讯信号,环形拓扑结构,通讯波特率≥100Mbps,系统自适应恢复时间<300ms,通讯距离(无中继器)≥1Km,网络介质为直埋的光缆,在出现故障时,可在线增加或删除任意一个节点,都不会影响到其他设备的运行和通讯。本系统采用先进的计算机控制系统,即系统采用全开放式、关系型、面向对象系统结构,能够支持不同厂家的硬件在同一网络中进行,并支持实时多任务,多用户系统的操作系统。; 2)控制系统具有一套完整的自诊断功能,可以在运行中自动地诊断出系统的任何一个部件是否出现故障,并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。在系统发生故障后,I/O的状态应返回到系统根据工艺要求预设置的状态上。 3)状态及报警指示的数字信号:24VDC或220VAC电压信号; 4)控制的数字信号:24VDC或220VAC; 5)非现场总线型检测、控制仪表或设备应能在下列信号电平工作: ①控制及监视的模拟信号:4~20mADC电流信号; ②状态及报警指示的数字信号:0~24VDC电压信号; ③控制的数字信号:0~220VAC。 6)为了保证在工厂扩建或改造时满足工厂的控制要求,控制系统应具有较强的扩展能力。操作系统监控软件具有冗余和容错及灾难性恢复等功能。 四、实现功能 本系统所配置的硬件和软件应可实现如下功能: 中控室功能: 1)实时采集各个终端传送的各类数据和信号。 2)在彩色监视器(TFT)动态、形象的显示总工艺流程图,分段